一、填空

1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。

2.测量误差是(测量值)与(真实值)之间的差值。

3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差。

4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。

5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的

(1/3 )。

6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后

的误差,它们都属于(静态)误差。

7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(汽伴热)两种方法。

8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于( 150 )mm。

9.油管路高热表面保温层的距离不应小于( 150 )mm。

10.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C 表示(补偿型)。

11.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。

12.常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧管压力表)和(多圈弹簧管压力表)。

13.电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表.

14.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容.

15.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上部)。

16.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。

17.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以

方便仪表维修、调整.

18.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。

19.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维

修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位.

20.化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入纯滞后。

21.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。

22.目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。

23.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构.

24.球阀按阀芯的结构形式可分为( o )型和( v )型两种。

25.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种

26.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的.

27.工程施工过程中,应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。

28.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术交底)。

29.就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(1.2-1.5 )米。

30.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与

管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。

31.仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(变形)和(表面油漆损伤)。

安装及加工中严禁(使用气焊切割)。

32.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸),应与盘、柜、操作台相符,其直

线度允许偏差为(每米1mm ),当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为

(5mm )。

33.仪表箱、保温箱、保护箱的安装时垂直度允许偏差为(3mm );当箱的高度大

于1.2m时时,垂直度允许偏差为( 4mm );水平度允许偏差( 3mm )。

34.相邻两盘、柜、台接缝处正面的平面度允许偏差为(1mm )。

35.(四氟填料)使用寿命短,在极限温度下只能用到3~5个月。

36.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有(防护措施),其弯曲半径应小于

(50mm ),周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。

37.执行机构的(机械转动)应灵活,无松动和卡涩现象。

38.当线路周围环境温度超过65℃时,应采取(隔热措施);当线路附近有火源时,

应采取(防火措施)。

39.线路进入室外的盘、柜、箱时,宜从(底部)进入,并应有(防水密封)措施。

40.线路不宜敷设在高温设备和管道的(上方),也不易敷设在具有腐蚀性液体的

设备和管道的(下方)。

41.电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,其电阻值不应小于(5兆欧)。

42.电缆槽安装在工艺管架上时,宜在管道的(侧面或上方)。对于高温管道,不应在其(上方)。

43.保护管弯曲后的角度不应小于(90度),单根保护管的直角弯不宜超过(2个)。

44.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做(防腐处理)。

45.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。

46.仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。

47.在孔板加工的技术要求中,上游平面应和孔板中心线(垂直),不应有(可

见伤痕),上游面和下游面应(平行),上游入口边缘应(锐利、无毛刺和伤痕)。

48.用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指

示(偏低);当负压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。

49.转子流量计是属于(恒压降)流量计。

50.科氏力质量流量计由(传感器)、(变送器)和(显示器)三个部分组成。

51.按(传播声道)分,超声波流量计可分为单声道和多声道,其中多声道又分

为(双声道)、(四声道)、(八声道)。

52.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(浮筒的长度)。

53.要把浮筒室的放空阀打开时,必须先把上下游的(切断阀)关闭。

54.常见的恒浮力式液位计有(浮球液位计)、(浮子钢带液位计)和磁耦合浮子式液位计。

55.安装外浮筒液位计的连接方式有(侧-侧)、(顶-侧)、(底-侧)、顶-底四种。

56.雷达液位计的测量范围按照产品型号而定,一般在(0-20m·0-35m )之间。

57.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。

58.和介质不接触的物位计有(超声波)、(雷达)、(激光)物位计

和核辐射物位计。

59.属于浮力式液位计的有(浮子式)、(浮球式)、(浮筒式)液位计。

60.绝对温度273.15K,相当于摄氏(0 )℃。

61.热电势的大小与组成热电偶的(材料)及(两端温度)有关,与热偶丝

的(粗细及长短)无关。

62.按热电偶支数分,铠装热电偶有(单只双芯)和(双支四芯)两种。

63.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)。

64.压力式温度计主要由(温包)、(毛细管)、(单簧管压力计)三个部分组成。

65.热电偶的品种,标准化的有(K.R.E.J.T.S.B )7种,它们有标准的热电偶分度表。

66.热电偶的安装方式有(螺纹连接固定)方式和(法兰连接固定)方式。

67.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的(分度号)相对应,第二个字母X表

示(延伸)型补偿导线,字母C表示(补偿)型补偿导线。

二、判断题

1.自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。 ( X )

2.通常用最大相对百分误差来确定仪表的精度. ( )

3.系统误差其主要的特点是误差容易消除和修正. ( )

4. 仪表的精度等级是指仪表在规定工作条件下允许的最大百分误差。( )

5. 仪表安装位置不当造成的误差是粗差。(X )

6. 强电系统与弱电系统可以公用接地。 ( X )

7. 在防爆区域,电缆沿工艺管道设时,当工艺介质的密度大干空气时,电缆应在工艺

管道上方。 ( )

8. 各种补偿导线可以通用,因为它们都起补偿作用. ( X )

9. 补偿导线接反时,测量结果不影响。 ( X )

10.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度。 ( )

11.同型热电偶偶丝越细、越长,则输出电势越高.( X )

12.压力表的检定一般分增压检定(正行程)和降压检定(反行程),并且在每一检定点上

要进行轻敲,前后示值检定. ( )

13.压力表不必垂直安装. (X )

14.用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭

平衡阀,开启另一个阀. ( )

15.差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。 ( X )

16.吹气法测量液位,敞口容器和闭口容器都适用。 (X )

17.调节器的输出大小与输入有关,正作用控制器输入越大输出越大,反作用控制器输

入越大输出越小。 ( X )

18.离心泵出口流量小于喘振流量时,泵将发生喘振。 ( X )

19.锅炉汽包虚假液位产生原因为汽包内介质密度不稳定,变送器按一定密度设置而造

成测量不准确。 ( X )

20.均匀调节系统通常对液位和流量两个参数同时兼顾,两个参数在允许的范围内披动,

不稳定在某定值上。 ( )

21.分程调节系统中,分程四的范围一般取在0.02~0.06MPa和0.06~0.10MPa均分的两

段风压。 ( X )

