号项目

安装单位自检项目部验公司验

1塔

(轨

基)地基允许承载能力值(N/m2);

2塔吊基础和周围基坑之间距离(m);3基础下方有无暗沟,防空洞;

4附近有无高压电线,距离为多少米;5地基有无排水沟;

6地基混泥土强度等级不低C35;

7基础表面平整度偏差是否≤1/1000;

8

设道碴石子厚度>25cm,石子粒径4-6cm;

9轨道枕木不得断裂和腐朽,枕木间距≤60cm;每隔6m之间是否设一直拉杆;

10钢轨顶面纵、横方向倾斜度不大于1‰;

11止档装置距钢轨两边距离是否大于等于1m;行走限位是否距子档装置距离大于等于1.5m;

12钢轨接头间距≯4mm;接头高度差≤2mm;轨距误差≤0.001,两条钢轨接头错开距≥1.5m;

13接地装置组数(每隔20m设1组)接地电阻≤4Ω;

14地脚螺栓是否按本机要求预埋锚固,螺栓尺寸是否正确;

15塔吊砼基础承压值,砼基础的水平误差是否≤1‰;

16

础部件、附件、联结件安装是否齐全,位置是否正确;

17螺栓拧紧力距是否达到技术要求,开口销是否安全撬开;

18结构是否变形、开焊、疲劳裂纹;

19压重、配重重量、位置是否达到说明书要求;

20绳

统钢丝绳在卷筒上面是否整齐,润滑是否良好;

21钢丝绳规模是否正确,断丝磨损是否达到报废标准;22钢丝绳固定是否符合国家标准;

23各部位滑轮转动是否灵活可靠;有无卡塞现象;

24吊钩磨损是否达到报废标准,吊索钢丝是否达到报废

25传

统各机构运转是否平稳,有无异常响声;

26各润滑点是否润滑良好,润滑牌号是否正确;27制动器、离合器动作是否灵活可靠;

28电

是否单独用电,电压是否正常380±5%;

29控制、操作装置动作是否灵活可靠、仪表、照明报警系统是否完好可靠;

号项目

安装单位自检项目部验公司验

30电气

系统电气各种安全保护装置是否齐全、可靠;

31电气系统对塔吊的绝缘电阻不小于0.5兆欧;

32

置力距限制器是否灵敏、可靠,其综合误差不大于额定值的5%;

33重量限制器是否灵活、可靠,其误差不大于额定值的5%;

34回转限位器是否灵敏可靠;35行走限位器是否灵敏可靠;37变幅限位器是否灵敏可靠;38超高限位器是否灵敏可靠;39吊钩保险是否灵敏可靠;

40附

架附着道数、各附着之间距离和塔机的自由高度是否符合说明书上的规定;

41附着框架与相应的塔身节的联接位置是否超过规定的误差,附着框架是否保持水平;

42附着框架是否按说明书要求,将塔身与建筑物锚固联接。

43

直塔吊的基础和附着(附着装置非厂家配备的)如未按说明书要求或无说明书的,必须提供设计计算等资料。

44塔吊安装后,在无荷的情况下,塔身与基础平面的垂直度是否小于等于4‰,并符合说明书的要求;

45装设附着框架和附着杆件后,在最高锚固点一下垂直度偏差是否≤2/1000及符合说明书的要求;

46塔身自有高度是否符合说明书的要求;

47避雷塔身高度超过32米的(合肥地区)是否按规定设避雷装置;

48

理起重机安拆活动是否由取得建设行政主管部门颁发的专业资格证的单位进行;

49是否由取得相关操作证件和操作证书的人员进行操作;

50安装前,是否按照有关规定编制拆装作业方案,质量要求和安全技术措施,审批手续是否齐全,技术人员是否向作业人员进行技术交底;

51安装人员及司机是否按规定持证、挂牌上岗,是否定人定机按规定操作;

52现场是否悬挂操作规程牌,警示牌和起重限位牌;

序号

验收

项目

验收内容

验收结果

安装单位自检项目部验公司验试运行额定载荷超载10%动载超载25%静载

幅度重量幅度重量幅度重量

检查各传动机构工作是否正确、平稳、有无异常声音,液压系

统是否渗漏,操作和控制系统是否灵活可靠,钢结构是否有永久变形和开焊,制动器是否可靠;调整安全装置,并实行不少于三次的检测;

多塔作业当同一施工地点有两台以上起重机时,两机之间任何部位距离是否≥2m;

