化工装置监理评估报告

化工装置监理评估报告
化工装置监理评估报告

编号

工程质量评估报告

热氧化装置及备用火炬单位工程

工程名称赢创德固赛一体化异氟尔酮及多用户基

地(三期)项目

建设单位赢创德固赛特种化学(上海)有限公司施工单位中石化工建设有限公司、中国核工业二三建设

有限公司

设计单位连云港沃利帕森工程技术有限公司监理单位上海协同工程咨询有限公司

总监理工程师

单位工程质量评估报告

一、工程概况

工程名称:赢创德固赛一体化异氟尔酮及多用户基地(三期)项目

工程地址:上海化学工业区联合路68号

建设单位:赢创德固赛特种化学(上海)有限公司

管理单位:北京沃利帕森工程技术有限公司

勘察单位:化学工业岩土工程有限公司

设计单位:连云港沃利帕森工程技术有限公司

监理单位:上海协同工程咨询有限公司

施工单位:中石化工建设有限公司、中国核工业二三建设有限公司本单位工程由热氧化装置及备用火炬组成,热氧化装置及备用火炬位于上海化学工业区联合路68号,上海市化学工业园区D3地块,由成套设备装置、配套钢结构平台管廊和钢筋砼设备基础组成,桩筏基础。其中配套钢结构平台为8层钢结构框架、钢格栅楼面。局部钢结构耐火层采用室外烃类无机厚型防火涂料且经权威部门认证和认可。

1、电气安装工程量:电缆总长29046米,,桥架总长1270米,接地线总长800

米,电机操作柱(接线箱)数量11个,电机接线数量11台,防爆照明灯具数量121盏。

2、仪表安装工程量:电缆、光缆及导线总长39000米,桥架为业主指定厂商

有能集团提供,仪表部分调节阀及开关阀112台、流量类仪表及限流孔板66台、温度类仪表数量64台、液位类仪表数量26台、压力类仪表数量92台、分析类仪表28台。

3、管道安装工程量:碳钢管总长435.42米,不锈钢管总长905.3米,镀锌钢

管总长102.6米,消防管总长120.4米。管道RT无损检测焊口数量589道,RT片数量2854张,合格率100%。

4、管道绝热防腐工程量:消防管道油漆指定品牌为国际,其他管道油漆指定

品牌为阿克苏诺贝尔油漆,油漆数量587.33㎡,保温岩棉数量200m3,镀锌铁皮782㎡。

5、设备安装工程量:共有设备39台,其中静设备27台,主要为换热器、容

器、分离器、燃烧器以及焚烧炉等;动设备12台,主要是泵、风机等设备。

本单位工程由地基与基础分部(含桩基已单独验收)、主体结构分部(含钢结构子分部)、电气安装分部、仪表安装分部,管道安装分部、管道绝热防腐分部、设备安装分部共七个分部工程组成。

二、监理质量评估依据

1.连云港沃利帕森工程技术有限公司提供的本工程设计图纸及设计变更通

知;

2.设计交底文件和会签确认的技术核定单;

3.《建设工程监理规范》GB50319-2000;

4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);

6.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001;

7.《钢结构高强螺栓连接技术规程》JGJ802-2011;

8.《建筑钢结构防火技术规程》DG/TJ08-008-2000;

9.《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005;

10.《工业金属管道工程施工质验收规范》GB50184-2011;

11.《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236-93;

12.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范及条文说明》GJ229-91;

13.《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010;

14.《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002;

15.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006;

16.《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007;

17.设计图注明的各种标准图集;

18.上海市建交委、建管办、质量监督总站制定的有关建设管理和办法。

三、工程质量评估意见

质量管理工作:项目监理部在总监理工程师的主持下,编制针对性较强的《监理规划》、《监理实施细则》、《监理旁站方案》,经公司审批后用于指导本工程的监理工作,并在监理工作中认真贯彻。明确各专业分工、落实岗位职责、督促施工单位建立健全组织机构,项目监理组以预控为主,认真审查施工方案和技术措施,对原材料进场使用执行见证取样复试制度,对关键工序实行旁站监控制,平时实行各种巡视平行检查制度,发现问题及时处理在施工初始

阶段中。

1.地基与基础分部(详见地基与基础分部工程评估报告)

2. 主体结构分部(钢结构子分部)

2.1 高强螺栓连接分项工程

2.1.1主控项目:本工程钢结构桁架式管廊所用的高强螺栓均具有质量证明书

(出厂合格证)及检测报告,材料进场后现场进行见证取样复试,经复试合格后才进行使用,安装高强度螺栓用的扭矩板手(分施工扭矩板手和检测扭矩板手)均经过有相应资质机构的校验,高强螺栓按每个被抽查节点螺栓数量的10﹪进行了抽查。主控项目均在允许偏差范围内,符合设计及规范要求。

2.1.2一般项目:本工程高强度螺栓连接副均按包装箱配套供货,包装箱上均

标明了批号、规格、数量及生产日期,螺栓、螺母、垫片外观无生锈和赃物,螺纹完好,高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露为2~3扣,高强度螺栓连接摩擦面干燥、整洁,无飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化皮等。一般项目均在允许偏差范围内,符合设计及规范要求。

2.2 多层钢结构安装分项工程

2.2.1主控项目:结构基础定位轴线、基础上柱的定位轴线、基础上柱底标高、

地脚螺栓的规格和位置,采用经纬仪和水准仪进行测量,钢构件进场运输、堆放和吊装过程中发生涂层破损脱落情况时,在构件安装前对构件破损处按批准的防腐修补方案进行了修补,顶紧接触面设计要求顶紧的节点,接触面不少于70﹪紧贴,边缘最大间隙不大于0.8mm,钢结构梁的平整度及主体结构结构的整体平面弯曲,采用经纬仪和吊线测量。所有主控项目均在允许偏差范围内,符合设计及规范要求。

