文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护施工技术交底

基坑支护施工技术交底

基坑支护施工技术交底
基坑支护施工技术交底

技术交底记录表

工程名称中铁电气化局集团西安电

气化工程有限公司联建4

号楼地下车库工程

建设单位

中铁高铁电气装备

股份有限公司4号

楼联合基建办公室

交底日期2019.07.23

施工单位中铁电气化局集团西安电

气化工程有限公司交底部位基坑边坡支护(共4页)

交底提要打入式钢花管土钉墙

交底内容:

1、劳动力准备:

集结施工力量、组织劳动力进场,做好施工人员入场教育等工作。

2、施工机具、工具准备:

电焊机、钢筋切割机等、调直机、空压机、混凝土喷射泵、注浆设备。

3、材料准备:组织材料按计划进场和保管。包括钢筋、钢管、砂、石子、水泥、排水管等。

4、技术准备:熟悉、审查施工图纸。

5、作业条件:

(1)完成地上、地下各种管线及障碍物的查勘;

(2)完成地上、地下障碍物的拆除;

(3)施工现场的平整;

(4)测量放线;

(5)临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;

(6)临时设施的搭设;

(7)现场照明设备的安装。

6、施工工艺流程及操作要点:

6.1依据《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015。

6.2施工工艺流程:

边坡开挖→边坡修整→打入钢花管→喷射混凝土→挂网→加强筋→注浆→喷射混凝土→养护。

6.3土钉支护施工应配合挖土、降水等作业,并应符合下列要求:

(1)挖土分层厚度应与土钉竖向间距一致,逐层开挖并施工土钉,禁止超挖;

(2)开挖后应及时封闭临空面,应在24h 内完成土钉安设和喷射混凝土面层;

(3)上一层土钉完成注浆后,应至少间隔48h 方可允许开挖下一层土方;

(4)施工期间坡顶应严格按照设计要求控制施工荷载;

(5)边坡顶及基坑内应设置截水沟、集水坑等用于地表和基坑排水。坑内截水沟离边壁宜大于1m;截水沟和集水坑宜用砖砌并用砂浆抹面,坑中集水应及时抽排;

(6)支护面层应视开挖土层含水情况设置必要的泄水孔。

6.4成孔注浆型钢筋土钉施工应符合下列要求:

(1)土钉墙墙面坡度为1:0.4 ;

(2)土钉必须和面层有效连接,φ14加强钢筋长度400mm与土钉焊接连接加,在坡顶位置上包1000mm@1500mm;

(3)土钉的长度6m,间距1.5m,与水平面夹角15度;

(4)土钉墙注浆材料采用水泥浆水灰比0.5~0.6注浆压力0.6MPa注浆至管顶周围出现返浆后停止注

浆,不出现返浆可采用间歇注浆;

(5)注浆完成后孔口应及时封闭。

(6)土钉墙喷射混凝土面层配置钢筋网,钢筋直径宜为8mm,间距宜为200mm×200mm,保护层厚20mm,喷射混凝土强度等级C20,面层厚度100mm;

(7)土钉墙坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。

6.5击入式钢管土钉施工应符合下列要求:

(1)φ48钢管壁厚3mm击入前,应按设计要求钻设注浆孔φ8mm~12mm,间距300mm梅花型布设。并将钢管头部加工成尖锥状并封闭;

(2)钢管击入时,土钉定位误差应小于20mm,击入深度误差应小于100mm,击入角度误差应小于±1.5°;

(3)从钢管空腔内向土层压注水泥浆液时,注浆压力不应小于0.6MPa,注浆量应满足设计要求。注浆顺序宜从管底向外分段进行,最后封孔。

5、钢筋网的铺设应符合下列规定:

(1)钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,钢筋与坡面的间隙不宜小于20mm;

(2)钢筋网片应固定在土钉头部并与加强筋连接;

(3)钢筋网宜焊接或绑扎,钢筋网格允许误差±10mm,钢筋网搭接长度不应小于300mm,焊接长度不应小于网筋直径的10 倍;

(4)网片与加强联系钢筋交接部位应绑扎或焊接。

6.6喷射混凝土施工应遵守下列规定:

(1)应优先选用湿喷工艺,采用干喷工艺时应采取降低粉尘的措施;

(2)喷射混凝土作业应分段分片依次进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,分2次喷射混凝土每次厚度50mm,总喷射厚度100mm;

