文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于防跳回路在实际应用中的分析

关于防跳回路在实际应用中的分析

关于防跳回路在实际应用中的分析
关于防跳回路在实际应用中的分析

关于防跳回路在实际应用中的分析

【摘要】分别举例介绍了操作箱防跳回路和机构箱防跳回路的原理和动作过程,也分析了其优点和缺点,而针对目前只使用单一防跳的情况,提出通过对现有回路进行小小修改,尝试两套防跳回路同时配置使用,以提高保护的可靠性。

【关键词】防跳回路;继电器;开关;操作箱;机构箱

0.引言

防跳是防止开关跳跃的简称。所谓跳跃是指由于合闸同路的问题引起手合或重合接点粘连。造成长期发出合闸命令。当开关合于故障跳开后,合闸令又使其合上.保护动作开关会再次跳开,因为一直有合闸命令。开关又会再次合上。一旦发生开关跳跃现象.会导致开关损坏,严重的还会造成开关爆炸.所以防跳功能是操作回路里一个相当重要的部分。随着SF6开关在变电站的大量应用,防跳回路在实际应用中也出现了若干问题,由于大多数SF6开关机构带有防跳功能.从而形成了操作箱防跳回路与开关机构防跳回路同时存在的现象。两套防跳回路并存,在现场应用中经常会出现跳闸位置继电器误动作,导致红绿灯同时亮。引起误发控制同路断线信号等问题。而两套防跳回路的取舍,又是设计和运行的一大烦恼。

1.操作箱与机构防跳回路

1.1 操作箱防跳回路(以CZX12R1为例)

如上图所示,SHJa为合闸保持继电器,1TBUJa和2TBUJa为防跳保持继电器,11TBIJa和12TBIJa为跳闸保持继电器。当手合节点1SHJ或重合闸节点ZHJ 闭合,开关合闸,若此时一次线路有故障,保护动作,跳闸节点11TJR或11TJQ 闭合,接通跳闸回路,开关跳闸,同时,节点12TBIJa闭合,使防跳保持继电器1TBUJa动作。如果手合节点1SHJ或重合闸节点ZHJ粘合不返回,则防跳保持继电器2TBUJa也会动作,两防跳继电器的辅助常闭接点将打开,断开合闸回路,从而致使开关不再合上。在图1中还可以看到,由于防跳继电器2TBUJa回路能够自保持,只有当粘合的节点已经返回,或者装置断电,它才会返回,以保证动作的可靠性。

1.2 机构防跳回路(以西门子3AP-F1为例)

如图3所示,Y1LA为合闸线圈,K75LA为防跳继电器,K76是就地合闸继电器,S8是“远方/就地”切换开关,合闸回路接于X1:1010节点。当合闸回路传送合闸命令来(远方)或K76节点闭合(就地),开关合上后而合闸命令依然存在,防跳继电器K75LA将动作,并通过其常开接点接通自保持回路,同时其常闭接点分开,切断合闸回路,从而避免开关出现跳跃现象。同样,由于有自保持回路的作用,只有当粘合的节点返回或回路断电,该继电器才会返回。

2.各种防跳回路情况分析

2.1 只采用操作箱防跳回路

这种情况,合闸回路将接于n6节点。由于操作箱和保护装置一般都安放在继保室内,运行环境良好,且用的是微机继电器,所以其可靠性很高。然而,如果将机构箱内“远方/就地”切换开关转为“就地”对开关进行操作,特别市现场定检试验工作,虽然保护装置可以动作将操作箱内的合闸回路断开,但是却无法切断机构箱内的操作电源,于是,开关就有很可能发生跳跃现象,而且由于是现场操作,很容易威胁到操作人员的安全。

防跳回路的作用1

1 防跳回路的作用 a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。 b1 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸 回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。 这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。 2 防跳回路的典型接线 常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产断路器多采用串联式防跳回路 断路器多采用并联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是 应用微机保护装置不可缺少的技术条件。其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。 2.1 串联式防跳回路 所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。当合闸到故障线路或 设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈 启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常 开接点闭合并自保, 直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口 接点断弧。串联式防跳回路,如图1 所示。 2.2 并联式防跳回路

