文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 初级工理论复习题

初级工理论复习题

<<电力电缆>>初级工理论复习题
一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共100题)
1(La5A1001).把长度一定的导线的直径减为原来的一半,其电阻值
为原来( )。
(A)2倍;(B)1/2倍;(C)4倍;(D)1/4倍。
答案:C
2(La5A1002).按正弦规律变化的交流电的三个要素是( )。
(A)电压值、电流值、频率;(B)最大值、角频率、相位;(C)最大值、角频率、初相角;(D)
有效值、频率、相位。
答案:C
3(La5A1003).电流表、电压表应分别( )在被测回路中。
(A)串联、并联;(B)串联、串联;(C)并联、串联;(D)并联、并联。
答案:A
4(La5A2004).全电路欧姆定律数学表达式是( )。
(A)I=R/(E+R0);(B)I=R0/(E+R);(C)I=E/R;(D)I=E/(R0+R)。
答案:D
5(La5A2005).已知某节点A,流入该节点电流为10A,则流出该节点
电流为( )。
(A)0A;(B)5A;(C)10A;(D)不能确定。
答案:C
6(La5A2006).如图A-1所示电路中Rab的值为( )。

图A-1
(A)R1+R2+R3;(B)R1+R2×R3/(R2+R3);(C)R3+R1×R2/(R1+R2);(D)R2+R1×R3/(R1+R3)。
答案:B
7(La5A3007).将一个100W的白炽灯泡分别接入220V交流电源上或220
V直流电源上,灯泡的亮度( )。
(A)前者比后者亮;(B)一样亮;(C)后者比前者亮;(D)不能确定。
答案:B
8(La5A4008).有两个带电量不相等的点电荷Q1、Q2(Q1>Q2),它们相互作用时,Q1、Q2受到的作用力分别为F1、F2,则( )。
(A)F1>F2;(B)F1<F2;(C)F1=F2;(D)无法确定。
答案:C
9(Lb5A1009).电力电缆的功能,主要是传送和分配大功率( )的。
(A)电流;(B)电能;(C)电压;(D)电势。
答案:B
10(Lb5A1010).电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组
成。
(A)衬垫层;(B)填充层;(C)绝缘层;(D)屏蔽层。
答案:C
11(Lb5A1011).电缆常用的高分子材料中,( )字母表示交联聚乙烯。
(A)V;(B)Y;(C)YJ;(D)YJV。
答案:D
12(Lb5A1012).电力电缆的电容大,有利于提高电力系统的( )。
(A)线路电压;(B)功率因数;(C)传输电流;(D)传输容量。
答案:B
13(Lb5A1013).电力电缆外护层结构,用裸钢带铠装时,其型号脚注
数字用( )表示。
(A)2;(B)12;(C)20;(D)30。
答案:C
14(Lb5A1014).交联聚乙烯铠装电缆最小曲率半径为( )电缆外径。
(A)10倍;(B)15倍;(C)20倍;(D)25倍。
答案:B
15(Lb5A1015).不滴流电缆的最大允许敷设标差高( )。
(A)15m;(B)20m;(C)25m;(D)不限制。
答案:D
16(Lb5A1016).油浸纸绝缘多芯铅包、铠装电力电缆(铅、铝包)的弯
曲半径不小于( )电缆外径。
(A)5倍;(B)10倍;(C)15倍;(D)20倍。
答案:C
17(Lb5A1017).粘性油浸纸绝缘铜芯电力电缆的型号有( )等。
(A)ZQ、ZL;(B)ZLL、ZLQF;(C)ZLQ;(D)ZLQD、ZL。
答案:A
18(Lb5A1018).一根电缆管允许穿入(

)电力电缆。
(A)4根;(B)3根;(C)两根;(D)一根。
答案:D
19(Lb5A1019).铝芯XLPE绝缘PVC护套裸钢带铠装电力电缆的型号为( )。
(A)YJLV29;(B)YJLV30;(C)YJLV20;(D)YJLV35。
答案:C
20(Lb5A1020).油浸纸绝缘电力电缆按其线芯金属护套的结构,可以
分为( )。
(A)统包和分相铅包;(B)铅包和带铠装;(C)铠装和铠装带麻皮;(D)分相铅包和带铠装。
答案:A
21(Lb5A2021).70mm2的低压四芯电力电缆的中性线标称截面积为( )。
(A)10mm2;(B)16mm2;(C)25mm2;(D)35mm2。
答案: C
22(Lb5A2022).电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。
(A)额定电流;(B)传输容量;(C)短路容量;(D)传输容量及短路容量。
答案:D
23(Lb5A2023).将三芯电缆做成扇形是为了( )。
(A)均匀电场;(B)缩小外径;(C)加强电缆散热;(D)节省材料。
答案:B
24(Lb5A2024).在预防性试验项目中,判断电缆能否投入运行的主要依据是( )是否合格。
(A)绝缘电阻;(B)泄漏电流;(C)交流耐压;(D)直流耐压。
答案:D
25(Lb5A2025).电缆管内径不应小于电缆外径的1.5倍,水泥管、陶土管、石棉水泥管,其内径不应小于( )。
(A)70mm;(B)80mm;(C)90mm;(D)100mm。
答案:D
26(Lb5A2026).铅护套的弯曲性能比铝护套的( )。
(A)强;(B)弱;(C)相同;(D)略同。
答案:A
27(Lb5A2027).水平桥型电缆支吊架的相互间距为1m,垂直桥型支吊架的相互距离不得超过( )。
(A)2m;(B)2.2m;(C)2.4m;(D)2.6m。
答案:A
28(Lb5A2028).1kV电压VV29电缆最低敷设温度为( )。
(A)0℃;(B)1℃;(C)2℃;(D)3℃。
答案:A
29(Lb5A2029).地下并列敷设电缆的中间接头盒净距不应( )。
(A)小于0.3m;(B)大于0.3m;(C)小于0.5m;(D)大于0.5m。
答案:C
30(Lb5A2030).铠装主要用以减少( )对电缆的影响。
(A)综合力;(B)电磁力;(C)机械力;(D)摩擦力。
答案:C
31(Lb5A2031).10kV以下的电力电缆与控制电缆水平排列的最小净距()。
(A )0.1m;(B)0.15m;(C)0.2m;(D)不规定。
答案:B
32(Lb5A2032).当空气中的相对湿度较大时,会使绝缘( )。
(A)上升;(B)下降;(C)略上升;(D)不稳定。
答案:B
33(Lb5A3033).封铅时先用喷灯烘热铅包和铅封堵,用( )除去氧化层,再用焊锡将接口一圈焊住。
(A)松香;(B)盐酸;(C)硬脂酸;(D)焊锡膏。
答案:C
34(Lb5A3034).使用喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV以下者不得小于1.5m;电压在10kV以上者不得小于( )。
(A)1.8m;(B)2.2m;(C)2.5m;(D)3m。
答案:D
35(Lb5A3035).10kV以下电缆,将铅包胀到原来铅包直径的( )即可,喇叭口应光滑、均匀对称、无尖刺。
(A)1.1倍;(B)1.2倍;(C)1.3倍;(D)1.4倍。
答案:B
36(Lb5A3036).两边通道有支架的电缆隧道,通道最小为( )。
(A)1m;(B)1.2m;(C)1.3m;(D)1.4m。
答案:A
37

