1、哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?

答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等成为一次设备。其中对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备。如仪用互感器、测量表记、继电保护及自动装置等。其主要功能是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。

2、研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热有何特点?

答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。

3、导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?

答:是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的在流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等。导体的形状,再同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面积导体的散热效果比平方的要好。

4、三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。

三相平行导体发生三相断路时最大电动力出现在B相上,因三相短路时B相冲击电流最大。

5、导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考虑动态应力?

答:动态应力系数β为动态应力与静态应力之比值。导体发生振动时,在导体内部会产生动态应力。对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计算法,即在最大电动力Fmax上乘以动态应力系数β,以求得实际动态过程中动态应力的最大值。

6、隔离开关与断路器主要区别是什么?运行中,对它们的操作过程应遵循哪些重要原则?答:断路器开合电路的专用灭弧设置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用老作为接通或切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧设置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电流。

7、主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作?

答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用于配电装置检修断路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路断路器极大的提高了可靠性。而分段断路器兼旁路断路器的连接和母联断路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线的断路器需要检修时,先合上旁路断路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上,就不会断开,合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路断路器代替断路器工作,便可对断路器进行检修。

8、电气主接线中通常采用哪些方法限制短路电流?

答:在发电厂和变电站的6—10kv派点配电装置中,加装限流电抗器限制短路电流:①在母线分段处设置母线电抗器,目的是发电机出口断路器,变压器低压侧断路器,母联断路器等能按各回路额定电流来选择,不因短路电流过大而事容量升级;②线路电抗器:主要用来限制电缆馈线回路短路电流;③分裂电抗器

②采用低压分裂绕组变压器。当发电机容量越大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线以限制短路电流。

③采用不同的主接线形式和运行方式。

9、发电机—变压器单元接线中,在发电机和双绕组变压器之间通常不装断路器,有何利弊?答:在发电机和双绕组作变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或断流电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格甚高等原因造成的困难。但是,变压器或厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需要发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而发电机定子绕组本身发生故障时,若变压器高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂用电中断的威胁。

10、一台半断路器接线与双母旁路接线相比较,各有何特点?一台半断路器接线中的交叉布置有何意义?

答:影响主变压器选择的因素主要有:容量、台数、型式、其中单元接线时变压器应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。连接在发电机母线与系统之间的主变压器容量=(发电机的额定容量—厂用容量—支配负荷的最小容量)*70%。微粒确保发电机电压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一般不应小于两台,对于工业生产的余热发电的中、小型电厂,可装一台主变压器与电力系统构成弱连接。除此之外,变电站主变压器容量,一般应按5—10年规划负荷来选择。主变压器型式可根据:①、相数决定,容量为300MW及以机组单元连接的变压器和330kv及以下电力系统中,一般选用三相变压器,容量为60MW的机组单元连接的主变压器和500kv电力系统中的主变压器经综合考虑后,可采用单相组成三相变压器。②、绕组数与结构:最大机组容量为125MW以及下的发电厂多采用三绕组变压器,机组容量为200MW以上的发电厂采用发电厂双绕组变压器单元接线,在110kv 以上的发电厂采用直接接地系统中,凡需选用三绕组变压器的场合,均可采用自耦变压器。

11、为什么分裂电抗器具有正常运行时电压降小,而一臂出现短路时电抗大,能去的限流作用强的效果?

答:分裂电抗器在正常运行时两分支的负荷电流相等,在两臂中通过大小相等,方向相反的电流,产生方向相反的磁通,其中有X=X1—Xm=(1—f)*X1且f=0.5,有X=0.5X1,可见在正常情况下,分裂电抗器每个臂的电抗仅为每臂自感电抗的1/4。而当某一分支短路时,X12=2*(X1+Xm)=2*X1*(1+f)可见,当f=0.5时,X12=3*XL使分裂电抗器能有效的限制另一臂送来的短路电流。所以分裂电抗器具有正常运行时电抗小,而短路时电抗大。

12、什么叫厂用电和厂用电效率?

答:发电厂在启动、运转、挺役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备(如锅炉、汽轮机或水轮机和发电机等)和输煤、碎煤、除灰、除尘以及水处理的正常运行。这些电动机以及全场的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用电负荷,总的耗电量,统称为厂用电。

13、厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类?

