文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷接地施工图预算

防雷接地施工图预算

防雷接地计价及定额套用 安装预算初学者必看

※防雷接地计价及定额套用 防雷接地系统,主要解决以下几个问题的工程量计算与定额套用: 1、避雷针制作、安装; 2、避雷网安装; 3、避雷引下线敷设; 4、接地极的制作安装; 防雷及接地系统计价的编制,主要应用第九章防雷及接地装置的有关项目,该章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置,但不适应采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 (1)避雷针制作、安装 注意问题: 避雷针制作的未计价主要材料是:针尖、针体材料(如钢管、圆钢、铜质针尖等)。 避雷针安装不包括针体制作,独立避雷针加工制作应执行“一般铁构件”制作定额。普通避雷针安装在木杆和水泥杆上,包括避雷引下线安装。 避雷针安装均已考虑了高空作业的因素。 现场工程施工中,避雷针一般是由成套购买,自己动手制作的只是:多层或别墅上面的避雷针,用12钢筋制作,沿女儿墙或屋脊敷设,暗装,高度一般在30厘米左右。 (2)避雷网安装 定额分类: 1、沿混凝土块敷设、 2、沿折板支架敷设、 3、混凝土块制作、 4、利用圈梁钢筋均压环敷设和柱子主筋与圈梁钢筋焊。 避雷网敷设以“10m”为计量单位,工程量按施工图图示延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度

另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,即 避雷网敷设长度(m)=施工图设计长度(m)×(1+3.9%) 1、混凝土块制作以“10块”为计量单位,工程量按施工图图示数量计算,施工图未说明时,避雷网直线段可按1~1.5米/1块、转弯段可按0.5~1米/1块考虑。 2、均压环敷设以“10m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 3、柱子主筋与圈梁钢筋焊接计量单位:10处,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋焊接连接考虑,超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数,按施工图规定的设计计算。 注意问题: 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额。 防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 (3)半导体少长针消雷装置安装 1、半导体少长针消雷装置作为新型的防雷设备,应用日渐广泛。它的安装可按施工图设计安装高度,分别执行定额2-741~743。 2、工程量计算以“套”为计量单位,按施工图设计数量计算,装置本身由设备制造厂成套供货。 3、注意:半导体少长针消雷装置安装已考虑了高空作业的因素。 (4)避雷引下线敷设 定额分类: 按不同敷设方式划分子目, 1、利用金属构件引下, 2、沿建筑物、构筑物引下, 3、利用建筑物主筋引下和断接卡子制作、安装,使用时分别套用定额2-744~747。 1、避雷引下线敷以“10m”为计量单位,工程量按施工图图示延长米计算。 2、利用建筑物主筋作接地引下线,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 3、断接卡子制作、安装以“10套”为计量单位,按施工图设计规定的数量计算其工程量,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 注意,利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行第十二章中同规格的相应项目。 几种防雷引下线与测试点 1 明敷引下线与断接卡。 沿外墙用25*4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。 墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。

※防雷接地工程量计算(安装预算初学者必看)

※防雷接地工程量计算 MEB箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。 一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。 利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过二根可按比例调整。 利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5。 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。 三、接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。 七、断接卡子制作安装以“10套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按2根主筋与2根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量。

安装工程预算-第二章 防雷接地工程-第二节 防雷及接地装置工程量计算及计算实例

第二节防雷及接地装置工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 1、避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 (1)定额单位 ①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 ②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。 2、避雷网安装 (1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下: 避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 式中 3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。 (2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个 (3)均压环安装,以“m”计量 1)单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。 2)利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。 (4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量 柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。 建筑物防雷接地组线

1一避雷针;2--避雷网;3一均压环;4一引下线;5一引下线卡子: 6--断接卡子;7一引下线保护管;8一接地母线;9-接地极 二、引下线安装工程量计算 避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。 1、引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。其引下线工程量按下式计算: 引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 2、利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。 用柱内主筋作“引下线”时,定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整。 3、断接卡子制作、安装,按“套”计量。按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 三、接地体装置安装工程量计算 接地装置有接地母线、接地极组成,目前建筑物接地极利用建筑物基础内的钢筋作接地极,接地母线是从断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用。 1、接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。接地母线材料用镀锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。其工程量计算如下:接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 2、接地极安装 (1)单独接地极制作、安装,以“根”为计量,按施工图图示数量计算。 (2)利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接。 四、接地跨接线工程量计算 接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。 接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、钢铝窗接地三项内容。 1、接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处,为防静电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等,如下图(a)、(b) 2、按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 3、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。(玻璃幕墙) 4、其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算。 5、金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,定额已包括其安装工作,不得再算跨接。如下图(c)

