消防安全标志

GB 13495—92

国家技术监督局1992—06—12批准1993—03—01实施

本标准参照采用国际标准ISO 6309—1987《消防——安全标志》。

1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了与消防有关的安全标志及其标志牌的制作、设置位置。

1.2 本标准的应用领域要尽可能广泛地扩大到需要或者应该的一切场所,以向公众表明下列内容的位置和性质:

a.火灾报警和手动控制装置;

b.火灾时疏散途径;

c.灭火设备;

d.具有火灾、爆炸危险的地方或物质。

本标准不适用于GB 4327—84《消防设施图形符号》所覆盖的设计图或地图上用的图形符号。

2 引用标准

GB 2893 安全色

3 消防安全标志

消防安全标志由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达与消防有关的安全信息。消防安全标志的颜色应符合GB 2893中的有关规定。

消防安全标志按照主题内容与适用范围的分类,以表格的形式列出。

3.1 火灾报警和手动控制装置的标志

表1

3.2 火灾时疏散途径的标志

3.3灭火设备的标志

标志

3.4 具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志

标志

3.5

3.5.3 方向辅助标志应该与3.1—3.4中的有关标志联用,指示被联用标志所表示意义的方向。表5只列出左向和左下向的方向辅助标志。根据实际需要,还可以制作指示其他方向的方向辅助标志(见图1、图3c)。3.5.4 在标志远离指示物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其指示物很近,人们一眼即可看到标志的指示物,方向辅助标志可以省略。

3.5.5 方向辅助标志与3.1—3.4中的图形标志联用时,如系指示左向(包括左下、左上)和下向,则放在图形标志的左方;如系指示右向(包括右下、右上)。则放在图形标志的右方(见图1、图3c)。

3.5.6 方向辅助标志的颜色应与联用的图形标志的颜色统一(见图1、图2c)。

图1 方向辅助标志使用举例

3.6 文字辅助标志

3.6.1 将3.1~3.4中图形标志的名称用黑体字写出来加上适当的背底色即构成文字辅助标志。3.6.2 文字辅助标志应该与图形标志或(和)方向辅助标志联用。当图形标志与其指示物很近、表示意义很明显,人们很容易看懂时,文字辅助标志可以省略。

3.6.3 文字辅助标志有横写和竖写两种形式。横写时,其基本形式是矩形边框,可以放在图形标志的下方,也可以放在左方或右方(见图1、图2);竖写时,则放在标志杆的上部(见图3a、b)

3.6.4 横写的文字辅助标志与三角型标志联用时,字的颜色为黑色,与其他标志联用时,字的颜色为白色(见图1、图2);竖写在标志杆上的文字辅助标志,字的颜色为黑色(见图3)。

3.6.5 文字辅助标志的底色应与联用的图形标志统一(见图1、图2)。

3.6.6 当消防安全标志的联用标志既有方向辅助标志,又有文字辅助标志时,一般将二者同放在图形标志的一侧,文字辅助标志放在方向辅助标志之下(见图1)。当方向辅助标志指示的方向为左下、右下及正下时,则把文字辅助标志放在方向辅助标志之上(见图3c)。

3.6.7 在机场、涉外饭店等国际旅客较多的地方,可以采用中英文两种文字辅助标志(见图2c)。

图2 横写的文字辅助标志

4 消防安全标志杆

消防安全标志杆的颜色应与标志本身相一致(见图3)。

图3 写在标志杆上的文字辅助标志示意图

5 消防安全标志的几何图形尺寸

消防安全标志的几何图形尺寸以观察距离D为基准,计算方法如下:

5.1 正方形5.2 三角形

边长d=0.025D 图5

图4 内边:a=0.035D 边框宽:c=0.124a 圆角半径:r=0.080a 5.3 圆环和斜线5.4 由图形标志、方向辅助标志和文字辅助标志组成的长方形标志

图6 图7

6 消防安全标志牌的制作

6.1 消防安全标志牌应按本标准的制作图来制作。制作图举例如图8所示。标志和符号的大小、线条粗细应参照本标准所给出的图样成适当比例。

6.2 消防安全标志牌都应自带衬底色。用其边框颜色的对比色将边框周围勾一窄边即为标志的衬底色。没有边框的标志,则用外缘颜色的对比色。除警告标志用黄色勾边外,其他标志用白色。衬底色最少宽2mm,最多宽10mm(见图2、图3)。

6.3 消防安全标志牌应用坚固耐用的材料制作,如金属板、塑料板、木板等。用于室内的消防安全标志牌可以用粘贴力强的不干胶材料制作。对于照明条件差的场合,标志牌可以用荧光材料制作,还可以加上适当照明。

6.4 消防安全标志牌应无毛刺和孔洞,有触电危险场所的标志牌应当使用绝缘材料制作。

6.5 消防安全标志牌必须由被授权的国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检验合格后方可生产、销售。

7 消防安全标志的设置位置

7.1 消防安全标志设置在醒目、与消防安全有关的地方,并使人们看到后有足够的时间注意它所表示的意义。

7.2 消防安全标志不应设置在本身移动后可能遮盖标志的物体上。同样也不应设置在容易被移动的物体遮盖的地方。

7.3 难以确定消防安全标志的设置位置,应征求地方消防监督机构的意见。

图8 基本图形(举例)