答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度,其重要性可以分为以下四类。

a.Ⅰ类厂用负荷。凡是属于短时(手动切换恢复供电所需要的时间)停电会造成主辅设备损坏、危急人身安全、主机停运以及出力下降的厂用负荷,都属于Ⅰ类负荷。

b.Ⅱ类厂用负荷。允许短时停电(几秒钟或者几分钟),不致造成生产紊乱,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运转的厂用负荷,

c.均属于Ⅱ类厂用负荷。

d.Ⅲ类厂用负荷。较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产上的不方便的厂用负荷,都属于Ⅲ类厂用负荷。

e.不停电负荷,直流保安负荷,交流保安负荷。

f.

14、对厂用电接线有哪些基本要求?

a.供电可靠,运行灵活。

b.各机组的厂用电系统应该是独立的。

c.全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公共负荷母线。

d.充分考虑发电厂正常、事故、检修、启停等运行方式下的供电要求。

e.供电电源应尽力与电力系统保持紧密的联系。

f.充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统运行方式。

15、对厂用电电压等级的确定和厂用电源引接的依据是什么?

答:厂用电电压等级是根据发电机额定电压、厂用电电动机的电压和厂用电供电网络等因素,相互配合,经过技术经济综合比较后确定的。

在大容量发电厂中,要设启动电源和事故保安电源,如何实现?

启动电源:

a.从发电机电压母线的不同分段上,通过厂用备用变压器引接。

b.从发电厂联络变压器的低压绕组引线,但应保证在机组全停运情况下,能够获得足够的

电源容量。

c.从与电力系统联系紧密,供电可靠的最低一级电压母线引接。

d.当经济技术合理时,可由外部电网引接专用线路,经过变压器取得独立的备用电源或启

动电源。

14、厂用电的设计原则是什么?

答:①厂用电接线应保持对厂用负荷可靠性和连续供电,使发电厂主机安全运转。

②接线应该灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方式的要求。

③厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机组供电,这样,当厂用电系统发生故障时只会影响一台发电机组的运行,缩小了故障范围,接线也简单。

④设计时还应适当注意其经济性和发展的的可能性,并积极慎重地采用新技术、新设备,使厂用电接线具有可行性和先进性。

⑤在设计厂用电系统接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。

15、火电厂厂用接线为什么要锅炉分段?为提高厂用电系统供电可靠性,通常用哪些措施?答:为了保证厂用供电的连续性,使发电厂能安全满发,并满足运行安全可靠性灵活方便。所以采用按锅炉分段原则。为提高厂用电工作的可靠性,高压工作厂用变压器和启动备用变压器采用带负荷调压变压器,以保证厂用电安全,经济的运行。

16、何谓厂用电动机的自启动?为什么要进行电动机的自启动校验?如果厂用变压器的容量小于自启动电动机总容量时,应该如何解决?

答:厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或者厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰性。若电动机失去电压以后,不予电源断开,在很短时间内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰性将未结束,又自动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。若参加自启动的电动机数目多,容量大时,启动电流过大,可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危急电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此,必须进行电动机的自启动校验。若不能自启动应采用:1.失压自启动。2.空载自启动。3.带负荷自启动。

17、什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与哪些因素有关?

答:①弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过是指电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定时间恢复到绝缘的正常状态的过程称之为弧隙介质强度的恢复过程。②弧隙介质强度主要有断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定的,随断路器形式而异。③弧隙电压恢复过

程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压,电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。18、如何区别屋外中型、高型和半高型配电装置?它们的特点和应用范围是什么?