2.2.2一般项目:本工程结构表面干净,表面无疤痕、泥沙等污垢。立柱等构

件的中心线及标高基准点等标记齐全,本工程钢结构主体结构结构总高度,采用设计标高控制安装,总高度的偏差经仪器测量检查,检查钢格栅板、钢梯和防护栏杆经检查验收,平台高度、钢格栅、梁的水平度、支柱垂直度、梁侧向弯曲、直梯垂直度、栏杆高度、栏杆立柱间距、钢格栅支承长度等。所有一般项目均在允许偏差范围内,符合设计及规范要求。2.3 防火涂料涂装分项工程

2.3.1主控项目:钢结构防火涂料的品种和技术性能符合设计要求,并经过具

有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定,防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定,检验方法符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定。厚涂型防火涂料涂层的厚度80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%,厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。

2.3.2一般项目:防火涂料的型号、名称、颜色及有效期与其质量证明文件相

符,开启后不存在结皮、结块、凝胶等现象。防火涂料涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。防火涂料没有误涂、漏涂、涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。

3. 电气安装分部

3.1 严格按照设计图纸规范要求,对进场材料及现场施工情况进行监督

3.2 设备、电缆按设计和业主的要求采购,材料质保资保资料基本齐全,符合

设计及施工规范要求。

3.3 保护管敷设及桥架安装:保护管暗配时,沿最近路线敷设,埋入建筑物内

的保护管表面,保护厚度大于15mm,电线保护管弯曲处,没折皱、凹陷和裂缝,弯曲直径大于管外径的6倍,电缆保护管按电缆要求的弯曲倍数进行施工,所有导管有良好的接地,柔性导管与器具连接的长度不大于1.2M,金属电缆桥架及其支架全长不少于2点与接地(PE)干线相连接,镀锌桥架连接板两端不跨接接地线,两端不少于两个锁紧螺母。

3.4 电线电缆穿管线槽敷设:电线电缆穿管前,已清楚管内杂物和积水,管口

有保护措施,进入接线盒的垂直口出入电线电缆,管口已密封,线槽安装牢固,无扭曲变形,线槽支架布置合格,符合规范要求,线槽与接地干线连接良,线缆敷设完毕后槽盖板安装符合要求,穿线管弯曲半径大于电缆直径15倍,符合设计和规范要求。

3.5 电缆敷设:电缆敷设前1000V兆欧表测试绝缘电阻大于1ΜΩ,敷设后测试

大于1ΜΩ,电缆敷设排列整齐,固定点不大于2米,首尾端悬挂标示牌,标示牌字迹清晰、准确,电缆弯曲半径大于电缆直径15倍,符合设计和规

范要求。

3.6 桥架安装:电缆桥架安装横平、竖直,多层桥架层间间距均匀,各层弯曲

部分弧度一致,弯曲半径满足电缆敷设弯曲半径的要求。防腐层完好无损。

电缆桥架有良好的接地。托盘桥架上的保护管开孔位置在桥架侧壁高度的2/3处以上。

3.7 电缆头制作:低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值大于0.5Μ

Ω,符合施工规范要求。铠装电力电缆接地线的截面积符合规范要求。电缆接线并联运行的电缆型号规格长度相位一致。电缆的连接端子规格与电缆规格适配,未采用开口端子。电缆的回路标记清晰,编号准确。

3.8 防雷接地:接地装置在地面以上按设计要求位置设测试点,测试接地装置

的接地电阻符合设计要求,建筑物顶部避雷带与顶部处露的其他金属物体连成一个整体的电气通路与避雷引下线连接可靠、符合设计要求,接地极植入深度,相距尺寸及与主网,主干线连接可靠,符合设计要求和规范。

3.9 接线箱安装:参数、防爆类型、级别,组别符合要求,接线箱安装牢固、

位置、标高符合设计要求。

3.10电伴热安装:电伴热敷设、缠绕固定牢固符合设计要求,电伴热绝缘电阻

测试大于0.5,符合设计和规范要求。

4. 仪表安装分部

4.1 严格按照设计图纸规范要求,对进场材料及现场施工情况进行监督,设备、

电缆按设计和业主的要求采购,材料质保资保资料基本齐全,符合设计及规范要求。

4.2 桥架安装:电缆桥架安装横平、竖直,多层桥架层间间距均匀,各层弯曲

部分弧度一致,弯曲半径满足电缆敷设弯曲半径的要求,电缆桥架敷设在易燃、易爆气体管道和热力管道的下方,防腐层完好无损,桥架之间的连接采用接圆头螺栓,圆头位于桥架内侧,螺栓位于梯架外侧,螺栓齐全紧固。金属电缆桥架及其支架全长不少于2点接地。镀锌桥架连接板两端跨接接地线,两端不少于两个锁紧螺母。

4.3 电缆敷设:电缆敷设前1000V兆欧表测试绝缘电阻大于1ΜΩ,敷设后测试

大于1ΜΩ,电缆敷设排列整齐,固定点不大于2米,首尾端悬挂标示牌,标示牌字迹清晰、准确,电缆弯曲半径大于电缆直径15倍,符合设计和规

范要求。

4.4 电缆头制作:低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值大于0.5ΜΩ,

符合规范要求,铠装电力电缆接地线的截面积符合规范要求,电缆接线并联运行的电缆型号规格长度相位一致,电缆的连接端子规格与电缆规格适配,未采用开口端子,电缆的回路标记清晰,编号准确。

4.5 仪表安装:仪表安装内容包括仪表型号、规格、材质、测量范围、压力等

级、数量,仪表的水平度、垂直度、安装标高、位号标志牌,仪表的可读性(刻度)、就地接线盒的水平度、垂直度、安装标高、位号标志牌,接线、接地安装、分支汇线槽、分支桥架,气源管、信号管、取源部件安装,隐蔽工程安装,伴热安装,分支电缆敷设、电缆头制作、接线及标志牌,以上仪表安装内容全部符合要求。

5. 管道安装分部

5.1 管道施工前,严格按照设计及规范要求,对进场管道、管部件、阀门、法

兰、支吊架、油漆、焊接材料等,由承包商自检合格,并报监理审验合格后用于工程,阀门按规范要求进行强度和严密性试验,所试阀门由监理旁站监测,结果符合设计和规范要求,且施工记录齐全。安全阀由施工单位委托有国家认证资质的检验机构检测,结果符合有关规范规定的要求且资料文件齐全。

