文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能楼宇消防教学系统

智能楼宇消防教学系统

智能楼宇消防教学系统
智能楼宇消防教学系统

经验交流

2008年第2期自动化与信息工程 37

智能楼宇消防教学系统

罗俏 李智文 刘红东

(广东省科学院自动化工程研制中心)

摘要:为了全面反映楼宇消防系统的实际运行情况,有必要建设一套智能楼宇消防教学系统。它能实现对楼

宇消防系统的工作过程进行仿真,并能满足教学要求。文章介绍了楼宇消防教学系统的工作原理、所具有的功能、系统的设计与实现以及教学内容。

关键词: 楼宇消防;消防监控;教学

1 引言

随着科技进步和生产的发展,微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术广泛应用到消防领域,使火灾探测技术、自动报警技术、火灾监控技术等飞速发展,消防系统已从过去简单、被动的体系演变为今天自动探测、自动报警、自动灭火的智能化系统。为了全面反映楼宇消防自控系统的实际运行情况,很有必要建设一套智能楼宇消防教学系统[1]

,通过把消防系统集成到实训台上来演示整个系统的运行情况。此系统根据消防工程中的实践经验,结合目前日益发展的消防技术,不但能对楼宇消防系统的工作过程进行仿真演示,同时能很好地满足教学要求。

作为消防模拟训练系统[2]

的重要组成部分之一,本消防教学系统能适应于本科、中高职培训等各种不同类型和要求的学员进行智能建筑消防监控专业的系统设计、设备安装、线路连接、操作调试和故障排除等技能的学习。该系统不仅能让学员熟悉设备及系统的原理、结构和组成,并能让学员进行系统设计、安装、连接、设置、调试、排除故障等一条龙的实际操作。教师也能方便地教学、演示、设置故障和考核学员,使学员能在尽可能真实环境下进行实战操练。

2 消防教学系统的工作原理及其所具有的功能

本消防教学系统是以火灾为监控对象,根据防火要求和特点设计的监控系统。它能监控包括报警、疏散诱导、防排烟、喷淋、阻燃等联动控制的整个过程。在未发生火灾时,系统监控所有设备是否正常工作;

当发生火灾时,火灾报警的检测元件火灾探测器将火灾发生初期所产生的烟、热、光转换为电信号,输入消防教学系统,经过控制器处理后,发出报警以及相应的消防联动控制。通过教学平台,使用与该系统衔接的展示软件,实现手动/自动运行该系统的两种展示效果。该系统具有以下功能和特点:

(1)高可靠性。控制系统采用多CPU 工作方式,主CPU 与从CPU 内部数据传递方式为全双工异步通讯,当某CPU 发生故障时,其余CPU 仍可独立工作,进行信号传输并维持系统功能。此外系统具有六路直线联动控制输出,其输出模块自带CPU ,故此类模块CPU 不受主CPU 控制,但系统能监视其工作状态(连线的短路和断路故障、设备的动作情况)。

(2)智能报警。控制器实现了对编址单元的人工上线、自动巡检、自动报警等功能。对于模拟量的编址单元,探测器将发生火灾期间所产生的烟、温度、有毒气体检测等连同探测器所处空间的环境参数以模拟量的形式如实地传送给控制器,控制器再根据获取的数据以及内部存储的大量数据利用相关的判断火灾真伪的判据,对所获取的数据加以分析、比较、判断其火灾真伪,复合判定为火灾后,再发出声光报警,并指示火灾发生的物理部位,同时经过主机执行预先编程构造的防火联动方案,向现场联动灭火设备发出执行命令。

(3)联动控制。联动控制分自动和手动控制两种方式。自动方式是指根据预先编程设置构造的联动控制模式,当现场各编址单元的火灾报警信号传递到

主机后,主机自动向现场安装的各编址控制模块发出执行命令,自动联动现场不同物理部位的防火设备,同时接收防火设备动作的反馈信号。在自动方式时手动控制仍有效,即手动优先于自动。而手动控制方式分为主机键盘控制和一对一手动按钮控制盘两种手动控制。主机键盘手动控制可直接控制可编程继电器和其他输出模块。通过软件编程定义后,可实现对现场防火控制设备一对一控制,使用户操作简单直观。