(Lb5A4037).电缆引出线直接铝架空线时,与架空线连接处应用铝线紧密缠绕( )长,或装2只并沟线夹。
(A)300~350mm;(B)250~300mm;(C)200~250mm;(D)150~200mm。
答案:B
38(Lc5A1038).英制长度基本单位为( )。
(A)in;(B)ft;(C)英分;(D)英丝。
答案:A
39(Lc5A1039).锯条锯齿的粗细是以锯条的( )mm长度里齿数来表示的。
(A)20;(B)25;(C)30;(D)50。
答案:B
40(Lc5A1040).力是矢量,因此力具备的必要条件是( )。
(A)大小;(B)方向;(C)大小和方向;(D)大小和作用点。
答案:C
41(Lc5A2041).英制长度单位与法定长度单位之间的关系是1in=( )mm。
(A)25.4;(B)25;(C)24.5;(D)24.4。
答案:A
42(Lc5A2042).基准就是工件上用来确定其他点线面位置的( )。
(A)依据;(B)中心;(C)尺寸;(D)中心和尺寸。
答案:A
43(Lc5A2043).windows中的主群(Main)中,含有程序项( ),可用于调整系统配置。
(A)控制面板;(B)文件管理器;(C)自述文件;(D)剪贴板查看程序。
答案:A
44(Lc5A3044).质量管理小组要做到“五有”是指( )。
(A)有登记、有课题、有目标、有活动、有效果;(B)有计划、有布置、有检查、有总结、有
奖惩;(C)有组织、有分工、有设备、有材料、有经费;(D)有组织、有计划、有材料、有总
结、有奖惩。
答案:A
45(Lc5A4045).在选择钢丝绳安全系数时,应按( )原则选用。
(A)重物重量;(B)安全、经济;(C)经济;(D)安全。
答案:B
46(Jd5A1046).使用兆欧表测量线路的绝缘电阻,应采用( )。
(A)护套线;(B)软导线;(C)屏蔽线;(D)硬导线。
答案:C
47(Jd5A1047).电缆敷设时,在终端头与接头附近,可留有备用长度。直埋电缆应在全长上留有小量的裕度,并作( )敷设。
(A)S形;(B)三角形;(C)波浪型;(D)环形。
答案:C
48(Jd5A1048).在制作电缆接头时,剖铅法是先在铅包上刻一环形深痕,其深度不得超过铅包厚度的( )。
(A)1/3;(B)2/3;(C)1/4;(D)3/4。
答案:B
49(Jd5A1049).使用摇表测量绝缘电阻,正常摇测转速为( )r/min。
(A)90;(B)120;(C)150;(D)180。
答案:B
50(Jd5A2050).测量电缆的温度,应在( )进行。
(A)春季;(B)夏季;(C)秋季;(D)冬季。
答案:B
51(Jd5A2051).电缆护套感应电压与电缆长度成( )关系。
(A)正比;(B)反比;(C)平方;(D)立方。
答案:A
52(Jd5A2052).对护套有绝缘要求的电缆线路,其绝缘电阻的测试应( )一次。
(A)三个月;(B)半年;(C)一年;(D)一年半。
答案:C
53(Jd5A2053).6 10kV电力电缆绝缘电阻应不低于( )MΩ。
(A)200;(B)300;(C)400;(D)500。
答案:A
54(Jd5A3054).剥切梯步时,半导体屏蔽纸应( )。
(A)不剥除;(B)全剥除;(C)剥至破铅口5mm;(D)随意剥。
答案:C
55(Jd5A4055).乙型电缆头使用电

缆复灌油,其浇灌温度是( )℃。
(A)120~130;(B)130~140;(C)140~150;(D)150~160。
答案:B
56(Je5A1056).兆欧表又称( )。
(A)摇表;(B)欧姆表;(C)电阻表;(D)绝缘表。
答案:A
57(Je5A1057).万用表又称( )。
(A)万能表;(B)电流表;(C)电阻表;(D)电工电表。
答案:A
58(Je5A1058).在使用兆欧表测试前必须( )。
(A)切断被测设备电源;(B)对设备带电测试;(C)无论设备带电否均可测;(D)配合仪表带电
测量。
答案:A
59(Je5A1059).交流电缆线芯的A、B、C相色分别为( )色。
(A)红、黄、绿;(B)绿、红、黄;(C)黄、绿、红;(D)黑、红、绿。
答案:C
60(Je5A1060).35kV分相铅包电缆线芯的导体形状为( )色。
(A)扇形;(B)圆形;(C)椭圆形;(D)矩形。
答案:B
61(Je5A1061).直流电缆线芯的正极颜色为( )色。
(A)红;(B)赭;(C)白;(D)蓝。
答案:B
62(Je5A1062).不接地中性线的颜色为( )色。
(A)黑;(B)白;(C)紫;(D)蓝。
答案:C
63(Je5A1063).绝缘油的密度一般比水( )。
(A)大;(B)小;(C)差不多;(D)一样。
答案:B
64(Je5A1064).电缆导体截面积越大(或直径越粗)其电阻则( )。
(A)越小;(B)越大;(C)不确定;(D)相等。
答案:A
65(Je5A1065).测量1kV以下电缆的绝缘电阻,应使用( )兆欧表。
(A)500V;(B)1000V;(C)2500V;(D)500或1000V。
答案:D
66(Je5A1066).35kV以上的电缆敷设前,应用( )兆欧表测量其绝缘电阻。
(A)500V;(B)1000V;(C)2500V;(D)5000V。
答案:D
67(Je5A1067).10kV油浸电缆终端头制作前,应用2500V兆欧表测其绝缘电阻,其阻值不小于( )兆欧为合格。
(A)50;(B)100;(C)150;(D)200。
答案:D
68(Je5A1068).双臂电桥测量仪,可以用于电缆线芯导体的( )测量。
(A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。
答案:C
69(Je5A1069).使用喷灯时,油筒内油的体积应不超过油筒容积的( ) 。
(A)1/2;(B)1/3;(C)3/4;(D)4/5。
答案:C
70(Je5A2070).环氧树脂去潮湿温度,一般为( )℃。
(A)90~110;(B)120~140;(C)130~150;(D)140~160。
答案:B
71(Je5A2071).浇灌环氧树脂复合物,夏天比冬天温度( )。
(A)高;(B)稍高;(C)低;(D)差不多。
答案:C
72(Je5A2072).电缆接头采用封铅法密封时,加热时间不允许超过( ) 。
(A)10min;(B)15min;(C)20min;(D)25min。
答案:B
73(Je5A2073).采用封铅法密封电缆接头时,密封焊条应选用( )。
(A)锡焊条;(B)封焊条;(C)铝焊条;(D)锌焊条。
答案:B
74(Je5A2074).大面积铝芯电缆导体的焊接方法是采用( )法。
(A)烙铁焊接;(B)氩弧焊接;(C)焊枪焊接;(D)浇锡焊接。
答案:B
75(Je5A2075).采用三点式的点压方法压接电缆线芯,其压制次序为( )。
(A)先中间后两边;(B)先两边后中间;(C)从左至右;(D)任意进行。
答案:

B
76(Je5A2076).安装电缆出线梗的截面积应不小于电缆线芯截面积的( )。
(A)1倍;(B)1.5倍;(C)2倍;(D)2.5倍。
答案: B
77(Je5A2077).三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆及水底电缆可除外),并且每隔( )应用绑扎带扎牢。
(A)0.5m;(B)1m;(C)1.5m;(D)2m。
答案:B
78(Je5A2078).锯钢铠工作是在已剥除外护层后进行的,在离破塑口( )处扎绑线,在绑线处将钢铠据掉。
(A)5mm;(B)10mm;(C)15mm;(D)20mm。
答案:D
79(Je5A2079).交联电缆头焊接地线工艺,是将25mm2的多股软铜线分3股,在每相铜屏蔽上绕( )扎紧后焊牢。
(A)1圈;(B)2圈;(C)3圈;(D)4圈。
答案:C
80(Je5A2080).电缆头制作中,包应力锥是用自粘胶带从距手指套口20mm处开始包锥,锥长140mm,在锥的一半处,最大直径为绝缘外径加( )。
(A)5mm;(B)10mm;(C)15mm;(D)20mm。
答案:C
81(Je5A2081).制作热缩电缆头,在将三指手套套入根部加热工作前,应在三叉口根部绕包填充胶,使其最大直径大于电缆外径( )。
(A)5mm;(B)10mm;(C)15mm;(D)20mm。
答案:C
82(Je5A2082).电缆头支架应卡在干包头的两道绑线之间,铅包保留长度为75mm,尾线长度不小于( )。
(A)140mm;(B)160mm;(C)180mm;(D)200mm。
答案:D
83(Je5A2083).电缆预热的方法可采取提高周围空气温度的方法加热,当温度为5~10℃时,需用72h,温度为25℃时,则需用( )h。
(A)12~24;(B)18~32;(C)24~36;(D)32~44。
答案:C
84(Je5A2084).预热电缆可用电流通过电缆线芯导体加热,加热电流不得大于电缆的额定电流,加热后电缆的表面温度可根据各地气候条件决定,但不得低于( )。
(A)3.5℃;(B)4℃;(C)4.5℃;(D)5℃。
答案:D
85(Je5A3085).停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作( )规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min。
(A)50%;(B)60%;(C)80%;(D)100%。
答案:A
86(Je5A3086).停电超过一年的电缆线路,必须做常规的( )试验。
(A)交流耐压;(B)直流耐压;(C)绝缘;(D)泄漏电流。
答案:B
87(Je5A3087).切断充油电缆时,切断处必须( )邻近两侧的电缆,避免电缆内进气。
(A)高于;(B)低于;(C)平行于;(D)略高于。
答案:A
88(Je5A3088).电缆支架应安装牢固,横平竖直。各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( )。
(A)±5mm;(B)±6mm;(C)±8mm;(D)±10mm。
答案:A
89(Je5A4089).在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架应有与电缆沟或建筑物( )的坡度。
(A)不同;(B)相同;(C)水平;(D)水平或垂直。
答案:B
90(Je5A4090).用机械敷设铜芯电缆时,用牵引头牵引的强度不宜大于允许牵引强度( )kg/mm2。
(A)7;(B)8;(C)9;(D)10。
答案:A
91(Je5A4091).配制封铅时,