22.均匀调节中,为保证调节快速稳定性,调节器调节规律可以选择PID调节。( X )

23.化工过程中的热交换器一般以热传导方式交换热量。 ( X )

24.直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。 (X )

25.调节阀的正作用就是气关阀,反作用就是气开阀。 ( X )

26.直线流量特性调节阀的放大系数随流量增大而增大。 ( X )

27.利用阀门定位器不能实现分程控制。 ( X )

28.普通公制螺纹的公称直径就是指它的外径。 ( )

29.在公制螺纹中,内螺纹和外螺纹的标准是一样的。 ( )

30.普通蝉纹的牙型角均为60·。 ( X )

31.逻辑代数中有3种最基本的函数运算关系,它们是与运算、或运算、非运

算. ( )

32.海拔越高,其大气压力也越高。 ( X )

33.绝对压力就是负压力即真空. ( X )

34.浮球式液位计测液位,当液位下降时,浮球所受浮力减小,浮球沿导轨下移,带动

指针指示出液位高度. ( X )

35.同一系列规格相邻两盘、柜、台的顶部高度允许偏差为2.5mm。( X )

36.同一系列规格盘、柜、台间的连接处超过2处时,顶部高度允许偏差为5mm。()

37.当盘、柜、台间的连接超过5处时,正面的平面度允许偏差为5mm。()

38.转子流量计被测流体的流向必须自下而上,上游直管段长度不宜小于3倍管子直径

(X )

39.电缆槽的直线长度超过50m时,宜采取热膨胀补偿措施。()

40.埋设的保护管引出地面时,管口宜高出地面200mm;当从地下引入落地仪表盘、柜、

箱时,宜高出盘、柜、箱内地面50mm。()

41.塑料绝缘、橡皮绝缘多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的8倍。(X )

42.测量管道与设备、管道或建筑物表面之间的距离不宜小于50mm。()

43.测量油类及易燃易爆物质的管道与热表面之间的距离不宜小于100mm。( X )

44.测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1∶10~1∶100的坡度。

()

45.本质安全电路本身一般不接地。()

46.本质安全电路和非本质安全电路可以共用一根电缆或穿同一根保护管。(X )

47.螺纹的旋向有两种。()

48.引压导管越长越好。(X )

49.油管路敷设时,只要距热表面有足够的距离,就可以平行布置在热表面的上部( X )

50.电缆应按照最短路径集中敷设。()

51.取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压

力。()

52.压力表所测压力的最大值一般不超过仪表测量上限的2/3。()

53.当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者

的下游。( X )

54.强电系统与弱电系统可以公用接地。(X )

55.手锯是在向后拉动时进行切削的。( X )

56.遇有七级以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。( X )

57.细牙普通螺纹用字母M与公称直径乘以螺距表示。()

58.粗牙普通螺纹用字母与公称直径表示。()

59.转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。()

60.对转子流量计的上游侧直管要求严格。( X )

61.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。()

62.浮球液位计平衡锤在最上面时,实际液面最高。(X )

63.铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围宽。( X )

64.对流量特性来说,切断阀比旁路阀的影响要大。()

65.对可调比来说,切断阀比旁路阀的影响要大。( X )

66.关小与调节阀串联的切断阀,会使可调比变小,流量特性变差。()

67.汽包蒸汽出口调节阀应选气关式。()

68.阀杆的行程与阀门定位器输入信号大小成正比。()

69.测量值小数点后的位数越多,测量愈准确。( X )

三、选择题

1.下列情况中( ABD )属于疏忽误差。

A.算错数造成的误差;

B.记录错误造成的误差;

C.安装错误造成的误差;

D.看错刻度造成的误差

2.仪表的精度级别是指仪表的( E )。

A.误差; B.基本误差; C.最大误差; D.允许误差;

E.基本误差和最大允许值

3.仪表的精度与( BC )有关。

A.相对误差; B.绝对误差; C.测量范围; D基本误差

4. 我们无法控制的误差是( C )。

A.疏忽误差; D,缓变误差; C.随机误差; D系统误差

5. 由仪表内部元件老化过程所引起的误差称为( B )。

A.疏忽误差; B.缓变误差; C.随机误差; D.系统误差

6.膜盒结构的差压变送器通常所测差压比工作压力小得多,由于操作或其他因素难免

会使膜盒单向受压,为了使测量元件不因此而受到影响,所以在膜盒结构中都有( A )。

A.限位装置; B.锁定装置; C.泄压装置; D.单向过载保护装置

7.差压测量管路冲洗时,应先打开( C )。

A.二次阀门; B.排污阀门; C.平衡阀门; D.一次阀门

8.精确度为1/20的游标卡尺,其主尺与副尺每格刻度相差( C ).

A.O.5mm; B.0.1mm; C.O.05mm; D.O.Olmm

9.端子排并列安装时,其间隔不应小于( C )mm。

A.50; B.100; C.150; D.1200

10.在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位(A ).

A.出现“虚假水位”; B.立即上升; C立即下降; D.不变

11.铜热电阻测温范围是( B )。

A.O~500℃; B.-200~850℃; C.0~1000℃; D.-50~150℃

12.KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为(B )。

A.绿色; B.黑色; C.紫色; D.白色

13.冰和空气饱和水的平衡温度叫( D ).

A.沸点; B.凝固点; C.三相点; D.冰点

14.下列热电偶中热电势最大,灵敏度最高的是( C )型热电偶。

A.K ; B.S; C.E; D.J

15.绝对零点是( A )℃。

A.-273.16; B.-273.15; C.273.16 D.O

16.当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应( B )介质流向插入.

A.顺着;

B.逆着; C不受上述规定限制

17.双金属温度计的型号是( C ).

A.WNG; B.WNY; C.WSS; D.WTZ

18.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的( A ).

A.90%; B.100%; C.50%; D.80%

19.偶丝越细,则( B )。

A.灵敏度越高; B.反应越快; C.越耐用; D.灵敏度越低

20.压力表在现场的安装需( A )。

A.垂直;

B.倾斜; C.水平; D.任意角度

21.大气压的变化对调校绝对压力变送器( A )影响。

A.有; B.无

22.扭力管式浮筒液位计测量液位时,液位越高,则扭力管产生的扭角(B )。

A.越大; B.越小; C.不变; D.不一定

23.下列材料对γ射线的屏蔽作用最强的是( B ).

