王玉林*

一、问题的提出

应用热力学第二定律熵增原理,分析并讨论电热膜辐射供暖、毛细管平面辐射空调供暖、散热器供暖、低温热水地板辐射供暖四种供暖方式的散热机理、舒适性、节能性,画出流程图,并查阅资料讨论各种供暖装置的产业技术现状及市场情况。

二、调查方法

1.从书籍中查找有关资料

2.在英特网中查阅有关资料

三、正文

目前,房屋供暖方式大多分为两种:集中供暖和分户供暖。其中,分户供暖:根据设备和热源的不同,又分为锅炉供暖,地板辐射供暖,电热膜采暖等。电热膜采暖采用电力采暖,按其电量缴纳电费;地板辐射供暖采用燃气炉采暖,按其用气量缴纳燃气费;锅炉供暖采用燃油炉采暖,按其用量购买燃油。由于现今的社会注重能源的节省、环境的保护和效率的最大化,所以生活中与我们息息相关的家庭供暖的选择和改进就显得尤为重要。本报告针对电热膜辐射供暖、毛细管平面辐射空调供暖、散热器供暖、低温热水地板辐射供暖等四种供暖方式进行了了解与研究,得到了一定程度的成果,陈列如下不对之处还望指正。

1.散热机理、舒适性和节能性:

电热膜辐射供暖

低温辐射电热膜供暖系统是以电力为能源,他由聚酯膜、导电银浆、导电碳浆、金属载流条等组成。将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体配以独立的温控装置.,以纯电阻为发热体,将热量以远红外热的形式向室内供暖。作为该系统主体的电热膜是,一种通电后能发热的半透明聚酯膜,具有耐高温、耐潮湿、承受温度范围广、高韧度、低收缩率、运行安全、便于运输等诸多优良特性。大多数为天花板式,即铺设在天花板中,也有少部分铺设在墙壁中。为了更大的发挥电热膜利用效率,要求在电热膜与楼板和墙体之间用隔热材料隔热保温,防止热量向外散失。每个房间的电热膜连成一个单元回路,由一个温控器控制,温控器可以设定工作时间及房间取暖温度,使电热膜在设定的时间内自动根据房间温度状况工作或断开。当房间温度达到温控器设定的温度时,电热膜停止工作,达到节能目的。具有恒温可调、舒适环保、寿命长、免维护等特点。

电热膜的结构及整个系统如下图所示:

低温辐射电热膜供暖是一种电热辐射供暖方式,它以电力为能源,以电热膜为发热体,将大部分热量以辐射形式送入房间,远红外热首先加热室内密实物体,使墙壁、家具升温,然后物体再将热量传给空气,通过对流换热加热室内空气,并通过独立的温控装置使其具有恒温可调、经济舒适等特点。而且室内空气温度升高滞后于人体温度,减少了环境对人体的冷辐射,所以其综合效果优于传统的对流供热。电热膜采暖主要有两种方式,即热辐射和传导原理。

热辐射原理从物理学讲就是,物质是由分子组成的,而分子又是由原子和电子组成的,当原了内部的电子受激振动时,就会产生交替变化的电场和磁场,发出电磁波向空间传播,这就是辐射。激发的方法不同,所产生的电磁波波长就不相同,它们投射到物体上的效应也不同,如果是自身温度或热运动的原因而激发产生的电磁波就称为热辐射。热辐射不需要物质的接触即可进行热量传递,就像太阳能够穿越辽阔的太空向地面辐射一样。但辐射换热过程却伴随着能量形式的两次转化,即物体一部分内能(如电能)转化为电磁波发射出去,当电磁波能射到另一物体表面而被子吸收时,电磁波能又转化为内能(如热能)。那么电热膜首先加热室内密实物体,然后物体再将热量传给空气,室内空气温度升高滞后于人体温度,减少了环境对人体的冷辐射,所以人在有电热膜加热的房间内会有16℃很舒服的感觉,而没有冷意。

传导原理从物理学讲就是,热的传导必须有冷、热物体的直接接触或通过中间介质才能进行,这样温度高的物体表面温度会降低,温度低的物体表面温度会升高,我们的电热膜发热温度通过测试得知,为35℃左右,我们可以近似认为电热膜为热源;地板的表面温度为室内温度,可以认为是冷源,而我们的电热膜和地板是完全接触的,这样就产生了传导的方式,地热膜通过加载220V电压来提供足够的能量,地板的表面温度会持续的上升,直至达到35℃,达到动态的平衡。当我们走在地板上时,就会感觉到地板也是热的。

电热膜各层温度如下:

电热膜就是遵循这两个原理实现供暖的。首先把电能接入电热膜,电流通过铜(银)载流体使石墨发热,通过地板进行热传导,并不断向外发射电磁波。当电磁波射到人体或物体后,被物体表现吸收,将电磁波能转化为热能,使人体感到温暖。

优点:1.户内无暖气片,使用面积可增加2%到3%,便于装修和摆放家具。2.一般不需要维修。3.属清洁能源,无污染。4.可用温控器调节室温。5.没有传统采暖的燥热感,温度均匀。缺点:1.升温较慢,一般需要1—1.5小时才能达到18摄氏度左右。2.系统安装要与装修同步,且不能在顶棚上钉钉子、钻孔等。3.电能供应不畅、不稳或电费标准太高的小区不宜采用。4. 连续使用寿命在6000小时以下;5. 温度均匀性差;耐侯性很低;6. 几乎不耐酸碱腐蚀;发热时间过长或温度过高时易分层或开裂

毛细管平面辐射空调供暖

毛细管辐射空调是一种承载水媒,由超薄弹性的细管(特殊 PP 材料≤4.3mm)冷、热辐射为主要传递热能装置,结合冷热源、水循环系统、新风调湿系统和自控系统,能完全取代传统采暖和制冷系统的一种舒适、节能、高效的空调系统。如今,现代建筑的空调系统必须要符合很高的要求。传统的空调系统如通风设备和静态供热很难同时达到最佳热的舒适性、最省的空间和节能的要求,毛细管辐射空调是这个领域的一项新技术,它可以根据周围环境自动调整。

空调工作的流程图大致如下:

毛细管辐射空调采用4.3X0.8mm的PPR塑料毛细管组成的间隔为10mm–30mm 的网栅,犹如人体中的毛细管,起到分配、输送和搜集液体的功能。在网栅中和人体毛细管中的液体流动速度基本相同,都在0.05–0.2 m/s之间。同时人体皮下组织的毛细血管与周围环境成功地进行了传热交换,达到自身温度调节的目的。毛细管辐射空调是集分水式结构,具有换热面积大、壁薄导热性好、换热均匀、水力损失小的特点,决定了毛细管网是一种高效的换热器。“面大壁薄”是毛细管网用于热交换的核心优点。制作毛细管辐射空调的原料是PP-R、PE-RT等可热塑性塑料,可热熔成型,绿色环保,同时具有耐高温、耐高压、耐腐蚀的特点,因此有广泛的推广应用领域,是理想的高效换热器。毛细管辐射空调薄、柔、轻,因此安装方便、覆盖层可以薄,铺装面积可以大,因此可以有效利用低品位能源,实现节能和舒适效果。它的优点大致有如下8点:

1、极高舒适度:以辐射方式采暖制冷,室内温度变化速度快,变化均匀,轻柔安静,没有空气流动和设备噪声。在热辐射的作用下,维护结构内表面和室内其他物体表面的温度,都比对流供暖时高,人体的射散热相应减少,人的实际感觉比相同室内温度对流供暖时舒适得多。供暖时室内的垂直温度梯度很小,不仅舒

适度提高,而且,维护结构上部的热损耗减少,供暖效果优于对流供暖。

2、免维修:一般每片管网在出厂前都要经过10倍工作压力(2MPa)的长时间严格测试,安装完成后还要用1MPa压力对整个系统进行测试,当时如果出现漏点可以热熔焊接方式安全修复。日常使用中一般不会有损坏,可免维修。

3、安装方便。毛细管网栅形态超薄(仅4.3mm)且柔软易弯曲、荷载小(满水后仅为600—900克/平方米),便于与装饰层结合使用,可以方便地安装在地面、墙面或顶棚,对装饰影响最小。产品一般免维修、免清洗。可以与任何全空气空调系统相结合,组成混合(多元)暖通空调系统,分别处理热湿负荷;这时,所需的送风量一般不超过通风换气与除湿要求的数量。

4、最高效节能:毛细管网有极大的散热表面积,以辐射方式供暖制冷,采暖要求供水水温28-32℃,制冷要求供水水温16-18℃,高效节能。毛细管网与地源/水源热泵结合使用可以达到最高热效率,比传统中央空调节能70%以上。

5、绿色环保:采用PP-R原料制造,可靠使用五十年以上,原料卫生无毒,可以回收再循环使用,不会对环境造成污染。系统封闭运行,不产生废水废气污染。空气不对流,无尘降噪。

6、寿命长久:系统低温低压运行,避免高温高压带来的管路破坏,内壁不产生水垢。系统完全采用PP-R、红铜等防腐蚀材料,并且通过合金钢热交换器与主循环隔开,氧气渗透不会导致腐蚀或郁积堵塞现象。优质的PP-R毛细管网常温常压下使用五十年也能保持如新。

