CS3000工程师站安装程序

CS3000工程师站安装程序

确认计算机系统WinXPSP2,如果未做系统重新制作系统,确认光驱,软驱的设置与驱动的开启,如果未开启,进入BOLS 设置。

准备工作:将防火墙、自动更新、病毒防护全部关闭;C 盘的文件格式为NTFS 。

1、 V 网安装(YOKOGAWA 及开放网络)光盘:\COMDRV\SETUP.exE 双击安装及光

盘:\COMDRVOPN/SETUP.exe 安装,(第二安装文件为卸载工具);调制两个网络(本地连接2(BUS1))的IP 地址(172.16.域号.站号)如:(172.16.1.64)及子网掩码(255.255.0.0)及IP 地址(本地连接3(BUS2))(192.168.128+域号.129+站号)。

2、 插入keycode 盘,LHSKM02 R3.05.00安装CENTUM 系统,打开光盘点击CENTUM

→ 运行最后倒数第四个SETUP.exe 文件→提示装入软盘每个操作站对应的ID 密钥盘→开始安装→CS3000系统安装结束后更改计算机名(JYY PVC ),如更改为HIS0164→需要手动输入ID 码→NEXT →出现对话框点击NO →进度条0~100完后→点击NO →NEXT →HIS0164→NEXT →两次对话框提示确认→确认安装完毕。重新启动计算机。

3、 (XP2需要增加的设制)在administrator 级别下,运行DCOMCNFG ,进入组件服

务/我的电脑,右键属性,选择“COM 安全”四个选项,添加everyone ,并将打勾添加各属性。在administrator 级别下→运行DCOMCNFG →进入组件服务→我的电脑→右键属性→COM 安全→访问权限→编辑默认值→添加→高级→立即查找→从选项中找到everyone →两次确认→everyone 选中{□本地访问

□远程访问}

启动和激活权限:编辑默认值→添加→高级→立即查找→从选项中找到everyone →两次确认→everyone 选中本地启动远程启动本地激活远程激活 全选。

4、 进入控制面板/性能维护/管理工具/本地策略/安全选项,从选项中找到,启用网络访

问让“每个人”权限应用于用户→双击已启用选中→确定。

5、 在控制面板/管理工具/计算机管理/本地用户和组中的组,选中administrators 双击,

添加CENTUM 。

6、在administrator级别下将屏保、电源、休眠去除。再注销到CENTUM级别下再将

屏保、电源、休眠去除。

7、进入administrator(管理员)级别,进入控制面板/管理工具/计算机管理/本地用户

中的组,选中administrators双击,出现成员/administrator/CENTUM/PVC选中删除CENTUM用户。

8、在administrator级别下将HIS utility中将激活HIS(Activate HIS)与自动登录(auto

load)打勾,并调制CENTUM密码。再注销到CENTUM级别下再将激活HIS(Activate

HIS)与自动登录(auto load)打勾,并调制CENTUM密码。

9、进入administrator管理员级别,C:\CS3000\HIS\SA VE\HISUTY:属性\安全,删除“父

项......”;在高级中,添加用户组(administrators)。

10、工程文件导入:开始→所有程序→YOKOGAW A CENTUM→System viem→选中中

间选项(BA..CK)路径/D/NXQTX/载入确定。

11、组态文件下载:开始→所有程序→YOKOGAW A CENTUM→System viem/

NXQTX/load/Down...Section确认

开始→所有程序→YOKOGAW A CENTUM→System viem/ NXQTX/Common/ load/down 第一个/确定下载备注:公用设置下载

开始→所有程序→YOKOGAW A CENTUM→System viem/ NXQTX/His0164/ load/down load to HIS/确定下载备注:His0164设置下载

开始→所有程序→YOKOGAW A CENTUM→System viem/ NXQTX/His0164/ load/down load to HIS/确定下载

开始→所有程序→YOKOGAW A CENTUM→System viem/ NXQTX/ load/down load Tag-list/view/ALL/ALL/→Equalize→Equalize end(结束) 备注:无数据显示时按此下载。

画面全屏设置:工具栏USER IN/ENGUSER/NAME/输入(.SH)/Display/选择FULL SCCEEN Mod/确认/注销.

2015/4/26

工程师站分级授权管理制度.doc

工程师站分级授权管理制度1 工程师站分级授权管理制度 1.范围 本制度规定了仪控DCS系统工程师站的授权管理内容、管理流程及形成的报告和记录。 本制度适用于福州红庙岭垃圾焚烧电厂仪控DCS系统工程师站的授权管理工作。 2.规范性引用文件 下列文件的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 标准代号或文号标准或文件名称 《热工技术监督制度》(2002) 《火力发电企业生产技术管理导则》 《火力发电厂安全性评价》(第二版) 3.管理内容 随着控制技术的发展,分散控制系统(简称DCS控制系统)

