数据中心能耗实例分析

前言:本文着重分析了影响数据中心能耗的因素,从数据中心的空调、UPS、运维等方面对其能耗进行了综合分析。本文认为影响数据中心能耗的关键因素是空调系统,并以2个数据中心的空调系统为例,结合作者在数据中心建设和运维中的经验,提出了数据中心节能的建议。

一、数据中心节能的必要性

近年国内大型数据中心的建设呈现快速增长的趋势,金融、通信、石化、电力等大型国企、政府机构纷纷建设自己的数据中心及灾备中心。随着物联网、云计算及移动互联概念的推出,大批资金投资到商业IDC的建设中。数据中心对电力供应产生了巨大的影响,已经成为一个高耗能的产业。在北京数据中心较集中的几个地区,其电力供应都出现饱和的问题,已无法再支撑新的数据中心。目前某些数据中心移至西北等煤炭基地,利用当地电力供应充足、电价低的优势也不失为一个明智的选择。

随着数据中心的不断变大,绿色节能数据中心已经由概念走向实际。越来越多的数据中心在建设时将PUE值列为一个关键指标,追求更低的PUE值,建设绿色节能数据中心已经成为业内共识。例如,微软公司建在都柏林的数据中心其PUE值为1.25。据最新报道Google公司现在已经有部分数据中心的PUE降低到1.11。而我们国内的PUE平均值基本在1.8~2.0,中小规模机房的PUE值更高,大都在2.5以上。我们在数据中心绿色节能设计方面与国外还存在很大差距,其设计思想及理念非常值得我们借鉴。

根据对国内数据中心的调查统计,对于未采用显著节能措施的数据中心,面积为1000平方米的机房,其每年的用电量基本都在500多万kWH左右。因此对于新建的大型数据中心,节能的必要性十分重要。

从各大数据中心对电力的需求来看,数据中心已经成为重要的高耗能产业而非“无烟工业”,建设绿色、节能的数据中心急需从概念走向实际。

二、影响数据中心能耗的因素

数据中心的能耗问题涉及到多个方面,主要因素当然是空调制冷系统,但UPS、机房装修、照明等因素同样影响着数据中心的能耗,甚至变压器、母线等选型也影响着能耗。例如,对UPS而言,根据IT设备的实际负荷选择合理的UPS 容量,避免因UPS效率过低而产生较大的自身损耗。同时,选择更加节能的高频UPS、优化UPS拓扑结构都可起到节能的效果。

1、UPS对数据中心能耗的影响

UPS主机的自身损耗是影响数据中心能耗的一项重要因素。提高UPS的工作

效率,可以为数据中心节省一大笔电费。下图为某大型UPS主机的效率曲线。从该曲线中可以看出,当UPS负荷超过30%时UPS的效率才接近90%。很多数据中心在投运初期IT负荷较少,在相当长的时间内负荷不足20%。在此情况下UPS 的效率仅仅为80%左右,UPS的损耗非常大。因此,在UPS配置中尽量选择多机并联模式,避免大容量UPS单机运行模式。例如,可以用两台300kVA UPS并联运行的模式代替一台600kVA UPS单机运行模式。其优点在于IT负荷较少时只将一台300kVA UPS投入运行,另一台UPS不工作,待IT负荷增加后再投入运行。这种UPS配置方案及运行模式可以提高UPS效率,降低机房能耗。

2、供配电系统对数据中心能耗的影响

数据中心的用电负荷非常巨大,并且有很多变频设备例如冷水机组、水泵、冷却塔、照明灯具等,这些变频设备会产生很大的谐波。此外,UPS、IT设备等也会产生很大的谐波。谐波对数据中心有非常大的危害,而且会增加能耗。对于用电负荷为1000kW的数据中心,进行谐波治理后,每年可节能100多万度电。

3、空调系统对数据中心能耗的影响

据美国采暖制冷与空调工程师学会(ASHRAE)技术委员会9.9(简称TC9.9)统计报告显示,数据中心各部分的用电量分布大致如下图所示:

从上图可看出,空调制冷系统占数据中心总电量的近三分之一,是影响机房能耗的关键指标。每个数据中心空调制冷的能耗存在很大差异,好的空调制冷方案可以极大降低能耗,降低PUE值。因此,本文以2个数据中心为例,着重分析空调系统对数据中心能耗的影响。

三、数据中心空调系统实例分析

1、小型数据中心空调系统能耗分析

以南方某数据中心为例,说明小型数据中心的能耗。该数据中心2007年建成,IT机房总面积为530平方米,220个机柜。4台120kVA UPS,3用1备,每个机柜的平均功率为1.3kW。采用风冷式精密空调制冷,配置10台80kW显冷量空调,8用2备。经多年运行,目前该机房负荷已接近满载。该机房是在厂房基础上改建而成,几乎没有采用任何节能措施,仅在改建过程中对楼板、墙壁、门窗等进行加固、封闭及保温处理。该机房的年PUE值为2.68。每天的用电量约为1.3万kWH。

该机房原配置8台精密空调,6用2备。机房建成后出现局部热点,经分析后,确定由3个因素所致。其一,因机房层高较低,机房架空地板仅为350mm,扣除地板下的强度电缆线槽,有效静压箱高度很低,不利于气流流动。其二,该机房存在空调死角,气流无法有效流动。其三,空调室外机与室内机的高度较大,超过20米,对额定制冷量有折减。为解决上述三个问题,只能通过增加空调数量来解决。因此该机房的PUE值较高。

在这类机房中,机房风冷式精密空调的能耗是影响该数据中心能耗的关键指标,因其房间结构所限,造成精密空调的效率较低,也影响到数据中心的整体能耗较高。

2、大型数据中心空调系统能耗分析

该数据中心总面积约为3000多平方米,2009年初开始正式投入运行。在本

项目中空调冷冻水系统采用了“Free Cooling”技术,在过渡季节利用压缩机+自然风冷却运行模式。在冬季则完全利用自然风冷却进行板式换热。在冬季及过渡季节,外界湿球温度小于4℃时,采用“Free Cooling”运行模式,即冷水机组停止运行,经冷却塔散热后的冷却水和从精密空调来的冷冻水在板式换热器内进行热交换,将机房内的热量带走,此时冷却塔起到冷水机组的作用。在此过程中仅冷却塔的风扇、水泵及精密空调等设备在耗电,冷水机组完全没有耗电。在夏季及过渡季节当外界湿球温度高于4℃时,“Free Cooling”运行模式已无法满足数据中心制冷需求,此时冷水机组开始制冷,回到传统的空调压缩机制冷模

作为数据中心的关键基础设施,冷冻站的设计是最重要环节。本项目设置2个相对独立的制冷机房,每个冷冻机房有2台3500KW(合1000RT)的离心式冷水机组,3用1备。冷冻水供回水温度设定为11℃/17℃。考虑前期负荷较小,为避免离心式冷水机组在低负荷时发生“喘振”现象,系统配置2台400RT的螺杆式冷水机组。板式换热器按冷冻水11℃/17℃ ,冷却水 9℃/14℃进行设计。

