文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天安数码城塔吊基础施工方案(四桩)

天安数码城塔吊基础施工方案(四桩)

天安数码城塔吊基础施工方案(四桩)
天安数码城塔吊基础施工方案(四桩)

东莞天安数码城E区工程

塔吊基础

编制:

审核:

审批:

中铁二局股份有限公司

东莞天安数码城E区工程项目经理部二○一二年四月十九日

目录

一.工程慨况 (2)

二.编制依据 (2)

三.位置布设 (2)

四.基础选型 (3)

五.有关基本参数 (3)

六.力学验算 (4)

七.施工要求 (10)

八.其他要求 (12)

九.附图 (12)

一.工程慨况

东莞天安数码城E区位于广东省东莞市市南城区白马地块,东莞运河东南岸,地块的西面接广深高速,总建筑面积105273.3982

m,地下室建筑面积20322.822m,地上建筑面积84950.5782

m,其中地下室一层,为地下室车库,总高4.2米,总长176.7米,总宽198.07米,1、6栋为28层,2、7栋为27层,3、4、5栋为22层,8、9栋为24层,更衣室1层,连廊1层,垃圾站1层,框剪结构。

二.编制依据

1.有关塔式起重机基础施工技术要求;

2.TC5013B型塔式起重机的有关技术资料、产品说明书;

3.GB50010-2002混凝土结构设计规范;

4.JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程;

5.JGJ94-2008建筑桩基技术规范;

6.GB50007-2002建筑地基基础设计规范;

7.GB50204-2002 混凝土结构质量验收标准;

8. 本工程现场实际情况。

三.位置布设

1.根据现场实际情况,考虑到地下室面积较大,分析塔吊的覆盖范围与相互干扰的影响,分析塔吊定位与基坑地下室外侧墙关系,综合考虑1#~9#楼之间施工联系。我司经充分论证后,在地下室主体结构施工阶段设置4台塔吊;

2.分析塔吊基础承台与基坑承台之间的关系,保证塔吊承台与主体工程基础承台之间相互不影响,塔吊基础与各栋建筑之间的距离不小于2米;

3.分析塔式起重机的附墙连接方案,附墙不能太远,属于超长附墙对附墙的专项设计和配置要求高,成本不合算;

4.考虑地下室施工流水安排,地下室施工期间的塔吊运输能力要求和转运需要;

5.根据相关资料、现场具体情况,在上述考虑因素外,同时考虑到塔吊基础施工、塔机安装拆除的技术要求,以及塔吊辅助施工升降机、物料提升机或外架钢管拆除的要

求,以及塔吊安装距离建筑物的合理距离、护臂安装需要情况,考虑到塔吊覆盖范围安全使用、不影响场地施工临时变压器、临时施工用房,综合塔吊基础位置不影响地下室底板、顶板后浇带施工等因素;

6.设计定位考虑到建筑物阳台外飘或其他外挑结构影响,塔吊机身尺寸1600mm×1600mm,以及建筑物与塔机之间的安全距离,同时综合塔吊基础可能对工程基础的影响。

在考虑、分析上述因素基础上,我司进行了塔吊方案的比选、经济技术比选,已确认有关塔吊的安装定位和布置,所选择确定的方案为最优方案。最后确定:整个主体施工塔吊选型为TC5013B,均采用冲孔桩基础。原则上根据现场具体情况,一旦结构封顶具备条件情况下及时拆除。

本工程经技术经济评价分析、比选,确定的塔吊平面位置及尺寸详附图。

四.基础选型

1.考虑到本工程基坑底地质实际情况,为方便统一管理和协调,初定塔吊基础采用5000×5000承台、整板形式;

2.初步确定本工程塔吊承台板混凝土等级采用C35早强型混凝土,承台板板厚1200mm;

3.经力学计算、验算上述塔吊基础承台满足要求,请监理公司审核确认上述平面位置,以不影响使用和后期总体规划为宜;

4.由于目前确定的位置布设、基础选型是在目前的图纸基础上确定的,若由于各种原因需要更改,以施工现场实际定位为准。

5.桩采用直径为1000mm冲孔桩,每个塔吊基础做四条冲孔桩,桩底深入强风化岩层底,强风化岩层约8m深。冲孔桩主筋为18Φ22,螺旋箍筋为Ф8@150及Ф8@250,加劲箍为Ф14@1500。

