文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV变电站送电措施

35KV变电站送电措施

35KV变电站送电措施
35KV变电站送电措施

山东盛鑫矿业有限公司35KV变电站

35KV变电站送电措施

编写:

审核:

批准:

年月日

一、工程概况:

(一)工程设计:

该站设计规模:35KV进线1回路,主变容量10000KVA;10KV保安电源1回路。10KV系统为单母线分段接线,10KV出线14回路,10KV电容补偿2回路,消谐回路2回路,保证了供电的安全可靠及经济运行。现有1台主变为有载调节变压器,35KV及10KV高压开关均为真空断路器,35KV及10KV开关柜均采用微机综合保护装置。

(二)我矿现有负荷由矿区内10KV临时变电所供电,该电源来自彭集35KV 变电站。该临时变电所内高压柜为我矿35KV变电站10KV二段高压柜。

(三)电气主接线系统图。(附图)

二、编制方案依据:

1、《电气建设施工、验收及质量验评标准汇编

2、《火电施工质量检验及评定规范》

3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150---91

4、《电力建设安全操作规程》

5、山东省济南冶金设计院股份有限公司设计图纸、设备出厂技术资料。

6、山东盛鑫矿业有限公司35KV变电站一次系统接线图。

三、送电方案及范围:

1、由李楼220KV变电站35KV侧出线送电至山东盛鑫矿业有限公司35KV

变电站35KV进线柜35KV母线。

2、1#主变。

3、10KVⅠ段母线。

四、送电前应具备的条件:

㈠按照施工图纸及技术资料安装完毕并根据施工及验收规范检查合格。

㈡各种安装、检查及记录、调试、试验及记录合格,记录资料齐全。

㈢送电方案审批通过,并向送电人员进行技术交底。

㈣送电用的专用工具、防护用品、警告牌类及记录表格准备齐全。

㈤有关一、二次设备编号清楚、正确,安全标志明显齐全,所有电气设备接地良

好,孔洞封堵完毕,凡送电区域必须挂警示牌。

㈥所有一、二次设备必须进行操作传动试验检查完毕,所有保护装置按定值整定并校验完毕。

㈦设置好足够防火用品及用具并组织好消防人员及车辆等。

㈧通讯工具应满足送电的要求,要配备通讯电话。

㈨操作值班人员应上岗,按时作好记录。

五、送电组织和领导:

为了使送电工作顺利进行,组织一个强有力的领导班子,现场组织协调送电工作,做好送电前的各项准备及检查督促工作,督促参加送电试运人员按方案进行,做好必要的安全措施,确保送电试运一次成功。安装调试人员、山东盛鑫矿业有限公司的运行人员、监理及各电气设备厂家共同到场参与。

1、安装调试单位职责范:

1.1完成受电前检查并测量带电一次设备的绝缘。

1.2检查所有一、二次保险应完好并有备件

1.3确认带电区域内所有刀闸在断开位置,所有高低压断路器在试验位置,并拔下二次插头。

1.4确认带电区域内所有高低压断路器的控制电源开关已拉开或控制合闸保险已取下。

1.5负责送电过程中各一、二次电气设备操作的监护及操作。

1.6送电过程中的问题及处理情况。

2、山东盛鑫矿业有限公司的职责范围:

2.1负责送电操作票的编写工作。

2.2负责与调度通信联系。

2.3负责送电后的运行方式管理。

六、送电前的检查:

1、检查李楼变电站计量装置、35KV进线柜11断路器、35KV断路器一次、二次

接线正确牢固CT二次回路接线正确,测量表计及开关柜防闭锁装置齐全完好。

2、检查1#主变的接线、接地、绝缘、相序、保护、试验报告、护栏等合格。

3、检查1#主变的档位应在中间挡位位置。

4、检查1#主变的瓦斯继电器及散热器油管应打开。

5、检查1#主变本体非电气保护接线正确,冷却系统试运良好。

6、检查35KV、10KVⅠ段母线PT、CT、避雷器、隔离开关、断路器一次二次接线

正确牢固,PT一次保险接触良好,PT、CT二次回路接线完毕,测量表计及开关五防闭锁装置齐全完好。

7、本次送电前,所有受电断路器、隔离开关均在试验位置。断路器、隔离开关、

接地开关、电动、手动、就地、远方操作灵活,分合闸位置正确,保护跳闸良好。

8、复查各保护器定值,各种保护均投入。

七、送电步骤:

1.受电设备送电前的绝缘检查。

2.绝缘合格后,检查开关位置

确认35KV进线柜11断路器、接地刀闸、1#主变高压侧21小车断路器、1#主变低压侧51小车断路器、均在断开位置。35KVⅠ段母线PT避雷器手车、10KVⅠ段母线PT避雷器手车在工作位置。35KV及10KV其他柜子都拉至试验位置,以防到送电。