防雷接地预算

]防雷接地预算 1.屋顶的避雷带工程量=(水平+竖直)*3.9%(3.9%为转弯、上下波动、避绕 障碍物、焊接头所占长度) 2.引下线距地面300设测试点,应该执行断接卡制作安装. 3.如果采用地圈梁的两跟钢筋做接地每焊接一处就按一处计算不用再*2(因为定额是按焊接两根考虑的)应该执行接地跨接线项. 4.引下线利用柱两跟主筋。共有6处引下就按6处计算、套柱主筋与圈梁钢筋焊接 项目,支持避雷的每米一个的圆钢支持不应计入避雷长度,避雷网安装的工作内容已包括埋卡子第一、二项应该考虑,接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。 接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9% 的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。 均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。不考虑 3.9% 的附加长度。根据我多年的施工经验,我觉得只考虑地圈梁的均压环长度足够。 第三项弱电管路套2册,线路12册里有很多弱电线敷设子项基本上都可以套用。 12册弱电设备箱不全,凡12册套不上的可套用2册接线箱安装。 !一类防雷建筑物高度超过30M,从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连二类防雷建筑物高度超过45M,从45m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连 三类防雷建筑物高度超过60M,从60m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连采取均压环的目的是防侧击雷和做等电位的连接

防雷工程图纸设计方法

防雷工程图纸设计方法 前言 在防雷工程设计中,设计院在新建、扩建建筑设计时只出具简单的屋面防雷接地以及接地平面图纸,基本无深化设计,且很多设计院甚至同一设计院的不同设计师在图纸设计时,图纸的内容以及表达方式上各不相同差别较大。就防雷专业公司而言这种差异更具有代表性,甚至很多公司并不具备深化设计的能力,这样给防雷主管部门以及用户带来了很多不必要的麻烦,也使得很多工程在施工和验收中存在很大的随意性。 鉴于此,就将这在图纸审核和设计中的一些作法和思考做一简单介绍。 1.防雷工程图纸设计的范围 1.1 新建建筑物,新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统、易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷工程; 1.2 电力系统规划,电力调度自动化、电力系统继电保护和电力系统通信防雷工程; 1.3 水力、地热、风力、核能、潮汐、蓄能、太阳能等发电防雷工程。 1.4 通讯系统防雷工程。 2.防雷工程图纸的项目组成 2.1在图纸封面上将本次工程的全名、初步设计、施工图设计阶段、参加与本工程设计有的人员、设计单位、年月日、设计编号、工程编号等信息明确。 2.2设计说明中需要提供防雷工程概况、类别、设计依据、主要防雷装置的规格型号、工程特点、使用的新技术、新材料、新工艺及施工的要求。 2.2.1工程概况的编写项目 工程概况编写主要交代防雷工程项目的具体位置、建筑(构筑)物以及信息系统的防雷类别,防雷工程应做的分项目名称等。 2.2.2设计依据 设计依据中要写明与本工程设计有关的技术规范、勘查报告、法律条文、气象、地质土壤信息等相关资料。 2.2.3设计参数 设计参数要说明的是防雷装置的主要技术参数,如避雷针的高度、强度、防护类别、电气参数;电源、信息系统安装的SPD的主要技术参数、接地电阻、接地形式等相关信息。 2.2.4设备、材料要求 安装的防雷装置所采用的主要设备的材料应符合防雷技术、机械强度要求以及主要材料的主要性能。 2.2.5施工说明 在某些设备或装置或做法无法在图纸上表达的要在说明中具体说明施工方法、工艺或规范要求等。 2.2.6其他措施 与防雷工程的施工有关的辅助技术措施应简单的叙述,如:防雷装置上应注明与其他设备或人员安全之间的关系,警示牌之类的语句或标识牌。 2.3 其他 2.3.1防雷工程图纸目录中将所有的图纸安类别分类,并附注代号和序号。 2.3.2 防雷设施原理图、平面图、设计、施工图、详图等。 2.3.3 防雷工程图纸设计顺序为先外部后内部,从下到上的顺序设计、编制图号。 3.防雷工程图纸项目类别 图纸应分为外部防雷措施与内部防雷措施两大部分。外部防雷措施主要图纸由接闪器布置、引下线敷设、屏蔽以及接地装置平面图组成。

