1:将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置并保持至少3 秒钟,直到红色的“STOP”发光二极管开始慢闪为止。请释放开关,并且最多在3 秒内将开关再次转到MRES 位置。当“STOP”LED 快闪时,CPU 已经被复位。如果“STOP” 发光二极管没有开始快闪,请重复执行此过程。

复位存储器的方法:将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。放开开关,使它回到

STOP位置,3s内把开关又回到MRES,STOP LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后STOP LED一直亮,可以松动模式开关,完成。

步骤复位CPU 存储器

1. 将钥匙转至STOP 位置。

2. 将钥匙转至MRES 位置并保持在此位置,直至STOP LED 第二次点亮并持续处于点亮状态(需要3 秒)。现在释放钥匙。

3. 必须在3 秒内再次将钥匙转至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 闪烁(频率为2 Hz)。现在即可释放开关。CPU 完成存储器复位后,STOP LED 会停止闪烁并始终亮起。CPU 已完成对存储器的复位。

使用以下步骤格式化MMC

如果CPU 请求存储器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化MMC:

1. 将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。

2. 在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化。

艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

如需进一步了解台达PLC、西门子PLC、施耐德plc、欧姆龙PLC的选型,

报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/5614625743.html,/

常用西门子WINCC与西门子PLC通讯连接方式

西门子WINCC6.0与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。 一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC6.0与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如 CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡 CP443-1的通讯连接。 1. STEP7硬件组态 使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC 硬件,如图1所示: 图1 STEP7硬件组态 2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:

图2 CP443-1属性对话框 3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3 所示:

图3 参数设置 注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了! 4. 设置安装WINN6.0(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示: 图4 设置计算机IP地址 5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。

6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示: 图6 驱动程序 7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数 -TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑 设备名为CP-TCP/IP。

西门子300PLC硬件组态流程

西门子300PLC硬件组态流程 一、实验内容 利用Step7软件实现PC机与PLC基于工业以太网通信的硬件组态操作。 二、实验硬件 三、流程 1.硬件连接如图所示 图1 硬件连接图 本实验PC机与PLC通信采用工业以太网协议,需要保证二者在同一个IP地址段上,因此本地PC电脑IP地址设置为192.168.0.2,PLC的IP地址为192.168.0.1,具体怎样设置此处不重复。 2.Step7的硬件组态 下面将通过新建一个项目的过程,来说明Step7 软件的组态过程。打开控制屏上的旋钮开关,此时停止的“红灯”亮,启动计算机,双击计算机桌面上的图标打开Step7 项目管理软件,界面如图2所示: 图2 STEP7 软件界面

图2中有一个已经存在的工程,请把它关闭掉。 点击工具栏上 图标(或者打开File 文件菜单里面New 新建子菜单),出现如图 3 界面。 图 3 新建项目界面 在图3的界面里,我们在“Name 名称”栏中输入要新建的项目名称,例如:test1。点击“Browse 浏览”按钮可以更改项目存储的路径(注意路径不能含有中文字符),不选择的则系统认为为默认的路径,一般我们可以不做更改。单击“OK ” 后出现图 4 界面。 图 4 项目界面 如图5操作,添加一个 PLC 站(S7 300),依次点击命令菜单栏中“Insert/Station/Simatic300 Station ”。

图 5 添加 S7-300PLC 站 出现如图 6 下列界面。 图6 添加 S7-300PLC 站 双击图6界面右边的“HardWare 硬件”后进入硬件组态界面,如图7。 图 7 硬件组态界面 首先添加机架,在右边的硬件目录里选择“Simatic 300”,并点击前面的+号,在打开的列中选择“RACK-300”,单击在打开的列中选择机架rail,并用鼠标拖到左边的配置框后出现如图 8所示。

