发电机气体置换的有关规定

1 发电机气体置换采用中间介质置换法:

a.充氢气前先用中间介质(二氧化碳和氮气)排除发电机及系统管路内的空气,当中间气体的含量超过85%(CO2)、95%(N2)(容积比,下同)后,才可充入氢气,排除中间气体,最后置换到氢气状态。这一过程所需的中间气体约为发电机和管道容积的2~2.5倍,所需氢气约为2.5~3倍。

b.发电机由充氢状态置换到空气状态时,其过程与上述类似,先向发电机引入中间气体排除氢气,使中间气体含量超过95%(CO2)、97%(N2)后,方可引进空气,排除中间气体。当中间气体含量低于15%以后,可停止排气。此过程所需中间气体约为发电机和管道容积的1.5~2倍。

2 发电机气体置换应取得电气运行运行人员同意,由电气检修人员配合并在化学人员的监督下进行。整个置换期间不允许发电机做任何电气试验,距发电机20m范围内不允许有明火作业。

3 发电机氢气系统检修后,应经风压试验合格。气体置换前应准备足够的二氧化碳或氮气。

4 置换工作应在机组静止或盘车状态下进行,充氢或排氢时应缓慢进行,以免局部摩擦过热造成氢爆,注意取样化验正常。

5. 整个置换期间保持发电机内有0.01~0.02Mpa左右的压力,密封油系统运行正常,主油箱及氢油分离箱排烟风机运行正常。

氢气系统的监视

1 发电机额定氢气(表压)为0.3Mpa,允许最大氢压(表压)0.35Mpa,最低氢压力(表压)0.1Mpa。

2 氢压降至0.2Mpa时,发电机出力为260MW;氢压降至0.1Mpa 时,发电机出力为210MW。

3 在任何运行情况下,都须使机内氢压高于水压0.035Mpa。

4 密切注意机内氢压的变化,如发现氢压有不正常的降低,应及时找漏。若在水系统中发现大量的氢气,则应停机检查。

5 运行中的发电机内氢气纯度不得低于98%,当氢侧密封油泵停止运行时,氢气纯度应高于90%。

6 正常运行时发电机内氢气湿度不大于4g/m3

7 发电机额定冷氢温度为45℃,最低为30℃,热氢温度不大于65℃。热氢温度不允许超过80℃,各冷却器冷却氢温度差不大于2℃,

局部氢气冷却器停运时,冷氢最高允许温度为48℃。

8 一个氢气冷却器停运时,发电机允许带80%额定负荷。

氢气系统的维护

1 氢气系统各仪表及设备运行正常。

2 发电机内氢气纯度低于95%时应进行排污,补氢。

3 发电机内氢气压力降低进时,应查明原因并及时补氢气至规定值,不得用降低氢气压力作为减少漏氢气并维持长期运行的手段。

4 发电机每天允许漏氢量8m3,当超过这个数值时应查清漏点并消除漏点。

5 发电机内氢气湿度大于4g/m3时,应检查气体干燥器和氢气干燥器是否正常运行,若干燥剂失效,应更换干燥剂。

6 发电机刚启动时不宜过早的向氢气冷却器送水,应在入口风温高于20℃时才送水,以后随负荷的增加,相应增加冷却水流量。冷却器时水温度为20~33℃时,出水温度不大于38℃,进水压力0.1~0.2Mpa,水量100t/h。

7 正常运行中,应维持密封油压大于氢气压力0.085±0.01Mpa;空氢侧油压差小于±1.5KPa。

发电部

2005年5月10日

天然气管道安全置换方法的探讨

天然气管道安全置换方法的探讨 摘要:参考英国技术标准与燃气公司成熟经验,分析了3种城市天然气管道置换技术(直接置换、间接置换、阻隔置换),对天然气管道置换工艺参数的确定及控制方法进行了探讨,分析了置换方法在城镇管网和用户管道系统的应用。 关键词:城镇燃气管道;直接置换;间接置换;阻隔置换;置换技术 一、天然气置换方法 为确保安全,在长输管道和厂站的投产过程中一般都选用惰性气体置换。惰性气体置换虽然安全性方面比较好,但是操作复杂且成本高,在低压管道置换过程中一般采用天然气直接置换。本文结合英国燃气行业标准和国内实际工作,详细探讨城市天然气管网的置换安全及置换方法。 二、置换安全 天然气置换是一项非常危险的工作,若置换方案不当或操作失误,可能发生恶性事故,给人民群众的生命和财产造成损失。天然气置换的安全问题是在置换过程中首先要解决的问题,必须符合下述要求才允许实施置换工作。 1、置换前必须进行风险评估。 2、戴上适合的个人防护装置。 3、准备呼吸器并能正常使用。 4、准备灭火器并置于适当的位置。 5、管道内空气的置换应在强度试验、严密性试验、吹扫清管、干燥合格后进行。 6、间接置换应采用氮气或其他无腐蚀、无毒的惰性气体为置换介质。 7、现场必须设置“禁止火源”、“禁止吸烟”等安全警示标牌。 8、置换进气端处必须安装压力表,监测压力。 9、放散口高出地面2米以上。 10、要求管道在置换中接地,特别是连接pe管道时必须接地。 11、火源必须距离放散口的上风向5米以外。 12、确保气体能畅通无阻地排到大气中。 13、置换过程中放空系统的混合气体应彻底放 14、采用阻隔置换法置换空气时,氮气或惰性气体的隔离长度应保证到达置换管道末端空气与天然气不混合。 15、放空隔离区内不允许有烟火和静电火花产生。 16、置换管道末端应配备气体含量检测设备,当置换管道末端放空管口气体含氧量体积分数不大于2%或可燃气体体积分数大于95%时即可认为置换合格。 三、置换方法 按照采用的置换方式不同,将置换方法分为三类:直接置换、间接置换和阻隔置换。

氮气置换方案

1 编制依据 1)《氮气置换要求》 2)SY0401-98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》 3)SY/T5922-2003《天然气管道运行规范》 4)国家和行业现行的有关规定、规范和验收标准 5)同类工程施工经验 2 质量保证计划 2.1.1所标记的标准制品(可燃气体检测仪)的现有产品在类似工程中有满意的性能记录,产品符合技术规范。 2.1.2 根据进行的工作,不论完成到什么程度,随时接受项目监理的检查。 2.1.3 随时准备接受质量管理部门对工程质量的检查。 2.1.4 对管道工程中置换接口的施工,按业主、监理指定的焊接工艺规程的要求进行。 3 质量控制要点及要求 3.1置换不留盲端,在所有的气头检测点2分钟内每隔30秒检测1次,连续三次检测,每次检测仪检测到可燃气体量均在1%以下,且保持一致。 3.2 注氮量以管线和设备有氮气压力≥0.02MPa为准,最终保持稳定。 3.3注氮温度、速度严格控制,满足《氮气置换技术要求》。 3.4可燃气体检测仪有校验证书记录设备系列号。

