文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 许继ZSZ-11S 型三相操作箱(详细说明书)

许继ZSZ-11S 型三相操作箱(详细说明书)

许继ZSZ-11S 型三相操作箱(详细说明书)
许继ZSZ-11S 型三相操作箱(详细说明书)

目录

1概述 (1)

2技术参数 (1)

2.1基本数据 (1)

2.2绝缘性能 (2)

2.3工作环境条件 (2)

3结构 (2)

4工作原理 (3)

5订货须知 (4)

附图 (6)

1 概述

1.1 装置用途

装置作为三相断路器操作的辅助控制回路,适用于110kV及以下电压等级系统断路器控制操作之用。

1.2 装置综述

该装置采用19/2英寸机箱,面板为整面板形式,内部插件为插拔式,具有锁紧机构可靠的特点。装置包括四个插件,各插件有跳合闸插件、压力插件、信号插件、位置插件。

装置除能正确反应跳、合情况外,还设有防止跳跃的防跳闭锁继电器TBJ,TBJ采用的是快速继电器,利用其本身特点和其触点不同的回路连接能防止断路器多次“跳-合”现象。为了防止在运行中由于控制跳闸的气(液)压触点接触不良造成气(液)压闭锁环节失灵,压力监视继电器1YJJ~3YJJ还设有预告信号。

2 技术参数

2.1 基本数据

2.1.1 额定数据

a. 直流电压:220V或110V;

b. 跳闸保持电流:0.5、1、2、4A;

c. 合闸保持电流:0.5、1、2、4A。

2.1.2 功率消耗

在额定直流电压下,直流电压回路功率消耗正常情况下不大于60W,跳合闸时不大于120W。

2.1.3 触点性能

2.1.

3.1 跳合闸出口触点

在电压不大于250V,电流不大于0.5A,时间常数为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,断开容量为50W,长期允许通过电流为5A。

2.1.

3.2 其余触点

在电压不大于250V,电流不大于0.5A,时间常数为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,断开容量为30W,长期允许通过电流为3A。

2.2 绝缘性能

2.2.1 绝缘电阻

所有带电回路对外壳及电气上无联系的各电路之间的绝缘电阻在正常检验的标准大气条件下,不小于100M?。

2.2.2 介质强度

所有电路对外壳的介质强度应能承受50Hz,2000V,1min试验而无绝缘击穿或闪络现象。

2.3 工作环境条件

2.3.1 环境条件

?25~+40℃,24h内平均温度不超过35℃。

2.3.2 相对湿度

最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的月平均温度为25℃,最高温度为40℃,平均最大相对湿度不超过50%。

2.3.3 大气压力

80~110kPa(约为海拔2000m及以下)。

2.3.4 安装方式

安装位置偏离其它垂直基准面的任一方向不大于5°。

2.3.5 使用地点出现交越频率以下的位移峰值不超过0.035mm,交越频率以上的加速度峰值不超过

0.59n的机械振动,以及加速度不超过59n机械冲击。

2.3.6 使用地点不得有爆炸危险的介质,周围介质中不含有腐蚀金属和绝缘的气体及导电介质,不允

许充满水蒸气及有较严重的霉菌存在。

2.3.7 直流电压允许的变化范围为80%~110%额定值。

3 结构

装置采用JJX-21/5机箱结构,安装方式为嵌入式,接线为后接线方式,箱后配线采用绕接方式,插件接触可靠,插件灵活方便。其外形尺寸见图1,安装开孔尺寸见图2。

图1 外形尺寸图2 开孔尺寸

4 工作原理

4.1 回路组成

装置由手动合闸回路、压力监视回路、手动跳闸回路、断路器跳合闸回路、信号回路、防跳回路、外接回路等组成。

4.2 手动合闸回路

装置设有SHJ手合继电器,SHJ输出一副带有电流保持线圈的触点至合闸回路,可进行手动合闸。

4.3 跳合闸压力监视回路

装置设有跳闸压力监视继电器1YJJ和重合闸压力监视继电器2YJJ1、2。

当气(液)压正常时,跳闸监视闭锁继电器1YJJ处于励磁状态。当气(液)压降低到不允许断路器跳闸的压力时,跳闸压力表的相对触点闭合,使1YJJ失磁,1YJJ1,1YJJ2断开,闭锁跳闸回路,1YJJ1、1YJJ2分别接有电流保持线圈,既保证了断路器的可靠跳闸,又不致因跳闸过程压力下降使1YJJ失磁而烧坏触点。

在重合闸压力监视继电器2YJJ的线圈上,并接有气(液)压降低不允许重合闸的压力表触点,此触点动作后使2YJJ常励磁继电器延时0.3~0.5s返回,在保持动作后,重合闸启动前,如果气(液)压

允许重合,就可以直接进行一次重合闸动作循环,即使在重合闸过程中,气(液)压瞬时降低到不允许重合闸的压力表相应触点动合,2YJJ也不失磁,也不会造成误闭锁。如果在重合闸启动前,气(液)压已降低到不允许重合闸的水平,则2YJJ失磁,由相应的动断触点去闭锁重合闸。装置还设有压力异常禁止继电器3YJJ。3YJJ可闭锁跳闸回路。另外,2YJJ也用于对手合回路进行操作控制。

4.4 手动跳闸回路

装置设有手动跳闸继电器STJ,当手动操作跳闸时,STJ动作,其动合触点向断路器发出跳闸脉冲,断开断路器。

4.5 防止跳跃回路

装置设有防跳继电器TBJ,TBJ的动作电流应根据跳闸线圈的动作电流来选择,要求其灵敏度高于跳闸线圈的灵敏度。另外考虑到断路器跳闸回路R.L延时环节,跳闸电流只能逐渐上升,而当断路器辅助触点切换时间与主触点跳闸时间接近或更快时,跳闸电流的存在时间很短,因此TBJ采用快速继电器,保证此情况下可靠启动。防跳继电器动作后,以其自身的动合触点自保持,保证断路器可靠跳闸。其电压保持线圈经自身另一动合触点并联于合闸回路,2副并联的动断触点组串在合闸回路中,加跳闸时合闸脉冲未解除,TBJ的电流线圈励磁并通过TBJ4保持到断路器辅助触点打开,TBJ的电压线圈通过TBJ1由合闸脉冲保持,TBJ2,TBJ3断开合闸回路,使断路器跳闸后不致再次合闸,只有待合闸脉冲解除,TBJ的电压线圈断电后,才接通合闸回路,从而防止多次“跳-合”现象。

4.6 跳合闸回路

装置由重合闸重动继电器ZHJ和手动合闸继电器SHJ的触点、防跳继电器TBJ的动断触点、防止跳继电器的电压保持线圈和跳闸位置继电器TWJ等组成合闸回路。由保持跳闸触点、防跳继电器TBJ的电流线圈和自保持触点、跳闸信号继电器TXJ、合闸位置继电器HWJ及跳闸压力监视1YJJ 的触点组成跳闸回路,既可实现跳闸和合闸操作,又可进行跳闸位置和合闸位置的监视。

4.7 外接回路

装置设有和保护及控制配合的触点和信号输出,其中包括和重合闸配合的触点、和高频保护配合的触点及控制信号输出等。

4.8 信号回路

装置设有重合闸重动信号继电器ZXJ及跳闸信号继电器TXJ。

信号回路采用磁保持继电器,每个信号继电器均可输出二副自保持触点,可分别启动中央信号、

事件记录。

5 订货须知

订货时需指明:

a. 额定直流电压;

b. 跳合闸保持电流;

c. 型号、名称、数量;

d. 交货地址。

附图

正视图

插件布置图

注:1#插件为跳合闸插件,2#插件为压力插件,

3#插件为信号插件,4#插件为位置插件,

5#插件为面板。

附图1 ZSZ-11S装置正面视图

图2 Z S Z -11S 装置总原理图

n

3YJJ2 至油泵回路 60 30SJ+ 3YJJ2 至油泵回路 59 29压力异常监视 3YJJ+ 2ZJ2 备用 58 28重合闸压力监视 2YJJ1 2ZJ2 备用 57 27重合闸压力监视 2YJJ1 信号复归 56 26

跳闸压力监视 1YJJ1 2ZJ1 备用 55 25压力异常监视 3YJJ 2ZJ1 备用 54

24

2YJJ+ 53 231YJJ+ 2 负电源 52 22手动跳闸继电器 STJ+ 1YJJ1、2 51 21备用继电器 2ZJ+ 50 20备用继电器 1ZJ+

HWJ 合位继电器 49 19正电源 1 TJ 跳闸重动继电器 48 18公共端

TBJ 47 17闭锁重合闸 STJ1 ZHJ 重合闸 46 16启动重合闸 TWJ1 手动合闸 45 15

TBJ+ TBJ 断路器合闸 44 14备用 TJ3 TWJ 跳位继电器 43

13

备用 TWJ2 TXJ3 42 12公共端

TWJ7 41 11与PT 切换回路配合 HWJ2 HWJ4 40 10与PT 切换回路配合 HWJ2

遥信公共端 39 9 压力异常监视信号 3YJJ3 TWJ6 起动事故音响 38 8 重合闸压力监视信号 2YJJ3TWJ6 起动事故音响 37 7 跳闸压力监视信号 1YJJ3 断路器位置信号负电源 36 6 控制回路断线信号 TWJ5 断路器跳闸位置 35 5 信号正电源 +XM HWJ3 断路器跳闸位置 34 4 1ZJ2 备用接点 TXJ2 保护跳闸信号 33 3 1ZJ2 备用接点 ZXJ2 重合闸信号 32

2 1ZJ1 备用接点

保护跳闸 31 4n Z S Z -11S

1 1ZJ1 备用接点

附图3 ZSZ-11S 装置背板端子接线图

附图4 跳合闸插件原理图

附图5 压力插件原理图

附图6 信号插件原理图

注:各接点上括号外的标号表示接点的序号,括号内 的标号表示接点所在的继电器。

附图7 位置插件原理图

注:虚框内的按钮在面板上

附图8 面板插件原理图

1. 用A V1×1/0.5聚氯乙烯导线配线,插件端子用绕枪绕接,过渡端子用压接方式。

2. 其中和过渡端子的连线必须用双线配线。

附图9 三相操作继电器箱配线图

4n 2b16 30 SHJ+

3YJJ2 60 2b32 2b12 29 3YJJ+ 3YJJ2 59 2b26 2b6 28 2YJJ1 2ZJ2 58 3b28 2b14 27 2YJJ1 2ZJ2 57 3z30 2b4 26 跳闸压力监视 信号复归

56 3b10

2b10 25 压力异常监视 2ZJ 55 3b22 2b8 24 2YJJ+ 2ZJ 54 3b24 2z2 23 1YJJ+ 53 1b30 22 STJ+ 2 52 3b20 3b12 21 2ZJ+ 1YJJ1、2

51 2b2

3z12 20

1ZJ+

50 3b2 19 1 合位继电器

49 4z18

1b4 18 公共端 TJ1 48 1b28 1b6 17 STJ1 TBJ 47 4b4 4b10 16 TWJ1 ZHJ 46 1b18 4b6 15 TBJ+ 手动合闸

45 2z10

1b24 14

TJ3

TBJ 44 4b8 4b28 13 TWJ2 跳位继电器

43 4b16

1b16 12 公共端 TXJ3 42 3b18 4b14 11 HWJ2 TWJ7 41 4z32 4b12 10 HWJ2 HWJ4 40 4b32 2z14 9 3YJJ3 遥信公共端

39 3z16

2b18 8

2YJJ3

TWJ6 38 4z24 2b24 7 1YJJ3 TWJ6 37 4b22 4b30 6 控制回路断线 位置负电源

36 4z26

2b22 5

+XM

TWJ5 35 4d26 3b30 4 1ZJ2 HWJ3 34 4b26 3d30 3

1ZJ2

TXJ2 33 3b14 3b26 2 1ZJ1 ZXJ2 32 3b16 3z26 1 1ZJ1

保护跳闸

31 3b6

4n Z S Z -11S

4n

附图10 三相操作继电器箱配线图

000400许继电气:关于预计2021年度日常关联交易的公告2020-11-17

证券代码:000400 证券简称:许继电气公告编号:2020-45 许继电气股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 2020年11月16日,公司八届十二次董事会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,审议结果为4票同意,0票反对,0票弃权。董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士、檀国彪先生为关联董事回避表决,其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于预计2021年度日常关联交易事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 公司因日常经营业务,与许继集团有限公司、许继集团所属子公司、国家电网及其所属企业等关联方发生关联交易,截止2020年10月31日,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为629,078.23万元。 (二)预计关联交易类别和金额 单位:万元

(三)2020年1-10月,日常关联交易实际发生情况 单位:万元

二、关联方情况及关联关系 1.国家电网有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资) 注册地址:北京 法定代表人:毛伟明 注册资本:人民币82,950,000万元 主营业务:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实

业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的唯一股东 主要财务数据:截止2019年12月31日,国家电网公司资产总额为41,436.10亿元,2019年实现营业收入26,604.30亿元,利润770.30亿元。 信用情况:经查询,国家电网有限公司非失信责任主体。 2.许继集团有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:许昌市许继大道1298号 法定代表人:张旭升 注册资本:人民币319,039.50万元 主营业务:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。 关联关系:本公司控股股东 主要财务数据:截止2019年12月31日,许继集团有限公司总资产为218.79亿元,净资产78.08亿元,2019年实现营业收入117.10亿元,净利润4.37亿元。 信用情况:经查询,许继集团有限公司非失信责任主体。 3.许昌许继电科储能技术有限公司 企业性质:其他有限责任公司

许继电气技术资料

WXH-820A系列微机线路保护测控装置 一、应用范围 WXH-820A系列微机线路保护测控装置主要适用于66 kV及以下电压等级输电线路的保护及测控。 二、主要特点 H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下: 1、H:即High,高品质包括: ?高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。 ?高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分 验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管 理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高 品质的产品。 2、E:即Easy,工作轻松包括: ?易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。 ?易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。 3、L:即Low,低消耗包括: ?低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。 ?低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。 4、L:即reaLize,实现技术包括: ?平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。 ?专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。 ?模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。 5、O:即technOlogy,专利技术包括: ? VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。 ?双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。 三、保护功能 1、过流(方向或低电压)保护 过流元件按相装设。过流元件可由控制字选择是否带方向或低电压闭锁。 。方向过流I、Ⅱ段方向固定。?,误差小于±5?,动作范围150?接线,按相起动。为消除死区,方向元件带有记忆功能(3周)。动作的最大灵敏角固定为-30?方向元件采用90

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

许继机柜结构选用说明书教材

保护机柜结构选用说明书 发布日期:2014年1月10日实施日期:2014年3月28日 许继电气结构公司

前言 许继保护机柜经过多年工程应用,品种发展得比较多,使得工程选用时易出现混淆。为了让客户更全面地了解JP-24(原NJ系列)和JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列保护机柜以及JP-23户外柜的结构特点、尺寸系列及代号等选用信息,特编制本说明书。 JP-6A、JP(N)-6A、JP(N1)-6A系列机柜是基于C型材框架设计的老一代机柜产品,已在市场上应用多年。JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜是JP-6A、JP(N)-6A、JP(N1)-6A 的相应升级版本,在工程明确要求时可采用JP(N)-6B和JP(N1)-6B系列机柜。 NJ系列机柜是按照国家电网公司标准保护柜的技术要求设计的保护机柜。为了规范产品扩展需求,现产品更换为JP-24系列机柜。在工程选用时,若无特殊要求,请优先选用JP-24系列机柜。 许继电气结构公司 2014年元月10日

目录 1 常用机柜产品 (4) 1.1 JP-24系列机柜 (4) 1.2 JP-6B系列机柜 (6) 1.3 JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜 (8) 1.4 JP-23系列智能户外柜 (9) 1.5 JP-24、JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜屏顶小母线选用说明 (13) 2 19英寸安装方式两侧挡板及面板选用说明 (13) 2.1 JP-24系列机柜19英寸安装方式两侧挡板的选用 (13) 2.2 JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜19英寸安装方式两侧挡板的选用 (14) 2.3 料厚1.0mm的19英寸面板的选用 (14) 2.4 料厚2.0 mm的19英寸面板的选用 (19) 2.5 与半宽、1/3宽装置相配的挡板的选用 (19) 3 全宽分面板安装方式及面板选用说明 (21) 3.1 JP-24系列机柜全宽分面板的选用 (21) 3.2 JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜全宽分面板的选用 (22) 4 活动面板选用说明 (24) 5 电度表面板选用说明 (25) 6 电池托盘选用说明 (27) 7 其他选用说明 (29) 7.1 连接片的选用 (29) 7.2 标签框的选用 (29) 7.3 打印机架型号的选用 (29) 7.4 键盘架型号的选用 (29) 7.5 铭牌的选用 (29) 7.6 空开面板的选用 (30) 7.7 常用颜色的选用 (31) 7.8 屏后横竖架板的选用 (32) 7.9 接地铜排的选用 (33)

220kV盘古石站110kV 5M、6M母线及10KV II母线停电施工方案

220kV盘古石站220kV 1M、2M母线及110kV 5M、6M、10kV 2M停电施工方案 (基建工程) 工程项目名称:220kV盘古石站#3主变扩建工程 工程项目编号:150000WB23120002 批准: 主管: 审核: 编制: 深圳市粤网电力建设发展有限公司

2013年07月29日 目录 1.工程概况 ---------------------------------------------- 1 1.1工程概况--------------------------------------------- 1 1.2工程特点--------------------------------------------- 1 2.施工现场组织机构 -------------------------------------- 2 2.1 组织机构关系图-------------------------------------- 2 2.2主要项目负责人及部门职责----------------------------- 2 3.施工方法及工器具配备 ---------------------------------- 4 3.1施工工序、准备及方法--------------------------------- 4 4.施工停电计划及风险评估控制措施------------------------ 10 4.1施工停电计划及工程实施内容-------------------------- 10 4.2风险评估-------------------------------------------- 15 4.3安健环控制措施-------------------------------------- 21 5.质量管理 --------------------------------------------- 22 5.1质量管理方针及目标---------------------------------- 22 5.2质量管理组织机构及主要职责-------------------------- 23 5.3质量管理的措施-------------------------------------- 25 5.4质量管理及检验的标准-------------------------------- 26

许继电气WGB-150N微机保护装置

许继电气WGB-150N系列微机电动机保护装置 保护原理 1)电动机启动过长保护 本保护能自动识别电动机启动过程,当整定的启动时间到达后,电动机的任一相电流仍大于额定电流的105%时,启动过长保护动作,动作方式有告警和跳闸两种选择。 装置设有电动机启动结束开入端子,当接入此端子,保护跳过电动机启动过程,电动机直接处于正常运行状态。本端子只在测试时使用。 2)两段式定时限过流保护 装置设有两段式定时限过流保护,由压板投退。 1段为电流速断保护,用于电动机短路保护。电动机启动过程中,保护速断定值自动升为2倍的速断整定电流值,以躲过电动机的启动电流;当电动机启动结束后,保护速断定值恢复原整定电流值,这样可有效防止启动过程中因启动电流过大而引起误动,同时还能保证运行中保护有较高的灵敏度。 2段为过流保护,为电动机堵转提供保护。2段保护在电动机启动过程中自动退出。 3)负序电流保护 当电动机三相电流有较大不对称时,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。 装置设置负序电流保护,分别对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行情况提供保护。 4)零序电流保护 装置设有零序电流保护功能,可选择动作于跳闸或告警。 5)过负荷保护 装置设有过负荷保护功能,过负荷可选择动作于跳闸或告警。 6)过热保护 过热保护主要为了防止电动机过热,考虑了电动机正序电流和负序电流产生的综合热效应、热积累过程和散热过程,引入了等效发热电流Ieq. 本保护用衰减指数模拟电动机的散热过程。过热保护跳闸后,不能立即再次启动,等散热结束后方能再次启动。在需要紧急启动的情况下,可按住“加号”键2秒钟进行热强制复归。7)低电压保护 当电源电压短时降低或短时中断,为保证重要电动机自启动,要断开次要电动机,就需要配置低电压保护。 8)过电压保护 9)差动速断保护 保护设有差动速断保护功能,在电动机内部严重故障时快速动作。任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口继电器。在电动机启动过程中,延时120ms保护出口,以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性;启动结束后,保护无延时。10) 比率差动保护 比率制动式差动保护是电动机内部故障的主保护,能保证外部短路不动作,内部故障时有较高的灵敏度。 比率差动保护在电动机启动过程中,延时120ms保护出口,以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性;启动结束后,保护动作无延时。 11)CT断线检测

IEC61850通信规约简介

IEC61850是一个关于变电站自动化系统结构和数据通信的国际标准,其目的是使变电站内不同厂家的电子设备(IED)之间通过一种标准(协议)实现互操作和信息共享。IEC61850技术将成为电力系统信息技术的基础,对电力自动化技术的发展产生巨大的影响。目前 IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,已经到了批量推广的时机。 IEC61850变电站通信网络和系统系列标准对于建设现代数字化变电站统一信息平台的意义,符合电力专用的通信产品提供商的进展以及工业以太网交换机的行业专用化趋势。 构建符合IEC61850的现代数字化变电站 众所周知,随着变电站自动化技术和现代网络通信技术的发展,IEC61850标准已成为近年来数字化变电站自动化研究的热点问题之一。所谓数字化变电站,就是使变电站的所有信息采集、传输、处理、输出过程由过去的模拟信息全部转换为数字信息,并建立与之相适应的通信网络和系统。传统以来,国内主流的变电站自动化系统中广泛采用的是国际电工委员会IEC 于1997年颁布的继电保护信息接口配套标准IEC60870-5-103规约。由于该规约制定时间较早,受技术条件的限制,在以太网和智能数字化设备迅速发展的今天,其缺陷日益明显,如:(1)没有定义基于以太网的通信规范。 (2)没有标准的系统功能、二次智能设备的模型规范。 (3)缺乏权威的一致性测试。 (4)不支持元数据传送,没有统一的命名规范。 上述缺陷直接导致变电站自动化系统在建设过程中不同厂家设备之间互操作性较差,不同厂家设备之间互联需要规约转换设备,需要进行大量的信息对点工作,变电站自动化系统集成工作量增加,系统信息处理效率低下。 因此不难看到,随着变电站二次设备及系统的发展,设备一体化、信息一体化已成为必然的趋势,迫切需要一个统一的信息平台实现整个自动化系统。为了统一变电站通信协议,统一数据模型,统一接口标准,实现数据交换的无缝连接,实现不同厂家产品的互操作,减少数据交换过程中不同协议间转换时的浪费,IECTC57工作组在IEEE协议基础上,组织制定了IEC61850——变电站通信网络和系统系列标准,并于2004年正式发布。 IEC61850是全世界唯一的变电站网络通信标准,目前IEC61850标准已被等同引用为我国电力行业标准(DL/T860系列)。作为电力系统中从调度中心到变电站、变电站内、配电自动化无缝自动化标准,当前该标准以引起相关电力产品国内外生产商的高度重视,并提出IEC61850的发展方向是实现“即插即用”,在工业控制通信上最终实现“一个世界、一种技术、一个标

(word完整版)许继VEM-12B户内高压真空断路器

VEM-12B产品宣传手册 (2015年第1版) 许继电气股份有限公司

1 产品简介 1.1 概述 VEM-12B型户内高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统,具有开断、关合负荷电流、过载及短路电流的功能。 1.2 应用场合 可适用于投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场所,可供工矿、企业、发电厂及变电站电气设施的保护 及控制之用。 断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计, 可以固定式安装,满足配XGN2、GG1A等固定柜的需 要;也可以配用专用推进机构,组成手车单元,配 KYN28(GZS1)-12等移开开式开关设备使用。 2、产品特点 2.1断路器满足M2级、 E2级(274次)、C2级要求 断路器按照GB1984的规定通过了第三方的验证。 2.2高可靠的模块化弹簧操动机构 操动机构模块化设计,结构简单、维护方便,稳定性好。 2.3 良好的绝缘性能 主导电回路为固封极柱结构形式避免了真空 灭弧室外表面的污染,增大了沿面爬电距离,提 高了断路器的绝缘水平,环境适应能力强。且 固封极柱按JB/T 11203标准通过第三方验证。

2.4 良好的分闸缓冲性能 带导向的锥形活塞变阻尼油缓冲专利技术可减少断路 器在分闸时动触头过冲或反弹幅值,降低断路器分闸时电 弧重燃的概率,并提高真空灭弧室波纹管的机械寿命。 2.5 配置灵活多样 1)产品既可作为固定单元安装使用,也可配用底盘车组成手车单元使用。2)固定式断路器采用灵活方便的机械电气联锁方式和二次出线连接方式。机械电气连锁安装位置可选择断路器顶部或主轴,断路器左侧或右侧;出线方式可采用端子排接线或航空插头接线。 3)断路器可选配防跳装置、闭锁装置、过流装置、底盘车关门联锁装置、程序锁装置。 4) 底盘车接地可选底部铜排接地或两侧接地夹接地。 2.6 可靠的防误操作联锁 1)断路器合闸操作完成后,会闭锁合闸操作。 2)断路器内部具备防跳功能(可选)。 3)手车式断路器只有在分闸状态时,手车才能摇进或摇出。 4)断路器可配电气合闸闭锁装置,在未解除(可选)。 5)底盘车可配关门联锁装置,只有在柜门关闭的状态下,手车才能摇进摇出(可选)。 6)断路器左封板可安装程序锁,锁在试验位置打开后,手车才能离开试验位置(可选)。 3 主要技术参数 序号项目单位数值 1 额定电压 kV 12 2 额定短时工频耐受电压 (1min) 42 3 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 75 4 额定频率Hz 50 5 额定电流 A 630~4000(注1) 6 额定短路开断电流kA 20、25、31.5、40

【精品】浙江许继xj120微机保护装置说明书

XJ-120微机保护装置 使 用 说 明 书 浙江许继电气有限公司

XJ-120系列通用数字保护装置概述 XJ—120系列通用数字保护装置是我公司结合多年继电保护产品研发、生产、运行的经验,联合华中科技大学研制的新一代微机继电保护产品,系列微机保护测控装置具有高可靠性、稳定性、选择性、灵敏性,装置外观精美、结构合理、使用方便、保护原理成熟可靠等优点,在电力、水电、矿山、化工、造纸等多个行业成功运行,获得用户的普遍好评。基于XJ—120系列通用数字保护装置,我公司形成了变电站综合自动化系统、开关站综合自动化系统、泵站自动化系统等成套产品。并在多个变电站、泵站、开关站成功运行。 1.主要特点 1。1背插式结构 采用背插式结构,强电或干扰较强的信号在紧靠后备接线端子的位置分布,经过抗干扰隔离电路,再进入弱电信号处理,然后上到总线,将强电或干扰较强的信号在电气、空间上严格分离,与前插式结构的强弱电信号交错布置相比,具有天然的抗干扰优势,与其他总线连接方式相比,具有结构清晰,使用维护方便,可靠性好的优势. 1.2强恶劣环境运行能力 公司根据多年电力、水电、工矿产品运行经验,专业推出强恶劣环境运行能力的保护装置,特别加强开关柜上运行能力和工业恶劣环境运行能力。

采用加强型单元机箱,按抗强振动,总线接插信号具有多重冗余,各向震动均可确保可靠连接。分散在开关柜或现场,可靠性不受振动影响 采用加强干扰设计,各输入输出均经过了严格的电气隔离和强干扰旁路、抑 制电路,可靠性不受现场干扰的影响。 采用白色高强度全封闭铝合金结构,便于散热、电气屏蔽、以及防尘、防潮 湿、防腐蚀等。 1.3完善的自检自恢复措施 装置开机和在线运行均对主要电路和外接线进行自检,及时报告外部接线错 误和装置内部故障。设置多重软件、硬件看门狗,确保保护测控程序可靠运行。 1.4全分散系统设计 系列保护测控装置按每个间隔单元一个装置设计,装置可就地安装,也可集中安装,每装置独立完成一个间隔必备的功能,自带综合自动化接口,可随时配套自动化管理系统组成站及自动化接口,并与各级调度系统接口。 1。5高可靠性和稳定性

外观检验标准

文件编号:JGGS/GY-00-03-02 版本:2.0 外观检验作业指导书 编制: 审核: 批准: 发布日期:2005年月日实施日期:2005年月日 许继电气结构公司

目次 前言 (3) 1 范围 (4) 2 术语和定义 (4) 3 对外观的技术要求 (6) 2.1 总则 (6) 2.2 印刷图文 (6) 2.3 加工工艺原因导致的问题 (6) 2.4 材料缺陷导致的问题 (7) 2.5 缺陷的改善 (7) 2.6 特殊情况 (7) 4 外观检验条件 (7)

前言 本文根据许继电气结构公司产品要求及生产技术水平而制定,同时兼顾已形成惯例的一些共识,并参考已在执行的部分检验标准。 本文是对一些可以接受的表面外观缺陷进行限制,在本文中未出现的外观缺陷种类属于不允许范围。

产品表面外观缺陷的限定标准 1.范围 本文规定了产品中结构件的表面等级划分及其外观质量要求。 本文适用于许继电气结构公司产品的装配生产及各工序结构件的验收;也可用于指导设计。 外购件的验收同样使用本标准。当某外购件不属于许继电气结构公司专用型号时,也可按供应商的质量标准对其进行验收,具体要求应参照相应外购件的技术说明书等文件。 2.术语和定义 2.1 产品: 指公司确定的、处于向客户发货状态下的物品,如整机、模块、散件。 2.2A级表面: 产品在公司的客户处进行安装、操作及日常维护时能被看到的表面。 2.3B级表面: 除A级以外的所有表面。 2.4外部表面: 在产品正常工作状态下或产品开启前门后,能直接正视到的表面(但不包括门背面)。外部表面归属于A级表面。 2.5内部表面: 在产品正常工作状态下或产品开启前门后,不能直接正视到的A级表面。(内部表面包括单独发货的机柜内各种部件的可视表面、开启后门后的可见表面等等。) 2.6正视: 指检查者站立于被检查表面的正面,视线、光线分别与被检表面呈45-90°而进行的观察(如图1) 2.7金属表面:包括电镀、氧化、钝化、以及金属压铸面等表现为金属质感的表面, 2.8拉丝: 是一种砂带磨削加工,通过砂带对金属表面进行磨削加工,去除金属表面缺陷,并形成具有一定粗糙度、纹路均匀的装饰表面,例如发纹不锈钢。 2.9基材花斑: 电镀或氧化前因基材腐蚀、或者材料中的杂质、或者材料微孔等原因所造成的与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑块状花纹外观。 2.10镀前划痕: 指电镀或氧化之前因操作不当、或对明显缺陷进行粗打磨等人为造成的基体材料上的划伤或局部磨擦痕迹,一般呈细线型。 2.11浅划痕:

许继103规约详解

许继103规约报文详解

IEC60870-5-103(DL/T667-1999)报文详解 一、800系列装置串口IEC60870-5-103部分 一、引用标准 IEC60870-5-103:1997 继电保护设备信息接口配套标准,DL/T667-1999 远动设备及系统第5 部分传输规约第103 篇继电保护设备信息接口配套标准。 二、通信接口 1.接口标准:RS232 或RS485。 2.通信格式:异步,1 位启始位,8 位数据位,1 位偶校验,1 位停止位。 3.通信速率:9600 bit/s。 4.通信方式:主从式,装置为从站。 三、报文格式 IEC60870-5-103 通信规约有固定帧长和可变帧长两种报文格式。前者用于传送“复位、召唤、确认、无所要求、链路状态/响应、忙帧”等信息。后者主 要用于传送“命令、数据”等信息。 b.接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 256的模和)。 b. ASDU 链路用户数据包的具体格式详见下文介绍 c. Length=ASDU 链路用户数据包的字节数+2(2为控制域、地址域的长度),长度为控制域、地址域、链路用户数据的8位位组的个数,即字节个数。 d. 接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、两个长度字符Length应一致、接受字符总数为L+6(两个启动字符、两个长度字符、校验字符及结束字符16)、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 注:固定帧长报文主站和子站之间的确认;而可变帧长用于主站和子站之间传输数据。3、控制域

许继系列保护调试经验汇总

800系列保护调试经验汇总 1.调试时对保护的各项功能定值不能只测试一点,应取多点,才能发现问题。比如我在调试过流反时限时曾遇到:当定值按1A整定时,出口时间正确;当定值整定为其他定值后,时间不正确。后经过修改程序解决。(李书圣) 2.报A/D自检错应检查CPU板5V,15V电源,其次检查自检芯片5V是否正常,检查CPU管脚是否虚焊或粘连以及DSP启动A/D脚是否断线及重新烧CPLD程序或更换CPLD。(李书圣) 6.需注意数据线地址线及芯片管脚粘连虚焊现象多发。(李书圣)7.保护硬压板采用强电开入220V或110V,节省外部转换光耦成本。在装臵通过电阻串联和并联降压后(1.8V左右)直接开入光耦。需要注意的问题是开入电压为多少时,CPU感受不到开入变位,应该是额定电压的50%~70%。(李书圣) 8.在传完程序后经常会出现保护模块通讯时好时坏的现象,多数情况都是因为背板上用以调节通讯的跳针未打至ON的状态。因此提醒大家注意:调试前一定要先检查一下各保护插件及背板上调节用的开关或跳针的位臵是否正确。(张又君)保护模块有时候通信不上,可能是背板上LON网通信用的匹配电阻跳针位臵没有打对,应短接靠近电阻那一侧的跳针。背板上有一个LON网匹配电阻。它的旁边也有一个跳针,分RUN位和OFF位。我们应该将它打到RUN位置,即靠近电阻的一侧。否则,将影响CPU的正常通信。 9.在出现保护模块通讯不上的情况时,可观察LON网指示灯是否正常。正常情况下,如没有保护程序,LON网指示灯应慢闪,在有保护程序时,LON网指示灯不亮。若无LON网程序指示灯则常亮。经常出现明明有LON网程序而指示灯常亮的情况,此类情况多数是LON座焊接不合格所致。(张又君) 10.由于变压器、发变组800系列保护装臵集成了出口的功能,所以在调试过程中,要注意测试出口继电器的电流保持功能。(保持电流自适应,无规格限制)(张又君) 12.差动保护中新增了TA饱和的判别功能,调试过程中,要注意测试。当保护判出TA饱和时,自动抬高差动保护动作门槛。 14.经常出现由于CPLD程序的原因报出5V自检出错、FLASH自检出错、保护出口不返回等奇怪现象,而在传程序时无任何错误提示。报5V自检出错时重新传程序可解决;报FLASH自检出错时,当清除故障录波后即可解决。(张又君)

许继电气2019年管理水平报告

许继电气2019年管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 2019年许继电气成本费用总额为919,135.67万元,其中:营业成本为832,384.8万元,占成本总额的90.56%;销售费用为37,468.08万元,占成本总额的4.08%;管理费用为43,420.29万元,占成本总额的4.72%;财务费用为375.7万元,占成本总额的0.04%;营业税金及附加为5,486.8万元,占成本总额的0.6%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额919,135.67 100.00 764,596.34 100.00 962,116.57 100.00 营业成本832,384.8 90.56 678,568.63 88.75 820,030.02 85.23 销售费用37,468.08 4.08 34,582.59 4.52 36,026.64 3.74 管理费用43,420.29 4.72 40,872.26 5.35 69,347.44 7.21 财务费用375.7 0.04 4,074.18 0.53 4,390.92 0.46 营业税金及附加5,486.8 0.60 5,140.28 0.67 8,707.25 0.91 2、总成本变化情况及原因分析

许继电气2019年成本费用总额为919,135.67万元,与2018年的764,596.34万元相比有较大增长,增长20.21%。以下项目的变动使总成本增加:营业成本增加153,816.17万元,销售费用增加2,885.49万元,管理费用增加2,548.03万元,营业税金及附加增加346.52万元,共计增加159,596.21万元;以下项目的变动使总成本减少:资产减值损失减少1,358.4万元,财务费用减少3,698.47万元,共计减少5,056.88万元。增加项与减少项相抵,使总成本增长154,539.33万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 营业收入1,015,608.2 9 100.00 821,655.87 100.00 1,033,072.1 1 100.00 营业成本832,384.8 81.96 678,568.63 82.59 820,030.02 79.38 营业税金及附加5,486.8 0.54 5,140.28 0.63 8,707.25 0.84 销售费用37,468.08 3.69 34,582.59 4.21 36,026.64 3.49 管理费用43,420.29 4.28 40,872.26 4.97 69,347.44 6.71 财务费用375.7 0.04 4,074.18 0.50 4,390.92 0.43 3、营业成本控制情况 2019年营业成本为832,384.8万元,与2018年的678,568.63万元相比有较大增长,增长22.67%。 4、销售费用变化及合理性评价 2019年销售费用为37,468.08万元,与2018年的34,582.59万元相比有较大增长,增长8.34%。2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长,并且收入增长快于销售费用增长,企业销售费用投入效果理想,销售费用支出合理。

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继WXJ系列微机保护测控装置说明 书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造

的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快中国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

许继103规约使用说明

许继103规约使用说明 一.规约使用范围 使用范围:9793装置296扩展板 装置类型:保护测控 通讯介质:串口 运行程序:CM1423.hex 规约号号:77 装置名称:许继公司保护装置。 二.规约转换内容 本规约具有转换硬压板、软压板、动作事件、运行告警、遥测、定值、定值区号、系统对时、信号复归。 三.装置相关信息 CPU个数=1 CPU1地址号=1 //根据CPU个数对应CPU序号,下面同 定值区号组号=5 定值组号=10 定值个数_CPU1=5 动作元件组号=25 动作元件个数_CPU1=5 动作元件条目_CPU1=146,147,156,157,161, 运行告警组号=15 运行告警个数_CPU1=7 运行告警条目_CPU1=44,45,46,47,48,49,50, 硬压板组号=40 硬压板个数_CPU1=2 硬压板条目_CPU1=40,45, 软压板组号=50 软压板个数_CPU1=3 软压板条目_CPU1=77,78,89, 修改软压板个数_CPU1=3 // 指修改软压板时ASDU20中所指明的INF个数,下面 是具体条目 修改软压板条目_CPU1=118,31,112, 遥测组号=30 //缺省值为0, 如果有遥测才定义 遥测个数_CPU1=5 遥测个数_CPU2=10 装置总召唤定时(秒)=600 请求二级数据定时(秒)=0 事件加恢复报文=0 //如果=1,表示收到装置事件自动加恢复报文

