文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水工程课程设计(兰州交通大学)

建筑给水排水工程课程设计(兰州交通大学)

建筑给水排水工程课程设计(兰州交通大学)
建筑给水排水工程课程设计(兰州交通大学)

10级建筑给水排水工程课程设计

姓名:

班级:

学号:

指导教师:

兰州交通大学课程设计

西津西路2号楼设计说明书

一、设计任务

兰州市新建西津西路2号楼,层数四层,要求进行给排水设计,具体项

目为:

1.建筑给水工程;

2.建筑排水工程;

3. 建筑消防工程;

设计文件及设计资料

1.已获批准的设计任务书;

2.设计手册及规范:

《GB50045-95高层民用建筑设计防火规范》;

《建筑给水排水设计规范》(2003年版);

《给水排水设计手册》(第2册);

《建筑给水排水标准图集》。

3.与设计相关的建筑图(一层、标准层)

4.室内外高差为 0.5 米;冻土深度为 1.03 米。

5.一层标高:±0.000;层高:二至四层住宅3米,一层商场4米,屋面均

为上人屋面。

兰州交通大学课程设计

三.生活给水设计计算

1.给水设计资料计算

给水用水量定额与时变化系数,由课设条件图可知,此五层单元式住宅的卫生器具设置有:大便器、洗脸盆、洗涤盆、,故属于普通住宅Ⅱ,由《建筑给水排水设计规范》3.1.9选用:

1.1. 用水定额及时变化系数

q d =250L/(人·d),时变化系数K

h

=2.5

1.2.用水人数

由课设条件图可知,西津西路2号楼共五层,一层为商场,二至四层住宅,分为三个单元,皆为一梯三户。该建筑共有3×3×4=36(户),以每户3人计算,该建筑共有m=3×36=108(人)。

1.3.最高日用水量

Q d =m×q

d

=108×250=27000L/d=27m3/d

1.4.最高日平均时用水量

Q

p =Q

d

/T=27/24=1.125m3/h=0.3125L/s

1.5.最高日最大时用水量

Q

h =Q

p

×K

h

=0.3125×2.5=0.78125L/s

1.6.生活给水系统给水方式

本设计拟建一座四层单元式住宅,一层为商场,根据设计资料,初步确定给水系统所需的压力:

4.0+3×4+10=26m

所以室外给水管网的水压在一天内均能满足该四层单元式住宅的需要。因此选用直接供水方式。

1.7.补注

兰州交通大学课程设计

由于一楼商铺属于商业用水,水费单价与住宅不统一,因此,一楼和其余楼层采用各自进水管供水。

1.7.给水系统管材

给水管道选用PVC 塑料管。 2.给水水力计算

2.1.设计秒流量

给水系统住宅生活给水管道的设计秒流量公式 0.2g g q UN = 式中:q g ————计算管段的设计秒流量,L/s ;

U ————计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,%; Ng ————计算管段的卫生器具给水当量总数;

0.2————以一个卫生器具给水当量的额定流量的数值,L/s ; 2.2.给水当量同时出流概率计算公式

2.3.平均出流概率U 0

最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率U 0计算公式:

根据设计规范及实际情况估计,选取q 0=250L ,m=3,K h =2.5

N g =0.75+0.50+0.75=2.00 T=24h U 0 =5%

因此建筑各户型面积、结构近似,故全建筑计算皆使用此U 0,不再另行计算。

0.49

c 1(1)

100%

g g

N U N α+-=

?000.23600h

g q mK U N T =

??

兰州交通大学课程设计3. 水力计算表

表1. 住宅给水水力计算表

计算管段编号当量

总数

Ng

同时出

流概率

U(%)

设计

秒流

量q

(L/

s)

DN

mm

流速

v(m/

s)

每米管

沿程水

头损失

I(Kpa/

m)

管段长

度(m)

管段沿

程水头

损失

(Kpa)

1 20.75 1.00 0.15200.390.12330.369 1丿2丿0.75 1.00 0.15200.39 1.123

2丿 2 1.250.91 0.23250.340.0724

2 320.7

3 0.29250.450.11310.5 1.1865

4 50.7

5 1.00 0.15200.390.123

4丿5丿0.75 1.00 0.15200.39 1.123

5丿 5 1.250.91 0.23250.340.0724

5 320.73 0.29250.450.113

6 70.75 1.00 0.15200.390.123

6丿 7丿0.75 1.00 0.15200.39 1.123

6丿 7 1.250.91 0.23250.340.0724

7丿 8 20.73 0.29250.450.113

3 8 40.53 0.43400.250.02430.072

8 9 60.43 0.52400.310.0340.50.017

9 10 100.34 0.67400.400.05230.156

10 11 120.31 0.74400.440.0620.50.031

11 12 160.27 0.85400.510.07930.237

12 13 180.25 0.9400.540.0880.50.044

13 14 220.23 1400.60.10630.318

14 15 240.22 1.04400.600.10719.5 2.0865

15 16 480.15 1.47500.570.07219.5 1.404

16 进

水口

720.13 1.81500.680.100210 1.002 3.1.计算沿程水头损失之和

h y=69.23KPa

3.2.计算局部水头损失

局部水头损失按沿程水头损失的30%计,为:

∑h

j =30%∑h

y

=0.3×69.23=20.769 KPa

则沿程水头损失和局部水头损失的总和损失为:

H

2

=69.23+20.769=90 KPa

3.3.一楼商铺卫生器具

自闭式大便器、洗手盆、拖布池

3.3.一楼商铺选用平方根法进行计算

Qg=0.2αN g0.5

α————根据建筑物用途确定的系数在该设计中,α取1.5

表2. 一楼商铺给水水力计算表

计算管段编号当量

总数

Ng

设计秒

流量q

(L/s)

