文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电装置设计模块

低压配电装置设计模块

低压配电装置设计模块
低压配电装置设计模块

第四篇低压配电装置设计模块

第1章设计说明

1.1 低压配电装置设计模块的技术特点

CSG-10B-NZ-D01~D02模块的主要技术特点如表4-1-1所示:

1.2 低压配电装置模块的主要技术要求

1.2.1低压计量装置

(1)低压计量表采用多功能电子表。

(2)计量电流互感器的准确度等级为0.2S级,二次回路所有导线截面不应小于4mm2;电压二次回路导线截面不应小于2.5mm2。

(3)计量小室的柜门及端子排、电流互感器、电度表等均应有必要的装置,方便加铅封。

1.2.2无功补偿装置

(1)采用动态无功补偿装置。

(2)采用共补与分补相结合的集中方式。

(3)补偿容量按照变压器容量的20~40%进行补偿。

1.2.3 低压元件的选择

(1)低压开关的额定分断电流应大于低压母线处短路时的最大短路电流,低压开关选择动作电流可调式空气开关,低压出线开关的动作电流整定值应与低压出线电缆的截面相匹配。

(2)低压避雷器选择HY1.5W5-0.28/1.3无间隙金属氧化锌避雷器。

1.3 模块使用的边界条件

(1)模块具备与10kV配电站其他配电装置模块对接的条件。该模块与10kV配变模块相连接的低压电缆或母线槽包括在本模块内。

(2)低压出线电缆不包括在本模块内。

(3)模块适用的站址自然条件应符合表2-2的要求。

表4-1-2 10kV配变模块适用的站址自然条件

凡站址自然条件较以上标准设计给定的条件恶劣时, 工程设计应依照有关规范作相应的调整。

第2章主要设备材料清册

第3章标准设计图纸

低压配电设计规范(GB50054-95)

低压配电设计规(GB50054-95) 第一章总则 第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规。 第1.0.2条本规适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。 第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。 第1.0.4条低压配电设计除应执行本规外,尚应符合现行的国家有关标准、规的规定。 第二章电器和导体的选择 第一节电器的选择 第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。 一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应; 二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流; 三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应; 四、电器应适应所在场所的环境条件; 五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。 第2.1.2条验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。 第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。 第2.1.4条隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。 第2.1.5条隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。 第2.1.6条隔离电器可采用下列电器: 一、单极或多极隔离开关、隔离插头; 二、插头与插座; 三、连接片 四、不需要拆除导线的特殊端子; 五、熔断器。 第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器 第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器 一、负荷开关及断路器; 二、继电器、接触器; 三、半导体电器; 四、10A及以下的插头与插座。 第二节导体的选择 第2.2.1条导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。 第2.2.2条选择导体截面,应符合下列要求: 一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求; 二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流; 三、导体应满足动稳定与热稳定的要求; 四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。 固定敷设的导线最小芯线截面表2.2.2

低压配电箱的电气设计

低压配电箱的电气设计 一、当代低压配电箱的设计和功能阐述 (一)低压配电箱的功能 低压配电箱是电能用户和电网连接的关键所在,具有较为灵活的操作性和可靠性,对系统供电质量的提高具有很大影响,使用低压配电箱能够很好的减少因故障所导致停电的时间。 (二)低压配电箱的设计 当代低压配电箱与传统配电箱不同,在自动化和信息方面水平得到不断提高,其主要的特点是能够实现台区负荷的划分,并且能够进行无功补偿,与此同时还具有各项保护功能的优势,在提升配网供电質量和稳定性的同时,还优化了电网在运行过程中的电压,具有较强的动态影响能力。 二、低压配电箱的设计要点 (一)低压配电箱的线路 现代低压配电箱的线路设计主要包括线路导线选型和电气接线图设计两个方面。配电箱的电气接线图是低压配电箱设计的基本内容,在电气接线设计的实际过程中,设计师需要对低压配电箱的负荷特性、供电回路和大小等特点进行综合性的考虑。并且根据导线的型号、横截面、材质和性能进行确定,保证配电箱保持最大功率。在线路导线选型方面,需要根据使用要求,选择所需的材料,主要以铝和铜为主。设计师在进行实际选型的过程中,需要对交流供电的特性对导线的影响具有充分了解,并且对配电箱线路布置的重视程度提高,在设计时还需要重视线路和保护装置的配合。 (二)低压配电箱的结构 在实际低压配电箱的结构设计方面,对箱体的散热性能进行考虑,在低压配电箱实际运行的过程中,会受到外界环境的影响,导致用电负荷增加,使箱体的温度过高并且影响到箱内器件的运行,所以在对

