文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压开关整定计算

高压开关整定计算

高压开关整定计算
高压开关整定计算

井下高压开关整定计算

井下6KV 线路电压取6000V ,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。

一、+215m 水平

(一)+215m 水平北九石门

1、供瓦斯抽采开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

负荷为瓦斯泵55 Kw ,24162风巷绞车47.8,总负荷P 为102.8Kw ,最大电机55Kw ,

()

A P I e 6.137.8/8.10215.17.8/15.11=?==

故:6.027.0506

.13倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.299.07

.85097

.545.379 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即瓦斯泵起动负荷为最大,则I Q e=1.15×55×6=379.5(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

97.547.4815.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 2、供24162干变开关(50 A )整定

(1)过载保护整定:

负荷为采煤机150 Kw ,24162工作面溜子55KW ,总负荷P 为206.2Kw ,最大电机150Kw ,

()

A P I e 3.277.8/2.20615.17.8/15.11=?==

故:5.045.0503

.27倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

2.35

3.27

.85063

.641035 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×150×6=1035(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

63.642.5615.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50

(二)+215m 水平北八石门

1、供24161干变开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

负荷为采煤机150 Kw ,24162工作面溜子55KW ,总负荷P 为206.2Kw ,最大电机150Kw ,

()

A P I e 3.277.8/2.20615.17.8/15.11=?==

故:5.045.0503.27倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

2.35

3.27

.85063

.641035 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×150×6=1035(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

63.642.5615.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 2、供信号照明开关(50 A )整定 (1)过载保护整定: 负荷为信号照明 10KVA 。

()

A P I e 32.17.8/1015.17.8/15.11=?==

故:15.002.05032

.1倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

1159.07

.85069

取=IZ2

=?=

+∑i

ge e

Qe k I I I 式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即瓦斯泵起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×10×6=69(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=A I

e

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 3、供九号石门开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

负荷为采煤机150 Kw 总负荷P 为309Kw ,最大电机150Kw ,

()

A P I e 8.407.8/30915.17.8/15.11=?==

故:141.01008

.40倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.340.17

.810085

.1821035 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×150×6=1035(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

85.18215915.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 100 4、供24161、2416机道开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为118.4Kw ,最大电机25Kw ,

()

A P I e 65.157.8/4.11815.17.8/15.11=?==

故:35.016.010065

.15倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.232.07

.810041

.1075.172 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×25×6=172.5A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

41.1074.9315.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 100 5、供2416机道开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为197Kw ,最大电机80Kw ,

()

A P I e 237.8/19715.17.8/15.11=?==

故:25.023.010023倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

179.07

.810055

.134552 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×80×6=552(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

55.13415.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 100

(三)+215m 水平北七石门

1、供215北八石门开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为840.6Kw ,最大电机150Kw ,

()

A P I e 1007.8/6.84015.17.8/15.11=?==

故:02.11100100

倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.41.27

.81002

.7941035 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×150×6=1035(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

2.7946.69015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 100

(四)+215m 水平北三石门

1、供215架线1#开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为250Kw ,最大电机48Kw ,

()

A P I e 337.8/25015.17.8/15.11=?==

故:3.03.010033倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.165.07

.81003

.2322.331 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×48×6=331.2(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

3.2326.69015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 100

2、供215架线2#开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为250Kw ,最大电机48Kw ,

()

A P I e 11.1117.8/.84015.17.8/15.11=?==

故:8.066.05033

倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

5.13.17

.8503

.2322.331 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×48×6=331.2(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

3.2326.69015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 3、供信号照明开关(50 A )整定 (1)过载保护整定: 负荷为信号照明 20KVA 。

()

A P I e 64.27.8/2015.17.8/15.11=?==

故:15.0053.05064.2倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

131.07

.850138

取=IZ2

=?=

+∑i

ge e

Qe k I I I 式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即瓦斯泵起动负荷为最大,则

I Q e=1.15×20×6=138(A )

∑:

e

I

其余负荷电流(A ),

()∑=A I

e

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50

(五)+215m 水平东二石门

1、供正付巷辅助局扇开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为22Kw ,最大电机11Kw ,

()

A P I e 9.27.8/2215.17.8/15.11=?==

故:2.006.0509

.2倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

12.07

.85065

.129.75 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×11×6=75.9(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

65.121115.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 2、供正付巷主局扇开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为22Kw ,最大电机11Kw ,

()

A P I e 9.27.8/2215.17.8/15.11=?==

故:2.006.0509

.2倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

12.07

.85065

.129.75 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×11×6=75.9(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

65.121115.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 3、供正付巷碛头电源开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为224Kw ,最大电机55Kw ,

()

A P I e 6.297.8/22415.17.8/15.11=?==

故:25.02.01006.29倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.266.07

.810035

.1945.379 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×55×6=379.5(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

35.19416915.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 100

(六)+215m 水平运四石门

1、供皮带机开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为241Kw ,最大电机150Kw ,

()

A P I e 86.317.8/24115.17.8/15.11=?==

故:44.044.05086

.31倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

1.36

2.27

.85065

.1041035 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×150×6=1035(A )

∑:

e

I

其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

65.1049115.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50

(七)+215m 水平主水泵房

1、供主水泵1#开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为330Kw ,最大电机160Kw ,

()

A P I e 6.437.8/33015.17.8/15.11=?==

故:6.057.0506.43倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

1.398.27

.8505

.1951104 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×160×6=1104(A )