3.35KV母线受电

○1接到同意受电命令后,由指挥下达35KV母线准备带电命令后,合上35KV 进线柜开关控制、合闸电源,各保护投入,合上35KV进线柜11断路器。

②合上35KV进线柜11断路器,给35KV母线送电,要有人同时监视35KV

母线电压,如有异常马上断开35KV进线柜。

4.1#主变受电

①接到1#主变受电命令后,给上1号主变35KV侧开关控制、合闸电源,1#

主变所有保护投入,合上1#主变高压侧21小车断路器,对1#主变进行第

一次冲击。

②1#主变冲击5次,每次受电5分钟。其中间隔10分钟进行检查,第五次

合闸后不再停电,主变现场设专人监护。

5.10KVⅠ母线受电

①确认10KVⅠ段所有开关均在试验位置并断开,将10KVⅠ段PT投入。

②将10KVⅠ段进线开关51小车断路器推至工作位置,给上进线开关控制、合

闸电源,合上10KVⅠ段进线开关51小车断路器,给10KVⅠ段母线送电,要有人同时监视10KVⅠ母线电压,如有异常马上断开进线开关。如无异常,本次山东盛鑫矿业有限公司35KV变电站送电操作结束。

八、安全注意事项:

(一)由指挥部通知全厂各岗位、各施工单位具体送电时间。

(二)与送电无关人员应撤离现场周围并拴好警绳彩带,并及时上锁。

(三)参加送电人员要听从统一指挥,各单位人员要监守岗位,禁止脱岗乱窜。

(四)电气操作实行挂牌操作票制度,操作位置应与标志相符。

(五)操作人员应穿戴好防护用品,正确使用操作工具。

(六)如发现电气设备出现异常,应立即报告并及时停电,用干粉灭火器或干沙灭火。

(七)如有人触电应使其迅速脱离电源,及时送往医院抢救。

(八)要加强管理,严格执行国家现行的有关操作规程。

(九)检查所充电开关的CT完好,无二次开路现象。

(十)遇到系统出现异常,立即停止操作,解决后恢复执行。

35KV送电方案

35KV送电方案 目前主要电气设备已经安装完毕,高低压线缆敷设基本完成,为了调试主要设备,测试设备的运行能力,现计划进行小功率并网测试,分组进行每一路设备的运行情况,如果出现问题方便及时纠正。具体送电方案如下: 一、一次接线方案 本次方案中计划使用站外施工电源线路作为输电线路进行小功率并网测试。光伏电站共计20个1MW发电单元,每5个发电单元为一回线路送至35KV配电室,光伏电站共计4回进线至35KV配电室。35KV配电室内配置有进线柜4面、厂用电出线柜一面、主变进线柜一面、SVG无功补偿柜一面、PT柜一面、接地变柜一面,柜子之间采用铜排连接。 电站小功率并网测试一次接线方案:通过施工电源连接至综合区站用箱式变压器高压侧,通过厂用电开关柜对厂区内所有逆变器室供电,进行并网测试,详细的接线方案如下: 光伏电站共有4台厂用箱变,其中250KVA一面、80KVA一面、50KVA两面,综合区的站用箱变,配有高压柜4台,一面馈线柜接至外接35kV施工电源,一面馈线柜接至35kV所用电出线柜,一面计量柜,一面馈线柜接至下一个厂用箱变,将250KVA厂用箱变作为系统电源提供至35KV配电室,将该电源作为厂区内并网电源使用。 并网调试时该电源作为系统电源进入各个逆变器室。 接线示意图见附图 二、二次配置方案 因为目前二次保护设备还没有配置到位,此次是小容量送电,由于35KV配电室内开关柜的线路保护装置均为DC220V供电,现场不具备直流电源供电条件,计划采用250KVA厂用箱变内的线路保护装置(该装置为AC220V供电)作为二次保护,计划接入的电网容量为500KW,计算得到35KV出口端口电流:

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

kV变电站主变压器启动送电方案

编号:110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 编制单位:

110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 批准(启委会) 调度机构(省中调) 批准: 审核: 运行单位() 批准: 审核: 建设单位() 批准: 审核: 编制单位() 批准: 审核: 编制: 印发: 110kV变电站#3主变扩建工程启动委员会 海南电网电力调度控制中心,供电局 送达:海口地调调度台、110kV滨海站、福建宏闽工程监理有限公司、郑州祥和集团电气安装有限公司

目录 一、工程概况..............................错误!未定义书签。 二、启动范围.............................................. 三、启动组织指挥关系...................................... 四、启动前应具备的条件.................................... 五、启动前系统运行方式.................................... 六、启动前变电站运行方式.................................. 七、安全措施.............................................. 八、启动试验项目及操作顺序纲要............................ 九、启动步骤.............................................. 十、收尾工作.............................................. 十一、附件................................................

