经常听到业务员反应:管道在施工中经常出现管道裂缝现象。到施工现场勘察后发现,1、混凝土强度等级达不到设计要求便进行回填;2、回填土未按规范规定的要求分层夯实;3、未按设计要求选用钢筋混凝土管道,私自降低管子的等级,二、三级管选用普通级别的管;4,采购人员不熟悉管道的使用要求,或存在偷工减料的心理,选用级别低于设计要求的管;以上行为将施工和选用低于设计要求的管道产生的质量问题转嫁给生产厂家。为此,根据设计规范、施工验收规范、生产实践中的经验,特写此文以供生产、销售、施工人员参考。

一、选用标准要求:

1、按施工图纸设计要求,进行选择施工所需的管道。

2、GB/T11836-2009标准规定的埋置深度和荷载如下:

管级别管顶覆土厚度m 地面堆积荷载t/m 管道基础型式

1级 6.0 1 180°混凝土基础

2级 3.3 1 90°砂(土)弧基础

3级 5.3 1 90°砂(土)弧基础

注:管顶最小覆土厚度不得小于700mm。

二、根据管道基础底宽和高度的不同,选用管道级别、埋置深度,

(一)详见《混凝土排水管道基础及接口》04S516规定:120°混凝土基础钢筋管道直径600—3000mm

管道1级覆土高度0.7m≤H≤3.5m

管道2级覆土高度3.5m<H≤5.0m

管道3级覆土高度5.0m<H≤6.5m 180°混凝土基础钢筋管道直径600—3000mm

管道1级覆土高度3.5m<H≤6.0m

管道2级覆土高度6.0m<H≤7.5m

管道3级覆土高度7.5m<H≤9.0m 90°砂石基础钢筋管道直径600—1500mm

管道2级覆土高度0.7m≤H≤2.0m

管道3级覆土高度2.0m≤H≤3.5m 120°砂石基础钢筋管道直径400—3000mm

管道2级覆土高度0.7m<H≤3.0m

管道3级覆土高度3.0m<H≤5.0m 150°砂石基础钢筋管道直径300—3000mm

管道2级覆土高度0.7m<H≤3.5m

管道3级覆土高度3.5m<H≤6.0m

180°砂石基础钢筋管道直径200—3000mm

管道2级覆土高度0.7m<H≤4.5m

管道3级覆土高度4.5m<H≤7.0m (二)钢筋混凝土排水管各级管裂缝荷载技术指标:

公称内径(mm)一级(kN/m)二级(kN/m)三级(kN/m)200 12 15 19

300 15 19 27

400 17 27 35

500 21 32 44

600 25 40 53

700 28 47 62

800 33 54 71

900 37 61 80

1000 40 69 89

1100 44 74 98

1200 48 81 107

1350 55 90 122

1500 60 99 135

1650 66 110 148

1800 72 120 162

2000 80 134 181

2200 84 145 199

2400 90 152 217

2600 104 172 235

三、管道的运输

1.运输车辆必须备有木垫块,管子的底部不得直接放到车底板上,要两点受力。管子的底部离车底板距离不小于100mm,防止管子在运输中,受到颠簸撞击造成管子裂缝。

2.管与管之间必须贴紧,防止管与管之间碰撞造成损坏。

3.承插口管子与车底板、管与管之间,要用软物质进行隔离,防止管子相碰造成损坏。

4.装车发运时,应有防止滑移、滚动、窜动的措施;与车厢绑扎牢靠。

四、管道装卸

1.装卸搬运时,必须轻起轻放,严禁碰撞。

2.起吊时,严禁用钢丝绳穿心吊。

3.严禁管子自由滚动和随意抛掷。

4.滚动管子时,不允许承口端或插口端着地撞击。

五、回填土要求:

《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008制有关规定:

1. 管道两侧回填应同时进行,高差不大于300mm.

2.回填土压实应逐层进行,且不得损伤管道。

3.每层回填土的虚铺厚度:

压实机具虚铺厚度(mm)

木夯、鉄夯≤200

轻型夯实设备200--250

压路机200--300

振动压路机≤400

4.管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,因采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超300mm。

5.管道基础为砂石(土弧)基础时,应先填实管道支撑角范围内腋角部位;压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道移位或损伤。如下图:

6.采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不得超过2km,

7.采用重型压实机械或较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上应有一定的压实回填土,其最小厚度应按压实进行的规格重量和管道的设计承载力,通过计算确定(管顶覆土厚度夯实后不小于1.5米),防止压塌、压裂管道。

8.严禁在槽上,用挖掘机、或装载机、铲车直接将土抛向下面的管道,土本身重量和土落下时的加速度,会将下面的管道砸裂。

9.严禁挖掘机、或装载机、铲车在管道上行走或代替压实机械来回碾压,因车轮接触面过小压应力集中造成管道裂缝。

10.严禁用挖掘机、或装载机、铲车将管道两侧的空间不分层夯实直接回填,又回填管道顶部,又用挖掘机、或装载机、铲车来回碾压。特别当混凝土强度不够时、不按要求进行回填时,混凝土护坡向两侧产生位移,造成管道侧向压力、管道上部压力,集中于管道顶部与下部,无法向两侧传递,造成管道顶部与底部贯通裂缝。

六、承插口钢筋混凝土排水管的施工

1、砂基采用中、粗砂铺设,按设计要求在槽底铺设设计规定厚

度的砂垫层,并用机具压实,其压实度应达到振动台实验法干密度的95%,压实后整平,吊中心线,修整弧形承拖面,并在估计垫层预沉

量的前提下复核垫层的高程。

砂石基础修整弧形承拖面

2.基础做好后应按排水管的接口位置开挖承插口工作坑,以便接口施工,操作阶段保持管子悬空。承插口的接口工作坑的尺寸视管径大小、安装工具而定,一般满足安装要求即可,根据我们的施工经验,承口前≥600mm,承口后超过斜面长,左右大于管径,深度≥200mm。保证操作阶段管子承口悬空且使管身与沙砾层接触均匀。如下图所示:

管道就位安装参考下图:

管道不到位时,严禁用挖掘机挪动,碰坏管子。采取人工撬动就位。

3.管线回填符合施工技术规范要求,按规定频率进行回填土的轻、

重型击实试验,求得该填料的最佳含水量和最大干密实度。沟槽内不

得有积水、淤泥,所用填料严禁有砖头、砼块、树根、垃圾和腐殖质。

4.回填必须分层夯实或碾压,沟槽窄小应扩槽,要有足够工作宽

度:

①采用小型夯实机具,虚土厚度≯20cm;

②采用压路机,不应超过30cm,碾压的重叠宽度不应小于20cm。

5.管道回填必须保证管道本身的安全,管道两侧和管顶以上50cm范围内要用平板夯夯实,回填时管道两侧对称进行,高差不超过30cm,不得使管道位移或损伤。分段回填时,相邻段的接茬应形成台阶,每层台阶

宽度≮厚度2倍,当合槽施工中,有双排或多排管道,其基底位于同一高程时,管道之间的回填应与管道与槽壁之间回填同时进行,若不在同一高程时,应先回填基础低的沟槽,待回填到较高基础底面后,再按照要求进行回填。

6.

钢筋混凝土排水管生产工艺

钢筋混凝土排水管生产工艺 混凝土和钢筋混凝土排水管 工艺技术规程 1.总则 1.1为使企业生产的混凝土和钢筋混凝土排水管(以下简称排水管)产品质量达到GB/T11836《混凝土和钢筋混凝土排水管》及JC/T640《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》要求,不断提高全行业生产管理和质量管理水平,特制订本工艺技术规程。 1.2本规程适用于GB/T11836及JC/T640中规定的产品种类和产品规格,并采用离心、悬辊、立式震动工艺制作排水管,以及采用立式挤压和芯模振动加压工艺制作排水管的企业,采用其他工艺制作同类产品的企业可参照执行。 1.3本规程对排水管生产过程提出的各项工艺技术要求,是企业生产的技术依据。各企业应结合生产条件和产品特点等实际情况,制订本企业的工艺操作规程。 2.原材料 2.1水泥 2.1.1生产排水管可采用不低于强度等级32.5的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥,其性能符合GB175《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB199《快硬硅酸盐水泥》、GB748《抗硫酸盐硅酸盐水泥》、GB1344《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、JC714《快硬硫铝酸盐水泥》的规定。离心工艺不宜采用火山灰质硅酸盐水泥。 2.1.2进厂水泥应有水泥厂提供的标注有生产许可证标记的产品质量合格证。袋装水泥包装袋上应有品种、强度等级、生产厂名和出厂日期及生产许可证标记。水泥厂要提供水泥检验报告,根据需要应提供碱含量指标。 2.1.3袋装水泥应按生产厂名、品种、强度等级分别码放,不得混垛,并有防雨、防潮措施;散装水泥也按上述要求分仓储存,不得混仓。储存中的水泥不应有风化、结块现象。2.1.4对水泥质量有疑问或水泥出厂超过3个月时,应复验其强度等级、标准稠度用水量、凝结时间和体积安定性,并按试验结果使用。 2.2砂子应符合GB/T14684《建筑用砂》的规定。宜采用细度模数为 3.0~2.3的中砂,其含泥量不得大于3%。当采用海砂制作钢筋混凝土排水管时,其氯盐含量(以NaCl计)不得大于0.1%。 2.3石子 2.3.1石子应符合GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的规定,针片状颗粒含量不得大于15%,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。2.3.2石子最大粒径,对于混凝土管不得大于管壁厚的1/2,对于钢筋混凝土管不得大于管壁厚的1/3,并不得大于环向钢筋净距的3/4。采用悬辊和挤压工艺时,宜选用粒径稍小的石子。 2.4进厂的砂、石应分开堆放在坚硬的地坪上,其中不得混有杂草、树叶等。冬季结冰地区搅拌混凝土用砂不得混有冻块。进厂的砂、石材料根据需要应有碱活性试验报告单。 2.5水水应符合JGJ63《混凝土拌合用水》的规定。 2.6混凝土外加剂及粉煤灰 2.6.1根据需要可选用减水剂、早强剂、促凝剂、缓凝剂、膨胀剂等。其性能应符合GB807 6《混凝土外加剂》的规定。钢筋混凝土排水管中不得掺有对钢筋有腐蚀作用的混凝土外加剂。采用蒸汽养护的不得掺引气型混凝土外加剂。 2.6.2对所用的混凝土外加剂需先经过混凝土试验,取得预期效果后再掺用,并根据试验结果适当调整制管工艺参数。 2.6.3混凝土外加剂宜采用水剂,并应准确计量,在混凝土搅拌时加入。当直接采用粉状混凝土外加剂时,应延长搅拌时间1min。2.6.4外掺粉煤灰的质量应符合GB1596《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的规定。 2.7进厂的水泥、砂、石、钢筋、外加剂、粉煤灰等原材料,应经检验合格后方可使用。 2.7.1根据设计要求选用低碳钢热轧圆盘条、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋或冷轧带肋钢筋,直径不得小于 3.0mm,其性能应符合GB/T701《低碳钢热轧圆盘条》、GB1499《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》、GB13788《冷轧带肋钢筋》的规定。 2.7.2进厂钢筋应有质量合格证,并按规格、按批量抽检;同规格热轧圆盘条每批不大于60t,冷拔低碳钢丝不大于5t,其检验项目为屈服强度、极限抗拉强度、180°冷弯次数及伸长率。 2.7.3钢筋应按规格存放,保持标牌完整,并有防雨、防潮设施。钢筋表面不应有伤痕、锈蚀(凹坑、麻面或氧化皮)和油污。用于滚焊成型骨架的钢筋应保持表面光洁。 3.混凝土 3.1管体混凝土设计强度不得低于30MPa,用于制作顶管的混凝土强度不得低于40MPa。出厂强度不得低于设计强度的80%。 3.2混凝土原材料必须经过称重计量,计量允许偏差:水泥、水、外加剂、粉煤灰,±2%;砂子、石子,±3%。宜采用电子称重装置计量,不得使用磅秤、拉杆秤计量。 3.3混凝土搅拌的最短时间(自全部材料装入至混凝土卸出止)按表1规定: 表1

