文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6桩板墙施工作业指导书

6桩板墙施工作业指导书

6桩板墙施工作业指导书
6桩板墙施工作业指导书

新建铁路南京枢纽相关工程NJ-3标路基工程

编号:NJ3-ZTSJ-ZYZDS路-06 桩板墙施工作业指导书

单位:中铁四局南京铁路枢纽土建工程

NJ-3标项目经理部

编制:

审核:

批准:

2009年5月20日发布 2009年5月21日实施

新建铁路南京枢纽相关工程NJ-3标路基工程

桩板墙施工作业指导书

1.适用范围

桩板墙作业指导书适用于新建南京枢纽相关工程NJ-3标段内路基支挡工程施工。

2.作业准备

2.1内业技术准备

作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员和现场领工人员认真学习。并召集技术人员阅读、审核施工图纸,熟悉规范和技术验收标准。制定施工安全保证措施,提出相应的应急预案。现场施工前对施工作业人员进行施工技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。确定相应施工项目的内业资料表格以及检验批划分情况。

2.2外业技术准备

选择符合要求的材料(钢筋、混凝土);收集施工过程中所涉及的各种外部技术数据;修建生活房屋、临时生活场所,配齐生活、办公设施。

3.技术要求

3.1桩孔中心位置、断面尺寸、孔底高程、桩孔垂直度允许偏差及检验方法应符合规定;

3.2钢筋的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414—2003)。钢筋骨架的规格、数量、钢筋骨架形式、钢筋连接方式应符合设计要求;

3.3抗滑桩砼所使用水泥、粗、细骨料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414—2003);

3.4钢筋混凝土挡土板所用水泥、粗、细骨料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414—2003);

3.5墙后填料必须分层压实,分层厚度以30cm为宜,填料直径不应大于10cm,其压实质量应符合设计要求;

4.施工程序与工艺流程

4.1施工程序

桩板墙施工程序主要为:施工前准备、桩体开挖、桩体混凝土施工、桩体土石方开挖、挡土板安装及挡土板后填料回填六个部分。

施工前准备为桩体位置土石方开挖,场地平整,桩位放样。桩体开挖经过检验后方可进行桩体钢筋绑扎和砼浇筑。待桩体强度达到设计强度的70%后进行桩体周围土石方开挖,开挖完成后安装挡土板最后进行桩板后回填工作。

4.2工艺流程

5.施工要求

5.1施工准备

5.1.1测量放样平整场地及排水

对场地进行平整清除杂物,然后进行施工放样。按设计图纸定出桩位、设十字护桩,引至挖孔范围以外,以备施工中校核桩位。四周

应挖好排水沟;桩孔四周设置地表截、排水及防渗设施做好排水准备,如拦水坎,并做孔口加固段钢筋砼锁口(高出四周地面20cm);雨季施工期间,应搭设雨棚。备好井下排水、通风、照明设备。

5.1.2安装提升设备

施工完孔口加固段钢筋砼锁口并且混凝土达到一定强度后,在井口搭设20*20 cm方木(方木要求中间无节点),然后铺设7cm厚木板,为确保稳定性及安全性,可采用铁丝把方木与木板固定在一起,并认真检查作业平台的牢固性。安装手摇轱辘,架设照明线,搭设孔口防雨棚;

5.2施工工艺

5.2.1桩身开挖、支护及排水

5.2.1.1每根桩基在挖孔之前必须复测桩的位置是否准确,实测桩中心与设计桩位偏差不得大于5cm,如超出允许范围,要重新做精确定位。

5.2.1.2挖孔桩采用人力开挖,手摇轱辘提升。该段部分桩体处在粉砂岩夹泥岩层,对石质破碎或风化严重的岩层,采用风镐开挖;孔内若遇岩石或孤石采用浅眼松动爆破,炮眼深度为深入硬岩层不超过0.4m,软岩层不超过0.8m,装药深度不超过炮眼深度的1/3,孔内爆破采用塑料导爆管起爆,炸药采用乳化防水炸药。爆破前对炮眼附近的支撑采取防护措施,护壁砼强度尚未达到2.5Mpa时不得进行爆破作业;

5.2.1.3挖孔过程中每次进行护壁前必须检查桩身净空尺寸和平

面位置、垂直度,保证桩身的质量;

5.2.1.4孔内排水

挖孔过程中如果孔内渗水,要将渗水及时排出,并且引流远离桩孔。孔内渗水量不大时,可用人工提升;水量较大时用水泵抽水,潜水泵数量根据孔内水流量大小进行适当的增减。

5.2.1.5挖孔至设计标高后,需要进行桩孔检验检验的项目主要为:抗滑桩的断面尺寸不得小于桩身设计断面尺寸加护壁厚度;桩孔孔型必须符合设计要求;桩孔孔底持力层必须符合设计要求。桩孔中心位置、断面尺寸、孔底高程、桩孔垂直度必须符合下表。

孔底不得积水,并进行孔底处理,做到平整,无松渣等软层, 然后自检后,报驻地监理工程检查合格后安装钢筋,灌注混凝土;

5.2.1.6开挖过程中,保留好每米挖出的土样,随时取样与地质勘探资料对比,若发现与地质勘探不符,及时与设计单位联系作相应处理,以确保桩的质量。开挖过程中每天按实际情况填写原始资料记录表,并准确记录相应土样资料;

5.2.2护壁

5.2.2.1护壁采用C20钢筋砼结构,每掘进1.0m,要立即立模灌

注混凝土护壁,护壁模型采用竹胶板拼装,根据孔的截面大小分10块制作。护壁砼应紧贴围岩,护壁砼模板的支撑在灌注完成24h后方可拆除。下一节开挖应在上一节护壁砼终凝后进行,先挖Ⅰ部,后挖Ⅱ部。护壁混凝土的灌注,上下节可连成整体,也可间开,视孔壁稳定程度定。钢筋混凝土护壁应当连续设置,护壁钢筋应当连续,下送混凝土时做到对称和四周均匀捣固,防止模板偏移。

开挖程序见图抗滑桩井孔开挖程序图。

施工中,随时检查护壁受力情况。若发现护壁开裂、错位,孔下作业人员立即撤离,待加固处理后方可继续开工。

抗滑桩井孔开挖程序图

模型尺寸是否满足设计图纸要求,并作及时调整。然后放入钢筋网片,将其位置固定。

5.2.2.3护壁砼采用插入式振动器振捣密实,以保证护壁砼质量。

5.2.3钢筋制作安装

5.2.3.1钢筋制作在施工现场进行,钢筋在施工场内分段绑扎,然后使用吊车进行吊装,在孔口上进行焊接。并符合图纸尺寸要求,钢筋骨架完整牢固。钢筋主筋采用双面搭接焊,搭接长度不小于5d。

5.2.3.2为使钢筋骨架有足够的刚度以保证在安装过程中不产生变形,每隔2.0m设置设一道加强箍筋,在箍筋上设穿心式砼垫块,以保证钢筋的保护层厚度。

5.2.3.3在安装钢筋之前,对挖孔进行清底,做到孔底平整无松碴,钢筋骨架安放后的顶面和底面标高须符合设计要求。

抗滑桩钢筋骨架安装尺寸允许偏差及检验方法

5.2.4砼灌注

5.2.4.1砼灌注采用串筒施工,插入式震动器振捣密度实;砼灌注过程中,认真做好各项记录、监测工作。

5.2.4.2砼灌注接近钢筋骨架底部时,要控制灌注速度,以减少砼对钢筋骨架的冲击,避免钢筋笼上浮。

5.2.4.3砼灌注至桩顶标高。

5.2.4.4桩身混凝土强度达到设计要求的70%,再开挖桩前土石方,严禁超前开挖土石方后施工桩。

5.2.4.5桩身外露部分的护壁,在浇筑混凝土前注意桩身与护壁间须采取隔离措施,以利拆除及使桩身平整美观。

5.2.5桩基检测

桩基养护至设计强度后,委托有资质的检测单位进行桩基无破损检测,经检测合格后才能施工。

5.2.6坍孔事故的预防

5.2.

6.1护壁混凝土达到设计强度后方可拆模;

5.2.

