电压表校准操作规定QM/ZD QZ14-2009第一条环境要求:温度范围20±5℃,湿度范围40%~80%。

第二条校准内容

(一)被检定仪表置于检定环境中2h以上,以消除温度梯度的影响。

(二)对被检电压表进行外观检查,仪表应有仪器名称、制造厂名(商标)、出厂编号、标志(中华人民共和国制造计量器具许可证)以及其他保证其正确使用的信息、通用标志和符号,且不应有可以引起测量错误和影响准确度的缺陷。将基本情况记录在校准原始记录单上。

(三)将被检电压表水平放置(尽量接近工作状态),首先调整零位,然后用标准器测试专用线接入测量回路,直流电压表注意其极性。调节标准器,缓慢地增加电压,使被检电压表的指示器顺序地指示在每个带数字分度线上,并记录这些点的实际值(标准器示值)。增加电压至量程的上限以上,立刻缓慢地减少,使指示器顺序指示在每个带数字的分度线上,并记录这些点的实际值。准确度等级低于0.5级的电压表可只读数一次。对于公用一个标度尺的多量程仪表,只对其中某个量程的测量范围内带数字的分度线进行检测,而对其余量程只检量程上限和可以判定最大误差的分度线。

(四)对标度尺上有零分度线的仪表,进行断电回零试验。在被检电压表的上限通电30秒,迅速减小电压至零,断电15秒内,用标度尺长度的百分数表示,不应超过最大允许误差的50%。

(五)计算被检电压表的基本误差、升降变差,判定被检电压表是否合格。

第三条注意事项

(一)读数时应避免视差,带刀型指针的仪表,应使视线经指示器尖端与仪表度盘垂直。带有镜面标度尺的仪表,应使视线经指示器尖端与镜面反射像重合。

(二)电压输出在低量程档,连接导线截面积应大于6mm2。电压输出在高量程档(250V 以上),连接导线应有良好的绝缘。

(三)检定装置要有良好的屏蔽和接地,以避免外界干扰。

第四条本规定自2009年10月1日起执行。

- 25 -

玻璃仪器的校验

玻璃仪器自检校验方法 玻璃仪器自检校验方法 ZML-036 一、技术要求 1、欲校验的滴定管、容量瓶、移液管、量筒等必须完整,无破损。 2、欲校验的滴定管、容量瓶、移液管、量筒等必须充分洗涤干净、干燥并编号。滴定管必须分别按酸、碱滴定管的要求备好。 3、滴定管、容量瓶、移液管、量筒的容许误差见下表: 表略 二、校验项目及条件 1、校验项目 (1)测定玻璃仪器在一定温度下的容积。 2、校验用器具 (1)天平:量程200g,分度值0.01mg; 量程1000g,分度值0.5mg; 量程5000g,分度值2.5mg; (2)100mL具塞三角瓶。 (3)温度计:刻度范围0~50℃,分度值0.5℃。 三、校验方法 1、绝对校正法:主要用于滴定管、容量瓶、移液管、量筒的校正。 (1)滴定管的校正方法: ①加入与室温相同的蒸馏水,并记录水的温度。 ②按被校滴定管的容积分成五等份,每次放出一份至已称至恒量的具塞三角瓶中称量,重复放出蒸馏水、称量、直至完毕。 ③根据水温查表,计算实际容积、校准值、总校准值。 (2)容量瓶的校验方法: ①按容量瓶的容量称量,其称量精度见下表: 表略 ②以蒸馏水充满容量瓶,准确至标线,同时记录水温,切不可将水弄到容量瓶的外壁。 ③将充满水的容量瓶放置约10min,检查容量瓶中的水是否准确至标线,若高于标线,应用干净的吸管将多余的水吸出。 ④在同一天平上称量后,记录、计算容量瓶实际容积。 (3)移液管的校验方法: 校验方法同滴定管,只是无须将移液管容积等分成五等份,一次称量即可。 (4)量筒的校验方法: 其校验方法同容量瓶。 2、相对校正法:在很多情况下,容量瓶与移液管是配合使用的,因此重要的不是要知道所用的容量瓶的绝对容积,而是容量瓶与移液管的容积比是否正确。 (1)将校正过的移液管吸取蒸馏水注入容量瓶中,记录注入次数(注意注入次数须为5或10)。 (2)观察容量瓶中水的弯月面是否与标线相切。 (3)重复上述操作两次。

电气绝缘材料耐压试验安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A74065 电气绝缘材料耐压试验安全操作规 程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气绝缘材料耐压试验安全操作规 程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.操作人员必须熟悉并掌握高压试验一般规程以及本安全操作规程。 2.使用前必须检查设备是否良好,工作接线和保护接零(地)是否可靠,其它安全措施是否良好,并作好试验前的准备工作。 3.试验时最少应有两人在场,并有专人负责监护。禁止其他非试验人员进入试验场地。 4.试验接通电源前,检查试验设备运行是否良好,确认接线正确、接地可靠、调压器指示在零位。接通电源后操作者必须站在绝缘垫上,按程序操作。

