施工程序及操作要点1.1适用范围

作业指导书适用于中交第三航务工程局有限公司君山制梁场后张法预应力混凝土简支T梁的封锚要求及有关注意事项。

1.2施工工艺及方法

1.凿毛

为加强封锚混凝土与梁体混凝土牢固的结合,必须对梁端锚穴处凿毛处理,凿毛深度不小于5mm,不得有光面。要露出粗骨料,凿毛处要清洗干净,将锚垫板表面的粘浆和锚环上压浆使用的密封砂浆块、各处的浮浆、灰碴等杂物凿除清理干净。同时检查有无漏浆的管道。

2.防水处理

封锚时必须将锚圈、夹片和外露钢绞线,用聚氨酯防水涂料进行防锈处理,覆盖层厚度不小于1.5mm。 3.封锚钢筋

为加强后灌筑部分混凝土与梁端的连接,在锚垫板上安装一端带螺纹一端带弯钩的短钢筋,与封锚钢筋连为一体,放置钢筋网片,网片要有准确的保护层厚度,保护层为35mm,并且把钢筋网片与锚垫板上安装短钢筋绑扎牢固。封锚混凝土采用自然养护时,在其上覆盖塑料薄膜,梁体洒水次数应以保持混凝土表面充分湿润为度。

4.模板安装

封锚模板使用4mm的钢板,使用前应打磨光滑无铁锈,并涂刷脱模剂。模板安装时分片安装,用铁丝把模板固定在封锚钢筋网片上。模板拆除后应及时清除模板表面残余的混凝土,使用后,用塑料薄膜覆盖,做好防雨措施。

5.混凝土的灌注

在确保封锚模板安装牢固后,即可开始灌筑封锚混凝土,为保证封锚混凝土浇筑密实,封锚混凝土自下而上分层灌筑。封锚混凝土采用与梁体混凝土同等级的C60干硬性补偿收缩混凝土,混凝土强度与梁体同强度、同等级。

封锚混凝土采用插入式振捣棒进行捣固,要求混凝土密实。锚穴距梁端1cm处抹环氧树脂砂浆,砂浆和梁端抹平齐,封锚混凝土及时抹面压光。封锚后,混凝土面与梁体混凝土不得有明显错台。

6.混凝土的养护与防水涂料的涂刷

封锚混凝土的养护采用塑料薄膜封闭保温保湿养护,保湿养护不小于7天。封锚混凝土养护结束后,检查基底是否干燥,不干燥则会造成防水涂料的脱落,基底干燥鉴别的方法:采用1m见方的塑料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后(也可采用电吹风加热的方法),观察是否出现水汽,若无水汽出现可视为干燥。确认基底干燥后,在封锚混凝土与梁体混凝土接缝处,涂刷聚胺酯防水涂

料进行防水处理,防水涂料涂刷厚度不小于1.5mm。

7.做封锚混凝土试件一组,28天标准养护。

作业标准1梁长允许偏差为±15mm。

2封锚模板允许长度和宽度允许偏差±5 mm。3封锚后梁端平整度允许偏差±3mm。

安全注意事项

1在安装端模时,施工人员严禁正对模板的正下方,避免模板挂靠不牢滑脱,在确认安全后方可进行混凝土的施工。

2在进行封锚作业时,如道路上有其他工序施工车辆,要注意躲避过往车辆。

常见问题 1混凝土振捣不实。

2混凝土面有蜂窝麻面。

3聚氨酯防水涂料的脱落。

4封锚混凝土与梁体混凝土有错台。

常见问题应对措施 1混凝土浇筑时,用震动棒充分震实,并复震。

2在混凝土初凝前进行两次抹面压光。

3基底必须干燥,再涂刷聚氨酯防水涂料。

4混凝土灌注离梁端1cm时,停止灌注。抹环氧砂浆。

主要附件

1、设计图纸4、其他

2、工艺图

3、配料单

交底人技术负责人质量员现场施工负责人交底时间

接受班组:

接受人:

注:1、必须写明“标准”中实测项目的具体内容。

轨道板预应力张拉及封锚技术交底

平板预应力张拉和封锚技术交底 一、轨道板张拉 1、张拉力及其张拉顺序 ①混凝土强度不低于设计强度的80%,方可施加预应力张拉。 ②轨道板纵、横预应力筋单根控制张拉力分别为:122kN、127kN。 ③张拉顺序:预应力钢棒张拉顺序为先横向后纵向:横向预应力钢棒为单端张拉,纵向预应力钢棒为双向张拉。纵向张拉为从中间向两侧,上下两根预应力钢棒应先张拉下面一束,后张拉上面一束。如下图: 横向张拉顺序(PF型) 纵向张拉顺序(PF/P型) 横向张拉顺序(P型) 2、张拉的一般规范要求: a)混凝土强度和弹性模量达到设计值的80%,方可施加预应力。 b)按设计张拉控制应力进行张拉,张拉记录应按规范附录A的要求完整、准确填写。

c)张拉用千斤顶在使用前应与油压表配套标定,千斤顶的校正系数不得大于1.05。千斤顶标定的有效期不得超过一个月或张拉300块板,油压表不得超过一周。 d)预施应力值应采用双控,以油压表读数为主,以预应力筋伸长值作校核。实际伸长值与设计伸长值的差值不得超出1mm,实测伸长值宜以10%张拉力作为测量的初始点。 e)预应力筋张拉顺序应符合设计图纸要求。横向预应力筋采用单端张拉,固定端预应力筋螺纹外露量控制在8~10mm;纵向预应力钢筋应两端张拉,并控制两端预应力筋螺纹外露量基本一致。 f)轨道板张拉完成后,应在板侧面标识“张拉完成”标记 g)张拉过程中,轨道板临时存放下垫的方木必须放置在起吊套管处,且上下位置处于同一断面上,不同板型严禁混放。 3、预应力钢棒张拉施工操作要求 Ⅰ、张拉前准备工作: a)张拉技术员进行张拉前,必须持有实验室提供的轨道板强度报告,并有相关人员签认,才能进行板体张拉,并核对轨道板编号。 b) 张拉前试运行张拉油泵,排出油管内的空气,避免张拉时因为此种原因造成油表读数左右晃动剧烈,影响读数,并核对千斤顶和油压表是否在有效期内。 c)检查预应力钢棒是否顺直,检查预应力钢棒是否能松动,检查钢棒丝纹长度是否符合要求;锚垫板是否平整,清理锚垫板上混凝土残渣,切割除外露的护套,以免影响张拉。 Ⅱ、张拉作业: a) 张拉程序:0→0.1σk(测量初始应力伸长值)→1.0σk(测量控制应力伸长值)→持荷2分钟→锚固→回油。 b)张拉时应使锚具中心和千斤顶中心在一条直线上。 c)双向张拉时,必须统一指挥,同时操作。加强操作工人的责任心,严禁因为操作原因对轨道板进行超张拉或欠张拉。 d) 千斤顶操作人员在伸长值读数时要准确

