当前位置:文档库 › 110kV变电站电气二次专业图纸目录(卷册分类)编制原则

110kV变电站电气二次专业图纸目录(卷册分类)编制原则

110kV变电站电气二次专业图纸目录(卷册分类)编制原则
110kV变电站电气二次专业图纸目录(卷册分类)编制原则

保定供电公司

保定吉达电力设计有限公司电气二次室

110kV变电站电气二次专业图纸目录(卷册分类)编制原则

保定吉达电力设计有限公司电气二次室田辉

本图纸目录结合北京工程以及设计院未来的发展(110kV变电所二次线及继电保护设计),结合保定地区变电所设计习惯,特修改原图纸目录编制原则。

除注明外,其余均为CAD版图纸。

1 总的部分:

1.1卷册编号:

1.2卷册内容:

卷册说明书(D0201-01)

(电气二次)设备材料表(D0201-02)

电缆清册(D0201-03,EXCEL版)

电气二次部分本工程卷册总目录(D0201-04)

综合控制室平面布置图

(各电压等级)保护小间屏位布置图及其小母线

全站监控系统接线示意图

远动化范围图

公共测控原理图

各电压等级电压互感器一次接线示意图及控制、信号、测量回路原理图、二次回路安装图。

故障录波器模拟量、开关量输入回路展开图、端子排图、屏(柜)布置图。

电能量数据采集二次线

远方测温及其他非电量遥测二次线

开关图表

微机监控系统模拟量输入信息量清册(WORD或EXCEL版)

微机监控系统开关量输入信息量清册(WORD或EXCEL版)

微机监控系统开关量输出信息量清册(WORD或EXCEL版)

电能采集系统电能量数据输入信息量清册(WORD或EXCEL版)

电气一次主接线(套用一次)

电气总平面(套用一次)

(各电压等级)配电装置电气平面布置图(套用一次)

备注:⑴信息量清册适用于北京及保定地区220kV工程;

⑵套用一次图主要用于以后扩建、增容、改造工程电气二次电缆清册的制作。

2 主变压器二次线

2.1 卷册编号:

当同一工程设计阶段, #1、#2主变同时上,且其图纸差异很大时,其卷册编号按1#、2#主变图纸数量分别为D0202-01~D0201-50(1#主变,仅做示例)、D0202-51~D0201-99(1#主变,仅做示例)。(河北省院为:D0202 (1)-XX、D0202 (2)-XX)。

2.2卷册内容:

卷册说明书(D0202-01)

一次接线示意图及控制、信号、测量(包括非电量遥测)、保护(包括非电量保护)、自动装置和主变本体、调压装置测控、信号回路展开图、端子排、屏(柜)布置图,二次回路安装图。

主变各侧断路器、隔离开关操作机构二次接线原理图、机构箱端子排图 (或接线图)。

配电装置交流、直流电源。

3220kV线路及母线设备二次线

略。

4110kV线路及母线设备二次线

4.1卷册编号:

4.2卷册内容:

卷册说明书(D0204-01)

110kV线路、旁路、母联一次接线示意图及控制、信号、测量、保护、自动装置回路展开图、端子排、屏(柜)布置图,二次回路安装图;

110kV母线保护、故障录波器(按电压等级配置时)等控制、信号、测量、保护回路展开图、端子排、屏(柜)布置图,二次回路安装图。

110kV断路器(、隔离开关)操作机构二次接线原理图、机构箱端子排图 (或接线图)。

110kV配电装置电缆联系图,配电装置交流、直流电源网络图。

535kV线路及母线设备二次线

5.1卷册编号:

5.2卷册内容:

卷册说明书(D0205-01)

一次接线示意图及控制、信号、测量、保护、自动装置回路展开图、端子排、屏(柜)布置图,二次回路安装图。

35kV断路器操作机构二次接线原理图、机构箱端子排图 (或接线图)。

35kV配电装置电缆联系图,配电装置交流、直流电源网络图。

610kV线路及母线设备二次线

6.1卷册编号:

6.2卷册内容:

卷册说明书(D0206-01)

10kV线路、电容器、所用变一次接线示意图及控制、信号、测量、保护、自动装置回路展开图、端子排、屏(柜)布置图,二次回路安装图。

10kV断路器操作机构二次接线原理图、机构箱端子排图 (或接线图)。

10kV配电装置电缆联系图,配电装置交流、直流电源网络图。

7所用电和直流系统系统二次线

7.1卷册编号:

7.2卷册内容:

