文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路灯技术规格书

路灯技术规格书

路灯技术规格书
路灯技术规格书

第四卷技术规格书

厂区路灯

1 技术要求

1.l 应遵循的主要现行标准

《城市道路照明设计标准》为行业标准,编号为CJJ45-2006

GB/T 24823-2009

普通照明用LED模块性能要求

GB/T 24824-2009

普通照明用LED模块测试方法

GB/T 24825-2009

LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求

GB/T 24826-2009

普通照明用LED和LED模块术语和定义

GB/T 24827-2009

道路与街道照明灯具性能要求

GB 24819-2009

普通照明用LED模块安全要求

GB 19510.14-2009

灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

1.3.1 电缆制造厂应持有机械委、电力部生产许可证书、并按本技术要求,同时应满足上述条件及其它国家行业标准要求方可投标。

1.3.2 安装位置:户外。

1.3.3 敷设方式:电缆沟、过路穿管、直埋。

1.3.4 敷设环境:电缆沟内可能有积水,此时电缆将长期浸泡于水中;电缆垂直敷设时高差不大于1 5米;施放电缆需机械牵引。

1.3.5 使用技术条件

一) 7米单头路灯规格及技术要求

a) 高度:7米

b) 材料:Q235钢板,厚度≥4mm

c)抗风能力达36.9m/s以上,保证整杆路灯在恶劣天气状况正常工作。

d) 抗震等级达8级以上。

e)灯杆内外表面热镀锌处理,锌层厚度≥85μm,防腐寿命达30年以上。

f) 灯杆外表面热镀锌并经表面处理后,采用防紫外线全树脂塑粉进行喷塑,塑层厚度≥100μm,表面光滑,不变色,表面静电喷涂抗UV户外粉漆,耐腐蚀,粘着力强,寿命20年以上。

g) 灯具防护等级IP65以上,光源室防护等级IP66以上。

h) 外表耐腐蚀性能:II类

i) 工作环境温度:-35℃~+45℃

j) 防触电保护等级:I类

k) 电器、光源采用飞利浦,Na灯250W,色温4200K Ra≥80。

l) 配用光源:250W高压钠灯。

m)光源应配置熔断器。

n)为保证安全,所有电器均应加绝缘隔离措施。

二)5米单头路灯规格及技术要求

a) 高度:5米

b) 材料:Q235钢板,厚度≥4mm

c)抗风能力达36.9m/s以上,保证整杆路灯在恶劣天气状况正常工作。

d) 抗震等级达8级以上。

e)灯杆内外表面热镀锌处理,锌层厚度≥85μm,防腐寿命达30年以上。

f) 灯杆外表面热镀锌并经表面处理后,采用防紫外线全树脂塑粉进行喷塑,塑层厚度≥100μm,表面光滑,不变色,表面静电喷涂抗UV户外粉漆,耐腐蚀,粘着力强,寿命20年以上。

g) 灯具防护等级IP65以上,光源室防护等级IP66以上。

h)外表耐腐蚀性能:II类

i)工作环境温度:-35℃~+45℃

j)防触电保护等级:I类,Na灯250W,色温4200K Ra≥80。

l)配用光源:250W高压钠灯。

m)光源应配置熔断器。

n)为保证安全,所有电器均应加绝缘隔离措施。

三)3米景观灯规格及技术要求

a) 高度:3米

b)外型:6棱形。

c)不锈钢或钢件经热镀锌处理后表面喷塑处理及相关配件精工制作。

d)发光体采用PMMA透光罩或管。

e)光源:金卤灯150W 色温4200K Ra≥80

f) 抗风能力达36.9m/s以上,保证景观灯在恶劣天气状况正常工作。抗震等级达8级以上。

四)篮球场灯技术要求

a)抗风能力达36.9m/S以上,保证灯在恶劣天气状况正常工作。

b)抗震等级达8级以上、防腐寿命达30年以上。

c)灯杆外表面热镀锌并经表面处理后,采用防紫外线全树脂塑粉进行喷塑,塑层厚度≥100μm,表面光滑,不变色,表面静电喷涂抗UV户外粉漆,耐腐蚀,粘着力强,寿命20年以上。

d)能照亮整个篮球场、灯光要适宜,不刺眼。具体尺寸详见附图。

e)更换灯要方便。

f)灯具防护等级:IP65以上,外表耐腐蚀性能:II类,防触电保护等级:

I类。

g)为保证安全,所有电器均应加绝缘隔离措施。

h)灯的相关技术应满足中华人民共和国城镇建设行业标准。

五)2米庭院灯规格及技术要求

a)高度2m

b)材料:Q235A钢板,板厚≥3mm。

c)灯杆上应有永久性的出厂标记。

d)灯具外形及尺寸:由投标人提供。

e)所有紧固件均采用不锈钢材料。

f)防护等级:IP65以上。

g)外表耐腐蚀性能:II类。

h)工作环境温度:-35℃~+45℃

i)防触电保护等级:II类

j)电源电压:220V(±10%)/50Hz

l)配用光源:150W金卤灯。

m)为保证安全,所有电器均应加绝缘隔离措施。

六)3.5米庭院灯规格及技术要求

a)高度3.5m

b)材料:Q235A钢板,板厚≥3mm。

c)灯杆上应有永久性的出厂标记。

d)灯具外形及尺寸:由投标人提供。

e)所有紧固件均采用不锈钢材料。

f)防护等级:IP65以上。

g)外表耐腐蚀性能:II类。

h)工作环境温度:-35℃~+45℃

i)防触电保护等级:II类。

j)电源电压:220V(±10%)/50Hz

价格按投标价不变)。

l)配用光源:150W金卤灯。

m)为保证安全,所有电器均应加绝缘隔离措施。

七)生产系统灯的技术要求

a)能照亮防风抑尘网以内。

b)灯光要适宜,不能影响大车司机、装载机、指挥人员夜间安全可靠作业。

c)布置灯尽量减少电缆数量,更换灯要方便。

d)抗风能力达36.9m/S以上,保证灯在恶劣天气状况正常工作,抗震等级

达8级以上。寿命最少在20年以上。

f)灯具防护等级:IP65以上,外表耐腐蚀性能:II类,防触电保护等级:

I类。

g)为保证安全,所有电器均应加绝缘隔离措施。

h)灯的相关技术应满足中华人民共和国城镇建设行业标准。

2 材料规范(供货范围)

3.1 全套路灯

3.2 所有路灯之间连接的电缆,并提供配电柜。

3.3 负责所有路灯的基础施工、电缆的敷设、路灯安装并调试。

4 技术服务

4.l 项目管理

合同签定后,投标方应指定负责本工程的项目经理,负责协调投标方在工程全过程的各项工作,如工程进度、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

4.2技术文件及样品

供货时提供下列资料8份:包括安装、维护说明书,部件清单,工厂试验报告,产品合格证等。另:

1 提供电缆试验报告。

2 提供电缆结构尺寸和技术条件表。

3 提供电缆断面样品。

4 提供电缆有关技术说明书。

4.3现场服务

卖方负责灯的基础制作、电缆的敷设、安装、调试,并负责在安装过程中投标方应派有经验的技术人员常住现场,免费提供现场服务。常住人员协助招标方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题。

5 质量保证和试验

5.l 质量保证

5.1.l 订购的新型产品除应满足本规范书外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。

5.1.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。

5.1.l附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定及厂标和行业标准的要求,并提供试验报告和产品合格证。

5.1.4 投标方应有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9001GB/T19001质量保证体系,该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

5.2 试验(按GB有关规定进行)

5.2.4验收

应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。

注:要求严格遵循国家最新监测标准,出具国家认可权威单位或机构的检验报告。

第五卷投标报价

1、报价原则

1.1投标报价中使用的货币为人民币。

1.2投标人应严格按照开标一览表、投标总报价表、投标分项报价表的格式认真填写。优惠报价必须在递交投标文件时一同递交,否则不在评标价格中体现。如总价优惠,必须相应调整优惠后的单价并体现在投标分项报价中。