对回转半径交叉的两台以上设备,是否采取防碰措施;

相关设施起重机载人专用电梯是否存在超员等违章使用,其断绳防护保装置是否可靠;

动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机,塔身上是否悬挂标语牌:

号项目

塔式起重机安装安全验收结论

安装自检

结论

签字年月日

使用单位

(项目部)

复验结论

签字(章)年月日

检验检测

机构监督

检验结论

签字(章)年月日

公司设备、

安全等部

门及相关

单位共同

验收结论

签字(章)年月日

定期巡查记录

检查人时间检查情况记录接受检查人整改情况

塔吊安全技术要求和验收、塔机安装验收表

塔吊安全技术要求和验收 工程名称:文汇中央广场工程 施工单位:安徽中擎建设发展有限公司建设单位:安徽裕发投资发展有限公司监理单位:六安市建工建设监理有限公司 安徽中擎建设发展有限公司 文汇中央广场工程项目部

七、塔吊 1、塔吊安全技术要求和验收表 2、塔吊基础隐检记录 说明:1、验收前先验证,装拆单位许可证复印件和参加装拆人员上岗证复印件。 2、查阅塔吊使用说明及装拆方案(含基础方案)。 上述2个条件符合要求后再验收。 3、装拆单位应对装拆班组下达装拆任务单,明确装拆负责人和参加装拆人员及其工作职责。 4、装拆单位技术负责人应对装拆人员进行安全技术交底。 5、安装结束后安装单位进行调试检测,并有验收记录,数据齐全,经安装单位和使用单位验收合格后再报当地建筑安全监督管理部门备案后使用。 6、塔吊应用出厂合格证。 7、塔吊基础应有隐检记录,并由甲方或监理单位鉴证。

目录 1、塔机生产许可证 2、塔机出厂合格证 3、塔式起重机拆装许可证 4、塔吊司机、指挥人员上岗证书复印件 5、塔机安装人员操作证 6、塔机基础隐蔽工程验收记录 7、塔机基础钢材质保书 8、塔机基础钢材检验报告 9、塔机基础砼试块抗压强度检测报告 10、塔机安装申请表 11、塔机安装任务书 12、塔机安装施工安全技术交底 13、塔机基础检验表 14、塔机安装过程记录书 15、综合调试记录 16、塔机安装自检记录 17、塔机安装验收单 18、塔吊安全技术要求验收表 19、浙江省建设工程起重机械装拆备案表 20、塔机安全技术检验报告书 21、塔吊司机安全技术交底(详见台帐四) 22、塔吊司机交接班制度(详见台帐一) 23、塔吊承台沉降观测记录 24、塔机司机和指挥安全操作规程 25、塔吊电气使用安全操作规程

塔式起重机安装验收记录表

中国建筑项目管理表格 塔式起重机安装验收记录表 表格编号CSCEC8B-SP-B013 工程名称 塔式起重机型号设备编号起升高度 幅度起重力矩最大起重量 T 塔高 M 与建筑物水平附着距离M 各道附着间距M 附着 道数 验收部位验收要求结果 塔式起重机 结构 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重等重量与位置符合使用说明书 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止档装置距钢轨两端距离≥1m 行走限位装置距止档装置距离≥1m 轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm 机构及零部 件 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准,保险装置可靠 各机构转动平稳,无异常响声 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 制动器动作灵敏可靠,联轴节连接良好,无异常 附着锚固 锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不 得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统 供电系统电压稳定,正常工作、电压(380±10%) 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急 开关符合要求

塔式起重机基础验收表.docx

塔式起重机基础验收表工程名称武汉青山长江大桥安装位置 使用单位安装单位 设备制造单 设备型号位 序号检查项目 检查结论 注 备 (合格√ 不合格×) 1基础承载力 2基础表面平整度 3基础顶部标高偏差( mm) 4预埋螺栓、预埋件位置偏差( mm) 5塔吊平台位置偏差( mm) 6基础周边排水措施 7基础周边与架空输电线安全距离 其他需说明的内容: 验收结论: 验收人员签字: 日期

施工升降机安装自检表 工程名称 安装单位 制造单位 设备型号 安装日期 检查结果 代号说明 名称序号 1 资料 2检查 3 4 标志 5 基础 6和围 护措 √ =合格 检查项目 基础验收表和 隐蔽工程验收 单 安装方案、安 全交底记录 转场保养作业 单 统一编号牌 警示标志 地面防护围栏 门联锁保护装 置 工程地址 安装资质等级 使用单位 备案登记号 最高安装 初始安装高度 高度 ○=整改后合格× =不合格无=无此项 要求检查结果备注 应齐全 应齐全 应齐全 应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程, 操纵按钮及其他危险处应有醒 目的警示标志,施工升降机应 设限载和楼层标志 应装机电联锁装置,吊笼位 于底部规定位置时,地面防护 围栏门才能打开,地面防护围 栏门开启后吊笼不能启动

