全封闭储煤场煤棚煤库消防设计验收一般根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)。

3.0.11当干煤棚或室内储煤场采用钢结构时,堆煤高度范围内的钢结构应采取有效的防火保护措施,其耐火极限不应小于1h。

4.0.3储煤场周边应设置环形消防车道,消防车道可利用交通道路。当储煤场周围设置消防车道有困难时,可沿长边设置尽端式消防车道,并设回车道或回车场。回车场的面积不应小于12*12m, 供大型消防车使用时,不应小于15*15m。4.0.4消防车道的宽度不应小于4.0m.道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4.0m。4.0.5厂区的出入口不应少于2个,其位置应便于消防车出入。

6.1.4室内储煤场应采取下列防火、防爆措施:1喷水设施。2通风设施。3储存褐煤或易自燃的高挥发煤种时,应设置烟气及可燃气体浓度监测设施,电气设施应采用防爆型。

7.1.10封闭式运煤系统建筑为钢结构时,应设置自动喷水系统或水喷雾灭火系统。

7.2.2-4储煤场的消防用水量不应小于20L/S。

7.2.2-5室内储煤场周围的消防给水管网环状。

7.5.4运煤系统建筑物设闭式自动喷水灭火系统时,宜采用快速响应喷头。

7.5.5自动喷水系统、水喷雾灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084或《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219的有关规定。

安全文明施工与消防环保措施

安全文明施工与消防环保措施 1、安全管理措施 1)建立安全责任制,进入现场前,对工人进行安全技术交底和安全培训工作。对施工机械操作进行培训,安全员作好安全检查工作。 2)严格遵守上海市建筑工程施工安全操作规程。 3)阳台周边、无防护的屋面周边设置1.2m 高的两道护身栏杆,并设置固定的高度不低于18cm的档脚板。 4)当临边的外侧为通道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网或其它可靠措施作全封闭处理。 5)分层施工的楼梯口、梯段边及休息平台处必须安装临时护栏。 6)施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 7)施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 8)雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立

即修理完善。 9)因作业必须,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 10)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。 11)应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。 12)工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。 13)配电箱要做到“六有”,在现场施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 14)检查和操作人员必需按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必需使用电工专用绝缘工具。 15)进入施工现场并在施工时,要带好安全帽,系好安全带,施工现场严禁吸烟,严禁酒后施工。 2、文明环保措施 1)在施工过程中遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施,保护好施工现场和周边地区的环境。做好成品的保护至竣工验收。 2)对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置,防止对环境造成污染,并严格控制施工噪音。 3)现场保持清洁,机具、材料码放整齐。

安全生产应知应会

安全生产应知应会文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

安全生产应知应会 一、安全生产名词解释 1.红线意识: 人命关天,发展决不能以牺牲人的生命为代价,这必须作为一条不 可逾越的红线。 2.五落实、五到位:“五落实”: 落实“党政同责”要求,董事长、党组织书 记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。落实安全生产“一岗双责”,所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责; 落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会,由董事长或总经理担任主任; 落实安全管理力量,依法设置安全生产管理机构,配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员; 落实安全生产报告制度,定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况,并向社会公示。“五到位”: 安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。 3.三个必须: 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。 4.三个责任: 企业主体责任、部门监管责任、属地监管责任。 5.五同规定: 同部署、同安排、同落实、同检查、同考核。 6.三同时: 新、改、扩建设项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用。常说的“三同时”,还包括环境保护“三同时” 和职业健康“三同时”。 7.五级五覆盖: 省、市、县(区)、乡镇(街道) 行政村(社区)五级;“党政同责” 全覆盖、“一岗双责”全覆盖、“政府主要领导担任安委会主任”全覆盖、“向党委组织部门报送辖区内安全生产工作情况”全覆盖、“三个必须”,即:“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”全覆盖。 8.四不两直: 不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待,直奔基层、直插 现场。 9.三违: 指反违章指挥、反违章操作、反对违反劳动纪律。

消防说明书范本

第一部分江高镇消防现状存在的主要问题及火灾情况分析1 第一章:江高镇消防现状存在的主要问题1 第二章:江高镇历年火灾情况9 第二部分规划方向与目标9 第一章江高镇总体规划指引9 第二章消防规划总则12 第三章消防安全布局规划14 第四章重点消防地区规划27 第五章消防站布局规划29 第六章消防装备规划32