置换质量控制流程图 4 施工部署 施工指导思想 我们的置换施工指导思想是在确保符合QHSE相关要求下,不惜一切人力物力,视项目建设所需,确保工程质量达到要求,确保干燥置换施工进度按计划和项目总体要求进行。 根据项目输气支线工程特点,我们制定出如下施工总部署: 1)根据各工序特点,合理安排施工步骤,使各工序环环紧扣先全部完成线路的降压放空,再进行充氮置换。 2)合理调配施工人员和设备 在置换施工时实行各工序流水线作业,逐段推进的方式。准备工作如场地清

理平整、平整,设备倒场就位、流程连接、注氮工作分别交给专门机组完成。可燃气体检测由检测组独立承担。 5 总体施工方案 5.1 总体施工流程 5.2置换开展的必要条件及准备 1. 全线路天然气降压、放空。 2. 临时用地、施工审批等各项手续办妥;临时用电、工农关系等协调完毕。 3. 置换的设备、机具、仪器、人员就位,流程连接完毕。 4. 必须接到本次动火连头现场领导组的指令方可进行施工。 5.3全线路管线、阀室及站场管网、装置充氮置换天然气 1 充氮置换目的 因新建管线H1桩至万通化工管道即将投产,须与临港分输站至成城沥青计量站段老管道连通,但由于老管道内天然气是易燃气体,若直接进行动火连头施工作业,必将产生爆炸造成事故,为了避免造成不必要的损失,保证连头作业在安全的条件下顺利进行,需要在连头作业前对管中天然气进行充氮置换。 2 全线充氮方案 根据《氮气置换技术要求》,采用无腐蚀、无毒害的惰性气体作为隔离介质,采用无隔离清管器方案及“气推气”方式。

血浆置换临床操作和标准操作规程

血浆置换临床操作和标 准操作规程 一、定义及概述 血浆置换(plasma exchange, PE)是一种用来清除血液中大分子物质的血液净化疗法。其基本过程是将患者血液经血泵引出,经过血浆分离器,分离血浆和细胞成份,去除致病血浆或选择性地去除血浆中的某些致病因子,然后将细胞成份、净化后血浆及所需补充的置换液输回体内。 血浆置换包括单重血浆置换,双重血浆置换(double filtration plasmapheresis,DFPP)。单重血浆置换是利用离心或膜分离技术分离并丢弃体内含有高浓度致病因子的血浆,同时补充同等体积的新鲜冰冻血浆或新鲜冰冻血浆加少量白蛋白溶液。双重血浆置换是使血浆分离器分离出来的血浆再通过膜孔径更小的血浆成份分离器,将患者血浆中相对分子质量远远大于白蛋白的致病因子,如免疫球蛋白、免疫复合物、脂蛋白等丢弃,将含有大量白蛋白的血浆成份回输至体内,它可以利用不同孔径的血浆成份分离器来控制血浆蛋白的除去范围。DFPP能迅速清除患者血浆中的免疫复合物、抗体、抗原等致病因子,调节免疫系统,清除封闭性抗体,恢复细胞免疫功能及网状内皮细胞吞噬功能,使病情得到缓解。 二、适应证和禁忌症 (一)适应证

1、风湿免疫性疾病系统性红斑狼疮(尤其是狼疮性脑病)、难治性类风湿性关节炎、系统性硬化症、抗磷脂抗体综合征等。 2、免疫性神经系统疾病重症肌无力、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(Guillain-Barrè syndrome)、Lambert-Eaton 肌无力综合征、多发性硬化病、慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病等。 3、消化系统疾病重症肝炎、严重肝衰竭、肝性脑病、胆汁淤积性肝病、高胆红素血症等。 4、血液系统疾病多发性骨髓瘤、高γ–球蛋白血症、冷球蛋白血症、高粘滞综合征(巨球蛋白血症)、血栓性微血管病[血栓性血小板减少性紫癜/溶血性尿毒性综合(TTP/HUS)]、新生儿溶血性疾病、白血病、淋巴瘤、重度血型不合的妊娠、自身免疫性血友病甲等。

血浆置换

血浆置换操作规程 1 .血浆置换前准备 ( l )准备并检查设备运转情况:按照设备出厂说明书进行。 ( 2 )按照医嘱配置置换液。 ( 3 )查对患者姓名,检查患者的生命体征并记录。 ( 4 )给予患者抗凝剂。 ( 5 )根据病情需要确定单重或双重血浆置换。 2 .单重血浆置换流程 ( l )开机,机器自检,按照机器要求进行管路连接,预冲管路及血浆分离器。 ( 2 )根据病情设置血浆置换参数;设置各种报警参数。 ( 3 )置换液的加温血浆置换术中患者因输入大量液体,如液体未经加温输人后易致畏寒、寒战,故所备的血浆等置换液需经加温后输人,应干式加温。 ( 4 )血浆置换治疗开始时,全血液速度宜慢,观察2-5min,无反应后再以正常速度运行。通常血浆分离器的血流速度为80-150ml/min。 ( 5 )密切观察患者生命体征,包括每30min测血压、心率等。 ( 6 )密切观察机器运行情况,包括全血流速、血浆流速、动脉压、静脉压、跨膜压变化等。 ( 7 )置换达到目标量后回血,观察患者的生命体征,记录病情变化及血浆置换治疗参数和结果。 3 .双重血浆置换流程 ( l )开机,机器自检、按照机器要求进行血浆分离器、血浆成分分离器、管路、监控装置安装连接,预冲。 ( 2 )根据病情设置血浆置换参数、各种报警参数:如血浆置换目标量、各个泵的流速或血浆分离流量与血流量比率、弃浆量和分离血浆比率等。 ( 3 )血浆置换开始时,全血液速度宜慢,观察2-5min,无反应后再以正常速度运行。通常血浆分离器的血流速度为80-100ml/min,血浆成分分离器的速度为25-30ml/min。 ( 4 )密切观察患者生命体征,包括每30min测血压、心率等。