为实现制冷系统的不同运行模式,冷冻水泵选择了2种不同扬程的变频水泵以适应“Free Cooling”运行模式和冷水机组制冷模式。

本系统的关键技术是空调系统的控制逻辑。控制逻辑的优劣直接关系的空调系统的能耗及系统安全。

在制定空调系统控制逻辑时,首先基于冷水机组、水泵、冷却塔的能耗数据及本地区的气象条件,提出了合理的节能系统流程图,并与假定冷水机组全年运行的能耗数据进行比较,在理论上做出节能运行分析。

其次,为了保证空调系统安全、节能运行,控制逻辑分为夏季和冬季2种模式。在由冷水机组转换到自然冷却时,为了避免冷水机组发生低温保护,必须首先开启冷却水管道的旁通阀,将冷却水水温提高,以便顺利开启冷水机组。

冬季自然冷却时,冷却塔处于低温环境,而冷却塔又必须供应低于冷冻水温的冷却水(比如6-8℃的冷却水),控制逻辑必须防止冷却塔结冰现象的发生。

根据近几年的实际运行经验,本数据中心最迟从每年的11月下旬就可启用“Free Cooling”运行模式,一直可持续到第二年的3月底至4月中旬,即每年至少可使用4~4.5个月的免费冷源,节能效果非常显著。

下表是该某数据中心的2010年7月份至12月份的用电量统计及相应的PUE 值。

从上表可知,8月份 IT设备的负荷比7月份有所增加,因此8月份的PUE 值比7月份略有降低。9、10月份平均气温低,此时冷却水温度较低,冷水机组效率得以提高,因此9、10月份的PUE值比7、8月份PUE值明显偏低。因当年11、12月份的气温较低,该系统已完全具备FREE-COOLING运行模式所需的条件,冷水机组压缩机已停止工作不再耗电。因此,此时虽然UPS的用电量在逐步加大,但空调的用电量却比7、8、9、10月份的用电量还要低,PUE值从1.76降低到1.33,节能效果非常巨大。

3、数据中心水处理系统与能耗的关系

大型数据中心通常采用冷水机组作为机房冷源,因此数据中心的水系统(冷却水及冷冻水)对于数据中心而言极为重要,其安全可靠性直接关系到数据中心的运行。不仅如此,水质也直接关系到节能的问题,例如北京地区水质较硬,当水系统中的结垢现象很严重时,空调系统的能耗也随之增加。

冷却水与空气接触进行热交换的同时也将空气中的污染物带入系统,进而会影响设备的正常运行。空调的冷却水系统易受到结垢,腐蚀,污垢,微生物等问题的困扰。其主要原因是冷却塔在通过水的蒸发将热量带走的同时,水中的离子浓度会不断升高,进而会加剧系统设备和管道的结垢、腐蚀。另外,在满足一定的温度、阳光、空气等条件时,水中会滋生很多微生物,微生物的存在会影响系

统设备和管道的正常运行。

在空调专业上将冷却水出水温度与制冷剂的冷凝温度之差称之为冷冻机趋近温度。当冷水机组内的铜管干净时,该差值小也即趋近温度低;反之,当铜管有水垢粘附时,差值大也即趋近温度高。趋近温度越高,空调压缩机需要额外多做功压缩制冷剂,产生额外的电耗。根据实际运行中的统计,趋近温度每增加1℃,冷水机组即增加3%的能耗。此外,当趋近温度达到7℃时,会对冷水机组的运行造成非常大的危险。因此实时的检测水系统的水质并自动进行加药处理对数据中心的水系统尤为重要。

水系统自动检测及自动加药设备通过在线的、实时的控制,可以严格地控制水的电导率,控制电导率在合理范围内,根据电导率大小自动控制排污阀的开或关,使补水量更精确,从而达到节约用水的目的。下面以实例说明自动水处理系统在节电、节水方面所取得的效果。

某数据中心在采用自动水处理系统前遭遇冷冻机组结垢、微生物滋生等问题困扰,造成趋近温度升高,最高时达到6.5℃,产生了严重的能源浪费和运行风险。经过自动处理系统后,现趋近温度稳定在1℃以下。在处理前,冷水机组耗电量为202kw。处理后,在相同的负荷下,耗电量降为170kw。在采用“Free cooling”技术的前提下,冷水机组每年运行7.5个月计算,则一年节约用电为:(202-165)kW * 24h * 225d =199800 kWh。

四、数据中心运维能耗分析

1、提高机房环境温度。国内机房运行温度普遍偏低。我国关于机房的国标规定,A级机房的温度为23℃~24℃。通常情况下机房管理人员将此温度设为机房精密空调的回风温度。那么,精密空调的出风温度通常是18℃~19℃。但随着芯片技术的不断提高,芯片耐高温性能也在不断更新,IT设备可正常运行的温度也在不断地提高。国外有越来越多的数据中心设计和管理人员将机房精密空调的出风温度设置到27℃。据估算,制冷参数变化1℃,可能会产生5%~10%的能耗变化。此外,提高机房环境温度还可以延长节能装置(例如“Free Cooling”免费冷源)的使用时间,提高精密空调送风温度和提高冷冻水出水温度。

2008年ASHRAE给出了推荐的机房环境温度,如下图所示。图中红色线条区域为推荐的环境温度。在最新的白皮书《数据处理环境热指南(thermal guidelines for data processing environments)》中,该温度又有了提高。ASHRAE 所给出机房环境温度是经过国际上主流IT设备供应商确认的,也就是说该机房环境温度并不与IT设备供应商的要求相抵触。

2、UPS节能运行。在市电供电质量好的情况下,将UPS主机运行在旁路模式,使逆变器处于“休眠”状态,但当市电不满足要求时,逆变器迅速投入工作。这种工作模式可以有效的降低UPS自身损耗。

3、严格有效的数据中心管理可以极大的降低能耗,根据机房IT负载的变化及时调整精密空调的运行数量,调整风口地板出风面积,安装机柜盲板等措施。

五、结束语

大型数据中心的能耗在不断的增加,从保护环境,节约能源的角度出发,国家应采取措施规范大型数据中心的建设,对大型数据中心采取相应的政策加以限制和引导。

我们在大力倡导节能减排,少开车,绿色出行等健康节能的生活方式,殊不知不加节制的网络浏览、网络游戏也是一种浪费能源。因为网络供应商为了追求快速浏览,需要安装大量的服务器,这些服务器无时无刻不在耗费大量的水、电等宝贵能源。你可能想象不到,在我们进行轻松聊天、视频的时候,你也在浪费