五.有关基本参数

1.本工程建筑标高最高为88.20米;

2.选用塔吊型号:TC5013B四台,臂长50m,用于9栋楼,设计最大安装高度为100米。

六.力学验算

中联TC5013B 塔吊抗倾覆验算及基础结构验算 1.设计参数

塔吊型号:中联TC5013B,最大4绳起重荷载6t ; 塔吊有附墙起重最大高度=100m,塔身宽度B=1.60m ;

承台基础混凝土强度:C35, 厚度Hc=1.20m ,承台长度Lc 或宽度Bc=5m ; 承台钢筋级别:Ⅱ级,箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm ; 参考塔吊说明书可知: 塔吊处于工作状态(ES )时:

最大弯矩k M =1335KN ·m 最大压力k F =511.2KN 塔吊处于非工作状态(HS )时:

最大弯矩k M =1552KN ·m 最大压力k F =464.1KN 2.基础抗倾覆验算

取塔吊最大倾覆力矩,在非工作状态(HS )时:k M =1552KN ·m,按如下公式验算:

3

b G F h

F M

e k

k h k

+?+=

式中 e----偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离m ; M k ---作用在基础上的弯矩,m

kN

?;

F k ---作用在基础上的垂直载荷,kN ; F k ----作用在基础上的水平载荷,kN ;

G k ----混凝土基础的重力,kN ; 已知:弯矩M=1552m

kN ?,水平载荷F h =73.9KN ,塔

吊重量F V =1000kN

基础承台尺寸为b ×b ×h=5m ×5m ×1.2m 基础承台的重力k G =5×5×1.2×25=750kN 求:偏心距e

解:m

G F h F M e

k

v h 937.0750

10002.19.731552=+?+=

+?+=

G

抗倾覆示意图

M 倾

F

m

b 667.13

53

==

m

b m e 667.13

937.0=<

=∴

抗倾覆稳定性满足要求。 3.基础压应力验算

地面压应力按如下公式验算

()

[]B

K

v B p bL

G F p ≤+=

32

式中:F V ---作用在基础上的垂直载荷,kN ; G k ----混凝土基础的重力,kN ;

p B ----地面计算压应力,Pa ;

[p B ]—地面许用压应力,由实地勘探和基础处理情况确定。 一般取[p B ]=2×105Pa ~3×105 Pa ,现取[]Pa

102P 5

B ?=

求:地面压应力p B

()

(

))

(10493.1445

.23103500937.0255310

75010

10002325

3

3

3

Pa bL

G F p k

v B ?=?=

?

?

?

??-???+??=

+=

[]Pa

P Pa p B B 5

5

10210493.1?=

地面容许压应力满足要求。

根据TC5013B 塔吊说明书,在工作状态下,塔吊垂直轴力k F 最大为511.2KN ,弯矩

=

k

M

1335 KN.M ,水平力=

vk F 18.3KN

F v (kN) F h (kN) M(kN.m) T(kN.m) 工况 511.2 18.3 1335 269.3 非工况

464.1

73.9

1552

承台自重k G =25×Bc ×Bc ×Hc=25×5×5×1.20=750kN 4. 桩顶竖向力计算 工作时单桩平均竖向力为

KN

n

G F Q k 92.4034

900

68.715=+=+=

单桩桩顶所受的最大压力与最大拔力分别为:

KN

c

h

F M

G F Q V c 09.85124

max ,=??++

+=

KN

c

h

F M n

G F Q V t 25.432max ,-=??+-

+=

故不需要验算桩的抗拔。

其中 ,F 、F V 、M 、G 均取基本组合值,即:

KN G G KN

M

M KN F F KN F F k k

vk v k 9002.118694.162.254.168.7154.1========

k

Q =403.92KN<单桩设计承载力为1000kN 满足要求 max

,c Q =851.09<1.2?1000=1200KN 满足要求

5.承台斜截面抗剪切计算 承台斜截面抗剪切计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.10条。

00h b f V t hs αβ≤

1

75

.1+=λα

4

1

0800???

?