输气管道投产中氮气置换的原则及技巧分析

输气管道投产中氮气置换的原则及技巧分析 摘要:输气管道是我国能源输送当中的一种重要输送方式,通过输气管道将我 国的重要能源输送到城市当中的各个角落。在我国的输气管道建设工作当中,国 家不断的重视输气管道的铺设工作,在许多方面都有很大的投入。近年来,随着 我国输气管道的建设工作不断加强,在一定程度上缓解了我国城市当中的能源使 用情况。输气管道中的投产氮气置换,是输气管道当中的一项重要工作,对输气 管道事业的发展有着重大的影响。本文就对输气管道投产中氮气置换的原则及技 巧展开分析。 关键词:输气管道;投产中氮气置换;原则;技巧 引言 我国最大的输气管道------西气东输一线,在投产以来在城市发展的许多方面 都得到了很好的应用,为我国的能源输送提供了很大帮助。以我国目前的输气管 道置换技术来看,经过长期的发展形成有许多先进的技术,例如输气管道投产中 氮气置换所需要的计算公式、置换方式等等,但是输气管道投产中氮气置换仍然 不够完善,在投产中氮气置换工作有很多不必要的操作。输气管道投产中氮气置 换的原则及技巧的合理性对氮气置换工作十分重要。 1 输气管道的投产过程 输气管道投产是指将管道中的空气全部替换为天然气,并升压至所要求的压力,然后进行72小时的试运行过程。先用惰性气体氮气置换空气,然后用天然 气置换氮气。为了减少氮气的使用,在实际的输气管道投产工作当中,往往是在 输气管道中将氮气注入首站是某一干线截断点之间的管道中封存。然后在管道当 中输入天然气,通过天然气会推动氮气进行全线换置,通过计算公式的合理计算 注入适当的氮气,达到既保证满足输气管道投产工作的要求,同时其最大可能地 发挥出氮气的使用效率,帮助减少氮气能源的消耗。在实际的输气管道投产过程 当中,通常使用的是干线和站场同时进行氮气置换的置换方式,在投产过程当中,输气管道的上游气压较大,所以需要通过压力调节阀对天然气进行节流降压才能 够保障氮气进行合理的置换工作。输气管道的投产工作是保障输气管道正常运作 的主要工作内容之一,在其中的氮气应用也要尽可能的避免浪费。在进行输气管 道投产过程中的氮气置换工作之前,需要利用相关的科学手段对即将开始的置换 工作做好前期的准备工作,利用先进的计算方式和置换方式去进行输气管道投产 过程中的氮气置换。 2 输气管道投产中氮气置换的原则 2.1 输气管道投产充氮量和干线注氮长度合理的原则 在进行输气管道投产氮气置换工作过程当中,需要合理的协调投产充氮量和 干线注氮长度,输气管道投产充氮量是指在在输去管道中注氮工作结束之后,管 道中所封存的纯氮气量,干线注氮长度是指在微正压和实际温度下投产充氮量对 应的干线长度。只有将输气管道投产充氮量和干线注氮长度进行合理的计算,才 能将投产工作进行简化。在我国实际的输气管道投产充氮工作当中,干线注氮长 度的计算方式,通常做法是取管道的总长度的某个固定百分比。这种方式在一定 程度上忽视了整个输气管道中的干线存在着一定的差异性,和输气管道中间站场 的数量种类的差异性。这种差异性使得相同长度和管径的输气管道投产所需的干 线注氮长度是不同的。所以干线注氮长度计算方式也有所不同。输气管道投产中 氮气置换工作当中要严格遵循输气管道投产充氮量和干线注氮长度合理的原则。

冰冻血浆溶化标准操作规程

冰冻血液制品的溶化标准操作 FFP(新鲜冰冻血浆)、冷沉淀和冷上清的处理 所有这些产品的融化步骤必须都要避免细菌污染。 在融化后而不需要补充Ⅷ因子时,如果能在融化后24小时内完成输注,则可在病人使用前,将FFP和冷上清保存在获准使用的4℃贮血冰箱中。 FFP和冷沉淀的性能、制备、保存和处理 FFP由经过检查的献血员的全血或血浆置换制备而来。当前的指南规定了质量监控要求,包括血小板的数量和白细胞的去除,并且规定,FFP必须快速冷冻到一种能使不稳定凝血因子的活性得到保持的温度。第一次献血员的血液不能用于制备FFP。 ●由全血单位和血浆置换制备而成的FFP,可能只有每单位血袋中所含血浆容量的不同。血浆容量范围可能为180~400ml。FFP的融化程序必须避免细菌污染。 ●将已收集的血浆快速冷冻到-30℃(推荐的保存温度)。指南未规定从收集到保存的间隔时间,只要达到性能要求即可。 ●在冷冻后,装有FFP的塑料袋变得相当脆,必须小心处置。输血袋的易损部分是采血管的起端,敲击后可能发生断裂。 ●在融化后即刻,标准FFP必须达到以下要求:75%以上输血袋的Ⅷ因子含量必须达到70IU/ml以上。对于减病原体血浆,该要求降低。 ●必须在输注前即刻检查输血袋,如果有任何的可疑表现,如有絮状物或变色,或按压时输血袋出现渗漏,则应废弃不用或寻求他人意见。 冷沉淀和冷上清 当前指南规定,冷沉淀为“单份FFP在4±2℃下融化后获得的血浆冷沉淀蛋白部分”,而冷上清为“在冷沉淀制备期间去除的血浆上清”。沉淀的冷沉淀蛋白富含Ⅷ因子、VW因子、ⅩⅢ因子、纤维连接蛋白和纤维蛋白原。在离心后,冷沉淀蛋白被分离,并重新混悬在减容血浆中。虽然指南未规定范围,但英国血液中心制备的冷沉淀容量都为20~40ml。冷沉淀的性能要求是75%的输血袋必须至少含有140mg纤维蛋白原和70IU/ml的Ⅷ因子。因此,必须注意,多袋冷沉淀所提供的纤维蛋白原可能少于2袋或3袋FFP所提供的数量。 冷上清血浆去除了Ⅷ因子和纤维蛋白原;缺乏VW因子大分子量多聚体,但含有VW因子金属蛋白酶。 FFP、冷沉淀和冷上清的融化方法和保存 冷冻血浆产品必须在37℃下融化(如果在4℃下融化,则会形成冷沉淀)。融化方式有多种,最常用的方法是循环水水浴。但这种方法有细菌污染的危险,必须按照控制无菌方案进行。首选干燥加热系统,这种方法可以避免血浆蛋白变性。 干燥箱(温度控制风扇辅助温箱):FFP污染微生物的可能性较低,通常容量有限。融化FFP的时间通常为2单位需10分钟。 微波烘箱:可以在2~3分钟内解冻,但有价格昂贵和容量有限的缺点,还有引起输血袋“热点”的问题,并可能使输血袋气化穿孔。