管径

DN

(mm)

流速

v(m/

s)

每米管

沿程水

头损失

I(Kpa/

m)

(m)

管段沿

程水头

损失

(Kpa)

累计

损失

1 20.50.1200.260.0610.060.06

2 310.2250.30.05520.110.17

3 42 1.62400.970.2510.250.42 1丿2丿0.750.15250.230.03310.0330.033 2丿

4 2.750.5320.490.0990.80.0792

4 5 4.25 1.8240 1.090.30920.618 1.038 0 50.5 1.41400.850.1970.80.1576

5 6 4.75 3.0550 1.150.24920.498 1.536 1丿丿2丿丿0.750.15250.230.0330.50.0165

2丿丿6 2.750.5320.490.09920.198

6 7 7.5

3.2 50 1.23 0.276 20 5.52 7.056 7 8 15 5.96 70 1.56 0.342 20 6.84 13.89 8 进水口 22.5

8.62

80

1.55

0.3

5

1.5

15.39

3.3.计算水表水头损失

当以0-4-9计算管路,以洗脸盆为最不利配水点的给水系统水力计算时,在管段2-3上安装分户水表,此段秒流量为0.29/L s =31.044/m h <31.5/m h ,故选择型号为LXS-15C,公称口径为15mm 的旋翼湿式水表。其最大流量为

33/m h ,则:

水表的特征系数为:

水表的水头损失为:

<24.5(水表水头损失允许值)

总水表安装在管段8-9上,此段管段秒流量为1.85L/s=6.66m 3/h ,住宅建筑用水不均匀,因此水表口径可按设计秒流量不大于水表的最大流量确定,故选型号为LXS-32C ,公称口径为32mm 的旋翼湿式水表,其公称流量为6 m 3/h ,最大流量为12m 3/h 。

因该计算管路既有分户水表又有总表,所以H 3=40 KPa 3.4.计算最不利点至管网引入点之间的高差

H 1=(4.2+2.9×2+1+18) ×10=128.00 KPa

20.09

100

MAX

b Q K ==22

1.0441

2.110.09

g d

b q h KPa K ===

兰州交通大学课程设计

3.5.最高层所需流出水头

以洗脸盆为最不利配水点查表可得:

H4=15 KPa

3.6.所需总水压

H= H1+H2+H3+H4=128.00+48.087+40+15=231.087 KPa

四.生活排水设计计算

1、排水方式

室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用通气气管。采用仅用伸顶通气管污废水合流排放方式的排水系统。

2、排水设计秒流量计算

Qg=0.2αN g0.5

α————根据建筑物用途确定的系数

在该设计中,α取1.5

3,排水管管材选用铸铁管

表1. 住宅给水水力计算表

管段当量计算流量选用流量管径坡度

1 2 1 0.51 0.33 50 0.025 1丿 2丿0.75 0.41 0.25 50 0.025 2丿 2 5.25 1.91 1.7325 100 0.012

2 5 6.25 1.95 1.95 100 0.012

3 4 1 0.51 0.33 50 0.025 3丿 4丿0.75 0.41 0.2475 50 0.025 4丿 4 5.25 1.91 1.7325 100 0.012

4 5 6.25 1.95 1.95 100 0.012 5丿 6丿 1 0.51 0.33 50 0.025

7丿 8丿0.75 0.41 0.2475 50 0.025 8丿 6丿 5.25 1.91 1.7325 100 0.012 6丿 5 6.25 1.95 1.95 100 0.012 立管

5 6 18.75 2.28 2.28 100

6 7 37.5 2.6 2.6 100

7 8 56.25 2.85 2.85 100

8 9 74.25 3.05 3.05 100

9 10 148.5 3.69 3.69 100

10 出口222.7 4.19 4.19 125

通气立管75

表2. 一楼商铺给水水力计算表

管段当量计算流

选用流

管径坡度

1 2 0.3 0.1 50 0.025

2 3 1.3 0.63 0.43 50 0.025 1丿 2丿0.3 0.1 50 0.025 2丿 3丿0.6 0.3 0.2 50 0.025 3丿 3 4.2 1.74 1.39 100 0.012

3 4 5.5 1.82 1.82 100 0.012 4丿 4 3.6 1.7 1.2 100 0.012

4 5 9.1 2 2 100 0.012 5丿 6丿0.3 0.24 0.1 50 0.025 6丿 5 1.3 0.63 0.43 50 0.025

5 6 10.4 2.05 2.05 100 0.025

6 7 19.5 2.37 2.37 100 0.025

7 8 20.8 2.4 2.4 100 0.025

8 9 29.9 2.64 2.64 100 0.025

9 一楼出

31.2 2.67 2.67 100 0.025

五.消火栓给水系统水力计算

1、建筑型号及消防有关资料

由于西津西路2号楼为楼层高为8层的住宅楼,所以查表低层建筑物室内消火栓用水量。

得知其消火栓用水量为5;

同时出水的水枪数为2;

每只水枪的出水量为2.5,且每根竖管最小流量为5,即每根竖管有两支水枪同时出水。

2、消防设备的选用

在查表可知所选设备如下:

消火栓口径(mm)水带管径(mm)水枪口径(mm)

