文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防砼浇筑方案

人防砼浇筑方案

人防砼浇筑方案
人防砼浇筑方案

席家花园人防地下室

编制: 审核:

审批:

扬州市方圆建设工程有限公司

二0一四年四月

地下人防混凝土浇筑施工方案

一、工程概况

席家花园人防地下室,由扬州市鑫诚置业有限公司开发,南京地下工程建筑设计院有限公司设计,扬州市四维工程管理有限公司监理。建筑面积为:3112m2 地下一层框剪结构。

混凝土强度等级为:

二、施工技术

1、垫层施工

本工程设计垫层强度等级为C15,厚度为100 mm设防基坑积水,当基坑修正铲平至设计标高后,经有关单位基槽验收合格后,及时用泵车进行混凝土浇捣垫层,不使土体暴露过长,不使流砂侵入,这对于基坑的稳定性有着至关重要的作用。

垫层浇捣时一要测平,二要用振动器振实,然后用木蟹补平凹塘,不得出现蜂窝现象。

当垫层砼浇捣完且达到一定强度后,由测量员从控制点引出控制轴线,进行定位放线,弹出轴线、集水坑、电梯井及墙板位置线,特别注意柱位偏差,标高等情况,及时做好验收记录。

2、底板的砼施工

①级配要求:

由商品砼搅拌站提供。

坍落度:出车坍落度控制在150±30mm。

混凝土强度等级C35.P6

砼搅拌站应提供下列资料:水泥品种,强度等级及每立方米的水泥用量,骨料的种类和最大粒径,外加剂掺合料的品种及掺量,砼强度等级和坍落度,砼配合比和标准试件强度。

砼进入现场不准任意掺水搅拌。

现场泵车一个台班至少进行二次坍落度检查,误差控制在20mm 内,并随时与搅拌站取得联系。

②现场要求:

底板砼浇捣期间,有大量商品砼运输车辆进入,防止重车压坏现场管线,重要地方车辆禁止通行。

检查埋件,避雷接地连接及留孔的数量位置是否正确。

清除底板钢筋内杂物,并用高压水枪冲洗基底至集水井,高程水泵抽出基坑至坑外地沟进入下水道。

利用底板上层钢筋,垂直方向焊上短钢筋,仪器操平,涂上红漆,作为底板面标高控制点。

按现场布置要求,清理好道路及基坑四周范围内的障碍,并搞好夜间照明工作。

③砼浇捣:

基础底板砼采用一次性连续浇捣的施工方法进行。

采用汽车泵垂直运送至浇捣点。根据设计图纸后浇带留置位置分区进行浇筑。

使用振动器时应快插慢拨,平面呈梅花状,间距不大于35mm,

振动机在每一插点时间,以砼呈水平状出现水泥浆,不显著沉陷为度。

加强砼级配管理和坍落度控制,确保砼的可泵性,运输车辆在卸料前应高速运转1分钟,使卸料时的砼质量均匀。

严密组织安排砼供应速度大于砼初凝速度,确保砼不现场冷缝。

砼表面处理做到“三压三平”:首先按板面标高用煤撬拍平压实,长刮尺刮平;其次初凝前用铁滚筒碾压数遍、滚平;最终用木蟹打磨压平、整平;做好防渗混凝土取样工作及试块。

3、墙板、顶板砼施工:

墙板、顶板均采用C35防水泵送商品砼,抗渗强度等级为P6浇捣。

在砼浇捣前,检查钢筋、模板、管线及预埋件的位置,避雷接地的焊接,并做好技术复核及隐蔽验收。

清除模板内垃圾,浇水湿润。

砼浇捣前,顶面标高应予以测量控制,用红漆做好标高标记。

墙板砼浇捣时,要先填以3—5cm与混凝土同配比减石子沙浆。墙板混凝土应分层浇筑,分层振捣,按500mm分层浇捣振实,浇筑厚度采用尺杆配手把电加以控制。梁、板振捣点间距为300mm,振动时应以砼不沉陷为度,并要求快插慢拨,严格保证振捣密实。

浇捣砼采用Φ50、Φ70型振动棒,并配备部分Φ30的小直径振动棒,用于钢筋较密的部位。

浇筑板的混凝土虚铺厚度要大于板厚,顶板振捣密实后,用2m 长刮尺进行整平,并用木蟹打平,使表面平整,无缺陷,并拉线检查板面平标高,严格控制平整度,尤其墙根部。

砼浇捣时,注意防止离析,浇捣前墙板与底板交接处,应用搅拌站提供的相同品种水泥浆进行接缝处理。

浇捣砼应派专人负责,经常观察模板支架、钢筋、埋件的情况,当发现变形移位时,应立即组织劳动力进行整改。

4、砼浇筑基本要求及关键环节

②对模板及支架、钢筋和预埋件必须进行检查,并作好记录,符合设计要求后方能浇筑砼。

③在浇筑砼前,对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净;对模板的缝隙和孔洞应预堵严;对木模板应浇水润湿,但不得有积水。