防雷施工图纸要求

前言 在防雷工程设计中,设计院在新建、扩建建筑设计时只出具简单的屋面防雷接地以及接地平面图纸,基本无深化设计,且很多设计院甚至同一设计院的不同设计师在图纸设计时,图纸的内容以及表达方式上各不相同差别较大。————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1.在防雷接地工程中什么情况下需要设置接地跨接线,工程量怎么计算? ———接地跨接线,就是两个接地网或接地点之间的连接线。 要求是用40×4mm扁铁连接。如接地网的基础有伸缩缝就要设置接地跨接!! 工程量计算是论处的! 2.接地母线不是分户外和户内的吗?怎么区分户外户内啊我看定额里面这两个差了很多钱纳我拿不 准,还有就是均压环敷设利用圈梁钢筋敷设具体怎么算啊依照什么为依据啊? ——建筑物分内外,母线按此分。接地母线是分户内、户外的,最简单的区别方法是:安装接地母线时是否挖土。均压环按图示意,按圈梁延米计算 1)、接地母线的室内室外是按照建筑物区分的,室内的多为明敷设,室外的多为暗敷设。 2)、均压环利用圈梁敷设是根据外围的圈梁钢筋长度计算的 3. ①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算: 计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。 例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量: 引下线工程量85×6=510m ②设计利用基础钢筋作接地网接地网,其工程量计算方法: 其工程量计算方法: ⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n: L×n ---------(a)钢筋全长 ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6 -------- (b)连接处 ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量 注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作接地网"接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处: d=b+c =(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处) ③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板 为一处,连接螺栓等不另计费。 ④接地调试工程量计算 根据规范: a.单组接地极,接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极" target=_blank>接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。 b.接地网,接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计 有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。 例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:

防雷接地如何套定额

1、在接地网、避雷带接地电阻的测定系统套用定额时,其中基础底板主筋接地为一个系统、側击雷测试为一个系统、等电位系统测试为一个系统。接地是每组的按每组单独套用定额。 2、电缆敷设有如下子目: 1、挖填土方量(2-600-601)(一般为普通土) 如无特除要求,敷设1—2根时,沟深按900MM计算,截面积为0.45平方米,每增加一根、截面积增加0.153平方米。沟深1米时、截面积为0.5平方米每增加一根、截面积增加0.17平方米(不包括路面开挖,如有路面开挖则按平方计算、另套用定额(2-595-599) 2、电缆沟铺沙、盖砖(2-602-605) 定额中指1-2根,按米为单位 3、电缆沟铺沙、盖砖每增加一根,按米为单位 单独套用定额(又铺又揭按两次计算)。 4、电缆沟内支架制作:没有不可套用。 5、电缆沟内支架安装:没有不可套用。 6、电缆保护套管(2-609-618) 横穿路面两面各加1米等等(见书上108页) 电缆穿越地沟或地下室外墙时,应做防水处理、设防水套管(防水套管做止水片),套用本分册第十一章、‘人防穿墙管’以根为单位。 7、电缆保护管的挖填土方(2-600-601)

按每根宽0.06米计算,然后两面各加300mm计算.。 6、电缆敷设: (水平长度+垂直长度+预留长度)*2.5%松弛度 预留长度见书上109页。如工程决算按实结算。 7、电缆头终端制作安装: 有多少头算多少,按最大的线径计算。 8、电缆支、吊架制作:按吨为单位。没有不可套用。 9、电缆支、吊架安装:按吨为单位。没有不可套用。 10、钢吊索安装:(2-1384-1387)。没有不可套用。 11、钢线槽、桥架、托盘安装:(2-1361-1365)。 按宽+高×2。(支架制作、套用定额)。 定额中已包括支架安装,盖板安装、连接的跨接线、 不的另行计算。定额中未包括线槽、桥架、托盘、支架、 及附件等材料费。(附件包括:弯头、连接片、方顶螺栓、 扣锁、铜编织带、支架)防火线槽应套用2-1370—1374。 在预算中,辅助附件可用估价法,一般占主材的20%。 应计入桥架的主材内。辅助附件也可单独计算,然后再 计入桥架的主材内。 3、起重设备安装有如下子目

