江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建工程现场(电气、热控)试验室能力认定

汇报材料汇编

张家港沙洲电力有限公司

2016年9月7日

目录

汇报单位:张家港沙洲电力有限公司 (2)

汇报单位:河北电力工程监理有限公司(电气) (6)

汇报单位:河北电力工程监理有限公司(热控) (9)

汇报单位:江苏江南检测有限公司(电气) (12)

汇报单位:江苏江南检测有限公司(热控) (21)

江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建工程现场(电气、热控)试验室能力认定

建设单位汇报材料

汇报单位:张家港沙洲电力有限公司

2016年9月7日

尊敬的各位领导、各位专家:

下午好!

我谨代表张家港沙洲电力有限公司对各位领导和专家莅临现场检查指导表示真诚的欢迎和感谢。现就工程情况简要汇报如下:

一、工程概况

项目名称:江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建工程

建设地点:张家港市锦丰镇三兴街道

建设单位:张家港沙洲电力有限公司

投资方:华兴电力股份公司

工程规模:建设2台1000MW国产超超临界燃煤发电机组

动态投资:83.69亿元

项目核准时间:2015年5月26日

2015年6月1日开工,计划2017年7月上半年双机投产

三大主机:锅炉、汽机、发电机均采用上海电气电站集团设备

二、工程主要参建单位

1.主体工程设计单位:华东电力设计院有限公司;

2.施工监理单位:河北电力工程监理有限公司,监理范围:主体工程建筑、安装及调试;

3.调试单位:江苏方天电力技术有限公司;

4.A 标段:江苏省电力建设第一工程公司,工程范围:#3机组主体工程、500kV升压站工程及部分公用工程建筑安装;

5.B 标段:上海电力建设有限责任公司,工程范围:#4机组主体工程建筑安装;

6.C1 标段:山西省电力建设第二工程公司,工程范围:输煤、除灰、化学水处理等建筑安装;

7.F标段:同方环境股份有限公司承担脱硫EPC工程。

目前入场各参建单位项目组织机构已建立,管理人员基本到位,质保体系运作有效、可控、在控。

三、工程质量目标

总目标:杜绝质量事故、全面消除质量通病,机组建设质量总评为优良,高水平达标投产,确保电力行业优质工程,争创国家优质工程奖。

安装项目质量目标:

单位工程合格率为100%、优良率为100%、工程质量评价达高等级优良;

分部工程合格率100%;

分项工程合格率100%;

工程观感得分率不低于90分。

四、A标段电气、热控专业主要的施工节点:

1.6kV配电装置安装结束时间 2016.06.01

2.直流系统调试投用时间 2016.07.20

3.蓄电池充放电试验结束时间 2016.07.23

4.UPS电源投用时间 2016.07.28

5.DCS系统受电恢复时间 2016.08.01

6.6kV母线耐压试验结束时间 2016.08.22

7.#02启备变安装结束时间 2016.08.22

8.220kV配电装置安装结束时间 2016.08.22

9.220kV电缆敷设及试验结束时间 2016.08.17

目前#3机厂用电系统受电前监督检查工作已于2016年8月27日至30日完成受检,相关整改闭环资料已上报至电力工程质监总站。

五、电气、热控专业检验、试验规划

我方已联合监理及各施工单位编制完成《工程各专业检验、试验计划》

(包括电气、热控专业检验、试验计划),并下发监理、各施工单位及电气、热控试验室执行。施工过程中由电气、热控专业工程师分别监督实施。

本工程严格按照电力工程质量监督总站的资质要求选择电气和热控试验机构。要求试验机构在我工程须设立现场试验室,现场试验室须具备相应工作条件及环境,配备检测试验设备及检测人员。

目前选定电气、热控试验室如下:

江苏江南检测有限公司,承担:A标段电气、热控试验。

总之,工作之中难免存在不足之处,请各位领导和专家批评指正,以便进一步强化检测试验管理,推动质量管理工作走上新台阶。

祝各位领导和专家工作顺利、心情愉快!

受检资料目录

监检阶段:现场电气、热控试验室能力认定

江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建工程现场电气试验室能力认定

监理单位汇报材料

汇报单位:河北电力工程监理有限公司(电气)

2016年9月7日

各位领导、各位专家,大家好:

首先代表河北电力工程监理有限公司沙电监理项目部,对各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎!下面我将承担沙电二期工程A标段电气检验现场试验室的监理检查情况汇报如下:

一工程概况:

沙州电厂二期“上大压小”扩建工程为2台1000MW超超临界燃煤发电机组工程,其中A标段电气检验现场试验室为江苏江南检测有限公司张家港项目现场电气试验室,并于今年三月份开展工作。其主要试验项目包括A 标段施工的电气设备、表计、高压电缆等单体试验和接地参数的试验。

二对电气检验现场试验室的检查情况

监理人员从试验室的筹建以及步入正常运行,始终依据《电力建设工程监理规范》DL/T 5434-2009中的规定,对该现场电气试验室进行了检查,检查情况如下:

1、试验室的资质等级及试验范围:经核查江苏江南检测有限公司有计量认证资质(CMA)。其试验范围为电气设备检测及调试、电气热控仪表校准等,能够满足A标段电气检测工作的需要。

2、试验设备的检定或校准证书:监理审查了数字万用表、电动摇表、接地电阻表等29台测量、计量器具、试验设备的检定或校准证书,其检测状况处于有效期内,且状态正常,能够满足试验数据的精度要求。

3、试验人员的资格证书:核查了继电保护、电气试验人员资质1份,资质合格并在有效期内,目前现场试验室人员数量的配置基本合理,能够满足试验需要。其试验室的质量管理组织机构情况为:试验室总人数为8人,其中主任、技术、质量负责各1人,试验人员4人、计量人员1人,人员均持证上岗、资质证件有效,且在本人资质范围内作业,人力资源安排能够达到质量管理要求。

4、试验室管理制度:经核查试验室的管理制度有“安全工作制度”、“岗位责任制度”、“检验工作管理制度”、“资料管理制度”等,其管理制度能够覆盖试验室的各项工作。

5、本工程的试验项目及其要求:现场电气检测试验工作均按国家及行业的相关规程规范执行。

监理部核查后认为,江苏江南检测有限公司张家港项目现场电气试验室的组织机构健全,检测行为规范,检测项目和范围符合施工合同约定。

汇报完毕,谢谢大家!

江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建工程现场热控试验室能力认定

监理单位汇报材料

汇报单位:河北电力工程监理有限公司(热控)

2016年9月7日

各位领导、各位专家,大家好:

首先代表河北电力工程监理有限公司沙电监理项目部,对各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎!下面我将承担沙电二期工程3号机组热控检验现场试验室的监理检查情况汇报如下:

一工程概况:

沙州电厂二期“上大压小”扩建工程为2台1000MW超超临界燃煤发电机组工程,其中3号机组热控检验现场试验室为江苏江南检测有限公司张家港项目现场热控试验室,该试验室的工作开始于今年四月份。其主要试验项目包括A标段范围内包括锅炉、汽机、外围公用系统的热工仪表单体调试和热工信号回路调试工作。

二对热控检验现场试验室的检查情况

监理人员从试验室的筹建以及步入正常运行,始终依据《电力建设工程监理规范》DL/T 5434-2009中的规定,对该现场热控试验室进行了检查,检查情况如下:

1、试验室的资质等级及试验范围:经核查江苏江南检测有限公司有计量认证资质(CMA)。其试验范围,能够满足3号机组热控检测工作的需要。

2、试验设备的检定或校准证书:监理审查了数字万用表、电动摇表、接地电阻表等51台测量、计量器具、试验设备的检定或校准证书,其检测状况处于有效期内,且状态正常,能够满足试验数据的精度要求。

3、试验人员的资格证书:核查了热控试验人员资质4份,资质合格并在有效期内,目前现场试验室人员数量的配置基本合理,能够满足试验需要。其试验室的质量管理组织机构情况为:项目热控试验室共7 人,其中项目室主任1人,技术负责人1人,质量负责人1人,分2个检测小组,人员均持证上岗、资质证件有效,且在本人资质范围内作业,人力资源安排能够达到质量管理要求。

4、试验室管理制度:经核查试验室的管理制度有“安全工作制度”、“岗位责任制度”、“检验工作管理制度”、“资料管理制度”等,其管理制度能够覆盖试验室的各项工作。

5、本工程的试验项目及其要求:现场热控检测试验工作均按国家及行业的相关规程规范执行。

监理部核查后认为,江苏江南检测有限公司张家港项目现场热控试验室的组织机构健全,检测行为规范,检测项目和范围符合施工合同约定。

汇报完毕,谢谢大家!

