文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跨越110kV线路施工方案

跨越110kV线路施工方案

跨越110kV线路施工方案
跨越110kV线路施工方案

一.工程概况

本线路工程从原已建嘎开线N4#至已建嘎开线N5#直线方向后退23m处立本线路N1#塔,沿堆龙曲堤坝公路走线至乃琼变北侧后,线路左转跨过堆龙曲从而进入已建220kv乃琼变.本线路工程新建双回路输电线路长1.723千米,其中N1#-N2#档跨越了35kV嘎堆双回线和35kv嘎古单回线,经现场调查和测量,本工程与35kV嘎堆双回线,35kv嘎古单回线的交叉距离如表1。

表1

序号跨越线路名称交叉跨越相对位置线路标高

(地线)

备注

1 35kV嘎堆双回线35kV嘎堆线

N6-N7

110kV新建线

N1#-N2#

22.72

2 35kv嘎古单回线35kV嘎古线

不详

110kV新建线

N1#-N2#

21.2

由于交叉跨越高度过高,经综合考虑施工安全,本交叉跨越的35kV嘎堆双回线搭设跨越架封顶时停电进行施工,35kv嘎古单回线路申请全停电跨越施工。

二、施工技术依据

本工程交叉跨越施工所执行的技术规程、规范及有关图纸文件如下:

1.《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》;

2.《跨越电力线路架线施工规程》;

3.《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》;

4.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》;

5.本工程的设计文件、图纸、设计变更、会议纪要及业主、监理等上级单位对工程批发的有关文件。

三、施工计划

1.35kv嘎古单回线停电时间:2012年4月26日8时30分至2012年4月26日20时30分;

2.35kV嘎堆双回线停电时间:2012年4月26日8时30分至2012年4月26日20时30分;

四、施工方案

(一)施工现场管理组织机构

现场总指挥:周强

技术负责人:杨建平

安全专责:吴小林

质量专责:杨政

工作票工作负责人:黄大学

工作票签发人:周强

施工人员:

柳长学,杨文彪,罗世均,袁杨,李金平,张白良,杨建国,郑天明,杨仁明,陈中林(二)施工机具、材料配置(表2)

序号名称型号单数备注

1 机动绞磨5T 台 2

2 手扳葫芦5T 条 6

3 钢丝绳200米×Ф1

4 条8

4 钢丝绳头4米×Ф19.

5 条8

5 地锚 1.2×0.4 个18

6 卡线器120-400 套 6

7 卡线器70-95 套 4

8 螺栓型耐张线夹NLD-4,NLD-5 套各6

续上表

9 滑车Ф300 只14

10 尼龙滑车Ф600 只 4

11 提线器套 2

12 临时拉线GJ-70,150米条20

13 验电笔35kV 条 2

14 接地线35kV 组 6

15 光缆专用紧线器套 2

16 钢管

条 1000 17 绝缘绳 100米×Ф11 条 5 18 绝缘绳网

套 6

19 钢丝绳 100米×Ф11

20

(三)施工前准备

1、停电施工前需编制施工方案,进行技术交底,组织有关人员学习安全规程及施工方案内容。按工具配备表,对准备在跨越施工中使用的工器具逐件进行规格、数量、要求的检查与核对。

2、方案报审批

提前向建设单位及相关单位报送方案,并取得批复。 (四)施工方法

●对于35kv 嘎古单回线和35kv 嘎古单回线施工

1、施工工艺流程

图1 施工工艺流程图

2、现场施工布置图

表示跨越架网

表示接地点

编制施工方案 施工方案审批 技术交底

现场施工准备

停电、验电和接地线

安装临时拉线

新线路跨越

降导、地线

工作票签发、递送

恢复原线路

恢复送电

结束工作票 N2#塔

35kv 嘎古线

350kV 嘎推线

110kV 新建线

N1#塔

3、停电施工前,由项目部组织所有参加本项工作的施工人员进行详细的安全、技术交底,学习和熟悉本施工方案的有关要求,对施工人员进行详细分工,落实各岗位任务和责任,保证施工安全、有序地进行。

4、停电前,组织施工人员将1.2×0.4×0.2型地锚按图2、图3进行埋设,埋设位置距离铁塔中心不小于1.2H(H为铁塔全高),埋设深度为1.5米,同时埋设在临时锚固段的线路反方向。

5、工作票工作负责人接到调度中心明确的停电命令后,指挥登塔人员按所示位置同线路逐一登塔进行验电,确认已经停电后,再挂接地线。注意,验电笔必须事先在确实带电设备进行试验,确认验电笔完好。

6,跨越架的施工技术要求

(1)一般规定

1)跨越架应具有在安全施工允许条件下本身自力的强度,并能满足施工设计强度的要求;

2)跨越架的搭设必须牢固可靠,搭设位置正确;

3)跨越不停电电力线路的跨越架应加固,四周利用地锚可靠锚固,并应使用绝缘材料封顶;

4)跨越架架顶的横辊要有足够的强度,且表面必须使用对导线磨损小的绝缘材料。

5)跨越架应按有关规程规定保持对跨越物的安全距离,保持对跨越物的有效遮护;

6)跨越架搭设后须经验收合格后方能使用,在接到强风、暴雨预警后,必须立即对跨越架进行加强锚固,对跨越设施进行检查,确认合格后方可使用;

7)跨越架上应按有关规定悬挂醒目标志;

8)搭设和拆除跨越架时应设安全监护人。

(2)跨越架对被跨越的35kV电力线路的最小安全距离应符合表3中规定(见图6)表3

距离说明

被跨越110kV电力线路

a b c

架面与导线水平距离(m) 2.0 2.0 / 封顶网与导线垂直距离(m)/ / 1.0

(3)跨越架的宽度

1)在安装气象条件下,考虑导线风偏因素,其封顶宽度按下列公式计算:

+1.5)+b]/Sinα

B=[2(Z

x

—跨越点处导线的风偏距离,m;

式中:Z

x

b—边导线横线路水平距离,m

α-跨越交叉角

2)跨越架基本尺寸如表4。表4 跨越架基本尺寸

跨越架基本尺寸(m)

跨越架长(A)跨越架宽(B)跨越架高(C)

30 20 30

(4)钢管跨越架搭设要求

1)架体的立杆应垂直埋入坑内,杆坑底部应夯实,埋深不得小于0.5m,回填土后夯实。遇松土或地面无法挖坑立杆时应绑扫地杆。横杆与立杆应成直角搭设;

2)跨越架两端及每隔6--7根立杆应设置剪刀撑、支杆或拉线,拉线的挂点、支杆或剪刀撑的绑扎点应设在立杆与横杆交接处,且与地面的夹角不得大于60°。支杆埋入地下的深度不得小于0.3m;排间每隔3米设交叉形杆,以增大其稳定性。