低压配电箱结构进行设计的过程中,需要对各个影响因素进行考虑。首先需要提升电压配电箱的散热功能,保证了箱体防护等级的同时,需要增加散热孔和通风面积,达到使散热效果增强的目的。为了避免开孔过多和开孔面积过大,导致阴雨天低压配电箱进水,可以适当添加纱网和挡板进行防护,防止杂物和雨水进入低压配电箱中。箱体内部的电气元件在运行的过程中会受到温度的影响,为了避免箱内温度升高对元件的影响,可以选择大于实际工作参数的元件。对低压配电箱中的元件进行合理布局,由于低压配电箱中各个元件的工作参数和自身特性不同,对散热要求高的元件进行优先和合理的布局。对低压配电箱的各个元件的位置确定后,需要对配电箱展开接线图的设计,对各个回路进行不同的划分,并且对元件按照由左向右的顺序进行排序,对于图中的各个回路做好对应的文字标注。在元件自身方面,需要保证元件符合质量要求,并且保证配套部件齐全,鉴定配电箱内部的动作值,确保其合理性;在元件布局方面,需要保证元件的布局是有利于配电箱的一次性走线,并且实现内部元件的独立维护和安装,在箱体散热性能良好的方位,对散热需求高的元件进行优先安置,使各个元件的导线到达一定的耐热性要求。除此以外,还需要保证电压配电箱中的各个元件可靠接地,并且保证信号回路汇中各个原件的正常工作,互相不受到对方的干扰。 (三)低压配电箱的选型 低压配电箱组件主要由二次测量仪器、显示仪表和开关设备等部分组成,在实际的低压配电箱中,明装低压配电箱具有良好的散热性能,暗装配电箱则不能实现空气的流通,不能很好的进行散热,使用暗装形式会导致箱体内部温度因电压而升高的现象发生,所以实际暗装配电箱中的工作温度要比外界温度要高很多。在对低压电箱进行设计过程中,设计师需要结合厂家所提供的有关资料,把握好环境的温度和箱体安装方式的差异,并且对低压断路器的数值进行及时修正。此外在低压配电箱外侧显示元件和控制元件进行专设时,需要按照安全可靠、易于操作、布置有序的原则进行,并且需要保证各个线路连