第一部分江高镇消防现状存在的主要问题及火灾情况分析第一章:江高镇消防现状存在的主要问题 一、用地功能布局现状存在的主要问题 江高镇位于广州市北郊,处于流溪河和巴江和的交汇处。作为“禺北重镇”、广州北郊重要的区域性商业与文化中心,近年来发展迅速。在发展过程中由于缺乏必要的规划引导,造成用地功能布局不甚合理,从而导致消防问题的产生。 1、建设用地布局比较分散,消防配置难度大。由于历史发展原因,镇内各种建设用地,如行政村、乡镇企业、省、市、区属企事业单位等,缺乏总体上的规划协调,造成镇内建设用地点多面广,遍地开花的局面。分散建设给消防设施的配置和消防扑救带来一定的困难。 2、用地功能分区不明确,消防环境复杂。由于用地制度上的原因,镇区、各行政村均有各自的工业、商业等用地,加上“外来”企业的用地安排与镇内用地缺乏协调,造成居住区、商业区混杂;工业区、商业区、居住区混杂,各功能区互相干扰、相互影响;消防环境复杂,防火难度大,火灾扑救困难。 3、城镇发展过程中,镇区和“城中村”的建设造成的消防问题未解决好。由于历史原因,镇区部分地区和“城中村”建设无序、建筑密度高、消防间距不足、消防通道缺乏或堵塞现象严重,商铺、住宅房“多合一”处处可见,消防设施差、火灾隐患大,对城镇消防构成较大威胁。 4、镇内用地被多条对外交通线路分割,各片区相互间交通联系不畅。江高镇被京广铁路、广清(花)高速公路、新广花一级路等多条南北向的高等级的道路分割成若干个相对独立的区域,而镇内东西向的联系道路相对缺乏,道路等级不高。造成各区联系不畅。 二、城市消防安全布局现状存在的主要问题 1、工业用地布局的消防问题

现场文明施工、消防、环保以及保卫方案

现场文明施工、消防、环保以及保卫方案

(六)施工安全措施 一、安全生产目标及管理体系 一、安全生产目标 严格执行国家、省市发布的相关安全生产法规、施工安全规则,杜绝死亡事故和重伤事故,轻伤事故频率控制在2‰以下,杜绝重大交通、爆炸和火灾事故。 二、安全生产管理体系 1、公司安全工作领导小组领导全面的安全工作,主要职责是领导公司开展安全教育,贯彻宣传各类法规,通知和上级部门的文件精神,制订各类管理条例,每周对各项目工程进行安全工作检查、评比,处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组,并设专职安全员,主要职责是负责进行对工人的安全技术交底,贯彻上级精神,每天检查工程施工安全工作,每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施,并向公司安全领导小组汇报1 次。各作业班组设立兼职安全员,主要是带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。 2、项目部设立专职安全主任和施工安全领导小组,专职安全主任由具备注册安全主任资格的人员担任,配备专职安全员 2 人,统一抓各项安全生产管理措施的落实工作。各生产班组建立相应的安全生产管理小组,设立兼职安全员,配合专职安全员的工作。项目部安全生产管理体系如下:

组 员 : 专、 兼职安全 员 部门负责人 副组长 : 总工程师 副经理 安全总监 组 长 : 项 目经理 安全生产领导小组安全检查 安全 控制 安全工作体系不定期检查 定期检查 防管线破坏 防机械事故 防高空坠落 防火灾 防触电 防坍塌 各职能部 门各作业队 作业队专职安全员消除安全隐患 提高预测 预 防能力 实现安全 生产

现场消防、环保措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.现场消防、环保措施正式 版

现场消防、环保措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)为确保施工现场正常作业,作好防火是一项重要工作,为此,指定如下措施: 1. 项目经理要把现场防火当做一项重要工作,定人定责,实施到位。 2. 建立健全防火检查制度和岗位责任制度,认真划分重点防火区和责任人:木工棚责任人:崔礼广 配电房责任人:王定武 脚手架责任人:娄尔山 3. 配备齐全有效的灭火器:干粉灭火器2个,泡沫灭火器4个。

4. 现场动火作业,需报经有关部门或主管负责人的批准后可动火作业。 5. 仓库内木工棚和其他宜燃爆物品处严禁吸烟,并高宣明显警标。 (二)施工现场防火一般规定: 编制防火技术措施,并履行报批手续后方可施工。 按规定配置消防器材、设施和用品,建立消防组织。 明确划定用火区与禁火区域,禁火区域内严禁动火,在禁火区域内设置醒目的禁火标志。 动火作业履行审批制度,动火操作人员持证上岗并有专人监护。 定期进行防火检查,每月25日进行安

安全生产应知应会考试题(50道)