关于避雷接地的小知识及定额套用问题

关于避雷接地的小知识及定额套用问题 1、接地极 1.1接地极制作安装:定额套用2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块)。 1.2说明:接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按 2.5米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。 2、接地母线 2.1接地母线敷设:定额套用2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设。 2.2说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢,户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求埋深不同时,可按设计方量调整。 2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。 3、接地跨接 3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地。 3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭合回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。 3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。 3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量) 3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。 4、避雷针 4.1避雷针制作安装:定额套用2-704~2-740,避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线安装、装在墙上、装在金属容器顶上、装在金属容器壁上、装在构筑物上和独立避雷针安装 4.2避雷的制作不包括底座的加工,也未包括其本身的主材价格,计算主材费时要根据时常价格*损耗率。 4.3独立避雷小针安装不包括针体的制作,针体的加工制作按“一般铁构件制作”定额计算。

防雷接地的计算问题汇总

 例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:引下线工程量85×6=510m ②设计利用基础钢筋作接地网接地网,其工程量计算方法: 其工程量计算方法: ⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n: L×n ---------(a)钢筋全长 ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6 -------- (b)连接处 ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量 注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作接地网"接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:d=b+c =(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处) ③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。 ④接地调试工程量计算 根据规范: a.单组接地极,接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极" target=_blank>接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。 b.接地网,接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。 例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数: 网长(外围长度)=(30+90)×2=240m 试验单位=网长/50=240/50=4.8

主厂房防雷接地施工要求规范

QG/DZ FA-JSRJ-2015-26 华能燃机热电联产项目 主厂房防雷接地施工方案 编制:年月日 会签:年月日 审核:年月日 批准:年月日

电力建筑工程公司燃机项目部 二○一六年一月九日

1工程概况及工程量 1.1工程概况 主厂房防雷接地包含0.00米层、3.90米、4.50米、7.90米、9.00米,室引上线、室水平接地干线等。 由于现场施工条件限制,施工阶段首先施工0.00米层,再施工3.90米、4.50米、7.90米、9.00米。先施工引上线再安装室水平接地干线。 主厂房防雷接地水平接地线采用-60*8热镀锌扁钢,垂直接地极采用L50*50*5 L=2500热镀锌角钢;引上线部分接地干线及接地引上线采用-60*8热镀锌扁钢:接地体穿道路、楼面采用DN80热镀锌钢管保护。 1.2工程量和工期 1.2.1主要工程量 1.2.2

主厂房防雷接地施工计划从2015年12月30日开始施工至2016年07月30日前完成。 2. 编制依据 2.1 经会审的施工图纸《主厂房防雷接地施工图》 2.2 图纸会审纪要及有关的设计变更单 2.3 《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程》(DL/T 5210.1-2014)2.4 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-2006 2.5 建筑工程专业组织设计 3作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.1.1主厂房防雷接地施工方案已审批并交底; 3.1.2进场材料的合格证及出厂质量证明已报审; 3.2 施工现场 3.2.1施工道路及临时道路畅通; 3.2.2施工材料已进场,分类堆放并标识清楚。 3.2.3掌握气象资料; 3.3作业人员配置及资格

防雷及接地系统预算

【章次】第十一章防雷及接地系统工程施工图预算编制 【授课时数】4学时 【教学目标】了解防雷及接地系统定额内容,掌握防雷接地系统工程工程量计算方法及其定额套用,熟悉相关注意事项。 【教学重点】防雷接地工程的工程量计算方法及定额套用。 【教学难点】防雷接地工程的工程量计算规则 【教学方法】多媒体授课 【教学内容】 防雷及接地系统工程施工图预算编制 本章讲述防雷及接地系统的工程量计算与定额套用,包括避雷针制安、避雷网安装、引下线敷设、接地极制安、接地装置调试等内容,通过本章的学习应掌握防雷系统的施工图预算编制。 一、防雷接地装置的组成 防雷接地的主要作用是将建筑物或构筑所受雷电的袭击引入大地,使建筑物、构筑物免受雷电的破坏,所以无论任何级别的防雷接地装置,一般都有三大部分构成,分别是接闪器、引下线和接地体。 按闪器通常有避雷针、避雷网、避雷带等形式;引下线一般由引下线、引下线支持卡子、断接卡子、引下线保护管等组成;接地体一般由接地母线、接地极组成。常用的接地极可以是钢管、角钢、钢板、铜板等。

图11-1所示为建筑物防雷接地装置组成示意图。图中1为避雷针,安装在建筑物最高处;2为避雷网,安装在女儿墙上;3为避雷带,安装在建筑墙体上,防侧击雷;4为避雷引下线;5引下线卡子,用于固定引下线;6为断接卡子;7为引下线保护管;8为接地母线;9为接地极。 二、避雷针制作安装 1、工作内容 下料、针尖针体加工(不包括底座加工)、挂锡、校正、组焊、刚漆、预埋铁件、螺栓或支架安装固定、补漆。独立避雷针还包括组装、焊接、吊装、找正、固定。 2.工程量计算 普通避雷针制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。工程量计算时,其长度、高度、数量均按施工图图示设计的规定。 3.定额套用 定额项目分为普通避雷针制作、安装及独立避雷针安装。避雷针制作按钢管、圆钢及针长划分子目,避雷针安装按安装地点、安装高度划分子目。 4.注意问题 (1)避雷针制作的未计价材料是:针尖体材料(如钢管、圆钢、铜质针尖等)。 (2)避雷针安装不包括针体制作,独立避雷针加工制作应执行“一般铁构件”制作定额。普通避雷针安装在木杆和水泥杆上,包括避雷引下线安装。 (3)避雷针安装均已考虑了高空作业的因素。 三、避雷网安装 1、工作内容 平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 2、工程量计算 (1)避雷网敷设以“10m”为计量单位,工程量按施工图图示“延长米”计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,即: 避雷网敷设长度(m)=施工图设计长度(m)×(1+3.9%) (2)敷设避雷网用混凝土块制作以“10块”为计量单位,工程量按施工图图示数量计算,施工图未说明时,避雷网直线段可按每1-1.5 m设1块、转弯段可按每0.5—1 m设1块考虑。 (3)均压环敷设以“10m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按施工图设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以“延长米”计算。 注意:均压环的敷设方式有两种,一种是利用圈梁钢筋做均压环,另一种是单独用扁钢圆钢做均压环。单独用扁钢、圆钢作“均压环”时,仍以延长米计量,用第二册第九章“户内接地母线敷设”子目。 (4)利用圈梁钢筋做均压环,利用柱子主筋做引下线时,柱子主筋与圈梁钢筋要互相焊接成网的,焊接工程量以焊接点以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋焊接连接考虑,超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按施工图计算。 3、定额套用 定额按沿混凝土块敷设、沿折板支架敷设、混凝土块制作、利用圈梁钢筋均压环敷设和柱子主筋与圈梁钢筋焊接划分子目。使用时按规定套用相应定额子目。 4、注意问题 (1)高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额。 (2)防雷均压环如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 四、半导体少长针消雷装置安装 1、工作内容 组装、吊装、找正、固定、补漆。 2、工程量计算

防雷及接地装置计算规则

防雷及接地装置计算规则 1 、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m 计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算 2、地母线敷设,按设计长度以“ m ”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9% 的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。 3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作子目或按成品计算。 5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。 6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“ 10m ”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”子目。 9、均压环敷设以“ m ”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连

线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 10 、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗,设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 11 、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。 12 、降阻剂的埋设以“ kg ”为计量单位。 13 、接地网的调试规定如下: (1) 接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一个体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,虽然最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。 (2) 避雷针接地电阻的测定。每一避雷针有单独接地网(包括独立的避雷 针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。 (3) 独立的接地装置按组计算。如一台柱上变器压有一个独立的接地装置,即按一组计算。 1 、工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200 万元,另外还有200 万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计