先将配比好的铅放入锅内加热熔化,再将锡加入,待锡全部熔化后温升至( )左右,即可浇制封铅焊条。
(A)200℃;(B)220℃;(C)240℃;(D)260℃。
答案:D
92(Jf5A1092).利用滚动法搬运设备时放置滚杠数量有一定的要求, 如滚杠较少,所需牵引力( )。
(A)增加;(B)减少;(C)一样;(D)不能确定。
答案:A
93(Jf5A1093).使用电动砂轮机时,应站在砂轮机的( )位置。
(A)侧面或斜面;(B)前面;(C)后面;(D)只要方便操作,那个位置都可以。
答案:A
94(Jf5A1094).校平中间凸起的薄板料时,需对四周进行锤击,使其产生( )。
(A)收缩;(B)延展;(C)变形;(D)上述三项都不对。
答案:B
95(Jf5A2095).Windows的任务列表主要可用于( )。
(A)启动应用程序;(B)切换当前应用程序;(C)修改程序项的属性;(D)修改程序组的属性。
答案:B
96(Jf5A2096).棒料弯曲后一般采用( )法进行矫正。
(A)拍压;(B)延展;(C)板正;(D)锤击。
答案:D
97(Jf5A2097).用手锯锯割时,其起锯角不能超过( )。
(A)15°;(B)25°;(C)35°;(D)45°。
答案:A
98(Jf5A3098).绘图时不可见轮廓线一般用( )表示。
(A)粗实线;(B)细实线;(C)虚线;(D)点划线。
答案:C
99(Jf5A3099).起重工作中常用的千斤顶有( )。
(A)螺旋千斤顶;(B)液压千斤顶;(C)齿条式千斤顶;(D)以上三种都是。
答案:D
100(Jf5A4100).平面锉削一般有( )。
(A)交叉锉削法;(B)顺向锉削法;(C)推锉法;(D)以上三种都是。
答案:D

二、判断(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共100题)
1(La5B1001).在电路中只要没有电流通过,就一定没有电压。( )
答案:×
2(La5B1002).在电场中,A、B两点各有一点电荷,其电量分别为QA、QB,它们受到的电场力FA=FB,故A、B两点的电场强度EA=EB。( )
答案:×
3(La5B1003).在电工技术中,一般讲到交流电动势、电压和电流都是指有效值,分别用符号E、U、I表示。( )
答案:√
4(La5B2004).失去电子的物体带负电荷,获得电子的物体带正电荷。( )
答案:×
5(La5B2005).各种物质按其导电性能大致可分为导体、半导体和绝缘体三种。( )
答案:√
6(La5B2006).三相四线制中的中性线也应装设熔断器。( )
答案:×
7(La5B3007).磁力线是在磁体的外部,由N极到S极,而在磁体的内部,由S极到N极的闭合曲线。( )
答案:√
8(La5B4008).直流电磁式仪表是根据磁场对通过矩形线圈有力的作用这一原理制成的。( )
答案:√
9(Lb5B1009).用于电力传输和分配的电缆,称为电力电缆。( )
答案:√
10(Lb5B1010).YJLV29-表示铝芯聚氯乙稀护套、交联聚乙稀绝缘、内钢带铠装电力电缆。( )
答案:√
11(Lb5B1011).电缆的内护套,按材料可分为金属和

非金属两种。( )
答案:√
12(Lb5B1012).电缆油是导电性能较差,油介质电阻较小的绝缘体。( )
答案:×
13(Lb5B1013).电缆的导体截面积则等于各层导体截面积的总和。( )
答案:√
14(Lb5B1014).电缆线芯相序的颜色,A相为黄色、B相为绿色、C相为红色、地线和中性线为黑色。( )
答案:×
15(Lb5B1015).多芯及单芯塑料电缆的最小曲率半径为15倍电缆外径。( )
答案:×
16(Lb5B1016).10kV电缆终端头和接头的金属护层之间必须连通接地。( )
答案:√
17(Lb5B1017).并列运行的电力电缆,其同等截面和长度要求基本相同。( )
答案:√
18(Lb5B1018).敷设电缆时,须考虑电缆与热管道及其他管道的距离。( )
答案:√
19(Lb5B1019).使用喷灯前,应先打足气,点燃时不能戴手套。( )
答案:×
20(Lb5B1020).万能表使用后,应把选择钮旋到最高电阻挡上。( )
答案:×
21(Lb5B2021).电缆线芯的连接,铜芯采用压接,铝芯采用焊接。( )
答案:×
22(Lb5B1022).封铅用的合金焊条,常用的配比是65%的铅加35%的锡。( )
答案:√
23(Lb5B2023).电缆接地线截面应不小于16mm2,在没有多股软铜线时,可用多股铝绞线代替。( )
答案:×
24(Lb5B2024).泄漏电流的大小是判断电缆能否运行的参考依据。( )
答案:√
25(Lb5B2025).电缆保护层中常用的防蚁剂有:伏化剂、艾氏剂、氯丹等。( )
答案:√
26(Lb5B2026).每根电缆管不应超过3个弯头,直角弯只允许1个。( )
答案:×
27(Lb5B2027).直埋电缆沿线及其接头处应有明显的方向标志或牢固的标桩。( )
答案:√
28(Lb5B2028).裸铅(铝)套电缆的固定处,应加硬衬垫保护。( )
答案:×
29(Lb5B2029).乙丙橡胶具有良好的抗水性,所以乙丙橡胶适宜做海底电缆。( )
答案:√
30(Lb5B2030).敷设电缆时,应有专人指挥,电缆走动时, 严禁用手移动滚轮以防压伤。( )
答案:√
31(Lb5B2031).电缆竖井中电缆接头和金属架之间不应连通。( )
答案:×
32(Lb5B2032).用液压钳压接线端子,每个端子压一个坑, 压到底后应停留半分钟再脱模。( )
答案:×
33(Lb5B3033).冷缩式终端头附件安装时只需将管子套上电缆芯,拉去支撑尼龙条,靠橡胶的收缩特性,管子就紧缩压在电缆芯上。( )
答案:√
34(Lb5B3034).充油电缆是利用补充浸渍原理来消除绝缘层中形成的空隙,以提高工作场强的一种电缆。( )
答案:√
35(Lb5B3035).环氧树脂与固化剂的反应是一个化合的反应。( )
答案:×
36(Lb5B3036).用三乙稀四胺配制环氧树脂复合物的重量比为13比11。( )
答案:×
37(Lb5B4037).防止户内电缆终端头电晕放电的常用方法, 有等电位法和附加应力锥法。( )
答案:√
38(Lc5B1038).

