文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 16一拖四起动-电动机软起动器实用手册

16一拖四起动-电动机软起动器实用手册

16一拖四起动-电动机软起动器实用手册
16一拖四起动-电动机软起动器实用手册

各大公司电机软起动器的选型 新

软起动器的选型
2007年8月8日

鼠笼电机-电机端子的不同接法
星形连接
三角形连接
U1 V1 W1
U1 V1 W1
W2 U2 V2
=绕组
W2 U2 V2
3KW以下电机和690V电机常用
较大的电机常用

不同的起动方式-市场趋势
直接起动 星-三角起动 自耦变压器起动 绕线转子电机起动 双绕组电机起动 变频起动 软启动器起动
= 技术角度的市场趋势

起动过程中 通常的问题
直接起动 星-三角起动
皮带 打滑 及轴 承上 的张 力
Yes
中等
高的 冲击 电流
Yes
No
对轴 承和 齿轮 箱的 磨损
停车
时对 货物/ 产品 的损

Yes Yes 中等 Yes
管道 系统 停车 时的 水锤 效应
Yes
Yes
自耦变压器起动
中等 中等 中等 Yes
Yes
绕组转子电机起动 No
No
No No
Yes
转换 瞬间 峰值
Yes Yes
Yes
Yes
双绕组电机起动
No 中等 中等 Yes
Yes Yes
变频器起动 软启动器起动
No No No No
No No 最好方案 No
No No
减弱 No

各品牌软起动器 的型号规格

ABB软起型号定义
PSS 30/52 - 500L
系列号 外接额定电流
内接额定电流(外接的√3倍)
主回路电压500 or 690 V
控制回路电压 F=110-120V, L=220-240V
由型号确定产品一目了然

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

电机软启动器原理图

电机软启动器原理图 6kV电机软启动器控制原理图

软启动器在冷剪控制系统中的应用 1 前言 冷剪是棒材生产线上必不可少的设备,在连续剪切线上,由于对冷剪定位控制的实时性和精确性要求非常高,通常情况下采用变频器或直流调速装置进行控制;对于使用定尺机完成棒材组长度定位的生产线来说,由于要等到棒材组在辊道上完全停止后才进行剪切,对冷剪定位控制的实时性和精确性不要求非常高,这时对交流电机可考虑使用软启动器控制,设备投资大大减少。 2 软启动器概述 软起动器是电力电子技术与自动控制技术相结合的产物,其电路原理如图1所示。将三组反并联晶闸管串接于供电电源与被控电机之间。起动时,由电子电路控制晶闸管的导通角,使电机的端电压逐渐增大,直至全电压,使电机实现无冲击软起动;停机时,则控制晶闸管的关断速度,使电机的端电压由全电压逐渐下降至零,实现软停车,可见,软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。 图1是ABB PSD系列软启动器产品的原理图,图中的元件如下:E1:电路板;F6:温度监视器;J1–J3:连接端子;K4:继电器,在运行状态时动作;K5:继电器,在全压状态时(Ue=100%)动作;K6:继电器,故障信号;T2:电流互感器;T5:控制变压器;V1–V6:晶闸管;X1–X3:端子板。另外,根据功率范围,还有两组或三组风扇作为标准配置。根据不同的应用要求,还可选择过载保护器。在图1中,V2、V4、V6三只晶闸管依次对应于U、V、W三相电源的正半周,开通角α相同,故三相的触发脉冲应依次相差120o;每相的正、负半周依次分别由反并联的两只晶闸管触发控制,所以同一相的两个反并联晶闸管触发脉冲应相差180o,触发顺序是V2、V5、V4、V1、V6、V3,依次相差60o。

软启动器原理、电机软起动器工作原理

软启动器原理、电机软起动器工作原理 软启动器(软起动器)工作原理 软启动器(软起动器)一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。 1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式? 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。 (2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