实验二西门子PLC编程软件STEP的使用入门

实验二西门子P L C编程软件S T E P7的使用入门 一、实验目的 1.初步掌握编程软件STEP7 的使用方法。 2.了解PLC中程序块的概念。 二、实验设备(仪器) 1.计算机一台。 2.西门子S7-300PLC(CPU:315-2DP)一台。 三、实验内容 1.编程软件STEP7 的硬件组态。 (1)新建一个项目。首先用鼠标左键双击桌面上的STEP7图标,进入SIMATIC Manager(管理器)窗口,单击“File”菜单下的“New”,如图2-1所示,弹出一个对话框,在项目名称“Name”中输入sample,也可以在项目的存储路径“Storage location”中输入你要存储的地址,本实验中使用默认地址就可以,如图2-2所示,单击“Ok”完成,如图2-3所示。 图2-1 项目管理器界面 图2-2 创建一个新的项目 图2-3 创建一个项目后的管理器界面 (2)插入一个S7-300的站,进行硬件组态。在“Insert”菜单下的“”Station的目录下单击“2 SIMATIC 300 Station”,如图2-4所示。 图2-4 在项目中插入对象 (3)打开硬件组态界面。选中左边窗口中的“SIMATIC 300(1)”,在右边窗口中可以看到“Hardware”图标,如图2-5所示。 图2-5 启动硬件组态程序 双击右边窗口中的“Hardware”图标,进入硬件组态程序界面,如图2-6所示。 (4)主机架的配置方法。在STEP7中,通过简单的拖放操作就可以完成主机架的配置。 ①在硬件目录中找到S7-300机架拖拽到左上方的视图中,即可添加一个主机架。

图2-6 硬件组态程序界面 ②插入主机架后,分别在机架中的1号槽中添加电源,如图2-7所示,2号槽中添加CPU,如图2-8所示。 图2-7 向主机架中添加电源 图2-8 向主机架中添加CPU ③如果需要扩展机架,则应该在IM-300目录中找到相应的接口模块,添加到3号槽。如无扩展机架,3号槽留空。 ④4到11号槽中添加信号模块,功能模块,通讯处理器等,上述模块分别在硬件目 录中的SM-300,FM-300和CP-300目录下。例如,在主机架中添加了一个数字量输入模块 和一个数字量输出模块,如图2-9和图2-10所示。 图2-9向主机架中添加一个数字量输入模块 图2-10 向主机架中添加一个数字量输出模块 (5)单击图标进行编译和保存,单击图标把硬件组态程序下载到PLC中。 2.编程软件STEP7 的CPU模块和I/O模块的参数设置。 (1)CPU的参数配置。双击机架中的“CPU”,打开CPU的属性对话框,在此可以根据要求配置CPU的各种参数,如图2-11所示。 图2-11 CPU的参数配置 MPI地址的设置。在CPU的属性对话框中单击“Properties”按钮,更改CPU的MPI 地址为3和通讯速率为,如图2-12所示。设置完成后,点击“OK”,回到CPU的参数配置框,如图2-13所示,可以看见MPI的“Address”中的2变为3,“Networded”中的No变为Yes,点击“OK”完成。 图2-12 MPI接口地址和数据传输速率的设置对话框 图2-13 设置完成后的CPU的参数配置 DP参数的设置。双击机架中的DP所在的行,在弹出的DP属性窗口中的“General”(常规)选项卡中点击“Interface”中的“Properties”按钮,如图2-14所示,可以设置站地址或DP子网络的属性,生成或选择其他子网络,图2-15所示。设置完成后,点击“OK”回到硬件组态程序界面,如图2-16所示,可以看到多了一条Profibus-DP总线。

西门子PLC硬件组态

STEP7 系列培训课程——硬件组态 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目 3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STATION

将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING 页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络 10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(注意,是6ES7 153-1AA03-0XB0);将其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上;

西门子PLC通讯故障的原因及处理方法

西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。 PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和 BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致。 如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS 电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1,出线为B2、A2),不能接反。 如果仅有一路电气网段,即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为 S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置。 如果ABB变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器,所以PLC 上SF灯亮,而BF 灯闪烁,这是正常现象;一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC 之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的; 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