排水小区管网改造二期工程施工组织设计(定稿版)

*******排水 小区管网改造二期工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: ****建设集团有限公司 二〇一二年九月

目录 第一章编制说明、工程概况、编制依据及范围 (1) 第一节编制说明 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节编制依据及范围 (3) 第四节主要工程量 (4) 第二章本工程特点、重点及难点 (7) 第一节工程特点 (7) 第二节重点及难点 (9) 第三节重点、难点工程的保证措施 (10) 第三章施工总体部署及施工准备 (12) 第一节施工指导思想 (12) 第二节施工总体目标 (12) 第三节施工总体安排及合理的施工顺序 (13) 第四节施工平面布置 (13) 第五节生产生活设施布置说明 (14) 第六节主要临时设施数量 (15) 第七节项目部临建平面图 (16) 第八节施工组织机构 (18) 第九节施工进度安排 (19) 第十节主要劳动力安排 (20) 第十一节施工机械及试验检测仪器的配备 (22) 第十二节材料供应(投入)计划 (24) 第四章主要分部分项工程施工方法 (30) 第一节总体施工方案 (30)

第三节基坑、沟槽开挖 (31) 第四节沟槽支护施工 (34) 第五节排水管道安装施工 (39) 第六节外墙雨水立管施工 (40) 第七节检查井、雨水口砌筑及混凝土施工 (43) 第八节沟槽土方回填施工 (44) 第九节管道闭水试验 (47) 第十节道路修复施工 (48) 第五章质量体系及保证措施 (53) 第一节质量方针 (53) 第二节质量目标 (53) 第三节质量保证体系 (54) 第四节质量保证措施 (54) 第五节创优规划 (60) 第六节质量责任制度 (61) 第七节质量奖罚制度 (61) 第六章安全体系及安全保证措施 (62) 第一节安全方针和目标 (62) 第二节安全保证体系 (63) 第三节安全保证措施 (65) 第四节现场安全施工措施 (66) 第五节工期保证措施 (68) 第七章环境保护措施 (70) 第一节环境保护措施 (70) 第二节施工期间排水系统的保护措施 (71) 第十一章现场文明施工措施 (72) 第一节施工现场场容、场貌管理 (72)

钢筋混凝土排水管施工方案

工程特点: 1.管材采用预应力钢筋混凝土重型排水管(Ⅱ级管); 2.钢筋混凝土管工程作为道路工程的附属设施,在施工组织安排上要充分考虑与道路工程施工的配合,确保不影响主体工程的进度; 3.管道接口直接关系到系统的闭水性能,是排水管道施工的关键工序,必须严格依照设计图纸及有关规范进行施工。 工程材料准备: 1.材料部门按项目经理部的要求:按材料计划清单及时采 购材料。 2.材料应有材质证书,设备应有说明书和合格证。 3.各种材料设备严格按其要求妥善存放保管,在临时征用地建库房及堆放场地。 4.钢筋混凝土排水管定货时应注明管顶覆土深度。 机工具准备: 供应部门按计划清单备齐施工所需的各种机具、工具,并送到现场或施工驻地。 施工方法: 施工程序:测量放线沟槽开挖地基处理砂砾垫层管道平基管道安装接口处理管座浇筑闭水试验分层回填地面恢复。 在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。 3.8.3.1测量放线

1.测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复核,然后引水准点并报甲方及监理审核。 2.按设计施工图对管中心线和地面标高进行实测,记下实测数据,每隔20米钉设标记桩并加以保护。 3.按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度,然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线,用白灰作标记,施工按此线开挖管槽。 3.8.3.2 沟槽开挖 按招标书和设计图纸的要求开挖沟槽,我公司拟采用机械开挖,工字钢、槽钢、木板支护的方法施工。 1.开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土置于挖沟边线1米以外,以减少坑壁荷载,避免对坑壁的扰动,保证基坑稳定。 2.沟槽开挖期间还将加强对其标高的的测量,以防止超挖,机械开挖至设计管底标高以上0.2米时,即停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。 3.对于较深的沟槽,若有明显的积水现象,将在沟槽边侧设置宽为20cm,深为15cm的排水边沟,并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为60cm,深为50cm左右的排水集井,水流坡度大于1%,同时在排水集井处用污水泵进行施工排水。 4.当开挖沟槽深度超过2米,且地质情况较差时,需对开挖坑壁进行支撑。 3.8.3.3 地基处理

最新版市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

最新市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章目标要求 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节布署原则 (7) 第二节总体部署 (7) 第三节施工组织体系 (8) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (9) 第五节施工组织安排 (10) 第四章主要施工方案 (14) 第一节施工流程 (14) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (27) 第一节质量目标 (27) 第二节质量保证体系 (27) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (46)

第七章工程进度计划及措施 (58) 第一节施工组织管理措施 (58) 第二节施工过程中工期管理措施 (58) 第八章材料及机械、人力配置 (63) 第一节材料管理及计划 (63) 第二节劳动力组织和配置.............. 错误!未定义书签。 第三节机械配置...................... 错误!未定义书签。第九章施工平面布置及占地情况........... 错误!未定义书签。第十章新技术应用与承诺 (70) 第十一章附录 (71)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.**市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关会议及 文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

钢筋混凝土排水管施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢筋混凝土排水管施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5148-60 钢筋混凝土排水管施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 工程概况 一、工程概述 1、工程概况 本工程位于西南交大大学犀浦校区东入口处。计划建设工期90日历天,工程质量必须符合符合《国家验收规范》合格标准。 2、主要的验收规范 2.1《城市园林绿化工程施工及验收规范》 2.2《城市园林绿化用植物材料木本苗》 2.3《城市园林绿化养护管理标》 二、编制依据 1、本工程招标文件、施工图纸及工程量清单 2、国家现行的有关规定 3、地方其他相关规定

