1、配电室是小区的关键部位,设专职电工对其24小时运行值班,未经部门领导的许可,非工作人员不得入内。

2、值班人员必须持证上岗,熟悉配电设备状况,操作方法和安全注意事项。

3、值班人员必须监守岗位,定期巡视检查设备,发现问题应及时解决,并作好记录。并密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况,严禁变压器、空气开关超负荷运行。

4、自动开关跳闸或熔断器熔断时应先查明原因再行恢复送电。

5、配电室内必须配备消防灭火装置,并配备应急照明灯。

6、供电回路等操作开关的标志应明显,停电拉闸应挂标示牌;检修停电更应挂牌。

7、配电室内应配备绝缘安全工具,操作检修时,必须严格按照电器安全工作规程的相关规定使用安全工器具。

8、配电设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只做监护,不得插手,严禁两人同时倒闸操作,以免发

生错误。

9、因故须停某一部分负荷时,应提前一天向使用该负荷的有关部门发出停电通知,对于突发性停电应及时向用户做出解释。

10、经常保持配电室地面及设备外表清洁无尘。经常保持配电室消防设施的完好齐备,保证能够使用。

11、做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞,严防小动物进入配电室。

12、值班人员应认真做好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房事故应急预案 目录 1 总则........................................... 4 1.1 目的....................................... 4 1.2 编制依据 ................................... 4 1.3 适用范围 ................................... 4 1.4 编制原则 ................................... 4 .................................

2 组织机构及职责 ................................. 5 2.1 组织机构 ................................... 5 2.1.1 成立应急指挥部 ......................... 5 2.1.2 成立应急专业组 ......................... 5 2.2 组织机构职责............................... 6 2.2.1 应急指挥部成员职责..................... 6 2.2.2 专业组职责 ............................... 6 ................................... 3 预防预警机制................................... 7 3.1 事故预防 ................................... 7 3.2 事故监测 ................................... 7 3.2.1 监测范围 ............................... 7 3.2.2 监测内容 ............................... 8 4 应急处置 ....................................... 8 4.1 报警和接警................................. 8 4.2 先期处置 ................................... 8 4.3 启动**分局(分公司)应急预案............... 9 4.4 启动公司级应急救援预案 .................... 10 4.5 应急救援结束.............................. 10 5 后期处置...................................... 10 ......................................

供配电系统管理制度示范文本

供配电系统管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供配电系统管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置,电力 装置应符合GB50070和DL408的要求,并按照规定要求 采取避雷措施,保留配电系统图,电气设备布置图,电 力、通讯等线路平面图。 2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上岗。上岗 应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和 线路,应由电气工作人员进行。 3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施, 并经主管矿长批准。 5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保 护罩或遮拦及警示标志。

6﹑供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 7﹑在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。 8﹑在带电的导线、设备、变压器、附近,不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。 9﹑采场每台设备,应设有专用的受电开关;停电或送电应有工作牌。 10﹑本厂电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,不合格的应及时更换或修复。 11﹑在本厂停电线路上工作时,应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。

配电室安全管理规定

配电室安全管理规定文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、目的 为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特 制定本制度。 二、管理 生产技术部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,专人负责配 电系统的操作管理。 三、规定 1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高 低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3.值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、 开关超负载运行。 4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6.配电设备检修尽量放在不影响办公及生产的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容 包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和 绝缘分析鉴定书等。

8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高压配电室。 11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 15.以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。 四、配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5按规定做好相关记录 五、配电系统的定期检查及维护

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各 种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作, 使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。1 、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。2、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。3 、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压4 器送电。 、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低5 压变压器送电。

、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按6 钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流 的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即 重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断 开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表 指示是否正常。. 六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易 过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作 把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。.主扇配电室管理制度

、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许1 可手续,遵守本配电室管理制度; 、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本2 体及操作把手、断路器开关等; 、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必3 须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技 术措施; 、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各4 种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态;、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写5《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制6 柜电源。 、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现7

配电室日常运行管理制度和维护方案

配电室维护方案 第一条配电室为北京市武警总队第二支队重点要害部位,为规范配电系统管理,保障部队正常工作及人员的安全,特制定本度。 第二条设专职配电室维护人员,负责配电系统的维护。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除院方有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗,复印件装镜框上墙。 第四条配电室的日常巡视检查 1、责任单位每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。 2.9 检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好。 2.10按规定每月工作应当填写工作记录、运行日志,作为甲方每季度考核

供配电设施的管理制度

制定部门:后勤部修订年限:三年一次版本号:1.0 页数:1/5 发行日期:2019-04-01 修订日期:__/__/__ 已修订次数:0次 1.目的 通过医院安全供电管理制度的制定,来规范对医院配电系统和供电设施实施安全操及 监督管理工程组人员对制度的执行。 2.范围 确保医院的配电系统和供电设施运行始终处于良好状态,尽量减少配电系统和供电设 施故障而造成的各种损失和风险,完善配电系统和供电设施监测检查,提高其安全运 行的可靠性。 3.定义(无) 4.职责 保障医院供配电设施的安全运行。 5.标准 5.1 医院变、配电房未经许可或后勤部主任许可,非工作人员不得入内。 5.2电工负责高/低压、变/配电房、巡查监控管理工作。 5.3电工必须持有劳动部门认可有效的高/低压电工上岗证,具备专业知识,熟悉安全操 作规程,熟悉医院供配电系统、出现停电严格遵守《医院停电应急流程》各项的规定。 5.4电工必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况,严禁变压器、空气开 关超载运行,严格执行安全操作规程,认真检查各种设备开关、线路和仪表的运行情况,详细准确填写设备巡视表和工作日报表。 5.5 电工必须熟练掌握医院供配电、线路走向及设备技术性能和实际操作方法。 5.6按计划做好变配电设备的维护保养工作,经常保持配电房地面及设备外表无尘及配电 房消防设施的完好齐备,严格执行停电状态的应急措施,确保供电的连续性、可靠性,保证应急灯在停电状态下能正常使用。 5.7做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞,严防蛇、鼠等小动物进入配电房。 5.8进行设备检修或突发性的停电事故时,必须严格按照停电应急处理程序进行处理。 5.9高、低压配电柜每半年进行外包维护保养,变压器每二年必须清理检测一次,对维护 及检测记录必须留存。各楼层配电箱和配电房低压配电柜每周清理检查一次,发现问题立即处理,以保证其正常运行。 5.10发生事故时,电工应保持头脑冷静,按照操作规程及事故应急处理程序进行处理, 及时排除故障;同时需做好事故工作记录。 5.11电工必须严格按照要求按时进行监测记录。 5.12每月将供、配电系统的运行报表交后勤部主任审阅存档,为日后的管理决策提供依 据。

配电室安全管理规定(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室安全管理规定(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电室安全管理规定(最新版) 为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。 第一条一般规定 1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。 2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 3.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.3电工专用工具及备件 3.4消防器材

4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 第二条配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

配电室安全管理制度

规章制度:________ 配电室安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

配电室安全管理制度 (1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 第 2 页共 4 页

配电室安全防护制度 1、配电室与外界相通的入口,应安装金属防护门,保持锁闭;窗户应加装金属栅栏。张贴“闲人免进”标志。 2、电工须持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。 3、根据设备容量,合理配备值班人员,执行24小时值班。 4、值班人员要坚守岗位,坚持巡回检查制度,及时排除异常情况,做好设备运行维护记录,避免发生短路、断电、火灾等事故。 5、配电室内不得动用明火,不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放易燃、易爆物品。 6、安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,并严格执行安全操作规程。 7、应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 8、定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 9、配电室要配备适量的消防器材和设施,工作人员应熟知消防报警程序、消防器材存放位置、使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 10、无论高压设备带电与否,值班人员均不得单独越过栅栏,并进入设有栅栏的高压设备上工作,以免发生事故。 11、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 第 3 页共 4 页

配电室管理制度96543

配电室管理制度 为了加强厂区供电,配电室的安全管理,确保安全生产,特制定以下管理制度: 1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人 登记确保安全供电。 2、严格执行停电、送电制度和操作规程。 3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不 得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。 4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操 作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。 5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气 设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。 6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业, 要停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。 7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示 牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进 行。 停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。 防误操作装置规定 1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。 2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。 3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。 5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运

供配电安全操作管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A46063 供配电安全操作管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电安全操作管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的: 规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施。 2.0适用范围: 适用于物业管理公司辖区内供电设备设施的操作。 3.0职责: 3.1机电维修部主管/变配电房班长负责检查《供配电设备设施安全操作标准作业规程》的执行情况。 3.2变配电室值班电工负责供电设备设施的操

作。 4.0程序要点: 4.1安全操作注意事项。 4.1.1操作高压设备设施时,必须穿戴绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: A)有监护人; B)工作场地空间足够,光线足够; C)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、螺丝刀、电工胶布等); D)工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、 内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结 法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

配电室管理制度 -

配电室管理制度 1.配电室作为管理区域的重要核心部位,除配电室运行、保养、维修等工作人员外,其他人员因检查或其它原因需进、出配电室时,需在《重点机房进出登记表》上详细记录,并签字确认,经值班人员核对无误后,方可进、出配电室; 2.电气维修工必须持有效期合格操作证上岗,掌握配电设备状况、操作方法和安全注意事项才能进行电气设备操作; 3.低压开关位置与实际运行方式相符,断开开关须悬挂禁止标识; 4.配电设备检修须提前3个工作日报工程维修部专业经理,并取得项目执行总经理的批准,公示通知业主; 5.在配电室门口处安装挡鼠板,配电室内配置灭鼠措施,如鼠药盒,并标明鼠药的放置日期、有效期限,并按时更换有效鼠药; 6.配电柜及变压器前必须铺设绝缘胶垫,防止因配电设备漏电引发人身伤害; 7.配电设备在断开或检修时必须悬挂相应的警示牌,做好防范措施,保证人身和设备的安全,同时日常工作中宣传学习电气设备安装注意事项,作业人员必须按操作流程规范作业; 8.配电室内的温度需控制在0-38℃范围内,保证设备正常运行; 9.关于《变配电室管理制度》应镶嵌在统一的镜框内,整齐悬挂在配电室内的明显位置;

10.配电室内不得私接电线、电话线或使用电器,如需接线、使用电器,需经工程维修部专业经理批准,接线、电器使用等要符合规范; 11.做好配电室的防水、防潮工作,夏季做好通风安排,在降低能耗的同时保持机房内干燥、干净整洁; 12.配电室不得存放易燃、易爆等危险物品,不得作为库房存放与机房工作无关的物品; 13.配电室内应配备有足够的、适于扑灭电气火灾的灭火器材,并应每周检查灭火器材是否有效; 14.值班员必须严格执行设备机房《巡视检查制度》,认真填写《配电室巡查记录表》; 15.机房内设备标识等各类标识清晰醒目,张贴规范。 北京恒久物业管理有限公司

供配电系统管理制度

供配电系统管理制度文件编号: 创建日期: 实施日期:

供配电系统管理制度 1目的 确保中冶井建庆发项目部范围的供配电系统正常、安全运行。 2适用范围 本制度适用于中冶井建庆发项目部范围内的供配电系统安全管理。3职责 3.1项目部经理 提供供配电系统运行和维护过程中所需的资源,签发《供配电系统管理制度》。 3.2机电矿长 3.2.1负责全矿范围内的供配电管理,组织编制、审核《供配电系统管理制度》 3.2.2负责组织供配电系统安全事故的调查及审核、签发《供配电事故调查报告》。 3.3 机电部 3.3.1机电部为供配电系统技术指导部门,负责制定《供配电系统管理制度》 3.3.2负责组织全矿供配电事故的调查分析、事故档案的存档。 3.3.3负责工余重大伤害事故的协助调查分析。 3.3.4负责对全矿供配电工进行专业知识培训。