5.2 管道焊接:碳钢对接口采用手工钨极氩弧焊焊接,表面采用手工电弧焊盖

面;承插接口采用手工电弧焊焊接,本装置承包商采用现场下料预制焊接的手段,在施工现场进行焊接,焊接过程中质量控制能按施工规范和焊接工艺评定规定的要求执行,焊工资质证件齐全、有效,焊缝按规范要求进行焊后检测、外观合格且焊接记录齐全。

5.3 管道安装:管道标高、坐标及立管的铅垂度均在设计要求的范围之内,管

道支吊架安装正确,符合设计要求。阀门、法兰、垫片、螺栓安装正确,质量符合设计和规范要求。管道安装时没有发现强力组对现象,管道与设备连接的法兰口在自由状态下平行度、同轴度符合设计和规范要求且施工记录齐全。

5.4 压力试验与空气吹扫:根据批准的试压方案,采用洁净水进行水压试验,

用设计压力的1.5倍进行10分钟的强度试验,合格后降至设计压力进行

30分钟的严密性试验,经全面检查焊口、法兰口等均无渗漏现象,且压力表压力目测不降,管道系统试压合格,符合设计和规范要求,管道试压合格后,采用压缩空气进行吹扫,结果符合设计和规范要求且记录齐全。

6. 管道绝热防腐分部

6.1 用于管道的绝热防腐材料及时报验和审批,绝热防腐材料的种类、规格符

合设计和规范要求。

6.2 消防管道与工艺管道除锈采用机械喷砂,露出金属光泽、表面无锈蚀、油

脂等杂物,符合设计Sa2.5级要求管道油漆采用喷涂方式,每层漆膜厚度均符合设计要求,管道焊缝补漆在试压结束后,采用砂轮机除锈结合人工除锈,合格后补刷底漆等。

6.3 防腐表面经检查,外观质量合格,施工记录齐全。

6.4 管道绝热层结合紧密,同层错缝,拼缝宽度保温层不大于5mm, 捆扎丝(带)

间距为300 mm.符合设计和规范要求;阀门、管件和法兰等部位盒式封闭施工符合设计要求,管道支、托架的绝热层不影响活动面的自由伸缩,保护层采用0.6 mm厚的热扎锌板,质量符合设计和规范要求;保护层紧贴绝热层,压边及搭接缝施工正确,没有局部脱壳现象,无局部凹凸不平的情况,符合设计和规范要求。

7. 设备安装分部

7.1 静设备安装分部

7.1.1储罐组焊:储罐基础经复查符合规范要求,构配件经检查验收符合相关标

准要求,质量保证书齐全。参与施工的焊工具有质检部门颁发的资格证书。

焊接工艺评定、焊接作业指导书齐全,壁板组对时,内表面平齐,错边量符合规范要求,组装焊接后,焊缝的角边形用1m的弧形样板检查,角变形小于10mm,焊接过程严格遵循焊接工艺规程,焊接记录齐全,焊缝外观质量合格,罐壁纵、环对接焊缝和T型焊缝以及罐底板对接焊缝按规定进行射线探伤检查, 符合标准 JB4730.2-2005 Ⅰ级及II级合格。

7.1.2附件安装:开孔接管中心位置偏差小于10mm,接管外伸长度偏差±5mm,

符合规范、设计要求,开孔补强板的曲率与罐体一致,开孔接管的法兰密封面无焊瘤及划痕,法兰密封面与接管轴线垂直且螺栓孔跨中安装,管口方位经复核,与图纸一致,罐体的形位尺寸经复核符合要求。

7.1.3试验:底板所有焊缝进行了真空试漏检验,全部合格,接管补强板采用

气体严密性试验,无泄漏,储罐经充水试验,没有渗漏;基础沉降观测结果符合设计要

7.1.4防腐工程:钢材表面经过手工除锈处理,表面达到St3.0级符合设计,

防腐涂料的品种规格性能符合设计要求,涂层厚度检查、平均厚度均符合设计要求,表面涂层检查涂层基本均匀,无皱皮,淋挂,针眼,气泡等不良现象。

7.1.5绝热工程:绝热材料及制品具有产品质量检验报告和出厂合格证,其规

格、性能等技术指标符合相关技术标准及设计文件的规定,金属保护层材料的品种、规格符合设计和相关规范要求,用于绝热结构的固定件和支承件的材料符合设计要求,绝热层拼缝宽度不大于5㎜,同层错缝,上下层压缝,各层表面作严缝处理,符合图纸及相关标准要求,绝热层的厚度符合图纸要求,捆扎牢固无松脱,金属护壳的搭接错位,环向接缝、纵向接缝和水平接缝符合规范要求。

7.2 动设备安装分部

7.2.1设备开箱检查:建设单位、施工单位,业主及监理单位共同参加开箱检

查,包装情况良好,设备无损坏和锈蚀,设备数量、箱号同装箱单相符,开箱检查记录齐全,所有设备的产品质量证明文件均由业主保管,备件及专用工具也由业主存放保管。

7.2.2 设备基础检查验收:设备基础是由中石化建施工的,设备安装前对设备

基础进行了复查,符合规范要求,平面位置安装基准线与基础实际轴线或厂房墙(柱)的实际轴线的距离,符合±20㎜的要求,设备地脚螺栓放线、膨胀螺栓埋设均符合要求。预埋地脚螺栓标高(顶端)和中心距偏差符合要求,预埋地脚螺栓孔中心位置和深度偏差符合要求基础验收质量记录齐全。

7.2.3设备安装验收:设备平面位置对安装基准线的允许偏差当与其它设备无

联系时,符合±10㎜的要求,和其它设备有联系时,符合±2㎜的要求,设备的标高对安装基准线的允许偏差当与其它设备无联系时,符合-10~20㎜的要求,在线设备法兰与管道法兰连接的平行度和同心度符合要求,符合每个地脚螺栓旁至少装一组垫铁、垫铁组靠近地脚螺栓或机座主要受力