在投标分项报价表中必须填写每项的单价、合价(单价×数量)、总价。投标价格为含税价格,招标人拒绝含有可变价格或替代价格的投标,否则投标将被拒绝。

1.3进口部件必须列出详细分项报价,其报价包括进口环节的一切税费和到施工现场的国内、外运输费用。

1.4本合同总价是固定价格,对于因物价和汇率变化、相关适用法律的变更等因素所引起的价格变化皆不予以调整。

1.5评标时投标人根据技术澄清对已递交的投标报价做相应的调整,澄清未涉及的技术内容的单项报价不能调整。

1.6若单价、合价、总价之间有差异,则以总价为准;若数字和文字表示的金额之间有差异,则以文字表示的大写金额为准。

1.7投标文件中的投标单价应符合国内市场正常价格,不得存在不平衡报价。否则,招标人有权拒标。

1.8若投标报价未按招标文件技术规范书要求的范围进行逐项报价,即出现漏项,则视为此漏项包含在投标总价或其他分项报价中。

1.9设备采用的专利涉及到的全部费用均包含在设备报价中。

2、投标报价说明

2.1投标人应按货物到达买方施工现场或指定地点(落地)交货报价。

投标总价包括投标人向招标人提供所有招标设备和服务及全面履行合同规定的责任和义务所需发生的设计、制造及所需材料和部件的采购、成套、工厂检验、包装、保管、运

输(包括设备自投标人制造工厂至招标人施工现场指定位置的运输费、各种杂费、设备运输过程中所需采取的一切大件运输措施费用)及保险(投标人自其制造工厂至招标人施工现场指定位置的全程保险费)、交货、工地开箱检验、技术文件、设计联络会、工厂目睹见证、模型试验验收、出厂验收、安装指导、现场调试试验、质量保证、技术支持和技术服务、培训、协调(包括与其它设备相关的全部接口)等费用,并包括合同规定应由投标人承担的一切风险所需全部费用。

2.2投标报价中的各分项报价清单(供货范围、备品备件、专用工具、技术服务培训、进口设备及材料、运输方式及措施、外购件、(如果有)等,必须与技术部分中的相应供货清单内容完全一致(包括项目名称、单位、数量、规格型号、产地等),若有缺项视为含在其他分项报价中。

2.3报价应注明日期、交货地点并有法定代表人或其授权人的签字。

2.4投标总价中必须包括运杂费(运输费、保险费等),如果此项金额为“空”则视为含在总价中或已分摊到各分项报价中。

2.5总报价表中备品备件、专用工具、调试试验、技术服务、培训等费用金额栏不应为空项,必须填写金额或明确“免费提供”或“无”,对“免费提供”的也必须按

3.2条要求填写详细清单。

2.6对于属于本招标项目的设备运行和施工所必须的部件,即使投标文件未列出,投标人仍须在执行合同时免费提供。

2.7投标人应对所有供货设备的质保期负责,它同样适用于所有的材料和元件,设备在质保期出现故障时,应由卖方负责免费维修或替换。

2.8所有设备第一次启动开始、调试至正常投运,所需润滑油、油脂、化学药品及消耗性材料由投标人提供。

表一

开标一览表

投标商名称:

材料名称:招标编号:

法人授权代表签字盖章:

日期:

注:开标一览表密封信封内,单独递交(用于唱标)。同时应装订在投标报价(第五卷)的首页。

表二

投标总报价表

投标商名称:设备名称:

注:投标总价必须与开标一览表报价一致,金额栏每项都必须填写金额或明确“免费提供”或“无”。

投标单位(公章):

法人授权代表:(签字)

日期:

表三

投标分项报价表

注:投标人应根据技术规范书要求的供货范围填写,可自行扩充此表。

金额栏不能为空项,必须填写金额或明确“免费提供”或“无”。

投标单位(公章):

法人授权代表:(签字)

日期:

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

配电箱规格书

配电箱规格书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

目录 一、工程概述?错误!未定义书签。 二、标准和规范4? 三、运行环境条件................................... 错误!未定义书签。 四、产品应遵循的设计图纸?错误!未定义书签。 五、主要技术参数?错误!未定义书签。 六、技术要求?错误!未定义书签。 七、质量保证 ...................................... 错误!未定义书签。 八、供货范围 ...................................... 错误!未定义书签。 九、其它要求 ...................................... 错误!未定义书签。 十、各方联系地址、电话?错误!未定义书签。

一、工程概述 本技术规格书用于东营胜利油田办公楼低压XM配电箱。它低压配电箱的制造、安装、试验、供货的相关工作提出了最低要求。 东营胜利油田办公楼低压配电箱采用XM型,共163台;照明配电箱37台,动力配电箱75台,应急照明配电箱14台,计算机配电箱37台。 二、标准和规范 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