断路器的控制原理

断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。 5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。

可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

断路器防跳回路接线原理及其应用

断路器防跳回路接线原理及其应用来源:北极星电力论文网时间:2009-06-05 15:41 阅读:8397次 2 断路器是电力系统中重要的一次设备。目前国内生产厂家很多, 其灭弧原理、操作机构和控制回路也是多种多样, 各有特点, 尤其是防跳回路的设计更是千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍, 并就应用中出现的问题进行探讨。 1 防跳回路的作用 a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。 b1 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。当合闸到故障线路或 设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常开接点

防跳继电器

TBJ路器防跳原理[内容摘要]:断路器防跳回路的作用是防止接点粘连的情况下,跳、合闸命令同时施加到断路器得跳、合闸线圈上,造成断路器反复跳闸、合闸,损坏断路器。防跳回路的设计使断路器出现跳跃时,将断路器闭锁在跳闸位置。防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。通过跳、合闸回路二次接线的改动来实现操作箱中防跳回路和断路器中的防跳回路之间的选择。关键词:防跳;跳闸位置;合闸位置;重合闸;拒动 1.基本原理: 1.1断路器防跳回路的作用是防止接点粘连的情况下,跳、合闸命令同时施加到断路器得跳、合闸线圈上,造成断路器反复跳闸、合闸,损坏断路器。防跳回路的设计使断路器出现跳跃时,将断路器闭锁在跳闸位置。图(1)图1接线为操作箱防跳回路原理图,其中TBJ是防跳继电器,当正常分、合闸时,对操作影响不大。但一旦发生合闸于故障线路,手合继电器SHJ来不及分开或粘连,或自动装置的合闸接点ZHJ粘连时,如果没有防跳继电器时,断路器会发生反复的跳闸、合闸,短时间内多次切断故障电流,这是不允许的。这种断路器的跳跃现象轻则对系统造成多次冲击,严重时可能使

断路器爆炸。接入防跳继电器 后,当断路器手动分闸或保护装置跳闸时,都有跳闸电流流过TBJ的电流线圈,这时合闸回路TBJ的常闭TBJ1接点分开,合闸回路不通,如果合闸信号没有复归,将通过TBJ的常开接点TBJ2使TBJ的电压线圈得电,使其自保持,直到合闸信号返回。这样TBJ就起到防止断路器反复分、合闸的作用。接于分闸回路的TBJ电流线圈,要求其在分闸时造成的压降要小,规程规定不能大于控制电源额定电压的5%,TBJ继电器的动作电流则不能大于分闸电流的50%,保证TBJ 在分闸过程中可靠动作。1.2在有些断路器中已经考虑了防跳回路,它一般是由电压型继电器来完成防跳功能的。图(2)如图2所示,K1为防跳继电器,当远方或断路器就地合闸时,断路器由分闸状态变为合闸状态,断路器S1常开接点“10、12”闭合,启动K1防跳继电器,K1防跳继电器常开接点“13、14”闭合,使K1防跳继电器自保持,K1防跳继电器常闭接点“21、22”断开,合闸回路不通。合闸信号不消失,防跳继电器不返回,这样K1就起到防止断路器反复分合闸的作用。1.3操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。至于是拆除操作箱中的防跳回路,还是拆除断路器中的防跳