部位安装的要求,相邻的两组垫铁间距符合要求,直接承受负荷的垫铁组,使用成对斜垫铁,两垫铁的斜面相向使用,垫铁间接触面,搭接长度均符合要求,每组垫铁的安放数量不超过5块,符合要求,垫铁伸入及伸出设备底座的长度符合要求,平垫铁露出10~30㎜,斜垫铁露出10~50㎜,设备找平后,垫铁组中各垫铁已经焊牢,灌浆材料为BY-60、MasterFLOW648灌浆料,垫铁安装质量验收记录齐全。设备找正、找平按基础上的安装基准线对应设备上的基准测点进行调整和测量,调整和测量的基准选取及测量数据符合要求,设备安装质量验收记录齐全,设备轴对中,对径向、轴向架双表进行检测,所有检测数据均符合随机文件及规范要求,资料齐全,所有设备均已接地,符合设计及相关规范要求。

7.2.4单机试运:设备单机试运前,各参建单位对每个专业进行试运前条件确

认并形成书面文件,单机试运主要由业主负责,监理、施工单位现场参与,各项行程数据均符合要求。

四、综合评定意见

本单位工程地基与基础分部(含桩基已单独验收)、主体结构分部(含钢结构子分部)、电气安装分部、仪表安装分部,管道安装分部、管道绝热防腐分部、设备安装分部及检验批资料进行统计评定,各检验批及分项工程施工质量验收合格,通过对质量保证资料核查,资料基本齐全。

综上所述,该工程在基础施工过程中能够按照设计图纸、施工质量验收规范要求进行施工,未发现违反工程建设标准强制性条文情况,质量保证资料基本齐全。报验手续基本能够做到与工程进展情况同步,施工质量保证体系运转基本正常。因此该单位工程主体结构分部工程评定施工质量达到合格标准,评定合格,敬请化工区区质监站领导予以核定。

专业监理工程师:

总监理工程师:

上海协同工程咨询有限公司

赢创德固赛一体化异氟尔酮及多用户基地

(三期)项目监理机构

2013年12月5日

监理质量评估报告(范本)

前言 xxx建设监理公司受xxxxxx公司的委托,对北京xx工程实施监理工作。项目监理部于xxxx年x月x日开始对北京xx工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于xxxx年x月x日北京xx工程的建设工程达 到基本竣工条件。 一、工程基本情况 (一)工程概况 1、项目特征 本工程依据北京市勘察设计院提供的《北京xx工程岩土工程地质勘察报告》(编号xx),采用人工复合地基,复合地基的承载力标准值fsp ,k =400k P a ,地下水对混凝土无侵蚀性。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地下2层、地上24层,地下2层为五级人防、地下1层为自行车库、首层至24层为住宅、21层开始局部退台,25层为电梯机房、26层为水箱间及机房,±0.000=海拔46.50m,人防面积xxx㎡,地下两层总面积xxx㎡,地上24层建筑面积xxx㎡,含阳台面积(2/1)xxx ㎡,总建筑面积xxx㎡。 4、结构特点 本工程结构形式为剪力墙结构,抗震烈度8度,消防等级高层一类,剪力墙抗震等级为二级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:北京xx建筑工程公司 劳务分包队:江苏xx建筑工程公司 CFG桩地基处理:北京xx基础工程公司 防水工程分包单位:xx防水工程公司 塑钢门窗:xx塑钢门窗制造有限公司 承包单位在现场项目经理部全面负责北京xx工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、及主要工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

主体质量评估报告范本

***************** 主体分部工程施工质量评估报告 监理单位:青海中环项目管理有限公司 项目总监: 编制日期:年月日

*************** 主体分部工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称: 质量监督单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: ********位于*****,本工程建筑面积****,地上四层,地下一层,建筑高度为19.8m,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。 混凝土强度等级5.4m以下梁、板、柱为C40,5.4m以上各层梁、板、柱为C35,其余未注明构件为C25。 钢筋保护层厚度: 砌体工程±0.00以下采用MU10粘土实心砖,±0.00以上采用MU3.5加气混凝土砌块(电梯井道四周墙体采用MU10实心粘土砖)砌块容重不大于7.5KN/M3。 二、质量控制手段: 我方采用旁站监理、平行检验、见证取样、巡视等方法,对工程施工进行了全过程监理,当发现质量缺陷时,采用口头通知、监理通

知、监理例会、停工等方式,要求施工单位进行整改。 针对隐蔽工程监理人员首先:全面掌握设计图纸及相关规范、标准的要求,审查施工操作人员的岗位证书,检查开工准备施工作业条件情况,完善施工环境,督促施工单位及时进行技术交底,制作样板。其次:检查施工过程操作人员的施工方法和工艺是否处于良好状态,是否按施工图纸和规范标准的要求进行施工,发现问题及时纠正,必要时采取了停工整改。对于施工难度大或容易产生质量通病的部位加大监督力度,必要时采用了一些检测仪器进行量测。 三、原材料、构配件质量评估情况: 本工程所用的材料均由施工方采购。原材料进场时,施工单位提交了出厂合格证和检验报告等质量证明文件,监理单位进行见证取样送试验室复试合格后方可用于本工程,本工程未发现使用不合格材料的现象,所用主要原材料情况如下: 1、钢材:钢材为酒泉钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁集团有限公司产品,出厂质量证明书及复试报告齐全。 2、滚轧直螺纹机械连接接头:套筒采用邯郸市硕洋紧固件有限公司产品,合格证齐全;机械连接接头复试结果合格。 3、商品砼:商品混凝土由南联商砼站提供,单位资质、出厂合格证、原材料及外加剂检验报告及砼试块报告齐全。施工现场按规范要求进行取样做标养及同条件试块;砼强度试块报告齐全。 4、砌体用水泥(32.5级):采用青海互助金圆水泥有限公司生产的产品,合格证、检验报告、复试报告齐全。 5、混砂:采用平安和兴砂石厂产品,复试报告齐全。