∑:

e

I

其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

65.104915.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 2、供主水泵2#开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为330Kw ,最大电机160Kw ,

()

A P I e 6.437.8/33015.17.8/15.11=?==

故:6.057.0506

.43倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

1.398.27

.8505

.1951104 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×160×6=1104(A )

∑:

e

I

其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

65.104915.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50

(八)+215m 水平中央配电所

1、供北正巷开关(200 A )整定

(1)过载保护整定:

总负荷P 为1360Kw ,最大电机150Kw ,

()

A P I e 77.1797.8/136015.17.8/15.11=?==

故:5.19.020077

.179倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

5.539.17

.82005

.13911035 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×150×6=1035(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

5.1391121015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 200 2、供主水泵1#开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为330Kw ,最大电机160Kw ,

()

A P I e 6.437.8/33015.17.8/15.11=?==

故:65.057.0506.43倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

5.398.27

.8505

.1951104 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×160×6=1104(A )

∑:

e

I

其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

65.104915.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 3、供主水泵2#开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为330Kw ,最大电机160Kw ,

()

A P I e 6.437.8/33015.17.8/15.11=?==

故:65.057.0506.43倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

5.398.27

.8505

.1951104 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×160×6=1104(A )

∑:

e

I

其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

65.104915.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 4、供运四石门开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为241Kw ,最大电机150Kw ,

()

A P I e 86.317.8/24115.17.8/15.11=?==

故:6.054.05086.31倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

2.362.27

.85065

.1041035 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×150×6=1035(A )

∑:

e

I

其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

65.1049115.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 5、供东二石门开关(300 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为448Kw ,最大电机90Kw ,

()

A P I e 2.597.8/44815.17.8/15.11=?==

故:15.01.03002

.59倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

5.24.07

.83007

.411621 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×90×6=621(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

7.41135815.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 300 6、供本所、翻车机开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为90Kw ,最大电机15Kw ,

()

A P I e 9.117.8/9015.17.8/15.11=?==

故:65.012.01009

.11倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

6.122.07

.810025

.865.103 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×15×6=103.5(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

25.869015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 300 7、供联络开关(400 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为448Kw ,最大电机90Kw ,

()

A P I e 2.597.8/44815.17.8/15.11=?==

故:73.02.03002

.59倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.24.07

.83007

.411621 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×90×6=621(A ) 8、供备用开关(300 A )整定

备用开关未用,不整定

9、供+260I开关(300 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为1600Kw ,最大电机120Kw ,

()

A P I e 1717.8/10015.17.8/15.11=?==

故:1.17.0300211

倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.396.07

.83001702

828 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×120×6=828(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

1702148015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 300 10、供+260II开关(300 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为1000Kw ,最大电机90Kw ,

()

A P I e 1327.8/100015.17.8/15.11=?==

故:1.14.0300132

倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

0.364.07

.83001046

621 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即空压机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×90×6=621(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

104691015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 300 11、供I段总电源开关(400 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为448Kw ,最大电机90Kw ,

()

A P I e 2.597.8/44815.17.8/15.11=?==

故:3.02.03002

.59倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

14.07

.83007

.411621 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即采煤机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×90×6=621(A ) 12、供II 段总电源开关(400 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为448Kw ,最大电机90Kw ,

()

A P I e 2.597.8/44815.17.8/15.11=?==

故:3.02.03002

.59倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

14.07

.83007

.411621 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×90×6=621(A )

二、+260m 水平

(一)+260m 水平北十石门

1、供备用开关(50 A )整定 备用开关未用,不整定。

2、供备用开关(50 A )整定 备用开关未用,不整定。

3、供空压机开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为100Kw ,最大电机90Kw ,

()

A P I e 137.8/9015.17.8/15.11=?==

故:45.026.05013

倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

5.145.17

.85012

621 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即空压机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×90×6=621(A )

∑:

e

I

其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

121015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 4、供备用开关(50 A )整定 备用开关未用,不整定。 5、供备用开关(50 A )整定 备用开关未用,不整定。

(二)+260m 水平北九石门

1、供北十石门开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为360Kw ,最大电机90Kw ,

()

A P I e 5.477.8/36015.17.8/15.11=?==

故:9.05.01005

.47倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

9.107.17

.81005

.310621 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即压风机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×90×6=621(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

5.31015.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 100 2、供电力分站开关(50 A )整定

供电力分站和红灯照明,负荷较小,过流整定为0.15,短路为0.6

3、供备用开关(100 A )整定 备用开关未用,不整定。

4、供北十石门局扇开关(50 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为44Kw ,最大电机22Kw ,

()

A P I e 8.57.8/4415.17.8/15.11=?==

故:2.012.0508

.5倍 取=IZ1

=

(2)短路保护整定

9.04.07

.8503

.258.151 取=IZ2

=?+=

+∑i

ge e

Qe k I I I

式中:

I Q e:本石门最大的负荷起动电流,即压风机起动负荷为最大,则 I Q e=1.15×22×6=151.8(A )

∑:

e

I 其余负荷电流(A ),

()∑=?=A I

e

3.252215.1

I ge : 高压配电装置额定电流值(A) 50 5、供双电源联络开关(100 A )整定 局扇双电源开关不允许跳闸,不整定。

(三)+260m 水平北八石门

1、供北九石门开关(100 A )整定 (1)过载保护整定:

总负荷P 为360Kw ,最大电机90Kw ,

()