3)立杆间距不得大于1.5m,大横杆间距不得大于1.2m,小横杆间距不得大于0.75m;

4)在停电前,组织施工人员将跨越架按要求搭设好,并经运行单位和监理部验收合格后,然后申请停电进行跨越架封顶。

五、安全保证措施

1.施工安全管理规定

(1)停电施工前,由项目部组织所有参加本项工作的施工人员进行详细的安全、技术交底,学习和熟悉本施工方案的有关要求,对施工人员进行详细分工,落实各岗位任务和责任,保证施工安全、有序地进行。

(2)施工中必须严格执行工作命令票制度,邀请运行部门派员进行现场监护,施工时必须设专职安全监护人;

(3)在施工段相邻两侧的塔上,导、地线应通过杆塔设置可靠的接地装置,接地线使

用专用接地线;

(4)使用的绝缘工具必须定期进行绝缘试验,其绝缘性能应符合规定,每次使用前应进行外观检查;

(5)参加施工人员应熟悉施工工器具使用方法、使用范围及额定负荷,不得使用不合格的工器具;

(6)停电施工应在良好天气下进行,遇雷电、雨、雾,相对湿度大于85%或5级以上大风时应停止工作。

(7)绝缘工具的有效长度应不小于下表规定。

工具名称

带电线路电压等级

≦10KV 110KV 220KV

绝缘操作杆0.7 m 1.3 m 2.1 m

绝缘承力工具、绳索0.4 m 1.0 m 1.8 m

2、安全保证措施

(1)施工前进行技术交底,使全体工作人员明确任务,明确责任,明确操作工艺,明确质量标准,树立安全意识,确保施工安全。

(2)应组织施工人员学习《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-94)中的有关内容,在施工中认真执行。

(3)参加施工人员,必须做到分工明确、统一指挥。

(4)落实保证安全的组织措施,遵守运行单位的有关规定和制度:①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移和终结制度。认真填写工作票。

(5)落实保证安全的各项技术措施:①停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌。

(6)在施工中应设安全监护人员,对每一个工作部位应设置安全监护人员,对工作的全过程进行安全监护。

(7)施工使用的绳索、工具在准备过程中要严格检查,不合格品不得使用;在施工之前再对所有工器具进行一次全面检查,并按照相关安全要求填写施工记录。

(8)高处作业人员及进入施工作业现场人员,都必须正确配带安全帽,正确使用安全防护用品,高空作业人员必须正确使用安全带,拿好工器具,防止坠落伤人或损坏设备,防止高空坠落及物体打击。

(9)拉线地锚其规格、埋深、地锚钢丝绳及工具环应符合要求,地锚钢丝绳与水平线夹角应≤45°,埋设地锚人员应按要求填写地锚埋设责任卡。

(10)施工中应尽量避免双层作业,无法避免时,应互相配合协调,作业区的下方不得有人。

(11)放紧线过程中,必须保证跨越处有专人看守,并与牵张场或紧线场有可靠的通讯联系。

(12)张力架线(包括放线、紧线、附件安装等所有工序)中使用的工器具,必须在施工前进行全面严格检查,确保安全可靠。各种地锚应按要求布置,埋深应比正常使用时加深20%~40%。

(13)紧线时,应有防止跑线措施,如使用两套卡线器和加装二道防线等措施;附件安装时,跨越架两侧的直线塔,用钢丝绳兜住导线,挂在横担上,作为后备保护。

(14)跨越档两侧的铁塔,在悬挂导、地线滑车前,应对其连接金具、瓷瓶、滑车进行仔细检查,并对导、地线分别用φ17.5及φ12.5的钢丝绳做好“二道防线”保护。

(15)防跑线措施

①施工前,施工负责人、专业人员必须对所有受力的机具、绳索、连接件、设施及施工现场的平面布置进行认真检查,不准以小代大、以少代多;

②在替换放线滑车前,必须在塔上加装导地线“二防”,即在铁塔和分裂导线之间采取可靠连接,防止导线意外坠地;

③施工用手板葫芦链条尾部应打结处理,防止长期受力失灵;

(16)预防电害措施

①牵、张场均应埋设接地网;

②牵引机、张力机、钢丝绳尾车和导地线尾车必须接地;

③牵引过程中,导引绳和牵引绳以及导地线上必须安装接地滑车;

④为了防止与带电体发生意外接触,接地滑车中的一个要加强接地,即应采用较长的接地体进行接地,接地引线应采用铜编织软线,其截面积不小于25mm2;

⑤牵张机手应站在胶垫上工作,并戴绝缘手套,进行临时锚线的工作人员,也应戴绝缘手套;

⑥紧线、挂线、导地线升空过程中,应使导地线预先接地,防止感应电伤人。

(17)牵引导、地线线头到马路时,应采取交通临时管制措施。

六、文明施工与环境保护措施

做好文明施工与环境保护工作,规范施工,减少对环境的损坏和影响,做到以下各方面。

1.文明施工措施

(1)施工现场工具、材料的堆放要整齐有序,位置合理;

(2)施工人员着装统一,符合安全要求,正确佩戴安全帽;

(3)施工应分工明确,统一指挥,操作有序,有条不紊;

(4)施工作业人员应做到“工完、料尽、场地清”。

(5)所有施工人员和管理人员必须严格挂牌上岗。

(6)材料运输和堆放尽量利用基础施工时修筑的道路和场地,或业主指定的地点、道路,减少青苗赔偿的影响。

(7)认真布置现场,尽量减少施工占地。

(8)施工完毕后,所有多余的材料、废料及时清理,复原。

(9)尊重当地民族习俗。材料、工具的堆放必须避开坟墓,施工人员不能随便站在坟墓上。

(10)施工负责人要认真负责本班组的文明施工,现场监督所有施工人员按有关规定、要求执行,违例者进行行政和经济处分。

2.环境保护措施

(1)材料的堆放应注意对周围环境的保护,尽量减少损坏;

(2)施工中严格遵守操作规程,避免对周围设施的损坏;

(3)拉线地锚坑的开挖应合理确定位置,不得随意开挖,造成不应有的植被破坏,避免和减少损坏青苗及果树等其他经济作物;

(4)临近居民区施工应避开居民休息时间及减少带噪音的作业。

(5)施工完毕后,应做好基坑回填,地面清理、平整工作,恢复好地貌。

七、危险点分析与控制措施

根据施工中的关键环节的危险点辨识分析制定出相应的控制措施见附表。

附表:

关键环节和危险点控制措施作业活动危险因素控制措施

交通运输交通事故1.提前调查运输道路,选择合理运输线路;

2.对不同路况采取不同避险措施。

3.禁止违章驾驶。

埋设地锚不符合方案要求或措施不当人身伤害、

设备事故

1.严格按照经审批的措施或方案施工;

2.埋设地锚必须填写责任登记,严格执行隐蔽验收手续.