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

35KV母线及主变送电方案

锅炉房变35KV母线及主变 送电方案 编制: 校核: 审核: 批准: 宁夏宝丰集团动力公司

目录 1.组织措施 2.受电范围及运行方式 3.受电具备条件 4.技术措施 5.安全措施 6.35kV系统受电步骤 7.注意事项

宁夏宝丰能源热电联产项目35kV系统及1#、2#主变土建、电建工作已完成,具备受电条件,为保证变电所35kV系统及1#、2#主变受电工作的顺利完成,特制定本措施。 1.组织措施 35kV及1#、2#主变受电时,各参与单位人员应服从受电总指挥的统一指挥,认真执行现场指挥和值长命令,确保送电顺利进行。 受电总指挥:高固平 现场指挥:当值值长 参加人员:车间主任、工程师、技术员、运行人员、安检人员。 2.受电范围及运行方式 2.1 35kV、Ⅰ、Ⅱ段母线、断路器、母线电压互感器与避雷器、并网电压互感器、1#、2#主变等电气设备。 2.2锅炉房35KV变电所311双炉甲线进线开关、321双炉乙线进线开关运行,母联300开关热备,35KVⅠ、Ⅱ段分列运行,快切投入正常。 2.3 锅炉房35KV变电所1#、2#主变运行,母联500Ⅰ热备,10KVⅠ、Ⅱ段分列运行,快切投入正常。 3.受电具备条件 3.1 35kV系统及1#、2#主变电气一二次设备已安装调试完毕。符合设计及有关规程的要求,经验收合格并完成验收签证,技术资料齐全。 3.2 35kVⅠ、Ⅱ段母线、断路器、母线电压互感器与避雷器、并网电压互感器、1#、2#主变等电气设备经调试人员试验合格。 3.3 35kV电气设备名称、编号齐全、正确,带电部分标识清楚无误,隔离措施完备。对开关、刀闸的操作机构、接地刀闸、操作箱、端子箱门锁好。 3.4 一次设备应挂标志牌、各种警示牌,准备好和生产相关的各种运行记录本。准备好经检验合格的35kV、10kV绝缘杆、绝缘手套、绝缘垫、接地线、验电器等工具。

地面变电所送电方案

山西煤销三元宋村煤业有限公司地面10KV变电站受电方案 编制: 审核: 日期:2012年1月4日

一、概述 三元宋村煤业有限公司地面10KV变电站属新建变电站,本站设有10KV、0.4KV共2个电压等级,10KV采用单母线分段接线,0.4KV采用单母线分段接线。 1、电气一次部分 装有10KV进线柜2台(分别引自西白兔110KV站和店上镇110KV站);10KV出线柜8台(即下井两回、地面生产两回、地面低压配电中心两回、主扇两回);电容柜2台(即1#电容器、2#电容器),电容无功补偿装置2套,每套容量为1200Kvar;站变2台,每台容量为50KVA,供全站生产生活用电;PT、避雷器柜2台;分段联络柜1台,分段隔离柜1台。共计18台高压柜。 2、电气二次部分 装有公用屏1面(含综合测控装置1套,10KV PT测控及并列装置一套);远动屏1面(含通讯管理机器、以太网交换机和GPS对时仪器);小电流接地选线屏1面;交直流系统1套(含交流屏1面、直流屏1面、蓄电池柜1面);无功补偿控制屏2面;共计8面屏。另有微机五防系统模拟屏一套。 二、变电站受电组织机构 组长:刘建忠 副组长:陈西文 成员:车安心、李满堂、李明、周伟、彭红卫、张明星、徐国建、王怀亮、山西龙海电力建设有限公司施工队、山西建达电 力工程建设监理有限公司长治项目监理部

主操作:张磊 副操作:王栋 监护:许永军 三、受电前的准备工作 1、变电所内清洁,包括设备的清洁及检查,所有不相关的物品全部清除。 2、受电前对安全用具做好试验,并配备经检验合格的测量器具,备好消防灭火器材。变电所内配备好各类警示牌,内容有:“禁止合闸,有人工作”、“高压危险、止步”等。 3、持有高压操作证的变电所值班人员提前到位,对现场投入运行的设备进行熟悉并模拟操作。 4、检查在调试期间柜内所接的接地线是否已全部拆除,一次设备均处于冷备用状态,具备投入运行条件。 5、所有待投运设备的保护定值按继保定值通知单要求整定好,压板投退符合要求。保护完成整组传动试验,保护工作正常,传动开关正常。 6、确认一、二次设备的调度名及调度编号已按有关规定要求在现场准确清晰标示,并与计算机监控、主控制模拟屏相符。 7、检查开关柜内的二次线路是否全部紧固。 8、检查熔断管是否导通。 9、临时接通三相交流电源,使直流屏受电,同时对蓄电池屏内的蓄电池进行充电。 10、受电前,安装调试人员要把新设备的安装情况向值班人员交底。 11、受电前,核对继电保护定值及压板投入、退出与定值通知单要

35kv变电所主要施工方案

35kv变电所主要施工方案

目录 工程概况 (2) 编制说明和依据 (2) 施工方法及技术要求 (2) 配电装置施工 (3) 电缆桥架施工 (5) 电缆敷设 (5) 电缆接线 (6) 试验项目标准 (7)

