插入式涡街流量计安装技术要求:

1、前直管段长度不小于40D;

2、后直管段长度不小于5D;

3、在管道上用气焊开一个略小于ф100mm的圆孔,并把圆孔周围毛刺清除干净,以保证测头旋转流利;

4、在管道圆孔处焊上厂家提供的法兰,要求法兰轴线与管道轴线垂直;

5、将球阀及传感器安装在焊接好的法兰上;

6、调节丝杠,使插入深度符合要求,流体流向必须与方向标上的指示箭头保持一致;

7、均匀拧紧压盖上的螺丝;

8、电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内;

9、仪表安装点周围应留有一定空间,以便安装接线和定期维护;

满管式涡街流量计安装技术要求:

2、后直管段长度5D;

3、在管道上焊上厂家提供的法兰,要求法兰轴线与管道轴线垂直;

4、传感器安装在焊接好的法兰上;

5、流体流向必须与方向标上的指示箭头保持一致;

电磁流量计安装技术要求:

1、前直管段不小于30D(混合液体时);

2、后直管段不小于5D;

3、优先选用垂直管道;

4、为防止损坏传感器法兰口PTFE涂层,建议使用力矩板手紧固螺母,口径DN50的最大力矩为55N﹒m,口径DN40的最大力矩43N﹒m;

5、为了安装、维护、保养方便,在流量计周围需有充裕的安装空间;

节流孔板流量计安装技术要求:

1、前直管段不小于8D;

3、夹持节流件用的法兰与工艺管道焊接时,法兰密封面与管道轴线应垂直,且法兰轴线与管道轴线重合,法兰密封面管口焊接处不允许有突起焊肉,应打磨平整。采用对焊法兰,法兰内径必须与工艺管道内径相等,法兰轴线与工艺管道轴线重合,管口对齐,焊缝内也不允许有任何焊接残留物;

4、节流装置及引压管道材为不锈钢,必须采用氩弧焊;

5、垫片应与管道同轴,不允许偏置;

6、节流装置的取压口方位与工艺管道中心线平齐;

7、环室的安装方向,环室上有“+”标志的一侧应装在节流元件的上游侧;

8、节流装置在安装前应进行仔细清洗,不可碰伤节流元件,将防锈油脂清除干净;

9、节流装置在管道清理干净后才进行安装;

10、冷凝罐的安装需在同一高度,同一水平位置;

11、仪表的显示部分应朝向便于观察者的方向;

靶式流量开关安装技术要求:

1、介质流动方向与外壳上箭头方向一致;

2、控制器靶与介质流动方向垂直;

3、控制器前需有10倍管道直径长度的导向直通;

差压式液位计安装技术要求:

1、垂直安装,保持“+”、“-”压室标高一致;

2、差压式液位计的“+”室应与工艺容器的下接口相连,“-”压室与容器的上接口相连;

电容式液位开关安装技术要求:

1、保护罩壳体应接地,电缆入口密封良好;

电磁阀安装技术要求:

1、必须安装在水平管道上;

2、电磁阀如安装在易燃易爆环境中使用,所采用的金属软管必须是隔爆型金属软管及连接件;

3、电磁阀的安装方向,阀体箭头方向应与介质流向保持一致;

4、电磁阀安装应固定可靠;

气动阀安装技术要求:

1、阀门在安装前,必须把阀体连接的管内污垢、焊渣等物清除干净;

2、阀体流向标志与工艺介质流向保持一致;

3、与管道相连接的垫片不准伸入管道内部;

4、应均匀地拧紧阀体法兰连接螺栓,以避免产品遭受过大的管道压力;

5、安装供气管线之前,应先通入压缩空气,以排出管内脏物;

6、阀门应安装在便于工作于手动操作,便于维护、便于观察阀位的地方;

7、阀前后、底部应留有适当的空间,以满足阀门底部法兰、阀芯、阀杆部件的拆卸和清洗;

压力变送器安装技术要求:

1、测量气体压力时,取压点应在工艺管道上半部;

2、测量液体压力时,取压点应取在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内;

3、测量蒸汽压力时,取压点取在工艺管道的上半部,以及下半部与工艺管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内;

自力式微压调节阀安装技术要求:

1、安装前,管道应进行清洗、清除焊渣与杂物;

2、微压阀应正立、垂直安装在管道上,两端法兰对准管道法兰中心,介质流向要与阀体箭头指向一致;

减压阀安装技术要求:

1、安装减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理,以防焊渣流入阀内,影响阀门正常工作;

2、减压阀应安装在便于操作和维修的地方,并且必须直立安装在水平管路上,应注意介质的流向必须与阀体上箭头所示方向一致;

3、减压阀在安装使用时,应先排除管路中的冷凝水和汽水混合物;

4、前直管段长度约为600mm,阀后直管长度约为1000mm;