防跳回路动作原理及常见故障

1 防跳回路动作原理及常见故障 1.1动作原理 断路器跳跃可以分为两种情况: 1.1.1控制回路没有故障,由于开关机构或辅助接点接触不良,开关触点卡住等原因。 控制回路确有故障,开关合于故障点,保护动作使开关跳闸,此时KK开关尚未返回(或自动装置接点卡住等),即经KK开关5、8触点(或接点)再次发出合闸脉冲使开关合闸,将造成扩大故障损坏设备的后果。 装设防跳装置就是为了避免上述问题的发生。当保护动作跳闸时,KK开关5、8虽有合闸脉冲发出,但由于开关跳闸过程中防跳继电器(TBJ)启动,合闸脉冲经KK开关5、8接点TBJ常开接点使TBJ电压线圈保持,断开TBJ常闭接点即断开了合闸回路。 1.2常见故障 1.2.1在某变电所一10KV线路保护整组试验过程中,发现开关多次出现跳跃现象(重合闸压板已退出),且跳跃过程中防跳继电器动作但没有保持。处理此类问题时,首先应想到是否是防跳装置出现故障。校验防跳继电器后显示继电器工作正常,说明二次回路接线可能有问题。检查二次回路后发现KK开关⑤-⑧接点粘连,且防跳保持回路错误地接至图1中虚线1所示位置,TBJ电流线圈动作后其电压线圈不能自保持,造成防跳装置失灵,开关多次分合闸。正确的接线如图中实线1所示。 图1 1.2.2 TBJ电流线圈和电压线圈在运行过程中,因长时间通电,经常会造成线圈之间的绝缘降低甚至击穿,造成设备运行故障。如某变电所10KV一线路故障跳闸后,开关没有进行重合闸。现场处理时,一般应检查合闸回路本身有无故障,如合闸接触器(HC)是否烧坏,开关辅助接点接触是否良好,或重合闸回路工作是否正常,如重合闸继电器中的时间元件有没有启动等。重合闸装置试验后显示正确动作,合闸回路及开关辅助接点等也没有损坏的迹象,但二次回路放上控制熔丝后用万用表电压挡测量,合闸回路中TBJ常闭接点保持打开。测量TBJ电流线圈和电压线圈之间的绝缘电阻发现绝缘已击穿(如图1中虚线2所示)。

关于断路器防跳回路的分析与探讨

关于断路器防跳回路的分析与探讨 阿克苏电力公司于新梅霍佑军刘娅 [摘要]在继电保护工作中,二次回路的完好是系统安全稳定运行的保证,而二次回路改造则是继保工作人员经常遇到的问题。本文结合继保人员在日常工作中碰到的实际问题,分析探讨如何处理断路器二次回路中防跳回路改造的一些基本思路及解决方法。 [关键词] 稳定运行防跳回路解决方法 1、前言 在变电站的运行中,往往会存在断路器的多次“跳跃”现象,即在断路器手动或自动重合闸是控制开关触点或自动装置触点粘连或卡住,此时如果巧遇继电保护装置动作使断路器跳闸,跳闸后由于上述原因再次合闸,而故障又是永久性的,断路器会再次跳闸,然后再次合闸再次跳闸,反复出现的这种“跳-合”现象称为“跳跃”。当断路器发生“跳跃”现象时,电力系统将会受到短路电流的多次冲击,很可能引起电力系统的震荡,断路器在短时间内要经受多次连续断开短路电流的考验,其工作条件非常恶劣,对其损坏很大。为防止发生这种情况,一般在微机保护装置的操作回路和多数断路器机构中均设计有防跳回路的方法来避免。虽然二者都具备防跳功能,但其实现原理及方式有较大差别,在实际使用时应慎重选择。 2、微机保护装置的防跳回路 采用操作箱的防跳回路,如图1(以RCS-943AM)线路保护操作回路部分原理图。 图1 保护装置控制回路的防跳原理

其防跳功能通过跳闸保持继电器TBJ和防跳继电器TBJV共同实现。其工作原理为:保护装置或手动跳闸时,TBJ动作,在起动跳闸保持回路的同时,接与TBJV回路的常开接点TBJ闭合。如果此时合闸回路的触点(包括手合、遥合或自动重合闸)是粘连或不返回,则将使TBJV带电,断开使其在线圈回路的TBJV常开接点闭合,构成自保持回路;同时接与合闸线圈回路的常闭接点TBJV打开,断开合闸回路,直至合闸触点断开,TBJV才会失电返回。这样就有效地防止了“跳跃”现象的发生。这种防跳回路设计的很实用,但存在一些不可避免的缺点。 1、如果从操作箱出来到断路器机构箱的二次合闸回路出现正电源接地故障,防跳继电器的线圈不被起动,不能反应这种故障,就起不到防跳的作用。因此,存在很大范围的死区。 2、当断路器就地跳闸(如:非全相保护动作),断路器机构的防跳就不能够有效起到防跳的作用。 3、该防跳继电器是电流起动、电压自保持的中间继电器,需要考虑电流线圈的工作电流,即防跳继电器的参数需要与跳合闸回路配合。要求在分闸时防跳继电器的电流线圈造成的压降要小,规程规定不能大于控制电源额定电压的5%,其动作电流不能大于分闸电流的50%。 4、电流线圈和电压线圈长时间带电经常会造成线圈之间的绝缘降低甚至击穿,造成设备运行故障。 3、断路器机构中的防跳回路 断路器机构箱的防跳回路,如图2(以泰开110kV的断路器为例,其他厂家类似)。 图2断路器控制本身的防跳原理图 这种接线方式的动作过程是:断路器合闸后,断路器的辅助开关DL接点闭合,如果合闸回路正常即没有合闸命令,则防跳继电器CJX所在的回路不通,也就是CJX没有带电;此时,防跳不起作用。倘若合闸命令不断则CJX线圈所在的回路通过合闸回路和断路器辅

