文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风空调系统维修保养及应急预案模板

通风空调系统维修保养及应急预案模板

通风空调系统维修保养及应急预案模板
通风空调系统维修保养及应急预案模板

XX通风空调系统应急处理预案

为了保证通风空调系统安全运行,保证现场乘客及工作人员的人身健康,正确处置通风空调运行中各种突发事件,根据相关规范要求和设备厂家的操作规程,制定本应急预案:

一、通风空调系统正式运营前及春节期间的维护管理工作应急预案。

(1)应急预案小组组织机构:

组长: XXX 电话:XXXXXXXXXXX

组员: XXX 电话:XXXXXXXXXXX

XXX 电话:XXXXXXXXXXX

(2)系统正式运行前,应急小组负责安排值班管理及维护工作。发现安全隐患,及时排除或有效隔离,确保成品完好及系统安全。小组负责及时联络协调相关专业,做好配合和协商相关技术问题,以确保工程整体的顺利推进及交接工作。

二、通风空调系统运行及维修保养应急预案。

(一)换热空调机组

(1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。

(2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告运营公司办公室并联系设备保养商维修。设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术

人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。

(二)循环水泵

(1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。

(2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

(3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)通风机及新风机组

1、通风机故障

(1)巡查发现运行中的风机故障,应立即停止该机,转开备用风机。

(2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

(3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。

2、空调箱(机)漏水

(1)维修操作巡查人员发现空调箱漏水,应即刻停止该空调箱运转,及时疏通冷凝水管道或调整设备坡向,确保不影响电气及其他线路设备的正常运行。

(2)如不能及时修复则应立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修设备或管线,并在事后作维修报告。

3、水箱、水罐漏水

(1)巡查发现水箱、水罐溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

(2)浮球开关损坏则即刻停止该水箱,关闭对应的进水阀,并开启备用水箱。

(3)将情况报告配电室维修主管,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告

(四)管网系统(冷却水供回水管道)

1、主管道跑、漏水

(1)发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭漏水位置的前端阀门。

(2)现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和配电室,并将水引入地漏。

(3)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。

(4)将换热机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。

2、管网系统或空调机房内的伸缩节破裂

(1)发现或接报机房内伸缩节破裂,应按“急停”掣停止空调机组运行,并按“急停”掣停止循环水泵。注意排放运行机组内排水阀放水以防冻管等事故发生。

(2)将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和冷水机组。如闸阀关闭不严,则立即将破裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口,停止漏水后再开启空调机组和备用循环泵并及时组织人员进行现场抢修。

4、换热机房内的管道跑、漏水

(1)发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵并将机房内的机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。

(2)制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱喷。

(3)用沙包拦住漏水部位,防止附近设备浸水。

(4)开启机房内对应管道底的排水口排水。

(5)注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。

二、通风空调系统卫生安全应急预案

(一)集中空调通风系统应符合以下基本要求:

1、集中空调通风系统的新风应当直接来自室外,严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风;

2、新风口应当远离建筑物的排风口、开放式冷却塔和其他污染源,并设置防护网和初效过滤器;

3、送风口和回风口应当设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁;

4、空调机房内应保持清洁、干燥,严禁存放无关物品。

5、集中空调通风系统应当具备下列设施:

(1)应急关闭回风和新风的装置;

(2)控制空调系统分区域运行的装置;

(3)空气净化消毒装置;

(4)供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口.

6、集中空调通风系统应当进行预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可投入运行;

7、已投入运行的集中空调通风系统应每两年对其进行一次预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可继续运行;

8、卫生学评价应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。

(二)集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染,并按照下列要求定期清洗

1、开放式冷却塔每年清洗不少于一次;

2、空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次;

3、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次;

4、风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。

(三)做好集中空调通风系统的卫生管理工作,建立健全集中空调通风系统的卫生管理制度,定期开展检查、检测和维护,并建立专门档案。档案应当包括以下内容:1、卫生学评价报告书;2、清洗、消毒及其资料记录;3、经常性卫生检查及维护记录;4、空调故障、事故及其他特殊情况记录5、空调系统竣工图;5、预防空气传播性

疾病应急预案。

(四) 中央空调通风系统清洗方法及清洗效果评价:

1、中央空调风管清洗:采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中,严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。

2、中央空调部件清洗:

采用专用工具、器械对部件进行清洗,清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗,清洗后的部件应恢复到原来所在位置,可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

3、中央空调机组清洗消毒:

定期清洗应当首先将冷却水排空,然后对机组内壁进行彻底清洗,做到表面无污物。

4、清洗效果:

风管清洗后的积尘量应达到每平方米风管内表面小于1.0 克,部件清洗后应无残留污染物检出。

消毒后的风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应大于90%,致病菌不得检出。

6、清洗效果的影像资料

集中空调通风系统清洗后,应使用机器人将所有清洗过的风管内部

情况录制成录像带或光盘等影像资料。

二、公共场所发生感染暴发(经空气传播性疾病传播)疫情的控制措施:

(一)加强室内外空气流通,最大限度引入室外新鲜空气

1.以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,在疫情期内,原则上应采用全新风运行,以防止交叉感染。