7、节省空间、不增加建筑物荷载:毛细管网栅安装厚度一般小于5毫米,充满水重量在600-900克/平米,可以灵活敷设在天花板、地面或墙壁上,安装极为方便。譬如一座20层的使用传统中央空调的大厦,如果使用毛细管网能够节省出2层空间,产生巨大的经济效益。毛细管网平面辐射空调不仅适合于新建筑,对于旧建筑的节能改造更有传统空调不可替代的意义。

8、供水温度一般为16-35℃,为直接利用自然水(如地下水、江河湖海水)、废热等创造了条件,并使制冷制热机组的热效率大大提升,符合国家节能减排降耗的号召。

主要用途有:

1、用于热湿独立处理空调系统,辐射供暖制冷,用能品位低,可以提高空调机组的能效,或直接利用可再生能源。

2、用于制作呼吸式空调墙(又称重力循环空调),调温调湿,使用方便,受限制条件少。

3、用于供暖,可以替代传统散热器或普通地板采暖,安装方便,供热效率高。

4、用于农业大棚,利用土壤的蓄热能力,均衡大棚内昼夜及季节的温差,提高大棚的生产效率。

5、用于制成毛细管网箱,作为地表水(海水、江、河、湖泊水等)源热泵的前端集热,集热效率高、不受环境的水质影响。这种毛细管网箱也可以收集生活污水、热电厂和炼钢厂等工业废水的余热,高效回收利用可再生能源。

6、利用毛细管网的加工工艺和塑料优良的理化性能可以制造各种暖通空调、给排水产品,在农业、工业和民用领域用途广泛。

散热器供暖

采暖散热器俗称暖气,是供热系统的末端装置。我们常见的采暖散热器是装在室内的,其承担着将热媒携带的热量传递给房间内的空气,以补偿房间的热耗,达到维持房间一定空气温度的目的。要完成上述使命,采暖散热器必须具备能够承受热媒输送系统的压力、有良好的传热和散热能力、能够安装在室内和具有必要的使用寿命等条件。暖气片温度不会超过下面水管里走的热水的温度。虽然是新技术,但是也要遵照热传递的原理和能量守恒定律:受热物体的温度不会高于热源的温度。否则能量将不再守恒,显然这是不可能的。暖气片的温度最多会达到和管里的热水一样的温度,不会超过热水的温度。实际中暖气片要向周围空间散热,也就不会达到下面水管里热水的温度。那暖气片能比水温低多少呢?这个问题随机性因素很多,不好确定。和室温、屋子空间大小、是否严密不易散热有很大关系。如果室温低、屋子空间大、并且密封不好,容易散热,那暖气片热量会大量辐射到周围空间,导致暖气片比水的温度低很多。此种暖气片用水少,只需要热水经过一根直通的管子,不需要热水在整个片体中循环。暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是在制热设备(锅炉)中加热经过水处理设备处理过的水,使其蒸发,采用蒸发的水蒸气来通过暖气片给房间供热。水蒸气在暖气片中以对流的形式将热量传给暖气片,暖气片通过自身的导热,将热量从内壁传到外壁,外壁以对流的方式加热空间的空气,同时以辐射的形式加热空间中包含的壁(墙体,家具,人体等)。使房间的温度升高到一定

的温度。在运行温度下,散热器提供的热量Q=KΔT n=K(T

m -T

A

)n。公式显示散热器

提供的热量等于一个常数乘以散热器表面的平均散热温度T

m 和室内温度T

A

的温

差的n次幂,n为取决于散热器几何特征的一个值。当温差相等时,n越大散热就越大。而且n越大散热器的对流散热量就越大,而辐射散热量就越少。

散热器的流程图如下:

插片散热器的用途越来越广泛,为带动插片散热器的发展做出了突出贡献。选择插片散热器也具有其他散热器材无可比拟的巨大优势。接下来为您讲述选择插片散热器的几大优势:

1、散热效果好。插片散热器最大的特点就是散热效果比传统铸铁暖气片要提高劳动效率30% 左右。

2、质量很稳定。插片散热器的质量要比传统铸铁暖气片稳定的多。

3、技术已经经过长期及大量的实践考验,安全可靠,深得人心。

但是散热器依旧有一些缺点:

1、供暖的时间和温度不能自己控制,供暖舒适度较差。

2、散热片不美观占空间,影响装修效果。

3、收费难是无法解决的老大难问题,特别是新小区入住率低导致不能供暖。

4、散热片温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。

5、供暖期前后无热源,供暖收费逐年升高。

6、供暖管网设施须长期维护,修理和更换。

地板辐射供暖

地板辐射采暖是以温度不高于60 ℃的热水作为热源,在埋置于地板下的盘管系统内循环流动,加热整个地板,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种供暖方式。地辐射采暖设计流程垫层主要包括: 地暖专用盘管、复合保温板、反射层: 铝泊、组合分集水器、热电阀和液晶温控器、地暖剖面的构成。地板辐射采暖并不神秘,早在公元前1300年,土耳其王族的宫殿中就有了地板辐射采暖的雏形,公元前80年著名的古罗马浴室中地板辐射采暖以“火地”的形式出现,我国东北地区沿用至今的火炕也是应用了地板辐射采暖的原理。地板辐射采暖相比传统采暖有无可比拟的优势,具有舒适、节能、环保等优点,在国外该技术不仅大量用于民用住宅和各类医疗机构、游泳馆、健身房、商场、写字楼等公共建筑,还大量用于厂房、飞机库、花坛、足球场及蔬菜大棚等建筑系统保温,甚至用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道融雪和各类工业管线的保温。目前欧美发达国家超过50%的新建建筑中都采用了地板辐射采暖系统。传统的取暖方式,房间的顶部大约有30℃,而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低。坐时间久了就会感觉脚冷腿凉,腿脚受凉会增加寒腿病、关节炎的患病可能。

地板辐射供暖的流程图:

加热管一般的布置形式:

地板辐射散热是最舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上随着高度的增加温度逐步下降,这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以脚暖头凉的舒适感受。同时,地板采暖可促进居住者足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。流程:施工准备→固定分、集水器→铺设保温层和地暖反射膜→铺设埋地暖管→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。

地板辐射供暖高效、节能、运行费用低可利用余热水、太阳能、地热等各种低温热源。地板辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内,室内设定温度即使比对流式采暖方式低2~5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小,而且热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,热效率高,与其他采暖方式相比,节能幅度约为20%,如采用分区温控装置,节能幅度可达到 40%。地板辐射采暖的供暖原理为辐射导热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气中灰尘流动要小的多,减少了空气中有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁,有利于支气管炎、呼吸道感染和过敏性症候群的健康;空气对流减弱,水分散失较少,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、口干舌燥等不适,避免了女性皮肤因失水而过分干燥,更加注重环保、卫生,健康保健。而且这种供暖方式不占使用面积,花同样的钱等于买了更大房子。

其优点有:

(1)地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高

(2)空气对流减弱,有较好的空气洁净度

(3)与其他供暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%-20%

(4)有利于屋内装修,增加2%-3%的室内使用面积

(5)有利于隔声和降低楼板撞击声

(6)高大空间采用地板辐射供暖,比其他类型的散热器设施的效果好,热舒适度显著提高

其缺点:

(1)埋管建筑面层增加8-14cm,占用建筑层高

(2)地面二次装修时,易损坏地下管线

(3)对地面的装饰材料有一定要求,如铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板

(4)设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命

(5)对于埋管复杂的区域、地面面积不满足敷设管线条件时,往往要借助其他形式的敷设设施

(6)室温的温升比散热器系统慢

舒适性:

影响人体舒适性的因素一般有室内温度、温度梯度、空气湿度和气流速度等。电热膜辐射供暖主要依靠辐射方式传热,其热源温度较低,传热面积大,因此竖向温度分布比较均匀,空气流速小,但是其没有空气湿度调节装置,冬季较为干燥,可以讲比较舒适。地板供暖的供暖方式同电热膜供暖一样,而且地板供暖的传热过程热面朝上,产生了“脚暖头凉”的舒适感,因此从舒适性分析,地板供暖更为舒适。毛细管平面辐射空调供暖主要依靠辐射方式传热,散热面积大,纵向温度场均匀,空气流速小,室内空气湿度可以调节,是理想的舒适型供暖方式。散热器主要依靠自然对流方式传热,且热源温度较高,传热面积较小,因此竖向温度分布不均匀,空气流速较大,没有室内空气湿度调节装置,冬季较为干燥,可以讲其舒适性较差。

节能性:

电热膜辐射供暖也是以辐射传热为主,对流传热为辅。可以使室内设计温度为16'C。电热膜的电转换热效率可达99%。光从表面上看低温辐射电热膜供暖从表面上看有节能效果。但是我国现在75%以上是靠火力发电,而火力发电机组最高转化率只有40%左右,加上传输损耗,到用户使用时实际效率只有30%多,所以电热膜供暖实际利用的一次能源也就只有30%多。所以按照嫡增原理,这是一种是非常不经济、不节能的供暖模式。地板供暖和毛细管平面辐射供暖使用的是低温热媒,毛细管平面辐射供暖供水温度一般在32℃左右,这样不仅可以利用热网回水、余热水,也可以利用太阳能、风能、地热能等自然资源,减少了从热源到室内支管部分的热损失,从而做到了从源头到末端的全面节能。地板供暖和毛细管平面辐射供暖主要以辐射方式散热,当人体感觉温度相同时,地板供暖和毛细管平面辐射供暖房间的室内平均空气温度要低于散热器供暖房间的空气温度。这样就大大降低了房间的热负荷,节省了供暖能耗。从热源的形式上分析,毛细管平面辐射供暖更容易利用一些低品味的能源和自然能源,而且比其他供暖系统节能效果显著,还可以冬夏共用一套设备,可以调节室内空气湿度。毛细管辐射平面供暖最符合人们舒适性和建筑节能的要求。从节能性分析,毛细管平面辐射供暖系统比散热器供暖系统节能78.6%,比地板辐射供暖节能50%。

熵增原理分析:

根据克劳修斯等式:对于任意可逆循环,闭合积分∮δQ/T=0。由数学上闭合积分的性质可判定,被积函数必定是某个状态函数的全微分。这个状态函

数定义为熵,即熵的定义式为:dS=δQ/T。对于固体与液体的熵变计算,利用熵的定义式dS=δQ/T,,其中δQ

R

=dU+pdV。因为固体与液体体积变化极小,容积

功可忽略,所以δQ =dU=mcdT。一般情况下,固体与液体的比热容C

P =C

V

=C,则

dS=mcdT/T。在有限过程中△S

12=∫2

1

mcdT/T。当温度变化较小,比热容可视为定

值时,△S

12=mc㏑T

2

/T

1

各种供暖末端的熵增有两部分组成:供暖系统内水温与环境温度差引起的熵增和管道内流体流动摩擦引起的熵增。而沿程阻力与速度的2.5次方成正比,当速度

减小时,沿程阻力下降很多,毛细管中的流体流动速度在0.05~0.2m/s 之间。因此尽管毛细管中的流量很大,管径很小,由于流速的降低,阻力并没有增加多少,因此可以不考虑摩擦引起的熵增。采取普通散热器供暖系统的供回水温度

95/70°C,地板供暖供回水温度50/40℃,毛细管辐射平面供回水温度32/28°C ,电热膜辐射供暖表面温度45%,为例计算各种供暖系统的熵增大小。(假设室内设计温度为18°C ,散热器供暖系统内水的质量流量为M 1,低温地板辐射供暖系统内

水的质量流量为M 2,毛细管平面辐射空调系统内水的质量流量为M 3)。假设各供暖

系统的供暖负荷相等,则工作流量可按下式求得:Q=cm Δt 。由于水的比热在0~150~C 范围内变化不大,如不考虑换热损失,换热器内的流量比等于供回水温差比,因此:

M 2/M 1=5/2,M 3/M 1=25/4。

以求解散热器的熵增大小为例计算如下,将散热器和室内环境看成一个孤立系统,则此孤立系统总熵的变化为:

同理计算得到:50/40°C 地板供暖系统,在相同供暖负荷条件下的熵增为:ΔS iso2=30m 1。32/28°C 的毛细管平面辐射供暖系统,在相同供暖负荷条件下的熵

增为:ΔS iso3=15m 1。

故达到相同的供暖效果,毛细管平面辐射供暖系统比散热器供暖系统节能百分数为:

同理,地板辐射供暖系统比散热器供暖系统节能百分数为:

毛细管平面辐射供暖系统比低温地板辐射供暖系统可节能百分数为:

通过计算可以看出毛细管平面辐射供暖系统在综合考虑热源的基础上,是一种节能效果最好的供暖方式,与普通散热器供暖系统相比可节能78.6%,比低温地板辐射供暖可节能50%。

2.产业技术现状及市场情况

电热膜热辐射供暖技术是将电热膜片以并联方式连接埋设于室内的顶棚、墙壁及地面内,片与片之间的连接采用特殊的合金材料制成的连接卡,同时连接卡还附带有起绝缘作用和保护作用的塑料罩。每个房间一个温控器,此房间的电热膜片最终连接到温控器上,其最大特点是温度可调。采用电热膜技术的用电负荷可用下式计算:

P=(1+K)Pm

式中:P——电热膜用电负荷;

K——运行系数,一般取K=0.2;

Pm——房间热负荷计算值。

通过上式我们可得出每个房间的用电负荷,并进一步计算出总负荷。一般来讲,我区每平方米建筑面积所需电热膜电功率为50—75W,如此计算下来每套住宅采用电热膜所需用电量是不采用电热膜所需用电量的近两倍,而且配电回路数至少增加两路。从电热膜的具体施工上来讲。由于属于新技术,无经验可以借鉴,安装较复杂,质量难以控制。尤其是电热膜系统与建筑物的等电位连接,这是关系到人身安全的问题。

电热膜是靠电能来发热。就我区来讲,几乎全为火力发电。火力发电由煤炭燃烧转化成电能的效率是很低的,大约为30%多,再经过变电、输电到用户,其效率会更低。国家一再提倡节约能源,如果用如此低效的能源来采暖,这显然是对能源的不合理应用。

如果大规模采用电热膜采暖,这样不但用户的用电负荷会大增,连小区内的线路及变压器容量都必须增加,这将牵扯到较大的城网改造问题。同时由于冬季采暖而夏季不采暖,会出现冬季与夏季用电量相差悬殊,造成配电网的设计复杂化。

所以我认为,在以火力发电为主要电能供应的地区,电热膜辐射采暖技术将不会成为该地区采暖技术发展的方向,不宜大力推广。

而且在推广时应当注意应由规划部门统一协调电暖与电网和大规模推行节建等规划建设(含更新改造),同步成片进行,取得规模经济效益和优惠政策(如电暖新建、改建的电力线与配套用电设施和确保可靠性的双回路电源进户等均由电业局投资),不宜放任自建。峰谷电价比宜逐步加大、热费补贴宜与通货膨胀同步增长,并注意节建不可按其热负荷的减少而核减补贴。其调整宜与城市供热体制和收费方式的大力改革等敏感性操作同步,不能随意进行。每次操作前都必须

召开各有关部门和专家与公众参与的听证会,并经充分论证后,由政府审批通过。原则上电暖获利不宜低于所在城市行业的年均利润率,成为其良性循环发展和大规模规划应用的重要因素。建议热费暗补改明补则有利于节能、节费,否则用热越多则所获暗补越多,并加重了社会不平等和两极分化。明补全部按社会化方式发给用户后,用户像交水、电、燃气费一样的方式,节余归己。由于受直接经济利益的驱动以及可持续发展意识的日益加强,拥护电暖的用户必将日趋增多。热费宜像退休金一样,全面纳人社会保障体系,可根本避免目前因体制改革所产生的单位或个人无力交费现象。

毛细管平面辐射空调供暖

毛细管网换热器的主要性能指标

内容项目产品和技术结构保温层、毛细管网、散热层的复合结构原料优质的北欧化工PPR原料和国产的PPR原料管道规格主管道:20/16;支管道:4.3/3.5长期承压能力20kgf/cm2耐压1.5MPa耐高温极限110℃,可长期承受65℃工作温度换热能力供回水16/18℃即可达到所需的舒适度,该系统能耗不足传统中央空调系统的50%;供回水28/32℃即可达到暖气片的效果使用范围顶棚辐射、流体调节型内保温墙体、超薄地板采暖、地源热泵前端集热器

我国目前二氧化硫的排放量居世界第一,能耗量居世界第二。但人均商品能源消费为世界平均值的1/2,美国的1/10。我国正处于工业化和城镇化快速发展阶段,工业的增长、居民消费结构的升级,对能源的需求更加迫切,能源对国家的发展起到非常关键的作用。我国建筑能耗占全社会能耗的比重极高,其中冬季采暖、夏季制冷是建筑能耗的主体,除了使用外墙保温和先进的门窗系统以外,采暖和制冷方式的不断改进和创新,将是节能的关键所在。节省能源是我国目前一个重要的战略目标,节能技术和产品面临着巨大的市场需求。毛细管网平面辐射空调不仅高效节能,同时具备绿色环保、节省空间和高舒适度等特点,因此极具市场发展前景。毛细管网平面辐射空调有望代替传统中央空调或普通地板采暖成为未来建筑采暖制冷的主流方式。但是多数人对毛细管网的技术还缺乏了解,对毛细管网的价格望而却步使得推广有很大阻力。