断路器防跳回路问题专题分析

断路器防跳回路常见问题分析及对策 一、防跳定义 什么是断路器防跳。当断路器合闸于永久性故障时,断路器保护动作迅速跳开开关,此时若合闸指令持续存在(合闸接点黏粘),开关又会再次合闸于故障,保护动作再次跳开开关,即开关储能满足要求后会出现连续“合-分-合-分…”的跳跃现象,为避免此类现象发生,在开关机构或保护装置内加装防跳继电器,经过控制回路断开或短接合闸回路,实现开关防跳功能。 二、防跳功能的实现方式 1 防跳回路原理 1)保护装置防跳回路原理 图1保护装置防跳回路原理 保护装置防跳闭锁继电器的断路器控制回路如图1所示,图1中防跃继电器TBJ有两个线圈,即电流线圈和电压线圈,电流线圈为

启动线圈,电压线圈为自保持线圈。SHJ为手合节点,ZHJ为重合闸节点,HBJ为合闸保持继电器,HQ为合闸线圈,DL为断路器辅助节点,STJ为手跳节点,TJ为保护动作跳闸节点,TQ为跳闸线圈。 当手动合闸或保护装置重合闸动作时,SHJ或ZHJ动作,其常开节点闭合,若此时一次系统有故障,保护动作,TJ闭合,启动TBJ 的电流线圈,TBJ1、TBJ3常闭节点打开,切断合闸回路,防止操作人员在手动合闸后未放开合闸把手,导致SHJ不能返回,或重合闸继电器节点粘住。如果没有防跳跃闭锁回路,上述情况将导致断路器再次合闸。 另一方面常开节点TBJ2闭合,启动TBJ的电压线圈自保持。直到SHJ与STJ返回,TBJ的电压线圈失电为止,TBJ继电器复归。使用TBJ1与TBJ3这两个常闭节点是为了增加合闸回路的可靠性,防止其中一个节点损坏而导致断路器不能合闸;使用TBJ4是为了防止故障切除后,TJ比断路器辅助节点DL 先返回,跳闸回路由TJ直接断弧而损坏。 2)操作机构防跳回路原理 图2 操作机构防跳回路原理 以110kV弹簧操作机构断路器为例,操作机构防跳跃闭锁继电器

断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回路关系的分析

断路器本体防跳与微机保护装置中防跳回 路关系的分析 引言 目前,企业的供电及电气设备多采用微机保护装置进行断路器的分/合闸控制。微机保护装置的防跳设置与断路器本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生时,断路器重复合闸于故障线路、设备,是电气系统运行及设备安全的重要保障。 1、防跳工作原理 1.1 微机保护装置的防跳工作原理 在我集团公司供水扩建改造工程中,各水厂分别采用了北京四方继保有限公司、北京和利时系统有限公司及珠海万利达电气有限公司的多种微机保护装置,其控制、防跳回路的设置基本相通。原理图如图1。当有一个持续的合闸信号时,此时分断路器,TBJ电流线圈动作,TBJ-1打开,切断合闸回路,TBJ-2闭合,持续的合闸信号启动TBJ电压线圈并靠TBJ-2自保持,使合闸回路保持断开状态,防止断路器的再次合闸,直到持续合闸信号消失,TBJ失压恢复。 控制母线跳位监视 合闸 防跳闭锁跳闸 合位监视