着能源,产生着二氧化碳。

数据中心节能方案分析

数据中心节能方案分析 数据中心的能耗问题已越来越成为人们所关注,绿色数据中心的呼声越来越高。由于数据中心涉及的专业很多,研究者往往只从本专业出发,而没有考虑与其他专业的配合问题。随着信息技术的发展,数据中心的节能手段也在不断的更新和提高,目前主要使用的节能手段有以下几个方面。 1.1冷热通道隔离技术 经过多年的实践和理论证明,在一个设计不合理的数据中心内,60%的空调机冷送风由于气流组织的不合理而被浪费了。传统的开放式热通道结构数据中心面临着两大气流管理难题:冷热空气相混合现象和空调冷送风的浪费现象。这两种现象大大降低了空调制冷的效率。其中,冷热空气相混合现象指的是由设备产生的热空气和空调机的冷送风相混合从而提高了设备的进风温度;空调冷送风的浪费现象则指的是从空调机的冷送风并未进入设备,并对设备冷却而直接回流到空调机的现象。冷热空气混合现象也是导致数据中心温度不一致的主要原因,并且这种现象也大大降低了数据中心空调的制冷效率和制冷能力。如何解决这两种现象,其实最简单的方式就是机柜面对面摆放形成冷风通道,背靠背摆放形成热风通道,这样会有效的降低冷热空气混流,减低空调使用效率。如下图所示: 冷热通道完全隔离 隔离冷通道或者隔离热通道哪种方式更好呢?这两种方式都将空调的冷送风和热回风隔离开来,并使空调机回风温度提高以此来提高空调的制冷效率,区别主要是可扩展性,散热管理和工作环境的适宜性。 隔离冷通道的可扩展性主要是受地板下送风和如何将地板下冷风送入多个隔离冷通道的制约。很多人认为只要当空调机的出风量能满足设备的散热风量即可,但是他们忽略了高架地板下冷送风对于多个隔离通道的压力降和空间的限制。相反的隔离热通道则是使用整个数据中心作为冷风区域来解决这个问题,正因为这样扩大冷通道的空间。隔离热通道相比于隔离冷通道有着更多空调冗余性能,多出的热通道空间将会在空调系统出现故障时能多出几分钟的宝贵维修时间。而且随着服务器设备的散热能力的提高,服务器所需的散热风量将会大大的减少。现在很多服务器的热风的出风温度可到达到55℃。隔离冷通道的未被隔离部分空

数据中心节能方案

数据中心的制冷系统节能方案 对于数据中心,制冷系统通常按照其满负载,高室外温度的最恶劣情况进行设计。当数据中心负载较少且室外凉爽时,系统必须降低功率以减少向数据中心供冷。然而,制冷机组的各种装置在这种情况下利用相当不充分并且工作效率极低。为了提高在这种情况下的工作效率,制冷装置经过改进,配置了变频调速驱动、分级控制或者其他功能。但是,仍然非常耗能。于是,工程师开始利用他们的知识与智慧,想法设法降低数据中心电力消耗,由此节能冷却模式应运而生。今天,我们就对数据中心的几种节能冷却模式进行一下总结。 做过数据中心的暖通工程师在听到节能冷却模式的时候,首先想到的应该就是“风侧节能冷却”和“水侧节能冷却”,这两个术语常被用来形容包含节能制冷模式的制冷系统。本期重点讨论风侧节能冷却模式。 1.直接风侧节能冷却模式 当室外空气条件在设定值范围内时,直接风侧节能冷却模式利用风机和百叶从室外经过过滤器抽取冷风直接送入数据中心。百叶和风阀可以控制热风排到室外的风量以及与数据中心送风的混合风量以保持环境设定温度。在与蒸发辅助一起使用时,室外空气在进入数据中心前需要先穿过潮湿的网状介质,在一些干燥地区,蒸发辅助可以使温度降低高达十几摄氏度,充分延长节能冷却模式的可用时间。

需要注意的是,这种类型的节能冷却模式在结合蒸发辅助使用时会增加数据中心的湿度,因为直接送入数据中心的新风会先经过蒸发环节。所以蒸发辅助在干燥气候环境下优势最大。如果是较为潮湿的天气环境,则应结合投资回报率评估是否使用蒸发辅助,因此所额外消耗掉的能源可能会抵消节能冷却模式所节能的能源,得不偿失。另外,此种的节能模式尽管送风已经经过过滤,但是并不能完全消除微粒,比如防止烟雾和化学气体,进入数据中心。 2.间接风侧节能冷却模式 当室外空气条件在设定值范围内时,间接风侧节能冷却模式利用室外空气间接为数据中心制冷。板换热交换器、热轮换热器和热管是三种常见的隔离技术,可隔离室外湿度的影响并防止室外污染物进入IT 空间。在这三种技术中,板换热交换器在数据中心中的应用最为普遍。 基于空气热交换器的间接节能冷却方法使用风机将室外冷风吹到一组板换或盘管上面,冷却穿过板换或盘管的数据中心内的热空气,将数据中心内的空气与室外空气完全隔离。这种类型的节能冷却模式也可以与蒸发辅助结合使用,向板换或盘管的外表面喷水以便进一步降低室外空气的温度,从而冷却数据中心内的热回风。与直接新风节能冷却模式不同,蒸发辅助不会增加IT 空间内的湿度,但需要补充少量新风。

数据中心节能方案分析

数据中心节能方案分析(总7 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

数据中心节能方案分析 数据中心的能耗问题已越来越成为人们所关注,绿色数据中心的呼声越来越高。由于数据中心涉及的专业很多,研究者往往只从本专业出发,而没有考虑与其他专业的配合问题。随着信息技术的发展,数据中心的节能手段也在不断的更新和提高,目前主要使用的节能手段有以下几个方面。 冷热通道隔离技术 经过多年的实践和理论证明,在一个设计不合理的数据中心内,60%的空调机冷送风由于气流组织的不合理而被浪费了。如下图所示: 冷热通道完全隔离隔离冷通道或者隔离热通道哪种方式更好呢?这两种方式都将空调的冷送风和热回风隔离开来,并使空调机回风温度提高以此来提高空调的制冷效率,区别主要是可扩展性,散热管理和工作环境的适宜性。隔离冷通道的未被隔离部分空间的温度将会比传统数据中心大大的提高,这将增加了数据中心工作人员的舒适度和减少数据中心其他设备的使用寿命。

中国人民银行支行机房设计规范和标准要求

中国人民银行德江支行机房设计规范和标准要求 一、机房楼板荷载值要符合国家标准要求值,即不低于B级(3.0kn/m2)标准。机房地板要求高架地板承重:点荷重(压强)1000-1200kg/m2,地板使用防静电材料,基本工作间和第一类辅助房间面积的总和宜等于或大于主机房面积的1.5倍。 二、开发室、开发测试室、硬件及软件人员办公室等可按每人 3.5~4m计算。 三、两个相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m, 机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于 1.2m, 走道净宽不应小于1.2m。 四、机房的温、湿度23±2℃,最佳温度为恒温为21度;湿度45%~65%, 最佳湿度为恒湿为53%,温度变化率<5℃/h并不得结露<10℃/h并不得结露。 五、主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。 六、主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A)。 七、主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHz时,不应大于126dB。 八、主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 九、在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振