卷册说明书(D0207-01)

所用电系统接线图、直流系统接线图、交直流分电屏接线图及其控制、信号、测量、保护、自动装置回路展开图、端子排、屏(柜)布置图,二次回路安装图。

事故照明及UPS系统接线图及其控制、信号、测量、保护、自动装置回路展开图、端子排、屏(柜)布置图,二次回路安装图。

照明、动力端子箱二次接线图。

8 (复杂工程)监控系统二次线

8.1 卷册编号:

8.2 卷册内容:

卷册说明书(D0208-01)

当监控系统比较复杂,难以分散在各个卷册中,需集中汇集成卷册且图纸量很大时,应单独组成卷册。

(全文完)

变电站二次回路

第一章、微机型二次设备的工作方式 一般来说,我们将变电站内所有的微机型二次设备统称为“微机保护”,实际上这个叫法是很不确切的。从功能上讲,我们可以将变电站自动化系统中的微机型二次设备设备分为微机保护、微机测控、操作箱(目前一般与微机保护整合为一台装臵内,以往多为独立装臵)、自动装臵、远动设备等。按照这种分类方法,可以将二次回路的分析更加详细,易于理解。现简单介绍一下各类设备的主要功能: 微机保护采集电流量、电压量及相关状态量数据,按照不同的算法实现对电力设备的保护功能,根据计算结果做出判断并发出针对断路器的相应操作指令。 微机测控的主要功能是测量及控制,可以采集电流量、电压量及状态量并能发出针对断路器及其它电动机构的操作指令,取代的是常规变电站中的测量仪表(电流表、电压表、功率表)、就地及远传信号系统和控制回路。 操作箱用于执行各种针对断路器的操作指令,这类指令分为合闸、分闸、闭锁三种,可能来自多个方面,例如本间隔微机保护、微机测控、强电手操装臵、外部微机保护、自动装臵、本间隔断路器机构等。 自动装臵与微机保护的区别在于,自动装臵虽然也采集电流、电压,但是只进行简单的数值比较或“有、无”判断,然后按照相对简单的固定逻辑动作发出针对断路器的相应操作指令。这个工作过程相对于微机保护而言是非常简单的。 1.1微机保护与测控的工作方式 微机保护是根据所需功能配臵的,也就是说,不同的电力设备配臵的微机保护是不同的,但各种微机保护的工作方式是类似的。一般可概括为“开入”与“开出”两个过程。事实上,整个变电站自动化系统的所有设备几乎都是以这两种模式工作,只是开入与开出的信息类别不同而已。 微机测控与微机保护的配臵原则完全不同,它是对应于断路器配臵的,所以,几乎所有的微机测控的功能都是一样的,区别仅在于其容量的大小而已。如上所述,微机测控的工作方式也可以概括为“开入”与“开出”两个过程。 1.1.1开入 微机保护和微机测控的开入量都分为两种:模拟量和数字量。 1.1.1.1模拟量的开入 微机保护需要采集电流和电压两种模拟量 进行运算,以判断其保护对象是否发生故障。变 电站配电装臵中的大电流和高电压必须分别经 电流互感器和电压互感器变换成小电流、低电 压,才能供微机型保护装臵使用。 微机测控开入的模拟量除了电流、电压外, 有时还包括温度量(主变压器测温)、直流量(直 流电压测量)等。微机测控开入模拟量的目的主 要是获得其数值,同时也进行简单的计算以获得 功率等电气量数值。 1.1.1.2数字量的开入 数字量也称为开关量,它是由各种设备的辅 助接点通过“开/闭”转换提供,只有两种状态。 对于110kV 及以下电压等级的设备而言,微 机保护对外部数字量的采集一般只有“闭锁条 件”一种,这个回路一般是电压为直流24V的弱 电回路。对于220kV 设备而言,由于配臵双套保 护装臵,两套保护装臵之间的联系较为复杂。 微机测控对数字量的采集主要包括断路器 机构信号、隔离开关及接地开关状态信号等。这 类开关量的触发装臵(即辅助开关)一般在距离 主控室较远的地方,为了减少电信号在传输过程 中的损失,通常采用电压为直流220V的强电回 路进行传输。同时,为了避免强电系统对弱点系 统形成干扰,在进入微机运算单元前,需要使用 光耦单元对强电信号进行隔离、转变成弱电信 号。 1.1.2开出 对微机保护而言,开出是指微机保护根据自 身采集的信息,加以运算后对被保护设备目前状 况作出的判断以及针对此状况作出的反应,主要 包括操作指令、信号输出等反馈行为。反馈行为 是指微机保护的动作永远都是被动的,即受设备 故障状态激发而自动执行的。 对微机测控而言,开出指的是对断路器及各 种电动机构(隔离开关、接地开关)发出的操作 指令。与微机保护不同的是,微机测控不会产生 信号,而且其操作指令也是手动行为的,即人工 发出的。 1.1. 2.1操作指令 一般来讲,微机保护只针对断路器发出操作 指令,对线路保护而言,这类指令只有两种:“跳 闸”或者“重合闸”;对主变保护、母差保护而 言,这类指令只有一种:“跳闸”。 在某些情况下,微机保护会对一些电动设备 发出指令,如“主变温度高启动风机”会对主变 风冷控制箱内的风机控制回路发出启动命令;对 其它微机保护或自动装臵发出指令,如“母线差 动保护动作闭锁线路重合闸”、“母差动作闭锁备 自投”等。微机保护发出的操作指令属于“自动” 范畴。 微机测控发出的操作指令可以针对断路器 和各类电动机构,这类指令也只有两种,对应断 路器的“跳闸”、“合闸”或者对应电动机构的 “分”、“合”。微机测控测控发出的操作指令属 于“手动”范畴,也就是说,微机测控的操作指 令必然是人为作业的结果。 1.1. 2.2信号输出 微机保护输出的信号只有两种:“保护动 作”、“重合闸动作”。线路保护同时具备这两种 信号,主变压器保护值输出保护动作一种信号。 至于“装臵断电”等信号属于装臵自身故障,严 格意义上不属于“保护”范畴。 微机测控不产生信号。严格意义上讲,它会 将自己采集的开关量信号进行模式转换后通过 网络传输给监控系统,起到单纯的转接作用。这 里所说的“不产生信号”,是相对于微机保护的 信号产生原理而言的。 1.2操作箱的工作方式 操作箱内安装的是针对断路器的操作回路, 用于执行微机保护、微机测控对断路器发出的操 作指令。操作箱的配臵原则与微机测控是一致 的,即对应于断路器,一台断路器有且只有一台 操作箱。一般来讲,在同一电压等级中,所有类 型的微机保护配备的操作箱都是一样的。在 110kV 及以下电压等级的二次设备中,由于操作 回路相对简单,目前已不再设臵独立的操作箱, 而是将操作回路与微机保护整合在一台装臵中。 但是需要明确的是,尽管在一台装臵中且有一定 的电气联系,操作回路与保护回路在功能上仍是 完全独立的。 1.3自动装臵的工作方式 变电站内最常见的自动装臵就是备自投装 臵和低周减载装臵。自动装臵的功能主要是为了 维护整个变电站的运行,而不是象微机保护一样 针对某一个间隔。例如备自投主要是为了防止全 站失压而在失去工作电源后自动接入备用电源, 低周减载是为了防止因负荷大于电厂出力造成 频率下降导致电网崩溃,按照事先设定的顺序自 动切除某些负荷。自动装臵的具体工作过程将在 后面的章节中专门详细介绍。 1.4微机保护、测控与操作箱的联系 对一个含断路器的设备间隔,其二次系统需 要三个独立部分来完成:微机保护、微机测控、 操作箱。这个系统的工作方式有三种,如下所述。 ①在后台机上使用监控软件对断路器进行 操作时,操作指令通过 网络触发微机测控里的控制回路,控制回路发出 的对应指令通过控制电缆到达微机保护里的操 作箱,操作箱对这些指令进行处理后通过控制电 缆发送到断路器机构的控制回路,最终完成操 作。动作流程为:微机测控——操作箱——断路 器。 ②在测控屏上使用操作把手对断路器进行 操作时,操作把手的控制接点与微机测控里的控 制回路是并联的关系,操作把手发出的对应指令 通过控制电缆到达微机保护里的操作箱,操作箱 对这些指令进行处理后通过控制电缆发送到断 路器机构的控制回路,最终完成操作。使用操作 把手操作也称为强电手操,它的作用是防止监控 系统发生故障时(如后台机“死机”等)无法操 作断路器。所谓“强电”,是指操作的启动回路 在直流220V电压下完成,而使用后台机操作时, 启动回路在微机测控的弱电回路中。动作流程 为:操作把手——操作箱——断路器。 ③微机保护在保护对象发生故障时,根据相 应电气量计算的结果 做出判断并发出相应的操作指令。操作指令 通过装臵内部接线到达操作箱,操作箱对这些指 令进行处理后通过控制电缆发送到断路器机构 的控制回路,最终完成操作。动作流程为:微机 保护——操作箱——断路器。 微机测控与操作把手的动作都是需要人为 操作的,属于“手动”操作;微机保护的动作是 自动进行的,属于“自动”操作。操作类型的区 别对于某些自动装臵、联锁回路的动作逻辑是重 要的判断条件,将在相关的章节中具体介绍。 1.4.1 110kV电压等级二次设备的分布模式 针对110kV电压等级设备,目前各大商一讲微机 保护与操作箱整合为一台装臵,即操作箱不再以 独立装臵的的形式配臵。以110kV线路为例,各 大厂商配臵如表1-1 所示。 表1-1 10kV线路间隔(主保护为距离保护) 公司微机测控微机保护操作箱 原许继四方CSI200E CSL163B ZSZ-11S 许继FCK-801 WXH-811 南瑞继保RCS-9607 RCS-941A

(完整版)110kv变电站一次电气部分初步设计

110kv变电站一次电气部分初步设计 毕业设计 题目110KV变电站一次电气初步设计 学生姓名谭向飞学号20XX309232 专业发电厂及电力系统班级20XX3092 指导教师陈春海评阅教师完成日期 20XX 年11月6日 三峡电力职业学院 毕业设计课题任务书 课题名称学生姓名指导教师谭向飞陈春海 110kV 变电站一次电气初步设计专业指导人数发电厂及电力系统班号 20XX3096 课题概述:一、设计任务 1.选择110kV变电站接线形式; 2.计算110kV变电站的短路电流; 3.选择110kV变电站的变压器,高/低压侧断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器,并校验。二、设计目的掌握变电站一次电气设计的计算,能选择电气设备。三、完成成果110kV变电站一次电气接线及设备选择。 I 原始资料及主要参数: 1、110kV渭北变所设计最终规

模为两台110/10kV主变,110kV两回进线路,变压器组接线线,10kV8回馈线,预计每回馈线电流为400A, 2、可行研究报告中变压器调压预测结果需用有载调压方式方可满足配电电压要求,有载调压开关选用德国MR公司M型开关,#2主变型号SZ9-40000/110, 5×110+-32%/,YNd11,Uk%=。 3、110kV配电装置隔离开关GW5-110ⅡDW/630;断路器3AP1-FG-145kV, 3150A﹑40kA;复合绝缘干式穿墙套管带CT 2×300/5;中心点隔离开关GW13-63/630,避雷器HY5W-108/268及中心点/186。 4、出八回线路、10kVⅡ段母线设备﹑变二侧开关分段以及电容补偿。10kV断路器选用ZN28E-12一体化弹簧储能操作,支架落地安装;主变10kV 侧及分段隔离开关用GN22-10G手动操作;10kV线路及电容器隔离开关用GN19-10Q手动操作;出线CT两相式,二组次级绕组,用作测量和保护;电容器回路三相式;变二侧CT 三组次级用作测量﹑纵差﹑过流及无流闭锁。参考资料及文献: 1、3~110kV高压配电装置设计规范 2、35~110kV 变电所设计规范 3、变电所总布置设计技术规程 4、中小型变电所实用设计手册丁毓山主编 5、低压配电设计规范 6、工业与民用电力装置的接地设计规范 7、电力工程电缆设计规范 8、并联电容器装置的电压、容量系列选择标准设计成果要求: 1、说明书:≥6000 字 2、图纸:A3 号 1 张号张号张 3、实习报

110KV降压变电站电气一次部分初步设计

110KV降压变电站电气一次部分初步设计 一、变电站的作用 1.变电站在电力系统中的地位 电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 2.电力系统供电要求 (1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。 (2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。 (3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。 二、变电站与系统互联的情况 1.待建变电站基本资料 (1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。 (2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。 (3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

变电站二次回路原理及调试

二次回路原理及调试题纲 二次设备:对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备。由二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系统. 二次系统的任务: 反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在一次系统发生故障时,能使故障的设备退出运行。 二次设备按用途可分为: 继电保护二次回路、测量仪表二次回路、信号装置二次回路、直流操作电源二次回路等. 一.电流互感器( CT )及电压互感器(PT) 1。原理: CoCT:使高压电流按一定比例变为低压电流并实现绝缘隔离;

有外装CT 、套管CT (开关、主变);还分为充油及干式等;二次绕组分为多组及抽 头可调 变比式等。 ② PT :使高电压按一定比例变为低电压并实现绝缘隔离; 一般都外装;有充油及干式等;还有 三相式、三相五柱式及单相 PT (线路用)等;二次 绕组分为主绕组及副绕组(开口三角:为保护提供零序电压) . ②CT :低阻抗运行,不得开路;二次回路阻抗越高误差越大; CT 二次开路将产生高低压 危及人身安全;(备用CT 必须可靠短接;带有可调变比抽头的 CT ,待用抽头不得短接。) 2. 用途: ②CT:为保护装置、计量表计、故障录波、 化 所需的二次电流(包括相电流及零序电流。 ②PT :为保护装置、计量表计、故障录波、 变 化所需的二次电压; 3. 二次负载: 四遥”装置等提供随一次电流按一定比例变 ); “四遥”装置等提供随一次电压按一定比例

②PT:高阻抗运行,二次回路阻抗越低误差越大;不得短路 4.极性: CD CT :一次电流流入端与二次电流流出端为同极性;②PT:-次电压首端与二次电压首端为同极性。 5.二次线: ②CT:由二次端子电缆引入CT端子箱一控制室一按图纸设计依次串入各装置所需电流回路; ②2PT:由二次端子电缆引入PT 端子箱—控制室—按图纸设计依次并接各装置所需电压回路; 6.新装及更换改造注意事项: ②1CT: 所有端子、端子排的压接必须正确可靠;一、二次极性试验正确、变比试验正确、伏 安特性符合各装置运行要求;更换CT 前首先进行极性试验并正确详细记录,CT 更换后

最新110kV变电站初步设计

110k V变电站初步设 计

一、可研阶段 1、变电站站址选择 应结合系统论证工作,进行工程选站工作。应充分考虑站用水源、站用电源、交通运输、土地用途等多种因素,重点解决站址的可行性问题,避免出现颠覆性因素。(常规变电站投资2200~2400万,其中土建部分500万左右,线路投资70万/公里(轻冰),110万/公里(重冰)。) 变电站选择应尽量避开基本农田,无法避让的应优先选用占地少的变电站技术方案。 1.1 基本规定 1.1.1 工程所在地区经济社会发展规划及站址选择过程概述。 1.1.2 根据系统要求,原则上应提出两个或两个以上可行的站址方案,如确实因各种难以克服的困难只能提供一个站址方案时,应提供充分的依据并作详细说明。 1.2 站址区域概况 1.2.1 站址所在位置的省、市、县、乡镇、村落名称。 1.2.2 站址地理状况描述:站址的自然地形、地貌、海拔高度、自然高差、植被、农作物种类及分布情况。 1.2.3 站址土地使用状况:说明目前土地使用权,土地用途(建设用地、农用地、未利用地),地区人均耕地情况。 1.2.4 交通情况:说明站址附近公路、铁路、水路的现状和与站址位置关系,进所道路引接公路的名称、路况及等级。 1.2.5 与城乡规划的关系及可利用的公共服务设施。

1.2.6 矿产资源:站址区域矿产资源及开采情况,对站址安全稳定的影响。1.2.7 历史文物:文化遗址、地下文物、古墓等的描述。 1.2.8 邻近设施:站址附近军事设施、通信电台、飞机场、导航台与变电站的相互影响;以及变电站对环境敏感目标(风景旅游区和各类保护区、医院、学校等)影响的描述。 1.3 站址的拆迁赔偿情况 应说明站址范围内己有设施和拆迁赔偿情况。 1.4 出线条件 按本工程最终规模出线回路数,规划出线走廊及排列秩序。根据本工程近区出线条件,研究确定本期一次全部建设或部分建设变电站出口线路的必要性和具体长度。 1.5 站址水文气象条件 1.5.1 水位:说明频率2%时的年最高洪水位;说明频率2%时的年最高内涝水位或历史最高内涝水位,对洪水淹没或内涝进行分析论述。 1.5.2 气象资料:列出气温、湿度、气压、风速及风向、降水量、冰雪、冻结深度等气象条件。 1.5.3 防洪涝及排水情况:应说明站区防洪涝及排水情况。(避免出现颠覆性条件) 1.6 水文地质及水源条件 1.6.1 说明水文地质条件、地下水位情况等。 1.6.2 说明水源、水质、水量情况。 1.7 站址工程地质(避免出现颠覆性条件)