6.2护壁厚度不符合设计要求,要凿除重新灌注护壁混凝土。

5.2.7桩板预制

桩板墙桩板采用C30钢筋混凝土,桩板型号分为A、B、C和D四种型号,其预制数量分别为:71块、243块、402块和127块;模板采用钢模板,计划提供50套;

5.2.7.1模板采用定型钢模板与桩板尺寸对应的型号为A、B、C、D四种型号,模板在使用前需在施工现场进行拼装,确定模板尺寸及模板接缝符合设计要求;模板使用前打磨后涂脱模剂,随后用干净棉纱擦掉模板表面多余的油脂,再涂脱模剂,并擦干,最后立模。具体顺序为:打磨-涂油-擦干-涂油-擦干-立模。模板打油或立模后如不能急时浇筑砼,应用塑料膜进行覆盖,防止灰尘污染模板影响砼外观。

5.2.7.2钢筋加工在加工场内进行,运到现场后就地进行绑扎,钢筋贮存于地面以上0.5米的平台或枕木支垫上,并使其不受机械损伤,也不致于由于暴露于大气面产生锈蚀和表面破损;钢筋存放期间应加以覆盖保护,防止灰尘污染钢筋,存放的钢筋须无灰尘、无锈蚀、

无松散锈皮、无油漆、无油脂或其他杂质;所有钢筋须准确安设,浇砼前,不低于混凝土强度的砼垫块将钢筋垫好,以保证钢筋有足够的保护层厚度。钢筋须牢固地绑扎在一起,不允许在浇筑砼过程中安设或插入钢筋。

5.2.7.3严格控制骨料中的含泥量,骨料中大块的、能看见的泥块必须由人工拣出,骨料含水量应严格控制,随着天气的变化,砂子、碎石含水量也不一致,特别是下雨后含水量变化很大,堆放在上层的骨料与下层的骨料间含水量差别也很大,因此要根据骨料含水量的不同及时调整施工配合比。砼运输到现场后要及时进行浇筑,以免时间过长引起砼泌水或初凝。

5.2.7.4预制挡土板的尺寸误差:长度为+10mm~-5mm,宽度和厚度为±5mm,且外观平整无蜂窝麻面。

5.2.8挡土板安装

5.2.8.1预制挡土板应待其混凝土强度达到设计值的75%以上方可进行运输与吊装。运输和吊装时应当避免强烈震动,防止挡土板破损。

5.2.8.2挡土板和锚固桩间连接应牢固,并符合设计要求。

5.2.9桩板墙后填筑

5.2.9.1桩板式挡土墙后填筑应符合填料中的土块应打碎。填料为泥质胶结或其他易风化的软石时,应控制岩块的粒径,填料粒径不得大于填筑厚度的2/3。

5.2.9.2墙后填料必须分层压实,分层厚度以30cm为宜,填料

直径不得大于10cm。填筑层压实质量的检验数量、检验方法见下表。

填筑层压实质量检验数量、检验方法

6.劳动组织

6.1劳动力组织方式:桩板墙施工队采用架子队组织模式。

6.2应当结合施工方案,施工机械数量和施工工期的要求合理配置现场施工人员。其中负责人、技术人员、专兼职安全员必须由施工企业正式职工担任,并可根据工程情况适当配备若干劳务工人。人员配置情况:挖孔桩施工,安排工班长3人,测量工5人,实验工5人,钢筋工20人,电焊工6人,混凝土工18人,修理工3人,电工3人,普通工54人。

施工人员配置表

7.材料要求

施工过程中的原材料(钢筋、混凝土)等,均应符合设计要求。

钢筋检测频率为每批钢筋任选两根做1组试样,每组各2根试件分别做拉伸冷弯试验,每≤200个接头为1批,从中切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做冷弯试验;对砼施工中的混凝土试块进行抗压强度试验,每100m3砼取1组试件,不足100m3亦制取1组试件。8.质量控制及检验

8.1质量控制

8.1.1严格执行质量交底制度,各分项工程开工前,实行质量交底制度,就该分项的工艺流程、质量要求等对协作队伍人员及现场管理人员作详细交底,并有接收人签字。

8.1.2对工序实行严格的“三检”,“三检”即:自检、互检、交接检。如护壁厚度、钢筋加工及绑扎等。施工时上道工序不合格,不准进入下道工序,确保各道工序的工程质量。

8.1.3严格材料、成品和半成品验收,对所有入场材料,必须按技术规范要求进行检查,质量检查记录和试验报告保存备查。对检查验收不合格的材料、成品、半成品不得用于本工程中。

8.1.4挖孔施工质量保证措施,挖孔过程中要随时检查也的垂直度在钻孔达到要求深度后,对孔深、孔形、孔位、孔的尺寸等进行检查并作出记录。挖孔测量定位必须准确,孔位任何方向偏差不大于5cm,灌注混凝土时有专人负责检查,填写灌注记录,测量砼面的上升情况,且必须连续灌注完毕。

8.1.5隐蔽工程检查验收,对隐蔽工程的检查要及时,并且不合格结构物严禁进行覆盖,钢筋笼检查合格后才能浇注混凝土。

8.2质量检验

8.2.1抗滑桩桩孔断面尺寸不得小于桩身设计断面尺寸加护壁厚度。

检验数量:施工单位检验5~10个断面。监理单位见证检验1~2个断面。

检验方法:尺量。

8.2.2桩孔孔型应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:观察、测量。

8.2.3桩孔孔底持力层应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:现场鉴别。

8.2.4钢筋的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414—2003)附录E的规定。

8.2.5钢筋骨架的规格、数量、钢筋骨架形式、钢筋连接方式应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检查;监理单位按施工单位检验数量的

10%平行检验。

检验方法:观察、尺量。

8.2.6竖向主钢筋或其他钢材的接头应避开土石分界和滑动面处,

接头分布应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:观察、尺量。

8.2.7桩身钢筋接头的施工质量应符合铁道部现行《铁路砼与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424)的有关规定。

8.2.8抗滑桩砼所使用水泥、粗、细骨料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414—2003)附录E的规定。

8.2.9抗滑桩桩身砼强度等级应符合设计要求。

检验数量:施工单位每100m3砼取1组试件,不足100m3亦制取1组试件。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验,且不少于1组。

检验方法:试件做抗压强度试验。

8.2.10抗滑桩桩身砼应连续性、完整。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:低应变动力检测或声波透射法

8.2.11桩身地上部分应按设计预埋件或设置牛腿,以便安装挡土板。预埋铁件或牛腿的规格、尺寸、数量应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验,监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:观察、尺量、计数。

8.2.12钢筋混凝土挡土板所用水泥、粗、细骨料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414—2003)附录E的规定。

8.2.13挡土板混凝土强度等级应符合设计要求。

检验数量:施工单位每100m3砼取1组试件,不足100m3亦制取1组试件。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验,且不少于1组。

检验方法:试件做抗压强度试验。

8.2.14挡土板与锚固桩间连接牢固,并符合设计要求,悬挂式挡土板与锚固桩的连接处理应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验,监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。检验方法:观察、尺量。

8.2.15挡土板制造尺寸误差:长度为+10mm,-5mm,宽度及厚度

±5mm,且外观平整,无蜂窝麻面。检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、尺量。

8.2.16墙后填料的种类、质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位检验2组,监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验或10%的平行检验,且不少于1组。

检验方法:应符合《铁路工程土工试验规程》(TB10102)的有关规定。

8.2.17墙后填料必须分层压实,分层厚度以30cm为宜,填料直径不应大于10cm,其压实质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位每层填筑检验不少于5个点,监理单位见证检验1点。

检验方法:根据填料的类别,施工单位对填筑层压实质量的检测应符合下表及《铁路工程土工试验规程》(TB10102)的有关规定。

填筑层压实质量的检验数量、检验方法

8.2.18当设计有墙背反滤层时,反滤层施工应随填筑同时进行,其施工质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位检验5处,监理单位见证检验1处。

检验方法:观察、尺量。

9.安全及环保要求

9.1安全要求

9.1.1施工人员进入施工现场必须佩带安全帽;孔口2.0m范围内严禁堆放杂物和积土,挖出的土必须做到随挖随运,保证孔口的安全。

9.1.2挖孔桩施工,工作平台满铺走道,并应随时清除杂物,开挖完成的孔口,以及挖孔暂停期间应加设护筒顶盖,或铺设安全网罩,防止落物入孔或人员不慎坠下。手摇轱辘或卷扬机钢丝绳在卷筒上应排列整齐,卷绕钢丝绳时,严禁工作人员在其上跨越。卷扬机卷筒上的钢丝绳不得放完,应至少保留三圈,严禁人拉钢丝绳卷绕。手摇轱辘或卷扬机就位后,应对其进行全面检查,安设必须平稳、牢固。