35kv变电所主要施工方案 工程概况 35kv变电所是江西星火有机硅厂25kt/a离子膜烧碱技改工程的主要施工内容,该变电所投运后,原35/10kv变电所的供配电设施拆除,保留35kv电源为降压站的备用电源。本工程所需的35kv电源将由110kv降压站提供。(110kv降压站已于2002年10月开始建设,下在建设中。)新建的35kv开关所,用于旧隔膜碱及新建离子膜碱的整流装置供电,在原户外35kv开关设备场地新建烧碱低压变电所,用于整个烧碱街区的低压供电。 编制说明和依据 因投标资料提供的设备不完整、不全面,其中对35kv开关所综合自动化系统无任何资料,现参考投标文件25kt/a离子膜烧碱技改工程量清单,根据以往类似工程的施工经验,现编制本方案,仅供参考,待设计图纸和详细设计资料齐全,依具体工程特点再对方案加以详细补充。 供电系统:35kv开关所主接线单母分段,两路进线电源引自厂内110kv降压站;35kv 配电设备采用35kv成套开关柜,与预留的滤波装置布置在一个建筑物内;35kv断路器采用SF6断路器;35kv开关柜控制及保护采用微机监控保护综合模块;35kv开关所为无人值班,断路器的操作及控制在整流控制中心实施,整流控制中心布置在烧碱低变电所上面。 编制依据如下: (1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (2)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (3)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (4)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 施工方法及技术要求 主变压器就位在变压器基础验收移交后,对周边施工场地进行平整和夯实。根据变压器的外形尺寸,预先制作好变压器拖运架。变压器在现场卸车时要有防止倾倒措施,一般倾角不得小于规定的角度,要严禁冲击和严重振动等情况。现场卸车地点应土质坚

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案 2015年3月

批准审核编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

变电所受、送电方案

兖矿科蓝、凯模特 变电所受、送电方案 编审批时制: 核: 准: 间:2012.5.29

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.送电开通应具备的条件 (3) 4.送电前准备 (5) 5. 受电程序 (8) 6. 安全措施及注意事项 (12) 7. 施工机具及手段用料 (14) 8、受电组织机构 (14)

1.工程概况 兖矿科蓝、凯模特综合变电所,高压采用单回路供电,单母线 分段,通过高压开关柜AH14,可以与济矿民生现用线路互为备用,预留进线柜A H1可以升级为双回路供电,电源为10KV,取自金乡县大义变电所,在王石变电所箱式计量柜中梯接。变电所配置 1600KVA干式变压器4台,先期投入科蓝公司两台变压器运行,待凯模特公司安装完毕后再投入另外两台变压器运行,低压系统采用双回路进线,单母线分段供电。本工程装机容量8030KW,主要由焦油加工负荷、蒽油加工负荷及精萘负荷组成,变电所配备HDX系列小 电流接地选线装置和GZG系列微机高频开关直流系统,采用BDP变电站综合自动化系统。 2.编制依据 GB 50150-2006 GB50171-92 GBJ147-2010 GBJ149-2010 GB50168-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电气装置安装工程盘,柜及二次回路路线施工及验收规范 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范电气装置安装工程母线装置施工及验收规范电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 3.送电开通应具备的条件 3.1 高、低压开关柜、电力变压器、电容柜、直流屏安装结束,符

合施工规范及设计要求。 3.2 盘柜、变压器按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006中要求的项目试验合格,有完整的试验记录,盖章、签字齐全。 3.3 柜内仪表进行准确度测试,各种继电器按设计要求试验完毕, 试验数据合格,记录完整。 3.4 盘柜一次回路、二次回路接线完毕,符合设计图纸要求。 3.5 高、低压开关柜单回路分、合闸试验结束。 3.6 高压开关柜是变配电所的关键设备,也是最早受电的设备,受 电前的准备工作最多也最复杂,针对高压开关柜进行的各项试验都必须在受电前结束。高压开关柜试验内容如下: (1)安装在柜内的仪表、继电器、真空断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器按要求试验结束,有完整的合格试验报告。 (2)高压开关柜的控制电缆敷设完,按照二次原理图接线完毕,高压柜内部接线检查没有错误。 (3)将直流屏输出电压经合闸母线、控制母线送到高压柜,将 柜内的电源开关闭合,使用万用表测量直流电压(220V)是否正常。 (4)高压进线柜、母联柜、电动机柜、变压器柜上均装有综合

35KV变电所送电方案

XXXX工程 35KV变电所送电方案 起草人: 校审人: 批准人: 日期:XXXX年XX月XX日

一、概述 35KV变电所是为全站电机,生产、生活供电。包括35KV开关柜12面,35KV变压器2台,10KV开关柜13面,干式变压器2台。电气设备已经安装完毕,经试验合格,保护定值已经输入,继电保护调试传动合格,具备送电条件。 二、受电范围: 35kv侧:35kvⅠⅡ母线、35kv 1#、2#主变压器。10kv侧:10kv ⅠⅡ母线 三、送电前的检查: 1、 PT的检查:1)PT不应有短路现象,2)熔断器导通应完好,3)开口三角接线正确,4)试验用的短接线以拆除,5)设备接地良好。 2、CT的检查:CT不应有开路现象1)检查电流端子连接良好,累丝紧固,2)凡不使用的二次绕组短接并接地, 3、接地的检查:1)接地刀闸均在断开位置,2)所有临时接地线均拆除, 4、保护的检查:1)校核输入定值2)备自投在退出状态, 5、变压器的检查:1)瓦斯继电器检查2)调压装置的检查3)油位、油色、温度、压力(压力片取出)是否正常,4)散热片及瓦斯继电器连接阀门是否打开, 6、位置信号的检查:1)指示灯信号与开关各位置相符,2)检查后台机显示与实际开关位置相符.