在我厂已经得到广泛应用,工程师站作为DCS系统的重要组成部分,其运行及使用对确保DCS系统的安全稳定可靠运行,在事故及异常工况下的分析有着极其重要的作用,因此在日常使用中应严格管理,确保其运行正常。为加强对工程师站的管理,结合本厂具体情况制订本制度。 3.1 通则 仪控工程师及生产厂家对专责人或允许使用人员的权限应进行分级管理,严禁任何非授权人员擅自操作或越权限操作,一经发现,严肃考核;外专业人员未经许可不得随意使用工程师站及历史站,若有必要必须有仪控人员陪同并对其工作执行批准手续。 消缺、改进过程中凡涉及到工程师站及历史站的工作,必须有获得相应授权的两位及以上工作人员参与方可进行,原则上单人不得进入或在机房内停留;工作人员应相互监护,并做好事故预想,履行工作票制度。 3.2 权限管理 为确保设备安全,以下人员可进入工程师站: 3.2.1获得授权的仪控人员。 3.2.2其他仪控管理和技术人员。 3.2.3获得授权的电气人员。 3.2.4当班值长。

CS3000中文操作手册

操作键盘介绍: 1区:功能键,直接调用组态定义的图形、控制分组及总貌 2区:系统操作快捷键 3区:通用微机键盘区 4区:操作专用键 2区 1区 3区 4区

⑴、功能键:32个功能键: 功能键是设置在操作员键盘上的32个带有指示灯的键(见下图),其功能是在系统生成时定义的。可用来实现操作画面或指定位号的一触式调出。 本系统的功能键设置: 功能键32个(带有指示灯)

操作员键盘各图标注释(自左往右): 1.系统状态画面. 2.硬拷贝键. 3.循环键. 4.清屏键. 5.辅助键. 6.帮助对话框. 7.过程报警窗口. 8.操作指导信息窗口. 9.控制组窗口. 10.调整画面窗口. 11.趋势画面窗口. 12.流程图窗口. 13.过程报告窗口. 14.领航键. 15.左行窗口. 16.上行窗口. 17.右行窗口. 18.过程总貌窗口. ⑶通用键盘:可以输入字母、数字、字符等

1、滚动条左移 2、滚动条下移 3、滚动条上移 4、滚动条右移 5、操作终止 6、操作确认 7、MV、SV操作切换8、数值上调9、光标移动 10、数值快速调整11、数值上调12、输入接受 13、控制回路串级14、控制回路手动15、控制回路自动 16、报警闪烁确认18、报警声音确认 ⑸操作员键盘上钥匙位置: 工程师钥匙:可以切换至ENG、ON、OFF 班长钥匙:可以切换至ON、OFF OFF 钥匙功能如下: ENG ON

几点说明: 1、系统操作员键盘上的诸多功能键与操作显示屏幕上的相同操作块如:NAME、ITEM、、、、、、 、、、、、、、、、、、、等具有相同的功能 2、键盘上的输入回车键与数据输入键具有相同的功能 3、本手册未介绍的内容一般不使用或操作员没有权限使用

CS3000操作手册

(教师/学员)

CS3000操作说明 一,标准画面及调用 1,概述 运行CS1000,在屏幕的上方出现如图1所示系统窗口,此窗口为CS1000的常驻窗口,只有当CS1000退出后,此窗口才消失.屏幕上所有其他应用程序不可占用此位置. CS1000为多窗口操作,但同时最多只可以打开五个窗口(包括仪表面板窗口)。 图1 系统窗口 显示Process Alarm画面 显示系统报警(System Alarm)画面 操作指导画面 信息 用户登录窗口 系统菜单 移动菜单 预制菜单 显示工具栏按钮 显示浏览窗口 显示输入窗口 2,浏览画面 (1)调用方法 在系统窗口上选择可打开或显示浏览窗口。 (2)画面介绍 浏览窗口将所有画面名显示为树型结构,在此双击任何一个画面名可将画面打开。窗口显示如图2所示。 在树型结构上选中一个图名,双击一个即可打开一个相应的窗口。

图2 浏览器窗口 3,总貌画面 (1)调用方法 在浏览窗口中找到总貌画面双击; 在系统窗口中按打开系统菜单,在菜单中选择Overview。 在系统窗口中按出现输入窗口,在输入窗口中输入总貌名;输入窗口如图3: 在系统窗口中按弹出工具栏窗口(图4),在工具栏上选择调用。 (2)画面介绍 总貌画面以4*8模式显示32幅画面描述,。如果有报警则为红色闪烁。否则为白色。画面显示如图5。 (3)操作 在描述上双击可显示和调用32幅画面,画面下方的“上一页”和“下一页”可显示其它总貌 画面,并且是在这一页显示。

图5 总貌画面 4,控制组画面 (1)调用方法 在浏览窗口中找到控制组画面双击; 在输入窗口中输入控制组画面名; 在系统菜单中选择Control。 在工具栏上选择调用。 (2)画面介绍 控制组画面显示控制组中所组各个表的仪表状态,最上方为仪表名和仪表描述,下面为 图6 控制组画面 报警状态、手自动状态,在下方根据表的类型不同先显示pv、sv和mv的数值显示,然后是图形示:其中棒图为PV,左边的三角为MV显示,如可以操作为红色(手动时),否则为黄色。右边的三角为SV显示,如可以操作为红色(自动时),否则为黄色。 (3)操作 在控制组画面上不可以直接修改仪表,必须双击表名显示区来调出仪表画面来进行操作。