(完整word版)边坡喷锚支护施工安全技术交底

边坡支护工程路堑边坡喷锚支护施工安全技术交底 1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。使用前应检查、试运行,确认正常。 2.边坡喷锚支护应依据设计规定自上而下分段、分层进行。 3.喷射混凝土应采用混凝土喷射机,并符合下列要求: (1)作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。 (2)作业后应卸下喷嘴清理干净,并将喷射机外粘附的混凝土清除干净。 (3)喷射手和机械操作工应有联系信号,送风、加料、停料、停风和发生堵塞时,应及时联系,密切配合。 (4)喷嘴前方严禁站人,喷嘴不得对向人和设备。 (5)作业中暂停时间超过1h和作业后,必须将仓内和输料管内的干混合料全部喷出。 (6)喷射机手必须经安全技术培训,经考核合格方可上岗。 4.支护作业应由作业组长指挥。采用空气压缩机时,其操作工应听从钻孔、注浆操作工的指令;机具发生障碍,必须停机、断电、卸压后方可处理。 5.在边坡支护施工过程中,道路上的车辆应限速行驶,并清除路面上的坚硬物;边坡支护的泄水通道结构和泄水孔位置应符合设计规定。 6.上层支护后,应待混凝土强度达到设计规定,方可开挖下层土方;有爆破作业时,喷射混凝土终凝距下次爆破间隔时间不得小于3h。 7.施工中,作业面下方不得有人;边坡采用圬工砌体支护时,应符合下列要求: (1)砂浆拌和、运输和砌体养护应符合相关安全技术交底的具体要求。 (2)砌筑施工过程应符合相应安全技术交底的具体要求。 (3)砌体材质、厚度、砂浆标号、砌体养护应符合相关的安全技术交底的具体要求。 (4)原材料、砂浆等不得堆放在作业区外。 8.安设钢筋(或型钢)骨架与挂网前应清理作业面松土和危石,确认土壁稳定;安骨架应与挖掘土方紧密结合,挖完一层土方后应及时安装骨架,每层骨架应及时形成闭合框架;挂网应及时,并与骨架连接牢固。 9.使用灰浆泵应符合下列要求: (1)作业前应检查并确认球阀完好,泵内无干硬灰浆等物,各连接件紧固牢靠,安全阀已调到预定安全压力。 (2)作业后应将输送管道中的灰浆全部泵出,并将泵和输送管道清洗干净。 (3)故障停机时,应先打开泄浆阀使压力下降,再排除故障;灰浆泵压力未达到零时,不得拆卸空气室、安全阀和管道。 10.用空气压缩机配合作业应符合下列要求: (1)开启送气阀前应检查输气管道及其接口,确认畅通、无漏气,并通知有关人员后方可送气。出气口前不得有人。 (2)作业中贮气罐内最大压力不得超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效;进、排气阀、轴承和各部件应无异响或过热现象。 (3)空压机作业环境应保持清洁和干燥;贮气罐必须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接和热加工作业。 (4)运转中发现排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效,机械有异响或电动机电刷发生强烈火花时,应立即停机检查,排除故障后方可继续作业。 11.在Ⅳ、Ⅴ级岩石中进行喷锚支护施工时,喷锚支护必须紧跟开挖面;作业中应设专人随时观察围岩变化情况,确认安全;应先喷后锚,喷射混凝土厚度不得小于5cm;锚杆施

压浆、封锚技术交底(精制实操)

新建铁路长春(开安)至西巴彦花线CX-VII标段制梁工程 压浆、封穴施工二级技术交底 编制: 批准: 中铁二十二局集团有限公司长西铁路项目经理部 二〇一六年四月

一、交底内容: 压浆、封穴作业,包括压浆、封穴的技术、质量问题等。 二、技术内容: (一)管道压浆(特殊工序) 孔道压浆为T梁质量控制的特殊工序,必须重视。压浆派专人作为现场质检人员,对压浆设备、压浆人员、压浆材料、浆液流动度、泌水率、压力值、持压时间进行严格监控,并做好相应的检查记录。 1 压浆条件 钢绞线束张拉完毕后尽快压浆,其间隔时间不超过48h且不小于24h。压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于5℃,冬季压浆必须采取覆盖蓬布并安放暖风炉来保证梁体不受冻,压浆用搅拌机电机转数1000转/分。 2 压浆剂技术要求 (1)压浆剂中不得含有高碱(总碱量不超过0.75%)膨胀剂或以铝粉为膨胀源的膨胀剂。不得掺入含氯盐类、亚硝酸盐类或其它对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。压浆剂及其它原材料引入氯离子含量不得超过胶凝材料总量的0.06%。压浆剂各项技术指标符合《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T3192-2008标准要求。(2)压浆剂各种材料的称量以质量精确计量。管道压浆前,事先对采用的压浆剂进行试配,试验结果均满足《铁路后张法预应力混凝土