天然气管道氮气置换临时计价标准

天然气管道氮气置换临时计价标准 一、说明 1.本临时计价标准适用于油气田公司各单位实施天然气管道氮气置换作业,作为公司内部单位提供技术服务时编制、审查概算、预算、结算的临时性计价依据。若由外部单位提供技术服务,其取费可在不突破本标准水平的前提下参照执行。 2.本临时计价标准作为《石油建设安装工程概算指标》、《石油建设安装工程预算定额(地区单位估价表)》的补充部分,与概算指标、预算定额取费的基本程序一致。 3.编制概算、预算、结算时,为便于明确氮气置换的工程造价,应将“氮气置换”作为一个独立的单位工程编制,不与管道安装等其他单位工程混编。 4.氮气置换取费采用《石油建设安装工程费用定额》(中油计字〔2005〕519号),定额人工单价为44.5元/工日,取费中含“健康安全环境施工保护费”、“大型机械进出场费”(本标准另作规定)。“利润”按3%的费率计取,不计税金,工程类别按石油安装Ⅲ类执行。 5.本临时计价标准以《天然气管道场站氮气置换作业标准》(Q/SYXN0291-2008)为依据编制,不因施工方法的变化而调整,若公司对氮气置换作业标准进行修订,则由公司对临时计价标准统一进行调整,各单位不得自行调整。 二、工程量计算规则 1.按置换段管道或管段的长度以千米为单位计算工作量。 2.按置换段管道或管段的水容积乘以置换的倍数计算氮气和液氮消耗量(考虑压力、温度等因素的影响,综合取定1m3液氮汽化为650 m3氮气)。 3.氮气和液氮作为定额的未计价材料另行计算(瓶装氮气损耗率为10%,液氮损耗率为5%),瓶装氮气和液氮价格按分公司发布的价格信息执行。 4.根据规范规定,站内设备和工艺管道内气体应利用站外管道内氮气进行置换,若单独对某站场设备及工艺管道进行氮气置换,置换量为站内设备、管段水容积的10倍,按站内主计量管段的规格换算为管道的长度(若长度不足1Km按1Km计),计算公式如下。 L=(V设备+V管段)×10÷(0.25×π×d2) d——主计量管段内径 5.DN400以下的管道按氮气瓶集装阁供气或制氮车现场制氮气编制,若DN400以内管道因工程实际需要采用液氮汽化方式进行氮气置换,则代用“DN600以内液氮汽化供气置换”子目(5-3402),并乘以相应的换算系数对该定额进行换算,换算系数见下表。 小管径管道用液氮汽化置换换算系数(表1) 序号公称直径换算系数备注 1 DN200以内0.6 换算子目5-3402 2 DN300以内0.7 换算子目5-3402 3 DN400以内0.8 换算子目5-3402 注:相应的分析化验台班不做换算。 6.分析化验台班:按设计文件或氮气置换方案确定的分析化验台班数量计算。若无明确规定,则按每一置换段管道或管段进气、出气端各设置一个分析化验点计算。 7.置换机械设备台班停滞占用费,计算方法为每超过7小时计一台班,行驶设备按台班费用的80%计算,非行驶设备按台班费用的50%计算(台班单价按定额机械台班费计算)。 8.操作人员等待费,计算方法为每超过7小时计一工日,只计人工工日单价44.50元/工日,不再计取费用。 三、使用注意事项 1.一般季节(春、夏、秋季)施工,液氮汽化不需要氮气加热器时,应扣除定额基价中相应的氮气加热器台班。

血浆置换

血浆置换(Pladma exchange,PE)是将人体的致病物质或毒素从血浆分离弃去或将异常血浆分离后,经免疫吸附或冷却滤过除去其中的抗原或抗体,再将余下的血液有形成分加入置换液回输的一种技术。1956年血浆分离设备问世,1959年Waldenstrom应用于治疗疾病。 一、PE原理 人体循环中的致病因子在一些疾病发病机制中起着重要作用,它可导致器官功能的损害,这些致病因子包括: (1)自身免疫性疾病中的自身抗体,如IgG、IgM; (2)沉积组织引起组织损伤的免疫复合物; (3)过量的低密度脂蛋白; (4)各种副蛋白,如冷球蛋白及游离的轻链或重链等。 (5)循环毒素,包括过量的药物以及外源性和源性毒性物质等。 PE作用机制归纳如下:(1)PE可以及时迅速有效地清除疾病相关性因子,如抗体、免疫复合物、同种异体抗原或改变抗原、抗体之间量的比例。这是PE 治疗的主要机制。PE对致病因子的清除要较口服或静脉使用免疫抑制剂迅速而有效。 (2)PE有非特异性的治疗作用,可降低血浆中炎性介质如补体产物、纤维蛋白原的浓度,改善相关症状。

(3)增加吞噬细胞的吞噬功能和网状皮系统清除功能。 (4)可从置换液中补充机体所需物质。应该说明的是,PE治疗不属于病因治疗,因而不影响疾病的基本病理过程。针对病因的处理不可忽视。 PE包括两部分,即血浆分离和补充置换液。血浆分离又可分为膜式血浆分离和离心式血浆分离。 二、PE方法及技术要求 (一)离心式血浆分离法。 1、间断性离心式血浆分离。 2、持续性离心分离。 (二)膜式血浆分离 目前已生产出各种类型血浆膜式分离器,它是采用高分子材料制成,膜孔径为0.2-0.4U,除血液的有形成份外都可以通过该膜,膜式血浆分离操作规程条件: (1)血流量100 ml/min左右。 (2)跨膜压<50mmHg。 (3)血浆分离速度30-50ml/min。 (3)血浆分离速度30-50ml/min。

双重血浆置换操作规程(ACH-10)

双重血浆置换操作规程(ACH-10) 一、接通电源后自检约十五秒: 二、选择治疗模式:在菜单的“状态”里选择“其它”治疗模式 三、准备用物:血浆分离器1个、血浆成分分离器1个、ACH-10的DFPP管路1套 0.9%生理盐水3000ml 1袋、0.9%生理盐水500ml 1袋、红桶一个等必要品。 四、安装管路: 1.血液管路: ①动脉管路安装,把血泵泵管按标记安装到血泵上,把泵管上红色部分安装到血泵带标记的入口。把动脉壶安装到右侧的动脉壶固定器上。连接动脉压力传感器和安装液枕。把液枕完全装入血液不足检测器内,旋转调节旋钮,让检测部突起部分充分顶住液枕,动脉预冲针与生理盐水连接,把置换液空检测器安装在生理盐水管路上,(壶的上部) ②静脉管路安装,把静脉壶安装在左侧静脉壶固定器上。连接静脉压力传感器和气泡检测器。静脉出口固定到管路固定器上,动脉入口也固定到管路固定器上,不要污染。 ③安装血浆分离器,连接动脉端和静脉端(按颜色连接)。血浆分离器的动脉端向下。(有利预冲时的排气) 2.分浆管路:(注:以下称废液泵为分浆泵、置换液泵为补液泵、透析液泵为弃浆泵) ①把分浆管路安装在废液泵上,按颜色标记。 ②把管路只安装在漏血检测器上。 ③血浆压管路:(以下废液压称为分浆压)为分浆器与分浆压压力检测口连接。 ④把血浆入口压与二级膜压力检测口连接。 ⑤把分浆管旁路与一级膜膜外连接,按颜色标记。 ⑥把血浆成分分离器安装在二级膜夹持器上(不分上下)。