④浇筑砼应连续进行,当必须间歇时,其间歇时间以最短为好,并应在前层砼凝结前,将次层砼浇筑完毕。砼运输、浇筑及间歇的全部时间不得超

⑤在浇筑与柱边成整体的梁和板时,应在柱浇完毕后停歇1-1.5h后,才能再浇筑梁、板砼。

⑥楼板砼振捣时,应站在马凳上,不能踩踏负筋,操作时振动器不得打、撬安装预埋管。

5、施工缝留设及处理

⑴水平施工缝留设及处理

外板墙及消防池水平施工缝留置高度应在底板上表面以上30cm 处。做成平缝形式加400mm高3mm厚钢板止水带。

板墙钢筋绑扎前,砼终凝后,施工缝表面浮砼要凿去,松动石子要清除,灰尘要清扫干净;止水钢板及墙筋表面浮浆采用钢丝刷清除干净。

应用搅拌站提供的相同品种水泥浆进行接缝处理。

⑵垂直施工缝留设及处理

地板、顶板及墙板分段施工,施工缝留置于设计后浇带处,后浇带部位采用钢丝网封堵处理。

人防地下室砼工程施工方案

人防地下室砼工程施工方案 一、工程概况 磨店商业广场项目人防地下室底板厚度为400mm局部承台较厚,厚度为1400 mm,地下室外墙厚度均为300mm底板砼等级均为C35,抗渗等级为P6。 二、工程特点 ①砼量较大:因此砼须采用商品砼,以保证砼的连续供给与连续泵送。商品砼厂家要提前考察,充分准备,尽快确定。 ②砼为抗渗砼,计量要求准确:在砼浇筑前必须提前通知厂家做砼试配,出具抗渗早强可泵送砼,同时做好原材料的准备工作,在搅拌过程中计量采用计算机配料与上料,确保计量误差在允许范围内。 ③工长必须提前写好委托书,注明详细部位,砼的强度等级、数量,送料时间。 ④底板砼浇注由后浇带分开为四个施工段,各要求一次浇筑成功,不能留施工缝,确保砼运输车辆的数量能够满足砼泵连续施工。 三、对抗渗砼原材料及砼配合比的要求 1、水泥使用普通硅酸盐水泥,利用砼的后期强度,减少水泥用量,控制水化热温升,减小温度应力。 2、选用中粗砂,细度模数2.4以上,含泥量控制在2刎下。 3、石子选用5-31.5连续粒级洁净碎石,含泥量控制在19以下,吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料。 4、外掺添加材料 A、掺入一定数量的一级粉煤灰,改善混泥土的和易性及可泵性,降低混泥土的水化热及减小混泥土的收缩。 B、掺入一定数量的抗裂抗渗砼高效增强剂,降低砼水灰比,改善砼和易性及可泵性同时起到砼缓凝的作用。 5、控制砼的初凝时间,要求砼初凝时间控制在8-10h,并根据气温作适当调整。 6、砼拌和物入模坍落度控制在100-140 mm。

四、施工准备工作 钢筋、模板经自检合格,做好各检验批验收记录与隐蔽工程验收记录,报经监理、业主等有关单位验收合格,然后填报砼浇注申请,经监理同意后方准浇筑砼。将垫层的杂物清理干净,同时将积水清除。 (一)、材料及设备准备 混凝土浇筑前,项目部要详细计算出浇筑混凝土用量,通知商品混凝土供应商,确保质量合格且供应满足施工需求。在混凝土浇筑前一天,泵管要铺设就位,并对各种设备进行试运转,确保各种设备性能良好,能连续工作。 混凝土泵管铺设前,摆放好? 48钢管马凳,用? 48钢管扣件将马凳连成整体后,上铺20mn厚木脚手板以铺设泵管,脚手板下要铺上塑料彩条布,以免泵管接拆时混凝土散落到底板钢筋上,污染钢筋。马凳摆放时不得接触钢筋,以免浇筑混凝土时泵管的冲击力使马凳晃动,造成钢筋移位。 (二)、技术准备 底板混凝土浇筑前,首先要编 制详细的施工方案,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 (三)、机具准备 1、砼输送泵:使用二台输送泵,砼运输车10辆,振动棒①50 的8根,插入式振动器6台,平板振动器2台。 2、施工机具:刮板、铁锨、木抹子、铁抹子、斗车、碘钨灯、电线、绝缘手套、雨鞋、小白线等。 3、各种施工机具、振动棒、平板棒动器等准备充分,运行良好。 (四)、劳动力准备 由于该底板为抗渗混凝土,技术要求高,必须保证混凝土连续浇筑不产生冷缝。为确保底板混凝土的顺利浇筑,项目将专门成立

人防门拆除施工方案

沈阳新世界中心项目总承包工程 人防门拆除施工方案(PEI-3284) 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局建设工程股份有限公司 沈阳新世界中心项目经理部 2014年07月

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 施工方案 (1) 3.1拆除方法................................ 错误!未定义书签。 3.2施工部位 (4) 4. 质量保证措施 (4) 5. 安全文明施工措施 (5) 5.1 施工安全管理目标 (5) 5.2 施工安全管理体系 (6) 5.3 施工安全管理 (6) 5.4 安全措施 (6) 5.5 文明措施 (7)

序号名称编号 1 《沈阳新世界中心项目第一期总承包工程施工图纸》 2 《沈阳新世界中心项目第一期总包工程施工组织设计》 3 SYNWC/PMI-1088 4 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 5 《建筑施工脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6 《建筑施工工程安全技术规程》JGJ33—2001 7 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-06 8 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2012 9 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 10 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147—2004 11 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 2.工程概况 2.1编制说明 因在建改施-17中,新建ps-13与ps-B交汇处新建控制室受坡道墙影响,因此需将控制室位置改到ps-10与ps-B交汇处,ps-10与ps-B的FMDB6025(6)需要进行拆除,拆除后在将此处的洞口进行封堵,改建成300mm厚的混凝土墙。 2.2工程概况 B2层ps-B、ps-C与ps-10范围内,门框尺寸为6200×2500,门框右侧为700×700柱子不需拆除,左侧为500×500的柱子需进行拆除,门框范围内为500mm厚的混凝土墙,需进行拆除。