四、送电程序 (一)、送电线路送电 线路送电前,变电所35kv进线刀闸、断路器等一次设备必须在开位。与地方电力部门沟通,外线路通过冲击送电后,外线路带电运行。检查外电相位与变电所相位是否对应,对应进行变电所送电。 (二)、变电所送电程序 送电操作有两种方式,一种是到设备本体就地操作,一种是利用站控机遥控操作。因为是新投运设备,现场操作能及时发现和处理问题,因此采取就地操作。 1、变电所35KVⅠ段母线受电 1)检查35KV1#进线隔离刀闸沟石Ⅱ线311-1D 、311-6D、在分开位置,Ⅰ段隔离及计量柜柜内计量在工作位置(311-2在工作位置) 2)合Ⅰ段PT381刀闸,后台机显示正确 3)合上35KV1#户外进线隔离刀闸沟石Ⅱ线311-1G,观察35kv 柜电压显示器是否带电,正常后进行下一步(后台机显示正确) 4)合35KVⅠ段隔离及计量隔离刀闸311-2,检查计量PT电压是否正常(用万用表检查,包括开口三角)后台机显示正确 5)合35KVⅠ段311-1,312-6刀闸(后台机显示正确) 6)合35KVⅠ段311断路器,位置信号显示正确,观察35KV进线柜电压显示器,查看35KVⅠ段PT电压是否正常,查看相应的保护模块电压是否正常,后台机显示正确,在35KVⅠ段PT二次侧检查电压相序,相序为正序即可(检查相序时用相序表) 7)35KVⅠ段母线冲击:正常情况下运行5分钟,随后冲击2次,间隔5分1次 2、变电所35KVⅡ段母线受电(通过母联断路器) 1)检查35KV2#进线隔离刀闸312-1D 、312-6D在分开位置,Ⅱ段隔离及计量柜柜内计量在分开位置

风机线路送电方案计划

中电投徐州贾汪江庄低风速风电场 示范项目工程 35kV集电线路、箱变送电方案 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司 2015年1月10日

审批页 批准: 审核: 编制:

一.编制依据 1.《电气装置安装工程施工及验收规范》电气篇; 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 3. 徐州贾汪风电集电线路、箱变设备编号; 4. 设备厂家技术说明书及有关图纸、资料; 5. 电力系统继电保护及电网安全自动装置反事故措施要点; 6.、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) DL5009.2-2013 二.编制说明 1. 徐州贾汪风电工程 中电投徐州贾汪风电场工程设计35KV集电线路三回,其中Ⅰ回线路连接12台风机,Ⅱ回线路连接18台风机,Ⅲ回线路连接8台风机;风机与箱式变压器各38台,风力发电机组选用上海电气生产的2.0MW,型号为W2000C风力发电机组;箱式变压器选用明阳电气生产的ZB(F)A-Z-2100/35型变压器,风机与箱变采用“一机一变”配置方式。本工程35KV集电线路分两次送电,分别为:1、将35kVⅠ回集电线路出线间隔都推入工作位置,确保Ⅰ回线集电线路所有隔离开关在分位,箱变隔离开关在分位,合上3911开关对Ⅰ回集电线路进行冲击;2、以此方式,对Ⅱ回,Ⅲ回集电线路进行冲击;3、首批并网发电的风电机组以此方式,对集电线路进行冲击。(如有) 2.每一条集电线路施工作业完毕,检验合格后再行送电。 三.启动投运范围 1. 徐州贾汪风电工程

(1)徐州贾汪风电场35KV Ⅰ回集电线路; (2)徐州贾汪风电场35KV Ⅱ回集电线路; (3)徐州贾汪风电场35KV Ⅲ回集电线路。 四.启动前应具备的条件 1.受电线路、箱式变压器等设备安装工作全部结束,安全接地已拆除,隔离开关操作灵活、可靠。 2.35KV集电线路、箱变、避雷器各项试验合格。 3.有关设备技术资料、图纸齐全。 4.检查受电线路所用接地线已全部拆除,并悬挂“禁止攀登,高压危险”带电警示牌。 5.检查各台箱变低压侧开关在断开位置。 6.检查各台箱变高压侧负荷开关在断开位置。 7.检查各台箱变高压侧隔离开关在合闸位置,接地刀闸全部在断开位置。 五.送电组织、技术措施 1.职责分工 1.1 业主负责送电时的协调工作; 1.2监理单位负责送电前对所属系统及设备的检查验收工作; 1.3安装单位负责送电前的现场清扫、设备检查及设备编号标识工作; 1.4安装单位负责送电后系统参数的测试、数据记录整理工作; 1.5安装单位人员完成对一次设备的操作、确认工作; 1.6风机部分由远景能源调试人员负责操作;

