文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柏林特MPK-708C宁波申凌门机调试资料(1)

柏林特MPK-708C宁波申凌门机调试资料(1)

柏林特MPK-708C宁波申凌门机调试资料(1)
柏林特MPK-708C宁波申凌门机调试资料(1)

柏林特qs8500 (MPK-708C)宁波申凌门机调试资料

2.2.1 、接线

门机接线为 9 针接插件连接,见下图

注:如出厂没有门机连接电缆,按照上图接线

2.2.2.门机的检查和调试

(1)合上机房电源箱空气开关QF1、QF3。

(2)合上控制柜空气开关QF2、QF5。

(3)复原控制柜急停开关。

(4)合上门机电源开关,将轿顶检修/正常开关转至检修位置。

(5)检查变频门机板电源端子之间(端子14、15)的电压应为220V±7%VAC。

(6)按照门机说明书进行门机调试。

(7)检查开,关门动作。

A.将轿顶检修转换开关设置为检修状态, 门处于关闭状态。

1.用短接线短接616和614,门机执行开门动作。

2.用短接线短接616和615,门机执行关门动作。

3.让门处于完全打开位置,手按轿顶上或下行按钮,此时门机应自动关闭。

B.也可以将门机设置成自动状态,门处于关闭状态。

C.用手按开门KA7继电器,门机执行开门动作(注意安全)。

D.用手按关门KA6继电器,门机执行关门动作(注意安全)。

E.让门处于完全打开位置,手按轿顶上或下行按钮,此时门机应自动关闭。

(8)检查开,关门到位动作

A、使电梯停在平层位置,把检修/正常开关转到正常位置,门处于关闭状态。

B、观察液晶操作器上应显示自动状态。

C、让液晶操作器处于输入状态监视栏观察:

开门到位TX0右边应显示“※”,

关门到位TX1右边应显示“—”。

D、用手按开门KA7继电器,门机执行开门动作,开门到位后TX0右边显示“—”,

TX1右边应显示“※”。

E、用手按关门KA6继电器,门机执行关门动作,关门到位后TX0右边显示“※”,

TX1右边应显示“—”。

(9)门机的开关、端子功能简述(宁波申菱变频门机,其他门机参照相应的使用手册)

1、调试切换开关

当该开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动关门开关或手动开门开关时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动关门开关及手动开门开关不起作用。

2、手动关门开关(短接24V和715/X06)

当调试切换开关置于调试状态时,按下该开关,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,

该开关不起作用。

3、手动开门开关(短接24V和714/X05)

当调试切换开关置于调试状态时,按下该开关,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态

时,该开关不起作用。

4、控制输入

控制输入部分包括外部控制信号输入和门位置信号输入,具体接线门机原理图。

说明: XK1~XK4均为门位置控制信号。

开门时,XK2、XK4吸合,

开门减速时,XK2(开门终端双稳态)吸合,XK4(开门减速双稳态)断开,此前,XK1、XK3均变为吸合状态,开门到位时,XK2断开;

手动慢慢打开轿门到位,用万用表检查:磁开关动作状态,

开门到位应从ON到OFF状态

开门减速应从 ON 到 OFF状态

关门到位应从OFF到ON状态

关门减速应从OFF到ON状态

关门时,XK1、XK3吸合,

关门减速时,XK3断开(关门减速双稳态),XK1(关门终端双稳态)仍吸合,同样XK2、XK4此时都已变为吸合状态,

关门到位时,XK1断开。

手动慢慢关闭轿门到位,用万用表检查:磁开关动作状态,

开门到位应从OFF到 ON状态

开门减速应从OFF到 ON状态

关门到位应从 ON 到OFF状态

关门减速应从 ON 到OFF状态

开关检查无误后,上电将参数 P08设为1,门机转为面板操作状态,

按▲+RUN 键确认门在开动作;

按▼+RUN 键确认门在关动作,按门机使用说明书调节开关门运行曲线

万用表检查门机变频器输出到位信号。

开门到位(门机变频器B2端子和C2端子)只有门开到位时601和0V是断开的,其余均为接通状态。

关门到位(门机变频器B3端子和C3端子)只在门关到位时602和0V是断开的,其余均为接通状态;

XK1、XK2、XK3、XK4的时序图如图一所示。

开门时

磁性开关位置:

注:开门起始区没有根据磁性开关位置定,

而是根据时间设定,程序设定为1秒。

4、输出

输出部分如图一所示,其中端子10为输出

公共端,端子11为关门到位输出,端子12

为开门到位输出。上述端子的额定控制能力

2A250VAC,2A30VDC。

5、输入输出部分

端子13为本控制器的系统接地端子,端子14、15为电源输入,其输入要求

为单相交流200~240AC,50HZ。端子16~18为变频器输出电源,直接接

交流电机。

(10)门机变频器操作说明

本变频器门位置控制采用双稳态磁性开关,门机加、减速位置可根据用记自行调

整,以满足不同的用户要求。门机开门的速度由P01,P02,P36,P37,P38

等五个参数控制,关门速度由P32,P33,P34,P39~P44等参数控制。具体

参数功能说明如下:

P01—开门加速时间(第一加速时间)

P02—开门减速时间(第一减速时间)

P36—开门快速频率(预设频率6)

P37—开门高速频率(预设频率7)

P38—开门低速频率(预设频率8)

P32—开门低速频率(预设频率2)

P33—开门高速频率(预设频率3)

P34—开门低速频率(预设频率4)

P39—关门快速加速时间

P40—关门快速减速时间

P41—关门高速加速时间

P42—关门高速加速时间

P43—关门低速加速时间

P44—关门低速减速时间

注:关门快速频率P32高于高速频率P33时,P42起作用,P41不起作用。

反之,P41起作用,P42不起作用。

P43,P44同理。当有力矩保持时(6、25号端子短接),

P40不起作用。

P40指的是低速频率降到OHZ这段时间。

设定和改变各功能参数操作步骤:

1、使变频器处于停止工作状态下:显示器显示000

2、按方式键[MODE]连按三次;显示器显示P01

3、用上下键调整到所需参数;

4、按设定键[SET],再用上下键调整数值;

5、按设定键[SET],写入参数

6、按方式键[MODE],使变频器回到原状;显示器显示000

2.2.

3.光幕的检查

请按《光幕安装使用说明书》进行检查,校对。并在自动状态下进入输入状态监视栏,观察安全触板TX2,当光幕无阻挡物时TX2右边应显示“※”, 当光幕有阻挡物时TX2右边应显示“—”。

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 TKP131-0.5/0.6/0.7型 增清收集整理 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图(点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮

当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图

2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。4-2 外部控制信号

七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。 5、控制输出 输出部分如图一所示,其中七芯电缆中4#线为输出公共端,5#线为开门到位输出,6#线为关门到位输出。 6、电源输入部分 三芯电缆为本控制器的电源输入电缆,黄绿线为电源接地,1#线和2#线为电源输入,其输入要求为单相交流200-240V,且电压是稳定电压。 三、控制曲线及相关参数说明 本变频器位置控制采用双稳态磁开关,门机加、减速位置可根据磁性开关位置自行调整,以满足不同的用户要求。门机开门的曲线由P01,P02,P36,P37,P38等五个参数控制,关门曲线由P32,P33,P34,P39-P44等参数控制。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6) P37--开门高速频率(预设频率7) P38--开门低速频率(预设频率8) P32--关门快速频率(预设频率2) P33--关门高速频率(预设频率3) P34--关门低速频率(预设频率4) P35--开门到位力矩保持频率(预设频率5) P39--关门快速加速时间(第二加速时间) P40--关门快速减速时间(第二减速时间) P41--关门高速加速时间(第三加速时间)

申菱门机调试资料

申菱门机调试资料 目录 1.注意事 项……………………………………................................. (1) 2.端子名 称 (1) 3.按键名称和基本操作 (1) 4.接线图 (2) 5.开关门曲线说明 (3) 6.基本调试 1 (5) 7.基本调试 2 (5) 8.功能参数表 (7) 9.监控和故障显 示 (10)

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前 请仔细阅该使用手册。 1.3 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 1.5 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 1.6 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 1.7 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危 险。 1.8 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务 的危险。 1.9 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏 财物的危险。