动加速度值,不应大于50mm/s2。 十、主机房内绝缘体的静电电位不应大于1KV。 十一、主机房净高,应按机柜高度和通风要求确定,宜为 4.5m 以上。通道所经过的门高应大于3m。 十二、机房内应铺设防静电活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。敷设高度应按实际需要确定,宜为200~350mm。地板开孔要求每个机柜至少配一块带边孔(30cmx20cm以上)的地板,以备设备走线。 十三、主机房必须维持一定的正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。空调系统的新风量应取下列三项中的最大值;(一)、室内总送风量的5%;(二)、按工作人员每人40m3/h;(三)、维持室内正压所需风量。 十四、空调制冷设备的制冷能力,应留有20%~30%的余量。 (一)供电电源质量分级: 稳态电压偏移范围(%)±2±5+7-13;稳态频率偏移范围(Hz)±0.2±0.5±1;电压波形畸变率(%)3~55~88~10;允许断电持续时间(ms)0~44~200200~1500。机房供配电系统应考虑计算机系统有扩展、升级等可能性,并有预留备用容量。机房宜由专用电力变压器供电, 机房内其它电力负荷不得由计算机主机电源和不间断电源系统供电。主机房内宜设置专用动力配电箱。子计算机机房低压配电系统应采用频率50Hz、电压220/380VTN-S或TN-C-S系统。单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于20%。单相: 220V(198V~232V),频率 50Hz ±0.5Hz。机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单

中国电子口岸

中国电子口岸 一、中国“电子口岸”建设的背景 我国人世之后,必须按照国际规则办事。国际贸易在海关实现无纸通关方式在我国的主要贸易伙伴中已经比较普遍了,世界贸易组织和世界海关组织也都积极提倡和推行无纸通关方式。中国尽快与国际通行做法相衔接,有利于提高通关效率、完善海关监管,促进国际贸易和国际合作。 在经济全球化形势下,如何提升企业的国际竞争力,扩大市场份额,已成为我国经济发展的一个十分严峻和紧迫的问题。增强企业的国际竞争力,就国际贸易而言,关键是提高贸易效率,降低贸易成本。贸易效率决定市场,市场决定企业生存和发展。当前形势下,我国海关原有通关模式已不能适应企业国际贸易业务的需求,尤其是生产高新技术产品的企业对产品出口通关效率的要求,在一定程度上影响了企业国际竞争力的提升,必须进行改革。 从国内经济形势来看,我国的对外贸易,特别是出口,对国民经济影响重大,我国的国民生产总值对外贸出口的依存度已经达到23%。近两年来,出口面临严峻形势,国家需要千方百计扩大出口。海关实行无纸通关可以在提高贸易效率、降低贸易成本、提高政府服务质量与服务效率方面有力地支持对外贸易,特别是扩大出口。 中国从1994年就已经开始在部分海关、部分企业试行了EDI无纸报关方式。EDI报关,主要解决的是技术问题,从有纸变成无纸,把报关电子化。 1998年12月启动“中国电子口岸”项目建设。当时海关总署与信息产业部联合开发建设国家口岸专网,利用中国电信宽带数据网,仅用三个月时间就建成运行了全国海关外汇报关单联网核查系统,全国每一个县所有外汇局和银行,不论当地是否有海关机构,都能在本地169网上很方便地核验所有海关报关单底账,及时有效地遏制走私、骗汇、骗税势头,保护了国内经济发展和经济安全。海关专网的应用显示了政府上的巨大的经济效益和社会效益。2001年11月,中编办正式同意海关总署设立两个新部门——口岸电子执法系统协调指导委员会办公室和“中国电子口岸”数据中心,两个部门对“中国电子口岸执法系统协调指导委员会”负责。有网络基础、有执法系统,全国所有海关都加入了“中国电子口岸”,实现了跨部门、跨地域的海关报关业务。 “中国电子口岸”是利用现代信息技术,借助国家电信公网资源,将国家各行政管理机关分别管理的进出口业务信息流、资金流、货物流的电子底账数据集中存放到一个公共数据中心,国家行政管理部门可进行跨部门、跨行业的联网数据核查,企业可以透过公共数据中心在网上直接向海关、国检、外贸、外汇、工商、税务等政府部门申办各种进出口手续,各政府部门也可以在网上办理各种审批手续。电子口岸的推广,使传统进出口对外经济贸易活动在管理方式、经营方式等方面发生了深刻的变化。它所带来的通关电子化、智能化、网络化、信息化管理模式从根本上解决了业务单证弄虚作假的问题,提高了政府管理部门的综效能,真正实现了政府对企业的“一站式”服务,同时加大了打击走私、骗汇、骗税违法活动的力度,创造了公平竞争的市场环境。对于企业来说,通过电子口岸,加快了企业货流的通关报关、出口收汇、出口退税速度,提高了贸易效率,降低了贸易成本。 “中国电子口岸”与1994年试行的EDI无纸通关有了重大突破,就是在通关流程中凡是可以实行无纸作业的环节,全部实现电子化,使得大部分的企业、货物能够以最快的速度过关,完成海关的各项手续,投人生产或市场。 中国“电子口岸”除了把通关作业流程各个环节能够无纸化的全部无纸化外,还把可以前推、后移或者外置的海关手续,统统提前或推后到通关过程之前或之后。比如,实行了货物到港前舱单的预申报、审核,实现了货物的预归类、预审价,实现了有关单据的事后集中递交、复核。原来企业要多次往返办理的各种手续,全部从时间上前推、后移。这就大大压缩了货物在口岸的通关时间,提高了贸易效率,使企业获得了前所未有的效益。

电力能耗监测系统,能耗管控系统软件

高速生产时代,企业工厂都面临着电能消耗高的问题,如果我们对节能不重视,在运营中电力浪费严重,特别是高耗能企业中,水电费已成为主要的成本。而使用电力能耗监测系统对水电能耗进行监测分析,可以大大降低成本。 源中瑞电能能耗监测系统对数据进行实时监控,可以展示不同时间段的用电情况,远程抄表,远程设备停启,耗电情况等138.2311.8291非常方便管理者掌握电能成本,实时集中管控,提升管理效率,降低运营成本,实现能源细化管理,让企业实现规范化管理。 能耗节能系统包含: 1、数据接入到传输平台:国家节点与省节点的数据接入的软件系统,主要功能是接收能耗监测端设备上传的能耗在线监测数据。 2、应用软件系统:提供能耗监测端设备应用软件配置的地区划、能源品种、行业、生产工序编码等标准数据。 3、能耗监测端设备管理平台:能耗监测端设备管理平台负责能耗监测端设备的新增和管理,并可对能耗监测端设备的远程检测功能。设备损坏、停工提示。 4、数据传输:节能系统采用安全的无线通信技术,无线通信技术具有布网方便,对环境破坏小,系统通讯网络构建:完成所有监测计量仪表、仪表与网络通讯层设备、通讯层与系统管理层的通讯,实现末端计量仪表与能耗监测平台软件