江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建工程现场电气试验室能力认定

试验室汇报材料

汇报单位:江苏江南检测有限公司(电气)

2016年9月7日

尊敬的各位领导、专家:

欢迎各位领导和专家莅临江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建工程A 标段项目现场进行现场电气试验室能力认定审查工作,我谨代表江苏江南检测有限公司张家港项目现场电气试验室对现场试验室概况、目前检测试验工作开展情况以及机构能力自查情况作简要汇报。

一、公司及项目电气试验室简介

1.公司简介

江苏江南检测有限公司成立于2003年2月,具有独立法人资格,专业从事电力工程的土建、材料、电气及热控检测专业工作。自公司成立已来,我们秉持“科学、公正、准确、快捷”的原则,为社会提供专业的检测试验服务。先后完成了国电泰州电厂二期2×1000MW超超临3号机组、无锡蓝天2×660MW燃汽机组、南京六合华能2×50MW燃煤机组等以及220kV 沿河输变电等电力工程电气检测试验任务。

2.项目电气试验室概况

张家港项目现场电气试验室成立于2016年3月,是江苏江南检测有限公司在工程现场分设的电气试验室,全权行使公司赋予的工作职能。主要承担该项目工程A标段新安装电气设备的检测试验工作,主要包括:高压电气试验、继电保护试验以及二次回路检查等。执行国家、行业的试验规程、规范,接受检测公司的技术管理。

现场电气试验室总体布置3间,分别有项目综合办公室、标准及计量室、仪器设备存放及调校室。各室布置合理,水电管线布置走向合理,环境良好,室内清洁,标准室具有防触电及加湿、控温设备,能够满足张家港项目现场检测和办公的需要。现场电气试验室布置示意图详见附件1。

3.项目电气试验室管理组织机构

现场试验室根据工程规模和承接的检测试验任务,适时建立了张家港

项目电气检测试验管理组织机构(见图1),以确保项目电气试验检测试验工作的正常开展。

图1 江苏江南检测有限公司张家港项目部电气试验室管理组织机构

4.现场电气试验室人员配备情况

项目电气试验室拟配备9人,实际到岗的6人,(项目室人员情况一览表详见表1),其中行政负责人1人,技术负责人1人,质量负责人1人,高压试验组3 人,继电保护组3人,同时还设置了兼职的安全员、计量设备管理员、资料管理员等,现场检测试验人员均持证上岗。

表1 张家港项目电气试验室人员情况一览表

现场试验室仪器设备、工器具、材料和安全设备配备齐全,并通过各计量院的计量检定/校准合格,能够满足工程现状检测要求,其中包含发电机试验成套设备、变压器试验成套设备、开关、互感器成套设备、继电保护测试仪以及其他各种表计等32台(套)。检测仪器设备的计量管理实行分类管理,100%检定校准合格,满足现场检测要求。项目电气试验室仪器设备配备情况详见表2。

表2 张家港项目电气试验室主要仪器设备配备表

6.项目电气检测制度及工艺文件准备情况

现场试验室拟开展的检测试验项目有:发电机全套电气试验、变压器全套电气试验、开关、互感器、隔离开关、开关柜、接地装置等试验。根据本项目的检测试验工作,现场试验室组织编制了《电气试验室现场管理制度》等13项管理制度及岗位责任制8份;收集了电气检验相关在用标准36册,并进行受控管理;组织编制了《试验检验与技术监督大纲》及相关检测试验作业指导书14份。现场的电气检验、检测工作均严格执行国家及行业的相关规程规范,及时填写检测记录,反馈检测信息,做好检测试验报告的编制工作,为把好工程质量关尽一己之力。

二、项目电气检验工程量、进度及目前工作开展情况

1.项目电气检验主要工程量概况

江苏江南检测有限公司张家港项目现场电气试验室目前已承接江苏沙

洲电厂二期“上大压小”扩建工程A标段电气工程检测任务。A标段包括#3机组主机部分及500kV升压站,施工单位均为中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司。主要工作量见表3

表3张家港项目电气试验室主要工作量

2.现场试验室目前检测工作开展情况

现场试验室相关检验人员2016年2月进入江苏沙洲电厂二期“上大压小”扩建工程项目现场,进行检测环境、仪器设备、工器具、检测工艺文件的准备以及相关协调工作,并于2016年3月10日完成就位,2016年3

月15日经过江苏江南检测有限公司内部授权,并开始开展试验工作。截至2016年08月20日,现场试验室完成了与倒送电有关的全部检测工作,检测工作情况详见表4。

表4张家港项目室A标段电气检测工作完成情况一览表

项目室编制了《电气试验检验网络活动管理制度》,形成了以苏电一建、河北监理、业主、上海电建、现场电气试验室的电气试验检验网络,(组织相关单位人员共开展网络活动8次,分别为与苏电一建开展全厂防雷接地电阻检查、与上海电建电气试验室间试验比对、与苏电一建进行工期、具备试验条件会议等,已进行网络活动如表5所示

表5张家港项目室已进行的网络活动情况一览表

按照电建质监[2015]20号文《电力工程检测试验机构能力认定管理办法》,现场试验室分别于06月10日和08月10日进行了自检自查,检查结果如下:

1)江苏江南检测有限公司具备CMA等相关资质,现场试验室管理机构及岗位职责健全,管理体系运行有效。

2)江苏江南检测有限公司张家港项目电气试验室总体布局3间,环境布局合理,标准室温湿度符合标准要求。

3)检验试验人员、仪器设备、技术标准等配备符合现场派出机构的相关要求及现场需求。

4)现场试验室按照公司管理手册、程序文件、管理制度等编制适应现场的相关版本并有效运行。仪器设备操作规程、项目检测作业指导书等技术文件齐全,满足现场检测工作开展的需要。

5)电气检验项目齐全(包括同步发电机、交直流电动机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器、电力电缆、二次回路、继电保护、SF6

试验检测工作汇报材料,试验检测工作汇报

试验检测工作汇报材料,试验检测工作汇报 试验检测工作汇报材料 汇报材料 一、工程概况(略) 本合同段位于旺苍县境内,路线在黄洋河右侧鸡爪地形中穿行,起于南坝,经南溪沟、蒙家沟、小苏家沟、柳家河坝、张家营、古天坝、至河口上,路线起讫桩号K77+160-K86+391.931,长度9.231931公里。总挖土方21.074万m3,挖石方158.823万m3,填方166.7995万m3,涵洞及通道1435m/29道,其中钢筋混凝土盖板涵1276m/27道,箱涵32m/1道,倒虹吸41m/1道,1-50m拱式渡槽(K79+620),大中桥总长2472.5m/8座,合同工期为24个月。 迄今为止,我合同段已完成了路基土石挖方约150万m3,路基土石填方约140万m3,软基处理完成碎石桩84547m,塑料插水板176691m,涵洞完成25道共814m,路基防护挡墙完成34696m3,桥梁桩基完成233根共2911延米,系梁完成98根,墩柱完成144根共895延米,盖梁40片,梁板预制105片。 二、试验检测情况 (一)原材料检测 1、20XX年水泥试验114组,20XX年水泥试验39组。

2、20XX年细集料试验88组,20XX年细集料试验45组。 3、20XX年粗集料试验95组,20XX年粗集料试验56组。 4、20XX年钢筋试验415组,20XX年钢筋试验70组。 5、20XX年石料试验136组,20XX年石料试验27组。 (二)现场检测 1、20XX年压实度试验10234点,20XX年压实度试验5967点。 2、20XX年地基承载力试验202点,20XX年地基承载力试验76点。(三)砼、砂浆检测 1、20XX年砼试验1096组,20XX年砼试验680*2组。 2、20XX年砂浆试验140组,20XX年砂浆试验173*2组。 (四)配合比试验 1、20XX年砂浆配合比试验12组,20XX年砂浆配合比试验1组。 2、20XX年砼配合比试验37组,20XX年砼配合比试验20组。(五)土工试验 1、20XX年标准击实试验44组,20XX年标准击实试验1组。 2、20XX年cBR试验31组,20XX年cBR试验1组。 (六)外委试验

工地试验室工作总结

工地试验室工作总结 导语:施工前主要是对对本工程拟用的砼、砂浆配合比 进行验证,通过试配,砼、砂浆配合比达到配制强度;检验原材料是否符合标准。选择路基填料料源以满足工程施工需 要。 工地试验室工作总结试验检测工作是对材料和构件的 性能、工艺参数等进行测试的活动,是为了加强工程施工质 量的重要手段,也是实行“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保障体系之一。20xx年试验检测工作是在鞭策中逐步 规范,在强制下执行新验标,虽如此,试验检测工作仍取得 了显著成绩。 一、工程概况 本标段东界路(翔安北路~马巷大桥段)道路工程A标起点为翔安北路与丙洲东路交叉处,终点为马巷大桥第六联结 束,工程包括桥梁、路基,路面为厦门市政重点工程。 二、工程进度与质量简介 截止20xx年x月x日,路基完成28万方,所有软基处理处理完毕,涵洞完成两道,雨水工程已然开始施工,围堰 施工完毕,钻孔桩施工完毕,承台施工完毕,桥台施工完毕,墩柱施工完毕,临时桩施工完毕,临时支架系统施工完毕, 为箱梁顺利施工竣工了条件。

在工程质量方面,严把原材料进场质量关,杜绝不合格 原材料、半成品及成品用于工程施工;同时加强施工的过程 控制,把质量隐患消灭在萌芽状态。有效地保证了工程质量 合格率达100%,重大质量事故率为0,力争一次性达到验收 条件。 三、试验室概况 试验室现有试验人员3人,试验室主任1人,试验技术人员2人;试验室占地面积10m2。根据市政工程要求:一切检测项目均委托检测。按要求把试验检测规章制度、试验仪器 操作规程以及试验检测人员岗位责任制上墙,从而保证试验 检测工作有章可循,检测人员有制度可依,充分发挥试验室 在工程建设中的作用。 四、试验检测工作的开展情况 1、施工前主要是对对本工程拟用的砼、砂浆配合比进 行验证,通过试配,砼、砂浆配合比达到配制强度;检验原材料是否符合标准。选择路基填料料源以满足工程施工需要。 2、施工中主要是加强过程控制。严把原材料进场质量 关:对于新进场原材料试验室首先验收其质保书和外观质量, 然后按规范要求频率进行抽检,对于常规及非常规试验委托 有资质政府检测机构试验;对于质量欠稳定的材料料,首先 对母材强度、试验项目进行委外检测。对于路基尽量选用A 级填料,使用大型压实设备,加强路基现场检测,检测不合

实验室工作汇报(多篇)

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 实验室工作汇报

实验室工作汇报 嘉泽初中化学实验室工作简单汇报 化学实验员郑朝志 XX.10 我负责化学实验室工作期间,在学校各级领导及科学教师的关心、配合下,学校实验室管理工作这一块取得了一些成绩。在某些方面可以说上了一个新台阶,作为实验的管理员个人来说,也在从思想到行动,从理论到实践的一些方面较好地完成了自己的任务。努力做到了使管理和教学紧密结合,不断提高了学生诸多方面的素质。现汇报如下: 一、实验室简介 建于1988年5月,共有准备室22平米,仪器室66平米,学生实验室75平米,目前仪器药品总额四万余元,虽是很早期的基础建筑,但经多次改进达省二类标准。 二、领导重视精心按排 1、学校每学期都将科学教学和实验室管理工作,纳入学校的工作计划,积极参与科学教研活动。 2、领导肯花精力、财力,创建良好的实验环境。领导亲自参与实验室的规划和建设。 3、建立有效的科学实验管理机制,教导主任抓科学教学与科技活动开展,抓教学时间、内容落实,校长、后勤主任抓实验室的建设和更新,为科学实验室教学做好服务工作。 三、建全制度,用好设备 用好实验室是实验教学的前提,充分发挥科学仪器设备的作用,进一步完善管理制度,以保证科学实验教学与科技活动开展。 1、用好科学实验室,发挥设备作用。我们要求上课教师有效地 第2 页共21 页

发挥仪器作用以及现代化手段提高教学效益,培养学生创新精神和实践能力。演示实验与分组实验开出率达 100%,有力地促进了实验教学的顺利开展。 2、充分利用常州资产管理网,建立完善的管理制度,抓过程检查,抓长效管理,让教师和学生按制度去做。初期将学生分好组并固定下来,以小组为单位进行实验教学。学生一进实验室,有序做好桌上的物品摆放,认真听讲,了解仪器性能和操作方法,按要求做好实验,做完后,搞好桌面的清点、整理、清洁工作,物品的收放。 四、加强管理,妥善保管 1、加强科学实验室的档案管理,指导学生正确使用实验仪器设备,定期检查室用电线路,配有消防器材。学期初认真制定实验教学计划,学期中及时认真填写各种实验表册。凡教学业务、器材说明、技术资料记录本,工作计划和总结分门别内装订归档。 2、加强科学实验室卫生环境管理,每节课后都进行简单清扫,还组织学生定期打扫,保证室内清洁干净。 3、教师做好实验室物品管理,努力做到仪器存放系列化,保管科学化,做到分类存放,贴有标签,做好仪器的防腐、防潮、防尘、防蛀工作。危险品使用严格做到双人双锁。 在看到成绩的同时,我也深感在不少方面还存在问题,反思一学期来的工作,对一些仪器的使用方法,药品的危险程度的认识还有空白,特别是不少已失去说明书的仪器的使用要求,适用场所还要探究清楚;再有还要进一步发挥实验室的作用,让学生真正动起来。 第二篇:重点实验室工作汇报 重点实验室工作汇报 铁岭市农业科学院院长杨德忠

工地试验室汇报材料

工地试验室汇报材料 篇一:试验室汇报材料 国道569曼德拉至大通公路克图至大通段KD-SG2标 工地试验室 汇报材料 中铁十一局集团国道569克图至大通隧道KDSG2项目部 二〇一五年十月二十八日 、 克图至大通隧道 KDSG2工地试验室汇报材料 尊敬的项目办及总监办领导: 我试验室对本期工作的总结汇报如下: 本月试验检测完成情况: 原材料检测情况:水泥进场数量480t,检测1批次,砂进场数量290t,检测1批次,碎石进场数量1018t,检测2批次,工字钢、无缝钢管、钢板、减水剂、速凝剂、锚固剂外委送检各一次。 现场试验检测情况:砼坍落度检测 14组,强度检测3组,基坑承载力检测6次,压实度检测24个点,泥浆指标检测17次。 检测频率和试验检测数据各项指标均满足规范及设计要求,不存在质量问题,试验检测数据均处于受控状态。 存在问题:

本项目路基采用土石混填路基,填料透水性,强度均较好,但填料稳定性较差,土石比例变化较大,采用压实度控制压实质量数据可靠性差。建仪采用控制沉降量控制压实质量。 下一步打算: 1、做好隧道初期支护强度控制 2、做好涵洞、桥台基坑承载力检测,保证基础稳定性 3、及时控制泥浆指标,保证泥浆护壁质量 4、加强进场钢筋、水泥、砂石料检测 5、配合技术部门做好各首件工程 6、把控好拌合站混凝土质量 7、及时上报桩基检测单位选定报告,对已完成桩基进行桩基完整性检测,保证墩柱施工及时开展。 8、对已完成资料出现问题,进行整改,保证资料准确性。 克图至大通隧道 KDSG2工地试验室 2014.5.26 篇二:标准化试验室汇报材料 杭长铁路客运专线浙江段七标 中心试验室(DK273+600)标准化建设 汇报材料 中铁十九局集团杭长铁路客运专线项目经理部 二O一O年八月二十五日 汇报材料 我标段中心试验室是由集团公司计量测试中心授权组建,位于江山市虎山街道江山底村3#搅拌站(DK273+600线路左侧)内,工作房屋面积为380m2。

工地试验室年终总结培训资料

哈佳铁路五标二工区工地试验室 年度工作总结 试验检测工作是对材料和构件的性能、工艺参数等进行测试的活动,是为了加强工程施工质量的重要手段,也是实行“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保障体系之一。在铁路工程施工管理中,试验检测工作是工程技术管理工作中的一个重要组成部分,也是铁路工程施工质量控制和竣工验收评定工作中不可缺少的主要环节。对提高工程质量和加快工程进度,以及降低工程造价,推动施工技术进步具有积极效应。 一、试验室概况 试验室现有试验人员6人,试验室主任1人,试验技术人员5人,按照铁路施工要求,均持证上岗。试验室按要求把试验检测规章制度、试验仪器操作规程以及试验检测人员岗位责任制上墙,从而保证试验检测工作有章可循,检测人员有制度可依,充分发挥试验室在工程建设中的作用。 二、本年度试验检测工程质量简介 在工程质量方面,严把原材料进场质量关,杜绝不合格原材料、半成品及成品用于工程施工;同时加强施工的过程控制,把质量隐患消灭在萌芽状态。有效地保证了工程质量合格率达100%,重大质量事故率为0,力争一次性达到验收条件。 1二工区本年度试验检测情况如下: ①水泥进场109批次,共计27403.46吨,已委外检测109批次,监理见证14批次。

②粉煤灰进场67批次,共计10543.46吨,已委外检测67批次。 ③粗骨料进场202批次,共计117072.26吨,已委外检测202批次。 ④细骨料进场144批次,共计79865.79吨,已委外检测144批次。 ⑤钢筋进场218批次,共计3922.248吨,已委外检测218批次,监理见证43批次。 ⑥钢筋焊接接头委外检测101批次,共计19060个,监理见证22批次。 ⑦减水剂进场21批次,共计523吨,已委外检测21批次。 ⑧引气剂进场14批次,共计29t,已委外检测14批次。 ⑨级配碎石进场76批次,共计149729.8m3,已自检76批次。监理见证13批次。 ⑩路基土样进场144批次,共计661590m3,已自检144批次。监理见证53批次。其中5段挖方利用方土样送至国土资源部哈尔滨矿产资源监督检测中心进行了膨胀土指标的委外检测。 2二工区本年度现场试验检测情况: ①现场路基检测动力触探试验123次,压实系数试验检测6994次,孔隙率试验检测4493次,地基系数K30试验检测2915次,均在监理的见证下进行,结果符合要求。 ②现场路基与桥涵过渡段压实系数试验检测2124次,孔隙率试验检测4961次,地基系数K30试验检测2150次。 ③现场CFG桩褥垫层压实系数试验检测422次,Evd试验检测120 次。

试验室验收汇报材料

新建铁路XX线XX标 第X工地试验室汇报材料 中铁X局集团有限公司XX铁路项目经理部 二零一一年一月

一、试验室建设情况 中铁X局XX铁路X标第X工地试验室,位于XX市X 乡,承担X局管段桥涵、隧道、路基、房建等相关的各项试验检测工作。 本试验室总建筑面积265m2,设有收样室、集料室、胶凝室、化学室、土工室、混凝土室、耐久室、留样室、力学室、标养室(面积48m2)等9个操作室,办公室2间。二、试验仪器配备及所开展的主要试验项目 本试验室配置了压力机、万能试验机、养护室全自动控温控湿设备、水泥胶砂抗压抗折一体机、混凝土氯离子电通量测定仪、抗渗仪等79余台(套)试验仪器,所有仪器设备及器具均通过当地计量部门标定或自校,并在收样室、水泥室、力学室、混凝土室安装了空调。所有仪器设备的性能状况良好,能满足本试验室资质申报中的现场检测及室内试验的要求。 本试验室所开展的主要试验项目有水泥(比表面积、细度等)、碎石、砂及石材(颗粒级配、细度模数等)、级配碎石(粒径级配、针状指数等)、混凝土(砂浆)及结构混凝土(配合比设计、坍落度、电通量等)、钢筋(焊接、机械连接等)、矿物掺合料(细度、比表面积等)、外加剂、压浆料、土工试验、现场检测(混凝土强度、钢筋位置及保护层

厚度)、泥浆(含砂率、比重)等11余项。 三、人员情况及分工 本试验室共配备人员5人,其中试验室主任兼质量负责人1名,技术负责人1名,试验员2名,资料员1名,所有人员都通过了铁道部培训且持证上岗。 试验室主任兼质量负责人XXX,工程师职称,大专学历,从事试验检测工作7年,曾担任我公司XX高铁项目试验室主任,现全面负责本试验室的各项工作。 技术负责人XXX,工程师职称,中专学历,从事试验检测工作15年,现负责本试验室的技术工作。 试验员XXX、XXX,中专学历,分别从事试验检测工作6年、7年,现负责各项试验检测工作。 资料员XXX,助理工程师职称,本科学历,从事试验检测工作2年,现负责各项资料管理工作。 四、制度建设 为加强试验管理,把好工程施工源头质量,试验室建立健全了各种规章制度和岗位责任制并上墙,制定了仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、试验检测安全与环保管理制度、档案资料管理制度等制度,确保试验工作正常进行及工程施工质量。 各项试验台账、仪器设备台账及检定(校准)台账已建立,并配齐了相关试验标准、规范53本。

中心试验室工作总结

试验室年度工作总结 一、概述: ****标共建能独立开展试验检测工作的试验室6个,每个试验室配试验检测人员8-10人,共有试验检测高级工程师1名,试验检测工程师10名,助理工程师7名;建大型混凝土搅拌站8个,共计12台搅拌机。每个搅拌站配置3名试验检测人员,控制搅拌站进场原材料及混凝土质量。****共有15个架子队负责施工,每个架子队配备2-3名试验人员,共计40名试验人员,负责现场混凝土质量的控制及拌合物性能、试件的制作。 ****中心试验室位于浙江省绍兴县杨汛桥镇,行政上隶属于****工程指挥部领导,主要业务方面,完成局指领导布置的检测任务外,同时完成中****二公司的现场检测试验工作。并协同材料部门以及监理完成对所有进场原材料的现场考察调查检测工作,以及对第三方试验检测机构进行资质考察调查工作,建立试验室管理制度、计量管理制度、仪器操作规程、及各作业队及混凝土搅拌站试验工作管理制度,并制定相应的奖惩措施,规范试验室工作纪律,强化试验室工作。 二、各试验室主要工作内容 1、负责管段所有进场原材料的常规检验,控制原材料的质量,保证合格材料用于施工中。以及特殊原材的委外检验,严格按铁建设【2005】160号文规定的到期原材的委外检验工作。 2、选定合格料源、选定各标号混凝土、砂浆、压浆等配合比。 3、控制混凝土坍落度、含气量、泌水率等指标,满足高性能混凝土

要求,保证混凝土质量。 4、与物质部、工程部、安质部、各作业队、拌合站等部门单位的密切联系与配合,保证现场实体质量可控、所有资料的可追溯性。 5、积极配合监理单位工作,虚心接受监理单位的监督指导,主动向监理单位汇报工作情况。 6、认真执行落实铁道部、质检站、杭甬公司、上海华东监理的相关要求。 三、混凝土质量的过程控制 混凝土质量控制主要从三个方面进行控制:1、原材料质量控制;2、混凝土生产过程的控制;3、混凝土浇筑过程的控制 (一)原材料质量控制:1、砂石料进场前进行料源调查,进场后进行外观检测,由拌合站收料人员进行外观检测,合格后进入待检仓,然后取样进行常规检验,合格后移入合格仓进行使用,不合格清退出场; 2、粉煤灰采取每车必检的方式,合格后进储存罐,不合格拒收,并做好记录,登记不合格台帐; 3、水泥、外加剂进场后必须存放3天以上,等常规检验指标报告出来后决定是否使用。 (二)混凝土生产过程的控制:混凝土生产前,由拌合站试验人员对砂、石含水率进行测定,然后根据试验室提供的混凝土理论配合比换算出施工配合比,并请监理签字确认,搅拌机操作人员将试验人员开具的施工配合比输入配料机中,试验人员要进行复核,保证无误后开始生产混凝土,在混凝土生产过程中,不许任何人私自更改混凝土施工配合比,要严格按照施工配合比施工,如出现异常情况,要求及时通知拌合

中心试验室年度工作总结

中心试验室年度工作总结 中煤第三建设(集团)有限责任公司于20XX年中标承建太中银铁路离石隧道工程,并成立了中煤三建太中银铁路工程指挥部。根据工程需要,指挥部于20XX年10月末组建了中心试验室。一年来,中心试验在指挥部的正确领导下,经过了从无到有,从小到大,从业务不全面到现在基本能满足工程需要的成长过程。现在从以下几个方面予以小结:一、加强人员业务技术培训 由于中心试验室是新成立的部门,所以在试验工作的多数同志都是新毕业的大中专生。这些同志理论知识比较全面,缺乏实际操作能力,所以我们采取了干中学,学中干的互相取长补短的方法,以此来提高试验工作人员的业务能力和满足施工现场的需要。一年来,试验人员共参加指挥部组织的相关业务培训6次,试验室内部组织了《标准》、《规范》学习和新仪器使用操作培训近30次,另外指挥部领导为了进一步提高全体试验人员的业务能力,不惜花费2万余元,组织了包括四个项目部试验人员在内的11人参加了业主方面主办的太中银铁路工程试验人员培训班,其中有2人取得了铁路试验工程师资格证,7人取得了铁路试验员资格,另外2人在西安铁路职工学院参加了培训,并取得铁路试验员资格证。 二、购置足够的试验仪器设备

为了满足业主、监理的要求和工程需要,指挥部分几次购置补充了试验仪器、设备。20XX年11月购置了主要试验仪器设备,价值14万8千元;20XX年5月份购置了主要耐久性砼试验仪器设备,价值19万4千3佰元,截止12月上旬,又补充了价值2万4千元的仪器,设备。 三、积极开展试验业务,满足工程进度需要 现在中心试验室能承担下列试验任务:原材料检验20项,砼砂浆配合比设计15项(其中砼耐久性试验7项),现场检测4项,截止到20XX年12月15日,中心试验室实际完成下列试验任务: 1、耐久性砼配合比设计 26组 2、喷射砼配合比设计 26组 3、砂浆配合比设计 2组 4、水泥物理性能检测 313份 5、粉煤灰物理性能检测 88份 6、外加剂物理性能检测 71份 7、钢材试验(钢筋、钢管、工字钢) 153份 8、钢筋焊接试验 22份 9、锚杆抗拉试验 16份 10、细骨料试验 148份 11、粗骨料试验 146份 12、砼抗压试件 2048份

工地试验室主任工作的总结

篇一:工地试验室工作总结 年终工作总结 一年的时间很快过去了,在项目部领导的关心与帮助下圆满完成了各项工作。在工作中可以全面系统地了解以往的情况,明确哪些是应该做的,肯定的;哪些是应该纠正和避免的,从成功中吸取经验,从失败中汲取教训,以便下一步更好地实践。在交通工程中试验是一项非常重要的工作,它是工程质量的见证,在这一年的试验工作中,我做如下几方面总结: 工作方面: 1、.热爱本职工作,遵守项目部的管理规定,服从领导工作安排。 2、.刻苦学习专业技术,工作态度端正,认真负责,遇到不懂的地方及时向领导请教、向同事学习。 3、了解工程所用材料的技术性能,在监理的见证下,严格按操作规程对工程材料进行各项性能指标的试验检测。 4、动态掌握施工现场的配合比实施情况,控制好矿料级配,水泥剂量、含水量。与此同时,按照规范规定频率对现场进行取样,检测以及资料整理。 5、深入施工现场,监督检查工程质量,发现问题及时纠正处理并向上汇报。 6、认真填写各种试验资料,及时向施工现场提交试验资料。 7、收集、整理各项试验原始资料,分层建立资料档案。 8、熟练掌握各种仪器设备操作规程及仪器的维修保养。 态度和能力方面: 在工作中热爱自己的本职工作,能够认真对待每一项工作,热心为大家服务,认真遵守劳动纪律,保证按时出勤,监守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证工作能及时完成。在工作中,时刻保持强烈的主人翁意识,随时关注本公司发展,切身为本公司、项目部的利益考虑,坚定本公司会不断的发展、壮大的信念,坚持不懈地克服自身的缺点,弥补自身存在的不足。 在做好本职工作和日常工作的同时,本着从我做起,从现在做起,从身边小事做起,持之以恒,在本职工作中尽心尽力,及时、准确、完美地完成公司的各项任务,不断的提高本职岗位职业技能,争取做本职工作的骨干和行家。工作质量成绩方面: 工作前,系统地制定好接下去的工作计划,分清主次、先后顺序,及时完成各项工作,并达到预期效果。这使我在工作中学到了很多东西,同时也让自己得到了锻炼,经过不懈的努力,我的工作水平有了长足的进步,开创了工作的新局面,为公司及项目部做出了应有的贡献。 总结一年的试验工作,尽管自己有了一定的进步,但在一些方面还存在着不足,比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于今后的工作中加以改进。 在以后的工作中,