3.3.5负责定期对供配电绝缘用品的检测以及供配电设施的试验。 3.4 变电所 负责35KV变电站、主配电室以及发电机组以及外围输电线路的管 理。 3.5车间、部门 负责各自单位配电系统的管理。 4工作程序 4.1供配电管理范围 供配电系统包括:变电站、配电室、变压器以及备用电源。 4.2供配电安全管理 421矿山电力装置,应符合GB50070和DL408的要求。 4.2.2电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4.2.3在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管领导批准。 4.2.4电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮栏及警示标志。 4.2.5供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 4 . 2 . 6在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,禁止合闸”的警示牌。 4.2.7两个以上单位共同使用和检修输电网路时,应共同制定安全措施,指定专人负责,统一指挥。 4.2.8在带电的导线、设备、变压器、油开关附近,不应有任何易燃易爆物品。 429绝缘损坏的橡套电缆,应经修理、试验合格,方准使用。在长度150m

高压配电室安全管理制度

编号:SM-ZD-49167 高压配电室安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压配电室安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.外来人员进出高压室必须履行出入登记手续。值班人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作,必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班人员要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班人员必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.进出高低压室,必须随手将门锁好经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、变配电室箱,应设置醒目“变配电室重地未经许可不得入内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8、变配电室箱应配有“有人操作禁止合闸”或“线路检修 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结构和操作方法及供电范围掌握安全用具和消防器材的使用方法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

配电室管理规定

配电室管理规定 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

高压运行安全操作规程 1、值班电工按规定进行培训合格后取得相应的操作证,必须熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取安全措施的能力。 2、高压设备符合下列条件者,可由单人值班: (1)室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦的高度在1.7米以上,安装牢固并加锁。 (2)室内高压开关的操纵机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构。 3、允许单独巡视高压设备及担任监护人员,必须具备相应的操作技术和持证专职电工,单人值班不得单独从事修理工作。 4、值班电工要有高度的工作责任性,严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、安全用具消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。 5、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮拦进行工作,若有必要移开遮拦时必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全规定,设备不停电时的安全距离必须1米以上。 6、值班工巡视监护人员都必须穿绝缘鞋。巡视配电装置,进出高配室,必须随手将门窗锁好。

7、电气设备停电后,在未拉开刀闸和采取安全措施以前应视为有电,不得进入遮拦和触及设备,以防突然来电。 8、施工和检修要停电时,值班人员应按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂标志牌,会同作业负责人现场检查确认无电安全后方可操作。 9、停电时,必须切断各回路可来电的电源,把手车摇至试验位置,使回路至少有明显的断开点。 10、验电时必须用验电等级、合适的验电器,在检修设备进行两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电时必须戴绝缘手套。 11、当验电设备确已无电压后应立即将检修设备体接地并相互短路,对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要按装接地线,接地线应用多股软裸铜线,截面不得少于25平方毫米,接地线必须用专用的线夹固定导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 12、装设接地线时必须先接好地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反,装卸接地线都应使用绝缘棒或绝缘手套,装拆工作必须有两人进行,不许检修人员自己装拆和变动接地线,接地线应编号,固定位置做好记录,在交接时要交待清楚。 13、禁止合闸,即送电到作业地点的刀闸和开关,操作把手应采取安全措施,作业地点附近要挂标志牌。 14、线路或用户因修理要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始作业并进行登记,送电时必须接到对方负责人通知后方可恢复送电,严禁随便停、送电。 15、发生人身触电和火灾事故时,值班人员应立即断开有关电器设备的电源迅速进行抢救,并报告领导及有关部门。 16、作业中发生疑问应立即停止作业,向有关人员问清楚后再作业。 17、值班人员必须穿绝缘鞋、戴工作帽,不得穿着短袖衣服,严禁穿高跟鞋。 18、进行设备检查巡视时,要严肃认真,并做好记录。 配电室值班电工操作规程 1.值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