50 50 13

水带材料为衬胶,长20m。

3、消防水力计算

查表3—10得Az为0.00677

查表3-9,当充实水柱为12m时,q

xh

为2.6 L/S,满足要求流量,此时Hq为19.1m,

由于,Hxh1=Hq+h

d +Hk,h

d

=Az*L

d

*q2

xh

*=0.915,Hk=2,

带入得,Hxh1=22.02m 管段1-2,

h 1-2=1.1*i*3,查附表得i=0.0108,带入得h

1-2

=0.03564m,

Hxh2=Hxh1+h

1-2+3,带入得,H

xh2

=25.05m

又,H

xh2=q

2

2/0.346+0.915+2,带入得,q

2

=2.767L/S

管段2-出口,q

2-出口

=2.6+2.767=5.367L/S

h

2-出口

=1.1*i*(1.1+15+35.4+4+0.8),

查表得,i=0.0115带入得h

2-出口

=0.75m,

H2=H

xh2+h

2-出口

+(1.1+15+4+0.8)=46.7m

所以所选泵的扬程应为:46.7m,流量为:5.367L/S

参考设计手册11所选泵型为:ISG65-200,两台(一用一备)

4、消火栓的间距计算

消火栓的间距按下列公式计算:S2≦(R2-b2)0.5=26.4

又R=C*Ld+h 且C=0.8,h计算得h=11.31m

故R=0.8*20+11.31=27.31m 且b为最大保护宽度取7m。

从平面图得知,S2=19.2m

故消火栓的间距为S2≤26.4m

满足要求。

5、消防水箱储存容积计算

按照我国建筑设计防火规范规定,消防水箱应贮存10min室内消防应水量,以供扑救初期火灾之用。计算公式为;

Vx=0.6Qx

Vx—消防水箱储存消防水量,m3

Qx—室内消防用水总量,L/m

所以,该建筑消防水箱储存消防水量经计算为3.3m3

消防水箱尺寸为1.5×1.5×1.7

水箱间尺寸为3.5×3.5×2.5

6、水箱压力计算

水箱设于楼顶地面,并设置加压泵,以满足消火栓口压力。

消火栓口所需压力为220.2kp,消火栓口距离水箱最低水位2.2m

则水泵至少应提供198.2kp即19.8m,

选用水泵型号为ISG50-160(I)A(一用一备)

参考文献

《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《给水排水制图标准》

《GB50045-95高层民用建筑设计防火规范》

王增长主编《建筑给水排水工程》

谢辞

历经一个多月的建筑给排水课程设计即将结束,本次设计使我掌握了建筑给排水设计的基本操作规程和方法。并且能运用建筑给排水工程设计所需的《规范》、《手册》等设计资料在设计过程中遇到很多问题,但得到了张云霞老师的认真指导和同学们的热心帮助,最终将问题一一解决。

再次感谢张云霞老师在整个设计过程中对我的帮助。使本设计得以圆满完成。在此表示衷心的感谢!

在设计的同时,我也发现我的不足之处,在计算机制图,计算方面还需要努力学习,特别是计算机制图还需要通过进一步的学习和锻炼来提高自己。

谢谢老师!谢谢大家!

⑥分区给水方式当室外给水管网的压力只能满足建筑下层供水要求时,可采用分区给水方式。

3.给水方式确定

排水工程课程设计

刘自曼 环境工程 温学友2020.05.25

目录 一、设计任务 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 二、设计依据 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 三、设计说明 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1 水量设计 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 生活污水设计流量--------------------------------------------------------------- 1 1.2 工业废水设计流量--------------------------------------------------------------- 2 1.3 城市污水设计总流量计算------------------------------------------------------ 2 2 平面布置说明 ---------------------------------------------------------------------------- 3 2.1 污水管道的布置------------------------------------------------------------------ 3 2.2 街区编号并计算面积------------------------------------------------------------ 3 3 管网设计 ---------------------------------------------------------------------------------- 3 3.1 划分设计管段,计算设计流量 ----------------------------------------------- 3 3.2 水力计算--------------------------------------------------------------------------- 4 四、附录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1 课程设计任务书 ------------------------------------------------------------------------- 5 1.1 原始资料--------------------------------------------------------------------------- 5 2 管网平面布置图 ------------------------------------------------------------------------- 7 3 主干管纵剖面图 ------------------------------------------------------------------------- 7 4 居住区生活污水设计流量计算表 ---------------------------------------------------- 8 5 工业企业生活污水及淋浴污水设计流量计算表---------------------------------- 8 6 工业企业生产污水水量设计流量计算表 ----------------------------------------- 10 7 污水总流量综合表 -------------------------------------------------------------------- 10 8 污水干管设计流量计算表 ----------------------------------------------------------- 11 9 污水主干管水力计算表 -------------------------------------------------------------- 13

兰州交通大学继电保护课程设计

eainthea cci denti nvestigation,manageme ntandr eporti ng,ea chpost shoul dbe devel ope dunderthissystemspecialistsche ck,cl eartheexaminati ons,time,cy clesa ndot herreleva ntregulations.Stre ngthe ning sitesupervisi ona ndexami nation,t odete ctandinvestigateill egalcomma nd,i llegaloperationsandviol ationsofoperati ngrules.Secondsafetyreferstothe producti onsite,technologymanag ement,e qui pment,facilit ie s,andsoonca nleadt oaccidentsrisk sexist.1,a ccordi ngtotheexte ntofthese curityri sks,solvingi sdivi dedi ntoa,b,andcl evelsofdifficulty;A-l evel:difficult,mini ngdifficultie s,shallbereportedtothecompany'sproblems.B -cla ss:difficulttoresolvedif iculties,shall consistofmini ngorganizationstosolve probl ems.C -cla ss:fromsegmentsa ndbusine ssriskst hatmustbeaddresse dint heDe partment.2,open -pitmine unsafetypesi ncl ude :ele ctrical,transport,blasti ng,fire,a ndothersl ope.3,a ccordingt othesev erityoftheha zardfille dinbyunittroubl eshooti ng,registra tionform(seeatt 继电保护原理课程设计报告 评语: 考 勤 (10) 守 纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专 业: 电气工程及其自动化 班 级: 电气1004 姓 名: 阮学刚 学 号: 指导教师: 任丽苗 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月 18日