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

循环水池混凝土浇筑方案

施工组织设计(方案)报审表

目录 一、依据标准 二、工程概况 三、工序准备 四、混凝土措施 五、质量保证及反质量通病预防措施 六、安全文明施工

(一)依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工手册》第四版 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 (二)工程概况 循环水池、泵房、配电室基础位于鲁山县境内居县城十多公里的有色汇源厂区。本工程建设地点是在河南有色汇源氧化铝业院内,河南省鲁山县汇源大道1号路与零号路之间,成品过滤南侧。东西长75.8米,南北长64.5米。种子过滤冷水池、种分冷水池、焙烧冷水池、蒸发冷水池是独立基础,框架柱梁及现浇顶。池壁结构为挡土墙1、2节点。我公司施工同类该结构水池的施工经验。由于基础较大按规范规定应为大体积砼,应有一定保温措施,防止内外温差过大砼表面裂缝。 要求砼初凝时间不能早于45分钟,终凝时间不晚于10小时,坍落度14—18cm,要求搅拌站在保证砼强度的前提下,采用合理的配合比,减少水泥用量,掺加适量外加剂,减少水泥水化热量。(三)工序准备 1、设备准备就绪,人员就位。

2、技术交底已交底到位。 3、夜间照明灯具准备充足,保证有足够的照明度,应保证不间断供电,避免留置施工缝。 4、检查电机底座是否绝缘,施工电缆是否按要求绝缘架设,操作人员是否具备绝缘手套、绝缘胶靴。 5、注意天气预报,尽可能避开大雨、大风天气浇筑。 6、浇筑混凝土前,应做好准备工作 (四)混凝土措施 1 砼浇筑施工 (1)混凝土采用了一台混凝土运输泵直接运送到模板内。 (2)根据混凝土运输泵料管道的长度,划定浇筑区域。浇筑时先在一个部位进行。混凝土连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,使混凝土都浇筑在前一混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵管的间题,也便于浇筑完的部位进行覆盖和保温。 (3)混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过6h,如遇特殊情况,混凝土在4h仍不能连续浇筑时,需采取应急措施。即在己浇筑的混凝土表面凿毛,同时在浇筑混凝土时用同比例砂浆铺设。 (4)混凝土浇筑时在每个管的砼出口处配置1台振捣器,因为混凝土的坍落度比较大,在1.8米厚的底板内可斜向流淌1米远左右,(5)台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实。 由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表

人防地下室工程混凝土工程施工方案(修改)

西安航天城·壹街区 人防工程地下室混凝土 施工方案 编制: 审核:

审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、混凝土施工 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺 (4) 3、泵送混凝土施工 (5) 4、柱混凝土浇筑 (5) 5、梁、板混凝土浇筑 (6) 6、剪力墙混凝土浇筑 (7) 7、楼梯混凝土浇筑 (7) 8、施工缝的处理 (7) 9、混凝土浇筑的一般要求 (8) 10、梁柱节点处理 (9) 11、对商品混凝土搅拌站的要求 (9) 12、混凝土振捣 (9) 13、质量标准 (10)

14、成品保护 (10) 四、质量标准及保证措施 (10) 五、混凝土质量通病预防措施 (12) 六、安全文明保证措施 (12) 一、工程概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。 二、编制依据 本工程设计图纸及施工合同 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55-81 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013

《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》 (11G101-1、2、3) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)(GBT107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2011)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、混凝土施工 1、施工准备 (1)机具、人员准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 根据项目工期计划以及现场实际情况,混凝土班组采用2班制,配置人员如下:

混凝土水池施工方案-钢筋混凝土水池施工方案

钢筋混凝土水池施工方案 一、水池施工工艺流程 测量放样→基坑开挖→垫层、底板施工→池壁板、隔墙施工→顶板施工→满水试验→防腐、粉刷→附件安装→回填→附属工程 二、施工准备 1、技术准备 (1)做好调查工作:气象、地形和水文地质情况的调查,地上、地下情况的调查,各种物质资源和技术条件的调查。 (2)熟悉、会审施工设计图纸,力求将图纸中的问题解决在施工前。根据施工图复核各点所提供坐标的闭合,且对路线及细部尺寸标高逐一进行复核,确保施工顺利进行。 (3)各类施工工艺的设计、安排、试验、审核。 (4)编制和审定详细的施工方案,为全面施工提供准确依据。 (5)编制机具、材料、构件、设备和外委托计划,保证工期进度的需要。 2、物资准备 (1)材料的准备

1)正确分析施工期间建筑材料市场的情况。 2)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作为备料、供料和确定仓库、堆场面积、组织运输的依据。3)根据材料需求量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得以落实。4)组织材料按计划进场,并做好验收保管工作。 (2)施工机具准备 1)根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具配备要求、数量及施工进度安排,编制施工机具需求量计划。 2)对大型施工机械(如挖掘机等),提出需求量和时间要求,准时运 抵现场,并做好现场准备工作。 (3)运输准备 1)编制运输需求量计划,并组织落实运输工具。 2)合理安排运输时间、路线,进工地时的协调,以免由于材料运输车的原因而引起社会车辆的堵塞。 3、劳动组织准备 (1)根据施工组织设计中确定的劳动力计划,确定各工种劳动力的数量及进场时间。