新学员安全生产知识应知应会考试卷 姓名:岗位:分数: 1.不准靠近或接触有电设备,严禁用去触摸电源开关以及其他电气设备。 2.任何电气设备或裸露的电线在未验明无电时,一律认为,严禁盲目触碰。 3.安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,行业规定,安全电压不高于 V。 4.设备不停电时,人员在10kV及以下现场的安全距离是 m。 5.电流通过人体途径不同对人体伤害程度不同。其中,到脚的途径对人体伤害较为严重。 6.使用工具时必须同时使用漏电保安器,并对漏电保安器定期检查。 7.电气设备的金属外壳均应有良好的,使用中不准拆除或对其进行工作。 8.遇有发电机、电动机等电气设备着火,应使用、干式或六氟丙烷灭火器灭火。 9.使用干粉灭火器时应几次,拔出保险销离着火点3-4m由近而远将火扑灭。 10.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火)时,扑救人员应使用。 11.灭火中,扑救人员应站在火场的风向,并保持与火焰的距离。 12.在风力超过级或雨雪天气时,禁止露天进行焊接或气割工作。 13.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定,两者间距离不得小于 m。 14.存气瓶的仓库内,必须备有消防用具,并应采用照明,室内通风应良好。 15.禁止在油管道上进行工作,在拆下的油管焊接须事先将管子冲洗干净。 16.机器的转动部分必须装有或其他防护设备(如栅栏),以防绞卷衣服。 17.不论停电与否,禁止在皮带上、越过、爬过及传递各种用具。 18.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的。 19.工作场所井、坑、孔、洞或沟道检修中如需将盖板取下, 必须设有牢固的。 20.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 mm高的栏杆。 21.凡在离坠落基准面 m及以上地点进行的工作都应视作高处作业。 22.高度超过 m没有栏杆的脚手架上工作,必须使用安全带或采取其他安全措施。 23.搭、拆脚手架时,工作人员必须戴安全帽,系安全带,穿。 24.梯子上工作时,梯子与地面倾斜角度为左右,并登在距梯顶不少于1m梯蹬上。 25.厂房外墙设置的固定爬梯高出地面2.4m以上部分的应设有。 26.在坝顶、陡坡、屋顶及其它危险边沿工作时,临空一面应装设或防护栏杆。 27.在级及以上大风或暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。

安全文明施工与消防环保措施

安全文明施工与消防环 保措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

安全文明施工与消防环保措施1工程的施工技术、施工方法、工艺流程 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。

摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。 摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。

现场文明施工、消防、环保以及保卫方案

现场文明施工、消防、环保以及保卫方案 1现场文明施工 施工现场的文明施工是施工企业现代化管理水平的综合反映,也是我们对现场实施科学管理的一个重要环节。它不仅促进施工安全、质量、工期管理的提高,而且能更进一步提高我们企业的形象和知名度。因此做好现场文明施工管理工作,具有重要意义。 1.1现场文明施工目标 施工现场及搭建的临时设施分别采用彩钢板和砌砖墙进行围护,封闭施工场地,在相互干扰的施工区段内,其围护结构采用移动式护栏,以方便进行移动式施工的围护。 在具体施工区域用移动式路栏隔离,保证施工区与非施工区严格分开,设置明显标识,并派专人巡视。 文明施工目标:争创安全文明工地。 1.2现场文明施工保证措施 1.2.1妥善处理地方关系 指派专职协调人员积极与当地政府和群众取得联系,了解当地民风民俗,尊重民族的宗教信仰和生活习惯,搞好与当地政府和群众的关系,妥善处理好生产中的各种矛盾。 教育职工,严格遵守法律、法规和当地的规章制度。杜绝偷盗、斗殴等违法现象发生。 着装整齐,挂牌上岗;文明施工,防止野蛮作业。 1.2.2施工场地管理 用采用彩钢板围墙封闭每个施工段,美化市容,减少施工与居民生活之间的相互干扰。 按施工总平面布置图实施定位管理,分管段、分片区进行场地规划,运输道路、材料场库、机械停放场、搅拌场和生活区按照总平面图合理

布局,统一规划,布置整齐并在施工区域设置醒目标牌。布置合理,秩序井然。 施工现场明显处,设置施工标示牌,标明工程名称及主要工程数量、建设单位、施工单位、驻地监理单位、设计单位、项目经理、工地施工及监理负责人。并在醒目位置设置一图三牌。一图:即平面布置图;三牌:即质量保证、安全生产、文明施工管理牌。在施工现场出、入口设置大门,实行封闭施工。 施工现场设置的临时设施,做到生活区和施工区划分明确,按规定布置防火设施。建立住地文明、卫生、防火责任制,并认真落实到专人。 合理布置施工现场给、排水系统。保证给水设施不渗漏,供水安全。排水系统顺畅,整齐大方。 临时用电按施工组织设计布置,不乱接乱扯,供电设施良好,光照充足。 施工人员及管理人员一律配带标识身份或工种的证牌。 1.2.3环境卫生管理 所在工点和住区排水畅通,并建立必要的卫生设施。生活区内设置垃圾箱,每日专人清运。每一工地生活、生产区范围,设临时的污水汇集措施,以便集中处理。工地范围内由工地医生负责定期消毒。 现场食堂按卫生标准配备设施,工作人员定期体检,配证上岗。 施工现场大门口及周围敏感点,居民区附近必须设置明显的施工投诉电话标志牌,包括施工单位和环境监理单位各自的投诉电话。 每个施工段至少安排1辆洒水车定期对施工场地洒水以减少灰尘的飞扬,洒水次数根据天气情况而定。一般原则每天早、中、晚上下班高峰期各洒水一次,当风速大于3级、夏季晴好的天气则每隔两小时洒水一次。 所有大型建筑构件,在市区外围的场地预制好后再运往施工现场装