浅谈建筑给水排水工程设计与运用

浅谈建筑给水排水工程设计与运用 发表时间:2019-09-11T14:21:51.030Z 来源:《房地产世界》2019年6期作者:骆世鹏 [导读] 本文首先对建筑给排水设计工作体系的应用进行分析,其次阐述了建筑给排水设计方案优化与应用,以供参考。 骆世鹏 身份证号码:45068119901112xxxx 摘要:我国经济自改革开放以来取得了较快的发展,居民对建筑设计提出了更高的安全性和舒适性要求。目前我国水资源较为缺乏,建筑给排水设计工作也变得越来越重要,我国建筑给排水系统也得到快速的发展和应用。本文首先对建筑给排水设计工作体系的应用进行分析,其次阐述了建筑给排水设计方案优化与应用,以供参考。 关键词:建筑给水排水;工程设计;应用;优化;运用 一、分析建筑给排水设计工作体系的构建 1、吸取外国经验,构建合理的给排水设计体系 现阶段,随着建筑工程项目的增多,为给水排水工程的设计与应用方面提供了丰富的机遇,从而极大的提升了我国在给排水工程上设计的经验,避免了错误的出现。此外,加强对外国经验与技术方面的学习,并于我国实际给排水工程的实际应用情况相结合,从而帮助我国为健全给水排水设计体系奠定了坚实的基础,同时,也为我国建筑给水排水设计步骤与流程的规范起到积极的作用。除此之外,在建筑工程之中,给水排水工程与民众的实际生活与工作方面也有着紧密联系。所以,在设计建筑给排水工程时,除了要考虑建筑工程的属性外,还需将设计人员的理论知识与经验相结合,从而使给排水工程的设计更加合理、可靠,对完善建筑给水排水设计体系有着积极的帮助作用。 2、规范设计标准,确保建筑使用效果 近年来,我国在经济方面取得的成绩有目共睹,所以民众对于建筑工程的舒适程度也有着更加严格的要求。现阶段,智能化已经成为我国建筑设计主要的发展方向。在设计建筑,尤其是高层建筑过程中,消防系统的设计无疑是当中的关键环节,以此来避免火灾影响扩大化。所以,对于给排水工程的设计人员来讲,其必须严格遵从给排水设计标准或者规范中的要求来完成建筑给水排水工程设计,做好消防方面的设计工作,同时保证建筑的排水功能可以在有效发挥,对建筑安全与舒适程度的提高有着积极的作用。 二、建筑给水排水工程的设计与应用 给水与排水工程是整个建筑工程设计过程中非常重要的两部分,下面将依次对给水与排水工程设计方案的优化与应用方面进行分析: 1、建筑给水设计方案的优化与应用 一般来说,消防给水与给水管道等是给水系统设计的主要部分,其中,如果室内存在较大的使用面积,则通常会设置一个或者多个卫生间,同时也会将厨房与卫生间之间预留一定距离,所以会造成给水管道的长度显著增加。与此同时,当增加给水管道长度之后,则不可避免的会导致噪音在管线末端出现,从而会因此影响民众的日常生活,同时也会增加供水管道的压力,致使隐患问题在管道使用中出现。因此,在设计建筑给水系统时,需要对民众生活影响因素予以慎重考虑,注意给水管道的噪音问题,设置相对合理的管道长度,以免当中出现压力过大和与其相关的一系列问题。此外,在建筑工程给水系统中,消防给水设计也是当中重要的一环。通常来讲,在民用建筑中,消防给水系统会单独的予以设计,以保证在火灾出现后,可以将民用的生命以及财产损失控制在最小范围。另外,在设计建筑工程过程中,消防系统需要予以合理且人性化的设计,根据建筑工程本身的特点与用途,将一定规格的排水管与消防水泵等设置其中,方便消防系统可以更好的对火灾事故进行更有效的控制,同时也可将消防给水系统设计的经济性与合理性更好的表现出来。 2、建筑排水设计方案的优化与应用 通常来讲,排水管道与地漏等是建筑排水系统中主要的组成部分。在一些老旧建筑中,铸铁管道是当中排水系统主要使用的材质,但随意使用时间的增长,其难免会出现生锈腐蚀,致使漏水情况出现,对民众的生活有一定影响。然而,随着材料技术的不断发展,以塑料为主要材质的管道在排水工程中得到了更多的应用,其在耐用性方面有着极大的优势,而缺点则是噪音大,所以在布置管道时,要对其布置方式予以优化,降低噪音对民众的影响。另外,地漏通常会设置在排水量较大的厨房以及浴室等区域,如果地漏排水不畅,则会导致室内累积大量的水而无法有效排出,一旦渗漏到楼下,则会导致彼此出现一定程度的经济损失,所以保持地漏的通畅性是十分关键的。为此,在设计排水系统时,注意完善并优化地漏方面的设计,对地漏水封深度予以有效控制,增强防涸功能。同时,对于特殊地段来讲,例如,淋浴间,可在此设置更大规格的地漏,有助于增加排水量,避免积水过多问题的出现。最后,在设计排水管道时,要注意根据排水区域不同来合理的选择排水管道材质,有助于提高其使用年限,避免渗水问题的出现。同时,如条件允许,可增加隔音材料的使用,或者将减压阀门设置在管道中,有助于避免共振噪音的出现。 3、管道排水设计方案的优化与应用 建筑排水系统包括排水管道和地漏等。目前排水管道所选用的管道材质主要是铸铁,但铸铁排水管道的缺点是容易生锈,因此对居民生活产生影响。目前我国通常采用塑料排水管道,避免管道生锈的问题,这种新型排水管道目前应用较广泛。但这种管道的缺点是噪音较大,对居民生活产生影响;塑料管道跟其他管道相比更易产生噪音,因此设计人员应对塑料管道设置进行优化,再设计过程中尽可能将排水管道设计在距离卧室较远的位置,并安装消声装置降低噪声对居民的影响。有排水需要的房间应设置地漏,这种设施是为了防止用水量较大的厨房、浴室等发生流水故障给居民带来经济损失和不便,因此地漏的设置也应合理。建筑物设计需要优化地漏,按照建筑给排水设计规范合理设计。对于淋浴间建筑排水设计应采用特殊型号的地漏,提高美观的同时有效的控制水封深度。排水管材选择应符合实际情况,选择隔音材料和减压阀,防止共振噪声,保障居民日常休息不受影响。 4、节能设计的应用 建筑设计时应贯彻国家节能减排的战略目标,并严格遵守规范标准对建筑给排水系统设计。目前太阳能环保系统的应用增加了建筑设计的环保性,利用更加无污染、可再生的太阳能,有效降低了对环境的污染,并提高的经济效益。节能型设备的应用,不仅可以有效降低水资源的消耗,还极大的减少居民的经济支出。目前新建的住宅都安装了太阳能热水器。其工作原理是利用太阳能循环泵供水对贮水箱的