仪表工程师站及机房管理办法【试行

中国神华煤制油化工有限公司 鄂尔多斯煤制油分公司 机械动力部文件 仪表工程师站及机房管理办法(试行) 一、为保证仪表工程师站及机房日常工作有序进行、设备完好,特制定本办法; 二、本办法适用于仪表工程师站及仪表机房(可燃有毒报警器机柜间、DCS机柜间 等)的日常管理。 三、检维修中心和仪表保运单位应设置专人负责工程师站及机房的日常管理工作, 严格控制非工作人员随意出入。 四、任何人不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性等对设备正常运行 构成威胁的物品进入工程师站及机房。生产运行期间,机房内应控制使用移动通讯工具。 五、工程师站及机房内严禁对各种电器设备进行充电、存放食物和杂物以及与仪表 作业无关的物品,严禁吃食物、嬉戏喧哗和进行剧烈运动,应保持室内安静。 六、保持工程师站及机房环境清洁,室内物品按区域摆放整齐。严格按巡检要求进 行巡检,保证温度、湿度等指标满足设备运行要求,定期对仪表设备进行除尘、保养。 七、工程师站及机房应实施严格的安全与保密管理措施,包括联锁管理制度上墙、 设置权限密码、定期备份、USB接口可靠封闭、非工作时严禁打开组态窗口或监控窗口等,以防止系统数据的误修改、非法生成、泄露、丢失及破坏。 八、未经批准,工程师站及机房内严禁进行拍照、摄像,严禁私自连接外部存储介 质和安装、使用无关软件。 九、DCS工作人员离开工程师站或机房前,应认真检查确认各类资料、数据、设备

等处于安全状态,如机器锁定、资料入柜等。 十、工程师站及机房应安装门锁,在不使用期间进行锁定。钥匙由检维修中心和仪 表保运单位专管人员分别保存,其余钥匙根据需要进行分配和交接班。 十一、加强工程师站及机房内的防火、防水、防盗、防鼠等管理,消除各种安全隐患。十二、对于钥匙遗失、密码泄露等情况,仪表值班人员应及时上报检维修中心。 十三、本办法自发布之日起执行。 机械动力部 2011年5月5日

热工DCS系统/辅控网工程师站分级授权管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 热工DCS系统/辅控网工程师站 分级授权管理制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

热工DCS系统/辅控网工程师站分级授权 管理制度(标准版) 1目的 热工DCS系统、辅控网系统,其运行及使用对确保DCS系统的安全稳定可靠运行,在事故及异常工况下的分析有着极其重要的作用,因此在日常使用中应严格管理,确保其运行正常。为加强对工程师站的分级授权管理,结合本厂具体情况制订本制度。 2适用范围 适用于芜湖发电有限责任公司DCS系统、辅控网系统工程师站的授权管理工作。 2规定 2.1热工专业应按照工程师及历史站生产厂商的说明,对专责人及使用上述设备的人员进行分级培训,经考核合格,方能操作使用。

2.2对专责人及允许使用人员的权限应进行分级管理,每年热工专业应将设备专责人和允许使用人员及各自权限的名单上报,经安环部审核并经公司批准后公布,严禁任何非授权人员擅自操作或越权限操作,一经发现,严肃考核;外专业人员未经许可不得随意使用工程师站及历史站,若有必要必须有热工人员陪同并对其工作执行批准手续。 2.3消缺、改进过程中凡涉及到工程师站及历史站的工作,必须有获得相应授权的两位及以上工作人员参与方可进行,原则上单人不得进入或在机房内停留;工作人员应相互监护,并做好事故预想,履行工作票制度。 2.4权限管理 2.4.1为确保设备安全,以下人员可进入工程师站: 2.4.1.1获得授权的热工人员。 2.4.1.2其他热工管理和技术人员。 2.4.1.3公司领导。 2.4.1.4生产职能部领导及专业人员。

热工DCS系统/辅控网工程师站分级授权管理制度简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 热工DCS系统/辅控网工程师站分级授权管理制度 简易版

热工DCS系统/辅控网工程师站分级授权管理制度简易版 温馨提示:本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 目的 热工DCS系统、辅控网系统,其运行及使 用对确保DCS系统的安全稳定可靠运行,在事 故及异常工况下的分析有着极其重要的作用, 因此在日常使用中应严格管理,确保其运行正 常。为加强对工程师站的分级授权管理,结合 本厂具体情况制订本制度。 2 适用范围 适用于芜湖发电有限责任公司DCS系统、 辅控网系统工程师站的授权管理工作。 2 规定

2.1 热工专业应按照工程师及历史站生产厂商的说明,对专责人及使用上述设备的人员进行分级培训,经考核合格,方能操作使用。 2.2对专责人及允许使用人员的权限应进行分级管理,每年热工专业应将设备专责人和允许使用人员及各自权限的名单上报,经安环部审核并经公司批准后公布,严禁任何非授权人员擅自操作或越权限操作,一经发现,严肃考核;外专业人员未经许可不得随意使用工程师站及历史站,若有必要必须有热工人员陪同并对其工作执行批准手续。 2.3消缺、改进过程中凡涉及到工程师站及历史站的工作,必须有获得相应授权的两位及以上工作人员参与方可进行,原则上单人不得进入或在机房内停留;工作人员应相互监护,