答:根据电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可分为中型配电装置,高型配电装置和半高型配电装置。

①中型配电装置。中型配电装置是将所有电器设备都安装在同一水平面内,并装在一定高度基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全活动;母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面,母线和电气设备不能上、下重叠布置。中型配电装置布置比较清晰,不易误操作,运行可靠、施工和维护方便,造价较省,并有多年的运行经验,其缺点是占地面积大。

②高型配电装置。高型配电装置是将一组母线几个隔离开关与另一组母线上几个隔离开关上下重叠布置的配电装置,可以节省占地面积百分之五十左右,但耗用钢材较多,造价较高,操作维护条件差。

③半高型配置。半高型配置是将母线至于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离开关上下重叠布置,其占地面积比普通中型减少30%。半高型配电装置介于高型和中型之间,具有两者优点。除母线隔离开关外,其余部分与中型布置基本相同,其维护仍较方便。

④由于高型和半高型配电装置可大量节省占地面积,因而在电力系统中得到广泛应用。

19、断路器控制回路应满足那些基本要求?试以灯光监视的控制回路为例,分析它是如何满足这些要求的。

答:断路器控制回路必须完整,可靠,因此应满足下面的要求:

(1)断路器的合闸和跳闸回路是按短路时通电设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以避免烧坏线圈。

(2)断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸。

(3)控制回路应具有反映断路器位置状态的信号。

(4)具有防止短路器多次合、跳闸的防跳装置。

(5)对控制回路及其电源是否完好,应能进行监视。

(6)对采用气压,液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常,弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路。

20、什么叫断路器的跳跃?在控制回路中,防止跳跃的措施是什么?

答:操作前,断路器处于合闸状态,故其处于跳闸回路的QF在合位,将控制开关SA由合闸后的垂直位置逆时针转至“预备跳闸”的水平位置,致使SA13-14接通,红灯HR接至具有正极的闪光电源,并经跳闸回路的KCF,QF,YF同控制电源的负极接通,红灯闪光,提醒操作人员核对操作对象.再将SA进一步逆时针转45度至跳闸位置,触点SA6-7导通,因断路器仍在合闸位置,故此时跳闸回路的常开触点QF仍在合位.这样的跳闸回路通,跳闸线圈YT通过较大的电流,致使YF动作断路器跳闸,断路器的两个辅助触点状态发生了变化,跳闸回路的QF闭合,与此同时,SA自动弹回”跳闸后”水平位置,SA11-10接通,这样,绿灯HG发平光,

自动跳闸:如果线路或其他一次设备出现故障时,继电保护装置就会动作,从而引起保护出口继电器动作,其常开触点KCO闭合。由于触点KCO与SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸过程与手动跳闸过程类似,只是断路器跳闸后,控制开关仍停留在”合闸后”位置,与断路器跳闸位置不对应,使得绿灯HG经M100(+)---SA9-10---HG---常闭触点QF---KM与控制电源的负极接通,绿灯发闪光,告知运行人员已发生跳闸,将SA逆时针转动,最后停至”跳闸后”位置.

自动跳闸表明事故发生,除闪光外,控制回路和信号回路还应发出音响.断路器跳闸后,事故音响回路的常闭触点QF闭合,控制开关仍处于”合闸后”位置,SA1-3和SA19-17均处于接通状态,是事故音响信号小母线M708与信号回路电源负极(-700)接通,从而可启动事故信号装置发出音响。

防止跳跃的措施是:一:35KV以上的断路器,应采用电气防跳。二:较为简单的机械防跳,即操作机构本身就具有防跳性能。

21、发电厂中有哪些信号装置?各有什么作用?

答:发电机的设备装置主要有:

(1)事故信号。如断路器发生事故跳闸时,立即用蜂鸣器发出较强的音响,通知运行人员进行处理。同时,断路器的位置指示灯发出闪光。

(2)预告信号。当运行设备出现危及安全运行的异常情况时,例如:发电机过负荷,变压器过负荷,二次回路断线等,便发出另一种有别于事故信号的音响—铃响。此外,标有故障内容的光字牌也变亮。

(3)位置信号。包括短路位置信号和隔离开关位置信号,前者使用灯光来表示集合、跳闸位置;而后者则是一种位置指示灯来表示其位置状况。

(4)其他信号。如指挥信号、联系信号和全厂信号等。这些信号是全厂公用的,可根据实际的需求装设。

22、开关电器中电弧产生与熄灭过程与哪些因素有关?