施 7地面防护围栏8安全防护区 基础上吊笼和对重升降通道 周围应设置地面防护围栏,高度 ≥ 当施工升降机基础下方有施 工作业区时,应加设对重坠落 伤人的安全防护区及其安全防 护措施 续表 名称 金属结构件 吊笼层门序号检查项目 金属结构件 9 外观 10螺栓连接 11销轴连接 导轨架垂直 12 度 13紧急逃离门 吊笼顶部护 14 栏 15层站层门 要求检查结果备注 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 紧固件安装准确、紧固可靠 销轴连接定位可靠 架设高度 h( m)垂直度偏差 (mm ) h≤ 70≤( 1/1000) h 70<h≤ 100≤ 70 100<h≤ 150≤ 90 150<h≤ 200≤110 h> 200≤ 130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤( 1000) h 吊笼顶应有紧急出口,装有向外开启 活动板门,并配有专用扶梯。活动板 门应设有安全开关,当门打开时,吊 笼不能启动 吊笼顶应设防护栏杆 高度≥ 应设置层站层门,层门只能由司机 启闭,吊笼门与层站边缘水平距离≤ 50mm 传动及导向 防护装置转动零部件的外露部分应有防护罩等16 防护装置 17制动器制动性能良好,有手动松闸功能18齿条对接 相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶 差应≤,沿长度的齿差应≤

塔机综合验收表

塔机综合验收表 施工单位: 工程名称: 验收日期:

塔机安装验收表 工程名称设备编号 规格型号生产厂家 出厂合格证号生产许可证 安拆方案设备说明书 验收项目及要求验收结果 基础 平面度副和本机说明书要求基础承载力符合本机说明书要求 基础排水措施 金属结构 金属构件无裂纹、变形,焊缝无开裂 高强度螺栓预应力符合装配技术要求,无松动、缺损不允许在与水平面呈现60-70之间设梯子 高于地面2M以上直立梯应设置护圈,护圈条件符合GB5144-94.4 卷筒和滑轮 主要结构件锈蚀深度达原设计厚度10%应予报废 卷筒上钢丝绳伸至最大使用长度时卷筒上至少保留三圈 滑轮应设有防钢丝绳跳槽装置,防跳槽装置与滑轮最外边缘间隙不得超过钢丝绳直径的20℅ 钢丝绳钢丝绳的型号、规格和长度符合说明书规定;当钢丝绳采用绳平固时,绳卡数量与绳径相匹配,间距为6-7倍绳径,滑鞍放在受力一侧,不得正反交错 吊钩 设置有防脱棘爪,钩身不得焊接及钻孔报废标准按照GB5144-94。5。3。2规定 工 作 机 构 各工种运转达正常,无异响

安全保护装置 力矩限制器灵敏度可靠 重量限制器灵敏可靠 起升高度限位器灵敏可靠幅度限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 卷筒保险正常有效 吊钩保险正常有效 回转限位器灵敏可靠 其它安全保护装置灵敏可靠 电气紧急断电开关灵敏可靠;并有短路及过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护 主体结构、电动机底座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属护管都应接地,接地电阻不大开4Ω(重复接地电阻不大于10Ω),在主电路、控制电路中,对地绝缘电阻不小于0.5MΩ 司机室照明设施单独控制,设置橡胶绝缘板,灭火器 防护齿轮、皮带、链等传动装置的外露旋转零件应设防护罩各种防护罩应坚固、且便于观察、检修 液压系统 溢流阀、平衡阀等各阀灵敏可靠 溢流阀的调压力≤额定工作压力110℅油箱有足够容量,温升不超过400 垂直度无风状态下,塔身与轴心对支承面的侧向垂直度按说明书要求

塔式起重机安装验收记录表

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表工程名称三桥增压泵站工程 塔式起 重机 型号QTZ40 设备编号090505 起升高度31 m 幅度45 m 起重力矩34.2 KN·m 最大起重量 4 t 塔高13.2 m 与建筑物水平附着距离m 各道附着间距m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构件无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置使用说明要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1 m 行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好 钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确 制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度 (续表)