A.铁;

B.铅; C.混凝土; D.铝

24.下面属于变浮力式液位计的有( C ).

A.浮球液位计; B.杠杆带浮于式液位计;C.浮筒液位计; D.翻板液位计

25.调节器的比例度和积分时间正确说法是( B )。

A.比例度越大,比例作用越强;

B.积分时间越小,积分作用越强;

c.比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强;

D.比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱

26.被调参数选择应遵循的原则有(ABCD )。

A.能代表工艺操作指标或能反映工艺操作状态;

B.可测并有足够大的灵敏度;

C.独立可控;

D.尽量采用直接指标; E.必须采用工程单位

27.分程调节系统一般有( B )个调节阀.

A.1个; B.2个; C.3个; D.4个

28.串级调节系统中,副调节器通常选用( C )调节规律。

A.PI; B.PID; C.PD; D.P

29.气动阀门定位器从功能上讲,一般由输入( B )等部分组成。

A.比较、放大;

B.比较、放大、反馈;

C.比较,放大、反馈、调节机构

30.有一台电气阀门定位器,表现为有输入电流信号,但执行机构不动作,你认为原因

有( BC ).

A.力矩转换线圈断线; B.供气压力不符合要求; C.连接错误

31.钢管的公称直径通常指钢管的( C ).

A.外径;

B.内径;

C.都不是

32.对气动调节阀的流向在安装时有要求的是(BCD ).

A.蝶阀、球阀、隔膜阀; B.单座阀、双座阀、三通阀、套筒阀;

C.角形阀、高压阀、偏心旋转阀;D.自力式调节阀

33.直行程调节阀安装在工艺管道上的最佳位置是(B )。

A.水平; B.垂直; C.任意

34.DCS系统又称为(BD )。

A.集中控制系统

B.分散控制系统

C.计算机控制系统

D.集散控制系统

35.可编程序控制器的简称是( D )。

A.DCS; B.BMS; C.CRT; D. PLC

36.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的( A ).

A.90%; B.100%; C.50%; D.80%

37.精度量高的就地温度计为( B ).

A.压力式温度计; B.玻璃液体温度计; C.双金属温度计

38.气动压力变送器中,输出增大,则喷嘴与挡板间的距离(C )。

A.增大; B.不变; c.减小

39.压力表去掉压力后指针不回零可能的原因为( ABCD )。

A.指针打弯;

B.游丝力矩不足;

C.指针松动; D.传动齿轮有摩擦

40.用一浮筒液位计测量密度比水轻的介质液位,用水校法校验该浮筒液位计的量程点

时,充水高度比浮筒长度(B )。

A.高;

B.低;

C.相等; D.说不清

41.相邻两盘、柜、台之间的接缝的间隙,不大于(A )。

A、 2mm ;

B、 1 mm;

C、1.5 mm

42.转子流量计应安装在无震动的管道上,其中心线与铅垂线间的夹角不应超过

( B )。

A、30o;

B、 20o;

C、 40o

43.涡轮流量计信号线应使用屏蔽线,上、下游直管段长度应符合设计文件要求,前置

放大器与变送器间的距离不宜大于( B )。

A、 5m ;

B、 3 m ;

C、 4 m

44.仪表电缆电线的屏蔽层,应在( A )侧接地。

A、控制室仪表盘柜;

B、现场仪表设备

45.采用隔离器充注隔离液隔离时,隔离容器应( B )安装。

A、水平;

B、垂直

46.不同直径管子对口焊接,其内径差不宜超过(C )mm,否则应采用变径管。

A、0.5 ; B 、1; C、2 ;D、3

47.管路支架的间距宜均匀,无缝钢管水平敷设时,支架距离为( B )m。

A、0.8~1;

B、1~1.5;

C、1.5~2;

D、2~2.5

48.无缝钢管垂直敷设时,支架距离为( B )m。

A、1~1.5;

B、1.5~2;

C、2~2.5;

D、2.5~3

49.管子在安装前,端口应临时封闭,以避免( C )。

A、管头受损;

B、生锈;

C、赃物进入;

D、变形

50.下列不属于节流装置的是(D )。

A、孔板;

B、喷嘴;

C、长径喷嘴

D、阿纽巴管

51.接线时,每个接线端子上最多允许接( B )导线。

A、1;

B、2;

C、3;

D、4

52.被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装( A )

A、隔离装置;

B、冷却装置;

C、缓冲装置;

D、平衡装置

53.安全生产方针是( C )。

A、管生产必须管安全;

B、安全生产,人人有责;

C、安全第一,预防为主;

D、落实安全生产责任制

54.低压架空线路采用绝缘导线时,架空高度不得低于( B )。

A、3m;

B、2.5m;

C、5

D、3.5m

55.对于塑料管,其弯曲半径不应小于其外径的(B )。

A、3.5;

B、4.5;

C、5;

D、6

56.砂轮机砂轮片的有效半径磨损至原有半径的( B ),就必须更换。

A、1/2;

B、1/3;

C、2/3;

D、1/4

57.人体受到射线照射时,( B )

A、就一定会得病;

B、在允许剂量范围内不会影响健康。

58.测量不允许轻易停车的工艺设备上中的液体时,应选用( B )。

A、内浮筒液面计;

B、外浮筒液面计

59.在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表的指示会(C )。

A、偏大;

B、偏小;

C、可能大,也可能小,要视具体情况而定

60.差压变送器承受静压变化造成的误差是(B )

A、随机误差;

B、系统误差;

C、疏忽误差

61.仪表的精度级别指的是仪表的(D )。

A、允许误差;

B、基本误差;

C、最大误差;

D、基本误差的最大允许值

62.可以用螺纹密封的管螺纹为( C )

A、普通管螺纹;

B、圆柱管螺纹;

C、圆锥管螺纹

63.在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,测量液体压力取压点的方位应(B )

A.在管道的上半部;

B.在管道的下半部与管道的水平中心线成0-45℃夹角的范围

64.仪表箱、保温箱、保护箱的安装,水平度允许偏差为(A )mm。

A.3;

B.4;

C.2

65.单独的仪表盘、柜、操作台的安装,垂直度允许偏差为( B )mm/m。

A.1;

B.1.5;

C.2

66. 敷设橡皮绝缘电缆时的环境温度不应低于( B )℃。

A.10;

B.15;

C.12

67.下列表达式中正确的是( A )

A.p绝= p表+ p大;

B. p表= p绝-p大;

C. p表= p绝+p大;

D. p绝= p表-p大;

四、简答题

1. 什么叫螺距?