路灯灯杆行业企业标准

路灯灯杆行业企业标准 Q/KKA W001-2004 道路灯杆 Q/KKA W001-2004

目录 一、前言 1、范围 2、规范性引用文件 3、锥形管 4、焊接 5、镀锌 6、喷塑 7、几何精度检验 8、安装 9、标志 10、包装、运输及安装 11、安装基础 Q/KKA W001-2004 道路灯杆1、范围

本标准规定了道路灯杆材料质量、几何尺寸、检验方法。 本标准适用于道路灯杆的生产、检验。 2、规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7000.5-1996 GB700-88 GB2975 Q/WG(RZ)07-99 GB228 GB232 GB247 3、锥形管 3.1原材料为Q235热轧钢板,符合Q/WG(RZ)07-99标准。 3.2锥形管主要尺寸

3.3底座尺寸 3.4字母表示 DB-单臂SB-双臂GG-高杆 4、焊接 4.1焊接锥形管采用自动埋弧焊接。 4.2焊接要求表面光洁,焊缝饱满,焊缝高出表面不大于2mm。 5、镀锌 5.1采用热浸式镀锌 5.2镀层均匀,厚度不小于0.06mm。 6、喷塑

6.1采用静电喷塑粉,燃油热风炉固化。 6.2喷塑前对镀锌杆全面打磨,使之平整、光洁。 6.3喷层均匀、牢固,喷涂厚度不小于0.06mm。 7、几何精度检验 8、安装 8.1 6-8米灯杆地笼直径不小于Φ0.4M,深0.8M。 8.2 12米以下灯杆螺杆直径M20×4根,用30×3扁钢连成整体并用δ=3钢板定位,用#字形扁钢将地笼固定,然后捣制混凝土。 8.3安装必须牢固,接地线路稳妥、可靠。 9、标志 9.1产品完工后装订产品标牌。 9.2标牌注明厂名、产品名称、出厂日期、地址、联系电话。

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

250W LED工矿灯产品规格书-加亮照明

产品规格书 (250W工矿灯) 产品特点 ■采用立洋光电自主光源及 ZAG 透镜技术,与同类产品相比较,光效提升 8%,透光率高达 98%。 ■采用风道式散热设计,产品整体重量减轻而且散热性能好,减少光衰,延长光源寿命。采用主流的CHEM 模块化设计,可有效降低后期使用的维护成本。 ■低能耗,采用高效率恒流驱动,节能 60%;具有过流、过压、雷电、高温保护以充分保证产品的寿命和稳定性能。 ■坚固耐用,使用寿命长,可达 50000 小时; 不需要频繁更换灯具,不需要常规维护。 ■绿色环保,光源无紫外线,红外线辐射,无汞污染。 ■外形美观不积灰,防护等级 IP66。 ■响应快,无频闪;宽工作电压范围。 ■灯珠采用多晶封装,光效高,性能稳定,低光衰,无死灯。 典型应用 ■适用于高速公路、城市主干道及次干道、体育场、人行道、居住区、工业区、广场、公园、学校、别墅、 庭院等场所的路灯照明。

技术参数 序号名称标称值 1 型号LY-HB0405-250 2 功率250W 3 色温4000K 4 发光角度60° 5 光源品牌普瑞 6 光源数量150pcs 7 显色指数≥70 8 光效120Lm/W 9 总光通量30000lm 10 防护等级IP66 11 工作电压90-305V 12 工作环境温度-40℃~50℃,20%~90% H.R 13 存储温度-40℃~85℃10%~90% H.R. 14 电源效率93% 15 功率因素>0.95 16 灯具寿命50000H 17 灯体材料AL6063-T5 18 灯具尺寸552*340*144.2mm ±5mm 19 包装尺寸630*410*225mm ±5mm 20 灯具净重12kg ±0.1kg 平面照度、配光曲线 60°平面照度图