环境保护与消防措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 环境保护与消防措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

环境保护与消防措施(新版) 1设计依据及原则 .1.1环境保护设计依据 环境保护坚持“以预防为主,防治结合,综合治理”的原则,各部门共同采取措施,对污染进行联合防治,以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。 1)《环境标志产品技术要求节能灯(HJ/T230-2006)》; 2)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准; 3)《地下水质量标准》(GB/T14848--93)III类标准; 4)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准; 5)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)3类标准; 6)《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 7)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅲ类标

准; 8)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001); 9)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 1.2设计原则 设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。 严格遵照“三同时”原则,凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备,均采用相应的措施进行治理,使其达标。 .2建设地环境条件 项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好,有一定的环境容量。 .3项目建设和生产对环境的影响 .3.1项目建设对环境的影响 1.项目实施过程中环境空气的影响 扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物,来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量

安全、环保、消防应知应会常识

安全、环保、消防应知应会 安全教育的作用的是什么? (1)通过安全教育培训可提高职工的安全意识。 (2)能帮助职工掌握安全知识和技术。 (3)能促进实现员工安全管理。 (4)能加强企业的两个文明建设。 何谓安全意识? 安全意识就是安全生产重要性在人们头脑中反应的程度,职工的行为是由他的思想意识支配的。 三不伤害是指那些? 不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害。 职工上班作业应做到那些? 一想、二查、三严。 一想是想当天的生产作业中有那些安全问题,怎样预防。 二查是查工作场所使用的机器、设备、工具材料是否符合安全要求,上道工序有无事故隐患,如何排除,查本岗位操作是否会影响周围的人身安全,如何预防。 三严就是严格按照安全要求、工艺规程进行操作,严格遵守劳动纪律,不搞与生产无关的活动。 当生产与安全发生矛盾应怎样处理? 首先解决安全问题,生产必须服从安全,保证在安全的条件下组织生产。

机械设备的防护设施的“五有”要求有那些? 轮有罩、轴有套、坑有栏、口有盖、孔有篦。 操作电动葫芦注意的要点是什么? 开关不宜频繁点动,不要忽然改变方向(等停稳后再动),起吊或运行不准撞到限位开关触点。 杜绝人身伤亡的根本措施是什么? 违章是事故的根源,有效地控制作业习惯性违章是杜绝人身伤亡的根本措施。 反违章的措施有哪些? 反违章一定要做到有章可循、有人负责、有据可查、克服不管不罚、只管不罚,坚决实行重奖重罚的经济考核。 “四全”安全管理是指哪四全? 全员、全过程、全方位、全天候的安全管理。 违章有那三害? 一害自己,二害他人,三害集体。 安全帽的头部防护用品的作用什么? (1)保护头部避免受物体打击或撞击。 (2)使头部免受火焰、腐蚀性烟雾、粉尘、以及恶劣气候条件下的伤害。 (3)可使头部、毛发免受有害物污染,防止头部被卷入运动的机器设备中。 为什么乙炔瓶必须直立放置?

安全、环保、消防告知书

XXXX公司 安全、环保、消防告知书 1 前言 根据安全生产属地管理原则,凡在XXXX公司(下称:公司)所属区域内从事所有活动的单位和个人,必须遵守本告知书。 2 安全 2.1相关方人员应以对本公司财产及职工的身体健康负责的态度,严格遵守安全生产规章制度,杜绝违章作业,并服从安全管理人员的监督检查,违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚。 2.2 进入公司所属生产区域必须履行有关进出许可和登记手续,方可进场。 2.3 施工单位应设立安全人员具体负责安全工作。落实施工中涉及安全、安全相关的工作。在进入现场前,提前告知公司调度或者相关人员;按规定为各自的作业人员提供符合国家标准的劳动保护及安全防护用具、用品,并告知正确的使用方法。 2.4 相关方人员在进入生产区前必须自行组织的安全教育,掌握必要的安全防火常识,了解公司的特点,安全规程及劳动纪律和其它安全规定。 2.5 施工前要辨识出施工过程中的危险因素,并制定出防范措施后,方可进行施工作业。 2.6 施工单位的设备、工具如有特殊要求,如是否防爆或存在危险因素,应及时向有关公司说明,需要配合的应同有关部门及时取得联系,经许可后方可进行作业。 2.7 相关方在危险区域作业必须做好警戒和醒目的警示标志,与其他装置可靠隔绝,并采取可靠的防护措施,改善作业人员的作业环境和条件。 2.8 特种作业人员必须持证上岗,操作证应随身携带,以便安全管理人员的监督检查。 2.9 相关方人员只准在规定的区域内作业,不能随处乱走,乱动与施工无关的设备、阀门、仪表、电气、开关、其他设施,不得触碰公司内的不明介质;不得动现场的分析仪器。 2.10不得在有毒、粉尘的环境下喝水、吃东西,如果发现作业环境当中有危险或者气味不对应立即撤出,不得停留。 2.11 相关方人员严禁在现场拍照、录像和窃取公司机密。 2.12 相关方如要使用水、电、气、汽等公用介质或公司的设备,必须向公司提出申请,得到许可后,方能进行使用。 2.13 如需破土动工、动焊、进入受限空间、登高等作业,必须到公司、公司办理相应的作业票,经现场确认后方可作业。 2.14 入公司的机动车辆必须遵守公司《厂区道路交通安全管理规定》,无条件接受检查。 2.15 相关方人员应在完工后将作业现场清理干净。 3 环保