2. 万用表通常能测量哪些电量?

3. 什么是电阻?

4. 什么是三视图的投影规律?

5. 如何用万用表判断二级管的好坏?

6. 什么叫程序?

7. 普通型热电偶由哪几部分组成?

8. 写出牌号为1Crl8Ni9Ti钢的读法,它属于哪一类钢?

9. 一阀门的型号为J41H-40Q,其中J、Q代表何意?

10. 一阀门的型号为J21W-40,说出其名称及阀体材料是什么?

11. 测量蒸汽或液体流量时,差压仪表或变送器宜设置在何位置?

12. 电缆敷设在易积粉尘或易燃的地方时,应采取什么措施?

13. 设有电缆夹层时,电缆敷设后,应对其出口如何处理?

14. 普通弹簧管压力表的型号为Y-60T,其中的字母及字母含义是什么?

15. 一压力表的型号为Z-100,其“Z”及“100”为何意?

16. 紫铜垫片适用中、高压和中、高温工作介质的取源部件,但在使用前应进行什么

处理?

17. 工作介质为水、汽时,石棉橡胶板垫片的最大工作压力和温度是多少?

18. 仪表的管路按照作用各分哪几类?

19. 仪表盘的底座制造,当型钢底座总长度超过5m时,全长最大偏差为多大?

20. 盘底座应在二次抹面前安装,其上表面应高于地面多少为宜?

21. 对取源部件的材质有什么要求?

22. 电缆与热表面平行或交又敷设时应满足多大的距离要求?

23. 现场校线最实用和最简单的方法之一是通灯法,试问为了找出第一根芯线,可使

用何物构成回路?

24. 适应工作压力和温度都最高的金属垫片是什么?

25. 底盘座的固定应牢固,顶面应水平,预斜不大于O.1%,其最大水平高度差不应大

于多少?

26. 导管在连接时,螺纹连接适用于什么管材的连接?它分哪两种形式?

27. 自动平衡式显示仪表的输入信号应是哪些物理量?

28. 什么叫仪表测点?

29. 仪表管路的防冻措施有哪些?

30. 目前,国内生产的温度变送器,按其外壳结构不同,有几种形式?

31. 仪表盘的底座在没有给出材料尺寸时,一般选用什么材料制作?

32. 盘底座制作前,对型钢应进行调平、调直,其使用的机具有哪些?

33. 什么叫取源部件? I

34. 钢材按质量可分为哪几种?

35. 厚薄规又叫“塞尺”或“缝尺”,其主要作用是什么?

36. 什么叫攻丝?什么叫套丝?

37. 仪表管安装用弯管机分为电动和手动两种,手动弯管机又分为哪两种?

38. 盘内配线应选用什么规格的线材?

39. 如果一孔板装反了方向,流量指示将如何变化?

40.什么是真值?

41.什么是偶然误差?什么是粗差?产生的原因及特点?

42.什么叫基本误差和附加误差?

43.校验仪表的回差时,有的人把输入值固定,读上下行程的两个相应输出值,也有的人把输出值固定,读上下行程的两个相应输入值,请问哪一种方法正确? 44.如果一孔板装反了方向,流量指示将如何变化?

45.热工仪表的质量好坏通常有哪几项主要指标评定?

46.测量蒸汽或液体流量时,差压仪表或变送器宜设置在何位置?

47.何谓压力?压力和压强是一回事吗?

48.1标准大气压的物理意义是什么?

49.压力测量的一般方法有哪些?

50.怎样投用刚安装在现场的一块压力表?

51.测量蒸汽压力时,压力表的安装有何特殊要求?

52.物位测量常用的单位是怎样表示的?

53.玻璃液位计的优缺点是什么?

54.什么是简单调节系统?

55.执行器正反作用是怎样定义的?

56.调节器的正反作用是怎样定义的?

57.什么叫随动调节系统?

58.什么叫开环调节系统?

59.什么叫闭环调节系统?

60.阀门定位器的作用有哪些?

61. 仪表引压管的长度有无规定,以多长为好?

62. 安装法兰时应注意哪些事情?

五、计算题

1.有一台测温仪表,其标尺范围为0~400℃,已知其绝对误差最大值t max=5℃,则其相对百分误差为多少?

2.一台精度为0.5级的电桥,下限刻度为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限.

3.有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级.

4.检定一块1.5级刻度为0~100kPa的压力表,发现在50kPa处的误差最大,为1.4kPa,其他刻度处的误差均小于1.4kPa,问这块压力表是否合格。

5.有一个变化范围为320~360kPa的压力表,若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪台的测量准确度高些?压力变送器 A:1级,O~600kPa;

压力变送器B:l级,250~500kPa.

6.1m水柱在4℃和标准重力加速度下所产生的压力为多少?

7.一压力计的精度为0.5级,测量范围是O~500kPa,它的最大允许误差为多少? 8.调校1台量程范围为0~200kPa的压力变送器,当输入压力为150kPa时,输出电流为多少?

9.有一块O~lOOkgf/cm2,精度为1.5级的普通弹簧管压力表,其校验结果如下,问此表是否合格?

10.一真空压力表量程范围为-100~500kPa,校验时最大误差发生在200kPa,上行程和下行程时校准表指示为194kPa和205kPa,问该表是否满足其1.0级的精度要求?

11.一台1151绝对压力变送器,量程范围为O~80kPa(绝压),校验时采用刻度范围为100~OkPa的标准真空压力计,若当地大气压力为98kPa,则当变送器输出为12mA 时,真空压力计指示的读数为多少?