动力照明配电箱(柜)技术规格书-9-11

动力照明配电箱(柜) 环境条件 安装地点:户内(局部室外) 地区环境温度:-25~+40?C 户内温度:周围空气温度范围为-5~+40?C,且24h内平均温度不超过+35?C; 海拔高度:<1000m 相对湿度:日平均值不超过95%(25℃),月平均值不超过90%(25℃),有凝露情况发生。在安装及调试初期高湿期内可能凝露,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。地震烈度:8度,(水平方向0.2g 垂直方向0.3g)。 户内安装,室内有机械通风; 装置适用于以下温度运输和储存:-25℃~55℃。 振动:f<10Hz时,振幅为0.3mm,10<f<150Hz时,加速度为0.1g。 安装:垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。 雷暴日:<90日/年 污秽等级:户内Ⅲ级。 所选配单箱制造商所投产品,近5年内有效的国家权威检测部门的产品检验报告及型式认可证书。需要消防认证的所投产品,必须是公安部消防电子产品质量监督检验中心认可检验的产品(CCCf)。 1采用的规范和标准 本开关设备的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外,还应符合但不限于如下标准: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《标准电压》GB/T156-2007 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T20138-2006 《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

低压成套配电柜技术要求(增容版)

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 5

1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表 5

路灯产品规格书范本

Sep-23-2010 10000Lm LED路燈 產品規格書 產品型號:LM9003-003G/GT

康舒科技 LED 路燈產品10000 Lm系列

10000 Lm LED 路燈規格 產品名稱 (Model Name) 10000Lm LED 路燈 產品型號 (Model No.) LM9003-003G/GT 發光源 (Light Source) PHILIPS LUMILEDS LUXEON Rebel 1-1 外形特性 外殼材質藍色鋁殼 光罩材質透明PC (Polycarbonate) 外觀尺寸528.0(L) × 348.0(W) × 173.0 (H) mm 重量-不含電源(Typ.) 10 kg 燈具外觀尺寸: Unit: mm

1-2電源輸入 燈具輸入電壓 (Typ.) 36 Vdc 燈具輸入電流 (Typ.) 4.06 A 燈具輸入功率 (Typ.) 146.3 W 系統功耗 (Typ.) 157 W 1-3燈具特性 光源光通量 (Typ.) 12000 Lm 照於路面之光通量(Typ.) 10000 Lm (efficiency > 83%) 建議取代400 W 高壓鈉燈 色溫 (CT) 5000K ~ 6300K (冷白) 演色性 (CRI) 70 (Typ.)

1-4 配光特性及光型 光輸出: 10000Lm 照度偽色圖- 10m高 Secondary Optics 120°×60° 配光特性-極座標

1-4-1 等照度圖 光輸出: 10000Lm 中心照度: 35.8Lux 等照度圖 - 10m 高 1-4-2 中心照度值 照度表現 (Illuminance) Secondary Optics 120°×60° 燈具高度 中心照度(Lux) 照域 4m 223.8 16×8 m 5m 143.2 20×10 m 6m 99.4 24×12 m 7m 73.1 28×14 m 8m 55.9 32×16 m 9m 44.2 36×18 m 10m 35.8 40×20 m 11m 29.6 44×22 m 12m 24.9 48×24 m

路灯杆标准参数

以下是公司6-12米路灯的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。 一、标准灯杆尺寸参数表 二、利用率 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为2.75mm、3.0mm、3.5mm、3.75mm。 2、6-12米利用率计算如下: 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰ δ=2.75 L=6000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174 下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。

4张钢板的重量=7.85×0.275×112.2×600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.275×125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=145.33/161.9×100%=89.77% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰ δ=3.0 L=7000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。4张钢板的重量=7.85×0.3×120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=197.82/206.06×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰ δ=3.0 L=8000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。4张钢板的重量=7.85×0.3×127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×800=235.5Kg (3) 材料的利用率=239.27/235.5×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70 锥度=11‰ δ=3.75 L=10000 选用宽为1.5米钢板料;得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208 下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。4张钢板的重量=7.85×0.375×152.2×1000=448.04Kg (2)1. 5米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=448.04/441.56×100%=101% 12米灯杆:

配电箱(柜)技术要求

配电箱(柜)技术要求 三.技术规范 (一)参考标准 1.GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 2.GB 156 标准电压 3.GB/T762 标准电流 4.GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 5.GB/T4025 指示灯和按钮的颜色 6.GB/T5094 电气技术中的项目代号 7.GB4208 外壳防护等级(IP代码) 8.B/T3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 9.GB191 包装储运图示标志 10.JB/T5877 低压固定封闭式成套开关设备 11.02D501-2 等电位联结安装 (二)环境条件 1.额定电压:~380/220V 2.绝缘电压: 660V 3.频率: 50Hz 4.安装方式:嵌墙安装 5. 运行环境: -10~+45℃;相对湿度≤90﹪;海拔高度≤2000M (三)箱(柜)体结构空间 1. 原则应按设计图电气一、二次元件技术要求进行合理空间设计,满足运行散 热、进、出线方便、爬电距离合理、维护安全方便等要求。 2.各型号的户内照明配电箱必须按照电缆进线规格预留电缆接线空间。进线断 路器主断路器必须按照电缆进线规格、数量预留接线母排,且进出线方向、位置应作合理设计区分,避免同侧进线、出线(特殊情况除外)。 (1)箱(柜)内零、地接线排规格和接线端子数量必须同时考虑备用出线回路的接 线要求。 (2)有弱电预留模块要求,按模块技术要求进行设计空间预留。

(3)挂墙箱体应上下均设敲落孔,嵌墙式箱体应四周均设敲落孔,管线锁紧设施 应在箱内。落地式箱(柜)体应满足上下两种进出线方式,以方便配线安装,敲落孔处应设密封胶圈防护,达到箱体整体要求防护等级。 (4)箱体应设置可靠的接地汇流排和接线端子(通常情况设于箱体的底部),接线 端子带防松的紧固螺栓用来连接接地导体,过门接地线应满足经常开关门的要求。配电箱的接地汇流排上的螺栓要求使用不锈钢材质。 (5)户内照明配电箱的设计、生产及箱柜内一、二次电气元件及有关装置的安装 布置应符合当地电业局现行户表技术规程有关内容要求,若此技术规程在交付前发生相应内容调整变化,导致交付标准发生变化,供货商应按最新户表技术规程要求进行箱(柜)设计和电气元件的安装。 4. 材质要求 采用武钢、攀钢、鞍钢等厂优质冷轧钢板。 5. 箱(柜)体厚度要求 (1)户内标准照明配电箱箱体板材厚度不得低于1.2mm。 (2)对于非标准箱(柜)要求: (a)小箱体板材厚度≥1.2mm (b)中箱(柜)体板材厚度≥1.5mm (c)大箱(柜)体的板厚应≥2mm (d)所有骨架、安装支架、安装底板、螺钉、螺帽均应采用镀锌处理。 6. 箱(柜)体(含面盖及电气隔离副板)颜色 (1)户外配电箱:白色(暂定),面盖:透明(暂定) (2)配电箱表面喷涂前由供货商出具色卡经业主确认后方可生产。 7.喷涂工艺质量要求 (1)金属表面处理程序应须经预处理、除油、除锈、水洗(每次处理后)、磷化、 干燥、腻子层和漆面打磨(对不平整处)、喷涂等工艺过程 (2)要求箱(柜)体正面和侧面的涂层,不允许有皱纹,斑点、细砂粒、流痕、针 孔、气泡、透底色、粘附物等缺陷。色泽应均匀,在阳光不直接照射下,距产品1米处目测不到刷痕、伤痕、机械杂质和修整痕迹。 (3)表面应做静电喷塑处理。