附录 A

安全标志的尺寸

(参考件)

②表中尺寸允许有3%误差。

附加说明:

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会归口。

本标准由公安部天津消防科学研究所负责起草。

本标准主要起草人韩占先、刘伶凯、姚松经。

最新消防安全标志设置要求GB15630-1995

消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 1主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所。 2引用标准 GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3术语 3.1观察距离viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离。 在本标准中,观察距离用字母D表示,如图1所示。 3.2观察角viewing angle 观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角。 在本标准中,观察角用字母。表示,如图1所示。 3.3偏移距离displacement 标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离。 在本标准中,偏移距离用字母X表示,如图1所示。 3.4偏移角angle of displacement 标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角。 在本标准中,偏移角用字母θ表示,如图1所示。 4设置场所 4.1旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等。 4.2GBJ16和GBJ45中规定的建筑物。 4.3车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等。 4.4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。 4.5其它设置消防安全标志的场所。 5设置原则 5.1商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。 5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志。 5.3紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 5.4疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 5.5滑动门上应设置“滑动开门”标志,标志中的箭头方向必须与门的开启方向一致。 5.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志。

消防标志及标牌设置要求

消防标志和标牌设置要求 一、建筑外部标牌 1、消防总平面布局图:在建筑大门左侧或场所主入口处的醒目位置应设置该建筑消防总平面布局图。主要包括建筑总平面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及建筑通向外部的出入口等内容。 2、消防车道标识:在建筑消防车道上应喷涂黄色“消防车道严禁占用”。 3、室外消火栓、水泵结合器等消防设施:地下式采用红底白字喷涂。地上式采用标牌标明。分区设置的应标明所管区域。 二、建筑内部标牌 1、消防安全告知书:公众聚集场所的主要出入口醒目位置应张贴消防安全告知书(格式见上层) 2、楼层疏散平面示意图:在每层楼的主要疏散通道和宾馆饭店的房间内、公共娱乐场所的包房内墙面上应有本层疏散平面图,图中应明确本层安全出口的位置、疏散通道的布置等情况。 3、配置应急疏散器材箱:在主要疏散通道或安全出口处应配置应急疏散器材箱,平均每1000平方米至少配1个,每个单位或场所配置不少于2个。每个箱内应配备不少于1根疏散荧光棒、1个移动疏散指示标志、4个口哨、1个手持扩音器、2件反

光背心、2只手电筒、2具防烟面具、20条毛巾、10瓶瓶装矿泉水等器材。 4、疏散引导员标牌:应在每楼层、疏散通道、安全出口处明确疏散引导员,并将其照片和姓名上墙(与应急疏散器材箱相配)。 5、消防公益宣传栏:人员密集场所醒目位置和住宅小区应设置向公众宣传消防知识的宣传栏。 6、疏散走道标识线:商场市场的疏散走道与卖场摊位间应划定明显标识线。公共娱乐场所大厅走道两侧应划定黄色标识线。 7、其它宣传方式:通过广播、视频、张贴图画等方式宣传“四个能力”及防火、灭火、疏散逃生等常识。 三、消防设施设备标识标牌 1、重要设备房标牌:在重要设备房(如控制室、水泵房、发电机房、配电室等)门上部应设置明显的名称标牌,是消防安全重点部位的应设置“消防安全重点部位”标牌。 2、水泵、报警阀、控制柜、阀门等标识标牌:应为红底白字,标明阀门常开常闭状态、所管楼层范围、水流方向等相关内容。 3、消防设备管理铭牌:主要消防设施应设置管理铭牌标牌,明确管理责任人。 4、手报按钮标牌:在手动报警按钮上方应张贴蓄光式标牌。

消防安全标识图例

消防安全标识图例 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防安全标识图例 序号标志图例名称及制作规 格 设置说明 1消防手动报警 按钮标志 规格:13*13 设置在手动火灾报警按钮附近, 标明名称和使用方法。 2火警电话标志 规格:27*27 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电 话。 3发声警报器标 志 规格:13*13 设置在发声警报器或其启动装置 附近。 4消火栓起泵按 钮 规格:27*27 设置在室内消火栓附近,标明名 称和使用方法。

序号标志图例名称设置说明 5消防电梯标志 规格:27*13 设置在消防电梯口,标明消防电 梯的位置。 6消火栓水泵接 合器标志 规格:27*13 设置在消火栓水泵接合器或附近 的墙面上,标明名称和供水系 统。 7喷淋水泵接合 器标志 规格:27*13 设置在喷淋水泵接合器或附近的 墙面上,标明名称和供水系统。 8消防水带标志 规格:13*13 设置在消防水带附近位置。 9灭火器标志 规格:27*27 设置在灭火器存放的位置 10地下消火栓标 志 规格:27*27 设置在室外地下消火栓附近或墙 面上。

序号标志图例名称设置说明 11地上消火栓标 志 规格:27*27 设置在室外地上消火栓附近或墙 面上。 12如图灭火器使用标 志 规格:27*7 设置在灭火器设置点的上方或灭 火器箱箱体上面,标明操作使用 方法、维护保养责任人。 13如图室内消火栓标 志 规格:45* 设置在室内消火栓箱门上。 14防火卷帘地面 标志 规格:43*9 设置在防火卷帘下方地面上,标 明防火卷帘下方禁放物品。 15防火卷帘按钮 标志 规格:27*10 设置在防火卷帘按钮旁边,标明 操作方法。 16防火门标志 规格:27*10 设置在防火门附近或上面,提示 常闭防火门保持关闭(结合单位 实际,标识既可为横向、也可为 纵向)。