12.一液位计的测量范围为0~1000mm,现测得液位为445mm,则用量程范围的百分数表示为多少?

13.如图所示的吹气液位计,若ρ=1.25 g/cm3,压力表指示49kPa,问此时液位高h为多少?

14.计算如图所示的压力式液位计的调校量程范围及迁移量,已知h l=5m,h2=1m,ρ=1.O g/cm3。

15.图所示储罐底面积为A,罐内介质密度为ρl,介质高度为H,罐内空气密度为ρ2,求储罐内液体介质的质量.

16.用静压法测一高位储槽的液位,压力计示值为lOOkPa,介质密度为1.2 g/cm3,取压口距仪表高差5m,求高位储槽内的液位。

17.一量程为0~2000mm的气动差压液位变送器,其输出为0.6 g/cm2 (1kgf/cm2≈lO5Pa)时,液位高为多少mm?

18.如图所示的双法兰液面计测量闭口容器的界位,已知图中h l=20cm,h2=20cm,h3=200cm,h4=30cm,被测轻介质密度ρl=O.8 g/cm3,重介质密度ρ2=1.1 g/cm3,液面计毛细管内硅油密度ρ0=0.95 g/cm3,求仪表的量程和迁移量?

19.一浮筒长度为lm的浮筒液位计,用来测介质密度为800kg/m3的介质液位,现用密度为1000kg/m3的水校验,调校时,最大灌水高度是多少?

20.有一浮筒液位计进行液位测量,浮筒长度L=1000mm,浮筒外径D=20mm,自重376g,介质密度为0.8 g/cm3,若用挂重法进行校验,计算校验点为全量程的0、25%.75%和100%时,应分别挂重多少克?

21.用水校法校验一电动浮筒液位变送器,已知浮筒长度L=500mm,被测介质密度为

0.85 g/cm3,试计算当输出为0、50%、100%时,浮筒应被水淹没的高度?(水

的密度以l g/cm3计)

22.一压力式液位变送器如图所示,测量一开口容器液位,已知介质密度ρ=1200 kg /m3,h l=lm,h2=2m,求变送器的量程和迁移量.

23.用双法兰差压变送器测密闭容器液位如图所示,液位变化范围h=1m,图中

h l=2m,h2=lm,H=3m,所测介质密度ρl=1200 kg/m3,变送器毛细管中充

液密度ρ2=850 kg/m3,求变送器的量程和迁移量.

24.用吹气式液位计测量一敞口容器液位,如图所示,已知h l=20cm,所测介质密度为lOOO kg/m3,压力表示值为40kPa,问实际液位高度是多少?

25. 有一台等百分比的调节阀,标准状态下的最大流量为50 m3/h,最小流量为2 m3

/h。若全行程为3cm,那么在lcm开度时的流量是多少?

26.求1/8 inch等于多少mm?

27. 已知水的温度为(热力学温度)297K,计算此温度相当于多少摄氏度?

28. 锅炉汽包压力表读数为,大气压表的读数为,求汽包内工质的绝对压力?

29.用电流表量得电动机的正弦电流是10A,问这个电流的最大值是多少?又用电压表量得交流电源的电压是220V,问这个电压的最大值是多少?

30.如果人体最小的电阻为800Ω,已知通过人体的电流为50mA时,就引起呼吸麻痹,不能自主摆脱电源,求其电压是多少伏?

31.当水银温度计t=20℃时,空气的压力由水银气压计测得为765mmHg,试将此压力以Pa表示。

32.某卷扬机要求在5h内完成50kW·h的功,在不考虑其他损失的条件下,应选择多大功率的电动机?

33.压力表读数为P表=0.12MPa,而大气压力根据气压计读数为680mmHg,求容器内气体的绝对压力。

34.压力为10mmH20相当于多少Pa?

35.氧气瓶容积为40L,相当于多少m3?

六、论述题

1.大气压一般为绝压100kPa,为何这么大的压力未把人体压扁?

2.表压力一定比绝对压力大吗,为什么?

3.一台负压侧密封了100kPa ABS的压力变送器,量程范围为0~100kPa ABS,将它搬到青藏高原,放到大气中,所测得的输出电流为20mA吗?为什么?

4.活塞式压力计可以同时拿来校验普通压力表和氧压表吗?为什么?

5.一压力值在12MPa左右,能否选用一量程范围为0~16MPa的压力表来测量?为什么?6.怎样选择一块合适的压力表?

7.在气动压力变送器中,喷嘴、挡板的距离与变送器的输入输出是怎样对应变化的? 8.液柱式压力计的玻璃管内径不均匀对测量压力有影响对吗?为什么?

9.测量高压的压力表,对仪表本身及其安装有何特殊要求?

10.压缩式真空计的工作原理是什么?

11.前馈调节系统与反馈调节系统有何不同?

12.I/ASeries系统的COMPOUND按什么顺序处理模块?

13.数据出错时,I/A Series系统的模块作何处理?

14.I/A Series小系统有哪些特点?

15.I/A Series系统中如何进行参数的连接?

16. 什么是调节阀的稳定性?它受哪些因素影响?如何加以判别?

17.在生产实际中,调节阀在检修后调校应注意些什么?

18.气动调节阀一般在生产现场应有许多附件,逐一说明。

19.测量位移、振动、速度等机械量的仪表安装应符合哪些规定?

20.报警系统的试验应符合哪些要求?

21.具备交工验收的条件有哪些?

22.综合控制系统的硬件试验项目应包括哪些?

23. 试述欧姆定律的内容,并写出它的代数表达式.

24.试述什么叫电流和电流强度?

25.施工技术交底一般包括哪些内容?

26.试简述“质量控制”的概念。

27.试述测量气体的导管取压方式。

28.试述电缆敷设后应在哪些点用电缆卡进行固定?

29.导线保护导管在穿线前,应先清扫管路,试述其方法? 30.简述仪表的准确度是如何表示的?

31.试述弹簧管压力表的工作原理。

32.试述使用隔离液原则。

33.试述底座安装前对基础应做哪些工作?