我国的法定长度计量基本单位为米,其代号为m。( )
答案:√
39(Lc5B1039).在砂轮机上工作时,必须戴护目镜,在钻床上进行钻孔工作时必须戴手套。( )
答案:×
40(Lc5B1040).计算机的硬件组成主要有运算器、控制器、存储器和I/O设备等。运算器和控制器通常合在一起称为中央处理器,即CPU。( )
答案:√
41(Lc5B2041).游标卡尺按用途可分为普通游标卡尺、深度游标卡尺和高度游标卡尺3种。( )
答案:√
42(Lc5B2042).图纸的比例2∶1表示图纸上的尺寸是实物尺寸的2倍。( )
答案:√
43(Lc5B2043).电力系统是电源、电力网以及用户组成的整体。( )
答案:√
44(Lc5B3044).手工电弧焊运条方式中,最关键的动作是送进焊条。( )
答案:×
45(Lc5B4045).剪贴板是RAN中一块临时存放交换信息的区域。( )
答案:√
46(Jd5B1046).电缆垂直敷时,每隔2m应加以固定。( )
答案:×
47(Jd5B1047).电缆管应安装牢固,可以直接将电缆管焊接在支架上。( )
答案:×
48(Jd5B1048).测量电缆线路绝缘电阻时,试验前应将电缆接地放电,以保证测试安全和结果准确。( )
答案:√
49(Jd5B1049).明敷在室内及电缆沟、隧道、竖井内的电缆不要剥除麻护层。( )
答案:×
50(Jd5B2050).纸绝缘多芯电缆,其弯曲半径与外径的比值为20倍。( )
答案:×
51(Jd5B2051).制作电缆接头时,应先用加热至150℃的电缆油检验电缆纸有无受潮气。( )
答案:√
52(Jd5B2052).装引出线前,对铜铝过渡线夹,并沟线夹与铝导线的接触面应清除表面氧化层,并涂抹中性凡士林。( )
答案:√
53(Jd5B2053).用于现场制作电缆接头的环氧树脂,主要是618、634、6101。( )
答案:√
54(Jd5B3054).滚动电缆盘时,滚动方向应顺着电缆的缠紧方向。( )
答案:√
55(Jd5B4055).在一定的电压作用下,应力锥长度越长,则轴向应力越小。( )
答案:√
56(Je5B1056).环氧树脂去潮温度一般为120~140℃。( )
答案:√
57(Je5B1057).测量高压设备绝缘,应不少于2人进行。( )
答案:√
58(Je5B1058).禁止将电缆平行敷设于管道上面或下面。()
答案:√
59(Je5B1059).在制作10kV户外环氧树脂电缆头时,电缆屏蔽纸应在胀铅口外保留15mm。( )
答案:×
60(Je5B1060).铝护套电缆搪铅时,应先涂擦铝焊料。( )
答案:√
61(Je5B1061).交联聚乙稀电缆所用线芯除特殊要求外,均采用压紧型线芯。( )
答案:√
62(Je5B1062).搪铅时间不易过长,在铅封未冷却前,不得撬动电缆。( )
答案:√
63(Je5B1063).电缆终端头,由现场根据情况每1~3年,停电检查一次。( )
答案:√
64(Je5B1064).充有流质绝缘油的终端头,一般应在夏季补油。( )
答案:×
65(Je5B1065).充油

电缆的铅封应分两层进行,以增加铅封的密封性。( )
答案:√
66(Je5B1066).电缆胀铅是改善铅包口电场分部的有效措施。( )
答案:√
67(Je5B1067).电缆直埋时,不同部门使用的电缆相互间距为1m。( )
答案:×
68(Je5B1068).切线式剖铝法,剖铅刀与电缆应成30°~45°角,从末端向环痕处剖切。( )
答案:√
69(Je5B1069).充油电缆在运输中,必须经常保持一定的油压,以防止空气与水分入侵。( )
答案:√
70(Je5B2070).做直流耐压试验,升压速度一般为2~3kV/s。( )
答案:×
71(Je5B2071).电缆竖井内的电缆,每年至少巡视一次。( )
答案:×
72(Je5B2072).制作交联电缆热缩头时,应选用1号砂布擦净缆芯绝缘表面的半导体等杂质。( )
答案:×
73(Je5B2073).橡胶绝缘电缆现在所采用的材料一般为乙丙橡胶。( )
答案:√
74(Je5B2074).交联电缆反应力锥常采用卷笔刀具削制成锥形,比纸绝缘的电缆容易制作,改善电场分布效果更好。( )
答案:√
75(Je5B2075).电缆核相的作用是使电缆线路每相线芯两端连接的电气设备同相,并符合电气设备的相位排列要求。( )
答案:√
76(Je5B2076).对电缆线路运行的实际温度测量,一般是采用通过电缆金属护层温度的测量来实现。( )
答案:√
77(Je5B2077).对电缆线路进行测温时,测量点应选择在散热条件较好的线段进行。( )
答案:×
78(Je5B2078).测量电缆温度的两个热电偶之间的距离不少于20m,并在负荷最大时进行测量。( )
答案:×
79(Je5B2079).装卸电缆一般采用吊车,装卸时在电缆盘的中心孔中穿一根钢丝绳,绳的两头挂在吊钩上起吊。( )
答案:×
80(Je5B2080).电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上或将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。( )
答案:√
81(Je5B2081).电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置, 接地线的规格应符合规范要求。( )
答案:√
82(Je5B2082).电缆支架、电缆金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,以避免电缆外皮与金属支架间产生电位差而发生交流电蚀或人身安全。( )
答案:√
83(Je5B2083).电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。( )
答案:√
84(Je5B3084).敷设于水中的电缆,必须贴于水底,有条件时宜埋入河床(海底)0.5m以下。( )
答案:√
85(Je5B3085).电缆内衬层破损进水后,应进行铜屏蔽层电阻和导体电阻比试验。( )
答案:√
86(Je5B3086).在电缆线路弯曲部分的内侧,电缆受到牵引力的分力和反作用力的作用而受到的压力,称为侧压力。( )
答案:√
87(Je5B3087).敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆

。( )
答案:×
88(Je5B3088).电缆分支箱处应安装一根接地线,以长2m直径为50mm的钢管埋入地下,作为接地极。( )
答案:×
89(Je5B4089).耐压试验后,将导体放电时,必须通过每千伏120kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。( )
答案:×
90(Je5B4090).剥切PVC护层,可先用尼龙线在剥切处绑扎好,在绳边用割刀绕PVC护层划一圈深痕,再由环处末端划一直线,用工具钳住末端开口处,均匀撕下。( )
答案:×
91(Je5B4091).测量电缆外护层绝缘损坏点的定点测量主要有感应法和跨步电压法。( )
答案:×
92(Jf5B1092).使用万用表测量直流电压和电流时,红表笔接正极,黑表笔接负极。( )
答案:√
93(Jf5B1093).测量额定电压为500V以下的电器的绝缘电阻时,应选用500V的摇表。( )
答案:√
94(Jf5B1094).仪表的准确度等级越高,测量的数值越准确。( )
答案:×
95(Jf5B2095).触电的方式有三种即单相触电,两相触电, 和跨步电压、接触电压、雷击放电。其中两相电压触电最危险。( )
答案:√
96(Jf5B2096).一般来说室内照明线路每一相分支回路一般不超过15A,灯数(包括插座)不超过22个为宜。( )
答案:√
97(Jf5B2097).在带电的低压配电装置上工作时,要采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。( )
答案:√
98(Jf5B3098).钢丝绳的许用拉力与破断拉力关系为许用力=破断拉力/安全系数。( )
答案:√
99(Jf5B3099).配电装置是用来接受和分配电能的电气设备,包括控制电器、保护电器、测量电器以及母线和载流导体,按其电压等级可分为高压配电装置和低压配电装置。( )
答案:√
100(Jf5B4100).DOS外部命令与内部命令的主要区别是内部命令常驻内存,在任何目录下都可以执行;外部命令必须在磁盘上具有相应的文件才能执行。()
答案:√

