市政排水工程检验批划分表

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准

排水工程开(挖)槽施工的

管道工程

土方工程

沟槽开挖

一个井段或一个流水施工

段为一个检验批

《给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268-2008)

沟槽支撑

沟槽回填

管道主体工程

钢管

管道基础

一个井段或一个流水施工

段为一个检验批

《给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268-2008)

管道接口连接

管道铺设

管道防腐层

钢管阴极保护

钢筋砼管道

管道基础

管道接口连接

管道铺设

预应力钢筒砼

管道

管道基础

管道接口连接

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准

管道铺设

钢带增强聚乙烯管道

管道基础管道接口连接管道铺设

顶管工程

土方工程

基坑开挖

每座井

《建筑地基基础工程施工质量验收规

范》(GB50202)

基坑支护

基坑回填

工作井每座井

《给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268-2008)

管道主体工程顶管顶管管道每100m

附属构筑物工程

砖砌井室

同一结构类型不大于10个

预制拼装井室

现浇砼井室

雨水口及支连管

支墩

3.5×1.5m雨水箱涵土方工程沟槽开挖

每个流水施工段

《给水排水构筑物工程施工及验收规

范》(GB50141-2008)

沟槽回填

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准

排水工程

现浇钢筋砼管渠

基础

底板钢筋

底板模板

底板混凝土

侧墙及顶板钢筋

侧墙及顶板模板

侧墙及顶板砼

变形缝

2.4×1.5m雨水箱涵

土方工程

沟槽开挖

每个流水施工段

1#倒虹吸井改造现浇钢筋砼结构

基础

1座

《给水排水构筑物工程施工及验收规

范》(GB50141-2008)

底板钢筋

底板模板

底板混凝土

侧墙及顶板钢筋

侧墙及顶板模板

侧墙及顶板砼

排水工程

设备安装待定

电气工程待定

2#倒虹吸井改造现浇钢筋砼结构基础1座《给水排水构筑物工程施工及验收规

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准

底板钢筋范》(GB50141-2008)

底板模板

底板混凝土

侧墙及顶板钢筋

侧墙及顶板模板

侧墙及顶板砼

设备安装待定

电气工程待定

滨河路下穿立交泵站工程

围护结构旋喷桩每台班施工段

《水电水利工程高压喷射灌浆技术规

范》(DL/T5200-2004)泵房结构

模板

每个浇筑段

《给水排水构筑物工程施工及验收规

范》(GB50141-2008)

钢筋

混凝土

沉井制作1座

沉井下沉及封底1座

设备基础及闸槽1座

附属构筑物工梯道、平台、栏杆、盖板、走道板等1座

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准

程细部结构

设备安装1座待定

电气工程1座待定

下穿裕溪路立交泵

站工程围护结构旋喷桩每台班施工段

《水电水利工程高压喷射灌浆技术规

范》(DL/T5200-2004)泵房结构

模板

每个浇筑段

《给水排水构筑物工程施工及验收规

范》(GB50141-2008)

钢筋

混凝土

沉井制作1座

沉井下沉及封底1座

设备基础及闸槽1座

附属构筑物工程

梯道、平台、栏杆、盖板、

走道板等细部结构

1座

设备安装1座待定

电气工程1座待定

和平路下穿立交泵

站工程围护结构旋喷桩每台班施工段

《水电水利工程高压喷射灌浆技术规

范》(DL/T5200-2004)泵房结构模板每个浇筑段《给水排水构筑物工程施工及验收规

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准

钢筋范》(GB50141-2008)