34.简述孔板检查的基本内容。

35.试述手锤握法。

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

仪器仪表工复习题带答案.

初级仪表工试题 一、填空 1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。 3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差。 4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。 6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(静态)误差。 7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。 8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于(150)mm。 9.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 10.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。11.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 12.常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧管压力表)和(多圈弹簧管压力表)。 13.电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表. 14.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容. 15.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。16.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 17.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修、调整.18.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 19.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位. 20.化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入纯滞后。 21.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 22.目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。 23.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构. 24.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 25.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 26.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 27.工程施工过程中,应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。 28.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术交底)。 29.就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(1.2~1.5)米。 30.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。 31.仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(变形)和(表面油漆损伤)。安装及加工中严禁(使用气焊切割)。 32.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸),应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差为(每米1mm),当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5mm )。 33.仪表箱、保温箱、保护箱的安装时垂直度允许偏差为(3mm );当箱的高度大于1.2m时时,垂直度允许偏差为(4mm);水平度允许偏差(3mm)。

2016+仪表工初级试题(附答案详细讲解)

仪表工题库(初级题) 一、选择题库 1. 体积流量单位符号是( A )。 A m3/s B m3/S C m3·S-1 2. 频率的法定计量单位符号是( A )。 A Hz B kc C s-1 3. 工艺人员打开与调节阀并联的截止阀,会使可调比变( B ),流量特性变( B )。 A 大,好 B 小,差 C 大,差 4. 隔离液要灌在:( C )。 A 表体中

B 工艺管线中 C 隔离罐中 5. 电接点压力表有无报警限( A )。 A 有 B 无 C 不一定 6. 流量是指( B )内流过管道某一截面积的流体数量。 A 单位体积 B 单位时间 C 单位面积 7. 测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是( C )。 A 喷嘴 B 孔板 C 文丘利管 8. 准确度最高的热电偶是( A )。 A S型

B K型 C J型答: 9. 一镍铬—镍硅热电偶的输出热电势为33.29毫伏,已知其冷端环境温度为20℃,且查镍铬—镍硅热电偶分度表,得知33.29毫伏对应温度为800℃,则其热端所处温度为( B )。 A 800℃ B 820℃ C 780℃ 10. 转子流量计中转子上下的压差由( C )决定 A 流体的流速 B 液体的压力 C 转子的重量。 11. 转子流量计中的流体流动方向是( B )。 A 自上而下 B 自下而上 C 自上而下或自下而上都可以 12. 用电子电位差计测热电偶温度,如果热端温度升高20℃,室温冷端下降20℃则仪表的指示( A )。

A 升高20℃ B 下降20℃ C 不变 13. 现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0~1000℃,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为60℃,求该仪表的最大引用误差为( A )。 A 0.6% B 0.6 C ±0.5% 14. 现有两台压力变送器第一台为10~100KPa级0~600KPa,第二台为1级250~500KPa,测量变化范围320~360KPa的压力,哪台测量准确度高?( B )。 A 第一台准确度高 B 第二台准确度高 C 两者结果一样 15. 用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将( A )。 A 降低 B 升高 C 不变

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

仪表工初级试题汇总

仪表工题库(初级题) 、填空题 1.法定计量单位就是由国家以 ________ 形式规定___________ 使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2.压力的SI单位名称是 ______________ 、单位符号___________ 。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密 封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不 得使用()垫片。 答:油有机铜 4 ?压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出( ) 信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及 ()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体 ()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的 ()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它 们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。答:气关式 14.为分辨S 型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为

仪表工(初级)考试习题(一)答案

宁波富德电仪中心专业季度考核 仪表测试题(1) 一、填空题(每空1分共30分) 1.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶()不会因他们的接入而改变, 这是根据()定律而得出的结论。 答案:总电势值中间导体 2.热电偶产生热电势的条件是()、()。 答案:两热电极材料相异两接点温度相异 3.分度号K、PT100 E三种温度仪表中,100℃时的电势数值和阻值分别是:()、()、()。 答案:(4.095mv)138.5Ω(6.317mv)。 4.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用()。 答案:补偿导线 5、热电偶德补偿导线是热偶的() 答案:延长 6、1千克力=()牛顿1MPa=()Pa 答案:9.8 10×6 7.单位时间内流过的流体以体积表示的称为(),用()表示。 答案:体积流量Q 8.气体的密度随()升高而减小,随()的增大而增大。 答案:温度压力 9、玻璃液位计是根据()原理工作的。 答案:连通器 10、静压式液位计是根据流体()平衡原理工作的。 答案:静压 11、浮筒式液位计测量液位是基于()原理。 答案:阿基米德 12、数字电路中三种最基本的逻辑关系为()()()。 答案:(与)、(或)、(非) 13、自动调节系统主要由:()()()()四大部分组成。 答案:(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器) 14.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有()、()、()、()等调节系统。 答案:(比例)(比例积分)(比例微分)(比例积分微分) 15.在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为:()。 答案:测量误差 二、选择题(每题1分共计20分) 1、一块压力表的最大引用误差(2 )其精度等级时,这块压力表才合格。 1)大于2)小于3)等于 2、测量范围是-100~-20摄氏度其量程为( 3 )。 1)-100摄氏度2)-20摄氏度3)80摄氏度 3、 1.5级仪表的精度等级可写为:(1 )

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

仪表工试题集

1-1测量误差和仪表的质量指标 1.1.测量误差 1-1填空 ①按误差数值表示的方法,误差可分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)。 ②按误差出现的规律,误差可分为(系统误差)、(随机误差)、(疏忽误差)。 ③按仪表使用条件来分,误差可分为(基本误差)、(附加误差)。 ④按被测变量随时间变化的关系,误差可分为(静态误差)、(动态误差)。 ⑤按与被测变量的关系来分,误差可分为(定值误差)、(累计误差)。 1-2什么是真值什么是约定真值、相对真值 答:真值是一个变量本身所具有的真实值。它是一个理想的概念,一般是无法得到的。所以在计算误差时,一般用约定真值或相对真值来代替。 约定真值是一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。实际测量中,以在没有系统误差的情况下,足够多次的测量值之平均值作为约定真值。 约定真值是当高一级标准器的误差仅为低一级的1/3~1/20时,可认为高一级的标准器或仪表的示值为低一级的相对真值。 1-3什么叫绝对误差,相对误差和引用误差 答:绝对误差是测量结果与真值之差,即 相对误差是绝对误差与被测量值之比,常用绝对误差与仪表示值之比,以百分数表示,即 相对误差=绝对误差/仪表示值*100 % 引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示,即 引用误差=绝对误差/量程* 100 % 仪表的精度等级是根据引用误差来划分的。 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100Kpa, 甲、乙两表的读数各为和,求它们的绝对误差和修正值 解:绝对误差=测量值-真值 甲:绝对误差= Kpa-100Kpa= 修正值为-