第七章现场文明施工、消防、环保以及保卫方案

第七章现场文明施工、消防、环保以及保卫方案 第一节环境管理方针目标 一、环境管理方针 1、环境方针 坚持人文精神,营造绿色建筑,追求社区、人居和施工环境地不断改善! 2、环境方针的阐述 (1)坚持人文精神。即遵循以人为本组织施工;利用人类关于环保 的基本能力,建立有效运行的环境管理体系。 (2)营造绿色建筑。即施工过程具有节能、降耗、低污染的特征; 建筑材料和施工工艺具有环保型特征。 (3)追求社区、人居和施工环境的不断改善:即环境管理全过程的 环境行为持续改进。环境管理使建筑用户、施工人员共同受益。 二、环境管理目标: 1、噪音排放达标: 结构施工:昼间<75dB,夜间<55dB 装修施工:昼间<65dB,夜间<55dB 2、现场扬尘排放达标: 现场施工扬尘排放达到北京市粉尘排放标准规定的要求。 3、运输遗洒达标:确保运输无遗洒。 4、生活及生产污水达标排放:生活污水中的COD达标 (COD=300mg/L)

5、施工现场夜间无光污染:施工现场夜间照明不影响周围社区。 6、杜绝施工现场火灾、爆炸的发生。 7、固体废弃物实现分类管理,提高回收利用量。 8、项目经理部最大限度节约水电能源消耗。 9、节约纸张消耗,保护森林资源。 三、环境管理因素 鉴于本工程的特点,我们将重点控制和管理现场布置、临建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节能型材料设备的选用等。 第二节组织机构及管理制度 一、组织管理体系 在项目经理部建立环境保护体系,明确体系中各岗位的职责和权限,建立并保持一套工作程序、制度,对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。 1、项目经理部环境管理体系运行的总负责人为项目经理。 2、环境管理要素、环境管理方案的确定为总工程师。 3、施工现场环保管理具体实施领导者为项目现场经理。 4、施工现场环保管理体系运行的主管部门为项目综合办公室。 5、施工现场环保措施的执行单位为项目经理部各有关部门和各专业施工单位,各专业施工单位负责施工区域内的环保措施的落实和具体管理工作。施工区域内的环保方案的落实和执行由相应的责任师落实监督与管理工作。

消防工程施工安全文明施工与环境保护措施

消防工程施工安全文明施工与环境保护措施安全施工 1.1 安全生产方针与目标 “安全为了生产,生产必须安全”。为了保证本工程的施工安全,预防事故发生,我们将遵照国家颁布的安全生产规程以及业主制定的有关规定的要求,针对本工程的特点,在总结以往公司的安全管理经验的基础上,进一步完善安全防护体系,健全安全施工规章,落实安全生产责任制,加强安全防护知识教育和技能培训,确保工程安全、顺利施工。我们确定的安全生产方针和目标是: 安全生产的方针 安全第一:安全生产是企业维护劳动者合法权益的根本保证。项目经理部将夯实安全基础工作,加强职工的安全意识教育。在施工管理中把安全放在首位,当生产进度、效益与安全发生矛盾时,无条件地服从安全第一的原则,确保安全。 预防为主:安全生产重在预防,关键在投入。项目经理

部在施工生产活动中将切实搞好安全隐患的预防和预控,预备必要的防护设备,应用安全系统工程将安全隐患消灭在萌芽状态。 安全生产的目标 实现“六无一控制”:无施工原因引起的安全等级事故;无工伤死亡和重伤事故;无机械设备大事故;无重要器材设备被盗事故;无责任交通特大、重大事故;职工负伤率控制在1%以下。 1.1.1 安全管理原则 坚持一手抓生产,一手抓安全,两手都要硬的原则; 坚持预防为主的原则; 坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理原则; 坚持重在控制、适当约束的原则; 坚持安全与速度互保、安全与效益兼顾的原则; 坚持在管理中发展、提高的原则。 1.1.2 安全生产保证体系 为了保证工程现场施工安全,维护工地正常生产、生活