手扳葫芦作业使用方式不当人身伤害、

设备事故

1.使用前应进行检查。

2.严禁超载使用。

3.葫芦和被拉的受力方向上严禁站人,防止葫芦突然拉断。

4.严禁使用葫芦悬挂重物。

绞磨机操作不当人身伤害

1.严禁跨越钢丝绳及各转向滑车的内侧逗留、通过。

2.禁止在不使用的情况下长时间受力。

3. 绞磨机的钢丝绳缠绕不少于5圈。

停电操作私自

短接、违章指挥人身伤害

1.停电前必须向运行单位提出停电申请,并办理工作票,严

格执行工作票制度;

2.必须指定专人负责停电、验电和接地;

3.严禁口头约定或约时送电;

4.在未接到停电工作命令前,严禁任何人接近带电线路。

未按规定进行验电人身伤害、

设备事故

1.使用相应等级的合格验电器;

2.戴绝缘手套;

3.设专人监护;

4.同塔多层电力线路,必须先验低压、后高压,先下层,后

上层。

接地线装设

和拆除操作不当人身伤害、

设备事故

1.执行接地线接拆登记编号核对制度;

2.验明线路确无电压后,须立即在作业范围内两端挂工作接

地线,同时短接三相;

3.同塔多层电力线路,必须先验低压、后高压,先下层,后

上层;

4.接地线不得使用缠绕法连接,应使用专用夹具,连接可靠.

5.装设接地线时,必须先接接地端,后接导线或地线端,拆除

时相反顺序。

6.操作人员必须使用绝缘棒或绝缘手套,并穿绝缘鞋。

续上表

搬运毛竹材

料方法不当人身伤害

1.搬运中注意道路上方的障碍物及电力、通讯线路;保持安全距离。

2.搬运中关键位置设专人监护。

搭拆跨越架时距带电体过近触电人

身伤害

1.准确测定架体位置,保证安全距离;

2.施工前认真做好技术准备工作,掌握操作要点;

3.现场安全监护人做到认真负责,严格按操作规程执行。

搭拆跨越架时操作不当高空坠落

及物体打

1.高处作业前做好准备,带好工器具;

2.使用检验合格的安全带;

3.随时绑好安全带,安全带绑在牢固的地方;

4.高处作业密切配合,相互监护,专职监护人须尽职尽责。

架体强度不

够,受力过大造成倾斜、倒塌触电及

物体打击

1.跨越架搭设须严格执行规程,材料规格、绑扎方式等应符

合要求;

2.跨越架搭设完毕后须经检查验收合格方可使用;

3.应根据跨越档放紧线情况确定跨越架应具备的强度;

4.跨越架使用时间较长时应经常进行检查,发现问题及时补

强。

跨越架搭设位

置不当,导线偏出触电

1.认真测量确定跨越架位置;

2.计算跨越架长度应考虑较大安全裕度;

3.放线前应再次核实线路边线位置,检查羊角杆保护范围;

越线操作方法不当触电及

物体打击

1. 施工前认真做好技术准备工作,掌握操作要点及安全规

定;

2. 操作人员须熟练掌握操作方法,掌握有关操作规程;

3. 加强监护,监护人严格控制操作程序、步骤,随时纠偏。

潮湿、大风气

候,网绳及绳索导电触电

1. 使用合格的绳索、工具,使用前认真检查,消除缺陷;

2. 随时掌握气候信息,提前做好防护工作,消除隐患;

3.严格执行操作规程及安全规定,遇风、雨、雾天气停止作

业。

施工方案及安全风险评估报告审批表(一)

(仅限施工单位、监理单位使用)

工程名称经开变改接乃琼京110kv输电线路工程

施工方案名称跨越35kV线路施工方案

施工方案实施地点或位置35kV嘎古线、35kV嘎堆线.

施工单位自评结果:

安全风险产生的条件(在非正常情况下):违章作业。

可能发生的事故:1、高空坠落主要风险源:高空作业。

2、倒塔、断线主要风险源:临时拉线锚固不牢靠。

3、跨越架倒塌主要风险源:跨越架搭设不牢靠。

安全风险等级:II级属一般风险

□安全风险涉及电网运行安全相关单位名称:______________________。

□安全涉及非电网设施运行安全相关单位名称:。

施工单位内部审批意见:

□同意施工方案及安全风险自评结果,报监理审批。

□不同意施工方案及安全风险自评结果,重新修改和报审。

□同意施工方案及安全风险自评结果,请建设单位审批。

□其他(详细意见记入栏,可附页):

审批人:日期:

监理单位审查结果:

□同意施工单位自评的安全风险等级。同意施工。

□不同意施工单位自评的安全风险等级。应调整为:安全风险等级:级属风险。经修改后重新审批后,方可施工。

□安全风险涉及电网运行安全,请报送建设单位:□备案(Ⅲ及以下)□审批(Ⅳ及以上)。

□安全风险涉及非电网设施运行安全请报相关单位备案和审批。

□其他(详细意见记入栏,可附页):

审批人:日期:

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 摘要】在输电线路的架线施工中,不时需要跨越电气化铁路,一般常采用搭设跨越架方法,该文较详细的介绍跨越架搭设须进行的计算及应采取的措施等,供广大输电线路施工人员参考。 【关键词】铁路;跨越架;搭设;措施; 中图分类号: F530 文献标识码: A 1. 前言 随着中国国民经济的不断向前发展,我国迎来了大电网、大交通时代!各种电压等级的输电线路建设方兴未艾,使得我们在输电线路的架线中不断会碰到跨越电气化铁路的问题,这时需要根据跨越实际情况认真分析、比较,从而采取安全、经济、环保的方法来对其进行跨越,一般而言,搭设跨越架方法安全、经济、环保,不影响铁路的畅通,因而在实际工程中被广泛的应用。 2.实地勘查 在放线施工准备阶段,对被跨越铁路的实地勘查是一个非常重要的工作,它是在输电线路设计断面图的基础上更准确地掌握铁路牵引接触网高、路基宽、交叉角及地形条件等数据,实地勘查人员应有施工负责人、技术负责人及协调人员参加。 3. 搭设跨越架施工方案 搭设电气化铁路跨越架前应先进行验算。计算放线区段的牵张力、跨越架长宽、跨越架高度,通跨越架承受的荷载等,最后确定搭设所用材料、跨越架排数等。 目前国内铁路基本都为电气化铁路,牵引线接触网额定电压为25kV [1],由于为非标电压,可视其为35kV的电压,接触网高度离地在9m内,搭设的跨越架高度一般不会超过15m,根据受力计算每侧采用单排、双排或满堂跨越架,搭设材料一般用φ48.3钢管及扣件,若受力较小也可采用毛竹(楠竹)材料,为保证对接触网的安全距离,提高跨越架的整体稳定性,宜对铁路装设封顶绝缘网。