混凝土

排水工程

沉井制作1座

沉井下沉及封底1座

设备基础及闸槽1座

附属构筑物工

梯道、平台、栏杆、盖板、

走道板等细部结构

1座

设备安装1座待定

电气工程1座待定

排水工程检验批划分

参照:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008;《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008;《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001;《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99;《道路交通标志和标线》GB 5768-1999 《建设工程监理规范》培训试卷 单位:姓名:分数: 监考人:阅卷人: 一.填空题(每题2分,共20分) 1.规范共分章和个附录,主要内容包括:总则,术语,项目监理机构及其设施,监理规划及监理实施细则,工程质量、造价、进度控制及的监理工作,、及施工合同争议处理,监理文件资料管理,设备采购与设备监造.相关服务等。工程监理单位应、独立、、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。建设工程监理与相关服务活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成,且、应满足建设工程监理工作需要,必要时可设总监理工程师代表。工程监理单位调换总监理工程师时,应征得建设单位;调换专业监理工程师时,总监理工程师应书面通知建设单位。一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时,应经建设单位书面同意,且最多。 3. 监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由组织编制,并应在召开第一次工地报送建设单位。监理规划应包括下列主要内容:工程概况;监理工作的范围、内容、目标;监理工作依据;监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;;工程质量控制;工程造价控制;工程进度控制;;合同与信息管理;组织协调;监理工作设施。 4. 项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对,并宜提出工程质量、造价、进度目标控制及对策。分包单位资格审核应包括下列基本内容: ①营业执照、企业资质等级证书。 ②安全生产许可文件。 ③类似工程业绩。 ④和特种作业人员的资格。

公路道路检验批划分方案

横八路东延伸段道路建设项目 单位工程、分部工程、分项工程、检 验批划分方案 编制单位:重庆筑安建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2016年 07月 20日

检验批划分专项方案 1、编制依据 1.1、横八路东延伸段道路建设项目施工合同 1.2、横八路东延伸段道路建设项目设计施工图 1.3.1《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 1.3.2《公路工程质量检验评定标准》 JTGF 80/1-2012 1.3.3《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008; 1.3.4《给水排水管道工程施工及验收规范))GB 50268-2008: 1.3.5《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89 2001, 1.3.6《道路交通标志和标线》 GB 5768-2009 1.3.7《城镇道路附属设施工程施工质量验收规范》 DBJ50-128-2011 1.3.8《城镇给水排水构筑物及管道工程施工质量验收规范》DJB50-108-2010 1.3.9《城市道路工程施工质量验收规范》 DBJ50-078-2008 2、工程概况 2.1、工程建设概况 工程建设概况一览表 工程名称:横八路东延伸段道路建设项目 工程地址:重庆市巴南区高职城腹地 建设单位:重庆市高等职业技术教育城实业发展有限公司 设计单位:重庆市市政设计研究院 勘察单位:中冶建工集团有限公司 监理单位:重庆敬业建设监理有限公司

施工单位:重庆筑安建筑工程有限公司 质监部门:重庆市交通委员会工程质量安全监督局 开工日期2016年08月20日。 竣工日期2017年 4 月7日。 合同工期:日历天数 223 天 3、检验试验管理 3.1 检验试验职责 3.1.1总工程师负责对检验与实验的总体安排。 3.1.2各专业的物质部确保对采购的原材料、半成品、工程设备以及发包方提供的产品的质量负责。 3.1.3各专业的质量工程师应对在施工过程中使用的各种原材料、半成品、施工过程的质量监控负责。 3.1.4各专业现场工程师按规范标准负责对各工程的施工质量负责。 3.1.5检验与实验人员应按规范标准负责对现场原材料、半成品的取样、送检的质量负责。 3.1.6对委托的检验与实验的检测单位,必须是合格的单位,并对送委托的各种检验实验的原材料、半成品的检验质量负责。 3.2 检验试验制度 3.2.1 检验工作制度 送检人员必须严格按规范以及业主、监理对原材料、半成品等进行复试,并在监理的见证下进行取样送检,送经监理审查通过的检测单位试验。 3.2.2 检验试验资料管理制度

道路工程检验批划分

道路工程检验批划分 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

道路工程分部、分项检验批划分 一、依照施工图设计文件、合同约定、施工组织设计及项目特点,依据《城镇道路工程施工与质量验收》(C1-2008)的规定,在本工程施工前,现在将各分部工程、分项工程的检验批按照如下原则划分: (1)施工段的划分:本项目部负责施工上杭县紫金路(水西渡大桥-北环路)紫金中路(北环路-人民路)改造工程,车行道按每400m和200m为一施工段,人行道每侧按400m为一个施工段机型施工。 (2)车行道砂砾垫层:因本工程为局部铣刨原混凝土路面,水西渡大桥-北环路路面状况较好,每侧400m为一个检验批;北环路-人民路路面状况较差,每200m为一个检验批。 (3)车行道水泥稳定基层:因本工程为局部铣刨原混凝土路面,水西渡大桥-北环路路面状况较好,每侧400m为一个检验批;北环路-人民路路面状况较差,每200m为一个检验批。 (4)车行道水泥混凝土面层:因本工程为局部铣刨原混凝土路面,水西渡大桥-北环路路面状况较好,每侧400m为一个检验批;北环路-人民路路面状况较差,每200m为一个检验批。 (5)车行道改性沥青混凝土面层:每侧400m为一个检验批。 (6)人行道砂砾垫层:每侧400m一个检验批。 (7)人行道C15素砼土基层:每侧400m一个检验批。 (8)人行道铺火烧板面砖:每侧400m一个检验批。 (9)人行道路缘石:每侧400m一个检验批。 (10)道路标志牌:每侧800m一个检验批。 (11)道路路灯:每侧800m一个检验批。