A P I e 5.477.8/36015.17.8/15.11=?==

高低压开关整定

高、低压开关整定计算方法 1、1140V供电分开关整定值=功率×0.67, 馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 2、660V供电分开关整定值=功率×1.15,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 3、380V供电分开关整定值=功率×2.00,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 低压开关整定及短路电流计算公式 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:Iz=Ie=1.15×∑P (2)、短路值整定计算:Id≥IQe+KX∑Ie (3)、效验:K=I(2)d /I d≥1.5 式中:I Z----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 Id---短路保护的电流整定值 IQe---容量最大的电动机额定启动电流(取额定电流的6倍) Kx---需用系数,取1.15 ∑Ie---其余电动机的额定电流之和 Pmax ---------容量最大的电动机 I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值 例一、馈电开关整定: (1)型号:KBZ16-400,Ie=400A,Ue=660V,

电源开关;负荷统计Pmax =55KW,启动电流IQe=55×1.15×6=379.5A, ∑Ie =74KW。∑P=129KW (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =129×1.15=148.35A 取148A。(3)短路整定: 根据公式 Id≥IQe+KX∑Ie=379.5+1.15x74=464.6A 取464A。 例二、开关整定: (1)、型号:QBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,所带负荷:P=55KW。(2)、过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×P =1.15×55=63.25A 取65A。 井下高压开关整定: 式中: K Jx -------结线系数,取1 K k -------可靠系数,通常取(1.15-1.25)取1.2 Ki-------电流互感器变比 Kf-------返回系数,取0.8 Igdz-------所有负荷电流 Idz---------负荷整定电流 cos¢-----计算系数0.8----1 P-----------所有负荷容量 U----------电网电压 √3--------1.732

10kV高压开关柜整定计算书(综保整定计算)

大砭窑煤矿地面10kV高压柜 整定计算书 机电科 二零一七年八月一日

审批记录

10kV 高压柜整定书 一、地面变电所10kV 高压柜整定计算书(1000/5) 根据目前煤矿井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为9600KW ,最大设计负荷为7600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×0.2=0.016Ω 2、总电阻∑R=01R l=0.221×0.2=0.0442Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0016=0.4516Ω 4、线路末两相短路电流 ) 2(min .s I =()() 2 2 2∑∑+? X R Un = 2 2 ) 4516.0()0442.0(210000 +?=11019.09A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01039600 ?? =693A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = )8 .01037600 96008.010376005.1(20085.00.115.1??-+?????? =6.5A 7、速断保护电流:

Id= Kj Kjz Krel ?×) 3(max .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj Kjz Krel ?×3Ir = 6933200 .115.1??? =11.85A 8、灵敏度校验: Km=) 2(min .s I /Kj ×Id>1.5 =11019.1/(200×11.85)=4.58>1.5 满足条件。 式中K rel ――可靠系数,取K k =1.15 K f ――返回系数, K f =0.85 K jz ――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取1.0 K j ――电流互感器的变比 式中?cos ――设备组平均功率因数,此取0.8 Imax — 线路最大工作电流 ) 2(min .s I ――被保护线路末两相短路电流 二、通风机房高压柜整定计算书(300/5) 根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为1120KW ,最大负荷功率为560KW,使用LG-120架空线,3000Km 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×3=0.024Ω

整定计算运行方式的选择原则

整定计算运行方式的选择原则 继电保护整定计算用的运行方式,是在电力系统确定好运行方式的基础上,在不影响继电保护的保护效果的前提下,为提高继电保护对运行方式变化的适应能力而进一步选择的,特别是有些问题主要是由继电保护方面考虑决定的。例如,确定变压器中性点是否接地运行,当变压器绝缘性能没有特殊规定时,则应以考虑改善零序电流保护性能来决定。整定计算用的运行方式选择合理与否,不仅影响继电保护的保护效果,也会影响继电保护配置和选型的正确性。 确定运行方式变化的限度,就是确定最大和最小运行方式,它应以满足常见运行方式为基础,在不影响保护效果的前提下,适当加大变化范围。其一般原则如下: (1)必须考虑检修与故障两种状态的重迭出现,但不考虑多种重迭。 (2)不考虑极少见的特殊方式。因为出现特殊方式的几率较小,不能因此恶化了绝大部分时间的保护效果。必要时,可采取临时的特殊措施加以解决。 1发电机、变压器运行变化限度的选择原则 发电机、变压器运行变化限度有如下选择原则: 1)一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式,即一台机组在检修中,另一台机组又出现故障;当有三台以上机组时,则应选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。对水力发电厂的机组,还应结合水库运行特性选择,如调峰、蓄能、用水调节发电等。2)一个厂、站的母线上无论接有几台变压器,一般应考虑其中容量最大的一台停用。因变压器运行可靠性较高,检修与故障重迭出现的几率很小。但对于发电机变压器组来说,则应服从于发电机的投停变化。 2中性点直接接地系统中变压器中性点接地的选择原则 中性点直接接地系统中变压器中性点接地的选择原则是: 1)发电厂及变电站低压侧有电源的变压器,中性点均应接地运行,以防止出现不接地系统的工频过电压状态。如事前不能接地运行,则应采取其他防止工频过电压措施。 2)自耦型和有绝缘要求的其他型变压器,其中性点必须接地运行。 3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。当T接变压器低压侧有电源时,则应采取防止工频过电压的措施。 4)为防止操作高过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后再断开,装置情况不按接地运行考虑。 3线路运行变化限度的选择