跨越线专项施工方案

一、工程概况 河西电厂-刘村220kV双回路架空送电线路工程:本工程位于临汾市尧都区境内,新建线路全长2×4.933公里,全线路铁塔基数20基。导线采用LGJ-400/35钢芯铝绞线;地线采用:两条OPGW 光缆。 根据设计,该线路需跨越10kV电力线路14处,低压线6处。为保证跨越施工的安全,根据现场情况,特制定如下方案。 二、组织措施 项目经理:杜卫东 项目总工:关振峰 项目部安全员:张金科 项目部质量员:赵春利 项目部技术员:王龙飞 停送电联系人:王龙飞() 现场工作负责人:赵全茂() 施工现场安全员:张吉国 现场技术员:段丽文 施工工段:送电六工段 三、10kV电力线交叉跨越明细 (1)河西电厂-刘村220kV线路1#-2#跨越10KV 933南庄线25#—26#档 (2)河西电厂-刘村220kV线路1#-2#跨越10KV电厂专线 (3)河西电厂-刘村220kV线路2#-3#跨越10KV电厂专线 (4)河西电厂-刘村220kV线路3#-4#跨越10KV 933南庄线30#—31#档 (5)河西电厂-刘村220kV线路5#-6#跨越10KV 805果场线汇源支线11#—12#档 (6)河西电厂-刘村220kV线路9#-10#跨越10KV 刘村806线主干线42#-43#档 (7)河西电厂-刘村220kV线路10#-11#跨越10KV 933南庄线48#—51# (8)河西电厂-刘村220kV线路13#-14#跨越10KV 临汾市煤气化公司山西金尧焦化有限公司(含同世达)供水线2#-3# (9)河西电厂-刘村220kV线路15#-16#跨越10KV山西焦化集团临汾洗煤有限公司—杨家庄石料厂(10)河西电厂-刘村220kV线路17#-18#跨越10KV 784刘北线博源支线6#-8# (11)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV金尧(煤气化)-华源洗煤厂线 (12)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV山西焦化集团临汾洗煤有限公司出线临汾市尧都区宝华福利洗煤厂用电 (13)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV784北刘线北刘深井分支明辉支线明辉洗煤支线1#-3#档 (14)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV 784刘村线北刘深井分支8#-9#档 四、施工步骤及方法 跨越方法:1、采用停电落线的方法进行跨越 2、搭设跨越架进行跨越。 (一)施工步骤: 1、采用停电落线的方法进行跨越: (1)被跨越线路停电配合跨越施工。 (2)对被跨越线路的交叉跨越档落线。 (3)人工展放绝缘导引绳。 (4)利用导引绳牵引导地线,进行放紧线施工。 (5)工作结束后,立即恢复被跨越10kV线路。 (6)10kV恢复完毕后,由现场施工负责人负责检查验收,确认无影响送电的因素后,通知施工负

电力跨越施工方案

110kV九垦线维修工程12 # ~13#档、13 # ~14#档不停电跨越35kV线 施工方案 批准: 审核: 校核: 编写: 山东兴佳电力工程有限公司 2018年5月12日

一、施工简况 110kV九垦线维修工程的12#~ 13 #、13#~ 14 #档跨越35kV线 1 次,跨越110kV线 1 次,跨越10kV线 1 次,跨越省道 1 次,交叉跨越点位于东三路与同兴路交叉口,12#-13#交叉跨越点距13 #塔约 30 m,交叉角约为 50 o。13#-14#交叉跨越点距14 #塔约 25 m,交叉角约为 40 o。 二、施工方法及各项安全措施 1、跨越架搭设放样 跨越架在直线档内的放样 跨越架架体的中心先应与新建线路的中心重合。 跨越架架体的长度通常须考虑新架线的两边最大宽度及交叉情况、风偏因素等。宽度须考虑被跨越物的宽度及能保证架子自身稳定条件。(见图1-1) 图1-1 跨越架搭设投影图 跨越架的有效长度:导线或地线间距+风偏值(v=10 m/s风速)以及两边线各安全裕度。 实际整架长度:有效长度计及交叉角之后的长度。 即:整架实际长度=有效长度/sinθ (θ为跨越交叉角) 跨越架架顶宽度(横线线方向有效遮护宽度)B亦可按下式计算: B≥[2(Zx+)+b]/sinθ 式中:B——跨越架架顶宽度,m; Zx——施工线路导地等安装气象条件下在跨越点处的风偏距离,m; b——跨越架所遮护的最外侧导、地线间在横线路方向的水平距离,m; 跨越架架面在被跨越线路导线发生风偏后仍应与其保持的最小安全距离(D mim),如表所示。 线路跨越架的搭设按分开式和连接式两种,即分开搭设左侧、右侧跨越架以及连成一体的跨越架来承担导、地线的负荷。 跨越架在直转或转角耐张塔档内的放样 跨越架在直转或转角耐张塔档内进行放样时,除满足上述4条,还应根据转角塔放线滑车的悬挂长度来确定,一般在转角内侧再延长2m开外。 2.跨越架搭设的基本规定

施工方案-输电线路接地施工方案

济南长清青杨110kV输电线路工程 接地工程 施 工 方 案 山东长能电气集团有限公司 济南长清青杨110kV输电线路工程 施工项目部 che

一、工程简介 架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。因此,本次对济南长清青杨110kV输电线路工程所有杆塔接地施工,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。 保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。 二、杆塔接地施工的要求 2.1 质量要求 1、本次接地所用接地体钢筋均为Φ10镀锌圆钢,接地引下线为Φ12镀锌圆钢。 2、接地体埋深不得小于0.8m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不好的地方,要更换土壤。 3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。 4、接地引下线必须镀锌良好,接地引下线与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的 che

10倍。 5、接地引下线与杆塔连接必须良好可靠 2.2 工作要求 1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。 2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。 3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。 4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω; 5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。 二、施工方法 3.1 开挖接地槽 (1) 接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。 (2) 接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。 (3) 开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定: 1) 不得改变接地形式及减少接地槽长度。 (2) 接地装置为浅埋放射型。但尽量避免放射形接地体弯曲。 (3) 在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。 che

