文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 零基础学习电气识图

零基础学习电气识图

零基础学习电气识图
零基础学习电气识图

零基础学习电气识图,其实很简单,只要你掌握这些就明白了

一、电气识图的基础知识

根据最新国家标准电气图形符号绘制的各种电气工程图是各类电气工程技术人员进行沟通、交流的共同语言。在设计、安装、调试和维修管理电气设备时,通过识图,可以了解各电器元件之间的相互关系以及电路工作原理,为正确安装、调试、维修及管理提供可靠的保证。

要做到会看图和看懂图,首先应掌握识图的基本知识,即应当了解电气图的构成、种类、特点等,同时应掌握电气工程中常用的最新国家标准图形符号,了解这些符号的意义。其次,还应掌握识图的基本方法和步骤等相关知识。

电气施工图的特点

1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的;

2. 电气线路都必须构成闭合回路;

3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的;

4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系;

5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。

电气施工图的组成

1. 图纸目录与设计说明

包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。

2. 主要材料设备表

包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。

3. 系统图

如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。

4. 平面布置图

平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。

5. 控制原理图

包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。

6. 安装接线图

包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。

7. 安装大样图(详图)

安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。

电气施工图的阅读方法

1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。

电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。

电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。如用"V"表示半导体器件和电真空器件,用"K"表示继电器、接触器类等。

双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如"T"表示变压器类,则"TA"表示电流互感器,"TV"表示电压互感器,"TM"表示电力变压器等。

辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,"起动"采用"START"的前两位字母"ST"作为辅助文字符号,另外辅助文字符号也可单独使用,如"N"表示交流电源的中性线,"OFF"表示断开,"DC"表示直流等。

常见的线路敷设方式上表所示。

更多常用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》。

2. 针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读

①看标题栏及图纸目录

了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。

②看设计说明

了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。③看设备材料表

了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。

④看系统图

了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况。

⑤看平面布置图

如照明平面图、插座平面图、防雷接地平面图等。了解电气设备的规格、型号、数量及线路的起始点、敷设部位、敷设方式和导线根数等。平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进线--总配电箱干线--支线--分配电箱--电气设备。

⑥看控制原理图

了解系统中电气设备的电气自动控制原理,以指导设备安装调试工作。

⑦看安装接线图

了解电气设备的布置与接线。

⑧看安装大样图

了解电气设备的具体安装方法、安装部件的具体尺寸等。

3. 抓住电气施工图要点进行识读

在识图时,应抓住要点进行识读,如:

①在明确负荷等级的基础上,了解供电电源的来源、引入方式及路数;

②了解电源的进户方式是由室外低压架空引入还是电缆直埋引入;

③明确各配电回路的相序、路径、管线敷设部位、敷设方式以及导线的型号和根数;

④明确电气设备、器件的平面安装位置。

4. 结合土建施工图进行阅读

电气施工与土建施工结合得非常紧密,施工中常常涉及各工种之间的配合问题。电气施工平面图只反映了电气设备的平面布置情况,结合土建施工图的阅读还可以了解电气设备的立体布设情况。

5. 熟悉施工顺序,便于阅读电气施工图。如识读配电系统图、照明与插座平面图时,就应首先了解室内配线的施工顺序。

①根据电气施工图确定设备安装位置、导线敷设方式、敷设路径及导线穿墙或楼板的位置;

②结合土建施工进行各种预埋件、线管、接线盒、保护管的预埋;

③装设绝缘支持物、线夹等,敷设导线;

④安装灯具、开关、插座及电气设备;

⑤进行导线绝缘测试、检查及通电试验;

⑥工程验收。

6. 识读时,施工图中各图纸应协调配合阅读

对于具体工程来说,为说明配电关系时需要有配电系统图;为说明电气设备、器件的具体安装位置时需要有平面布置图;为说明设备工作原理时需要有控制原理图;为表示元件连接关系时需要有安装接线图;为说明设备、材料的特性、参数时需要有设备材料表等。这些图纸各自的用途不同,但相互之间是有联系并协调一致的。在识读时应根据需要,将各图纸结合起来识读,以达到对整个工程或分部项目全面了解的目的。

二、建筑电气专业施工图识读

建筑电气施工图一般由设计说明、平面图、系统图及安装详图等组成。工程上的电气施工图按工程规模的大小、难易程度等的差异而有所不同,在建筑物内一般用平面图来表示。图中用符号和线条表示出电路的路径和电器的位置,上下楼层间的电路一般用向上或向下的专用符号来表示。再看电气施工图时,应有一个整体的概念,这样才能掌握好工程进度、质量和组织施工,一面影响工程材料的计算和施工进度。