10kV高压开关柜整定计算书[综保整定计算].docx

10kV 高压柜整定计算书

机运事业部 年月日 审批记录 单位签字日期 编制 审核 分管副部长 机运部长 机电副总

10kV高压柜整定书 已知: 110KV 变电所 10KV 母线三相短路电流为I s(3.c)=13.44Ka,母线短路容量 S k=3Uav I s(3.c)=1.732 ×10.5 ×13.44=244.4MW,电源电抗X S= Uav2/S K=10.52/244.4= 0.45 Ω。 一、主井 10kV 高压柜整定计算书 (400/5) 根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW, 高压柜到主井变电所采用的是YJV22 3×95mm 2电缆 ,400m 。

1 、线路电抗 X l = X 01 l=0.08 ×0.4=0.03 2 Ω 2 、总电阻∑R= R 01 l=0.221 ×0.4=0.0884 Ω 3 、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0032=0.4532 Ω 4 、线路末两相短路电流 I s (.2min ) = Un = 10000 =10875.48A 2 2 2 2 2 R X 20.0884 0.4532 5、线路最大长时工作电流: P Ir= 3 U cos 1818 = 3 10 0.8 =131A 6、过电流保护电流: Ig= Krel Kjz ×I max Kf Kj = 1.15 1.0 ×( 1.5 1600 + 1818 1600 ) 0.85 80 3 10 0.8 3 10 0.8 =3.19A 取 3.2A 7、速断保护电流: Id= Krel Kjz ×I s (.3m ) ax Kj 根据现场经验,取 3 倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id= Krel Kjz ×3Ir Kj = 1..15 1.0 ×3×131 80

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算由于雨季来临,井下涌水量增大,主、副斜井分别将18.5KW潜水泵更换为37KW潜水泵(污水泵),主回联络巷现已贯通,新安装25KW调度绞车一台,部分开关整定值需重新计算。 一、负荷统计: 空压机160KW(1台工作1台备用)、 主斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、绞车25KW1台,污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1台工作1台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量164.5KW. 副斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1 台工作2台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量139.5KW. 回风斜井:绞车40KW1台、皮带机2×40KW1台、刮板机40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW1台、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量241KW. 主回联络巷:刮板机40KW2台、污水泵7.5KW1台。同时工作容量87.5KW. 局扇:10台(1台工作1台备用),2×30+30+30+30+22=172KW. 二、保护装置整定计算: 1、馈电开关整定:

1.1、K-1#总开关整定: I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf 式中 Pe ——额定功率之和(KW ) Ue ——额定电压(0.69KV ) 同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数Kf =0.6-0.9 I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf =(160+164.5+139.5+241+87.5)/(1.732×0.69×0.8)×0.8×0.8 =530A ,取整定值为550A 。 按上式选择出的整定值,还应用两相短路电流值进行校验,应符合下式的要求: 5.1I I )2(d z 式中 I Z —过流保护装置的电流整定值,A ; I d (2)—被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电 流值,A ; 折算电缆长度 95mm2电缆,实际长度10m ,折算系数为0.53, 换算长度为5.3m ; 50mm2电缆,实际长度290m ,折算系数为1.0,换算长度为290m ; 50mm2×2电缆,实际长度300m ,折算系数为0.5,换算长度为150m ;折算电缆长度合计445.3m 查表得d1两相短路电流值为1640A

高压漏电保护整定方案

井下10(6)kV供电系统漏电保护整定方案 (修订版) 为提高煤矿供电的安全运行水平,更好利用井下高压防爆开关综合保护装置,确保漏电保护选择性和可靠性,特制定井下10(6)kV 供电系统漏电保护整定方案。 方案一: 该方案适合于煤矿井下综合保护装置采用零序电流型、功率方向型的高压防爆开关、矿井电网中性点不接地系统。 (一)高压漏电保护整定原则 1、煤矿井下高压漏电保护装置主要用于10(6)kV供电系统中,对井下供电系统的漏电(或接地)实现有选择性保护。高压馈电线路上必须装设有选择性的单相接地保护装置;供移动变电站的高压馈线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护装置。 2、高压漏电保护装置的动作参数有二次零序电压和一次零序电流,其取值范围如下。 最低起动二次零序电压:U0≥3V; 最高整定二次零序电压:U0≤25V; 最低起动一次零序电流:I0≥; 最高整定一次零序电流:I0≤6A。 3、高压漏电保护系统各级纵向之间的配合选择,按时间阶梯整定。原则上最上一级时间最长,最下一级时间最短,从最下一级向上级整

定时间逐渐延长。 4、移动变电站应动作于跳闸,高压电动机应动作于跳闸,一般生产线路的变压器应动作于跳闸,风机、水泵应动作于报警信号,向下级变电所馈出线路应动作于报警信号,变电所内总进线开关应动作于报警信号。 (二)漏电保护整定方案 1、电网对地电容及零序电流值的确定 (1)电缆线路的对地电容与单相接地电容电流 煤矿高压10(6)kV电网的单相接地电流I d与电网的对地电容∑C 有一一对应的关系,由公式(1-1)来计算。 I d=ωU∑C×10-3/(1-1) 式中I d——电网的单相接地(电容)电流,A; ω——三相交流电的角频率,ω=314; U——电网线电压有效值,kV; ∑C——电网三相对地总电容,μF。 电缆的型号、截面不同时,其分布电容值也有所不同,生产厂家根据理论设计和出厂测试的数据,将不同电压等级、型号、截面电缆的单位长度三相对地总电容值与相应的单相接地电容电流值见表1-1,供用户参考。 表1-1 10(6)kV电力电缆三相对地总电容∑C及单相接地电容电流I d