放紧线不搭跨越架带电跨越线路施工方案教学文案

华润新能源山东垦利一期 110kV 送出线路工程

带电跨越施工方案 四川成蜀电力建设有限公司 华润新能源山东垦利一期 110kV 送出线路工程施工项目部

编写: ________________ ________ 年_____ 月___ 日审核:________________ ________ 年_____ 月___ 日批准: ________________ ________ 年_____ 月___ 日

目录 一、编制依据 (1) 二、概况简介 (2) 三、现场查勘 (2) 四、施工方法的选择 (2) 五、跨越施工方案 (3) 六、跨越电力线架线施工 (6) 七、组织措施 (7) 八、安全措施 (8) 九、施工危险点分析及预防 (13) 十、环境保护措施 (15) 十一、施工时间初步安排 (16) 十二、强制性条文规定 (16) 附图跨越施工示意图....................... 16 一、编制依据

1.1《110?500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB5023?2005); 1.2《110?500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168 - 2002) ; 1.3《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》 (155083.1300-2006); 1.4 《国家电网公司安全工器具管理规定》 (155083.1282-2006); 1.5《国 家电网公司安全生产规程规定》 (155083.941-2003); 1.6 《防止电力生产人身安全事故六项重点安全措施》(155083.1362-2006) ; 1.7《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 (155083.1162-2005) ; 1.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》 (155083.1304-2005) ; 1.9 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006 年版);

输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术

输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术 发表时间:2019-09-10T10:57:14.280Z 来源:《科学与技术》2019年第08期作者:张佃华[导读] 希望能在今后输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术上能够有所突破,保证施工安全。 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局摘要:随着我国社会经济的腾飞,各行各业都在不断的向前飞速发展,现在一切社会科技的进步都离不开电力的供应,电力对社会发展的作用愈加明显,西电东送,太阳能、风能、光伏等电力工程项目越来越多,电网网架规模越来越庞大。同时,我国的铁路,尤其是电气化铁路里程逐年增加,铁路网越来越密。那么如何把输电线路网架跨过我国复杂的铁路路网,确保电网与铁路网的协同发展,共同为地方区域经济发展作出贡献呢?这就需要进行输电线路跨越电气化铁路跨越架的施工。本文引用某区输电线路跨越电气化铁路跨越架的施工来探究跨越架的施工方案和技术,及其所需要注意的事项。希望能在今后输电线路跨越电气化铁路跨越架施工方案和技术上能够有所突破,保证施工安全。 关键词:输电线路;电气化铁路;跨越架;施工方案 引言:输电线路跨越电气化铁路是一项复杂,危险系数较高的输电工程,是住建部明确的属于危险性较大的分部分项工程之一。目前,我国在输电线路跨越电气化铁路,一般采用的是搭设跨越架来解决输电线路跨越铁路的问题,这是目前较为有效的办法。搭设跨越架施工一方面能够确保施工安全,同时也能将跨越施工对铁路的影响减小。一般电气化铁路在两侧各有一条10kV自闭线,同时电气化铁路上方的接触网属于带电设备,这些都增加了跨越架的施工难度。我们需要准备准备一套完整有效的施工方案和技术,对输电线路跨越电气化铁路跨越架进行讨论,以解决上述问题。 1 跨越架准备阶段的整体规划 跨越架的建设是一项重要的工程,因此,在跨越架建设前,要对其进行整体规划,避免因跨越架的搭设过程中出现某些问题而影响输电线路跨越电气化铁路跨越架工程的进度,以及不利的安全问题影响后期输电和列车的通行。从跨越架的搭设方案,施工材料,受力计算,以及搭设过程中的安全风险的识别,预控措施的完善,每一步都需进行全面的考虑,必要时需要邀请外部专家对方案进行论证。跨越架搭设准备工作是整项工程的前提,做好此项工作才能保障跨越架工作的顺利进行。 1.1跨越方案 跨越方案一般采用的是搭设跨越架;输电线路能够正常跨过铁路,跨越架的安全及稳定性是基本要求。跨越架的搭设要严格执行国家有关标准,即按照《电力建设安全工作规程》(DL5009-2014)来执行,跨越架中间的重心点不能低于7.2米。为了保证能跨越铁路,因此要在铁路两侧分别搭建脚手架,然后用封网绳进行封顶。以此来实现对下方的电气化铁路及其配套的设施进行相应的保护,确保铁路的通行安全[1]。下面列举一例跨越架搭设的平面图,来展示跨越架的整体布局。 1.2跨越架的施工材料及其种类 我们常见的搭设跨越架的材料是毛竹,选用的毛竹的生长期要在5-7年,5年以下的毛竹和7年以上的毛竹不适合作为搭设跨越架的建设材料,毛竹过于稚嫩,青绿或者易裂,出现被害虫侵食过,这种毛竹都不适合作为搭设材料。选用毛竹作为跨越架搭设材料是为了防止磨损导线,毛竹、粗绳等其他绝缘材料可以作为搭设的封顶材料。捆绑的材料一般选取10号的软性铁丝或者黑白铁丝,这种铁丝方便跨越架的捆绑搭设。搭设跨越架的毛竹立杆、横杆、剪刀撑、搭设所用的支杆的有效支撑部分的直径要大于等于75mm,小横杆的有效部分的直径要大于等于50mm,当支杆小头的直径在50mm-75mm之间时,两杆要合并使用,防止支杆断裂,出现工程事故。钢制的跨越架应该选用钢管直径在48mm-51mm之间,横杆与立杆的搭设应该是交错式,且搭设的长度不能小于50cm。列举出某些跨越架材料的搭配参数[2]。 1.3跨越架的相关参数标准

跨越10kV线路施工措施

霍州至永和关高速公路东段10KV电力专线工程 施 工 方 案 及 措 施 金雨电力工程 二零年月日

批准:审核:编制:

目录 一、工程概况 二、施工组织机构 三、施工方案及技术措施 四、安全防护 五、放线后拆除跨越架措施 六、安全控制措施 七、环境保护措施、防止事故应急预案及急救措施 八、附图

一、工程概况 霍永高速公路东段霍州境、隰县境、汾西境的互通、隧道、服务区配套的10KV专用线路,线路总长度共42.083公里(霍州境6.009公里、汾西境23.344公里、隰县境12.73公里),杆塔基数:345基(霍州南互通43基、耿家庄隧道25基、汾西停车区72基、山云收费站5基、富家山隧道3基,五龙节隧道5基、汾西服务区49基,汾西互通5基、上庄隧道35基、隰县互通103基),交通运输条件一般。 本次工程共计跨越10KV 24次、高速公路13次,为保证跨越施工的安全顺利进行,特制定此安全技术措施 二、施工组织机构 (1)组织机构 工程负责人:石晓东安全质量员:侯介灵 技术负责人:樊四清材料员:建明 现场负责人:樊建喜现场安全员:樊建锁