阅图注意事项

1. 接受图纸必须按图纸目录清点数量是否齐全;

2. 图纸内容变更手续是否齐全;

3. 图纸审批手续是否齐全;

4. 设计引用规范是否有效;

5. 技术参数、标准、型号是否齐全正确;

6. 阅图发现错误、疑问时应通过技术联系单同甲方或设计单位确认。

上述注意事项可以在扩初设计或施工交底的会议上一并解决。

图纸识读

1. 设计说明

对一个读图者来说,首先要看清楚图纸的设计说明,了解施工方法及要求。图纸和说明是电气设计工程师表达设计意图的两种工程语言,在电气施工中起指导作用。

设计说明主要标注图中交代不清,不能表达或没有必要用图表示的要求、标准、规范、方法等,一般说明在电气施工图纸的第一张上,常与材料表绘制在一起。

在本教材所提供的某综合楼建筑的电气专业施工图当中,第一张图纸就是设计说明。说明中通常指出本土施工中的如下一些问题:

(1)工程土建概况;

图8.2 工程概况

(2)设计内容

(3)供电情况;

(4)电力负荷级别及设计容量;

供电及电力负荷情况

5)线路敷设方法及要求;

线路敷设

安全保护措施(防雷、防火、接地或接零种类);

8)典型房间的电气安装要求等。

知识拓展:电力负荷分级及供电要求

在电力系统上的用电设备所消耗的功率称为用电负荷或电力负荷。根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为三级。

①一级负荷

指中断供电将造成人身伤亡者,造成重大政治影响和经济损失,或造成公共场所秩序严重混乱的电力负荷,属于一级负荷。如国家级的大会堂、国际候机厅、医院手术室、省级以上体育场(馆)等建筑的电力负荷。对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。一级负荷应由两个电源供电,一用一备,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须

增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,禁止将其他负荷接入应急供电系统。

常用的应急电源可有以下几种:独立于正常电源的发电机组、供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路、蓄电池。

②二级负荷

当中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失或将造成公共场所秩序混乱的电力负荷,属于二级负荷。如省部级的办公楼、甲等电影院、市级体育场馆、高层普通住宅、高层宿舍等建筑的照明负荷。对于二级负荷,要求采用两个电源供电,一用一备,两个电源应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断供电后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路6KV及以上的专用架空线供电。

③三级负荷

不属于一级和二级负荷的一般电力负荷,均属于三级负荷。三级负荷对供电电源无要求,一般为一路电源供电即可,但在可能的情况下,也应提高其供电的可靠性。

2. 设备材料表

一般工程中,电气部分的设备表和材料表会统一作为一张表格出现,附在说明的旁边。设备材料表是以表格形式列出工程所需的材料、设备名称、规格、型号、数量、要求等。以某综合楼电气专业施工图为例,其组成主要

有:设备序号、设备图例、设备名称、设备型号(规格)、设备单位、设备数量以及备注(对设备主要用途和特殊要求的补充),如图8.7所示。

①图例:图例是用表格形式列出图纸中使用的图形符号或文字符号的含义,以使读图者读懂图纸。

除统一图例外,专业图例各有不同表示,读图时应注意图例及说明,最好能够记忆图例所代表的设备,以便后期阅读图纸时,能够更加快捷、高效,同时也利于后期阅读图纸时,能够顺利根据图例查找到该设备的名称及参数。

②名称:应采用国家本行业通用术语表示,一般都比较精准,不易混淆,阅读时要注意每个字眼,一字之差就变为另外一种设备了。

③设备型号(规格):一般都标明了设备的主要参数,例如灯具的功耗,电线电缆的截面积,开关的大小等。

④备注(设备主要用途及特殊要求):标明该设备用在何处、作何用途,有些设备还必须增补文字来更加明确的指向其特殊要求。

3. 配电系统图

(1)电气主线图

变(配)电所是联系发电厂与用户的中间环节,它起着变换与分配电能的作用。主要由变压器、高压开关柜(断路器)、低压开关柜(隔离开关、空气开关、电流互感器、计量仪表)、母线等组成。

变(配)电所的主结线( 一次接线)是指由各种开关电器、电力变压器、互感器、母线、电力电缆、并联电容器等电气设备按一定次序连接的接受和分配电能的电路。它是电气设备选择及确定配电装置安装方式的依据,也是运行人员进行各种倒闸操作和事故处理的重要依据。用图形符号表示主要电气设备在电路中连接的相互关系,称为电气主结线图。电气主结线图通常以单线图形式表示。