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

房建单位工程监理质量评估报告范本_New

房建单位工程监理质量评估报告范本

九江培罗城制衣有限公司宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日

一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和

有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要求施工单位安排专业钢筋工、木工及水电跟班看护相应工种的施工质量,发现问题及时整改,并按照规范规定要求施工单位留置同条件及标准养护试块,旁站监理人员做好旁站记录,如实反映砼浇筑情况。(4)砼浇筑完毕后7d内,要求施工单位必须安排专人定时对砼浇水养护,保持砼表面处于湿润状态。 2.4、水电预留、预埋的质量控制措施 (1)检查预埋管件壁厚、内外径、焊缝刀口毛刺等原材料质量及防锈漆的涂刷。 (2)对现场预留预埋构件全数检查,确保预留预埋准确无误、无一遗漏。(3)检查柱筋电渣压力焊的防雷接地跨焊焊接质量的可靠性。 (4)水、电监理工程师签认隐蔽验收记录后方可砼浇筑。 二、质量评定情况 1、模板分项工程 1.1、模板工程采用木质支架胶合板相配合的工艺,现浇板采用胶合板。模板支设符合要求,具有足够的强度、刚度和稳定性。 1.2、模板拼缝比较严密,模板接头处平整度一般,板面较清洁。

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

绿化工程监理质量评估报告

绿化工程 监 理 质 量 评 估 报 告 建设单位: 施工单位: 设计单位: 总监理工程师: 监理单位:

报告日期年月日 受业主的委托对本工程实施施工阶段的监理,在监理过程中我们依据监理合同、施工合同、设计图纸及施工验收规范的要求,对本工程的质量、进度、投资、安全等进行了全过程的监理。 一、工程概况 1、工程地点: 2、占地面积:m2 3、结构类型: 绿化、景观 4、建设单位: 5、设计单位: 6、监理单位: 7、施工单位: 8、合同造价:万元 9、合同工期:2011年月日至2011年月日 二、监理工作情况 1、本次实施监理的绿化工程包括景观工程及绿化工程,在监理工程中严把工程中原材料的使用关是确保工程质量的关键,对于用于工程中的钢筋、砌体、砼等原材料实行报验制度,及时审查质保资料,并对需要进行复试的材料及时见证取样进行复试,检查和复试合格后方可用于本工程。确保了取样的真实性

和可靠性,并按规定对取样做好记录。

2、经常检查各种质量保证资料及施工管理资料,对工程技术资料及各种报验资料的签证做到实到实签,保证了工程技术资料真实地反映工程质量及进度,对关键部位要求施工单位上报施工方案,并及时进行审批,并在施工中落实,确保工程质量及进度。 3、对施工单位质量体系控制监理 ①审批施工单位提交的施工组织设计,审查质保体系、管理人员及必要检测仪器设备,并监督质保体系运行。 ②审批施工方案、督促施工单位严格按批准施工方案组织施工。 ③控制进场使用材料,严格按监理程序要求控制进场、见证取样复试、合格后方准使用。 ④审查进场施工设备数量及性能是否满足经批准的施工组织设计和实际施工需要,及时提出监理意见。 ⑤严格进行过程控制,督促施工单位做好工序技术交底、技术复核、工序自检和工序互检,监理参与技术复核,严格按设计图纸、规范、质量检验标准进行工序验收,合格予以质量确认。 ⑥定期召开工地例会,分析工程质量情况,并要求施工方采取纠正措施和预防措施。 三、绿化工程 对现场的管理要采取旁站监理和平行检验等形式进行监督管理,做好现场的实测实量及复核工作,特别是对进场的苗木,在确保进场苗木符合设计要求后方可进场种植、保证了整个工程的质量。依据设计图纸及相关验收规范,把需进场的苗木名称、科属名、地径、胸径、株高、冠幅及数量制成表格,以便随时进行检查、验收。

监理质量评估报告模板

JZL14:工程质量评估报告 ××工程 工程质量评估报告 ××监理项目部 年月日

批准:(总监理工程师)年月日审核:(总监代表或专业组长)年月日编写:(专业监理工程师)年月日

目录 1. 工程概况 2. 质量评估范围 3. 质量评估依据 4. 施工过程质量控制综述 5. 工程质量监理控制概述 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 7. 工程质量评估结论

1. 工程概况 提示:应简明扼要地反映出单位工程的规模、功能,结构特点,技术复杂程度和监理质量控制重点,同时还应注明该工程的开(竣)工时间、本工程的质量目标和各有关参建单位的基本情况。 2. 质量评估范围 提示:监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。 3. 质量评估依据 提示:①工程建设相关的法律、法规及项目批审文件;②建设工程项目有关的标准、规范;③设计文件、设计图纸等技术资料;④建设工程相关的合同文件及工程过程文件。对于施工阶段的所有单位工程的施工质量评估而言,其质量评估的上述主要依据都是相同的,但对于不同的结构工程,不同的专业工程,不同功能内容的工程,从材料的使用、试验(检验)标准到施工质量验收规范都各有特定的要求,因此具体实施时还应把本单位工程涉及到的各专业规范作为本工程质量评估依据。 4. 施工过程质量控制综述 提示:重点评述在施工过程中,监理项目部审查核实施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系的情况,国家强制性标准条文的执行计划,施工方案和施工技术措施的落实情况,对工程质量问题的处理情况,以及监理工程师通知单的执行与回复情况。清晰说明在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部是否认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理。 5.工程质量监理控制概述 提示:监理项目部在施工监理工作中都采取哪些措施进行施工质量控制,这些措施是有效地促进施工质量的提高。在监理工作中,经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施,具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分叙述。 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 提示:按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求,正确划分分项工程和分部工程,然后从整个施工过程认真核查工程实物的质量,用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分项工程和分部工程的质量情况。核查时专业监理工程师和总监理

监理工程质量评估报告书

五星小区干部服务管理站 工程质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、投资总额:450万元 4、建设单位: 5、监理单位: 6、设计单位: 7、施工单位: 8、工程质量要求:合格 9、合同工期2009年8月8日~20 年月日。 二、建筑设计概况 1、建筑面积:1987.21平方米 2、建筑层数:地下一层、地上五层 3、建筑结构:框架 4建筑做法: (1)屋面:SBS防水卷材二层做法 (2)外墙: (3)内墙: (4)地面:

(5)顶棚: (6)采暖:钢铝散热器 (7)给水:管材为PPR给水管 (8)排水:管材为PVC内螺旋消音排水管 (9)电气:三相四线埋地接入,各种线路均管沿楼板或沿墙暗敷设 三、工程监理情况 本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设承包合同,代表建设单位对施工质量实施了监理。为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作; 1、认真审核了施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设计,确定的质量保证体系、质量目标和质量措施。施工中已贯彻执行。 2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、多孔砖、石料、砂、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,防止不合格材料用到工程上,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。 3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在监理过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷及时通知施工单位,施工单位均进行了整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料完整齐全。 4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑安装工程质量评定

工程监理质量评估报告范本

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位 (章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工容列表如下: 二、验收依据、评估围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规及其他相关工程建设标准规。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。

3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估围。 本质量评估围为供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工容确定不在本评估围:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

4、技术资料及管理资料核查。 本工程的技术资料及管理资料按照《建筑工程文件归档整理规》GB/T50328-2001分工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五册进行整理。经监理初步核查,除部分竣工图未最后完成外,其它基本完备。待城建档案馆预验收后,对存在的问题再进一步的整改完善,使其符合竣工备案要求。关于本评估围的单位工程质量控制资料核查、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查、工程观感质量检查等核查记录资料,见相应的核查表(见附件)。

(范本)工程竣工监理质量评估报告

工程竣工监理质量评估报告 一.工程概况: 5.8#楼.主体结构框架剪力墙结构.设计使用年限50年.建筑结构安全等级二级.结构抗震等级框架三级.剪力墙ニ级.抗震设防烈度7级.本工程标高黄海标高13.8m 本工程由xx城发公司建设. 设计 二.评估依据 1.中华人民共和国建筑法 2.建筑工程质量管理条例 3.合同法 4.工程监理规范 5.xx省建筑节能管理办法 6.建筑工程施工质量验收统标一准GB50300-2001 7.建筑工程地基与基础施工质量验收规范GB50300-2002 8.砼结构工程施工质量验收规范GB50300-2002 9.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 10.建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001 11.建筑电气工程施工质量验收规范GB50205-2001 12.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200211/21 13.民用电梯工程施工质量验收规范GB50411-2007 14.建筑消防工程施工质量验收规范GB50411-2007 15.施工图纸设计说明和设计指定的标准图集 三.质量控制 1.进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作 .在熟悉图纸.有关设计文件和工程地质勘察报告的基础上.及时编制监理规划,细则.旁站方案等.同时对施工单位的施工织织设计和各专项施工方案及技术安全交底进行了认真审核.主动协调工程建设各方主体关系.保证了工程施工的正常进行. 2.原材料的控制:对进场的钢筋.水泥商砼砂石等认真审核相关资料查看是否齐全与投标书是相符;并对钢筋水泥钢筋焊接接头砂浆商砼试块等及时按规范要求见证取样送检复试;装饰原材料的品种规格型号按标书或业主要术验收.对消防水电等原材料按规范及业主指定品牌验收.塑钢窗按业主指定规格品牌验收.不合格材料禁止使用.把好使用材料质量关. 3.施工过程控制:监理部对照各施工单位的施工组织设计专项施工方案.严格按照监理规划及细则对各施工工艺进行全过程控制. (1)桩基工程:桩基工程于2008年7月1日开工,桩基施工采用SL-150型正循环转机泥浆护壁成孔,采用商品砼,利用导管灌注桩孔砼,保证本工程用砼的需要。施工前,对建设单位提供的轴线基准点、高程测量控制点,进行复核签认,并在施工现场布置测量控制网。施工过程中按要求进行了原材料试验、配合比试验、桩位放线等,监理部采用现场巡视、平行检查、旁站等工作方法,发现问题及时处理,现场对每桩装泥浆比重、每车砼塌落度等进行监测,严格控制,保证施工质量;对进场钢筋、焊条等严格执行相关见证取样程序;按要求留置砼试块,并进行养护、送检。监理机构进行项目预控与过程控制相结合,保证工程质量,经现场检查,发现(3)3+(5)6=9桩位偏差超过规范要求,设计院对此做出了“扩大承台”

监理单位工程质量评估报告

监理单位工程质量评估报告 单位工程名称 胶带输送机设备安装工程 工程造价 监理单位名称 开工日期 监理单位地址 竣工日期 监理单位邮编 联系电话 质量评估意见 1、监理单位质量责任行为的履行情况: 在施工过程中,采取预控、过程控制、事后控制进行全方位监理。 2、监理单位执行工程监理规范的情况: 严格按照工程监理规范履行“三控”、“三管”、“一协调”,取得了显著成效。 3、 在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、条文和设计文件承包合同的情况: 工程现场监理项目部依据监理合同及监理大纲的要求,根据现行的建设工程的有关法规、规范、设计文件及国家强制性标准条文等编制了监理规划及监理细则。在开工前,严格审查了施工单位的各项资质、人员配备及施工方案等,并明确了施工质量控制的要点及程序。 4、施工过程中签发的“监理工程师通知单”,“监理工程师通知单回复单”及监督机构签发的“质 量问题整改通知单”,施工单位按要求按时限落实整改情况: 施工过程中签发的“监理工程师通知单”2 份,“监理工程师通知单回复单”2 份,监督机构签发的“质量问题整改通知单”,施工单位已按要求按时限进行落实整改。 5、对质量等级的核定情况: 监理单位通过对施工过程的监督及验收,认为该工程达到了施工合同约定的工程质量标准,单位工程验收评定为优良。 6、对工程遗留质量缺陷的处理意见: 无。 7、执行旁站、巡视平行检查监理形式的情况: 在监理过程中,严格执行监理程序要求,对于工序验收做到上道工序不签字同意,不得进入下一道工序施工,在工作中采取“巡视”、“平行检查”等手段对施工过程进行监督,对重点部位及特殊情况实行“旁站”形式监督。确保每道工序达到合格要求,并认真做好会议纪要,分发各单位进行落实解决问题。 8、其它需要说明的情况: 无 质量总体情况: 优良 总监理工程师: 年 月 日 监理单位公章 年 月 日 技术负责人: 年 月 日 企业法人: 年 月 日