100W路灯规格书

LED路灯660系列产品规格书 一.产品介绍 本产品是本公司自行研发生产的大功率LED路灯,采用铝合金材质外壳,5mm高强度钢化玻璃罩,高纯度铝质反光罩,高效恒流源,防水等级IP66。可广泛用于主干路面,次干路,支路,居住区,道路照明。 二.特点 1.采用高亮度的单颗大功率100WLED作为光源,运用多颗芯片集成式单模组设计,选用日本进口高亮度半导体芯片,具有导热量高,光衰小,光色纯,无鬼影等特点。 2.LED光源直接与外壳紧密接触,内置了铜棒,铜管和高纯度铝制散热器,通过外壳散热片与空气对流散热,有效将热量导出保证了光源寿命。 3.5mm高强度钢化玻璃与灯体完美结合,使得灯具可以在高湿环境下使用。 4.灯壳采用铝合金压铸成型,表面阳极氧化和喷塑处理,并嵌入了耐老化硅胶密封带,整体灯具符合IP66标准。 5.采用高纯度进口铝质反光罩,有效的提高了反射率,并确保了光通量输出,弧面设计针对性将LED 发出地光控制在需要范围内,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率,突出了LED灯具明显节能优势。 6.启动无延时,即通即亮,无需等待,即可达到正常亮度,开关次数可达到百万次以上。 7.安装简单,通用性强。 8.绿色无污染,冷光灯设计,无热辐射,对眼睛和皮肤无任何伤害,不含铅,汞污染元素,实现了真正意义上的节能环保照明。 9.与太阳能,风能结合是绝好搭档,充分发挥了LED直流低压电路工作与节能环保的优势,太阳能光伏板与LED光源的相结合,为客户实现了最佳性价比和高可靠性。 三.100W路灯技术参数 注意:此款LED路灯系列有白色和蓝色,灰色三种,每种颜色各有30W,40W,50W,60W,70W,80W,90W,100W,110W,120W功率产品。

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

到12米路灯灯杆-标准参数

6-12米灯杆标准参数 以下是公司6-12米灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。 一、标准灯杆尺寸参数表 二、利用率 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为2.75mm、 3.0mm、3.5mm、3.75mm。

2、6-12米利用率计算如下: 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=2.75 L=6000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174 下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=×××600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=×100%=% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=3.0 L=7000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=××120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=3.0 L=8000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=××127×800=239.27Kg

(2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×800=235.5Kg (3) 材料的利用率=×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70 锥度=11‰δ=3.75 L=10000 选用宽为1.5米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208 下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=×××1000=448.04Kg (2)1. 5米钢板全部利用完的重量=××150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=×100%=101% 12米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70 锥度=11‰δ=3.75 L=12000 选用宽为0.85米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208 下口开料尺寸=624,根据下料尺寸,可开2张。 2张钢板的重量=×××1200=293.9Kg (2)0.85米钢板全部利用完的重量=××85×1200=300.26Kg (3)材料的利用率=×100%=%

10kV开关柜技术规格书资料

煤焦化有限公司备煤环保改造工程(10kV配电设备) 技术规格书 2015年7月16日

1 总则 1.1 本协议书的使用范围,仅限于高压开关柜,柜内设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则需方可以认为供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,投标文件及供、需双方签订的技术澄清文件也作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。1.6 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全。 1.7 本设备规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB156 《标准电压》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB1408 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB7354 《局部放电测量》 GB14808 《交流高压接触器》 IEC420 《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 DL/T 726 《电力用电压互感器订货技术条件》 DL/T 725 《电力用电流互感器订货技术条件》

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

配电箱配电柜的技术要求

配电箱配电柜的技术要求 配电箱.配电柜技术要求非常严格,需要我们尽心尽力的操作,下面就来简要介绍一下配电柜配电箱知识:1. 配电箱由箱门、箱体、低压元器件(断路器、接触器、继电器等)、智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。箱体整体制作应结构合理,安全可靠。箱内可适应安装各类不同的电器元件,箱内元件安装板可适当调整位置。 2. 配电箱外壳的防护等级IP42(除4点以外)。分别为挂墙式安装、嵌墙式、和落地式安装。各种安装方式均要考虑安装的方便。嵌墙式安装要考虑墙体厚度及盖板配合装修的方便性。打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平,箱内安装导轨连同开关可调节。落地式安装箱体要具有足够的机械强度。 3. 由于-8.15m所处环境恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且,箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施-M22,编号为AP-2-1;AP-2-2;APE-2-1;AT-2-01;AT-2-02;AT-2-03~08;AP-2-01~18。 4. 室外冷却塔配电箱使用环境比较恶劣,除满足本技术需求外,需要防潮、防锈、防腐蚀处理,并且箱体材质全部采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm,防护等级为:IP55。此部分动力电箱见电施P48代1,编号为LT—1到LT—10。 5. 箱体开门方向,设计联络时定,开启角度≥135°。箱门设计为内铰链。箱门应带锁。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。箱体颜色在设计联络时确定。 6. 挂墙式箱体应有上下均有敲落孔,嵌墙式箱体应四周均有敲落孔,管线锁紧设施应在箱内。落地式箱体应按满足上下两种进出线方式考虑,以方便配线安装,且敲落孔处应设置密封胶圈防护,并达到箱体的整体防护等级。不锈钢配电箱根据设计联络确定的位置设定进出线孔。 7. 配电柜配电箱采用优质冷轧镀锌钢板折剪焊接而成。当配电箱长边小于1000mm时,板厚不得小于1.5mm;长边等于或大于1000mm时,板厚不得小于2.0mm; 8. 在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。 9. 箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。 10. 箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部,过门接地线应满足经常开关门的要求。 11. 所有配电箱应留有10%~15%的元器件安装空间,以备元器件调整用。 12. 配电箱的接地汇流排上的螺栓使用不锈钢材质。 13. 所有电箱配配置火车上大量使用的三角形锁,方便未来使用。