DCS操作手册

CS3000系统操作手册 附:本手册内容以独山子石化大乙烯项目CS3000为对象,所有软硬件描述均为我装置实际配置。本资料只作为参考之用,详细资料请查阅横河提供的IM资料或电子资料,如若与IM资料或电子资料不一致,请以IM资料或电子资料为准。本资料编写依据版本为CENTUM-CS3000 SOFTWARE 3.08、AFV10D Duplexed field control Unit

目录 1 系统概要 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 特点 (3) 2 系统结构 (4) 2.1 系统组成 (5) 2.2 人机接口站(HIS) (8) 3 操作监视功能 (12) 3.1系统信息窗口(System Message Window) (12) 3.2过程报警窗口 (13) 3.3系统报警信息窗口 (13) 3.4用户登录窗口 (14) 3.5操作窗口菜单 (14) 3.6操作菜单 (15) 3.7预设窗口菜单 (16) 3.8工具箱 (16) 4 系统基本维护 (21) 4.1系统维护窗口 (21) 4.2操作站HIS维护画面 (23) 4.3过程报告书 (23) 4.4历史报告书 (24) 5 简单操作 (24) 5.1调用画面 (24) 5.2有用功能 (29) 5.3仪表面板操作 (31) 5.4报警处理 (36) 5.5信息查找 (38) 5.6历史趋势图的读取 (40)

1系统概要 1.1概述 CENTUM-CS3000系统是日本横河公司推出的基于WINDOWS-XP的大型DCS系统。该机型继承了以往横河系统的优点,并增强了网络及信息处理功能。操作站采用通用PC机,控制站采用全冗余热备份结构,使其性能价格比最优,是目前世界上最先进的大型DCS系统之一。 1.2特点 ①监控点可以由多个HIS(Human Interface Station)同时操作,每个HIS也可以同时操作多个监控点(可以是不同岗位的多个监控点)。 ②CS3000系统的处理能力非常强大,它可以处理100,000tags(工位号)、4,000幅画面(包括各种监控画面),每幅画面上可显示多达400个数据。 ③人机界面比较好。选用Windows NT作为操作系统,采用X—Windows(多画面)技术,类似一般的PC机。可根据工艺的要求,实现各种友好的控制监测画面。比如它可以用棒图动态显示液/界位的变化;采用颜色、闪烁、声音等手段提醒操作人员发生过程报警及高低级别;单点操作采用Faceplate(面板)类似于常规仪表的柱状液晶显示,监视及操作较直观。 ④ CS3000系统具有强大的数据处理能力,足以完成一般生产所

工程师站分级授权管理制度

唐山华润热电有限公司 企业标准 Q/CRPTS-FP-299.037-2012工程师站分级授权制度 2012-3-15发布2012-3-15实施

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语和定义 (1) 4. 管理细则 (1) 5. 管理目标 (3)

Q/CRPTS-FP-299.037-2012 前言 为进一步规范热控工程师站DCS系统计算机分级授权管理,明确热控DCS系统计算机的分级,细化热控DCS授权管理的工作范围,具体的工作内容,结合公司实际情况,特制定本管理规定。 本标准由唐山华润热电有限公司标准化委员会提出并归口。 本标准由唐山华润热电有限公司标准化办公室组织起草。 本标准主要起草人:熊希东 本标准主要审核人:刘军 本标准主要审定人:陈卫国 本标准批准人:李广恩 本标准由唐山华润热电有限公司标准化委员会负责解释。

工程师站分级授权管理制度 1.范围 本制度规定了我厂主机、脱硫岛DCS计算机分级授权的管理细则、管理目标。 本制度适用于唐山华润热电有限公司主机、脱硫岛DCS计算机系统的管理工作。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注时期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准DL/T 774-2004 《火力发电厂热控自动化系统检修运行维护规程》 3.术语和定义 DCS(Distributed Control System )系统--分布式控制系统 4.管理细则 4.1.1热控DCS系统计算机包括工程师站、操作员站计算机设备及系统。 4.1.2热控工程师站计算机由热控专业管理维护,热控各级人员在工程师站计算机上从事系 统维护工作,热控人员禁止在其上从事任何操作工作。 4.1.3操作员站计算机系统由运行操作人员使用,运行人员只能进入操作级环境完成所有设 备系统的画面浏览、参数监视、正常操作、建立各种趋势、报警确认功能,严禁进入工程师环境进行参数、组态修改、通道强制等工作,更不允许进行任何影响计算机系统的任何工作,如启停计算机、安装软件、系统设置、插拔计算机辅助设施等。 4.1.4各种流量积算数据清零由公司相关领导批准后授权热控人员在运行人员监护下在工程 师站进行清零工作。 4.1.5操作员站操作台是放置计算机显示器、键盘、轨迹球(鼠标)、各种运行记录本的场 所,禁止放置其他无关物品在操作台上,严禁将盛有油、水等流体的容器放置在操作台上,避免流体的外泄造成操作员站计算机失灵、损坏。 4.1.6热控人员负责操作员站的日常维护工作,热控人员在操作员站除系统维护外不得进行 任何操作,如确因工作需要进行操作时,须征得运行值班员授权,在值班员监护下进行授权范围内的操作。