[2] 控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容

注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端 5、开关门过程说明 5. 1 开门过程 5.1.1 当有开门信号时,门机以力矩提升P05、加速时间d28,频率 d15启动, 再以加速时间d29,目标值为d16进入开门起始低速运行。 5.1.2 经过时间d47后,开始以加速时间d30,目标值为d17进入开门高速运 行。高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 5.1.3 当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以减速时间d33, 目标值为 d20进入开门低速运行。 5.1.4 当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入 开门到位力矩保持。

宁波申菱门机说明书正文编码器02

目录 1.产品概要 (1) 2.注意事项 (1) 3.端子功能 (1) 4.按键名称和基本操作 (2) 5.接线图 (3) 6.开关门曲线说明 (4) 7.基本调试1 (6) 8.基本调试2 (6) 9.功能参数表 (8) 10. 监控和故障显示 (11) 1、产品概要

感谢使用宁波申菱NSFC01-01型门机控制器,使用前请仔细阅读本使用手册NSFC01-01型门机控制器是我们公司根据市场需要,结合公司门机的机械结构和门机用户控制功能的特点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。 7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内,在门机出厂时已连接好。 4、按键名称和基本操作

4、1 按键名称 4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例: 注:参数d 在参数p 之后。在切换到参数p 可得到d 参数 5、接线图

申菱门机调试资料

申菱门机调试资料 目录 1 ?注意事项 (1) 2 . 端子名称 ................................................ :.-/.1??… 3 . 按键名称和基本操作 .......................................... 1??… 4 . 接线图 ................................................... 2 ........ 5 . 开关门曲线说明 ............................................ 3…… 6 . 基本调试1 .................................................................................. .5 ....... 7 . 基本调试2 .................................................................................. .5 ....... 8 . 功能参数表 ............................................... 7…… 9 . 监控和故障显示 ........................................... ."O…

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该 使用手册。 1.3确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W)混淆,否则会损坏控制器。 1.5将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 1.6通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 1.7在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。1.8防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 1.9主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财 物的危险

电阻门机调速说明-新【宁波申菱】

1.产品概要 感谢您使用宁波申菱直流电阻门机控制系统,使用前请仔细阅读本使用说明书! 我公司电阻门机均采用三角带二级传动,应用连杆机构及杠杆原理,实现轿门和层门的开门及关门动作。两种门机均通过连杆机构将主传动机构与轿门连接,主传动机构工作时通过连杆机构使轿门动作,并应用杠杆原理实现快、慢门动作。同时,连杆带动门刀曲柄,使门刀张开,推动滚轮,通过连杆将层门门锁装置打开,使轿门带动层门同时动作;关门到位时,连杆机构带动门刀曲柄使门刀闭合,层门门锁装置中的锁钩动作,锁住层门,轿门离开。 2.原理说明 2.1调速电阻及电阻架编号和排序: RKM 150Ω/200W 接点SSO1 SSO2 RGM 51Ω/200W 接点SSC1 SSC2 RMD 51Ω/200W 接点KRMD RMD1 51Ω/200W 接点GRMD 注:此为电阻架正面视图;则步骤2.3中实物开关器件在正面视图的右边 2.2开关门速度调节说明: 开门到位信号SLO

关门变速信号ss c 关门到位信号SL 关门信号 速度 2.3 各开关动作距离说明 触点接通 触点断开 A B SSO2 SSC2 C D SSO1 SSC1 E F SLO SLC 开门过程 关门过程 A B C D E F 100—200 100—200 300—400 400—500 8—12 10—20 注:单位(mm)以上数据仅供参考 2.4 开门机的调节

开门机的主要包括:速度的快慢、曲线的合理性等。该门机的调节是通过变阻来实现的。调节前先将各变阻触点做好标记,然后依次滑动变阻触点。当调节到预期的效果后,锁定。若与预期的效果相反,先将变阻触点滑回到标记处。再依前一次调节为参照,调至预期效果,锁定。 现将调节参考如下:(参照电气接线图) 1.若关门速度不良,调节GRMD、SSC1、SSC2变阻触点; 2.若开门速度不良,调节KRMD、SSO1、SSO2变阻触点; 3.若关门速度良,曲线不良,调节SSC1、SSC2变阻触点; 4. 若开门速度良,曲线不良,调节SSO1、SSO2变阻触点。 2.5一般直流门机系统的工作原理图如下所示: M0(+) RMD1 51Ω/200W 2.6 插件电缆与门机头引出端子接线: 端号 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M1a 004 007 SLO SLC 线号 8# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 2.7工作原理分析: 开门:当KMJ吸合时,电流一方面通过电机转子M,另一方面通过开门电阻RKM,从M1→M2,使门机向开门方向旋转,因为此时RKM电阻值较大,通过RKM 的分流较小。所以开门速度较快。当电梯门关闭到1/2、3/4行程时,分别使开关减速限位SSO1、SSO2接通,短接了RKM的大部分电阻,使通过RKM的分流增大,从而使电机转速降低,实现了开门的减速的功能。当开门结束时,切断开门终端限位SLO,使开门继电器释放,电梯停止开门。

申菱新门机控制器调试说明书

NSFC01-01 门机控制器调试说明书 目录 1.概要???????????????? (2) 2.注意事项?????????????? (2) 3.端子功能?????????????????????????? (2) 4.按键名称和基本操作??????????????????????3 5.接线图????????????????????????????4 6.开关门曲线说明????????????????????????5 7.基本调试 1??????????????????????????.7 8.基本调试 2??????????????????????????.7 9.功能参数表??????????????????????????9 10.监控和故障显示?????????????????????? (12) 11.与 MPK708/808/货梯 BLT V-N 接线对照??????????? (14)

1、概要 为适应宁波申菱新推出 NSFC01-01 型门机控制器的使用要求 ,编写本调试说明书。NSFC01-01 型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特 点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制 ,具有优良的调速特性 , 启动力矩大 , 动态响应快,齐全的专用保 护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2确认输入电源处于完全断开的情况下 ,才能进行配线作业。 3不要把输入端子 (L,N) 与输出端子 (U,V,W) 混淆 ,否则会损坏控制器。 4将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5通电情况下 ,不要用手触摸控制端子 ,否则有触电危险。 6在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在 36V以下时进行否 则有触电的危险。 7防止螺钉 ,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8主回路接线用电缆端头的裸露部分 ,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 3、端子功能 端子名称电缆线号(颜色)L/N/ 接地褐色/兰色/黄绿U/V/W U/V/W 12# 23# 3--* 4--* 81# 9红色 10兰色 11绿色 12黑色 C2-C34# B25# B36# C1 B1备用 A1 端子功能说明 单相交流电源输入端子 电机接线端子 开门命令常开输入( NO)关门命令常开输入( NO)开门限位常闭输入( NC)关门限位常闭输入( NC)开关门输入公共端( COM ) 电源 +12VDC 编码器 A相 编码器 B相 电源0VDC 到位输出公共端 开门到位常闭输出( NC)关门到位常闭输出( NC)故障输出公共端( COM )故障常闭输出( NC) 故障常开输出( NO) 注 : --* 为控制器内部接线不在 6芯控制电缆线内4、按键名称和基本操作

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 型 增清收集整理 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图 (点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关

当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图

关门时的时序图

2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。

4-2 外部控制信号 七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6) P37--开门高速频率(预设频率7) P38--开门低速频率(预设频率8) P32--关门快速频率(预设频率2) P33--关门高速频率(预设频率3)

申菱新门机控制器调试说明书

目录 1.概 要…………………………………………................................................... .2 2.注意事 项 (2) 3.端子功 能 (2) 4.按键名称和基本操 作 (3) 5.接线 图 (4) 6.开关门曲线说 明 (5) 7.基本调试 1 (7) 8.基本调试 2 (7) 9.功能参数 表 (9)

10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 1、概要 为适应申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求,编写本调试说明书。NSFC01-01型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 注: --*为控制器部接线不在6芯控制电缆线 4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称 4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例:

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图: 二、开关端子功能简述 型) 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图 型) 2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6)

NSFC01-01-申菱新门机控制器调试说明书_图文(精)

2005-06 目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 2005-06 1、概要 为适应宁波申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求, 编写本调试说明书。NSFC01-01型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特点, 委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制, 具有优良的调速特性, 启动力矩大, 动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项

1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下, 才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N与输出端子(U,V,W 混淆, 否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5 通电情况下, 不要用手触摸控制端子, 否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V 以下时进行 否则有触电的危险。 7 防止螺钉, 垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分, 一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。

注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内4、按键名称和基本操作 2005-06 4、1 按键名称 4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例:

申菱新门机控制器调试说明书

目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14)

1、概要 为适应宁波申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求,编写本调试说明书。3、端子功能 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内 4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称

4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例: 按键次序 显示内容 注:参数d 在参数p 之后。在切换到参数p 后,

宁波申菱NSFC01-01-调试说明书

合肥崇友电梯工程有限公司工程师赵连于 QQ:9580967 目录 1.注意事项 (1) 2.端子名称 (1) 3.按键名称和基本操作 (1) 4.接线图 (2) 5.开关门曲线说明 (3) 6.基本调试1 (5) 7.基本调试2 (5) 8.功能参数表 (7) 9.监控和故障显示 (10)

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请 仔细阅该使用手册。 1.8 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的 危险。 1.9 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财 物的危险。 [2] 控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3. 2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

申菱门机调试

宁波申菱门机系统使用手册 [ 2007-6-23 11:47:00 | By: w1234 ] 6 我顶 TKP131-0.5/0.6/0.7型) 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图 TKP131-0.5/0.6/0.7型) 2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。宁波申菱门机变频调速系统操作手册

宁波申菱门机变频调速系统操作手册 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器, FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6) P37--开门高速频率(预设频率7) P38--开门低速频率(预设频率8) P32--关门快速频率(预设频率2)

宁波申菱门机系统使用手册范本

申菱门机系统使用手册 TKP131-0.5/0.6/0.7型 增清收集整理 一、系统的构成 申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器部接线如下图 (点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮

宁波申菱门机系统使用手册-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

宁波申菱门机系统使用手册 型 增清收集整理 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图 (点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门

运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示:1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图

2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。4-2 外部控制信号 七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。

NSFC01-01A使用手册申菱门机说明书

目录 1.注意事项分类 (2) 2.端子定义 (5) 3.按键名称和基本操作 (5) 4.接线图 (6) 5.快速调试 (7) 6.门机运行信号确认 (7) 7.开关门曲线说明 (8) 8.功能参数表 (10) 9.功能参数详细说明表 (11) 10.故障代码说明 (16)

感谢购买宁波申菱电梯配件有限公司生产的NSFC01-01A型电梯门控制器。本手册介绍了该产品的使用方法和注意事项,在使用该产品之前请务必熟读此手册。 1、注意事项分类 安全注意事项 在安装、运行、维护、检查之前,请务必熟读此手册及附属文件,以便正确的加以使用。对有关设备的情况、安全信息及其注意事项均熟练掌握之后再加以使用。本使用手册在安全注意事项栏中划分“危险”和“注意”两个档次。 危险:发生误操作时会出现危险状况,有可能导致死亡或重伤的情况。 注意:发生误操作时会出现危险状况,有可能导致中等程度或轻度伤害的情况,以及可能发生物品损坏的情况。 另外,即使注意中所记入的事项,由于情况的不同,也可能导致严重后果。两种情况下所记录的均为重要内容,请务必严加遵守。 1.1安装 ●请安装在金属等非易燃物品上,以避免发生火灾。 z请勿靠近可燃物品,以避免发生火灾。 z搬运时请勿手持端子外壳,以避免掉落而受伤。 z不要让金属屑等异物落入,以避免发生火灾。 z安装时请根据使用手册安装在能够承受其重量的场所,以避免掉落而受伤。 z请不要安装使用已损坏或零部件残缺的电梯门控制器,以避免受伤。 z在输出端子(U/V/W)处不要连接交流电源,以避免受伤及火灾。 z请正确连接电机的配线,配线出现错误,电机不能正常工作。 z请正确连接控制端子,控制端子出现错误,门控制器不能正常动作。 z要确认产品的额定电压和交流电源的电压一致,以避免发生伤害事故及火灾。 z请使用指定的专用工具拧紧端子螺丝,以避免发生火灾。