散热器供暖

采暖散热器在我国生产已有近百年的历史。到上世纪八十年代前一直是铸铁散热器垄断市场,铸铁散热器的形式主要是柱型、长翼型和圆翼型。我国开始研制生产钢制散热器的时间是20世纪70年代。70年代初期,我国首次制造的钢串片散热器。同时推出的产品,还有钢制板型、钢制扁管散热器。80年代初期,我国开发生产了钢制柱型散热器,并迅速在全国推广。建设部于1986年颁布了七项散热器标准及相关的热工测试及系列参数等标准,使我国的散热器生产初步走入正轨。但是,由于我国发展水平的限制,钢制散热器在我国热水供暖系统中使用,出现了严重的氧腐蚀问题,严重程度依次为钢制柱型、扁管型、板型;以钢管为容水部件的散热器具有较好的耐蚀性能,因此在80年代末到90年代初的一段时间内,一度流行钢制翅片管型散热器。到目前为止,即使国外企业在中国建厂生产的钢制柱型和钢制板型散热器,虽然制造工艺精良,但仍未彻底解决在我国的水质条件下的使用寿命问题。国内有的厂家在钢制散热器生产中增加了内防腐工艺,取得了一定的效果。随着我国加入WTO和经济技术水平的提高,近几年有了突飞猛进的发展,散热器的种类和性能有了质的飞跃,呈现了百花齐放的局面,同时大量的国外建筑用采暖散热器产品进入中国市场,促进了行业的思维创新和科技创新。在这样的形势下,我们非常必要研究和掌握相关的国际标准,适

时地建立我国采暖散热器标准,更好的为我国的散热器行业发展和经济建设服务。随着我国改革开放的进程,国外先进的轻型散热器产品,陆续进入到中国市场,带动了我国采暖散热器的行业发展。钢制管型散热器和钢制板型散热器有了很大的发展,也占有我国散热器市场的一定份额。90年代中后期,钢制散热器因氧腐蚀问题难以解决而走向低谷,促使很多厂家研制生产铝制散热器。行业内的专业技术人员,从开始就关注到了铝合金在热水水质中的碱性腐蚀问题。虽然铝型材在PH=5~8.5的适应水质中使用寿命较长,但我国的供暖水质多数以钢制锅炉为准,其PH=10~12,高碱度水质会使铝制散热器出现严重的、大面积的、时间极短的碱性腐蚀。基于上述认识,在研究开发铝制散热器的同时,也着力研究其内防腐技术。目前基本形成了两条技术路线:一是采用被复涂层的内腔防腐技术;二是采用铜铝或钢铝复合管材生产散热器。

供暖技术的发展对散热器的要求,行内专家归结为八个字,即“安全可靠、轻、薄、美、新”。

“安全可靠”的要求,包括热工性能及制造质量两大方面。要求在规定的压力和温度条件不漏水,在与普通焊接钢管近似的有效年限(约为15~20年)内能安全工作且散热量没有大的衰减,以及散热器本身不会对人体造成损伤等方面。“轻”是指以钢、铝、铜、塑等材料生产散热器以减轻金属自重,以及在强化传热、提高热工性能的基础上减少金属用量(包括铸铁散热器);

“薄”是指散热器的厚度(有时称宽度)尽量小一些以少占建筑面积,一般希望在40~100mm范围内;

“美”是指一组散热器的外形尺寸、比例、色彩能与建筑室内装修相协调,以及良好的表面处理质量;“新”是指新的形式设计及新材料、新工艺、新技术的应用,使散热器能有新的面貌、新的档次和新的水平。

采暖散热器的类型按材质分为:铸铁、钢制、铜铝、铝制、塑料散热器和电散热器,每种散热器又根据其外形的不同分为柱型、翼型、辐射型和对流型等。下面对不同的散热器的特点及其适用性进行分析和探讨。

铸铁散热器

铸铁散热器在我国生产的历史最长。到上世纪八十年代前一直是垄断散热器市场的唯一品种。有柱型、翼型和辐射对流型等多种型式。它具有耐腐蚀、经久耐用的优点,但其金属热强度较低,重量大,外形美观性差,以傻、大、粗、黑出名。随着市场的发展,铸铁散热器也在不断的改进,外形尺寸变小,重量变轻,热工性能提高,尤其外表面光洁度的提高和内腔洁净技术,使得铸铁散热器能够适应现代采暖方式的要求。值得注意的是铸铁分为普通铸铁和稀土铸铁,其耐压能力不同。现在已实行的铸铁散热器的标准有:

《灰铸铁柱型散热器》JG3-2002

《灰铸铁翼型散热器》JG4-2002

《灰铸铁柱翼型散热器》JG/T3047-1998

钢制散热器

钢制散热器推广的前提首先是耐腐蚀问题的解决。由于水质的控制是目前很难解决的社会问题,所以迫使散热器要防腐,这是不得已的做法。这里就出现两种情况:一是热媒由热网直供的住宅供暖系统,当水的含氧量不能严格而稳定的控制,如使用钢制散热器则要求内防腐(不包括以钢管为过水元件的串片、翅片管等型散热器)二是各户独立的能与热网隔离的家用小系统则可以使用各种钢制散热器。如果撇开腐蚀问题谈住宅对钢制散热器的要求,从体形上看,板式、钢管及

扁管式较适合住宅的使用;而翅片管型对流散热器厚度太大,不符合“薄”的要求。现在已实行的钢制散热器的标准有:

《钢制柱型散热器》JG/T1-1999

《钢制板型散热器》JG/T2-1999 ---已列入2003年计划,正在修编

《钢制闭式串片散热器》JG/T3012.1-1994

《钢制翅片管对流散热器》JG/T3012.2-1998

《钢管散热器》JG/T148-2002

铜铝散热器

目前我国出现的铜铝散热器,大致有以下三种型式:

1.罩式铜铝对流散热器。特点是有钢制外罩,罩宽有80、90、100、120、140几种规格;外罩有单体式和连续式(条形)两种;罩内散热元件为铜管(φ27)串铝片,采用液压涨管或机械涨管工艺保证管片的紧密结合。

2.铜铝复合管柱翼型散热器。特点是外铝内铜,过水部件为薄壁铜管;采用涨管及铜焊工艺生产,型式为立管柱翼型。热工性能取决于铝制翼片的型式及厚度。

3.闭式铜管铝片对流散热器。特点是省去了钢制外罩,利用翅片折边后形成闭孔气流通道(与闭式钢串片相似)。同时为了提高散热器外观的美观程度,在两端加罩板将联管遮挡,并在上部增设横条式出风口。

这种产品很适合我国的国情,避免钢制散热器和铝制散热器的内腐蚀问题,也很符合前述的住宅对散热器的要求。在我国大量中、低档住宅中很有发展潜力。正在制定和参照的标准有:

《铝制柱翼型散热器》JG143-2002 ---参照执行

《铜管铝片对流器》 ---正在制定

铝制散热器

铝合金由于成型较早可以通过挤压成型为千姿百态的管形,从而制成各类轻、薄、美、新的散热器。单从这几方面说明是最适合住宅使用的散热器品种之一。但是,铝制散热器的致命弱点是它的碱腐蚀严重。研究证明,无内防腐处理的铝合金散热器,其适用水质的PH值为5.0~8.5,而钢制锅炉水质要求PH值为10~12,所以无内防腐处理的铝制散热器不能用于锅炉直供的供暖系统。对于换热器供暖系统,由于其水质要求的PH值为8.5可以使用,但要注意了解运行管理水平,确保水的PH值无突高的变化。对于能与热网隔离的单户小系统自然没有这些问题,使用条件应当是最好的。铝制散热器最可靠的作法是解决内防腐问题。这一问题,目前我国已取得了很大的发展,实际应用已证明现有内防腐蚀措施的有效性。但该类技术相应对工艺和操作的要求较严,需要认真、严格的按要求进行生产。此外尚需进行检测手段的研究,既不能偷工减料又不能粗制滥造。否则难以保证最大限度的可靠性。解决铝制散热器有效使用的另一条途径是采用钢铝、铜铝符合管工艺,此时的散热器实际已成为钢铝或铜铝复合管散热器,但其外观仍可保留铝制散热器的优点。

铝制散热器不管是否采用内防腐处理都应解决接管口与铜管的连接问题。可采用专用的转换接头或配件加以解决。正在执行的标准有:《铝制柱翼型散热器》JG143-2002

塑料散热器

前些年我国已有研究单位和生产厂家进行过这一项目的研究。现在,在实现按户计量要求的同时,有可能出现单户小系统(自设小锅炉或换热器),这时散热器就有可能在低温、低压的条件下使用。对此塑料散热器是很适宜的。塑料散热器