检验批容量划分(参考)

检验批容量: 一、地基基础:桩按根;砖基础按立方米; 1.钢结构基础工程:钢零部件加工按批;涂料涂装按平米;其他按件; 2.钢管混凝土柱柱脚锚固,钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接按处;桩按根;钢管构件进场验收,钢管构件现场拼装,钢管混凝土构件安装,钢管内钢筋骨架,钢管内混凝土浇筑,沉井与沉箱按件;地下连续墙支护按平米;钢或混凝土支撑系统,降水与排水按个;土方开挖及回填按平米; 3.地下防水子分部:除细部按处外,其他按平米 4.特殊施工法结构防水子分部:锚喷支护按米;地下连续墙结构 防水按段;盾构隧道按环;沉井,逆筑结构按平米; 5.地下防水分部-排水子分部:渗排水、盲沟排水,隧道排水、坑 道排水按米; 6.地下防水分部-注浆子分部:塑料排水板排水,预注浆、后注浆 按平米;结构裂缝注浆按处; 二、主体结构: 墙体砌筑按立方米;原材料,铝合金面板按批;铝合金零部件槽、豁、榫加工,铝合金空间网格结构支承面,铝合金空间网格结构总拼和安装,铝合金幕墙结构总拼和安装按个;铝合金幕墙结构支承面接平米;阳极氧化按根; 混凝土工程 (梁、柱按件,板按间):模板按件;

钢筋原材料按批,钢筋加工、连接、安装;混凝土按批(方量); 三、装饰装修:室内按间,室外按平米 四、屋面工程:除细部子分部按处外,其余按平米 五、给排水工程:管道及配件安装、室外排水管网排水管沟与井 池检验批按米,给水设备、室内热水系统辅助设备安装、锅炉安装、辅助设备及管道安装检验批按台,室内(室外)消火栓系统、低温热水地板辐射供暖系统安装、室内供暖系统调试、室内供暖系统防腐、室内供暖系统绝热、室外供热管网系统水压试验及调试、建筑中水系统检验批按套,卫生器具、卫生器具给水配件安装检验批按件,卫生器具排水管道安装检验批按处,室内供暖系统散热器安装检验批按组六、暖通工程:风管与配件制作,风管与设备防腐,空调水系统 安装,管道、设备防腐与绝热按件;部件制作按个;风管系统安装,通风与空调工程系统调试,空调制冷系统安装按套;风机安装按台;空气处理设备安装,空调水系统安装(设备)按台; 七、电气工程:变压器、箱式变电所安装按间;成套配电柜、控 制柜、照明配电箱按台;梯架、支架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,钢索配线按米;电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,室外电气专用灯具安装,母线槽安装,接地干线敷设,电气照明专用灯具,防雷引下线及接闪器安装,建筑物等电位连接按处;建筑照明通电试运行按套;接地装置安装,柴油发电机安装按组;电气设置试验和试运行,电动机、电加热器及电动执行机构检验接线,不间断电源装置及应急电源装置安装

2、检验批划分(给排水分部)

一、建筑给排水系统及采暖分部 (一)室内给水系统子分部 1、给水管道及配件安装分项 a、一个系统(含垂直干管与水平支管)为一个检验批; b、高层一个系统可分段,每段为一个检验批; c、屋面或底层水平干管为一个检验批; d、隐蔽部分,同一个时段隐蔽的为一个检验批; e、消火栓给水系统参照上述方法划分。 2、室内消火栓安装分项 a、一个立管系统的各个消火栓为一个检验批; b、高层一个垂直系统可分段,每段为一个检验批; c、若系统按区域划分,则一个功能区域的消火栓为一个检验批。 3、给水设备安装分项 各个专业功能的设备为一个检验批。 (二)室内排水系统子分部 1、室内排水管道及配件安装分项 a、一个排水系统为一个检验批; b、高层一个系统可分段,每段为一个检验批; c、若有水平干管,则水平干管为一个检验批; d、隐蔽部分,同一个时段隐蔽的为一个检验批。 2、雨水管道及配件安装分项 参照室内排水管道及配件安装分项。 (三)室内热水供应系统子分部 1、室内热水管道及配件安装分项 参照室内给水管道及配件安装分项。 2、热水供应系统辅助设备安装分项 相对独立的一套功能系统或数量较多的某一区域内的内容可作为一 个检验批。 (四)卫生器具安装子分部 1、卫生器具及给水配件安装分项 a、一层为一检验批;