宁波申菱直流电阻门机使用说明书

宁波申菱直流电阻门机使用说明书 1. 产品概要 感谢您使用宁波申菱直流电阻门机控制系统,使用前请仔细阅读本使用说明书!我公司电阻门机均采用三角带二级传动,应用连杆机构及杠杆原理,实现轿门和层门的开门及关门动作。两种门机均通过连杆机构将主传动机构与轿门连接,主传动机构工作时通过连杆机构使轿门动作,并应用杠杆原理实现快、慢门动作。同时,连杆带动门刀曲柄,使门刀张开,推动滚轮,通过连杆将层门门锁装置打开,使轿门带动层门同时动作;关门到位时,连杆机构带动门刀曲柄使门刀闭合,层门门锁装置中的锁钩动作,锁住层门,轿门离开。 2.原理说明 2.1调速电阻及电阻架编号和排序: SS01 SSO2 RKM 150Ω/200W 接点SSO1 SSO2 SSC1 SSC2 RGM 51Ω/200W 接点SSC1 SSC2 RMD 51Ω/200W 接点KRMD RMD1 51Ω/200W 接点GRMD 注:此为电阻架正面视图;则步骤2.3中实物开关器件在正面视图的右边

2.4开门机的调节

开门机的主要包括:速度的快慢、曲线的合理性等。该门机的调节是通过变阻来实现的。调节前先将各变阻触点做好标记,然后依次滑动变阻触点。当调节到预期的效果后,锁定。若与预期的效果相反,先将变阻触点滑回到标记处。再依前一次调节为参照,调至预期效果,锁定。 现将调节参考如下:(参照电气接线图) 1.若关门速度不良,调节GRMD、SSC1、SSC2变阻触点; 2. 若开门速度不良,调节KRMD、 SSO1、SSO2变阻触点; 3. 若关门速度良,曲线不良,调节SSC1、SSC2变阻触点; 4. 若开门速度良,曲线不良,调节SSO1、SSO2变阻触点。

宁波申菱TKP13型变频门机操作使用说明

变频门机 一、TKP131-05/06/07型变频门机(PLC+变频器) 1.操作步骤: 1)使变频器处于停止状态下,显示器显示00 2)按方式键“MODE”连按三次,显示P01 3)用上下键调整到所需参数 4)按设定键“SET”,再用上下键调整数值 5)按设定键“SET”,写入参数 6)按方式键“MODE”,使变频器回到远状态,显示000 2. 开关门控制曲线及相关参数说明 P01——开门加速时间(第一加速时间) P02——开门减速时间(第一减速时间) P36——开门快速频率(预设频率6) P37——开门高速频率(预设频率7) P38——开门低速频率(预设频率8) P32——关门快速频率(预设频率2) P33——关门高速频率(预设频率3) P34——关门低速频率(预设频率4) P35——开门到位力矩保持频率(预设频率5) P39——关门快速加速时间(第二加速时间) P40——关门快速减速时间(第二减速时间) P41——关门高速加速时间(第三加速时间) P42——关门高速减速时间(第三加速时间) P43——关门低速加速时间(第四加速时间) P44——关门低速减速时间(第四减速时间) 3.PLC各输入、输出信号说明

二、NSFC01-01型变频门机(控制和变频一体化) 1、按键说明 MODE——模式dr,fr,参数p和d,参数n的切换 SET——选择数据监视模式和数据写入确认 ▲——数据或功能码的递增 ▼——数据或功能码的递减 RUN——面板控制下用于启动运行操作 STOP——面板操作下用于停机和复位操作 2、按键基本操作 1)按模式切换键“MODE”得到对应参数或模式 2)按“▲”或“▼”键,找到对应修改参数 3)按“SET”键进入参数修改或监控 4)按“▲”或“▼”键,调整参数值 5)按“SET”键确认修改后的参数 6)按模式切换键“MODE”回到通电显示状态000 注:参数d在参数p之后,在切换到参数p后,通过持续按“▲”键,可得到d 参数。 3、开关门曲线及参数说明 1)开门曲线 D02——闭到达位置 D03——开变速位置1 D04——开变速位置2 D05——开变速位置3 D06——开变速位置4 D07——开变速位置5 D08——开变速位置6 D15——开频率1 D16——开频率2

相关文档
相关文档 最新文档