也可以做成竖式和水平式两大类,但其传热强度约比钢制散热器低20%左右。工作压力在0.2MPa以下。其强度差也是阻碍塑料散热器发展的一个原因。

低温热水地板辐射供暖

采暖房间的温度及其分布、地板表面温度及其分布、地板的散热量等特性参数对低温热水地板辐射采暖的效果影响很大。地板辐射采暖房间内空气温度分布在高度方向上出现特殊的“负温度梯度”,且在正常人体身高范围内温度变化较小,这种温度分布比较接近人体最佳舒适度的温度分布,所以比传统散热器取暖效果要好。采用数值模拟及实验研究等方法研究发现,地面层厚度、导热系数、管间距、供水回水温差、加热管管径等都是影响地板表面温度的重要因素,并对它们如何影响地板表面温度及其分布以及各因素间的最佳耦合关系进行了研究.结果表明:地板表面温度是按正(余)弦曲线分布,且在同样的供水温度下,管间距越小,地板表面温度越均匀.在其他条件相同的情况下,供回水温差越大地板表面温度分布越不均匀。地板的散热量由辐射传热量和对流传热量两部分组成.目前地板辐射采暖技术在推广时,厂家片面强调其辐射传热及辐射传热的优点,而挑剔普通供暖方式对流传热的不足。地板的散热量受到多种因素的影响.在一定条件下,地板的散热量随管间距的减小而增大,随室内温度的升高而减小,随供水温度的升高而增大,随填充层厚度的增加而减小,随管径的增大而增大。通过对实验数据的研究得出了地板单位面积散热量随地板表面平均温度及室内温度的变化关系式,并认为地板表面平均温度越高,室内温度及非加热表面的平均温度越低,单位面积散热量就越大.另外,地板的散热量受地表装饰材料的影响也很大。

室内空气温度、地板表面温度、热流密度随着加热时间的变化也发生改变。通过数值模拟对变化情况进行了分析,发现室内空气温度和地板表面温度两者随时间变化趋势基本相同,起初温度升高很快,最终两者曲线均趋于平稳.而热流密度开始时逐渐增加,当达到某一最大值后又逐渐降低直至趋于平稳。

近几年,一些新型管材、燃气壁挂炉等产品的出现使得低温热水地板辐射采暖的应用越来越广泛.2004年行业标准的出台,加速了系统的工程应用。以京津地区为中心的东北、华北、西北地区,地板辐射采暖的应用方兴未艾,且发展势头很猛。但该技术在我国的应用还处于初期,系统的初投资比较大,且一些实际工程问题仍需要解决,所以目前这种采暖系统的市场占有率并不高.随着投资成本的降低和新技术的推广应用,人们对它的优点会有更为深刻的认识,这种节能、舒适、环保的新型采暖方式必将被越来越多的消费者所采纳,应用前景十分广阔。

地暖及热源系统联合工作的流程图:

3.结束语

经过本次的课题讨论研究我们不仅深入学习了解了三种机组的不同之处和各自的优点,还在过程中学会了相互合作,共同探讨。提高创新思维能力,理论结合实际的能力与团队合作精神。提高了专业课程体系整体学习能力与专业培养质量。但是我们也发现了自己的很多不足之处,不仅仅体现在对课本知识的理解和运用上,还表现在处理事情的条理性与目的性上。希望今后能有更多的机会让我们得到锻炼,提高我们的各项能力。

可行性研究报告节能篇(章)编写深度要求

可行性研究报告节能篇(章)编写深度要求

可行性研究报告节能篇(章)编写深度要求 依据《国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》(计交能[1997]2542号)和《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》([2010]国家发展和改革委员令第六号),进行固定资产投资项目节能评估工作,可行性研究报告节能篇(章)深度应包含: 一、项目建设单位基本情况 (一)建设单位名称、性质、地址、邮编、法人代表、项目联系人及联系方式; (二)企业运营总体情况。 二、项目基本情况 (一)项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容; (二)项目工艺方案; (三)总平面布置; (四)主要经济技术指标; (五)项目进度计划等。 注:改、扩建项目需对项目原基本情况进行说明,包括设计规模、生产情况、经营情况等。 三、项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范 (一)国家现行的法律、法规、规章和有关规划、产业政策、准入条件; (二)本省有关规定;

(三)行业标准、规范,技术规定和技术导则; (四)其他。 注:用能标准及节能设计规范参考国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知。 四、项目用能概况 主要供、用能系统与设备的初步选择,能源消耗种类、数量及能源使用分布情况。 (一)分品种实物能耗总量; (二)综合能耗总量; (三)单位产品(产值)综合能耗; (四)可比能耗; (五)按单一能源品种考核的实物单耗(国家能耗标准、本省要求);(六)主要工序(艺)单耗等; (七)主要供、用能系统与设备初步选择; 1、选择设计说明; 2、附设备明细表(含能效指标)。 (八)其它。 注:改、扩建项目需对项目原用能情况及存在的问题进行说明,包括:改、扩建前一年度的能源消耗种类、数量及能源使用分布情况,节 能规划和现阶段节能技改项目实施情况等。 五、项目所在地能源供应状况分析

住宅室内采暖系统节能设计方案

1、引言 节能是我国一项长远的战略方针。我国政府对节能工作高度重视,特别是改革开放以后节能工作出现了欣欣向荣的局面。节能对于供热行业来说潜力是相当大的。供热行业是能耗大户,能耗支出占据其大部分成本。由于以往的住宅供暖按面积收取热费,存在很大的不合理性,且不便于用户进行局部调节,造成供热用热浪费很大。随着人们生活水平的提高和供暖事业的不断发展,对供暖系统实现用热量的分户计量和独立控制的呼声越来越高。 近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。在节能问题上,尤其要特别重视能源利用过程前的处理,即在规划设计整个供暖系统时,应该考虑该系统的节能前景及经济效益。建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》明确指出,“对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区中推行,2010年全面推广”。因此,在进行住宅室内采暖系统设计时,设计人员应考虑热用户分户及分室控制温度的需要。据初步测算,采取供暖分户计量,可以实现采暖节能20%以上。本文就几种适宜分户计量的采暖系统做一浅析。 2、旧式采暖系统的基本形式及其优缺点 长期以来,我国城市住宅室内采暖系统设计基本上都采用单管垂直系统的方案进行设计。(如图1)这种设计方案有许多优点:1系统简单;2施工方便;3造价低等,但是也存在一定缺陷,主要是不便于用户进行局部调节,因而造成能源的浪费。随着能源结构的变化及节能和物业管理的要求,这一缺陷越来越明显,使得此种供暖系统不得不被逐步替代。

可行性研究报告节能

篇一:可研报告节能篇章 可研报告节能篇章编写要求 固定资产投资项目将加强节能评估和审查工作 国家发展改革委近日发出通知,要求国务院有关部门、各地发展改革委、各中央直属企业加 强固定资产投资项目节能评估和审查工作。主要精神如下: 要充分认识加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的重要性。加强节能工作是深入贯彻 科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施,也是国民经济 和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。固定资产投资项目节能评估和审查工作是加强节 能工作的重要组成部分,对合理利用能源、提高能源利用效率,从源头上杜绝能源的浪费, 以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义。 要按照《国务院关于加强节能工作的决定》要求,开展好固定资产投资项目节能评估和审查 工作。国家发展改革委审批、核准和报请国务院审批、核准的固定资产投资项目,可行性研 究报告或项目申请报告必须包括节能分析篇(章);咨询评估单位的评估报告必须包括对节能 分析篇(章)的评估意见;国家发展改革委的批复文件或报国务院的请示文件必须包括对节 能分析篇(章)的批复或请示内容。地方政府有关部门可参照国家发展改革委审批、核准项 目的要求,制定本地区的固定资产投资项目节能评估和审查办法。 节能分析篇(章)的编写、咨询评估机构的评估和国家发展改革委的审查都要本着合理利用 能源、提高能源利用效率的原则,依据国家合理用能标准和节能设计规范进行。节能分析篇 (章)应包括项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范;建设项目能源消耗种类和数量分 析;项目所在地能源供应状况分析;能耗指标;节能措施和节能效果分析等内容。通知要求认真抓好固定资产投资项目节能评估和审查工作的监督管理。对未进行节能审查或未通过节 能审查的项目一律不得审批、核准,更不得开工建设。对擅自批准项目建设或不按照节能审 查批复意见建设的,要追究直接责任人的责任。触犯法律的,要依法给予处罚。要加强项目 建设和运行过程中的监督检查,确保节能措施与能效指标的落实;对违反已批复节能措施的 建设内容和生产行为,要责令停止施工并限期整改,同时依法追究相关单位的法律责任。 通知还要求从二 oo 七年一月一日起报送国家发展改革委审批、核准的项目可行性研究报告和项目申请报告必须按要求编制节能分析篇(章)。否则,国家发展改革委将不予受理。 可研报告中节能方案设计的具体内容 育龙网核心提示:可研报告中节能方案设计的具体内容1、节能措施综述工艺流程采取节能新技术新工艺和新设备,不得选用以公布的淘汰机电产品和产业限 可研报告中节能方案设计的具体内容 1、节能措施综述 工艺流程采取节能新技术新工艺和新设备,不得选用以公布的淘汰机电产品和产业限制的产 品和规模。 搞好余热、余压、可燃气体的回收利用; ; 对工艺装置、炉窑、热力管网系统分别采取有效的保温措施 尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。 2、单项节能工程:单项节能工程应计算单位节能工程造价以及投资回收期。 3、能耗指标计算、分析及项目节能的评价: 通过能耗指标的计算和分析对项目节能进行评价,包括:分品种实物能耗总量,综合能耗总 量; 单位产品综合能耗,可比能耗 ; 按单一品种考核的实物单耗、主要工序单耗、编制单位产品 能耗表。 4、建筑节能:主要是房地产开发项目应按规定采取节能措施,并按规定进行民用建筑能耗指 标计算和分析。