高层建筑电气设计中低压配电系统安全性研究 周龙云

高层建筑电气设计中低压配电系统安全性研究周龙云 发表时间:2019-06-06T08:47:00.380Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:周龙云 [导读] 摘要:随着社会经济的快速发展,人们生活水平不断提高,对建筑工程的质量及性能也有了新的要求。 (湖北省华网电力工程有限公司;身份证号码:42082219900112xxxx 新疆 830000) 摘要:随着社会经济的快速发展,人们生活水平不断提高,对建筑工程的质量及性能也有了新的要求。现代生活不仅要满足基本的生活需求,还应更加丰富且多元化,传统的低压配电系统需要不断完善和创新,这样才能更好的符合时代变化,对电气设计来讲不仅需要新的突破,也面临很大的挑战。高层建筑对低压配电系统的安全性要求较高,电气设备数量、种类繁多,对运行环境也要求较高,需要设计人员能够结合实际情况,设计出能够满足高层建筑日常需求的低压配电系统。 关键词:高层建筑;电气设计;中低压配电系统;安全性研究 引言 在建筑电气设计过程中,低压配电系统具备十分重要的作用,属于电气系统的重要环节,若施工不当极易引起安全隐患。高层建筑中电压负荷量较大,对此,在设计高层电气系统时应充分做好低压配电系统的安全设计工作。相较低层建筑,高层建筑具有更多的楼层,用电量会更大,对此高层建筑比低层建筑的电压负载荷会更多。在高层建筑中,每种电气数量与种类都会有所增加,这也增大了安全隐患。由此,必须设计更为安全可靠的供电系统。高层建筑主要指的是楼层数量超过10层,总高度超过24m的建筑,随着社会的不断发展,加之受高层建筑结构特点的影响,对其电气设计也提出了更高的要求。本文分析了高层电气设计期间低压配电系统存在的问题,指出了相应的解决措施。 1中低压配电系统概述 中低压配电系统主要有放射式、树干式以及链式三种形式。放射式中低压配电系统是指将电能直接传送到各个配电箱中,给每个负荷单独供应电能,运行过程中,如果某一个分配箱出现故障,也不会影响其他配电箱的运行。使用这种供电形式安全系数比较高,但是线路非常复杂,不够灵活,一般适用在大容量设备上。树干是中低压配电系统是指利用一条主线连接分配箱和总配电箱。使用这种形式成本较低,而且比较方便,但是在运行中一旦主线出现故障,就有可能影响整个系统。一般将这种形式使用在对供电可靠性要求不高的场合。链式中低压配电系统是指一条线连接着几个分配箱,使用这种供电形式由于其分支点少,成本较低。使用这种供电形式一旦出现故障,需要将所有设备都断电,其安全性能不高,一般来说适用于供电可靠度低的设备。 2影响高层建筑低压配电系统安全性的因素 当前高层建筑电气系统较为复杂,电气设备在使用中可能存在许多问题,最主要的是工作人员与住户的的用电安全。作为人们居住的主要场所,安全性是重中之重,在具体的应用过程中低压配电系统主要包含变电所、配电变压器、低压配电器、控制保护系统等,其承担着电能分配与传输的重要任务。低压配电系统运行中存在的主要安全问题有以下方面:第一,短路与过载问题。这方面设计能够在电力系统运行出现负荷或者故障的时候及时切断电源,更好地保护电源线路与电力设备安全。高层建筑与普通的建筑相比,住户更多、内部空间更大,用电设备数量较多且复杂多变,电力系统运行过程中,很可能会发生配电系统短路故障,为了避免这种问题所造成的不利影响,在进行低压配电系统设计的时候,应该重点关注短路及过载保护,合理设置级差保护,降低安全风险,缩小故障影响范围,确保配电系统的安全运行。第二,接地保护问题,高层建筑电气设计中往往会存在多种接地形式共存的现象,一些施工人员缺乏安全意识,接地设置不合理或违规操作都有可能引发接地系统质量不达标现象,影响配电系统的安全。第三,漏电保护问题,漏电保护主要起到对接地故障的防范与控制,能够在出现短路或接地问题的第一时间做出正确的处理,及时切断电源保障人员、财产安全。但是,在实际应用中,很多漏电保护装置并没有发挥应有的作用,无法起到保护效果。 3高层建筑电气中低压配电系统安全性设计 3.1低压配电系统保护装置选择性配合 在电力系统中,在一定范围内发生接地故障和短路的时候,某两个或两个以上的保护装置进行配合,在该范围内做出保护动作,切断故障线路,如果超出这个范围那么保护装置就不会产生保护动作,这就是选择性配合。在运行过程中,如果某一个位置发生了短路故障,范围内的设备和电路首先进行保护动作,断开故障线路,这样就不会出现越级跳闸的现象。对低压配电系统进行选择性配合的价值就是,当供电系统出现故障现象,配电系统可以做出有效的保护措施,在保证用电的安全性的同时尽可能减少断电范围,避免大面积断电造成不必要的损失。 3.2设计合理的接地电阻值设计和等电位联结 合理的接地电阻值设计和等电位联结等,可以一定程度上起到防范漏电火灾的效果。漏电短路器对单项220V线路通常只提供间接接触保护,由于劳损和质量不稳定等因素,极有可能造成误动作或者拒动作等情况,因此难以单独成为可靠的保护措施。基于等电位联结形式,可以有效隔离漏电电气线路和较低电位金属构件之间的电火花生成,从而有效消除漏电电压火花造成火灾的可能性。基于等电位联结主要是指将保护接零总线和建筑总水管、总煤气罐以及暖通等金属管道装置用导线联结的措施,从而起到平衡整栋建筑物电位的效果,特别是对易燃易爆场所具有非常良好的应用价值。合适的接地电阻值设计对漏电火灾防范效果较好。通常,电气设备接地保护电阻值应不大于4Q,当用电设备容量较大和熔体熔断电流较大时,可以适当增加接地线截面,并联接地体型设计,从而有效降低接地电阻值,提高漏电断流电流,最终有助于相关保护装置的感应动作。 3.3设置自动切断电源装置 高层建筑为了实现安全合理用电,在设计电气系统时应安装自动切断故障设施,以充分降低其对技术人员与财产的损害程度。对此,技术人员在设计电气方案时应充分结合高层建筑的特点与设备的实际使用情况,做到合理规划。为了保证电路的安全性,避免受到威胁,还应多种点位连接接地保护装置,采用TN与YY两种电气系统。其中,在电气系统短路以及电流过大的保护系统中更多采用TN系统,且技术人员还应安装电流保护器,以防止电流短路与超负荷问题。而对于因外界因素引起的导电问题时则应采用TT系统,且接地保护系统为设备的金属外壳,当发生漏电等危险情况时,可以确保电流的及时切断。 3.4合理选择漏电断路器 现阶段,中低压配电系统越来越完善,电气设备越来越多,产生的负荷也越来越大,人们对于电力系统的安全性能要求也在不断增

低压配电设计规范(GB50054-95)