三、简答(每题5分,共80题)
1(La5C1001).基尔霍夫第一定律的基本内容是什么?
答案:基本内容是研究电路中各支路电流之间的关系。(2分)电路中任何一个节点(即3个以上的支路连接点叫节点)的电流其代数和为零,其数学表达式为ΣI=0。(2分)规定一般取流入节点的电流为正,流出节点的电流为负。(2分)
2(La5C1002).基尔霍夫第二定律的基本内容是什么?
答案:基本内容是研究回路中各部分电压之间的关系。(2分)对于电路中任何一个闭合回路内,各段电压的代数和为零。(1分)规定电压方向与绕行方向一致者为正,相反取负。(1分)其数学表达式为ΣU=0,或ΣE=ΣIR即任一闭合回路中各电阻元件上的电压降代数和等于电动势代数和。(2分)
3(La5C1003).遇到电气设备着火时,应怎么办?
答案:遇到电气设备着火时应立即将有关

设备的电源切断,然后进行救火。(1.5分)对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。(1.5分)对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥砂子灭火。(1.5分)发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。(1.5分)
4(Lc5C2004).电路有哪些部分组成?其各部分作用如何?
答案:电路一般由四部分组成:①电源:发电设备,作用是把其他形式的能转变为电能。(1.5分)②负载:用电设备,作用是把电能转变为其他形式的能。(1.5分)③辅助设备:如开关、线路保护设备,起控制、保护等作用。(1.5分)④导线:连接电源,负载,辅助设备等构成电路。(1.5分)
5(Lc5C2005).什么是交流电和正弦交流电?
答案:大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电。(3分)正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。(3分)
6(La5C3006).什么是全电路欧姆定律?
答案:全电路欧姆定律是:在闭合电路中的电流与电源电压成正比,与全电路中总电阻成反比。(3分)用公式表示为:I=E/(R+Ri)。(3分)
7(Lb5C1007).电缆采取铅作护套料的优点有哪些?
答案:(1)密封性好;(1.5分)
(2)熔化点低;(1.5分)
(3)韧性好,不影响电缆的可曲性;(1.5分)
(4)耐腐蚀性比一般金属好。(1.5分)
8(Lb5C1008).请说出ZLQD30电缆名称和使用范围。
答案:(1)该电缆为纸绝缘、铝芯、铅包、细钢丝铠装不滴流电缆。(2分)
(2)敷设在室内、矿井中,能承受机械外力作用,并能承受相当的拉力。(2分)
(3)不滴流电缆无位差限制。(2分)
9(Lb5C1009).电缆外护层就具有的“三耐”、“五护”功能是什么?
答案:(1)要求电缆外护层具有的“三耐”功能是耐寒、耐热、耐油。(3分)
(2)“五防”功能是防潮、防雷、防鼠、防蚁、防腐蚀。(3分)
10(Lb5C1010).直埋电缆有什么优点?适用哪些地区?
答案:(1)直埋地下敷设其最大优点就是经济,敷设简便,施工速度快,技术易掌握,是目前广泛采用的敷设方式;(3分)
(2)适用于郊区和车辆通行不太频繁的地区。(3分)
11(Lb5C1011).低压电缆为什么要有中性线?
答案:(1)保护接地;(3分)
(2)通过不平衡电流。(3分)
12(Lb5C1012).交联聚乙烯电缆所用线芯为什么采用紧压型线芯?
答案:(1)使外表面光滑,防止导丝效应,避免引起电场集中;(1.5分)
(2)防止挤塑半导体电屏蔽层时半导体电料进入线芯;(1.5分)
(3)可有效地防止水分顺线芯进入。(1.5分)
(4)有利弯曲。(1.5分)
13(Lb5C1013).交联聚乙烯电缆采用多芯圆绞线,其优点是什么?
答案:(1)电场较扇形导体电场均匀,对电缆提高电压等级有利;(3分)
(2)增加导体的柔软

性和可曲度,由多根导线绞合的线芯柔性好,可曲度较大。(3分)
14(Lb5C1014).请说出YJV30电缆名称、特性及使用范围。
答案:(1)该电缆为交联乙烯绝缘、铜芯、聚氯乙烯护套、裸细钢丝铠装电缆;(3分)
(2)用于室内、隧道内及矿井中,能承受机械橡皮力作用,能承受相当拉力。(3分)
15(Lb5C1015).何谓电缆长期允许载流量?
答案:电缆长期允许载流量是指电缆内通过规定的电流时,(3分)在热稳定后, 电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值。(3分)
16(Lb5C1016).请写出ZRVV22、RVV电缆名称。
答案:ZRVV22表示聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套;(3分)
ZRVV22表示铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆。(3分)
17(Lb5C2017).对电缆的存放有何要求?
答案:(1)电缆应储存在干燥的地方;(1.5分)
(2)有搭盖的遮棚;(1.5分)
(3)电缆盘下应放置枕垫,以免陷入泥土中;(1.5分)
(4)电缆盘不许平卧放置。(1.5分)
18(Lb5C2018).制作安装电缆接头或终端头对气象条件有何要求?
答案:(1)制作安装应在良好的天气下进行;(3分)
(2)尽量避免在雨天、风雪天或湿度较大的环境下施工,同时还有防止尘土和外来污物的措施。(3分)。
19(Lb5C2019).电缆为什么采用铅做护套材料?
答案:用铅做护套有以下优点:
(1)密封性好;(1.5分)
(2)熔化点低;(1.5分)
(3)韧性好,不影响电缆的可曲性;(1.5分)
(4)耐腐蚀性比一般金属好。(1.5分)
20(Lb5C2020).目前电缆产品中广泛使用的绝缘材料的种类有哪些?
答案:(1)油浸纸绝缘电缆;(1.5分)
(2)橡胶绝缘电缆;(1分)
(3)聚氯乙烯绝缘电缆;(1分)
(4)聚乙烯绝缘电缆;(1分)
(5)交联聚乙烯电缆。(1.5分)
21(Lb5C2021).巡查敷设在地下的电缆时,主要查哪些地方?
答案:(1)对敷设在地下的电缆线路,应查看路面是否正常,有无挖掘现象;(3分)
(2)线路标准是否完整无缺等。(3分)
22(Lb5C2022).直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合哪些规定?
答案:(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2分)
(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;(2分)当位于车行道或耕地下时,应适当加深, 且不宜小于1m。(2分)
23(Lb5C2023).为什么要测电缆的直流电阻?
答案:(1)测直流电阻可以检查导体截面积是否与制造厂的规范相一致;(2分)
(2)电缆总的导电性能是否合格;(2分)
(3)导体是否断裂、断股等现象存在。(2分)
24(Lb5C2024).电缆在进行直流耐压试验时,升压速度为什么不能太快?
答案:(1)试验时如果升压速度太快,会使充电电流过大,而损坏试验设备;(2分)
(2)同时击穿电压随着升压速度的升高,会有所降低,而使试验结果不准;(2分)
(3)因此,一般控制升压速度在1~2kV/s。(