供热系统节能技术措施方案

整体解决方案系列 供热系统节能技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15021供热系统节能技术措施 Energy-saving technical measures for heating systems 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2.加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅

炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3.采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 沈阳惠天公司一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率和减少环境污染。中原

建筑节能改造可行性研究报告

建筑节能改造可行性研究报告

目录 总论 1 一项目概况 1 二编制依据和范围 1 三研究结论 2 第二章项目背景及建设必要性 5 一某某县城市概况 5 二项目建设背景8 三项目建设的必要性13 第三章技术方案 17 一室内采暖供热系统分户计量和分室调控改造17 二围护结构节能改造31 三热源及管网平衡改造47 第四章建设规模和内容49 一既有建筑用户规模49 二项目主要内容51 三计量与检测方法 54 第五章项目组织管理与进度安排 57 一管理机构设置57 二项目进度安排63 第六章节能环保效益65

一节能效益65 二环保效益66 三政策支持67 第七章投资估算70 一项目投资估算70 二投资估算表70 第八章招标投标方案72 一招标依据72 二招标范围72 三招标方式组织形式72 四招标情况表72 第九章项目经济评价74 一评价范围74 二经济评价76 第十章结论及建议78 一结论78 二建议79

第一章总论 一项目概况 1工程名称某某县2013年既有居住建筑节能改造工程一期 2项目所在地某某省某某市某某县 3项目承办单位某某县住房保障和城乡建设管理局节能改造《县总体规划》《中华人民共和国节约能源法》《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJT81-98 国家发展和改革委员会《节能中长期专项规划》《民用建筑节能管理规定》建设部令第 143号《某某省节能能源条例》20《某某省民用建筑节能条例》com《民用建筑节能设计标准采暖居住建筑部分》《》《公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006J682001 14项目单位提供的其他资料节能改造 三研究结论 本项目依据《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》GJG129-2000实施围护结构节能改造和室内供热系统计量及温度调控改造后其建筑物耗热量指标能达到省现行新建民用建筑节能设计标准《居住建筑节能设计标准》DBJ042422012本项目既有建筑节能改造主要涉及某某县教师苑小区新华苑小区工商局家属楼云馨花园小区既有居住建筑的改造主要内容包括外墙围护结构外窗屋面采暖供热系统分户计量改造拟采用技术成熟的建筑物围护结构节能改造技术室内采暖供热系统分户计量和分室调控改造技术以及热源及管网平衡改造技术等均为建设部省推广计划或通过建设厅认证的技术和产品 1室内采暖供热系统分户计量和分室调控改造 根据测算末端增加调节手段并通过改变计量方式使此调节手段被真正利用

中央空调节能改造项目计划方案可研报告

中央空调节能改造项目可研报告及估算 一、项目介绍 1、供冷系统配置设备情况 1)主要设备参数: 2)中央空调系统运行数据: 冬季(10月—2月)

3、中央空调系统现状分析 存在的几个问题 1)按GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》的相关要求,中央空调系统的控制,应建立集中监控系统,此套系统的核心是各执行元件及各个终端实行连锁、联动保护功能,重点是监控,而系统的节能优化运行在这样的中央空调控制系统中是难以实现的。 2)中央空调机组的选型和设计时必须考虑满足高峰期的候机楼制冷/热需要,系统是按最大负载能力、按照气温最高、负荷最大的工作环境来设计的,会留有一定的工作余量,但是,由于自然温度以及人员流动不同,其系统都是在恒定用电情况,不能随着现场需求量及外界条件的变化而变化,在进行系统优化之前,其输入功率不能随之做出相应的调整,导致电能的大量浪费。根据能耗监测统计,中央空调设备90%的时间在70%负荷以下波动运行,所以实际负荷并不是满负荷;在冷气需求量较少时,主机负荷量低,存在一定的节能潜力。 3)由于历史的原因,在采用中央空调系统时,选择厂家制冷主机的控制方式,这本来无可厚非的。但由于这种控制方式是简单以进、出水口的温度变化控制主机的启/停,控制策略为固定模式,没有办

法做到有针对性的控制,而且循环水泵是长开的,其终端也是常开的,终端的使用情况要人为控制,那么在人的责任心影响下,不该开空调的位置在用着,管道给主机带来的负荷始终存在着,循环水泵始终在开着,造成了能源的极大浪费。所以冷水机组的控制系统只能用于本身机组的控制上,对于终端空调的变换使用,该用时用,不该用时关闭等功能,该控制系统是难以做到的,该主机的控制系统和这些终端的控制脱节,形成了无律的运行状态,由此就造成了能源的无端浪费。 4)冷量/热量的需求存在高峰及低谷期,为了尽量实现相对较好的控制效果,机组的循环水泵均采用工频运转,目前的操作方式仅仅通过调节阀门的方式调节水量,此时,控制效果粗略,很难达到理想状态,而且浪费大量的电能。 二、项目建设的背景和必要性 1、项目背景情况 我国的资源环境约束日益严峻,已成为影响经济社会可持续发展的一个重大瓶颈问题。1980年,我国的能源消费量刚超过6亿吨标准煤,2000年上升到14.5亿吨标准煤,2013年提高到37.5亿吨标准煤。中国GDP占全球的12%左右,但是能源消费量却占全球的22%左右,碳排放量接近占全球的30%。未来随着经济发展和老百姓生活水平提高,资源环境和碳排放的约束会进一步增强,形势会更加严峻。 长期以来,中央对资源环境问题高度重视。特别是从“十一五”

节能改造项目可行性研究报告

第一章概述 1.1 项目背景描述 1.1.1 ******有限公司节能改造工程项目位于**库尔勒市库西工业园焉耆区,地处兵团农二师22团场,南距焉耆族自治县11km,北距和静县20km,距22团团部5km。 南距南疆铁路幸福滩车站800m,紧傍206省道的******有限公司,始建于1985年,初始建设规模为甜菜加工能力1500吨/日,厂区占地约2000亩。 ****有限公司多年来经过逐次改造,现已成为处理甜菜4000吨/日的国有中型综合制糖企业。根据公司规划预计在2009年榨季, 甜菜加工能力达到6000吨/日的规模。 1.1.2 随着农二师焉耆垦区8个团场近几年的社会、经济进步,小城镇建设蓬勃发展,农田灌溉的持续增长(十一五规划约60万亩), 农二师22团已经成为制糖、西红柿、辣椒、棉花、蔬菜农副产品深加工基地,许多区内外工业落户焉耆区,目前用汽、用电负荷逐年增长,而且增势较强。基于此,**生产建设兵团农二师发改委[2006]53号《关于呈报(农二师电网2005年完善项目工程)初步设计(代可研)的请示文件》及**生产建设兵团发改委[2006]1139号《关于农二师农村电网完善工程初步设计(代可研)报告的批复》中明确在22团场建设2×12500KVA变电站1座,紧邻******有限公司约1.5km处,此变电站目前已在施工建设中。另外12座焉耆区各团场的35KV 变电站,也在筹建之中。 1.1.3 目前,库西工业园区现有的******有限公司、天达酱业有限公司用汽用电均由******有限公司自备热电厂提供。以******有限公司牵头,接受西班牙政府贷款的西红柿酱厂也正在筹建之中。 1.1.4 本次******有限公司自备热电厂节能改造工程计划设臵:2×75t/h 循环流化床锅炉+2×6MW背压式汽轮发电机组,预留发展端,备后续发展所需。

供热系统节能技术措施样本

供热系统节能技术办法 【摘要】从当前国家建筑节能形势出发,简朴阐述了北方供暖地区既有居住建筑节能改造必要性。分析比较了近年来国内外既有居住建筑改造实例,探讨了国内北方既有居住建筑节能改造若干技术问题。分析了节能改造各环节技术路线基本规定,简介了节能改造评估与诊断办法,详细分析了节能改造技术方案。 【核心词】供暖地区节能改造技术路线技术方案 1. 安装热工仪表,掌握系统实际运营状况 供热系统安装所需热工仪表是掌握系统运营工况、精确理解和分析系统存在问题、采用对的办法与办法以达到节能挖潜目重要手段。当前热工仪表安装不全、不准状况比较普遍,因而,必要要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表完好和精确。 2. 加强锅炉房运营管理,是投资少、效果明显节能办法 1.司炉人员及水解决人员必要经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立对的、完善、切实可行运营操作规程; 3.锅炉房水解决(涉及软化水或脱盐、除氧)设备解决后水质,必要达到而易见国家规程规定水质原则,禁止锅炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3. 采用分层燃烧技术,改进锅炉燃烧状况 当前都市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显效果。 鞍山锅炉厂生产一台10.5MW热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量减少至10%如下,并且锅炉燃烧系统设备故障大大减少,提高了锅炉运营可靠性和安全性。 对于粉末含量高燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过度层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形