35KV变电所送电方案资料

35KV天能变电站增容项目 送电方案 起草人: 校审人: 批准人: 日期:2016年6月12日

一、概述 35KV天能变电所增容项目是为制造一部、制造二部F区生产、办公供电。包括35KV开关柜3面,35KV12500KVA变压器1台,10KV 开关柜7面。电气设备已经安装完毕,经试验合格,保护定值已经输入,继电保护调试传动合格,具备送电条件。 二、受电范围: 35kv侧:3314专线35kvⅠ、Ⅱ母线、35kv 4#主变压器。 10kv侧:10kv IV母线 三、送电前的检查 1、PT的检查: 1)PT不应有短路现象, 2)熔断器导通应完好, 3)开口三角接线正确, 4)试验用的短接线以拆除, 5)设备接地良好。 2、CT的检查:CT不应有开路现象 1)检查电流端子连接良好,累丝紧固, 2)凡不使用的二次绕组短接并接地, 3、接地的检查: 1)接地刀闸均在断开位置, 2)所有临时接地线均拆除, 4、保护的检查:

1)校核输入定值 2)备自投在退出状态, 5、变压器的检查: 1)瓦斯继电器检查 2)调压装置的检查 3)油位、油色、温度、压力(压力片取出)是否正常, 4)散热片及瓦斯继电器连接阀门是否打开, 6、位置信号的检查: 1)指示灯信号与开关各位置相符, 2)检查后台机显示与实际开关位置相符. 四、送电程序 (一)、送电线路送电 线路送电前,变电所35kv进线刀闸、断路器等一次设备必须在开位。与地方电力部门沟通,外线路通过冲击送电后,外线路带电运行。检查外电相位与变电所相位是否对应,对应进行变电所送电。 (二)、变电所送电程序 送电操作有两种方式,一种是到设备本体就地操作,一种是利用站控机遥控操作。因为是新投运设备,现场操作能及时发现和处理问题,因此采取就地操作。 1、变电所35KVⅠ段母线受电 1)检查35KV天能2#专线进线隔离刀闸3314线301B01 、301B04在分开位置,Ⅰ段隔离及计量柜柜内计量在工作位置(301B02在工作位置) 2)合Ⅰ段PT3506刀闸,后台机显示正确 3)合上110KV田营变电站35KVI段3314开关,观察35kv柜电

变电站送电方案

XXXXXXXXXXXXXXX送电方案 送 电 方 案 建设单位:XXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXXX 2016年1月11日

一、工程概况 为确保供电系统投运工作顺利进行,保证人身及设备安全,保障电网安全稳定运行,特编制本措施。 XXXXXX站的建设容量为2x25000KVA有载调压升压变压器,电源分别引自电厂配电室1号机煤矿10KV段2号柜和2号机煤矿10KV 段2号柜,通过18根ZRC-YJV23-8.7/10 3*185电力电缆分别引至升压站#1机煤矿升压站10KV进线柜(1GM3)和#2机煤矿升压站10KV 进线柜(2GM3), 升压站#1机煤矿升压站10KV进线柜(1GM3)及#2机煤矿升压站10KV进线柜(2GM3)通过母线桥分别连接至1#、2#有载调压升压变压器,1#、2#有载调压升压变压器出线端分别通过钢芯铝绞线、穿墙套管及母线桥引至35KV1#主变压器进线柜(1G4)、2#主变压器进线柜(2G4),35KV高压出线柜二矿出线1柜(1G3)、二矿出线2柜(2G3)通过电缆引至室外架空线路,引至XXXX降压站三层35KV高压配电柜35KV1#进线柜(1GP1)、35KV2#进线柜(2GP1),再通过3*1*120电力电缆分别连接至35KV变电所1#、2#有载变压器,1#、2#有载变压器分别通过母线桥连接至10KVⅠ、Ⅱ段进线柜。10KV Ⅰ、Ⅱ段进线柜与母联柜之间均做电气闭锁。升压站内包含10KV配电柜共16套、35KV配电柜共9套、交流屏2套、直流电池屏1套、直流充电屏1套、1#2#主变保护屏各1套、综合测控屏1套、操作台一套;35KV变电站包含35KV配电柜共9套。 1、升压站配电柜编号及名称:(系统图见附件1) 1GM6----1#主变出线柜;

变配电室送电方案.

变配电室送电施工方案(范本)目录 目录 1.工程简介---------------------------------------------------------------------------------------1 2.方案的编写依据------------------------------------------------------------------------------1 3.送电前的准备工作---------------------------------------------------------------------------1 4.送电步骤--------------------------------------------------------------------------------------1 5.劳动力安排-----------------------------------------------------------------------------------3 6.设备仪器一览表-----------------------------------------------------------------------------3 7.安全技术措施-------------------------------------------------------------------------------3 8.附图--------------------------------------------------------------------------------------------4

35kV配电房送电方案要点

中厚板卷厂4700mm项目35kV配电房 送电方案 南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂 2013年5月9日

目录 1送电准备 (3) 1.1送电申请 (3) 1.2验收申请 (3) 1.3调度协议 (3) 1.4编号命名 (3) 1.5送电机构..................................... 错误!未定义书签。2送电步骤 (4) 2.1送电时间 (4) 2.2送电范围 (4) 2.3现场要求 (4) 2.4操作要求 (5) 2.5安全要求 (5) 2.6送电条件 (6) 2.7送电步骤 (6) 3运行管理 (11) 3.1岗位配置..................................... 错误!未定义书签。 3.2管理制度.................................... 错误!未定义书签。2 3.3运行检修.................................... 错误!未定义书签。2 4 送电示意图 ................................... 错误!未定义书签。