系统的数据通讯功能。 电力能耗监测系统由数据采集系统需要找微ruiecjo数据传输系统和数据中心的软硬件设备及系统组成。 1、数据采集系统: 即数据采集终端,主要由智能仪表组成,主要有:计量设备:电表、水表等;数据采集设备:集中器、采集器。 2、数据传输系统: 能耗数据传输系统包括传输网络的选择、数据传输通信协议、数据加密。 3、数据中心: 数据中心是系统的“大脑”,数据采集接收、数据存储、数据处理、数据分析,并以报表、图形、声音等方式展示给用户。 应用软件:能耗监测系统。 客户端设备:计算机或手机设备,联网登录系统可随时查看能耗数据。 源中瑞能源电力消耗监测与分析系统功能: 为企业提供用户权限管理、用电设备统计、监测区域管理以及电子地图等功能; 对企业的各厂区电力系统进行分监测,区域实时监测,实时显示电能质量、电能消耗等数据; 对企业的大功率设备、生产线进行实时监测,实时显示电力

【9A文】中国人民银行省级数据中心IT运维总体架构方案

中国人民银行省级数据中心IT运维总体架构方案

目录 一、运维服务体系建设原则 (3) 二、运维服务体系的总体架构 (4) 1.运维服务制度和流程 (4) 2.运维服务组织和队伍 (5) 3.运维服务工作流程 (5) 4.运维技术服务平台 (5) 三、运维的范围 (5) 1.全国集中的核心应用系统 (5) 2.分行部署的核心应用系统 (6) 3.分行自建系统 (6) 四、运维服务体系建设的内容 (6) 1.运维管理制度建设 (6) 2.运维技术服务平台 (7) (1)整合分行IT监控平台 (7) (2)运维事件响应中心 (7) (3)运维服务管理系统 (7) (4)运维知识库建设 (8) (5)运维辅助分析系统 (8) 3.运行维护管理流程 (8) (1)事件管理 (9) (2)问题管理 (9) (3)变更管理 (10) (4)配置管理 (11) 4.运维项目管理流程 (11) 5.运维知识库系统 (12) 6.运行维护队伍建设 (13) 7.运行维护制度建立 (13)

中国人民银行省级数据中心IT运维服务体系建设,应包含运维服务制度、流程、组织、队伍、技术和对象等方面的内容。同时结合人民银行的业务特色,整合运维服务资源,规范运维行为,确保服务质效,形成统一管理、集约高效的一体化运维体系,从而保障人民银行数据集中条件下网络和应用系统安全、稳定、高效、持续运行。 一、运维服务体系建设原则 运维服务体系建设的原则有以下几个方面。 一是以完善的运维服务制度、流程为基础。为保障运行维护工作的质量和效率,应制定相对完善、切实可行的运行维护管理制度和规范,确定各项运维活动的标准流程和相关岗位设置等,使运维人员在制度和流程的规范和约束下协同操作。 二是以先进、成熟的运维管理平台为手段。通过建立统一、集成、开放并可扩展的运维管理平台,实现对各类运维事件的全面采集、及时处理与合理分析,实现运行维护工作的智能化和高效率。 三是以高素质的运维服务队伍为保障。运维服务的顺利实施离不开高素质的运维服务人员,因此必须不断提高运维服务队伍的专业化水平,才能有效利用技术手段和工具,做好各项运维工作。

中国电子口岸网上支付系统介绍

中国电子口岸网上支付系统介绍 2011/01/21 14:05 第一章系统简介 《中国电子口岸网上支付系统》作为中国电子口岸的配套服务项目,与中国电子口岸其它业务系统以及银行内部已有的业务系统相连接,改变传统的税费支付方式,为用户提供准确、方便、快捷的网上缴纳税费服务。 采用网上支付的用户,通过中国电子口岸查询到税费通知后,可在网上发布支付指令,银行接到支付指令后,可直接从用户在银行开设的预储帐号中划转税费,划转成功后,用户可直接办理相关通关手续。网上支付业务的推出将缩短通关时间,提高通关效率,降低贸易成本。 网上税费支付系统具有高强度的身份认证功能,有效地防止篡改和抵赖,保证支付交易的完整性,体现交易双方明确的意愿、承诺和责任,并提供充分的存证审核功能。 第二章功能介绍 中国电子口岸系统网上支付子系统"企业用户端",提供企业用户进行税费通知单查询、税费支付确认等功能,主要由以下几个功能组成: 一、税费支付--提供用户登录网上支付子系统,查询税通知,指定缴款单位,网上支付确认功能; 二、手续费支付--提供用户登录网上支付子系统,查询费通知,指定缴款单位,网上支付确认功能; 三、综合查询--提供用户登录网上支付子系统,查询税费情况等功能; 四、业务规范--介绍本系统的具体使用方法。 第三章系统流程简介 3.1 使用"网上支付系统"的前提条件 通过中国电子口岸网上支付系统开展网上支付业务的企业,必须具备以下条件: 1、用户是中国电子口岸入网用户,已通过用户资格审查,取得企业法人卡及操作员卡,具备联网办理业务条件; 2、用户已在银行指定分支机构开立能用于支付税费的预储帐户,开户行及帐号对海关不保密。 3、用户通过"中国电子口岸"网站向银行提出企业备案、操作员备案及授权的申请,银行审批通过后企业与银行签定服务协议完毕。 3.2 企业备案申请与审批 企业通过"中国电子口岸"网站向银行提出网上支付业务企业备案申请,银行通过中国电子口岸企业管理子系统,对企业的申请进行审批。 3.3 海关电子税单税费通知 企业用户向海关电子申报,海关审结报关单后,生成海关"税费通知"传数据中心,数据中心将海关"税费通知"对申报单位、经营单位开放。 3.4 查询待支付税、费款清单 海关"税费通知"上网后首先对申报单位、经营单位开放,申报单位或经营单位登录"中国电子口岸"主页,查询属于自己的"税费通知",如有异议,则通过手工方式与海关联系,如无异议,则可进行网上付税的有关操作。 3.5 指定缴款单位 申报单位首先根据其与经营单位、收发货单位的税费支付协议,网上指定税

数据中心建设及运营协议-标准版

数据中心建设及运营协议 甲方:乙方: 电话:电话: 地址:地址: ×××××网络科技有限公司与×××××服务外包有限公司进行合作,共同合作在园区开展IDC数据中心快速部署及商业化运营,发掘潜在机会,在商务领域中实现各自的目标。 鉴于: 甲方具有模块化数据中心的专业技术团队资源。 乙方拥有智慧服务外包平台、服务提供和市场开拓能力。 甲、乙双方就IDC数据中心在中国的开展情况进行了完善的市场调研工作,对于这些项目在中国的发展进行了详细的了解,制订详细的市场规划和未来发展计划。 据此: 甲乙双方共同建设IDC数据中心,整合甲乙双方各种产品、服务及技术,共同负责各园区IDC设备的管理、技术运维等,双方达成以下一致意见签署本协议以资认真履行。 一、合作宗旨 甲乙双方以法律法规为准绳,以共同建设,协同运营为合作内容,以形成资源配置最优化和综合效益最大化为目标,运用市场机制集聚项目及资金资源,实现各地政府资源和甲乙双方的自身优势在战略层面的有效结合,利用模块化数据