1.2 断路器本体防跳工作原理 开关柜中的断路器采用了ABB 公司的VD4-12及SIEMENS 公司的3AH3-40.5型真空断路器,断路器本身都配置了防跳环节,其防跳环节的设置基本一致,原理图如图2。断路器合闸的同时,断路器QF 辅助常开触点闭合,防跳继电器KO 带电工作,KO 节点断开合闸回路,同时接通防跳闭锁回路,防跳继电器KO 在持续合闸信号下自保持,使合闸回路保持断开状态,直到持续合闸信号消失,KO 失压恢复。 图2 断路器防跳原理 1.3 两种防跳原理的区别 保护装置的防跳是通过跳闸信号分断断路器的同时,启动TBJ 继电器并由持续的合闸信号使TBJ 自保持来完成切断合闸回路,由其他信号启动,故障信号保持。断路器本体防跳是通过断路器合闸的瞬间启动KO 继电器,由持续的合闸信号使KO 继电器自保持来完成切断合闸回路,只要故障合闸信号存在,此种状态将一直保持,与断路器的状态无关。 2 微机保护装置和断路器本体防跳共存时与控制回路关系 由于微机保护装置控制与断路器的分/合闸密不可分,同时微机保护装置不但具有分/合闸控制功能,而且对于控制回路是否完好,也通过其内部的继电器进行监视。防跳环节与控制回路存在着不同的关系,如图3。 +km 控制母线 合闸 防跳闭锁

断路器防跳原理

断路器防跳原理 Revised as of 23 November 2020

首先你要明白一个概念,防跳回路,实际上是防合,防止断路器合上后再跳开产生“跳跃”,因此,当故障消失,保护装置没有跳令的时候,当然允许合闸,不知道你有没有做过防跳回路的测试,它的方法就是,保持跳闸指令,合令发而合不上,这就算有效。 一、防跳回路的作用: 1、防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。 2、对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。 二、常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产断路器多采用串联式防跳回路 防跳回路的典型接线: 断路器多采用并联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是应用微机保护装置不可缺少的技术条件。其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电有可能烧毁。 三、串联式防跳回路

所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。当合闸到故障线路或设备上, 则继电保护动作, 保护出口接点TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动, 同时断路器跳闸, TBJ 的常闭接点断开合闸回路, 另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK (5—8) 或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命令, 由于 合闸回路已被断开, 断路器不能合闸, 从而达到防跳目的。另外,当TBJ 启动后, 其并联于保护出口的常开接点闭合并自保, 直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口接点断弧。串联式防跳回路,如图。 四、并联式防跳回路 所谓并联式防跳, 即防跳继电器KO 的电压线圈并联在断路器的合闸回路上(如图2 所示)。例如一个持久的合闸命令存在时, 合闸整流桥输出经Y3, S2, S3, S1, KO (2—1) 接通。断路器合闸后, 并联在合闸回路的辅助接点S3′闭合, 启动防跳继电器KO , KO 接点即由2—1 位置切换到4—1 位置, 断开合闸回路并保持。若此时线路或设备故障, 继电保护动作跳闸。但由于合闸回路已可靠断开, 从而防止了开关跳跃

浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合

浅谈断路器防跳回路原理及与保护操作箱防跳回路的配合 发表时间:2016-12-07T16:17:39.137Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:郭健谢致进肖毅涛[导读] 防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用。 (华北电力科学研究院(西安)有限公司陕西西安 710065)摘要:防跳回路分为操作箱中防跳回路和断路器中防跳回路,操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。一般我们通过跳、合闸回路二次接线的改动来实现操作箱中防跳回路和断路器中的防跳回路之间的选择。保护操作箱的防跳设置与断路器本体的防跳设置如何正确合理的选择;如何避免故障发生 时,如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是技术人员关心的。本文对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍,并浅谈断路器内防跳回路和微机保护防跳回路两者共存的方式。 关键词:断路器操作箱防跳 1 防跳回路的作用 1断路器防跳回路的作用是防止接点粘连的情况下,跳、合闸命令同时施加到断路器得跳、合闸线圈上,造成断路器反复跳闸、合闸,损坏断路器。防跳回路的设计使断路器出现跳跃时,将断路器闭锁在跳闸位置。 2 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。这种现象对于保护操作箱来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。 2防跳回路的典型接线 常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路等。国产断路器多采用串联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是应用保护操作箱不可缺少的技术条件。 2.2并联式防跳回路 所谓并联式防跳, 即防跳继电器KO 的电压线圈并联在断路器的合闸回路上(如图2 所示)。例如一个持久的合闸命令存在时, 合闸整流桥输出经Y3, S2, S3, S1, KO (2—1) 接通。断路器合闸后, 并联在合闸回路的辅助接点S3′闭合, 启动防跳继电器KO , KO 接点即由2—1 位置切换到4—1 位置, 断开合闸回路并保持。若此时线路或设备故障, 继电保护动作跳闸。但由于合闸回路已可靠断开, 从而防止了开关跳跃。 2.3 弹簧储能式防跳回路 如图3, 当一个持久合闸命令到来时, 合闸电流经SK 或HJ 通过S3, K1, K1, S2, S1, YA 1 接通开关合闸。合闸后弹簧机构开始储能, 并联在合闸回路的弹簧储能辅助开关S3 常闭点接通防跳继电器K1, K1 的常开点自保, 常闭点断开合闸回路。若此时线路或设备故障, 继电保护动作跳闸, 由于合闸回路已可靠断开, 有效地防止了开关跳跃。

一起断路器防跳回路应用实例分析与改进 马翰超

一起断路器防跳回路应用实例分析与改进马翰超 发表时间:2019-10-24T14:27:19.950Z 来源:《电力设备》2019年第12期作者:马翰超[导读] 摘要:通过对一起110kV线路保护装置技改中遇到的断路器控制回路防跳回路设计问题引起断路器控制回路断线问题进行分析,并提出改进方案。 (云南电网公司怒江供电局云南怒江 673100)摘要:通过对一起110kV线路保护装置技改中遇到的断路器控制回路防跳回路设计问题引起断路器控制回路断线问题进行分析,并提出改进方案。根据不同方案的局限性,结合工程特点,对本次技改设备进行了改进方案的选取,为防跳回路的改进提供了参考,有利于现场处理人员准确地判断以及果断地处理类似问题。 关键词:防跳;断路器;断线;控制回路 Analysis and Improvement of a Case of Circuit Breaker Anti-jump Circuit Abstract:Through the design problem of the circuit breaker control loop anti-jump loop encountered in the technical modification of a 110kV line protection device,the problem of disconnection of the circuit breaker control loop is analyzed,and an improved scheme is proposed. According to the limitations of different schemes,combined with the engineering characteristics,the improvement scheme of this technical transformation equipment is selected,which provides a reference for the improvement of the anti-jump loop,which is beneficial for the on-site processing personnel to accurately judge and deal with similar problems decisively. Keywords:anti-jump;control circuit;break line;breaker 引言防跳回路是断路器合闸回路中最重要的部分之一,用以防止出现断路器跳跃现象。二次回路中,断路器的防跳回路通常有操作箱防跳与机构防跳两种。操作箱防跳是防止当合闸回路出现故障(触点黏连、机构卡死等),当断路器合闸于故障时,继电保护动作,断路器分闸,此时合闸脉冲还未解除,断路器反复分闸合闸,避免电气元件多次受短路电流冲击而扩大故障的有效措施;机构防跳是保证断路器机构本身发生故障(机构脱扣、发生偷跳)时,且合闸脉冲未消除的情况下,断路器只能合闸一次,避免断路器主触头承受连续的多次合闸冲击,故它是确保断路器本身安全运行的一种有效措施。 《南方电网电力系统继电保护反事故措施汇编2014版》要求:每个断路器应且只应使用一套防跳回路,宜采用开关本体防跳。2014年以后的新建及技改站断路器防跳回路均优先采用机构防跳,然而防跳回路的设计与防跳回路的配合却不尽完美,特别是技改站可能会存在一些问题,现就2018年110kV××站二次设备技改中遇到的断路器防跳回路的设计与防跳回路的配合存在的问题进行详细分析及改进。 1、断路器防跳回路应用中存在的问题分析 2018年110kV××站二次设备技改中,110kV××线路断路器控制回路根据反措的要求,设计优先采用机构防跳,设计回路图(本文中所有图均为简图,部分元件有所省略)如图1所示。 此种接线方式取消操作箱防跳,采用了机构防跳,然而,当操作箱控制回路与断路器机构回路图配合在一起时,却带来了意外的问题:控制回路监视问题。图中断路器在合位状态下,当控制开关触点或自动装置触点黏连,操作箱防跳继电器TBJ励磁,但合闸回路中操作箱防跳继电器辅助触点TBJV被短接,操作箱防跳回路不起作用;机构防跳回路的DL常开触点闭合,防跳继电器ZJ励磁,ZJ常开触点闭合起防跳自保持作用,合闸回路的ZJ常闭触点可靠断开起到防跳作用。此时,跳位监视继电器TWJ通过机构防跳回路励磁,合位监视继电器HWJ通过分闸回路励磁,故发控制回路断线信号。 2、断路器防跳回路的改进分析 针对110kV××站110kV××线路断路器基于控制回路断线问题进行改进,现有三种改进方法:(1)取消机构防跳,采用操作箱防跳,改造后的原理图如图2所示。 此种方式采用操作箱防跳,将合闸回路中的机构箱防跳继电器ZJ常闭触点短接,且机构箱防跳继电器ZJ负电被解除,机构箱防跳任何情况下均不起作用。当断路器在合闸状态时,跳位继电器TWJ将不再励磁。110kV及以下电压等级三相联动操作机构的断路器机构本身故障分闸的机率较低,且早期的继电器耐高温、潮湿、抗干扰能力较弱,综合考虑两方面这种方式被普遍应用于110kV及以下电压等级三相联动操作机构的断路器中。此种方式的缺陷在于在断路器断路器“远方/就地”把手切换至就地位置时出现合闸触点黏连防跳回路将不起作用。

