文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁临时用电施工组织设计

地铁临时用电施工组织设计

目录

一、编制说明及依据 (3)

1.1编制说明 (3)

1.2编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

三、现场临时用电方案 (4)

3.1现场勘测 (4)

3.2电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向 (4)

3.2.1配电系统 (5)

3.2.2线路布置 (6)

3.2.3施工用电设备统计表 (7)

3.3负荷计算 (7)

3.4施工现场配电线路 (8)

3.4.1配电线路的设计 (8)

3.4.1配电线路的结构 (8)

3.4.3接地与接地装置设计 (9)

3.5导线选择(以B区为例) (10)

3.5.1总电缆导线截面选择 (10)

3.5.2分配电缆导线截面选择: (10)

3.6接地装置设置 (11)

3.7配电箱与开关箱设计及系统接地图 (12)

3.7.1TN-S系统总配电箱配置接线图(见图3-1) (13)

3.7.2TN-S系统分配电箱电器配置接线图 (14)

3.7.3TN-S系统开关箱的电器配置接线图 (15)

3.8室内配线 (15)

四、安全用电技术措施和电气防火措施 (16)

4.1安全用电技术措施 (16)

4.1.1保护正确可靠的接地与接零 (16)

4.1.2配置漏电保护器 (17)

4.1.3开关箱 (17)

4.1.4外电保护 (17)

4.1.5配电系统 (18)

4.1.6照明 (18)

4.1.7安全培训 (19)

4.2安全用电技术措施 (19)

4.3电气防火措施 (20)

4.3.1电气防火技术措施 (20)

4.3.2电气的防火组织措施 (20)

五、现场临时用电管理 (21)

5.1现场临时用电管理组织机构 (21)

5.3现场临时用电技术档案管理 (22)

5.4安全用电使用要求 (23)

5.4.1施工现场安全用电使用要求 (23)

5.4.2生活区安全用电使用要求 (25)

5.4.3安全用电管理制度 (26)

六、用电事故应急预案 (27)

六、附图 (29)

南宁轨道交通南湖站

现场临时用电施工组织设计

一、编制说明及依据

1.1编制说明

为贯彻国家安全生产法律、法规,适应施工现场临时用电设计的要求,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故的发生,根据现场实际情况,特编制本工程施工现场的临时用电施工组织设计。

1.2编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《建筑工程施工现场供电规范》GB50194—93

二、工程概况

南湖站位于南宁市青秀区滨湖广场处,为南宁轨道交通一号线一期工程第16个车站;车站主体结构型式为单柱双跨地下两层岛式车站。西端设存车线,存车线段为地下一层车站,顶板采用拱形结构。两端设盾构始发站,并设有轨排井。车站长456.200m;标准段宽19.2m,基底埋深约17.3m,车站有效站台中心里程处顶板覆土厚度约3.18m。

车站主体结构基坑开挖尺寸(长*宽*深):标准段为365.5*19.2*16m、西端头井为13.9*22.9*15.7m、东端头井为13.9*22.9*15.7m。主体围护结构采用800mm厚地下连续墙,基坑内设φ609mm×16mm钢管支撑,标准段4道支撑、东西端头井4道,

支撑水平间距3m左右。明挖顺做施工,坑内降水为主,坑外为辅,适量减压降水

三、现场临时用电方案

3.1现场勘测

车站位于民族大道北侧,广西地税局门口至南湖大桥东端北侧。东西向的民族大道为双向6车道,路幅宽度60m,为南宁市主干道,交通流量大;南北向的滨湖路为双向6车道,交通流量较大。

车站站位西北角为滨湖广场;西南角有沃顿国际大酒店、城市绿地等;东北角有广西国海证券投资有限公司(4层)、广西地方税务局、南湖聚宝苑等;东南角有铭湖金典(31层)、宁汇大厦(25层)、东方明珠花园(32层)、广西区疾病控制中心业务综合大楼、建设银行广西分行营业部等。

目前对施工有影响的地下管线主要有:位于西端的10KV的电力线;位于民族大道与滨湖路、滨湖广场处的电信、燃气管道,以及滨湖路东侧的电力、电信、给水等。

目前施工现场由业主(甲方)在A区和B区各提供1台容量630KVA 变压器供电,供电电压220/380V,项目部配备一台容量400KVA变压器以备应急或临时发电用。

3.2电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

本工程施工现场临时用电设置两台630KW变压器,A、B两区各设置一台,变压器由轨道公司提供,配电线路经建设单位同意后引入

总配电箱,由总配电箱开始配电,用于现场机电设备及辅助施工现场临时用电。

3.2.1配电系统

配电采用三级配电二级保护系统。遵守分级分路规则、动照分设规则、环境安全规则:总配电箱--分配电箱--开关箱--用电设备。配电箱、开关箱逐一编号,所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查,以防触电伤害事故发生。

图3-1现场配电系统如图所示

严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场,做到工作零线与保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其它各导线颜色应区别开来,采用绿/黄双色线。用

电系统为电源中性点直接接地的220/380V 三相五线制低压电力系统。接地保护系统采用TN-S 接零保护系统,见图1专用变压器供电时TN-S 接零保护系统示意图。 工作接地;2----PE线重复接地;3----电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);L1、L2、L3----相线;N----工作零线;PE----保护零线;DK----总电源隔离开关;RCD----总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器。

图1 专用变压器供电时TN-接零保护系统示意图2N T 2DK RCD

3

2

PE

N

图3-2专用变压器供电时TN-S 接零保护系统示意图

3.2.2线路布置

配电线路采用放射式与链式相结合的原则。根据现场情况及施工平面布置图,设总电箱二个,分别设于A 区和B 区。总箱、分箱分布详见施工现场临时用电平面布置图。

线路从配电间接出,采用三线五相制悬挂线缆,沿围挡布设。局部电缆穿越便道时,采用加设电缆槽或埋设钢管;电缆在穿越机动车道时埋设电缆钢管。各配电箱及开关箱内应按电气安装要求,装保险熔丝、电源隔离开关(铁壳开关),并切实做到一机一闸一箱一漏,并在各箱上做好醒目标志,设置防雨措施。

3.2.3施工用电设备统计表

表3-1 施工用电设备统计表

序号设备名称数量(台)单机额定功率(KW)小计

1 空压机 4 37 148

2 泥浆泵 4 25 100

3 降水井水泵35 1.5 52.5

4 交流电焊机10 20 200

5 钢筋弯曲机 2 15 30

6 钢筋切断机 2 15 30

9 泥浆拌合机 1 5.5 5.5

12 强制式砼搅拌机 1 7.3 7.3

13 地质钻机 4 35 140

14 混凝土湿喷机 1 5.5 5.5

生活及照明P380

电动机总功率P1518.8

电焊机总额定容量P2 200 总容量768.8KW

3.3负荷计算

由西南侧630KVA变压器,拟采用一路干线配电,干路按用电高峰期各负载2台空压机,5台电焊机,2台泥浆泵,1台钢筋切断机,1台钢筋弯曲机,1台泥浆拌和机,2台地质钻机,1台混凝土湿喷机,生活用电及照明计算。生活办公区考虑40KW。

P=1.05(K1∑P1/COS φ +K2∑P2+K3∑P3)

P1(电动机额定功率)=242.3kw

P2(电焊机额定功率)=100KVA

P3(室内照明及办公用电容量)=40kw 。

COS φ电动机的平均功率因数为0.75。

K1、K2、K3需要系数参见表1。(此表经查建筑工程施工组织设计实例运用手册中所得)

P=1.05×(0.7×242.3/0.75+100×0.7+0.8×40)= 344.55KVA 电源从各个变压器引出,现场甲方提供2台630KVA 的变压器,每个总箱分别从一台变压器引出。满足施工现场临时用电要求。