CS3000操作中文手册

CS3000中文操作手册

CS3000系统简介 1.概述 日本横河公司的CENTUM CS3000 DCS系统。装置内所有仪表及安全监测信号全部进入DCS 系统。CS3000操作平台类似于Windows操作平台,它包括系统控制站和若干人机界面站,以鼠标及键盘操作为主。 2.特点 2.1 监控点可以由多个HIS(Human Interface Station)同时操作,每个HIS也可以同时操作多个监控点(可以是不同岗位的多个监控点)。 2.2 CS3000系统的处理能力非常强大,它可以处理100,000tags(工位号)、2,500幅画面(包括各种监控画面),每幅画面上可显示多达400个数据。 2.3 人机界面比较好。选用Windows NT作为操作系统,采用X—Windows(多画面)技术,类似一般的PC机。可根据工艺的要求,实现各种友好的控制监测画面。比如它可以用棒图动态显示液/界位的变化;采用颜色、闪烁、声音等手段提醒操作人员发生过程报警及高低级别;单点操作采用Faceplate(面板)类似于常规仪表的柱状液晶显示,监视及操作较直

观。 2.4 CS3000系统具有强大的数据处理能力,足以完成一般生产所需的数据运算、统计要求,并能对生产数据实时打印输出。 2.5 正常生产中可按需求在线修改组态,更好地服务于生产。 二、操作说明 1.名词解释: 1.1过程报警(Process Alarm):过程报警该钮显亮,点击出现报警信息的窗口。 1.2系统报警(System Alarm):系统报警时,该钮闪亮,点击弹出系统报警信息窗口。 1.3操作员指导信息(Operator Guide Message):有操作员指导信息时,该钮闪亮,点击弹出指导信息窗口。 1.4 登录信息(User In Monitor):设置用户身份。 1.5 窗口调用菜单(Window Call Menu):调用各种画面。 1.6 操作菜单(Operation Menu):相关流程图切换按钮。 1.7 预设窗口菜单(Preset Window Menu):调用预先设置的画面。

技防工程管理制度

技防工程管理规章制度 只有实现高质量的系统建设,才能为安防系统的有效运行提供基础,保证系统发挥应有的经济效益和社会效益。因此,系统工程的质量控制是十分重要的,只有实施严格的质量控制,才能真正实现系统质量建设目标,保证系统建设的投资回报。 为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常,迅速处理性改善,借以确保及提高工程质量合管理及市场需要,特制定本制度。 一. 质量控制原则 1. 事前控制原则 在系统建设过程中始终坚持质量的事前控制原则,准确了解用户需求,科学地进行信息系统设计。 2. 标准化原则 在系统建设过程中,应根据安防系统的特点,遵循有关国内外的相关标准进行系统设计,施工,保证过程的科学性 3. 用户需求符合性原则 建设的系统应该符合用户的业务功能要求,性能要求等,通过测试手段来判定用户需求的符合程度。 二. 质量控制流程 工程师旁站检查技术方案执行 小组自检 工程部自检

公司验收 重要工序公司验收 工程师验收 三. 技术复核 (1)术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划,明确复核内容,部位,复核人员用复核方法。 (2)术复核结果必须填写《分部,分项工程技术复核记录》,作为施工技术资料归档。 四. 施工组织设计审批 1. 施工设计必须要有技术部经理,项目经理,项目工程师,安全员,材料员等有关人员的签字. 2. 施工组织设计必须在工程师实施前15日抱工程部质量管理工程师审批后上抱公司总工程师. 3. 施工组织设计必须经各级审批后并按审批意见进行修改完善,经上报同意后方可进行施工. 4. 施工期间必须按照施工组织设计进行施工,如有具体问题,可按实际情况申报处理,但必须经过总工程师审批. 5. 施工组织设计流程: 审查设计文件,进行调查研究 计算工程量 选择施工方案和施工方法 工程师旁站检查技术方案执行

仪表工程师站管理制度

西南油气分公司元坝净化厂仪表机柜间、工程师站管理制度 (试行) 2013年8月1日

仪表及自动控制设备机柜间、工程师站管理制度 第一条为了加强自动化控制系统管理,提高系统运行稳定性、可靠性,降低系统的故障率,依据相关规程文件及中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司《仪表及自动控制设备管理制度》(试行)和净化厂实际,制定本制度。 第二条出入管理 (一)严禁无关人员进入机房,特殊情况需经调度值班负责人 批准,并认真填写登记后方可进入,不得动用机房设备、物品和资料。 (二)进入机房应遵守机房日常卫生管理,工作鞋的摆放整齐,保持地板、设备及环境的整洁卫生。 (三)严禁携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、 流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 (四)进入机房作业人员宜采取静电释放措施,消除人身所带的静电。 (五)在装置运行期间,控制系统机房内控制使用移动通讯工具。 第三条安全与环境管理 (一)机房环境必须满足控制系统设计规定的要求,应保持清洁、温度、湿度适可; (二)仪表人员应定期巡检机柜室设备运行状况,发现异常情况应立即按照规程进行操作,并及时上报和详细记录; (三)非工作人员人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改; (四)严格执行密码管理规定。工作人员应恪守保密制度,不