为了保证4700mm项目35kV配电房送电顺利进行,明确此次送电工作的任务和各方职责,规范送电程序,使送电工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保送电工作安全、可靠、顺利完成,特制定本方案。 1送电准备 1.1送电申请 1.1.14700mm项目35kV配电房送电前必须向能源中心办理《能源介质增改接申 请单》,并在得到能源中心同意送电的批复后方可送电,提交《能源介质 增改接申请单》是送电的前提条件。 1.2验收申请 1.2.1 4700mm项目35kV配电房安装工作结束后,由监理组织安装单位、中厚板 卷厂、南钢能源中心参加对变电所进行整体验收,并出具验收报告。 1.2.2 送电前由中厚板卷厂再次组织监理单位、安装调试单位、能源中心参加对 变电所进行整体验收,确认具备送电条件。 1.3调度协议 1.3.1中厚板卷厂应与能源中心重新签订的《高压双电源客户电力调度管理协 议》。 1.4编号命名 1.4.1.4700mm项目35kV配电房设备按照南钢的编号规则和标准进行编号及命名 后,可以区别于系统内的其它设备,方便操作区分和记忆,确保管理和调度指令的正确性、唯一性。 1.4.2中厚板卷厂将变电所的设备编号和命名报能源中心审核备案,并经同意后 实施,在设备的正面、背面张贴编号和设备名称。 1.5送电机构 1.5.1变电所送电前组织成立一个专门送电机构负责变电所送电工作。 1.5.2送电机构设置和分工职责如下: 送电指挥部:负责整个变电所送电时间、进度安排、人员派遣、重大问题处理、决定等全局性工作。 总指挥:马正贵 指挥及技术负责人:傅博文 武汉星宇监理:俞旭耀

35kv变电站系统检修技术措施要求范本

整体解决方案系列 35kv变电站系统检修技术 措施要求 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-71022 35kv变电站系统检修技术措施要求Technical measures for 35kv substation system maintenance 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为了保证全矿供电安全、连续、可靠,保障生产的正常运行,经矿研究决定,在春节检修计划期间,由机电队对35kv 变电站进行检修,为保证该项工作的顺利检修,特编制本措施,希望各参加人员遵照执行。 一、检修前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解检修中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作。 二、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固;

3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。 三、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从检修负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、井下全部停电或者主通风机房停风10分钟以上前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、停电时,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度,并在停电的操作柜上悬挂“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 5、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。 6、由检修负责人指定专人在停电区域的合理位置悬挂

110kV变电站_3主变压器启动送电方案

编号: 110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 编制单位:

110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 批准(启委会) 调度机构(省中调) 批准: 审核: 运行单位() 批准: 审核: 建设单位() 批准: 审核: 编制单位() 批准: 审核: 编制: 印发:110kV变电站#3主变扩建工程启动委员会 海南电网电力调度控制中心,供电局 送达:海口地调调度台、110kV滨海站、福建宏闽工程监理有限公司、郑州祥和集团电气安装有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、启动范围 (2) 三、启动组织指挥关系 (2) 四、启动前应具备的条件 (4) 五、启动前系统运行方式 (6) 六、启动前变电站运行方式 (6) 七、安全措施 (7) 八、启动试验项目及操作顺序纲要 (8) 九、启动步骤 (8) 十、收尾工作 (28) 十一、附件 (28)

一、工程概况 1、建设规模: 本期为海口滨海110kV变电站#3主变扩建工程,主要工程量为:安装1×50MVA主变压器1台、中性点隔离开关1组、110kV中性点避雷器1台、10kV氧化锌避雷器3台、绝缘铜管母线75米、中性点电流互感器1台、支柱绝缘子1支;安装10kV进线开关柜1面、10kV馈线开关柜4面、10kV电容器开关柜1面、10kV消弧线圈开关柜1面、封闭母线桥10米、电力电容器组1组、串联电抗器3台、接地变消弧线圈成套装置1套;安装#3主变保护屏1面、#3主变测控屏1面、10kV分段备自投屏1面、10kV 消弧线圈控制屏1面、#3主变电度表屏1面;安装10kV电缆150米、控制电缆5200米。 2、电气主接线方式: 110kV采用单母线分段接线方式。 10kV采用三分段母线接线方式。 110kV配电装置采用户内GIS布置方式。 3、保护设备采用南京南瑞继保工程技术有限公司产品,主要保护设备。 二、启动范围 (一)启动范围 1、#3主变压器; 2、10kV III段母线; 3、#3接地变消弧线圈成套装置。 4、#3电容器组。

