1 项目概述和技术原理

1.1 项目背景

针对目前电网中部分输电线路输送能力不足、部分老旧线路技术改造困难的情况下,为有效利用目前电网的输电线路,考虑应用新型碳纤维复合芯导线,提高电网的输送能力。

1.2 国内外技术现状

我国是个缺电的国家,输电线路已不堪承受传输容量快速扩容的需求,由于过负荷造成的停电、断电故障频频发生,电力传输成为电力工业发展的“瓶颈”,各国均在研究新型架空输电路用导线,以取代传统的钢芯铝绞线。

目前世界上只有美国、日本、韩国开发出新型殷钢芯倍容量导线和新型合成导线,国内的产品研制和应用开始起步。碳纤维合成芯导线在国外的应用不长,美国CTC公司生产的ACCC碳纤维合成导线于2004年8月开始试用和运行,国内运行经验还较少。

1.3 项目主要研究内容

结合常州电网现状,分析一些老线路的公司技改、基建和业扩工程,选择在现有导线截面小且需增容的线路上试用新型碳纤维合成芯导线,在不改变现有路径、通道的情况下,既要大幅度提高线路输送容量,又要确保线路的安全运行。同时进行相关经济比较,用较少的投资取得理想的效益。

从节能、降低成本、增加输送容量、提高电网安全运行等方面综合看,推广应用具有很大的经济和社会效益。有助于构造安全、环保、高效节约型输电网络。

1.4 项目技术原理

碳纤维复合芯导线(ACCC),采用高性能碳纤维复合材料作为导线芯材,具有强度高、重量轻、膨胀系数小、耐腐蚀和耐高温等特点。

(1)强度高。用碳纤维复合芯替代传统的钢芯,抗拉强度是一般钢丝的1.9倍,允许提高杆塔间的跨距,以降低工程成本。

(2)线膨胀系数小,弧垂小。复合材料芯线膨胀系数仅为钢芯的1/8。在相同的实验条件下,随着温度的上升,导线弧垂变化量仅为常规钢芯铝绞线的9.6%,高温下弧垂增量不到钢芯铝绞线的1/10,减少架空线交跨距离。

(3)重量轻。复合材料芯比重为传统钢芯的1/4,ACCC导线单位长度重量约为常规钢芯铝绞线的60~80%,自重的减轻可使导线荷载减少约25%。

重量轻和低弧垂的特性可以降低杆塔高度,减轻铁塔结构强度要求,节省线路综合造价。

(4)导电率高,载流量大,运行温度高。

ACCC导线的合成碳纤维芯是非铁磁性材料,不存在磁损和涡流损耗。与钢芯铝绞线相比,在相同外径时,复合芯铝绞线允许缠绕超过28%截面积的铝线。ACCC导线外层采用导电率不小于63%IACS的铝线,铝导体为耐高温退火铝,200℃下能有效运行,常规钢芯铝绞线使用温度极限最大100℃。

由于铝截面增大和提高导线工作温度,导线的综合载流量理论上可提高至2倍。

图1.4.4 ACCC导线与钢芯铝绞线的断面比较图

(5)耐腐蚀性能好。

ACCC导线的复合芯由玻璃纤维绝缘材料制成,具有较高的耐腐蚀性能,与铝线之间接触也不存在电腐蚀问题,可以解决长期运行中的腐蚀问题。

1.5 项目研究目标

应用新型合成导线,能够利用现有杆塔等设施,成倍地大幅度提高传输容量,减少传输中电力的损耗,同时可以减少土地资源、有色金属资源等消耗。

为研究其特性,积累使用和运行经验,本项目开展碳纤维合成芯导线的应用和研究。

2 研究方法和技术方案

2.1 项目研究方法

对常州电网中部分输送能力不足、改造困难的线路,应用碳纤维复合芯导线。

选择在现有导线截面小且需增容的线路上试用碳纤维合成芯导线,在不改变现有路径、通道的情况下,既要大幅度提高线路输送容量,又要确保线路的安全运行。同时进行相关经济比较,用较少的投资取得理想的效益。

项目的研究拟通过以下几个方面来开展:

(1) 研究导线的机械力学特性,重新校核线路平断面,保证安全距离;

(2) 研究导线的载流特性,确定线路的最大允许工作电流,核算线路在电网各种特殊运行方式下的过负荷能力;

(3) 分析导线的弧垂与温度、应力、代表档距的对应变化关系;

(4) 导线架线施工和安装的特殊工艺;

(5) 研究各种特殊金具的配置;

(6) 进行带负荷运行调试,分析线路运行特殊要求;

(7) 进行相关经济比较。

2.2 项目应用实施方案

根据电网规划及运行情况,选定现有导线截面小且需增容的线路之一“110kV常白线”上试用,在不改变现有路径通道、不对杆塔进行改造的情况下,更换为ACCC碳纤维复合芯导线。

常白线上现状接2个110kV变电所,分别是:110kV采菱变,2x50MVA主变;110kV工业园变,2x50MVA主变。另原先还接有110kV湖塘变(2x40MVA),因输送容量不足,现已临时断开。

图2.2 改造前110kV常白线接线图

原LGJ-185导线只能满足带一个变电所2台主变的要求,遇故障或检修,带3台50MVA 主变,需输送787A,LGJ-185导线就已不能承担。导线输送容量的限制给电网运行方式的灵活调整带来困难。

主线段线路已运行有20多年,通道复杂,线下房屋密集,原通道改造(换塔换大导线)很困难。该现状很适合应用碳纤维复合芯导线。

原线路导线均为LGJ-185。按最高允许温度+70℃、基准环境温度+25℃时,长期允许载流量510A,按照常州地区最高环境温度+40℃校正后为435A,允许输送容量为82900kW。

表2.2.1 现状线路输送容量

表2.2.2 改造后拟达到输送容量

增容改造实施:将常州变出线前段架空线的主线原LGJ-185导线更换为ACCC导线,长度1.8km。

2.3 项目实施成果

1、完成110kV常白线更换ACCC导线的设计和安装;

2、对所选的ACCC导线进行各项机械和电气性能试验;

3、进行线路运行加负荷调试试验;

4、开展ACCC导线耐高温、大载流量、低弧垂等方面性能的研究。

3 项目研究和实施过程

3.1 线路前期设计阶段

3.1.1 收集碳纤维复合芯导线的技术资料,研究其机械特性、电气特性。

部分规格的导线已由上海电缆研究所进行了试验,现有资料的部分参数参考美国CTC

公司提供的数据。本项目选定型号的ACCC/TW导线另外进行多项机械及电气性能试验。

3.1.2 结合原线路资料,重新测定线路平断面,掌握交叉跨越情况。

110kV常白线主线段从220kV常州变~常白线采菱支接塔,长度1.8公里,杆塔均为双回路(与110kV遥常线同杆架设),10基杆塔,为钢管杆和铁塔混合线路。全线平均档距210米,最大档距289米。

设计时,全线重新测量了平断面,详细掌握各类交叉跨越情况。线路经过地区现为城区,下面房屋较多,交跨复杂,线路交叉跨越建筑物、电力线、通信线、城市道路等共42次。

3.1.3 确定导线的型式截面、安全系数及应力、弧垂计算。

根据原杆塔设计条件和线路交跨情况,初步确定导线的选型和截面匹配,确定合适的安全系数、最大使用张力。拟选择Linnet431型(218mm2)截面的碳纤维复合芯导线,直径(18.29mm)和单位长度重量(653kg/km)均不大于原LGJ-185导线的直径(19.02mm)和单位长度重量(774kg/km)。导线的安全系数取3.5,最大使用张力20.7kN,不超过现有杆塔使用条件(23.0kN)。导地线安全系数、最大使用应力及平均使用应力见下表。

表3.1.3.1 导地线安全系数及设计张力

新架导线的弧垂最高气温时不超过原导线弧垂,确保现有的各种交叉跨越设施均满足安全限距的要求。这些条件保证主线段所有杆塔均不需进行改造,得以充分利用。

碳纤维复合芯导线的铝面积218平方米,大于原LGJ-185导线182.4平方米的铝面积,载流能力大大增加。下表反映了本次选定的碳纤维复合芯导线与原导线参数的对比情况。

表3.1.3.2 碳纤维复合芯导线与原导线参数对比表

根据导线的线膨胀系数与温度、应力的对应变化关系,分析导线机械特性,进行应力、弧垂计算,架线施工张力弧垂计算。

3.1.4 配合适的金具、附件

本工程ACCC/TW导线所用耐张线夹,为专用配套的耐热型线夹,内层不锈钢,外层铝合金。

根据导线发热特性,选择专用的ACCC/TW导线配套耐热型耐张线夹。配置合适的悬垂金具和耐热型预绞丝护线条,合理组合附件安装。导线的耐张线夹、引流板为ACCC/TW导线配套的专用线夹,预绞丝护线条、T接线夹等有南京线路器材厂专门设计。

3.2 安装施工阶段

3.2.1 施工技术准备

本线路采用张力展放导线。架线前检查各施工段的平断面图、明细表等,认真对施工场地进行调查、熟悉交叉跨越情况。合理布置张力场和牵引场的位置。对导、地线连接管及耐

张管进行检验性压接试验。架线作业指导书经审批,架线前进行技术交底。进行牵、张场预选,本工程分为二牵,从110kV常白线G1电缆终端塔—G8支接塔为第一牵,从G8支接塔—G10支接塔的架空主线部分为第二牵。

表3.2.1 牵、张场预选表

3.2.2 架线

架线前调查清楚沿线的交叉跨越等障碍物,进行线路通道清理。根据现场情况搭设跨越架,安装防磨滚筒。

选择和布置牵张场。采用一台牵引机、一台张力机进行导线展放施工,一牵一展放方式。为了避免ACCC导线与原线路旧导线之间的磨碰。本工程利用原线路LGJ-185导线作为牵引绳张力展放ACCC导线。下面是几张现场安装图片。

3.2.3 其他安装

进行紧线和挂线施工,弧垂调整,导、地线液压,附件安装,导线跳线安装等。于2006年11月完成110kV常白线增容改造ACCC导线的安装施工,并投入运行。

3.3 导线性能试验

3.3.1 专项性能试验

对本项目采用的Linnet431规格ACCC/TW导线专门委托上海电缆研究所开展了以下8项性能试验。

3.3.1.1 导线握力试验(常温)

试验目的:测试ACCC/TW导线安装专用楔型线夹后的握着力。

试验结果:

无中间接续的试样,握力试验结果为81.4kN;

有中间接续的试样,握力试验结果为81.0kN。

证明ACCC/TW导线安装专用楔型线夹后的握力满足不小于90%计算拉断力(72.46kN)的要求。

3.3.1.2 导线高温(140~200℃)拉力试验

试验目的:测试ACCC/TW导线在高温条件下的总拉力。

试验结果:ACCC/TW导线试样在140℃高温通电加热3小时后,直接做拉力试验,高温拉断力为74.6kN,与计算拉断力相比没有损失;160℃高温通电加热3小时后,高温拉断力下降为64.0kN,为计算拉断力(72.46kN)的88%;180℃高温通电加热3小时后,高温拉断力下降为56.8kN,为计算拉断力(72.46kN)的78%;在200℃高温通电加热3~8小时后,直接做拉力试验,高温拉断力下降为48~50kN,约为计算拉断力(72.46kN)的66%~69%。

这个结果说明,ACCC/TW在160℃高温以上,拉断力距不小于90%计算拉断力的要求有一定的损失,随着温度上升,损失逐步加大。

3.3.1.3 导线应力—应变试验

试验目的:测定ACCC/TW导线的应力—应变特性。

试验结果:

导线的最终弹性模数平均值为66.3 GPa;

碳纤维复合芯的最终弹性模数平均值为113.3 GPa;

绘制出导线应力—应变曲线图。

3.3.1.4 导线热膨胀试验信

试验目的:测定ACCC/TW导线的热膨胀系数。

试验结果:(试样长度50米)

拐点温度(80℃左右)以下该导线实测线膨胀系数为13.0×10-6(1/℃);

拐点温度(80℃左右)以上该导线实测线膨胀系数为1.65×10-6(1/℃)。

3.3.1.5 导线弧垂特性试验

试验目的:用以评估ACCC/TW导线在实验室条件下的高温弧垂特性。

试验结果:测量导线弧垂和张力随温度变化的情况,分别绘制出该ACCC/TW导线在加载不同初始张力(15%RTS、25%RTS、35%RTS)下的弧垂—温升曲线和张力—温升曲线。

3.3.1.6 导线蠕变试验

试验目的:确定ACCC/TW导线的蠕变特性。

试验结果:

得出蠕变方程式;

计算出在15%、25%和35%的张力下10年(87600小时)后的蠕变量;

绘制出蠕变曲线。

3.3.1.7 碳纤维复合芯耐热性能检验

试验目的:测试碳纤维复合芯的耐热性能。

试验结果:碳纤维复合芯经过不同加热温度和不同加热时间后的拉力结果,芯仍能保持合适的拉力(未加热时的90%以上)。

3.3.1.8 导线载流量测试及计算

试验目的:测试ACCC/TW导线在实验室条件下的载流量;计算ACCC导线在不同环境条件下的载流量。

试验结果:

测出无风、无日照和自然对流条件的实验室测试数据;

计算得出导线载流量的理论计算数据表(分别为在国内常用参数条件下和在

IEC61597-1995推荐的参数条件下)。

分析:与钢芯铝绞线相比,ACCC/TW导线得载流量有比较明显得提高,而且导线允许得使用温度更高(最高200℃)以及具有低弧垂的特性,因此,ACCC/TW导线载流能力有明显优势。

3.3.2 借鉴的其他项目试验

借鉴其他规格的ACCC/TW导线已进行的试验有以下一些。

3.3.2.1 导线高温(150℃)拉力试验

试验目的:测试ACCC/TW导线在150℃温度下的拉断力。

试验结果:在150℃温度下,ACCC/TW导线能够满足不小于计算拉断力的90%。

分析:由于复合芯的热膨胀系数比外层软铝线的热膨胀系数小的多,在150℃高温下,所有拉力都加载在复合芯上,铝线由于热膨胀伸长量很大,基本不承受拉力,所以高温下导线的拉力与复合芯的拉力基本一致。

3.3.2.2 碳纤维复合芯盐雾腐蚀试验

试验目的:通过在强腐蚀气氛的腐蚀试验,评估碳纤维在自然条件下的耐腐蚀性能。

试验结果:试样表面完好,无可见腐蚀现象;试验前后试样重量基本没有变化。

证明碳纤维复合芯在5%NaCl盐雾气氛下360h试样无腐蚀。

3.3.2.3 导线及复合芯压扁试验

试验目的:测试ACCC/TW导线及碳纤维复合芯在一定的压力负荷作用下损坏程度;分别比较ACCC/TW导线与钢芯铝绞线和碳纤维复合芯与钢芯的抗压性能。

试验结果:在受控制的压力负荷作用下有一定的变形,铝丝部分变形较大,碳纤维复合芯变形较小。

证明了ACCC/TW导体承受压力而不会产生严重损坏的能力,这种压力在ACCC/TW导线的正常处理、安装或运行中均可能遇到。

3.3.2.4 导线过滑轮试验

试验目的:验证线路张力放线对ACCC/TW导线的影响,包括表面是否存在损伤,线股是否存在松股、起灯笼现象,以及铝线强度是否有明显变化等。

试验结果:ACCC/TW导线未见起灯笼现象,也未见明显松股,但软铝线表面有擦痕;过滑轮后铝单丝抗拉强度均在60~90MPa范围内,铝线强度没有明显的提高。

3.3.2.5 导线微风振动疲劳试验

试验目的:评估线路的振动疲劳性能。

试验结果:通过耐振疲劳试验。3根试样分别经过3x107次连续振动疲劳试验后,对悬垂线夹处的导线进行拆股观察,未见有任何开裂断股现象。

3.3.2.6 导线的电晕及无线电干扰试验

试验目的:测试ACCC/TW导线的电晕熄灭电压和无线电干扰电压;比较型线与圆线在电晕及无线电干扰的水平。

试验结果:复合芯梯形单线同芯层铝导线ACCC/TW与钢芯铝绞线LGJ的可见电晕和无线电干扰电压试验结果基本一致,钢芯铝绞线略优于复合芯梯形单线同芯层铝导线,两者均满足220kV输电线路的运行要求。

3.4 导线运行调试试验

3.4.1 加负荷试验方式下现场的接线

为掌握实际运行中的ACCC导线载流性能和弧垂特性,拟将电网按以下形式改接,临时接入110kV湖塘变,试验结束后再断开。预计最大负荷约15万kW左右。

试验时间:冬季2006年 12月 20 日;

夏季2007年 8月15 日。

图3.4.1 负荷试验方式下现场接线图

3.4.2 线路巡视复查

为保证调试成功,运行单位线路工区组织一次特殊巡视,对110kV常白线主线段各处的导线、绝缘子、杆塔状况、通道情况、交叉跨越情况等再做一次复查,及时消除不安全因素。为保证两条线路搭接顺利,线路工区负责对110kV常白线#1~#27~原#36段相位进行现场复核,武进供电公司负责对110kV滆湖线#22~湖塘变~滆湖变段相位进行现场复核,确保线路接通时相位一致。

3.4.3 运行方式调整过程

⑴、8:30 110kV常白7550线、滆湖7731线临时搭通工作结束后,线路工区梁整民向调度汇报:110kV常白7550线、滆湖7731线已临时搭通,保证相位正确,线路可以送电。

⑵、拆除110kV常白7550线、滆湖7731线各侧接地线。

⑶、常州变:常白线713开关转为副母运行。

⑷、调度通知测试现场指挥:110kV常白7550线准备带负荷。

⑸、采菱变:由芳采线合环调常白线供电,芳采线712开关转为热备用(自投启用)。

⑹、武调:

① 工业园变:合环调常白线供电,遥工线转为备用 (自投启用)。

② 湖塘变:合环调滆湖线供电,武湖线转为备用(自投启用)。

⑺、调度通知测试现场指挥:110kV常白7550线已带全部负荷

⑻、测试工作结束后由现场指挥向调度汇报:110kV常白7550线带负荷测试工作结束,110kV常白7550线、滆湖7731线可以停电,拆开临时搭头线。

⑼、线路搭头拆开后,调度恢复正常运行方式。

3.4.4 现场测试工作

3.4.4.1 测试时间

冬季试验:2006年 12月 20 日,上午9:00 ~下午16:00。

夏季试验:2007年 8月15 日,上午9:00 ~下午16:00。

3.4.4.2 现场测量内容

选定代表性两档,按照不同时间段负荷和电流的变化情况,进行ACCC/TW导线弧垂和温度的跟踪测量。

第1档: #5~# 6,档距289米;

第2档: #9~#10;档距195米。

测温设备:红外热像仪。

测高设备:全站仪、激光测高仪。

另外,对以下附件相应进行测温,以观测附件的温升变化:

A处:#5塔导线悬垂线夹;

B处:#10支接塔,主线ACCC耐张线夹、工业园侧LGJ-300/25导线耐张线夹、采菱侧LGJ-185导线耐张线夹;

C处:#1终端塔,电缆接线端子、LGJ-185导线。

3.4.4.3 相关测试记录举例

例:测量档号: #5 ~ #6。

(1)冬季试验:测量档距 289 米;环境气温:上午阴5℃,下午阴10℃。

表3.4.4.3-1 冬季试验现场监测记录

(2)夏季试验:测量档距 289 米;环境气温:上午阴28℃,下午晴32℃。

表3.4.4.3-2 夏季试验现场监测记录

经复核线路断面,温度变化下现有的各种交叉跨越设施均满足安全限距的要求。

4 研究成果和效益

4.1 导线机械性能的研究

碳纤维复合芯导线(ACCC),采用高性能碳纤维复合材料作为导线芯材来代替钢芯,与钢芯铝绞线相比,在相同的外径时,复合芯铝绞线允许缠绕超过20%的导电铝线。机械性能上具有以下一些特点。

4.1.1 强度高

用碳纤维复合芯替代传统的钢芯,抗拉强度可达到2399MPa,是一般钢丝(1240MPa)的1.9倍。

抗拉强度的提高允许提高杆塔间的跨距,以降低工程成本。

4.1.2 线膨胀系数小,弧垂小

复合材料芯的线膨胀系数为1.6×10-6(1/℃)。钢芯铝绞线一般为20×10-6。

经过热膨胀试验(试样长度50米),测试出ACCC/TW导线的线膨胀系数α:

ü 拐点温度(80℃左右)以下为13.0×10-6(1/℃);

ü 拐点温度(80℃左右)以上为1.65×10-6(1/℃)。

由于复合芯的热膨胀系数比外层软铝线的热膨胀系数小的多,在一定的温度(即拐点温度)以上,导线的所有机械张力都将由碳纤维复合芯来承受,此温度时铝导体部分的应力变为零。铝线由于热膨胀伸长量很大,基本不承受拉力,整根导线的热膨胀和弹性伸长取决于复合芯的热膨胀和伸长率。所以整个导线的热膨胀很小,线长变化很小,随着温度的上升,弧垂增加得很小。

下图是另一规格的ACCC/TW-Drake1020导线与直径相近的LGJ-400/35导线进行高温弧垂─温升比较试验的曲线图(测试档距50米)。

图4.1.3 两种绞线弧垂─温升曲线比较图

可以分析出,在相同的实验条件下,温度从50℃上升到130℃,LGJ-400/35导线弧垂从190mm增加到620mm,提高了2.3倍;ACCC/TW-Drake导线弧垂从175mm增加到245mm,提高了0.4倍。ACCC/TW导线的弧垂变化量仅为常规钢芯铝绞线的1/6。温度越往上升,ACCC/TW 导线的弧垂变化量越小,基本不增加。

可见,碳纤维复合芯导线与常规钢芯铝绞线相比具有显著的低弧垂特性。能减少架空线走廊的交跨绝缘距离,提高运行安全和可靠性。

4.1.3 重量轻

复合材料芯比重仅1.9/cm3,为传统钢芯的1/4。

本次选择的Linnet431型的碳纤维复合芯导线,直径18.29mm,与原LGJ-185钢芯铝绞线19.02mm接近,单位长度重量653kg/km,小于原LGJ-185导线774kg/km。但铝面积达

218mm2,与原LGJ-185导线(铝面积182.4mm2)相比,单位铝截面积对应导线重量为常规钢芯铝绞线的70%。

自重的减轻可使导线荷载减少约25%。重量轻和低弧垂的特性可以降低杆塔高度,减轻铁塔结构强度要求,节省线路综合造价。

4.1.4 碳纤维复合芯导线单丝性能表

4.1.5 碳纤维合成芯导线参数表

4.1.6 ACCC/TW导线的应力—应变特性

根据应力—应变特性试验的结果,测试出:

l 导线的最终弹性模数平均值为66.3 GPa;

l 碳纤维复合芯的最终弹性模数平均值为113.3GPa。

绘制出导线应力—应变曲线见下图。 n

图4.1.6 ACCC/TW导线应力—应变曲线图

4.1.7 ACCC/TW导线的蠕变特性

蠕变试验的结果,得出以下蠕变方程式:

绘制出蠕变曲线见下图。

图4.1.7 ACCC/TW导线蠕变曲线图

对导线架设后的塑性伸长,仍可采用降温法来补偿。考虑补偿初伸长的等效温度用公式Δt e = ε e /α 近似计算,降温值为25~30℃。

4.2 导线耐热性能的研究

ACCC/TW导线外层铝导体为耐高温退火铝,200℃下能有效运行,常规钢芯铝绞线使用温度极限最大100℃。对碳纤维复合芯的耐热性能检验,经热老化试验,芯的耐热性能如下表。

表4.2.1 碳纤维复合芯热老化试验值表

结果表明,碳纤维复合芯经过不同加热温度和不同加热时间后,恢复正常温度后,芯仍能保持不小于90%计算拉断力的拉力。

根据前述,整根ACCC导线高温拉力试验的情况,ACCC导线在140℃高温下,能够保持不小于计算拉断力的拉力。

表4.2.2 ACCC/TW导线高温下拉力试验值表

经分析,由于复合芯的热膨胀系数比外层软铝线的热膨胀系数小的多,在140℃高温下,所有拉力都加载在复合芯上,所以高温下导线的拉力与复合芯的拉力基本一致。

当温度达到160℃,ACCC导线高温拉断力下降为计算拉断力的88%,随着温度的进一步上升,拉断力下降得较多,核算高温运行时的导线安全系数是十分必要的,最重要的是恢复常温后仍能保持满足要求的拉断力,以确保气象控制条件下导线的安全系数。信息请登陆:输配电设备网

4.3 导线载流特性的研究

4.3.1 载流截面分析

碳纤维复合芯采用合成碳纤维,全部都是非铁磁性材料,而且不导电,所以不存在钢丝材料引起的磁损和涡流损耗,在输送相同负荷条件下,具有更低的运行温度,可减少输电损失约6%。外层采用导电率不小于63%IACS的铝线。

本此采用的 ACCC/TW-Linnet431型导线,外径18.29mm,比原LGJ-185钢芯铝绞线19.02mm还小,铝线绞制成梯型(如下图剖面图),增加了单位面积导电能力。碳纤维复合芯导线的铝面积218mm2,原LGJ-185导线的182.4mm2,载流铝截面前者比后者多20%,载流能力大大增加。

图4.3.1 ACCC/TW- Linnet导线剖面图

项目立项请示报告标准范本

编号:QC/RE-KA7353 项目立项请示报告标准范本 The new situation in operation, especially the emergency, makes the information open and transparent by reporting the details, and then forms a closer cooperative relationship. (工作汇报示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

项目立项请示报告标准范本 使用指南:本报告文件适合在为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 建设项目立项申请报告一 县发展和改革局: 近年来,随着农业产业结构调整的深化,我镇农村富余劳动力增长较快,为切实抓好农村富余劳动力的转移工作,加大农村富余劳动力培训力度,我镇拟建设农村劳动力培训楼,解决农村劳动力培训无场地的问题。 一、建设选址。培训楼建设选址在xxx。 二、建设规模:培训楼占地面积xxx 平方米,建筑面积xxx平方米。培训楼主

要包括职业培训中心、行政办公、服务大厅等。 三、资金来源。工程总投资xxx万元,其中主体工程xxx万元,附属工程xxx 万元,装修及水电安装工程xxx万。资金来源主要有自筹资金和申请上级部门拨款。 劳动力培训楼的建成,必将使我镇农村劳动力掌握一定的技术特长,提高农村劳动力的整体素质,提高农村劳动力的创业能力,进一步促进我镇的农村富余劳动力转移工作。因此,特请县发展和改革局给予立项。 以上请示当否,请批复。 申请人:

医疗器械安全生产自查报告

医疗器械安全生产自查报告 _________市食品药品监督管理局: 为进一步加强企业的安全生产管理,强化日常安全生产的,消除各类安全隐患,杜绝发生安全生产事故,我们结合企业自身安全生产特点,在我公司开展了安全生产自查自纠活动,并将自查活动分为学习宣传、自查自纠二个阶段组织实施。现将活动开展的有关情况简要报告如下: (一)学习宣传 为提高企业员工的安全意识和安全技能,自觉遵守安全生产的有关规定,按照“安全第一,预防为主”的方针,作为此次安全生产自查的一部分,我们组织员工进行了安全生产教育,对安全生产的深远意义、有关安全规章制度、生产事故案例以及违反规范操作造成的严重后果做了深入宣传,要求每名员工自觉树立安全生产意识,掌握企业运行安全生产规程,从个人岗位和日常工作中做起,在全厂上下形成人人讲安全、查隐患、防事故的良好风气。 (二)自查自纠 由于我公司的铸造车间有用明火,出现安全生产的几率较大,因此我们将此次自查的侧重点落在查漏洞、查隐患、查措施、查制度等几个方面,不仅是对某一个环节的自查自纠,而是对企业生产运行的总体进行拉网彻查,为企业今后的安全生产运行创造良好的自查活

动,对各系统环节的定期维护、检查以及责任的分属、落实情况进行了全面核实,对各个车间、专业的安全生产规程、操作规程等制度规定进行了梳理,企业所用的主要原料有瓷粉、钢、合成树脂、义齿基托树脂(或金属铸造基托) 、卡环等,这些原料必须都是经过正规的渠道,从取得经营许可证的经销商购进,并取得有效的注册证,按标准要求进货、生产和销售。落实质量安全的要求,提高了质量安全意识,杜绝质量安全隐患。同时对可能影响安全生产的消防、安全保卫等外部因素进行了一并检查。 通过此次安全自查活动,我公司安全生产运行的总体情况比较平稳,没有发现可能导致的安全隐患,但在安全生产管理上仍要加强管理。对检查中发现的问题,我们将落实限期进行整改,并建立安全生产隐患复查、倒查,不定期对存在问题的薄弱环节进行经常性检查,确保检查成效落到实处。 ___________制作有限公司 ____年__月__日

企业安全隐患自查报告

企业安全生产自查报告 针对今年我市的安全生产形势,为全面贯彻各级政府安全生产工作会议精神,结合公司实际,公司3月25日组织安全生产领导小组对公司生产车间进行了安全生产大检查。 一、检查安全制度建设 对公司的安全生产管理制度检查,备案存档工作较好,各项安全制度健全,对公司各岗位操作规程及特殊岗位考核成果较好,应急预案完整,演练可行,定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业人员培训,各岗位操作得到规范,并在实践中得到不断更新,各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。 二、各项安全设施情况 通过检查,检查组人员对隐患下达了整改通知书,且责令限期整改,并根据下达的整改通知,逐条的进行了定人、定时间、定措施,要求全部按期整改,做到了隐患清除及时,为安全提供了有力的保障。 三、安全宣传教育情况 公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查,召开总结会议,分析总结安全生产工作的成绩和问题,对检查出的隐患进行安排和落实,由车间各职其责组织实施,并对落实情况进行复查。并充分利用周三学习日、班前会、专题会等形式,传达、学习政府、集团公司、公司相关的规定、

制度、要求等,并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育,并开展岗位技能培训和岗位技能练兵,提高员工规范化操作技能,对新入厂员工进行集中培训,经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好,警示教育时刻长抓,教育注重成效,不达标准不放过。 二〇二〇年三月二十六日 企业安全自查报告 针对今年上半年,我省的安全生产形势非常严峻,为全面贯彻省、市安全生产工作会议精神,由公司决定组织公司安全生产领导小组对全公司进行安全生产大检查工作。 对公司的安全生产管理制度检查,发现备案存档工作较好,各制度健全,应急预案完整,演练可行,各项操作规程公布考核成果较好,制度得到落实,并在实践中得到不断更新,各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。 公司生产部门每周开展安全总结会议,分析总结安全生

单片机实验报告

仲恺农业工程学院实验报告纸 自动化学院(院、系)工业自动化专业144班组单片机与嵌入式系统实验课学号201421714406姓名黄国盛实验日期2016年11月05日教师评定 实验一Keil C51集成开发环境的使用练习 一、实验目的 熟悉Keil C51集成开发环境的使用方法。 二、实验设备及器件 IBM PC机一台 三、实验内容 按照Keil C51软件的使用说明进行Keil C51集成开发环境的安装和使用练习,然后按照以下内容建立并编译产生HEX文件。 ORG0000H LJMP Main ORG00F0H Main: MOV R7,#0 Loop: MOV R6,#0 DJNZ R6,$ DJNZ R6,$ DJNZ R6,$ DJNZ R6,$ DJNZ R7,Loop;延时 CPL P1.0;P1.0取反 CPL P1.1;P1.1取反 CPL P1.2;P1.2取反 CPL P1.3;P1.3取反 CPL P1.4;P1.4取反

CPL P1.5;P1.5取反 CPL P1.6;P1.6取反 CPL P1.7;P1.7取反 SJMP Main END 四、实验要求 熟练掌握Keil C51集成开发环境的工程建立、编辑与编译功能。 五、实验预习要求 认真阅读Keil C51软件的使用说明。 六、实验思考题 试写一条把片内RAM50H~59H单元清零的程序。 实现程序如下: ORG0000h LJMP Main ORG0100H Main:MOV R0,#50H;立即数50H(内部RAM地址)传送到R0中 MOV R1,#10;立即数10(循环次数为10次)传送到R1中 MOV A,#0;立即数0传送到A,中将累加器A的值清0 LOOP:MOV@R0,A;将R0内容所指向的单元清0 INC R0;R0内容加1,修改地址指针 DJNZ R1,LOOP;减1不为0判断,若为真跳回循环,否,则运行下一语句 END;结束 七、实验总结 通过实验,熟悉80C51指令系统,熟悉Keil C51集成开发环境的使用方法,熟练掌握Keil C51集成开发环境的工程建立、编辑与编译功能。加深对内部存储器读写的认识。

项目申请报告模板[项目申请报告范文6篇]

项目申请报告模板[项目申请报告范文6篇] XXX经济发展局: XXX限公司拟在XXX建设XXX项目,现将项目有关状况呈报如下,特申请项目备案。 一、项目建设地点:XXXXXXX。 二、项目主要建设及规模:占地XXX亩,建设XXX等。 三、项目总投资及资金:项目总投资XXX万元。资金为企业自筹。 四、经济效益分析 (一)间接经济效益旅游业是公认的关联度高、带动性强、辐射力大的经济产业。该项目建成后,将有助于促进周边村的经济发展。按一般规律,每1元的旅游直接收入可带来4。3元的间接收入。与此同时,旅游业还能优化产业结构,带动周边范围内建筑业、制造业、食品业、商业、服务业、金融业和信息业等其他相关产业的发展,从而促进区域经济持续、快速、稳步发展。随着基础设施的逐步完善,

当地的投资环境也会大为改善,从而进一步推动区域自然村的对外开放。 (二)社会效益 1、增加就业岗位旅游业是一个劳动密集型产业,能够带给超多直接和间接的就业机会。根据世界旅游组织测算,旅游部门每增加一个直接就业人员,社会就能增加5个就业岗位。这样透过本项目的建设,既能够解决周边村部分人口的就业问题,还能为当地农民中的部分剩余劳动力带给一个就业机会。 2、改善人民生活,扩大对外开放外来游客,使得外界的先进、文化、观念和信息源源不断的输入,有效促进本地文化和外来文化的交流和融合,从而加速其 __的现代化进程,提高人民生活水平和质量,也有利于改善投资环境,扩大对外开放。同时旅游业的发展,还将促进社会稳定,有利于当地资源的保护和传统文化的弘扬。 特此请示! 单位:XXX 二x一二年三月九日

开县发展和改革委员会: 为了XXXX,依据XXX,我单位拟建XXX项目。现已完成XXX等准备工作,现申请项目备案登记。特将项目相关状况报告如下: 一、单位基本状况本单位全称XXXX,单位性质XXXXX,地址XXXX,法定代表人XXX:营业执照(事业单位登记证)号码XXX,法人代码(有关凭证)XXXX,注册资本及行业资质等。 二、项目基本状况 1、项目名称: 2、项目性质: 3、拟建地点: 4、建设规模及主要建设资料:项目总占地面积XXXX平方米,建筑面积XXXX平方米,其中XXX平方米,XXX平方米 5、建设工期及计划开工时间:建设工期个月,x年x月开工。

企业安全生产自查自纠

企业安全生产自查自纠 一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动情况 1、安全管理机构方面 我项目部在安全管理机构建设方面,尤为重视现场技术、安全人员的配备,每个工区内都配备了工区长、工区总工、安全质量部、工程部等重要的人员及部门,施工现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程旁站监督,并全部对各人员签订了安全管理终端责任状,明确各管理人员的职责,确保现场施工安全质量可控。 2、安全生产管理制度方面 通过自查自纠活动,部分工点原安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的,现逐步走上了正规,例如良伞立交桥左幅12#右幅10#墩浇注混凝土跨线桥施工,施工前,安全施工管理无详细的制度,现场管理人员对施工队交底没有针对性。后由项目部杨泓全总工程师利用晚上空闲时间对施工管理人员和施工人员进行了详细的安全 技术交底,并对相关责任人签订了责任状,对施工队施工过程中要注意的事项逐一制定了措施。 3、隐患排查治理和重大危险源监控方面 目前随着我项目部工程接近尾声,重大危险源点主要控制在良伞立交桥支架模板、跨线二级路混凝土浇注施工的交通安全,以及(伞大桥、良的立交桥、六塘跨线桥)的制梁和运架梁施工外,其他像隧道的重大危险源点基本上已施工完毕,我项目部由韦登斌经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠大检查,每周由陆少韦家祥安全副经理带领安质部和工程部组织两次的安全生产自查自纠的小型检查,由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况,并是否及时进行了整改,对不及时整改的单位或个人进行了经济处罚。 4、安全教育培训和特殊工种持证上岗情况 随着安全生产重点由下部结构升至上部结构,我项目部梁部生产大多都是高空作业,安全教育培训工作显得尤为重要,项目部每月都制定了对梁部施工进行一次安全教育培训;对每位现场施工操作人员的持证情况进行审查,现我项目部现场特殊工种人员将近200人,现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。 5、特种设备使用管理情况 由于我项目部特种设备基本上都集中在梁部施工,移动模架每日都必须进行移动模架的安全性能检查,对部分受力构件在浇筑几片梁后,重新对受力杆件的疲劳情况作试验,对不能满足安全性能杆件进行拆换处理,梁场及运架对的特种设备由于路基的影响,6月-8月现基本上处于停工状态,但现场特种设备保养正常。 6、安全投入情况 我项目部在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面不惜成本,确保施工安全,现我项目部全线各工点没有因为安全投入资金不到位而忽视安全的问题,也没有因为安全投入资金不到位而影响施工进度的。 7、应急预案编制及演练情况 根据农民工的突发意外伤害方面所采取措施知识,针对我项目部安全施工生产实际情况,特在宜河六标组织了一次应急急救演练,演练顺利结束,取得了业主、监理现场的认可。

企业安全自查报告范文一

企业安全自查报告范文一: 为切实抓好公司二季度安全生产工作,确保生产运行安全稳定,根据浚县安全会议和公司2011年安全生产工作安排的相关通知精神,公司领导高度重视,迅速将通知精神传达到各科室、班组,同时召开公司领导班子安全会议,安排部署公司二季度安全生产工作,落实各项安全措施,并对公司进行了安全生产大检查,现将自查情况汇报如下: 一、安全生产责任制落实情况 为明确责任,成立了以公司总经理为第一责任人,以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本,安全第一”的理念,对各科室负责人提出了“管生产必须管安全,管安全必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员,并制定了适合公司特点的安全生产岗位责任制,并对安全生产责任制进行了层层分解,严格落实责任主体,真正做到了职责明确、责任到人、各司其职,确保了安全生产工作的顺利开展。 二、自查情况 (一)消防设施方面:公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备,有消防箱及消防标致,干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制,完善应急救援预案,加强应急演练。对办公场所、

生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查,确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。 (二)设备安全方面:公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证,是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏,未加任何防护,现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断,现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗,设备运行状况是否良好,要严防各种设施带病运行,特殊操作人员持证上岗。 (三)公司办公室加强车辆管理方面;要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规,加强职业道德,确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶,超速超载等违法违规行为,经常对车辆安全性能进行全面检查,防止病车上路,配备好消防器材,防止自燃和火灾事故发生,保证车辆行驶安全。 三、重大危险源确定及应急情况 根据公司自身情况,通过对工作中的不安全行为,物品的不安全状态,作业环境的不安全因素等进行了风险评价,并识别出重大危险源,通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的目的。公司所识别出的重大危险源有:①.高处作业;②.管网爆裂;③.机械伤害;④.火灾、爆炸;⑤.洪水; ⑥.施工用电。公司

标准项目资金申请报告标准范本

报告编号:LX-FS-A56454 标准项目资金申请报告标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

标准项目资金申请报告标准范本 使用说明:本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报,以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一章项目概要 1.1 专项资金申请表 1.2 专项资金申请单位及依托单位 1.3 项目申请必要性 1.4 项目市场分析 1.5 技术工艺 1.6 设备及能耗 1.7 技术经济分析和社会经济效益分析 第二章项目建设必要性及条件 2.1 项目概况 2.2 项目法人概况

2.3 项目建设的必要性 2.4 主要建设条件 2.5 项目结论 第三章产业化依托或工程依托落实方案3.1 建设规模 3.2 产品方案 产品型号产品产能专题研究 产品一 产品二 产品三 第四章市场分析 4.1 产品市场总量预测及国内生产力布局4.2 市场竞争力分析及市场风险 4.3 产品目标市场定位 第五章国内外相关技术发展概况和趋势

企业安全生产自检自查报告

企业安全生产自检自查报告 按照万府办[XX]120号通知要求开展企业安全生产大检查。我公司领导高度重视,积极组织相关人员抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划,落实整改措施,严防事故发生。现就自查情况总结如下。 一、强化管理,明确责任 为切实加强对我公司20xx年安全生产工作的领导,公司调整充实了公司安全生产工作领导组,力争做到目标明确,责任落实,工作到位,防患于未然。 二、细化措施,落实到位 全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神,坚持做到依法管理,强化监督,严格检查,督促整改,让隐患得到消除,事故得到控制,人民群众的生命财产得到保障。以监管工作为重点,严防一般安全事故,杜绝重、特大安全事故,确保人民群众生命财产安全。 三、工作内容及措施办法得当 (一)加强安全知识的宣传教育,努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育,倡导和抓好安全文化建设,增强公司职工安全生产意识。二是企业要按照有关要求,积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训,并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训,

确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是综治办协助派出所要定期组织机动车辆驾驶员和车主参加道路交通安全法的培训教育,促使其增强道路交通安全意识,严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促,促使企业安全生产培训教育工作制度化、经常化。 (二)强化安全责任管理,建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人,对本单位安全生产工作负直接责任,必须切实履行职责,加强监督检查,及时排除各类安全隐患,严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书,做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促,并将情况登记在册,作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际,制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程,并严格执行,杜绝“三违”现象,切实做到安全生产有章可循。 (三)突出重点,狠抓落实,加大隐患排查整改力度。 1.定期开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查,对重点部门存在的重大隐患,要督促其制定整改措施,落实资金,安排专人督促整改,并将隐患排查以及整改情况上报市安委会;各村、各企业和安全责任单位每月组织一次安全大检查,发现隐患,制定措施,落实专人,限期整改,并将情况及时上报企业安全生产领导组。

企业安全生产自查报告(完整版)

报告编号:YT-FS-3710-59 企业安全生产自查报告 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

企业安全生产自查报告(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 针对今年我市的安全生产形势,为全面贯彻各级 政府安全生产工作会议精神,结合公司实际,公司3 月25日组织安全生产领导小组对公司生产车间进行 了安全生产大检查。 一、检查安全制度建设 对公司的安全生产管理制度检查,备案存档工作 较好,各项安全制度健全,对公司各岗位操作规程及 特殊岗位考核成果较好,应急预案完整,演练可行, 定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业 人员培训,各岗位操作得到规范,并在实践中得到不 断更新,各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内 容,无违章现象。 二、各项安全设施情况

通过检查,检查组人员对隐患下达了整改通知书,且责令限期整改,并根据下达的整改通知,逐条的进行了定人、定时间、定措施, 要求全部按期整改,做到了隐患清除及时,为安全提供了有力的保障。 三、安全宣传教育情况 公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查,召开总结会议,分析总结安全生产工作的成绩和问题,对检查出的隐患进行安排和落实,由车间各职其责组织实施,并对落实情况进行复查。并充分利用周三学习日、班前会、专题会等形式,传达、学习政府、集团公司、公司相关的规定、制度、要求等,并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育,并开展岗位技能培训和岗位技能练兵,提高员工规范化操作技能,对新入厂员工进行集中培训,经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好,警示教育时刻长抓,教育注重成效,不达标准不放过。

单片机实验报告

南京晓庄学院电子工程学院 实验报告 课程名称:单片机系统设计与应用 姓名:森 专业:电子信息科学与技术 年级:14级 学号:05 2016年12 月1 日

实验项目列表 序号实验项目名称成绩指导教师 1 单片机仿真软件的使用 2 单片机I/O接口应用实验——流水灯 3 外部中断实验——工业顺序控制模拟 4 定时/计数器实验——矩形波 5 定时/计数器实验——计数器 6 综合实验 7 8 9 10 注: 1、实验箱端口为com6。 2、芯片选择切换到51 3、停止运行使用实验箱上的复位按钮

实验室号:___ 实验时间:成绩: 实验一仿真软件的使用 1.实验目的和要求 1)熟悉Keil C51软件界面,以及编辑、编译、运行程序的步骤; 2)掌握单片机仿真软件使用和调试的方法。 2.实验原理 Keil C51软件使用 在Keil C51集成开发环境下,建立一个工程并编辑源程序,熟悉Keil C51集成开发环境下各种菜单、命令的使用。 3.主要仪器设备(实验用的软硬件环境) 安装有Keil C51软件的PC机1台 4.操作方法与实验步骤 Keil C51软件使用 (1)建立用户文件夹 (2)建立工程 (3)建立文件并编码。输入以下源程序,并保存在项目所在的目录中 (4)把文件加入工程中 (5)编译工程。编译时观察在界面下方的“Build”页中的到编译错误信息和使用的系统资源情况等。 (6)调试。利用常用调试命令,如复位、运行、暂停、单步、单步跳过、执行完当前子程序、运行到当前行、下一状态、打开跟踪、观察跟踪、反汇编窗口、观察窗口、代码作用范围分析、1#串行窗口、内存窗口、性能分析、工具按钮等命令进行调试,观察并分析调试结果。 (7)目标代码文件的生成。运行生成相应的.HEX文件。 5.实验内容及程序 1)从DATA区地址起始地址为40H的连续10个内存单元的内容传送到XDATA区起始地址为2000H的10个内存单元中。 注意:DATA区地址起始地址为40H的连续10个内存单元必须先赋初值。 P83-5源程序 #include #define uchar unsigned char xdata unsigned char buffer1[10]_at_ 0x2000; //在xdata区定义数组变量BUF1,首地址为2000H data unsigned char buffer2[10]_at_ 0x40; //在data区定义数组变量BUF2,首地址为40H void main(void)

建设项目申请报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 建设项目申请报告

编号:FS-DY-73991 建设项目申请报告 建设项目申请报告是项目建设筹建单位或项目法人,根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件,提出的某一具体项目的建议文件,项目申请报告是对拟建项目提出的框架性的总体设想。所以建设项目申请报告的撰写十分重要。 天然气项目申请报告范文 第一章申报单位及项目概括 一、项目申报单位概括 包括姓名申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。 二、项目概括 包括拟建项目的建设背景、建设地点、主要建设内容和规模、产品和工程技术方案、主要设备选型和配套工程、投资规模和资金筹措方案等内容。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 拟建项目是否符合有关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求,项目目标与规划内容是否衔接和协调。 二、产业政策分析 拟建项目是否符合有关产业政策的要求。 三、行业准入分析 项目建设单位和拟建项目是否符合相关行业准入标准的规定。 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案 资源开发类项目,包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水(力)、森林等资源的开发,应分析拟开发资源的开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等,评价是否符合资源综合利用的要求。 二、资源利用方案 包括项目需要占用的重要资源品种、数量及来源情况;多

企业安全生产工作自检自查报告

企业安全生产工作自检自查报告 根据号文件的指示精神,公司将我单位的“安全生产自查和整改”的情况报告交于你们。 我公司接到号文件,对本厂的安全生产工作再一次自查整改、安全生产大检查,并根据文件的精神作了部署,明确分工,落实责任,并积极的开展安全生产自查整改的工作与部署。 在总经理指示和安排下,首先率领凯马车轮大检查领导小组进入工作: 一、大检查领导小组成员如下: 组长: 副组长: 组员: 二、大检查领导小组组长首先提出了工作要求: 1、严查安全隐患,做到不走过场、不留死角、逐一排查、不讲情面; 2、重实效、全覆盖、零容忍、严执法; 3、对这次检查的目的是落实责任、查找隐患、堵塞漏洞、防患于未然、钟 长鸣、常抓不懈;

三、组长带领大检查领导小组对企业内部全面大检查,重点对氧气、乙炔等作业场所的安全管理情况以及危险源和隐患部位进行的大检查: 1、安全生产责任制及各种岗位的责任是否逐级落实; 2、厂内机动车驾驶人员是否持证上岗,厂区内是否按照要求,行驶速度以 内,车辆各部位性能是否良好,外表是否洁净; 3、电焊工是否持证上岗及定期检验; 4、吊车工是否持证上岗; 5、锅炉房的检查,锅炉工是否持证上岗,有无违规的操作现象,卫生是否 达到要求; 6、冲压机床操作工是否持证上岗,对设备的保养及卫生是否合格; 7、检查职工是否按照规定佩戴劳动防护用品,按规定操作设备; 8、对喷漆车间是否有隐患,油漆是否妥善存放,警示标识是否齐全; 9、消防器材是否齐全及定期检验维修等; 10、作业环境是否良好,地面是否清洁,通道是否通畅; 11、配电箱柜是否有警示标志绝缘、电缆线是否有异常及母线接头是否过热 和螺栓松动等,通过安全生产领导小组的大检查工作,基本达到预期目的,使我们自查小组感到满意。 四、安全生产专项投入资金: 安全生产大检查大整顿中,我们公司对安全隐患整改中:我公司共计投入元,对电源线不合理处进行改造米投入元,对线路不合理加装护套米元,安装安全提示牌与安全标识处投入元,更换配电箱柜电闸元,其他辅助用工、用料元,为长期安全

关于企业安全生产的自查报告

亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档关于企业安全生产的自查报告,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 关于企业安全生产的自查报告 关于企业安全生产的自查报告x 按照粮食集团《关于做好xx年粮食集团食品安全考核工作的通知》要求,在巩固日常食品安全管理工作的基础上,我司对食品安全管理各环节进行全面的检查,加强源头、配送和销售环节的管控,重新梳理完善食品安全管理制度和流程,确保食品安全。现将自查工作情况汇报如下: 一、加强领导,提高认识 我司是岭南集团食品零售终端平台,市政府应急供应保障网,担负着政府粮油应急供应的社会责任,我司一直以来,把食品安全管理工作作为企业经营管理的重中之重,并作为提升“x字”品牌,促进门店经营的管理措施。 结合粮食集团xx年“创新管理,服务市场”主题年活动,完善食品安全管理,保障食品安全,促进企业的稳定发展。主要做法:一是加大食品安全宣传的力度。。 x.加强商品引进制度控制。新商品进场必须是适合市场销

售的,能满足一定顾客需求的外,该商品必须提供如下证照:产品质检报告/卫生评价报告、qs证明等。 x.完善对食品供应商的管理。对重点熟食厂商进行回访,考察熟食生产场所,卫生状况,从源头把关。 x.完善供应商信息管理,建立产品追溯制度。 (二)加强食品销售环节的管理 x.营运部对门店上架销售的商品定期进行全面检查,对临期、破损、鼠咬、变质等商品及时清理下架,杜绝再次上架销售。做到“上架无临期,销售无过期、无变质”,严格执行《x字公司门店收货标准》的要求,对商品进店时按标准进行验收。 x.定期对门店进行清扫,擦洗货架及商品,做到“卫生彻底,商品无尘无污染”。 x.门店员工持健康证上岗,严格执行复热熟食制作流程及报废标准,不得销售未按流程制作的不安全熟食,不得销售已达报废时间及报废标准的熟食。 x.执行商品售后服务,实行三天包退,七天包换。 x.建立商品售后应急措施。 (三)加强食品储存及配送环节的安全管理 配送中心负责监控储存及配送环节的食品安全管理。商品储存符合商品特性,执行食品与日用品分开储存原则,低温与常温

单片机实验报告书

并行I/O接口实验 一、实验目的 熟悉掌握单片机并行I/O接口输入和输出的应用方法。 二、实验设备及器件 个人计算机1台,装载了Keil C51集成开发环境软件。https://www.wendangku.net/doc/5d3072166.html,单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台1台。 三、实验内容 (1)P1口做输出口,接八只发光二极管,编写程序,使发光二极管延时(0.5-1秒)循环点亮。实验原理图如图3.2-1所示。 图3.2-1单片机并行输出原理图 实验程序及仿真 ORG 0000H LJMP START ORG 0100H START:MOV R2,#8 MOV A,#0FEH LOOP:MOV P1,A LCALL DELAY RL A

DJNZ R2,LOOP LJMP START DELAY:MOV R5,#20 D1:MOV R6,#20 D2:MOV R7,#248 D3:DJNZ R7,D3 DJNZ R6,D2 DJNZ R5,D1 RET END 中断实验 一、实验目的 熟悉并掌握单片机中断系统的使用方法,包括初始化方法和中断服务程序的编写方法。 二、实验设备及器件

个人计算机1台,装载了Keil C51集成开发环境软件。 https://www.wendangku.net/doc/5d3072166.html,单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台1台。 三、实验内容 (2)用P1口输出控制8个发光二极管LED1~LED8,实现未中断前8个LED闪烁,响应中断时循环点亮。 实验程序及仿真 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP INT00 ORG 0010H MAIN: A1:MOV A,#00H MOV P1,A MOV A,#0FFH MOV P1,A SETB EX0 JB P3.2,B1 SETB IT0 SJMP C1 B1:CLR IT0 C1:SETB EA NOP SJMP A1 INT00:PUSH Acc PUSH PSW MOV R2,#8 MOV A,#0FEH LOOP: MOV P1,A LCALL DELAY RL A DJNZ R2,LOOP

项目申请报告标准范本

编号:QC/RE-KA9700 项目申请报告标准范本 The new situation in operation, especially the emergency, makes the information open and transparent by reporting the details, and then forms a closer cooperative relationship. (工作汇报示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

项目申请报告标准范本 使用指南:本报告文件适合在为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 项目申请报告范文一 关于报送《×××工程项目申请报告》的报告 ×××公司(企业名称) ××发【××】××号 省(市)发改委: ×××工程位于××河上,属于××流域,工程规模为××××,坝型为××。××工程主要包括大坝枢纽、溢洪道、灌溉(供水)发电洞等主要建筑物组成。工程的主要任务是××,××。该工程的初步设计报告、防洪规划报告、取水许可报告及水土

保持报告经省水利厅批准,环境影响评价报告(书)经省(市、县)环境保护局批准,水库用地预审报告经省(市、县)国土资源厅(局)批准。 ×××工程的概算总投资为¥¥¥¥万元。《×××工程项目申请报告》已由×××工程咨询单位编制完成,现随文上报,请予核准。 年月日(企业章) 《项目申请报告》主要内容 第一章、项目申请单位概况及项目建设机构组建方案 叙述项目筹建企业的基本情况,主要包括拟建项目公司的母公司现有公司的基本情况,项目法人组建方案,项目贷款和

企业安全自评报告范文3篇(完整版)

企业安全自评报告范文3篇 企业安全自评报告范文3篇 企业安全自评报告范文篇一: 企业安全生产自评报告 诸城市建工局: 根据建设部《施工企业安全生产评价标准》和山东省建工局《关于开展201X年度施工企业安全生产条件复查的通知》,我公司组织有关专职安全人员,按照文件精神,结合公司的实际情况,于201X年1月30日对公司的安全生产情况进行了自评,现将自评情况报告如下: 一、加强组织领导,明确职责分工 按照通知精神,我们立即召开有关安全人员会议,对照文件逐步进行认真学习,并成立安全生产评价小组,由公司经理任组长,分管经理任副组长,生产、安全、设备、技术等部门分管安全的负责人为成员,实行统一指挥,具体做了明确分工。安全生产管理的评价工作由公司安全科负责,资质、机构与人员管理的评价工作由办公室负责,安全技术管理由技术科负责,设备与施工管理由设备科负责,这样自上而下层层签订合同,落实责任,制订考核标准,明确目标,奖惩分明,确保安全生产评价工作善始善终完成。 二、搞好宣传发动,找出存在问题 我们按照市建工处的统一部署,通过层层召开会议,举办黑板报,宣传栏等职工喜闻乐见的形式,大张旗鼓地宣传安全生产评价工作的事要意义,以此为契机,运用正反两方面的安全事故典范,以案讲法,使广大职工受到一次深刻的安全生产教育。通过开展这一活

动,增强了职工的安全检查意识,提高了职工的自我保护能力,他们对此项工作非常理解和支持。在此基础上,领导小组成员根据各自的分工,深入施工现场、车间,按照国家《施工企业安全生产评价标准》中的分项评分细则,实事求是地进行评价。通过详细检查,主要存在以下几个方面的问题: 安全生产管理制度方面 1、未按安全生产奖惩制度落实奖惩 2、分公司和车间不同程度存在转岗和新工人入厂未进行安全教育培训。 3、个别施工现场隐患,整改未如期完成。 资质、机构与人员管理方面: 1、部分特殊工种人员未经过安全培训 2、缺乏对分包单位资质和人员的资格管理 3、施工现场使用的部分安全防护用品三证不齐全。 安全技术管理方面: 1、对重大危险源制定的应急预案不完善。 2、施工组织设计未经技术负责人组织安全等有关部门审核审批。 3、未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理。 设备与设施管理方面: l、设备租赁合同未约定各自安全生产管理职责。 2、安全防护措施和警示、警告标识不符合安全色与安全标志要求。 3、安全检测工具未按规定进行复检。 三、寻求解决方案,搞好安全管理

企业安全生产自查报告

企业安全生产自查报告 为切实抓好公司二季度安全生产工作,确保生产运行安全稳定,根据浚县安全会议和公司20xx年安全生产工作安排的相关通知精神,公司领导高度重视,迅速将通知精神传到达各科室、班组,同时召开公司领导班子安全会议,安排部署公司二季度安全生产工作,落实各项安全措施,并对公司进行了安全生产大检查,现将自查状况汇报如下: 一、安全生产职责制落实状况 为明确职责,成立了以公司总经理为第一职责人,以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立以人为本,安全第一的理念,对各科室负责人提出了管生产务必管安全,管安全务必懂生产的高层次要求。公司配备了专职安全员,并制定了适合公司特点的安全生产岗位职责制,并对安全生产职责制进行了层层分解,严格落实职责主体,真正做到了职责明确、职责到人、各司其职,确保了安全生产工作的顺利开展。 二、自查状况 (一)消防设施方面:公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备,有消防箱及消防标致,干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全职责制,完善应急救援预案,加强应急演练。对办公场所、生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查,确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。

(二)设备安全方面:公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证,是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏,未加任何防护,现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断,现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗,设备运行状况是否良好,要严防各种设施带病运行,特殊操作人员持证上岗。 (三)公司办公室加强车辆管理方面;要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规,加强职业道德,确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶,超速超载等违法违规行为,经常对车辆安全性能进行全面检查,防止病车上路,配备好消防器材,防止自燃和火灾事故发生,保证车辆行驶安全。 三、重大危险源确定及应急状况 根据公司自身状况,透过对工作中的不安全行为,物品的不安全状态,作业环境的不安全因素等进行了风险评价,并识别出重大危险源,透过制定相应的应急预案或管理方案到达预防事故发生的目的。公司所识别出的重大危险源有:①高处作业;②管网爆裂;③机械伤害; ④火灾、爆炸;⑤洪水;⑥施工用电。公司专职安全员,定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查,并严格遵守安全生产检查制度,每月至少进行一次大检查,在巡查或检查过程中发现的安全隐患均制定整改措施,明确整改期限,同时加强监督及检查,确保隐患整治取得实效。 公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等专项

单片机中断实验报告

人的一生要疯狂一次,无论是为一个人,一段情,一段旅途,或一个梦想 ------- 屠呦呦 实验三定时器中断实验 一、实验目的 1、掌握51单片机定时器基本知识; 2、掌握定时器的基本编程方法; 3、学会使用定时器中断。 二、实验内容 1、利用定时器设计一个秒表,计数范围为0—59,并在数码管实时显示。 三、实验设备 PC 机一台、单片机实验箱 主要器件:AT89C52、7SEG-BCD、 四、实验步骤 1、使用Proteus设计仿真原理图; 2、使用Keil设计程序; 3、联合调试仿真。 五、实验流程图 六、实验程序与结果 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit F=P2^1;

void timer1_init() { TMOD=0x10;//将定时器1设置为工作方式1 TH1=(65536-6000)/256;//定时器每加一时间为1/fsoc,定时时间为1/500 //(1/500)s/(1/3000000)s=6000 TL1=(65536-6000)%256;//fsoc=3000000,所以装入16位定时器中值为65536-6000 EA=1; ET1=1; TR1=1; } void main() { timer1_init(); while(1); } void timer1() interrupt 3 { TH1=(65536-6000)/256;//每次进入中断,重装初值TL1=(65536-6000)%256; F=~F;//每次进入中断P1.1口取反 } #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit F=P2^1; void timer0_init() {TMOD=0x01;//将定时器0设置为工作方式1 TH0=(65536-83)/256;//定时器每加一时间为1/fsoc,定时时间为2Khz,既500us //500us/6us=83.3333 TL0=(65536-83)%256;//fsoc=6000000,所以装入16位定时器中值为65536-83 EA=1; ET0=1; TR0=1; }void main() { timer0_init(); while(1); } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-83)/256;//每次进入中断,重装初值 TL0=(65536-83)%256; F=~F;//每次进入中断P1.1口取反,表示定时时间到 } #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 #define seg_data P1 #define seg_data2 P3 #define uint unsigned int sbit D1=P2^0; //将D1位定义为P2.0引脚 uint counter=0; unsigned int unit=0,decade=0,avs=0;//time=0;

相关文档