电子秤标定方法大全

电子秤标定方法 佰仕利:268.97 79去皮-市斤 268.97 78去皮-公斤 三、上海耀华 (1)XK3190-A12 XK3190-A10 开机初始过程中按(#)进入标定状态(去皮)选择(#)确认 1.(d xx)选择分度值 2. (p xx)小数点 3. (full )最大称量 4. (noload )空秤确认 5.(ad load)放砝码(000000)输入砝码值(置零)增加1,去皮右移光标 (#)确认 6.(end) (2.)xk3190-A1+ 将大屏幕接口指针少的一端朝上,右手两端短接,屏幕出现提示, 按输入直到出现 noload 空秤确认,adload 加砝码输砝码值,确认。(3)XK3190-A7 1. 正常称重状态,仪表后端打开标定开关,显示(n xxxx) 清除进入下一步切换选择去皮确认 2.(e xx )设分度值 3. (d 0.0)设小数点 4. 按去皮,直到显示(CAL)空秤确认 5. (000.000)加码,(累计)右循环,(切换)加1 去皮确认。 6. 关开关。 (4)XK3190-C2 将大屏幕接口短接(14 15脚) (输入) 确认 1.称重状态下,按功能显示 PASS 2.输密码 920728 按输入 3. (DC ) 小数点位数 4. (E )分度值 5.(F )最大称量 6. (r )保存原有零位 7. (NO LAOD)零位确认 8. (AD LOAD)加码,(00000)输码值,按输入 (5)耀华YH-T3校正资料 开机归零后同时按一次“清除”和“F”键进入参数设置 “保持“键为确认键,“回零”键是输入键,“扣皮”键是移位键 菜单一为分度值设置 菜单二为小数点设置 菜单三为满量程设置:注,每次校正都必须重新输入满量程,输入后按“保持”键屏幕显示零点校正,按“保持”键,此时屏幕显示空载内码,稳定后会自动跳

小容量玻璃仪器校验操作规程

小容量玻璃仪器校验操作规程 1.目的 规范检验用容量玻璃仪器的检定,确保有关检验结果的准确性。 2.范围 适用于滴定管、分度吸管、单标线吸管和容量瓶(≤200ml)的检定。 3.职责 3.1化验室检验员负责容量仪器的校正检定。 3.2化验主管负责对检定工作进行指导和审核。 4.检定项目和技术要求 4.1待检定容量仪器的玻璃应清澈、透明。 4.2分度线和量的数值应清晰、完整、耐久,分度线应平直,分格均匀并必须与器轴相垂 直,相邻两分度线的中心距离应大于1mm。 4.3应具有下例标记: a.厂名或商标 b.标准温度(20℃) c.标称总容量与单位xx ml d.准确度等级A、B。有准确度等级而未比哦住的玻璃量器,按B级处理 e.滴定管、分度吸管和单标线吸管还应有等待时间(txx S)和用法标记(量出式 用“Ex”,吹出式用“吹”或“Blow out”) 4.4密合性要求 4.4.1滴定管玻璃活塞的密合性:当水注至最高标线时,活塞在任意关闭情况下(不涂 油脂)停留20mim后,渗漏量应不大于最小分度值;塑料活塞的密合性:当水注至最高标线时,活塞在任意关闭情况下(不涂油脂)停留50min,漏水量应不大于最小分度值。 4.4.2容量瓶当水注入至标线,将瓶塞塞紧,用手指压紧瓶塞,上下颠倒10次,每次颠 倒时,在倒置状态下至少停留10秒,结束后,用吸水纸在塞与瓶口周围擦看,不应有水渗出。 4.5容量允差、水的流出时间和等待时间、分度线宽度等均应符合下列各表之规定。

4.5.1滴定管 4.5.2分度吸管

4.5.3单标线吸管 4.5.4容量瓶 5.检定条件 5.1仪器:万分之一天平、温度范围0~50℃、分度值为0.1℃的温度计、分度值为0.1秒 的秒表、称量杯、测温筒、检定架。 5.2标定工作室的室温不宜超过20±5℃,且要稳定。

梅特勒电子天平操作规程

电子天平操作规程 一、范围 本标准规定了电子天平使用要求、操作规范、校准周期、使用维护。本标准适用于各种双轴向织物、多轴向织物、方格布、针织缝编复合毡、单向布等质量的测定。 二、规范性引用文件 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 METTLER TOLEDO电子天平使用说明书 2.3 安装、调节水平 METTLER TOLEDO电子天平使用说明书 2.5 调整与校准 METTLER TOLEDO电子天平使用说明书 3.1 开机/关机 METTLER TOLEDO电子天平使用说明书 3.2 基础称量 METTLER TOLEDO电子天平使用说明书 3.3 快速称量(降低读数精度) METTLER TOLEDO电子天平使用说明书 3.4 去皮 METTLER TOLEDO电子天平使用说明书7.3 维护与清洁 三、安装、调节水平 1、最佳安装地点 稳定、无振动的安放地点,尽可能水平 避免阳光直射 避免剧烈的温度波动 避免空气对流 最佳的摆放位置:避风的角落、稳定的桌子、尽可能远离房门、窗、散热器以及空调装置的出风口。 2、调节水平 部分型号的天平配有一个水平仪及两只或四只水平调节螺丝,以弥补量操作台面上的细微不平整对称量结果的影响。将气泡调至中央时,天平就完全水平了。注意:天平在每次放置到新的位置时,应该调节水平。 四、调整校准砝码