主结线的基本形式有单母线接线、双母线接线、桥式接线等多种,本节配合例图只介绍建筑电气中常见的单母线接线。

a. 单母线不分段主结线

这种接线的优点是线路简单,使用设备少,造价低;缺点是供电的可靠性和灵活性差,母线故障检修时将造成所有用户停电。因此,它适应于容量较小、对供电可靠性要求不高的场合。

b. 单母线分段主结线

它在每一段接一个或两个电源,在母线中间用隔离开关或断路器来分段。引出的各支路分别接到各段母线上。这种接线的优点是供电可靠性较高,灵活性增强,可以分段检修。缺点是线路相对复杂,当母线故障时,该段母线的用户停电。采用断路器连接分段的单母线,可适用于一、二级负荷。采用这种供电方式注意保证两路电源不并联运行。

下部分为上部分线路所对应的配电屏回路的参数表,如下图8.11所示。

例图中低压配电系统选用GCS型抽屉式配电柜,配电柜内水平及垂直母线均为五线制,主进线断路器具三段保护过流脱扣器。配电屏的进线和出线方式要根据摆放位置的实际情况来选定。配电屏要求设有专用接地铜母排。知识拓展:防护等级、无功功率补偿和电涌保护器

防护等级:IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。

无功功率补偿:无功功率补偿器的使用是为了提高供配电系统功率因数(COSφ)。提高功率因数(COSφ)主要有以下作用:

①提高供电设备的利用率。在供电设备视在功率S一定的情况下,越大,该供电设备可以带更多的有功负载(P=S*COSφ)。

②提高输电效率。当有功负载(P)一定时,因为(P=UI*COSφ),U不变化,COSφ越大,则I越小,I在线路中的损耗就越小。

③改善供电质量。I越小,线路中电压损耗就越小,线路末端电压就可以得到更好的保证。

④提高输电安全性。I小,线路发热降低,提高输电线路的安全性。

电涌保护器:电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD。

电涌保护器的工作原理是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏!

电流互感器:电流互感器是装入断路器内,做电流、电能测量及继电保护作用。

由变压器、高压开关柜(断路器)、低压开关柜(隔离开关、空气开关、电流互感器、计量仪表)、母线等就构成了变(配)电所。

变(配)电所一般由高压配电室、变压器室和低压配电室三部分组成。(a)高压配电室

高压配电室内设置高压开关柜,柜内设置断路器、隔离开关、电压互感器、母线等。高压配电室的面积取决于高压开关的数量和柜的尺寸。高压配电一般设有高压进线柜、计量柜、电容补偿柜、馈线柜等。高压柜前留有巡检操作通道,应大于1.8m。柜后及两端应留有检修通道,应大于1m。高压配电室的高度应大于2.5m。高压配电室的门应大于设备的宽度,应向外开。

(b)变压器室

当采用油浸变压器时,为使变压器与高、低压开关柜等设备隔离应单独设置变压器室。变压器室要求通风良好,进出风口面积应达到0.5~0.6m2。

对于设在地下室内的变电所,可采用机械通风。变压器室的面积取决于变压器台数、体积,还要考虑周围的维护通道。

10kV以下的高压裸导线距地高度大于2.5m。而低压裸导线要求距地高度大于2.2m。

(c)低压配电室

低压配电室应靠近变压器室,低压裸导线(铜母排)架空穿墙引入。低压配电室有进线柜、仪表柜、配出柜、低压补偿柜(采用高压电容补偿的可不设)等。低压配出回路多,低压开关数量也多。低压配电室的面积取决于低压开关柜数量,柜前应留有巡检通道(大于1.8m),柜后维修通道(大于0.8m)。低压开关柜有单列布置和双列布置(柜数量较多时采用)等。

选用的图例中,变(配)电所的平面布置如图8.12所示。

图8.12 变电所平面布置图

变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)不得低于下表要求的数值。

表8.4 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)

变压器容量(kVA)项目100~10001250~2500油浸变压器外廓与后壁、侧壁净距0.60.8油浸变压器外廓与门净距0.81.0干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与后壁、侧壁净距0.60.8干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与门净距0.81.0

注:表中各值不适用于制造厂的成套产品。

如果多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于表8.4与图8.13-1和图8.13-2的规定。

表8.4 变压器防护外壳间的最小净距(m)