答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧弧柱中出现了大量自由电子的缘故。

23、试述最小安全净距的定义及其分类。

答:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不致使空气气隙被击穿,对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分之间的最小安全净距分为A、B、C、D、E五类。

24、试述配电装置的类型及其特点。

答:配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置:按其组装方式,又可分为装配式和成套式。

屋内配电装置的特点:1)由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;2)维修、巡视和操作在室内进行,可减少维护工作量,不受气候影响;3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可以减少维护工作量;房屋建设投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内型设备。

屋外配电装置的特点:1)土建工作量和费用较小,建设周期短;2)与屋内配电装置相比,扩建比较方便;3)相邻设备之间距离较大,便于带电作业;4)与屋内配电装置相比,占地面积大;5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘;6)不良气候对设备维修和操作有影响。

成套配电装置的特点:1)电气设备布置在封闭或半封闭的金属中,相间和对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小;2)所有设备已在工厂组装成一体;3)运行可靠性高,维护方便;4)耗用钢材较多,造价较高。

25、何谓配电装置的配置图、平面图和断面图?

答:电气工程中常用配电装置配置图、平面图和断面图来描述配电装置的结构、设备布置和安装情况。

配置图是一种示意图,用来表示进线、出线、断路器、互感器、避雷器等合理分配与各层、歌间隔中的情况,并表示出导线和电气设备在各个间隔的轮廓,但不要求按比例尺寸绘出。通过配置图可以了解的分析配电装置方案,统计所用的主要电气设备。

平面图是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的平面布置轮廓,平面上的间隔只是为了确定间隔数及排列,故可不表示所装电气设备。

断面是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接的结构图。断面也应按比例绘制。

26、如何区别屋外中型、高型和半高型配电装置?它们的特点和应用范围是什么?

4)由于高型和半高型配电装置可大量节省占地面积,因而在电力系统中得到广泛应用。

27、气体全封闭组合电器由哪些元件组成?与其他类型配电装置相比,有何特点?

答:它由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出现套管等元件,按电气主接线的要求依次连接,组合成一个整体,并且全部封闭于接地的金属外壳中,壳内充一定压力SP6气体,作为绝缘和灭弧介质。它的特点是占地面积小,占用空间小,运行可靠性高,维护工作量小,检修周期长,不受外界环境条件的影响,无无静电感应和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分最全第二章习题解答

第二章发电、变电和输电的电气部分最全答案 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4)电力系统互联。 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

发电厂电气部分 习题集 华北电力大学

目录 第一章能源和发电 (1) 第二章发电、变电和输电的电气部分 (2) 第三章导体的发热与电动力 (3) 第四章电气主接线 (4) 第五章厂用电 (5) 第六章导体和电气设备的原理与选择 (6) 第七章配电装置 (7) 第八章发电厂和变电站的控制与信号 (8)

第一章能源和发电 1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。 1-2 能源分类方法有哪些?电能的特点及其在国民经济中的地位和作用? 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 1-6 核能发电厂的电能生产过程及其特点? 1-7 发电厂和变电站的类型有哪些? - 1 -

第二章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同? 2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。 2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。 2-9 简述高压直流输电的基本原理。 2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。 2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些? 2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。 - 2 -

发电厂电气部分试题库-计算题教学提纲

发电厂电气部分试题 库-计算题

三、计算题 第三章 1.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6kV 和0.38kV ,厂用高压备用变压器为分裂绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =40MVA , S Nl =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验 高压厂用母线的合成负荷标幺值为:1 1 0*5103605200 cos 0.8 3.5020000 h Nh P K S S S ηα?++= == 高压厂用变压器电抗标幺值为:2*1 1%9.5200001.1 1.10.052510010040000 k N t N U S x S =? ?=??= 高压母线电压标幺值:*0*1 *1* 1.10.929(65%~70%)110.0525 3.50 t h U U x S = ==≥++? 2)低压厂用母线电压校验 低压厂用母线的合成负荷标幺值为:22*cos 55000.8 3.1251000 l Nl K P S S ηα?= == 低压厂用变压器电抗标幺值为:*2 %101.1 1.10.11100100 k t U x =? =?= 低压母线电压标幺值:*1*2 *2*0.9290.6955%110.11 3.125 t l U U x S = ==≥++? 高、低压串接自启动时,低压电动机能成功自启动。 满足要求。) 2.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6KV 和380KV ,高压厂用备用变压器为双绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验