低压配电设计规范(GB50054-95) 第一章总则 第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。 第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。 第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《低压配电设计规范》GB 50054-2011 前言 本规范是根据原建设部《二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、修改计划的通知》(建标【2002】85号)的要求,由中机中电设计研究院有限公司会同有关单位在原《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95)基础上修订而成的。 本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考了国家标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。 本规范共分7章和1个附录,主要技术内容包括:总则、术语、电气和导体的选择、配电设施的布置、电气装置的电击防护、配电线路的保护、配电线路的敷设等。 修订的主要技术内容有: 1.将规范适用范围的电压由交流、工频500V以下修改为交流、工频1000V 及以下; 2.取消了原规范总则中对于选用铜、铝导体材质的规定; 3.增设术语为单独一章,删除附录中的名词解释; 4.补充了功能性开关电器和剩余电流动作保护电器选择和安装的规定; 5.补充了选用具有中性极的开关电器的规定; 6.补充了IT系统中安装绝缘监测电器的规定; 7.补充了等电位联结用的保护联结导体截面积选择的规定; 8.将原第三章“配电设备的布置”中的第二节“配电设施布置中的安全措施”和第四章“配电线路的保护”中的第四节“接地故障保护”合并,并增加“SELV系统和PELV系统及FELV系统”一节,为第5章“电气装置的电击防护”; 9.在“配电线路的保护”一章中增加了“配电线路电气火灾防护”一节; 10.增加了关于“可弯曲金属导管布线”、“地面内暗装金属槽盒布线”、“矿物绝缘电缆敷设”、“预分支电缆敷设”的规定; 11.对原规范部分条文进行了补充、完善和调整。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

[高层建筑,低压,安全性]高层建筑电气设计中低压配电系统安全性

高层建筑电气设计中低压配电系统安全性 【摘要】随着社会和时代的发展,人们对建筑的电气设计提出了越来越多的要求,设计者应当重视满足人们和社会的需求。本文就详细的阐述如何在高层建筑电气设计中配电系统安全性的相关问题及提高安全性措施。 【关键词】高层建筑;电气设计;低压配电;安全;接地 一、高层建筑低压供配电系统设计要求 高层建筑的用电负荷量相对较大,对电气的设备的配置的电能质量要求也比较高,因此要保证高层建筑的供配电电源的可靠性还是存在一定难度。另外,由于高层建筑的高度较高,所以相应供电的线路也较长,一定程度上加重了安全隐患。目前我国规范要求高层用电负荷中的很多用电设备必须按照一级负荷中特别重要的负荷规定进行供电,如消防电梯、消火栓、生活水泵用电等。高层建筑的供配电体统的设计方案设计中,也应该按照这些要求进行,其中最重要的的还是考虑设计方案的简单可靠和安全。 二、影响低压配电系统的安全可靠性的原因 (一)过载及短路保护 在传统的低压供电系统中,对过载、短路保护方面进行强调,从而达到保护用电设备和供电线路不受损坏的目的。 (二)电气接地质量问题 在高层建筑电气的设计以及施工过程中,低压配电系统的接地形式有混用的现象,但供电系统没有进行任何安全有效的接地处理,或者没有有按相应工作规范要求进行接地,导致电气接地的设计不能满足安全的要求,从而造成触电乃至发生人身伤亡事故,例如室外用电采用TN-S系统时,其中接地线因为系统故障带电的情况。 (三)保护装置不到位 由于正在运行的低压配电系统中,保护接零和过流保护装置等相关安全保护措施设置位置及整定值设置存在问题,以至其无法科学有效地对漏电情况进行控制,导致高层建筑经常性出现火灾事故,造成严重的人身伤亡和财产损失。 (四)漏电保护器使用问题 漏电保护器的使用范围随着各种电器设备的广泛应用而日益普及,漏电保护器是目前存在的一种能够有效控制和防范接地故障,避免人触电击和电气火灾发生的有效保护电器,但由于目前漏电保护器选用和接线方面存在的问题,使漏电保护器往往没有发挥其完整的作用,从而供电系统的可靠性与安全性被降低。

低压配电设计规范GB

低压配电设计规范(GB 50054-95) 第一章总则 第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频 500V以下的低压配电设计。 第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。 第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。 第二章电器和导体的选择 第一节电器的选择 第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求: 一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应; 二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流; 三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应; 四、电器应适应所在场所的环境条件; 五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足 短路条件下的通断能力。 第2.1.2条验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有 效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的 1%时,应计入电动机反馈电 流的影响。 第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。 第2.1.4条隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时, 应采取防止误操作的措施。 第2.1.5条隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。 第2.1.6条隔离电器可采用下列电器: 一、单极或多极隔离开关、隔离插头; 二、插头与插座; 三、连接片; 四、不需要拆除导线的特殊端子; 五、熔断器。 第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器。 第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器: 一、负荷开关及断路器; 二、继电器、接触器; 三、半导体电器; 四、10A及以下的插头与插座。 第二节导体的选择 第2.2.1条导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外,尚应 符合工作电压的要求。 第2.2.2条选择导体截面,应符合下列要求: 一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求; 二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流; 三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;

低压变配电系统设计.