b、单层面积较大的一层可按功能区域分为几个检验批。 2、卫生器具排水管道安装分项 同卫生器具给水配件安装分项一致。 (五)室内采暖管网子分部 1、室内采暖管道及配件安装分项 a、同(一)1、给水管道及配件安装分项中的a~~d点。 b、若水平支管数量较多,则水平支管也可按层(或几层)为一个检验批。 2、室内采暖辅助设备及散热器、金属辐射板安装分项 a、一层为一个检验批; b、单层面积较大的可按功能区段分为几个检验批。 (六)室外给排水与采暖子单位工程 1、室外给水管道安装分项 一般按一个检验批。对于不同时段隐蔽的项目,可分成不同的几个 检验批。 2、室外排水管道安装分项 同(六)1、室外给水管道安装分项。 3、室外供热管网安装分项 同(六)1、室外给水管道安装分项。 4、室外消防水泵结合器、消防栓安装分项。 一般按一个检验批。 5、室外给水管网的管沟及井室分项 根据室外给水管网的区域大小分成一个或几个检验批。 6、室外排水管沟及井池分项 根据室外排水管网的区域大小分成一个或几个检验批。

建筑工程检验批如何划分

建筑工程检验批如何划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。 4、混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 5、砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土 6、钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。 三、主体结构 1、混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 2、劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 3、砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。 4、钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。 5、木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 6、网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 四、建筑装饰装修 1、地面 1)、整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;

市政工程给排水工程检验批划分

市政排水工程检验批划分表 单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 排水工程开(挖)槽施工的 管道工程 土方工程 沟槽开挖 一个井段或一个流水施工 段为一个检验批 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 沟槽支撑 沟槽回填 管道主体工程 钢管 管道基础 一个井段或一个流水施工 段为一个检验批 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 管道接口连接 管道铺设 管道防腐层 钢管阴极保护 钢筋砼管道 管道基础 管道接口连接 管道铺设 预应力钢筒砼 管道 管道基础 管道接口连接

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 管道铺设 钢带增强聚乙烯管道 管道基础管道接口连接管道铺设 顶管工程 土方工程 基坑开挖 每座井 《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》(GB50202) 基坑支护 基坑回填 工作井每座井 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 管道主体工程顶管顶管管道每100m 附属构筑物工程 砖砌井室 同一结构类型不大于10个 预制拼装井室 现浇砼井室 雨水口及支连管 支墩 3.5×1.5m雨水箱涵土方工程沟槽开挖 每个流水施工段 《给水排水构筑物工程施工及验收规 范》(GB50141-2008) 沟槽回填

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 排水工程 现浇钢筋砼管渠 基础 底板钢筋 底板模板 底板混凝土 侧墙及顶板钢筋 侧墙及顶板模板 侧墙及顶板砼 变形缝 2.4×1.5m雨水箱涵 土方工程 沟槽开挖 每个流水施工段 《给水排水构筑物工程施工及验收规 范》(GB50141-2008) 沟槽回填 现浇钢筋砼管渠 基础 底板钢筋 底板模板 底板混凝土 侧墙及顶板钢筋 侧墙及顶板模板

建筑给排水检验批分部验收表划分

建筑给水、排水及采暖工程分部为十一大子分部工程: 一、室内给水系统 050101_室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 主控项目 1、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa ,然后降到工作压力进 行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa ,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。检查试验记录。 2、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做记录。观察和开启阀门、水嘴等放水检查。可全部系统或分区(段)进行。 3、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方法使用。检查检测报告。 4、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。观察或局部解剖检查。 一般项目 1、给水引入管与排水出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。全数尺量检查。 2、管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: (1)焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。(2)焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。观察检查。 3、给水水平管道应有2‰5‰的坡度,坡向泄水装置。水平尺和尺量检查。 4、管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9第、第3.3.10条的规定。观察、尺量及手板检查。 5、水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为1030mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。观察和尺量检查。 6、给水管道和阀门安装的允许偏差。 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查。 050102_室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表 主控项目:

市政工程分部分项划分表(全套)

市政工程分部分项划分表(全套)

1、单位工程应按下列原则划分: 1.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程; 2.对于规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。 2、分部工程应按下列原则划分: 1.可按专业性质、工程部位确定; 2.当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干个子分部工程。 3、分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。 4、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需求,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。

城镇市政道路、给排水、照明、电力管沟、交通信号等 单位工程、分部工程、分项工程、检验批的划分参考表单位工 程(子单位工程)分部工程 子分部工 程 分项工程检验批划分 道路路基 土方路基、石方路基、 路基处理、路肩 每侧流水施工段做一 个检验批为宜 道路基层 石灰土基层、石灰粉煤 灰稳定砂砾(碎石)基层、 石灰粉煤灰钢渣基层、水泥 稳定土类基层、级配砂砾 (碎石)基层、级配碎石(碎 砾石)基层、沥青碎石基层、 沥青贯入式基层 每侧流水施工段做一 个检验批为宜

道路工 程 道路面层沥青混合 料面层 透层、粘层、封层、热 拌沥青混合料面层、冷拌沥 青混合料面层 每侧流水施工段做一 个检验批为宜 沥青贯入 式与沥青 表面处治 面层 沥青贯入式面层、沥青 表面处治面层 每侧流水施工段做一 个检验批为宜 水泥混凝 土面层 水泥混凝土面层(模 板、钢筋、混凝土) 每侧流水施工段做一 个检验批为宜 铺砌式面 层 料石面层、预制混凝土 砌块面层 每侧流水施工段做一 个检验批为宜 广场与停车场 料石面层、预制混凝土 砌块面层、沥青混合料面 层、水泥混凝土面层 每个广场或自然划分 的区段 人行道料石人行道铺砌面层每侧路段300~500米

给排水系统及采暖工程检验批详细划分

建筑给排水系统及采暖 (一)室内给水系统子分部 1、给水管道及配件安装分项 a、一个系统(含垂直干管与水平支管)为一个检验批; b、高层一个系统可分段,每段为一个检验批; c、屋面或底层水平干管为一个检验批; d、隐蔽部分,同一个时段隐蔽的为一个检验批; 2、室内消火栓安装分项 a、一个立管系统的各个消火栓为一个检验批; b、高层一个垂直系统可分段,每段为一个检验批; c、若系统按区域划分,则一个功能区域的消火栓为一个检验批。 3、给水设备安装分项 各个专业功能的设备为一个检验批。 (二)室内排水系统子分部 1、室内排水管道及配件安装分项 a、一个排水系统为一个检验批; b、高层一个系统可分段,每段为一个检验批; C、若有水平干管,则水平干管为一个检验批; d、隐蔽部分,同一个时段隐蔽的为一个检验批。 2、雨水管道及配件安装分项 (三)室内热水供应系统子分部 1、室内热水管道及配件安装分项 参照室内给水管道及配件安装分项。: 2、热水供应系统辅助设备安装分项 相对独立的一套功能系统或数量较多的某一区域内的内容可作为一个检验批。 (四)卫生器具安装子分部 1、卫生器具及给水配件安装分项

a、一层为一个检验批; b、单层面积较大的一层可按功能区域分为几个检验批。 2、卫生器具排水管道安装分项 同卫生器具给水配件安装分项一致。 (五)室内采暖管网子分部. 1、室内采暖管道及配件安装分项 a、同给水管道及配件安装分项划分。 b、若水平支管数量较多,则水平支管也可按层(或几层)为一个检验批。 2、室内采暖辅助设备及散热器、金属辐射板安装分项 a、一层为一个检验批; b、单层面积较大的可按功能区段分为几个检验批。 (六)室外给排水与采暖子单位工程 1、室外给水管道安装分项 一般按一个检验批。对于不同时段隐蔽的项目,可分成不同的几个检验批。 2、室外排水管道安装分项 一般按一个检验批。对于不同时段隐蔽的项目,可分成不同的几个检验批。 3、室外供热管网安装分项 一般按一个检验批。对于不同时段隐蔽的项目,可分成不同的几个检验批。 4、室外消防水泵结合器、消防栓安装分项。 一般按一个检验批。 5、室外给水管网的管沟及井室分项 根据室外给水管网的区域大小分成一个或几个检验批。 6、室外排水管沟及井池分项 根据室外排水管网的区域大小分成一一个或几个检验批。