电动机软启动器和断路器的选择

电动机软启动器和断路器的选择 三相电流=功率/1.7321*电压*功率因素(按0.8~0.9) 电流=功率/1.7321*电压*功率因素,电机一般取0.85. 即 22/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A,如果考虑效率(即电动机实际输出功率有22kW), 一般再取0.9的系数,即39.33/0.9=43.7A。所以在没有太准确要求的场合,一般电机电流即按2倍功率数。 软启动和功率没有必然关系,软启动主要是体现设备运行环境的优劣。 电机的启动方法比较; 1、用变频器软起最好,启动电流最小,运行中根据需要调速,启动和运行中都节约电能,可以延长设备的使用寿命,是现代提倡的启动方法。缺点是维护复杂,技术含量高,一次性投资大。 2、用星三角启动次之,启动电流中等,运行不节约电能,是以前和现在都是常用的方法。 3、直接启动没有维修量,不花经济,但需要一定的条件:1.由于电动机直接启动电流是正常运行的5倍,供应这台电动机的变压器容量必须要有电动机容量的5倍以上,变压器小了,强大的启动电流将使变压器电压严重下降影响它人使用,自己的电动机加长启动时间,使电动机发热烧毁或不能启动。2.供应这台电动机的线路不能偏长、导线截面积不能偏小,否则,强大的启动电流导线电压严重下降加长电动机启动时间,使电动机发热烧毁或不能启动。3、启动必须用接触器、空气开关、铁壳开关等有储能功能的开关,不能使用胶木闸刀等直接用人力开合的开关,速度慢了容易引起弧光短路。满足以上三个条件,可以直接控制。 恩···这个原理是控制降压启动器,就是设定电流或者电压,到达设定电压或电流后,然后旁路吸合,启动器断开····全压运行···在选型上可以随便点,在功率选择上,要稍高,楼上那个 1.2-1.5倍还是可以的,你的37KW选择45左右就好··也不用太高·· 在星三角起动中30KW的电动应选多大的主接触器,星点用的又是多大,是CJ20-100A的好还是CJ20-160A的好.前题是经济实会耐用.

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

小型断路器介绍及正泰塑壳断路器

小型断路器 1、适用范围 HSLM8-63高分断小型断路器适用于交流50/60Hz,额定电压单极230V,二、 三、四极400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情 况下作为线路的不频繁操转换之用。 该断路器广泛用于工业、商业高层和民用住宅等各种场所。符合GB10963、IEC60898标准。 2、主要规格 按额定电流ln分:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A按 极数分: a、单极短路器; b、带二个保护极的断路器; c、带三个保护极的短路器; d、带四个保护极的短路器; 按瞬时脱扣器的型式分:B型(3ln-5ln)、C型(10ln-14ln)。 3、技术参数 ■额定短路分断能力 额定电流极数额定电压(V)额定电路分断电流(A)功率因数COSφ 1-63A1223060000.7 1-63A23440060000.7 ■机械电气寿命 电气寿命(次)机械寿命(次)操作频率(次/时)额定电流(A) 6000100002401-32 60001000012040-63 ■接线:适用于25平方毫米以下导线连接 名称参数 额定电流ln(A)1-61016、20253240、5063导线标准截面积S(mm)1 1.5 2.5461016 ■过电流保护特性 脱扣器额定电流ln起始状态试验电流规定时间预期结果备注1-63冷态 1.13ln t≥ln不脱扣 1-63紧接着前项 试验后进行 1.45ln t<ln脱扣电流在5s内稳定地上升至规定值 ln≤32冷态 2.55ln1s<t<60s脱扣 ln>32冷态255ln1s﹤t﹤120s脱扣 1-63冷态3ln t≥0.1s不脱扣B型

双电源双风机说明书样本

Q J Z-2×□/1140(660)S F Q J Z-2×□/660(380)S F 煤矿风机用隔爆兼本质 安全型双电源真空电磁起动器使用说明书华荣集团有限公司

5月10日出版

目录 1、概述 (1) 2、产品构造特性 (2) 3、产品重要技术参数 (2) 4、尺寸、重量 (3) 5、产品使用、操作办法 (3) 6、参数设定及调试 (4) 7、故障分析及排除 (14) 8、保养、维护 (14) 9、运送、贮存规定 (14) 10、开箱及检查 (14) 11、注意事项 (14) 12、警示语句 (14) 13、阐明书出版日期 (12) 14、电气原理图 (15)