1、准备好校准用的校准砝码。 2、让称盘空着。 3、按住“Cal”键不放,直到在显示屏上出现“CAL”字样后松开该键,所需的校准砝码值会在显示屏上闪烁。 4、放上校准砝码(称盘的中心位置),天平自动地进行校准。 5、“0.00g”闪烁时,移去砝码,当在显示屏上短时间出现(闪现)信息“CAL done”,紧接着又出现“0.00g”时,天平的校准过程结束。 提示:按“C”键可以随时中断校准,天平又回到称量工作方式。 五、开机/关机 1、开机 让秤盘空载并点击“On”键。 天平进行显示自检(显示屏上的所有字段短时点亮)。 当天平回零时,天平就可以称量了。 2、关机 按住“Off”键不放直到显示屏上出现“OFF”字样,再松开键。 六、基础称量 1、将称量样品放在秤盘上。 2、等待,直到稳定状态探测符“。”消失。 3、读取称量结果。 七、快速称量(降低读数精度) 天平允许降低读数精度(小数点后的位数)以加快称量过程。 1、天平在正常读数精度和正常速度状态下工作。 2、按“1/10d”键并且…。 3、…天平在较低的读数精度状态下工作(小数点后少一位),但是能更快地显示出结果。再点击一下“1/10d”键,天平又返回到正常读数精度工作状态。 八、去皮

高压试验安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压试验安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3992-56 高压试验安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.高压试验应填写工作票。 2.高压试验工作不得少于两人,试验前,试验负责人应对全体试验人员详细讲明试验中的安全注意事项。 3.因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。 4.试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。 5.试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。 6.新装试验装置时,低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装置。 7.试验现场应装设遮栏或围栏,并悬挂”止步、高压危险”的标示牌。如被试设备不在同一地点,另

一端应派人看守。 8.加压试验前必须认真检查试验接线,正确无误后,无关人员离开被试设备,主试人员取得试验负责人许可方可加压操作。 9.高压试验人员在全部加压过程中,应精力集中,注意异常情况,操作人员应站在绝缘垫上。 10.变更接线或试验结束,应首先将升压设备退回“0”位,而后断开试验电源。将被试设备放电,并将升压设备的高压部分短路接地。 11.未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次,并短路接地。 12.试验结束,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理好现场。 13.特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施,并经主管工程师批准。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

各款电子秤标定方法

各款电子秤标定方法 超人电子磅标定说明(新款):先短路,去皮----3----去皮----放砝码(59kg)---去皮---输入砝码重量(50.00)---去皮---输入总秤量---去皮. 超人电子磅标定说明(新款):658---去皮----3----去皮----放砝码(59kg)---去皮---输入砝码重量(50.00)---去皮---输入总秤量---去皮. 耀华电子磅标定说明: 先短路,功能----放砝码(59kg)---功能---输入砝码重量(50.00)---输入总秤量---功能---分度值---功能. 友声电子计价磅标定:先短路,开机归零---总计---0---累积---累清---总计 ---7---放砝码----总计---输入砝码重量----累清---总计----9. 超人计价秤/健牌秤标定(1): 16699—去皮—16699—去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮—输入总秤量—去皮.

超人计价秤标定说明(2): 储存—8.918—储存---放砝码---输入砝码重量—储存---输入总秤量—储存. 超人计价秤标定说明(3): 16699—去皮—321---去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮---输入总秤量—去皮. 超人计价秤标定说明(4): 166.99---去皮—放半量程砝码---置零---去皮. 永州计价秤标定说明(1): 储存—3.278---储存---放砝码---储存---输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存. 永州计价秤标定说明(2): 8818—去皮---1—去皮---放砝码—去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮. 永州计价秤标定说明(3): 储存---0.567---储存---放砝码---输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存.