姚春球版《发电厂电气部分》习题及参考答案

姚春球编《发电厂电气部分》教材 计算题参考答案 第二章 P62 15. 0266.00=R Ω,14.1=s K ,3 1003.0-?=R Ω/m ,18.0==r c F F m 2 /m ,05.46=c Q W/m ,04.58=r Q W/m ,7.1862=I A 。 16. 1.1=k t s ,78.699==p k Q Q (kA)2 ·s ,16 1048.0?=i A J/(Ω·m 4 ),161055.0?=f A J/(Ω·m 4 ),f θ=75℃<200℃,满足热稳定。 17. 6 1067.1-?=J m 4 ,8.17=m kg/m ,1602.3661>=f H Z ,β=1,86.4942max =F N 。 18. 8625==w w I I & A ,0703.0=s T s ,ο &4.1778616j s e I -==A ,ο &4.87390j r e I -=A 。 19. 开断各种短路故障,工频恢复电压有效值、工频恢复电压最大值、恢复电压最大值分别为: 开断单相接地短路: )(01.127kV , )(62.179kV , )(43.269kV ; 开断三相不接地短路,首先开断相: )(52.190kV , )(43.269kV , )(145.404kV ; 开断三相接地短路,首先开断相: )(12.165kV , )(51.233kV ,)(27.350kV 。 开断两相短路,首先开断相: )(12.165kV , )(48.233kV ,)(21.350kV 第四章 P186 12. 2台主变,110kV 侧初期采用内桥接线,终期发展为单母线分段接线;10kV 侧采用单母线分段 接线。主接线图(略)。max max 7.0S S ='=,可选择SF7-16000/110变压器。 13.需设10kV 发电机电压母线, 2×50MW 发电机接于10kV 母线上,且采用工作母线分段的双母线(双母三分段),母线分段及各电缆馈线均装设普通电抗器,母线上设2台主变T1、T2与220kV 系统联系; 200MW 发电机采用发电机-双绕组变单元接线,直接接于220kV 母线,采用可靠性高的SF 6断路器及双母线接线(当采用其他型式断路器时,则采用双母线带旁路接线)。主接线图(略)。 T1、T2,三种情况计算结果为: N S ≈ MVA 、 MVA 、 MVA ,可选择SFP 7-50000/220变压器。T3选择:N S ≈ MVA ,可选择SFP 7-240000/220变压器。 14. 47.1947=I AC 万元, 61.1858=II AC 万元,第二方案为最优方案。 第五章 P224 12.选择计算如下表 13.0825.0*=t x ,847.01*=U >80%,给水泵能正常启动。 14.088.0*=t x ,728.01*=U >65%,满足自启动。 15.高压厂用母线电压校验:1045.0*=t x ,%6579.01*>=U ;对最大负荷的低压厂

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

发电厂电气部分习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。 6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关? 答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。电弧形成过程:⑴电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射;⑵弧柱区的气体游离,产生大量的电子和离子:碰撞游离+热游离。电弧的熄灭关键是去游离的作用,去游离方式有2种:复合:正负离子相互吸引,彼此中和;扩散:弧柱中的带电质点由于热运行逸出弧柱外。开关电器中电弧产生与熄灭过程与以下因素有关:⑴电弧温度;⑵电场强度;⑶气体介质的压力;⑷介质特性;⑸电极材料。 6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些? 答:有以下几种灭弧方式: 1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。 6-4什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与那些因素有关? 答:弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程为弧隙介质强度的恢复过程。 弧隙介质强度主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。 6-5电流互感器常用的二次接线中,为什么不将三角形接线用于测量表计?