??=h hs

β

其中

b o ──承台计算截面处的计算宽度,b o =5000mm ; h o ──承台计算截面处的计算高度,h o =1150mm ; λ──计算截面的剪跨比,λ=a/h o

此处,a=(5000.00/2-1600.00/2)-(5000.00/2-3000.00/2)=700.00mm ;当 λ<0.25时,取λ=0.25;当 λ>3时,取λ=3,得λ=0.667;

hs β──受剪切承载力截面高度影响系数;当h o <800mm 时,取h o =800mm ;当h o >2000mm 时,取h o =2000mm ;其间按线性内插法取值,因此本计算式取h o =1150mm

f t ──C35混凝土轴心抗拉强度设计值,f t =1.57N/mm 2;

φ1000冲孔桩

塔吊基础平面示意图

塔吊底脚

将各值带入计算式

00h b f t hs αβ=N

10

10

09.11150500057.11667.075.11150?=???+?

则851.09KN ≤N

10

10

09

.1?;

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋! 6.承台截面主筋

依据TC5013B 塔吊安装说明书,塔吊基础面筋采用双向配置24条25φ钢筋,塔吊基础底筋同样采用双向配置24条25φ钢筋。

面筋双向配置24条 25桩芯用C35混凝土灌满

100厚C15混凝土垫层

底筋双向配置24条

25

塔吊架边

承台混凝土C35早强

225条 12拉结筋

塔吊基础配筋图

7.桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条。 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=F=715.68kN ;

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式: A

f N c ≤0γ

其中,

fc ──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2; A ──桩的截面面积,A=7.85×105mm2。

N 0γ=1.0×715.68=715.68KN;

A f c =16.7×7.85×10

5

=1.311×107N=13110KN

故A

f N

c ≤0γ

桩顶轴向压力设计值满足要求 8. 桩竖向极限承载力验算

依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.2-3条,单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:

R = ηsQsk/γs+ηpQpk/γp+ηcQck/γc Qsk = u ∑qsikli Qpk = qpkAp Qck = qckAc/n

其中 R ──单桩的竖向承载力设计值; Qsk ──单桩总极限侧阻力标准值; Qpk ──单桩总极限端阻力标准值;

Qck ──相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值; qck ──承台底1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基土极限阻力标准值,qck= 55.000 kPa ;

Ac ──承台底地基土净面积,Ac=5.000×5.000-4×0.785=21.860m2; n ──桩数量,n=4;

ηc ──承台底土阻力群桩效应系数,ηc=ηciAci/Ac+ηceAce/Ac

ηs, ηp, ηc ──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,承台底土阻力群桩效应系数;

γs,γp, γc ──分别为桩侧阻抗力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数;

qsik ──桩侧第i 层土的极限侧阻力标准值; qpk ──极限端阻力标准值; u ──桩身的周长,u=3.141m ; Ap ──桩端面积,取Ap=0.785m2; li ──第i 层土层的厚度; 各土层厚度及阻力标准值如下表:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 抗拔系数土名称

1 1.14 43.00 60.00 0.80 淤泥质粘土

2 6.30 86.50 130.00 0.70 中砂

3 0.70 127.00 200.00 0.50 粉质粘土

4 8.4 138.00 500.00 0.50 强风化岩

单桩竖向承载力验算:

R=3.14×(1.14×43.00×0.80+6.30×86.50×0.70+0.70×127.00×0.50+1.86×138.00×0.50)/1.67+1.70×500.00×0.785/1.67+0.36×(200.000×

21.858/4)/1.650=1.754×103kN>max,c Q=851.09kN;

上式计算的R的值大于最大压力851.09kN,所以满足要求!

因为该冲孔桩穿过8、9m深的强风化岩层直接进入中风化,故不需要验算桩的抗倾覆。

七.施工要求

1.基础土方开挖

由于本工程地基为淤泥质土层,塔吊基础开挖时可能造成临近已施工的预制管桩偏移,为防止已施工的预制管桩偏移,开挖时在情况允许条件下,尽可能减小放坡系数(根据实际情况本工程采用≥1:1的放坡系数);在开挖过程中,适当采用密目支撑支护,防止周边预应力管桩两侧产生较大的高差。

2.钢筋

⑴承台板板厚1200mm,承台面双向配筋纵横向各24条φ25,承台底双向配筋纵横向各24条φ25,拉结筋225条φ12。

⑵塔吊基础底、顶面钢筋的放置部位,严格按照相应的基础技术资料执行。

3.砖胎模

⑴砖胎膜砌筑使用水泥砂砖砌体,M5水泥砂浆,混凝土接触面原浆勾缝。砌筑高度>1m,墙厚不小于240mm;砌筑高度≤1 m,墙厚不小于120mm。胎膜的平整度、垂直度、尺寸偏差达到模板验收规程要求;

