文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电压比较器在消防控制中的应用

电压比较器在消防控制中的应用

电压比较器在消防控制中的应用
电压比较器在消防控制中的应用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/5412787715.html,

电压比较器在消防控制中的应用

作者:郭移风王旋林刚

来源:《城市建设理论研究》2013年第29期

摘要:本文针对某元明粉工程消防控制回路由于电缆回路较长阻抗较高导致的消防控制回路无法正常工作提出将电压比较器运用在的交流控制回路中,解决由于电缆压降过大导致交流接触器无法正常工作的问题。

关键词:消防控制电压比较器

中图分类号: D035.36 文献标识码: A

1引言

该元明粉工程的消防系统因场站面积较大,电缆回路过长、阻抗过大导致交流控制回路控制电压低于交流接触器的最低工作电压,从而使衔铁无法正常吸合,出现消防泵在正常情况下不停泵的状况。本文通过在原有控制回路中加入一个简单的电压比较控制回路,在不需要更换控制电缆,不变更现有控制箱的情况下,解决因控制电缆压降过大导致的正常情况下不停泵的问题。

2消防系统简介

该工程消防系统由蓄水池、给水泵房、消防管线及现场消防控制按钮组成。当现场人员发现火情时,无论在场站内哪个区域只要按下消防应急按钮,给水泵房的消防泵应立即启动,将蓄水池中的水迅速输向各个消防栓。

3原有设计及其控制原理

元明粉工程消防电气控制原有设计是采用国标图集《01D303-3》常用水泵电气控制图第10、11、12页电路图,见图1、2、3。

图1 消防泵全压启动控制电路图

图1中SBT为实验按钮,SE1~SEm,SEm+1~SEn为消火栓箱内的常闭应急按钮。

图2 消防泵全压启动控制电路图

图3 消防泵全压启动控制电路图