2.采用专用新、排风系统换气通风的空气——水空调系统,应按最大新风量运行,且新风量不得低于卫生标准(每人每小时30m3),达不到标准者应通过合理开启门窗,加强通风换气,以获取足额新风量。

3.在疫情期内,全空气空调系统与水—空气空调系统宜在每天空调启用前或关停后让新风和排风机多运行 1小时,以改善空调房间室内外空气流通。

(二)确保空调机房内和空调新风口周围环境的清洁,正确引入新风 1.空调系统新风采气口周围环境必须保持洁净,以保证所吸入的空气为新鲜的室外空气,严格禁止新风采气口与排风系统的排风口短路。

2.空调通风的机房必须保持干燥清洁,严禁堆放无关物品。

3.空调机房内空调箱的新风进气口必须用风管与新风竖井或进风百叶窗相连接,禁止间接从机房内、楼道内和天棚吊顶内吸取新风。

(三)做好空调系统各部件的清洗消毒工作

1.空调系统运行前必须对过滤器与过滤网进行清洗或更换。运行

中,有突发病案的建筑,空调系统的所有过滤器,必须先消毒,后更换。空调系统的所有过滤器,在疫情期内,宜每周清洗或更换一次。

2.空调系统运行前必须对空调箱内的表冷器、加热器、湿膜加湿器消毒冲洗一遍;运行中带回风的空调箱宜每周消毒冲洗一到两次;新风空调机组宜每周消毒冲洗一次。消毒时,必须将空调箱的进、出口风门关闭。

3.空调系统运行前空调箱内的凝结水水盘、喷淋室与加湿段的水槽,必须用消毒液擦洗,再用水冲洗。在以后的运行过程中,宜每天用水冲洗一次。空调箱内其它功能段,必须保持干燥清洁,不能有积水。

4.空调机组的凝结水水盘,及明、暗装风机盘管的凝结水盘,必须保持凝结水排水通畅,消除存水凹槽。有条件的地方可以每周作一次喷雾消毒。

5.对为传染性强的传染病人、疑似病人、医学观察对象或密切接触者服务的空调机组、风机盘管以及独立式空调器(机)的凝结水必须单独收集,经消毒处理后方可排放。

6.空调房间内的送、回风口应经常擦扫、保持清洁。

(四)空调通风系统的一定位置或房间内宜安装空气消毒除菌装置 1.对于无法按全新风运行的全空气空调系统,建议在空调回风总管内或其它部位安装紫外线灯。也可采用其它可靠的消毒或过滤装置,如高效过滤器或静电除菌装置等。

2.一些采用空气—水空调系统的场所,有条件时可在出风口按房间面积每10m2安装一支C波段无臭氧30W的紫外线灯管,要注意防止紫外线照射到人体。也可采用其它可靠的消毒装置如高效过滤器或静电除菌装置等。

3.对于只采用独立空调器(机)的房间要保证更安全时,可在房间内放置循环风消毒装置。

(五)空调系统的关键部位应定期消毒

1.空调箱的封闭消毒:可采用过氧乙酸薰蒸(用量为1g/m3)或用0.5%过氧乙酸溶液喷洒后封闭60分钟,然后再用高压水冲洗掉尘埃与残余消毒剂。

2.风机盘管与房间空调器凝结水盘的消毒:可采用500-1000mg/L 含氯消毒剂或0.2%过氧乙酸溶液喷雾消毒,也可在凝结水盘表面宜喷涂纳米级的SiO2或Ag2O3等抗菌材料。

3.可拆卸部件的消毒:可用250-500mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡15~30分钟后用清水洗净。

4.不拆卸部件的消毒:用1000mg/L的含氯消毒剂溶液擦拭消毒,连续3遍,30分钟后用清水擦洗。

5.消毒时间应安排在无人居住的晚间,消毒后应及时冲洗与通风,消除消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

6.从事空调系统消毒的空调运行管理人员,必须经过毒理与消毒方法的培训,购买合格消毒产品和采用正确消毒配方。

XX工程公司

XX年XX月XX日

[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

物业维修部应急预案知识讲解

工程维修部电梯应急预案 1.发现电梯出现故障立即通知维修主管,维修主管3分钟到达现场。2.工程部维修人员应设法了解电梯现处何楼层,及被困人数。工程部维修人员立即到达电梯所在楼层,同时立即通知电梯维修公司到事故现场采取救援措施。 3.工程部维修人员应通知当天的总值班人员和工程维修部经理的紧急情况。总值班人员和工程维修部经理接到通知需立即前往电梯被困楼层,并立即告知总经理,且留在附近与被困在电梯中的人交流并建议他们保持体力、不要睡觉。 4.工程部维修人员将停留在此楼层直到电梯维修公司人员来到,然后尽可能地配合电梯维修公司人员给予协助。 5.急救工作完毕,当事员工及当天值班人员及工程维修部经理应书写报告,叙述紧急状况已消除,电梯已恢复正常运转,并详述维修过程。注意:当确实发现有客人或其它人被困在电梯中,切勿试图只凭工程维修部人员去营救人员,应该在电梯维修公司及受权处理此事的人的协助下进行。 紧急事件处理后:1、就紧急事件的结果做一个全体通报。2、其它当班人员的责任是根据特殊相关情况而定,按需要重新进入正常运作。3、将事件及有涉及人员记入工作日志。4、并检查危险区域内设备的安全运行状况

工程维修部电梯应急流程图 -02 工程维修部漏水应急预案

一、给排水系统: 1、漏水一般引起原因是由于管件老化引起的管道破裂、低温、供水系统压力的变化等。任何人员发现漏水现象,立即向物业工程维修部报修,物业工程维修部维修人员在接到报修后3分钟立即赶至现场,首先找到供水开关,切断水源,然后打开泄水闸,同时报告于当天值班人员和工程维修部经理。 2、维修人员5分钟之内赶至现场,利用一切可用之物,防止漏水渗入电梯、强电竖井等危险部位,并将电梯升到最高楼层,防止机件受损。特别注意变压器、照明与动力控制柜、电气设备、电线槽附近发生漏水时。如果不能避免漏电,关闭电闸确保员工安全及设备完好。 4、工程维修部员工应立刻行动抢险,尽量减少漏水造成的财产损失,并立即协助保洁部一起将积水排出。 二、恒压给水系统 1、发现或接报生活水泵故障,应停止故障水泵,开启备用水泵。 2、水泵变频故障应关闭变频器,由专人手动操控水泵,根据管网压力控制启停。 3、及时报告物业维修主管和经理安排维修。 三、排水系统 1.污水井 (1)发现或接报污水井水位过高,立即报修维修部,维修部员工在5分钟内 赶至现场,并立即手动开启污水泵抽水。 -02 (2)污水泵故障则立刻用备用潜水泵将水抽至污水井。 (3)即刻报告维修主管和经理,由其安排维修水泵或控制电路,并于事后作

中央空调系统应急预案

中海油珠海天然气发电有限公司中央空调系统应急处理预案 编制: 审核: 审批: 日期:2015年01月04日

中央空调系统应急处理预案 为了保证中央空调系统安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,特制定本应急预案。 (一)冷水空调机组(螺杆式冷水机组-共3台) (1)设备巡检中发现运行中的空调机组故障,保护未动作时应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。(2)发现故障时,巡检或维护人员将情况报告值长,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告设备管理部专工,及时联系设备维护单位和设备厂家进行维修。 (3)设备维护单位接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,设备管理部在事后组织现场分析会做出维修计划,书面形式发送各部门。 (4)如因外界因素,3台冷水机组均无法启动时,应及时开启电子设备间、变频器室等重点区域处单体空调,无单体空调的设备间应保持通风,防止运行设备因为温度变化产生故障。 (二)循环水泵(冷冻水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,开启备用水泵,后停异常水泵,并密切关注水泵出口压力变化。 (2)发现故障的巡检或维护人员检查维护,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告设备管理部专工,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的巡检或维护人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)需要停机抢修属较严重的故障应报告设备管理部专工,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水

中央空调通风系统预防空气传染病传播应急预案

酒店中央空调通风系统预防空气传染病传播应急预案 为有效防控中央空调通风系统投入使用后的空气传播性疾病的发生,保障宾客与职工安全,特制定本预案。 一、中央空调通风系统预防措施 酒店中央空调通风系统的管理应严格遵照执行卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》及《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的要求。 (一)集中空调通风系统应符合以下基本要求: 1、集中空调通风系统的新风应当直接来自室外,严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风; 2、新风口应当远离建筑物的排风口、开放式冷却塔与其她污染源,并设置防护网与初效过滤器; 3、送风口与回风口应当设置防鼠装置,并定期清洗,保持风口表面清洁; 4、空调机房内应保持清洁、干燥,严禁存放无关物品。 5、集中空调通风系统应当具备下列设施: (1)应急关闭回风与新风的装置; (2)控制空调系统分区域运行的装置; (3)空气净化消毒装置; (4)供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口、 6、新建、改建与扩建的集中空调通风系统应当进行预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可 投入运行; 7、已投入运行的集中空调通风系统应每两年对其进行一次预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格 后方可继续运行; 8、卫生学评价应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。 (二)集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染,并按照下列要求定期清洗 1、开放式冷却塔每年清洗不少于一次; 2、空气过滤网、过滤器与净化器等每六个月检查或更换一次; 3、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次; 4、风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。 (三)做好集中空调通风系统的卫生管理工作,建立健全集中空调通风系统的卫生管理制度,定期开展检 查、检测与维护,并建立专门档案。 档案应当包括以下内容: 1、卫生学评价报告书; 2、清洗、消毒及其资料记录; 3、经常性卫生检查及维护记录; 4、空调故障、事故及其她特殊情况记录; 5、空调系统竣工图;6预防空气传播性疾病应急预案。 (四) 中央空调通风系统清洗方法及清洗效果评价: 1、中央空调风管清洗: 采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中,严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。 2、中央空调部件清洗: 采用专用工具、器械对部件进行清洗,清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆

中央空调应急预案.doc

中央空调系统应急处理预案 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。 (3)设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 3、冷却水塔溢、漏水 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。 (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 (3)将情况报告配电室维修主管,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告 (四)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水

汽车维修企业安全事故应急预案

汽车维修企业安全事故应急预案

XXXXXXXXX公司 安全事故应急预案 1 编制目的 为防止重大生产安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处理可能发生的事故,保护员工人身和公司财产安全,本着预防与应急并重的原则,制定本预案。 2 危险性分析 2.1 企业概况 厂房占地面积约×××平方米,其中库房面积约×××平方米,现有职工××人。主要生产经营汽车配件、汽车维修等。2.2 危险性分析 1、本行业存在的和发生的安全事故主要有:火灾、电线老化造成漏电、电线超负荷引起火灾、易爆物品爆炸、危险化学品泄漏、气体化学品中毒、机电设备故障造成事故、员工违规操作造成工伤等。

2、本企业主要危险源:电线、开关、插座、油漆、氧气、乙炔、二氧化碳、氮气、柴油、车辆、易燃杂物、员工安全意识、焊接设备、举升机、砂轮机、焗漆房等机电设备、易燃易爆物品。 3、应急资源:(1)应急设施:漏电开关闸刀开关,干粉灭火器个、泡沫灭火器个、消防栓个、水、沙土、疏散通道、止血贴外伤等医疗产品;(2)人力资源:义务抢险救援人员人。 4、当前采取的防护措施:配备足够灭火器材放置在显眼位置,定期对消防设施和危险源进行检查并作记录,消除隐患,易燃物品远离火源电线并作警示标志,在附近配置相应类型灭火器,明示安全操作规程并定期对员工进行安全教育、考核。 3 应急组织机构与职责 公司成立事故应急救援指挥部和相应的应急救援工作组。3.1 指挥部组成人员和职责 总指挥:厂长:XXX 副总指挥:安全主管:XXX 成员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 总经理不在的情况下由安全主管进行现场指挥。

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案 (1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。 4)对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉 搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。 5)如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地 方,进行人工呼吸并送项目方治疗。 6)如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并 送项目方治疗。 7)排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后即可投入正常运行。(2)中央空调机房发生水浸时的处置 ①视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。 ②堵住漏水源。 ③如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 ④漏水源堵住后立即排水;排干水后立即对湿水设备、设施进行除湿处理, 如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。 ⑤确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 ⑥如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置(3)冷水空调机组 ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机 组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处

理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保 养商维修。 ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在 事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管 确认存档,并报公司备案。 (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵, 开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好 记录。 ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事 后作维修报告。 (5)冷却水塔 1)冷却水塔风机故障 ①巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却 塔和风机。 ②发现故障的维修巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 ③需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。 并在事后作维修报告。 2)冷却水塔底盘漏水 ①维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水 塔平衡管阀关闭。 ②立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维 修报告。 3)冷却水塔溢、漏水 ①巡查发现水塔溢漏马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

中央空调系统应急处理预案

独山子文化中心中央空调系统故障应急处理预案 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修工程技术主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养技术主管人员维修。 (3)设备保养技术主管人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和相关维修主管人员确认存档,并报公司从档备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。

(2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)水泵故障较严重,应报告维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)需要停机抢修属较严重的故障应报告相关维修主管人员,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻将情况报告工程维修主管人员,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 3、冷却水塔溢、漏水 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

设备维修应急预案

设备故障维修应急预案 1 总则 1.1 编制目的 通过本预案的编制,可以及时、有针对性地采取相应的应对方案。熟知自己的职责、工作内容;在故障发生时,能够熟练按照预定的程序和方法进行抢修、处理。 1.2 适用范围 本预案适用于本单位内的生产设备及特种设备发生突发故障的处理。 2.主要设备 生产设备 特种设备 3 组织结构 3.1 人员管理 安全生产领导小组成员名单 3.2 主要职责 3.2.1 车间负责人 3.2.1.1 出现突发状况时,第一时间到达现场指挥,防止事故危害扩大。

3.2.1.2 作出有效措施保证本车间正常生产,降低财产损失。 3.2.1.3 必要时应及时向相关人员联系,尽快修复故障设备。特种设备发生故障时,立即组织相关人员指挥启用各项有针对性的应急预案。3.2.2 当班责任人 3.2.2.1 及时上报部门负责人,同时采取应急措施。 3.2.2.2尽力控制事态的发展。 3.2.3 当班人员 3.2.3.1 介绍情况,协助负责人排查维修故障设备。 3.2.3.2 服从分配、积极负责、不得逃避。 4 定义 4.1 生产设备故障通常不会造成重大的人员伤亡,但可以延误或停滞加工或生产给公司带来不同程度的财产损失。 4.2 特种设备潜在危险性较大,一旦发生事故容易造成群死、群伤、重大经济损失和较大社会影响。 5 应急处置 5.1 生产设备 5.1.1 维修班当接到生产设备故障通知后,迅速到现场排查故障的严重性,尽快修复故障保证全厂的正常生产。当故障得不到解决,应及时报告上级,相关部门应立即通知有关人员启用备用设备或其他预案防止危害扩大。 5.2 特种设备 (一)发生特种设备安全事故时,按下列程序报告 (1)发生事故后,要立即向部门负责人报告,内容包括事故发生的时间、

中央空调系统故障应急处理预案

中央空调系统故障应急处理预案 中央空调运行管理严格执行医院各项规章制度。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修工程技术主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告总务科并联系设备保养技术主管人员维修。 (3)设备保养技术主管人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水 (1)发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。 (2)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。 (3)将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。 2、空调机房内的管道跑、漏水 (1)发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵并将电房内的空调机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。 (2)制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱喷。 (3)用沙包拦住附近楼梯间门口以防水浸。 (4)开启机房内对应管道底的排水口排水。 (5)注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。

中央空调系统压力容器事故应急预案

中央空调系统压力容器事故应急预案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

中央空调系统 压力容器事故应急预案文件号: 版本号: 生效时间: 编制: 审核: 批准:

目次

一、总则 1 目的 为有效贯彻实施“安全第一、预防为主”的安全生产方针,防止压力容器事故的发生和扩大,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《深圳市重特大安全生产事故应急预案》、《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》等法律法规及规范性文件,结合本单位的实际制定本预案 3 遵循原则 3.1 以人为本。确保压力容器使用者的生命安全,确保应急救援人员的安全。 3.2 预防为主。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。 3.3 系统管理。按照《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》的要求,建立健全管理体系,通过管理评审,确保体系有效运作。 3.4 责任明确。按照一体化文件的精神,落实安全管理工作的责任和清晰的安全管理目标。 3.5 持续改进。根据本单位的实际管理水平,在政府和行业协会的指导下,不断增强应急救援能力,确保应急预案的实用性和可操作性。 4 适用范围 本预案适用于本公司管理范围内压力容器设备事故的预防和应急处置工作。 二、压力容器设备的危险性分析 1 定义 压力容器:范围规定最高工作压力大于或者等于0.lMPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于

维修安全应急预案格式范本

整体解决方案系列 维修安全应急预案格式(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-48006维修安全应急预案格式 Model of maintenance safety emergency plan format 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 使用移动电动器具危及安全应急预案 1、危及安全项因 ①使用移动电动器具前来检查机械转动部分是否正常,电线绝缘是否完好,有无接地线等,引发安全事故。 ②使用电动器具如电锤、电钻、切割机、角磨机等,未按以上操作,未带好绝缘手套和站在绝缘物体上进行而引起触电事故发生。 ③当钻孔物件上工件固定不牢固,甩出伤人,及操作戴沙手套操作人手被缠绕住引发事故。 ④更换新砂输片时来认真检查选择把有破损、裂纹的砂输片换上或磨工件过猛时,撞击砂输,造成砂输片发生崩裂出击伤人事故。 ⑤电焊有残余油脂或可燃液体,可燃气体的容器在焊之

前来认真清洗干净及密封的容器来打开前就焊接,而导致爆炸事故。 2、预防措施 ①移动电动器具应由专人保管,还必须定期进行检查,测试,实验起绝缘性能,机械传动是否符合。 ②使用电动器具,不准提着电动器具的导线或转动部分。 ③使用电锤、电钻、台钻必须把加工工件固定牢固,在钻孔开始或工件要钻穿时,用力要轻,防止工件转动飞出,甩出伤人及不准戴纱手套操作。 ④砂辐机使用前应先检查防护罩,防护档板、拖架等安全附件是否齐全、有效,当换新的砂辐应遵守安全操作规程及操作时操作者必须戴防护眼镜并站在砂辐机侧面磨。 ⑤电焊工作场所附近5米以内不得有易燃、易爆物品,且必须有防火设备,焊接工作结束后要仔细检查焊接场地周围,确认没有起火危险后,方可离开现场。 3、紧急救护处理程序 ①触电急救 A先脱离电源

空调故障应急预案

空调故障应急预案 Prepared on 22 November 2020

空调系统故障紧急预案 当中央空调系统设备设施在发生突发性故障时,能在最短时间内进行抢修恢复工作,确保夏季制冷、冬季供暖工作有效正常进行,特制定本办法。 1、设备常见故障类型 (1)变电、配电及供电设备设施故障无法正常供电; (2)制冷机械动力设备设施故障无法正常运转; (3)管道设备故障无法正常工作; (4)中央空调系统发生致冷剂泄露; (5)中央空调系统机房内发生水浸时的处理; 2、处置程序和措施: (1)确定故障性质、启动指挥系统、制定抢险救援方案、完成抢险救援部署。 (2)一旦发生中央空调系统设备设施突发性故障时,空调组值班人员应迅速采取应急措施及时切断水、电、气、热进行先期处置,查明故障情况并立即报告车间值班人员。 (3)中央空调系统发生制冷剂泄露,发生致冷剂泄露情况时,值班人员应立即关停中央空调系统主机,打开机房门窗或通风设施,立即告知值班主管领导,请求支援,救护人员进 (4)中央空调系统机房内发生水浸时的处理:当值班人员发现机房发生水浸时,应按程序关掉中央空调机组,拉下总电源开关,然后查找漏水源并堵住漏水源。如漏水比较严重,应立即通知房间技术科主管领导,请支援。漏水源堵住后应立即排水。当水排除完毕,应对所有湿水设备进行除湿处理,可以采用干布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关的管线等方法。然后确定湿水已消除,绝缘电阻符合要求后,开机试运行,没有异常情况方可投入正常运行。 3、事故处理: 设备恢复生产后,相关职能部门召开事故分析会,分析原 因,明确责任,制定安全预防措施,督促责任单位进行整改。责任单位在抢修完成后写出书面分析,考核意见、整改措施、安全措施等材料上报公司领导小组。

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案 ( 1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇 (应注意不要淋在设备上 )。 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。 4)对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉 搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。 5)如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地 方,进行人工呼吸并送项目方治疗。 6)如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用 2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并送 项目方治疗。 7)排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后即可投入正常运行。( 2)中央空调机房发生水浸时的处置 ①视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。 ②堵住漏水源。 ③如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 ④漏水源堵住后立即排水;排干水后立即对湿水设备、设施进行除湿处理, 如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。 ⑤确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 ⑥如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置 (3)冷水空调机组 ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机 组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处

理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保 养商维修。 ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在 事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管 确认存档,并报公司备案。 (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵, 开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好 记录。 ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事 后作维修报告。 ( 5)冷却水塔 1)冷却水塔风机故障 ①巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却 塔和风机。 ②发现故障的维修巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 ③需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。 并在事后作维修报告。 2)冷却水塔底盘漏水 ①维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水 塔平衡管阀关闭。 ②立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维 修报告。 3)冷却水塔溢、漏水 ①巡查发现水塔溢漏马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案? (1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置?? 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。??????? 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。??????? 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。??????? 4) 5) 6) 7) (2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置?? (3)冷水空调机组?? ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调 机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。?? ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处 理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。?? ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析

会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。?? (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)?? ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并 启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。?? ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。??? (5 1) ①?? ② ③ 2) ①?? ②?? 3) ① ② ③ (6) 1) ①发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水 位置的前端阀门。?? ②现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏。?? ③用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。?? ④将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况, 一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。?? 2)冷温水平管网跑、漏水??

综合维修部网络安全应急预案

综合维修部网络安全应急预案 为了切实做好部门网络突发事件的防范和应急处理工作,进一步提高部门预防和控制网络突发事件的能力和水平,减轻或消除突发事件的危害和影响,确保部门网络正常运行与信息安全,依据国家有关法律法规的规定,结合部门网络应用实际,特制订本预案。 第一章总则 第一条、编制目的 建立健全部门网络应急工作机制,保证部门网络安全应急工作迅速、高效和有序进行,提高部门处置突发事件的能力,维护部门网络正常运行与网络信息安全。 第二条、编制依据 依据《中华人民共和国电信条例》、信息产业部《互联网网络安全应急预案》、公安部《互联网安全保护技术措施规定》,结合我部门实际,制定本预案。 第三条、适用范围

1、本预案适用于本部门接入互联网的服务器、虚拟主机、及内部工作电脑等信息系统上的突发性事件的应急工作。 2、在部门发生重大突发公共事件或自然灾害,接上级部门通知时启动本应急预案。 3、上级有关部门交办的重要互联网通信保障任务。 第四条、工作原则 统一领导、统一指挥,分类管理、分级负责,严密组织、协作配合,预防为主、防处结合,发挥优势、保障安全。 第二章部门互联网络安全应急组织机构及职责 第五条、组织机构 部门成立网络与信息安全领导小组,配合上级互联网络安全应急领导小组做好领导、组织和协调校内互联网络安全应急工作。 网络与信息安全领导小组设在部门办公室,负责部门互联网络安全工作的日常联络和事务处理。 第六条、工作职责 领导小组主任职责与任务是负责统一领导部门网络与信息安全的灾害应急工作,负责处理部门网络、网站可能出

现的各种突发事件,协调解决灾害处置工作中的重大问题。 第三章处置程序和处置措施 第七条、处置程序 灾害发生后,判定灾害级别,初步估计灾害造成的损失,保留相关证据,并在10分钟内上报部门领导,决定是否启动应急预案。一旦启动应急预案,有关人员应及时到位,相关技术人员进入应急处置工作状态,阻断网络连接,进行现场保护,协助调查取证和系统恢复等工作。对相关事件进行跟踪,密切关注事件动向,协助调查取证。并将相关情况上报上级有关主管部门,有关违法事件移交公安机关处理。 第八条、处置措施 在灾害发生时,首先应区别灾害发生是否人为与自然灾害两种情况,根据这两种情况,把灾害处置措施分成两个流程: 流程一:当发生自然灾害危及部门网络与信息安全时,根据灾害发生时情况,在确保在场人员人身安全前提下,首先保障数据安全,其次是设备安全。具体方法包括:安全关机、数据设备强行关机、数据备份物理转移等。 流程二:当人为或因病毒、攻击、入侵造成灾害发生时,

维修企业安全应急预案.docx

维修企业安全应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。为大家分享了维修企业安全的应急预案,欢迎借鉴! 为广泛深入地开展应急疏散,提高迅速、高效、有序地处置突发事件的能力,最大限度的减少人员伤亡和财产损失,确保经济平稳较快的发展和社会和谐安定.根据《中华人民共和国安全生产法》的要求,为尽量减少人员伤亡和减轻对社会危害,结合本厂实际情况,特订立本预案。 1、本厂的基本情况 本厂共有生产车间5间,库房1间,常年职工11人。 2、预防事故的措施 (1)对各种消防设备、设施、器材及时合理配备,经常维修、保养,并按照有关要求,对灭火器具及时采取检验、报废或更新。 (2)建立健全各种规章制度和岗位操作规程,落实安全生产责任制。 3、组织机构和职责 本厂由厂长伍中华同志为总指挥,鲁道旭同志为副指挥,安全管理员伍中明组成事故救援指挥领导小组。主要职责是:一旦发生事故或自然灾害时负责全厂应急救援的组织和指挥,并落实各班组职责。 4、落实可能发生的情况及处置方案 (1)万一发生火灾及其它事故,立即由安全管理员伍中明同志组织人员排除、救护和疏散现场人员,同时由伍中华同志向119、120报警,并向到场救援力量报告本厂情况,提供所需资料。 (2)处置程序 ①由鲁道旭同志负责切断火源、电源。 ②由伍中明同志负责保护和疏散现场人员,同时向市119、120报警。 ③由林平、杨刚同志等员工实施抢救。 ④救援装备:灭火器6具,消防沙1处,消防铲5把,消防水龙头1个。 5、要求

(1)各员工务必须提高认识,以高度的事业心和责任感切实做好事故的预防和处置工作。 (2)各员工熟悉方案,积极参加演练,明确任务要求与处置措施。 (3)随时做好临战准备,扫到命令后迅速按要求执行任务,不能贻误救援时机。 一、应急救援预案 为了在发生突发性重大事故时,能以最快的速度,有序、有效的抢险抢修,实施救援,从而达到尽快控制事态的发展,降低事故损失、保护环境、减少环境污染的目的,本着“预防为主、自救为辅、统一指挥、分工负责”的原则,根据本企业的具体情况,制定本企业事故应急救援预案。 本企业按照“安全第一、预防为主、综合治理“的安全生产方针,从企业实际情况出发,特制定切实可行的安全生产事故应急救援预案。 (1)总指挥: 主要负责组织指挥企业应急救援。 (2)副总指挥: 主要职责是协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。 (3)指挥部成员: 在总指挥、副总指挥都不在的情况下,带班长对突发事件有权行使指挥权。 (4)应急救援组: 主要负责对突发事件的紧急抢救救援工作。 (5)通讯联络组: 主要负责对突发事件的报警(110、119、120)、上报主管部门工作。 (6)后勤保障组: 主要负责对突发事件的物资供应。 2、装备设施及通讯联络电话: (1)消防设备包括:干粉灭火器6台,沙子2立方米,铁锹5把. (2)火警(119)、匪警(110)、急救电话(120) 3、应急救援队伍的职责和训练方式:

中央空调系统应急处理预案

中央空调系统故障应急处理预案 l、目的 管辖区域内对因空调故障而造成的水浸以及冷暖问题进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2、适用范围 商场内所有空调设备及其相关管道 3、权责 物管部承担给排水故障应急处置的主要权责。 4、内容 接报问清事发地点,立即通知物管带人、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其他强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。 负责人或领班应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照取证。 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员

在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (1)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (2)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

中央空调系统故障应急预案01

中央空调系统故障应急预案(一) 消防送排风紧急启动和运行 1、当发生火灾时,需服务中心负责人或中央监控中心根据火势情况发出指令,在中央监控中心启动相应的正压送风机及排烟风机。 2、空调专业当班人员必要时配合中央监控中心核对送排风机控制区域及风机地址码,根据现场火势情况,在确保人身安全的前提下,对运行的送排风机及送排风口进行巡查,当发现异常时,立即报中央监控中心,同时采取一切紧急处理措施,使消防送排风恢复正常。 3、为避免火势的蔓延,空调专业当班人员负责关闭火灾现场空调机组和新风机组。 4、当未解除火灾警报或未下达关闭消防送排风机指令时,任何人员不得随意开关消防风机。 5、火灾解除后,空调专业人员与中央监控中心人员共同恢复消防送排风系统,使其处于正常运行状态。

中央空调系统故障应急预案(二) 空调水系统 1、冷水机组 (1)因冷水机组故障或异常紧急停机时,当班人员应记录故障的详细情况,针对机组故障进行判断和检查,排除故障恢复运行。 (2)经检修仍不能正常运行,当班人员应报有关上级,并立即通知维保承包方,要求紧急保驾维修。 (3)立即改换备用机组运行。若负荷很大无备用机组时,应关闭或关小空调机组新风阀,减少室外新风热负荷,保证空调区域的正常室温。 (4)积极配合维保承包方人员的检修工作,提供有关运行记录及故障的详细情况。 2、冷冻水系统 (1)冷冻水路水及泄漏:当班人员应首先判断跑水系统,立即有效地切断相应系统水阀,原则就近易操作。对跑水系统及部位进行抢修,确保无误后方可恢复供水,并对跑水原因进行分析,填写事故记录。 (2)检查系统水位(膨胀水箱水位),若系统缺水应立即通报工程负责人,同时与热力站代管运行人员联系,恢复系统补水,检查和做好系统排气工作。 (3)检查冷冻水泵和冷水机组冷冻水进出水阀门开关状态及过滤器是否正常。 (4)观察水泵运转情况,若水泵故障应更换备用泵,尽快使系统恢复正常,并逐级上报,由专业组织抢修。 3、冷却水系统 当出现空调冷却水影响冷水机组运行时,当班人员应及时通报专业主管,同时采取积极有效地调整和措施,尽快恢复系统正常。 (1)检查系统水位(冷却塔水位),若系统缺水应与水专业协调供水压力及时补水。(2)检查冷却水泵和冷水机组冷却水进出水阀门开关状态及过滤器是否正常。 (3)观察水泵运转情况,若水泵故障,应更换备用泵,尽快使系统恢复正常,并逐级上报,由专业组织抢修。 (4)若冷却水温偏高,应检查冷却塔风机运转及布水散热情况,根据情况适当调整。(5)当夏季炎热气温条件下,机组冷却水进水温度高达35度时,与水专业协调后,再进行冷却塔的注水降温,确保机组在正常冷凝压力下运行。