人防门施工组织设计

欣水湾·华庭人防门工程 施 工 方 案 恒大人防设备 编制人:勇审核人:胡静

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (2) 第四章项目组织机构 (2) 第五章具体施工方案 (3) 第六章操作工艺 (8) 第七章质量标准 (9) 第八章文明施工及环保措施 (12) 第九章安全保障 (12) 第十章需土建配合事宜 (13)

第一章编制依据 1.1 主要技术资料 施工图纸——设计单位(国贸易工程设计研究院) 建设单位下发的投标文件。 1.2 国家标准及施工验收规 人防防空地下室设计规 GB50038-2005 人民防空工程施工及验收规 GB50134-2004 防空地下室出入口部建筑设计 04FJ02 防空地下室通风口部建筑设计 04FJ03 防空地下室建筑构造 07FJ02 防空地下室结构设计(2007年合订本)FG01~05 第二章工程概况 建设单位:三河汇福房地产开发 建设地点:唐省三河市“国家级高新技术开发区”,燕顺路西侧,高尔夫路南侧。 工程概况:本工程主体人防地下室为平战结合,平时用途为地下停车场,耐火等级为一级。防空地下室共28486.92平方米。战时为乙类二等人员掩蔽所(共划分14个防护单元)、抢险抢修专业队队员掩蔽部和治安专业队队员掩蔽部。防常规武器抗力等级为5级;防化等级为丙级(专业队乙级)。 防空地下室设置3个移动柴油电站。

第三章施工准备 3.1 材料准备 3.1.1人防门和门框进厂施工单位须提供垂直存放空间。 3.1.2 人防门:门扇和框的规格、型号、技术性能应符合设计要求,有产 品合格证、性能检测报告和生产许可证。 3.1.3 配件:各种五金配件、密封件必须与门的规格、型号相匹配。 3.1.4 其它材料:各种规格的螺钉、垫片、焊条、防锈漆等。 3.2 机具设备 3.2.1 机械:电焊机 3.2.2 工具:焊把线小线、木楔、锤子、扳手、钳子、螺丝刀、倒链、倒 链支架。 3.2.3 计量检测用具:托线板、线坠、水平尺、钢尺。 3.2.4 安全防护用品:绝缘手套、安全带、面罩等。 3.3 作业条件 3.3.1 人防门框安装时须认真执行规,垂直吊装,在塔吊吊车的配合下搬 运到位,并且垂直放稳后再安装,门框就位调直坐标垂直准确后方可绑扎钢筋,门框安装时使用卡扣钢管固定,施工人员不得随意拆除或割断人防门框固定用的卡扣、钢管等物品。 3.3.2 地下结构工程施工完,经验收合格,应输好工序交接手续。 3.3.3 按设计要求位置,人防门框已经随结构施工预埋完,经检验符合安 装要求。 3.3.4 人防门及配件已经到场,其规格、型号符合设计要求,且检验合格

地下室砼工程施工方案(7)

地下室砼工程施工方案(7) 地下室砼工程施工方案(七) 本工程地下结构一层,框剪,底板标高-4.90m,剪力墙厚250-400mm;承台、底板较厚,墙、柱截面较大,施工难度较大。 底板、承台砼施工方案 (一)底板砼浇筑 1、基础砼设计强度等级为C30,全部采用泵送商品砼,根据施工部署, 虽然底板分为8个区进行施工,但每个区的砼浇筑量仍然很大。因此施工时必须合理组织,认真安排。 2、浇筑流向、主要浇筑方法和设备安排 1)设备安排 在基础施工阶段本工程安装6台塔吊,砼输送泵分别安排布置在现场的西面,位置详见施工平面布置图。为防止停电影响砼连续浇筑,现场准备1台200KW的柴油发电机。 2)、砼的浇筑流向 砼浇筑流向:沿主浇筑方向每次浇筑宽度为12米,底板施工缝单独分开浇筑。详地下室底板砼浇筑平面示意图(附图1)。 3)、施工人员组织 由于本工程工程量比较大,为了避免疲劳作战,必须对管理人员和操作工人采取分班轮流替换,以保证有足够劳动力完成任务和保证施工的质量。根据根据实际情况现将每一班包括的主要人员计划如下: (1)浇筑期间项目部总负责人: 职务岗位责任 项目经理负责现场内部调度、协调、处理 项目技术负责人全面处理现场技术问题,检查施工方案落实情况 (2)施工区段施工时每班具体人员安排: 职务人数岗位责任 项目经理1负责现场内部协调、处理 技术员1负责现场砼技术协调、处理 质检员1负责现场施工质量 安全员1负责现场施工安全和文明施工 化验员1负责现场检验砼坍落度 材料员1负责现场材料供应 砼班长1负责对砼班组管理 振捣手10负责砼振捣 砼小工15负责砼输送管安装,砼下料 找平15负责混凝土表面收光找平 架子工5负责搭拆输送泵支架 钢筋工4负责保护钢筋成品 木工4负责检查是否跑位胀模 电工2负责保障现场正常供电 养护小工2负责砼前期养护 3、底板施工方法如下: 施工时砼浇筑采用全斜面分层方法进行,即”一个坡度,循序推进,一次到顶,薄层浇筑”方法。在施工每一小区域的时候,浇筑时应在遵循主浇筑方向的同时,将每块区域浇筑

地下室人防钢筋施工方案.