兰州交通大学毕业设计(论文)规范要求

兰州交通大学毕业设计(论文)规范要求 1、毕业论文组成论文由封面、毕业设计(论文)成绩评议表、毕业设计(论文)任务书、开题报告、中期检查、结题验收、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录十二部分组成。各种部分的格式详见附录;(1)封面:封面包括论文题目、学生姓名、班级等,格式详见附1;(2)成绩评议表:包括论文评语、论文成绩,由答辩委员会填写,格式详见附2;(3)任务书:由指导教师填写,在布置毕业设计时发给学生,格式详见附3; (4)开题报告:学生认真书写后交指导教师检查,经指导教师签字有效,格式详见附4;(5)中期报告:由学生认真书写,指导教师签字后有效,格式详见附5;(6)结题验收:由学生认真书写,指导教师签字后有效,格式详见附6;(7)目录:按三级标题编写,要求层次清晰,主要包括摘要、正文主要层次标题、参考文献、附录等;(8)摘要:中文摘要应在400 字左右,包括论文题目、论文摘要、关键词(3至5个),英文要与中文摘要内容要对应; (9)正文:论文正文包括绪论(或前言、概述等)、论文主体、结论。工科论文要求符合 科技论文格式,正文文字应在15000字以上;(10)参考文献:必须是学生本人真正阅读过的,以近期发表的杂志类文献为主,图书类文献不能过多,且要与论文内容直接相关;(11)附录:含外文复印件及外文译文、有关图纸、计算机源程序,如果有毕业实习,需提 供毕业实习报告等。2、毕业论文的格式要求(1)毕业论文要统一用a4(210mm×197mm)标准纸打印装订(左装订)成册,正文用宋或楷体小四号字,版面上空 2.5 cm,下空 2 cm,左右空2 cm(靠装订纸一侧增加0.5 cm空白用于装订)。题目用三号(分两行书写时用 小三号)黑体字;题序和标题用四号黑体字。(2)论文中所涉及到的全部附图,不论计算 机绘制还是手工绘制,都应规范化,符号符合国颁标准。(3)学生完成毕业设计(论文)后,打印一份在xx年9月15日以前交指导教师评阅,进行结题验收。毕业设计 (论文)题目:学院:继续教育学院专业:自动化姓名:学号: 指导教师:xx年 9月 1 5日 5 毕业设计成绩评议表 学生姓名 班级指导教师姓名职称审阅人评语审阅人:年月日答辩委员会综合评语主席: 年月日论文成绩毕业设计(论文)任务书班级: 学生姓名:指导老师: 设计(论文)题目 主要研究内容关键环节计划进度参考资料开题报告班级: 学生姓名:指导老师: 设计(论文)题目

灌溉与排水工程设计规范

灌溉与排水工程设计规范 【全文】: 灌溉与排水工程设计规范 前言 根据国家计委计综合[1990]160号文下达的《农田水利工程设计规范》(后更为《灌溉 与排水工程设计规范》)的编制任务,在水利部领导下,由水利部科学技术司、农村水利司 和水利水电规划设计总院主持,编制组自1991年4月开始工作,1994年3月完成征求意见稿,1996年4月完成送审稿,并于1997年1月召开审查会议,通过了审查。 《灌溉与排水工程没法规范》分总则,工程等级划分,设计标准,总体设计,蓄水、引水和提水工程,灌溉输配水系统,排水系统,田间工程,灌排建筑物,喷灌和微灌系统,环境监测与保护以及附属工程设施,共12章36节356条和15个附录,内容全面覆盖了灌溉与排水工程设计除结构计算以外的各个方面。既有将灌溉排水系统作为一个整体的总体设计,也有灌溉工程枢纽和单项灌排建筑物设计;既包括了水源工程、输配水渠道、排水沟和畦灌、沟灌等常规设计内容,也包含了渠道防渗、管道输水和喷灌、微灌节水等新技术;既对灌区环境保护设计提出了要求,也对逐步实现灌区现代化管理所必须设置的附属工程设施作出了规定。 本规范由水利部负责管理,具体解释工作由水利部水利水电规划设计总院负责。在使用过程中,各单位应积极总结经验,并将意见寄往水利部水利水电规划设计总院国家标准《灌溉与排水工程设计规范》管理组(地址:北京市安德路六铺炕,邮编:100011)。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:水利部农田灌溉研究所 华北水利水电学院北京研究生部 水利部水利水电规划设计总院 参编单位:江苏省水利勘测设计研究院 陕西省水利电力勘测设计研究院 山东省水利勘测设计院 中国水利水电科学研究院 武汉水利电力大学 西北农业大学