(2011届) 专科毕业设计(论文)题目名称:低压变配电系统设计 学院(部):电气与信息工程学院专业:电气自动化 学生姓名: 班级:电气0631 学号:06053128 指导教师姓名: 最终评定成绩:

摘要 工厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输、变换、分配到工厂车间中每一个用电设备上,随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量快速增长,对电能质量、供电可靠性以及技术经济指标等的要求也日益提高,供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资、运行费用和有色金属消耗量,而且也反映到工厂的可靠性和工厂的安全生产上,它与企业的经济效益、设备和人身安全等是密切相关的。 工厂供电设计必须遵循国家的各项方针政策,设计方案必须符合国家标准中的有关规定,同时必须满足以下几项基本要求: 1、安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠应满足能用户对供电可靠性的要求。 3、优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济供电系统的投资要少,运行费用低,并尽可能工节约电能和减少有色金属消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部和当前和利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

目录 1、车间的负荷计算及无功补偿――――――――――――――――――― 2、确定车间变电所的所址和型式―――――――――――――――――― 3、确定车间变电所主变压器型式,容量和台数及主结线方案(要求从两个比较合理的方案中优选)―――――――――――――――――――― 4、短路计算,并选择一次设备(尽量列表)――――――――――――― 5、选择车间变电所高低进出线截面(包括母线)――――――――――― 6、选择电源进线的二次回路及整定继电保护――――――――――――― 7、车间变电所的防雷保护及接地装置的设计――――――――――――― 8、确定车间低压配电系统布线方案――――――――――――――――― 9、选择低压配电系统的导线及控制保护设备――――――――――――― 10、设计说明书―――――――――――――――――――――――――― 11、车间变电所主结线电路图―――――――――――――――――――― 12、车间变电所平、剖面图―――――――――――――――――――――

低压配电电气设计知识点(自己整理)

目录 一:智能型双电源自动切换开关功能介绍: (1) 二:KB0控制与保护开关使用注意事项 (1) 三:电动机保护用断路器选用原则 (2) 四:三相电机电流计算公式 (2) 五:双电源自动切换开关的选型 (3) 六:住宅用电负荷计算公式 (4) 七:火线、零线和地线基础知识 (5) 八:电线电缆规格型号一览表 (6) 九:浪涌保护器 (9) 十:负荷隔离开关功能特点及使用 (12) 十一:住宅电气设计标准 (12) 十二:电动机的空载电流一般为额定电流的30%以下 (15) 十三:什么是pt柜,pt柜的作用 (15) 十四:开关柜的保护接地与重复接地 (16) 十五:什么是电力牵引供电系统 (16) 十六:电力负荷等级及供电要求 (19) 十七:热继电器的安装技巧 (20) 一:智能型双电源自动切换开关功能介绍: 新一代智能型双电源自动转换开关所集合的丰富测量及显示,两路电源的更准确稳定判断与控制,通信及编程设置等功能等等。 1、测量与显示功能 新一代智能型双电源集更多电器功能与一体。测量功能包括:两路三相相电压、频率;常用合闸、备用合闸、分闸状态指示等等。双电源控制器采用LCD液晶大屏幕中文显示。完备的中文操作提示使操作更为便捷。 2、保护功能 过载及短路保护;断相、断路保护;失压、欠压保护。 3、判断与控制 双电源控制器具备上述两路电测量及显示功能,以及消防及发电功能。另可在对线路故障判断后设置延时1-60S进行电源间自动切换,输出20A无源触点,控制转换开关切换。 4、通信功能 双电源控制器具备RS232C、RS485串行通信接口,应用通信规约,借助于数据采集系统及PC上运行的软件,能提供对工厂、电信、工业和民用建筑物双电源切换一个简单且有效的管理方案。实现双电源切换的“遥控、遥测、遥调、遥信”四遥功能。产品可远距离控制消防信号输出。 5、编程与设置功能 允许用户在现场或监控中心对其工作状态自动/手动操作,主用电源、双分,备用电源,转换时间,自投自复,自投不自复,电网对发电机,电网对电网,通信参数、转换需要的各种延时等参数进行编程设置,同时将数据保存在部Flash存储器,在系统掉电后数据也不会丢失。 二:KB0控制与保护开关使用注意事项 1、检查KB0主体线圈电源电压规格是否与订购时一致,产品接线需按说明书或接线图连接,不能接错;