2分)
25(Lb5C2025).耐压前后为什么要测量电缆绝缘电阻?
答案:(1)因从绝缘电阻的数值可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化。(3分)
(2)耐压后可以判断由耐压试验检查出的缺陷的性质。(3分)
26(Lb5C3026).内护套的作用和要求有哪些?
答案:(1)内护套的作用是密封和防腐;(2分)
(2)应采用密封性好、不透气、耐热、耐寒、耐腐蚀材料;(2分)
(3)要有一定机械强度,且柔软又可多次弯曲,容易制造和资源多的材料。(2分)
27(Lb5C3027).兆欧表的转速对测量有什么影响?
答案:(1)使用兆欧表时,应使平摇发电机处于额定转速,一般为120r/min;(3分)
(2)如果转速不衡定,会使兆欧表指针摆动不定,带来测量上的误差。(3分)
28(Lb5C3028).在哪些情况下采用排管敷设?有何优点?
答案:(1)排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方,有时也在建筑密集区或工厂内采用。(3分)
(2)主要优点是占地小,能承受大的荷重,电缆相互间互不影响,比较安全。(3分)
29(Lb5C4029).电缆终端的绝缘应有什么特性?
答案:(1)终端的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平。(3分)
(2)终端的外绝缘,应符合安置处海拔高程、污秽环境条件所需泄漏比距的要求。(3分)
30(Lb5C4030).电缆保护管应符合哪些要求?
答案:(1)内壁光滑无毛刺。(1.5分)
(2)满足使用条件所需的机械强度和耐久性。(1.5分)
(3)需穿管来抑制电气干扰的控制电缆,应采用钢管。(1.5分)
(4)交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路的钢管。(1.5分)
31(Lc5C1031).电气测量仪表的用途是什么?
答案:用途是保证电力系统安全经济运行的重要工具之一,(2分)是变电值班人员监督设备运行状态的依据,(2分)是正确统计地区负荷积累资料和计算生产指标的基本数据来源。(2分)
32(Lc5C1032).钻夹头由哪几部分组成?工作原理如何?
答案:钻夹头由本体、夹头套、对合螺纹圈和夹爪四部分组成。(3分)其工作原理是:它通过旋转手柄使3个夹爪张开或靠拢,从而将钻头松开或夹紧。(3分)
33(Lc5C2033).为什么电力在国民经济中会得到广泛应用?
答案:具有以下优点:
(1)能量转换容易,可转换为多种形式的能量。(2分)
(2)输送方便。(2分)
(3)没有污染。(2分)
34(Lc5C2034).触电时对人体伤害的严重程度与哪些因素有关?其中最主要的因素是什么?
答案:(1)与流过人体电流的大小、电流频率、电流通过人体的持续时间,电流通过人体的路径以及人体的健康状况等因素有关。(4分)
(2)其中最主要因素是流过人体电流的大小。(2分)
35(Lc5C3035).简述电力系统中一、二次系统的组成。
答案:一次系统是指由发电机、送电线路

、变压器、断路器等发电、输电、变电及配电等设备组成的系统。(3分)二次系统是由继电保护、安全自动控制、信号测量、仪表系统、通信及调度自动化等组成的系统。(3分)
36(Lc5C4036).什么是电气主接线?
答案:是发电厂或变电所中,主要电气设备和母线的连接方式。(3分)包括主母线和厂(所)用电系统按一定的功能要求的连接方式。(3分)
37(Jd5C1037).检查XLPE绝缘电缆导体应注意些什么?
答案:(1)导体表面应光洁,无油污,无损伤屏蔽绝缘的毛刺,锐边无凸起或断裂的单线;(3分)
(2)导体应采用绞合圆形紧压线芯。(3分)
38(Jd5C1038).如何进行电缆敷设用钢管的连接工作?
答案:(1)电缆管的连接,必须用丝扣和管接头连接。(3分)
(2)若采用焊接时,不能直接对焊,连接处要套一段粗管再进行焊接,以免焊渣进入管内。(3分)
39(Jd5C1039).用压钳进行冷压时,压接程度如何掌握?
答案:(1)压接程度以上、下模接触为佳,一经接触不宜继续加压,以免损坏模具;(3分)
(2)但每压完一个坑后,应保持压力状态(停留5~30s),以保持被压接的金属的变形状态稳定。(3分)
40(Jd5C2040).电缆线盘在移动前应作哪些检查?
答案:(1)电缆线盘在移动前应检查线盘是否牢固;(2分)
(2)电缆两端应固定,线圈不应松弛;(2分)
(3)有时由于电缆长期存放或保管不善,线松散,搬运时容易造成电缆操作或线盘松散无法放线,此时应更换线盘。(2分)
41(Jd5C2041).发现巡查的电缆线路有无缺陷,巡查人员应如何处理?
答案:(1)在巡视检查电缆线路中,如发现有较小缺陷或普遍性缺陷时,应记入缺陷记录薄内,据此安排编制维护小修或年度大修计划。(3分)
(2)发现重要缺陷,应立即报告主管人员,作好记录,填写重要缺陷通知单,运行管理人员接到报告后及时采取措施,消除缺陷。(3分)
42(Jd5C2042).使用电工钢丝钳时应注意什么?
答案:(1)钢丝钳只能剪断直径4mm以下的铜、铁丝或钢绞线中的钢芯;(2分)
(2)不得用其剪硬度高或直径较大的合金钢丝及螺丝;(2分)
(3)使用要平握,上下用力,不得左右扭摆以防扭坏钳柄上的绝缘套。(2分)
43(Jd5C3043).请写出CYZQ302电缆的名称、特性及使用范围。
答案:(1)这是一条铜芯纸绝缘铅包铜带径向纵向加强,聚氯乙烯护套自容式充油电缆;(3分)
(2)敷设在落差超过12m,小于30m的隧道、竖井中,能承受较大的拉力。(3分)
44(Jd5C4044).请说出ZLL(P)2.3电缆名称和使用范围。
答案:(1)该电缆为一条纸绝缘(滴干绝缘)铅包铝芯细钢丝铠装二级防腐电力电缆。(3分)
(2)敷设在对铝护层和钢带均有严重腐蚀的环境中,能承受机械橡外力及相当拉力。(3分)
45(Je5C1045).如何检查、检修

油压钳吸入阀?
答案:(1)检查吸入阀关闭是否严密,如果关闭不严,油流不能压入油缸,而在吸入阀和储油器之间往返,则油缸内就不可能形成需要的压力;(3分)
(2)检修时可先清洗阀芯、阀座,如果入阀弹簧松弛,应予调整,使阀芯紧紧地顶住阀座, 阀芯、阀座可研磨修理或更换。(3分)
46(Je5C1046).用兆欧表测量电缆绝缘电阻应如何接线?
答案:(1)兆欧表的结线柱有“线路”(L)、“接地”(E)、“屏蔽”(G)三个。(1.5分)
(2)测量电缆绝缘电阻时,为使测量结果准确,消除线芯绝缘表层泄漏电流所引起的误差, 应将(G)接线柱引起接到电缆的绝缘纸层上;(1.5分)
(3)(L)接线芯上;(1.5分)
(4)(E)接金属护层或“相线芯”。(1.5分)
47(Je5C1047).相序表上怎样使用的?
答案:(1)使用时先将仪器的三个接线柱和供电线路的三相导线相连接,按下按钮,圆盘旋转的方向若和仪表上箭头所指方向(顺时针旋转)相同,即表示三相交流电源的相序和仪器接线柱上所标的,从左到右的相序A、B、C相同。(3分)
(2)反之,圆盘旋转方向和箭头相反(逆时针旋转)则为逆相序,即从右到左的次序C、B、A。 (3分)
48(Je5C1048).怎样做好水底电缆线路防护工作?
答案:(1)对于水底电缆线路按水域管辖部门的航行规定,划定一定宽度的防护区,禁止船只抛锚;(2分)
(2)并按船只往来频繁情况,必要时设置了望岗哨,配置能引起船只注意的设施;(2分)
(3)在水底电缆线路防护压内,发生违反航行规定的事件,应通知水域管辖部门,尽可能采取有效措施。(2分)
49(Je5C1049).锯电缆前应做好哪些工作?
答案: (1)锯电缆前,必须与电缆图纸核对是否相符;(1.5分)
(2)并确切证实电缆无电;(1.5分)
(3)用接地的带木柄的铁钉钉入电缆芯;(1.5分)
(4)此后方可工作,扶木柄的人应戴绝缘手套并沾在绝缘垫上。(1.5分)
50(Je5C1050).进电缆工井前应做好哪些安全措施?
答案:(1)排除井内浊气;(1.5分)
(2)井下工作应戴安全帽;(1.5分)
(3)做好防火、防水的措施;(1.5分)
(4)防止高空落物。(1.5分)
51(Je5C1051).喷灯必须符合哪些条件后方可点火?
答案:(1)油筒不漏油,喷火嘴不堵塞,丝扣不漏气;(2分)
(2)油筒内油的容量不超过油筒容量的3/4;(2分)
(3)加油的螺丝塞已拧紧,并将油筒外表的油污擦干净后,才可点火。(2分)
52(Je5C1052).作电缆接头封铅工作应注意哪些事项?
答案:应注意:
(1)搪铅时间不宜过长,在铅封未冷却前不得撬动电缆;(2分)
(2)铝护套搪铅时,应先涂擦铅焊料;(2分)
(3)充油电缆的铅封应分两层进行,以增加铅封的密封性,铅封和铅套均应加固。(2分)
53(Je5C1053).NH-YJY-8.7/10kV 电缆表示它是什么结构?主要