(2)组织机构责任 ①石晓东负责本次工程中安全质量进度。工作命令表的填写、发放,人员调配,资金分配,配合质检员工作,及时向上一层领导汇报有关工程进度等工作。 ②候介灵负责本工作区域的质量技术安全,对技术要求较高的项目亲自指挥操作。 ③樊建锁负责本工作区域的现场安全监护工作。 ④荆红祥、吴三刚负责跨越架的具体架设 三、施工方案及技术措施 本线路跨越10kV和高速公路均采取搭设跨越架,用绝缘网封顶的方法进行跨越,设明显的标示牌和专人监护。 ①塔设双排跨越架,架与架之间全部用绝缘尼龙网连接、封顶。 ②搭设两排架,在10kV线路边线搭设1处即1#架。(示意图附 后) ③跨越架设地锚及钢丝拉线用来固定架体稳定。封顶网采用∮8 ×10绝缘尼龙网。 ④封网工作必须按照电业部门提供的时间完成,并要接受电业人 员的监护。 ⑤封网时,两侧架柱分别上二至三个高空人员,首先牵拽承力绳。 承力绳过去后两侧架柱人员紧拉,并将其两端分别绑在顶部钢管上,绑点用尼龙绳封死,以防绑点松动。每相两条承力绳,间距3米,位置应保证网片仅位于该相导线的正下方。

电力线路跨越高速公路方案

乾-河110KV 输电线路工程 跨越吉怀常吉高速公路方案 新荣水电开发有限责任公司 乾-河110KV 输电线路工程

2012年04月30日批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录 1、编制说明 2、跨越概况 3、跨越施工方案及越线架搭设技术措施 4、跨越施工方法及程序 5、施工现场管理方案和安全保障措施一 6、危险点辨析及防范措施 7、应急预案与响应 附图一

l 编制说明 1.1 编制依据 1)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)(DL5009.2 —2004) 2)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002.01.21) 3)《跨越电力线路架线施工规程》(DL5106 —1999) 4)乾- 河110KV 输电线路工程设计施工图纸 5)《乾-河110KV 输电线路工程架线施工作业指导书》 6)现场收集的各种资料 1.2 适用范围 本施工作业指导书适用于:乾-河110KV 输电线路工程P4-P5、P8-PB1、P10-P11、P12-P13、P22-P23档跨越吉茶和长吉高速的施工。 2 跨越概况 本工程为新建110KV 线路工程,起自位于吉首市城南(乾州),张花高速公路与西环路的交汇处。从花垣县塔里电站至吉首的老线路搭接,止于吉首市河溪镇的吉首市河溪工业园区。线路全长约13.5公里。单回路架设。 本工程导线采用LGJ-240/40 型钢芯铝绞线,由于起始段跨越市区及铁路和高速公路,因此,该段采用LGJ-240/55 型钢芯铝绞线,以提高其安全系数。 本工程地线采用1 X 7-9.0-1470-B-YB/T 183-2000稀土锌铝合金镀层钢绞线(以下简称XGJ-50),地线逐基直接接地。 本工程共使用杆塔45 基,其中跨越高速公路时均采用耐张转角塔开断, 以避免相邻线路故障影响跨越处的安全,铁塔均采用国家电网公司输变电工程通用设计的通用塔型 本工程在P4-P5档跨越吉茶高速,跨越档内导线采用LGJ-240/55,地线采用2根1X 7-9.0-1470-B-YB/T 183-2000 稀土锌铝合金镀层钢绞线(以下简称XGJ-50 )。P4塔型1A8-JC3,呼高24米;P5塔型1A8-DJC1,呼高24 米。P4 塔边缘距邻近高速中心28 米,P5 塔边缘距公路中心25 米,跨越处线路与高速夹角为800,导线弧垂最低点与路面净空距离为30 米 (80C验算条件下),两边导线间距7.6米。跨越点技术参数详见表2」,施

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

输电线路跨越架搭设施工方案

目录 1 概述 0 1、1编制目的0 1、2编制依据0 1、3适用范围0 1、4施工概况及工程量0 2施工方案选定 0 2、1一般常用的跨越架搭设形式 0 2、2本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析2 3施工准备 (2) 3、1质量技术准备 2 3、2人员准备2 3、3机具与材料准备 3 3、4现场布置3 4进度要求 (4) 5施工过程 (4) 5、1工艺流程4 5、2施工方案4 5、3搭设跨越架的技术要求 5 6职业健康安全及文明施工措施 (7) 6、1风险预测及控制措施7 6、2安全施工作业票 11 6、3文明施工与环保 10 7应急措施 (10) 7、1应急组织机构 10 7、2基本原则10 7、3紧急联络10 7、4应急救援措施 10

1概述 1.1编制目的 确保实现110KV线路工程施工安全、质量、计划与目标,满足合同规定,认真学习新工艺、新技术,严格按设计图纸、验收规范施工;认真执行程序文件,加强工序控制;认真执行本工程制定的检查验收制度,加强安全质量监督;确保本工程架线工程的施工质量与施工安全。特制订本措施。 1.2编制依据 1、2、1《跨越电力线路架线施工规程》(电力行业标准DL 5106-1999)。 1、2、2《电力建设安全工作规程(第2部分:架空送电线路)》DL5009、2-2012; 1、2、4《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》国家电网基建[2011]1752号; 1、2、5《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015 1、2、6《国家电网公司电网施工安全风险识别、评估及控制办法》国网(基建/3)176-2015 1、2、8《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电力公司发布)。 1、2、9《110~750kV 架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)。 1、2、10《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》国网(基建/3)187-2015 1、2、11《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008; 1、2、12工程设计图纸、文件及变更,业主及监理工程师对工程的各项技术要求。 1、2、13《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》(2011年版)。 1.3适用范围 本措施适用于110KV线路工程的一般跨越架搭设、瞧护、拆除等施工工作。 1.4施工概况及工程量 经过现场勘测了解,对主要交叉跨越情况进行了统计,详见下表。 2施工方案选定 2.1一般常用的跨越架搭设形式 跨越架的类型,目前主要有以下几种形式,分别适用于不同电压等级、不同性质的跨越架: 2.1.1甲型架:适用于架高超过15m的35kV及以上电力线跨越架。