(4)在线编程。主机具有丰富的软件编程功能,用户可根据建筑防火设计方案要求,通过中文菜单引导主机的人机交互操作,构造灵活的联动控制模式。还可按模块化的设计思想灵活增减主机内部硬件,然后再通过软件对硬件设置物理地址,修改控制程序,实现对其在线编程。

(5)事件记录。主机采用IC储存卡管理历史事件。此法具有可靠性高、操作简便、保密性强等特点,可对各种报警信息、手动操作过程进行登记,共能存储4096条历史事件。

(6)自诊断。主机有完善故障自检诊断功能,在软件控制下对主机主要硬件的各类插件进行自检故障诊断。检查内容包括:主机面板的全部发光显示器,主机的声响,主机的主要硬件接口IC、内存IC等。

(7)开放的通讯接口。主机通讯采用异步通讯接口与智能显示终端(IDT)或网络联接,网络最大节点数为64。其中网络介质采用RS-485通讯协议。

3 消防教学系统的设计与实现

3.1消防教学系统的设计

根据教学的需求特点,对消防报警主机、喷淋系统(如图1所示)及实训台等设备依据火灾自动报警系统设计规范[3](GB50116-98)进行放置。实训室提供与硬件系统的通讯接口,把硬件系统接入到软件教学平台,以控制中心报警系统的形式把消防报警系统演示给学员,并提供动手平台。在控制中心监控实训台上,放置集中火灾报警控制器、联动控制盘、广播控制器等中心控制设备,并联接监控实训台的区域报警系统。教学平台通过通讯接口接入消防硬件系统,各实训台提供一台电脑作为实训台上所有设备和系统运作过程的演示和控制工具。通过电脑可进入教学平台系统以及使用报警系统的监控软件。通过教学平台,可实现多媒体互动式演示教学。如图2所示,本

消防教学系统包括:

图1 喷淋系统的现场设备图

图2 消防教学系统结构图

(1)消防控制中心。包括消防工作站,火灾报警控制器件,智能电源盘,消防广播主机,多线制广播分配盘,总线消防电话主机,编码消防广播模块,电子编码器各1台。

(2)消防报警联动系统。包括区域火灾报警控制器,火灾显示盘,感烟火灾探测器,差定温火灾探测器,紫外火焰探测器,声光报警器,警铃,报警按钮,消火栓按钮各1个,各类输入输出模块各2个。

(3)消防用水系统。包括泵2台,湿式报警阀,检修信号阀各1台,消火栓箱,延迟器,水力警铃,压力开关各1个,电接点压力表,水流指示器,闭式喷头各2个。消防水系统分喷淋、消火栓系统。做喷淋系统实验时可以把两个泵当作是喷淋泵,在做消火栓系统实验时可以把两个泵一用一备当作是消防泵。

38

罗俏 李智文 刘红东:智能楼宇消防教学系统

2008年第2期自动化与信息工程 39

(4)消防广播系统。消防广播系统与消防报警主机连接,根据现有空间分成3个区域,并在每个区域分别安装扬声器、电话插孔和消防电话分机。随时接受各个区域的报警信息,可随时与消防中心通讯。 3.2消防教学系统的实现

在培训室设置一个消防控制中心报警系统(即讲台),在其旁边放置一台消防报警联动系统的实训台,一台消防通讯系统的实训台包括消防广播系统和电话系统,以及一个真实的消防栓系统和湿式喷淋系统。每个实训台都可以对这两个模拟系统进行联动控制。消防联动控制对象包括消防泵、防排烟设施、防火卷帘、防火门、水幕、电梯以及非消防电源的断电控制等。联动控制的简要流程是:在消防水系统、防火卷帘门、电梯系统、分别安装2个双输入输出模块,当系统收到烟感和温感两个信号发生变化、判断火灾发生时,分别控制主辅两个泵的起停并输出反馈信号,控制防火卷帘门自动关闭并输出反馈信号,控制电梯自动降到一楼并输出反馈信号;在正压风机、空调分别安装输入输出模块,当火灾发生时,启动正压风机,强切空调电源。