用于什么地方?
答案:它是交联聚乙烯或硅烷交联乙烯纤维云母复合绝缘耐火电力电缆。(2分)
用于石油、化工、冶金、发电厂、输变电工程、高层建筑、地铁、通信站、核工、军工、航空、隧道、高科研、消防系统等地方。(少答一项扣0.5分,扣完为止)
54(Je5C1054).环境温度在60℃或100℃以上,选用哪些电缆合适?
答案:(1)60℃以上高温场所,应按经受高温及其持续时间和绝缘型类要求,选用耐热聚氯乙烯、普通交联聚乙烯、辐射式交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等适合的耐热型电缆;(3分)
(2)100℃以上高温环境,宜采用矿物油绝缘电缆。(3分)
55(Je5C1055).电缆支架有哪些要求?
答案:(1)表面光滑无毛刺。(1.5分)
(2)适应使用环境的耐久稳固。(1.5分)
(3)满足所需的承载能力。(1.5分)
(4)符合工程防火要求。(1.5分)
56(Je5C1056).YJLV59电缆的名称、特性及使用范围。
答案:(1)这是一条交联乙烯绝缘、铝芯、聚氯乙烯护套、粗钢丝内铠装电缆;(3分)
(2)敷设于水中,能承受较大拉力。(3分)
57(Je5C2057).电缆长期允许载流量与哪些因素有关?
答案:(1)电缆导体的工作温度;(1.5分)
(2)电缆各部分的损耗和热阻;(1.5分)
(3)敷设方式;(1.5分)
(4)环境温度和散热条件。(1.5分)
58(Je5C2058).较长电缆管路中的哪些部位,应设有工作井?
答案: (1)电缆牵引张力限制的间距处。(1.5分)
(2)电缆分支、接头处。(1.5分)
(3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。(1.5分)
(4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。(1.5分)
59(Je5C2059).电缆固定用部件应符合哪些规定?
答案: (1)除交流单相电力电缆情况外,可采用经防腐处理的扁钢制夹具或尼龙扎带、镀塑金属扎带。强腐蚀环境,应采用尼龙或镀塑金属扎带。(1.5分)
(2)交流单相电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具;其他固定方式,可用尼龙扎带、绳索。(1.5分)
(3)不得用铁丝直接捆扎电缆。(1分)
60(Je5C2060).要想提高电缆载流量应从哪些方面考虑?
答案: (1)增大线芯截面,线芯采用高导电材料;(1分)
(2)提高电缆绝缘工作温度,采用高温绝缘材料;(1分)
(3)提高绝缘材料工作增强,减薄绝缘厚度;(1分)
(4)采用纸介损材料,降低损耗;(1分)
(5)减少电容电流;(1分)
(6)改善敷设条件,如保持电缆周围土壤潮湿度,或采取冷却。(1分)
61(Je5C2061).用万用表测量交流电压时应注意什么?
答案:(1)测量前必须将转换开关拨到对应的交流电压量程档;(2分)
(2)测量时将表笔并联在被测电路两端,且接触应紧密;(1分)
(3)不得在测量中拨动转换开关;(1分)
(4)在电路电压未知情况下,应先用表最高一档测

试,然后逐级换用低档直到表针刻度移动至刻度2/3为宜;(1分)
(5)测量1000V以上电压时应使用表笔和引线,且做好安全措施。(1分)
62(Je5C2062).电力电缆敷设前应作出哪些检查?(充电电缆除外)
答案:(1)电缆支架齐全,无锈迹;(2分)
(2)电缆型号、电压、规格符合设计;(2分)
(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆与水底电缆应直流耐压试验合格。(2分)
63(Je5C2063).电缆敷设在周期性振动的场所,应采用哪些措施能减少电缆承受附加应力或避免金属疲劳断裂?
答案:(1)在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制成的衬垫。(3分)
(2)使电缆敷设成波浪状且留有伸缩节。(3分)
64(Je5C2064).请写出BLVVB、JKY两种电缆名称。
答案:BLVVB表示铝芯聚乙烯护套平型电缆;(3分)
JKY表示铜芯聚乙烯绝缘架空电缆。(3分)
65(Je5C2065).冷缩附件适用什么电缆?其主要材料是什么?
答案: (1)它适用于35kV以下电压等级的XLPE绝缘电缆;(3分)
(2)主要材料为硅橡胶或三元乙丙橡胶。(3分)
66(Je5C2066).试说你所知道的6种常用绳结。
答案: ①平扣;②活结;③猪蹄扣;④抬扣;⑤栓马扣;⑥水手;⑦瓶扣;⑧吊物扣;⑨倒物扣; ⑩背扣。
67(Je5C2067).说出型号为ZK-VLV29-1,3×240+1×120电缆的字母和数字表示的含义?
答案: (1)它表示该电缆为聚氯乙烯绝缘、钢带铠装、阻燃聚氯乙烯护套;(3分)
(2)1kV、三芯、截面为240mm2、加一芯120mm2的电缆。(3分)
68(Je5C3068).明敷电缆实施耐火防护方式,应符合哪些规定?
答案: (1)电缆数量较少时,可用防火涂料、包带加于电缆上或把电缆穿于耐火管。(3分)
(2)同一通道中电缆较多时,宜敷设于耐火槽盒内,且对电力电缆宜用透气型式,在无易燃粉尘的环境可用半封闭式,敷设在桥架上的电缆防护区段不长时,也可采用阻火包。(3分)
69(Je5C3069).何为闪络性故障?
答案: (1)这类故障大多数在预防性试验中发生,并多出现在电缆中间接头和终端头;(3分)
(2)试验时绝缘被击穿,形成间隙性放电,当所加电压达到某一定值时,发生击穿,当电压降已某一值时,绝缘恢复而不发生击穿,有时还会出现绝缘击后又恢复正常,即使提高试验电压,也不再击穿的现象。(3分)
70(Je5C3070).电力电缆为什么要焊接地线?
答案: (1)由于电缆的金属护套与线芯是绝缘的,当电缆发生绝缘击穿或线芯中流过较大故障电流时,金属护套的感应电压可能使得内衬层击穿,引起电弧,直到将金属护套烧熔成洞;(3分)
(2)为了消除这种危害,必须将金属护套、铠装层电缆头外壳和法兰支架等用导线与接地网连通。(3分)
71(Je5C3071).简述感应法测定电缆故障原

理及适用范围。
答案: 感应法是给电缆芯通以音频电流,当音频电流通过故障点时,电流和磁场将发生变化,利用接收装置及音频信号放大设备听测或观察信号的变化,来确定故障点的具体位置。(3分)
这种方法,一般只适用于听测低阻相间短路故障,有时在特殊情况下能听测低阻的接地或断线故障。感应法可用于听测电缆埋设位置、深度及接头盒位置,有助于准确地找出电缆故障。(3分)
72(Je5C4072).感应法电力电缆故障仪有哪些用途?
答案: (1)寻找电缆路径;(1.5分)
(2)测量电缆埋置深度;(1.5分)
(3)寻找电缆接头位置;(1分)
(4)测量低压电阻接地故障;(1分)
(5)测量相同短路故障。(1分)
73(Je5C4073).在布置110kVXLPE电缆线路时应考虑哪些因素?
答案: (1)本期工程电缆线路回数,电缆线路三相总长;(1.5分)
(2)每回电缆线路全长,划分段数及各段长度;(1.5分)
(3)各回路之间的距离,每回路内三根电缆的排列方式和相同中心距;(1.5分)
(4)金属屏蔽,金属套接地方式。(1.5分)
74(Jf5C1074).电气测量仪表的安装原则是什么?
答案: 必须符合电力系统和电力设备运行监督的要求及仪表本身的安装地点,温度,湿度和安装方法等要求,(4分)力求技术先进,经济合理,准确可靠,监视方便。(2分)
75(Jf5C1075).使用砂轮机的安全事项有哪些?
答案:(1)使用时应戴护目镜、口罩,衣袖要扎紧。(2分)
(2)砂轮机开启后,检查转向是否正确,速度稳定后再作业。(2分)
(3)使用者必须站在砂轮机侧面,手指不可接触砂轮。(2分)
76(Jf5C1076).什么叫大电流接地系统,其优缺点是什么?
答案: 大电流接地系统是指中性点直接接地的电力网。当发生单相接地故障时,相地之间就会形成短路,产生很大的短路电流。一般110kV,220kV及以上的为大电流接地系统。(3分)
大电流接地系统的电力网的优点是过电压数值小,中性点绝缘水平低,因而投资小,其缺点是单相接地电流大,必须迅速切断电流,增加了停电机会。(3分)
77(Jf5C2077).电力系统运行应满足哪些基本要求?
答案: (1)保证供电的可靠性。(2分)
(2)保证良好的电能质量。(2分)
(3)保证供电的经济性。(2分)
78(Jf5C2078).电度表和功率表指示数值有哪些不同?
答案:功率表指示的是瞬时的发、供、用电的设备所发出、传送和消耗的电能数,即电功数。(3分)而电度表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。(3分)
79(Jf5C3079).各种起重机的吊钩钢丝绳应保持垂直,禁止使吊钩斜着拖吊重物,其原因是什么?
答案: 因为起重机斜吊会使钢丝绳卷出滑轮槽外,或天车掉道,还会使重物摆动与其他物相撞,以至造成超负荷。