跨越10kv线路施工组织方案

一、工程概况 河西电厂-村220kV双回路架空送电线路工程:本工程位于市尧都区境,新建线路全长2×4.933公里,全线路铁塔基数20基。 导线采用LGJ-400/35钢芯铝绞线;地线采用:两条OPGW光缆。 根据设计,该线路需跨越10kV电力线路14处,低压线6处。为保证跨越施工的安全,根据现场情况,特制定如下方案。 二、组织措施 项目经理:### 项目总工:### 项目部安全员:### 项目部质量员:### 项目部技术员:### 停送电联系人:### 现场工作负责人:### 施工现场安全员:### 现场技术员:### 施工工段: ##工段 三、10kV电力线交叉跨越明细 (1)河西电厂-村220kV线路1#-2#跨越10KV 933南庄线25#—26#档(2)河西电厂-村220kV线路1#-2#跨越10KV电厂专线 (3)河西电厂-村220kV线路2#-3#跨越10KV电厂专线 (4)河西电厂-村220kV线路3#-4#跨越10KV 933南庄线30#—31#档(5)河西电厂-村220kV线路5#-6#跨越10KV 805果场线汇源支线11#—12#档 (6)河西电厂-村220kV线路9#-10#跨越10KV 村806线主干线42#-43#档 (7)河西电厂-村220kV线路10#-11#跨越10KV 933南庄线48#—51#

(8)河西电厂-村220kV线路13#-14#跨越10KV 市煤气化公司金尧焦化(含同世达)供水线2#-3# (9)河西电厂-村220kV线路15#-16#跨越10KV焦化集团洗煤—家庄石料厂 (10)河西电厂-村220kV线路17#-18#跨越10KV 784北线博源支线6#-8# (11)河西电厂-村220kV线路18#-19#跨越10KV金尧(煤气化)-华源洗煤厂线 (12)河西电厂-村220kV线路18#-19#跨越10KV焦化集团洗煤出线市尧都区宝华福利洗煤厂用电 (13)河西电厂-村220kV线路18#-19#跨越10KV784北线北深井分支明辉支线明辉洗煤支线1#-3#档 (14)河西电厂-村220kV线路18#-19#跨越10KV 784村线北深井分支8#-9#档 四、施工步骤及方法 跨越方法:1、采用停电落线的方法进行跨越 2、搭设跨越架进行跨越。 (一)施工步骤: 1、采用停电落线的方法进行跨越: (1)被跨越线路停电配合跨越施工。 (2)对被跨越线路的交叉跨越档落线。 (3)人工展放绝缘导引绳。 (4)利用导引绳牵引导地线,进行放紧线施工。 (5)工作结束后,立即恢复被跨越10kV线路。 (6)10kV恢复完毕后,由现场施工负责人负责检查验收,确认无影响送电的因素后,通知施工负责人工作结束,可以恢复送电。

输电线路跨越架搭设施工方案

目录 1 概述 (1) 1.1 编制目的1 1.2 编制依据1 1.3 适用范围1 1.4 施工概况及工程量1 2 施工方案选定 (1) 2.1 一般常用的跨越架搭设形式1 2.2 本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析3 3 施工准备 (3) 3.1 质量技术准备3 3.2 人员准备4 3.3 机具和材料准备4 3.4 现场布置4 4 进度要求 (5) 5 施工过程 (5) 5.1 工艺流程5 5.2 施工方案6 5.3 搭设跨越架的技术要求6 6 职业健康安全及文明施工措施 (8) 6.1 风险预测及控制措施8 6.2 安全施工作业票11 6.3 文明施工与环保11 7 应急措施 (11) 7.1 应急组织机构11 7.2 基本原则12 7.3 紧急联络12 7.4 应急救援措施12

1概述 1.1 编制目的 确保实现110KV线路工程施工安全、质量、计划和目标,满足合同规定,认真学习新工艺、新技 术,严格按设计图纸、验收规范施工;认真执行程序文件,加强工序控制;认真执行本工程制定的检查验收制度,加强安全质量监督;确保本工程架线工程的施工质量和施工安全。特制订本措施。 1.2 编制依据 1.2.1《跨越电力线路架线施工规程》(电力行业标准DL 5106-1999 )。 1.2.2《电力建设安全工作规程(第2部分:架空送电线路)》DL5009.2-2012 ; 1.2.4《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》国家电网基建[2011]1752号; 1.2.5《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015 1.2.6《国家电网公司电网施工安全风险识别、评估及控制办法》国网(基建/3)176-2015 1.2.8《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电力公司发布)。 1.2.9《110?750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)。 1.2.10《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》国网(基建/3 )187-2015 1.2.11《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.2.12工程设计图纸、文件及变更,业主及监理工程师对工程的各项技术要求。 1.2.13《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》(2011年版)。 1.3 适用范围 本措施适用于110KV线路工程的一般跨越架搭设、看护、拆除等施工工作。 1.4 施工概况及工程量 经过现场勘测了解,对主要交叉跨越情况进行了统计,详见下表。 2施工方案选定 2.1 一般常用的跨越架搭设形式 跨越架的类型,目前主要有以下几种形式,分别适用于不同电压等级、不同性质的跨越架: 2.1.1甲型架:适用于架高超过15m的35kV及以上电力线跨越架。

跨越铁路专项施工方案

一、编制依据 1.临汾电力设计院:侯马电厂(侯马电厂~紫金山220kV线路)工程交叉跨越分图(3) 2.《铁路营业线施工安全管理补充办法》(太铁安监〔2008〕320号) 3.《铁路沿线路材路料管理办法》(太铁安监〔2008〕143号) 4.《太原铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(太铁师〔2012〕512号) 5.《路局、路局党委关于严格施工管理坚决杜绝“黑施工”的决定》(太铁办〔2012〕355号) 6.《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(2009版) 7.《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999) 8.《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233-2005 9.《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW 248-2008 二、工程概况 本工程项目法人单位:山西省电力公司 建设管理单位:山西省电力公司建设管理中心 工程设计单位:临汾电力设计院 工程监理单位:山西锦通项目管理咨询有限公司 工程施工单位:山西省电力公司供电工程承装公司 1. 侯马电厂~紫金山220kV线路工程,起于侯马电厂,终止于紫金山220kV变电站。 2. 我项目部承担全部施工任务,起止桩号为N1至N42。本施工段全长1 3.009km,铁塔共计42基。本工程为双回路,其中直线塔23基,终端塔2基,钢杆塔8基,耐张塔9基。本标段铁塔,全塔最高的为61.4