路灯执行标准.doc

v1.0可编辑可修改高杆灯技术要求技术规格书 一工作范围综述 : 主要包括 ** 基** 米高杆灯的制造、运输、现场安装和调试(包括所有基础预 埋件,如预埋法兰盘、预埋螺栓等)。 二、投标方所提供的高杆灯应符合相应的国家标准( GB)或国际电工委员会 标准( IEC)。 投标方应执行国家标准、国际标准、行业标准的最新版本。 《钢结构设计规范》GBJ9-1987,GBJ17-1988 《高耸结构设计规范》GBJ135-1990 《优质素钢技术条件》GB/T899-1988 《钢铁制品热镀层技术要求》GB/T13912-1992 《焊接质量保证熔化焊接头的要求和缺陷分级》GB/T12469-1990 《升降式高杆照明装置技术条件》JT/T312-1996 《建筑地基基础设计规范》GB17-89 三、高杆灯技术参数 本次招标的高杆灯为电动 / 手动升降式。 1灯杆 1)所有金属结构(不锈钢件除外)内外表面需热镀锌处理,现场无焊接现象; 2)灯杆不得有影响强度的裂纹、灰渣、焊瘤、弧坑和针状气孔,并且无折破 和中断的缺陷; 3)灯杆采用多边形拔销杆,插接式结构 4)插接长度应大于插接处端直径的倍 5)整体安装垂直度不大于千分之三;

6)高杆灯应在风速 33 米 / 秒时,摄像机传回的监控画面应保证控制室内操作 人员正常观看; 7)杆体整体使用寿命30 年以上; 8)灯杆箱门采用暗锁,杆底小门防护等级不低于IP65; 9)除本身配备的防雷接地系统外,所有高杆灯小门内设等电位联结箱,箱内 设 6 个等电位联结端子 ; 10)注明杆体材质、杆体的组成情况(节数、壁厚、上下直径)及重量; 2高杆灯的升降系统; 1)高杆灯按照安装工业电视系统考虑,均采用单升降系统; 2)升降过程中对灯具及摄像机的冲击力量尽量小; 3)升降系统采用灯杆内置独立电动卷扬机构,卷扬机设有专门的止动锁定装置。 可通过线控实现 5 米外的远距离操作; 4)电动工具与卷扬机之间应装有可调式独立的扭矩限制器,以防止过载; 5)高杆灯采用电动升降机构,电动方式可以点动,断电时要求可以手动操作。 6)升降系统应采用高柔性不锈钢钢丝绳,要求设计安全系数不小于6; 7)升降系统不应对设置在杆体内的电气、监控系统造成损坏。 8)升降机构应设置防灯架脱落装置,保证在钢丝绳断裂时灯架及时卡住不脱落。 3活动部分 1)灯盘应为钢质框架结构,经整体热浸锌防腐处理,要求具有足够的结构强 度,可方便的拆开,便于安装,所有连接件应为不锈钢材质; 2)灯盘预留摄像机安装孔(板);

配电箱技术要求78873

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-??《低压成套开关设备》。 GB/13911-??《金属涂覆和化学处理》 GB1284-??《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-??《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681-??《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682-??《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626-??《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3-??《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊 要求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1???额定绝缘电压:660V 1-2???绝缘试验电压:2500V/1min 1-3???额定工作电压:400V 1-4???防护等级:IP40,室外为IP65。??注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5???降容系数:>0.85

相关文档