⑵砖胎膜下设混凝土垫层,范围按每边大于砖模断面100mm。

4.混凝土

⑴承台底垫层浇筑C15混凝土100mm厚;

⑵混凝土强度等级为 C35早强混凝土,必须振捣密实,混凝土基础上平面要在同一水平面上,误差应小于2‰;

⑶混凝土浇注采用插入式振动器振捣,振捣时要做到“快插慢拔”,要掌握好振捣时间,视砼表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准;

⑷塔吊基础混凝土采用分层浇筑,每层砼厚度应不超过振动棒长的1.25倍;

⑸在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝之前进行;振动器使用时,振动器距离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍,并不宜紧靠模板振动,宜应尽量避免碰撞钢筋、预埋件等;

⑹塔吊基础混凝土浇筑时,专人跟班作业对钢筋、塔吊预埋件的调整控制、保护监控;

⑺塔吊基础混凝土浇筑时,关键要控制好预埋件是否正确,支架是否稳固;

⑻塔吊基础砼养护在浇注后10~12h内,直接浇水养护,以保持砼具有足够湿润状态,养护的时间不得少于14天;

⑼在已浇注的塔吊基础砼强度达到1.2N/mm2以后,始准在其上面来往行人和操作;

⑽塔机基础混凝土强度≥90%时,方可进行安装作业,塔吊基础混凝土浇筑时需留两组同条件试块。

5.预埋螺栓

⑴按照中联TC5013B型号塔吊基础技术资料预埋;

⑵在基础钢筋安装到位过程中,跟踪安装基础地脚螺栓,并用仪器进行精确定位复核;

⑶填写塔式起重机基础隐蔽及验收记录;

6.注意事项:

⑴预埋地脚螺栓时应用铁丝与钢筋绑扎,绝不允许采用点焊的方法固定;

⑵应考虑进退场临时便道施工时间,保证塔吊安装机械顺利进退场等因素;

⑶基础施工时,作好塔吊基础的防雷接地等有关措施。

八.其他要求

1.安装塔吊前,应复核基础是否达到设计要求,混凝土强度是否符合安装条件;

2.安装必须有塔式起重机安装方案;

3.建立机械保养及检修记录、机械运转记录;

4.进行塔式起重机安装安全技术交底;

5.编写塔吊防碰撞措施;

6.建立塔式起重机垂直度测量记录、电气系统绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录;

7.要进行塔式起重机的检验,并取得检验报告书;

8.应有包括产品合格证在内的完整资料一套;

9.应按照规定办理广东省、东莞市施工垂直运输设备安装登记证;

10.对应各塔吊的专用电缆、电箱等严格按临时用电总平面布置图及相应的专项方案执行。

九.附图

1.塔式起重机平面定位布置图

2. 冲孔桩施工图

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础施工方案

石林县中医医院搬迁新建项目塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: 云南禾沁建设工程有限责任公司 石林县中医医院搬迁新建项目部 年月日

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 一、编制依据 (4) 1.施工规范及规程 (4) 2.其他 (4) 二、工程概况 (4) 第二章塔吊选型及定位 (5) 一、塔吊选型 (5) 二、塔吊基础设计 (5) 第三章塔吊桩基施工 (7) 一、塔吊桩基施工 (7) 第四章塔吊基础承台施工 (9) 一、基础垫层的施工 (9) 二、截桩接桩 (9) 三、基础钢筋绑扎 (10) 第五章模板安装 (11) 第六章塔吊预埋螺栓的安装 (11) 第七章基础混凝土的浇注 (12) 第八章基础养护 (13) 第九章塔吊监测 (13) 第十章安全措施 (14)

第十一章矩形板式基础计算书 (15) 一、计算依据 (15) 二、参数信息 (15) 1.基本参数 (15) 2.承台参数: (16) 三、基础验算 (16) 四、基础配筋验算 (20)

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1.施工规范及规程 2.其他 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 二、工程概况 本项目为石林县中医医院搬迁新建项目,项目用地面积平方米(亩),总建筑

面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米。主要建设内容为医疗综合楼八层、后勤保障综合楼五层、发热门诊一层、警卫室一层、中心供氧一层及其他配套附属用房。 第二章塔吊选型及定位 一、塔吊选型 考虑工程地下室工期紧,面积大,现场施工水平及垂直运输工作量大,结合工程的平面位置、平面形状、主体工程在平面中的位置、施工设备的投资、现场材料的堆放、塔吊的性能、施工工艺和施工方法等,综合考虑安装1台TC5610塔吊负责医疗综合楼、及后勤保障要区域垂直运输任务,塔吊臂长60m;位于现场西医疗综合楼东北角。工程塔吊平面布置如下图所示: 二、塔吊基础设计 从本工程的土质情况、土方开挖后对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用承台

QTZ5013塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、机械性能概况 三、基础设置 四、塔吊天然基础计算书

HB5013B塔式起重机安装方案 一、工程概况: 远香舫一期工程位于马陆富蕴南路、城固路,由3幢18层住宅和一个地下车库组成,总建筑面积为33579.91㎡。 本工程由上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程监理单位为上海嘉蓝建设工程监理有限公司。建设单位是上海嘉定城市建设投资有限公司,由上海森信建设工程有限公司总承包。为配合工程进度,提高工作效率和工程质量,根据施工组织设计和现场平面布置的要求,13#15#16#楼各需安装一台50T·M自升式塔式起重机,用于施工垂直运输,初定于2008年11月10日进行安装(视气候等情况而变)。 二、机械性能概述: HB5013B塔机由浙江虎霸建设机械有限公司根据国家有关标准设计的新型建筑用塔式起重机。该机水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,臂长50米,最大起重量为6吨。该机上部采用液压顶升,增加或减少标准节,使之能随建筑物而相应地升高,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而受影响。其起升机构采用电磁离合器换档变速,同时采用带有涡流制动器的电动机。使得起升机构获得理想的起升速度及荷重的慢就位,回转机构采用液力偶合器传动,小车牵引机构装有磁盘式制动器,使工作机构速度高且平稳可靠,该机为固定附着式上旋转,小车变幅式塔式起重机。 三、塔式起重机基础 1、本塔机采用使用说明书上固定式基础,根据使用说明书上的技术规定:地基必须夯实到能够承受PS值为0.2Mpa的荷载,其塔机基础的尺寸为5000mm×5000mm×1350mm。 2、本塔机基础由于在7号房基础开挖前施工,故塔机基础必须低于住宅基础标高400mm以上,住宅的坑底标高约为-3.55m,故塔吊基坑底标高为-4.05m,现场自然地面标高约为-1.00m。 1000mm

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础施工方案

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) 塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日 上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积平方米。±相当于黄海高程,建筑总高度4#楼米、5#楼米、6#楼米、7#楼米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况 塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。

3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦MC110A ××、中联QTZ80 ××1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心位于J轴交7-11轴,臂长45米;7#楼机基础中心位于R轴交9-12轴、R轴交32-35轴,臂长55米,基础顶标高同各栋楼的桩顶

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础地基处理及基础方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊型号和位置的选择 4、基础施工 5、塔吊安装前准备工作: 1、编制依据 1.1 设计规范 1.1.1 、本工程《岩土工程勘察报告》 1.1.2 、施工图纸 1.1.3 、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1.1.4 、《建筑地基基础设计规 范》(GB50007-2002) 1.1.5 、《建筑地基基础设计规 范》(DB33/1001-2003) 1.1.6 、《建筑机械使用安全规 程》(JGJ33-2001) 1.1.6 、塔吊使用说明书 1.2 参考资料 1.2.1 、简明施工计算手册 2、工程概况 2.1 工程概况

晋中万科新城悦府项目位于山西省晋中市纬四街与晋德北路十字交叉口的西南角。 本工程为群体工程,由15个单体工程组成。Y-1#、Y-3#为26层,Y-2、 Y-4#?Y-6#为18层,Y-7#?Y-9#为7层,H-1#?H-6#为6层,均为住宅楼。综合工程特点及工期要求等因素,本工程拟设定9台C5013塔吊。 建设单位:晋中万科房地产开发公司 设计单位:北京方略建筑设计有限责任公司 勘察单位:山西省建筑科学研究院 监理单位:山西天地衡建设工程项目管理有限公司 施工单位:山西四建集团有限公司 2.2地质勘察状况 本工程塔吊基础基底位于第2层土质,根据本工程所选塔吊的相关技术要求,塔吊基础地基须进行地基处理。 3、塔吊型号和位置的选择 根据本工程的特点、总平面布局及进度要求,我项目部拟采取下述塔吊布