消防安全---安全标识

IHG Brand Safety Standards Information Sheet IHG品牌安全标准信息表 Fire Safety - Fire Signage 消防安全 – 消防标识RM03-19 RM03-20 RM03-25 Introduction 简介To enable guests and others who are unfamiliar with the layout of the building to escape from the hotel, fire or escape signage must be provided. 为确保顾客和其它对酒店的平面图不熟悉的人员逃离酒店,必须提供消防或逃生标识。 Brand Safety Standards for fire signage are detailed below but they must meet the following general criteria: 下面详细给出了关于消防标识的品牌安全标准,但首先必须满足以下普遍标准: ?Signs must provide clear, unambiguous information to enable people to safely leave the building in an emergency and because of language difficulties they must include a pictogram 标志必须提供清楚,明确的信息以使相关人员能在紧急事件发生时安全离开建筑物,并且可能有人员对读懂标志语言有困难,因此必须使用图形标志 ?Where necessary signs must include an arrow to indicate the direction of escape 必要时标志必须包含箭头,指出逃生的方向 ?Signs must be positioned so that the person escaping will have the next sign in sign 标志之间的间隔必须合理,能让逃生人员在逃生时可以看到下一标志 What does the Standard require? 标准要求做些什么?RM03-19: Exit Signs安全出口标志 Exit signs, including directional signs, must be illuminated by normal and "emergency lighting" and are required at each exit location. Directional exit signage is required when the exit is not immediately visible. In addition, emergency power is required for a minimum of 60 minutes. 安全出口标志(包括方向标志)必须配备正常照明和“应急照明”,并且每个出口位置均应设置安全出口标志。如果无法明显看到安全出口,则需设置安全出口方向指示标志。此外,应急电源最少需维持60分钟。 Exit signs are not required in guestrooms,other public access rooms accommodating fewer than 50 people,and small storerooms of less than 450ft2 (50m2). 客房、容纳人数小于50人的公共房间和面积小于450平方英尺(50平方米)的小储藏室皆不需要设置安全出口标志。 RM03-20 All fire safety signage must be in the local language(s) and English and should include a pictogram where appropriate. 所有消防安全标识都必须用当地语言和英语标注并应根据需要附加图形标志。 RM03-25: Signage标识 Floor level numbers must be 6ins (15cm) high, with a reflective finish that contrasts with the background. Numbers must be located approximately 5ft (1.5m) above the floor landing, and be positioned so as to be clearly visible when the landing/stairwell door is in the open or closed position. 楼层数字必须为6英寸(15厘米)高,配以与背景形成对比的反光装饰。数字必须设在离楼层地面约5英尺(1.5米)高的位置,并且当楼梯平台/楼梯井门打开或关闭时,楼层数字必须清晰可见。

消防安全标标示规范卷单最终版共15页

消防安全标识规范卷 单位名称: 目录 一、消防安全标示设置规定 二、消防安全标示图例 一、消防安全标示设置规定 (一)、人员密集场所消防安全标识设置规定 1.人员密集场所主要出入口醒目位置应设置总平面布局标识,标明单位 的消防水源(天然水源、单位室外消火栓及可利用的市政消火栓)、水泵接合器、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线,主要消防设施位置等内容。总平面布局标识设置在室内的,不应小于 0.5平方米,设置在室外的不应小于1平方米。 2.人员密集场所主要出入口、主要疏散通道应利用电子屏、固定宣传版 面等方式设置宣传消防法律法规、消防安全规定及本单位消防安全管理的标识,以及公共场所防火事项、火灾报警、安全疏散、逃生自救等常识的图标、标语口号。 3.人员密集场所的安全出口和疏散门正上方应设置灯光“安全出口”标 志,在安全出口上应设置“严禁锁闭”标识,常闭式防火门上应设置“防火门请随手关闭”标识,设有防火型报警逃生门锁的安全出口(紧急出口)上部应设置灯光“安全出口”标识,逃生门上方醒目位置应标明使用方法和注意事项,普通电梯应在电梯门及附近设置“火灾时严禁使用电梯逃生”标识。

4.人员密集场所疏散走道应设置灯光疏散指示标志,设置位置在疏散走 道及转角处距地面高度1米以下的墙面上,且间距不应大于20米;对于袋形走道,不应大于10米;在走道转角区,不应大于1米处。疏散走道和主要疏散路线的地面上,增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。箭头必须指向通往紧急出口(安全出口)的方向。疏散通道中的门应设置“禁止锁闭”标志,单向门必须设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志。 5.人员密集场所的仓库应设置消防安全职责制度、操作规程标识,并画 线标明储存区域、墙距、垛距,防火要求和注意事项。 6.商场、市场,医院的门诊部、住院部,学校的会议室、礼堂、图书馆 等公众聚集部位应在出入口等醒目位置除设置安全出口、安全疏散标识外还应设置“禁烟”、“肃静”标识。 7.宾馆的客房及公共娱乐场所包房的室内门中上部平视部位,设置消防 安全疏散指示图,用以引导房内客人疏散。 8.多层营业场所,应当每层设置平面布局标识,着重标明本层疏散路线、 安全出口、室内消防设施位置等内容。 9.灭火器宜放置在灭火器箱内,灭火器放置点、灭火器的箱盖上方和室 内消火栓箱上应设置标识。标明名称、操作使用方法、维护保养责任人及维修时间,并提示不得圈占、遮挡。室外地上消火栓,墙上安装水泵接合器,地下水泵接合器、地下消火栓附近的墙面上或者地面上应设置标识,标明名称并提示请勿圈占、遮挡和掩埋。手动火灾报警按钮应设置标识,防排烟按钮、仓库手动报警按钮处应设置“消防设