《发电厂电气部分》考试复习题

《发电厂电气部分》 一、填空题: 1、从生产到供给用户使用一般要经过发电、变电、输电、配电和用电几个环节。 2、用电设备一般允许电压有±5%的变动范围。 3、电力系统供电电压或电流的标准波形应是正铉波。 4、我国低压380V/200V三相四线制系统,中性点直接接地。 5、支柱绝缘子应按安装地点和额定电压选择,并进行短路动稳定校验。 6、电气设备最高允许电压必须高于或等于所在电网的最高运行电压。 7、隔离开关的作用是①隔离电压②可接通或断开很少电流③可与断路器配合完成倒闸操作。 8、水电厂电气主接线可不设发电机电压母线,多采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。 9、发电厂用来向电力系统输送电能的变压器称为主变压器;用于沟通两个升高电压等级并可相互交换功率的变压器 称为联络变压器;只供发电厂本身用电的变压器称为厂用变压器。 10、电力系统中电气设备的绝缘会受到两种过电压的危害,一种是外部过电压又叫大气过电压,是由雷电活动引起的 过电压,另一种是内部过电压,是由开关操作和系统故障引起的过电压。 11、电力网是连接发电厂和用户的中间环节。 12、我国电力系统的额定频率是50H Z,对大型电力系统频率的允许范围为50±0.2H Z,对中小型电力系统频率的允许范 围为50±0.5H Z。 13、变压器二次绕组供电给较长的高压输电线路时,其额定电压应比相应线路的额定电压高10%,供电给较短的输电 线路时,其额定电压比相应线路的额定电压高5%。 14、在中性点不接地系统中发生单相接地时,系统三个线电压对称性不变非故障相电压升高√3倍。 15、母线截面积选择有两种方法:①按最大长期工作电流选择②按经济电流密度选择。 16、穿墙套管应按安装地点、额定电压和额定电流选择,并按短路条件进行动、热稳定校验。 17、电流互感器的接线方式有:单相式、不完全星形接线、两相差接线、三相星形接线等四种。 18、角形接线运用于最终进出线回路3~5回的110KV及以上的配电装置,特别是水电站中应用较多。 19、水电站高压配电装置一般电气主接线采用单母线分段、双母线、双母线带旁路、3/2断路器接线,还有桥形与多 角形接线。 20、由二次设备组成的低压回路称为二次回路,它包括交流电流回路、交流电压回路、控制、保护、信号回路及自动 装置回路等。 21、电能的质量指标主要是频率、电压和波形。 22、发电机三相绕组接成星形,变压器高压绕组多数也接成星形,这些星形绕组的中点,统称为电力系统的中性点。 23、母线材料一般用铝、铝合金。 24、电晕是一种强电场作用下的放电现象,当导体周围电场强度超过了空气的耐压强度时,导体周围的空气被电离而 产生。 25、电气设备的额定电流应大于或等于所在回路的长期工作电流。 26、电压互感器的接线方式有等四种单相电压互感器接线、V-V接线、一台三相五柱式接线、三台单相三绕组电压互 感器接线。 27、电气主接线必须满足可靠性、灵活性、经济性三项基本要求。 28、水电厂厂用电负荷调速器压油泵、润滑油泵为Ⅰ类负荷;吊车、整流设备、漏油泵为Ⅱ类负荷;试验室、油处理 室、修配厂用电设备为Ⅲ负荷。 29、避雷器由接闪器、引下线和接地体组成。 30、开关站可以进行输电线路的断开和接入,而无变压器进行电压交换。 31、按用户用电负荷的重要程度,一般将负荷分为三级,一级负荷应有两个以上的独立电源供电,对于三级负荷,则 一般以单回路供电。 32、电力系统中性点的接地方式分为三种直接接地、不接地和经消弧线圈接地。 33、形成短路的原因是电气设备绝缘损坏。

发电厂电气部分最全第六章习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择最全答案 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。发电厂电气部分 第三版 习题参考答案