4消防教学系统的教学内容

本系统具有很强的针对性和互动性,经过培训学习后,学员能懂得如何构建系统、调试系统、设备维护等。学习内容包括以下6个方面:

(1)火灾自动报警系统的组成、功能、原理、结构设计,几种常用监控系统的配置方法。

(2)控制器、功能模块以及各类探头、报警器的原理、功能与结构。

(3)消火栓、自动喷水灭火、气体灭火各子系统的系统相关知识和系统设备组成。

(4)火灾自动报警与监控系统与其它系统的联控实现。

(5)火灾自动报警与监控系统的施工、安装、调试,以后运行期间的维护和保养。

(6)对国家相关的火灾安全防范知识的学习,掌握正确处理火灾情况的技能。

5 结语

本智能楼宇消防教学系统可对楼宇消防设备系统工作状态进行完全模拟,能直观地反映整个控制系统的运行变化情况。学员或培训人员通过了本系统的学习和实战操练,即可全面掌握楼宇消防系统的安装、运行、维修、保养的全部工作。该系统经过在北京联合大学的实际应用,使用单位反映具有良好的教学效果。

参考文献

[1] 王靖,苏华.楼宇设备自动化智能仿真系统[J].计算机应用,

2003, 23(z2): 416~417

[2] 郭华芳,李智文.消防模拟训练系统初探[J].消防科学与技术,

2007, 26(01):86~89

[3] 寿大云.建筑智能化系统实验教学指导书[M].北京:中国电

力出版社, 2006:78~87

Fire-Fighting Teaching System for Intelligent Building

Luo Qiao Li Zhiwen Liu Hongdong

(Automation Engineering R&M Center,Guangdong Academy of Sciences)

Abstract : In order to fully reflect the actual working of intelligent building’s fire-fighting system, it is necessary to build a set

of fire-fighting teaching system for intelligent building. It can disclose the working process of the fire system in simulation, and also can meet the demands of teaching. This paper introduces the principle of fire-fighting teaching system for intelligent building 、 function 、design and implementation, as well as the teaching contents.

Key words : Building Fire-Fighting; Fire-Fighting Supervising and Control System; Teaching

作者简介:

罗俏,男,1978年生,助理工程师,主要研究方向:电气工程及其自动化控制。

智能楼宇消防相关

智能哦目录 1摘要2 2前言3 3智能小区安防报警系统方案5 3.1智能小区防盗防火报警系统的经济性6 3.2智能小区智能安防系统的组成7 3.3小区防盗防火报警系统的功能7 3.4配件功能8 4系统硬件设计9 4.1探测器电路设计11 热释电红外线防盗探测器11 微波防盗探测器12 4.2防火探测器电路设计13 温度探测器13 光电感烟探测器13 CO气体探测器14 5系统软件设计15 6结论16 7参考文献:17

1摘要 介绍了一种住宅用智能报警器,它集防火防盗功能于一体,可实现自动检测与自动拨号报警。红外探测器及微波探测器实现盗情报警,温度探测器、光电感烟探测器和一氧化碳探测器集为一体,构成的复合式火灾探测器可完成火灾报警,多传感器的应用实现了低误报率,增强了系统可靠性。着重给出系统各部分实用电路原理图。关键词:防盗;防火;报警系统;智能

2前言 随着经济的发展,人们的生活日益改善,对生命和家庭财产安

全越来越重视,采取了许多措施来保护家庭的安全。以往的做法是安装防盗门,防盗网,但这有碍美观,不符合防火要求,还不能有效地防止坏人的进入。现在,全国各地都在开展建设安全,文明小区的活动,而且很多地方都提出取消防盗网的口号,家庭电子防盗防火报警系统也就应运而生了。 因为大多数家庭都是双职工,白天家里通常没有人,发生报警后,必须要有专人来处理,因此,必须设立报警中心。因为国内住宅区大多数是密集型分布,一个住宅区往往有成百上千户,并且都有自身的保安队伍,因此当用户防盗防火报警系统报警时,除了在现场报警外,还需向当地派出所或公安分局进行报警,也需要向住宅小区的保安中心进行联网报警,以便警情得到迅速处理。国家建设部规定,目前住宅小区应实现六项智能化要求,其中包括实行安全防X系统自动化监控管理,住宅的火灾,有害气体泄漏实行自动报警,火灾报警系统应是以烟、温及可燃气体等探测器为主体。防盗报警系统应安装红外或微波等各种类型报警探测器,系统应能与计算机安全综合管理系统联网,计算机系统能对防盗报警系统进行集中管理和控制。

智能楼宇消防系统2

第二节火灾探测器 消防设备图片 一、火灾探测器的分类 火灾发生时,会产生出烟雾、高温、火光及可燃性气体等理化现象,火灾探测器按其探测火灾不同的理化现象而分为四大类:感烟探测器、感温探测器、感光探测器、可燃性气体探测器。按探测器结构可分为点型和线型。详细分类表如表5-1所示。 离子感烟式探测器适用于点型火灾探测。根据探测器内电离室的结构形式,又可分为双源和单源感烟式探测器。 (一)感烟电离室 感烟电离室是离子感烟探测器的核心传感器件,其工作原理示意图如图7-2所示。电离室两极间的空气分子受放射源Am241不断放出的α射线照射,高速运动的α粒子撞击空气分子,从而使两极间空气分子电离为正离子和负离子,这样就使电极之间原来不导电的空气具有了导电性。此时在电场的作用下,正、负离子的有规则运动,使电离室呈现典型的伏安特性,形成离子电流。 离子感烟探测器感烟的原理是,当烟雾粒子进入电离室后,被电离部分的正离子和负离子被吸附到烟雾粒子上,使正、负离子相互中和的概率增加;同时离子附作在体积比自身体积大许多倍的烟雾粒子上,会使离子运动速度急剧减慢,最后导致的结果就是离子电流减小。动显然,烟雾浓度大小可以以离子电流的变化量大小进行表示,从而实现对火灾过程中烟雾浓度这个参数的探测。 (二)双源式感烟探测原理 实际上这是一种双源双电离室结构的感烟探测器,即每一电离室都有一块放射源其原理示意图如图7-3所示。一室为检测用开室结构电离室M;另一室为补偿用闭室结构电离室R。这两个室反向串联在一起,检测室工作在其特性的灵敏区,补偿室工作在其特性的饱和区,即流过补偿室的离子电流不随其两端电压的变化而变化。无烟时,探测器工作在A点。有烟时,由于检测室M中,离子减少且离子运动速度减慢,相当于其内阻变大。又因双室串联,回路电流不变,故检测室两端电压增高,探测器工作点移至B点。A点和B点间的电压增量△U即反映了烟雾浓度的大小。 (三)单源式感烟探测原理 单源式感烟探测器原理如图7-4所示。其检测电离室和补偿电离室由电极板P1、P2、和

智能楼宇建设方案

智能楼宇实训室建设方案浙江中控科教仪器设备有限公司

目录 智能楼宇实训室建设方案 (1) . 总体规划概述 (3) 系统规划介绍 (3) 系统构成 (3) 设计的特点及优势 (4) . 可扩建系统 (4) . 智能楼宇工程化系统 (5) 给排水系统实训装置 (5) 火灾报警及自动灭火系统实训装置 (5) 电梯实训装置 (7) 停车场系统 (8) . 智能建筑单元 (12) 火灾报警实训装置 (12) 系统实训装置 (13) . 部分用户案例 (14) 台套化案例 (14) 集成化案例 (15) 工程化案例 (15)