工地现场安全警示标识布置参考

工地现场安全警示标识布置参考 一、工地大门: 靠智慧打造精品工程 用实力提升宜安品牌 塑造精品绿色工程 树立宜安卓越品牌 宜兴安装 多做点标志贴在醒目位置(如门卫或设施上) 标语: 落实安全规章制度,强化安全防范措施 增强安全意识,提高安全素质,掌握安全技能 安全第一,预防为主。 职工的安全,管理的责任(办公区内设置) 干好一个工程树立一块牌子开辟一方市场(宿舍外墙或外围临时建筑) 二、十牌二图:(施工入口处设置) 顶部:项目名称或铸精品工程,树企业形象 两侧:精心施工科学管理 十牌两图 1、工程概括牌 2、管理人员名单及监督电话牌, 3、消防保卫牌 4、安全生产牌 5、文明施工牌 6、安全十大禁令 7、安全生产纪律标语牌 8、十项安全技术措施 9、三宝四口防护规定 10、重大危险源公示牌(场内如有重大危险源存在)、质量环境职业病保护(体现环境保护意识和对职工的关注) 两图是指:施工现场平面布置图、工程效果图。 1.工程概况牌 工程名称 施工单位建设单位 结构形式层数建筑面积总造价 设计单位设计人

质监单位质监员 项目经理工程技术负责人 施工员安全员 质检员资料员 开工日期年月日计划竣工日期 年月日 备注 质安领导小组组长:副组长: 成员: 消防领导小组组长:副组长: 成员: 2.管理人员名单及监督电话牌 项目经理 项目副经理 技术负责人 总施工 施工员 质量员 安全员 资料员 材料员 预算员 监督电话: 3.消防保卫牌 一、贯彻执行有关的消防法规及公司防火安全管理制度和消防检查监护制度,加强施工现场防火安全管理,确保工程消防安全。 二、实行"谁主管,谁负责"原则,贯彻"预防为主,防消结合"方针,建立以工地项目经理为主的义务消防组织并健全防火安全责任制管理网络。 三、施工现场内外消防道路和通道应保证畅通,工地应按消防要求配制有效的消防设施及器材。 四、施工现场动用明火必须有审批手续和监护人,必须时应采取隔离措施。 五、易燃物品必须定点存放好,在消防区内应设置明显的防火、安全、警告标志牌。 六、禁止擅自使用非生产性电热器具。 七、定期调换消防器材药剂,并进行定期检查维护。

消防安全标志知识及图解

消防安全标志知识及图解 消防安全标志是由安全色、边框和以图像为主要特征的图形符号成文字构成的标志,用于表达与消防有关的安全信息。根据国家标准《消防安全标志设置要求》,下列场所或部位应设置相应的消防安全标志: 一、商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、网吧、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口处、疏散通道外、层间异位的楼梯间、避难层的楼梯间、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360度旋转门旁设置一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。 二、紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志, 在其反面应设置“拉开”标志。 三、紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 四、滑动门上应设置“滑动开门”标志。标志中的箭头方向必须与门 的开启方向一致。 五、需要击碎玻璃板才能拿到钥匙打开工具门的地方或疏散中需要打 开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”的标志。 六、各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标志。室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置“消防梯”标志。远离消防设备存放地点的地方应将灭火 设备标志与方向辅助标志联合设置。 七、手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须

设置“消防手动启动器”标志。在远离该装置的地方,应与方向辅助标志 联合设置。 八、设有灭火报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置“发声 警报器”标志。 九、设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于设有公 用电话的地方(如电话亭),也可设置“火警电话”标志。 十、设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方,应设置“地下消火栓”、“地上消火栓”和“消防水泵 接合器”等标志。 十一、在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾——易燃物”、“当心火灾——氧化物”和“当心爆炸——爆炸性物质”等标 志: 1、具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火 区内; 2、具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内; 3、具有甲、乙、丙类液体储罐、堆场等的防火区内; 4、可燃、助燃气体储罐或罐区与建筑、建筑物堆场的防火区内; 5、民用建筑中燃油、燃气锅炉房、油浸变压器室,存放、使用易燃 易爆化学物品的商店、作坊、储藏间内及其附近; 6、甲、乙、丙类液体及其他化学危险物品的运输工具上; 7、森林和矿山等防火区内。