中心设备的移动性、便捷性、整合性等综合优势,实现IDC运营设备快速部署到位并运营的商业目标。 甲乙双方均承诺:双方的合作遵循国家法律、行政法规、中国人民银行及其它相关国家主管机关的相关规定,应在各自业务开展所需的许可资质内开展合作,并此资质在合作期内有效期。 二、合作内容 2.1 甲方确认:在适合园区组建项目公司,负责园区IDC维护及管理;现场管理及安保人员由甲方在当地聘用。 2.2 乙方确认:数据中心运营所需用电、带宽由乙方及所在园区统一接入,并争取园区的专项扶持。 2.3 甲乙双方确认:共同负责各园区项目公司及IDC设备的管理和技术运维。 2.4 甲乙双方确认:每个园区按2台一体化集装箱式数据中心设备标准配置,形成18个运营机架,共936个服务器位(U)托管的商业规模;每台箱体已集成IT 设备、UPS、制冷、照明、加湿、空气循环等设备,总设计功率为89.4KW; 2.5 甲乙双方确认:①每个园区设备购置投入516万元,主要由借贷资金或乙方负责;运维成本由项目自身营收及甲方承担;②甲方在各园区设立项目公司,并参照有限合伙模式对投资收益作出财务性安排。即每个园区项目按5年期设立项目运营周期,甲方每年向投资方进行收益分配;5年期满后,甲方一次性偿还资金方投入本金金额;③为确保投资方的利益,项目运营每年收益20%以内部分,将全额分配给投资方;超过20%部分的收益,由甲方与投资方按80%: 2

中国电子口岸

中国电子口岸 海关事务联系系统归类预裁定申请功能企业端操作 手册 中国电子口岸数据中心 2018年1月

目录 第一篇前言 (2) 第二篇总体介绍 (3) 第三篇具体操作流程 (4) 第一章进入海关归类预裁定申报系统 (5) 第二章海关归类预裁定申请录入 (7) 第三章海关归类预裁定查询修改 (11) 第一篇前言

货物在实际进出口前,进出口货物收发货人以海关规定的形式向企业注册地直属海关提出申请并提供商品归类所需的资料,海关依据有关规定预先做出商品归类预裁定决定并出具《中华人民共和国海关预裁定决定书》(以下简称《预裁定申请书》)适用本手册。 海关归类预裁定申报子系统依托于归类作业平台,面向进出口企业,是连接企业用户与海关归类作业部门的桥梁,实现海关归类预裁定数据的申报修改和查询功能,达到便捷通关、服务企业的目的。 第二篇总体介绍

中国电子口岸海关归类预裁定申报系统面向进出口企业,是连接企业用户与海关归类作业部门的桥梁,进而达到服务企业、执法公开、执法透明的目的。 海关归类预裁定申报系统采用的是中国电子口岸的Quickpass版预录入系统。 第三篇具体操作流程

第三篇 第一章进入海关归类预裁定申报系统 1.1登陆 从WINDOWS进入系统,将企业的IC卡插入连接在电脑上的IC卡读卡器中,或将操作员的Ikey卡插入电脑的USB接口。当IC卡和Ikey同时使用时,IC卡优先。 进入中国电子口岸系统主页,输入IC卡密码,点击“确定”按钮或敲击回车键。 1.2选择“海关事务联系系统”。

1.3选择“预裁定”,进入预裁定系统。 系统默认进入到归类预裁定录入页面。

数据中心机房节能简析

数据中心机房节能简析 贾骏 吕捷 王众彪 工业和信息化部电信研究院 邮电工业产品质量监督检验中心 摘要:本文阐述了数据中心机房的主要能耗分布情况,并从数据设备、电源系统、空调系统、机房气流组织几个方面介绍了机房降耗的主要方式。 关键词:数据中心 UPS 气流组织 1、数据中心机房概述 数据中心是为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。数据中心提供的主要业务包括主机托管、资源出租、系统维护、管理服务,以及其他支撑、运行服务等。 本文所提到的数据中心机房,是指承载数据中心业务的基础设施,一般由核心业务机房、UPS机房、电池室、空调机房、柴油发电机房等构成。 我国数据中心市场发展迅速,根据赛迪顾问年度报告,2010年中国IDC市场规模达到102.2亿元。我国2005年以来数据中心市场发展的趋势如图1所示。 图1 我国IDC市场发展趋势 2、数据中心机房能耗分布 2010年我国数据中心资源投入占总投入将近30%,维护成本占总投入近15%。[1]2010年我国数据中心运营成本分布如图2所示。

图2 2010年中国IDC公司最高运营成本分析 数据中心机房能耗主要分为服务器/网络设备能耗、制冷能耗、供电系统能耗、照明和其他能耗。根据EYP Mission Critical Facilities所提供的数据,50%的数据中心用电量是被服务器/网络设备所消耗。制冷系统是数据中心内第二大能耗系统,其耗电量占数据中心总耗电量的37%。供电系统占10%,照明和其他占3%。[2] 3、数据设备降耗 数据设备是承载数据中心的业务核心设备,同时也是耗电量所占比例最大的设备。根据亚马逊JamesHamilton的研究,数据中心服务器硬件所消耗的电力的费用约占57%。针对不同规模的数据中心,该费用比例是不同的。2010年我国数据中心规模分布如图3所示。 图3 2010年中国IDC公司的机房服务器数量 服务器是数据中心最为常见的设备。使用高效低能耗的服务器是数据设备降耗的关键所在。Standard Performance Evaluation Corporation(SPEC) 是一个全球性的、权威的第三方应用性能测试组织,它制定了一系列的规范来评定服务器应用性能。可以根据SPEC的测试值评定服务器的效能/能耗,以此作为选购服务器的参考。另一个评定标准是能源之星的服务器标准,符合能源之星标准的服务器要比旧式服务器多出30%的能源效率。 对于网络设备,可以使用TEEER值以及ECR/EER性能能耗比评估法进行节能分析。 4、电源系统降耗