(3)喷射时,喷头与受喷面应垂直,距离宜为0.6m~1.5m;

(4)喷射混凝土终凝 2 小时后,应喷水养护。

4安全技术措施:

依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(1)施工方案

1)深基坑施工必须有针对性、能指导施工的施工方案,并按有关程序进行审批;

2)危险性较大的基坑工程编制安全专项施工方案,由施工单位技术、安全、质量等专业部门进行审核,施工单位技术负责人签字,超过一定规模的危险性较大的基坑工程由施工单位组织进行专家论证。(2)临边防护

1)基坑施工深度超过2m 的必须有符合防护要求的临边防护措施。

3、基坑支护及支撑拆除

1)坑槽开挖应设置符合安全要求的安全边坡;

2)基坑支护的施工应符合支护设计方案的要求;

3)采用专业方法拆除支撑的施工队伍必须具备专业施工资质。

7、基坑降排水

1)高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施;

2)深基坑边界周围地面必须设置排水沟;

3)基坑施工必须设置有效的排水措施;

4)深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施。

5、坑边荷载

1)基坑边缘堆置建筑材料等,距槽边最小距离必须满足设计规定,禁止基坑边堆置弃土。

8、上下通道

1)基坑施工必须设置符合要求的人员上下专用通道。

7、土方开挖

1)施工机械必须进行进场验收制度,操作人员持证上岗;

2)严禁施工人员进入施工机械作业半径内;

3)基坑开挖应严格按方案执行,宜采用分层开挖的方法,严格控制开挖面坡度和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体滑动,严禁超挖;

4)基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方。

9、基坑工程监测

1)基坑工程监测必须有基坑设计方确定监测报警值,施工单位应及时通报变形情况。

10、作业环境

1)基坑内作业人员必须有足够的安全作业面;

2)垂直作业必须有隔离防护措施;

3)夜间施工必须有足够的照明设施;

4)基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方;

5)临时用电由专业电工检修;

6)进入施工现场必须佩带安全帽。

附图见下页

复核人交底人

接受交底

基坑支护技术交底

技术交底记录 交底内容及问题说明:(以土钉墙为例,钢板网挂网喷浆参照土钉墙技术交底)

13、注浆作业应符合以下规定: (1)、注浆前应将孔内残留或松动得杂土清除干净;注浆开始或中途停止超过30min时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路; (2)、注浆时,注浆管应插至距孔底250~500mm处,孔口部位宜设置止浆塞及排气管; (3)、土钉钢筋应设定位支架。 14、土钉墙应按下列规定进行质量检测: (1)、土钉采用抗拉试验检测承载力,同一条件下,试样数量不宜少于土钉总数得1%,且不宜少于3根; (2)、墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100怦墙面积一组,每组不应少于 3 点。 15、认真讨论支护技术方案,做好向施工人员技术交底工作,使大家明确施工工艺,技术要领与质量标准。 16、对土钉得安装、注浆、喷砼、焊结等关键工序实行工程技术人员跟班作业,确保质量符合设计要求。 17、实行全面质量管理,对每一道工序严把质量关 (1)挂钢筋网:网格允许误差土20mm,经、纬筋搭接点用扎丝扎牢,不得小于三道,搭接长度不小于200mm。 (2)土钉制作:按设计选准材径、长度下料,误差允许值为土20mm。 (3)土钉安装:检验材径,长度与稳中架要符合本孔要求,对号入座。 (4)搅拌浆液:严格按设计要求水灰比配料,搅拌均匀。 (5)注浆作业:首先,将符合孔深要求得注浆管插入孔内,从里向外逐步回撤注浆,达到孔口稍有溢流现象,即行堵口封死。 (6)喷砼:严格按设计要求比例配料搅拌均匀,喷砼时喷浆手要垂直层面喷,注意观察料得水 量(不得有干料现象)与回弹情况,及时调整喷浆水量与距离,抽取砼试块。严格掌握喷层厚度,在边壁上隔一定距离打入垂直短钢筋段作为厚度标志,喷砼前,由专人负责检查土钉制作、注浆、挂网等质量就是否符合设