低压配电系统设计规范

中华人民共和国国家标准 低压配电设计规范 目录 第一章总则 第二章电器和导体的选择 第一节电器的选择 第二节导体的选择 第三章配电设备的布置 第一节一般规定 第二节配电设备布置中的安全措施 第三节对建筑的要求 第四章配电线路的保护 第一节一般规定 第二节短路保护 第三节过负载保护 第四节接地故障保护 第五节保护电器的装设位置 第五章配电线路的敷设 第一节一般规定 第二节绝缘导线布线 第三节钢索布线 第四节裸导体布线 第五节封闭式母线布线 第六节电缆布线 第七节竖井布线 附录一名词解释 附录二本规范用词说明 附加说明 第一章总则 第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V以下的低压配电设计。 第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。 第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。 第二章电器和导体的选择 第一节电器的选择 第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。 一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应; 二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流; 三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应; 四、电器应适应所在场所的环境条件;

五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。 第2.2.2条选择导体截面,应符合下列要求: 一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求; 二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流; 三、导体应满足动稳定与热稳定的要求; 四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。 表2.2.2固定敷设的导线最小芯线截面

低压配电系统安全性在高层建筑电气设计中的探讨

低压配电系统安全性在高层建筑电气设计中的探讨 发表时间:2017-11-02T10:49:26.577Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:林木村 [导读] 摘要:随着我国城市化进程的加快,城市的用地面积日趋紧张,这就使得高层建筑在城市建设过程中日趋广泛。 广东腾安机电安装工程有限公司 摘要:随着我国城市化进程的加快,城市的用地面积日趋紧张,这就使得高层建筑在城市建设过程中日趋广泛。而电力作为人们日常生活工作中的必须能源,所导致的高层建筑电力安全隐患也日趋凸显。因此,对高层建筑电气设计中低压配电系统安全的分析就显得非常必要。 关键词:低压配电系统;安全性;高层建筑;电气设计 1影响高层建筑中低压配电系统设计安全性的问题 1.1过载及短路问题 为了确保供电线路的安全性和可靠性,在供电系统的规划中需要提高对过载保护和短路保护的重视。确保在供电系统发生问题后,断路器和熔断器可以及时做出相应的保护动作,确保线路和设备的安全。 1.2接地质量问题 通过调查发现,电气设计中的低压供配电系统存在者较大的问题,比如管理不到位、接地不合理等问题,特比是在供电系统的设计上,接地存在着严重的问题,给系统的运行留下了严重的安全隐患。 1.3保护装置问题 低压供配电系统是高层建筑电气系统中的一部分,但是对其的安全保护装置缺存在着严重的设置问题,在故障检测和控制方面都存在漏洞,对触电事故和火灾的抵抗能力非常差,易出现严重的安全事故和人员伤亡。 1.4漏电保护问题 漏电保护是电气系统中一种保护措施,它可以有效防范和控制接地事故,如果出现触电或者短路问题时,就可以立即切断供电,确保设备和人员的安全。