⑦把分浆管路(黄色标记)与血浆成分分离器下方接口连接。 4.弃浆回路:把弃浆回路与血浆成分分离器上方连接,弃浆出口与废液桶连接。 5.返浆回路:将返浆泵管安装在置换液泵上,返浆回路的与血浆成分分离器膜外连接,大气压夹子关闭。同时连接加温器(注:加温器管路河置换液管路之间的所有夹子都是开放)。 6.补液回路:补液回路和生理盐水500ml连接 7.安装完计测袋后把“重量计保护罩”安装好。 注意:须注意各压力口必须安装传感器保护罩。在手动状态下液空检测不工作。 分离泵管路、返浆泵管路的安装要领如同血泵管路。将泵的转子按箭头方向旋转安装。四、预冲管路:(选择手动预冲) 1.利用重力预冲动脉前端,选择手动状态开血泵预冲血液侧,排净血浆分离器内空气,提升动、静脉小壶液面。(在启动血泵之前首先提高动脉壶的液面,开始血泵后注意观察液面勿走空液面。以便膜内气体的排出!) 2.血液侧预冲结束后,打开返浆泵、分浆泵、弃浆泵: 设置:分浆与返浆值一致。例如:分浆泵1.5L/h,返浆泵1.5 L/h,弃浆泵0.15 L/h。 3.注意排净血浆成分分离器内的空气,以免造成DFPP过程中血浆成分分离器发生堵塞。 五、引血: ①连接动、静脉管路 ②开血泵,调节到医嘱的设定流量,等到动静脉管路充满血液后再开始治疗。 六、治疗: 1.按医嘱设定机器参数,遵医嘱给药。 2.核对医嘱。 3.观察病人生命体征,每30分钟记录各项参数。 七、回水: 1.按常规回水 2.打开二级膜膜外管路上夹子,打开二级膜血浆入口压监测器,开分浆泵、返浆泵、一级膜外血浆回完后关分浆泵。 八、收机: 在关闭电源之前把所有管路拆掉,拆除管路后用小毛巾将机器擦洗干净。请注意一定要将采血不足检测器放松后将小液枕拿出。拆重量袋时动作轻柔不得拉拽。以免将平衡称上的小挂钩拽出导致丢失。 注意:收机后请将重量计保护罩归位。

氮气置换方案

60000Nm3 /d沼气回收综合利用项目 氮气置换方案 一、编制依据 1、工艺流程图。 2、《氮气置换要求》 3、SY0401-98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》 4、SY/T5922-2003《天然气管道运行规范》 5、国家和行业现行的有关规定、规范和验收标准 6、同类工程施工经验 二、编制说明 1、置换目的:本项目工艺介质为易燃易爆介质,为确保生产安全,在导气前必须对装置系统进行置换。 2、置换对象:装置系统内介质为沼气、天然气、甲烷、解析气、回收气的管道(管线号字头为PG、FG、VT者),及与其相连的设备、阀门、导压管等 3、置换介质:氮气(纯度≥99%) 4、置换合格标准:氧含量<2% 三、置换操作说明 1、置换时机:氮气置换工作应在系统试压、吹扫合格;转动设备单体试车完成;水联动试车结束之后(即沼气导入系统之前)进行 2、相关介质特性:

工艺介质:爆炸极限;上限:15%(与空气的体积比V/V) 下限:5%(与空气的体积比V/V)空气重度:1.293 氮气重度:1.251 3、置换操作方法: 1)根据现场实际情况,以置换对象所流经的设备、管线的进、出口总阀为界,划分成若干子区域或子系统。做为置换单元2)置换单元起点、终点以阀门关闭(有8字盲板的将其转换至关闭状态)与待置换或非置换系统可靠隔离。 3)置换单元氮气充入口、排气口至两端点不得有盲区,否则应增设进、排气阀,进、排气阀与两端点距离不得大于500mm 4)考虑氮气重度小于空气重度,氮气充入口应设在置换单元的高点,排出口应设在置换单元的低点。 5) 如果用氮气钢瓶充气,氮气钢瓶后应加装减压阀,阀后压力调至0.1MPa~0.2MP范围内(0.15MPa为宜)。 6)当置换单元系统内压力升至0.05MPa~0.1MPa后,可打开排气阀缓慢排气,如此操作重复2~3次,同时用便携式气体分析仪在排气口取样分析,取样分析每间隔3~5min进行一次,连续三次氧含量≤2%,为合格 7)如果置换单元内有并联管道及设备,应用阀门控制逐调(台)进行,确保没有盲区或死角。 8)置换合格后的单元系统内,应保持0.02MPa的正压,直至系

置换方案

目录1 概述1 1.1 编制依据1 2 工程概况1 3 投产必备条件1 3.1 所需气量1 3.2 工程、设备条件1 3.3 其他条件2 4 组织机构及职责2 4.1 投产领导小组3 4.2 调度组3 4.3 现场操作组4 4.4 注氮组4 4.5 投产保驾组4 4.6 HSE工作组错误!未定义书签。

4.7 管道线路组5 4.8 综合保障组5 5 注氮作业6 5.1注氮点选择6 5.2注氮量的确定6 5.3 注氮6 6 置换7 6.1 置换前的主要准备工作7 6.2全线置换期间泰州站的进气流量表7 6.3 置换程序8 6.4站场、阀室放空引气、检测情况表错误!未定义书签。 6.5 剩余氮气的排放地点错误!未定义书签。 6.6 气头检测8 6.7 置换期间的检漏方法9 6.8 置换操作9 7 升压9 7.1升压过程9 7.2 升压操作10 7.3 升压期间的检漏方法10 8 置换升压期间的保驾和维抢修10 8.1 对组织及人员的要求10 8.2 对场站、阀室及设备的要求10 8.3 对操作的要求11 8.4 对车辆、消防的要求11 8.5 对疾病预防的要求11 9 投产期间的事故应急预案12 9.1保驾和维抢修要求12 9.2 投产风险12 9.3 故障处理13 9.4 应急措施14