梁管道压浆技术条件》(TB/T3192-2008)技术要求。见:表 1 压浆剂各材料允许称量误差表。 表1 压浆剂各材料允许称量误差表 材料名称水泥压浆剂水 允许称差(%)±1 ±1 ±1 (3)压浆配合比 本梁场理论压浆配合比: 水泥:压浆剂:水=1:0.111:0.356,水胶比:0.32; 每立方米用量:水泥:压浆剂:水=1391:154:495 (4)压浆设备 采用无锡市康特建筑机械有限公司生产的JS-300IV型高速压浆专用台车,包括高速离心搅拌机(1000转/分)、储浆罐、自动计量系统、螺杆压浆泵、真空泵。水泥、压浆剂、水的计量误差均不大于±1%。其性能指标满足《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T3192-2008)要求,并能够满足施工要求。 (5)压浆前的准备工作 a 压浆前检查预施应力的锚固情况,如有不良现象,立即采取措施处理,方可压浆;检查各种压浆设备,并试运转情况良好,输浆管是否畅通,正常状况方可使用。 b 压浆前,首先检查每个孔道是否由蓝油漆做的标记,若有漏孔的及时通知张拉工班,在全部点有标记时方可进行断束、封锚。封锚时锚头部位采用第三代封锚方式全部将缝隙堵塞严密。先在锚具上安装

桩间喷锚施工技术交底大全

技术交底记录 技术交底容: 1.施工条件 按照土方开挖进度进行桩间喷锚。人工配合清理桩间土方,并凿除围护桩表面浮渣,对于凸出的桩,应将突出部分凿至与喷射后混凝土面相平。对于凸出较多的桩,凿出主筋后仍不能满足网喷面要求的,应上报做特殊的技术处理。 2.材料要求 钢筋网片采用HPB300ф8钢筋绑扎,钢筋间距150mm×150mm。钢筋网片采用植筋与桩体进行连接,植筋规格为HRB400Φ14、长度不小于15d(210mm),并设置竖向间距为1.0m规格为Φ14加强钢筋与钢筋网片点焊连接。采用湿喷法,喷射C20混凝土。 3.工艺流程 施工工序:人工配合小挖机清除桩间土清除与桩体处理→植筋→挂设钢筋网片→报检→喷C20混凝土。 (1)桩间土清除采用人工配合小挖机进行,开挖后立即检查桩体是否侵入结构净空,如果侵入则必须对桩体进行处理,用风镐破除桩体侵入净空的混凝土。 (2)按照下图所示用植筋来固定钢筋网片。 图3.3-1钢筋网片连接示意图

图3.3-2钢筋网片与桩体连接示意图 ①植筋的施工流程: 弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化→养生→质检。 ②弹线定位:根据桩位确定植筋位置,按照设计要求用喷漆在桩面喷出植筋位置点; ③钻孔:选用钻机钻孔,钻头直径Φ18,钻孔深度210mm; ④洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后部会有很多混凝土灰渣,直接影响植筋的质量,所以孔洞应清理干净。先用空压机吹出灰渣,在用毛刷插入孔清理浮沉,保证孔干净、干燥; ⑤注胶:清孔完成后方可注胶,注胶方式不得妨碍孔洞中空气排出。锚固胶要选用合格的植筋专用胶,使钢筋植入后孔胶液饱满,又不能使胶液大量外流,以少许胶体外溢为宜,孔注胶达到孔深的1/3。孔注完胶后应立即植筋; ⑥植筋:将钢筋缓慢插入孔,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔空气; ⑦固化:植筋施工完毕后24小时之严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化; ⑧养护:按照厂家所提供的养生条件进行固化养生; ⑨质检:对照施工图检查植筋位置、尺寸、垂直(水平)度及胶浆外观固化情况,用铁钉刻划检查胶浆固化程度,以手拔摇方式初步检验被连接件是否锚牢锚实等;并按照1%并不少于3根进行拉拔试验。锚孔应避开受力主筋,对于废孔,应用植筋胶填实。 ⑩锚孔质量要求:孔深0~+20、垂直度5°、位置5mm。

封锚技术交底大全

技术交底记录

封锚前应对封锚压浆人员进行专业培训与技术讲解,合格后方可上岗。 交底情况如下: 箱梁封锚端必须在孔道压浆结束后,经检验合格后,才允许进行施工。 为提高结构的耐久性,梁体封锚采用锚穴的方式,以减小封锚混凝土体积。封锚前应对锚穴进行整体凿毛处理,凿毛深度在2-3cm。凿毛程度以不见原光面混凝土为标准。清除锚垫板表面的灰浆,孔道口堵塞缝隙的纸及双面胶等杂物。并且利用锚垫板安装连接一端带钩一端带有螺纹的短钢筋安装于锚板螺栓孔,与锚穴钢筋网绑扎在一起。并且保证封端混凝土与梁体连为一体。封锚后进行防水处理。 1、绑扎封锚钢筋之前,先将锚垫板表面粘浆和锚环上的封锚砂浆铲除干净,凿毛、清理工作之后,在锚具的四周及钢绞线端部涂以聚氨酯防水涂料进行防水处理。 2、齿块处封锚时采用两层网片,网片用Φ10圆钢绑扎焊接而成,每层网片间圆钢间距为10cm。齿块网片竖向放置在齿块端部。第一层网片距离锚垫板10cm,第二层网片距离第一层网片5cm,整个封锚部分距离锚垫板端部20cm。绑扎完毕后支模封锚。 齿块处钢筋网片尺寸及用量: 一至三联:齿块一、三网片高度500mm,宽1000mm。每个齿块共

计Φ10钢筋量12.3kg。 齿块二、四网片高度500mm,宽700mm。每个齿块共计Φ10钢筋量8.6kg。 齿块五、六网片高度500mm,宽600mm。每个齿块共计Φ10钢筋量7.4kg。 四至八联:齿块七、九网片高度500mm,宽1000mm。每个齿块共计Φ10钢筋量12.3kg。 齿块十一、十二网片高度500mm,宽600mm。每个齿块共计Φ10钢筋量7.4kg。 齿块八、十一网片高度500mm,宽800mm。每个齿块共计Φ10钢筋量9.9kg。 九至十三、十五至十八、二十一联:A型齿块高度500mm,宽1000mm。每个齿块共计Φ10钢筋量12.3kg。 B型齿块高度500mm,宽1200mm。每个齿块共计Φ10钢筋量15.4kg。 C型齿块高度500mm,宽1100mm。每个齿块共计Φ10钢筋量13.6kg。 D型齿块高度500mm,宽1300mm。每个齿块共计Φ10钢筋量16.0kg。 E型齿块高度500mm,宽600mm。每个齿块共计Φ10钢筋量7.4kg。 F型齿块高度500mm,宽800mm。每个齿块共计Φ10钢筋量9.9kg。 二十联:A型齿块高度500mm,宽1000mm。每个齿块共计Φ10钢