秩序,从思想、组织和工作等几方面制定详细的安全保证体系。 1.1.3思想保证体系 坚持“安全第一、预防为主”的方针,大力加强安全教育工作。开工前,组织施工人员进行安全知识学习,提高职工的安全意识和自我保护意识;施工中建立党政工团齐抓共管安全生产的氛围,并设立党员先锋模范岗、安全生产监督岗和安全班级,发动全体施工人员对现场施工安全情况进行监督。 实行班前安全讲话制、安全职责上墙制,时刻提醒职工注意安全,定期举行安全分析会议,对施工中发现的不安全隐患进行分析、总结,并以此进行职工安全教育。 1.1.4组织保证体系 由项目经理、总工程师、安质部部长组成安全生产领导小组,全面负责本项工程的安全生产工作,主要成员有工程部、安全质量部、及施工班组长、技术、安全检查工程师和班级安全员,建立逐级负责、定期检查的制度,明确各级管

安全环保应知应会知识

安全环保应知应会知识 1、三级安全教育指 答:厂级、车间级、班组级。 2、三级安全教育不少于多小时 答:72小时。 3、我厂安全培训教育制度规定厂级安全教育多少小时 答、不少于32小时。 4、我厂安全培训教育制度规定车间级安全教育多少小时 答:不少于40小时。 5、我厂安全培训教育制度规定班组级安全教育多少小时 答:不少于24小时。 6、新安全生产法的实施时间 答:2014年12月1日。 7、什么是“四新”教育 答:是指新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用

前,对有关人员(操作人员和管理人员)进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。 8、哪些人员应当重新接受车间级和班组级安全培训 答:从业人员调整岗位(转岗)或脱离岗位1年(含1年)以上重新上岗时,应当重新接受车间级和班组级安全培训。 9、我厂班组安全活动每月几次每次不少于多少学时 答:每月四次,每次不少于1学时。 10、我厂企业负责人每月参加几次班组安全活动 答:每月参加1次班组安全活动。 11、我厂管理人员每月参加几次班组安全活动 答:每月参加2次。 12、我国的安全方针是 答:安全第一、预防为主,综合治理。 13、《安全生产法》中规定从业人员的权利有哪些 答:安全生产保障权利包括:(1)有关安全生产的知情权;(2)有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利;(3)有对安全生产提出批评、建议的权利;(4)有对违章指挥的拒绝权;(5)有采取紧急避险措施的权利;(6)在发生生产安全事

故后,有获得及时抢救和医疗救治并获得工伤保险赔付的权利等。 14、《安全生产法》中规定从业人员的义务有哪些 答:(1)在作业过程中遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,不得违章作业;(2)接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需要和安全生产知识;(3)发现事故隐患应当及时向本单位安全生产管理人员或主要负责人报告;(4)正确使用和佩戴劳动防护用品。 15、《安全生产法》规定了生产经营单位在新建、改建、扩建工程中安全设施“三同时”是什么 答:即建设项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 16、什么是“三违” 答:违章指挥、违反操作规程、违反劳动纪律。 17、什么是“四不伤害” 答:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害,保护他人不受伤害。 18、处理安全事故“四不放过”原则 答:(1)事故原因未查清楚不放过;(2)事故责任人未受到处罚不放过;(3)本人和广大职工未受到教育不放过;(4)

环保、消防、职业安全、职业卫生和节能要求

第七章环保、消防、职业安全、职业卫生和节能 一、环境影响和环保措施 系统建设任务属于无污染工程,设备电磁辐射值在国家规范允许范围内,不会对环境造成污染。系统建设和运行过程中没有有毒、有害废水和气体排出,主要排放物为生活污水。 在数据中心系统建设中,严格按照国家颁发的有关环境保护法规和要求进行文明施工,设置在室外的风机采用高效低噪声设备,以降低室外噪声。 二、消防措施 在项目建设过程中,遵循“预防为主,消防结合”的方针,严格贯彻执行国家《建筑设计防火规范》,设计中采取一下措施: (1)设有火灾自动报警系统和紧急广播系统,各工作间设有温感或烟感探测装置。 (2)建筑物内要设有消火栓系统,消防水量满足规范要求。 (3)机房设有火灾自动报警系统。

(4)空调回送风管采用非燃保温材料。 (5)机房建筑物内均设置有应急照明、疏散标志。 三、职业安全和卫生措施 (1)机房内设备布置有足够的空间和间距,人流、物流的疏散均通畅。(2)机房配备空调设施,以改善工作条件和环境。 (3)机房装修设计按照有关规定和要求,严格保证所有电器设备的漏电保护,以免造成触电事故。 (4)为确保人身安全,所有用电设备的金属外壳、配电箱(盘)、操作箱(盘)、配线槽、保护钢管和接线盒均与保护线(PE线)可靠连接,以确保安全。为保证安全,机房设置防静电地面并设置防静电接地和工作接地。 (5)设置卫生间、休息室、开水间等必要的辅助用房 (6)通道、出入口设有应急照明和疏散方向标志,保证人员在紧急情况下能安全疏散。 四、节能目标及措施 (1)设计中尽可能选用国家批准的机电节能产品,选择能耗低、可靠性高的设备,以控制能耗。