单位工程质量(监理)评估报告

单位工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称: 监理单位: 报告编制: 审核(总监工程师):注册号: 批准(单位技术负责人):注册号: 贵州百盛监理有限公司制 填写说明

1.工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2.工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3.评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4.实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况(含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5.填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6.工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7.工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各备一份。 工程质量评估报告编写要求 工程质量评估报告是单位工程、分部工程及某些子分部工程完工后,由监理公司对工程质量客观、真实的评价,是监理资料的主要内容之一,也是质量监督站审查相关责任主体质量行为的重要

资料,是监理工程师根据日常巡查、旁站监理掌握的情况,在施工单位自检合格的基础上,结合对工程初验的意见,编写对工程质量予以正确评定的报告。 建筑工程质量评估报告编写的具体要求如下: 1、工程质量评估报告的总体要求。工程质量评估报告应能客观、公正、真实地反映所评估的单位工程、分部、子分部工程的施工质量状况,能对监理过程进行综合描述,并对工程的结构安全、重要使用功能及感观等方面的质量进行评价。 2、应随工程进展阶段编写评估报告。监理单位在工程进展到以下阶段时应编写工程质量评估报告:(1)桩基子分部工程;(2)地基与基础分部工程完工之后、基础土方回填前,应编写地基与基础分部工程质量评估报告;(3)整个建筑物主体结构完成后、装饰工程施工之前,应编写主体分部工程质量评估报告;(4)工程竣工后、建设单位组织验收前,应编写单位工程(包括安装和装饰工程)的质量评估报告。 3、工程质量评估报告的内容。工序质量评估报告内容一般应包括工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及质量控制、质量验收与质量评估意见六个部分。 3.1工程概况。应说明工程所在地理位置、建筑面积、勘察、设计、施工、监理单位,建筑物功能、结构形式、装饰特色等。 3.2质量评估依据。(1)设计文件;(2)质量评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准;(3)国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。 运用标准、规范、规定应标明全称及编号。 3.3分部分项工程及质量控制与评定。分部工程质量评估报告应叙述分项工程进行划分及施工单位自评质量等级情况,要着重反映监理工程日常对分项工程质量等级的核查情况。地基与基础分部工程应重点说明桩基的施工质量状况;主体工程分部应有建筑物沉降观测、混凝土强度的评定、验证性结构检测和强制性标准执行等方面的情况,砖混结构还应说明对沙浆强度的评定情况。编写单位工程质量评估报告时,要简述各分部工程的质量评定和设备安装、调试、试运转的情况;重点叙述对质量控制资料的审查、观感质量的评定等,并反映出工程的结构、安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色,此外还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等情况。 3.4 质量验收与评估意见。监理单位应对所验收的分部(子分部)、单位工程有个明确的意见。监理工程师可以根据对分项工程旁站检查及验收抽查情况评估分项、分部工程的质量等级。单位工程竣工后,监理工程师应根据主体、装饰工程质量等级评定、质量控制资料的审查、观感质量评定,

工程质量评估报告监理工作总结

工程 工程质量评估报告 建设单位:金箔集团和县富城房地产开发公司设计单位:江苏工业民用建筑设计院 承包单位:南京江宁熟湖建筑安装工程有限公司监理单位(章):安徽科达建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:2008年8月25日

和县富城花园一区商业街质量评估报告 一、工程概况 和县富城花园一区商业街工程为金箔集团和县富城房地产开发有限公司投资建设的商业用房,该工程位于和县富康路凤马商业街,建筑面积3787m2,长115m,宽12m,框架结构三层(地下一层,地上二层),开工日期二OO七年元月十八日,竣工日期为二OO八年八月十五日。 1、基础:C30钢筋混凝土条形基础和满堂基础,地下室层高3.6 m,C30现浇钢筋混凝土梁、板、柱。 2、主体:主体结构为框架结构,地下室四周设钢筋砼墙,C30钢筋砼框架柱,C30钢筋混凝土梁板。200空心砖墙,M5.0混合砂浆砌筑。一层层高4.5m,二层层高4.2m。 3、装饰:外墙保温砂浆抹灰,外贴三色面砖,局部及线条做油漆,内墙1:1:6混合砂浆抹灰,窗为绿色彩铝窗。双层中空玻璃(住宅窗为塑钢窗)。 4、屋面:屋面为C30钢筋混凝土现浇屋面,1:3水泥砂浆找平,涂刷防水涂膜,上铺红色瓦。平屋面1:3水泥砂浆找平,涂刷防水涂膜,水泥膨胀珍珠岩保温,上做刚性防水层,按规定分格。 二、合同履行情况

1、施工进度 和县富城花园一区商业街,2007年1月18日开始施工,实际于2008年8月15日竣工,由于甲方工程变更等多种原因,工期基本满足施工合同要求。 2、施工质量 ㈠基础分部: ①钢筋混凝土条形基础成型后截面宽度符合设计要求,砼强度,标高基本符合设计要求,经检验试验或复检,其强度满足设计要求。 ②结论:观感一般、基础分部综合评定为合格。 ㈡主体分部 ①主体施工墙体组砌标高控制不严,框架墙体组砌方法基本正确,墙体养护一般。通过现场见证取样和相关检测,砂浆试块强度和砖的强度检测数据,基本能满足设计及规范规定,砌体观感质量一般。 ②主体钢筋混凝土,施工过程基本能按施工组织设计要求进行组织施工,但在施工过程中使用商品混凝土,施工配比计量控制较好。KZ施工模板上下接头处尺寸基本符合要求,按规定拆模,但框架柱混凝土养护时间不足,几何尺寸少量有偏差。钢筋混凝土构件所使用材料、材质经检验符合要求,板梁柱构件强度经检验试验满足设计要求,构件外观尺寸,楼板基本符合设计要求,砼构件观感一般。