三、编制说明 1、本专项方案在施工中用于指导现场的施工生产。 2、本专项方案根据招标文件要求、工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥我公司现有施工实力及技术特长,体现先进性、合理性、可行性的特点为原则来编制,以指导本工程施工,达到快速、优质、高效、安全的管理目的。 1、工程特点: 1.管材采用预应力钢筋混凝土重型排水管(Ⅱ级管); 2.钢筋混凝土管工程在施工组织安排上要充分考虑与道路工程施工的配合,确保不影响主体工程的进度; 3.管道接口直接关系到系统的闭水性能,是排水管道施工的关键工序,必须严格依照设计图纸及有关规范进行施工。 2、工程材料准备: 1.材料部门按项目经理部的要求:按材料计划清

完整版城市地下排水管网雨污水分流改造工程施工组织设计方案

最新版城市地下排水管网雨污水分流改 造工程 施工组织设计方案

第一章编制说明及依据 本施工组织设计依据以下内容编写: 1、**城市地下排水管网雨、污水分流改造工程三标段施工中标文件 2、**城市地下排水管网雨、污水分流改造工程三标段工程设计施工图纸 3、**城市地下排水管网雨、污水分流改造工程三标段工程施工合同 4、现场实地考察情况、施工图会审纪要 5、国家现行有关建筑规范规定标准及省、市有关文件规定。 6、项目部目前机械设备、资金、管理、技术水平状况及以往类似工程项目的施工管理经验。 7、有关建筑规范规定标准: 工程测量规范GB50026-2007

给水排水管道工程施工及验收规范······GB50268-2008 市政道路工程质量检验评定标准·········CJJ1-90 建筑与市政降水工程技术规范·········JGJT111-98 建筑基坑支护技术规程············JGJ120-99 市政工程质量检验评定标准···········CJJ9-85 建设工程施工现场供用电安全规范·······GB50194-93 施工现场临时用电安全技术规范········JGJ46-2005 建筑机械使用安全技术规程··········JGJ33-2001 建筑施工安全检查标准·············JGJ59-99 砌筑砂浆配合比设计规程···········JGJ/T98-99 混凝土质量控制标准············GB50204-2002 砌体工程施工及验收规范··········GB50203-2002 混凝土工程施工及验收规范·········GB50204-2002 普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法····JGJ53-2002 普通混凝土配合比设计规程··········JGJ55-2000 给水排水构筑物施工及验收规范········GBJ141-90 建筑工程施工质量验收统一标准·······GB50300-2001

浅析基础埋置深度计算

浅析基础埋置深度计算 摘要:在基坑开挖前,受土体自重应力的作用,土样处于三向应力状态,基坑开挖和土样采集过程中,土体受到扰动,改变了其实际的受力状态,为弥补土工试验及现场浅层平板载荷试验与土样实际受力情况的差异,应考虑基础埋置深度对地基承载力的影响。基础埋深的根本目的是满足地基础稳定和变形,区分不同情况下的基础埋深,正确的对地基承载力特征值进行修正。 关键词:基础基础埋深房屋高度独立基础筏板基础独立基础加防水板基础 桩基础 地基基础是结构抗震设计中的重要内容之一。它直接关系到结构设计基本数据的正确选取。对各类构筑物的地基基础进行施工,地基与基础是根本,施工不好将会导致严重问题,比如:构建筑物下沉、倾斜甚至倒塌等。 从结构设计出发,不仅要考虑建筑地基是否处于安全状态,同时还应考虑是否发生过大的沉降和不均匀沉降,在确保地基稳定性的前提下同时满足建筑物实际所以承受的变形能力,此时的承载力称为承载力特征值。根据《地基规范》第5.2.4条当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其他原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特值,应按下式修正: -修正后的地基承载力特征值; -地基承载力特征值,由勘察报告提供; 、-基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土的类别查表取值; - 基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土 地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,基础埋置深度自天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础时,应从室内地面标高算起。 由上式可知基础埋置深度的取值决定了修正后的地基承载力特征值的准确性,也决定了基础设计是否正确。基础埋置深度的计算问题,其本质是对地基承载力特征值的修正提高问题。对填方整平地区基础埋深的计算,规范依据填土的时机确定填方对地基承载力特征值的影响,先期填土(在结构施工前完成)对地基土承载力有一定的压密提高作用(长期压密对地基土承载力的提高,与填土年限及地基土类别有关),而后填土(在上部结构施工后)则不考虑其对地基土承载力的压密提高作用,仅作为地面超载考虑。

钢筋混凝土排水管施工方案

工程概述: 原二道沙河河道中埋设的污水管道影响二道沙河河道改造工程施工,现将其移至河道外。将其原管道开挖,并使用旧管重新安装,管材不足再行采购。新管道全长1230米。 工程特点: 1.管材采用承插式Ⅱ级钢筋混凝土管; 2.管道接口直接关系到系统的闭水性能,是排水管道施工的关键工序,必须严格依照设计图纸及有关规范进行施工。 工程材料准备: 1.材料部门按项目经理部的要求:按材料计划清单及时采购材 料。 2.材料应有材质证书,设备应有说明书和合格证。 3.各种材料设备严格按其要求妥善存放保管,在临时征用地建库房及堆放场地。 4.钢筋混凝土排水管定货时应注明管顶覆土深度。 机工具准备: 供应部门按计划清单备齐施工所需的各种机具、工具,并送到现场或施工驻地。 施工方法: 施工程序:测量放线沟槽开挖地基处理管道平基管道安装接口处理闭水试验分层回填地面恢复。 在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。