设备维修应急预案

设备维修应急预案

设备维修应急预案 1 总则 1.1 编制目的 经过预案的编制,能够发现预防方面的不足,能够及时、有针对性地采取相应的预防对策。预案的演练使每一个参加救援的人员都熟知自己的职责、工作内容、周围环境、在事故发生时,能够熟练 按照预定的程序和方法进行抢修及救援行动。 1.2 适用范围 本预案适用于本单位内的生产设备及特种设备发生突发事故的处理 2 基本情况 2.1 企业概况 2.2主要设备 生产设备 特种设备 3 组织结构 3.1 人员管理 职务姓名联系电话 3.2 主要职责 3.2.1 部门负责人 3.2.1.1 出现突发状况时,现场指挥,防止事故危害扩大。

3.2.1.2 制定有效措施保证全厂正常生产,降低财产损失。 3.2.1.3 必要时应及时向设备厂家取得联系,尽快修复故障设备。特种设备发生故障时,立即组织相关人员指挥启用各项有针对性的应急预案。 3.2.2 值班负责人 3.2.2.1 及时上报部门负责人,同时采取应急措施。 3.2.2.2 迅速组织人力排查原因,尽力控制事态的发展。 3.2.3 当班人员 3.2.3.1 协助负责人排查维修故障设备。 3.2.3.2 服从分配、积极负责、不得逃避。 4 定义 4.1 生产设备故障一般不会造成重大的人员伤亡,但能够延误或停滞加工或生产给公司带来不同程度的财产损失。 4.2 特种设备潜在危险性较大,一旦发生事故容易造成群死、群伤、重大经济损失和较大社会影响。 5 应急处理 5.1 生产设备 5.1.1 维修班当接到生产设备故障事故(非特种设备)通知后,迅速到现场排查故障的严重性,尽快修复故障保证全厂的正常生产。当故障得不到解决,应及时报告上级,相关部门应立即通知有关人员启用备用设备或其它预案防止危害扩大,并联系设备生产厂家派遣技术人员到厂或电话讲解故障排除方法。

设备维修应急预案

设备维修应急预案 1 总则 1.1 编制目的 通过预案的编制,可以发现预防方面的不足,可以及时、有针对性地采取相应的预防对策。预案的演练使每一个参加救援的人员都熟知自己的职责、工作内容、周围环境、在事故发生时,能够熟练 按照预定的程序和方法进行抢修及救援行动。 1.2 适用范围 本预案适用于本单位内的生产设备及特种设备发生突发事故的处理2 基本情况 2.1 企业概况 2.2主要设备 生产设备 特种设备 3 组织结构 3.1 人员管理 职务姓名联系电话 3.2 主要职责 3.2.1 部门负责人 3.2.1.1 出现突发状况时,现场指挥,防止事故危害扩大。 3.2.1.2 制定有效措施保证全厂正常生产,降低财产损失。 3.2.1.3 必要时应及时向设备厂家取得联系,尽快修复故障设备。特

种设备发生故障时,立即组织相关人员指挥启用各项有针对性的应急预案。 3.2.2 值班负责人 3.2.2.1 及时上报部门负责人,同时采取应急措施。 3.2.2.2 迅速组织人力排查原因,尽力控制事态的发展。 3.2.3 当班人员 3.2.3.1 协助负责人排查维修故障设备。 3.2.3.2 服从分配、积极负责、不得逃避。 4 定义 4.1 生产设备故障通常不会造成重大的人员伤亡,但可以延误或停滞加工或生产给公司带来不同程度的财产损失。 4.2 特种设备潜在危险性较大,一旦发生事故容易造成群死、群伤、重大经济损失和较大社会影响。 5 应急处置 5.1 生产设备 5.1.1 维修班当接到生产设备故障事故(非特种设备)通知后,迅速到现场排查故障的严重性,尽快修复故障保证全厂的正常生产。当故障得不到解决,应及时报告上级,相关部门应立即通知有关人员启用备用设备或其他预案防止危害扩大,并联系设备生产厂家派遣技术人员到厂或电话讲解故障排除方法。 5.2 特种设备 (一)发生特种设备安全事故时,按下列程序报告

相关文档