第一章电力系统概述 1.何谓电力系统、动力系统及电力网? 答:电力系统是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。 动力系统由电力系统再加上发电厂的动力部分(火电厂的锅炉、汽轮机、热力管网等;水电厂的水库、水轮机、压力管道等)构成。 电力网指在电力系统中,由各种不同电压等级的电力线路和变配电所构成的网络,简称电网。 2.联合成电力系统并不断扩大有什么优越性? 答:联合成电力系统并不断扩大的优越性有: (1)提高供电的可靠性; (2)减少系统中总备用容量的比重; (3)减少总用电负荷的峰值; (4)可以安装高效率的大容量机组; (5)可以水火互济节约能源改善电网调节性能; (6)可以提高电能质量。 3.何谓电力系统额定电压?我国电网和用电设备的额定电压有哪些等级? 答:额定电压指某一受电器(电动机、电灯等)、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益的电压。 我国电网和用电设备的额定电压等级有220V、380V、3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、154 kV、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV、1000 kV。 4.电能的质量指标有哪几项?简要说明其内容。 答:电能的质量指标主要是频率、电压和波形三项。 (1)频率:对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz±0.2Hz,对中小电力系统,频率的允许范围是50Hz±0.5Hz。 (2)我国规定用户处的电压容许变化范围是: 1)由35kV及以上电压供电的用户:±5%; 2)由10kV及以下电压供电的高压用户和低压电力用户:±7%; 3)低压照明用户:-10%~+5%。 (3)波形:电力系统供电电压或电流的标准波形是正弦波。 5.电力系统中性点有哪几种运行方式?各有什么优缺点?我国大体上用怎样的电压等级范围? 答:(1)电力系统中性点运行方式 电力系统中性点运行方式有中性点不接地、直接接地、经电阻接地和经消弧线圈接地运行方式。其中经电阻接地又分经高电阻接地、经中电阻接地和经低电阻接地三种。中性点直接接地、经中电阻接地和经低电阻接地称为大接地电流系统;中性点不接地、经消弧线圈接地和经高电阻接地称为小接地电流系统。

发电厂电气部分期末考试题(含答案)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 、填空题(每题2分,共20 分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能-> 热能 ->机械能-> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备, 称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截 面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为—单母线_和_双母线—两大类;无汇 流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请 将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可米用(C )。 A. 内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2 双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点(D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

发电厂电气部分试题

一、填空题(本大题共11小题,每空 1 分,共12 分) 1.在电气主接线中,旁路断路器的主要作用是(检修线路断路器时保证该回线路不停电) 2.三相输电线路水平布置,流过三相短路电流,(中间)相电动力最大。 3.电气一次设备中,具有开断、接通负荷电流和断开短路电流的开关电器是(断路器) 4.目前,在我国占比例最大的发电厂类型是(火力发电厂) 5.电气主接线中母线的主要作用是(汇集和分配电能) 6.发电厂的厂用电系统的接线通常采用(单母分段)接线形式,并且是按(炉)分段。 7.进行导体短时发热计算的主要目的是确定(导体可能的最高温度) 8.电力系统中,进行一次系统和二次系统间联系的主要元件是(互感器) 9.屋内配电装置电抗器的布置可以采用垂直布置,布置时应将(B )相放在上下两相中间 10.可以将一组母线与另一组母线重叠布置的屋外配电装置的类型是(高型) 11.(汽轮)发电机可以异步运行15-30分钟 二、判断题(本大题共12小题,每小题 1 分,共12 分) 1.自耦变压器的效益系数表明其经济效益,效益系数越大,说明其经济效益也越大。 (×) 2.内桥式接线比较适合于有穿越功率流经本厂的场合。 (×) 3.500kV以上电压等级经常采用3/2接线方式,当串数多于3串以上必须采用交叉接线 (×) 4.在火电厂中厂用备用电源经常采用暗备用方式,而水电厂经常采用明备用方式。 (×) 5.隔离开关只能隔离电压,不能关合非常小的电流 (×) 6.引起发电机过励磁的直接原因是电压降低、频率上升 (×) 7.用熔断器保护的电器,其热稳定时间由熔断时间保证,故可不验算热稳定。 (√ ) 8.减弱游离过程,加强去游离过程,有利于电弧的熄灭。 (√ ) 9.断路器开断中性点不接地系统的三相短路,通常后续开断相的工频恢复电压比首先开断相的高。 (×) 10.电流互感器的一次绕组的电流主要由其二次绕组的电流大小决定。 (×) 11.同步发电机的非正常运行和特殊运行都可以长时间运行。 (×) 12.同一台电流互感器使用在不同的准确级下,会有不同的额定容量。 (√ ) 三、简答题(本大题共11 小题,每小题 5 分,共55 分) 1、什么是变压器的热老化定律?