第七章--现场文明施工、消防、环保以及保卫方案

6、现场文明施工及保卫方案 第一节环境管理方针 一、环境管理方针 1、环境方针 坚持人文精神,营造绿色建筑,追求施工环境地不断改善! 2、环境方针的阐述 (1)坚持人文精神。即遵循以人为本组织施工;利用人类关于环保的基本能力,建立有效运行的环境管理体系。 (2)营造绿色建筑。即施工过程具有节能、降耗、低污染的特征;建筑材料和施工工艺具有环保型特征。 (3)追求社区、人居和施工环境的不断改善:即环境管理全过程的环境行为持续改进。环境管理使建筑用户、施工人员共同受益。 二、环境管理目标: 1、噪音排放达标: 结构施工:昼间<75dB,夜间<55dB 装修施工:昼间<65dB,夜间<55dB 2、现场扬尘排放达标: 现场施工扬尘排放达到长春市粉尘排放标准规定的要求。 3、运输遗洒达标:确保运输无遗洒。 4、生活及生产污水达标排放:生活污水中的COD达标 5、施工现场夜间无光污染:施工现场夜间照明不影响周围社区。 6、杜绝施工现场火灾、爆炸的发生。 7、固体废弃物实现分类管理,提高回收利用量。 8、项目经理部最大限度节约水电能源消耗。 9、节约纸张消耗,保护森林资源。 三、环境管理因素 鉴于本工程的特点,我们将重点控制和管理现场布置、临建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节能型材料设备的选用等。第二节组织机构及管理制度 一、组织管理体系 在项目经理部建立环境保护体系,明确体系中各岗位的职责和权限,建立并保持一套工作程序、制度,对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。 1、项目经理部环境管理体系运行的总负责人为项目经理。 2、环境管理要素、环境管理方案的确定为总工程师。 3、施工现场环保管理具体实施领导者为项目现场经理。 4、施工现场环保管理体系运行的主管部门为项目综合办公室。 5、施工现场环保措施的执行单位为项目经理部各有关部门和各专业施工单位,各专业施工单位负责施工区域内的环保措施的落实和具体管理工作。施工区域内的环保方案的落实和执行由相应的责任师落实监督与管理工作。

现场消防、环保措施

编号:SY-AQ-06837 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 现场消防、环保措施 On site fire protection and environmental protection measures

现场消防、环保措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 (一)为确保施工现场正常作业,作好防火是一项重要工作,为此,指定如下措施: 1.项目经理要把现场防火当做一项重要工作,定人定责,实施到位。 2.建立健全防火检查制度和岗位责任制度,认真划分重点防火区和责任人: 木工棚责任人:崔礼广 配电房责任人:王定武 脚手架责任人:娄尔山 3.配备齐全有效的灭火器:干粉灭火器2个,泡沫灭火器4个。 4.现场动火作业,需报经有关部门或主管负责人的批准后可动火作业。 5.仓库内木工棚和其他宜燃爆物品处严禁吸烟,并高宣明显警

标。 (二)施工现场防火一般规定: 编制防火技术措施,并履行报批手续后方可施工。 按规定配置消防器材、设施和用品,建立消防组织。 明确划定用火区与禁火区域,禁火区域内严禁动火,在禁火区域内设置醒目的禁火标志。 动火作业履行审批制度,动火操作人员持证上岗并有专人监护。 定期进行防火检查,每月25日进行安全大检查时,一并进行防火检查,及时消除火灾隐患。 (三)料场仓库的防火措施: 库存物品应分堆储存编号,对危险物品应加强入库检验,易燃易爆物品应使用不发火的工具设备搬运和装卸。 库房内防火设施齐全,应分组布置种类适宜的灭火器,每组不少于2个,组间距不大于30m,重点防火区应每25m2布置一个灭火器。 库房内不得兼作加工、办公或其他用途。

安全环保应知应会知识

安全环保应知应会知识 1、三级安全教育指?答:厂级、车间级、班组级。 2、三级安全教育不少于多小时? 答:72 小时。 3、我厂安全培训教育制度规定厂级安全教育多少小时?答、不少于32 小时。 4、我厂安全培训教育制度规定车间级安全教育多少小时?答:不少于40 小时。 5、我厂安全培训教育制度规定班组级安全教育多少小时?答:不少于24 小时。 6、新安全生产法的实施时间? 答:2014年12月 1 日。 7、什么是“四新”教育?答:是指新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,对有关人员(操作人员和管理人员)进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。 8、哪些人员应当重新接受车间级和班组级安全培训?答:从业人员调整岗位(转 岗)或脱离岗位 1 年(含 1 年)以上重新上岗时, 应当重新接受车间级和班组级安全培训 9、我厂班组安全活动每月几次?每次不少于多少学时? 答:每月四次,每次不少于1学时。 10、我厂企业负责人每月参加几次班组安全活动? 答:每月参加1次班组安全活动。 11、我厂管理人员每月参加几次班组安全活动?