防雷接地预算

] 防雷接地预算 1.屋顶的避雷带工程量=(水平+竖直)*3.9%(3.9%为转弯、上下波动、避绕障碍物、焊接头所占长度) 2.引下线距地面300设测试点,应该执行断接卡制作安装. 3.如果采用地圈梁的两跟钢筋做接地每焊接一处就按一处计算不用再*2(因为定额是按焊接两根考虑的)应该执行接地跨接线项. 4.引下线利用柱两跟主筋。共有6处引下就按6处计算、套柱主筋与圈梁钢筋焊接项目,支持避雷的每米一个的圆钢支持不应计入避雷长度,避雷网安装的工作内容已包括埋卡子 第一、二项应该考虑,接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。 均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。不考虑3.9%的附加长度。根据我多年的施工经验,我觉得只考虑地圈梁的均压环长度足够。 第三项弱电管路套2册,线路12册里有很多弱电线敷设子项基本上都可以套用。12册弱电设备箱不全,凡12册套不上的可套用2册接线箱安装。 一类防雷建筑物高度超过30M,从30m 起每隔不大于6m 沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连 二类防雷建筑物高度超过45M,从45m 起每隔不大于6m 沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连 三类防雷建筑物高度超过60M,从60m 起每隔不大于6m 沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连 采取均压环的目的是防侧击雷和做等电位的连接

避雷预算套定额

接地极 1.1接地极制作安装:定额套用2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块) 1.2说明:接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按 2.5米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。 * 接地母线 2.1接地母线敷设:定额套用2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设 2.2说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢,户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求埋深不同时,可按设计方量调整。 2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率 接地跨接 3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、

构架接地和钢铝窗接地 . 3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 避雷针 4.1避雷针制作安装:定额套用2-704~2-740,避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线安装、装在墙上、装在金属容器顶上、装在金属

建筑电气防雷接地识图

輩建簸电气施工囹促囹5防雷接地宛工囹识囹,建蘇務电犯工囹促囹

4.速级电气斃工廚钢廚 4.1建筑电条施工图识揍的要点4.2建氨电冬施工图的组成及内求 4.3建筑电气弛工图的叔桢

《,更建电气施工圄的钢圄要立 揍电条工程图纸成觉困璀的几个原因: 1、对电条工程的基本知识不了解 解决办樹:主动了解定筑电外工程基本线路知识和基本概念。如単相电、三相电、回路,控制、接地、等电住连接、防雷等。 2、对图形符号不了解(主要是设备丿 解景常用设备的型号、功能、规格、接线、这些设备的图形符号,如开关、插屋、史压春、安

《,更建电气施工圄的钢圄要立 3、对丈字符号不了解 解决办偿:拳握景节用几种丈李标注形弟,如导线、灯具、电电设备的标注。 4、对电气爲工的基本方臨不了解 解决办偿:学习施工知识,到施工现场多看多问。 ‘匸3能不了解 龄臍了季握景*用几种线路的功能,如照明线路、动

电条工程图由首页、条籠图、平而图、电条原理接线图、设 备布置图、安装挂线图和大择图等组成。 1、首页 首页主要包括图鉄目录、设计说明、图例及主要材料表等。 图鉄日景包括图钢的名字和免号。设计说明主要阐述该电免工程 的树况、设计依据、基本指导思想、图炳中未能表明的旌工方法、施壬注a 施工工艺等。图例及主要材料表一殖包括该图,图例名祢、设备型号规格、设备救量、安裝方盛、

更赛电气兔工圏的做氐&偷家 2、电免糸统图 表现整个工程或工程一部分的供电方式的图纵,它反集中映 了电冬工程的规模。 表现电免设备与线路平面布置的图統,它是进行电免妄裝的 平面图包括电冬总平面图、电力平面图、照明平 图、防雷与接地平面图等。 童要依据。

防雷及装地装置定额解释(精选.)

防雷及装地装置 (一)安装说明 1、本定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地、变配电系统接地、设备接地以及避雷针的接地装置。 2、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。 3、本定额不适于采用爆破施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 4、本定额中,避雷针的安装、半导体少长会消雷装置安装,均已考虑了高空作业的因素。 5、独立避雷针的加工制作执行本章“一般铁构件”制作定额。 6、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作为均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 7、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本定额中同规格的相应项目。 (二)工程量计算规则 1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算。设计无规定时,每根长度按 2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。。 2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。 3、接地跨接线以“处”为计量单位。按规程规定,凡需接地跨接线的工作内容,每跨接一次按一次计算。户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额。装置本身由设备制造厂成套供货。 6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装,以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑。如果焊接主筋超过两根时,可按比例调整。 7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。 9、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑。超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 10、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑物六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 11、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整;需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。 (三)套用定额应注意问题 1、将电气设备用接地线与接地体连接称接地,直接埋入地里与大地接触的金属导体称接地体或接地极,电气设备接地部分与接地体连接的导线,称为接地线,接地线与接地体组成接地装置。