工地试验室汇报材料

工地试验室汇报材料 篇一:试验检测工作汇报材料 汇报材料 一、工程概况(略) 本合同段位于旺苍县境内,路线在黄洋河右侧鸡爪地形中穿行,起于南坝,经南溪沟、蒙家沟、小苏家沟、柳家河坝、张家营、古天坝、至河口上,路线起讫桩号K77+160-K86+391.931,长度9.231931公里。总挖土方21.074万m3,挖石方158.823万m3,填方166.7995万m3,涵洞及通道1435m/29道,其中钢筋混凝土盖板涵1276m/27道,箱涵32m/1道,倒虹吸41m/1道,1-50m拱式渡槽(K79+620),大中桥总长2472.5m/8座,合同工期为24个月。 迄今为止,我合同段已完成了路基土石挖方约150万m3,路基土石填方约140万m3,软基处理完成碎石桩84547m,塑料插水板176691m,涵洞完成25道共814m,路基防护挡墙完成34696m3,桥梁桩基完成

233根共2911延米,系梁完成98根,墩柱完成144根共895延米,盖梁40片,梁板预制105片。 二、试验检测情况 (一)原材料检测 1、2007年水泥试验114组,2008年水泥试验39组。 2、2007 年细集料试验88组,2008年细集料试验45组。3、2007年粗集料试验95组,2008年粗集料试验56组。4、2007年钢筋试验415组,2008年钢筋试验70组。 5、2007年石料试验136组,2008年石料试验27组。 (二)现场检测 1、2007年压实度试验10234点,2008年压实度试验5967点。 2、2007年地基承载力试验202点,2008年地基承载力试验76点。 (三)砼、砂浆检测 1、2007年砼试验1096组,2008年砼试验680*2组。 2、2007年砂浆试验140组,2008年砂浆试验173*2组。

实验室年终总结汇总9篇

实验室年终总结汇总9篇 实验室年终总结汇总9篇 总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,是时候写一份总结了。总结怎么写才不会千篇一律呢?以下是小编为大家整理的实验室年终总结9篇,希望对大家有所帮助。实验室年终总结篇1 XX年6月22日公司承接了汽车运输综合实验室工程及公路桥梁安全检测加固实验室工程(以下简称“桥梁实验室工程”),按照公司的总体部署,成立了“第三分公司”。今年是分公司成立的第一年,是打基础,练内功、关键性一年。分公司紧跟公司改革的步伐,按照“三个有利于”的要求,扎扎实实地开展各项工作,使本单位的经营工作、质量生产、安全文明施工以及稳定工作有了良好的开端。 XX年分公司在公司的正确领导下,在各个职能部门的支持下,解放思想,转变观念,与时俱进,认真完成公司下达的各项生产经营目标任务。经过全体员工的努力,截止12月底,分公司共完成产值1500余万元,新增合同额13.5万元,为公司创造了良好的经济效益,同时也得到了客户的好评。 (一) 成本管理工作加强项目成本管理,能有效地降低工程成本,提高资金的使用效率,增强企业的生存竞争力和盈利能力。桥梁实验室工程是分公司承揽的第一个工程,采用的是切块承包的模式。因此要想完成公司制定的承包指标,分公司有一定的利润,不下大力气降低项目成本,千方百计做好成本挖潜、增加利润,是不可能达到目标的。成本管理作为项目部管理工作的重点之一,主要抓了以下几个环节:1.材料成本管理材料管理的好与坏,直接关系到项目总体的成本高与低。项目部从进场时就狠抓材料管理,按照公司提出的要求,首先从材料管理入手,坚持材料的市场调查询价。从供应商的选择,到材料进场的计量验收以及周转材料的退场方面摸索了一定的经验,积累了一定的资源,建立了一些值得信赖的合作伙伴。分公司针对材料需求和材料使用制定相应的奖罚制度,奖罚分明,做到“谁提料,谁负责”。加强材料现场使用的管理力度,降低材料采购成本,减少材料

科学实验室汇报材料

小学科学实验室汇报材料 在本学期,自然实验室的工作仍旧在以往的基础上,继续标准学校来严格要求。本学期,实验室能做好各项工作:能按标准小学的要求规范存放各类仪器,并对实验器材进行保养和维修;按要求来配备自然仪器,每学期都会增添必要的实验用品;及时做好实验室的各项资料备查等等。一学期下来,工作取得了一定的成绩,也存在这一些问题以及要改进的设想,为将工作做的更好,特分如下四个方面来总结。 一、实验教学开展情况 1、本学期,各年级都能按照实验计划执行,上好开足实验课,教师和学生均能记好实验记录。同时,在实验中,教师注重发挥学生的自主能动性,让学生参与探究,在此过程中培养学生的实验能力和科学的学习、实验态度。经过一学期的努力,师生的实验水平都有所提高。据统计,本学期开足学生分组实验课和教师演示实验课,完成了计划任务。 2、在深化教育改革,实施新课程标准的同时,结合自然实验教学向全体学生贯彻落实素质教育,注重在实验中培养学生的创新精神、实践能力,培养了学生对科学的兴趣爱好以及实事求是的科学态度。 二、实验室活动 1、在期初,实验室即制订了全年级的实验计划、周日程安排表,组织成立了自然备课组,在每个星期组织开展活动,对实验教学的目标、要求进行了详尽的研讨,使每个实验教师的专业素质能力获得了提高。 2、实验教师充分利用现有的仪器设备,组织开展实践活动,以举办科学知识和小实验等竞赛来激发学生学科学、用科学的兴趣和爱好。 三、成绩方面 1、本学期,自然教师科研兴教意识较强,能通过平时每周一次备课组活动和空余时间认真学习科研理论方法,提高自身的理论水平。本学 2、本学期,实验教师认真辅导学生参加了金钥匙科技知识竞赛,学生们在比赛中努力为学校争光,取得了一个又一个的成绩。 3、本着勤俭节约的原则,收集了大量塑料瓶杯等其它可代用品用于教学,小的维修则自己动手,为学校节约开支。 四、存在问题及改进措施 1、目前,实验教师队伍还不壮大,科研水平和教学能力还有待于进一步提高。在平时的教育教学中要注重抓住各种机会提高自身的能力和素养。 2、要与兄弟学校相互交流学习,取长补短,以便更好地提高我校实验教学质量,搞好实验室工作。 3、在实验教学中,教师的观念还不够开放,对学生科学素养的进一步培养还没有抓到实处,要加强对新课程标准的学习,开放思想。

工地试验室汇报材料(新310)

G310洛阳市境(市区段)改建工程 汇 报 材 料 河南万里路桥试验检测有限公司 G310洛阳市境(市区段)改建工程 SQLM四标工地试验室 二0一五年十一月二十三日

我工地试验室针对2015年11月6日洛阳市交通运输局质量监督检测站对当前试验检测工作存在的问题,我们高度重视,充分认识加强试验检测管理的重要性和紧迫性,对存在的问题进行了深入的自查,并进行了整改。 一、对于母体试验室的缺少的授权试验室检查一项: 原因是由于母体试验室对授权试验室检查表需要带回母体试验 室盖章,未及时带回,导致检查当日,未见母体试验室对授权试验室检查记录,现已完善。 二、针对试验资料中的台帐不全、代签问题: 我试验室对试验人员进行了认真教育,要求加大原材料的自检频率,加强对台账的整理。对于代签问题,我试验室对代签人员进行了深刻的教育,使他们充分认识到代签的危害及造成的严重后果。确保原始记录和试验报告,检测数据的真实性、公正性。 三、加强原材料控制 只有合格的材料,才能建出合格的工程。规范原材料的质量管理,严格按照G310洛阳市境(市区段)改建工程项目管理部要求,对原材料检验项目及检测频率按规范检测和对主要外购材料的外委试验。

在工程进展的不同阶段适时对原材料抽查,严格原材料的检测,为确保工程质量从源头上打下坚实的基础。 四、重点加强工地试验室管理 1.加强对工地试验室注册人员的管理,严格要求组织纪律,实行请销假制度。有事必须请假,不得无故缺岗。 2.试验资料是指工程的重要组成部分,同时也是指导施工、进行质量评定和计量支付的依据,我们将按照业主和总监办的要求规范试验资料,如从试验报告和原始记录表格的统一和完整性,仪器使用记录以及来样登记等。 3.加强对工地试验室的引导与管理,创造有利于工地试验室独立规范运行的政策环境,强化责任追究制度;加强自身的规范化建设,做到“四个对应”和“四个符合”。“四个对应”即试验台帐、仪器使用记录、试验原始记录和试验报告相到对应;“四个符合”即设备配备符合试验检测需要,试验工作环境符合规范要求,试验操作符合操作规程要求,试验数据符合现场实际和规范要求。 我试验室对照检查中出现的问题,加强试验检测工作各个环节的管理,确保试验检测工作有效地服务于工程建设,促进G310洛阳市境(市区段)改建工程建设质量水平不断提高。

工地试验室工作计划94107

工地试验室工作计划 一、前期试验室建设及准备工作 1、功能区划分及室内建设 (1)试验室按功能划分为力学室、土工室、集料室、水泥室、水泥混凝土室、沥青室、沥青混凝土室、外检室、化学室、留样室、标养室、办公室。各室设安全卫生负责人。 (2)水泥室进行部分仪器的水泥混凝土基座浇筑,各室墙壁、地面处理,养生室水池及铁架安装工作。 2、人员 (1)仪器设备人员资质,根据相关规定,工地试验室应配备试验检测工程师至少4人,并持证上岗,试验员至少11人。施工过程的各级检查均要核对人员资格,检查中应人证齐备,对应无误。 (2)建立人员档案,包括人员资格证书、身份证、职称证、毕业证、复印件(装订)。原件应在试验室验收和上级部门检查时备查。随档应附“试验检测人员一览表”。 (3)人员培训:对试验检测人员进行培训,培训内容包括:相关规范规程的学习、标准化管理、图纸、工程概况的了解,试验仪器的熟悉等内容。

3、试验仪器 (1)对仪器设备进行整理、统计、安装列出台账,不足部分提交采购计划。(2)请专业人员对仪器设备进行一次调试,维修,保养。 (3)请计量部门对仪器设备进行标定。小型仪器或规范无强制性要求的,可以自检自校。 (4)对仪器设备进行编号、建档,档案内容包括仪器检定证书,仪器使用说明书,合格证,管理记录。 (5)设定仪器保管人,一般为该仪器使用人,建立并粘贴标识卡。 4、前期资料和表格的准备 (1)上墙图表 仪器设备旁边应挂仪器操作规程,各科室应挂相应的管理制度,如养生室、样品室等,其他管理制度,人员职责应在办公室上墙,操作规程,管理制度、岗位职责的编写由主任负责。 (2)台账表格的编制,由主任组织。 (3)组织试验室人员对桥涵结构物各部结构,水泥混凝土标号,工程量,材料用量进行统计。对路基工程的工程量,各层设计材料,设计土质,大约层数进行统计。对路面工程的工程量,设计级配进行

2021年工地试验室工作总结

年终,汉语词语,拼音niánzhōng,意思是指一年的末了。今天为大家精心准备了工地试验室年终工作总结,希望对大家有所帮助! 工地试验室工作总结 T11标工地试验室在公司的正确领导下,在项目部领导的关心与帮助下,圆满的完成了各项工作。ST11标工地试验室,紧紧围绕212年的工作目标和任务,试验室所有职工都以积极心态和饱满的热情坚守在工作岗位上,埋头苦干,扎实工作。现将212年工作总结如下。 一、项目简介 十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路土建工程ST11合同段路线起点(YK65+874、ZK65+955)位于小川隧道中,终点(YK611+68458、ZK611+7483)位于纸坊镇刘旗寨村,路线全长811km。全线共设隧道两座(小川隧道左线23米、右线23米;成州隧道左线284米、右线212.5米),单洞累计长度885米,其中III级围岩2149m,IV级围岩2446m,V级围岩4195m;中桥35m/1座、1-13m通道桥2座;涵洞7道;路基土石方4余万方,桥隧长度占路线总长的74%。本项目合同计划开工日期为212年8月1日,合同计划完工日期为214年12月31日,工期882日历天。工程重点为小川隧道(西段)和成州隧道。 二、试验室概况 ST11标工地试验室现共有人员9人,其中试验室主任1人,副主任1人,试验检测员6人,资料员1人。严格按要求把试验检测规 章制度、试验仪器操作规程以及试验检测人员岗位责任制上墙,从而保证试验检测工作有章可循,检测人员有制度可依,充分发挥试验室在工程建设中的作用。 三、综合管理情况 根据工程实际要求,试验室制订了试验室管理制度、部门职责及人员岗位职责、仪器设备管理制度、试验检测工作程序、试验检测报告的审核签发制度、档案管理制度、样品管理制度、事故分析程序及安全管理制度等,并已悬挂上墙。按照业主要求,配齐了各种试验仪器,仪器台帐已全部建立,并派专人负责试验室仪器设备的管理及维护,仪器检定工作于1月22日全部完成,并取得了检定证书。试验室资质申报材料已上报至现场办等待批复。 四、试验检测工作的开展情况 1、本工地试验室从212年8月份开始组建,逐步完成了试验室场地建设,试

标准化试验室汇报材料

杭长铁路客运专线浙江段七标 中心试验室(DK273+600)标准化建设汇报材料 中铁十九局集团杭长铁路客运专线项目经理部二O一O年八月二十五日

汇报材料 我标段中心试验室是由集团公司计量测试中心授权组建,位于江山市虎山街道江山底村3#搅拌站(DK273+600线路左侧)内,工作房屋面积为380m2。 中心试验室归项目经理部总工直接领导,各工区工地试验室归口于施工技术部,由中心试验室统一管理。中心试验室现有员工8人,其中工程师5人,所有人员均持证上岗。主要仪器设备51台(套),原值60余万元。负责做好各种原材料试验,过程试验,认真做好试验报告和检测记录,对工程质量进行有效的监控。 工程项目标准化管理是指管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化和过程控制标准化。管理制度和人员配备是标准化管理的基础,现场管理和过程控制是标准化管理的重点,建设标准化试验室、标准化作业是标准化管理的核心。 一、管理制度标准化 针对中心试验室自身情况,制定了各种管理制度,其中包括仪器设备管理制度、样品管理制度、现场测试管理制度、试验记录与报告管理制度、人员培训考核管理制度及安全卫生管理制度等。为了完善标准化管理,特编制了《试验室管理办法》,以便更好地为施工生产服务。 二、人员配备标准化 中心试验室设主任兼技术负责人1人,副主任兼质量负责人1人,

下设四个试验组,一个资料室,管理机构见“中心试验室管理机构图”。四个试验组分别为建材组、力学组、土工组、现场试验组,各工区需设工地试验室,负责该工区取样试验及监控工作,工区工地试验室设试验室主任1名、质量负责人1名、试验员根据各工区施工情况配置。所有人员均持有铁道部产品质量监督检验中心统一颁发的试验人员岗位证。编制各部门工作职责及部门岗位职责,各专业分工明确、责任到人。制定人员培训考核计划,保证人员学以致用,完善用人机制。 三、现场管理标准化 为做好现场文明施工管理,设置试验室人员公示牌、原材料标识牌及配合比标识牌,以便于施工人员随时查看。 根据业主要求及项目部的施工进度,试验室负责人安排现场检测计划,由相关试验员执行检测。 试验室负责对现场的原材料进行抽样、质量评定等工作。非特殊情况抽取样品必须由试验室派人前往抽取,否则无效。样品一经抽取,不更换。抽样后应立即组织试验,不延误。 四、过程控制标准化 对各试验操作室实行具体岗位责任人,拌合站的原材料进场后,由物资部向我室报检,在监理见证下由相关岗位责任人严格按照有关要求及频率进行现场取样并立即组织试验,并出具相关试验报告。施工中发现不合格材料,立即清除出场。试验中不弄虚作假,填发假报告。一经发现,严肃追究试验室试验责任人的责任,同时追究试验室主任的领导责任。