乙:绝对误差= Kpa-100Kpa= 修正值为 1-5某压力表刻度0~100Kpa,在50Kpa处计量检定值为,求在50Kpa处表示值的绝对误差,示值相对误差和示值引用误差 解:绝对误差=50Kpa-= 示值相对误差=*100%=1% 示值引用误差=(100-0)*100%=% 1-6检验压力表时,得被校表的示值为50Kpa,标准表的示值为%Kpa。则被校表的相对误差⊿按下面的(1)式计算,还是(2)式计算 (1)⊿()/=% (2) ⊿()/50=% 答:相对误差⊿的定义为: ⊿=(绝对误差/真值)*100% 由于真值是不知道的,所以通常以标准表的示值来代替真值,即应按(1)式()/=%来计算相对误差。但是由于被校表和标准表间的示值相差很小,按(2)式()/50=%计算相对误差也是允许的。 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差工各有什么特点产生的原因是什么答:系统误差又称规律误差,因其大小和符号均不改变或按一定规律变化。 其主要特点是容易消除或修正。产生系统误差的主要原因是:仪表本身的缺陷,使用仪表的方法不正确,观测者的习惯或偏向,单因素环境条件的变化等。 偶然误差又称随机误差,因它的出现完全是随机的。其主要特点是不易发觉,不好分析,难于修正,但它服从于统计规律。产生偶然误差的原因很复杂,它时许多复杂因素微小变化的共同作用所致。 疏忽误差又叫粗差,其主要特点是无规律可循,且明显地与事实不符合。 产生这类误差的主要原因是观察者的失误或外界的偶然干扰。 1-8试指出下列情况属何种误差(系统误差,随机误差,疏忽误差) ①用一只普通万用表测量同一电压,每隔10min测一次,重复测量10次, 数值相差造成的误差。(随机误差) ②用普通万用表测量电阻值时,如果没有反复调整零点而造成的误差。(系

2019年仪表工初级工专业考试及答案

2019年仪表工初级工专业考试及答案 一、填空 1、仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2、测量误差是(测量值)与()之间的差值。 3、在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差。 4、(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5、调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的()。 6、表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(静态)误差。 7、管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。 8、测量管路与电缆之间的间距合宜小于(150)mm。 9、油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 10、补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。 11、热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 12、多见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧压力表)和(多圈弹簧压力表)。 13、电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表。 14、一块压力表在现场的安装大凡包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容。 15、测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。

16、测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 17、翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以便当仪表维修、调整。 18、当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 19、浮球式液位计可分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但适应用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位。 20、化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入纯滞后。 21、测量滞后大凡由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 22、目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(对数)3种流量特性。 23、气动调节阀的手轮机构大凡有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构。. 24、球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 25、三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流)两种。 26、阀门定位器是基于(力平均)原理工作的。 27、工程施工过程中,应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。 28、仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术交底)。 29、就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(1.2-1.5)米。 30、直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。

仪表工试题B(含答案)

一、填空 1.热电偶补偿的方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法)、(桥路补偿法)。 2.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 3.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门),以方便仪表维修,调整。 4.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点是(便于维修),但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位。 5.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装,当必须与管道同时安装时,在(管道吹扫前)应将仪表拆下。 6.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有(防护措施),周围温度变化剧烈时应隔热措施。 7.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做到(防腐处理)。 8.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容。 9.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 ] 10、用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门和导压管泄露时,仪表指示(偏低);当负压侧阀门和导压管泄露时,仪表指示(偏高);平衡阀泄露时,仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。 二、判断 1.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度(√) 2.用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀。(√) 3.直通双座调节阀有一个发芯和两个阀座。(×) 4.逻辑代数中有3中最基本的函数运算关系,它们是与运算,或运算,非运算。(√) 5.取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。(×) 6.当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者的下游。(×) 7.铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围宽。(×) 8.阀门打压实验中,一般做强度试验和密封试验。(√) — 9.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母X表示延伸型补偿导线,字母C表示补偿型补偿导线。(√) 10.压力式温度计主要由温包、毛细管和弹簧管压力计三部分组成。(√) 三、选择题 1.调节器的比例度和积分时间正确的说法是(B)。 A比例度越大,比例作用越强; B积分时间越小,积分作用越强; C比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强; D比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱; 2.仪表的精度级别是指仪表的(E) A、误差。 B、基本误差。 C、最大误差。 D、允许误差。 E、基本误差的最大允许值 - 3.当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应(B)介质流向插入。

2020年初级化工仪表维修工理论知识考试题库及答案(共300题)

范文 2020年初级化工仪表维修工理论知识考试题库及 1/ 6

答案(共300题) 2020 年初级化工仪表维修工理论知识考试题库及答案(共 300 题) 1.在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成:( B ) A 差压计指示变大 B 差压计指示变小 C 差压计倒指示 D 指示无影响 2.质量流量计不可以测量流体的(B) A 温度 B 压力 C 质量 D 密度 3.涡街流量计上游无整流片时,其上游直管段最小长度为( C ) A 1D B 5D C 20D D 25DB 4.一台量程为 500L/h 的转子流量计,其量程比为 1:5,则最小流量应为( B A 120L/h B 100L/h C 83.3L/h D 50L/h 5.被测介质的 ( AB ) 特性会影响雷达液位计的使用。 A 相对介电常数 B 液体的湍动和气泡 C 密度 D 腐蚀性 6.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于( B ) A 取压点位置和容器横截面 B 取压点位置和介质密度 C 介质密度和容器横截面 7.同一型号的扭力管浮筒液位计测量范围越大,则浮筒的直径 ( B ) A 越大 B 越小 C 不变 D 无法确定 8、不同测量范围的1151 差压变送器是由于测量膜片的( A ) A、厚度不同; B、材料不同; C、直径不同。 9、以下逻辑运算错误的是( C )

A 、a·0=0 B、a+1=1 C 、a·a=1 D 、a+0=a 10、调节阀经常在小开度工作时,应选用( A )特性。 A、等百分比 B、快开 C、直线 11、调节系统中调节器正反作用的确定是依据( B ) A、生产的安全性 B、实现闭环回路的负反馈 C、系统放大倍数恰到好处 12、简单的前馈调节是一种能对( C )进行补偿的控制系统。 A、测量与给定之间的偏差 B、被控变量的变化 C、干扰量的变化 13、在联锁系统中,若要求现场自保电磁阀常带电,自保时失电,应选用继电器的( B )触点。 A、常开 B、常闭 C 闭合 D 断开 14、测量液体压力是,取压点设在管道的( D )半部。 A、上 B、左 C、右 D 下 15、测量气体压力时,取压点设在管道的( A )半部。 A、上 B、左 C、右 D 下 16、在热电阻温度计中,电阻和温度的关系是( A )。 A、近似线性 B、非线性 C、水平直线 17、反馈调节系统( C )闭环系统。 A、不一定 B、不是 C、是 18、自力式调节阀适用场合在下列条件中不正确的。 ( C ) A、流量变化小 B、调节精度要求不高 C、仪表气源供应方 3/ 6

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位 )。 5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑 色 )。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。 12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。

16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2 25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则(相对误差增加)。 26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。 27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。 28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安全泄压孔)。 二、名词解释

仪表工考试题库 带答案

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的() 上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。

Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 时,分度号K的热电势为()mv. 004.热电偶产生热电势的条件是:(), ()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。

位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊 015.仪表管道很多,可分为四类,即()、气动管路、电气保护管和伴热管。 导压管 016.导压管是仪表安装使用最多,要求最复杂的一种管道,作为导压管的管材必须具有一定的强度和()。

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

仪表初级工题库完整

初级工试题 一、填空 1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。 2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。 3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统误差)误差。 4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。 5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不 应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。 6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差, 变差都是指仪表在测量过程中达到稳态 后的误差,它们都属于(静态)误差。7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸气伴热)两种方法。 8.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。 9.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。 10.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。 11.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。 12.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。 13.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与 设备之间应装有(阀门),以方便仪表维 修、调整. 14.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。 15.浮球式液位计可以分为外浮式和(浮式), 外浮式的特点是(便于维修),但不适用 于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易 凝固)的液位. 16.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。 17.目前国生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。 18.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构. 19.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 20.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 21.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 22.(四氟填料)使用寿命短,在极限温度下只能用到3~5个月。 23.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有 (防护措施),其弯曲半径应小于(50mm),周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。24.执行机构的(机械传动)应灵活,无松动和卡涩现象。 25.当线路周围环境温度超过65℃时,应采取 (隔热措施);当线路附近有火源时,应采取(防火措施)。 26.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做(防腐处理)。 27.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。 28.仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。 29.在孔板加工的技术要求中,上游平面应和 孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕),上游面和下游面应(平行),上游入口边 缘应(锐利、无毛刺和伤痕)。 30.用于测量流量的导压管线、阀门组回路 中,当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪 表指示(偏低);当负压侧阀门和导压 管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀 泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导 压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指 示(跑零下)。 31.转子流量计是属于(恒压降)流量计。 32.按(传播声道)分,超声波流量计可分为 单声道和多声道,其中多声道又分为(双 生道)、(四声道)、(八声道)。 33.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量围就是(浮筒的长度)。 34.要把浮筒室的放空阀打开时,必须先把上下游的(切断阀)关闭。 35.常见的恒浮力式液位计有(浮球液位计)、(浮子钢带液位计)和磁耦合浮子式液位计。 36.安装外浮筒液位计的连接方式有(侧-侧)、(顶-侧)、(底-侧)、顶-底四种。 37.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。 38.和介质不接触的物位计有(超声波)、(雷 达)、(激光)物位计和核辐射物位计。

仪表工入职或转正考试试题(含答案)

化工仪表自动化考试题 姓名:得分: 一.填空:(共计70空,每空0.5分,总计35分) 1.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。2.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线);补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。 3.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工作的。 4.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管)式和(弹簧管)式。 5.精密压力表精度等级较高,一般有(0.1)、(0.4)、(0.25)级。 6.活塞式压力计一般分为单活塞、双活塞两种,其工作原理是(静压平衡);活塞式压力计上的砝码标的是(压力)。 7.气体的密度随(温度)升高而减小,随(压力)的增大而增大。 8.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。 9.浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理。 10.浮球式液位计是根据(恒浮力)原理。 11.一个10的电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上的电流在理论上应该是(22A)。 12.PN结的特性是(单向导电性)和(电容效应)。 13.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 14.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 15.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 16.在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。

17.系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。18.调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示。 19.流体的流量与其压力成(方根)关系。 20.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀;调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀);即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 21.汽包给水调节阀应选用(气关)式或附加保位阀。 22.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。23.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。24.锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 25.反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 26.转子流量计是属于(恒压)降流量计;涡轮式流量计是一种(速度)式流量计,涡轮流量变送器应(水平)安装。 27.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)。 28.管道连接的方法常用的有(螺纹连接)、(法兰连接)和(焊接)三种方式。29.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 30.按误差本身单位不同,误差可分为(绝对)误差、(相对)误差和(引用)误差。 31.涡轮流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。 32.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 33.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小。 二.选择题。(共计35题,每题1分,总计35分) 1.220VAC电压可用以下工具测量其电压值:(3) 1)24V直流电源2)电笔3)万用表AC~档4)校验仪(气压) 2.直流电与交流电说的是:(3)

相关文档