常用玻璃仪器校验规程

1、目的 规定常用玻璃仪器的校准程序。 2、适用范围 适用于新购入和使用中的滴定管、分度吸管、单标线吸管和单标线容量瓶等实验室常用玻璃量器的校准。 3、职责 3.1操作人员负责校准常用玻璃量器,填写常用玻璃量器校准原始记录。 3.2质量监督员负责监督操作是否符合规程。 4、校准条件 4.1校准时工作室温度不宜超过20±5℃;室内温度变化不能大于1℃/h;水温与室温之差不应超过2℃。 4.2衡量法用介质——纯水(蒸馏水或去离子水)。 4.3校验设备: 4.3.1相应称量范围的天平,其称量误差应小于被校量器允差的1/10。 4.3.2温度范围0~50℃的温度计。 4.3.3有盖称量杯或具塞锥形瓶。 4.4.4校验用的架和夹。 5、校准步骤及方法 编制:审核:批准: 日期:日期:日期:

5.1外观检查 5.1.1量器不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷,分度线与量的数值应清晰、完整、耐久;分度线应平直、分格均匀。量器的口应与量器纵轴相垂直,口边要平整光滑,不得不偿失有粗糙处及未经溶光缺口。滴定管和吸管的流液嘴,应是逐渐地向管口缩小,流液口必须磨平倒角或熔光,口部不应突然缩小,内孔不应偏斜。量瓶放置在平台上,不应摇动。 5.1.2滴定管及具塞量瓶应具有良好的密合性。 5.2容量校准 采用衡量法进行容量校准。按如下步骤操作: 5.2.1清洗被校量器:量器可用重铬酸钾的饱和溶液和等量的浓硫酸混合剂或清洁剂进行清洗。然后用水冲净,器壁上不应有挂水等沾污现象。使液面下降或上升时与器壁接触处形成正常弯液面。 5.2.2洗净的量器(先进行干燥处理)应提前放入工作室,使其与室温尽可能接近。 5.2.3取一只容量大于被校量器的洁净有盖称量杯(如果校验量瓶则取一只洁净干燥的待校量瓶),进行空测量平衡。 5.2.4将被校量器内的纯水放入称量杯中(量瓶应注纯水至标线),称得纯水的质量值m。 5.2.5在调整被检量器弯液面的同时,应观察测量用水的水温。

电子天平期间核查作业指导书

电子天平期间核查作业指 导书 This manuscript was revised on November 28, 2020

电子天平期间核查作业指导书 1.期间核查的目的: 为了检查电子天平的稳定性,确认仪器的可靠性,使其保持良好的运行状态,从而保证本实验室所得到的测量结果准确可靠。 2.期间核查的条件: 环境条件: 核查温度为20±5℃,相对湿度50%~80% 。 核查设备: 选择一个F 2级砝码,其值大约是仪器自带的校准砝码标称值的1/2,作为核查参考 物质。(例如仪器自带的校准砝码为200g ,则核查砝码大约为100g )此砝码为核查专用砝码,应妥善保存,一般不作为其他用途。 3. 期间核查的频率:仪器频繁使用时,每季度一次,仪器使用不频繁时,可适当减少核查的频次。 4. 核查项目和核查方法: 本仪器的核查主要核查仪器的示值误差,核查采用的方法为“留样比对法”,即选用稳定性好,灵敏度高的样品在不同时期进行多次重复测量,并采用统计技术对每次测量结果进行评估 仪器开机稳定后,用仪器自带的校准砝码校准仪器,然后用本文所述的核查砝码进 行核查,读取核查砝码的示值,即为X 1,在仪器使用一段时间后,同样采用上述的方法 测量可得到X 2。 5核查参考技术指标: 根据下式得到E n 值,并根据E n 值对仪器进行评估。 式中U lab 为天平的最大示值误差转换得到的测量不确定度,一般○Ⅱ级电子天平 (1/10000)的最大允许误差为,得到U lab =3= 6.结果判断方法: 当E n 值为0~时仪器可正常使用,当E n 值为~时,应注意检查仪器,并增加核查的频 次。当E n 值大于1时, 仪器应停止使用,进行检查、修理和送计量检定机构校准。 电子天平期间核查记录 ***JCZ/JY 401 制造厂 型号/规格 出厂编号 准确度等级 核查员 核查日期① 年 月 日 核查日期② 年 月 日 核查数据: 1外观检查: lab n U x x E 21 2-=

高压安全操作规程

高压电气安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。2.值班电工严禁脱岗,必须严格执行相关制度规定。 3.高压电配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7.与供电单位或调度员联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。8.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。9.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备部门领导批准。 10.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还

应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 11.装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 12.电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 13.施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 14.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 15.高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表1但小于表2规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表1的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。 16.停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次

各款电子秤校正方法

各款电子秤校正方法内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

各款电子秤校正方法 科迪计价秤:换校正短接头—开机—置零—置零—置零—放砝码—输入砝码值—置零—关机换回校正短接头OK 奋进:开机归零---按(16880/15998)去皮---按1(15KG/39KG按2)----放砝码-----输入砝码值----按累计OK 广州白云山的ACS记数称标定方法: 单价单价进入 上海英菲计价TCS-C的校正方法: 老式秤短接输,新式258去皮。1去皮。 志愈和泰德ACS-30的校准方法:975去皮,1去皮其余按照正常标定。 凯丰TCS_60KG的标定: 输入52411(或57660 有小数点的按或)--去皮---反复按1到06-03----再按3---放砝码---输入砝码值---置零---关机OK (近期生产的要先短路,液晶的,短接头在液晶片那面)