3.8.3.1测量放线 1.测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复.测,每隔20米钉设标记桩并加以保护。 3.按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度,然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线,用白灰作标记,施工按此线开挖管槽。 3.8.3.2 沟槽开挖 按设计图纸的要求开挖沟槽,我公司拟采用机械开挖。 1、开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土置于挖沟边线1米以外,以减少坑壁荷载,避免对坑壁的扰动,保证基坑稳定。 2、沟槽开挖期间还将加强对其标高的的测量,以防止超挖,机械开挖至设计管底标高以上0.2米时,即停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。 3、对于较深的沟槽,若有明显的积水现象,将在沟槽边侧设置宽为20cm,深为15cm的排水边沟,并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为60cm,深为50cm左右的排水集井,水流坡度大于1%,同时在排水集井处用污水泵进行施工排水。 4、当开挖沟槽深度超过2米,且地质情况较差时,需对开挖坑壁进行支撑。 3.8.3.3 地基处理 管沟开挖完毕,如发现管基地质情况良好,则按规定对基底进行整平,清除沟底杂物;如遇软弱地质情况、地下水或下瀑雨等情

排水管网工程施工组织设计

地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程 施 工 组 织 设 计 二○一二年七月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程重点、难点及施工前准备 (7) (一)工程重点 (7) (二)工程难点 (7) (三)施工前准备 (7) 四、主要施工方案 (8) (一)锯缝 (8) (二)破碎路面 (9) (三)沟槽开挖 (9) (四)沟槽基础 (10) (五)排管 (10) (六)接口 (10) (七)检查井的砌筑 (11) (八)沟槽回填 (11) (九)文明措施: (11) 五、施工进度计划及保证措施 (13) (一)施工进度计划 (13) (二)施工进度计划保证措施 (13) 六、质量保证体系 (14) (一)质量目标 (14)

(二)质量保证措施 (14) 七、安全保证措施 (16) 八、文明施工及环保措施 (18) 九、雨季施工措施 (19) 十、地下管线及地上、地下设施保护措施 (20) 十一、投入本工程的机械设备及人员配备计划 (21) 十二、施工组织机构 (23) 十三、加强企业管理、降低施工成本 (24) 十四、施工总平面布置图 (26) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (27) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (28) 附表三:劳动力计划表 (29) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (30) 附表五:施工总平面图 (32) 附表六:施临时用地表工总平面图 (33)

一、编制依据 1、中国市政工程西南设计研究总院设计的《地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程施工图》。 2、施工现场实际情况。 3、我公司综合施工能力 4、有关施工及验收技术规范: (1)中华人民共和国《工程建设标准强制性文件》(城市建设部分) (2)建设部《市政工程质量等级评审规定》及《补充规定》; (3)《关于市政工程施工资料整理的规定》(建设部[2002]221号文件)等 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)(5)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (7)排水工程通用图集 (8)其他有关项目的规范和规定 二、工程概况 (一)概述

钢筋砼管生产工艺

目前,国内大中口径钢筋混凝土排水管生产工艺主要有离心、悬辊、立式振捣、芯模振动四种工艺。我们通过对这四种工艺在生产实践中的应用,以及工艺特点的分析,发现芯模振动工艺生产钢筋混凝土排水管,在产品质量、生产效率、劳动强度、节能、环保等方面均优于其他工艺。 下面我们来分析一下四种工艺的特点: 一、离心工艺的特点 在离心成型过程中,管模连同混凝土在离心机上以一定的旋转速度转动,混凝土在离心力作用下分布于管模内表面并形成密实的结构,这种以离心法成型的混凝土称为离心混凝土。 离心混凝土的基本特点是,由于离心力的作用使混凝土中的固相粒子沿着离心方向沉降,与此同时将多余的水分排出,从而形成密实的混凝土结构,由于混凝土系由多种固相组分组成,在离心力作用下其沉降速度各不相同,因而又造成混凝土的分层现象,内壁是水泥浆层,靠外壁是混凝土层,中间夹着一层水泥砂浆,这种分层现象是在混凝土离心过程中发生的。其缺点是混凝土产生内外分层,破坏原设计混凝土级配,降低强度,其强度比普通砼强度降低6%以上,内壁水泥浆层强度降低更大,由于内壁水泥浆层水灰比大、强度低、因而耐磨性能差,水泥浆收缩大,放置时间一长,内壁容易出现裂缝。 离心工艺自动化程度低、劳动强度大、能耗高,生产过程中产生废浆液污染环境。 二、悬辊工艺的特点 悬辊工艺混凝土是在辊轴的辊压力的作用下密实的。其工艺缺点是,混凝土料层厚度很难掌握,制管时填料必须超厚即混凝土厚超过管模的档圈才能得到辊压,一般要求管子的成品应超厚2-3mm,这是很难掌握的。又由于管模在使用中档圈的磨损,造成管壁厚度误差较大,在填料厚度不均匀的情况下,辊压力的大小也不同,混凝土的密实度不同,强度波动较大,其次,在管子成型时,混凝土受到的机械辊压力很大,对钢筋骨架形成相当大的破坏力,容易造成钢筋骨架上下位移,钢筋位置不准确,钢筋表面出现贯通空穴,降低钢筋握裹力,严重的会造成钢筋骨架散架、跳筋、并筋,严重影响管材结构强度,由于钢筋表面空穴的存在,其抗渗性能也较差。 悬辊工艺自动化程度低、劳动强度大、能耗高。 三、立式振捣工艺特点 由于该工艺采用高水灰比塑性混凝土,人工用振动棒分层振捣密实,容易出现过振或漏振现象,造成管体混凝土强度不均匀,由于采用的是流动性较大的塑性混凝土,所以很难把管体混凝土强度做得很高,而且立式振捣的管子上部水分多,集料少,均质性