环保节能石灰窑可行性研究报告

年产6万吨环保节能型石灰窑项目可行性研究报告

目录 第一章总论 0 1.1 项目名称及承办单位 0 1.1.1 项目名称 0 1.1.2 承办单位 0 1.1.3 项目建设地点 0 1.1.4 设备提供及技术服务单位 0 1.2 研究依据与范围: 0 1.2.1 研究依据 0 1.3 编制原则 (1) 1.4 项目的发起 (2) 1.5 推荐方案与研究结论 (2) 1.5.1 推荐方案 (2) 1.5.2 研究结论 (3) 第二章项目建设的必要性分析 (4) 2.1 项目提出的背景 (4) 2.1.1市场供需质量、现状 (4) 1 、我国冶金石灰的产量情况 (5) 2008年~2010年钢产量、烧结矿、石灰产量和石灰消耗 (6) 2 、我国冶金石灰的质量情况 (8) 冶金石灰质量标准 (9) Lime for metallurgical (10) 2.2 项目建设的意义和必要性 (13) 第三章项目技术基础 (14) 3.1技术成果来源及知识产权情况 (15) 3.2发明技术特点 (15) 3.3设备的优越性能 (19) 3.4 生产工艺特点: (19) 第四章市场预测与建设规模 (20) 4.1 市场预测及有利条件 (21) 4.1.1 项目有利条件 (23) 4.2 生产规模及建设依据 (23) 4.2.1 生产规模 (23) 4.2.2 生产规模确定的依据 (24) 第五章项目组成及总体方案 (25)

5.1 总体方案 (25) 5.1.1 生产原理 (25) 5.1.2 产品规格标准 (25) 5.1.3 每套石灰窑主要设备为: (25) 5.1.4 石灰窑生产方法 (26) 5.2 项目组成 (28) 5.3 建设内容 (29) 5.3.1 厂区布置基本原则 (29) 5.3.2土建工程 (30) 土建工程一览表 (30) 5.4 供电和电信、给排水 (31) 5.5 生产工艺 (32) 冶炼1吨石灰原辅材料、燃料动力消耗定额 (32) 5.6 项目总投资 (33) 5.7项目实施综合计划 (33) 5.7.1编制原则: (33) 5.7.2项目建设实施进度 (34) 第六章厂址与建设条件 (35) 6.1 厂址 (35) 6.1.1 厂址选址 (30) 6.1.2 选址依据 (30) 6.2 建设条件 (30) 6.2.1 自然条件 (36) 6.2.2 地质状况 (36) 6.2.3技术条件 (36) 6.2.54资金条件 (36) 第七章原材料供应及运输量 (37) 7.1 原材料燃料及动力供应 (37) 7.1.1原材料供应表 (37) 7.2 运输量 (37) 第八章节能 (38) 8.1本项目节能设计依据 (38) 8.2 节能原则 (38) 8.3节能措施 (38) 第九章环境保护 (39)

玻璃窑炉节能改造项目可行性研究报告

玻璃窑炉节能改造项目可行性研究报告

目录 1 概况 (1) 1.1 项目名称 (1) 1.2 项目承办单位及负责人 (1) 1.3 项目建设地点 (1) 1.4 项目背景 (1) 1.5 可行性研究报告的编制依据和原则 (5) 1.6 可行性研究范围 (5) 1.7 改造工程总体目标 (6) 1.8 项目投资及主要数据 (6) 2 承办单位基本情况 (8) 2.1 公司基本情况 (8) 2.2 近几年的经营情况 (9) 2.3 项目前期工作 (9) 3 改造地点及建设条件 (10) 3.1 改造地点 (10) 3.2 建设条件 (10) 4 改造的必要性 (14) 4.1 国家节能减排政策的要求 (14) 4.2 工业窑炉存在的问题及改造的方向 (15) 4.3 电机系统运行存在的问题及改造的方向 (16) 4.4 康盛公司玻璃瓶罐生产系统耗能现状及改造的必要性 (17) 4.5 改造后的效果 (18) 5 主要原辅材料及燃料的供应 (19) 5.1 主要原辅材料及供应 (19) 5.2 燃料的供应 (19)

6 技术方案 (20) 6.1 工艺现状 (20) 6.2 技术改造内容 (20) 6.3 本次改造主要设备明细 (26) 6.4 改造投资估算 (26) 7 总图运输、土建及辅助工程 (27) 7.1 总图 (27) 7.2 土建 (28) 7.3 给水排水及消防 (28) 7.4 电气 (31) 8 节能 (32) 8.1 用能标准及节能设计规范 (32) 8.2 能源消耗种类 (32) 8.3 节能 (32) 8.4 项目节能量计算 (34) 9 环境保护 (36) 9.1 设计依据 (36) 9.2 设计范围 (36) 9.3 主要污染源及污染物 (36) 9.4 技改后主要污染源治理措施 (37) 9.5 环境保护投资估算 (37) 10 职业安全卫生 (38) 10.1 设计依据 (38) 10.2 对职工劳动安全的主要危害点 (38) 10.3 职业安全卫生措施 (38) 10.4 职业卫生设计 (39) 10.5 职业安全卫生投资估算 (39) 11 组织结构与人员培训 (40)

关于编制节能环保项目可行性研究报告编制说明

节能环保项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/5c13781238.html, 高级工程师:高建

关于编制节能环保项目可行性研究报告编 制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为现代模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国节能环保产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5节能环保项目发展概况 (12)

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施 【摘要】从当前国家建筑节能形势出发,简单阐述了北方供暖地区既有居住建筑节能改造的必要性。分析比较了近年来国内外既有居住建筑改造实例,探讨了我国北方既有居住建筑节能改造的若干技术问题。分析了节能改造各环节技术路线的基本要求,介绍了节能改造的评估与诊断方法,具体分析了节能改造的技术方案。 【关键词】供暖地区节能改造技术路线技术方案 1. 安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2. 加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3. 采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 鞍山锅炉厂生产的一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率和减少环境污染。中原油田锅炉燃用鹤壁煤,粉末含量高,Φ<3mm的煤粒约占60~70%,采用此技术后,炉渣含碳量降低到15%以下,锅炉效率提高了8%,烟尘排放达到环保标准,年节煤8~10%。没有空气予热器的锅炉,因为向炉排上送的是冷风,容易造成大块煤不易烧透,使炉渣含碳量反而略有增加,不宜采用。

关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”

关于固定资产投资工程工程可行性研究报告“节能篇 (章)”编制及评估的规定 【实施时间】1998-01-01 【发布单位】国家计委/国务院生产办公室/建设部/计交能[199 7]2542号 (国家计委、国家经贸委、建设部计交能〔1997〕2542号文印发,交通部厅体法字〔1998〕9号文转发) 第一条为保证固定资产投资工程工程做到合理利用能源和节约能源,根据《中华人民共和国节约能源法》的要求,制定本规定。 第二条固定资产投资工程工程可行性研究报告中必须包括“节能篇(章)”。“节能篇(章)”应经有资格的咨询机构评估。凡无“节能篇(章)”的可行性研究报告或未经评估,建设工程的主管部门不予受理。 第三条“节能篇(章)”应分析建设工程的建筑、设备、工艺的能耗水平和其生产的用能产品的效率或能耗指标。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进能耗水平作为设计依据。工程工程应符合建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中节能要求。

第四条新建、改建、扩建和改造工程工程设计必须认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准,不得采用国家已公布的限制(或停止)生产的产业序列、规模,或行业已公布限制(或停止)的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产品。 第五条建设工程的主管部门会同同级节能部门负责审查、监督可行性研究报告中“节能篇(章)”的节能措施与能耗指标,并监督其设计、建设及工程竣工后的验收。 第六条现有建设标准、技术标准中有关合理利用能源和节能的具体要求,要根据促进技术进步的原则和具体执行情况,每隔五年修订一次。 第七条“节能篇(章)”编制和评估费用应根据国家有关设计和评估的取费规定及标准从工程工程的前期费用中列支。 第八条各省、自治区、直辖市及各部门(各行业)可根据本规定,结合具体情况制订实施细则。 第九条本规定由国家计委会同国家经贸委、建设部负责解释。 第十条本规定自1998年1月1日起施行。计资源〔1992〕1959号文同时废止。 (附件见后) 一九九七年十二月十九日附件一可行性研究报告节能篇(章)的主要内容

节能、环评、可研报告招标文件10-28.doc

江苏金农大厦节能评估报告 环境影响评价报告、可研性研究报告招标文件 招标人:江苏金农股份有限公司 招标代理机构:江苏省设备成套有限公司 时间:2012年10月29日