定值整定原则及注意事项

定值整定原则及注意事项 1. 保护配置 SGZB-07高压配电保护装置配置有以下保护: 定值表如下: 三段式过流保护 三种反时限过流保护 二段式零序过流保护 断相保护 三相不平衡保护 低电压保护 过电压保护 失压保护 零序过压告警 选择性漏电保护 电缆绝缘监视保护 风电闭锁保护 瓦斯闭锁保护 过负荷告警 相序错误告警 PT 断线保护 温度监测告警 保护信号未复归闭锁合闸

注: ●在定值软件表中,实心表示投入,红色表示投跳闸,黄色表示告警。 ●在保护器上,“Y”表示投入,“N”表示退出。 ●定值表及保护器上的定值除零序电流外,其他均为二次值。 ●在保护器上,定值设置后应将相应的控制字投入,否则定值不会生效;控制字不投入 建议将定值清0。 2. 定值整定 a)保护启动元件 本装置过负荷启动元件为静稳破坏元件启动。按躲开最大负荷电流整定,一般取最大负荷电流的1.1倍。 本装置的过负荷启动元件可设置0.00—99.99s的判断延时,为防止出现频繁过负荷事件,出厂默认设置为30s。 注:该定值应设置,且值小于三段式过流和反时限过流的定值。 b)三段式过流保护 包括电流速断保护、两段定时限过流保护。电流速断也称作过流I段,两段定时限过流也称作过流II段和过流III段。过流I段用作短路保护,过流II段、过流III段用作后备保护。一般来说,终端线路只投入速断保护(过流I段),而电源进出线,需要上下级配合,以防止越级跳闸,需要投速断保护(过流I段)和后备保护(过流II段、过流III段)。 速断保护,投入小延时选项(50ms),主要是防止空载投入大型变压器时产生的励磁涌流冲击,使速断保护误动,导致投不上变压器的情况发生。小延时时间可设置。一般来说,变压器容量在600KV A以上时,速断保护就要投入50ms的小延时。 定时限过流的延时主要用来保证保护装置的选择性,根据实际电网情况整定。相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大。 经电压闭锁主要是为了提高电流保护的可靠性和灵敏度。因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生了真正短路故障,保护动作切断故障。闭锁电压取线电压。 c)反时限过流保护 反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。 本机的反时限过流保护符合IEC标准,可通过整定选择IEC A(一般反时限)、IEC B(非常反时限)、IEC C(极度反时限)三种反时限特性任一种:

高压开关整定计算

高压开关柜整定 地面配电室 1、名称:高压开关规格型号:GG1A-125 编号:1601 进线柜Ie=333A (1)过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X 333=400(A) 过流延时取CT=400/5=80 400/80=5 整定值取5A ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =3X 400=1200A 400/5=80 1200/80=15( A) 为避免出现越级跳闸,取12A. 2、名称:高压开关规格型号:GG1A-03 编号:1602 额定电流300A 所带负荷2361KW Ie=227A CT=300/5 ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X 227=295(A) 过流延时取CT=300/5= 60 295/60= 根据井下设备实际情况,整定值取( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =3X 295=885A CT=300/5=60 885/60=( A) 为避免出现越级跳闸,取12A. 3、名称:高压开关规格型号:GG-1A-07编号:1607 额定电流300A 所 带负荷320KW Ie=30.7A CT=50/5 ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X =(A) 取40A 过流延时取CT=50/5=10 40/10=4 根据设备实际情况,整定值取 ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =5X 40=200A

50/5=10 200/10=20 整定值取20A 4、名称:高压开关规格型号:GG1A-07编号:1606 控地面630KVA变压器Ie=60. 6A CT=50/5 ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X =(A) 取80A CT=50/5 整定为8A ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =3X 80=240A 50/5=10 240/10=24( A) 为避免出现越级跳闸,取22A. 5、名称:高压开关规格型号:GG1A-07编号:1604 控2.5米绞车CT=50/5 Ie=30.7A 功率P=320KW ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X =(A) 取37A CT=505/=5 根据设备实际情况,整定值取5.5A ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=" 5) =5X37=185A CT=50/5 185/10= 根据设备实际情况,整定值取20A &名称:高压开关规格型号:GG1A-009编号:1612 控联络柜CT=400/5 Ie=333A ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X 333=(A) 取400A CT=400/5=80 400/80=5 整定为5A ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =3X 400=1200A CT=400/5=80 1200/80=15 为避免出现越级跳

煤矿高低压开关整定计算.docx

华润联盛车家庄业有限责任公司高低压配电装置整定计算 整定人: 审核人: 机电科长: 机电矿长:

2、短路电流和短路容量计算 (3) 3、开关整定计算原则 (6) 4、高压开关整定计算、校验 (7) 二、井下变电所 (11) 1、系统概况 (11) 2、短路电流和短路容量计算 (12) 3、开关整定计算原则 (12) 三、井下低压系统整定计算校验………………………………14 井下变电所整定值 一、车家庄煤业变电所短路参数计算: 1、1号变压器二次出口端的短路电流I d1计算: 变压器二次电压690V ,容量1000KVA ,系统短路容量 按50MVA 计算: 查表得: 系统电抗X x =0.0288Ω 高压电缆很短可以忽略不算 变压器电阻、电抗查表得: R b =0.038Ω X b =0.06Ω R =2 b g K R +R b =0.038Ω