11 附件16

1 概述 1.1 编制依据 《天然气长输管道气质要求》Q/SY 30-2002 《天然气管道运行规范》SY/T5922-2003 《天然气管道试运投产规范》 SY/T6233-2002 《石油天然气管道安全规程》 SY/T6186-2007 《输气管道工程设计规范》GB/50251-2003 《石油天然气工程初步设计内容规范管道工程》(SY/T0082.2) 《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》(SY0402-2000) 《输气管道干空气干燥作业施工及验收规范》(Q/SY 94-2004) 2 工程概况 本次置换投产的苏里格47-6集气站至定边LNG管线是定边县天然气储调峰液化厂项目供气工程的一部分,经白泥井镇、周台子乡到达定边LNG接收站,管道总长为21.71km,Φ355.6×5.6mm,设计压力4MPa,输量5×108Nm3/a。 3 置换必备条件 3.1 所需气量 置换管道、站场所需气量:1787.66Nm3。从置换完成到管内压力升至0.5MPa 所需气量:10725.98Nm3 3.2 工程、设备条件 1.管道及场站所有工艺设施及辅助系统均已按设计施工完毕。 2.管道试压、清管和干燥工作全部完成,有试压、清管和干燥记录,并满足相关标准要求。 3.工艺场站的预留口已加装阀门,并用盲板盲死。 4.特种设备、压力容器等已在当地有关部门做了相关的登记备案。消防、可

苯乙烯装置操作工:苯乙烯分离考试题及答案.doc

苯乙烯装置操作工:苯乙烯分离考试题及答案 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、多项选择题 压缩机回油温度过高的原因有( )。A 、压缩机负荷过高 B 、供油温度过高 C 、油分配器中对油量分配不合理或油量不足 D 、油变质、进入异物等引起轴承或密封失效 本题答案: 2、单项选择题 苯乙烯精馏塔中完成的主要是( )的分离。A.乙苯和苯乙烯 B.乙苯和甲苯 C.苯和甲苯 D.苯乙烯和重组分 本题答案: 3、判断题 对于现场指示仪表的安装,要求从仪表中心到可操作平台的距离一般不超过2米。 本题答案: 4、判断题 投用换热器时先开冷流,后开热流;停换热器时也先停冷流,后停热流。 本题答案: 5、问答题 请简述粗苯乙烯塔压差增大的原因。 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

本题答案: 6、单项选择题 苯乙烯塔停车时用乙苯冲洗的目的是()A.稀释塔内溶液 B.给苯乙烯塔降温 C.检验系统是否有泄漏的地方 D.在NSI减少时预防过多的聚合 本题答案: 7、判断题 在任何情况下,防爆膜的爆破压力都不得大于压力容器的设计压力。 本题答案: 8、单项选择题 苯乙烯塔停车后处理的正确步骤是()。 ①乙苯冲洗②氮气冷却③乙苯蒸煮④置换氮气⑤水蒸煮⑥蒸汽干燥 A.①②③④⑤⑥ B.②①④③⑥⑤ C.⑤③②①④⑥ D.①③⑤⑥②④ 本题答案: 9、多项选择题 苯乙烯产品纯度太低的原因是()。A.来自粗苯乙烯塔的釜液中乙苯过高 B.来自乙苯/苯乙烯分离塔的釜液中乙苯过低 C.有乙苯冲洗漏入塔内 D.苯乙烯塔进料量大 本题答案: 10、判断题 真空系统故障,苯乙烯精馏塔塔压高无法闪蒸,塔釜液位高,造成淹塔。本题答案: 11、多项选择题 自启动设备的开关有哪几个位置()A、停止 B、备用 C、启动

氮气置换方案

氮气置换技术方案 1编制依据 1)〈氮气置换要求》 2)SY0401 —98输油输气管道线路工程施工及验收规范》 3)SY/T5922-2003天然气管道运行规范》 4)国家和行业现行的有关规定、规范和验收标准 5)同类工程施工经验 2质量保证计划 2.1.1所标记的标准制品(可燃气体检测仪)的现有产品在类似工程中有满意的性能记录,产品符合技术规范。 2.1.2根据进行的工作,不论完成到什么程度,随时接受项目监理的检查。 2.1.3随时准备接受质量管理部门对工程质量的检查。 2.1.4对管道工程中置换接口的施工,按业主、监理指定的焊接工艺规程的要求进行。 3质量控制要点及要求 3.1置换不留盲端,在所有的气头检测点2分钟内每隔30秒检测1次,连续三次检测,每次检测仪检测到可燃气体量均在1%以下,且保持一致。 3.2注氮量以管线和设备有氮气压力X).02MPa为准,最终保持稳定。 3.3注氮温度、速度严格控制,满足〈氮气置换技术要求》。

. 专业word可编辑

3.4可燃气体检测仪有校验证书记录设备系列号 置换质量控制流程图

4施工部署 施工指导思想 我们的置换施工指导思想是在确保符合QHSE相关要求下,不惜一切人力物力,视项目建设所需,确保工程质量达到要求,确保干燥置换施工进度按计划和项目总体要求进行。 根据项目输气支线工程特点,我们制定出如下施工总部署: 1)根据各工序特点,合理安排施工步骤,使各工序环环紧扣先全部完成线路的降压放空,再进行充氮置换。 2)合理调配施工人员和设备 在置换施工时实行各工序流水线作业,逐段推进的方式。准备工作如场地清理平整、平整,设备倒场就位、流程连接、注氮工作分别交给专门机组完成。可燃气体检测由检测组独立承担。 5总体施工方案 5.1总体施工流程

医院临床输血技术标准操作规程

输血申请标准操作规程 1. 申请输血应由经治医师逐项填写《临床输血申请单》,由主治医师核准签字,连同受血者血样于预定输血日期前送交输血科(血库)备血。 2. 决定输血治疗前,经治医师应向患者或其家属说明输同种异体血的不良反应和经血传播疾病的可能性,征得患者或家属的同意,并在《输血治疗同意书》上签字。《输血治疗同意书》入病历。无家属签字的无自主意识患者的紧急输血,应报医院职能部门或主管领导同意、备案,并记入病历。 3. 术前自身贮血由输血科(血库)负责采血和贮血,经治医师负责输血过程的医疗监护。手术室内的自身输血包括急性等容性血液稀释、术野自身血回输及术中控制性低血压等医疗技术由麻醉科医师负责实施。 4.亲友互相献血由经治医师等对患者家属进行动员,在输血科(血库)填写登记表,到血站或卫生行政部门批准的采血点(室)无偿献血,由血站进行血液的初、复检,并负责调配合格血液。 5. 患者治疗性血液成分去除、血浆置换等,由经治医师申请,输血科(血库)或有关科室参加制定治疗方案并负责实施,由输血科(血库)和经治医师负责患者治疗过程和监护。 6. 对于Rh(D)阴性和其他稀有血型患者,应采用自身输血、同型输血或配合型输血。