高速公路中心试验室在工地试验检测专题会议发言材料

***段**至**标试验检测专题会议发言材料 一、试验检测管理方面 1、试验检测工作的类型及要求 主要包括:标准试验、验证试验、工艺试验、抽检试验、验收试验 (1)、标准试验 标准试验是在施工前对各项工程的内在品质进行数据采集,它是控制和指导施工的科学依据。包括各种混凝土配合比试验、标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验等,试验程序按以下要求进行: 各项工程开工前,在合理的时间内,先由承包人完成标准试验,将试验成果报送监理试验室平行验证后报送中心试验室验证审批,最后报总监办及项目办备案。(按标准试验审批表要求报送)。(前期低标号砼配合比试验、土工试验等) 未经批准的任何标准试验数据,不得用于工程施工。 (2)、验证试验 验证试验是对进场材料或结构构件进行预先鉴定,以决定是否可用于工程。验证试验应按以下要求进行。 1)在材料或构件订货之前,要求承包人提供生产厂家的资质、产品合格证及检测报告。承包人应将生产厂家的产品合格证及自检报告报监理工程师审查。每批材料进场报驻监办试验监理工程师验收,并应建立进场材料台帐,用于什么工程部位必须按监理签认批准执行,并在台帐中注明。 2)工程用原材料或构件运入现场后,承包人应按相关标准规定的批量和频率进行抽样试验,在施工过程中,驻监办按不少于20%的抽检频率独立抽检试验,中心试验室则按不少于3%的抽检频率独立抽检并完成试验检测工作。 不合格的原材料或商品构件严禁用于工程。 (3)、抽检试验 抽检试验是对各项工程实施中或施工完成后的实际内在品质进行符合性的检查,内容包括各种材料的物理性能、化学性能、填筑材料的密实度、各种材料及构件的强度等项目的抽样检测工作。 1)除部分外委试验外,禁止承包人的自检资料和监理及中心试验室的抽检资料共

试验室汇报材料

试验室汇报材料 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

试验工作 汇报材料 工程有限公司 项目经理部 年月日

尊敬的各位领导、各位同仁: 上午好! 我代表九江长江公路大桥A1标项目部,把项目试验室前期工作完成情况和下阶段工作计划作详细汇报。 第一部分前期工作总结 一、进场至今试验检测工作开展的基本情况 我项目部工地试验室自2009年11月份建成以来,一直严格贯彻执行公司制定的质量手册和程序文件进行着九江长江公路大桥A1标试验检测工作。试验室试验检测用房面积190平方米,由留样室、土工室、集料室、混凝土室、水泥室、标养室、力学室、办公室等组成,可以承担建筑原材料检测、混凝土检测、混凝土(砂浆)配合比设计及性能检测、土工标准试验及现场检测等常规项目的试验检测工作。在今年2月份质检站进行的检查中,由于我项目部工地试验室人员未能到齐,人员分工不够明确,以及个别资料不齐全于2月9日被暂停运行,后经严肃整改,现已通过验收,正常运行。另外,由于我项目拌和站离工地试验室比较远,为方便更好地控制施工质量,我项目部工地试验室特在拌和站建立了临时试验室,由标养室、力学室等组成。临时试验室由二名实验员专职负责拌和站混凝土生产质量及拌和站进场地材质量的检测。 二、目前确保的人员、设备、环境条件情况 我试验室现共有检测持证人员9名,其中试验检测工程师4名,试验员5名,满足质检站、项目办及总监办对我部试验室开展工作的要求。为更好地做好我部试验工作特聘3名已培训合格的试验工辅助试验检测工作。目前试验室共有主要仪器设备46台,均已经过九江市质量技术监督局标定合格,需要自校的仪器均已按照《工程试验仪器校验检验方法》校验合格,可以用于试验检测。我项

中心实验室汇报资料

贵州路达公路试验检测技术有限责任公司 汇报材料 仁怀至赤水高速公路第三中心试验室 2010年7月29日 汇报材料 尊敬的各位领导: 大家好! 第三中心试验室自2010年7月15日接到中标通知书以后,我公司在业主的帮助下,落实了中心试验室工作场所的选址、驻地。接下来我公司将根据业主和合同的要求,立即着手中心试验室的前期驻地建设、工作计划、实施细则等工作,努力在最短时间内组建好,使中心试验室能够正常工作。 我中心试验室分管三个驻地监理办、8个路基施工标和2个路面施工标,为了保障今后工作的积极、有序、务实地开展,我公司作了以下安排,现向各位领导简要作以下汇报: 一、近期工作安排 严格按照合同及省站工地试验室临时资质要求,我中心试验室将尽快把试验仪器设备到位及调试完毕,完成规章制度的建立、试验室管理、人员到位等。在中心试验室筹备建设过程的同时积极督促各驻监办及项目经理部进行试验室的建设,严格按照省站的要求去检查落实,确保达到验收标准。以便取得试验室临时 二、今后的工作计划和安排 试验检测工作是否正常开展是确保施工质量的重要手段,要从开始筹建至投入正常运转,我们都要严肃工作态度,使试验检测工作的深度和力度不断扩大,经常对施工单位试验工作进行检查、指导。要严格按照现行的试验规程和施工规

范进行试验检测,一切工程质量都要用实验数据来说话。为确保工程质量,实现业主办的总体质量目标,在今后的工作中从以下几方面开展: 1、强化内部管理,充分调动大家积极性 为贯彻业主和总监办的管理理念,强化质量责任意识,提高部门整体工作效率,满足质量管理的需要,并制定了严明的制度,明确了各专业小组责任分工,作到了层层有目标、人人肩上有担子、岗岗有专责。对于业主和总监办下发的各项规定令行禁止,充分领会和落实。每周召开一次工作例会,主要总结上周质量检查情况以及针对下周工程质量检测重点进行沟通交流,制定明确下周质量检测管理工作计划。每月月底召开月总结会议,针对本月工作进行总结,及时提出下月工作重点及质量检测计划。针对工程不同时期的质量控制重点和难点,大家出智出谋提出相应质量检测管理办法,同时关心同事们的工作和生活,调动大家的积极性,使每个人都以主人翁的姿态投入到质量检测管理工作中,从而为业主和总监理办的质量管理提供了第一手决策数据。 2、加强原材料控制,确保工程质量 原材料质量是确保工程质量的前提条件,只有合格的材料,才能建出合格的 1 资质,能够尽快开展试验检测工作,为项目服务。 工程。将规范原材料的质量管理,要求原材料检验项目及检测频率按规范进行检测和主要外购材料的外委试验。在工程进展的不同阶段适时组织对各标段原材料、各拌和场、料场进行专项抽查,严格拌和站及原材料的抽检,为确保工程质量从源头上打下了坚实的基础。 3、采取动态管理,加强施工过程检测控制 为加强工程质量检测控制能力,结合不同阶段的施工特点,有针对性的对隐蔽工程、重点部位、关键工序加大巡查、抽查力度和频率。同时采取“差别化”管理模式,对质量信誉差的施工单位实行重点监督、抽检,对不合格的立即上报业主和总监理办,并全程参与处理过程,使其达到资料闭合和确保工程质量。 4、加强对驻监办和工地试验室的管理

相关文档
相关文档 最新文档