用脚踩在秤盘上,开机,出现“-----”时输入2400,去皮---反复按1到06-03----再按3---放砝码---输入砝码值---置零---关机OK 输入2400后重量窗口显示 0,单价窗口显示 CAL,单价窗口显示 CALT0 ,金额窗口显示 0 ,继续按 1 还是不变 输入2400后重量窗口显示 0,单价窗口显示 CAL,单价窗口显示 CALT0 ,金额窗口显示 0 ,放砝码,输入砝码值,按置零 OK 凯丰:开机—输入52411(或57660)—去皮—输入1选量程—放满量程砝码—置零—关机 O0 大红鹰电子计价称的标定: 打开上盖,接通标定开关,重量窗为0,按去皮键使单价窗为0,输入1,按去皮键此时金额窗为------,按去皮键加载 北京宇权GAC计数秤校正方法:按单位设定不放,再同时按开关/归零键开机,显示CAL时放开按键,再按单重设定,显示YES 后再显示LOAD、*****OR *****两种重量,放上标准法码值,待稳定后显示DONE,校正完成 北京宇权1706L校正资料:1、按住单重设定键不放,同时按开/归零键,等显示“CAL.”时放手。? 2、再按单重设定键,显示出现“YES”后,再显示“LOAD”“XXXXg”or “XXXXg”两种重量循环显示。此两种重量

玻璃仪器校验操作规程

目的:为了确保日常检测所使用的玻璃仪器的准确性,制定本规程。 范围:适用于新使用的滴定管、分度吸管、单标线吸管、单标线容量瓶、量筒、量杯等实验室常用玻璃量器(以下统称量器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。 职责:实验室负责人、检验员对本规程的实施负责。 规程: 1、校验前准备 量器用重铬酸钾的饱和溶液和等量的浓硫酸混合剂或清洁剂进行清洗。然后用水冲净,器壁上不应有挂水等沾污现象,使液面下降或上升时与器壁接触处形成正常弯月面。洗净的量器(若量入式量器应进行干燥处理)应提前放入工作室,使其与室温尽可能接近。 2、检定条件 2.1环境条件:室温(20±5℃),且室温度化不得大于1℃/h;水温与室温之差不得大于2℃。 2.2 检定设备:万分之一天平,各规格具塞锥形瓶,温度计10~30℃(分度值:0.1℃)、蒸馏水等。 3、检定项目 量器的检定项目列于表1中。 表1 序号检定项目首次检定后续检定使用中检验 1 外观和结构检查+ + + 2 应力检验+ —— 3 密合性检定+ + + 4 流出时间检定+ + + 5 容量检定+ + + 注:“+”表示应检定;“—”表示可不检定。

4、检定方法 4.1 外观和结构检查 用目力观察,可借助刻度放大镜和斜面进行,应符合以下规定。 4.1.1 外观 ⑴量器不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷,包括密集的气线(气泡)、破气线(气泡)、擦伤、铁屑和明显的直梭线等(具体要求按现行国家标准)。 ⑵分度线和量的数值应清晰、完整、耐久。 ⑶分度线应平直、分格均匀,必须与器轴相垂直;相邻两分度线的中心距离应大于1mm。 ⑷分度线的宽度和分度值见表3~表8。 ⑸分度线的长度:短线为圆周长的10%~20%;中线不短于短线的1.5倍;长线不短于短线的2倍。 ⑹单标线量器必须刻(或印)围线;印线允许有不超过圆周长10%的间隙。 ⑺分度吸管的管尖缩小部分和量筒、量杯自底部起至总容量的1/10处可不刻(或印)分度线。 ⑻分度线的断口:分度线的断口最大为1mm,但不允许影响读数。滴定管和分度吸管在同一条线上只允许有一处断口,在分度表上不得多于总线条的2%;10ml以下的分度吸管,其分度表上的断口最多允许2处。 ⑼量的数值应刻(或印)在主分度线的右上方(当分度表面对观察者时)。其排列次序为: a) 滴定管零位在最上方,量的数值是自上而下递增。 b) 分度吸管零位在上的,量的数值自上而下递增;零位在下的,量的数值自下而上递增。 c) 量筒、量杯为自下而上递增。即总容量的数字刻(或印)在最高标线的右上方。 ⑽量器应具有下列标记(见图1): a) 许可证标记 ;