置方案供施工阶段的垂直运输任务和水平搬运工作: 拟选用山西机械厂制造的C5013塔吊,具体布置位置见附图。 参考《QTZ-5013塔吊基础技术资料》中固定式基础(5000X5000X 1350)的地耐力要求》0.2 MPa塔吊基底位于第2层土,该层土地耐力不满足要求,因而须进行地基处理(打桩处理)。本工程打桩工程设计为地基处理后地耐力不少于0.2 MPa 故塔吊基础处地基处理采用同样的桩施工方案进行地基处理。具体每台塔吊基础位置见附表。 4、基础施工 4.1 7#、8#塔吊基坑土方开挖尺寸为 5.7m x 5.7m,深1.85m。其余塔吊 基坑开挖尺寸为5.8m x5.8m,开挖深度见附表说明。土方开挖完毕后进行3:7 灰土褥垫层夯填400mm厚,压实系数不小于0.97。灰土垫层夯填完毕后进行砼垫层浇筑。基础垫层采用C15砼浇筑10c m厚,垫层浇筑尺寸为基坑开挖尺寸。基础模板采用砖胎模,砖胎模由MU1(机红砖、M7.5水泥砂浆砌筑240厚。7#、8#塔吊基础砖胎模不抹灰,其余塔吊基础采用1:2水泥砂浆抹灰2cm厚, 原浆抹光。车库内塔吊基坑做完防水后,基坑底面用C15细石砼做4cm厚防水保护层,立面用1:3水泥砂浆做2cm厚防水保护层。 4.2 钢筋严格按照使用说明书进行施工。地脚螺栓的位置尺寸按照塔吊技术资料附图安放准确后, 将地脚螺栓周边的拉筋与上下钢筋网片焊牢, 再用铁丝将地脚螺栓和拉筋固定牢固,至少加固2 道。 4.3 基础砼施工: 4.3.1、砼强度等级为C40,砼采用泵送商品砼,运至现场后,及时收集原材及配合比资料,进行坍落度检测,不合格砼拒收,不得浇筑于工程上。

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

塔吊基础施工方案作业方案

塔吊基础施工方案作业 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

目录第一章、工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、塔吊参数信息 (3) 第二章、编制依据及基础方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、基础方案 (3) 第三章、塔吊竖向力和弯矩计算 (4) 一、竖向力计算 (4) 二、弯矩计算 (4) 第四章、桩顶竖向承载力和承台弯矩计算 (4) 一、桩顶竖向承载力计算 (4) 二、承台弯矩计算 (5) 第五章、承台截面的主筋计算 (5) 第六章、承台的抗剪计算 (6) 第七章、桩竖向承载力验算 (6) 第八章、桩基础抗拔验算 (6) 第九章、桩配筋计算 (7) 一、桩构造钢筋计算 (7) 二、桩抗压钢筋计算 (8) 三、桩受拉钢筋计算 (8)

第十章、主要工艺流程 (8) 第十一章、施工要点 (8) 第十二章、质量控制 (9) 第十三章、附图 (9) 塔吊基础施工方案 第一章、工程概况 1)工程简介: 计划配置一台QTZ80(ZJ5710)塔吊,满足垂直及水平运输需要。2)塔吊参数信息:QTZ80 (ZJ5710) 公称起重力矩600 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 最大起重量6t 回转速度0~ r/min 工作幅度57 m 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 独立式高度 m 塔机自重~ t 附着式高度160 m 平衡重 t 塔身宽度: m 主弦材料:角钢、方钢;宽度 m 塔吊正常工作环境:20-40度,风力应小于六级 第二章、编制依据和基础方案 一、编制依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002及塔吊基础的技术要求,塔吊承台自重不小于80吨,砼标号为C35,先根据构造要求,设定基础尺寸5000×5000×1300,再进行配筋计算。 二、基础方案

塔吊基础施工方案 预埋节

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±绝对标高。 各栋层数及建筑高度如下表:

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

相关文档
相关文档 最新文档