∑X =X x +2 b g K X +X b =0.06+0.0288=0.0888Ω I d =∑∑+22)()(2X R Ue =∑∑+22)0888.0()038.0(2690 =3450A 2、风机专变二次出口端的短路电流I d1计算: 变压器二次电压690V ,容量100KVA ,系统短路容量按 50MVA 计算: 查表得: 系统电抗X x =0.0288Ω 高压电缆很短可以忽略不算 变压器电阻、电抗查表得: R b =0.1921Ω X b =0.186Ω ∑R =2 b g K R +R b =0.1921Ω ∑X =X x +2 b g K X +X b =0.186+0.0288=0.2148Ω I d =∑∑+22)()(2X R Ue =∑∑+22)2148.0()1921.0(2690 =2395.8A 二号变压器与一号变压容量一样短路也一样 车家庄煤业井下低压开关整定计算 D24#、D33#馈电开关:型号:KBZ-400 电压660V 所带设备有:水泵132KW5台、一台潜水泵7.5KW 。 ○1、各开关额定电流计算: I 1= 132×1.15=151.8 A I 2=11×1.15=12.65 A I 3= 22×1.15=25.3A I 4=75×1.15×2=172 A I 5=17×1.15=19.55 A

开关整定值计算知识讲解

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e=751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e来选取整定值.

则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e=4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

煤矿井下低压开关整定计算公式

Ф) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4 倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA)(2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Z b (690) =(690/6000)2 ×Z b (6000)(3)被保护线路的阻抗电抗:X L =X O L(X O 千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06 欧姆/千米;L:线路长度km)电阻:R L =L/DS +R h L:线路长度(米) S:导线截面积(毫米 2 ) D:电导率(米/欧*毫米 2 ,铜芯软电缆按65 o C 时考虑取42.5,铜芯铠装电缆按65 o C 时考虑取48.6) R h :短路点电弧电阻,取0.01 欧电缆的阻抗Z L = 2 2 RL XL ?8?0 所以总阻抗Z 总=Zb (690)+Z L (4)两相短路电流计算 I 短=Ue (690)

10kV高压开关柜整定计算书

10kV高压柜整定计算书 机运事业部 年月日

审批记录

10kV 高压柜整定书 已知:110KV 变电所10KV 母线三相短路电流为)3(.c s I =,母线短路容量S k =Uav ?3)3(.c s I =××=,电源电抗X S =2Uav /K S ==Ω。 一、主井10kV 高压柜整定计算书(400/5) 根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×95mm 2电缆,400m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流 )2(m in .s I = ()() 2 2 2∑∑+? X R Un = () () 2 2 4532.00884.0210000 +? =10875.48A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01031818?? =131A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = 8085.00 .115.1??×(8.010316005.1???+8 .010*********??-) =3.19A 取3.2A

7、速断保护电流: Id= Kj Kjz Krel?×)3( m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id= Kj Kjz Krel?×3Ir = 800.1 15 ..1?×3×131 =5.7A 8、灵敏度校验: Km=)2( m in .s I/Kj×Id> =(80×)=> 满足条件。 式中K rel――可靠系数,取K k=1.15 K f ――返回系数, K f = K jz――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取 K j――电流互感器的变比 式中? cos――设备组平均功率因数,此取 Imax—线路最大工作电流 )2( m in .s I――被保护线路末两相短路电流 二、风井10kV高压柜整定计算书(400/5) 根据风井改绞后供电负荷情况,总负荷为2016KW,最大电机功率为1600KW,高压柜到风井变电所采用的是YJV- 3×70mm2电

西翼风井高爆开关整定计算

郑州集团白坪煤业西翼风井项目部 井下高爆开关整定计算说明 整定人:郑超启 审核人:董强胜 副总工:_____________________ 副总经理:___________________ 日期:2015年9月30日

井下负荷统计及计算 1、井下电力负荷计算应符合下列规定:1.能够较精确计算出电动机功率的用电设备,直接取其计算功率;2.其他设备,一般采用需要系数法计算。 2、井下各种用电设备的需要系数及平均功率因数,宜按表1的规定 选用。 表1需要系数及平均功率因数 注:当有功率因数补偿时,按计算的功率因数。 3、每个回采工作面的电力负荷,可按下列公式计算: S= Kx* 刀Pe/COSZ (-1) 综采、综掘工作面需要系数可按下式计算: Kx=0.4+0.6*Pd/ 刀Pe (-2) 一般机采工作面需要系数可按下式计算: Kx=0.286+0.714*Pd/ 刀Pe (-3) 式中S-工作面的电力负荷视在功率(kVA); 刀Pe-工作面用电设备额定功率之和(kW); CO Z -工作面的电力负荷的平均功率因数,见表1; Kx-需要系数,见表1; Pd-最大一台(套)电动机功率(kW)。 4、采区变电所的电力负荷,可按下式计算:

S= Ks*Kx* 刀Pe/ COS0 (4) 式中Ks-本采区内各工作面的同时系数,见表 2 表2井下各级变电所的同时系数 注:①不包括由地面直接向采区供电的负荷,若为单采区或单盘区矿井,则同时系数取1。 5、井下主变电所的电力负荷,可按下式计算: Sj=K si* 刀S+ K S2*刀Pn/ COS? (5) 式中Sj-- 井下总计算负荷视在功率(kVA); 刀S--除由井下主(中央)变电所直配的主排水泵及其他大型固定设备计算功率之外的井下各变电所计算负荷视在功率之 和(kW); 刀Pn--由井下主(中央)变电所直配的主排水泵及其他大型固 定设备计算功率之和(kw); C0& --井下主排水泵及其他大型固定设备加权平均功率因数; 心--井下各级变电所问的同时系数,见表2; K.2--井下主排水泵及其他大型固定设备间的同时系数,只有主排水泵时取1.00,有其他大型固定设备时取0 90 0.95。