塔机安装验收表

塔机安装验收表 (一)规程名称 塔机型号出厂编号备案编号 制造单位 验收项目及要求验收结果 作业环境塔机两臂端与周围建筑物或其他设施之间的安全距离不小于0.6米 塔机任何部位与架空输电线路安全距离符合下表规定 电压kv 安全距离m < 1 1-15 20-40 60-110 220 沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 沿水平方向 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 如不符上述要求,则须有可靠防护或在塔机本身加装空间限制器 两台塔机安装最小的安全距离:低位的起重机臂架端部与另一台塔身之间间距至少2m,高位起重机最低位置的部件与低位起重机中处于高外置部件的垂直距离不小于2m。 群塔(含两台)作业,相邻塔机作业区域相互覆盖重叠的,应安装防碰撞装置 塔机作业区覆盖范围内有学校、幼儿园、医院、超市、居民房、繁华道路等人员密集区(包括施工现场的宿舍、办公室、食堂、厕所等有人员停留设施)施工单位应采取有效手段进行可靠的防护活在塔机本身加装工作空间限制器。 金属结构金属构件无裂纹、变形、焊缝无开裂 高强度螺栓预紧力符合装配要求,无松动、缺损、销轴无漏装现象 塔机底部支撑方式,起重臂长度应符合说明要求,如有变更须提供相应说明材料。 塔机的底架、塔身标准节、起重臂节、拉杆、塔帽等受力结构件应具有可追溯出厂日期的永久性标志。同一塔机的不同规格的塔身标准节应具有永久性的区分标志。

验收项目及要求验收结果 卷筒与滑轮要构件的锈蚀深度达厚度的10%应予以报废 卷筒两侧边缘的高度大于钢丝绳直径2倍 钢丝绳在放出最大长度后卷筒上的钢丝绳至少保留3圈 滑轮应设有防钢丝绳跳槽装置,防跳槽装置与滑轮最外边缘缝隙不得超过长钢丝绳直径的20% 钢丝绳钢丝绳的型号、规格和长度应符合本机说明书规定,当钢丝绳用绳夹固定时,绳夹数量与绳径相匹配,间距6-7倍绳径,安放在受力一侧,不得正反交错 吊钩加设防脱装置,不得焊接或钻孔 废标准按照GB5144-2006.5.3.2规定 工作机构 工作机构运转正常、无异响、制动可靠 安全保护装置力矩限制器:当起重力矩大与相应幅度额定值并小于额定值110%时,应停止上升和向外变幅动作,力矩限制器控制定变幅的触点和控制定变幅码的触点应分别设置,并能分辨完整,对小车变幅的塔机,其最大变幅速度超过40m/min,小车向外运动时,且起重力矩达到其额定值得80%时,便速度应自动转换为不大于40m/min的速度运行。 变量限制器:当起重大于最大额定起重量并小于110%额定起重量时,应停止上升方向的动作,但应有下降方向运动,具有变速的起升机构,限制器应对各档位应有防止超载的作业 上升高度限制器,对小车变幅的塔机,吊钩装置顶部升至小架下端的最小距离为800mm处时,应立即停止起升运动,应有下降运动 变限位器:对小车变幅的塔机,应设置小车小车行程限位开关终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部缓冲装置最小距离为200mm 回转限制器:对回转处不设集电器供电的塔机,应设置反方向回转限位开关,开关动作时架臂旋转角度应不大于40°。在非工作状态下,应允许臂架随风自由回转 卷筒保险正常 吊钩保险正常 车防坠落及防断绳保护装置正常有效

塔式起重机安装验收记录表(综合验收表)

塔式起重机安装验收记录表 工程名称酒泉市天诚.富丽阳光住宅小区9#楼 塔式起重机 型号QTZ50 设备编号T060078 起升高度30m 幅度起重力矩最大起重量塔高与建筑物水平附着距离m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 塔式起重机结构部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1米 行走限位装置距止挡装置距离≥1米 轨接头间距不大于4 m m,接头高低差不大于2m m 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 验收部位验收要求结果 附着固定锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫块、楔块等零件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线支承面垂直度不得大

于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)伏 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ 安全限位与保险装置起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限位器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 变幅限位器灵敏可靠 超高限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 验收部位验收要求结果其 他对检测单位意见复查 出租单位验收意见: 签字:日期:安装单位验收意见: 签字:日期: 使用单位验收意见: 签字:日期:监理单位验收意见: 签字:日期: