变频恒压给水设备工作原理:

本设备采用微机变频技术、负压处理技术实现无负压供水,通过触摸屏显示运行状态,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水管网的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。

通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力,计算速度很快,调节速度也是瞬时完成。使管网压力始终保持在设定数值上。

另外如设备组成图所示,全密封结构及负压反馈抑制系统使本设备可以和自来水直接串接,因水泵工作的叠加原理,使设备可以充分利用自来水原有的压力,增加了变频调速给水设备的节能点。当自来水压力不足致使压力下降时,本设备通过真空抑制器及稳压补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的真空度及水位信号,通过微机控制真空抑制器及稳流补偿器中的特殊装置动作,抑制负压产生,保证本设备不对城市管网产生任何影响。

变频恒压给水设备技术条件:

1)、电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。

2)、应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。

3)、应具有水池水位“报警”及水泵控制功能,超过最高水位时“报警”,降至最低水位时“报警”及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。

4)、应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。

5)、应有对各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。

6)、应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。

7)、的环境要求:(1)温度:5~40℃。(2)相对湿度:温度20℃时,不大于90%。(3)海拔高度:不应超过1000m.(4)设备安装的地点,应无导电或性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。破坏绝缘的气体或蒸汽。

8)、电控柜的设置要求:(1)柜底应高出地面0.1m.(2)柜顶距屋顶(板顶)的距离不小于1.0m.(3)柜后壁距墙面应有0.8m的通道。

9)、管路系统应在最低处设泄水装置。

10)、要选用符合行业标准的产品,选择整机经过鉴定(评估)型式检验的产品。

变频恒压给水设备工作原理:

变频恒压给水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成供水罐液位不断下降,液位将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。

恒压供水设备

恒压供水设备 恒压供水设备的技术条件 1)、恒压供水设备电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和 控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。2)、恒压供水设备应具有自动调节水泵转 速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作 压力应按管道工作特性曲线改变。3)、恒压供水设备应具有水池水位“报警”及水泵控制功能,超过最高 水位时“报警”,降至最低水位时“报警”及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。4)、恒压供水设备应 有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。5)、恒压供水设备应有对 各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。6)、恒压供水设备应有 过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。7)、恒压供水设备的环境要求:(1)温度:5~40℃。 (2)相对湿度:温度20℃时,不大于90%。(3)海拔高度:不应超过1000m.(4)设备安装的地点,应无导电 或性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。破坏绝缘的气体或蒸汽。8)、电控柜的设置要求:(1) 柜底应高出地面0.1m.(2)柜顶距屋顶(板顶)的距离不小于 1.0m.(3)柜后壁距墙面应有0.8m 的通道。9)、管路系统应在最低处设泄水装置。10)、要选用符合行业标准的产品,选择整机经过鉴定(评估)型式检验 的产品。 恒压供水设备的运行: 无负压给水设备用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和 供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提 高了供水的质量。 无负压给水设备恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自 来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用 恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。 无负压给水设备随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制 系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了 起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和 停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现 节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。 恒压供水设备的技术条件 1)、恒压供水设备电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和 控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。2)、恒压供水设备应具有自动调节水泵转

无负压变频供水设备工作原理

无负压变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有: 1、变频恒压供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水量小或零供水时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。无负压变频供水设备的分类: 无负压变频供水设备一种新型变频供水设备。分为箱式无负压设备和罐式无负压设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较,运算出需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和电机转速。该设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池,减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。 无负压变频供水设备与传统供水设备优缺点对比 传统设计:普通变频恒压 供水设备CFSS无负压(无吸程)供水设备 供水方式普通的给水设备如果直接 串接到自来水管道上,工作 时会有吸程,使自来水管网 产生负压,如果大面积使用 就会出现抢水现象,使整个 城市给水出现混乱。于是人 们采用修不锈钢水箱或设 置水池的给水方式二次加 压给水,自来水全部放入不 锈钢水箱或水池中,再二次 加压给水。 采用真空抑制技术,使给水 设备与自来水管网直接串 接,不产生负压,不用建水 池,设水箱。 供水质量纯净的自来水全部放入水 池中,各种脏物极易进入水 池,严重污染水源,尤其夏 天,水极易变质、变味,影 响用户的身体健康。 纯净的自来水经加压后直 接供到住户,稳流补偿器S US304不锈钢材质,密封连 接,不产生任何污染,用户 可以喝到符合卫生标准的 饮用水。 节水水箱的渗、跑、冒、滴、漏 现象严重,大量的水白白流 失。水箱还需定期消毒冲 洗,耗费一定的水资源。 全封闭结构运行,避免了 渗、跑、冒、滴、漏等现象 发生,取消水箱,节约了消 毒冲洗用水。经过对8个地 区105家顾客调查测算,综 合节水可达13%以上。 无负压变频供水设备最新技术产品简报

恒压供水设备厂家

恒压供水设备厂家 恒压供水设备厂家是一种新型的变频式恒压给水设备,由水泵机组控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制系统控制,增压稳压设备主要作用是贮能保压,应付少量供水以及正常的管道泄漏,同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时,管网压力下降,水泵自动启动供水。根据设备的工作方式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型号等形式。 恒压供水设备厂家控制原理: 根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性、大惯性的系统,现在控制和PID相结合的方法,在压力波动较大时使用模糊控制,以加快响应速度;在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。这通过PLC加智能仪表可时现该算法,同时对PLC的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明,使用这种方法是可行的,而且造价也不高。 恒压供水设备厂家选用原则:

(1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。 (2)水泵扬程应大于实际供水高度。 (3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。 (4)变频控制柜选型: 用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。 恒压供水设备厂家主要特点: 1、采用进口变频调速器,按需要设定压力,根据用水量的变化调节电机转速,使设备变压变量达到水泵高效运行,节省了不必要的扬程、节电效果显著。 2、采用微机控制,自动化程度高,管理简便,具有输入过电压、欠压、输出过电流、短路等保护功能,运行安全可靠。电机采用软启动,无冲击电流、噪音低,设备使用寿命长。

变频恒压供水设备工作原理及原理图片

变频恒压供水设备工作原理及原理图 变频恒压供水设备工作原理这一相关知识,由兴崛供水为您全面讲述并提供工作原理图。 变频恒压供水设备工作原理:交流电动机的旋转速度与输入电的频率成正比,变频调速供水设备就是基于上述原理,采用压力传感器、可编程控制器、变频器及水泵电机构成以及设定压力为基准的闭环自动调节系统,具有控制水泵恒压供水的功能;通过压力传感器按受管网的压力信号,经微机与设定压力进行比较运算,输出调节参数送给变频器控制其频率的变化。用水量多时,频率提高,电机泵转数加快;反之频率降低,电机泵转数下降,既能保证用户用水又节省电能。 变频恒压供水设备一台变频器控制多台水泵”的多泵控制系统。在这里兴崛供水利用PLC设计一套变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。可实现恒压变量、双恒压变量等控制方式,多种启停控制方式,该系统可以通过人意修改参数指令(如压力设定值、控制顺序、控制电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等);具有完善的电气安全保护措施,对过流、过压、欠压、过载、断水等故障均能自行诊断并报警。 兴崛变频恒压供水设备是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。全自动变频恒压供水设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。 变频恒压供水设备组成: 变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能

恒压供水技术方案

恒压供水技术方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

恒压供水技术方案 一、综述 1、概述:以变频器为核心的自动给水设备已经成为当下现代高楼自动供水设备的核心 设备。可以取代传统的高位水箱、气压罐供水,避免水质的二次污染,具有节能、操作方便、自动化程度高的特点。变频调速恒压供水设备可在生产生活用水、锅炉恒压补水、供暖系统、空调系统、定压差循环水、消防用水等方面直接应用。 2、特点: (1)高效节能; (2)可取代高位水箱或者水池,减少土建投资,避免水质二次污染; (3)采用恒压供水,大大提高供水品质; (4)延迟设备使用寿命,采用变频恒压供水,启动方式是软启动,对机械、电气设备冲击小,可大大延迟设备使用寿命,特别是机械设备。 (5)控制系统可根据客户需求配置人机管理系统、中文提示、中文监控操作,极大方便了客户的操作使用和设备维修; (6)全自动控制,无需人工干预; (7)具有完善的保护功能,变频器保护、欠电压保护、过电压保护、短路保护、过载保护、过热保护、缺相保护。 3、适用范围 (1)适用于自来水厂及加压泵站; (2)适用于住宅小区、宾馆、饭店及其它大型公共建筑的生活供水; (3)适用于大中型工矿企业的生产生活用水; (4)适用于居民住宅小区、宾馆、饭店、大型公共建筑和各种工矿企业的消防供水、生产供水; (5)适用于工矿企业恒压、冷却水工会和循环供水系统; (6)适用于热水供水、采暖、空调、通风系统的供水; (7)适用于污水泵站、污水处理中的污水提升系统; (8)适用于农田排灌、园林喷洒、水景和音乐喷泉系统; 二、工作原理

变频恒压供水设备和无负压供水设备的区别

变频供水设备是指通过变频调速器驱动的供水机组的统称,其全称是变频调速恒压供水设备。最原始的变频供水设备都是与水池搭配使用,因此,一般若无其他词修饰的变频恒压供水设备就是指普通的变频供水设备。但随着工控技术和制造业工艺的发展,近年来出现了更多种类、更加节能的变频供水设备,那么无负压变频供水设备普通变频恒压供水设备有什么区别?下面通过罗列二者的特性加以区分: 一、联系 1、普通变频恒压供水设备和无负压变频供水设备都是属于变频调速供水设备这个大类; 2、普通变频恒压供水设备和无负压变频供水设备都是属于恒压供水设备; 二、区别 1、系统结构和原理 变频恒压供水设备和无负压变频供水设备的结构区别在于无负压变频供水设备有一个不锈钢稳流罐以及旁通管道,而变频恒压供水设备则无旁通管和稳流罐。两种供水设备都可以配套气压罐以达到压力更稳。具体结构区别如下图1和图2。 如图1,变频恒压供水设备系统原理图

如图2,无负压变频供水设备系统原理图 2、蓄水能力 无负压变频供水设备:无水或水箱,蓄水能力非常弱。 变频恒压供水设备:建大容量水池或不锈钢水箱,蓄水能力非常强。 3、水质卫生度 无负压变频供水设备:稳流罐采用食品卫生等级不锈钢材质制造并全封闭,并且不用蓄过多水,因此水质二次污染几乎为零。 变频恒压供水设备:储水量过大并且没办法做到全封闭,导致地下水池存在较大的二次供水污染,水质健康堪忧。 4、节能等级 无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择泵时只需要选择压力较小的泵即可满足正常增压,水泵功率偏小,相比传统气压式供水设备和变频恒压供水设备,节能在50%以上。 普通变频供水设备需要将自来水压力变为零压力再进行增压,选择泵时需要选择压力较大的才能满足正常增压,水泵功率偏大,相比传统气压式供水设备,其节能可达30%以上。 5、噪音大小 无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择的泵水泵功率偏小,无论是工作噪音及振动都要比传统的供水设备小。 变频恒压供水设备需要将自来水压力变为0再进行增压,选择的泵水泵功率偏大,设备工作时噪音及振动要大于无负压变频供水设备。

恒压变频成套供水设备

恒压变频成套供水设备是一种新型的无塔给水设备,由水泵机组控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制系统控制,增压稳压设备主要作用是贮能保压,应付少量供水以及正常的管道泄漏,同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时,管网压力下降,水泵自动启动供水。 (该图与正文无关,为长沙奔宇机电广告展示,如对本产品有购买、代理意向,可添加图片 上QQ或拨打电话,欢迎来厂参观) 恒压变频成套供水设备根据工作方式的不同时可分为气压自动给水设备和变频调整恒压给水设备,各有特点。广泛应用于生活、消防、生产、喷淋等到多种领域。 水泵是给水设备的基础,是给水设备显现其供水能力的根本保证,为给水设备配套的水泵是通用的,可以是各种流量、扬程式合适的泵类。按照流量、扬程式的需要产品可以1~4或更多的水泵并联运行,水泵机组与另外一套增压稳压电源压设备(水流量泵组)作为在小流量范围内与主泵切换运行,以提供效率,进一步降低能源。 根据恒压变频成套供水设备的工作方式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型号等形式。 恒压变频成套供水设备选型依据

选择一套恒压变频成套供水设备的基本依据是设计的供水流量和供水压力(水的扬程),另外还需考虑到用途的流量变化类型。 连续型:一天内很少有流量为零的时候,或本身管网的正常泄漏就保持有一定的流量,例如,大型宾馆,饭店工矿企业的加压系统等。 间歇型:用水低谷时间较长且流量很小或为零,例:小型办公楼、写字楼、商住楼、各类住宅,及生产用水等 同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化,以及不同季节流量的变化、不同地区用水的不同等多方面的因素。 消防给水设备以及喷淋给水设备一般应选择气压式给水设备,因其长期处于系统保压状态,无流量的变化,气压式给水设备可以应付一般的管内的泄漏,并增加一台小流量的副泵,平时就无需启动主泵,节省能源。 (该图与正文无关,为长沙奔宇机电上产的三用一备变频恒压供水设备)生活给水设备选择变频给水设备或气压式给水设备都可,两者各有优点。

变频恒压供水设备使用说明书

恒压变频给水装置 使 用 说 明 书 一、产品概述

变频恒压给水设备利用可编程控制器,可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,整套系统设计合理,运行可靠。 在供水中应用,可取代水塔、高位水箱和气压罐等供水方式,性能稳定、节能效果显著。 变频供水设备主要有微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管道管件和阀门等构成。二、适用的水质范围 适用于生活饮用水、中水,水温00 C—900 C、PH值 6.5-8.5。 三、使用范围 本设备设计合理、系统运行可靠、压力稳定高效节能、安装方便,操作简单,噪音底,可使用于各种需要恒压变量供水的场合; 1、高层建筑、住宅小区、企事业等生活供水系统; 2、各类自来水厂、给水加压泵站; 3、以上旧有系统的节能、降耗改造。 四、主要性能和特点 1、自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%; 2、节能效果显著;

3、控制柜控制对多台泵均实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击; 4、设备中多台水泵可实现循环启动运行,以均稀各泵的工作量进一步延长水泵寿命; 5、系统设计配置灵活,可根据需求设定多达6台水泵及1台附属小泵的供水控制系统。 五、技术参数 本系列变频给水装置参数如下: 1、电源:3相5线。380V(±10%),50Hz(±5%); 2、供水流量范围:0—3900m3/h; 3、压力调节范围:0—2.8MPa; 4、适用电机容量:0.15—315kw 5、加减速时间:0—6500秒; 6、变频器效率:85%—95% 7、产品标准:Q/0112GT001-2005 六、设备工作原理简述 以多台水泵并联供水为例,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给变频器内置控制器,通过控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水;如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工频泵的启停而达

什么情况下用消防自动恒压给水设备

什么情况下用消防自动恒压给水设备 设备分类: 1)设备按应用范围分为:消防专用自动恒压给水设备 2)设备按消防泵控制方式分为: a.工频消防自动恒压给水设备 b.变频消防自动恒压给水设备 注:变频消防自动恒压给水设备其中包括: 消防稳压为变频恒压、消防工作为工频变压的自动给水设备,消防稳压为工频区间稳压、消防工作为变频恒压自动给水设备及消防稳压和消防工作均为变频恒压的自动给水设备。 设计选用要点: 1)设备的整体结构布局及部件安装位置应合理,留有安装维修用操作空间。 2)设备配套使用的外购件、材料均应选用符合国家标准(行业标准)的产品,并应具备必要的技术文件,包括合格证、说明书、检验报告等。 3)设备配套使用的仪表其量程和精度应选用合理,处于正常使用位置。配套使用的阀门、管件的耐压等级应选用合理。 4)水泵机组的结构要求应符合GA 30.1的相关规定。 5)消防与生活(生产)共用设备必须有单独的消防出水口。 6)设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高工作压力的1.1倍。 7)气压水罐应符合GA 30. 1的相关规定。 8)胶囊应按GA 30.1相关规定。[1] 施工、安装要点: 1)、消防自动恒压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。 2)、消防自动恒压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产品使用说明书的要求。 3)、消防自动恒压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;安装时其四周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0m。

4)、设备到现场须拆箱清点。安装就位须找平、灌浆。管路连接与电控接线须对照图纸,核对无误。 5)、设备安装完后,须对设备调试与试运转。包括水泵的启停控制,各个阀门的开关,以及设备清洗、充水后的试运转。

变频恒压供水原理说明

变频恒压供水原理说明 变频恒压供水设备利用专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。利用变频器的一拖三功能,而不采用昂贵的PLC就可以自动控制泵组的运行与退出台数,而且内置PID功能与我司开发的专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用,同而完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。为客户节省成本,具有较高的经济性和实用性。 一、变频恒压供水特点: 1、恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。 2、动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。 3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。 4、系统配置可实现全自动定时供水,彻底实现无人值守自动供水.控制系统具有故障报警和显示功能,并可进行工变频转换,应急供水。 5、系统根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,当系统零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止,流量增加后才进行工作,节电效果明显,比恒速水泵节电23%-55%。 6、变频恒压供水设备不设楼顶水池,既减少建筑物的造价,又克服了水源二次污染,气压波动大,水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大,施工周期长,费用高等缺点。 7、整套设备只需一组控制柜和水泵机组,安装非常方便,占地面积少。 8、本设备采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,操作简单。 二、工作原理: 变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 三、变频恒压供水系统控制图(以一台变频器控制一台马达为例): 例:使用远传压力表,量程0-10kg,反馈4-20mA,要求5kg压力供水,上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值。 四、适用范围:

变频恒压供水设备说明 变频恒压供水设备图片

AOK智能管网叠压供水设备 说明书

一、产品概述 奥凯牌(AOK-WV)变频恒压供水设备是我公司独立研制的微机自动控制,高效低耗的新型供水设备。本设备采用进口原装的变频器,内置PID调节控制器,利用可编程控制器,可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,整套系统设计合理,运行可靠。 在供水中应用,可取代水塔、高位水箱和气压罐等供水方式,性能稳定、节能效果显著。 智能型管网接力升压变频供水设备主要有微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管道管件和阀门等构成。 二、适用的水质范围 适用于生活饮用水、水温00 C—900 C、PH值6.5-8.5。 三、使用范围 本设备设计合理、系统运行可靠、压力稳定高效节能、安装方便,操作简单,噪音底,可使用于各种需要恒压变量供水的场合; 1、高层建筑、住宅小区、企事业等生活供水系统;

2、各类自来水厂、给水加压泵站; 3、以上旧有系统的节能、降耗改造。 四、主要性能和特点 1、采用高性能进口原装变频调速器,配用先进的微机控制技术,自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%; 2、节能效果显著; 3、微机控制对多台泵均实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击; 4、设备中多台水泵可实现循环启动运行,以均稀各泵的工作量进一步延长水泵寿命; 5、微机控制器功能强大,系统设计配置灵活,可根据需求设定多达6台水泵及1台附属小泵的供水控制系统。 6、功能完善,安全可靠,可满足各种特殊要求: (1)具有完善的故障自检和自处理功能,对过压、欠压、过流、缺相、短路、过热和变频器故障均能自行诊断,及时发出声光信号,并能存储异常状态的情况,以便检修分析; (2)全数字智能化微机控制,可根据具体情况修改运行参数; (3)可根据用户的需要增加各种功能;

小区恒压供水系统

小区恒压供水系统 小区恒压供水系统的工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。恒压供水设备当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调整运行,当用水量大于两台泵出水量时,将自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,恒压供水设备始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节省电能。 小区恒压供水系统的应用范围: 1、新建的住宅、别墅、写字楼、综合楼生活供水。 2、高层建筑、消防用水、高级宾馆饭店等的生活供水。 3、气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。 4、各种类型的循环水、冷却水供应系统。 5、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。 6、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。 小区恒压供水系统特点: 1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反映速度块。 2.大型机组均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能. 3.对水泵均为软启动,延长恒压供水设备寿命,消除了启动电流对电网的冲击。 4.根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时或二十四小时,自动切换到另一台。 5.最大的特点为双恒压控制,生活消防可公用的一套设备,为用户节约投资。而且一机两用,大大的提高了使用效率。 6. 设备结构紧凑,占地面积小,安装块,投资省,运行稳定,无污染。 小区恒压供水系统硬件构成:

变频恒压供水设备常见故障排除方法

变频恒压供水设备常见故障排除方法(一) 问:为什么变频恒压供水设备系统压力不稳容易振荡? 答:系统压力不稳,可能有以下几种原因: 1、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。 2、如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化,水泵直接出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。 3、控制器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时间也就越长。此项参数用户可多选几个数据进行调试。比如,15KW一般为10至20秒之间。 4、控制器和变频器的加减速时间不一致,控制器的加减速时间设定应大于或等于变频器加减速时间。 问:为什么变频恒压供水设备小泵频繁起停? 答:此种情况是针对工频工作的小泵而言的。在系统之中,控制器的参数中第23、24项参数“小泵压力正、负误差”设定过小。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设定压力与小泵压力负误差之和时,小泵则起动。随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于设定压力与小泵压力正误差这两者之和时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可。 问:为什么变频恒压供水设备在水泵切换时,变频器输出不为零? 答:用户首先确定控制器给变频器的控制线是否全部接好。如果变频器没有滑行停车输入信号,则必须将变频器设定为自由滑行停车的工作模式。如果变频器有此信号输入则确保和控制器接好。然后,在水泵进行切换动作时,控制器会给变频器一个滑行停车信号,即EMG信号。如果EMG信号线没有接通,会直接导致变频器过载,此类现象要绝对禁止,否则,容易损坏变频器。如果接有EMG信号线,请仔细检查线是否接实。确定接实,没有线路故障后,再用万用表检查控制器的EMG是否有输出。如果当控制器处于切换时,EMG信号没有输出,则说明是控制器有故障.另外,不论控制器的变频器控制方式是何种类型,切换时均为滑行停止模式。 问:变频恒压供水设备模拟输出不正常,变频器运行频率与控制器输出不符,为什么? 答:首先,应确定是什么硬件出了问题。使控制器进入手动调试状态,分别用万用表量出控制器输出0Hz及50Hz时所对应的模拟量输出值。如果控制器的模拟输出值在0Hz时大于30mV,或在50Hz时小于控制器第10项参数定标的电压值(请确定模拟输出增益为100%),则说明控制器输出存在问题。如果随着控制器的频率变化,输出一直保持不变,说明控制器的模拟输出电路损坏;如果模拟输出值也是变化的,但不能达到最大值,可通过调节模拟输出增益解决。其次,如果控制器的输出值正常,当控制器输出达到第10项参数定标的电压值时,变频器不能达到50Hz,说明是变频器的设定值存在问题,可调节变频器的频率增益解决。

西安恒压供水设备

西安恒压供水设备技术指标 是采用先进的设计技术自行开发研制的新型供水设备。具有变量恒压变频,供水压力精度高的显著特点,即在压力不变的前提下,流量从零到最大工作流量范Χ内,供水压力变化范Χ在±0.01MPa以内,可消除对自来水管网产生负压的现象,提高了生活给水系统的可靠性;占地面积小,节省建设投资,安装使用维护方便;是适合用于工业及民用建筑生活系统的理想给水设备。(管网调节增压设备)主要指标如下:流量范Χ:2.4m3/h-300m3/h;压力范Χ:0MPa-1.6MPa;(可调)转速范Χ:0-1450r/min或 0-2950r/min;(可调)。 应用于旧供水系统改造 绝大多数的多层楼宇及部分高层楼宇,都是采用了上行下给的水池二次供水,住户长期受到水质的二次污染、水漏耗大及水压不足等困扰。在改用了兴崛恒压变频供水设备、楼顶管网作连接改造、使用了密封防死水设计的流量平衡器之后,生活供水再不需使用水池,自来水经设备叠加利用自来水管网的原有压力后,加压直接供水给住户,水质纯净卫生,压力充足稳定且节能降耗。 组成部分 1、组合式不锈钢水箱(带泵房)。

2、智能化电气控制系统。 3、低噪音不锈钢多级离心泵(KCDL系列)。 4、无负压进水装置及防倒流装置。 5、不锈钢成套管路。 6、压力、液位信号采集、反馈设施。 适用范围 1、新建的住宅小区或办公楼等生活用水。 2、低层自来水压力不能满足要求的消防用水。 3、改造原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压罐。 4、已经建好水池的,可以采用智能型管网接力升压(无负压)设备与水池共用的供水方式。 5、自来水厂的大型供水中间加压泵站。 6、工矿企业的生产、生活用水等。 7、各种循环水系统

变频恒压给水设备介绍

变频恒压给水设备介绍 仅供参考变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。变频恒压供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 一、设备特点 1、高效节能:系统能按设定的压力,自动调节水泵的流量、功率等工作状态和运行台数,使其运行在最佳状态,达到高效节能的目的。可以节电25%-55% 2、自动化程度高,管理方便,运行可靠,操作灵活及抗电磁干扰能力强。 3、水压恒定:采用了微机控制,数字PID调节,恒压精度高,水压波动小。 4、水泵为软启动软停止,消除了机械和电气冲击,有效延长了使用寿命。 5、具有完善的电气保护功能,如短路、过流、欠压、过载、缺相、水源缺水等。 6、具有手动、自动起停和远程控制功能。 7、数显数控功能、参数的设定、工况显示均数字化,并集中在数显面板上进行。 二、设备用途 1、中小型自来水及加压泵站。 2、居住区、开发区、宾馆、饭店、及高层建筑的生活供水。 3、工矿企业的生产、生活供水。

4、各种循环供水系统及其它输液、输油系统。 5、热水供应、采暖、空调、通风的供水、供气系统。 6、农业排灌、园林喷洒、水景和音乐喷泉及污水泵站的供水和排水系统。 三、设备类型 微机控制变频调速给水设备,有多种类型、规格,适用于工业、生产、日常生活。 具体类型分为:一用一备型给水设备、一用一补型给水设备、一用二补型给水设备、一用三补(或多补)型给水设备、大小泵组合型给水设备。 四、设备安装(控制柜安装) 1、满足控制柜的正常工作条件: 安装处无滴水、溅水或积水、易观察位置,柜前后应有足够的操作检修空间。进户电源到控制柜的电源端间要单独设置一直容量足够大的空气开关,要确保电源的容量。 2、三相电源不平衡≤3%,电压范围380V±10%; a、环境温度,5℃-+40℃; b、海拔高度,不高于海拔1000m; c、相对湿度不大于90%(20℃),无结露。 d、无强烈振动、无阳光直射、无爆炸危险介子、无腐蚀性气体、无粉尘场所。 五、水泵在泵房内的布置要考虑以下几点 1、水泵在泵房中的位置,应保证其吸水管路和压力表管路,阻损尽量小。 2、水泵基础,应比泵房地面适当高出,或在水泵外围设排水沟,随时排除从水泵密封处泄漏的水,以防止水泵座浸于水中。 3、水泵基础自身重量为水泵电机重量的3倍以上,且有足够的强度。 4、为维修方便,水泵及泵阀管路、管路附件与其相邻的水泵,管路附件与墙壁及其它

变频恒压供水设备常见故障排除方法

问:为什么变频恒压供水设备系统压力不稳容易振荡? 答:系统压力不稳,可能有以下几种原因: 1、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管路压力受出水的流速影响太大。变频恒压供水系统价格 变频恒压供水系统价格的工作原理 变频恒压供水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。变频恒压供水系统价格当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;变频恒压供水系统价格用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水变频恒压供水系统价格,造成供水罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。 变频恒压供水系统价格的适用范围: 从自来水供水系统中取水的用户。例如:城市高层建筑、住宅小区的用水从地表下或水池取水的用户。例如:用深井泵或潜水泵直接从地下取水的用户供热系统锅炉变频定压补水系统。因其性能可靠、

结构简单、运转方便、投资低廉、被广泛用于工矿企业、城镇、农村等中小区域供水系统,尤其适合于水源为自备水井、地下水池及水库等场合。变频恒压供水系统价格是给水管网系统中的一种自动调节装置,既能确保供水系统中压力的需要,又有一定调节容积,它具有与水塔或高位水箱的相似功能,故又称为无塔供水压力罐。变频恒压供水系统价格利用空气的可压缩性,在用水泵直接供水的系统中,设置了一个与水泵供水管网相连接的气压罐。当用水量小于水泵出水量时,罐内水位上升,压缩其中的空气使压力上升,当压力达到压力控制器的上限值时,自动切断电源,水泵停止工作。此时气压罐中的空气继续将罐中水压入供水管网。随着罐内水位不断下降,压力下降达到压力控制器下限值时,自动重新接通电源开启水泵,给气压罐及管网供水,如此往复循环到对管网不间断地供水要求。 当水泵停止工作时,补气罐中水位下降,外界空气经吸气阀进入补气罐内,待水泵启动时压入气压罐内,达到自动补气的目的。 变频恒压供水系统价格的现场安装注意事项 调试前应该具备条件: 控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水的场合,且无腐蚀性或导电性粉尘(保护等级2),应做好各种防护工作。 电源进线要求为三相五线制,电压要求:380V(±10%),进入电控柜的方式为下进线制,零线、PE线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上;三根相线接到上端的总空开上,要求压接铜接头、涮锡处理,要求固定牢靠。

生活恒压变频供水设备

生活恒压变频供水设备 生活恒压变频供水设备技术 1、无负压控制技术基本说明: 生活恒压变频供水设备系统设定一恒定压力值,如果管网压力高于设定压力值时,压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜,自来水可通过直供管路直接到达用户管网对用户进行供水。当市政管网压力变化或用户管网用水量变化使管压力低于设定压力时,压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜中的PlD控制器,通过PlD控制器调整变频器的输出频率,启动水泵机组并调节水泵转速保持恒压供水;如果不能满足供水要求时,则控制柜将控制多台工频泵的启停和变频泵的转速,从而达到恒压变量供水的要求。 2、负压消除技术说明: 生活恒压变频供水设备采用微机变频技术和有效的负压处理技术实现叠压供水。具体如下:该设备通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水管网的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。该大同生活恒压变频设备通过管网压力表、真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的真空度及水位信号,实时反馈,通过微机控制真空抑制器及稳流补偿器中的特殊装置动作,抑制负压产生,保证该设备不对城市管网产生影响。 当市政管网停水时,水泵机组仍可工作,直到稳流补偿器中的压力下降至电接点所设定的下限压力后自动停机,来水后自动开机。