(完整版)变电所二次回路图及其全部讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

变电站初步设计

xx 大学 毕业设计(论文) 题目110kV变电站初步设计 作者 xx 学号 xx 专业 xx 指导教师 xx 院系 xx xx年x月x日

摘要: 本文就是进行一个110kV变电站的设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 目录 概述 (4) 1 电气主接线 (8) 1.1 110kv电气主接线 (8) 1.2 35kv电气主接线 (10) 1.3 10kv电气主接线 (11) 1.4 站用变接线 (13) 2 负荷计算及变压器选择 (15) 2.1 负荷计算 (15) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (16)

2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (17) 3 最大持续工作电流及短路电流的计算 (19) 3.1 各回路最大持续工作电流 (19) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (19) 4 主要电气设备选择 (21) 4.1 高压断路器的选择 (22) 4.2 隔离开关的选择 (23) 4.3 母线的选择 (24) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6 电压互感器的选择 (25) 4.7 各主要电气设备选择结果一览表 (27) 5 继电保护方案设计 (28) 6 电气布置与电缆设施............................................................(34)7 防雷设计 (36) 8 接地及其他 (38) 致谢 (40) 参考文献 (41) 附录I 设计计算书 (42) 附录II 电气主接线图 (49) 10kv配电装置配电图 (51) 概述 变电站主接线必须满足的基本要求:1、运行的可靠;2、具有一定的灵活性;3、操作应尽可能简单、方便;4、经济上合理;5、应具有扩建的可能性。再根据变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等,确定110kV、35kV、10kV的接线方式,并对每一个电压等级选择两种接线方式进行综合比较,选出一种最合理的方式作为设计方案。最后确定:110kV采用双母线带旁路母线接线,35kV采用单母线分段带旁母接线,10kV采用单母线分段接线。负荷计算:要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kVφ负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

110kV降压变电站电气部分初步设计说明

前言 设计是教学过程中的一个重要环节,通过设计可以巩固各课程理论知识,了解变电所设计的基本方法,了解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算绘图、编号、设计说明书等方面得到训练,为今后从事供电技术工作奠定基础。

第一章:毕业设计任务 一、设计题目:110kV降压变电所电气部分初步设计 二、设计的原始资料 1、本变电所是按系统规划,为满足地方负荷的需要而建设的终端变电所。 2、该变电所的电压等级为110/35/10kV,进出线回路数为: 110kV:2 回 35kV:4 回(其中1 回备用) 10kV:12 回(其中三回备用) 3、待设计变电所距离110kV系统变电所(可视为无限大容量系统)63.27km。 4、本地区有一总装机容量12MW的35kV出线的火电厂一座,距待设计变电所12km。 5、待设计变电站地理位置示意如下图: :

6、气象条件:年最低温度:-5℃,年最高温度:+40℃,年最高日平均温度:+32℃,地震裂度6 度以下。 7、负荷资料 (1)正常运行时由110kV系统变电所M向待设计变电所N供电。 (2)35kV侧负荷: (a)35kV侧近期负荷如下表: (b)在近期工程完成后,随生产发展,预计远期新增负荷6MW。 (3)10kV侧负荷

(a)近期负荷如下表: (b)远期预计尚有5MW的新增负荷 荷 注:(1)35kV及10kV负荷功率因数均取为cosΦ=0.85 (2)负荷同时率:35kV:kt=0.9 10kV:kt=0.85 (3)年最大负荷利用小时均取为T maX=3500小时/年 (4)网损率取为A%=5%~8% (5)所用电计算负荷50kW,cosΦ=0.87 三、设计任务 1、进行负荷分析及变电所主变压器容量、台数和型号的选择。 2、进行电气主接线的技术经济比较,确定主接线的最佳方案。 3、计算短路电流,列出短路电流计算结果。 4、主要电气设备的选择。 5、绘制变电所电气平面布置图,并对110kV、35kV户外配电装置及10kV 户内配电装置进行配置。 6、选择所用变压器的型号和台数,设计所用电接线。 7、变电站防雷布置的说明。 四、设计成品 1、设计说明书一本。 2、变电所电气主接线图一张。 3、变电所电气总平面布置图一张。 4、短路电流计算及主要设备选择结果表一张。 5、110kV出线及主变压器间隔断面图一张。

变电所二次回路的操作过电压正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 变电所二次回路的操作过 电压正式版

变电所二次回路的操作过电压正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电网在运行中,往往由于电气设备绝缘的老化或损坏以及外力破坏等原因,致使电网运行不正常。如中性点不接地系统的单相接地或设备过负荷等,或是发生电力事故时,要求能及时地发出信号或警报,通知运行值班人员进行处理,或能自动跳闸将故障切除,限制事故的扩大,尽量减少对其他用户的影响,避免造成更大的经济损失。在二次回路中存在有许多电感线圈(如断路器、继电器、接触器等设备均有不同作用的线圈),这些设备的线圈都具有一定电感量,当事故跳闸或停电操作

时,突然切断电感电路的电流时,往往会产生较大的反电势,由于它的幅值大,频率高,称为操作干扰过电压,此过电压通常对回路中的一些电器元件产生破坏或干扰作用。 一、操作过电压产生的机理 变电所二次回路中存在许多不同作用的线圈,它们都有一定电感量。这些线圈除了具有电感外,还有电阻及线圈联线间、匝间存在的分布电容。若将分布电容用一个等值集中电容代替并联到线圈两端,就构成一个RLC的衰减振荡电路。其继电器的触点起到回路中的开关作用。由电工学可知:当回路的开关断开时,往往

110kV变电所电气二次部分初步设计

110kV变电所电气二次部分初步设计 一、课题的来源、目的意义(包括应用前景)、国内外现状及水平 课题的来源:随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。国家提出了加快城网和农网建设及改造,拉动内需的发展计划,城网和农网110kV变电所的建设迅猛发展。在城市人口集中、高楼大厦林立、用地十分紧张的情况下,城市的高低压线路走廊受到限制,给城市高低压网络的发展和变电所建设带来一定困难。农村自身的特点也给农网和变电所建设带来一定困难。如何设计城网和农网110kV变电所,是城网和农网建设、改造中需要研究和解决的一个重要课题。 本毕业设计为邵阳学院二○○三级电气工程及自动化专业毕业设计,设计题目为:110kV变电站(电气二次部分)设计。此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业学习四年以来的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对在大学几年所学知识的全面检查。通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。 目的意义:110kV变电所是电力配送的重要环节,也是电网建设的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足城镇负荷日益增长的需要,提高对用户供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建110kV变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。随着变电所综合自动化技术的不断发展与进步,变电站综合自动化系统取代或更新传统的变电所二次系统,继而实现“无人值班”变电所已成为电力系统新的发展方向和趋势。

110kV变电站二次回路图解

110kV变电站二次回路图解 2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器 标签:断路器六氟化硫 2.110kV六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。 2.1操作机构 LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。 图 3-1-1 (点击看大图)

图3-1-2 (点击看大图) 图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。 表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件 符号名称备注 11-52C 合闸操作按钮手动合闸 11-52T 分闸操作按钮手动跳闸 43LR “远方/就地”切换开关 52Y “防跳”继电器 8M 空气开关储能电机电源投入开关 88M 储能电机接触器动作后接通电机电源 48T 电动机超时继电器 49M 电动机过流继电器 49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障 33hb 合闸弹簧限位开关 33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态 52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点 63GLX SF6低气压闭锁继电器 LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。 2.2合闸回路 2.2.1就地合闸 43LR在“就地”状态时,合闸回路由11-52C、52Y常闭接点、88M常闭接点、49MX常闭接点、33HBX常闭接点、52b常闭接点、52C和63GLX常闭接点组成。

110kV变电站备自投原理及其二次回路探讨 张建

110kV变电站备自投原理及其二次回路探讨张建 摘要:随着国家经济的蓬勃发展,和用电负荷的不断增长,人们对电网的供电 能力、供电可靠性有了更高的要求。因此,备自投装置应在电网构架已确定的基 础上,不断提高自身的供电可靠性。当前中国的110kV变电站常配备备自投装置,备自投装置是否正确动作直接影响着电网的正常运行。探讨了备自投动作的基本 原理和二次回路,为备自投的运行提供参考。 关键词:110kV变电站备;自投原理;二次回路 引言 电源运用先进的材料及技术,在变电站中应用可节省输变电投资,提高供电 可靠性,但也会影响备自投的正常运行,不利于变电站运行的安全稳定。为此, 有必要对电源备自投二次回路实施改造。 1备自投动作基本原理 常见的备自投装置主要有变压器备自投、分段(桥)备自投、进线备自投, 本文以进线备自投为例。一般情况下,110kV变电站在实际运行中,通常会设置 两条线路互为主备供电源,一旦主供电源线路出现故障,线路保护跳闸,母线在 定值时间内不能恢复正常电压,备自投装置可以通过接入装置的电流电压量和相 关开关量自行检测,动作出口正确,恢复母线电压,保证变电站安全稳定运行。 备自投动作遵循以下主要原则:①主供线路断开后,主供线路重合不成功,母线失压,备自投才能动作接入备供电源线路;②备自投装置动作只能进行一次,动作后需要手动复归。 2备自投的模拟量采样 基于备自投动作原理,备自投装置判断母线失压后才能动作,因此备自投需 要采样母线电压,实际回路为从PT并列屏引入母线电压后经备自投保护屏的母 线电压空开后进入装置,达到实时监测母线电压的目的。同时,为了防止因进入 装置前的母线电压空开异常跳闸或母线电压采样电缆线芯松动导致备自投装置采 不到母线电压,此种情况下备自投z装置不应该动作,因此设置TV断线闭锁备 自投动作逻辑,其逻辑为当正序电压小于30V时,主供电源线路有流,负序电压 大于8V,满足以上任一条件延长一定时间后报母线TV断线,断线消失后延时返回。另外,除了判断母线失压外,在采样回路中接入主备供线路电流回路,通过 判断主供线路无流更好地确认断路器已经跳开,防止备自投误动作,若母线失压 但主供电源线路电流采样正常且大于装置有流定值,则备自投装置不应动作。另外,为使备自投动作后备投成功恢复母线电压,确保电网的安全稳定运行,备供 电源线路侧必须正常带电,否则即使备自投装置正确动作,母线也不能够恢复电压。因此,装置也需要采样主备供电源线路侧电压,以达到实时监测主备供电源 线路侧电压的目的。 3备自投装置的开关量输入 由备自投的动作原理可知,备自投装置开关量输入必须包括主备供线路的断 路器位置、合后位置(KKJ)以及相关闭锁备自投动作的开入量。一般来说,主备供线路断路器的位置都直接采自其断路器机构箱的辅助开关,而不是采自主备供 线路保护的TWJ或者HWJ,其好处为,即使主备供线路保护的操作插件损坏,TWJ或者HWJ失磁,备自投装置仍然能够识别到断路器的位置开入量,保证备自

110kV变电站的初步设计

110kV变电站的初步设计 摘要 根据对原始资料背景和设计要求的分析,110kV变电站初步设计的主要内容包括:先试选电气主接线方案,然后进行技术性和经济性的比较,最终选择最合理的主接线形式;通过经济截面电流法,先选择变电所进线导线,为后续三相短路电流计算做铺垫;根据三相短路电流计算结果,选择符合使用要求的各种电气设备;最终是对变压器、线路进行保护。 通过综合分析,110kV侧入线是双电源供电,35kV和10kV母线选择的都是单母线接线。导线选择后,采用标幺值法计算等效电抗,通过查电源运算曲线的图表,找出短路瞬间、4s后的短路电流标幺值,而后将其转换成有名值,通过公式计算出冲击电流。至于电气设备的选择则是通过最大负荷电流和开断电流进行选择,根据4s后电流有名值和短路冲击电流有名值进行热稳定性和动稳定性校验;至于保护方面,主要是变压器的保护,通过延时时间不同,来让不同断路器动作,进而起到保护作用。 关键词:电气主接线,三相短路电流,变压器,线路保护,标幺值

PRELIMINARY DESIGN OF 110 kV SUBSTATION ABSTRACT According to the analysis of raw data background and design requirements, the main content of the preliminary design of the 110 kV substation including: Try to choose the main electrical wiring scheme, then carries on the technical and economical comparison, and finally choose the most appropriate form of the main wiring. Through the economical section current method, choose the substation into line conductor, which will pave for the subsequent three-phase short-circuit current calculation. According to the results of the three-phase short-circuit current calculation to choose all kinds of electrical equipment, which conform to the requirements. Transformer and line are ultimately to be protected. Through the comprehensive analyse, the side into line of 110 kV is double power supply, while 35 kV and 10 kV busbar selection are single busbar wiring. Use standard per unit method to calculate the equivalent reactance after selecting wire, and to find out the per unit's short-circuit current value of short circuit instantaneous and after 4s’through checking the power operation curve chart, and then convert them into actual value, calculate the shock current based on the formula. As for the selection of electrical equipment, which is through the choice of maximum load current and open circuit current, carries on the thermal stability and dynamic stability check according to the after 4s’current actual value and short circuit impact current actual value. The protection of transformer is mainly in protection, which protects further through the different delay time to make the different circuit breaker action. KEY WORDS: main electrical wiring, three-phase short-circuit current, transformer, line protection, per unit