7. 新生儿溶血病如需要换血疗法的,由经治医师申请,经主治医师核准,并经患儿家属或监护人签字同意,由血站和医院输血科(血库)人员共同实施。 8. 临床医务人员有义务向患者及家属解释《献血法》有关规定。 9. 确定输血的申请医师交代患者家属到输血科缴纳互助金。 互助金为血液成本费的2倍(420.00元)。

受血者血样采集与送检标准操作规程 1. 确定输血后,医护人员持输血申请单和贴好标签的试管,当面核对患者姓名、性别、年龄、病案号、病室/门急诊、床号、血型和诊断,采集血样。输血申请单上必须注明标本采集时间及采集人。特急输血用血常规管(盖紫色)采集,非急输血用普通管采集(盖红色)。 2. 用药者注明用药情况。 3. 由医护人员或专门人员(其他人员禁止送血)将受血者血样与输血申请单送交输血科,双方进行逐项核对,并签字。 4.标本不合格启动《标本拒收程序》。 5. 输血科核对无误后发给送血者《取血单》并交代取血时间及缴互助金。 6. 运送过程中发生意外,启动《意外事故处理程序》.

氮气置换方案(最新整理)

氮气置换方案(最新整理) 1 编制依据 1)《氮气置换要求》 2) SY0401,98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》 3) SY/T5922-2003《天然气管道运行规范》 4)国家和行业现行的有关规定、规范和验收标准 5) 同类工程施工经验 2 质量保证计划 2.1.1所标记的标准制品(可燃气体检测仪)的现有产品在类似工程中有满意的性能记录,产品符合技术规范。 2.1.2 根据进行的工作,不论完成到什么程度,随时接受项目监理的检查。2.1.3 随时准备接受质量管理部门对工程质量的检查。 2.1.4 对管道工程中置换接口的施工,按业主、监理指定的焊接工艺规程的要求进行。 3 质量控制要点及要求 3.1置换不留盲端,在所有的气头检测点2分钟内每隔30秒检测1次,连续三次检测,每次检测仪检测到可燃气体量均在1,以下,且保持一致。 3.2 注氮量以管线和设备有氮气压力?0.02MPa为准,最终保持稳定。 3.3注氮温度、速度严格控制,满足《氮气置换技术要求》。 3.4可燃气体检测仪有校验证书记录设备系列号。 置换质量控制流程图 连接流程 检查各连通阀门是否关严,阀室球阀是否

全开,各连接流程做严密性试验,合格后 进入下道工序。 注入氮气 根据施工方案计算好的用氮量和损失量, 准备充足的氮气,根据管径和氮气温度控 制注氮速度。巡线,各站点监测 在沿线各个阀室用测氧仪检测氧气的含 量,以确定氮气含量和氮气到达的位置, 以每个测试点氧含量2%为合格。末站监测,放空 在氮气到达末端后,封闭末端并打开放空 阀门,同时检测氧气浓度,氧气含量2%后, 充氮置换合格,关闭放空阀,停止注氮。 封闭管线 4 施工部署 施工指导思想 我们的置换施工指导思想是在确保符合QHSE相关要求下,不惜一切人力物力,视项目建设所需,确保工程质量达到要求,确保干燥置换施工进度按计划和项目总体要求进行。 根据项目输气支线工程特点,我们制定出如下施工总部署: 1)根据各工序特点,合理安排施工步骤,使各工序环环紧扣先全部完成线路的降压放空,再进行充氮置换。 2)合理调配施工人员和设备 在置换施工时实行各工序流水线作业,逐段推进的方式。准备工作如场地清

长输天然气管道氮气置换技术

长输天然气管道氮气置换技术 白忠涛 王福文 董文章(大庆油田建设集团管道公司) 摘要:为了确保天然气管道试运投产过 程中的安全,采用氮气置换的方式对天然气 管道进行试运投产,即先将氮气注入管线, 用氮气作为天然气与空气间的隔离介质,投 产时天然气推动氮气、氮气推动空气进行管 道线路置换,从而使天然气管道达到顺利投 产条件。 关键词:天然气管道;氮气置换;技术 1 氮气置换方式 天然气管道投产前对管道的前段约20km左右采用气推气的方式进行氮气置换,即向管道内直接注入氮气,用氮气推空气的方法对管道内的空气进行氮气置换。在天然气投产时,仍是采用气推气的方式,既天然气推动氮气、氮气推动空气的方法对管道全线进行置换。 例如:大庆至哈尔滨天然气管道工程线路DN700管道全长77173km,沿线设有双合首站1座、哈尔滨末站1座和线路截断阀室3座,采用管道内不加清管器直接气推气的置换方式。 2 氮气置换设备的选择 目前氮气置换设备常采用的是液氮罐车,通过对液氮加热汽化进行氮气的置换工作。另外还有车载氮气生产设备,设备在现场直接将生产的氮气注入管道。 庆哈管道工程考虑到置换工艺的简单、方便,选择了600-615DF型氮气生产车,氮气生产车生产能力为600m3/h。 3 置换对氮气的要求及氮气量的计算 (1)对氮气的要求。长输天然气管道置换对氮气的要求:氮气出口温度必须高于5℃;注到管道里氮气中的含氧量要低于2%。 (2)氮气量的计算。庆哈管道对双合首站及双合首站至1#阀室的151866km管道进行氮气置换,根据氮气置换管路容积计算氮气用量。置换完成后压力达到0104M Pa,共需用氮气量约为8900m3。 若采用液氮时,1t液氮转化为1个标准大气压、5℃状态下的氮气体积为808m3。4 氮气置换过程 (1)注氮地点的选择。全线只选择一个注氮口,地点选择在首站,氮气顺气流方向进行置换。 (2)计算氮气与空气混气头到达阀室时间。根据氮气的流速,计算出氮气至空气混气段气头到达阀室的预计时间,方便操作人员按时在阀室进行气体检测等操作。庆哈管道工程于2007年11月20日10时开始氮气置换,氮气至空气混气段气头到达1#阀室的预计时间为20时10分。 (3)氮气置换操作方法。将注氮车连接首站管道,注氮过程中,在下游阀室进行引气放空。首站先置换主管道,当在出站的管道上检测到纯氮气后,分别对放空和排污管线进行置换,方法是将DN50以上阀门打开30%后立即关闭、DN50及以下阀门全开然后关闭。 根据测算氮气与空气混气头到达阀室的时间。提前在阀室用0~25%便携式含氧量分析仪在管道上压力变送器或压力表的取样口检测氮气和空气混合段气体的含氧量,当检测到氧气含量从21%开始下降时,证明氮气和空气混气头已到检测点,再继续检测,当检测到氧气含量降至2%时,既可认为管路内是纯氮气,然后停止放空直至管路压力升至0104M Pa时氮气置换工作完成。 5 天然气置换投产 (1)计算天然气与氮气混气头到达各阀室、场站时间。根据天然气的流速,计算出氮气与空气混气头和天然气与氮气混气段气头到达各阀室及末站的预计时间,方便操作人员按时在场站、阀室进行气体检测等操作。庆哈管道于2007年12月5日投产,投产期间混气段气头到达各阀室及末站实际时间和计划时间基本吻合。 (2)投产置换方法。天然气置换投产采用气推气的置换方式。即天然气推动氮气、氮气推动空气的置换方式。庆哈管道工程投产时直接从哈尔滨末站引气放空,先置换主管线,再置换阀室和场站放空和排污等管线。投产期间用上游供气阀门调节天然气流量,天然气推动提前注入的氮气段开始进行线路、阀室和场站的置换,全线置换期间,分别在下游阀室和场站进行引气放空,并对沿线阀室、场 24 油气田地面工程第27卷第8期(200818)