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

整定计算的基本原则(讲义)

第1章整定计算的基本原则 1.1 概述 继电保护要达到消灭事故,保证电力系统安全稳定运行的目的,需要做多方面的工作。其中包括设计、安装、整定、调试,以及运行维护等一系列环节;整定计算是其中的一部分工作,而且是极重要的一部分工作。 整定计算是对具体的电力系统,进行分析计算,整定,以确定保护配置方式,保证选型,整定值和运行使用的要求。 它的重要性在于: ①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。 ②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。 ③无论是设计还是运行,保护方式都与一次系统接线和运行方式有密切关系。在多数情况下是涉及全局性的问题,要综合平衡,做出决断。 1.电力系统运行整定计算的基本任务 ①编制系统保护整定方案,包括给出保护的定值与使用方式,对不满足系统要求的(如灵敏性,速动性等)保护方式,提出改进方案; ②根据整定方案,编制系统保护运行规程;处理日常的保护问题; ③进行系统保护的动作统计与分析,做出专题分析报告; ④协调继电保护定值分级管理; ⑤参加系统发展保护设计的审核; ⑥对短路计算有关系统参数的管理。 2.电力系统运行整定计算的特点和要求: ①整定计算要决定保护的配置与使用,它直接关系到保证系统安全和对重要用户连续供电的问题,同时又和电网的经济指标,运行调度,调试维护等多方面工作有密切关系,因此要求有全面的观点。 ②对于继电保护的技术要求,选择性、速动性、灵敏性、可靠性,要全面考虑,在某些情况下,“四性”的要求会有矛盾,不能兼顾,应有所侧重;如片面强调某一项要求时,都会使保护复杂化,影响经济指标及不利于运行维护等弊病。 ③整定保护定值时,要注意相邻上下级各保护间的配合关系,不但在正常方式下考虑,而且方式改变时也要考虑,特别是采取临时性的改变措施更要慎重,要安全可靠。 ④系统保护的运行管理,有连续性的特点。每一个保护定值和使用方式,都是针对某种运行要求而决定的。处理问题有针对性和时间性,要考虑到原有情况作为处理的基础。 1.2 对继电保护的基本要求 1.选择性 电力系统中某一部分发生故障时,继电保护的作用只断开有故障的部分,保留没有故障的部分继续运行,这就是选择性。选择性说明如图1-1所示。

井下中央变电所高压开关整定计算说明书

山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司井下中央变电所高开整定计算说明书二0一八年四月二十五日

井下中央变电所高开整定计算说明书 1、开关802的保护整定计算与校验: 负荷额定总功率:260(KW); 最大电机功率:160 (KW);最大电流倍数:6; 1× 0.7×260×1000 3×10000×0.7 = 15.01(A); ◆反时限或长延时过流保护(过载): 反时限过流保护:rel c N dz ret i K K I I K K ??= ?=1.1×1×15.01 1×40 = 0.41(A ); 取=z I 0.4 (A );即一次侧实际电流取为16(A ); 时限特性:默认反时限,报警时间1s ; ◆躲过最大负荷电流的过流保护(短路): 通过开关最大电流:max qe e I I I =+∑= 65.21+ 5.77 = 70.98(A) 过流保护:max rel c dz ret i K K I I K K ??= ?= 1.1×1×70.98 1×40=1.95 (A); 取=dz I 2(A )档;即一次侧实际电流取为80(A ); 时限特性:默认反时限; 短路电流计算:系统短路容量d S :60MV A ;系统电抗为:1.8375Ω; 高压电缆阻抗参数表 短路电流计算表 2 2) 2(min ) ()(2∑∑+?= X R U I av d = 10.5×1000 2×0.18322+1.91432 = 2730.04(A); 2 2) 3(min )()(3∑∑+?= X R U I av d = 10.5×1000 3×0.18322+1.9143 2 = 3152.38 (A); U I S d d ??=)2(min 2= 2×2730.04×10.5 1000 =57.33 (MV A);

地面高低压开关整定计算(样本)

嵩基集团嵩基煤业有限责任公司高低压配电装置整定计算 整定人: 审核人: 机电科长: 机电矿长:

一、地面变电所 (3) 1、系统概况 (3) 2、短路电流和短路容量计算 (3) 3、开关整定计算原则 (6) 4、高压开关整定计算、校验 (7) 二、井下变电所 (11) 1、系统概况 (11) 2、短路电流和短路容量计算 (12) 3、开关整定计算原则 (12) 三、井下低压系统整定计算校验 (14)