9.1.3钢丝绳应有足够的长度,保证在任何情况下,轱辘或卷扬机转轴上钢绳不少于3圈,以防止脱落。

9.1.4孔内每次爆破后立即排烟,在施工人员入孔之前要检查二氧化碳浓度及有害气体的浓度,当二氧化碳的浓度超过0.3%或其它有害气体超过允许浓度时,严格下孔施工,要采用设置通风设备处理,然后重新测定二氧化碳及有害气体浓度,直到低于允许浓度时才可下孔作业;孔内设专人经常检查有害气体浓度,浓度超标时,设置通风设备,有毒气体消除后施工人员方可下井施工;

9.1.5夜间施工时,现场必须有符合操作要求的充足的照明设备,施工现场,应设置围栏,并悬挂红灯示警标志。

9.1.6起重作业前必须检查起重机的制动器,吊钩、钢丝绳和安全防护装置是否完好,严禁机械带病作业;起重作业中必须严格执行“九不吊”、“七禁止”的制度,操作人员持证上岗;起重作业应由专人统一指挥,其它人员有明确分工。操作人员严格按《起重机械安全规程》操作;

9.1.7施工用电必须做到“一机一闸一漏”,所有钢筋施工机械严格按《机械安全操作规程》进行操作,配电箱及开关必须防雨,设门并配锁,进、出线口必须设在箱体下底面,箱内禁放杂物,并定期检查,严禁将电线栓在铁扒钉、钢筋或其它导电金属物上。经常检查线路及各接头处,防止触事故的发生。

9.1.8电工、电焊工必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,且必须持证上岗。

9.1.9砼浇注时,孔口应有必要的防护措施,防止工作人员不慎坠入。

9.1.10爆破作业的安全措施

9.1.10.1爆破物品的安全管理

爆破器材的使用、运输、保管符合国家《爆破安全规程》规定的要求。要在当地公安部门申请办理采购、运输、储存、使用的各种认证手续及许可证件,订购经国家注册批准生产爆破物品的专门厂家的产品。爆破材料库房要与公路、居民点保持规定的安全距离。炸药、

雷管要分库存放,设专人看守。严格爆破材料的领发料制度,防止多领少用,私藏余料,杜绝流失和被盗。

爆破物品使用前根据规定要求进行质量检验。引线与雷管的联结应在指定地点进行、专人负责。

爆破器材搬运和爆破作业人员,严禁穿着化纤衣物。进入爆破物品储备库,严禁任何火种带入。建立消防系统,防爆救灾。

9.2环保要求

9.2.1严格执行有关法律法规和相关规定,严格执行有关法律法规和建设单位的有关环保规定及管理办法,并根据“因地制宜,变害为利”、“重点治理与一般防治兼顾”的原则,布设各项水土保护和环境保护措施。

9.2.2建立完善环境监测体系,制定环境监测计划,为确保工程建设过程中按设计环保措施实施,施工现场建立环境监测体系,制定环境监测计划,全过程进行施工期间的环境监测,随时掌握环境资源变化,提供可靠的环境变化信息,适时采取相应对策,减少对环境的影响。

9.2.3维持自然生态平衡的措施,保护植被,使地表植被的损失减少到最低限度。施工便道、施工现场生产生活房屋,原材料的堆放和材料加工场及弃土场等一切临时设施、生活设施的布置在指定规划的区域内,尽量选择荒山坡地修建,满足环保要求,避免临时工程的修建而破坏地表植被,恶化生态环境。机械车辆沿施工便道行驶。在施工现场各生活区设置临时卫生设施,并经常进行清理。

9.2.4临时工程环境保护,施工便道采用泥结碎石路面,定期洒水养护,减少车辆行驶扬尘,合理布置大型临时设施及施工营地,生活垃圾定点存放,掩埋覆盖或集中处理,生活污水处理设置化粪池,处理后达标排放,杜绝焚烧有毒废料,避免污染水源,节约用水。临时工程占地完工后及时恢复,植树绿化。工程竣工后对取土场、弃土场、生活、生产用地及施工便道等按照当地环保部门的要求进行整治,同时修筑好排水系统,防止水土流失。

工程部桩板墙施工作业指导书

桩板墙施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于标段的路基桩板墙施工。 2.作业准备 2.1 内业技术准备在开工前组织相关技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。应制定施工安全保证措施和应急预案。对施工人员进行技术交底,对参建施工人员进行上岗前的技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 施工场地征地应完成,场地应平整。生活、生产房屋应修建完成,生活、办公设施应配齐,并能够满足管理、技术人员进场生活、办公需要。选择符合要求的材料。 3. 技术要求 3.1桩板墙桩身采用C35以上钢筋混泥土现浇桩,桩孔采用人工挖孔;桩板墙桩间采用挡土板,挡土采用预制C35以上钢筋混泥土板,高0.5m。桩板墙挡板下部0.5m厚的三七灰土垫层。 3.2挖孔护壁采用C20混凝土,厚度40cm。 3.3桩板墙自桩顶向下2.5m范围通长设30mn厚RCP非水网垫及砂夹卵石反滤层,厚度为0.5m,最低排泄水孔下部和距墙顶0.5m高范围内设置C25混凝土防渗层。 3.4桩板墙桩身强度达到设计强度70%后方可安放桩间挡土板,

以及进行墙背填土或开挖桩前土体。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 桩板墙施工程序主要为:施工前的准备、桩体开挖、桩体混凝土施工、挡土板位置土石方开挖、挡土板安装及挡土板后填料回填六个部分。 施工前准备为桩体位置土石方开挖,场地平整,桩位放样。桩体开挖经过检验后方可进行桩体钢筋绑扎和砼浇筑。待桩体强度达到设计强度的70%后进行桩体周围土石方开挖,开挖完成后安装挡土板,最后进行桩板后回填工作。 4.2工艺流程 桩板墙总体施工工艺流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 施工前根据工 程地质和水文地质 条件以及安全施工 要求,提高挖掘 速度和因地制宜的 原则,护壁采用现 浇砼,隔孔跳挖。 先平整场地, 清除坡面危石浮 土,铲除松软的土 层并夯实;定出

(完整版)桩板墙技术交底

技术交底书 去书表格编号 WH*技木交底1510 项目名称新建衢州至宁德铁路(福建段)站前工程QNFJZQ-1标第1页 共7页交底编号LJ- 5 工程名称区间路基工程 设计文件图号 衢宁施(路)-113-1 衢宁施(路)-113-2 衢宁施(路)-113-3 衢宁图集施 (路)-0 6 1、062 施工部位DK220+862.75?DK220+905.25 桩板墙 交底日期2016.3.23 技术交底内容: 1技术交底范围 本技术交底适用于DK220+862.75?DK220+905.25 C35 混凝土桩板墙。 2、设计情况 DK220+849.25?DK220+993.53段路基工点全长144.28m,前接源头大桥,后接源头1号中桥,属于陡坡路基。其中DK220+849.25?DK220+980段左侧边坡分布有围岩、落石,需加强边坡落石防护设计。DK220+862.75?DK220+905.25采用C35混凝土桩板墙形式防护。 3、编制依据 《DK220+849.25 ? DK220+993.53 路基横断面设计图(衢宁施【路】-113-1 )《DK220+849.25 ? DK220+993.53 陡坡路堤设计图》(衢宁施【路】-113-2) 《DK220+849.25 ? DK220+993.53 陡坡路堤设计图》(衢宁施【路】-113-3) 《路基工程设计与施工参考图集》 《铁路工程施工质量验收标准》(铁建设【2007】159 号) 《铁路路基施工质量验收标准》(TB10414- 2003 ) 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》