数据中心能耗分析范文

数据中心能耗实例分析 前言:本文着重分析了影响数据中心能耗的因素,从数据中心的空调、UPS、运维等方面对其能耗进行了综合分析。本文认为影响数据中心能耗的关键因素是空调系统,并以2个数据中心的空调系统为例,结合作者在数据中心建设和运维中的经验,提出了数据中心节能的建议。 一、数据中心节能的必要性 近年国内大型数据中心的建设呈现快速增长的趋势,金融、通信、石化、电力等大型国企、政府机构纷纷建设自己的数据中心及灾备中心。 二、影响数据中心能耗的因素 数据中心的能耗问题涉及到多个方面,主要因素当然是空调制冷系统,但UPS、机房装修、照明等因素同样影响着数据中心的能耗,甚至变压器、母线等选型也影响着能耗。例如,对UPS而言,根据IT设备的实际负荷选择合理的UPS 容量,避免因UPS效率过低而产生较大的自身损耗。同时,选择更加节能的高频UPS、优化UPS拓扑结构都可起到节能的效果。 1、UPS对数据中心能耗的影响 UPS主机的自身损耗是影响数据中心能耗的一项重要因素。提高UPS的工作

(完整版)数据机房专用空调能耗评估与分析

数据中心能耗指标 1. PUE PUE ( Power Usage Effectiveness,电能利用效率)是国内外数据中心普遍接受和采用的一 种衡量数据中心基础设施能效的综合指标,其计算公式为: PUE = P Total / P IT 其中,P Total 为数据中心总耗电,P IT 为数据中心中IT 设备耗电。 PUE 的实际含义,指的是计算在提供给数据中心的总电能中,有多少电能是真正应用到 IT 设备上。数据中心机房的PUE 值越大,则表示制冷和供电等数据中心配套基础设施所消耗的电能越大。2. pPUE pPUE(Partial Power Usage Effectiveness,局部PUE)是数据中心PUE概念的延伸,用于对数据中心的局部区域或设备的能效进行评估和分析。在采用pPUE 指标进行数据中心能效评测时,首先根据需要从数据中心中划分出不同的分区。其计算公式为: pPUE1= (N1+I1) / I1 其中, N1+I1 为1 区的总能耗, I1 为1 区的IT 设备能耗。 局部PUE 用于反映数据中心的部分设备或区域的能效情况,其数值可能大于或小于整体 PUE,要提高整个数据中心的能源效率,一般要首先提升pPUE值较大的部分区域的能效。 3. CLF/PLF CLF( Cooling Load Factor)称为制冷负载系数,PLF( Power Load Factor)称为供电负载系数)。CLF 定义为数据中心中制冷设备耗电与IT 设备耗电的比值;PLF 定义为数据中心中供配电系统耗电与IT 设备耗电的比值。 CLF 和PLF 是PUE 的补充和深化,通过分别计算这两个指标,可以进一步深入分析制冷系统和供配电系统的能源效率。 4. RER RER( Renewable Energy Ratio,可再生能源利用率)是用于衡量数据中心利用可再生能源的情况,以促进太阳能、风能、水能等可再生,无碳排放或极少碳排放的能源利用的指标。 一般情况下, RER 是指在自然界中可以循环再生的能源, 主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。 专用空调系统能耗评估与分析 冷源的效率 能耗分析:

数据中心节能方案分析

数据中心节能方案 分析

数据中心节能方案分析 数据中心的能耗问题已越来越成为人们所关注,绿色数据中心的呼声越来越高。由于数据中心涉及的专业很多,研究者往往只从本专业出发,而没有考虑与其它专业的配合问题。随着信息技术的发展,数据中心的节能手段也在不断的更新和提高,当前主要使用的节能手段有以下几个方面。冷热空气混合现象也是导致数据中心温度不一致的主要原因,而且这种现象也大大降低了数据中心空调的制冷效率和制冷能力。如何解决这两种现象,其实最简单的方式就是机柜面对面摆放形成冷风通道,背靠背摆

放形成热风通道,这样会有效的降低冷热空气混流,减低空调使用效率。如下图所示: 冷热通道完全隔离 隔离冷通道或者隔离热通道哪种方式更好呢?这两种方式都将空调的冷送风和热回风隔离开来,并使空调机回风温度提高以此来提高空调的制冷效率,区别主要是可扩展性,散热管理和工作环境的适宜性。 隔离冷通道的可扩展性主要是受地板下送风和如何将地板下冷风送入多个隔离冷通道的制约。很多人认为只要当空调机的出风量能满足设备的散热风量即可,可是她们忽略了高架地板下冷送风对于多个隔离通道的压力降和空间的限制。隔离冷通道的未被隔离部分空间的温度将会比传统数据中心大大的提高,这将增加了数据中心工

中国电子口岸身份认证系统操作手册(企业法人卡)

中国电子口岸身份认证系统 操作手册 中国电子口岸数据中心 2017年8月

目录 前言 (1) 系统介绍 (2) 系统简介 (2) 操作说明 (3) 如何进入本系统 (3) 一、进入系统 (3) 二、特别提示 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。 企业操作员信息申报 (3) 一、功能介绍 (3) 二、注意事项 (4) 三、操作介绍 (4) 企业操作员信息注销申报 (10) 一、功能介绍 (10) 二、注意事项 (11) 三、操作介绍 (11) 三证合一信息_变更界面 (13) 一、功能介绍 (13) 二、注意事项 (13) 三、操作介绍 (14) IC卡延期界面 (16) 一、功能介绍 (16) 二、注意事项 (16) 三、操作介绍 (17) IC卡挂失界面 (21) 一、功能介绍 (21) 二、注意事项 (21) 三、操作介绍 (21) IC卡解挂界面 (25) 一、功能介绍 (25) 二、注意事项 (25) 三、操作介绍 (25) IC卡冻结界面 (29) 一、功能介绍 (29) 二、注意事项 (29)

三、操作介绍 (29) IC卡解冻界面 (33) 一、功能介绍 (33) 二、注意事项 (33) 三、操作介绍 (33) IC卡解锁界面 (38) 一、功能介绍 (38) 二、注意事项 (38) 三、操作介绍 (38) IC卡综合查询界面 (43) 一、功能介绍 (43) 二、注意事项 (43) 三、操作介绍 (43) 企业商务部备案申请 (45) 一、功能介绍 (45) 二、注意事项 (45) 三、操作介绍 (46) 企业海关备案授权 (47) 一、功能介绍 (47) 二、注意事项 (47) 三、操作介绍 (48) IC卡海关备案 (49) 一、功能介绍 (49) 二、注意事项 (49) 三、操作介绍 (49) 企业外汇备案授权 (50) 一、功能介绍 (50) 二、注意事项 (51) 三、操作介绍 (51) IC卡外汇备案 (52) 一、功能介绍 (52) 二、注意事项 (52) 三、操作介绍 (52) 退出本系统 (53)