3.4施工现场配电线路

3.4.1配电线路的设计

从总配电箱出来后,分三大线路供电,具体线路布置见施工平面布置图。配电线路的型式为220/380V 三相五线制,基本保护系统用TN-S 接零保护系统,并在专用保护零线上,做不少于三次的重复接地。

3.4.2配电线路的结构

A.施工现场线路布置主要采用沿围挡支架布挂,具体要求如下:

1)施工现场用电线路采用PUC 绝缘管电缆敷设,施工用电线路与照明线路分开架设,采用绝缘线,设横档,绝缘固定,线间距统一在10cm ,离地面2.5m 。

2)用电线路需通过硬化地面、便道的地方,应用铁管埋地进行保护。 用电名称

K 数值 需要系数 电动机

K1 0.7 电焊机

K2 0.7 室内照明 K3 0.8

3)施工现场照明灯具应设置离地3m以上,灯具外壳应做好接地保护、防雨措施。

4)在宿舍生活区、作业区和材料堆放所,根据需要布设专用照明线路和灯具。按用电规范要求配载漏电保护开关。板房整屋设置接地保护。办公区、宿舍分别设置独立供电线路与现场施工用电路线不同回路。空调线路与照明线路分开。

5)施工现场线路敷设及进出线整齐,要求各用电机具统一编上相对应的控制标签,便于管理使用,并要求线路完全架空,严禁随地拖设。临时敷设的电缆宜用托架支高。

6)施工现场采用混合照明,于固定点布置大功率高灯塔,局部加强照明的方式满足夜间施工充分的照明需要。局部照明应专线独立控制,按要求各装设漏电保护开关。

7)机械需随时移动作业时,必须要有专人对机械配电,电缆根据机械的移动速度进行收放。

B.电缆类型和截面选择

悬挂线缆选用VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,电缆的截面采用具有专用保护零线的五芯电缆。

C.室内配线

采用明配线。

D.负荷线

(a) 电动建筑机械:手持电动工具及移动式开关箱的进出线,移动式照明器的电源线采用YC、YCW或YHS。

(b) 一般电动机选G15。

(c) 起重机选用YC、YCW通用橡胶软电缆。

(d) 对焊机械如对焊机的二次线采用YHS型长度不大于30m。

3.4.3接地与接地装置设计

电气设备设工作接地、保护接地、重复接地。

接地体采用人工接地体和人工接地线。

工作接地:Φ20圆钢焊接

重复接地:Φ20圆钢,同工作接地,土壤电阻率为ρ=100Ω.m,接地电阻值为7.0Ω。

人工接地线不小于塑套绝缘铜线,截面为10mm 2。

3.5导线选择(以B 区为例)

3.5.1总电缆导线截面选择

(1)按照允许电流大小选择导线界面: I= ?cos ··3·U P

K = 0.6×344.55×1000/(√3×380×0.75)

=418.79A

依计算结果,应选择安全载流量为300A 、380/500伏电力电缆。 依厂家资料及国家有关电力电缆生产标准,120 mm2VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆长期安全载流基本为500A 以上,故选择长期安全载流量为500A 、符合国家安全检验标准的老牌厂家生产的阻燃VV 电力电缆。

(2)查机械强度导线截面符合规定要求。

3.5.2分配电缆导线截面选择:

(1)钢筋加工场、空压机存放区线路电缆选择

负载2台空压机、5台电焊机、1台弯曲机、1台切割机

P=1.05×(0.6×104/0.75+100×0.7)= 145.24KVA I= ?cos ··3·U P

K = 0.7×160.86×1000/(√3×380×0.75)=228.11A

每mm2安全载流量取6A ,线路电缆选用50 mm2VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,长期安全载流基本为300A 以上,满足要求。

(2)泥浆生产区线路电缆选择

负载2台泥浆泵、1台泥浆搅拌机

P=1.05×0.6×55.5/0.75=46.62KVA I= ?cos ··3·U P

K = 0.6×46.62×1000/(√3×380×0.75)=56.16A 每mm2安全载流量取6A ,线路电缆选用16 mm2VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,长期安全载流基本为96A 以上,满足要求。