然而经过调查发现,在实际设计中没有合理的选择和使用漏电保护器,严重影响了漏电保护器功能的发挥。 2提高高层建筑电气设计中低压配电系统安全性的有效途径 2.1IT型低压配电系统保护接地体系 保护接地是提高低压配电系统安全性主要手段,通过接地体将电气设备外壳与大地有效的连接在一起,一旦电气设备出现漏电现象,可以将漏电流及时传输到地下,使得电气设备外壳对地电位迅速下降,进而有效保证低压配电系统的综合安全水平。在实际应用中,IT型低压配电系统保护体系属于三线三相制配电系统,借助保护接地系统,将三相变压器进行绕组变为Y型结构,以N点为中心点,以L1、L2、L3为输出相线,使得三线三相相互促进而不接地。在进行实际保护中,相关工作人员要设置相应的保护接地设置,通过RE接地极将电气设备与大地连接,在发生漏电事故时,由于大量漏电流的输出,人即使碰到电气设备外壳也不会发生和相线构成回路,进而防止触电事故的发生。 2.2TT型低压配电系统保护接地体系 对于低压配电的TT系统而言,需要在电源中性点做好接地保护设计,此外对于电气设备中的漏电部分或者是电源的中性点的接地系统中也需要进行接地保护。由于中性线N和PE之间不存在配电关系因而不对电力系统中的PE之间进行通电,中性线N与PE无通电。在高层电气低压配电系统应用过程中,TT系统多用于对用电要求不是很高的场所或者是用电负荷较小的分散地区甚至是农村地区。 2.3TN型低压配电系统保护接零体系 通常建筑电气设计属于民用建筑电气设计,所以对于用电要求并不高,或者说是电容量低,此时就可以用TN系统。对于低压配电TN 系统的设计而言,需要对各个电气设备的外壳连接到保护线中,设置好保护模式,并需要对配电系统的彼此的中性点进行连接。此外,在TN系统中的另外三种模式:TN-C、TN-S、TN-C-S,它们都是以低压配电系统的中性线与保护线的关系为依据所设置的。高层建筑配电设计,对于电网导线的截面积有一定的标准要求,由此,要采用一定的接线方式来接线,避免采取不当的接线方式。三种接线方式各有自身的优势和劣势,都有一定的适用范围。TN-C实际上是三相四线的系统模式,日常电气设计中较为常用,这是比较容易实现的设计方案。 2.4保护接零系统重复接地方式 在进行高层建筑电气设计中,为了提高低压配电系统的安全性,工作人员可以引进重复接地方式,把大地、PE线、零线进行金属链接,保护零线断路保护,进而提高低压配电系统的保护程度。首先,这种重复接地保护方式可以控制用电设备漏电概率,将零线、RG、RN合理组合,并联形成支路,提高短路电流,进而降低漏电回路阻抗,使得过流保护在发生漏电时启动保护,降低零线电压,并流经线路电阻后进行分压,降低电气设备外壳电压,进而提高低压配电系统的安全性。其次,重复接地可以防止零线断线危险,当变压器零线发生断线后,断线位置很容易造成漏电线性,而用电设备外壳相电电压与对地电压相等,在人接触用电设备外壳后,系统迅速滋生出大量的断路电流,通过重复接地的方式,将断线位置对地电压降低到相电压的一半,进而避免零线断线危险。最后,重复接地可以解决零线不平衡电压的情况,在三相负载差距过大时,零线电流形成电压降,利用重复接地可以减少接零设备外壳电流,降低安全威胁。 3低压配电系统接地设置的内容分析 3.1接地安全保护设计 在对建筑物的电力系统进行设计时,必须考虑多种方面的因素,其中最为重要的就是保障人身安全,其人身安全包括从事建筑施工的工作人员、正常生活用电的群众和进行电气设备设计安装的工作人员。如果是高层建筑,因其楼层较高,建筑物内的人员也相对较多,导致发生危险时需要的疏散时间也很长。针对上述情况,应在设计电气系统时,加入相应的自动切断故障的电气设备,也就是所谓的接地保护装置。接地保护装置,可以有效的保证用电的安全可靠性。当建筑物内部发生电气系统安全危险时,接地保护装置可以快速的自动切断故障点的供电,极大的保障了人们的安全。在进行接地保护装置的设计安装时,必须充分结合建筑物所处的地形、应用的电气设备、电路保护装置等因素,尽量避免危害电力系统运行因素的存在。 3.2接地保护设计中的漏电断路器分析 建筑物接地保护装置中,漏电断路器是必要设备。应根据实际电气设备使用情况的分析结果,选择合适的漏电断路器。另外,还需充

