limitorque调试步骤

Limitorque执行机构简要调试步骤

一.远程模拟量控制修改

接线修改:指令39+,28-(利用原来的开关指令5,7接线),模拟量反馈46+,45-;全关1,2;全开3,4不用修改

调整:

1 把红色选择旋钮由远方或就地位置重新置于STOP 位置

2 在10 秒钟之内操作黑色控制旋钮到YES 位置然后到NO 位置然后再到YES 位置连续地大约1 秒钟

3 屏幕上出现SETUP,操作黑色控制旋钮到YES 位置,如下图所示进入INTERPASSWORD,输入密码100,操作黑色控制按钮到CHANGREMOTECONTROL,进入查看设置选项里是否有“USER INPUT”。如果有,选择此项,无此选项时,先退出CHANGREMOTECONTROL进入RESTRICTED SETUP,可看见S/N号码八位数,记下数字并报给张工135********,他会返回激活APT和MODUTRONIC的密码,继续YES 进入,选择激活MODUTRONIC,输入密码后退出SETUP;再重新进入选择激活APT 选项,输入密码激活后退出SETUP。

二.阀门调试

1.确认阀门转向(逆时针、顺时针选择)重新进入CHANGESETTING,VALVE SETTINGS设置CLOSE DIRECTION(我们一般为CCW),关位置到阀座和开位置到阀

座设置为行程到阀座,而不是力矩到阀。

2.力矩调整:进入CHANGE TORQUE SETUP可修开关改力矩比例

3.调校全开、全关位置:进入CHANGEPOSITIONSETUP将执行器通过手轮分别到全开和全关,分别确定全开全关位置;

4.执行器断信号时阀门状态设定:一般选择保持状态,进入CHANGE MODUTRONIC,修改故障位置选择在停在信号发生故障时所处的位置的百分数

limitorque调试步骤

5.模拟量反馈调整:如果反馈信号4-20mA不准,进入CHANGE APT选项,同时万用表测量反馈信号,如下图操作调节20mA、4mA到准确值

limitorque调试步骤

6.模拟量指令信号4-20mA的校验:进入CHANGE MODUTRONIC,可设置比例带、死区(一般选择2%)。

(1)20mA校验:用标准表输入20mA指令(或者DCS发全开指令),进入SET HIGH RIFERENCE-OK?回答YES即可;

(2)4mA校验:用标准表输入4mA指令(或者DCS发全关指令),进入SET LOW RIFERENCE-OK?回答YES即可。