常见仪表安装规定

常见仪表安装规定 一般规定1、就地安装仪表的安装位置,应符合下列规定:光线充足,操作和维修方便;不宜安装在振动、潮湿、易受机械损伤、有强磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方。仪表的中心距地面的高度宜为1.2~1.5 米。就地安装的显示仪表应安装在手动操作阀门时便于观察仪表指示值的位置。2、仪表安装前应外观完整、附件齐全,并按设计规定检查其型号、规格及材质。3、仪表安装时不应敲击及振动,安装后应牢固、平正。4、设计规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后方可安装。5、直接安装在工艺管道上的仪表,宜在工艺管道吹扫后压力试验前安装,当必须与工艺管道同时安装时,在工艺管道吹扫时应将仪表拆下。仪表外壳上箭头的指向应与被测介质的流向一致。仪表与工艺管道连接时,仪表上法兰的轴线应与工艺管道轴线一致,固定时应使其受力均匀。6、直接安装在工艺设备或管道上的仪表安装完毕,应随同工艺系统一起进行压力试验。7、仪表及电气设备上接线盒的引入口不应朝上,以避免油、水及灰尘进入盒,当不可避免时,应采取密封措施。 8、仪表和电气设备标志牌上的文字及端子编号等,应书写正确、清楚。9、仪表及电气设备的接线应符合下列规定:接线前应校线并标号剥绝缘层时不应损伤线芯多股线芯端

头宜烫锡或采用接线片。采用接线片时,电线与接线片的连接应压接或焊接,连接处应均匀牢固、导电良好锡焊时应使用无腐蚀性焊药电缆(线)与端子的连接处应固定牢固,并留有适当的余度接线应正确,排列应整齐、美观仪表及电气设备易受振动影响时,接线端子上应加弹簧垫圈线路补偿电阻应安装牢固,拆装方便,其阻值允许误差为±0.1 欧姆 温度仪表1、在多粉尘的工艺管道上安装的测温元件,应采取防止磨损的保护措施。2、表面温度计的感温面应与被测表面紧密接触,固定牢固。3、压力式温度计的温包必须全部浸入被测介质中,毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50毫米,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。压力仪表1、测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。2、就地安装的压力表不应固定在振动较大的工艺设备或管道上。3、压力表与被测量管道之间应装设隔离阀。4、测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面1.8 米以上,或在仪表正面加保护罩。流量仪表1、差压计或差压变送器正、负压室与测量管路的连接必须正确。2、转子流量计的安装应呈垂直状态,上游侧直管段的长度不宜小于5倍工艺管道径,其前后的工艺管道应固定。3、涡轮流量计的前置放大器与变送器间的距离不宜大于3 米。4、电磁流量计的安装为取得可靠和精确的测量,应满足以下条件:A.流量流量必须均匀并不得有干扰电极应

热工仪表与自动装置安装工艺及技术.

热工仪表与自动装置安装工艺及技术 一.热控取源部件及敏感元件的安装 1.概述:包括温度、压力、差压、流量等仪表的取样点选择、取样孔开孔、取源部件安装等工作。 2.仪表测点的开孔和插座的安装 2.1测点开孔位置的选择 a测点开孔位置应以设计或制造厂的规定进行。如无规定时,可根据工艺流程 系统图中测点和设备、管道、阀门等的相对位置,依据《电力建设施工及验收规范》(热工仪表及控制装置篇)的规定按下列规则选择: b、测孔应选择在管道的直线段上。测孔应避开阀门、弯头、三通、大小头、挡板、人孔、手孔等对介质流速有影响或会造成泄漏的地方。 c、不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。 d、取源部件之间的距离应大于管道外径,但不小于200mmo压力和温度在同一地点时,压力测孔必须选择在温度测孔的前面(按介质流动方向而言。下同),以避免因温度计阻挡使流体产生漩涡而影响测压。 e在同一处的压力或温度测孔中,用于自动控制系统的测点应选择在前面。 f、高压(>6M P a管道的弯头处不允许开凿测孔,测孔距管道弯曲起点不得小于管子的外径,且不得小于100mm。 g、取源部件及敏感元件应安装在便于维护和检修的地方,若在高空处,应有便于维修的设施。 2.2测点开孔:测点开孔,一般在热力设备和管道正式安装前或封闭前进行,禁止在已冲洗完毕的设备和管道上开孔。如必须在已冲洗完毕的管道上开孔时,需证实其内没有介质,并应有防止异物掉入管内的措施。当有异物掉入时,必须设法取

出。测孔开孔后一般应立即焊上插座,否则应采取临时封闭措施,以防止异物掉入。 根据被测介质和参数的不同,在金属壁上开孔可用下述方法: 在压力管道和设备上开孔,应采用机械加工的方法; 风压管道上可用氧乙炔焰切割,但孔口应磨圆锉光。 使用不同的方法开孔时,应按下列步骤进行: 使用氧乙炔焰切割开孔的步骤:用划规按插座内径在选择好的开孔部位上划圆;在圆周线上打一圈冲头印;用氧乙炔焰沿冲头印内边割出测孔(为防止割下的块掉入本体内,可先用火焊条焊在要割下的铁块上,以便于取出割下的铁块);用扁铲剔去溶渣,用圆锉或半圆锉修正测孔。 使用机械方法(如板钻或电钻)开孔的步骤:用冲头在开孔部位的测孔中心位置上打一冲头印;用与插座相符的钻头进行开孔,开孔时钻头中心线应保持与本体表面垂直;孔刚钻透,即移开钻头,清除孔壁上的铁片;用圆锉或半圆锉修去测孔四周的毛刺。 2.3插座的安装:测温元件插座在安装前,必须核对插座的形式、规格和材质,应与设计相符,丝扣应与测温元件相符。对于材质为合金钢的插座必须进行光谱分析并作记录和标识。 插座安装应遵照焊接与热处理的有关规定及下列要求进行: a插座应有焊接坡口,焊接前应把坡口及测孔的周围用锂或砂布打磨,并清除测孔内边的毛刺。 b、插座的安装步骤为找正、点焊、复查垂直度、施焊。焊接过程中禁止摇动焊 件。 c、合金钢插座点焊后,必须先预热方可施焊。焊接后的焊口必须进行热处理。