建筑给水排水工程设计

建筑给水排水工程设计

毕业设计 题目紫微住宅小区1号楼给排水工程设计专业给水排水工程 班级 XXXX 学生XXXX 指导教师XXXXXX XXXX 年

摘要 本设计的主要任务是进行西安市紫薇住宅小区的给水排水设计。这是一栋18层商住楼。本工程为本工程为二类高层住宅楼,,地下一层,地上十八层层,地下一层为丙类库房。主体部分一层为商业,二到十八层为住宅。总建筑面积为:6339.62,建筑高度:52.60m。屋面为不上人屋面。一层与地下室层高1m,2至18层层高2.9m。每层包括3户,每户设卫生间各一个,共有洗手盆1个,大便器1个,洗脸盆1个,洗衣机1个,洗涤盆1个。根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备系统。该大楼要求消防给水系统安全可靠,设置独立的消火栓系统以及自动喷水灭火系统,消防时直接启动消防泵。生活水泵可以根据用户需要自动启动,并且自动稳压。本设计说明书包含建筑工程设计中的生活给水,消防给水,雨水,生活污水等设计项目。主要内容包括生活给水系统的设计计算、消火栓给水系统的设计计算、喷淋系统的设计计算、生活污水排水系统的设计计算、屋面雨水排水系统的设计计算。 关键词:生活给水,消火栓给水,自动喷淋系统,建筑排水 1

Abstract The main task of this design is to be water supply and drainage design Xi'an Lagerstroemia residential district. This is a 18-storey commercial and residential. The project-oriented engineering as second-class high-rise residential buildings ,, basement, ground eighteen layers, Class C basement storeroom. The ground floor of the main business, two to eighteen floors for residential. The total construction area: 6339.62, building height: 52.60m. The roof is not accessible roof. Floor and basement floors 1m, 2 - 18 layers of high 2.9m. Each includes three, one each household toilet set, a total wash basin, a toilet, a wash basin, a washing machine, a washing basin. According to building nature, purpose and construction unit requirements, has improved the indoor water supply and drainage sanitation systems. The building requires fire water system is safe and reliable, set up a separate fire hydrant system and automatic sprinkler system, fire pump fire when started directly. Living water pump can be started automatically according to user needs, and automatic voltage regulator. The design manual contains architectural engineering design life, water supply, fire water, rainwater, sewage and other design projects. The main contents include domestic water supply system design calculations, design hydrant water supply system calculation, design sprinkler system calculation, design calculations 1

兰州交通大学毕业设计格式规范要求.doc

兰州交通大学毕业设计格式规范要求 1、组成 由封面、()成绩评议表、设计()任务书、、中期检查、结题验收、中文摘要、英文摘要、目录、正文、、附录十二部分组成。各种部分的格式详见附录; (1)封面:封面包括题目、学生姓名、班级等,格式详见附1; (2)成绩评议表:包括评语、成绩,由委员会填写,格式详见附2; (3)任务书:由指导教师填写,在布置毕业设计时发给学生,格式详见附3; (4)开题报告:学生认真书写后交指导教师检查,经指导教师签字有效,格式详见附4; (5)中期报告:由学生认真书写,指导教师签字后有效,格式

详见附5; (6)结题验收:由学生认真书写,指导教师签字后有效,格式详见附6; (7)目录:按三级标题编写,要求层次清晰,主要包括摘要、正文主要层次标题、参考文献、附录等; (8)摘要:中文摘要应在400字左右,包括题目、摘要、关键词(3至5个),英文要与中文摘要内容要对应; (9)正文:正文包括绪论(或前言、概述等)、主体、结论。工科要求符合科技格式,正文文字应在15000字以上; (10)参考文献:必须是学生本人真正阅读过的,以近期发表的杂志类文献为主,图书类文献不能过多,且要与内容直接相关; (11)附录:含外文复印件及外文译文、有关图纸、计算机源程序,如果有毕业,需提供毕业等。

2、的格式要求 (1)毕业要统一用A4(210mm 197mm)标准纸打印装订(左装订)成册,正文用宋或楷体小四号字,版面上空2.5cm,下空2cm,左右空2cm(靠装订纸一侧增加0.5cm空白用于装订)。题目用三号(分两行书写时用小三号)黑体字;题序和标题用四号黑体字。 (2)中所涉及到的全部附图,不论计算机绘制还是手工绘制,都应规范化,符号符合国颁标准。 (3)学生完成毕业设计()后,打印一份在2012年9月15日以前交指导教师评阅,进行结题验收。

排水工程课程设计 (1)

吉林师范大学环境科学与工程学院 课程设计报告 课程名称:排水工程 设计题目:某城市排水管网初步设计 姓名:傅浩然 专业:环境工程 班级:二班 学号: 指导教师:刘浩 2016年11 月7日

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城镇的污水管网的初步设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各

设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。 关键词:主干管干管支管 目录 1 设计任务及设计资料 (1) 课程设计任务 (1) 1.2 课程设计原始资料 (1) 1.2.1 城市规划资料 (1) 1.2 .2课程设计原始资料 (1) 1.2 .3课程设计原始资料 (2) 1.3 课程设计原始资料 (2) 1.课程设计原始资料 (2) 1.3.2 课程设计原始资料 (3) 1.3.3 课程设计原始资料 (3)