kv变配电室受送电方案word参考模板

百度云计算(阳泉)中心项目10KV变配室送电方案 审批: 审核: 编制: 日期: 2013.11.13 阳泉泰易达电力技术开发有限责任公司

一、工程简介

XXX工程由四个10KV高压配电室组成,分别为炼钢高压1#配电室,炼钢高压2#配电室,空压站高压配电室,循环水泵房高压配电室。本工程由XXX工程技术有限公司设计,由XXX理有限公司担任现场监理。 本工程的四个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#和2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由厂内110KV高压变电所引入,1#和2#炼钢高压配电室每路为3×240的高压电缆3根并联,空压站高压配电室,循环水泵房高压配电室每路为3×240高压电力电缆一根。每个10KV高压配电室内有50KVA所用变压器一台,提供高压配电室内的照明、直流屏充电和高压柜内交流用电。每个高压配电室的I、II段两路高压柜经过母联用高压母线桥连接。正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。 本次送电采用临时送电方案,使用VLV22-10KV 3×50mm2铝芯电缆,为1#进线柜带电,用母联柜联络二段进线。空压站10KV电源引自厂内临电电杆上,循环水泵房和1#高配的10KV电源引自临时干式变压器内进线端。由于正式电缆已经引入高压配电室,在接入临时高压电缆前,应取下进线柜的正式电缆,将临时电缆接到1#高压进线柜的进线端子上,取下的正式高压电缆头用密封套套好并密封以防止受潮和损坏。根据11月25日接点计划,本次仅送1#高配、空压站高配、循环水泵房高配。送电顺序为11月22日18时:循环水泵房高配送电;11月23日18时:空压站高配送电;11月25日18时:炼钢1#高配送电。然后再根据各个低配室的情况送至各低配室的变压器。三个高压配电室的高压供电系统图及平面图见附图所示。 二、方案的编写依据 本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写的。 1、XXX工程技术有限公司设计院设计的1#高配、空压站高配、循环水泵房高配施工图纸和系统图。 2、有关规程及交接验收规范: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90

10kv变配电室受送电方案

10KV高配室受送电方案 审批: 审核: 编制: 日期: 一、工程简介 石家庄塔谈国际商贸城东区变电所工程由六个10KV高压配电室组成,分别为东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所。本工程由河北建筑设计研究院有限公司设计。 本工程得六个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#与2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由东区开闭所引入,中心变电所Ⅰ段与Ⅱ段高压进线柜每路为3×300得高压电缆2根并联,1-4#分变配电所高压进线柜每路为中心变电所出线柜3×120高压电缆1根连接。每个分变配电所内有1600KVA所用变压器三台,提供高压配电室内得照明、直流屏充电与高压柜内交流用电。每个高压配电室得I、II段两路低压柜经过母联用低压母线桥连接。正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。 本次送电方案,根据10月28日接点计划,本次送中心变电所、1-4#分变配电所电。送电顺序为10月28日9时:中心变电所送电;10月28日10时:1#分变配电所送电;10月28日11时:2#分变配电所送电;10月28日12时:3#分变配电所送电;10月28日13时:4#分变配电所送电。然后再根据各个低配室得情况送至各低配室得变压器。六个高压配电室得高压供电系统图及平面图见附图所示。 二、方案得编写依据 本方案得编写就是以设计提供得施工图纸与国家得有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写得。 1、河北建筑设计研究院有限公司设计得东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所施工图纸与系统图。

2、有关规程及交接验收规范: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150-91 3、东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所电气设备制造图纸。 4、设备厂家所附带得技术文件资料。 5、有关得电气试验,运行安全操作规程。 三、送电前得准备工作 1、电气试验 (1)主要试验设备名称 2500V-5000V高压绝缘电阻测试仪,交流耐压试验设备,直流高压试验器,继电器综合测试仪,放电棒,标准电压表,使用经过试验合格得高压绝缘鞋,高压绝缘手套,防护眼镜。 (2)电气调校试验程序如下

35KV变电站送电措施

山东盛鑫矿业有限公司35KV变电站 35KV变电站送电措施 编写: 审核: 批准: 年月日

一、工程概况: (一)工程设计: 该站设计规模:35KV进线1回路,主变容量10000KVA;10KV保安电源1回路。10KV系统为单母线分段接线,10KV出线14回路,10KV电容补偿2回路,消谐回路2回路,保证了供电的安全可靠及经济运行。现有1台主变为有载调节变压器,35KV及10KV高压开关均为真空断路器,35KV及10KV开关柜均采用微机综合保护装置。 (二)我矿现有负荷由矿区内10KV临时变电所供电,该电源来自彭集35KV 变电站。该临时变电所内高压柜为我矿35KV变电站10KV二段高压柜。 (三)电气主接线系统图。(附图) 二、编制方案依据: 1、《电气建设施工、验收及质量验评标准汇编 2、《火电施工质量检验及评定规范》 3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150---91 4、《电力建设安全操作规程》 5、山东省济南冶金设计院股份有限公司设计图纸、设备出厂技术资料。 6、山东盛鑫矿业有限公司35KV变电站一次系统接线图。 三、送电方案及范围: 1、由李楼220KV变电站35KV侧出线送电至山东盛鑫矿业有限公司35KV 变电站35KV进线柜35KV母线。 2、1#主变。 3、10KVⅠ段母线。 四、送电前应具备的条件: ㈠按照施工图纸及技术资料安装完毕并根据施工及验收规范检查合格。 ㈡各种安装、检查及记录、调试、试验及记录合格,记录资料齐全。 ㈢送电方案审批通过,并向送电人员进行技术交底。 ㈣送电用的专用工具、防护用品、警告牌类及记录表格准备齐全。 ㈤有关一、二次设备编号清楚、正确,安全标志明显齐全,所有电气设备接地良

相关文档