总召唤填CPU地址标志=1 //总召唤是否区分CPU地址。缺省值=0, 软压板数据类型_9=1 //指软压板组态中是否采用数据类型9,=1采用,=0不采用, 缺省值=0 招定值采用CPU地址=1 //指召唤定值的时候是否采用CPU地址号 使用定值序号=1 //指装置定值报文中排列组号是否采用其序号 序号从0开始=1 //指装置定值报文中定值序号是否从0开始 修改定值允许=0 //指是否支持修改软压板(暂不支持修改定值,出问题不好分清 责任) 单条修改定值=1//如果保护支持单条修改定值,将此置1;如果保护支持多条修 改定值,则将此置0。默认参数为1 四.规约简介 报文格式: 1)固定帧长报文:10h,code,addr,cs,16h 2)可变帧长报文:68h,len,len,68h,code,addr,asdu,cs,16h asdu一般格式:type,VSQ,cot,asdu_addr,fun,inf,信息元。 应答方式,9793装置为主,下联装置为从,一问一答。 *. 具体详见规约文本“许继变电站自动化系统的103通信规约_2003_9_29.DOC”。 注释: 许继103规约与南瑞继保标准103规约的主要差异: 1) 区分装置信息不同: 南瑞继保标准103规约是按照(装置地址,FUN,INF)定义来区分装置信息。对每一个装置的具体信息,(FUN,INF)唯一。它的装置地址与单元地址相同。 许继103 的装置信息是按照(装置地址,单元地址,INF)不同定义来区分装置信息。根据(装置地址,单元地址)可以确认是装置的CPU单元,INF对应该CPU单元的具体信息。它的单元地址代表了CPU单元号,装置地址与单元地址不同。 这样,整个报文的收发判断处理就有所差异。 2)调定值和定值区号不同: 许继103不用通用分类服务调定值和定值区号,而是通过专用报文调定值(定值区号包括在装置上送的定值报文中)。 千万注意: 2003年底,许继公司对该公司的103规约规范进行调整,完全按南瑞继保的103规约格式(装置地址同单元地址)。2004年下半年以后的许多产品都按南瑞继保103格式通信,直接使用CM1500程序通信即可。 许继集团有的子公司产品仍然用许继103规约格式,从现场投运的情况看,基本上按照归档文件“许继变电站自动化系统的103通信规约_2003_9_29.DOC”。 程序使用方法:与许继装置用103规约通信, 如果单元地址同装置地址,使用CM1500程序; 如果单元地址是装置的CPU号,则采用许继103规约程序(即本程序CM1423)。 五. 说明 *. 配置文本名称:前面加“xuji103_”前缀,表示为许继103规约程序使用文本。

许继电气WXH-800系列微机高压线路保护装置说明书

WXH-800系列微机高压线路保护装置 1.应用范围 该系列装置是以32位浮点型DSP为基本硬件平台的微机线路保护装置。适用于 110kV~500kV电压等级各种接线形式的输电线路。 2.、功能配置 WXH-801(802、803)系列装置包括WXH-801、WXH-802、WXH-801/A、WXH-802/A、WXH-803、WXH-803/A适用于220kV~500kV电压等级; WXH-810系列装置包括WXH-811、WXH-812、WXH-813适用于110kV电压等级。

2.2 软硬件主要特点如下: ●采用32位DSP作为保护CPU,具有强大的浮点数据处理能力,极大的 提高了保护的计算精度和运算速度。 ●数据采集采用16位A/D,保护测量精度高。主后备保护有独立的 A/D,A/D自动校准,不需要零漂及刻度调整。 ●保护中保护中采用自适应振荡判别判据及自适应数据滤波器,增设了 适用于弱电源侧的保护逻辑。 ●硬件存储容量大,可存储多达100次保护事件报告记录。装置任何操 作,如装置上电、修改定值等均有记录。 ●具有完善、灵活的后台分析调试软件。 ●保护通道接口灵活,可以与载波通道(专用或复用)、光纤通道、微 波通道等各种通道设备连接;构成允许式或闭锁式保护。 ●故障总报告可连续记录16次,每次可记录故障前2周、故障后6周采 样数据,报告全汉化输出,可采样值输出也可波形输出。 ●采用80186芯片作为人机对话(MMI),LCD采用全汉化显示。 电流差动保护还有如下特点: ●电流差动保护采用每周波96点高速采样以及专门模拟和数字滤波器, 使得保护具有极强的数据抗干扰和谐波抑制能力,有效的提高保护的 测量精度。 ●采用自主开发的快速变数据窗相量算法,将计算的最小数据窗缩短到 1/4工频周期,使得保护具有天然的抗TA饱和能力,动作速度有了 明显的提高。

继电保护技术总结

继电保护技术总结 篇一:继电保护专业技术工作总结 个人专业技术总结 20XX年10月 专业技术工作总结 --- 我20XX年7月毕业于理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专。毕业后即进入发电有限责任公司工作,一直从事电力系统及其自动化(主要是继电保护与自动化)工作。并于20XX年底获得电力工程助理工程师职称。 自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断充实完善自己。 走出校门,走进西电,开始了一种全新的生活方式,得到了领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾过去6年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经验。现将这几年工作简要总结如下:

一、思想方面我以主人翁的意识,时刻关注电力的发展,切身为公司和集体的利益着想,凡事以公司大局着眼考虑,对公司及自身的发展充满信心。作为一名入党多年的老党员,在日常检修维护工作中,我时刻以身作则,力争处处起到带头作用。 我自参加工作起,从点点滴滴做起,虚心向老师傅求教,持之以恒,尽心尽力,不断提高自己的工作技能,脚踏实地的做好自己本职工作的每一个工作任务,保证机组及线路的检修质量。 二、岗位职责 20XX年7月至今,我作为电厂继电保护的一名检修员工,负责所在班组的物资材料管理。20XX年初精品,经过自己的努力,我被任命继电保护检修组长。我自己及工作小组负责检修维护的设备主要有:#1、#3机组的高低压厂用电保护装置及控制回路;#2、#4机组发变组保护装置及励磁控制系统;#5机组发变组保护及低压动力保护装置及控制系统;#6机组励磁控制系统及高压厂用电保护装置及控制系统;220kV西平I线保护装置及二次回路、西北线保护装置及二次回路、西柳线保护装置及二次回路、西正II线保护装置及二次回路、220kV II母线母差保护装置及二次回路、220kV2312、2311、2331、2332、2333、2351、2352、2353、2363断路器及短引线保护装置及二次回路;500kV高压电抗器保护装置及二次回路、柏集I线保护装置及二次回路、500kV II母线母差保护装置及二次回路、 500kV5011、5012、5013断路器保护及短引线二次回路;全厂AVC 系统、GPS时钟系统、厂用电监控系统总站;

相关文档