米。铁塔最轻,最重。全线均为双回路架设。 3. 本工程导线采用钢芯铝绞线JL/G1A-400/35,每回路为三相导线,每相二分裂排列,分裂间距400mm。地线采用两根OPGW光缆。 4. 本线路中导线拉断力为,钢杆段实际最大使用张力29686N,安全系数。铁塔段实际最大使用张力39962N,安全系数。 5. 本线路中光缆拉断力为87kN,N1-N14段实际最大使用张力22895N,安全系数。N14-N41段实际最大使用张力23514N,安全系数。 6. 本次交叉跨越点为侯西线铁路4km+700m处。 7. 本次交叉跨越铁路10kV为:10kV自闭线(418-419#)、10kV贯通线(373-374#)。 三、跨越现场示意图及主要参数 1. 现场跨越点情况:跨越架搭设点低于铁路0.81米,铁路路轨跨度为5.5米。跨越架高度选择13米,跨度选择米。铁路10kV贯通线、10kV 自闭线采用独立搭设跨越架。断面图、平面示意图如下: 10kV贯通线

35KV输电线路施工方案

施工方案 一施工准备 为确保顺利完成此项工程,在保证安全措施,组织措施,技术措施的基础上,施工前做到人员整齐,机械、工具性能良好,能够按时进入施工现场,做好充分准备,制定此方案。 1. 施工技术和资料准备 1.1利用微机信息处理系统编制工程施工资料,对变电所的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 1.2根据业主招标的要求,考虑图纸出图时间、业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 1.3建立健全各项管理制度,严格执行国家有关现行的规程、规范。 1.4为确保本工程质量优良级目标的实现,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质,具体安排由公司教育、安监、质保、技术处负责,培训项目有: 安全技术岗位培训; 测量、分坑技术培训; 混凝土施工培训; 焊工、起重工培训; 杆塔组立培训; 导、地线展放培训

导线压接培训; 附件安装培训; 线路保护调试培训。 1.5根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 主要施工安全技术措施 1.6 技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要内容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规范、管理规

10kv线路带电跨越施工方案

甘肃华电环县南湫三期49.5MW风电场工程10kv线路带电跨越施工方案 工程名称:10kv线路带电跨越施工方案 甘肃火电工程公司环县南湫风电项目部 2014年04月26日

工程名称:10kv线路带电跨越施工方案 施工部门:35KV集电线路班 批准:日期:审核:日期:安监部:日期:编制:日期:

目录 一、编制依据及目的 (4) 1.1、编制依据 (4) 1.2、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、施工组织机构 (4) 四、10kV电力线交叉跨越明细及相关设备情况 (4) 4.1、新建线路情况 (4) 4.2、被跨越线路情况 (5) 五、施工方法及步骤 (5) 六、安全措施 (5) 七、应急措施 (6) 7.1、目的 (6) 八、架线工程危险点及预防措施 (6) 8.1架线工程风险预测及防范对策见表 (6)

一、编制依据及目的 1.1、编制依据 1.1西北电力设计院编制的《环县南湫35kv架空线路工程施工图》; 1.2《送电线路工程施工质量检验及评定规程》; 1.3《电力建设安全规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2005); 1.4《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2011]146号); 1.2、目的 为了规范和统一环县南湫35kV架空线路工程跨越原有10kv农电线路工程的施工工艺和质量标准,确保本工程的安全顺利进行,特编制《10kv线路带电跨越施工方案》。 二、适用范围 本作业指导书适用于环县南湫35kV架空线路工程跨越原有10kv农电线路工程的施工。本工程架线施工过程中共有4次跨越10kv线路。 三、施工组织机构 项目经理:魏元忠 项目总工:王新才 项目部安全员:权峰 项目工程部:李志谦 现场工作负责人:刘定雄、谢小军 四、10kV电力线交叉跨越明细及相关设备情况 4.1、新建线路情况 新建线路4处跨越档距均在300m以内,跨越角度均小于135°,跨越点垂直距离均大于3.5m。

输电线路跨越架搭设施工方案

目录1......................................................................................................................................................... 概述 0 1.1编制目的 0 1.2编制依据 0 1.3适用范围 0 1.4施工概况及工程量 0 2.......................................................................................................................................... 施工方案选定 0 2.1一般常用的跨越架搭设形式 0 2.2本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析 (2) 3................................................................................................................................................. 施工准备 2 3.1质量技术准备 (2) 3.2人员准备 (2) 3.3机具和材料准备 (3) 3.4现场布置 (3) 4................................................................................................................................................. 进度要求 4 5................................................................................................................................................. 施工过程 4 5.1工艺流程 (4) 5.2施工方案 (4) 5.3搭设跨越架的技术要求 (5) 6............................................................................................................... 职业健康安全及文明施工措施 7 6.1风险预测及控制措施 (7) 6.2安全施工作业票 (9) 6.3文明施工与环保 (10) 7................................................................................................................................................. 应急措施 10 7.1应急组织机构 (10) 7.2基本原则 (10) 7.3紧急联络 (10)

跨越10kV线路施工方案

郑屯~下五屯110 千伏双回线路新建工程(郑屯-万峰湖段)跨越10kV 线路施工(方案) 四川省南充市水电工程有限公司 郑屯-下五屯110 千伏双回线路新建工程施工项目部 2016 年7 月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1. 工程概况及适用范围 (1) 2. 编制依据 (2) 3. 作业流程 (4) 4. 作业准备 (5) 5. 作业方法及要求 (5) 6. 安健环控制措施 (17) 7. 专项应急预案及响应措施 (19) 8. 培训与演练 (26) 9. 附件????????????????????????????27

1. 工程概况及适用范围 工程概述 郑屯~下五屯110千伏双回线路新建工程(郑屯- 万峰湖段),220千伏同塔双回线路,线路全长公里,全线杆塔59基。导线型号2×JL/G1A-400/35 ;地线为两根光缆OPGW-14,0本工程基本设计风速为27m/s;设计覆冰为10mm、15mm。 地形地貌及地质情况 本标段地形地貌基本一致,沿线地形均表现为构造、溶蚀、低山及前岗山地形地貌, 相对高差较小海拔高程在1000-1600m,高程差在80-200m范围,全线地形划分为;高山5%,山地65%,丘陵30% 全线地质划分:岩石65%,松砂土25%,普通土10%。线路路径区主要出露三叠系地层, 按底层出露由老至新顺序简述;三叠系层,新生界地四系地层。 本段线路共计使用铁塔59 基,其中双回路直线塔21 基,双回路转角塔28 基,双回路终端塔 3 基,钢管杆 4 基,钢管塔 3 基。本工程采用张力放线,各牵张段跨越电力线路示意图附后。10kV 线路跨越明细见表1-1 。

相关文档