小区地下排水管网清淤及改造工程施工组织设计方案

翻身社区47区怡景北小区地下排水管网清淤及改造工程 施工组织设计 第一章前言 1 编制依据 1.1 建设单位提供的图纸及有关资料; 1.2 本工程招标文件; 1.3 国家现行施工验收规范及深圳市有关法律、法规及标准; 1.4 现行情况调查资料; 1.5 以往相似工程的施工经验、施工技术技能等。 2 编制内容 本《施工组织设计》编制时对工程的工期控制、施工进度控制、主要技术方案、措施、文明施工及安全施工等诸多因素,尽可能作了充分的考虑,突出其科学性、适用性和针对性。施工技术方案部分将作为指导施工的依据。 第二章施工组织设计总则 1 认真贯彻执行国家及部委颁发的技术规范、规程。遵循建委及设计图纸技术文件上的质量要求,招标文件要求,实施质量控制及检验。 2统筹全局、集中力量、保证重点、组织好与有关单位的协作、分期分批配套地组织施工。 3 做好整体施工部署和分部施工方案,合理安排施工顺序、组织平行流水立体交叉作业。充分利用空间和时间发挥作业面的使用效益。 4 坚持“百年大计,质量第一”确保安全施工,贯彻执行各项规章制度。 5 因地制宜,就地取材、厉行节俭、采取革新、改造措施、减少投资、降低成本,强化现场科学管理、创安全、文明样板工地。做好人力、物力的综合平衡调度,做好雨季施工安排。确保均衡施工,按时完成拟定工期。 6 合理紧凑地安排施工现场平面布局。尽量压缩施工临时用地,贯彻执行国家、深圳地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防有关规定和标准。 7 交通疏导安全措施。 8 地下管线保护措施. 第三章工程概况 1 工程概况 工程名称:翻身社区47区怡景北小区地下排水管网清淤及改造工程 建设单位:深圳市宝安区新安街道办事处 设计单位:中国航天建设集团深圳分公司 监理单位:深圳市大众工程管理有限公司 施工单位:广东华利建设有限公司

钢筋混凝土排水管施工方案

工程概述: 中船重工科技大厦位于海尔路以东,同安路以北。地势北高南低,根据管线综合,雨、污水均排往同安路市政雨、污水井,污水管线总长493米,雨水管线总长893米。 采用的规范与规程: 1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 2、《给排水工程结构设计规范》GBJ69-2002 3、《给排水管道结构设计规范》GB50032-2003 工程特点: 1.管材采用承插式Ⅱ级钢筋混凝土管; 2.钢筋混凝土管工程作为道路工程的附属设施,在施工组织安排上要充分考虑与道路工程施工的配合,确保不影响主体工程的进度; 3.管道接口直接关系到系统的闭水性能,是排水管道施工的关键工序,必须严格依照设计图纸及有关规范进行施工。 工程材料准备: 1.材料部门按项目经理部的要求:按材料计划清单及时采购材 料。 2.材料应有材质证书,设备应有说明书和合格证。 3.各种材料设备严格按其要求妥善存放保管,在临时征用地建库房及堆放场地。 4.钢筋混凝土排水管定货时应注明管顶覆土深度。 机工具准备:

供应部门按计划清单备齐施工所需的各种机具、工具,并送到现场或施工驻地。 施工方法: 施工程序:测量放线沟槽开挖地基处理砂石垫层管道平基管道安装接口处理管座浇筑闭水试验分层回填地面恢复。 在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。 3.8.3.1测量放线 1.测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复.据,每隔20米钉设标记桩并加以保护。 3.按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度,然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线,用白灰作标记,施工按此线开挖管槽。 3.8.3.2 沟槽开挖 按招标书和设计图纸的要求开挖沟槽,我公司拟采用机械开挖,工字钢、槽钢、木板支护的方法施工。 1、开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土置于挖沟边线1米以外,以减少坑壁荷载,避免对坑壁的扰动,保证基坑稳定。 2、沟槽开挖期间还将加强对其标高的的测量,以防止超挖,机械开挖至设计管底标高以上0.2米时,即停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。 3、对于较深的沟槽,若有明显的积水现象,将在沟槽边侧设置

钢筋混凝土排水管道施工

二、钢筋混凝土排水管道施工方法排水工程施工工艺流程图见下图。 排水工程施工工艺流程图Array 1、管沟开挖

沟开挖的土方数量,根据土质情况,按规范要求进行放坡。 (1)道沟开挖时,除可用于回填的合格土方外,弃方要立即清运,回填用的土方必须置于基坑安全线以外。以防止边坡受压塌方; (2)要准备足够的排水设备,以防止雨水或地下水浸泡沟槽; (3)基坑挖至接近设计标高时,应保留20—30cm一层不挖,等基础施工前,用人工突击挖除,并迅速检验; 2、平基 (1)验槽合格后,应及时浇筑平基混凝土,减少地基扰动的可能; (2)应严格控制平基顶面高程,不得高于设计高程,亦不低于设计高程10mm,纵坡要平顺; (3)平基混凝土终凝前不得泡水,并按规程进行养护; (4)排水管地基应处理达到道路要求标准,管道相互交叉时,下部管槽基础要用砂砾石分层夯实,压实系数要大于95%。 3、安管 平基混凝土强度达到设计要求时,方可下管,外购管节须有出厂合格证。 (1)下管前在平基面上弹线,以控制安管中心线; (2)安管对接口间隙,管径<700mm可不留间隙,缝较大的管,需进入管内检查对口,减少错口现象,稳管以达到管内底高程偏差在正负10mm之内,中心线偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm为合格; (3)管道安好后,用干净石子或碎石卡牢,并及时灌筑混凝土管座。 4、浇筑管座 (1)浇筑前,平基应凿毛或刷毛,并冲刷干净; (2)位于基座与管接触的三角部分,要选用相同强度等级的混凝土,先行填捣密实。 (3)较大的管,浇筑时应同时进行配合勾捻内缝,直径<700mm的管,用麻袋球或其他工具在管内来回拖动,将流入管内的灰浆接平; 5、抹带 (1)抹带接口的程序 浇管座砼→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。 (2)抹带工具 浆桶、刷子、铁抹子、弧形抹子等,弧形抹子可用2-3毫米厚钢板制作,并应有一定的弹性。 (3)抹带接口的操作 抹带前将管口及管带覆盖到的管外皮洗刷干净,并刷水泥浆一道。 第一层砂浆(卧底砂浆)时,应注意找正,使管缝居中,厚度约为带厚1/3,并压实使之与管壁粘结牢固,在表面划成线槽,以利用与第二层结合(管径400mm以内者,抹带可一次完成);也可用半径在10mm以上的麻绳或尼龙绳两端吊垂重物,放在管

雨水管网改造工程施工方案

雨水管网改造工程 施工方案

目录 第一章、编制依据 (1) 第一节、设计文件及合同 (1) 第二节、主要法规及和安全技术标准: (1) 第三节、主要规程、规范 (1) 第二章、工程概况 (2) 第一节、总体简介 (2) 第二节、概述 (2) 第三节、设计技术标准 (2) 第四节、本工程主要工程量 (5) 第五节、工程特点、施工管理重点、难点 (6) 一、工程重点及难点 (6) 二、环境保护及安全文明施工 (6) 三、质量控制对应措施 (6) 第三章、施工部署 (8) 第一节、项目管理体系 (8) 第二节、工程项目管理的主要目标 (10) 第三节、施工安排 (11) 第四节、施工现场平面布置 (12) 第四章、主要分部分项工程施工方案 (13) 第一节、管网安装施工 (13)

一、测量工程 (13) 二、破除原有路面 (15) 三、钢板桩施工 (15) 四、沟槽开挖 (18) 五、碎石垫层施工 (22) 六、管道安装工程 (24) 七、检查井与管道的连接 (27) 八、井室砌筑 (28) 九、雨水口砌筑 (29) 十、沟槽回填 (30) 第二节、道路施工 (31) 一、土方路基 (31) 二、水泥稳定石屑层 (33) 三、混凝土路面施工 (38) 第五章、质量保证体系及措施 (40) 第一节、质量目标 (40) 第二节、质量控制和保证的指导原则 (41) 第三节、建立有效的质量管理保证体系 (42) 第四节、质量管理程序 (45) 第六章、安全、消防、保卫管理体系及保证措施 (47) 第一节、施工安全目标管理 (47)

第二节、施工安全保证与监督体系 (47) 一、施工安全保证体系 (47) 二、相关人员的岗位职责 (48) 三、施工安全监督体系 (49) 第三节、安全管理制度 (49) 第四节、安全生产的保证措施 (51) 一、合理布置安全标志 (51) 二、临时用电管理 (51) 三、施工机械管理 (52) 四、现场用电安全防护 (53) 五、雨季施工阶段的防护措施 (54) 六、卫生和急救措施 (54) 七、特种作业管理 (54) 第五节、消防、保卫措施 (55) 一、消防措施 (55) 二、现场保卫措施 (56) 第七章、环境保护与文明施工管理体系及保证措施 (57) 第一节、管理目标 (57) 第二节、组织保证 (57) 第三节、环境管理体系 (58) 第四节、工作制度 (58)

钢筋混凝土排水管三年级管配筋设计图册

钢筋混凝土排水管 管体结构尺寸与配筋设计图册 管截面配筋设计分册 Ⅲ级管配筋设 计 分发号: ××××××××有限公司 二○○七年七月

GB50010-2002《混凝土结构设计规 范》 GB50332-2002《给水排水工程管道 结构设计规范》 CECS143:2002《给水排水工程埋地 预制圆形管管道结构设计规程》 04 S516《混凝土排水管道基础及 接口》 3. 编制要点 根据现行标准、规范、规程对管体 配筋进行计算及图表的编制。 ×××××××××××有限公司

土压力、侧向土压力、管内水重、堆积荷载等。进行强度计算时按 CECS143:2002规程确定各分项系数。 管断面内层钢筋按受弯构件计算; 管断面外层钢筋按大偏心受压构件计算; 按正常使用极限状态验算裂缝,允许最大裂缝宽度Wmax≤0.2mm。 材料强度 混凝土强度等级取C30,轴心抗压设计强度f t=mm2;轴心抗拉标准强度 f tk=mm2。 冷轧及热轧带筋钢筋标准强度 f yk=550N/mm2,抗拉设计强度 fy=360N/mm2。 管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位置应在距离管内表面五分之二管壁厚处(2/5×t) 管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其内、外环向钢筋净保护层为 20mm。对于直径1000mm、管壁厚为100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。 钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。钢筋骨架两端的环向钢筋应1~2圈,最大螺距不大于150mm。 纵向钢筋直径原则上应与环向环向钢筋一致,但在环向钢筋直径小于5mm时,为保证钢筋骨架的纵向刚度,也取 滚焊机设置,但必须满足 GB/T11836-1999标准中纵向钢筋间距的规定。 纵向钢筋两端混凝土净保护层为 10mm。 6. 图册内容 6.管规格 除国标规定的直径200~3000mm 21个规格外,又增加了1400、1600 两规格。 管壁厚 Ⅰ级管取最小,推荐及1/10×t 三种壁厚(直径2400以上含国标Ⅱ、 Ⅲ级管规定值);对于小直径管又增 加了常见的管壁厚。 Ⅱ、Ⅲ级管取国标规定的最小管壁厚;直径2400、2600、2800、 3000mm管又增加了1/10×t壁厚。图表 每个级别、每种规格管分管参数、 配筋图表两幅。分别给出了混凝土用 量、管重量、配筋面积、钢筋骨架的几 何尺寸及钢筋用量。 依据04S 516《混凝土排水管道基础及接口》图册,综合了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级管在混凝土基础、砂(或土)基础时不同支承角度条件下的允许覆土厚度、管道顶进施工 允许覆土厚(见附录二,排水管实际工程条件)。