血浆置换操作规范及评分标准

血浆置换操作规程及评分标准

推荐用语 一、解释:“×××(采用合适的称呼),您好!根据您的病情,需要进行血浆置换,请您配合,好吗?” 二、实施:“×××(采用合适的称呼),为了保持血浆置换过安全顺利进行,请您在血浆置换期间请勿随意乱动体位和穿刺部位。” 三、整理:“×××(采用合适的称呼),现在血浆置换做完了,不知道您感觉轻松,如果您有什么需要和不适,请及时告知我,谢谢您的配合。” 相关知识 一、指导要点 1.告知患者血浆置换的目的和配合方法。 2.指导患者选用正确的体位。 二、血浆置换其目的在于从中清除某些疾病的相关致病因子,从而达到治疗目的。这些因子包括自身免疫性疾病的抗体(IgM、IgG等)、沉积于组织的免疫复合物、异型抗原和异常增多的副蛋白,有时还包括一些同蛋白结合的毒素。此外,血浆置换治疗还可能减少了非特异性的炎症介质,并可改善一些疾病的网状内皮系统功能。 三、血浆置换疗法的基本前提是血液中的病原或与病原相关的成分,例如单克隆蛋白、冷球蛋白、免疫复合物、脂蛋白、抗体和各种毒素能够通过自动细胞分离装置和体外循环系统去除。血浆置换疗法其它潜在的好处在于: 1. 除去网状内皮组织系统中的病理物质; 2. 刺激淋巴细胞克隆,提高细胞毒疗法; 3. 没有注入大量血浆导致超过血管容量风险的可能性。 目前在神经系统疾病、自身免疫性疾病、肾脏疾病、血液病和肿瘤性疾病、肝脏病、一些代谢性疾病等许多领域中,均可以应用血浆置换作为一线治疗和辅助治疗。 五、常用抗凝剂(根据病人出血情况) 名称作用剂量适应症 普通肝素抗凝,防止凝血0.3-0.5 mg/kg 无明显出血或者出血倾向的患者 低分子肝素钙抗凝,防止凝血50-70iu /kg 有出血或者出血倾向 的患者

氮气置换技术方案

临汾加气站试运行氮气置换技术方案 摘要:为了确保天然气管道试运投产过程中的安全,采用氮气置换的方式对天然气管道进行试运投产,即先将氮气注入管线,用氮气作为天然气与空气间的隔离介质,投产时天然气推动氮气、氮气推动空气进行管道线路置换,从而使天然气管道达到顺利投产条件。 关键词: 天然气管道; 氮气置换; 技术 一、氮气置换方式: 天然气管道投产前对站区全部管道设备采用气推气的方式进行氮气置换,即向管道内直接注入氮气,用氮气推空气的方法对管道内的空气进行氮气置换。在天然气投产时,仍是采用气推气的方式,既天然气推动氮气的方法对管道全线进行置换。 二、氮气置换设备选择 1、目前氮气置换设备常采用的是液氮罐车,通过对液氮加热汽化进行氮气的置换工作。另外还有车载氮气生产设备,设备在现场直接将生产的氮气注入管道。 2、对氮气的要求。长输天然气管道置换对氮气的要求:氮气出口温度必须高于5℃;注到管道里氮气中的含氧量要低于2% 三、氮气置换过程 1、注氮地点的选择。全线只选择一个注氮口,地点选择在门站进气口,氮气顺气流方向进行置换。

2、计算氮气与空气混气头到达加气机时间。根据氮气的流速,计算出氮气至空气混气段气头到达加气机的预计时间,方便操作人员按时在加气枪口进行气体检测等操作。 3、氮气置换操作方法。将注氮车连接门站进气管道,注氮过程中,在下游加气机进行引气放空。先置换主管道,当在加气枪口上检测到纯氮气后,分别对放空和排污管线进行置换,方法是将DN50以上阀门打开30%后立即关闭、DN50及以下阀门全开然后关闭。 根据测算氮气与空气混气头到加气机的时间。提前在加气枪口用0~25%便携式含氧量分析仪在管道上压力变送器或压力表的取样口检测氮气和空气混合段气体的含氧量,当检测到氧气含量从21%开始下降时,证明氮气和空气混气头已到检测点,再继续检测,当检测到氧气含量降至2%时,既可认为管路内是纯氮气,然后停止放空直至管路压力升至0.04MPa时氮气置换工作完成。 三、天然气置换投产 1、计算天然气与氮气混气头到达各设备时间。根据天然气的流速,计算出天然气与氮气混气段气头到达各阀室及末站的预计时间,方便操作人员按时在场站、阀室进行气体检测等操作。 2、投产置换方法。天然气置换投产采用气推气的置换方式。即天然气推动氮气的置换方式。临汾加气站工程投产时直接从末端加气机引气放空,先置换主管线,再置换场站放空和排污等管线。投产期间用上游供气阀门调节天然气流量,天然气推动提前注入的氮气段开始进行线路、设备的置换,全线置换期间,分别在加气机和场站进行

相关文档