桩板墙(抗滑桩、锚固桩)施工工艺

中铁十六局集团武广客运专线XXTJIII标项目经理部项目队 施工工艺交底书

桩板墙(抗滑桩、锚固桩)施工工艺 一、工法特点 1、桩的结构简单(多数为矩形断面),便于开挖,不需特殊机械设备。 2、桩身开挖断面小,施工时扰动滑体少,且每一根桩施工完后,都能立即起到抗滑作用,并随着桩身竣工数量的增加,使滑坡体早日趋于稳定。 3、桩的适应性强,抗滑效果好,桩群布置灵活,截面尺寸可依地质情况适当调整,即可单独使用又可与其他支挡措施配合使用。 4、施工安全可靠,不危及附近建筑物安全。 5、施工占地和施工干扰少,且不受雨季影响,便于争取工期。 二、适用范围 本工法适应于整治滑动面以下有稳定岩土地层的大体积深层滑坡体和复活的古滑坡体,也适用于整治处于滑动阶段的滑坡,尤其整治有软硬互层的滑体,效果更佳。 三、施工工艺 1、桩板墙施工工艺 桩板挡土墙设计为挖孔桩基础、钢筋砼桩柱,钢筋砼挡土板,面板采用定型钢模在预制场内集中预制,保证规格尺寸一致,桩柱采用定型钢模现场浇注。桩柱砼达到设计强度后边组装挡土板、边填筑路基土。 桩板挡土墙施工顺序为:测量放线→挖孔桩施工→浇注桩柱→组装面板→填筑路基土→碾压密实→灌注帽石砼→墙面整修。 ⑴挖孔桩施工 ①挖孔桩基础采用人工开挖,砼护壁,卷扬机提升出渣。桩孔开挖时分节开挖,节高1米左右,挖一节立即支护一节。挖土由人工从上到下逐段用镐、锹进行,坚硬土层用锤、钎破碎,石方采用浅眼松动爆破。同一段内挖土次序为,先中间后周边。按设计尺寸从上到下削土成形。弃土装入吊桶,用卷扬机提升。 ②护壁砼采用就地灌注,护壁模板采用组合钢模板组合而成,腕扣式钢管架支撑加固。护壁支模中心线以十字线对中,吊大线锤作中心控制用,以基准点测量孔深,以保证桩位、孔深和截面尺寸正确。护壁砼采用机械拌合,手推车运输,卷扬机吊斗入模,插入式震动器或人工插捣密实。 ⑵桩柱施工 ①桩柱钢筋在加工场加工成型,运至现场绑扎,搭接接头交错设置,汽车吊吊装就位,报请现场监理检查合格后,进行桩身砼的浇注。 ②砼采用拌合机拌合,小型自卸汽车运输,漏斗导管法入模。 ③桩柱钢筋现场绑扎,模板采用定型钢模,现场按设计坡度支立、加固稳固,搭设钢管架施工平台,浇注桩柱砼。 ④桩柱砼施工完毕后采用塑料薄膜缠绕,洒水养生,至砼达到设计强度。 ⑶面板预制 ①挡土墙面板在预制场内集中预制,模板采用定型加工钢模,保证面板凸、凹尺寸准确。 ②.面板预埋拉筋环按设计要求采用圆钢加工,钢筋严禁冷拉处理。 ③.面板砼采用拌合机拌合,人工运输、入模,平板式振动器振捣密实,覆膜法洒水养护,待砼达到设计强度后方可进行安装。 ④.面板运输和堆放时单层竖立摆放,严禁平放、叠垒,底部和面板与车体之间夹

重力式挡土墙作业指导书

重力式挡土墙施工作业指导书 1 目的 明确重力式挡土墙的施工作业工艺流程、操作要点和相的工艺标准,指导、规范挡土墙工程的施工。 2 编制依据 《铁路路基工程质量验收评定标准》 《准朔铁路ZSXS-3标施工图设计文件》 《铁路混凝土与砌体工程施工规范》 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》、 《新建客货共线铁路工程施工补充规定(暂行)》 《爆破安全规程》 《拆除爆破安全规程》及《铁路工程施工安全技术规程》 3 适用范围 适用于准朔铁路ZSXS-3标区段路堑重力式挡土墙的施工。 4、施工工艺及技术要求 重力式挡土墙墙身采用C20片石混凝土浇筑。 土质及软质岩墙背开挖时分段跳槽开挖,并及时浇筑墙身。临时开挖边坡与墙背坡度保持一致,临时边坡如超挖、局部坍塌、掉块等,采用不低于挡墙设计强度的材料回填。 挡墙施工采用人工立设组合钢模板,拌合站集中拌制混凝土、混凝土搅拌运输车运送混凝土、吊车提升混凝土和合格的片石,料斗入模、分层浇筑、机械振捣,草袋覆盖、洒水养护的方法施工,片石用

量不超过浇筑混凝土体积的25%。 严格按设计图纸要求设置沉降缝和泄水孔。 挡土墙墙背按图纸要求设置砂夹卵石0.3m反滤层及防渗层。 挡墙适当位置设检查梯,踏蹬钢筋为Φ16mm,步距0.2m。 挡墙墙身避免水平通缝,斜基底不改缓或改陡。 雨季施工时,采取措施防止地表水渗入挡墙基坑,以免降低地层强度指标,同时施工中尽量减少施工扰动。 在陡坡路堤地段,为避免剥山坡现象,根据地形、地质岩性、节理裂隙发育程度等情况,采用路堑挡土墙、桩间墙、桩板墙、锚索桩板墙等支挡工程收坡;位于地面横坡陡于1:2.5地段的路堤,检算路堤整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定性,抗滑稳定安全系数不小于1.25,根据稳定情况采用挖大平台或设重力式路堤与路肩挡土墙或衡重式路肩挡土墙等防滑措施,对于挡墙设置高度大于10m地段考虑采用桩板墙或桩基托梁挡土墙。 4.1施工测量和放样 4.1.1认真审阅图纸,根据设计图纸和规范的要求,做好现场勘踏工作,制定切实可行的分段施工方案,并按监理工程师批复方案组织施工。根据批复的施工方案,对施工作业人员做好培训和技术交底工作。 4.1.2 在开工前按规定恢复中线,然后根据设计图纸要求进行施工测量放线,在施工范围内测量放出重力式挡土墙基础、高度尺寸,标明其开挖轮廓线,并测绘出线路的横断面,为计算工程数量提供依

桩板墙施工

一、前言 在山岭陡峭、地形复杂、山高谷深的地区,高等级公路通过的地段造成大量的高填深挖,高桥及隧道处处可见。在山谷深、地面横坡陡峭的地段,路基难于填筑,旱桥跨越在经济和技术上造成较大的浪费,同时也给路基稳定及桥梁的桥桩、墩柱带来隐患。采用新型高挡墙跨越不仅开挖面小,也可消耗废方,起到安全、经济和环保的作用。 个旧至冷墩二级公路预应力锚索桩板墙工程是采用40米高预应力锚索桩板墙进行边坡治理的项目,稳定了高填方路基,减少了陡坡旱桥,预应力锚索结构由于其合理的受力机理以及在软弱岩体中能更有效的发挥土体承载力而提供了较大锚固力,通过施工经总结形成本工法。 二、工法特点 1.采用MG-50A型潜孔冲击钻跟套管无水干钻,能有效的预防塌孔,保证水泥浆与 孔壁岩体的粘结强度。 2.锚索材料选用低松弛环氧喷涂无粘结钢绞线(ASTMT416-88a标准270级,强度 Rby=1860Kpa,松弛率为3.5%,Φj=15.24mm),配套OVM15型锚具,钢绞线强度高,性能好,可以在张拉结束后有效的进行放张或补偿张拉且弥补了钢绞线在特殊环境下中长久防腐的问题。 3.该体系能主动提供抗滑力,有效的控制岩体的位移,在锚索的锚固范围内产生亚 应力带,从而从根本上改善岩体的力学性能。 4.根据现场实际地质情况,大吨位锚索主要锚于碎石土、亚粘土中,鉴于土体破碎, 抗剪强度低,在锚索结构上,通过对拉力型锚索与分散压缩型锚索工作性能的比较,采用分散压缩型锚索结构有突出优点。拉力型锚索与分散压缩型锚索工作性能的比较见表1。 表1 拉力型锚索与分散压缩型锚索工作性能的比较 项目拉力型锚索分散压缩型锚索 岩体—水泥浆体间的粘结摩阻应力分布状况沿锚固体长度分布极不均匀,应力集中严重,易发生渐进性破坏沿锚固长度分布较均匀 岩体—水泥浆体间的粘结摩阻应力值总拉力大,粘结摩阻应力值大总拉力可分散成几个较小的压力,粘结摩阻应力值显著减小 粘结摩阻强度灌浆体受拉不会引起水泥浆体横向扩张而增大粘结摩阻强度灌浆体受压产生横向扩张而使粘结摩阻强度增大 锚索承载力锚固长度超过一定值后,承载力增长极其微弱锚索承载力随锚固段长度增加而增加 耐久性灌浆体受拉,易开裂,防腐性差灌浆体受压,不易开裂,预应力筋外有油脂、PVC涂层及水泥浆体多层防腐,耐久性好 三、适用范围 本工法适用于公路、铁路、水利、城市建设等相关领域的浅、中、深层土石混合滑坡、土滑坡、岩石滑坡的防治工程。 四、工艺原理 穿过边坡滑动面的预应力锚索,外端固定于抗滑桩上,另一端锚固在稳定整体岩体土石混合体中。锚索的预应力使不稳定岩体处于较高围压的三向应力状态,岩体强度和变形比在单轴压力及低围压条件下好的多,结构面处于压紧状态,使结构面对岩体变形消极影响减弱,显著提高了岩体的整体性,锚索的锚固力直接改变了滑动面上的应力状态和滑动稳定条件。

(完整版)桩板墙技术交底

技术交底书 技术交底书表格编号1510 项目名称新建衢州至宁德铁路(福建段)站前工程QNFJZQ-1标第 1 页 共 7 页交底编号LJ-5 工程名称区间路基工程 设计文件图号 衢宁施(路)-113-1 衢宁施(路)-113-2 衢宁施(路)-113-3 衢宁图集施 (路)-061、062 施工部位DK220+862.75~DK220+905.25桩板墙 交底日期2016.3.23 技术交底内容: 1、技术交底范围 本技术交底适用于DK220+862.75~DK220+905.25 C35混凝土桩板墙。 2、设计情况 DK220+849.25~DK220+993.53段路基工点全长144.28m,前接源头大桥,后接源头1号中桥,属于陡坡路基。其中 DK220+849.25~DK220+980段左侧边坡分布有围岩、落石,需加强边坡落石防护设计。 DK220+862.75~DK220+905.25采用C35混凝土桩板墙形式防护。 3、编制依据 《DK220+849.25~DK220+993.53路基横断面设计图(衢宁施【路】-113-1) 《DK220+849.25~DK220+993.53陡坡路堤设计图》(衢宁施【路】-113-2) 《DK220+849.25~DK220+993.53陡坡路堤设计图》(衢宁施【路】-113-3) 《路基工程设计与施工参考图集》 《铁路工程施工质量验收标准》(铁建设【2007】159号) 《铁路路基施工质量验收标准》(TB10414-2003) 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》 《爆破安全规程》 4、作业准备

铁路路基附属工程施工作业指导书

铁路路基附属工程施工作业指导书 一、目的 保证路基附属工程施工操作在受控状态下按规定程序和要求进行。 二、编制依据 1、铁路路基施工规范(TB10202—2002); 2、铁路砼与砌体工程施工规范(TB10210—2001); 3、铁路工程施工质量验收标准应用指南。 三、适用范围 适用于神华甘泉铁路路基附属工程施工。 四、工作程序 (一)工程内容 主要包括浆砌侧沟、天沟、浆砌片石护坡、浆砌片石挡墙、混凝土挡墙、混凝土桩板墙等工程。 (二)施工要求 浆砌圬工及混凝土施工时要严格遵守设计及《铁路混凝土及砌体工程施工规范》有关要求。 1、浆砌污工施工总体要求 浆砌片石砌筑时采用挤浆法分段砌筑,砌段内各砌块的灰缝相互错开,灰缝饱满,不得出现竖向通缝。为确保质量和美观,采用如下技术措施:

(1)砌体施工前,按设计放样挂线,确保砌体外形美观; (2)备足符合图纸及规范要求的各类材料; (3)确保砂浆质量,严格按配合比施工。圬工量大的地段采用机械拌和,圬工量小的地段采用人工拌和; (4)做好刷坡工作,刷坡时挂线施工; (5)按设计留好泄水孔,并认真做好泄水孔背后的隔水层及反滤层; (6)采用分层砌筑时,应确保砂浆的饱满程度,歇工再砌时,应清扫砌体上面的浮浆、泥土等。 2、混凝土施工总体要求 (1)砼原材料必须符合设计和施工规范的要求,配料准确; (2)模板表面平整,模板支设具有足够的稳定性,接缝严密不漏浆,板面涂刷符合要求的脱模剂,拆模时禁止损污砼外表面; (3)砼分层连续浇筑,分层厚度及入模方式符合现行施工规范的要求,墙身砼浇筑前,清除基础砼表面的浮浆和松散石子,并将表面凿毛洒水湿润,砼浇筑后加强养护,养护期符合规范要求。 (三)施工工艺 1、桩板式挡土墙施工 (1)施工准备 ①平整场地,清除坡面危石浮土,在井位处布臵开挖机具。 ②测量班组定出井孔准确位臵后,施工班组拴桩,并在施工过程中经

桩板墙施工方案

桩板式挡土墙施工方案 一、编制依据 1、国家、地方政府部门颁布的有关质量检验标准、验收规范、技术规程及其他相关文件。 2、工地现场调查、采集所获取的资料及我单位类似工程施工积累下的施工经验。 3、我公司目前所拥有的人力、机械设备、资源状况、施工管理水平等。 二、编制原则 1、严格遵守有关部门颁布的相关法律法规、规范标准和设计文件等。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与工程施工环境相结合的原则。 3、对施工现场坚持全员、全方位、全过程严密监控,动态控制,科学管理相结合的原则。 三、编制范围 本施工方案是针对大浏高速茶林互通至白沙K8+160-K8+224左侧边坡防护编制的,故仅适用于本边坡防护。 四、工程概况 1、工程概况

K8+160-K8+224段左侧边坡原设计采用路肩墙,施工单位进场后发现底面线与原设计不符,路肩墙基础悬空,故变更设计,采用桩板墙对该边坡进行变更设计。 五、施工工期及施工前的准备工作 1、总体施工工期 计划开工日期:2016年3月21日,计划竣工日期:2016年5月25日,施工起算时间以实际开工日期为准. 2、人员配置计划 主要劳动力配置表 3、机械配置计划 施工机械在开工前一周组织进场。

主要机械设备配置表 4、施工准备工作 4.1.开挖前施工场地完成“三通一平”工作。地上、地下的电 缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均要排除处理完毕,各项临时设施如照明、动力、通风安全设施准备就绪。 4.2.人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确 保施工安全。 4.3.项目部技术人员对现场情况进行实地踏勘,认真研究施工图设计的各项技术指标与设计意图,并结合挖孔桩施工工艺,对设计疑点进行了详细的整理。 4.4.在桩孔开挖前先对边坡及台地的地表裂缝进行夯填封闭处理,夯填深度不小于裂缝深度加0.3米,宽度不小于裂缝宽度加0.5米,表面夯成鱼脊状,防止地表水下渗而影响孔壁稳固。 4.5.对已经开挖的坡脚地带基坑及周边进行回填压实处理,并高出原有坡道高度50cm,形成反压护坡,防止由于施工原因造成坡

桩板墙技术交底

技术交底书 表格编号技术交底书 1510项目名称新建衢州至宁德铁路(福建段)站前工程QNFJZQ-1标第 1 页 共 7 页交底编号LJ-5 工程名称区间路基工程 衢宁施(路)-113-1 衢宁施(路)-113-2 衢宁施(路)-113-3 衢宁图集施设计文件图号 (路)-061、062 施工部位DK220+862.75~DK220+905.25桩板墙 交底日期2016.3.23 技术交底内容: 1、技术交底范围 本技术交底适用于DK220+862.75~DK220+905.25 C35混凝土桩板墙。 2、设计情况 DK220+849.25~DK220+993.53段路基工点全长144.28m,前接源头大桥,后接源头1号中桥,属于陡坡路基。其中 DK220+849.25~DK220+980段左侧边坡分布有围岩、落石,需加强边坡落石防护设计。 DK220+862.75~DK220+905.25采用C35混凝土桩板墙形式防护。 3、编制依据 《DK220+849.25~DK220+993.53路基横断面设计图(衢宁施【路】-113-1) 《DK220+849.25~DK220+993.53陡坡路堤设计图》(衢宁施【路】-113-2) 《DK220+849.25~DK220+993.53陡坡路堤设计图》(衢宁施【路】-113-3) 《路基工程设计与施工参考图集》 《铁路工程施工质量验收标准》(铁建设【2007】159号) 《铁路路基施工质量验收标准》(TB10414-2003) 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》 《爆破安全规程》

路基施工作业指导书(全)

路基施工作业指导书(全)

目录

一、路基排水作业指导书 (一)路基地表排水施工作业指导书 1 适用条件及范围 本作业指导书适用于铁路路基地表排水工程施工作业,其他项目有需要时可参照执行。 2、施工准备 (1)审阅图纸:仔细审阅设计文件及技术室绘制的施工图纸,审核有无不当之处,图纸所标注的尺寸有无错误、遗漏,是否详尽,有无不明白的地方等;如有不相符应立即与技术主管或相关的技术人员联系,以便及时更正、标注明确。 (2)现场放样及复核:对照施工图纸及技术交底要求,放出路基的中线和两侧的开挖边线,确定路基排水构筑物的具体位置,并作好相应的施工调查工作。 (3)根椐现场放样及复核,复核新建排水系统与原灌排系统的连接是否顺畅,不顺畅及不能满足排水要求的,要及时向技术室反映,以便技术人员对排水系统的进一步调整。 (4)施工技术交底:技术人员根据设计图纸、外业及内业资料编制规范的施工技术交底。施工技术交底资料严格按照技术交底表格格式(可带附件),技术交底应有交底图、文字说明及施工注意事项,并有交接双方签字记录等。 3 施工方法 3.1 路基地表排水措施 路基地表排水根据设计要求及路基所处地理位置、地质情况、地下水发育情况、路基周边原有排水系统等可采取路基边沟、天沟排水措施,改河(沟)排水措施,路基横向排水沟排水措施,现场根据设计要求及实际情况采取一种相应有效的排水措施。 3.1.1 路基边沟、天沟排水措施

(1)路基在施工前,应根据路基所在段的具体地理情况综合考虑,在路基开挖线以外及填土范围以外的地方做好排水边沟或天沟,以防止路基施工过程中地表水对路基施工范围的影响。 (2)在选择路基边沟、天沟等地表排水设施位置时,应充分考虑该排水设施与天然沟渠和相邻的桥涵、隧道、车站等排水设施及路基面排水、坡面排水、电缆沟槽两侧排水衔接,组成完整的排水系统。路基施工前应核对全线排水系统的设计是否完备和妥善。 (3)路基排水工程应及时实施,防止在施工期间因地表水及地下水的侵入而造成路基松软和坡面坍塌。 3.1.2 改河(沟)排水措施 路基工程在施工前,对于路基周边的河(沟),根据设计要求进行改移,若设计没有要求的,可根据实际调查,对路基以后存在安全、质量影响的,应及时提出变更设计。在河(沟)的改移施工过程中要注意以下几点: (1)改河(沟)工程应在枯水期施工。旱季不能完成时,应妥善做好渡洪措施。 (2)河道(沟)开挖应先挖中段,再挖末段。必须经检查确认新河(沟)床已符合要求后,方可挖通其上游河段。 (3)利用开挖新河道(沟)的土石填平旧河道(沟)时,在新河道(沟)未通流,不得堵断旧河道(沟)。 (4)通流时,改河(沟)上游进口河(沟)段的河(沟)床纵坡应稍大于设计坡度。 3.1.3 路基横向排水沟排水措施 (1)路基横向排水沟应与路基两测排水沟相接,组成完整的排水系统,水路畅通无隐患。

重力式挡土墙作业指导书

重力式挡土墙作业指导书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

重力式挡土墙施工作业指导书 1 目的 明确重力式挡土墙的施工作业工艺流程、操作要点和相的工艺标准,指导、规范挡土墙工程的施工。 2 编制依据 《铁路路基工程质量验收评定标准》 《准朔铁路ZSXS-3标施工图设计文件》 《铁路混凝土与砌体工程施工规范》 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》、 《新建客货共线铁路工程施工补充规定(暂行)》 《爆破安全规程》 《拆除爆破安全规程》及《铁路工程施工安全技术规程》 3 适用范围 适用于准朔铁路ZSXS-3标区段路堑重力式挡土墙的施工。 4、施工工艺及技术要求 重力式挡土墙墙身采用C20片石混凝土浇筑。 土质及软质岩墙背开挖时分段跳槽开挖,并及时浇筑墙身。临时开挖边坡与墙背坡度保持一致,临时边坡如超挖、局部坍塌、掉块等,采用不低于挡墙设计强度的材料回填。 挡墙施工采用人工立设组合钢模板,拌合站集中拌制混凝土、混凝土搅拌运输车运送混凝土、吊车提升混凝土和合格的片石,料

斗入模、分层浇筑、机械振捣,草袋覆盖、洒水养护的方法施工,片石用量不超过浇筑混凝土体积的25%。 严格按设计图纸要求设置沉降缝和泄水孔。 挡土墙墙背按图纸要求设置砂夹卵石0.3m反滤层及防渗层。 挡墙适当位置设检查梯,踏蹬钢筋为Φ16mm,步距0.2m。 挡墙墙身避免水平通缝,斜基底不改缓或改陡。 雨季施工时,采取措施防止地表水渗入挡墙基坑,以免降低地层强度指标,同时施工中尽量减少施工扰动。 在陡坡路堤地段,为避免剥山坡现象,根据地形、地质岩性、节理裂隙发育程度等情况,采用路堑挡土墙、桩间墙、桩板墙、锚索桩板墙等支挡工程收坡;位于地面横坡陡于1:2.5地段的路堤,检算路堤整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定性,抗滑稳定安全系数不小于1.25,根据稳定情况采用挖大平台或设重力式路堤与路肩挡土墙或衡重式路肩挡土墙等防滑措施,对于挡墙设置高度大于10m地段考虑采用桩板墙或桩基托梁挡土墙。 4.1施工测量和放样 4.1.1认真审阅图纸,根据设计图纸和规范的要求,做好现场勘踏工作,制定切实可行的分段施工方案,并按监理工程师批复方案组织施工。根据批复的施工方案,对施工作业人员做好培训和技术交底工作。 4.1.2 在开工前按规定恢复中线,然后根据设计图纸要求进行施工测量放线,在施工范围内测量放出重力式挡土墙基础、高度尺

铁路路堑桩板墙施工技术交底书 建筑组织设计施工项目方案建筑方案

施工技术交底书 编制单位中铁十四局五公司向莆铁路FJ-3A标项目部工程部主送单位土石方施工队日 期 工程名称DK453+113.81~+363. 15路堑桩板墙 根据图号 向莆施图(站) 路基工程设计详图 交底内容: 一、工程概况 向莆施图(站)13-2-3图(长庆站站前工程施工图)区间里程为DK452+400~DK453+994,全长1594米。其中DK453+113.81~+363.15右侧,桩基共计33根,桩间距5m。尺寸详见:(1)向莆施图(站)13-2-1(2)向莆施图(站)13-2-2(3)向莆施图(站)13-2-3(4)路基工程设计详图。 二、施工准备 1、施工队必须配备足够的脚手架、模板等施工机具、人员,确保施工进度。 2、施工前对机械进行全面检查、检修,确保施工机械的良好工作效率。 3、施工队必须配备技术人员一名,技术人员必须精通相关工程施工技术,懂测量,平常加强路基施工技术指南、路基验标、施工图纸的学习。加强与项目部技术、测量、试验人员的沟通。

挖孔桩施工工艺流程图 2)护壁砼采用就地灌注,护壁模板采用组合钢模板组合而成,腕扣式钢管架支撑加固。护壁支模中心线以十字线对中,吊大线锤作中心控制用,以基准点测量孔深,以保证桩位、孔深和截面尺寸正确。护壁砼采用机械拌合,手推车运输,卷扬机或人工吊斗入模,插入式振动器振捣密实。 2、桩柱施工 1)桩柱钢筋在加工场加工成型,运至现场绑扎,搭接接头交错设置,汽车吊吊装就位,报请现场监理检查合格后,进行桩身砼的浇注。 2)砼采用拌合站集中拌合,混凝土罐车运输,漏斗导管法入模。 3)桩柱钢筋现场绑扎,模板采用定型钢模,现场按设计坡度支立、加固稳固,搭设钢管架施工平台,浇注桩柱砼。 4)桩柱砼施工完毕后采用塑料薄膜缠绕,洒水养生,至砼达到设计强度。 3、面板预制 1)挡土墙面板在预制场内集中预制,模板采用定型加工钢模,保证面板凸、凹尺寸准确。 2)面板预埋拉筋环按设计要求采用圆钢加工,钢筋严禁冷拉处理。 3)面板砼采用拌合机拌合,人工运输、入模,平板式振动器振捣密实,覆膜法洒水养护,待砼达到设计强度后方可进行安装。

高速铁路路基作业指导书

高速铁路路基作业指导书

目录 1 路基排水作业指导书...................................... I I 2 站前站后工程接口部分施工作业指导书...................... X V 3 路基基底处理作业指导书................................. X XV 4 路基土工合成材料施工作业指导书...................... XXXIII 5 水泥搅拌桩施工作业指导书........................... XXXVIII 6 铺设土工材料作业指导书................................ XLIV 7 软基换填砂或砂砾垫层作业指导书........................ XLIX 8 软基换填块石作业指导书................................. L II 9 路基防护和加固作业指导书............................... L VI 10 桩板墙施工作业指导书............................... LXXVII 11 既有线路基、桥涵施工作业指导书.................... LXXXVII 12 路床作业指导书...................................... XCIII 13 路基开挖、填筑作业指导书............................... C V 14 路基A、B组填料填筑施工作业指导书.................... CXXX 15 路拌法石灰改良土施工作业指导书.................... CXXXVII 16 高路堤填筑施工作业指导书.............................. C XL 17 路基过渡段施工作业指导书............................. CXLV 18 半填半挖路基施工作业指导书.......................... CLIII 19 路基沉降观测作业指导书............................... CLVI 20 路堑边坡光面(预裂)爆破施工作业指导书.............. CLXVI

桩板墙工程施工方案

桩板墙工程施工方 案

桩板墙施工方案 一、工程概况 XX高速公路XX合同段K105+800~K105+900线路左侧增设桩板墙(图号变S4-7),桩板挡墙起点为K105+800,终点K105+900,桩与桩之间采用30cm厚,C25钢筋混凝土挡板,桩身采用C25钢筋混凝土,断面尺寸为140cm×180cm,共计21根,设计桩长23m的6根,桩长13m的15根,桩净距5m。 二、主要施工工艺 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土(高出地面30cm锁口)→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装卷扬机→安装吊桶、照明、活动盖板、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→绑扎钢筋

→放混凝土串筒→浇筑桩身混凝土(随浇随振)。 一、施工准备 1、桩位测设采用全站仪进行放样定出桩位,根据桩位引出护桩,桩孔开挖后再将护桩引至混凝土护壁上,并做好护桩的保护工作。 2、进行场地平整,开挖前,桩基周围的一切不安全因素必须清除,平整场地要因地制宜,要在桩孔四周做好临时防护措施及安全警示标志。 3、为防止雨水侵入桩孔,在孔口四周挖好排水沟,以利于排水,并注意出土道路的走向,弃土地点应离孔边至少5m以外,出土达到一定数量或影响施工作业时,应组织机械进行清运。 4、采用卷扬机提升设备,准备提升设备时,首先要考虑到作业情况,即对施工作业是否方便灵活,机具是否拆装容易,还应注意到吊斗容量与起重能力的适应,起重安全系数应大于3。挂钩要求牢固,摘挂容易又有保护措施,人员上下应系的安全绳等。 5、准备挖掘施工机具,如铁锹、铁镐、铁锤、提土斗、水泵等。 二、桩孔开挖 1、开挖施工要间隔两桩跳槽开挖,、桩孔采取人工开挖,从上到下逐层用镐、锹进行开挖,如果遇到中风化岩层时采取少装药控制爆破。 2、挖土顺序为先挖中间后挖周边,按设计桩径加15厘米控制截面大小,锁口部分(地面以下1m) 按设计桩径加40厘米控制截面大

挡土墙施工作业指导书

保德扶贫道路工程 挡土墙施工作业指导书 编制: 复核: 审核: 中铁一局集团有限公司 保德扶贫道路工程项目经理部 二〇二〇年五月

挡土墙施工作业指导书 1、目的 明确挡土墙施工工艺、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范挡土墙工程施工。 2、适用范围 适用于保德扶贫道路项目段内挡土墙工程施工。 3、挡土墙的技术要求 3.1挡土墙的一般规定 (1)挡土墙所用片石、水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺合料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。施工所用混凝土应用机械拌和,不得直接在现场人工拌和。 (2)基坑开挖时应采取临时支护措施保持边坡稳定。基坑开挖较深、边坡稳定性较差时,应分段跳槽开挖,并及时灌注基础混凝土封闭。 (3)基坑开挖过程中应避免对墙趾处持力岩土层的扰动,并避免雨水浸泡基坑。 (4)明挖基坑开挖底面应完整,无损伤、无浮渣。台阶的平、立面应平顺,斜面基底应平整、无贴补。 (5)明挖基坑底面地基承载力应符合设计要求。首段基坑地基承载力应经设计、施工、监理三方共同检验合格后方能进入下到工序施工。 (6)挡土墙模板应支撑牢固、无变形、漏浆。模板及支架应具有足够的强度、刚度和稳定性,连接牢固,能承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载。在浇筑混凝土前,应对模板及支架进行验收。施工过程中应对模板及支架进行检查和维护,发现异常情况时应及时处理。 (7)挡土墙墙面应平顺整齐。墙顶、两端面与基础连接处应密

贴封严。 (8)挡土墙墙身及基础沉降缝的预留与塞封应符合设计要求,接缝平直、塞缝严密。沉降缝应为贯通缝,严禁切割墙体设置假缝。 (9)泄水孔孔径应符合设计要求,孔位应按上下左右间隔2~3m交错布置,墙背易积水处及反滤层最低处必须设置。最低一排泄水孔应设置在反滤层底部,其向外排水坡坡度不应小于4%。 (10)墙后反滤层袋装砂加卵石层设置的位置、构造尺寸及厚度应符合设计要求。 4、挡土墙施工工艺 4.1施工工艺流程图(图 5.1)

桩板墙施工作业指导书

桩板墙施工作业指导书 1.适用范围 适用于新建XX铁路XX段YGT-3标段路基桩板墙施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 在开工前应组织相关技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。应制定施工安全保证措施和应急预案。对施工人员进行技术交底,对参建施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工场地征地应完成,场地应平整。生活、生产房屋应修建完成,生活、办公设施应配齐,并能够满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。选择符合要求的材料(钢筋、混凝土)。 3.技术要求 (1)、抗滑桩、桩板墙、预加固桩身采用C35以上钢筋混凝土现浇桩,桩孔采用人工挖孔;桩板墙桩间可采用挡土板或桩间挡墙,挡土板采用预制C35以上钢筋混凝土现浇桩,桩孔采用人工挖孔;桩板墙桩间可采用接土板或桩间挡墙,挡土采用预制C35以上钢筋混凝土板,高0.5m。桩板墙挡板下部设M7.5浆砌片石找平层,厚0.3m,设桩间挡墙地段采用C20混凝土挡墙或C20片石混凝土挡墙。 (2)、挖孔护壁:当墙背岩土的Φ≤450时,采用C15钢筋混凝土现浇,厚0.3m,当地层破碎、滑面或为软塑状时,应适当加厚。当地层450<Φ<550时,按C15素砼,厚0.20m设计;当地层Φ≥550时,按C15素砼,厚0.15m设计。 (3)、路堤、路肩式桩板墙墙背地面以上部分,路堑式桩板墙墙肩以上部分通长设砂夹卵石反滤层,反滤层厚度为0.3m,最低排泄水孔下部和距墙顶0.5m高范围内设置夯填黏土防渗层。

(4)、当抗滑桩位于滑坡地段,有滑动迹象或需加快施工进度时,宜采用速凝、早强混凝土。桩板墙桩身强度达到设计强度后方可安放桩间挡土板,以及进行墙背填土或开挖桩前土体。滑坡地段桩前土体应间隔开挖;并宜从上至下逐层开挖,随挖随安挡土板。路堤式、路肩式桩板墙的墙后填土应在桩身混凝土达到设计强度的70%以后,才能进行填筑。 (5)、当地下水有侵蚀性时,水泥应按有关规定选用,结构耐久性应满足《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》(铁建设[2005]157号)及设计的有关规定。如结构耐久性要求的混凝土原材料品质、配合比参数限值以及耐久性指标要求;结构耐久性要求的构造措施(包括钢筋的混凝土保护层厚度);与结构耐久性有关的主要施工控制要求;在严重腐蚀环境条件下对结构应采取的附加防腐蚀措施;与结构耐久性有关的跟踪检测要求;与结构耐久性有关的养护维修要求。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 桩板墙施工程序主要为:施工前准备→桩体开挖→桩体混凝土施工→桩体间土石方开挖→挡土板安装→挡土板后回填。 施工前准备为桩体位置土石方开挖,场地平整,桩位放样。桩体开挖经过检验后方可进行桩体钢筋绑扎和砼浇筑。待桩体强度达到设计强度的70%后进行桩体周围土石方开挖,开挖完成后安装挡土板最后进行桩板后回填工作。 4.2施工工艺流程 桩板墙工程总体施工工艺流程图

路35重力式挡土墙施工作业指导书(中铁上海局)