停电时,水泵机组停止工作,自来水可通过直通管路进入用户管网。来电时机组自动开机恢复正常供水。 3、负压抑制系统说明: 根据负压生成条件,采用智能化控制技术,根据管网要求,自动控制设备运行工况,当主管网压力在设定保护压力以上运行时,大同生活恒压变频设备正常供水,当主管网压力在设定保护压力以下运行时,供水设备降压供水,自动调整设备运行工况,当主管网压力进一步降低到限制使用压力以下时,供水设备停止运行,使设备在满足管网制约条件下平滑,稳定地调节水泵出口流量,非常大限度满足用户要求。 4、小流量停机保压系统: 可根据用户生活恒压变频供水设备需要增设小流量停机保压系统,设备在正常工作时,变频器可设定工作下限频率,在小流量状态可实现设备保压停机,以保证设备非常大限度的节能。较普通停机保压功能相比,具有停机时间长。系统压力波动小,可有效的延长水泵的停机时间,避免小用水量时水泵频繁开停机,有效的延长水泵使用寿命的特点。设备还可以配备气压罐,充分利用气压体的缓冲能力,有效的对于停机水锤进行缓冲,非常大限度的减少了停机水锤对用户管网的破坏。 5、压力自动补偿技术: 大同生活恒压变频供水设备根据系统阻力特性,当流量越大时,系统的阻力越大。为了满足系统在非常大用水量时有足够的扬程来克

深井泵恒压供水

深井泵恒压供水 深井泵恒压供水背景: 随着社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统的可靠性要求不断提高。衡量供水质量的重要标准之一是供水压力是否恒定,因为水压恒定于某些工业或特殊用户是非常重要的,如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,会造成更大的经济损失或人员伤亡。但是用户用水量是经常变动的,因此用水和供水之间的不平衡现在时有发生,并且集中反映在供水的压力上:用水多而供水少,则供水压力低;用水少而供水多,则供水压力大。保持管网的水压恒定供水,可使供水和用水之间保持平衡,不但提高了供水的产量和质量,也确保了供水生产以及点击运行的安全可靠性。 对于大多数采用供水企业来说,传统的供水机泵存在日常运行费用太高,供水成本居高不下,单位供水的能耗偏大的问题,寻求供水与能耗之间的最佳性价比,是困扰企业的一个长期问题,目前各供水厂得供水机泵设计按最大扬程与最大流量这一最不利条件设计,水泵大多数时间在设计效率一下运行。导致电动机与水泵之间尝尝出现大马拉小车问题。因此,如何解决供水与能耗之间的不平衡,寻求提高供水效率的整体解决方案,是各供水节水企业关心的焦点问题之一。 变频调速技术以其显著的节能效果和稳定可靠的控制方式,在风机,水泵,空气压缩机,制冷压缩机等高能耗设备上广泛应用。利用变频器技术与自动控制技术相结合,在中小型供水企业实现恒压供

水,不仅能达到比较明显的节能效果,提高供水企业的效率,更能有效保证供水系统的安全可靠运行。 国内现状 变频器恒压供水是在变频器调速技术的发展之后逐渐发展起来的,在早期,由于国外生产的变频器的功能主要限定在频率控制、升降速控制、正反转控制、气制动控制及各种保护功能。应用在深井泵恒压供水中,变频器仅作为执行机制,为满足供水量大小需要不同时,保证管网压力恒定,需在变频器外部提供压力控制器和压力传感器,对压力进行闭环控制。 目前国内有不少公司在做变频恒压供水的工程,大多采用国外的变频器控制水泵的转速,水管管网压力的闭环调节及多台水泵的循环控制,有的采用可编程控制器及相应的软件予以实现;有的采用单片机及相应的软件予以实现。但在系统的动态性能、稳定性能、抗扰性能以及开放性等多方面的综合技术指标来说,还远远没能达到所有用户的要求。艾默生电气公司和成都希望集团也推出恒压供水专用变频器,无需外接PLC和PID调节器,可完成最多4台水泵的循环切换、定时起、停和定时循环。该变频器将压力闭环调节与循环逻辑控制功能集成在变频器内部实现,但其输出接口限制了带负载容量,同时操作不方便且有数据通信功能,因此只适用于小容量,控制要求不高的供水场所。因此,有待于进一步研究改善深井泵恒压供水的性能,使其能被更好的应用于生活、生产实践。 深井泵恒压供水特点:

相关文档