2 污水管道设计计算 (4) 在小区平面图上布置污水管道 (4) 街区编号并计算其面积 (4) 划分设计管段,计算设计流量 (4) 水力计算 (7) 2.4.1水力计算 (7) 2.4.2水力计算 (7) 2.4.3水力计算 (8) 2.4.4水力计算 (8) 2.4.5水力计算 (8) 2.4.6水力计算 (9) 3 绘制管道平面图和纵剖面图见附录 (10) 4 结论 (10)

兰州交通大学单片机课设流水灯

单片机原理及系统课程设计 专业:电气工程及其自动化 班级 姓名: 学号: 指导教师: 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013 年 3 月 7 日

基于单片机的流水灯设计 摘要 单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。 本设计是以AT89C51单片机为彩灯控制方案,充分利用了8051芯片的I/O引脚。系统以采用MCS-51系列单片机Intel8051为中心器件来设计LED流水灯系统,实现8组LED霓虹灯的左、右循环显示,并实现循环的速度可调。本方案以嵌入式方式为基础,软硬件相结合,运用proteus,visio和仿真软件keil完成设计。本设计优点是实际应用效果好,亮灯花样好,与其他彩灯相比体积小、件硬少、价格低、低能耗、电路结构简单及容易操作和阅读。在现代社会中,彩灯具有广泛的发展天地。 关键字:AT89C51;单片机;LED流水灯 Abstract MCU is a kind of integrated circuit chip, It is the use of large scale integrated ciruit technology has the ability to handle data central processor CPU RAM random access memory, read-only memory ROM, a variety of I/O port and interrupt system, timer / timer functions are integrated into one small but perfect computer system consisting of a silicon chip. The design is based on AT89C51 MCU as the lights control scheme, make full use of the 8051 chip I/O pin. System uses MCS-51 series single-chip microcomputer Intel8051 as the center to design LED water lamp system, the realization of the 8 group LED neon light left, right circular display, and realize the circulation speed adjustable. The scheme is based on the embedded mode, the combination of software and hardware, the use of Proteus, Visio and simulation software keil to complete the design. This design has the advantages of good actual application effect, good lighting pattern, compared with other lights of small size, low price, small pieces of hard, low energy consumption, simple circuit structure and easy to operate and reading. In modern society, with the development of world wide lantern. Keywords: AT89C51,MCU,LED water lamp

最新建筑给水排水工程设计说明书精编版

2020年建筑给水排水工程设计说明书精编 版

建筑给水排水工程 设计说明书 一、工程概况

本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况

本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水

排水工程课程设计范文

第一章设计说明书 一、设计题目 某市(县)污水处理厂设计(课程设计) 二、设计目的 1.综合运用所学的基础理论和专业知识,根据国家的方针政策,解决工程实际问题,达到总结,巩固,扩大,深化所学的知识; 2.培养分析问题和解决问题的能力,提高学生独立工作的能力; 3.同时使学生更多地阅读参考资料,使用规范,设计手册,标准设计图纸,产品目录,进一步培养学生的计算和绘图,编写说明说的技能。 三、设计内容 本次设计内容按初步设计要求,对各处理构筑物要求进行比较详细的工艺计算,绘制必要的图纸,提出所需要的设备,设计内容包括污水处理和污泥处理两部分。 四、设计任务 1.设计水量 38000 m3/d 2.污水水质资料 BOD5 180毫克/升 SS 200毫克/升 PH — 3.处理后要求达标的水质标准: BOD5 20毫克/升 COD 60毫克/升 SS 20毫克/升 4.设计要求: 据该市环保部门要求,城市污水需进经二级处理,处理后除水达到国家一级排放标准。 5.其它指标均符合排入城市污水管道要求。 五、设计指导思想及设计原则 1.生活污水是指可直接被输送到城市污水处理设施中进行二级处理后排入水体的污水。目前,城市污水处理工程以二级生物处理为主,一般仅

能去除生物可降解的有机物,而不能去处难以生物降解的有机物及氮磷等营养物质,处理后的水排入水体仍会造成轻度污染。 2.工业废水是工业企业在生产过程中排放的废水,这类废水具有成分复杂,水质变化较大,水量少而不稳定,处理难度高等特点,而工业废水的处理投资和平时运行的费用均比生活污水处理的费用高。 3.城市污水处理工程规划是在城市总体规划的指导下进行的城市污水处理系统的专项规划设计。规划设计应具备完整的基础资料,应从系统工程的角度,结合当地情况,因地制宜的确定城市排水体制; 城市污水处理工程的系统布置,应从工程经济的角度来进行规划,并综合考虑工程技术,社会经济,环境保护等多方面因素。 4.进行城市污水处理工程的设计,应从水污染综合防治的总体上考虑。首先,应对污水处理工程的工艺制定切实可行的方案,并在制定方案的同时进行一定的科学研究,是处理方案不断完善。 六、处理方案概述及确定 (一)概述 1.城市污水处理工艺流程是指在达到所要求的处理程度的 前提下,污水各操作单元的有机组合,确定各处理构筑物的形式,已达到预期的处理效果。 2.城市污水处理工艺流程有完整的二级处理系统和污泥处理系统组成。 3.各处理部分的作用 (1)一级处理是去除污水中的固体污染物质,从大块垃圾到颗粒粒径为数毫米的悬浮物。污水的BOD5指通过一级处理能够去除20%---30%。 (2)二级处理系统是城市污水处理工程的核心,去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物。通过二级处理,污水的BOD5只可降至20-30㎎/L,一般可达到排放水体的要求。 (3)污泥是污水处理过程的副产品,也是必然产物。从初次沉淀池排出的污染污泥,从生物处理系统派出的生物污泥等。这些污泥应加以妥善处置否则会造成二次污染。 (二)方案选择 1. 污水选择传统活性污泥法工艺流程如下:

兰州交通大学课程设计

兰州交通大学 课程设计 中文题目:基于CWDM的城域网设计方案 英文题目:Metropolitan Area Network Design Scheme Based on CWDM 课程: 学院: 专业: 姓名: 学号: 指导教师: 二零一四年七月

摘要 粗波分复用系统(CWDM)能有效节省光纤资源和组网成本,它解决了光纤短缺和多业务透明传输两个问题,主要应用在城域网汇聚和接入层,且可在短时间内建设网络及开展业务。CWDM具有低成本、低功耗、小体积等诸多优点,目前在城域网传输中已经有大量应用。运用于G.652、G.653、G.655光纤的EXP系列CWDM设备,给各大运营商和系统集成商提供了一套低价格、高性能的传输解决方案,是日益增长的城域网组网的理想选择。 CWDM系统组网方式灵活多样,可以组成点对点、星形、链形、环形等各种拓扑结构,对于竞争区域的运营商有着比较大的吸引力。目前CWDM在行业市场上已经得到了愈来愈多的应用。 关键词:CWDM系统;城域网;组网

Abstract Coarse Wavelength Division Multiplexing system (CWDM)can save the cost of fiber resources and networking, it addresses the shortage of fiber and multi-service transparent transmission of two issues, mainly used in metro aggregation and access layer, and in short time network and conduct business within the building. CWDM low cost, low power consumption, small size and many other advantages, the current transmission in the metropolitan area has a large number of applications.Shenzhen, Hong Yang Shun Technology Co, Ltd. Branch of market requirements, develop applied G.652, G.653, G.655 fiber EXP series CWDM equipment, to the major operators and system integrators to provide a low price , high-performance transmission solutions, is growing ideal for metropolitan area networks. CWDM system, flexible networking mode, you can form point to point, star, chain, ring topology, etc, for the regional competition with larger operators in the appeal. CWDM in the industry currently on the market has been more and more applications. Keywords: CWDM system;Metropolitan Area Networks; Networking

灌溉与排水工程规范

【题名】:灌溉与排水工程设计规范 【副题名】:Code for design of irrigation and drainage engineering 【起草单位】:中华人民共和国水利部 【标准号】:GB 50288-99 【代替标准】: 【颁布部门】:国家质量技术监督局、中华人民共和国建设部联合发布 【发布日期】:1999-03-02发布 【实施日期】:1999-08-01 实施 【标准性质】:中华人民共和国国家标准 【批准文号】:建标[1999]70号 【批准文件】: 关于发布国家标准《灌溉与排水工程设计规范》的通知 建标[1999]70号 根据国家计委《关于印发一九九○年度部分计划(草案)的通知》(计综合[1990]160号)附件二的要求,由水利部会同有关部门共同制订的《灌溉与排水工程设计规范》,经有关部门会审,批准为强制性国家标准,编号为GB 50288-99,自1999年8月1日起施行。 本规范由水利部负责管理,水利部水利水电规划设计总院负责解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 一九九九年三月二日 【全文】: 灌溉与排水工程设计规范 前言 根据国家计委计综合[1990]160号文下达的《农田水利工程设计规范》(后更为《灌溉 与排水工程设计规范》)的编制任务,在水利部领导下,由水利部科学技术司、农村水利司 和水利水电规划设计总院主持,编制组自1991年4月开始工作,1994年3月完成征求意见稿,1996年4月完成送审稿,并于1997年1月召开审查会议,通过了审查。 《灌溉与排水工程没法规范》分总则,工程等级划分,设计标准,总体设计,蓄水、引水和提水工程,灌溉输配水系统,排水系统,田间工程,灌排建筑物,喷灌和微灌系统,环境监测与保护以及附属工程设施,共12章36节356条和15个附录,内容全面覆盖了灌溉与排水工程设计除结构计算以外的各个方面。既有将灌溉排水系统作为一个整体的总体设计,也有灌溉工程枢纽和单项灌排建筑物设计;既包括了水源工程、输配水渠道、排水沟和畦灌、沟灌等常规设计内容,也包含了渠道防渗、管道输水和喷灌、微灌节水等新技术;既对灌区环境保护设计提出了要求,也对逐步实现灌区现代化管理所必须设置的附属工程设施作出了规定。 本规范由水利部负责管理,具体解释工作由水利部水利水电规划设计总院负责。在使用过程中,各单位应积极总结经验,并将意见寄往水利部水利水电规划设计总院国家标准《灌溉与排水工程设计规范》管理组(地址:北京市安德路六铺炕,邮编:100011)。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:水利部农田灌溉研究所 华北水利水电学院北京研究生部 水利部水利水电规划设计总院 参编单位:江苏省水利勘测设计研究院 陕西省水利电力勘测设计研究院 山东省水利勘测设计院 中国水利水电科学研究院 武汉水利电力大学 西北农业大学 陕西省水利厅 主要起草人:余开德窦以松司志明陈登毅高启仁茆智瞿兴业袁可法 丁夫庆朱凤书魏永曜黄林泉董冠群朱树人刘清奎林世皋 李占柱廖永诚王兰桂仲伯俊 1总则 1.0.1为统一灌溉与排水工程设计要求,提高工程设计质量,保证工程安全,节水节地,降 低能耗,保护水环境,合理利用水土资源,充分发挥工程综合效益,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建的灌溉与排水工程设计。 1.0.3灌溉与排水工程设计,必须认真执行国家有关技术经济政策,根据流域水利规划和 区域水土资源平衡的要求,全面搜集分析所需资料,进行必要的勘察、观测和实验,积极采用新技术、新工艺、新材料,做到因地制宜,综合治理,经济实用,方便管理。 1.0.4灌溉与排水工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。 2工程等级划分 2.0.1蓄水枢纽工程等别应根据总蓄水容积的大小,按表2.0.1确定。