地下室人防钢筋施工方案 1钢筋工程概况 本人防地下室为甲类防空地下室,防核武器抗力级别为6级,防 常规武器抗力级别为6级现浇钢砼框架结构,人防结构抗震等级按上 部结构确定的抗震等级进行抗震构造设防。所用钢筋直径见下表: 注:未注明型号钢筋均为三级钢 2.施工总体安排 2.1 施工准备 2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位 置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线。 顶板混凝土浇筑完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成,在每层竖向钢筋上部标出标咼控制点。 2.1.2机具准备

施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在有效期内)。 未经培训的人员严禁操作设备。 2.3 审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应的情况)、方案、相关安全质量 规范,做到图纸上的问题提前解决。 2.4 管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相关部门进行方案措施交底(包括书面和口头)。 3.主要施工方法 3.1 原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧I级、n级、m级钢筋,严格执行£09001:2000质量标准和相关程序文件。 3.2 砼保护层厚度: (a)环境1)环境类别:人防构件环境类别为地下以下及室外环境属二 类别.

2)人民防空地下室钢筋混凝土结构的纵向受力钢筋,其混凝土保护层 厚度按附表取值,且不应小于钢筋的公称直径。 施工方法 3.3.1 准备及基本方法 (1)核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌 相符;如有错漏,应纠正增补。钢筋保护层采用水泥垫块来保证。 (2)墙柱插筋采用定位筋固定。定位筋加工尺寸必须准确,定位筋拆 除后要立即清理干净,校正尺寸,偏差较大的严禁使用。 3.3.2 钢筋摆放位置线的标定 在防水保护层上放出轴线和墙柱、门洞位置线,并标出底板钢筋以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用至少两个点来标识,墙柱插筋在插入部分的低和顶用红漆标点标识。基础梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 板筋、梁主筋摆放线(位置线与标高线)分别在板四周和梁底模端部标出。柱、梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 3.3.3 钢筋绑扎及安装 1)底板、基础梁钢筋及墙、柱插筋 防水保护层上放线、基础梁顶标高放线T梁板钢筋及柱插筋的三个箍筋绑扎T放置底板、基础梁垫块T调整基础梁位置T墙柱插筋放线T放置墙柱插筋并临时固定T放置三道墙体水平筋T放置马凳T 调整、固定墙柱插筋。

人防门施工方案

编制说明及依据 一、编制说明 在认真审核***人防工程招标文件的基础上,我们根据该人防工程的特点,并综合考虑我公司的技术实力、机具配套能力等多方面因素,编写成此工程施工组织二、编制依据 1、***地下室人防工程招标文件; 2、对施工工地有关情况调查; 3、有关人防建筑工程施工的规范和要求。 工程概况 一、工程概况 **** 住宅楼工程位于***市区新区沿江路,是***开发的新型住宅小区。该工程地下室建筑面积2530平方,人防掩蔽面积为14 5 0平方米,均为18层,地下一 层为人防工程。本工程人防防护等级为 6 级,平时功能为储藏室,战时功能为人员隐蔽所,掩蔽人员为650人(4#), 800人(5#)。防火等级为U级,防水等级为 1 级,设两道防水,一为混凝土自防水,混凝土标号C40S8 、C35S8 ,另一为防水涂料防水。地下室层高 3.9 米,为框剪-剪力墙结构,无抗震设防要求。本工程战时划分为两个防护单元,划分为四个抗暴单元,防护等级为六级。防火等级为一级防火,地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭火系统,消防控制室设在一层出入口附近。每防护单元独立一个防火分区。防水等级为二级防水,人防地下室防水结构以主体结构自防水为主,底板、顶板、侧墙迎水面附加防水卷材,工程局部施工缝、后浇带、穿墙管、预埋件等专项做加强措施,以确保工程防水效果。防水结构构件抗渗设计等级S6,根据GB50108-2001防水 混凝土说明第二条“防水混凝土的配合比应通过实验确定,抗渗等级应比设计要求提高一级”故采用S8。其外做一道SBS防水卷材。地面为细石砼地面,墙面(除风机房、发电机房处)均做钢化腻子墙面。 本工程为附建式甲类防空地下室(抗力等级为核 6 级、常 6 级),设计基准年限为50 年。本工程防化级别为丙级,战时设有防化值班室,除尘滤毒通风、简易洗消间等设施。基础为人工挖孔桩基础。砼强度等级为C30、C15,钢筋为一、二级钢筋,防护密闭门、活门均采用国家定点防护设备厂产品。 二、主要特点 ****人防工程已由****人防设计科研院设计完成,并经****人防工程施工图审查咨询中心审批完毕。 2、工期将根据总工期要求,配合土建方的进度安排施工,不专门为人防设备安装安排工期,根据以往的工作经验,预计门框及其它设备预埋件施工工期,在10天(日历天)内,门扇施工工期在接到安装通知书20天(日历天)内,分别达到隐蔽验收及竣工验收的目的。(见项目施工进度表) 施工组织和部署一、施工指导思想***人防工程项目的实施,我公司将充分发挥在人员、技术、机械设备和管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的施工管理手段,进行精心施工。本着再增信誉,再立新功的思想,创出一流的水平、一流的工程、让业主满意社会放心的施工总体目标,具体如下: (1 )质量目标:工程质量达到“***优* 质样板工程”的要求,确保全部实现阶段性 控制目标; (2)工期目标:总工期为30 天,其中前期预埋件安装10天,后期门扇安装20