(6分)
80(Jf5C4080).施行人工呼吸法前应做哪些准备工作?
答案: (1)检查口鼻中有无异物堵住,如有痰、鼻涕、脱落的假牙、血块粘液等应先迅速除掉,以免防碍呼吸。(4分)
(2)解衣扣,松裤带,摘假牙等。(2分)

四、计算(每题5分,共20题)
1(La5D1001).如图D-1所示,求A、B两点间等效电阻RAB。其中R1=10Ω,R2=30Ω,R3=10Ω,R4=20Ω。

图 D-1
答案:解:
RAB=R1+(R3+R4)×R2/(R2+R3+R4) (2分)
=10+(10+20)×30/(10+20+30)(2分)
=25Ω
答:RAB为25Ω。(1分)
2(La5D2002).在低压三相异步电动机估算负荷时,人们常说1kW两安培电流(即1000W负荷中,电流I=2A)。这个数是怎样来的?
答案:解:∵低压三相电动机功率因数cos 一般为0.8,电压380V,1kW负荷与电流关系为 即:(2分)
(2分)
∴ 1kW两安培电流即由此而得。(1分)
3(Lb5D1003).取150mm热缩管加温让其自由收缩,收缩后长度147mm,问其长度变比率为多少?
答案:解:公式 (2分)
计算:
=2.04% (2分)
答:这根热缩管长度变比率为2.04%。(1分)
4(Lb5D1004).一条电缆330m的质量为3055.3kg,问其每公里质量为多少?
答案:解:设每公里重量为X
(2分)
X=9258.5kg/m (2分)
答:该电缆每公里为9258.5kg。(1分)
5(Lb5D2005).某纸绝缘电缆在做绝缘电阻试验时,测得R15=1500MΩ,若吸收比为1.4,问R60为多少?
答案:解:∵K=R60/R15 (2分)
∴R60=K×R15=1.4×1500MΩ=2100MΩ (2分)
答:该电缆R60为2100MΩ。(1分)
6(Lb5D2006).用尺测得一圆形电缆芯直径为18mm,问该电缆截面多少?( 取0.93)
答案:解:圆形导体的截面S= πr2 (2分)
则S=0.93×3.14×9≈240mm2 (2分)
答:该电缆截面为240mm2。 (1分)
7(Lb5D3007).设有一盘长250m,截面50mm2的电芯电缆,在30℃时测得的导体每芯直流电阻0.093Ω,问该电缆所用铜材是否符合国家标准?(已知20℃时, =0.00393)
答案:解:公式 (2分)
计算: (1分)
=0.0179 (1分)
答:我们知道国家标准铜的 为0.0184Ω?mm2/m,而0.0179和0.0184非常接近,故该电缆所用铜材,从电阻率角度来讲是标准的。(1分)
8(Lb5D4008).用交流充电法测量一条长1500m,截面95mm2的XLPE绝缘电缆一相对屏蔽电容,电压50V、电流为5.65mA,求这条电缆每公里电容为多少?
答案:解: (2分)
(μF)
(μF)(2分)
答:这条电缆每公里电容为0.24μF。(1分)
9(Lc5D2009).两个点电荷,分别带正电荷q和4q,它们之间的距离为1,现在要放上第三个点电荷,正好使整个系统平衡,第三个点电荷应放在哪里?应当带哪一种电荷?所带电荷的电量是多少?
答案:解:第三个点电荷是负电荷,只能放在两个正电荷q和4q的联线上。(1分)

设第三个点电荷为-Q,放在距q为x处。
由于整个系统处于平衡,故得方程:
k×(-Q)×q/x2=k×(-Q)×4q/(1-x)2(D-1)(1分)
k×(-Q)×q/x2=k×q×4q/12(D-2)(1分)
由式(D-1)得:x=1/3 x=-1(舍去)
以x=1/3代入式(D-2)得:Q=-4/9q(1分)
答:第三个点电荷是负电荷,应放在两个正电荷q和4q的连线上,距q为1/3处,所带电荷的电量是-4/9q。(1分)
10(Jd5D1010).用一台变比为200V/50kV试验变压器试验电缆,试验电压为37kV,问达到此值时,低压应为多少伏?
答案:解:公式 (1分)
37kV÷1.414=26.24 (1分)
50000÷200=250 (1分)
26.24kV÷250=105V (1分)
答:试验电压37kV时,低压读数应为105V。(1分)
11(Jd5D2011).在某XLPE绝缘电缆剖面上测出绝缘厚度最薄17.10mm,平均厚度19.0mm,最厚点厚度19.5mm,问该电缆偏心度为多少?是否可判合格?
答案:解:公式 偏心度=(最厚点厚度-最薄点厚度)/最厚度厚点(1分)
计算:偏心度=(19.5-17.1)÷19.5=0.123(1分)
答:该电缆偏心度为0.123。(1分)
因12.3%>8%,故该电缆为不合格电缆。(2分)
12(Je5D1012).一条6.08kg/m的电缆长50m,沿直线采用滑轮上敷设,其牵引力应不小于多少才能达到敷设目的?
答案:解:公式F=kWL (2分)
计算F=0.2×6.08×50=60.8kg (2分)
答:牵引力应小于60.8kg。(1分)
13(Je5D1013).用声测法对一故障电缆进行冲击放电,放电电压为20kV,放电间隙时间3~4s,电容为5μF,问电容器上所储能量为多少?
答案:解:公式W=CU2/2 (2分)
W=5×202/2=1000(W) (2分)
答:电容器上所储能量为1000W。(1分)
14(Je5D1014).用低压脉冲法测得一条长1500m长的XLPE电缆故障,发送脉冲和反射脉冲之间的时间为5μs,问从测量端到故障点的距离为多少米?
答案:解:Lx=Ut/2 (2分)
Lx=172m/μs×5μs/2=430m (2分)
答:故障点距离测量端430m。(1分)
15(Je5D2015).998m长的3×95mm2电缆发生纯单相接地故障,故障相对地电阻为160Ω,其中两相绝缘尚好,用回线法在首端测得结果如下:正接法M为1000,N为1900;反接法M为1000,N为526。问故障在什么位置?
答案:解:公式 (2分)
(m) (1分)
(m) (1分)
答:正反接法所测结果几乎相同,故可确定,故障点在距首端688m位置处。(1分)
16(Je5D2016).欲配制50kg封铅,需要多少铅和锡?
答案:解:需锡量=35%W=35%×50=17.5kg (2分)
需铅量=65%W=65%×50=32.5kg (2分)
答:50kg封铅中含铅32.5kg,含锡17.5kg。(1分)
17(Je5D2017).已知某电缆导体电阻为0.264Ω (已考虑集肤效应和邻近效应时的电阻)当该电缆通过交流480A电流时,导体本身损耗电能多少?
答案:解:公式 W=I2R (2分)
计算 W

相关文档