江苏金农股份有限公司的“江苏金农大厦”项目,已获有关部门批准建设,工程所需资金来源为自筹,现已落实。现决定对该项目的工程可行性研究报告、项目环境影响评价报告、项目节能评估报告采取邀请招标方式邀请合格的单位参加投标,择优选择咨询单位。 一、工程概况 1、工程名称:江苏金农大厦 2、建设地点:南京市雨花台区宁丹路 3、工程规模:江苏金农大厦占地总面积为14336平方米,地上建筑面积约为42000 平方米,地下建筑面积约20000平方米 二、投标须知 1、投标人被认为已详细阅读过构成本项目合同文件的其它有关文件,尤其是已充分了解项目的内容,接受招标文件规定的所有条款。 2、标段划分及投标人资质要求: 标段一:《工程可行性研究报告》,编制单位须具有乙级及以上工程咨询单位资格证书 标段二:《项目环境影响评价报告》编制单位须具有建设项目环境影响评价乙级及以上资质 标段三:《项目节能评估报告》编制单位须具有乙级及以上工程咨询单位资格证书。 投标人除须满足上述资质条件外,还需满足江苏省和南京市有关的专门资质要求。 投标人可同时对上述一个或多个标段报名,也可同时中一个或多个标段。 3、投标人其他资格条件要求: (1)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。; (2)投标人近三年内应有从事过节能相关专业领域评审咨询服务的业绩,须提供相关证明文件(包括但不限于委托单位服务情况反馈、咨询成果验收证明、委托合同等); (3)近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 4、中标人在领取中标通知书时,向招标代理机构支付中标服务费,费用按计价格【2002】1980号文服务类收费标准计取。 三、招标范围: 投标人应编制完成所投标段内容,参与节能、环评或可研报告评审,根据评审意见修改节完善各报告内容。 四、成果提交时间及数量

新型节能环保保温墙体板项目可行性研究报告

录新型节能环保保温墙体板工程可行性研究报告目 1........................................................................................................................................................... 总论 1 1.1 概述 (1) 1.1.1 工程名称、主办单位及负责人 (1) 1.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级 (1) 1.1.3建设单位简况 (1) 1.1.4 工程提出地背景和建设地必要性 (1) 1.2 编制依据和原则 (2) 1.2.1 编制依据 (2) 1.2.2 编制原则 (3) 1.3 可行性研究工作地内容与范围 (4) 1.3.1 研究内容 (4) 1.3.2 可行性研究范围 (4) 1.4 可行性研究工作简况 (5) 研究简要结论1.5 (5) 1.5.1 本工程投资方向正确 (5) 1.5.2 企业具有良好地基础条件 (5) 1.5.3 市场销售前景看好 (5) 1.5.4 经济效益显著,抗风险能力强 (5) 1.6 主要技术经济指标 (6) 2 市场分析 (8) 2.1 轻质隔墙板市场现状分析 (8) 轻质隔墙板市场需求预测....................................................................................................... 2.2 8 轻质高强隔墙板市场营销策略............................................................................................... 2.3 9 2.3.1 产品定位 (9) 2.3.2 市场目标 (9) 2.3.3 品牌策略 (9) 2.3.4 价格策略 (10) 2.3.5 推广策略 (10) 2.4 轻质高强隔墙板市场竞争力分析 (11) 3 产品方案及生产规模 (12)

《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定》的通知

(转发)印发《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定》的通知 发文单位:北京市计划委员会,北京市经济委员会,北京市城乡建设委员会 文号:京计能字〔1993〕第1001号 关于转发国家计委等三部委《印发〈关于基本建设和技术改造工程项目可行 性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定〉的通知》的通知 各区、县计委、经委、建委,各局、总公司: 现将国家计委、国务院经贸办(现改为国务院经贸委)、建设部计资源 [1992]1959号文件《印发〈关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告 增列节能篇(章)的暂行规定〉的通知》转发给你们,请认真组织执行。结合我 市情况,提出要求如下: 一、在基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告中增列节能篇(章), 是避免项目建成后重复改造,提高企业经济效益和社会效益的一项重要措施。今 后北京市所属各单位凡新建、改建、扩建工程项目及技术改造工程项目都要增列 “节能篇(章)”(含建筑节能),按国家规定认真作好“节能篇(章)”的编制工 作,作为可行性研究报告的组成部分,按可行性研究报告审批程序同时报批。 二、对按规定需要咨询的项目,主管部门在审批可行性研究报告前,应委托 北京市节能技术服务中心对“节能篇(章)”做出评价,凡未增设“节能篇(章)” 和未按要求对“节能篇(章)”进行评价的可行性研究报告,负责审批的单位不予 审批。 三、工程项目竣工后,需由经过市节能主管部门认证的有资格的节能监测站 进行能耗测定,凡不符合要求的要进行整改,以保证工程项目做到合理利用能源 和节约能源。 附:国家计委、国务院经贸办(现名国务院经贸委)、建设部计资源〔1992〕 1959号文 1993年7月6日 国家计划委员会、国务院经济贸易办公室、建设部印发《关于基本建设和技 术改革工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》的通知计资源 〔1992〕1959号 各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、经委、建设厅,国务 院有关部门: 为加强基建和技改项目的节能审查,保证工程项目合理利用和节约能源,根 据国务院《节约能源管理暂行条例》的要求,现将《关于基本建设和技术改造工 程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》印发你们,请认真组织执 行。 附:关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的 暂行规定 1992年11月3日

可行性研究报告节能篇(章)编写深度要求

可行性研究报告节能篇(章)编写深度要求 依据《国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》(计交能[1997]2542号)和《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》([2010]国家发展和改革委员令第六号),进行固定资产投资项目节能评估工作,可行性研究报告节能篇(章)深度应包含: 一、项目建设单位基本情况 (一)建设单位名称、性质、地址、邮编、法人代表、项目联系人及联系方式; (二)企业运营总体情况。 二、项目基本情况 (一)项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容; (二)项目工艺方案; (三)总平面布置; (四)主要经济技术指标; (五)项目进度计划等。 注:改、扩建项目需对项目原基本情况进行说明,包括设计规模、 生产情况、经营情况等。 三、项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范 (一)国家现行的法律、法规、规章和有关规划、产业政策、准入条件; (二)本省有关规定;

(三)行业标准、规范,技术规定和技术导则; (四)其他。 注:用能标准及节能设计规范参考国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知。 四、项目用能概况 主要供、用能系统与设备的初步选择,能源消耗种类、数量及能源使用分布情况。 (一)分品种实物能耗总量; (二)综合能耗总量; (三)单位产品(产值)综合能耗; (四)可比能耗; (五)按单一能源品种考核的实物单耗(国家能耗标准、本省要求);(六)主要工序(艺)单耗等; (七)主要供、用能系统与设备初步选择; 1、选择设计说明; 2、附设备明细表(含能效指标)。 (八)其它。 注:改、扩建项目需对项目原用能情况及存在的问题进行说明,包括:改、扩建前一年度的能源消耗种类、数量及能源使用分布情况,节 能规划和现阶段节能技改项目实施情况等。 五、项目所在地能源供应状况分析

供热空调系统的节能措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A71735 供热空调系统的节能措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供热空调系统的节能措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 从目前我国的供热空调系统来看,风机、水泵等消耗压缩机类通用机械耗电总量是非常巨大,大约早已经占工业用电总量的三分之一,被其所带动的产业链在国民经济中占有很大比重,具有非常大的节能空间。 现今民用供热环保空调系统在设计上存在电功率容量偏大、运行耗电量呈现偏高等问题,水泵的耗电量在空调供热系统总耗电量中占较大比重。设计水泵电功率容量大,就要相应的增大发电量,增加峰谷差;运行耗电量大,则发电用煤量也会随之增加,污染排放量也会增多;容量增大,投资成本也随之增

电机系统变频节能改造工程项目可行性研究报告-优秀甲级资质可研报告、资金申请报告

目录 第一章可行性研究报告概述 (1) 1.1 项目名称. (1) 1.2 项目承担单位. (1) 1.3 项目建设地点. (1) 1.4 可研报告编制单位 (1) 1.5 项目概述及主要经济技术指标 (1) 第二章编制目的、依据、原则和范围. (5) 2.1 编制目的. (5) 2.2 编制依据. (5) 2.3 编制原则. (5) 2.4 可行性研究的范围 (6) 第三章建设的必要性 (7) 3.1 符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求 (7) 3.2 环境保护和节能降耗的需要 (8) 3.3 企业可持续发展的需要 (9) 第四章项目建设条件 (10) 4.1 主体工程概况. (10) 4.2 厂址选择. (12) 4.3 公用设施及社会依托条件 (12) 第五章改造规模与产品方案 (15) 5.1 改造规模. (15) 5.2 生产方案. (15) 第六章生产设备节电技改方案 (16) 6.1 企业能耗现状分析 (16) 6.2 改造设备运行参数 (16)

6.3 技术方案、设备方案 (17) 6.4 项目建议改造方案 (22) 6.5 消耗定额. (25) 6.6 小结. (25) 第七章项目实施机构和项目法人 (28) 7.1 项目实施机构. (28) 7.2 项目法人. (28) 第八章环境保护 (28) 第八章环境保护 (29) 第九章社会经济效益 (31) 9.1 环境效益. (31) 9.2 社会效益. (31) 第十章节约和合理利用能源 (33) 10.1 节能依据及标准. (33) 10.2 节能设计原则. (33) 10.3 能耗分析. (33) 10.4 节能措施及节能效果分析 (34) 第十一章环境安全与劳动保护 (35) 11.1 安全. (35) 11.2 劳动保护. (36) 第十二章生产管理与人员编制 (38) 12.1 生产管理. (38) 12.2 人员编制. (38) 第十三章项目实施进度 (39) 13.1 建设工期. (39)

相关文档
相关文档 最新文档