断路器防跳回路接线及原理介绍

断路器防跳回路接线及原理介绍 断路器是电力系统中重要的一次设备,防跳回路的接线和原理介绍。 1、防跳回路的作用 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄、自动装置的合闸接点粘连)而正好合闸在故障线路和设备上,造成断路器连续合切的现象。 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能,就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点的调整不当,造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象,这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的,而这一点却常被人们忽视。 常用的方法:串联式防跳、并联式防跳、弹簧储能式防跳、跳闸线圈辅助接点式防跳 断路器多采用并联式防跳回路,其中串联式防跳回路最合理,也是应用最广泛,它除了具有防跳功能外,还有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点,这也是应用微机保护装置不可缺少的技术条件,其他防跳回路只是具有防止断路器跳跃的功能,跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时,跳闸线圈长期带电有可能烧毁。 2、串联式防跳回路 防跳继电器TBJ由电流启动,该线圈串联在断路器的跳闸回路中,电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联,当合闸到故障线路或设备上,则继电保护动作,保护出口接点TJ闭合,此时防跳继电器TBJ的电流线圈启动,同时断路器跳闸,防跳继电器TBJ的常闭接点断开合闸回路,另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK(5-8)或HJ接点不能返回而继续发出合闸命令,由于合闸回路已被断开,断路器不能合闸,从而达到防跳的目的。另外,当TBJ启动后,其并联于保护出口的常开接点闭合并自保,直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效防止了保护出口接点断弧。 3、并联式防跳回路 防跳继电器KO的电压线圈并联在断路器的合闸回路上。如有一个持续的合闸命令存在时,合闸整流桥输出经Y3、S2、S3、S1、K0(2-1)接通。断路器合闸后,并联在合闸回路的辅助接点S3闭合,启动防跳继电器KO,KO接点即由2-1位置切换到4-1位置,断开合闸回路并保持。若此时线路或设备故障,继电保护动作跳闸,但由于合闸回路已可靠断开,从而防

防跳回路常见故障分析

防跳回路常见故障分析 [摘要] 在继电保护工作中,二次回路的完好是系统安全稳定运行的保证,而二次回路故障则是继保工作人员经常遇到的问题。本文结合继保人员在日常工作中碰到的实际问题,分析探讨如何处理二次回路中防跳回路故障的一些基本思路及方法。由于TBJ电流线圈和电压线圈之间的绝缘击穿,TBJ的电压线圈(正电源、KK开关的13-16接点、HD、TBJ的电压线圈、负电源)动作,使TBJ常闭接点保持打开,合闸回路被闭锁,当事故跳闸或手动分闸后开关不能合闸。更换新的TBJ继电器后上述故障现象即消失。

防跳回路的作用

1防跳回路的作用 a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断 路器连续合切现象。 b1 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的, 而这一点却常 被人们忽视。 2防跳回路的典型接线 常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产断路器多采用串联式防跳回路 断路器多采用并联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而烧毁的优点, 这也是 应用微机保护装置不可缺少的技术条件。其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能, 跳闸线圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时, 跳闸线圈长期带电 有可能烧毁。 2.1串联式防跳回路 所谓串联式防跳, 即防跳继电器TBJ 由电流启动, 该线圈串联在断路器的跳闸回路中。串联式防跳回路,如图1 所 示。 2.2并联式防跳回路

断路器防跳回路接线原理及应用之欧阳光明创编

断路器防跳回路接线原理及应用 欧阳光明(2021.03.07) 断路器是电力系统中重要的一次设备。目前国内生产厂家很多, 其灭弧原理、操作机构和控制回路也是多种多样, 各有特点, 尤其是防跳回路的设计更是千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来, 是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍, 并就应用中出现的问题进行探讨。 1防跳回路的作用 a1 防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断弧而

烧毁的优点, 这也是应用微机保护装置不可缺少的技术条件。 2.3弹簧储能式防跳回路

10kv手车式断路器防跳回路的分析和改进方案

10KV手车式断路器防跳回路的分析和改进方案 10KV手车式断路器防跳回路的分析和改进方案 摘要:本文扼要论述了采用并联防跳的断路器的工作原理,结合现场调试时出现的问题,提出了解决断路器本体防跳和综保装置操作箱的配合问题的方案。 关键词:中压断路器防跳回路并联防跳工作原理 一、前言 常规的断路器采用的是“串联防跳”,即采用一种串由在跳闸回路的电流线圈启动,由串在合闸回路的电压线圈保持的中间继电器,其作用是:当断路器在合闸位置时,此时可能由于控制开关或重合闸等自动装置触点的粘连,使得合闸命令一直预伏在回路中,如果此时保护装置发出跳闸命令,断路器跳闸完成,断路器的合、分闸触点和机构连动转换,使得预伏的合闸命令也同时发出,接通合闸回路,导致断路器发生多次跳合。由于防跳继电器的存在,当保护发出跳闸命令的同时,也就立即启动了防跳继电器,它串联在TBJ电压线圈前的常开接点闭合,若合闸脉冲未解除,则TBJ电压自保持,由它的常闭接点打开断开合闸回路,这样也就避免了跳跃的发生。本文引用的是一家合资厂家生产的断路器,其防跳回路采用的是“并联防跳”,即只在合闸回路并联一个防跳继电器,合闸命令发出且合闸完成后,断路器的常开辅助触点立即闭合,就启动了防跳继电器并自保持,此时断路器的常闭触点已经将合闸线圈中的电流切断,再通过打开防跳继电器的常闭触点,使合闸回路保险的断开,直到合闸命令消失后,防跳继电器自动返回,合闸回路恢复正常。 二、并联防跳的应用问题及分析: 常规的断路器控制回路设计中,均装设监视分、合闸回路的位置继电器,其作用是指示断路器的开关状态,作为微机保护某些逻辑的判据,以及通过TWJ,HWJ的常闭接点串联发送回路断线信号。目前10KV断路器品牌很多,其中国外引进的产品大多采用断路器并联防跳,即图2所示。由于国外的设计习惯是断路器的合、分闸回路不设

相关文档