基坑开挖及支护安全技术交底

工程名称: 基坑开挖及支护安全技术交底 **建设集团有限公司

基坑开挖及支护安全技术交底 一、基坑开挖安全技术交底内容 1、进入施工现场必须戴好安全帽,必须遵守安全生产六大纪律。 2、现场施工区域应有安全标志和围护设施,深基坑周围要设临边防护,人员上下要有专用爬梯。 3、所有现场作业人员应严格执行有关施工机具安全操作规程,无特种作业证禁止操作施工机械。 4、挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 5、挖土时要注意土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。 6、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使上体破坏,造成挡土结构受损。 7、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。 8、挡土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。 9、人工挖土,前后操作人员间要保持安全距离,一般不应小于2.5米,堆土要在1m以外,并且不得超过1.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10米,挖图要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 10、机械挖图,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经验收合格和空车试运转正常后再开始作业。

11、机械挖土,应严格控制开挖面坡度和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体华东。挖土机作业半径内不得有人进入。机械手必须持证作业。 12、弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,在边坡支护设计时应考虑堆土附加的侧压力。 13、土方开挖时,挖土机机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施。不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2米停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。 二、基坑支护安全技术交底内容 1、施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2、先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4小时。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3、施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4、在现场建(构)筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机械作业影响建(构)筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 5、沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和地下管线和地下管线等设施状况,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等现况。 6、上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,其间距不宜大于50m,严

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

深基坑及支护专项施工方案

深基坑及边坡支护设计及施工方案 目录 第一章.工程概况及周围环境条件-----------------------------------------------------------2 第二章.设计及施工依据----------------------------------------------------------------------3 第三章.基坑及支护设计----------------------------------------------------------------------3 第四章.施工部署-------------------------------------------------------------------------------8 第五章.支护施工方案-------------------------------------------------------------------------12 第六章.质量保证措施-------------------------------------------------------------------------15 第七章.安全生产及文明施工----------------------------------------------- -----------------18 第八章.确保工期的技术组织措施--------------------------------------------- -------------26 第九章.基坑安全措施及应急措施---------------------------------------- ---------------27 第十章.工程监测----------------------------------------------------------- ----------------33 第十一章.附图----------------------------------------------------------------------------------35

深基坑支护技术交底(1)讲解

技术交底记录编号 工程名称 部位名称地下室部分工序名称深基坑边坡支护 施工单位交底日期 2 交底内容: 本深基坑工程不同于常规的深基坑,该深基坑工程为层层错台布置,整个基坑工程有 四个不同的开挖深度,分别为 2.1米、6.08 米、6.58米和11.08米,本深基坑工程指工会及演播厅部分的地下室部分(下图中虚线范围内),其中11米深基坑指演播厅处的升降舞台部分。如下图所示: 基坑平面布置图 一、主要机具 1.1、主要机械有:砼喷射砼机1台,砂浆搅拌机2台,注浆泵1台,钢筋调直机1台,砂轮切割机1台,电焊机2台,洛阳铲20把,旋挖钻机1台。 1.2、一般机具有:铁锹、铁镐、手推车、白线、20号铅丝和钢卷尺等。 1.3、测量仪器有:经纬仪1台,水准仪1台、100m钢卷尺、坡度尺等。 二、施工准备

2.1、场地准备 根据要求放出边坡开挖线,并人工挂线修坡,要求坡面平整。上顶修1米宽的平台, 里高外低,靠坑边阳角要顺直,坡面要求基本平整,控制好放坡宽度。 2.2、材料准备 组织施工材料按计划进场。提前作好材料复验工作,必须配合试验员进行现场取样。三、操作工艺3.1、工艺流程: 总体施工顺序如下图所示: 在第一层土方开挖完毕后,立即进行降水井的施工及降水工作,同时,进行微型桩的施工,在施工过程中进行基坑监测。 3.2、各部位基坑支护设计3.2.1 1-1 剖面基坑支护设计 1-1剖面基坑支护采用素喷 60mm 厚C20细 石混凝土进行支护,挖土放坡系数为1:0.3,基底标高为-2.10m 。场地自然标高为±0.00左右。1-1剖面施工部位为1-15/A-H ,工程量约为400㎡。 1-1剖面基坑支护设计如右图所示:3.2.2 2-2 剖面基坑支护设计 2-2剖面处基坑底标高为-6.08米,顶标高为-2.1米, 2-2剖面支护设计如下图所示,土钉内倾角为10°,土钉长度为 6.0m ,水平间距为1500mm ,竖向间距为1500mm ,土钉直 挖边线 第一层土方开挖( -2米) 边坡支护 降水井、降水 微型桩施工第二层土方开挖(-2米) 第三层土方开挖(-5.8米) 基坑支护(锚喷)第四层土方开挖(-8米) 基坑支护(锚喷) 第五层土方开挖(-10.9米) 基坑支护(锚喷) 清槽验槽转入下道工序 边坡支护 -5.9m -11.08m (基础底标高) 土钉墙支护 -7.1m -11.58m 地下水位 拟将水位 滤管长度 -11.58m 拟将水位 施工准备 1-1剖面基坑支护设计