仪表安装方案

阳煤集团昔阳化工有限责任公司 阳煤集团昔阳化工有限责任公司40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 仪表安装方案 施工单位建设单位 编制: 审核: 审核:批准: 批准: 编制单位:山西丰喜化工设备有限公司昔阳化工项目部 编制日期:年月日 目录

一、工程概况及编制说明 1.1 工程概况 1.2编制说明 1.3 编制依据 二、施工准备 2.1施工技术准备 2.2施工人员准备 2.3 施工机具准备 2.4 施工材料准备 三、质量目标及质量保证措施 3.1质量目标 3.2质量保证措施 3.3施工标准及质量检验评定标准 四.施工进度保证措施 4.1进度保证措施 五、施工方法 5.1仪控安装的施工流程图 5.2 DCS系统安装、调试 5.3 取源部件的安装 5.4 仪表桥架及管路的安装 5.5 电气设备、仪表盘、柜、箱的安装 5.6 仪表设备和管道的脱脂 5.7 仪表和仪表设备的安装 5.8 电缆、电线的敷设 5.9 仪表线路的配线 5.10 桥架及支架、仪表设备底座等的防腐与绝热5.11 仪表管路的伴热 5.12 仪表调校 六.安全保证体系及安全保证措施 七、施工措施 八、安全文明施工 一、工程概况及编制说明:

1.1 工程概况 工程名称:阳煤昔阳化工40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 建设单位:阳煤集团 施工单位:山西丰喜化工设备有限公司 监理单位:胜利油田胜利建设监理有限责任公司 建设地点:山西省昔阳县赵壁乡黄岩村 工程范围:离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛工程,包括:仪表盘箱柜安装、仪控桥架安装、仪控电缆敷设、仪表气源安装、仪控接地极的安装、仪控元器件的安装及各仪表阀门的调校等工作;交工技术资料准备及移交等(详情参见该工程施工合同)。 1.2编制说明 离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛是装置正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证仪控系统的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 1.3 编制依据 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB16912-1997《氧气及相关气体安全技术规程》 GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-1998《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 该施工组织设计需经监理单位和建设单位代表签字同意后方可实施。 工程如需变更时,需用工程联络单形式向设计单位知会情况,并出设计变更,并在得到设计单位代表、建设单位、监理单位代表签字同意后方可变更实施。施工过程及验收以安装合同、图纸、设计变更该施工组织设计及相关国家标准为依据。 二、施工准备

工业自动化仪表工程施工及验收要求规范

第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业自动化仪表(以下简称仪表)工程的施工及验收。 第1.0.2条仪表工程的施工,应按照设计施工图纸和仪表安装使用说明书的规定进行;当设计无规定时,应符合本规范的规定;设备和材料的型号、规格和材质应符合设计规定;修改设计必须经过原设计部门的同意。 第1.0.3条仪表工程的施工,应做好与建筑、电气及工艺设备、管道等专业的配合工作。 第1.0.4条仪表工程中的电气设备、电气线路以及电气防爆和接地工程的施工,在本规范内未作规定的部分,应符合现行的国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中的有关规定。 第1.0.5条仪表工程中的焊接工作,应符合现行的国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。 第1.0.6条仪表工程中供气系统的吹扫、供液系统的清洗、管子的切割方法、采用螺纹法兰连接高压管的螺纹和密封面的加工以及管路的连接等应符合现行的国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定。 第1.0.7条仪表工程所采用的设备及主要材料应符合现行的国家或部颁标准的有关规定。 第1.0.8条待安装的仪表设备,应按其要求的保管条件分类妥善保管,仪表工程用的主要材料,应按其材质、型号及规格,分类保管。 第1.0.9条仪表工程应具备下列条件方可施工: 一、设计施工图纸、有关技术文件及必要的仪表安装使用说明书已齐全; 二、施工图纸已经过会审; 三、已经过技术交底和必要的技术培训等技术准备工作; 四、施工现场已具备仪表工程的施工条件。 第1.0.10条仪表工程的施工除应按本规范执行外尚应按现行的有关标准、规

范的规定执行。 第二章取源部件的安装 第一节一般规定 第2.1.1条取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。 第2.1.2条安装取源部件的开孔与焊接工作,必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。 第2.1.3条在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。 第2.1.4条在砌体和混凝土浇注体上安装的取源部件应在砌筑或浇注的同时埋入,当无法做到时,应予留安装孔。 第2.1.5条安装取源部件不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。 第2.1.6条取源阀门应按现行的国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定检验合格后,才能安装。 第2.1.7条取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。 第二节温度取源部件 第2.2.1条温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。 第2.2.2条热电偶取源部件的安装位置,宜远离强磁场。 第2.2.3条温度取源部件在工艺管道上的安装应符合下列规定: 一、与工艺管道垂直安装时,取源部件轴线应与工艺管道轴线垂直相交。 二、在工艺管道的拐弯处安装时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与工艺管道轴线相重合。 三、与工艺管道倾斜安装时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与工艺管道轴线相交。 第2.2.4条设计规定取源部件需要安装在扩大管上时,扩大管的安装应符合

(完整版)仪表安装施工方案..