电子天平的操作规程

电子天平操作规程 1.开机 1.1调节水平:调节两只水平调节螺丝,使水平泡处于正中央位置,每更换一次位置都需要调节水平泡。 1.2接通电源,预热30min(首次称量,天平需预热至少60min),天平自检(显示屏上)出现“OFF”时,自检结束,单击【On】键,天平处于可操作状态。 2.校准 2.1天平首次使用之前、放置地点变更之后及在操作一段时间后均需进行校准。 2.2接通电源,天平上无称量物,按住《Cal》键不放,直到在显示屏上出现《Cal》字样后松开该键,所需的校准砝码值会在显示屏上闪烁。放上校准砝码(放在称盘的中心位置),天平自动进行校准。当“0.00g”闪烁时,移去砝码。当在显示屏上短时间出现(闪烁)信息“CAL done”,紧接着又出现“0.00g”时,天平的校准结束。天平回到称量工作方式,等待称量。 3. 称量 3.1简单称量:在天平显示“0.0000g”时,样品放于秤盘上,关闭玻璃门,等显示屏左下角“。”消失,读取显示屏数据即为所称物品的质量值。 3.2去皮称量:在天平显示“0.0000g”时,打开天平玻璃侧门,将称量纸或空容器放在天平的称盘上,关闭侧门,等显示屏左下角“。”消失,按“O\T”键,显示屏显示“0.0000g”,打开天平侧门,将适量的待称样轻轻抖入称量纸或空容器中,关闭天平侧门,显示屏左下角“。”消失后,读取显示屏数据即为所称物品的净质量值。 3.3称量完毕,取出称量物品,关好天平门,并认真填写仪器使用记录。 4.关机 4.1按住“O ff”键至显示屏显示“O ff”,松开该键。 4.2拔下电源插头,把天平盘上的残留样品用天平刷清扫干净。 5.注意事项 5.1称量挥发性、腐蚀性物品时需放入具盖容器中称量。 5.2经常检查天平的防潮硅胶,发现变成红色,应及时更换。 5.3天平载重不得超过其最大负荷(检测室电子天平最大负荷为100g)。

高压试验工安全技术操作规程示范文本

高压试验工安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压试验工安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、上班前穿戴好防护用品,袖口、下摆要收紧。检查 连锁装置,指示灯,警铃是否完好。 2、在做试验前,必须开高压危险指示灯,锁好护栅或 门的连锁装置,禁止外人进入试验场。 3、高压试验属多人操作,要指定一人统一指挥。必须 一人操作,一人监护。未经过专业培训人员,无证人员严 禁操作。 4、在同一个时间,同一个试验场,不允许两个试验同 时进行。 5、做试验时,必须清除试验区内人员和杂物,操作人 员进入操作后,拉安全警铃,确认无异样时开始工作,按 运行检查规范用专用运行检查线对高压试验设备进行运行

检查,高压属正常击穿的情况后,才能进行产品高压耐电压试验。 6、在做高压试验时,应集中思想,注意试验区内及仪表活动情况,不可谈笑,看书报或做分散注意力的事。如遇产品击穿,电流升高,电压降低时,立即切断电源,将调压器降到零位,将试品放电,接地,然后再检查处理。 7、一切试验设备不准超负荷工作。 8、电压试验完毕,切断控制台上总电源,把试验场上的分相高压线收回整理好放回原处,清理试验后,关好门窗,清扫场地。 9、高压试验设备要定期请专业人员进行检查,确保设备完好,试验正常。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

量筒、量杯校验规程

量筒、量杯校验操作规程 1 范围 本规程适用于新制造和使用中的量筒、量杯等实验室常用玻璃量器(以下统称量器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。 2 引用文献 JJG 20―2001 标准玻璃量器 GB 12803~12808―1991 实验室玻璃仪器玻璃量器 GB/T 12810―1991 实验室玻璃仪器玻璃量器的容量校准和使用方法 GB/T 15726―1995 玻璃仪器内应力检验方法 GB 6682―1992 实验室用水规格和试验方法 QB 2107―1995 实验室玻璃仪器吸量管颜色标记 使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。 3 术语和计量单位 3.1 量出式 用于测量自量器内排出的液体的体积,量出式符号用“Ex”表示。 3.2 量入式 用于测量注入量器(内壁干燥)内液体的体积。量入式符号用“In”表示。 3.3 容量单位 量器的容量单位为立方厘米(cm3)或毫升(ml)。毫升(ml)为立方厘米(cm3)的专用名称。 3.4 标准温度 量器的标准温度为20℃。 3.5 标称容量: 量器上所标出的标线和数字,称为量器在标准温度20℃时的标称容量。 3.6 流出时间 量出式量器内液体充至全量标线,通过流液嘴使量器内液体全部自然流出所需用的时间。 3.7 等待时间

量出式量器,当液体流至所要读数的标线以上约5mm处时,需要等待的一定时间。 4 概述 4.1 量器的分类、用法、准确度等级及标称容量 常用玻璃量器包括滴定管、分度吸管、单标线吸管、单标线容量瓶、量筒和量杯。量器按其用途不同分为量入式和量出式两种。量器按其准确度不同分为A级和B级,其中量筒和量杯不分级。 量器的分类、用法、准确度等级及标称容量见表1。