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。 目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则”

低压配电系统施工组织计划

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

电气常用低压配电技术 发表时间:2018-06-21T15:33:11.400Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:张润廷 [导读] 摘要:低压配电技术是电气控制中的一项主要技术,从某种程度上来看,低压配电技术应用在建筑工程的电气设计中不仅能确保电气系统的稳定运行,而且还可以减少电气设施的运行成本。 (国网河南省电力公司尉氏县供电公司河南省开封市 475500) 摘要:低压配电技术是电气控制中的一项主要技术,从某种程度上来看,低压配电技术应用在建筑工程的电气设计中不仅能确保电气系统的稳定运行,而且还可以减少电气设施的运行成本。另外,如果低压配电系统的设计缺乏合理性,就较易引发安全事故,从而会对居民用户的生命安全产生威胁。基于此,文中重点分析了电气控制中的常用配电技术,并且针对低压配电技术存在的问题提出了有效的解决措施。 关键词:低压配电技术;电气质量控制;故障 随着社会经济的快速发展以及科技水平的不断提高,我国的建筑行业也开始朝向智能化和规模化发展,因此,人们对建筑技术提出了越来越高的要求,基于此,低压配电技术在目前的建筑项目电气系统中得到了广泛应用,从某种程度上来看,它直接决定着电气系统的安全稳定性。另外,建筑电气设计的设计质量也影响着建筑电气的安全稳定运行。要想为用户提供一个良好的居住环境,就应该将建筑功能的作用充分地发挥出来,一定要优化设计建筑电气低压配电系统,特别是低压配电系统中的接地系统,接地系统在确保低压配电系统的稳定运行方面发挥着重要的作用。 1.电气中低压配电技术中的常见故障 1.1漏电事故 由于电网中的电线或支架材料的绝缘性能较差,因此,导致了各条导线之间或导线同地面之间产生了电流,进而较易发生漏电事故。漏电事故作为电气中低压配电技术的一种常见故障,一旦发生漏电事故,就会有大量的电火花产生,甚至还可能引发电气火灾。如果低压线路不再继续运行,电气设施可能同大地之间产生直接的电容。另外,还由于受到电气设施绝缘层的部分特性的影响,因此,电力系统中较易出现漏电的现象。倘若线路的绝缘层未被破坏,并且漏出的电流均匀地分布在线路中就不会引发火灾;倘若损坏了线路的绝缘层就一定会无法避免地发生非正常漏电的事故,进而引发了电气火灾。 1.2短路故障 一般来讲,许多因素都会导致电气线路出现短路的故障。比方说,工作人员的不正当操作,把电气线路中的两条无法相连的线路接到了一起,这样就可能导致两条线路的电流量难以达到均衡,进而出现了过电流现象。在出现短路故障的电路中,短路回路中包括较多的电流量,如果电流量较大就较易产生猛烈的火花或电火花,而且积累到一定程度以后形成了电弧。除此之外,一旦电火花燃烧到了一定的程度,包裹线路的金属导体就可能达到其本身的熔点,出现融化的现象,甚至还会产生喷射,从而不仅使短路故障变得越来越严重,而且也对工作人员的人身安全造成了威胁。与此同时,也降低了电力企业的经济利益。 1.3超负荷故障 导线本身承载电流量的能力直接决定着电气系统的安全稳定运行。如果电路中的电流量超出了导线本身的承受能力,就可能导致电流量产生超负荷,基于此,导线本身就可能存在较多的电阻,目的是为了不让大电流通过。一旦有电流通过电阻时,就会导致内阻出现发热的现象,并且内阻发热量会随着通过导线的电流而变大。如果当时通过的电流较大,导线无法承受猛烈的热能冲击就会对绝缘层造成损坏,继而引发火灾。另外,如果电路内部的局部电阻较大就可能出现超负荷的现象,这样就会在电力系统中引发火灾[1]。 2.低压配电技术存在的一些问题 2.1低压配电中较易破坏电线 随着电力行业的快速发展,部分电力企业未及时更换电网线路,还有部分电力企业为了满足用户的用电需求,各个企业之间开始将电源同支线相连接。电网线路既复杂又独特,在电网支线上任意同电源相连接会导致乱接乱扯的现象变得越来越严重,管理人员在管理电线的过程中,难以分清同各条线路相对应的供电区域,并且线路同线路之间互相缠绕,从而无法在工作过程中保证管理人员的安全。乱扯乱接的现象不仅增加了电网支线所承受的电流量,而且也使电线的损耗变得越来越严重,一旦管理人员难以辨别出应该被淘汰的电线,一直对部分老化的线路进行重复使用,就较易引发火灾。 2.2 接线不合理 由于接线人员并不具有较强的专业水平,同时在工作的过程中责任意识较低,因此,可能出现操作不当的现象,比方说,在下户线或者是进户线上直接接入低压分支线就比较容易引发事故,进而不仅会对工作人员的生命健康造成影响,而且也会威胁到电力企业的财产安全。 2.3电表发生老化,功能不健全 在大多数区域,居民楼内的电表箱均设置在走廊过道或楼梯间等公共区域内,部分区域把电表箱封闭了起来,还有部分地区将电表箱直接设置在外面,未构建完善的保护措施,这样就较易让部分不法分子趁虚而入,进而出现了偷电的现象。另外,由于长期未对电表进行更换,因此,延期使用电表的现象变得越来越严重,再加上从表中读取出来的电流数据不准确,从而造成了电表产生了较大的误差。除此之外,电表中也未安装防窃电设施,一旦遇到不法分子就比较容易引发电力用户用电安全问题[2]。 3.处理低压配电技术故障的有效措施 3.1严格规划线路,统一接线 工作人员在对电源线路进行接通前,应该构建一个总体规划,统一改造或者是连接线路,从而既可以使维修人员的日常工作效率得到提高,同时也便于及时更换发生老化或者是遭到严重破坏的线路,以此来确保用电的安全性。除此之外,在电网中实行统一接线,还可以防止电力用户发生随意乱扯乱接的行为,对线路中的电流负荷进行合理分配,保证三相负荷的均匀分配,避免浪费大量的电力资源浪费以及安全事故的发生。 3.2配备漏电保护设施 漏电保护设施可以对低压配电系统的运行情况进行及时精准的监控,确定其是否处于正常的运行状态,从而有助于工作人员及时发现

相关文档
相关文档 最新文档