. 总体规划概述 智能楼宇综合实训基地涉及智能楼宇工程化系统及智能化建筑实训单元组成。这两套系统分别从单元实训、智能小区应用以及技能考核的方面进行设计,即可以单独使用,也可以进行综合性使用。规划建设完成后将可承担楼宇智能化工程技术专业的BAS、IBMS、综合布线和安全防范技术等课程的全部或部分教学与实训。 智能楼宇工程化系统是整个实训基地的控制中心,按照标准的智能小区控制中心要求进行设计和施工,有完备的防雷接地等保护措施,内设有教学区域,能承担50位学生的教学任务。智能楼宇工程化系统包含智能楼宇机电自动化系统【给排水系统(1期)、电梯系统(1期)、中央空调系统(2期)、供配电及照明系统(2期)等】、火灾报警和自动灭火系统(1期)、智能停车场管理系统(1期)的设计和施工。此总控中心通过工程化设计和施工,涵盖了智能小区的弱电系统,除了让学生了解到更多的楼宇智能化先进技术和相关的设计、施工标准,还具有实用性、先进性、可操作性和可讲解性,并对整个楼宇智能化系统的控制与集成。 智能化建筑实训单元包括BA系统实训装置(包括给排水控制实训装置、智能照明实训装置、中央空调实训装置)、综合布线实训装置、消防系统实训装置等。实训单元采用网孔板设计,学生可进行相关器件的安装和接线的训练,培养动手和系统构建的能力,使其完全掌握相关系统的知识。并且可通过相应的跳线,可控制智能楼宇工程化系统中的相应实体设备。 整个实训基地建设规划不仅可以满足学校日常的教学任务、《智能楼宇管理师》上岗考证,也可以承接大赛和对外的培训任务。 系统规划介绍 系统构成 根据规划设计,本实训基地包括以下几大部分:

门禁系统与消防火警、视频监控、智能楼宇系统的联动

门禁系统与消防火警、视频监控、智能楼宇系统的联动 (一)门禁系统与消防火警系统的联动: 在人流量比较密集的场所,在出现火警、恐怖袭击等紧急情况下人员疏散比较困难,尤其这些场所安装了门禁系统后,这个问题就表现得尤为明显,平时安全保障的“门神”,此时就成为了人们逃生的重大障碍。因此,门禁系统必须具备消防火灾联动功能。 消防火灾报警系统输出的信号通常为无源干接点信号,门禁系统与其联动可以通过两种方式来实现。 第一、对门禁系统控制的电控锁直接断电方式。消防系统可直接外接继电器(要指出的是,继电器在没有火警信号时,线圈应处于断电状态,这样才能延长继电器的寿命)实现对门禁系统的电控锁电源进行控制,即继电器的常开触点控制220V电源通断,当发生火灾报警时继电器会及时动作,强行对门禁系统电控锁电源进行断电控制(市电及后备电源),以使系统断电时指定的门能够自动打开。这种方法的优势是使用简单,但控制器没有接入报警信号,也没有保存相应的记录。 第二、门禁系统逻辑判断联动(间接联动)。消防火灾报警系统的报警信号与门禁控制器上的联动扩展端口直接沟通,这种方式可以实现包括消防报警信号输入、玻璃破碎器报警信号输入等输入功能,以及声光报警器信号输出、强制电锁动作输出等功能。在发生火灾时,门禁控制器会接受消防报警系统以继电器干触点方式传输过来的消防报警信号(消防系统主动发送信号,门禁系统被动接收并执行控制),从而按预制的联动命令去控制指定的电锁自动打开或关闭,以方便人员正常疏散,达到逃生目的,同时关闭某些门以阻隔烟火蔓延。 为了进一步强调通道的安全性,杜绝有人蓄意制造虚假火灾信号从而使电锁自动打开造成逃匿的事故,门禁系统可以设置成多路消防报警信号输入认证模式,即可设置成当接收到多路消防报警信号时才打开某指定的门(如各层的消防通道门),若仅仅检测到单路报警信号输入,则不会对电锁发出任何动作指令,但通过正常的合法出门流程依然可以将电锁打开。 (二) 门禁系统与视频监控系统联动 视频监控是安防系统中比较重要的子系统,也是任何一个大型的公共场所必配的安防设备。门禁系统可配合监控系统摄像机、矩阵或DVR实现对受控门点的图像抓拍、监视功能。 门禁系统与视频监控系统的联动可通过两种方式来实现: 第一种是硬件方式,即采用门禁系统输出继电器干触点给模拟电视监控系统的矩阵报警输入模块和DVR的报警输入端,以实现对受控门点或相关部为的的图像抓拍和监视功能。这类联动方式是以往最常用的,也是最基本的。 第二种是软件方式,具有支持数字视频服务器(编码器)功能的门禁控制器,与数字监控系统同时实现从设备协议层到软件数据库层的双重数据交换功能。还有一种软件方式,即直接在DVR中的视频采集卡的SDK写入门禁管理系统软件,通过门禁系统软件功能项关联到D