边坡喷锚安全技术交底

边坡喷锚安全技术交底 一、现场安全要求: 1、进入现场所有工作人员必须戴好合格的安全帽,系好安全带,锁好带扣。 2、作业时认真执行操作规程,杜绝违章作业和野蛮施工。 3、严禁酒后上岗作业,现场严禁吸烟,严禁穿拖鞋和光背作业。 4、禁止私自拆改防护设备;施工现场禁止追逐打闹。 5、禁止操作与自己无关的机械设备。 6、作业时要确保作业点上方有无危险,作好防护措施有专人监护,严禁上下交叉作业。 7、现场管理人员、施工作业人员必须持所从事岗位的上岗证书及操作证书;现场施工作业人员必须身体健康,符合所从事岗位的工作强度情况。 8、现场施工人员必须进行安全教育培训,经安全知识考试合格后方可上岗。 二、施工作业安全要求: (一)施工机械安全使用: 1、喷射、注浆作业前应对机械设备、风、水管路、输料管路和电气线路等进行全面检查,并进行试运转; 2、输料管应能承受至少0.8MPa的工作风压,并具备良好的耐磨性;

4、喷射作业机械手应满足工作性能好、操作灵活方便、喷头可沿上下左右作平行于岩面的移动; 5、作业区内严禁在喷头和注浆管前方站人,喷射作业的堵管处理宜采用敲击法疏通,若采用压风法时,风压不得大于0.4MPa,同时应将输料管放直,将喷头朝无人的方向予以固定; 6、锚喷机械设备应设在围岩稳定或已经支护的安全地段; 7、施工期间应经常检查输料管、出料弯头、注浆管以及各种管路的连接部位,如出现磨薄、击穿或连接不牢等现象,应及时处理; 8、施工过程中进行机械故障检查处理时,必须停机、断电、停风。处理结束后在开机、送风、送电之前,必须预先通知有关的作业人员; 9、施工中应定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全; (二)施工材料码放、运输及使用安全问题: 1、钢筋网、锚杆材料在山坡上运输时要用大绳绑扎牢固,两人向下运输,在运输过程当中,下方禁止有作业人员; 2、其他材料在山坡上运输时要注意安全,拿牢、站稳; 3、混凝土喷射材料在施工运输是由于是在半坡使用卷扬机提升料斗的方法上料,要设专人指挥,并配备对讲机; 4、由于锚固剂为化学材料,在使用时要带胶皮手套,并防止进入眼内;

压浆封锚技术交底

技术交底记录 工程名称压浆封锚作业交底地点梁场会议室 交底组织单位技术管理部交底负责人 施工单位压浆封锚工班接收负责人 交底内容: 一、目的: 为明确管道压浆封锚工艺要点,保证管道压浆封锚质量,特交底如下: 二、压浆顺序: 压浆顺序:先下后上。首先由一端以0.6MPa的恒压力向另一端压送水泥浆,当另一端溢出的稀浆变浓之后,达到规定的稠度后,保压2min以上,封闭出浆口,继续压浆到压力达到0.6MPa,管道出浆口应装有三通管,必需确认出浆浓度与进浆浓度一致时,方可封闭保压,浆体注满管道后,应在0.50~0.60MPa下持压3min,压浆最大压力不宜超过0.60MPa。若无漏浆则关闭进浆阀门卸下输浆胶管。 三、压浆技术要求: 1. 终张拉完毕后,必须在2d之内进行管道压浆作业。采用真空辅助灌 浆工艺。压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于5℃。 2. 压浆水泥采用强度等级不低于42.5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通 硅酸盐水泥,掺入粉煤灰应符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》3.2.7条规定。浆体水胶比不超过0.34,不得泌水,

流动度不大于18+-4s,30min后流动度不大于35秒。梁场所采用水胶比为0.33。 3. 张拉施工完成后,清水冲洗,高压风吹干,安装两端锚垫板上压浆 孔、联接管和联接阀,进行封锚,抽真空。压浆前,管道真空度稳定在0.06~0.10MPa之间;浆体注满管道后,在0.50~0.60MPa下持压3min;压浆最大压力不超过0.60MPa。 4. 启动电机使搅拌机运转,然后80%~90%的水,再缓慢均匀地加入除 水泥外的其他压浆材料,边加边搅拌;然后均匀加入全部水泥,再搅拌两分钟,然后加入剩下的10%~20%的拌合水水,继续搅拌2分钟。压浆罐水泥浆进口处设2.5×2.5mm过滤网,以防杂物堵管。5. 压浆用的胶管一般不超过30m,若超过30m则压力增加0.1MPa。水 泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过40min。 四.压浆质量控制要点 1. 当气温或梁体温度低于5℃时,不得压浆,压浆后3d内,保持结构 物温度在5℃以上。 2. 严格按给定的配合比施工。先加水,再加水泥及灌浆剂。搅拌的时 间为3~5min,以拌合均匀为度。浆体水胶比为0.33,水泥浆不得泌水,0.14MPa压力下泌水率不得大于2.5%;压入管道的浆体不得含未搅匀水泥团块,初凝时间不小于4小时,终凝时间不宜大于12h。 水泥浆28d抗压强度不小于50MPa,抗折强度不小于7.0 MPa;24h 内最大自由收缩率不大于1.5%,标准养护条件下28d浆体自由膨胀

喷锚施工-安全技术交底 - 制度大全

喷锚施工:安全技术交底-制度大全 喷锚施工:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称北碚区龙凤大道B段二期道路工程施工单位重庆坤飞建设(集团)有限公司交底部位交底时间交底内容:一、用电安全1、施工现场用电必须严格遵守《建筑工程施工现场用电安全规范GB504194-... 工程名称北碚区龙凤大道B段二期道路工程施工单位重庆坤飞建设(集团)有限公司交底部位交底时间交底内容:一、用电安全1、施工现场用电必须严格遵守《建筑工程施工现场用电安全规范GB504194-93》;严格执行三相五线制,按规范设置漏电保护开关;2、用电设备做到良好的接零和接地,并由持证人员安装操作;3、建立用电安全检查制度,定期对工地的用电情况进行检查,发现隐患及时整改;4、加强晚间施工照明管理,严禁乱拉乱接电线,电缆、电线必须架空,遵守现场用电制度。二、机械使用安全1、现场所用机械设备的装设必须牢固稳定,运转部位应有安全防护装置。2、所有机械设备严禁带故障作业,设专人定期进行检查、检修和保养;3、所有设备有专业人员进行操作,特殊工种保证持证上岗,机械操作实行挂牌制度,严格按照操作规程进行操作。4、各种设备应处于完好状态,张拉设备应牢,试验时应采取防范措施,防止夹具飞出伤人。三、安全防护措施1、施工人员进入现场应戴安全帽,操作人员应精神集中,遵守有关安全规程。2、在整个施工阶段要从人员、设备、材料和制度做好充分的准备工作,一旦遇到险情能迅速投入抢险工作。3、对于雨季施工,要及时了解天气信息遇到暴雨天气要委派专人值班,掌握施工现场情况并及时汇报。4、安全设施有专人按规定统一设置,其他人不得随意拆动。因工作需要须拆动时,要经过有关人员允许,事后要及时恢复。5、喷砼浆时,基坑边应用竹篱板隔离以防飞石伤人和灰尘飞扬。6、注浆、喷浆、电焊人员必须戴上防护眼镜及其他有关防护用具。7、注浆管路应畅通,防止塞泵、塞管。8、锚杆各条钢筋的连接要牢靠,严防在张拉时发生脱扣现象。9、锚杆钻机应安设安全可靠的反力装置。10、在有地下承压水地层钻进,孔口必须设置可靠的防喷装置,一旦发生漏水涌砂时能及时封住孔口。 11、锚杆各条钢筋的连接要牢固,严防在张拉时发生脱扣现象。12、施工时,应注意保护定位标准桩,轴线引桩,水准桩,防止碰撞位移,对压力进行有效地控制,不得超过规定,作业人员配戴好个人防护用品进行有效的保护。13、夜间施工时,应合理安排施工顺序,有足够的照明设施,防止配合比不准确。14、高处作业时,严格执行高处作业规程,作业平台设置封闭的、有效的防护设施;作业人员配戴齐个人防护用品。交底人: 接受交底人: 本表由施工单位填写并保存(一式三份;交底人一份,接受交底人一份,技术员一份。)临床制度事业部制度事务所制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

喷锚安全技术交底.doc

1.3.5安全技术交底记录表 编号: 工程名称分部分项 工程名称 地基基础分部 作业部位桩基工程作业内容桩基工程 交底类别喷锚交底日期年月日 交底内容内容: 一、用电安全 1、施工现场用电必须严格遵守《建筑工程施工现场用电安全规范GB504194-93》;严格执行三相五线制,按规范设置漏电保护开关; 2、用电设备做到良好的接零和接地,并由持证人员安装操作; 3、建立用电安全检查制度,定期对工地的用电情况进行检查,发现隐患及时整改; 4、加强晚间施工照明管理,严禁乱拉乱接电线,电缆、电线必须架空,遵守现场用电制度。 二、机械使用安全 1、现场所用机械设备的装设必须牢固稳定,运转部位应有安全防护装置。 2、所有机械设备严禁带故障作业,设专人定期进行检查、检修和保养; 3、所有设备有专业人员进行操作,特殊工种保证持证上岗,机械操作实行挂牌制度,严格按照操作规程进行操作。 4、各种设备应处于完好状态,张拉设备应牢,试验时应采取防范措施,防止夹具飞出伤人。 三、安全防护措施 1、施工人员进入现场应戴安全帽,操作人员应精神集中,遵守有关安全规程。 交底人项目技术负责人签名 接受交底负 责人签名项目专职安全员签名 作业人员 签名 注意:1、交底类别指总分包安全技术交底、专项施工方案安全技术交底、工人岗前安全技术交底、季节性交底;2、专项施工方案交底内容较多时可附有关交底资料;3、本表一式二份,交底人、接受交底人各一份,交底人一份存档。

喷锚工程施工安全技术交底

锚喷施工安全技术交底记录 工程名称北碚区龙凤大道B段二期道路工程 施工单位重庆坤飞建设(集团)有限公司 交底部位交底时间 交底内容: 一、用电安全 1、施工现场用电必须严格遵守《建筑工程施工现场用电安全规范GB504194-93》;严格执行三相五线制,按规范设置漏电保护开关; 2、用电设备做到良好的接零和接地,并由持证人员安装操作; 3、建立用电安全检查制度,定期对工地的用电情况进行检查,发现隐患及时整改; 4、加强晚间施工照明管理,严禁乱拉乱接电线,电缆、电线必须架空,遵守现场用电制度。 13、夜间施工时,应合理安排施工顺序,有足够的照明设施,防

封锚技术交底

封锚技术交底 众所周知,封锚混凝土质量直接影响箱梁的外观质量,在箱梁预制完张拉完成后移出制梁台座,需要在存梁台座上进行顶板锚盒和边梁端头进行封锚。现将这两处封锚要点以及要求给大家讲解下。一、箱梁顶板锚盒封锚 封锚前第一步需要把锚盒周边混凝土凿锚,这样才能使新老混凝土很好的结合。第二步锚盒上边预埋的8根φ10钢筋压弯并用电焊机焊接在一起,单面焊接长度必须有10㎝,这就要求在预埋钢筋时长度必须要满足要求。第三步安装护栏2根钢筋,点焊在φ10的圆钢上。第四步清洗锚盒里混凝土渣滓以及其他的垃圾。第五步装锚盒,要求锚盒紧密相贴在翼缘上,如有锚盒处混凝土破损而不能使其紧密相贴,需用海绵给其缝隙堵住防止在灌注混凝土时漏浆。以上所有工作准备完毕后开始灌注混凝土,并用直径为30㎜振动棒振捣,振捣过程中混凝土会下沉,这就需要再加入混凝土直至高度达到锚盒顶板表面相平。封锚完成后需要不停的洒水养护,以免混凝土因缺水开裂,在气温较低的时候,还需覆盖帆布以免混凝土受冻。封锚过程中因临边作业,要求操作人员必须系好安全带。 二、边梁端头封锚 封锚前第一步必须要检查好封锚处混凝土凿毛情况,如有遗漏必须要求凿好。第二步调顺预留钢筋并用φ10 钢筋把两边的预埋钢筋焊接牢固,要求单面焊10d,双面焊5d。第三步清理封锚混凝土渣滓以及灌注箱梁时堵模板缝隙的海绵。第四步安装模板,在安装模板前

用双面胶贴在模板四周边缘处,这样的目的使模板跟箱梁精密相贴,如有缝隙大的地方,要求用海绵塞好,防止在灌注混凝土时漏浆。模板在安装前还需要用丝杆焊接在预埋钢筋上,模板安装上去后用螺栓带紧,这样一是防止模板在灌注混凝土时由于侧压力太大导致模板倒塌,二是能使模板和箱梁紧密相连。模板安装完成后需用导链把两边模板对拉起来,这样2块模板连成一整体,受力方面比较好。第五步灌注混凝土时利用边梁顶部预埋的直径为20㎝的PVC管下料,下料到40㎝高左右时,需用振动棒振捣,此时一定要注意,因下料孔径小,振动棒必须要左右振捣到位,振捣要密实。边梁人孔下面封锚处一定要收面磨平。在撤除模板后,要养护到位,覆盖土工布。温度较低时还需要覆盖薄膜,在覆盖帆布。在安装模板以及灌注混凝土时,操作人员必须要系好安全带才能施工。

挂网喷射混凝土支护

挂网喷射混凝土支护技术交底

分项工程质量技术交底卡合同段: 施工 单位 工程名称分项 工程 喷射混凝土 交底部位围护结构 交底 日期 年月 日 交底内容 喷射混凝土技术交底 一、工程概况 本工程围护结构坡面和基坑围护桩间采用挂网喷射混凝土支护。其中环岛干道侧、金钟路侧坡面以1:1.2放坡,坡面挂?8@200x200钢筋网,喷射C20砼100厚,并设置C18短钢筋;基坑围护桩间挂?8@150x150钢筋网,喷射C20砼桩间400厚,基坑面50厚,并设置C16短钢筋。 坡面网喷剖面图 技术负责人:交底人:

桩间网喷混凝土详图 二、施工准备 1.喷射作业前必须对机械设备,风、水管路和电线等进行全面检查及试运转; 2.埋设控制喷射混凝土厚度的标志,以确保混凝土喷射的厚度; 3.先将圆盘钢筋(直径A8)调直,按边坡形状尺寸取料加工,按网孔200 mm*200mm/150mm*150mm的规格编织好钢筋网,分布要均匀,绑扎要牢固; 4.编好钢筋网后,与短钢筋交接处必须进行焊接,以保证喷射混凝土时钢筋 网不晃动; 5.干喷机型号为PZ-6型混凝土喷射机; 6.水泥—喷射混凝土采用P.O42.5水泥; 7.粗骨料—粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石(斗石),或两者混和物, 严禁选用具有潜在碱活性骨料,当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化 硅的石料,喷射混凝土中的石子最大粒径不宜大于15mm,骨料级配宜采用连续级 配,按重量计含泥量不应大于1%,泥块含量不应大于0.25%; 8.细骨料应采用坚硬、耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于2.5,含水率宜 控制在5%~7%,砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%,含泥量不应大于3%,泥 块含量不应大于1%。; 9.拌合水—喷射混凝土用水与普通混凝土相同,水中不应含有影响水泥正常 凝结与硬化的有害杂质; 10.减水剂—为提高喷射混凝土的流动性,可适量加入减水剂,加入的减水 剂应对混凝土的强度及坡面土的粘结力基本无影响,对混凝土和钢材无腐蚀作 用,对混凝土的凝结时间影响不大(除速凝剂和缓凝剂外),吸湿性差,易于保技术负责人:交底人:

安全技术交底喷锚施工

表C2.7.6安全技术交底 编号: 交底内容:~~ 一、 工程概况 本工程为金刚里地块棚户区改造安置住房项目。 混凝土灌注桩桩间喷射混凝土面层, 配置A8@200*20(钢冈筋网片,网片上布C14加强筋。喷射混凝土面层强度不小于 C20,厚 度为100mm 二、 施工准备 1、 施工条件 按照土方开挖进度进行桩间喷锚。人工配合小挖机清理桩间土方,并凿除围护桩表 面浮渣,在施工桩间挂网之前基面平整,不留空隙。 2、 技术准备:? 1) 首先认真看工程设计图纸,了解工程地质,地下水位,图纸情况等。 2) 按照喷射砼要求确定施工配合比,准备好试模。 ? 3、 材料准备: 1) 水泥:PO42.5水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安 定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合现行《硅酸盐水泥、普通硅 酸盐水泥》的有关规定。 2) 砂子:应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,系数模数应大于 2.5,含水率宜控制在 5% ――7%含泥量不得大于3% 3) 石子:应采用坚硬耐久的卵石或碎石,粒径不应大于 15mm 采用卵石。因其光 滑干净,对喷射机和输料管路摩损少,有利于远距离输料和减少堵管故障。 5)钢筋网片:钢筋网片采用 HPB300的①8圆钢。 工程名称 中铁城建集安金刚里地块棚 分部分项工程名称 喷锚施工

接受人签 交底日 年月日 注:交底一式两份,交底人、接受人各一份 表C2.7.6安全技术交底 编号: 交底内容: 4、机具设备:???? 1)机具:空压机、搅拌机、混凝土喷射机等。 2)安全防护设施:钢管架、安全帽、安全带、防护手套。 三、工艺流程 机械开挖留置土台一人工清理桩间土一桩处理一铺设钢筋网片一设置横向加劲筋一 喷射混凝土一养护一转入下个循环 土方开挖桩缝 人工修面 ---- r -'vr n 士厶LT --------- 绑扎钢筋植钢J 设置泄水管、设置厚度 喷 射 混射混凝 —养护一 喷锚工艺流程图 工程名称 中铁城建集团金刚里地块棚 户区改造安置住房项目 分部分项工程名称 喷锚施工 交底人

封锚施工作业技术交底

蒙华铁路MHTJ-25标段君山制梁场 施工技术交底书 工程名称:桥梁工程 No. 分部工程名称后张法预应力混凝土简支T梁分项工程(工序)名称封锚 施工程序及操作要点1.1适用范围 作业指导书适用于中交第三航务工程局有限公司君山制梁场后张法预应力混凝土简支T梁的封锚要求及有关注意事项。 1.2施工工艺及方法 1.凿毛 为加强封锚混凝土与梁体混凝土牢固的结合,必须对梁端锚穴处凿毛处理,凿毛深度不小于5mm,不得有光面。要露出粗骨料,凿毛处要清洗干净,将锚垫板表面的粘浆和锚环上压浆使用的密封砂浆块、各处的浮浆、灰碴等杂物凿除清理干净。同时检查有无漏浆的管道。 2.防水处理 封锚时必须将锚圈、夹片和外露钢绞线,用聚氨酯防水涂料进行防锈处理,覆盖层厚度不小于1.5mm。 3.封锚钢筋 为加强后灌筑部分混凝土与梁端的连接,在锚垫板上安装一端带螺纹一端带弯钩的短钢筋,与封锚钢筋连为一体,放置钢筋网片,网片要有准确的保护层厚度,保护层为35mm,并且把钢筋网片与锚垫板上安装短钢筋绑扎牢固。封锚混凝土采用自然养护时,在其上覆盖塑料薄膜,梁体洒水次数应以保持混凝土表面充分湿润为度。 4.模板安装 封锚模板使用4mm的钢板,使用前应打磨光滑无铁锈,并涂刷脱模剂。模板安装时分片安装,用铁丝把模板固定在封锚钢筋网片上。模板拆除后应及时清除模板表面残余的混凝土,使用后,用塑料薄膜覆盖,做好防雨措施。 5.混凝土的灌注 在确保封锚模板安装牢固后,即可开始灌筑封锚混凝土,为保证封锚混凝土浇筑密实,封锚混凝土自下而上分层灌筑。封锚混凝土采用与梁体混凝土同等级的C60干硬性补偿收缩混凝土,混凝土强度与梁体同强度、同等级。 封锚混凝土采用插入式振捣棒进行捣固,要求混凝土密实。锚穴距梁端1cm处抹环氧树脂砂浆,砂浆和梁端抹平齐,封锚混凝土及时抹面压光。封锚后,混凝土面与梁体混凝土不得有明显错台。 6.混凝土的养护与防水涂料的涂刷 封锚混凝土的养护采用塑料薄膜封闭保温保湿养护,保湿养护不小于7天。封锚混凝土养护结束后,检查基底是否干燥,不干燥则会造成防水涂料的脱落,基底干燥鉴别的方法:采用1m见方的塑料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后(也可采用电吹风加热的方法),观察是否出现水汽,若无水汽出现可视为干燥。确认基底干燥后,在封锚混凝土与梁体混凝土接缝处,涂刷聚胺酯防水涂

安全技术交底(喷锚施工)

编号: 工程名称中铁城建集团金刚里地块棚 户区改造安置住房项目 分部分项工程名称喷锚施工 交底内容: 一、工程概况 本工程为金刚里地块棚户区改造安置住房项目。混凝土灌注桩桩间喷射混凝土面层,配置A8@200*200钢筋网片,网片上布C14加强筋。喷射混凝土面层强度不小于C20,厚度为100mm。 二、施工准备 1、施工条件 按照土方开挖进度进行桩间喷锚。人工配合小挖机清理桩间土方,并凿除围护桩表面浮渣,在施工桩间挂网之前基面平整,不留空隙。 2、技术准备: 1)首先认真看工程设计图纸,了解工程地质,地下水位,图纸情况等。 2)按照喷射砼要求确定施工配合比,准备好试模。 3、材料准备: 1)水泥:PO42.5水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合现行《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的有关规定。 2)砂子:应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,系数模数应大于2.5,含水率宜控制在5%——7%,含泥量不得大于3%。 3)石子:应采用坚硬耐久的卵石或碎石,粒径不应大于15mm。采用卵石。因其光滑干净,对喷射机和输料管路摩损少,有利于远距离输料和减少堵管故障。 5)钢筋网片:钢筋网片采用HPB300的Φ8圆钢。 交底人 (技术人员) 签字 接受人签字 交底日期年月日注:交底一式两份,交底人、接受人各一份。

编号: 工程名称 中铁城建集团金刚里地块棚 户区改造安置住房项目 分部分项工程名称 喷锚施工 交底内容: 4、机具设备: 1)机具:空压机、搅拌机、混凝土喷射机等。 2)安全防护设施:钢管架、安全帽、安全带、防护手套。 三、工艺流程 机械开挖留置土台→人工清理桩间土→桩处理→铺设钢筋网片→设置横向加劲筋→喷射混凝土→养护→转入下个循环 喷射混凝 喷锚工艺流程图 交底人 (技术人员) 签字 接受人签字 交底日期 年 月 日 注:交底一式两份,交底人、接受人各一份。 土方开挖桩缝 人工修面 钻孔、植钢筋 绑扎钢筋网 设置泄水管、设置厚度标记 喷射混凝土 养护

某压浆、封锚施工技术交底书方案介绍

新建铁路郑西客运专线工程连续梁注浆及封端技术交底 (第二版) 编制: 审核: 审批: 单位:中铁二十三局郑西线二项目部 时间:2007年12月8日

工程概况 客运专线铁路与我国既有铁路相比,具有速度高、对线路平顺性要求高等特点,要求其下部结构物具有较大的抗弯和抗扭刚度,整孔简支箱梁具有受力简单、明确、形式简洁、外形美观、抗弯和抗扭刚度大,建成后的桥梁养护工作量以及噪音小等优点,在许多国家的高速铁路建设中得到了广泛应用。 时速350公里客运专线整孔箱梁设计,在总结秦沈客运专线简支箱梁设计与施工经验的基础上,主要优化了简支箱梁梁端的支撑长度、进入孔的方案和顶落梁的措施等,并通过了部科技司组织的审查,为时速350公里客运专线铁路简直箱梁的设计奠定了基础。 新建铁路郑州至西安客运专线设计速度:最高运行速350Km/h。环境类别及作用等级:一般大气条件下无防护措施的地面结构,环境类别为碳化环境;设计使用年限:正常使用条件下梁体结构设计使用寿命为100年;地震烈度:设防烈度八度。 我项目承建客运专线标段位于陕西省境内渭南渭河特大桥DK3 72+600~DK391+500范围内整孔箱梁预制及桥面系附属工程,总计544孔箱梁(其中32米箱梁512孔、24米箱梁32孔)。梁场设计生产能力为45榀/月;整个生产工期为2006年9月至2008年5月,生产高峰期2007年7月至2008年4月。

一、目的 理解设计意图;明确预制箱梁施工工艺、操作要点和质量标准、规范。 二、设计特点编制依据 1、由于客运专线列车运行速度较高,要求线下结构提供的刚度较大,因此客运专线桥梁设计特点是:在保证桥梁结构强度和抗裂性能满足安全的前提下,重点在桥梁的动力性能分析、线性控制和耐久性设计三方面进行设计研究。箱梁预制施工工艺重点注重耐久性方面的质量控制保证。 提高对管道灌浆材料性能要求,加强对预应力筋及锚头的保护措施以提高耐久性;高性能无收缩防腐灌浆剂的技术指标应满足抗压强度7天大于35Mpa,28天大于50 Mpa,抗折强度大于10 Mpa。为提高结构的耐久性,梁体封锚采用锚穴方式,以减小封锚混凝土体积。 2、编制依据和有效图纸 铁科技[2004]120号《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》;铁建设[2005]160号《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》;铁建设[2005]160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》;TB10415-2003《铁路桥涵工程质量验收标准》TB10424-2003《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》;TZ214-2005 铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定;通桥(2005)2322-Ⅴ; 通桥(2005)2322-Ⅱ-(01-03)、12、13、17、18、23-27 专桥郑西(2006)2322-Ⅱ-01、02、04、05Z/Q、06Z/Q、07 -16。

挂网喷锚技术交底

挂网喷锚 分项工程质量技术交底卡 交底内容: 通硅酸盐水泥。 施工工艺流程 :艺流程图 搭脚手架 1、施工准备 2、 搭设脚手架平台:坡面超过| 2.5jm 高时,喷锚网施工就很困难,需要搭设 锚杆孔及排水孔钻进 脚手架和工作平台。脚手架用 ? 4 ~ mx2m 脚手架上铺设 4cm 厚的楠竹跳板作施工平锚杆制作 3、 清理坡面和测量确定锚杆孔的位置,并在锚苗杆孔位作上标记,防止锚杆 本基坑坡面均采用挂网锚喷支护。 喷锚网厚 100mm 采用双向? 8@150*150钢筋 网,钢筋搭接长度不少于300, 喷射砼强度等级C20,喷射混凝土采用42.5级普 施工工艺流程见图 1。 施工方法 设备进场安装调试, 材料采购和送检。测量放线

安装泄水孔管 孔偏位。 泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为 止。 6、 锚杆和排水孔安装:将符合设计要求的钢筋、排水管置于注浆孔内和排 水孔内。 7、 安装好锚杆和排水孔后,清理坡面,除去坡面杂物,为喷射砼作准备。 8坡面喷射砼 1、喷射砼施工要求对受喷面上的气压缩块和强风化土进行彻底清理,对一 些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、 水彻底清理并润湿表面,同时尽量保持壁面的粗造,以确保混凝土与岩石间有 足够黏结力,对遇水易潮湿、泥化的岩层,则应用高压风清扫岩面;埋设控制 喷射混凝土厚度的标志。 2、 在清理、加固、润湿的岩面上喷射第一层混凝土,初喷混凝土厚度为 伽,待混凝土具有一定强度后进行挂网,第二层喷射前,先用高压风、水清除 其上的浮皮及松渣,并 润湿表面,最后一次喷至设计厚度 100伽。 3、 钢筋网编网前应清除钢筋污锈,为保证铺设钢筋网与坡面保持基本平 行,在坡面上应设置一定数量出露岩面的短锚钉,与网筋连接。面层钢筋网上 下层间的搭结位置应错开,搭结长度不小于 20d ,圆钢末端做成1800 弯钩,钢筋 网的交4、钻孔:钻孔符合设计要求后,丿 安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响 砂浆养护 喷砼强度C20,厚度100cm 喷射混凝土施工工艺如图2所示: (1)初喷:喷射方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好 的边坡喷射C20|砼 细骨料— —(2)挂网:将q 焊接粗在一起。料 水⑶复砼:钢筋 施W 求X 8@150*150双向钢筋网挂上初喷砼面,并将挂网钢筋与锚杆 管 f 搅拌机 网挂好后,在钢筋网上复喷 砼。 喷砼_受喷面 60

封锚技术交底

封锚技术交底

技术交底记录

而且利用锚垫板安装连接一端带钩一端带有螺纹的短钢筋安装于锚板螺栓孔,与锚穴内钢筋网绑扎在一起。而且保证封端混凝土与梁体连为一体。封锚后进行防水处理。 齿块处钢筋网片尺寸及用量:

一至三联:齿块一、三网片高度500mm,宽1000mm。