常用消防标志有哪些

常用消防标志有哪些 消防标志是用于表明消防设施特征的符号,它是用于说明建筑配备各种消防设备、设施,标志安装的位置,并诱导人们在事故时采取合理正确的行动。对安全疏散起到很好的作用,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散。 1 配电室、发电机房、消防水箱间、水泵房、消防控制室等场所的入口处应设置与其它房间区分的识别类标识和“非工勿入”警示类 标识。 2 消防设施配电柜(配电箱)应设置区别于其它设施配电柜(配电箱)的标识;备用消防电源的配电柜(配电箱)应设置区别于主消防电源配电柜(配电箱)的标识;不同消防设施的配电柜(配电箱)应有明显区分的标识。

3 供消防车取水的消防水池、取水口或取水井、阀门、水泵接合器及室外消火栓等场所应设置永久性固定的识别类标识和“严禁埋压、圈占消防设施”警示类标识。 4 消防水池、水箱、稳压泵、增压泵、气压水罐、消防水泵、水泵接合器的管道、控制阀、控制柜应设置提示类标识和相互区分的识别类标识。 5 室内消火栓给水管道应设置与其它系统区分的识别类标识,并标明流向。 6 灭火器的设置点、手动报警按钮设置点应设置提示类标识。 7 防排烟系统的风机、风机控制柜、送风口及排烟窗应设置注明系统名称和编号的识别类标识和“消防设施严禁遮挡”的警示类标识。 8 常闭式防火门应当设置“常闭式防火门,请保持关闭”警示类标识;防火卷帘底部地面应当设置“防火卷帘下禁放物品”警示类标识。 郑州资晨消防设备有限公司是一家经营规模较大的专业经营批发销售各类消防器材和专业维修检测灭火器的公司,主要经营行业内优质产品种种型号灭火器、消防水带、水枪、消火栓、消防箱、消防架子、应急照明灯、逃生救,援器材,防火禁令标牌等相关产品。如有意向可点击咨询。

消防安全标识标牌

消防安全标识标牌 一、建筑外部标识 (一)消防总平面布局图。 设置要求:在建筑大门口左侧或住宅小区(厂区、库区)主入口处的醒目位置应设置XX建筑消防总平面布局图。主要包括建筑(住宅小区、厂区、库区等)总平面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及住宅小区(厂区、库区等)通向外部的出入口等内容。 实例: (二)重要设备房室外引导标牌。 设置要求:住宅小区(厂区、库区等)内消防控制室、泵房等,在室外应设置的引导标牌。 实例:

(三)消防车道标识。 设置要求:在建筑的不同方位的车道上应喷涂“消防车道严禁占用”。利用市政道路的可不喷涂。 实例: (四)室外消火栓、水泵结合器等消防设施。 设置要求:1、地下式采用红底白字喷涂。 2、设置在建筑外墙以及花坛等部位及其附近的,采用标牌标明。 3、分区设置的应标明所管区域。

实例: 二、消防设施设备标识标牌 (一)重要设备房标牌。 设置要求:在重要设备房门上部应设置标牌,是消防安全重点部位的应设置“消防安全重点部位”标牌。 实例: (二)水泵、报警阀、控制柜、阀门等标识标牌。 设置要求:水泵、报警阀、控制柜等标牌应为红底白字,标明编号、所管楼层范围、水流方向等相关内容。 实例:

(三)消防设备管理铭牌。 设置要求:主要消防设施应设置管理铭牌标牌。实例: (四)手报按钮标牌。

设置要求:在手动报警按钮上方应张贴自发光式标牌,标牌大小:110×110mm。 实例: (五)消火栓标牌及操作方法图例。 设置要求:在消火栓箱门中上部应设置自发光式“消火栓箱”标牌,在中下部张贴操作方法图例,图例大小420×140mm。 实例: (六)灭火器标牌及使用方法图例。 设置要求:在灭火器箱体正面中上部应设置自发光式“灭火器箱”标牌,在箱体上方张贴操作方法图例,图例大小420×140mm。

各类消防标示图示

消防安全标志 GB 13495—92 国家技术监督局1992—06—12批准1993—03—01实施 本标准参照采用国际标准ISO 6309—1987《消防——安全标志》。 1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了与消防有关的安全标志及其标志牌的制作、设置位置。 1.2 本标准的应用领域要尽可能广泛地扩大到需要或者应该的一切场所,以向公众表明下列内容的位置和性质: a.火灾报警和手动控制装置; b.火灾时疏散途径; c.灭火设备; d.具有火灾、爆炸危险的地方或物质。 本标准不适用于GB 4327—84《消防设施图形符号》所覆盖的设计图或地图上用的图形符号。 2 引用标准 GB 2893 安全色 3 消防安全标志 消防安全标志由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达与消防有关的安全信息。消防安全标志的颜色应符合GB 2893中的有关规定。 消防安全标志按照主题内容与适用范围的分类,以表格的形式列出。 3.1 火灾报警和手动控制装置的标志 编号标志名称说明 3.1.1 消防手动启动器MANUAL ACTIVATING DEVICE 指示火灾报警系统或固定灭火系统等的手动启动器 ISO 6309 No.1

发声警报器FIRE ALARM 可单独用来指示发声警报器,也可与3.1.1条标志一起使用,指示该手动启动装置是启动发声警报器的 ISO 6309 No.2 3.1.3 火警电话 FIRE TELEPHONE 指示在发生火灾时,可用来报警的电话及电话号码 GB 2894—88 No.4—8 3.2 火灾时疏散途径的标志 编号标志名称说明