23电子天平校准操作规程

电子天平校准操作规程 文件变更记录

电子天平校准操作规程 1目的 规范电子天平的校准操作规程,确保检验结果的准确和可靠性。 2责任 质量保证科、质量控制科、生产技术部。 3 范围 车间质控间、仓库取样间、称量配料间、质量控制科天平室 4内容 4.1 本公司所有的电子天平在计量检定部门经过检定的合格证有效期内进行每日使用前常用量的内部校准。 4.2 校准用的标准砝码已经过计量检定部门检定。 4.3 所有的电子天平在各自的工作场所进行校准。 4.4 校准方法: 4.4.1 校准前准备: 4.4.1.1检查天平是否通过检定,并在检定有效期内。 4.4.1.2检查校正砝码是否通过检定,并在检定有效期内。 4.4.1.3检查电子天平外观是否洁净,要求台上无杂物,四周无物体相碰。检查电子天平开关是否完好,电力是否充足,显示是否明亮、完整、清晰,检查天平存放是否稳固。 4.4.1.4 开机预热至少30分钟检查电子天平显示器是否为零,若不为零,按“置零”键置零,若不能置零,报工程设备部进行检查。 4.4.2 校准步骤: 4.4.2.1用镊子放入常用标准砝码。 4.4.2.2放置于天平中心位置并记录稳定后数值。其允许的误差见表1。 4.4.3校准结果不合格处理:封存后停止使用。通知维修人员或厂家人员进行修复。修复后重新校准,确认合格后再投入使用,使用前对进行封存的设备进行启用。 4.4.4报废处理:对校准后不合格无法进行调试或衡器本身损坏不能修复的电子天平进行停用报废处理,报废后的电子天平不得再投入生产或车间内其它项目的使用,停用后的电子天平应在明显部位粘贴报废停用标识。 4.4.5电子天平每日首次称量前根据所用的天平来选择不同的标准砝码进行校对并填写

高压试验安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5450 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 高压试验安全操作规程 标准版本

高压试验安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 6.新装试验装置时,低压回路中应有两个串联电

源开关,并加装过载自动掉闸装置。 7.试验现场应装设遮栏或围栏,并悬挂”止步、高压危险”的标示牌。如被试设备不在同一地点,另一端应派人看守。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

(整理)32种电子秤标定方法.

常用电子称/电子天平校正方法 1. ACS系列电子称(厦门巨林仪器有限公司): 按下ON/TARE(开机键)并即时松开,再同时按下ON/TARE并保持不松开,直到显示“TEST”格不同显示数值不同)放上与显示值相同的砝码,然后在MODE功能键,显示“400”和“—”再加上相应砝码按MODE完成四次标定记录后,自动进入称重状态。 2. UCA电子计数称: 按任意键不放开机,按4键,放入砝码,输入砝码值,如5kg输入5,按住“单重设定”不放再按住“数量设定”同时松开即可。 3. ACS-1A1型(爱华计数称): 按住“置零/去皮”开机,显示“CAL0” 再显示砝码值,放上相应砝码自动完成。 4. HF-3000N(日本电子天平): 按住“风带行”不放,直到显示“CAL0”再按“印字”“风带行”“g /pcs/90”显示CAL2000,放上2kg砝码。按住“风带行”显示END结束。5. MB-4100S(setra 电子天平): 按住“CAL”显示“4000.00”放上4kg砝码再CAL自动完成(按TARE/POWER 可转换砝码值)。 6. 100×0.01g(东莞宇衡电子称,电子天平): 在空载状态下SET键,同时按下ON/OFF键,开机显示内码值,待稳定“0”出现,按住SET键直至显示“OOSAVE”放上砝码稳定后再按SET,显示“OOSAVE”按ON/OFF关机,开机即可。 7. 电子天平DJ-600J亚太电子: 按<↓>校正显示“CAL” 放上500g砝码,自动完成。 8. 厦门联贸电子UCA-型: 按住任意键不放开机,然后按4,再按归零键后放上砝码,输入砝码值,按住单重设定不放,再按“数量设定”同时放开即可。 9. SUC型按单重设定3秒,按“.”2次,放砝码,按数字倍数两次,自检完成.(如12kg放砝码6kg按2次即可) 10. BB-300型300g×0.01g电子天平: 按住“u”键开机,显示CAL按 键显示内码,按“→0←”键,显示“0”加砝码200g,按“90/A”记数键,显示“100、200、300”在200时按记数键即可。

玻璃器皿的校正标准操作规程

标准操作规程 STANDARD OPERATION PROCEDURE 1.目的:建立玻璃仪器校正操作规程, 以使检验操作规范化。 2.范围:适用于玻璃仪器校正的操作。 3.责任:QC人员对本SOP实施负责。 4内容 4.1玻璃器皿 4.1.1玻璃器皿上通常注有两种符号,一种是“E”,它表示该器皿是“量入”容器,即当溶液弯月面底部与标线相切时,倒入量器内的溶液体积等于量器上标明的体积。 4.1.2.还有一种是“A”,它表示该器皿是“量出”容器,即将满刻度的溶液全部倒出的体积正好与量器上标明的体积相等。 4.1.3.不注明符号的一般是指“量入”容器。 4.2.校正原因 进行比较精密的测定时,分析结果的准确度要求较高,就有必要对容量器皿进行校正。 4.3.校正方法 4.3.1.容量器皿的校正常用称量法和相对校正法。 4.3.2.称量法是称量容量器皿某一刻度内放出或容纳的纯水的质量,然后根据在该温度时水的密度将水的质量换算成容量器皿此时的真实容积。 4.3.2.1称量法一般用于精度容量器皿的校正。 4.3.2.2.精度容量器皿包括:容量瓶、移液管、刻度吸管、滴定管、注射器。 4.3.3.容量瓶和移液管是经常合用的,一般都是用移液管从容量瓶中取出几分之几的溶液,所以并不一定要知道它们的绝对容积,而只要求它们的相对容积成比例关系就可以了。利用这种关系来校正容量器皿的方法,称为相对校正法。