(3)钢筋加工场线路电缆选择

负载5台电焊机、1台弯曲机、1台切割机

P=1.05×(0.6×30/0.75+100×0.6)= 88.2KVA I= ?cos ··3·U P

K = 0.7×88.2×1000/(√3×380×0.75)=125.07A 每mm2安全载流量取6A ,线路电缆选用25 mm2VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,长期安全载流基本为150A 以上,满足要求。

(4)空压机存放区线路电缆选择

负载2台空压机

P=1.05×0.6×74/0.75=62.16KVA I= ?cos ··3·U P

K = 0.6×62.16×1000/(√3×380×0.75)=75.55A 每mm2安全载流量取6A ,线路电缆选用16mm2VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,长期安全载流基本为96A 以上,满足要求。

3.6接地装置设置

在总配电箱处做工作接地并引出保护零线,接地装置采用长 2.5 米、Φ 50mm 钢管垂直打入地下。接地装置的接地线不得少于两根,

经测量接地电阻应不大于 4Ω。对于塔吊、施工电梯、对焊机除做保护接零外,还做重复接地,另外各分配电箱也要求做重复接地,接地电阻都不大于 10Ω,以稳定整个系统零线电位。

严禁将保护接零与工作零线混用,严禁一部分设备做保护接零,而一部分设备做保护接地。

图3-3接地装置图

3.7配电箱与开关箱设计及系统接地图

本工程配电箱箱体材料全部采用铁板,电器安装全部采用绝缘材料,箱门应能关闭严密并配锁。箱体尺寸应保证电器的安装、接线、维修、操作方便和电气安全距离。固定式配电箱的下底与地面垂直距离应大于1.3米,小于1.5米;移动式分配电箱的下底与地面的垂直距离大于0.8米,小于1.5米。

配电箱内的电器应首先安装在金属绝缘板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱箱体应作电气连接。

配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接并应与保护零线接线端子板分设。配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱体内电器的不应带电金属底座、外壳等,必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

本工程采用TN-S系统,配电箱、开关箱的电器配置形式和电气接线方式如下:

3.7.1TN-S 系统总配电箱配置接线图(见图3-1)

图3-4总分配箱图

、、、、 (动力1)(重复接地)(z380)螺栓

、、、、 (动力2) 说明:

A>此总配电箱用于四路配电。

B>漏电保护器装于总路,其前侧N线应重复接地,并引保护零线PE。

C>若漏电保护器(FQ)同时具有短路和过载保护功能,则可不设熔断器RD 。

D>熔断器1RD 、2RD 、3RD 可用具有短路和过载保护功能自动空气断路器(自动开关)代替。

E>配电箱金属箱体应作保护接零。

3.7.2TN-S系统分配电箱电器配置接线图

图3-5动力分配电箱图

螺栓

、、、、 (单相动力)

(三相动力) (二相动力)

说明:

A>此动力分配电箱的三相、二相、单相分路数可根据实际用电情况确定。

B>熔断器1RD、2RD、3RD等可用具有短路和过载保护功能的自动空气断路器(自动开关)代替。

C>配电箱的金属箱体应与保护零线PE做电器连接(通过螺栓)。

图3-6照明配电箱

螺栓

、、 (照明2) (照明3)

(照明1)

说明:

A>此照明分配电箱的分路数可根据实际用电情况确定

B>配电箱的金属箱体应与保护零线PE做电气连接(通过螺栓)。

3.7.3TN-S系统开关箱的电器配置接线图

图3-7系统开关箱的电器配置接线图

(或L3.PE)(二相负载) (2)二相动力箱

.N.PE)(单相或照明负载) (3)二相动力或照明箱

(或L3.PE)(三相负载)

(1)三相动力箱

说明:

A>若漏电保护器(FQ)同时具有短路和过载保护功能则可不设熔断器RD。

B>?开关箱的金属箱体应与保护零线PE做电气连接(通过螺栓)。

C>如以DK作为负载通、断的控制操作开关,则只允许其控制

5.5KW以下的动力电路和照明电路。

3.8室内配线

1、室内配线采用绝缘导线,采用瓷瓶敷设,瓷瓶间距不大于1.5米,距地高度不得少于2.5米。

2、进户线经过墙应穿管保护,距地面不小于2.5米并采取防雨措施。

3、进户线的室外端应采用绝缘子固定。

4、室内配线所用导线截面,铝线不得小于2.5平方毫米,铜线不得小于1.5平方毫米。

四、安全用电技术措施和电气防火措施

4.1安全用电技术措施

4.1.1保护正确可靠的接地与接零

1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压线路中必须采用TN-SR接零保护系统。

A.保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;

B.保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作它用保护零线PE必须采用绿/黄双色线。

C.保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接。

D.保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时还必须满足机械强度的要求,其中,架立敷设间距大于1米时,采用铜线截面不小于10平方毫米,采用绝缘铝线截面不小于16平方毫米,与电气设备相连的保护零线为截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。

E.电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架部件、管道、轨道、金属操作手以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零;

F.供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值和保护零线重复接地电阻值应符合要求。

2)在施工现场与外电路线路共用同一供电系统时,如外电线路要求采用TT保护系统,则施工现场也应采用T保护系统。

4.1.2配置漏电保护器

1)施工现场的配电箱(配电室)和开关箱应至少配置两级漏电保护器。

2)漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s,潮湿和有防腐介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于15mA,其额定漏电动作时间应不大于0.1s;额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(不大于)30mAs。

3)漏电保护器的使用接线应与基本保护系统相适应相配合,在任何情况下,漏电保护器(其剩余电流互感器只能通过工作线,不能通过保护线。

4.1.3开关箱

实行一机一闸一箱一漏制

4.1.4外电保护

施工现场的在建工程应按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,保护与外电线路的安全距离或采用相应的防护措施。

4.1.5配电系统

配电系统应达到以下要求:

1)开关电器及电气装置必须完好无损。

2)开关电器及电气装置必须装设端正、牢固、不得拖地放置。

3)带电导线与导线之间接头必须绝缘包扎。

4)带电导线必须绝缘良好。

5)带电导线上严禁搭、挂、压其它物体。

6)电气装置的电源进线端必须固定连接。

7)配电箱与开关箱应作名称、用路、分路标记。

8)配电箱与开关箱应配锁并有专人负责。

9)电气装置内部及周围临近区域不得有杂物、灌木和杂草等。

10)电气装置应定期检修,检修时必须做到:

a.停电;

b.悬挂停电标志牌,挂接必须的接地线;

c.由相应级别的专业电工检修;

d.检修人员必须穿戴绝缘鞋和手套,使用电工绝缘工具;

e.有统一组织和专业统一指挥。

4.1.6照明

1)在坑洞内作业、夜间施工或采光差的场所、作业工棚、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设置一般照明、局部照明或混合照明。

2)根据使用场所的环境条件选择相应的照明器,如开启式、防水型、

防振或耐酸碱型。

3)行灯电压不得超过36V。

4)根据需要设置警卫照明和红色信号照明及事故照明,其电源设在施工现场电源总开关的前侧,并配备应急电源。

4.1.7安全培训

加强对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。

4.2安全用电技术措施

4.2.1建立临时用电施工组织设计和安全技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

4.2.2建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底和文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。

4.2.3建立安全检测制度。从临时用电工程开工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

4.2.4建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和清除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

4.2.5建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并需规定拆除时间人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

4.2.6建立安全检查和评估制度。

4.2.7建立安全用电负责制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修、分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖罚。

4.2.8建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗,禁止无证上岗和随意串岗。

4.2.9强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质

4.3电气防火措施

4.3.1电气防火技术措施

1)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和腐蚀介质,不使用火源。

3)在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室发电机室等配置绝缘灭火器材等,并禁止烟火。

4)加强电气设备相间和相-地间绝缘,防止闪烁。

4.3.2电气的防火组织措施

1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

2)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

3)建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高管理用电人员电气防火自觉性。

相关文档