地下车库混凝土施工方案

一、 工程概况 概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积 ㎡),为Ⅰ类地下车库,地下一层,基础形式:独立基础 防水板,地震抗震设防烈度按 度烈度设防,结构形式:框架剪力墙结构。设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司 基础垫层 ,防水保护层: 细石混凝土,基础~屋面板顶 梁、板、墙、柱、楼梯为 ,二次结构过梁、构造柱、圈梁为 ,,基础混凝土(筏板厚 )为防水混凝土等级为 ,筏板伸缩后浇带 质量目标 分项合格率为 ,砼外观光洁度均匀一致,表面平整,阴阳角方正顺直。 编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《混凝土强度检验评定标准》

《混凝土外加剂应用技术规范》 《混凝土泵送施工技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》( — ) 《建筑机械使用安全技术规范》( ) 《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( ) 府东社区地下车库工程施工图纸 第二章 混凝土工程 基础砼施工方案 要保证满足混凝土强度等级要求,就要确保基础浇筑质量,混凝土施工方法按一次性浇筑,以后浇带为界线分区分段不留施工缝。混凝土的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,故本工程拟采用商品混凝土进行混凝上泵送的方式进行施工。 施工准备 提前确定混凝土外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 施工前组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会,使工人能确实掌握操作要领以及浇筑混凝土时要注意的事项。对各部门管理人员进行明确分工,保证各工序应有专人负责,并明确各自职责。 在墙、柱钢筋上必须抄出+ 米标高控制线,并用红色油漆画上三角做标记,

人防地下室支撑专项施工方案

秀水花苑工程 模 板 支 撑 与 模 板 施 工 方 案 城建集团秀水花园项目部 2014年8月30日 第一章编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 施工图纸 1.3 主要规程、规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2011 《建筑工程模板技术规程》 JGJ 74-2003 第二章工程结构概况

该工程为秀水花苑5#、6#住宅楼及地下车库二期工程,位于滨州市黄河一路以北、渤海十六路以东。建筑总面积21506.89平方米,皆为混凝土框架剪力墙结构。5#住宅楼为地上18+1层,地下2层;6#住宅楼为地上10层,地下2层。基础设置350㎜抗水板和承台梁桩及承台,为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P6。 第三章施工准备 3.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 3.2 材料选择 3.2.1 设计要求 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 3.2.2 模板材料 3.2.2.1 基础模板 (1)承台模板: 采用15mm 厚木胶合板在木工车间制作施工现场组拼,背楞采用50×80方木,加固采用48×3.0 钢管加固。柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。 (3)顶板及梁模板: 采用木胶合板厚度为 15㎜、50×80木方、48×3.0钢管顶撑现场拼制,

水池砼浇筑方案

预处理综合池底板及-600池壁砼浇筑方案 1、编制依据 1.1《混凝土结构工施工质量验收规范》(GB50204-2011) 1.2 北京新源国能科技有限公司 1.3《建筑施工手册》(第四版) 1.4 本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2、工程概况、特点 水池设计埋深1.2m,基础底标高为-1.5m,该池体高度分别为4m和4.8m,其中隔油池高度为5.4m,底板设计厚度分别为500mm、300mm、750mm不等,西、南侧池壁为变截面池体600~300mm厚,东侧池壁为400mm厚池壁,北侧池壁为350mm厚池壁,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,整个池体长度为136.65m,设有一道30mm宽的橡胶止水带伸缩缝,宽度方向(107.70m)设有两道30mm宽的橡胶止水带伸缩缝,将池体分格为六个施工区域; 每个施工区域混凝土的方量多、体积大、聚集的水化热热量大,混凝土内部容易产生较大的应力,导致裂缝产生。目前正值8月份,白天气温较高,因此,混凝土施工中的养护是施工中的关键。 II区混凝土强度为C30,抗渗等级均为P6,抗冻等级均为F300。底板最低处为0.50/0.75米,混凝土总方量约1067.97m3,其中C35混凝土约为75 m3,水池混凝土施工要求必须一次连续浇筑完毕,以保证池体的整体性和刚度,不允许出现有害裂缝。 3、施工部署

3.1劳动力(人员)安排 为保证此次混凝土的连续浇筑,浇筑时配备两班四个浇筑小组,每班两个小组,具体人员配备如下(其他工种配合) 每两组具体人员配备表 浇筑小组24h连续进行施工,中餐及晚餐统一供饭至现场,确保混凝土浇筑一气呵成,施工过程中的间歇时间不得超过30min,以防止混凝土施工冷缝出现,换班时,前、后施工人员交接必须明确,特别是振捣手之间的交接。 3.2机械、车辆配备 商品混凝土厂家现场配备两台46米汽车泵以及满足实际需要的混凝土运输罐车。灌泵车运送混凝土必须保证现场所需的连续用量,商品混凝土站