4.4.称量法的校正步骤 4.4.1.校正前的检查 检查玻璃器皿的洗净度:加水于器皿中,倾去水后器壁上均匀地附着一层水膜,即不聚成水滴,也不成股流下,即为洗净。 4.4.2仪器与用具 分析天平、称量瓶、温度计、100ml 烧杯、吸耳球、擦试纸 4.4.3校正过程 4.4.3.1.将所需校正的玻璃器皿编上号; 4.4.3.2.用温度计测量纯化水的温度,记录并转化为校正系数ρt ; 4.4.3.3.用分析天平称取空称量瓶的重量,并记录为W1; 4.4.3.4.用吸耳球吸取准确纯化水到标示容积; 4.4.3. 5.将量取的纯化水放至称量瓶中,称量,并记录为W2。 4.4.3.校正公式 Wt 为W2 -W1) 式中:Vt — t ; Wt — 在t ℃时水的质量,g ; ρt — 校正系数,g /ml (查附表1)。 4.5.结果判定 4.5.1.将校正后得到的容积(注意:应为校正两次的平均值),与该玻璃器皿的标示容积相比较,其允许误差应符合附表三之规定。 4.5.2.填写校正记录。 5.附页:附表一(校正系数ρt ) 附表二 玻璃量器校正记录 附表三 标准容量允许误差 6.历史

电子天平的操作规程

89医院多媒体工程项目 电子天平操作规程 1.开机 1.1调节水平:调节两只水平调节螺丝,使水平泡处于正中央位置,每更换一次位置都需要调节水平泡。电气高压试验人员安全操作规程

电气高压试验人员安全操作规程 1、高压试验工作人员应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规定。 2、高压试验项目均须填写试验卡片。其中应包括:试验任务、项目、标准、安全措施和注意事项。对复杂的试验,还应包括:试验方法,试验接线,使用仪器和表计的数量、规范,以及预计的试验,应拆除的接线、接地的部分等。 3、一般试验由工作负责人填写试验卡,经班长审批执行。重要的设备的试验及复杂试验,由班长填写经车间主任审批后执行。 4、工作前的准备工作包括: (1)工作前,由工作负责人向作业组人员讲解工作内容,注意事项,并进行分工。 (2)作业组人员按试验卡片规定的任务,准备好全部仪器、工具。 (3)到现场后,由工作领导人或负责人,持工作票对试验卡片和现场条件是否相符,是否适合所要求的工作。 (4)工作负责人和作业组人员共同选定接地点、高压试验线的途经、被试设备与高压试验的连接位置、应安设试验遮栏,悬挂的警示牌等。 5、试验人员应在高压试验线所经过的地方及被试设备周围(包括被试电缆的另一头)设置试验用遮栏,.在遮栏醒目地点应挂上“高压试验,生命危险!”的警示牌。试验时应有人作警戒以防他人穿越。变电间电缆试验时,应在变压器间门内装设网状遮栏,将变电闸门关好。当被试电缆另一头在配电所隔间内时,可在隔间门口安设网状遮栏,加挂高压试验警示牌,并和检修运行人员联系妥当,方可不派人警戒。 试验遮栏应使用绝缘的网状遮栏或木质遮栏。用绳子时需用上下两条。遮栏的安装,应考虑到不妨碍运行人员巡视检查和处理故障时的行走。 6、试验用接地线应尽量不穿过通道,以免被人绊断,否则设两根接地线,分别在两处接地。在试验地点设有可靠的接地点时,除接地外,还应接零。接地线应采用有足够截面的多股裸铜线。 7、接线时应先接地线,后接电源线。试验变压器高压侧应挂临时接地线。试验用仪器外壳均需接地。作测量用互感器二次线圈应接地。在易于绊脱的地方,以及高压试验线与设备处连接,应打结固定。 8、试验高压线应尽量短,试验前必须检查其机械强度及绝缘强度。试验设备布置和高压试验线的敷设应考虑在其折断掉下来时不危及人身安全。室外刮风天气应考虑风向。试验人员应处于上风处。尽量避免在楼梯走廊或过道通过高压试验线。高压试验线的敷设也不应阻塞通往运行设备的通道。如需经过通道应有足够的人员警戒,以保证在需要时能立即停止试验,