注:①当变压器外壳的门为不可拆卸式时,其B值应是门扇的宽度C加变压器宽度b之和再加0.3m。

图8.13-1 多台干式变压器之间A值

图8.13-2 多台干式变压器之间B值

配电装置室内各种通道的净宽不应小于表8.5的规定。

表8.5 配电装置室内各种通道的最小净宽(m)

注:1 固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于0.05m,侧面与墙净距应大于0.2m;

2 通道宽度在建设物的墙面遇有柱类局部突出时,突出部位的通道宽度可以减少0.2m。

当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。

成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道净宽不应小于表8.6的规定。表8.6 配电屏前后的通道净宽(m)

注:1. 当建筑物墙面遇有柱类局部突出时,突出部位的通道宽度可减少0.2m;

2. 各种布置方式,屏端通道不应小于0.8m。

一般来讲,变(配)电所位置选择应考虑下列条件来综合确定:

①接近负荷中心,这样可降低电能损耗,节约输电线用量。

②进出线方便。

③接近电源侧。

④设备吊装、运输方便。

电工,入门基础,电气识图详解,电工识图全套汇编

,. 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制 开关 SA 位 置 开 关 常开触 头 SQ 手动开关 一般符号 SA 常闭触 头 SQ 三极控制 开关 QS 复合触 头 SQ 三极隔离 开关 QS 按 钮 常开按 钮 SB 三极负荷 开关 QS 常闭按 钮 SB 组合旋钮 开关 QS 复合按 钮 SB 低压断路 器 QF 急停按 钮 SB 控制器或 操作开关 SA 钥匙操 作式按 钮 SB 接触器线圈操作 器件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触 头 KM 常闭触 头 FR 常开辅助 触头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助 触头 KM 常开触 头 KA 时间继电器 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触 头 KA 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 过电流 线圈 KA 电工入门识图

瞬时闭合 的常开触 头KT 电 器 欠电流 线圈 KA 瞬时断开 的常闭触 头KT 常开触 头 KA 延时闭合 的常开触 头KT 常闭触 头 KA 延时断开 的常闭触 头 KT 电 压 继 电 器过电压 线圈 KV 延时闭合 的常闭触 头KT 欠电压 线圈 KV 延时断开 的常开触 头KT 常开触 头 KV 电磁操作器电磁铁的 一般符号 YA 常闭触 头 KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼 型异步 电动机 M 电磁离合 器 YC 三相绕 线转子 异步电 动机 M 电磁制动 器 YB 他励直 流电动 机 M 电磁阀YV 并励直 流电动 机 M 非电量控制的继电器速度继电 器常开触 头 KS 串励直 流电动 机 M 压力继电 器常开触 头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发 电机发电机G 变 压 器 单相变 压器 TC

001建筑基本识图知识

建筑基本识图知识 一、平法图(钢筋混凝土结构施工图或简称结构施工图) (一)、梁的表示方法 1、梁的集中标注(表达梁的通用数值) (1)梁编号标注 ①KL——表示框架梁 例:KL1(4)——表示框架梁第1号,4跨,无悬挑;若是“框架梁带悬挑端”,则表示为:KL4(3A)——表示框架梁第4号,3跨,一端有悬挑,KL4(3B)——表示框架梁第4号,3跨,两端有悬挑。其中A表示一端有悬挑、B表示两端有悬挑。 ②WKL——表示屋面框架梁 例:WKL1(4)——表示屋面框架梁第1号,4跨,无悬挑 ③KZL——表示框支梁 例:KZL1(1)——表示框支梁第1号,1跨,无悬挑 ④L——表示非框架梁 例:L3(2)——表示非框架梁第3号,2跨,无悬挑 ⑤XL——表示纯悬挑梁 例:XL1——表示纯悬挑梁第1号。 (2)、梁的截面尺寸标注,举例如下: ①普通梁截面:300×700——表示:截面宽度300㎜、截面高度700㎜; ②加腋梁截面:350×700Y500×250——表示:截面宽度350㎜、截

面高度700㎜、腋长500㎜、腋高250㎜。 ③纯悬挑梁截面:300×700/500——表示:梁根部截面高度700㎜、端部截面高度500㎜。 ④框架梁带悬挑端截面:在悬挑端进行原位标注“300×700/500”。(3)、梁箍筋标注,举例如下: ①Φ10@100/200(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ10,非加密区间距为100,加密区间距为200,均为2肢箍。 ②Φ10@150/(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ10,2肢箍,间距为150,不分加密区与非加密区。 ③Φ8@100(4)/150(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ8,加密区间距为100,4肢箍,非加密区间距为150,2肢箍。 ④13Φ10@150/200(4)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ10,梁的两端各有13个4肢箍间距为150,梁跨中部分间距为200,4肢箍。 ⑤18Φ12@150(4)/200(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ12,梁的两端各有18个4肢箍间距为150,梁跨中部分间距为200,2肢箍。 (4)、梁的上部通长筋标注,举例如下: ①2Φ25——表示:梁上部通长筋(用于双肢箍)。 ②2Φ25+2Φ22——表示:梁上部通长筋(两种规格,其中加号前面的钢筋放在箍筋角部)。 ③6Φ25 4/2——表示:梁上部通长筋(两排钢筋:第一排4根,第

基础构造识图

《建筑施工图识读》专周实训手册 编订人:袁国枢 时间:2014年4月 年级班级: 姓名:

《建筑施工图识读专周》课程标准 课程名称:《建筑施工图识读专周》 实训学时:3.5天 适用专业:建筑工程技术 开课单位:机电与建筑工程系 一、实训目的和任务 1.实训教学的目的 (1)了解建筑工程施施工图纸内容,掌握常见的图例符号; (2)学会看懂建筑工程施工图; (3)熟悉建筑工程施工图常用材料; (4)培养学生的读图能力,并结合所学专业基础理论知识,通过实践,培养他们应用知识的能力、空间想象能力和空间思维能力; (5)让学生通过对实际建筑施工图的学习、识图,获得一定的建筑工程施工技术的知识和审图方法、审图的内容,进一步培养、巩固、加深、扩大所学的专业理论知识,为毕业实习、就业顶岗打下必要的基础; (6)强化学生对于建施工识读能力的训练,同时也是对课堂教学效果的检测。 (7)锻炼学生的自我约束能力、沟通表达能力、自我学习能力。 2.实训教学的要求 根据大观城市花园施工图纸查阅有关建筑专业的规范条文,识读建筑和结构施工图,并在规定时间内完成给定题目和抄绘任务(见附录1)。要提交的报告资料包括工程情况、工程施工质量措施及实训报告,实训报告体会不能说套话,要写自己的心得体会,且不得少于800字(见附录2),书写要工整。学生在实训过程中药注意多联系实际,耐心细致识读施工图,并保证每个人独立完成,如果出现雷同太多的实训资料,都必须重做。 实训时学生还需严格遵守以下纪律要求: (1)学生在实训期间一定要在指定教室内进行实训,必须严格遵守学校的规章制度; (2)设计期间除病假(医务室证明)外一律不准请假;

钢结构图纸基本识图

钢结构图纸基本识图 1.绪论;2.制图基本知识;3.投影基本知识;4.投影基本原理;5.投影变换;6.平面建筑形体的投影;7.曲面建筑形体的投影;8.建筑形体的表达方法;9.轴测投影;10.建筑施工图;11.结构施工图;12.正投影中的阴影;13.透视投影;14.展开投影;15.给水排水工程;16.AutoCAD绘图基础。 二:《土木建筑制图》 建筑安装工程预决算的编审工作,其基础除了应该了解,熟悉至精通建筑(房屋)的结构构件,组成和部位,相互间的关系和作用。重要的一课是识图、读图。 工程识图是专业性很强的一门学问。 ——什么图可以作为预算的依据? ——哪些图可以计算出一件构造的工程量? ——从哪些图纸上可以计算出什么材料的实际耗用量? ——有了工程量数据怎么来计算它的价值? ——工程造价的依据有那些? 今天开始的课程将逐步获得答案。. 1.1建筑识图与工程量计算(P151) 一、建筑识图 1、基本概念 国家规定,一个工程项目应经过:(1)规划和初步设计阶段;(2)审

查后扩大初步设计;(3)审查后施工图设计、又称技术设计。 2、施工图作用:指导施工,技术依据;指导结算,支付进度款依据;指导决算,结算工程款依据。 一套完整的施工图应: A、首页图目:从建施01-、结施01-、水施01-、电施01-(又分强电、弱电、讯施01-)、电通01-。 标准图 设计总说明,内容包括:工程设计依据(批文、资金来源、地勘资料等),建筑面积,造价。设计标准(建筑标准、结构荷载等级、抗震要求,采暖通风要求,照明标准,防火等级等)。施工要求(技术与材料)项目±0.000与总图绝对标高的相对关系,室内外用材、强度等级。 装修表 门窗表. B、建筑施工图(简称建施) 1、表示建筑物内部布置,外部形状、装修、构造、施工要求等,包括:纵横墙布置、门、窗、楼群梯和公共设施(如洗手间、开水房等)。 2、总平,平、立、剖和各构造详图(包括墙身剖面、楼梯、门窗、厕所、浴室、走廊、阳台等构造和详细做法、尺寸)。 3、文字说明,图注。 C、结构施工图(简称结施) 1、表示承重结构的布置、构件类型、大小尺寸、构造做法。