分部分项检验批划分表

分部分项工程划分表 楼号分 部 工 程 子分部工程分项工程检验批质量验收记录备注 3#楼 、9#楼、14 #楼地 基 与 基 础 无支护土方 土方开挖 土方回填 土方开挖工程检验批质量验收记录 土方回填工程检验批质量验收记录 有支护土方 排桩 降水、排水 地下连续墙 锚杆、土钉墙 水泥土桩 沉井与沉箱 钢或混凝土支撑 排桩墙支护工程检验批质量验收记录 降水与排水工程检验批质量验收记录 地下连续墙工程检验批质量验收记录 锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 沉井与沉箱工程检验批质量验收记录 地基及基础处理 灰土地基 砂和砂石地基 碎砖三合土地基 土工合成材料地基 粉煤灰地基 重锤夯实地基 强夯地基 振冲地基 砂桩地基 灰土地基工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基工程检验批质量验收记录 强夯地基工程检验批质量验收记录 振冲地基工程检验批质量验收记录 砂桩地基工程检验批质量验收记录 1

预压地基 高压喷射注浆地基 土和灰土挤密桩地基注浆地基 水泥粉煤灰碎石桩地基夯实水泥土桩地基高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录土和灰土挤密桩地基工程检验批质量验收记录 桩基锚杆静压桩及静力压桩 预应力离心管桩 钢筋混凝土预制桩 钢桩 混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、 水下混凝土灌注) 混凝土预制桩(钢筋骨架)工程检验批质量验收记录 混凝土预制桩工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(混浆护壁钻孔桩)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(套管成孔桩)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(人工挖孔桩)工程检验批质量验收记录 地下防水防水混凝土 水泥砂浆防水层 卷材防水层 涂料防水层 金属板防水层 塑料板防水层 细部构造 喷锚支护 复合式衬砌 地下连续墙 防水混凝土工程检验批质量验收记录 水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录 卷材防水层工程检验批质量验收记录 涂料防水层工程检验批质量验收记录 细部构造检验批质量验收记录 锚喷支护工程检验批质量验收记录 复合式衬砌工程检验批质量验收记录 2

市政道路检验批划分方案设计_-

横八路道路建设项目 (单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分方案) 编制单位:重庆珠峰业建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2015年 03月 20日

检验批划分专项方案 1、编制依据 1.1、横八路道路建设项目施工合同 1.2、横八路道路建设项目设计施工图 1.3规范标准: 1.3.1《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 1.3.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3.3《公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTG D81-2006) 1.3.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3.5《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 1.3.6《公路桥梁伸缩装置》(JT/T 327-2004) 1.3.7《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GBl499.2-2008 1.3.8《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 1.3.9《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 1.3.10《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 1.3.11《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 1.3.12《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010 1.3.13《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T4-2004) 1.3.14《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 1.3.15《公路桥涵施工技术规范》(JTG∕T F50-2011) 1.3.16《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 1.3.17《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

建筑检验批的划分

建筑工程检验批的划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。 4、混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 5、砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土 6、钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。 三、主体结构 1、混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 2、劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 3、砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。 4、钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高

层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。 5、木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 6、网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 四、建筑装饰装修 1、地面 1)、整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层; 2)、板块面层:基层,砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层),大理石面层和花岗岩面层,预制板块面层(预制水泥混凝土、水磨石板块面层),料石面层(条石、块石面层),塑料板面层,活动地板面层,地毯面层); 3)、木竹面层:基层、实木地板面层(条材、块材面层),实木复合地板面层(条材、块材面层),中密度(强化)复合地板面层(条材面层),竹地板面层 抹灰一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝 2、门窗 木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装 3、吊顶 暗龙骨吊顶,明龙骨吊顶 4、轻质隔墙 板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙 5、饰面板(砖) 饰面板安装,饰面砖粘贴 6、幕墙 玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙 7、涂饰 水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰 8、裱糊与软包 裱糊、软包细部橱柜制作与安装,窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装,门窗套制作与安装,护栏和扶手制作与安装,花饰制作与安装 五、建筑屋面

相关文档
相关文档 最新文档