《消防安全标志设置要求》

消防安全标志设置要求 1 主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所。 2 引用标准 GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3 术语 3.1观察距离viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离。 4 设置场所 4.1旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等。 4.2GBJ16和GBJ45中规定的建筑物。

4.3车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等。 4.4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。 4.5其它设置消防安全标志的场所。 5 设置原则 5.1商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。 5.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能 制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志。 5.7各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标志。室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置“消防梯”标志。远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置。 5.8手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置“消防 手动启动器”标志。在远离装置的地方,应与方向辅助标志联合设置。 5.9没有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置“发声警报器”标志。 5.10设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于没有公用电话的地方(如电话亭),也可设置“火警电话”标志。 5.11设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方,应设置“地下消火栓”、“地上消火栓”和“消防水泵接合器”等标志。

消防疏散标识

《消防安全疏散标志设置标准》 DBJ01-611-2002 1总则 1.0.1为了合理的设置消防安全疏散标志,保障人身安全、减少火灾危害和方便救援,制定本标准。 1.0.2本标准适用于新建、改建、扩建的民用建筑和平战结合的人民防空工程中消防安全疏散标志的设计、施工、验收与维护。 1.0.3消防安全疏散标志的设计与施工应符合国家有关方针政策及有关工程建设和质量管理法规的规定,做到安全适用,技术先进、经济合理。 1.0.4设计选用的消防安全疏散标志产品必须经过国家有关消防产品质量监督检验测试中心认证合格。 1.0.5消防安全疏散标志的设计与施工、验收及维护管理,除应符合标准的规定外,尚应符合国家现行其他有关标准和规范的要求。 2术语 2.0.1消防安全疏散标志Fire safety evacuation sign 用于火灾时人员安全疏散时有指示作用的标志。 2.0.2疏散标示指示Evacuation indicator sign 用于指示疏散方向和(或)位置、引导人员疏散的标志,一般由疏散通道方向标志、疏散出口标志或两种标志组成。 2.0. 3.疏散导流标志Evacuation guiding strip 疏散指示标志的一种,能保持疏散人员视觉连接并引导人员通向疏散出口和安全出口的疏散指示标志。 2.0.4警示标志Prohibiting and inducing or warning sign 警告和提示疏散人员采取合适安全疏散行为的标志。 2.0.5电光源型消防安全疏散标志 Electricity luminglighting fire safety evacuation sign

消防安全标志设置要求内容

消防安全标志设置要求 1主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 4,4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。消防安全标识图例 序号标志图例名称及制作规格设置说明 1消防手动 报警按钮 标志 规格: 13*13 设置在手动火灾报警 按钮附近,标明名称 和使用方法。 2火警电话标志 规格:27*27 设置在显著位置或者报警电话附近, 标明在发生火灾时报警电话。 3发声警报器标志 规格:13*13 设置在发声警报器或其启动装置附 近。 4消火栓起泵按钮 规格:27*27 设置在室内消火栓附近,标明名称和 使用方法。

5消防电梯标志 规格:27*13 设置在消防电梯口,标明消防电梯的 位置。 6消火栓水泵接合 器标志 规格:27*13 设置在消火栓水泵接合器或附近的墙 面上,标明名称和供水系统。 7喷淋水泵接合器 标志 规格:27*13 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙面 上,标明名称和供水系统。 8消防水带标志 规格:13*13 设置在消防水带附近位置。 9灭火器标志 规格:27*27 设置在灭火器存放的位置 10地下消火栓标志 规格:27*27 设置在室外地下消火栓附近或墙面 上。

11地上消火栓标志 规格:27*27 设置在室外地上消火栓附近或墙面 上。 12如图A.1 灭火器使用标志 规格:27*7 设置在灭火器设置点的上方或灭火器 箱箱体上面,标明操作使用方法、维 护保养责任人。 13如图A.2 室内消火栓标志 规格:45*11.8 设置在室内消火栓箱门上。 14防火卷帘地面标 志 规格:43*9 设置在防火卷帘下方地面上,标明防 火卷帘下方禁放物品。 15防火卷帘按钮标 志 规格:27*10 设置在防火卷帘按钮旁边,标明操作 方法。 16防火门标志 规格:27*10 设置在防火门附近或上面,提示常闭 防火门保持关闭(结合单位实际,标 识既可为横向、也可为纵向)。

消防安全“四个能力”建设标志图例

附录 A 消防安全“四个能力”建设标志图例 表规定了消防安全 “四个能力” 建设中标志的图例和设置要求。 对图例之 外的其他 需设置标志的可结合实际制定。 消防安全标志牌应用坚固耐用的材料制 作,如金属板、塑料板、木板、荧光材料等,但不应采用易燃材料。用于室内的 消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。 表 消防安全“四个能力”建设标志 设置在手动火灾报警按钮附近,标 明名称和使用方法。 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电话。 设置在发声警报器或其启动装置附 发声警报器标志 近。 标志图例 名称 设置说明 消防手动报警按钮标 火警电话标志