西门子300PLC程序创建+CPU设置

本文档只是个人总结笔记,可能存在错误的地方,他人查看请慎重——潘 一:程序的创建(2种方式) 方式一 第一步进入软件,在“File”中选择“New Project Wizard~(新项目向导)”会弹出对话框“STEP 7 Wizard:New Project”,在该对话框里用鼠标左键点击“Preview<<(事先查看)”,会在该对话框下面出来个如图1的状态。 图1 第二步鼠标左击该图中“Next(下一步)”,进入选择CPU型号和CPU的MPI地址,一般MPI的地址都默认为2。 第三步在完成第二步后,用鼠标左击该对话框里的“Next”,来进行OB块的选择,这里OB1必须选择,其他的OB块要根据实际的需要再添加,也可以先不添加,等程序创建完后再添加。 第四步在第三步的该页面中有“Language For

Selected Blocks(选择块语言)”,这里有3个项目,只能选择其中的一个(STL语句表,LAD梯形图,FBD 功能图),根据个人喜好的编程语言选择其中一项。然后点击该页面中的“Next”。 第五步完成第四步后进入的是为新创建的程序命名,命完名后点击该页面的“Finish(完成)”即可。 方式二 第一步进入软件,点击软件中图标,该图标是新建项目的意思。会弹出“New Project(新建项目)”对话框。 第二步在对话框里有设置新程序的名字和保存的地址,完成后点击该对话框里的“OK”。 第三步完成第二步后进入程序界面,把鼠标放在新程序名字上,并用鼠标右键选择里面的“Insert New Project(插入新项目)”,在里面选择实际的PLC类型。第四步然后进入硬件组态,发现硬件组态中是空的,

西门子PLC S7-1200编程与操作三 (硬件组态与调试)

西门子PLC S7-1200编程与操作

模块三硬件组态与调试 任务一 STEP 7 Basic软件简介 【学习目标】 1.认识STEP 7软件包,并了解其对应的应用领域。 2.了解STEP 7 Basic软件特点与程序界面。 【相关知识】 STEP 7软件包简介 STEP 7 STEP 7 是用于组态 SIMATIC S7 -300 或 S7-400 系统的基本软件包。 通过 STEP 7 可以: ?组态硬件并给硬件分配参数; ?组态通信; ?编程; ?测试和排除故障; ?文档和归档; ?执行诊断。 STEP 7 Lite STEP 7 Lite 可用于编程 SIMATIC S7-300(也可以是紧凑型 CPU)。用 STEP 7 Lite 创建的程序

还可导出到 STEP 7。无法执行 PROFIBUS(DP)或 ETHERNET 组态!但是可以执行 ET200S 或 ET200X 组态(单机)。PLCSIM 和 Teleservice 可用作选件包。 STEP 7 Micro STEP 7 Micro 专用于组态 S7-200。许可证除 STEP Micro/Win 外,每个软件包都要求提供许可证。 STEP 7 Professional STEP 7 Professional 是一个软件包,它包括所有 IEC 语言:STEP 7 Basic、S7-SCL、S7-GRAPH 和仿真软件包S7-PLCSIM。STEP 7 Professional 作为STEP 7 的升级包(Powerpack)提供。获取Powerpack必须具有有效的 STEP 7 许可证。 STEP 7 Basic 是西门子公司开发的高集成度的工程组态系统,包括面向任务的HMI智能组态软Wincc Basic。主要特点: ?一种新的工程系统– STEP 7 Basic V10.5 包含了WinCC Basic ?面向任务的、智能的以及向导型的编程软件 ?硬件、网络、编程、诊断等,集成于一个共享的工程框架中 STEP 7 Basic和Wincc Basic两个软件集成在一起,也称为TIA (Totally Integrated Automation,全集成自动化)Portal,它提供了直观易用的编辑器,用于对S7-1200和精简系列面板进行高效组态。 可以使用TIA Portal在同一个工程组态系统中组态PLC和HMI。所有数据均存储在一个项目中,STEP 7和WinCC不是单独的程序,而是可以访问公共数据库。所有数据均存储在一个公共的项目文件中。 除了支持编程以外,STEP 7 Basic还为硬件与网络组态、诊断等提供通用的工程组态框架。 STEP 7 Basic 提供了两种编程语言(LAD 和 FBD) 。 STEP 7 Basic 提供两种视图:Portal(门户)视图,可以概览自动化项目的所有任务;项目视图,将整个项目(包括PLC和HMI)按多层项目显示在项目树中。