重力式挡土墙施工作业指导书 1.适用范围 适用于新建福州至厦门铁路路基工程重力式挡土墙的施工。 2.作业准备 2.1技术人员已审核完设计图纸,熟悉掌握施工参数与施工工序;进行现场核对,检查地形地貌等是否与设计相符。 2.2对施工作业人员进行安全、技术培训,下达技术交底书、安全交底书。 2.3已清理坡面浮土、风化软石,并做好场地排水。实现施工现场的“三通一平”。 2.4已选定符合设计的混凝土配合比,混凝土由拌合站统一拌制后,由混凝土罐车运输至施工现场浇筑。 3.技术要求 3.1重力式路堑挡土墙采用C30片石或C30混凝土浇筑,挡墙基坑采用C25混凝土回填。挡墙基础置于稳定基岩内,且基础埋深低于侧沟平台以下不小于1.4m,同时低于侧沟砌体底面以下不小于0.2m。 3.2挡土墙每隔10~15m设置伸缩缝一道,基底地层变化处设置沉降缝,伸缩缝和沉降缝可合并设置,缝宽0.02m,缝内沿墙内、外、顶三边填塞沥青麻筋,塞入深度不小于0.2m。 3.3墙身于侧沟平台以上部分,每隔2m上、下、左、右交错设置泄水孔,采用Φ10cm 直径的PVC管,泄水孔向外坡度不少于4%,墙身于侧沟平台处需设置一排泄水孔。 3.4一般情况下,当土质路堑挡墙墙高≥4m,软质岩路堑挡墙墙高≥5m时设墙背临时防护,采用锚喷支护。 4.施工工序与工艺流程 4.1测量放样 4.1.1技术人员查看设计图纸,以左中线为控制线,计算挡墙在路基内侧墙趾线偏距,测量人员依据偏距值放出施工范围内重力式挡土墙基础尺寸,撒上白灰标明其开挖轮廓线。 4.2基坑开挖 4.2.1开挖前先浇筑堑顶天沟,做好地面防排水工作。基坑开挖放坡坡率应根据边坡地质情况合理选定(一般为1:0.25,地质差时可适当减小),并预留 0.5m 左右的工作面。地质不良地段,应分段跳槽开挖,做好临时支护,并及时施工基础和墙身。基坑挖到设计标高后,应将基底表面风化、松软土石清除干净。有地表水侵入的基坑,应采取开挖截水沟、围挡等措施,排干地表水后开挖。基坑开挖较深且边坡稳定性较差时,采取打锚杆等临时支护措施。基坑开挖过程中应避免对墙趾处基底持力层的扰动,坑内积水随时排干。 4.2.2基础开挖到设计标高且基底清理干净后,进行基底夯实检平,由试验人员做动力触探,确定地基承载力是否达到设计要求。若其承载力未达到地基承载力要求,应进行夯实或换填处理,使其达到设计承载力要求。若未明确设计承载力,一般按不小于200kPa控制。 4.2.3挡墙倾斜基底应严格按照设计要求施工,不得改缓或改陡,浸水地区挡墙基底设计成水平。 4.2.4挡墙基础沿线路方向位于斜坡上时,基底纵坡应不陡于5%,若陡于5%时基底做成台阶式。 4.2.5挡墙施工应避开雨季选择旱季,严禁雨天施工。做好施工现场的排水设施,

桩板墙施工组织设计

桩板墙施工方案 一、工程概况 XX高速公路XX合同段K105+800~K105+900线路左侧增设桩板墙(图号变S4-7),桩板挡墙起点为K105+800,终点K105+900,桩与桩之间采用30cm厚,C25钢筋混凝土挡板,桩身采用C25钢筋混凝土,断面尺寸为140cm×180cm,共计21根,设计桩长23m的6根,桩长13m的15根,桩净距5m。 二、主要施工工艺 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土(高出地面30cm锁口)→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装卷扬机→安装吊桶、照明、活动盖板、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→绑扎钢筋→放混凝土串筒→浇筑桩身混凝土(随浇随振)。 一、施工准备 1、桩位测设采用全站仪进行放样定出桩位,根据桩位引出护桩,桩孔开挖后再将护桩引至混凝土护壁上,并做好护桩的保护工作。 2、进行场地平整,开挖前,桩基周围的一切不安全因素必须清除,平整场地要因地制宜,要在桩孔四周做好临时防护措施及安全警示标志。 3、为防止雨水侵入桩孔,在孔口四周挖好排水沟,以利于排水,

并注意出土道路的走向,弃土地点应离孔边至少5m以外,出土达到一定数量或影响施工作业时,应组织机械进行清运。 4、采用卷扬机提升设备,准备提升设备时,首先要考虑到作业情况,即对施工作业是否方便灵活,机具是否拆装容易,还应注意到吊斗容量与起重能力的适应,起重安全系数应大于3。挂钩要求牢固,摘挂容易又有保护措施,人员上下应系的安全绳等。 5、准备挖掘施工机具,如铁锹、铁镐、铁锤、提土斗、水泵等。 二、桩孔开挖 1、开挖施工要间隔两桩跳槽开挖,、桩孔采取人工开挖,从上到下逐层用镐、锹进行开挖,如果遇到中风化岩层时采取少装药控制爆破。 2、挖土顺序为先挖中间后挖周边,按设计桩径加15厘米控制截面大小,锁口部分(地面以下1m) 按设计桩径加40厘米控制截面大小。 3、孔内挖出的土装入吊桶,用自制提升绞车提升,垂直运输到地面,堆积到指定地点,防止污染环境。 4、挖孔过程中,不必将孔壁修成光面,要使孔壁稍有凹凸不平,以增加桩的摩擦力。 5、在挖孔过程中随时观察土质变化情况每进尺1.0米,对桩孔进行测量,以保证桩径符合要求,截面尺寸必须满足设计要求,并采用垂球垂中,测量中心,保证桩孔垂直和位置正确,挖孔的中线误差不得大于孔深的0.5%,孔口平面与设计桩位偏差不得大于5cm。 6、挖孔时,如有地下水,在桩孔底局部挖0.6m深,0.5m直径的集水坑,孔内渗水量不大时,可用铁皮桶盛水,人工提升排出,渗水

桩板墙工程施工方案

桩板墙工程施工方案 一、编制依据 1、新建铁路深圳至茂名铁路江门至茂名段《路基工点设计图》。 2、客货共线铁路路基工程施工技术指南(TZ 202—2008)。 3、铁路路基工程施工质量验收标准(TB 10414—2003)。 4、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)。 5、工地现场调查、采集所获取的资料及我单位类似工程施工积累下的施工经验。 6、我标段目前所拥有的人力、机械设备、资源状况、施工管理水平等。 二、编制原则 1、严格遵守有关部门颁布的相关法律法规、规范标准和设计文件等。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与工程施工环境相结合的原则。 3、对施工现场坚持全员、全方位、全过程严密监控,动态控制,科学管理相结合的原则。 三、编制范围 适用于DK196+000~DK207+200段范围内桩板墙施工。 四、工程概况 由中铁二十局深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部三分部承建的深茂铁路起始里程为DK196+000,终止里程为DK207+200,线路全长11.2公里。 本分部共有抗滑桩98根,其中:DK186+283.875-411.125左侧边坡共有16m长抗滑桩23根,15m长抗滑桩3根;DK194+111.375~+228.625右侧边坡共有Ⅰ型桩(桩截面尺寸为2.25*2.5m)24根,其中18m长桩23根、17m长桩1根;DK194+152.00~+212.00右侧二级边坡共有Ⅱ型桩(桩截面

尺寸为2*1.75m)13根,桩长均为20m;DK194+350.00~+390.00左侧二级边坡共有Ⅱ型桩(桩截面尺寸为2*1.75m)9根,桩长均为20m; DK194+446.375~+513.625左侧边坡共有Ⅰ型桩(桩截面尺寸为2.25*2.5m)14根,其中18m长桩13根、17m长桩1根;DK194+336.375~+393.625左侧边坡共有Ⅰ型桩(桩截面尺寸为2.25*2.5m)12根,其中18m长桩11根、17m长桩1根。 五、施工准备 (一)、技术准备 1、调查现场及周边地区,对设计提供的地质、水文、气象资料进行复核,复核施工图纸的桩位及高程是否一致。选择合理的孔壁支护类型、灌注方法,向施工技术人员进行一级技术交底及安全交底,向班组进行详细的二级技术、安全、操作交底。确保施工过程中的质量及人身安全。 2 、混凝土配合比设计及试验,按照混凝土设计强度要求,分别做水下混凝土及普通混凝土配合比的试验室配合比、施工配合比,以满足抗滑桩不同灌注施工工艺的要求。 3、测量放样:测定桩位中心点位、高程水准点后,设置桩位中心护桩,在桩基周围撒出灰线,办理驻地工程师复核、签认手续。 4、挖孔桩全面施工前先做挖孔试桩,桩孔数量不少于两个;对图纸提供的水文、地质情况进行复核,检验选择的施工工艺是否符合相关质量、安全要求,当水文、地质情况有变化,施工过程中存在问题时,对施工工艺进行修正。 (二)、机具准备 1、挖掘设备:铁锹、镐、钢钎、手持式凿岩机、空压机、风镐; 2、提升设备:钢框架电动或人力辘轳 3、运输设备:手推车

相关文档