设置在消防梯附近,标明消防梯的 设置在消火栓水泵接合器或附近的 墙面上,标明名称和供水系统。 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙 面上,标明名称和供水系统。 设置在室外地下消火栓附近或墙面 上,标明名称和位置。 标志图例 消防梯标志 表(续) 名称 消防电梯标志 位置。 设置说明 设置在消防电梯口,标明消防电梯 的位置。 消火栓水泵接合器标 喷淋水泵接合器标志 消防水带标志 设置在消防水带附近位置 地下消火栓标志

设置在室外地上消火栓附近或封面 上,标明名称和位置 设置在灭火器设置点的上方或灭火 器箱箱体上面, 标明操作使用方法、 维护保养责任。人。 设置在防火门附近或上面,提示常 闭防火门保持关闭 (结合单位实际, 标识既可为横向、也可为纵向) 13 防火卷帘地 面标志 设置在防火卷帘下方地面上,标明 防火卷帘下方禁放物品。 14 降火卷帘按 钮标志 设置在防火卷帘按钮旁边,标明操 作方法。 10 地上消火栓标志 11 如图 灭火器使用标志 标志图例 12 如图、图 表(续) 名称 设置说明 室内消火栓 标志 设置在室内消火栓箱门上,标明名 称、操作使用方法、维护保养责任 15 防火门标志

安全警示牌布置规范

安全警示牌布置原则 一、施工现场安全警示牌的类型 安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。 二、安全警示牌的作用和基本形式 (1)禁止标志是用来禁止人们不安全行为的图形标志。基本形式是红色带斜杠的圆边框,图形是黑色,背景为白色。 (2)警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意,以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框,图形是黑色,背景为黄色。 (3)指令标志是用来强制人们必须做出某种动作或必须采取一定防范措施的图形标志。基本形式是黑色圆形边框、图形是白色,背景为蓝色。 (4)提示标志是用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志。基本形式是矩形边框,图形文字是白色,背景是所提供的标志,为绿色;消防设施提示标志用红色。 三、施工现场安全警示牌的设置原则 施工现场安全警示牌的设置应遵循“标准、安全、醒目、便利、协调、合理”的原则。 (1)“标准”是指图形、尺寸、色彩、材质应符合标准。 (2)“安全”是指设置后其本身不能存在潜在危险,应保证安全。 (3)“醒目”是指设置的位置应醒目。 (4)“便利”是指设置的位置和角度应便于人们观察和捕获信息。 (5)“协调”是指同一场所设置的各种标志牌之间应尽量保持其高度、尺寸及与周围环境的协调统一。 (6)“合理”是指尽量用适量的安全标志反映出必要的安全信息,避免漏设和滥设。 四、施工现场使用安全警示牌的基本要求 (1)现场存在安全风险的重要部位和关键岗位必须设置能提供相应安全信息的安全警示牌。根据有关规定,现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、通道口楼梯口、电梯井口、孔洞、基坑边沿、爆炸物及有毒有害物质存放处等属于存在安全风险的重要部位,应当设置明显的安全警示标牌。例如,在爆炸物及有毒有害物质存放处设禁止烟火”等禁止标志;在木工圆锯旁设置“当心伤手”等警告标志;在通道口处设置“安全通道”等提示标志等。 (2)安全警示牌应设置在所涉及的相应危险地点或设备附近最容易被观察到的地方。 (3)安全警示牌应设置在明亮的、光线充分的环境中,如在应设置标志牌的位置附近光线较暗,则应考虑增加辅助光源。 (4)安全警示牌应牢固地固定在依托物上,不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象,高度应尽量与人眼的视线高度相一致。 (5)安全警示牌不得设置在门、窗、架体等可移动的物体上,警示牌的正面或其邻近不得有妨碍人们视读的固定障碍物,并尽量避免经常被其他临时性物体

安全警示牌的布置原则

安全警示牌的布置原则 一、安全警示牌的类型 安全警示牌分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。 二、不同安全警示牌的作用和基本形式 1.禁止标志是用来禁止人们不安全行为的图形标志。基本形式是红色带斜杠的圆边框,图形是黑色,背景为白色。 2.警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意,以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框,图形是黑色,背景为黄色。 3.指令标志是用来强制人们必须做出某种动作或必须采取一定防范措施的的图形标志。基本形式是黑色圆型边框,图形是白色,背景为蓝色。 4.提示标志是用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志。基本形式是矩形边框,图形文字是白色,背景是所提供的标志,为绿色。消防设备提示标志用红色。 三、安全警示牌的设置原则 1.“标准”:图形、尺寸、色彩、材质应符合标准。 2.“安全”:设置后其本身不能存在潜在危险,保证安全。 3.“醒目”:设置的位置应醒目。 4.“便利”:设置的位置和角度应便于人们观察和捕获信息。 5.“协调”:同一场所设置的各标志牌之间应尽量保持其高