南通江山农药化工股份有限公司仪表安装施工方案

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (3) 四、主要实物工作量 (4) 五、工程特点 (4) 六.施工原则 (4) 七、施工程序 (5) 八、施工方法及技术要求 (5) 九、施工进度及劳动力安排 (14) 十、主要施工机具 (15) 十一、质量措施 (15) 十二、安全措施 (17) 十三、工程验收 (18)

一、编制说明 为了保证仪表专业施工的顺利进行,提高施工现场仪表设备安装、防护质量,明确仪表安装工程程序及整个施工过程中对技术、质量、安全的要求,高效优质完成仪表施工工作。指导现场施工,达到预期的质量标准及进度, 并实现长期、安全稳定生产的目标,向建设厂家提供优良工程产品,特编制本方案。 二、工程概况 南通江山农药化工股份离子膜烧碱二期扩建项目,图纸由浙江工程设计有限公司设计,仪表单位工程包括二次盐水、电解、淡盐水脱氯,氯处理,氯气压缩,氯气液化,氢处理。仪表安装工程的施工范围包括:施工准备、仪表线路安装、仪表管道安装、电气防爆和接地、防护(隔离与吹洗、防腐与绝热、伴热)、取源部件安装、仪表设备安装、仪表试验、工程验收。 三、编制依据 依据浙江工程设计院设计的仪表施工图纸 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 四、主要实物工作量 五、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 3、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 5、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 六.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先

仪表安装注意事项

仪表安装注意事项 1.仪表开孔应避免在成型管道上开孔。 2.注意流量计前后直管段长度。 3.如有接地要求的电磁、质量等流量计,应按说明书进行接地。 4.工艺管道焊接时,接地线应避开仪表本体,防止接地电流流经仪表本体入地,损坏仪表。 5.工艺焊接时,避免接地电流流经单、双法兰仪表的毛细导压管。 6.中、高压引压管能采用氩弧焊或承插焊的,应采用氩弧焊或承插焊。风速>2m/s,应有防风措施, 否则应采用药皮焊丝,风速>8m/s,必须有防风措施,否则应停止施焊。 7.注意流量计节流装置取压口的安装方向。 8.不锈钢引压管严禁热煨;严禁将引压管煨扁。 9.仪表引压管、风管、穿线管的安装位置,应避免将来妨碍工艺生产操作,应避开高温腐蚀场所, 应固定牢固。穿线管最低端应增加滴水三通,靠近仪表侧宜增加Y型或锥形防爆密封接头。仪表主风线最低处应加排凝(污)阀。 10.仪表使用的铜垫片,如无退火处理,使用前应退火,并注意各种材质垫片的许用温度、介质和 条件。 11.现场仪表接线箱内,不同接地系统的接地不能混接,所有仪表的屏蔽线应单独连接上下屏蔽层, 严禁拧在一起连接上下屏蔽。本安系统接地与其他仪表接地距离≧50mm。 12.仪表处于不易观察、检修位置时,报甲方同意,改变位置或加装平台。 13.仪表线中间严禁接头,如有特殊情况报甲方同意,并做好隐蔽记录,补偿导线接头应采用焊接 或压接。 14.DCS、PLC、SIS系统的安全、工作、屏蔽等接地系统,应严格按照设备厂家的使用说明书、 规范、设计图纸制作和安装。DCS接地点最好10m内无其他放电点。 15.DCS机柜槽钢基座应不少于两处可靠接地。 16.不锈钢焊口应进行酸洗、钝化、中和处理。 17.需要进行脱脂的仪表、管件,应严格按照规范进行脱脂处理,并做好仪表、管件脱脂后的密封、 保管工作,严防保管和安装过程中被二次污染。 18.不锈钢管线严禁与碳钢直接接触。 19.沿塔上下敷设的电缆桥架、穿线管,注意增加伸缩节。 20.镀锌、铝合金电缆桥架严禁用电、气焊切割和开孔,应采用无齿锯及专用开孔器等类似机械切 割和开孔。 21.不锈钢管严禁用电、气焊切割和开孔,应采用等离子或机械切割、开孔。 22.大于36V的仪表穿线管、柜、盘等应接地,接地仪表穿线管丝扣用导电膏处理;小于等于36V 的仪表穿线管丝扣至少应有防锈处理。 23.爆炸危险区域的仪表穿线管,应保持电气的连续性。 24.100伏以下仪表线路应用250V摇表测量线路绝缘电阻,且≥5兆欧。 25.铝合金桥架应跨接短接线,镀锌桥架应不少于两个防松螺丝拧紧,长度30米以内应两端可靠接 地,超过30米的应每隔30米增加一个接地点。 26.不同接地系统的仪表线或仪表线与电源线共用一个槽架时,应用金属隔板隔开。 27.仪表盘、柜、箱、台的安装及加工中严禁使用气焊方法,安装固定不应采用焊接方式,开孔宜采用机械开孔方法。 28.仪表伴热、回水的盲端不应大于100mm。 29.变送器排污阀下口宜增加防阀泄漏的管帽(特别在防爆区)。 山东省正大建设监理有限公司 山东华星石油化工施工项目指挥部 2010年7月3日 其他:

生产过程自动化仪表识图与安装课程总结

生产过程自动化仪表识图与安装课程总结 第1章生产过程自动化仪表安装概述 一、仪表安装工的特点 1、安装技术要求严 2、工种掌握技能全 3、基本知识得精通 4、工艺联系应密切 5、施工工期要缩短 6、安全技术必突出. 二、仪表安装工作 1.安装前的准备阶段 2.图纸资料的准备 3.安装技术准备 4.辅助安装工作 5.主要安装工作 6.安装竣工后校验 7.调整和试运工作 8.工程验收和移交 三、对仪表安装人员的要求: 仪表工的主要任务是负责生产过程中在线运行的仪表、自动化系统及其附属设备和维修工所用的仪器、仪表的维护保养、定期维修与故障处理,确保其正常运行;负责仪表及自动化系统的更新、安装、调试、检定、开表、投运等工作。 四、施工准备阶段 1.仪表安装准备阶段 2.安装图纸资料的准备 3.施工验收规范 4.安装技术准备 5.安装施工设计单位图纸会审 6.施工安装技术准备工作交底 7.安装施工各项工程划分 8.施工安装材料及物资准备 9.施工记录表格准备10.安装施工工具和标准仪器、仪表的准备 五、施工安装阶段 1、安装施工过程主要的工作 (1. 配合工艺进行一次仪表安装;(2. 在线仪表安装;(3. 仪表盘、柜、箱、操作台安装就位;(4. 仪表桥架、槽板安装,仪表管、线配制,支架制作安装;(5. 仪表管路吹扫、试压、试漏;(6. 单体调试,系统联校,模拟开停车;(7. 配合工艺进行单体试车; (8. 配合建设单位进行联动试车。 2、试车、交工阶段 1.单体试车 2.联动试车 3.整体系统试车 4.仪表安装技术要求 第2章仪表工程图例符号与控制平面布置图的识读 一、测量点的识读 是由生产过程的设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点 二、一张管道流程图主要内容有: (1)设备示意图。带位号、名称和接管口的各种设备示意图。 (2)管路流程线。带编号、规格、阀门、管件及仪表控制点的各种管路流程线。 (3)标注。设备位号、名称、管线编号、控制点符号、必要的尺寸及数据等。 (4)图例。图形符号、字母代号及其他的标注说明索引等。 (5)标题栏。图名、图号、设计项目、设计阶段、设计时间及会签栏。 3.管道仪表流程图读图 读图步骤如下: (1)了解工艺流程概况(2)熟悉控制方案(3)分析控制方案 第3章仪表施工基本图的识读 一、仪表供电系统的相关规定及系统图识读 仪表及自动化装置的供电包括:模拟仪表系统、DCS、PLC、监控计算机、自动分析仪表、安全联锁系统和工业电视系统等。仪表辅助设施的供电包括:仪表盘(柜)内照明、仪表及测量线路电伴热系统,以及其他自动化监控系统。

电气、仪表安装规范

电气、仪表设备安装规范 设备安装质量的好坏,对设备的安全稳定运行起着至关重要的作用。搞好基建及设备安装工作,是作为一名设备管理员应具备的责任,在2006年9月至2007年2月及去年部分时间亲历了氧化铝二分公司及北海粉煤灰一厂的顺利投产,参加基建工作不仅锻炼及提高了自己的各项工作能力,还使自己学习到了很多关于基建安装、设备调试方面的知识,为了更好的搞好设备安装工作保障今后的安全、稳定运行,现将关于动力、计控车间相关设备安装规范规定如下: 一、变压器安装规范: 1 、各连接点连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力。 2 、零线沿器身向下接至接地装置的线段,固定牢靠。 3 、器身各附件间的连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定牢靠,盒盖齐全。4.引向变压器的母线及其支架、电线保护管和接零线等均应便于拆卸,不妨碍变压器检修时移动。5、各连接用的螺栓螺纹漏出螺母2-3扣,保护管颜色一致。6、支架防腐完整,接地合格、连接紧密,牢固。7、接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆。8、线路走向合理,色标正确。9、变压器及其附件外壳和其它均应可靠接地。10、变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,吊装作业严禁使用不合格工具,并在现场设置安全警戒区,现场备足够的消防器材,非火警不得动用。11、.变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。12.变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。13 、切换装置各分接点与线圈的连接线压接正确,牢固可靠,其接触面接触紧密良好。14、变压器的一次、二次联线、地线、控制管线均应符合现行国家施工验收规范规定。15、变压器的一次、二次引线连接,不应使变压器的套管直接承受应力。16、变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起,并应分别敷设。17、变压器中性点应用不小于4mm厚的扁铁焊接制作,接地回路中靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。18、变压器进线侧端子若是交互式,接线时注意需将电缆芯线分开达到电气绝缘要求,