智能楼宇消防系统4

第四节消防联动控制 消防系统图片 一、消防供电 消防供电设置有主供电电源和直流备用供电电源,其中主供电电源采用的是消防专用电源,消防供电要能满足消防设备的用电负荷,充分发挥消防设备的作用,将火灾损失减小到最低限度。对于电力负荷集中的一、二级消防电力负荷,通常是采用单电源或双电源的双回路供电方式,用两个10kv电源进线和两台变压器构成消防主供电电源。如图7-16所示是一个一级消防电力负荷对应的供电系统原理图。 图7-16a采用不同电网构成双电源,两台变压器互为暗备用,单母线分段提供消防设备用电源。图7-16b采用同一电网双回路供电,两台变压器互为备用,单母线分段,设置柴油发电机组作为应急电源向消防设备供电,与主供电电源互为备用,满足一级消防负荷要求。 二、消防设备的联动控制 国家现行标准《火灾自动报警系统设计规范》中明确规定,高层建筑的火灾报警控制系统应具备对室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘门和电铃等的联动控制功能。 (一)消防栓水泵联动控制 室内消防栓系统水泵起动方式的选择与建筑的规模和给水系统有关,以确保安全,电路设计简单合理为原则。消防泵联动控制原理框图如图7 -17所示。 接收到火灾报警信号后,集中报警控制器联动控制消防泵起动,也可手动控制其起动。同时,水位信号反馈回控制器,作为下一步控制操作的依据之一。 (二)喷洒泵联动控制 喷洒泵联动控制原理框图如图7 -17所示。出现火警后,火灾现场的喷淋头由于温度升高至60℃以上,使喷淋头内充满热敏液体的玻璃球受热膨胀而破碎,密封垫随之脱落,喷出具有一定压力的水花进行灭火。喷水后有水流流动且水压下降,这些变化分别可经过水流报警器和水压开关转换成电信号,送到集中报警控制器或直接送到喷洒泵控制箱,起动喷洒泵工作,保持喷洒灭火系统具有足够高的水压。 (三)排烟联动控制 防排烟系统电气控制的设计,是在选定自然排烟、机械排烟、自然与机械排烟并用或机械加压送风方式以后进行,排烟控制有直接控制方式和模块控制方式,如图7-18所示给出了两种控制方式的原理框图。图7-18a为直接控制方式,集中报警控制器收到火警信号后,直接产生控制信号控制排烟阀门开启,排烟风机起动,空调、送风机、防火门等关闭。同时接收各设备的反馈信号,监测各设备是否工作正常。 图7-18b为模块控制方式,集中报警控制器收到火警信号后,发出控制排烟阀、排烟风机、空调、送风机、防火门等设备动作的一系列指令。在此,输出的控制指令是经总线传输到各控制模块,然后再由各控制模块驱动对应的设备动作。同时,各设备的状态反馈信号也是通过总线传送到集中报警控制器的。 图7 –18中机械加压送风控制的原理及过程与机械排烟控制相似,只是受控对象变成了正压送风机和正压送风阀门。 (四)防火卷帘及防火门的联动控制 防火卷帘通常设置于建筑物中防火分区通道口外,可形成门帘式防火隔离。火灾发生时,防火卷帘根据火灾报警控制器发出的指令或手动控制,使其先下降一部分,经一定延时后,卷帘降至地面,从而达到人员紧急疏散、火灾区隔火、隔烟,控制烟雾及燃烧过程可能产生的有毒气体扩散并控制火势的蔓延。如图7-19所示为防火卷帘联动控制原理框图。 电动防火门的作用与防火卷帘相同,联动控制的原理也类同。防火门的工作方式有平时不通电,火灾时通电关闭方式,以及平时通电,火灾时断电关闭两种方式。气体灭火系统用于建筑物内需要防水又比较重要的对象。如配电间、通信机房等。通常,气体管网灭火系统通过火灾报警探测器对灭火控制装置进行联动控制,实现自动灭火。如图5-20所示为气体灭火系统联动控制原理框图。 需要说明的是,以往使用的卤代烷是破坏大气臭氧层的化学物质,世界环保组织规定各国必须在2010年以前淘汰这类灭火剂。现已寻找到卤代烷的替代品,并积极发展更有效的