度、尺寸与周围环境的协调统一。 6.“合理”:尽量用适量的安全标志反映出必要的安全信息,避免漏设和滥设。 四、使用安全警示牌的基本要求 1.现场存在安全风险的重要部位和关键岗位必须设置能提供相应安全信息的安全警示牌。根据有关规定,现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞、基坑边沿、爆炸物及有毒有害物质存放处等属于存在安全风险的重要部位,应当设置明显的安全警示牌。例如,在爆炸物及有毒有害物质存放处设禁止烟火等禁止标志;在木工圆锯旁设置当心伤手等警告标志;在通道口处设置安全通道等提示标志等。 2.安全警示牌应设置在所涉及的相应危险地点或设备附加的最容易被观察到的地方。 3.安全警示牌应设置在明亮的、光线充分的环境中,例如应设置标志牌的位置附加光线较暗,则应考虑增加辅助光源。 4.安全警示牌应牢固地固定在依托物上,不能产生倾斜、卷翘,摆动等现象,高度应尽量与人眼的视线高度一致。 5.安全警示牌不得设置在门、窗、架等可移动的物体上,警示牌的正面或其邻近不得有妨碍人们试读的固定障碍物,并尽量避免经常被其他临时性物体所遮挡。 6.多个安全警示牌在一起布置时,应按警告、禁止、指令、

消防安全标志标识图列汇总

消防安全标志标识图列汇 总 It was last revised on January 2, 2021

消防安全标志、标识图列 附录以表格方式规定了消防安全四个能力建设中标志、标识的图例和设置要求。对图例之外的其他需设置标志的可结合实际制定。消防安全标志、标识牌宜用坚固耐用的材料制作,如金属板、塑料板、木板、荧光材料等,但不应采用易燃材料。用于室内的消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。 表消防安全四个能力建设标志 序号标志图例名称设置说明 1 消防手动报警按 钮标志 设置在手动火灾报警按钮附近, 标明名称和使用方法。 2 火警电话标志 FIRE TELEPHONE 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电 话。

3 发声警报器标志 FIRE TELEPHONE 设置在发声警报器或其启动装置 附近。 表(续) 序号标志图例名称设置说明 4 消防梯标志 FIRE LADDER 设置在消防梯附近,标明消防梯 的位置。 5 消防电梯标志设置在消防电梯口,标明消防电梯的位置。 6 消火栓水泵接合 器标志 设置在消火栓水泵接合器或附近 的墙面上,标明名称和供水系 统。

7 喷淋水泵接合器 标志 设置在喷淋水泵接合器或附近的 墙面上,标明名称和供水系统。 8 消防水带标志 FIRE HOSE 设置在消防水带附近位置。 表(续) 序号标志图例名称设置说明 9 地下消火栓标志 FLUSH FIRE HYDRANT 设置在室外地下消火栓附近或墙 面上,标明名称和位置。 10 地上消火栓标志 POST FIRE HYDRANT 设置在室外地上消火栓附近或墙 面上,标明名称和位置。 11 如图1 灭火器使用标志设置在灭火器设置点的上方或灭火器箱箱体上面,标明操作使用方法、维护保养责任人。 12 如图2、图3 室内消火栓标志设置在室内消火栓箱门上,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人。 13 防火卷帘地面标 志 设置在防火卷帘下方地面上,标 明“防火卷帘下方禁放物品”。

安全警示标识使用说明

安全警示标识使用标准细则 为规范生产作业场所安全警示标识设置安装标准,特制定出安全警示标识使用细则。本细则明确了生产作业场所和办公场所的安全警示标识的设置和分类,具体内容如下: 一、安全警示标识设置一般要求 1.生产环境中可能存在不安全因素时需要警示标志提醒时,应设置相关警示标志。警示标志设置牢固后,不应有造成人体任何伤害的潜在危险。 2.警示标志应设在醒目地方,要保证标志具有足够的尺寸,并与背景有明显的对比度。 3.警示标志一般采用的设置方式为:附着式(如钉挂、粘贴、镶嵌等)、悬挂式和柱式。 附着式:将标志直接附着在建筑物等设施上。 悬挂式:将标志悬挂在固定牢靠的物体上 柱式:将标志固定在柱工杆上 4.应使标志的观察角尽可能接近90°。对位于最大观察距离的观察者,观察角不应小于75°。 5.警示标志的正面或其临近,不得有妨碍视线的固定障碍物,并尽量避免被其它临时性物体遮挡。 6.警示标志通常不设在门、窗架等可移动的物体上,避免物体移动后人们无法看到。 7.警示标志应设在光线充足的地方,以保证正常准确地

辨认标志。 8. 设置附着式标志的下边缘距离地面高度不应小于1.5m。 9. 设置悬挂式标志的下边缘距离地面高度不应小于2m。 10. 设置柱式标志的下边缘距离地面高度应在2m左右。 11.布置各种功能的图形标志应按警告、禁止、指令、提示的顺序,由左到右或由上到下排列。 12.两个或更多标志在一起设置时,标志之间的距离至少为标志尺寸的0.2倍。 13.在设置安全警示标志的同时,根据公共场所和生产环境的不同,应设置相应的公共信息标志,如紧急出口、注意安全等标志。 14. 文字辅助标志应该与图形标志或(和)方向辅助标志联用。当图形标志与其指示物很近、表示意义明显,人们易于理解时,文字辅助标志可以省略。 文字辅助标志有横写和竖写两种形式: 横写时,其基本形式是矩形边框,可以放在图形标志的下方,也可以放在左方或右方;竖写时,则放在标志杆的上部。横写的文字辅助标志与三角型标志联用时,字的颜色为黑色,与其他标志联用时,字的颜色为白色;竖写在标志杆上的文字辅助标志,字的颜色为黑色。文字辅助标志的底色应与联用的图形标志统一协调。 二、安全警示标识分类 1.禁止标志。其含义是禁止人们不安全行为的图形标志.