自动化仪表安装施工程序和要求

自动化仪表安装施工程 序和要求 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

自动化仪表安装施工程序和要求 一、施工现场准备 1、大中型项目的仪表工程应有材料库房,加工预制厂,仪表库房,仪表调校室及工具。 2、仪表调校室应符合要求:仪表安装前的校准和实验应在室内进行,室温维持10~35℃,空气相对湿度不大于85%。 3、仪表实验的电源电压应稳定:交流电及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%,60V以下的直流电源电压波动不应超过±5%。 4、仪表实验的气源应符合要求:气源清洁、干燥、漏点比最低环境温度低10℃以上。 二、施工机具和标准仪器的准备 1、调校用标准仪器、仪表基本误差的绝对值,不宜超过被校准仪表基本绝对值的1/3. 三、仪表设备及材料的保管要求 1、测量仪表、控制仪表、计算机及其他外部设备等精密设备,宜存放在温度为5~40℃、相对湿度不大于80%的保温库内。 2、仪表设备及材料在安装前的保管期限,不应超过1年; 3、设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时,应在库内放置24h后再开箱。

自动化仪表设备安装要求 一、就地仪表的安装位置 1、仪表中心距操作地面的高度为~; 2、显示仪表应安装在便于观察示值的位置; 3、仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置 4、检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置 二、压力实验 1、直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力实验,宜在管道吹扫后压力实验前安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表拆下 三、仪表上接线盒 1、引入口不宜朝上; 2、应采取密封措施。 四、测温元件的安装 1、测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应按设计规定采取防弯曲措施 五、压力检测仪表 1、测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点 2、测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点

电气仪表施工方案.doc

重大 综合 √ 一般 日照港油品码头有限公司油库扩建工程联合泵房电器仪表施工技术方案 编制: 校审: 批准: 中国石化集团第四建设公司 山东日照工程项目部 二○一一年五月三日 目录 一、适用范围...................................................................... - 1 - 二、编制依据...................................................................... - 1 - 三、工程概况...................................................................... - 1 - 3.1 工程简介...................................................................... - 1 - 3.2 工程特点...................................................................... - 1 - 四、施工流程 (2) 五、施工方案...................................................................... - 2 - 5.1 总体施工方案...................................................................... 5.2 主要施工工具和人力资源. (2) 5.3 主要施工方法 (3) 5.4 金属线槽、桥架安装 (5) 5.5 接地处理 (5) 5.6 电缆敷设 (5) 5.7 质量标准 (6) 5.8 电气器具安装 (7) 5.9 配电箱(盘)安装 (10) 5.10 质量检验 (10)

自动化仪表设备安装技术交底

自动化仪表设备安装技 术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。

(4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。

(3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装

仪器化仪表安装调试方案投标技术分满分

仪表安装调试方案 1.编制说明与依据: 1.1编制说明: 根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、质量检验评定标准,结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据: 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2.工程概况: 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单详见货物清单。 3.施工程序: 熟悉图纸、资料,进行施工准备→监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度情况并及时进行验收→对仪表设备及机柜进行出库验收和检查→对仪表设备进行单体调试→对仪表设备及机柜进行安装→配合电缆敷设,进行控制室校接线→控制系统测试→回路调试→联锁调试→交工验收。 施工程序(见下图)

4.主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件: 仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过±5%。 d、气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上,气源压力稳定,调压设施完备。 4.1.1.2 仪表校准和试验用的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。 4.1.1.3仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合制造厂技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。 4.1.1.4从事校准和试验工作的人员,应具备相应的资质和检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用计量器具。 4.1.1.5单台仪表校准点应在全量程范围内的均匀选取,一般不应少于5点。 4.1.1.6仪表校准和试验前应对仪表进行外观检查,其内容应包括: a、仪表的型号、规格、材质、防爆级别等应符合设计文件要求。 b、无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸、连接螺纹符合设计要求。 c、铭牌标志、附件、备件齐全。 d、产品技术文件和质量证明书齐全。 4.1.1.7仪表经校准和试验后,应达到下列要求: a、基本误差、回差应符合仪表的允许误差。 b、仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2。 c、报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。 d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。 e、可调部件应留有再调整的余地。 f、数字显示仪表无闪烁现象。 g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表精度要求。 4.1.1.8仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。

仪表安装施工方法

仪表安装施工方法 1一般规定 1.1仪表设备、主材经校验标定合格,报验已经批准,现场具备安装条件。 1.2仪表校验应在清洁、安静、光线充足或有良好的工作照明的室内进行,尽可能避免高温、潮湿、强腐蚀、强电磁及温度变化剧烈、震动较大的场所。校验用标准仪器、仪表应具备有效的鉴定合格证书,其基本误差的绝对值不宜超过被测仪表基本误差绝对值的1/3。 1.3安装材料严格按照设计图纸选用,管件压力等级、垫片型号、螺纹制式、介质温度、压力、腐蚀性影响必须仔细核对,形成记录。 1.4用于指示的仪表一般距地面1.2-1.5米为宜,其他仪表应符合具体要求。 1.5需要脱脂的仪表应先进行脱脂,待脱脂检查合格后再进行安装。 1.6仪表检定必须取得具有社会法定公证效力的计量检定(测试)证书。 2校验 2.1热偶(阻)、双金属温度计、压力仪表、孔板、流量仪表等计量仪表需经业主委托送至省技术监督局授权的法定计量检定单位进行标定。 2.2调节阀要进行气密和耐压强度试验 (1)气密试验:将0.1MPa的仪表风输入薄膜气室切断气源后5分钟内,气室压力不得下降。 (2)耐压强度试验:在阀门全开状态下用洁净水进行,试验压力为调节阀公称压力的1.5倍,所有在工作中承受压力的阀腔应同时承压不少于3分钟,且不应有可见的泄漏现象。 2.3差压液位变送器校验时应水平放置,零点校验时应使正压室通大气,其它各点校验时用压力发生器向正压室输入相应压力信号。带正负迁移的差压变送器应先进行零点和