供配电管理制度

供配电安全管理制度(办法)

第一章总则 第一条订立该制度目的和依据:为加强矿山地面及井下安全用电,规范操作,节约成本,制定本制度。结合矿山实际情况,根据《金属与非金属矿山规程》、参照国家相关标准制定本制度。 第二条制度适用范围:井下及地面供配电安全管理工作。 第三条制度所规范业务的管理原则:以“安全第一,预防为主,供电可靠,配电安全,运行经济”实施本制度。 第四条关键名词术语解释 下列术语和定义适用于本制度。 1、供电:也叫送电,是指合上配出线的隔离开关及断路器的过程。 2、配电:是指根据本单位变电所装机容量,按照各生产系统设备设施的电力需求,接通进线开关,科学分配电能的过程。 第二章组织与职责 第一条组织体系和管理模式:机电部为公司供配电工作的管理机构,下设采区机电组和选矿场维修班,现场管理为采区机电组及选矿场维修班。管理模式以现场检查,定期或不定期巡查为主开展工作。 第二条执行本制度的职责划分: 1、机电部职责:监督、考核、检查井下及地面供配电使用情况。编写年度供配电工作计划,上报供配电日常所需维护材料计划。对供配电用电计量、耗材统计及考核。 2、采区机电组及选矿场维修班职责:负责供配电现场工作的实施,上报供配电日常所需维护材料配件计划。认真做好停送电的各项准备工作,防止意外事故发生。 第三章制度控制内容 第一条制度规范的相关业务/管理流程 (一)供配电管理内容: 1、当配电设备、变压器、线路发生故障和事故时,机电部要及时安排相关人员做好全部

或局部停电工作,防止故障和事故的扩大,确保人身和电气设备安全(见附件1)。 2、不论配电设备和变压器故障大小,发现故障人员都要及时向领导或有关部门汇报,机电部积极组织维修人员做好维修工作。 3、爱护设备、绝缘工具、消防器材,保持设备清洁卫生。 4、搞好各变配电点清洁卫生工作,认真填写各项记录(见附件2-5)。 5、认真检查各配电点的总开关、分路开关、各仪表是否正常,发现问题及时处理。 6、认真做好班中巡视工作,检查变压器、线路及配电开关,确保设备正常运转。 7、操作高压时,必须一人监护,一人工作,并保证按操作规程规定进行操作。 8、在合闸即可将电送到工作地点的开关操作把手上必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌; 9、停电检修任何设备,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌,谁停电,谁送电;严禁预约送电。 10、供配电线路无明接头,供配电设备保持完好,供配电设备严禁带病运行。 11、所有供配电箱及电气设备外壳接地可靠,接地电阻符合要求。 12、新安装的配电线路载流量满足用电设备负荷要求,对不合格的线路必须进行更换。 13、每班对各配电设备的漏电断路器进行试验,要求动作灵敏,保护可靠,对不合格的漏保进行更换。 (二)供配电管理流程 1.制定供配电方案机电部实施供配电方案采区或选矿场现场组织人员施工现场调试运行供配电设备运转正常维修工检查维护供配电设备运转正常(见附件6) 第四章检查与考核 第一条制度涉及的监督与检查对象、考核方法、标准与奖惩办法 (一)机电部为供配电管理、监督、检查、考核的职能部门。 (二)采区或选矿场为落实供配电方案现场施工单位。 第二条考核与奖励 (一)考核方式:现场检查,维修记录抽查。 (二)考核标准(见附件7): 1、供配电设备外观完好,内部无积尘、杂物。检查发现一处不合格,处罚采区长50元,

配电室安全管理制度38481

配电室安全管理制度 1、配电室应门窗齐全,配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、高、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经电气主管批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5按规定做好相关记录。 3、如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导报告。

配电系统的定期检查及维护电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下: 1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。 2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。 3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。