WebAccess三菱FX系列驱动支持以下型号PLC:FX, FX0, FX0N, FX1N,FX2N,FX1S等。FX系列PLC与上位机软件的通讯方式分为:RS232与RS485两种模式,默认通讯参数如下:波特率:9600,数据位:7位,停止位:1位,奇偶校验:偶校验,下面分别从两个方面进行配置说明:

一、RS232方式通讯

通常情况下,三菱FX系列PLC通过编程口(PS/2)与上位机软件进行RS232模式通讯,此时PLC中不需要做特殊配置,只需在WebAccess中将PLC对应的通讯参数匹配即可。步骤如下:

1、添加通讯端口

图1 添加通讯端口

数据流控(Flow Control):Rts、Dtr握手协议

当使用RS232/RS485转换器进行通讯连接时,数据流控信号将根据该转换器的流

控功能来决定。有些RS232/RS485转换器不需要软件做任何类型的握手协议,而有些

则需要软件进行Rts信号握手协议。强烈建议用户选择具有自动流控的RS232/RS485

转换器。

2、添加设备

图2 设备参数配置

单元号:实际PLC的串行地址号,即Device ID。单个PLC可以默认0进行通讯。

3、添加IO点

根据下图中的“参数”栏选择合适的参数类型(模拟量、数字量)和相应的转换代码。

图3 添加IO点

表1

二、RS485方式通讯

为便于远距离通讯,三菱FX2N系列PLC通过FX2N-485-BD模块实现RS485方式与WebAccess软件通讯,安装FX2N-485-BD需设置PLC的D8120寄存器,请参照《FX通讯用户手册》。FX2N-485-BD通讯模块如下图: FX2N-485-BD模块安装位置图:

图4 FX2N-485-BD模块及接线图

(1)三菱PLC配置方法步骤

1、FXGP/WIN-C编程软件配置方法

使用FXGP/WIN-C编程软件来进行串行口设置。用SC-09编程电缆连接电脑与PLC,在“PLC”下拉菜单中选择“串行口设置(D8120)”

图5 FXGP/WIN-C编程软件串口通讯参数配置

如下图所示,在“硬件”下拉框中选择“RS-485”,在“控制线”下拉框中选择“H/W mode”。

图6 串口参数配置

点击“确认”按钮后将PLC重新上电设置才能生效,如要使用FX2N-422-BD接口板作编程口使用,则需点击“全部清除”按钮后并将PLC重新上电使D8120寄存器恢复到出厂默认设置。

2、GX-Developer编程软件配置方法

使用GX-Developer编程软件进行配置,则需要编程实现。具体程序代码如下:

图7 GX-Developer编程软件串口通讯参数配置

注释:HE080代表的通讯参数:9600,7,1,NONE

HE086代表的通讯参数:9600,7,1,EVEN

该程序编译后,下载到PLC,重新启动PLC电源后生效。

另外也可以通过页面参数配置的方式操作,步骤如下:

图8 FX PLC 通讯参数配置

配置结束后,下载配置到PLC ,重新上电后亦可生效。 (2)WebAccess 软件配置方法步骤

1、打开工程节点页面

单击工程管理,登陆后建立新的工程,定义工程名称和节点IP地址

提交新的工程后,如图,就会出现新建的工程

点击工程名称进入工程配置页面

2、点击添加监控节点

图13 添加监控节点

输入监控节点的名称,监控节点的IP地址,然后点提交。提交后画面如下图

图14 添加通讯端口

3、点击添加通讯端口

图15 WebAccess添加通讯端口

通讯端口号码可以在系统属性的设备管理下的端口(COM和LPT)中可以查看。其他参数根据PLC具体设定参数相匹配。如下图:

图16 WebAccess串口通讯端口参数

4、添加设备

图17 WebAccess添加设备

图18 WebAccess建立新设备参数设置

这里将设备类型添加MitsuFX,并且将Use RS-485 Port置1,提交。这里添加两个X点,配置后地址,X001,X002后点提交,如图:

左边就会有新建的信息,最后点击FX2N监控节点,点击下载即可!

图20 WebAccess下载完整配置

下载完整的项目,只需要在绘图中添加动画时候增加到这些IO点,WebAccess就能

和三菱FX2N系列PLC进行通讯了。

如在通讯调试过程中遇到问题,欢迎拨打研华技术支持热线:800-810-0345或

400-810-0345.