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

人防地下车库专项施工方案

一、工程概况 1、工程名称:青岛市李沧区郑庄村村庄改造工程AB 块地下车库。 2、工程地址:青岛市李沧区九水东路189 号。 3、工程建筑面积:本工程总建筑面积3701m2(含防倒塌面积85 m2)。工程划分为一个防火单元,战时划分为两个防护单元。 4、本工程为附建式平战结合人防工程。人防工程战时功能为二等人员掩蔽部。本工程平时功能 为地下车库。人防区域停放车辆26 辆。战时掩蔽人员:防护单元 A:1000人;防护单元B:1200人。 5、本设计所注室内标高为相对标高。± 0.000相当于绝对标高。 6、特级防火卷帘、电动卷帘,封至板底(梁底)。 7、应配合各专业详图施工,预留各种孔洞,避免事后打凿。如有问题及时联系解决。 8、全部外露铁件均需做防锈底油,面涂调和漆两度。 9、基础为钢筋砼梁板式筏形基础、钢筋砼剪力墙及框架结构、地下一层。 防火部分 1、本工程防火级等级为一级防火。地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭火系统。消防控制室设在3#地上一层,并靠近安全出口。 2、地下室所设停车库划分为一个防火分区,设备用房自成防火分区和防烟分区。 3、地下车库所设设备用房均为独立防火单元,设置耐火极限3H 以上的不燃烧体隔墙和2H 以上的不燃烧体楼板与其它部位隔开,隔墙上设甲级防火门。 4、地下车库防火分区内设有两个直通地面的人员安全出口,楼梯间均为封闭楼梯间。 地下车库设一处出地面汽车出入口,车库和车道相连处设防火墙及特级防火卷帘分隔。 防护防化部分 1 、本工程战时划分为两个防护单元。 单元指标: 防护单元A :建筑面积1651平方米,掩蔽面积1000平方米,掩蔽1000人。防护等级:甲类六级;防化级别:丙级。 防护单元B:建筑面积1965平方米,掩蔽面积1200平方米,掩蔽1200人,防护等级:甲类六级;防化级别:丙级。 4、与人防地下室无关管线严禁穿越人防地下室顶板。穿越人防地下室的压力管线,须在人防地下室一侧加设抗爆闸阀。 5、本工程为平战结合工程,人防工程防护功能应分三个阶段完成转换。 早期转换:应于战前30天完成物资、器材筹措和构件加工。 临战转换:应于战前15天完成后加柱安装和对外出入口及孔口的封堵。 紧急转换:应于战前三天完成防护单元连通口的转换和综合调试等工作,达到战时的使用要求。 6、战前砌筑:抗爆隔墙、抗爆挡墙为500厚沙袋墙。高大于1800.

混凝土清水池施工方案

清水池施工方案 第一章工程概况 本单体为工程净水厂的一部分,位于333,由于地势较低洼,地 下水非常丰富。 清水池位于净水厂中部,是净水厂中占地面积最大的一个单体工程,池体基本位于设计地面以下,池体高度约5米,清水池单体工作内 容包括:井点降水、基坑开挖、垫层、底板、池壁、池柱、顶板、通气孔及其它附属工作。 清水池为钢筋混凝土大型设缝水池,长131.3米,宽106.87米,共 设8道伸缩缝,把结构分为独立的16块,各块之间通过橡胶止水带连接,池体总体高度为5米左右;根据地质报告,清水池持力层为1~4层粉质粘土,垫层采用100厚 C15砼;水池主体结构砼标号为C25,抗渗等级为S6; 筏式底板顶标高为-1.7米,底板厚度为40伽;池内共有各类池柱1064个, 与导流墙相连的柱须留26@00钢筋,与墙拉结,长度1米;池顶部标高为3.2米,池顶覆土厚度为2.1米,池顶设16个通风孔,通风孔上部为通风帽;清水池内设32个导流墙,导流墙上部设有压顶,梁顶标高 2.85米; 清水池内还设有钢筋混凝土溢流堰2处,溢流堰墙厚300伽,墙顶标高 2.85m;池外壁地下部分刷防水水泥砂浆,内壁迎水面采用化学涂料防腐,一般不少于二度。 第二章施工进度计划 、工期目标

根据业主节点工期要求,为避开冬季施工,为整个厂区工程安装调试创造时间,本单体工程计划开工日期为2005年4月1日,计划竣工日期为2005年8月31日,总工期153日历天。安装调试施工应在2005 年10月31日前完成。 二、指导思想 以确定的工期为目标,加强对施工所需的人力、物力及机具、设备等资源的调配,分阶段对施工进度控制、抓住关键线路的主导工序,确保工程按计划顺利进行组织。 三、编制原则 1、本工程工期目标为153日历天。 2、工序搭接要严密合理,统筹规划,合理安排,采用平行流水立体交叉作业,充分利用技术间歇穿插施工。 3、集中精力控制好关键工序,确保如期完工。 4、施工中以总计划为依据,分解成短小计划和月、旬、周计划,以便灵活运用,切实跟踪和指导施工。 5、基础阶段根据实际地质变化情况及时做出调整,加大人员机械及材料供应,保证总工期目标的实现。 四、计划控制与调整 工期进度计划是工程进度的核心指导文件,是各单位工程的施工顺序、施工时间以及相互衔接关系的依据。在执行过程中,根据实际进度情况,适时对计划进行检查、记录、分析,若发现偏离工期目标因素,及时对计划进行调整,确保计划工期和资源平衡目标的实现。 1、根据总工期要求,制定科学合理的检查周期,必要时可以应急检查分析。

人防门安装施工方案

项目人防门安装工程人防门安装施工方案 编制单位:崖盾人防工程 审批人: 审核人: 编制人: 编制时间:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、操作工艺 (4) 五、质量标准 (5) 六、成品保护 (7) 七、应注意的质量问题 (7) 八、质量记录 (8) 九、安全、环保措施 (8) 十、需土建配合事宜 (9)