电气制图与识图必备十大基础知识

电气制图与识图必备十大基础知识

、电气图的定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图的分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组 成、相互关系及其主要特征的一种简图。

控制功能{ECU) 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。 1

o o D OR2 0 AND? insi A o o o (i 粧 5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图 O 3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途 是提供绘制电路图或其他有关图的依据 6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如 R 、L 、C )及其连接关系的 4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一 种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图 一种功能图 她工业B P L C S 育机构 C nm _________ display DFF CLK C'LRN

7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图 02 〒 ■GND 8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。

电工,入门,电气识图详解,电工识图大全

类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制 开关 SA 位 置 开 关 常开触 头 SQ 手动开关 一般符号 SA 常闭触 头 SQ 三极控制 开关 QS 复合触 头 SQ 三极隔离 开关 QS 按 钮 常开按 钮 SB 三极负荷 开关 QS 常闭按 钮 SB 组合旋钮 开关 QS 复合按 钮 SB 低压断路 器 QF 急停按 钮 SB 控制器或 操作开关 SA 钥匙操 作式按 钮 SB 接触器线圈操作 器件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触 头 KM 常闭触 头 FR 常开辅助 触头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助 触头 KM 常开触 头 KA 时间继电器 通电延时 (缓吸)线 圈 KT 常闭触 头 KA 断电延时 (缓放)线 圈 KT 电 流 继 过电流 线圈 KA 电工入门识图

瞬时闭合 得常开触 头KT 电 器 欠电流 线圈 KA 瞬时断开 得常闭触 头KT 常开触 头 KA 延时闭合 得常开触 头KT 常闭触 头 KA 延时断开 得常闭触 头 KT 电 压 继 电 器过电压 线圈 KV 延时闭合 得常闭触 头KT 欠电压 线圈 KV 延时断开 得常开触 头KT 常开触 头 KV 电磁操作器电磁铁得 一般符号 YA 常闭触 头 KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼 型异步 电动机 M 电磁离合 器 YC 三相绕 线转子 异步电 动机 M 电磁制动 器 YB 她励直 流电动 机 M 电磁阀YV 并励直 流电动 机 M 非电量控制得继电器速度继电 器常开触 头 KS 串励直 流电动 机 M 压力继电 器常开触 头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发 电机发电机G 变 压 器 单相变 压器 TC

电气识图初学者必须了解的基础知识汇总

电气识图初学者必须了解的基础知识汇总 电气识图初学者必须了解的基础知识汇总 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,防雷属几级防雷,避雷网大小是否在规范范围内,引下线材质,大小、钢筋搭接材料材质、规格,更要紧的是高层有没有防侧击雷的均压环,卫生间局部等电位,还有接地土壤的接地效果,当地水位,地质状况。虽然这些很多设计要考虑,但你要看水电图,看深化就得反着考察设计的合理性和实用性。 一、导线表示方法 ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘电力电缆 BV:聚氯乙烯绝缘电线(塑铜) BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单 芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。(常常简称软线) YC:防水橡胶绝缘电线(防水线) RV:软铜导体无护套电缆 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一 个V表示聚氯乙烯护套(常称软护套) RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆

AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 二、电气安装配管符号表示方法 电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、(已不常用) 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、(已不常用) 三、以下是常用的电气设计施工图中线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

1 电气识图的基础知识

.1 电气识图的基础知识 根据最新国家标准电气图形符号绘制的各种电气工程图是各类电气工程技术人员进行沟通、交流的共同语言。在设计、安装、调试和维修管理电气设备时,通过识图,可以了解各电器元件之间的相互关系以及电路工作原理,为正确安装、调试、维修及管理提供可靠的保证。要做到会看图和看懂图,首先应掌握识图的基本知识,即应当了解电气图的构成、种类、特点等,同时应掌握电气工程中常用的最新国家标准图形符号,了解这些符号的意义。其次,还应掌握识图的基本方法和步骤等相关知识。 8.1.1 电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 8.1.2 电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的

各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的

相关文档
相关文档 最新文档