一、地面变电所 1、系统概况 1)、供电系统简介 嵩基煤业矿井供电系统来自徐庄变电站8板庄矿线10Kv 线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米,另一回路来自徐庄35变电站11板庄西线,线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米。地面设主变三台,两台S9-500/10/,一台为S9-200/10/6,井下有变压器五台,四台KBSG-315/10/,一台KBSG-100/10/风机专用。嵩基地面变电所有高压GG1A-F型开关柜10台,地面变电所和井下配电所采用双回路供电分列运行供电方式。 2)、嵩基煤业供电资料 (1)、经电业局提供徐庄变电站10KV侧标么值为: 最大运行运行方式下:最小运行方式下: (2)、线路参数 徐庄变电站到嵩基变电所线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米电抗、阻抗查表得; 10KV架空线电阻、电抗:Xg=×=Ω Rg=×=Ω 10KV铠装电缆电阻、电抗:Xg=×=Ω Rg=×=Ω 2、短路电流和短路容量计算

(1)绘制电路图并计算各元件的相对基准电抗。 702电缆200m 702LGJ 4800m 702电缆 618m 徐庄变电站上下杆电缆架空线入井电缆 S9-500/10/0.4 S9-500/10/0.4 S9-100/10/6 选择基准容量Sd=100MVA 基准电压Ud= 基准电流Id=Sd/√3Ud=100÷×= 上级变压器电抗标么值 X﹡b0= 上一级徐庄站提供 上下杆电缆电抗标么值 X﹡1= X0L(S j/U2p1)=×(100÷2)= 架空线电抗标么值 X﹡2= X0L(S j/Ud2)=×(100÷2)= 从地面变电所入井井下配电所电缆电抗标么值:L=300m X﹡3= X0L(Sd/Ud2)=××(100÷2)=

高压开关柜的整定

高压开关柜整定 整定的内容:整定的内容有高压整定和低压整定。高压整定主要进行过电流整定、速断整定、过电压整定。低压整定主要进行高压配电装置和低压开关的过流、短路整定及效验。 整定的目的:为了正确选择和效验电气设备,使之满足短路电流的动、热稳定性的要求。为了正确整定计算继电器的保护装置,使之在短路故障发生时,能够准确可靠地动作,确保安全。 1、变压器的视在容量: 计算公式: .1 S732 UI 式中: S------视在容量KVA U------额定电压V I------额定电流A 根据上述公式中可以进行相关参数的计算: 已知容量、电压可以计算出电流 已知电压、电流可以计算出容量 已知电流、容量可以计算出电压 例如:容量S=800KVA,电压u=10KV 电流I=S/1.732U

2、电动机的功率 计算公式: P 732 .1 φ UIcos 式中: 1.732-----系统为三相时的计算系数(3) U------额定电压V I------额定电流A cosφ----功率因数,0.85左右 ∩-----效率,0.8左右 根据上述公式中可以进行相关参数的计算: 已知电压、电流、功率因数、效率可计算出功率 已知电压、功率因数、功率、效率可计算出电流 已知电流、功率、效率、功率因数可计算出电压 例如: 功率P=30KW 电压U=0.69KV 功率因数cosφ=0.85 效率∩=0.8时,电流I=P/1.732Ucosφ∩ 3、过流整定值: I过流=(1.2-1.3)Ie 式中:1.2-1.3为计算系数 Ie为所控制负荷的额定电流。(其中:出线柜控制变压器时为变压器的额定电流;出线柜控制电动机时为电动机的额定电流)

煤矿供电整定计算原则

新安煤矿供电系统整定计算原则 机电科张永杰 一、掘进头等带电机起动开关的整定计算: ①、整定原则:按电机额定电流整定,当计算出整定结果,保护器无相应档位时,可适当提高至高档位。 计算公式:Ie=1.15×Pe(kw) 例:当一台设备额定功率为90kw 时,具体整定结果如下: 1.15×90=103.5A 如开关保护器无103.5A 档位时,可适当提高,将其整定结果整定为105A 。 二、变电所内分开关整定计算: 整定原则:①、速断:满足正常最大负荷时的运行: Idz ≥1.15×最大设备功率×6(设备启动时最大电流倍数)+1.15×其他设备总功率 对于开拓工作面,按同一数值整定,确定整定Ie 稳定,不至于经常调整,对速断按两相短路进行效验: 5.1) 2(>Idz Id 即可 例如:变电所内某台分开所带设备负荷分别为:30kw 、20kw 、10kw ,其整定计算方法如下: 1.15×30×6+1.15×(20+10)=241.5A 速断用两相短路进行校验,需计算出两相短路电流: 已知我矿5#变电所最小运行方式下短路电流为2560A 。 效验:5.1) 2(>Idz Id =5.16.105.2412560>≈ 效验合格 所以,本台开关速断可整定为245A 。 具体数值查《煤矿三大保护》。 ②、过流:满足可能的最大负荷运行,不跳闸,延时按2档即可,具体查开关说明书。 ③、漏电:调至为功率型,延时可调至50V/0ms ,确定负荷侧出现漏电时,迅速跳闸,不越级。 三、变电所内变压器低压侧总开关计算整定 ①、速断:按变压器低压侧最大设备启动电流: 6Ie+其他设备额定电流 该整定计算后必须小于控制变压器高爆开关的速断整定值,且大于负荷侧分开关的速断整定值,必须用分开关负荷侧短路电流校验其可靠性。 例如:变电所内某台变压器低压侧总开关下所带设备负荷统计分别为:100 kw 、80 kw 、60 kw 、50 kw 、30kw ,其整定计算方法如下: 1.15×100×6+1.15×(80+60+50+30)=943A ②、过流:按变压器额定容量计算出二次侧允许的额定电流,取整定即可,延时取2~4档。其计算方法如下: 例如:变压器容量为500KV A ,电压等级为660V 。 Ie= S/3U=500/1.732×660=437A

相关文档
相关文档 最新文档