答:每月参加2次。 12、我国的安全方针是? 答:安全第一、预防为主,综合治理。 13、《安全生产法》中规定从业人员的权利有哪些? 答:生产保障权利包括:(1)有关生产的知情权;(2)有获得符合国家的劳动防护用品的权利;(3)有对生产提出批评、建议的权利;(4)有对违章指挥的拒绝权;(5)有采取紧 急避险的权利;(6)在发生生产后,有获得及时抢救和医疗救治并获得赔付的权利等。 14、《安全生产法》中规定从业人员的义务有哪些? 答:(1)在作业过程中遵守本单位的生产规章和,服从,不得违章作业;(2)接受生产教育和培训,掌握本职工作所需要和生产知识;(3)发现隐患应当及时向本单位 生产人员或主要负责人报告;(4)正确使用和佩戴劳动防护用品。 15、《安全生产法》规定了生产经营单位在新建、改建、扩建工程中安全设施“三 同时”是什么? 答:即建设项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 16、什么是“三违”? 答:违章指挥、违反操作规程、违反劳动纪律。 17、什么是“四不伤害”? 答:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害,保护他人不受伤害。 18、处理安全事故“四不放过”原则? 答:(1)事故原因未查清楚不放过;(2)事故责任人未受到处罚不放过; (3)本人

2016年安全生产知识应知应会考试题库

2011 年安全生产知识应知应会考试题库 单选题(一) 1.按《金华市生产经营单位安全生产主体责任规定》,危险性较大单位(建筑 施工)企业,从业人员超过 300 人的,配备专职安全管理人员不得少于 3 名; 从业人员超过 50 人少于 300 人的,配备专职安全管理人员不得少于(A)名;从业人员少于 50 人的,配备不少于 1 名专职安全管理人员和 1 名兼职安全管理人员,其中矿山企业配备专职安全管理人员不得少于 2 名。 A. 2 B.1 C. 3 D. 4 2.特种作业风险较高,为保证作业人员和他人的安全,特种作业人员必须持证 上岗。特种作业人员操作证的复审每( B )年进行一次。 A.1 B.2 C.3 D.4 3.生产经营单位的安全生产管理应有必要的组织保障,一般包括( C )。 A.机构保障和资金保障B.人员保障和设备保障 C.机构保障和人员保障D.制度保障和培训保障 4.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施验 收合格之日起( D )日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。 A.10 B.15 C.20 D.30 5.定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为( A )米。 A.1.4—1.6 米B.1.0—1.5 米 C.0.7—0.8 米D.0.8—1.6 米 6.工挖孔深度超过( B )米时,应采用机械通风。人工挖孔最深不宜大于( )米。 A.5 10 B.1015 C.15 20 D.2025 7. 某企业在生产经营过程中发生了死亡9 人的生产安全事故。按照《生产安全 事故报告和调查处理条例》的规定,该事故应由( C )负责调查。 A.国务院B.事故发生地省级人民 政府 C.事故发生地设区的市级人民政府D.事故发生地县级人民 政府

拌合站安全、卫生、环保及消防管理措施示范文本

拌合站安全、卫生、环保及消防管理措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

拌合站安全、卫生、环保及消防管理措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、安全管理措施 ①搅拌机械使用说明书随机备用。 ②操作人员必须经培训合格后方能上岗操作。 ③操作人员必须按使用说明书进行操作,保养。 ④操作人员应按要求记录搅拌机械的工作情况。 ⑤搅拌机的工作区域,非操作人员未经允许不得入 内、 ⑥定期对拌合站的机械部位、电路、电子元件进行检 查、保养。 ⑦砂、石料运输车进入拌合站内必须有专业人员指 挥,防止撞坏机械设备及围护墙。

⑧装载机上料时,其装卸料斗离墙距离应在300mm 以上,以防其撞击挡墙。 ⑨随时对料场挡墙及围护墙进行检查,发现问题应及时向领导汇报,采取补救措施。 ⑩拌合站设专人负责管理,建立健全拌合站安全操作规程岗位责任制。 2、卫生、环保管理措施 A、防止大气污染措施 (1)拌合站砂、石遮盖,场内配置洒水设备并指定专人实施。 (2)拌合站安装喷水冲洗装置。 (3)在进料口上方灰尘收集器以袋装形式,定期清理。 (4)拌合机四周及顶部全封闭,以防灰尘进入空气中污染大气。