混凝土和钢筋混凝土排水管标准

混凝土和钢筋混凝土排水管 混凝土和钢筋混凝土排水管 混凝土和钢筋混凝土排水管 标准名称混凝土和钢筋混凝土排水管 标准类型中华人民共和国国家标准 标准号GB/T 11836-89 标准发布单位国家技术监督局 标准正文 1 主题内容与适用范围 本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则 和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于离心、悬辊、立式震动成型的混凝土客和钢筋混凝土管以及立式挤压成型 的混凝土管。 本标准适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力管道的管子。凡有内压或耐腐蚀要求 用的排水管,由供需双方另行商定。 2 引用标准

GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB 199 快硬硅酸盐水泥 GB 343 一般用途低碳钢丝 GB 701 普通低碳钢热轧圆盘条 GB 748 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB 1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 GB 11837 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB J 204 钢筋混凝土工程施工及验收规范 JG J 52 普通混凝土用砂质量标准及试验方法 JG J 53 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及试验方法 3 产品分类 3 1 产品按名称、尺寸(直径×长度)、荷载、标准编号顺序进行标记。 示例:公称内径为300mm的Ⅰ级混凝土管,其标记如下: C 300×1000—Ⅰ—GB 11836 公称内径为500mm的Ⅱ级钢筋混凝土管,其标记如下: RC 500×2000—Ⅱ—GB 11836 3 2 混凝土管和钢筋混凝土管按其规格、尺寸和外压荷载系列分为Ⅰ级和Ⅱ级,列入表1、 表2。 3 3 按管子接口型式分为:套环式、企口式、承插式三种。按管子接口采用的密封材料分 为刚性接口和柔性接口两种。柔性接口胶圈或用于顶管施工的管子接口尺寸,由

关于独立基础埋置深度的几点讨论

关于独立基础埋置深度的几点讨论 1徐江2王智华 1.中国新时代国际工程公司陕西省西安市710054 摘要摘要: :地基基础埋置深度的确定对地基基础的设计非常重要,大家也非常熟悉,但在设计中,仍有一些很常见的问题大家容易忽略、犯错误,这里列举几点请大家在设计中参考。 Abstract:the embedment depth of foundation is so important to the design of foundation,but there are some problems in the design of foundation,and it is worth to be careful.There are some notes in the paper. 关键词:基础的埋置深度;柱下独基 Keywords:embedment depth of foundation;Individual foundation 中图分类号:TU47文献标识码:A 基础的埋置深度是指基础底面到天然地面的垂直距离。选择合适的埋置深度关系到地基的可靠性、施工的难易程度、工程的长短及造价的高低,选择合适的基础埋置深度是基础设计工作中的重要环节。确定浅基础的基础埋深的原则是凡能浅埋的尽量浅埋。但考虑到基础的稳定性、动植物的影响因素,除岩石地基外,基础最小埋深不宜小于0.5m,并要满足地基稳定和变形条件。影响基础埋深的条件很多,应综合考虑以下多种因素选定: 一、建筑物的用途类型及荷载大小性质; 二、工程地质和水文地质条件; 三、相邻建筑物基础埋深的影响; 四、地基土冻胀和融陷的影响; 但基础埋置深度的计算问题,其本质是对地基承载力特征值的修正提高问题。 1.对于地下室底面防水板下有软弱层的基础埋置深度,应按软弱层下的实际地基反力q (防水板自重、地下室地面建筑做法重及地下室地面的活荷载按《荷载规范》第5.1.2条要求折减后的数值)来确定基础的等效埋深m e e q d d d γ==,。 《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ01-501-92)第6.3.5条规定,对于具有条形基础或独立基础的地下室,其基础埋置深度d (《地基基础》第5.2.4条)按下图分别计算:

管廊及污水管网改造工程施工方案

江苏龙灯化学有限公司综合管廊及 污水管网改造工程项目 施 工 组 织 设 计 编制单位: 编制日期:2016年4月27日 一、工程概述: 江苏龙灯化学有限公司,位于江苏省昆山市龙灯路88号,就是龙灯环球农业科技有限公司下属全资子公司。龙灯集团以生命科学为核心业务,涉及农药、医药、兽药、包装材料等多个领域。该厂区已建成超过10年,地下污水管网、消防水管网与雨水管网由于化学物质腐蚀、老化等原因产生潜在得渗漏、破损风险。本次施工将翻建新污水管网并通过管架架设得方式,泵送至污水处理站进行集中处理,以消除渗漏、破损风险,且便于后期维护保养。 本阶段龙灯综合管廊及污水管网改造工程施工交付设施为: ?污水管网系统(含各单体独立设置得污水收集池); ?综合管架系统;

污水泵送系统及其控制系统 雨水管网、消防水管网改造暂不属于本次招标范围。 本工程劳动力密集投入主要在管廊预制及安装及管道安装过程中。 二、 施工管理人员准备 (一)组织有战斗力得项目部领导班子 任何一项工程,能否按承包合同目标如期、优质、无安全事故地完成任务,重要得前提要有一个过硬得、有组织、有纪律、能实干、团结得工作能力特强得项目部领导班子。有了一个好得领导班子,再配备一批精通得技术管理人员,凭我公司得雄厚力量,长期得施工经验就有把握完成预期目标。 公司领导考虑本工程就是一项很有影响力工程。标准高、功能齐全、设备先进,公司列为重点工程进行施工组织。决定派出最优秀得管理技术力量组成项目部管理机构。选派一名负责过多项类似工程,有组织与管理能力得一级资质项目经理来担任本工程得项目经理,再配选一名协调能力强,施工经验丰富得同志担任施工负责人;特挑选一名技术全面精通,施工经验丰富,组织能力强得工程师担任项目技术负责人。 有了一个好得领导班子,再配备一批精通得技术管理人员,凭我公司得雄厚技术力量,长期得施工经验,有把握完成计划目标得各项任务。 (二)项目组织机构设置如下页图所示: (三 11、1代表公司履行对业主得工程承包合同得全部内容,就是企业法人授权得项目工程得全权代表, 就是 工程项目得责任人。