组态王与西门子S7200 PLC通讯配置方案汇总

组态王软件与西门子S7200 PLC通讯 配置方案汇总 此文档由北京亚控公司提供,仅作为组态王与OMRON PLC 通讯配置的使用参考,北京亚控公司不对此文档涉及的OMROM软硬件配置部分承担任何使用责任,OMRON软硬件的详细说明请参考OMRON厂家提供的使用说明,关于OMRON软硬件配置过程中的疑问请致电OMRON 厂家技术支持工程师。

目录 串口通讯方式: (3) MPI通讯卡方式: (4) 以太网通讯方式: (4) Profibus –DP通讯方式: (5) Profibus –S7通讯方式: (5) Modem通讯方式: (6)

组态王软件和S7200 PLC 可以通过一下通讯链路进行通讯,具体说明如下: 串口通讯方式: 硬件连接:此种方式使用S7200系列PLC上的PPI编程口,使用西门子标准编程电缆或标准485电缆链接到计算机串口上: 当使用计算机的RS232通讯口时:建议使用西门子专用紫色电缆和网络接头+常规有源RS485/232转换模块(如研华的ADAM4520)进行PLC 485编程口和计算机标准232口的连接); 当使用计算机扩展RS485口时:建议使用西门子专用紫色电缆和网络接头直接进行PLC RS485编程口和计算机RS485口的连接。注意:PLC的PPI口中9针口:3―DATA+ ;8―DATA - 适用场合:一般适用于一个PLC和一台PC进行直接串口通讯的场合,PLC和PC机之间距离较近; 组态王对应驱动(常用直接驱动有3个): (1)PLC?西门子?S7-200系列?PPI (2)PLC?西门子?S7-200系列?自由口 (3)PLC?西门子?S7-200系列?Modbus 特殊软件需求:组态王所在的计算机不需要安装s7200编程软件。各自具体配置按照组态王对应驱动帮助执行即可。 注意:因为PPI协议的特殊性,读取一个数据包一般需要400MS的时间,当用户反馈PPI 通讯速度慢时,请以此标准分析用户工程通讯速度慢是否在合理的范围;如果在该驱动所支持的合理范围内,用户仍然不满意时,建议更换为自由口或modbus通讯方式。当用户使用自由口或Modbus通讯驱动时,需要向PLC中下载对应协议程序,该程序由亚控提供。用户必须在此通讯协议基础上继续编写用户自己的逻辑控制程序,该逻辑控制程序中用到的寄存器不能和亚控提供的协议中所占用的V区地址冲突:PLC自由口协议程序默认占用了V300及以前的地址;PLCModbus协议程序占用V1000及以前的地址。

S7-300 PLC_PROFIBUS—DP硬件组态(经典实例)

S7 300 PLC硬件组态(经典) 现场机架上各个模块进行的是物理上的连接,必须进行硬件组态的连接,实现逻辑上的连接,在这基础之上才可以执行编程器传输下来的程序信息。 1:打开桌面上的“SIMATIC Manager”图标,打开了STEP7画面。点击“新建图标”,输入文件名和文件夹地址,然后点击“OK”,系统自动生成项目。 2:选中上一步新建的项目,点击右键,选中“Insert new object”,点击“SIMATIC 300 STA TION”,系统自动生成项目。 3:点击新建的项目前面的“+”号,“双击SIMATIC 300(1)”,再选种右边的“Hardware”,右键,然后“OPEN object”,系统打开硬件组态画面。

4:点击“SIMATIC 300”前面的“+”号,从展开的“RACK—300”中找到“Rail”,拖到左上边空白,所得如下:

5:注意,若实际设备上有该模块则进行操作,若无该模块则跳过该步骤。展开PS—300,把电源模块PS 307 2A 拉到机架的第一行,如下。 6:展开“CPU—300”,再打开“CPU 315—2 DP”,把“6ES7 315-2AF02—0AB0”拉到机架的第二行,并进行参数的设(速率、协议等)。 7:选择默认值,点击确定,就可以生成一个PROFIBUS—DP 网络了。

8:点击右侧“PROFIBUS DP”,再在展开的项中点击“ET200M”,再在展开的项中点击选中“IM153—1”,拖到左面“PROFIBUS(1):DP master system(1)”上。在弹出的对话 框中选择默认值,点击“确定”。 选中“SM 331 AI8X12bit”,并将其拖到左侧ET200M的第四槽中。

西门子s7-300系列plc硬件组态

Date:2012-3-3File:HWConfig.1 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 硬件组态

Date:2012-3-3File:HWConfig.2 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 目标 学习了本章之后,你将 ... ...能够在项目中插入硬件站...能够生成硬件站的组态并赋值参数...能够读出硬件站的实际组态并赋值参数... 熟悉S7-300? 输入和输出模板的地址

Date:2012-3-3File:HWConfig.3 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 实际组态 已存在硬件的实际组态和参数分配。 参数分配 选择可分配参数模块的特性,例如:保持区、 循环时间和模拟输入等。 设定组态 设定好的硬件组态和参数分配。 组态 在硬件组态的站窗口中分配机架、块和可分布式 I/O ,可以从硬件目录中选择部件。 硬件组态和参数分配

Date:2012-3-3File:HWConfig.4 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 插入一个站

西门子300PLC与200PLC通讯教程(适合初学者)

S7-300和S7-200PLC之间的PROFIBUS DP通讯 1,硬件 1,S7-315-2DPPLC一台 2,S7-200PLC+EM277模块一台 3,DP线+DP头(做好的)一条。 2.要求 1,I/O分配 2台PLC通过PORTO(通讯口)口实现互相PROFIBUS DP通讯,功能为A机124.0控制B机Q0.0,I124.1控制Q0.1。B机I0.0控制A机Q124.2,I0.1控制Q124.3。如图PLC200(B) 300(A) EM277 Q0.0 V0.0 I124.0 Q0.0 Q0.1 V0.1 I124.1 Q0.1 I0.0 V32.2 Q124.2 I0.2 I0.1 V32.3 Q124.3 I0.3 2,组态 S7-300硬件组态 1.启动STEP 7 V5.3编程软件: (1)双击打开STEP 7 (2)如下图所示打开STEP 7 图2.1.1 打开STEP 7编程软件 2.新建项目 (1)根据STEP 7向导新建项目 图2.1.2 STEP 7向导新建项目 按【下一步】出现下图: 图2.1.3 为项目选择CPU类型图 选择您对应项目的CPU类型,如果发现您的CPU315找不到相应的定货号(,因此根据“STEP 7向导新建项目”无法创建项目,单击“取消”。 (2)软件(SIMATIC Manager)界面新建项目 ①双击新建项目 ②【文件】→【新建】,如图: 图2.1.4 新建项目操作图

为新建项目命名: 图2.1.5 项目命名窗口 右击项目名称【300和200通讯】→选中【插入新对象】→单击【SIMATIC 300站点】, ③硬件组态 ?右击“”→单击【打开对象】进入硬件组态界面如图2.1.6所示。 ?双击“”→双击“”进入硬件组态界面如图2.1.6所示。 图2.1.7 硬件组态界面 ?根据S7-300主机的组合进行硬件组态(电源PS307 5A): ?选择S7-300导轨:RACK-300中的Rail ?选择电源模块PS307(有配置时) ?选择CPU主机(CPU右边可以安装不超过八个模块SM、FM、CP) ?选择数字量输入输出(如CPU主机没带时,需要组态) ?选择其他扩展模块 图2.1.8 Rail机架 (三)安装EM277 PROFIBUS-DP模块GSD文件 系统采用PROFIBUS DP通讯,S7-300作为主站,S7-200作为从站,其中数据由通过EM277 PROFIBUS-DP进行交换。STEP 7需要安装EM277 GSD 文件。 启动STEP 7 V5.3编程软件,进入硬件组态界面如图2.1.7所示。【选项】→【安装GSD 文件】→单击【浏览】,找到放置“SIEM089D.GSD”文件夹并打开,再在如图2.1.12中选中“SIEM089D.GSD”→单击【安装】。

相关文档
相关文档 最新文档