使用前请认真阅读阐明书!!! 1 概述 1.1 产品特点 1.1.1 该系列产品主电路采用真空接触器,无电弧,寿命长,可靠性高。 1.1.2 采用HR-300FJ综合保护器,漏电闭锁、过载、短路、断相、风电报警等各种保护功能,保护功能全。 1.1.3 具备软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应出错信息。 1.1.4 具备双电源切换、主、备风机自动切换性能。 1.1.5 具备工作状态显示功能,运营时实时显示当前时间、三相电流和电网电压、绝缘电阻(分闸待机)、运营状态(分/合闸)及故障信息。 1.2 重要用途及合用范畴 QJZ系列煤矿风机用隔爆兼本质安全型双电源真空电磁起动器(简称起动器)合用于煤矿井下及其周边介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体环境中,在交流50Hz,额定电流至200A,电网电压至1140V三相交流中性点不直接接地供电系统中对对旋风机实现动转换、起动、反转、停止等控制及保护,保证采掘工作面不间断通风。 1.3 使用环境 1.3.1、环境温度-20℃~+40℃; 1.3.2、海拔高度不超过m,气压为0.8×105~1.1×105Pa; 1.3.3、周边相对湿度不不不大于95%(+25℃时); 1.3.4、有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物环境中; 1.3.5、无强烈颠簸和冲击振动地方; 1.3.6、能防止滴水地方; 1.3.7、在无腐蚀金属,破坏绝缘气体和蒸气环境中; 1.3.8、水平安装(倾斜度不超过15度); 1.3.9、安装类别为Ⅲ类;

ASTAT_XT软起动器键盘操作说明书

软启动器说明书 1软启动工作原理 软启动器电动机的应用 1软启动器工作原理与主电路 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。软启动与软停车的电压曲线见2软启动器的选用(1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复

工作的电动机。节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。(2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。3Alt48软启动器的特点Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。4Alt48软启动器的应用 设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。(1)启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启

电机软启动器的故障分析及优化

在工业生产中,大功率电机在启动的时候会出现电流负载以及冲击电网设备的情况。而电机软启动器的应用有效的减少了这种情况,电机软启动器是利用电子以及微处理等技术结合现代化的控制理论设计出的一种新型电机启动设备,可以有效的控制异步电机在启动时所产生的启动电流。文章以某工业生产企业中两台大功率电机的软启动器出现的故障为例,分析故障的原因,提出相应的优化方案,仅供参考。 1.电机软启动器故障事例一 1.1 故障的发生一台185kW 电动机的突然出现自行运转启动,但是当时操作工并未进行启动操作,且现场按停止按钮也无法停下设备,检查PLC的远程控制也未发出启动命令,通过检查之后,排除了外部因素导致的突然启动。将设备断电后,然后使用万用表对软启动进行检测,用万用表检测软启动器的模块或可控硅是否击穿,及他们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20-30欧左右),发现软启动器的A相和B相晶闸管导通,因设计图中软启动上侧未设计主接触器,而是断路器直接连接软启动器电源侧,在软启两相晶闸管击穿后现场电机带两相电缺相运行,险些造成人员及设备损坏。 1.2 解决措施该设备为破碎机,属于重载设备,且根据记录显示,这个设备在短时间内有多次启停记录,而软启动可控硅属于电子产品,易损坏,造成软启动可控硅损坏的原因有电机在起动时,过电流将软起动器击穿、起动频繁,高温将可控硅损坏,滤波板损坏(更换损坏元件)输入缺相等。而该设备的频繁启停导致软启动器可控硅过热损坏。通过这一系列的判断和分析后,经过更换电机软启动器

之后,电机设备可以正常的启动和运行,确定了故障的原因正是上述因素造成的{1}。 2.电机软启动器故障事例二 2.1 故障的出现在进行企业生产的时候,操作人员在控制室发现某一监测电机运行的电流表并没有显示电流,因此就到现场进行检查,发现这一台电机并没有工作,然后按下开启按钮后,电机依然没有运行。当检修人员去配电室进行检查后,发现电机软启动器以及保护器并没有故障报警,也没有显示故障,直到检查控制器的元件时闻到很浓的烧焦味道,经过仔细的检查,发现在ka1中间继电器上有一些焦黑的痕迹,而旁路接触器没有吸合。即使在更换了一个继电器之后,设备也依然不能运行。然后又检查了电机的其他元件,没有发现其他的故障情况。 2.2 对产生故障的原因进行分析首先需要根据旁路接触器不吸合的情况进行分析,确定软启动器中旁路继电器上的输出端子在设备启动时的运行状态。通过更换启动方式,同时将万用表的电阻档调到了RX1档,利用万用表来检查输出端子的连接情况。检查之后再次开启软启动器,十几秒后,万用表的显示上并没有位置变化,所以,根据这种情况,判断出这个继电器中的输出端出现问题,不能顺利的进行闭合,从而使旁路继电器不能正常的运行,影响到电机的启动。因为长时间的不断连接和闭合,继电器触点过热出现损伤从而使电阻变大,使继电器线圈的电压变低,进而被烧毁,影响到接触器的吸合功能,也就出造成软启动器不能正常的运行。 有了判断之后,就需要检查软启动器中的可控硅和相关的电路是不是

QJR型软起动器说明1.

产品说明书使用安装前请认真阅读本说明书

1概述 1.1 型号的组成及其代表意义 1.2 环境要求 2技术特性 3结构特征 4工作原理 5起动模式 自然特性模式 单闭环特性模式 双闭环特性模式 6工作过程 7安装、使用和调整 安装 调整 使用 8显示、故障、设定及系统复位 显示 故障详细分析 设定方式 系统参数复位 9维护保养 10运输与储存 11注意事项 12订货须知 附录:DRK-2多功能软启动控制器(中文)

1 概述 随着我国煤炭生产机械化、自动化程度的不断提高,皮带机、刮板机大运量,高速度日益增多。解决皮带机、刮板机的软起动,是矿井运输、安全生产、延长皮带机、刮板机寿命的关键问题。 QJR- 250(160) /1140(660)Z矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器),它同时具有矿用真空磁力起动器和交流电压软起动的功能,是一种机电一体化及微电子技术的高科技智能产品。其模块化的安装结构,便于使用和维修。该产品适用于交流660V、1140V电压的异步电动机重负荷软起动,以及各种情况下的磁力起动。软起动时具有起动电流小、起动速度平稳可靠、对电网冲击小等优点,且起动曲线可根据现场实际工况调整,从而减少了皮带机、刮板机起动冲击力,降低了对皮带机、刮板机的损害,延长了皮带机、刮板机的使用寿命。直接起动时,软起动器还具有磁力起动器的全部功能。该产品具有一、二次线线间(可控硅极间)短路检测和闭锁功能,以及短路、过载、断相、漏电闭锁的电机综合保护功能。特别是,本软起动器还具有风电闭锁和瓦斯电闭锁保护,对安全生产提供了科技平台和有力的技术支持。 本软起动器还适用于煤矿井下风机、水泵、绞车等设备软起动和磁力起动。 1.1 型号的组成及其代表意义 Q J R -250(160)/ 1140(660)Z 真空磁力起动器 额定电流/额定电压 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2 环境要求 a) 海拔高度不超过2000m; b) 周围环境温度不超过-5℃~+40℃; c) 相对湿度不大于95%(+20℃); d) 安装地基处的振动频率范围为10~150Hz时,其最大振动加速度不超过0.5g; e) 安装倾斜度不超过15°; f) 有甲烷或煤尘爆炸的场所; g) 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所; h) 电网质量: ——输入电压波形为正弦波; ——输入电压幅值波动不超过额定值+10%~-25%; ——电源频率波动不超过额定值的2%。

软启动器原理、电机软起动器工作原理#

软启动器原理、电机软起动器工作原理#1 软启动器(软起动器)工作原理 软启动器(软起动器)一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。 HPS2E03...25是专为单相和三相鼠笼式小型电机设计的微型数字式软起动器.可灵活实 现软起和软停,且软起和软停时间可调,软起初始电压(初始转矩)多档可选。从而大降低了电机起动时的电流和机械转矩冲击,保护了电机设备和供电网络的安全。可广泛应用于各种小型电机装置中,如:空调、冰箱、冷冻柜和水泵等控制系统中。从而让用户可以降低对供电网络质量的要求,减轻电网负担并延长设备的使用命。特色●结构小巧紧凑牢固,便于集成到控制控制系统●DIN导槽底座,便于安装固定●集中旋扭式调节参数,操作简便直观●带LED指示,电源和工作状态及故障分析一目了然。 2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式? 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其部晶闸管的导通角,使电机输

市场上常用的五种电机软启动器接线图

一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。 1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图: 软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。 2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图:

3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:

注意: 1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。 2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。 3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。 二、CMC-M系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。 1、基本接线原理图 软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。 2、基本接线示意图

X303存在感应器说明书通讯协议 REV2.0

人体存在感应器规格书 X301/X303 人体存在传感器特征: ●无论是运动或静止的人体均能检测; ●人体识别准确度高于85%; ●感应角度80*34度(锥形); ●动态探测距离5米,静态探测距离最 大2米; ●LED工作指示灯 本产品采用超宽谱雷达技术、生物医学工程于一体的感应器,检验人体生命参数是以脉冲形式的微波束照射人体,由于人体生命活动(呼吸、心跳、肠蠕动等)的存在,使得被人体反射后的回波脉冲序列的重复周期发生变化。对经人体反射后的回波脉冲序列进行解调、积分、放大、滤波等处理并输入微电脑系统进行数据处理和分析,就可以得到与被测人体存在的数据参数。适合用于学校、酒店、医院、写字楼、展馆、工业等场合或设备进行集中智能控制。 产品命名: 功能介绍: 1、探测是通过Ka雷达波进行人体检测,可对人体位置定位、运动速度判断;X311、 X313均取用人体移动功能及静止检测功能。 2、静态距离为人体与传感器平行时正前方测试的距离; 3、根据不同工作状态,LED灯改变点亮频率; 4、RS485串口或无源开关输出,可接入PC监控,兼容具有RS485的智能控制设 备,人体数据上传; 5、可根据客户要求订制检测区及延时时间。

产品选型: X311适合用于教室、办公室、楼梯间等非完全静态的地方; X313适合用于医院、养老院等需长时间静止或动作缓慢的地方; 电气参数 输入电压:DC12V 工作电流:<80mA 感应距离:4米(X301)6米(X303) 感应角度:80*34度 串口模式:RS485 通讯协议:ASCII码 波特率:9600 输出信号:无源开关输出 延时时间:默认30秒(5-1800秒可设置) (图1) 传感器于人体平行时X301完全静态检测范围<1米; 传感器于人体平行时X303完全静态检测范围<2米。 静态检测距离是根据人体静止时,呼吸肚皮起伏产生的超低频频率检测,若检测距离小于20cm,可根据心跳等频率来检测。 感应角度及方向识别:

西驰CMC-L软启动器说明书

- 总结目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1主回路接线 (6) &4.2控制回路接线 (6) &4.3控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1功能特点 (9) &5.2键盘说明 (10) &5.3显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1编程操作 (11) &6.2参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1一般参数 (15) &9.2基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压, 须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接 补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、 3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼 此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 1

CMC-L软起动器用户手册 2 !严禁在软起动输出端反送电。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公

(完整版)电工们常用的五种电机软启动器接线图

电工们常用的五种电机软启动器接线图 软启动器工作原理 软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。常用的五种电机软启动器接线图 一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机

而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。 1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L 2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。 2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图: 3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:注意:1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、 4、5起停信号是一个无源节点。1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数

相关文档