量程校验,然后进行迁移量校验,正迁移在正压室加迁移量所对应压力使输出为0%,负迁移在负压室加迁移量所对应压力使输出为0%。 2.4浮筒液位变送器宜用水校法校验。校验时应确保零点液面准确,输出和输入信号应按介质密度进行换算。当测量介质的密度小于1g/cm3时,应将各测量点的液面按下式换算成水的液面: hs=hjρj/ρs 式中:hs、hj---分别为介质和水的液面(mm); ρs、ρj---分别为介质和水的密度(g/cm3)。 当测量两种介质的界面时,密度应定于两介质的密度差处,零点和上限水位分别按下式计算: 零点水位高度:hs=HρQ/ρs 满度水位高度:hs=HρZ/ρs 水位变化范围:Δhs=H(ρZ-ρQ)/ρs 式中:ρZ---重介质密度; ρQ---轻介质密度; H----最大液位。 2.5音叉物位开关检查时,将音叉股向上放置,通电后用手指按压音叉端部强迫停振,输出继电器应动作。 2.6智能变送器。采用智能编程器对其进行检验和组态,具体方法如下: (1)为变送器供24VDC电源,连接变送器和编程器,打开编程器电源,这时编程器进行自检,然后检查编程器和变送器的通讯状态。 (2)选择“save”保存变送器的出厂组态信息到编程器的寄存器,防止因误操作丢失数据。

自动化仪表施工方案

1项目的单位工程和主要分部(分项)工程所采用的施工方法 1.1仪表施工主要施工方法 1.1.1概述 本仪表施工方案为伊拉克卡尔巴拉精炼项目编制,编制依据为业主招标文件、中国国家标准及行业规范和我公司多年来施工过的类似工程的成熟经验,经报业主、监理审核认可后用于指导施工。 1.1.2编制依据 业主提供的相关图纸、设计说明 该工程的招标文件 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013 《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3521-2007 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T 3543-2007 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T 3503-2007 1.1.3本工程仪表专业主要工作量如下: 序号项单位数量 1盘柜个 2操作台个 3现场仪表个 4现场变送器个 5液位计套 6储气罐个

1.1.4施工准备 1.1.4.1组织参加施工的专业人员审阅自控图纸及相关的工艺图纸,领会设计意图,掌握图纸要求。 1.1.4.2根据施工图纸及规范,编制施工方案和作业指导书,组织施工人员进行必要的技术培训,做好技术交底工作。 1.1.4.3及时主动与业主、监理单位沟通,熟悉监理程序,明确监理的要求,并及时向监理工程师提供相关资料。 1.1.4.4认真编制详细的施工计划及质量计划,对各质量控制点的工期要求、技术要求、质量要求等做出具体的规定,并统筹安排,使各项工作能按部就班、有条不紊的顺利进行。 1.1.4.5所有到场设备、材料要组织业主、监理和专业技术人员共同确认,不合格的或不符合设计要求的,不予入库。 1.1.4.6制订好施工机具的进场计划,及时组织施工机具进专场,做好机具的检查、保养、维修工作。 1.1.5.施工流程图及质量控制点 1.1.5.1施工流程图

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB-仪表安装检验批

《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB-)仪表安装检验批

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

表B.0.7 温度仪表安装报审、报验表 工程名称:XX 编号: 致:河南兴平工程管理有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 XX工程温度仪表安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部(盖章) XX有限公司 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日

温度取源部件安装工程检验批质量验收记录 编号:工程名称XX 分项工程名称仪表工程验收部位温度仪表施工单位XX有限公司项目负责人朱承功专业工长曲宾分包单位项目负责人施工班组长 施工执行标准名称及编号《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013) 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 意见 主控项目1 部件的材质、尺寸、安装位置 5.1.1 √2 开孔、焊接 5.1.3 √3 耐(打)压 5.1.10 √4 安装形式 5.2.1 √5 扩大管安装 5.2.2 √6 施工单位检 查评定结果 主控项目和一般项目的施工质量全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理单位验 收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

温度仪表安装工程检验批质量验收记录 编号:工程名称XX 分项工程名称仪表工程验收部位温度仪表施工单位XX有限公司项目负责人朱承功专业工长曲宾分包单位项目负责人施工班组长 施工执行标准名称及编号《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013) 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 意见 主控项目1 型号、规格 6.1.3 √ 2 安装位置 6.1.1、6.3.1 √ 3 仪表安装 6.1.4、 6.1.5、 6.1.6、6.1.12 √4 耐(打)压 6.1.7 √5 仪表毛细管敷设保护及 核辐射仪表防护 6.1.12、6.1.14 √ 6 表面温度计感温面 6.3.4 √ 7 压力温度计温包安装 6.3.5 √8 一般项目1 仪表位号、标志 6.1.3、6.1.11 √ 2 保护措施 6.3.2、6.3. 3 √ 3 接线盒及接线 6.1.9 √4 施工单位检 查评定结果 主控项目和一般项目的施工质量全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理单位验 收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

仪表调试技术措施

编号:SM-ZD-58459 仪表调试技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

仪表调试技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、编制依据及工程概况 1.1编制依据 1.1.1 洛阳石油化工工程公司设计图纸。图纸号为50- 00 1.1.2 《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521-1999 1.1.3 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 1.1.4 《自动化仪表安装工程质量评定标准》GBJ131-90 1.1.5 《工程建设交工技术文件规定》SH3503-90 1.1.6 《石油、化工施工安全技术规程》SH3505-1999 1.2 工程概述

长岭炼油化工总厂50万吨/年催化重整装置是新建装置,由洛阳石油化工工程公司设计。本次我公司对以下六个区进行施工:预加氢部分、重整反应部分、再生部分、氢气再接触部分、炉区部分。端子排由DCS厂家供货,室内端子排右侧的接线也由DCS厂家设计完成。变送器使用的是Fisher-rosemount公司的3051系列产品;控制系统采用HONEYWELL的最新工业控制系统TPS(Total Plant Solution),有GUS操作站4个,控制柜5个。压缩机组的控制及检测信号全部进DCS。其安全连锁和装置共用一套ESD系统FSC(Fail Safe Control)。闭锁料斗部分采用GE 公司的PLC(Programmable Logic Controller)控制,独成一体。 2、主要工程量 仪表(I/O)名称数量单位备注 热电偶146 支 双金属温度计110 支 压力表286 块 变送器157 台

仪表安装规范

仪表安装规范 一般规定 1、就地仪表安装位置,应注意空间充足,考虑日后操作和维修方便 2、不宜安装在振动、潮湿、易受机械损伤、有强磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方。 3、仪表接线盒位置应距地面1.3米 4、仪表接线箱引入口的格兰头,尽量使用下进线口,格兰螺纹使用四氟密封带,避免水进入表内 5、仪表和仪表附近相连接金属物体(如管线,支撑)禁止焊接(防电弧电流击穿仪表电子元器件) 6、仪表安装不应该有应力,仪表法兰两侧管线必须有支撑。 7、安装仪表法兰必须与工艺法兰同心 8、仪表电缆槽铺设电缆后,应防止电缆上方动火烧坏电缆(防治措施,动火地点加火花防溅落板,仪表电缆槽要加防火毯。 9、仪表垫片,螺栓应根据仪表密封面,测量介质,介质温度(高温使用高温螺栓,低温使用低温螺栓,腐蚀性介质使用不锈钢螺栓,垫片要注意材质,磅级) 10、仪表.仪表接线箱与强电类设备,接线箱保持安全距离 一、各类仪表安装符合各自的安装规范。 1、介质要满管 2、要保证直管段 3、注意流向 4、不能有剧烈的震动 5、附近不能有强大的电磁场 (各类仪表分别培训) 1、温度仪表管线开口,应使用机械开孔,严禁电气焊开口。 2、温度计的测量件必须置于流体中间位置,检查体的方向迎着流体的方向 3、浮筒液位计:安装应注意垂直高度 4、转子流量计必须垂直安装 5、涡街流量计安装注意直管段要求,直管段长度满足最少前10D后5D的内径并保证满管 6、蒸汽类仪表安装,如果压力变送器非高温型,取压管要加冷凝罐 二、压力仪表安装 1、双法兰压力变送器垫片内环要大于膜片,毛细管内硅油种类根据环境温度选型

2、了解管道内流通介质的温度.压力腐蚀性,根据使用环境选择垫片.螺栓 3、法兰仪表安装,毛细管要有保护角铁。 三、其他注意事项 1、主电缆要进行绝缘测试,电缆不允许有接头 2、电缆槽禁止焊接,避免破坏表层镀锌 3、各连接点应机械连接,避免焊接 4、信号线电源线的电缆槽应分开安装 5、机柜间仪表工作地和保护地要分开安装 6、仪表工作地要一端接地,一端悬空 7、管道连接处只能机械开口 8、仪表电缆管,仪表桥架每隔三米设置一个支撑 四成品保护 仪表在施工过程中要做好成品保护,防止防腐喷砂中的硬砂,粉尘进入仪表表盖螺纹,造成表盖损坏,做好成品保护,防止仪表进水,表面被碰伤,防止现场的电气焊火花落到仪表上。

自控仪表施工方案(仪表)

1.编制依据 ●招标图纸。 ●《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 ●《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 ●具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表设 备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、控 制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管安 装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地显 示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 ●施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 ●图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 ●将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 ●对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程 的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 ●由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉 图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 ●支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器 立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 ●当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对 其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 ●所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 ●调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作 好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 ●对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程 序要求。