一、编制依据 1.1.地下结构建筑施工图。 1.2.主要规程、规、标准。 二、工程概况 本工程名称:项目,地下一层平时为地下车库,战时为二等人员掩蔽所,抗力等级为核6级常6级,防化等级为丙级。 三、施工准备 3.1 材料准备:人防门和门框进厂施工单位须提供垂直存放空间。 3.1.1 人防门:门扇和框的规格、型号、技术性能应符合设计要求。 3.1.2 配件:各种五金配件、密封件必须与门的规格、型号相匹配。

3.1.3 其它材料:各种规格的螺钉、垫片、焊条、防锈漆等。 3.2 机具设备 3.2.1 机械:电焊机 3.2.2 工具:焊把线小线、木楔、锤子、扳手、钳子、螺丝刀、倒链、倒链支架。 3.2.3 计量检测用具:托线板、线坠、水平尺、钢尺。 3.2.4 安全防护用品:绝缘手套、安全带、面罩等。 3.3 作业条件 3.3.1 人防门框安装时须认真执行规,垂直吊装,在塔吊吊车的配合下搬运到位,并且垂直放稳后再安装,门框就位调直坐标垂直准确后方可绑扎钢筋,门框安装时使用钢管固定,施工人员不得随意拆除或割断人防门框固定用的卡扣、钢管等物品。 3.3.2 地下结构工程施工完,经验收合格,应输好工序交接手续。 3.3.3 按设计要求位置,人防门框已经随结构施工预埋完,经检验符合安装要求。 3.3.4 人防门及配件已经到场,其规格、型号符合设计要求,且检验合格。 3.4 技术准备 3.4.1 根据图纸对现场人防门框尺寸进行检查复核。总包方须提供准确无误的建筑平面图,标高控制线的负数数值,若有变更请及时出据以便安装准确无误。 3.4.2 对操作人员进行技术交底

地下室混凝土施工方案2

郑州金盾未来花园2#住宅楼 地 下 室 混 凝 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南三建建设集团有限公司 2009年7月23日

地下室混凝土工程施工方案 1、编制目的: 为了使参与施工的管理人员和工人明确所担负工程的特点、技术要求、施工工艺等,做到心中有数,有统一计划、统一目标、有组织地完成施工任务。 2、编制依据: 2.1国家现行的施工规范和验收标准。 2.2合同规定的质量标准和工期要求。 2.3施工图纸及设计变更。 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、工程概况: 本工程位于郑州市管城区,小区北临白堤路,东临灵隐路。为高层住宅,地下一层,地上三十层。建筑总面积47955.5㎡。建筑高度为90.30米,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级。结构形式为框架剪力墙。 基础顶~-0.050墙、柱砼标号为C40,梁、板、楼梯为C35;地下室外墙为C40,抗渗等级为S6。 4、混凝土浇筑: 4、1本工程采用泵送混凝土,其施工工艺流程: 砼搅拌→砼运输、泵送→砼浇筑→砼振捣→砼养护 由于地下室砼标号多,墙体高,截面面积大,因此本次砼浇筑顺序采取:先浇筑外墙抗渗砼,分三次浇筑至梁底,再浇筑内墙和电梯

井壁,也分三次浇筑至梁底。在外墙与梁、短肢柱等交叉处尽可能多浇筑较高级别混凝土。每单元浇筑外墙和内墙短肢柱完毕后,再统一浇筑C35梁、板砼至设计标高。 本工程主楼无沉降后浇带,主楼与车库设有沉降后浇带,待主体和车库施工完毕两个月后,用高一级标号的无收缩混凝土浇筑。 4、2柱和墙的混凝土浇筑: 应先在柱内灌入1:2水泥上砂浆接头灰,使柱子钢筋粘满砂浆,但不宜太多。柱和墙混凝土应分层浇筑,每层厚度不大于180cm,振捣时振动棒不得碰动钢筋;混凝土自泵管口下落的自由倾落高度不宜超过2米。柱子和墙混凝土应分次浇筑完毕,如有间歇,施工缝应留在主梁下面;柱和墙浇筑完后,应停歇一段时间,使混凝土获得初步沉实,再继续浇筑上部梁、板。针对此工程柱、墙、梁和板砼柱子标号不一样,应先浇筑柱和墙,浇筑到梁底后在再浇筑梁板构件。 4、3梁板混凝土的浇筑: 浇筑完柱和墙高标号混凝土,停歇一段时间在砼初凝之前应进行梁板C35砼浇筑。对各楼层的梁板应同时进行,浇筑时应顺梁方向。先将梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法”由一端向另一端做成阶梯形向前推进,当起点的混凝土达到板底位置时,再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯的不断延伸,梁板混凝土连续向前推进直至完成。梁底与梁帮部位要充分振实,并避免碰动钢筋。 4、4浇筑楼板:

人防地下室混凝土工程专项施工方案(完整)doc

1?编制依据 (2) 2?工程概况 (2) 3.施工部署 (3) 4.施工准备 (4) 5?混凝土运输 (8) 6 ?混凝土泵送施工 (9) 7.混凝土的施工 ...................................................................... 1 3 8.混凝土检验、试验............................................................... 2 7 9?同条件试块留置计划 ............................................................ 2 8 10.混凝土季节施工措施............................................................ 3 0 11.质量标准及保证措施............................................................ 3 1 12.成品保护措施..................................................................... 3 8 13.安全保证措施.................................................................... 3 9 14.文明施工及环保措施............................................................ 4 2 15.技术节约措施..................................................................... 4 3 16?附图............................................................................. 4 3

相关文档
相关文档 最新文档