得擅自泄露机房各种信息资料与数据; (五)机房内严禁吃食物、嬉戏、进行剧烈振动活动和高声喧哗,保持机房安静; (六)机房内消防设施要配备齐全。不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查,以保证其有效性; (七)机房电缆通道要有防小动物设施,并定期检查; (八)对门、窗、灯、电源、机器的安全情况进行不定期检查; (九)机房钥匙要严格保管,不得随意转借,一旦丢失要及时报告并积极寻找,并采取有效措施予以补救; (十)每周进行一次大清扫,定期对机器设备吸尘清洁; (十一)公用工程工程师站环境管理及清洁卫生由工艺人员负责,机柜间由仪表人员负责。 第四条操作、运行管理 (一)严格按照操作规程操作工程师站和机柜仪表。故障处理严格作业票制度; (二)对所有变更操作必须有作业票并存档记录。作业人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记簿,以备后查; (三)定期检查机柜室设备运行正常状况,确保安全、高效运行。且须认真做好检查记录。对检查中发现的问题将进行限期整改;(四)负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查,督促各项制度的落实,并作为考核之依据。对因责任心不强而造成事故和严重后果的,要追究责任。

电厂DCS工程师站管理制度

热工专业工程师站管理制度 1.热工专业工程师站(含历史站),由热工专业实验班进行维护和监督管理,实验班负责工程师站钥匙的监管,对于申请进入工程师站人员要作好记录。钥匙要妥善保管,保证随用随到。 2.进入工程师站人员注意保管好室内卫生,工作结束后应关闭程序、画面,微机、座椅恢复原样,物品摆放整齐、房门锁好。 3.工程师站的使用和操作实行分级授权管理,根据生产需要,工程师站使用及操作人员分为以下几个级别:(1).硬件维护使用操作级:本级人员可以进行硬件系统的维护管理、系统软件的安装、恢复、更新;(2).一级组态操作员:本级人员可以在线修改、调整组态参数,以此来满足调节系统参数整定,联锁、保护解除投入,数据采集点量程、参数的修改等维护需要。(3).二级组态操作员:本级组态操作人员兼有一级组态操作员的权限,除此之外还可以在得到操作权限授权人的允许条件下进行组态设计、组态逻辑的变更修改和下装。(4).操作权限授权级:本级人员有权根据实际情况对工程师站操作人员进行分级授权。(5).班组其他人员均具有最低使用权限,可以查询系统参数、逻辑状态,但无权进行任何逻辑、参数的编辑、修改和下装。 4.进入工程师站工作的人员只能进行本人权限范围内的操作(特殊情况,经上一级权限负责人授权除外),严禁随意使用外来软盘、移动硬盘、光盘,严禁播放任何影碟、音像制品,严禁安装任何其它未经许可的应用软件、工具,严禁随意建立文件夹复制、恢复逻辑组态文件,不经允许严禁任意删改任何目录任何文件,逻辑组态、编译、下装等工作,必须经过审批许可才能进行,并对自己的操作结果负责。 5.各级操作人员在进行操作时,都要有监护人员在场,并且向监护人员讲明操作目的,操作人员和监护人员共同确认无误之后再进行操作(监护人员可以是无操作权限人员,监护时不允许进行操作)。 6.进入工程师站的人员要在《进入工程师站申请记录单》上进行详细的登记,在操作人员进行操作之后,还要在记录单上说明操作过程,注明工作内容、操作记录及进入、离开时间。未进行记录或记录不全的一次罚款100元。 7.每次进行组态变更,必须进行程序备份,并说明变更内容及其日期。每次启机之前,必须检查一次工程师站组态程序及其执行情况,启机、停机以及发生重大事故过程中,严禁运行人员、不相关人员自行检查、修改事故追忆报表。8.本制度自开始实施。 批准: 审核: 编制:

DCS系统及工程师站操作安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ DCS系统及工程师站操作 安全管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4030-75 DCS系统及工程师站操作安全管理规 定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 DCS系统调试纳入机组调试整体工作中管理,由调试单位归口管理。为了避免DCS的修改对机组运行产生不利的影响,任何人对DCS系统组态修改、逻辑组态修改、操作员站初始化等操作时必须通知调试总指挥,经批准后方可进行操作。修改完毕后及时通知相关调试单位。 2 DCS厂家和程序编制者要保证DCS系统的稳定运行(硬件和软件),并完成系统不完善部分的修改。调试单位负责组织协调DCS系统的调试与机组整体调试进度的衔接和调试期间的指挥。负责工艺逻辑组态的校对和修改。 3 调试期间工程师站有调试单位和DCS生产厂家共同管理。DCS厂家主要负责设备硬件的管理和维护、

DCS分级授权管理制度(试行)1

DCS分级授权管理制度(试行)

前言 本标准由山东大唐鲁北发电有限责任公司提出本标准起草单位:设备部 本标准主要起草人:刘金标 本标准主要修改人:刁月峰 本标准主要审定人: 本标准批准人: 本标准委托设备部负责解释。 本标准是首次发布。