智能楼宇消防系统的意义

消防自动报警系统与智能化系统的联动 ?简介:随着我国国民经济的迅速发展,消防系统的相对滞后已经严重阻碍了我国国民经济的发展。伴随着我国各个行业的迅速智能化,这种矛盾越来越突出。因此,强调把消防自动报警系统纳入到建筑智能化系统中,提高楼宇自动化水平,迎合当前通过楼宇自控技术实现更多更高的要求的需要,是符合世界发展潮流的,也是当前发展的一个紧迫的问题。本文通过对消防自动报警系统与智能化系统的联动的探讨,阐述了设计阶段高度考虑这两个系统的联动功能的必要性。?关键字:消防自动报警系统,智能化系统,联动 在很多建筑智能化的教材里,消防系统(主要是指消防自动报警系统)均属于建筑智能化的一个分系统,并对消防自动报警系统进行了详细的技术性能要求分析。但在我国,由于宏观政策与行业管理的各种原因,消防系统总是作为一个需要独立于其他弱电系统的系统对待,不强调参与到建筑智能化里来。这样的做法,一方面让我国的消防自动报警系统取得了非常好的操作环境;另一方面,由于对消防自动报警系统以外的各个方面关心不够,或多或少地存在一定的封闭性,不利于消防电子产业更广泛地拓宽发展出路,不利于与建筑智能化系统及其他系统的紧密结合。而实际上,由于消防系统的复杂性,它和其他系统(如电力系统、空调系统等)都有或多或少的联系。随着我国国民经济的迅速发展,消防系统的相对滞后已经严重阻碍了我国国民经济的发展。伴随着我国各个行业的迅速智能化,这种矛盾越来越突出。因此,强调把消防自动报警系统纳入到建筑智能化系统中,提高楼宇自动化水平,迎合当前通过楼宇自控技术实现更多更高的要求的需要,是符合世界发展潮流的,也是当前发展的一个紧迫的问题。 首先,对消防自动报警系统的控制方式进行分析。 由于有国家消防管理部门的强力参与,消防自动报警系统已有强制性国家标准,并强制通过ISO900认证,各制造厂商的产品的差别不是很大。消防自动报警系统的核心思想是对报警区域中发生的任何火情及时地感知,并根据其报警级别分别在控制中心给予报警或进行相应的联动处理。所以,消防自动报警系统是由传感器、执行器、控制器及控制网络组成。 根据现场的需求,火灾传感器主要是感烟探测器和感温探测器,此外还有火焰探测器等;从探测原理上区分,可分为离子型、光电型、红外型等;从电子原理上区分,可分为开关信号型、模拟型以及智能型等。所有这些传感器对现场信息进行采集,并将所采集到的经过分析(智能探测器)的信号(正常或火警)通过消防专用传输网络向控制器传输汇总。获得火情报告后,控制器根据事先编制的程序采取必要的措施,除了应有的消防各子系统间的联系,还对与消防相关的其他系统进行检测与控制联动。这时候,智能控制器通过控制网络对防火卷帘门、电梯、消防水泵、灭火气体系统、电动门、防排烟风机、中央空调、动力配电系统等联动设备下达各种联动命令,以使火情得到及时控制并最大限度保护人员疏散安全,把损失减少到最低限度。火灾智能控制器是整个消防自动报警系统的核心,它检测整个控制网络上的各个设备(传感器、执行器、显示器等),并根据具体情况,对各方面获得的数据加以汇总、记录、分析、计算,能够在它的显示界面上及时报出火警发生的位置、火灾蔓延的程度以及已采取的消防措施等,使

相关文档
相关文档 最新文档