监理工程质量评估报告

工程质量评估报告 工程名称: 评估阶段: 总监理工程师: xxxx工程项目管理有限公司 年月日 一、工程概况 本工程为创凯科技园-1#研发楼,工程位于安徽省寿县炎刘镇新桥产业园创凯科技园内,建筑规模6934.18㎡。 建筑层数:三层 建筑结构形式:钢筋混凝土框架结构 1、基础混凝土结构: 基础为钢筋混凝土框架结构,基础垫层为100mm厚素C10混凝土,承台、地梁圈的混凝土强度皆为C30。填充墙:±0.000以下采用MU10.0烧结普通砖,砂浆:±0.000以下采用M7.5水泥砂浆。 2、主体混凝土结构: 主体结构为三层钢筋混凝土框架结构,梁板混凝土强度为C25,柱混凝土强度为C30。填充墙:±0.000以上采用MU5非承重混凝土空心砖砌筑,砂浆: ±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆。 3、屋面工程 建筑屋面分部做防水卷材屋面,由找平层、卷材防水层及细部构造三个分项构成。4、装饰装修工程 室外墙体饰面砖由甲方选定,施工单位进行饰面砖粘贴施工。

通楼梯的门采用乙级防火门,共计7樘。 所以窗户均为铝合金窗,采用xxxx玻璃。 内墙采用水泥砂浆毛面,腻子粉批白,乳胶漆饰面。 5、安装工程包括给排水、电气、电梯工程。 二、监理工作 1、监理工作依据 ①、建设工程监理规范; ②、现行有关工程建设的法律、法规及工程建设标准强制性条文; ③、建筑工程施工质量验收统一标准及施工质量验收规范、质量检验评定标准等;④、《建立委托合同》、《工程承包合同》; ⑤、工程设计文件(图纸、地质勘察成果资料)及工程联系单; ⑥、监理规划、监理细则。 2、施工阶段的监理工作 本项目监理部依照守法、诚信、公正、科学的原则进行监理,严格按照监理工作程序开展监理工作,及时协调施工过程中碰到的问题,以事前控制为主,事后控制为辅,对工程质量、工期、投资进行监理。 根据《建设工程委托监理合同》的权限和内容在确定监理工作目标,严格按照《建设工程监理规范》的要求,组织分工落实每个监理人员责任,建立全规章制度。 对监理人员实行工作绩效与工资相结合,充分调动监理人员的工作积极性和主动性,掌握监理有关的技术要求,严把工程质量关。针对工程特点,工程现场环境情况、施工承包合同和施工单位有关情况,监理现场质量控制主要做好以下几个方面:

单位工程质量评估报告监理单位

高密市泰运物流有限公司1#2#3#车间工程质量评估报告 山东智汇工程项目管理有限公司

一、工程概况: 1、工程名称:高密市泰运物流有限公司1#2#3#车间 2、建设地点:高密市柏城工业园内 3、建设单位:高密市泰运物流有限公司 4、监理单位:山东智汇工程项目管理有限公司 5、设计单位:青岛海洋建筑设计有限公司 6、施工单位:高密市永基建筑有限公司 7、建筑面积:12640㎡ 8、结构形式:门式钢架钢结构 二、监理单位的质量责任行为履行情况: 本工程是严格按《山东省工程建设监理管理规定》依法承揽工程,签订书面合格同与资质相符,根据监理合同的约定,认真履行了监理方的义务和责任。建立了以总监理工程师为中心的现场质量保证体系,编制详细的《监理规划》,制订了明确的岗位责任制度,严格按程序对隐蔽工程、分项、分部工程或工序及时进行验收签证。 三、监理单位执行监理规范,国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件,承包合同的情况: 1、监理单位严格按《监理规范》的要求规范监理行为,实行总监理工程师负责制,公正、独立、自主的开展监理工作。根据项目情况和监理工作目标编制《监理规范》,制定现场监理工作程序。定期召开监理例会,认真做好工程质量、工程造价、工程进度控制合同管理等工作。

2、严格执行工程报验制度,根据现行《监理规范》GB50319-2000的要求。为确保施工单位能严格按图纸的要求、国家规范进行施工监理人员坚持跟踪监督,深入现场,发现问题及时指正。分部、分项、隐蔽工程严格执行施工单位三检合格,自检合格申请报验,监理进行验收的程度。认真落实建筑材料进场检验、见证取样制等有关制度。在材料使用上,严格把持建筑材料、构配件进场验收关。凡是用于施工的材料、构配件,坚持按标准进行检查验收,按见证取样制度要求进行取样、测试。不合格材料,一律不得用于工程。坚决杜绝劣质材料用于工程; 3、为了搞好工程质量的控制,严格执行国家现行施工与验收规范GBJ系列标准和工程建设强制性标准。重点抓了施工工序的“事前控制”“事中控制”“事后控制”三个阶段。“事前控制”在每个分部分项及每道工序施工前,及时审批《施工组织设计》和有关技术交底,并组织施工单位进行技术交流,取长补短从而在施工工艺、质量标准上达到共识,避免了盲目施工。“事中控制”,加强现场迅视,发现问题及时解决。避免问题积小成大,遗留隐患。每项工序完工后,都及时进行验收,争取做到随叫随到,为施工单位创造便利。“事后控制”,在每段工序完成以后,便召集施工单位有关人员总结经验教训。在以后的工作干的更好。并将完成的成品进行妥善的保护; 4、严格按照《房屋建筑工程旁站管理办法》的要求编制《旁站监理方案》,制定旁站细则和人员责任,并认真执行,对重要工序、关健部位的施工如砼浇注坚持24H不间断跟踪监督,使工程的施工全过程始终处于监理方的监控之下。 四、监理单位签发文件和质量监督机构签发文件的落实情况: 根据工程进展情况监理单位及时下发有关指令和要求,施工单位亦及时进行了回复和落实。

相关文档
相关文档 最新文档