DCS分级授权管理制度 为规范对控制系统的管理,杜绝人为因素的三误事故,提高系统的安全性和可靠性,特对控制系统安全等级管理及维护工程师授权方面做如下明确规定: 1.控制系统从软件功能上设置“工程师”、“操作员”“NULL”三个 工作环境,在保证系统安全运行的基础上,根据工作需要由专责维护工程师设置相应权限,非工作时必须将权限设置为“NULL”; 2.日常在控制系统进行组态程序调用、改动,故障复位、恢复,系 统升级、备份等工作,必须由经公司热工专业授权的专责维护工程师进行; 3.进入工程师站工作必须履行登记手续,并认真填写要求的记录内 容,工作时必须有监护人在场的情况下进行; 4.对控制系统工程师站及操作员站的安全等级做如下规定: 4.1在日常无具体工作时,要将工程师站进行键盘锁定,并设置密 码保护,经热工专业授权的专责维护工程师对该密码负责;4.2只有经热工专业授权的专责维护工程师可以最高权限登录控制 系统; 4.3夜间值班及遇有紧急情况时,在经专业负责人许可后,在专责 维护工程师的指导下其他人员方可以“工程师”用户登陆系统;

4.4由运行人员使用的操作员站必须设定为“操作员等级”; 4.5对操作员站内最高权限和涉及系统安全、稳定运行的操作增加 密码保护,不必要的功能、软件可从操作员站内做技术屏蔽,甚至删除; 4.6从运行操作员站进入工程师环境下的密码必须由热工专业掌握, 并记录在案; 4.7若需在操作员站进入工程师环境下工作时,必须经热工专业负 责人的许可,由热工专责维护工程师来完成。 5.其他未被授权人员如进行控制系统的学习和培训必须在离线系 统上进行,禁止任何人员在工程师站做任何操作或演示; 6.各系统设置的登录口令和密码不得随意改动,密码修改必须经过 专业负责人批准,并指定专人负责。 本制度若与上级文件冲突,以上级文件为准。 本制度自下发之日起执行。 本制度解释权属设备部。

cs3000操作界面

1. CS3000系统操作说明书 横河西仪有限公司系统部 2004年10月

总目录 一、前言---------------------------------------------------------------------------------------- -3- 二、系统操作说明----------------------------------------------------------------------------- -4- 1、人机接口------------------------------------------------------------------------------- -4- 1-1 人机接口功能------------------------------------------------------------------- -4- 1-2 窗口类型------------------------------------------------------------------------- -4 1-3 窗口操作------------------------------------------------------------------------- -5- 1-4 典型的操作监视窗口---------------------------------------------------------- -5 2、系统基本维护------------------------------------------------------------------------ -16- 2-1 系统维护窗口------------------------------------------------------------------- -16- 2-2 过程报告书---------------------------------------------------------------------- -19 2-3 历史报告书---------------------------------------------------------------------- -19- 3、操作员键盘------------------------------------------------------------------------------- -19- 三、后记--------------------------------------------------------------------------------------------- -21-

垃圾发电厂热控工程师站管理制度(1)

魏县德尚垃圾焚烧发电 项目 热控工程师站管理制度 颁布单位:魏县德尚环保有限公司 2016年09月20日

文件批准页 批准/日期: 审核/日期: 编制/日期:

1. 范围 1.1 本制度规定了热控工程师站使用及分级授权管理的内容和方法。 1.2 本制度适用于热控工程师站使用及分级授权管理。 2. 规范性引用文件 DL/T774-2001 《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》 《火力发电厂安全性评价》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》 3. 管理内容要求与方法 3.1 允许进入工程师站的人员: 3.1.1 公司正、副总经理, 3.1.2 部门经理,热控专工 3.1.3 热控检修等有关人员 3.1.4经公司批准的其他人员。 3.2 工程师站分级授权管理 3.2.1 进入工程师站的的人员根据职责和权限分为三个等级:热控工程师、热控检修工作人员、一般工作人员。 3.2.2 热控工程师有权依据经审批的有效文件对DCS系统软硬件进、DCS系统组态进行修改和维护,,对系统软硬件的完整性和正确性负责。 3.2.3 热控检修工作人员在工作需要时有权在所管辖的工程师站上进行逻辑、数据查看,打印相关记录。

3.2.4 一般工作人员指除以上三种人员以外的允许进入工程师站的人员,一般工作人员只允许了解和监督工程师站的工作情况,不允许直接进行操作。 3.2.5 热控检修工作人员根据工作需要提出申请,经热控专业审核后由生产技术部批准后才能对DCS系统组态进行修改。 3.2.6各级授权人员每月对修改密码进行一次修改,防止他人使用。 3.3 出入工程师站的要求 3.3.1 工程师站进出人员应随手上锁,未经允许不得入内。 3.3.2 进入工程师站人员必须履行登记制度。工程师站日常巡检记录本设有“进入DCS室人员签名”栏,进入人员必须如实签名登记。 3.3.3 进入工程师站人员必须服从设备责任单位人员的监督和指挥。 3.4 工程师站内工作 3.4.1 工程师站内的所有工作必须履行工作票许可制度和监护制度。 3.4.2 工程师站内的所有工作必须做好记录。 3.4.3 巡检人员每日必须按《DCS巡检记录本》进行日常巡检,并在《DCS巡检记录本》上做好登记。 3.4.4 保护投退工作须按经批准的《保护投退申请单》进行,并在《保护投退申请单》上进行签名。 3.4.5工程师站上进行的组态操作必须依据经批准的有效文件进行,并履行三级验收制度。 3.4.6热控专工每周对《DCS巡检记录本》进行检查。 4 其他