基于绿色数据中心节能建设分析

基于绿色数据中心节能建设分析 发表时间:2016-11-09T15:21:54.870Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:刘宝新 [导读] 摘要:绿色数据中心是指运用虚拟化、云计算、节能等新技术,实现最大化的能源效率和最小化的环境影响,满足数据中心安全标准,并具有自我管理能力的智能数据中心。绿色数据中心应具备可视、可控、可管理的特征,能实现数据中心故障的快速恢复和数据动态迁移。同时,智能化技术的应用减少了人工干预,避免了人为误操作,提高了系统的安全性和可靠性。本文针对绿色数据中心节能建设进行了探析。 北京国信网通科技有限公司北京市 100085 摘要:绿色数据中心是指运用虚拟化、云计算、节能等新技术,实现最大化的能源效率和最小化的环境影响,满足数据中心安全标准,并具有自我管理能力的智能数据中心。绿色数据中心应具备可视、可控、可管理的特征,能实现数据中心故障的快速恢复和数据动态迁移。同时,智能化技术的应用减少了人工干预,避免了人为误操作,提高了系统的安全性和可靠性。本文针对绿色数据中心节能建设进行了探析。 关键词:绿色;数据中心;节能建设 1绿色数据中心节能指标分析 目前,衡量数据中心是否绿色的主要量化指标是采用绿色网格组织(GreenGrid)制定的能效比指标,又称为PUE(PowerUsageEfficiency)。 PUE=[TotalFacilityοfPower(设备总能耗)ITEquipmentPower(IT设备总能耗)×100%]=1+[空调能耗IT设备能耗]+[通风能耗IT设备能耗]+[配电能耗IT设备能耗]+[UPS能耗IT设备能耗]+[照明能耗IT设备能耗]+…… PUE反映了数据中心总能耗和计算、存储、网络等IT设备能耗的比值。PUE值大于1,其数值越小,说明能源利用率越高。目前,国外先进的数据中心的PUE值能达到1.5~1.8,而我国的数据中心的PUE值为2~3,说明仅有33%~50%的电能用在了IT设备运行上,50%~66%的电能消耗在空调、配电等设备上。 2建设绿色数据中心应遵循的原则 2.1突出绿色环保,科学拟制方案:绿色数据中心建设要结合数据存储使用需求,根据信息采集、传输、处理和分发的具体使用需求,以及IT设备的具体特点,围绕绿色环保对数据中心的供电方式、UPS电源容量、制冷方式、照明、风路、水路、电路、管网、主要IT设备的选型等方面进行综合考虑,进行统一规划设计,并逐项细化,寻求最高效益。 2.2突出节能高效,合理配置资源:首先要突出保障重点。根据实际和存放数据的重要程度,可将数据中心划分为高密区、中密区和低密区,重点对高密区的电源、通风、制冷设备采取多种技术措施,制订多种配置应用方案。其次要便于系统扩容。根据信息化建设的发展特点,基础设施需求会呈现非线性爆炸性增长趋势,所以在数据中心的规划建设中,要充分考虑选址合理、系统容量易于扩展。 2.3突出稳定可靠,提高重组能力:不能稳定可靠运行的数据中心是无用的数据中心,因此设计数据中心一定要在提高其重组再生能力方面下功夫。硬件设施方面,在电源引接上,要有两个以上不同方向的路由线路;在UPS配置上,要采取多组互联方式,保证每个PDU单元、每个机柜的接电排、每个设备的电源输入端子上,都有两路以上独立UPS电源引接;在风机、制冷及配线上要进行N+1备份,对重要的保障区域要实现1+1备份。软件配置方面,运用云计算及虚拟化技术,将故障的网络、计算、存储等设备的应用随时自动平滑迁移到其他网络、计算、存储设备上,保证业务的不间断运行,提高系统重组能力。 2.4突出安全智能,提高管控水平:在外围监控上,要设立安全隔离区,建立由电子围栏、红外探测、夜视监控、自动报警、门禁系统等组织的综合外围监控系统,以提高安保等级。在区域设置上,区分维护区、设备区、控制区,将数据中心规划为不同的安全防护等级,采取多种身份认证措施和不同的防护手段,对核心控制区要设置以生物特征识别为基础的身份认证系统,严格人员进出管理;对核心设备区要设置气体消防,保证设备安全。在防电磁泄露上,对电源线、信号线等要采用屏蔽电缆,避雷装置和电缆屏蔽层应接地,对核心设备区要加装电磁屏蔽设施,保证设备安全可靠;在智能管理上,对数据中心的周边安全、内部温(湿)度等环境参数,对风、机、电、水相关配套系统运行指标,对计算、存储、网络设备负载运行状态,要能做到实时感知、直观呈现、智能处理,提高运维管理效率。 3建设绿色数据中心应关注的问题 3.1减少IT设备能耗:根据能耗结构和能耗路径图,IT设备每减少能耗1W,数据中心将整体减少能耗2.84W。在保证效率的前提下,降低IT设备的能耗是一个最有效的方法。从实现技术上看,主要有两种方法:一是采用高效低耗的核心部件。受加工工艺和技术水平的影响,不同供应商提供的CPU等核心处理器在能耗上存在20%~40%的差异,要尽量采用节能产品。二是采用工作效率较高的新型服务器,如用刀片式服务器取代机架式或塔式服务器,设备可节能20%~30%。 3.2采用虚拟化技术:采用虚拟化技术对现有服务器、存储设备进行整合,在不增加硬件投入成本的情况下,将所有的服务器、存储设备虚拟成一个公用的资源池,统一灵活调配,提供服务,在提高性能的同时减少物理服务器、存储设备的数量,减少电力、制冷和场地成本。在服务器方面,传统服务器平均CPU利用率一般为7%~15%,经虚拟化整合后,CPU利用率能提高到60%~70%,还能实现虚拟服务自动迁移、数据存储整体读写速率、系统鲁棒性和高可用性的提高。 4.3提高制冷效率:机房空调对数据中心的安全稳定运行起保障作用,空调耗电量在数据中心的总耗能中约占50%,已经超过了IT设备本身的耗电成本。提高制冷效率,主要从两个方面入手:①使用精密空调替代普通空调。同功率的普通空调和精密空调产生同样的制冷量,前者耗电量是后者的两倍。②规划好机房内冷热气流通道,避免交叉。传统的机房空调直接对机柜吹风或采用下送风方式,送(回)风路径不合理,应采用冷热气流通道隔离技术,科学设计机房各要素布局,缩短冷气流的运行距离,实现精确定点的冷能量投送,以减小能量消耗,提高空调制冷效率。 3.4减少供电模式转换:交流直流转换过程中的热损耗是数据中心隐性耗电的“大户”,能耗高达20%~30%。在传统供电方式下,为UPS 充电,要将外部交流电源转换为直流为电池充电;使用UPS电源时,要将UPS电池直流转换为交流,为IT设备电源模块供电;IT设备工作时,由于CPU等耗电设备是直流供电,IT设备电源模块要将外部交流转换为直流。在条件允许的情况下,尽量使用直流供电的服务器,通过直流电源供电方式,减少交流和直流电源逆变的次数,以提高电能应用效率。 3.5加强运维管理:通过精确智能的运维管理工具,实时监控和分析各种IT设备负载情况,及时发现、处理、维修、停用异常的IT设

相关文档
相关文档 最新文档