cs3000系统概述

系统概述 1、系统结构 横河电机CENTUM CS 3000 R3 集散控制系统(DCS)是一个结构真正开放的系统,它是由以下元件所组成的 系统结构图 Human Interface Station (HIS) 操作站 用于运行操作和监视。采用了微软公司的Windows 2000 或 Windows XP作为操作系统和横河公司指定的工业用高性能计算机。因此系统工作站具有很强的安全性和可靠性。Field Control Station (FCS) 现场控制器 用于过程I/O信号处理,完成模拟量调节、顺序控制、逻辑运算、批量控制等实时控制运算功能。 Engineering Station ( EWS) 工程师站 用于设计组态、仿真调试及操作监视。采用Windows2000或最新的Windows XP作为操作系统的横河指定的高性能计算机。 ESB总线(Extended Serial Backboard Bus)用于控制站内,中央主控制器FCU同本地I/O节点之间进行数据传输的双重化实时通讯总线,网络拓扑构成:总线型,通讯速率:128Mbps,每台控制站可连接14个I/O节点,最大通讯距离20m。 ER总线(Enhenced Remote Bus) 用于控制站内本地I/O节点与远程I/O节点之间进行数据传输的双重化实时通讯总线,网络拓扑构成:总线型,通讯速率:10Mbps,每台控制站可从本地节点连接8个远程I/O节点,最大通讯距离20km。 Communication Gateway(ACG)通讯网关 作为用于将系统的控制总线和 DCS上位机的以太网相连接的网关。 System Integration OPC Station(SIOS)OPC系统集成网关 用于将系统控制总线V net/IP 与用于与子系统以太网相连接的网关。 V net/IP 控制总线 用于进行操作监视及信息交换的双重化实时控制网络。整个网络采用心型结构,兼容V-net和TCP/IP协议。通讯速率:1Gbps,通讯距离最大20km,连接站数:64站

热控工程师站电子间管理制度

热控工程师站、电子间管理制度 1 范围 本制度规定了工程师站、电子间的管理职能,管理内容与要求、检查与考核。 本制度适用于电子间的管理标准。 2 管理职能 2.1 班组长在主任领导下负责工程师站、电子间的管理工作。 3 管理内容与要求 3.1、其他分场及外来人员未经领导批准严禁进入电子设备间。进出电子间必须将门锁好。 3.2、热工消缺需要进入电子间时,应做好记录,方可进行工作。工作记录包括:工作人员、工作项目、工作时间(进入及退出时间)。 3.3、电子设备间内禁止拨打手机,禁止使用对讲机等无线通讯设备! 3.4、其他班组禁止登录工程师站,如需要在工程师站工作时,需由热控班指定人员在工程师站操作,其他班组工作人员进行监护。 3.5、外来实习、参观人员经有关领导批准后,由热工班长指定专人陪同进入电子间,陪同人员负责做好参观、实习人员的监护工作。 3.6、进入电子设备间时,每项工作,工作人员应控制在2—4人。 3.7、进入电子设备间工作完毕时,应将所有接线挡板恢复,柜门关好,方可离开。 3.8、禁止携带非本专业人员进入电子间;禁止在电子间内做与工作无关的事情。对运行中的电子间控制柜内设备,非热工人员不得调整、拨弄或改动,严禁随意触摸、插拔卡件。 3.9、工作人员应保持电子设备间卫生清洁,不得有污染墙面、盘柜现象,注意做好防尘,并保持环境温度在20摄氏度左右。 3.10、电子间内不得存放易燃、易爆物品和其它非电子间适用的物品。 3.11、电子设备间应及时巡检,并将巡检情况做好记录,保证设备正常。空调出现故障,应及时联系电气处理。 3.12、电子设备间有故障应及时通知领导,联系相关人员处理。 3.13、对违反电子设备间管理规定的,热工班组有权制止,对不听劝阻者,及时向上级反映。 4 检查与考核 4.1 检查

CS3000操作说明

1. CS3000系统操作说明书 横河电机(中国)有限公司工程部 2009年05月

总目录 一、前言---------------------------------------------------------------------------------------- -3- 二、系统操作说明----------------------------------------------------------------------------- -4- 1、人机接口------------------------------------------------------------------------------- -4- 1-1 人机接口功能------------------------------------------------------------------- -4- 1-2 窗口类型------------------------------------------------------------------------- -4 1-3 窗口操作------------------------------------------------------------------------- -5- 1-4 典型的操作监视窗口---------------------------------------------------------- -5 2、系统基本维护------------------------------------------------------------------------ -16- 2-1 系统维护窗口------------------------------------------------------------------- -16- 2-2 过程报告书---------------------------------------------------------------------- -19 2-3 历史报告书---------------------------------------------------------------------- -19- 3、操作员键盘------------------------------------------------------------------------------- -19- 三、后记--------------------------------------------------------------------------------------------- -21-