深基坑支护安全专项施工方案

深基坑支护安全专项施工方案

四川合江临港工业园区污水处理厂(一期)深基坑支护专项施工方案 编制人:__________________________________ 审核人:________________________________ 审核日期: _______________________________ 福建联泰建设工程有限公司

2017年7 月27 日 第一节、工程概况..................................................3…第二节、编制依据................................................. 3-4- 第三节、支护方案................................................ 4~8?第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施............. 8?11 第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案............... 11?12

、工程概况 福建联泰建设工程有限公司承建的四川合江临港工业园区污水处理厂 (一期),位于四川省泸州市合江县临港工业园区中部,天华公司西侧,本 工程为钢筋混凝土结构,建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为 二级,设计使用年限为50年;占地面积:13801.92 m2 建构筑物规模:6栋建筑物和9栋构筑物 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现 行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998 ) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012 ) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96-97 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012 ) 三、支护方案

深基坑支护安全专项施工方案

入帘青(原壹瓶商贸大丰项目) 基坑支护工程 深 基 坑 专 项 施工单位:四川省欧荣岩土工程有限公司 编制人: 审核人: 审核日期:

目录 第一节、工程概况 (3) 第二节、编制依据…………………………………………………………………………3~4第三节、支护方案………………………………………………………………………4~8第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施………………8~11第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案…………………11~12

一、工程概况 入帘青项目工程位于成都市新都区大丰街道办蓉北路225号,东侧为蓉北路(成彭高架),南侧与天晨·花溪碧(已建)一路之隔,西侧现为厂房,北侧为华美路,交通十分方便。 本工程地下2层,规划总建筑面积 m2 ,其中地上建筑面积m2,地下建筑面积 m2。开挖后形成深度为—的土质基坑。 本工程为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基本靠红线而建。建筑物周边环境相当复杂,四周均有地下管廊及管线(其基础埋深在-9~-14m之间,而且管廊侧壁和顶部回填土质量较差),管廊距基坑东侧、北侧和南侧均较近,对基坑安全影响较大,开挖过程存在不可预测的困难情况,因此深基坑支护有较大难度,必须在保证基坑安全的前提下,综合考虑施工方案的经济及施工安全。施工难度经多方案比较,综合权衡,选择了采用土钉墙和护壁桩相结合的支护方案,并在土方开挖过程中根据实际情况,随时调整方案,确保基坑安全。 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998)

基坑支护施工安全技术交底(通用).docx

安全技术交底纪录编号 工程名称×××工程 施工单位×××建筑工程公司 交底提要基坑支护施工安全技术交底交底日期×年×月×日交底内容: 基坑支护施工安全技术交底(通用) 1.施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2.先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4h。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3.施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4.在现场建 ( 构 )筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机 械作业影响建(构 )筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 5.沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和地下管线等设施状况,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等现况。 6.上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,其间距不宜大于50m ,严禁攀登支护结构。 7.土壁深度超过6m,不宜使用悬臂桩支护。 8.编制施工组织设计中,应根据工程地质、水文地质、开挖深度、地面荷载、施工设备 和沟槽、基坑周边环境等状况,对专护结构进行施工设计,其强度、刚度和稳定性应满足邻近建 (构 )筑物和施工安全的要求,并制定相应的安全技术措施。 9.施工过程中,严禁利用支护结构支搭作业平台、挂装起重设施等。 10.拆除支护结构应设专人指挥,作业中应与土方回填密切配合,并设专人负责安全监 护。 11.支护结构施工完成后,应进行检查、验收,确认质量符合施工设计要求,并形成文件 后,方可进入沟槽、基坑作业。 12.大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含 )以上的恶劣天气,必须停止露天桩工、起 重机械作业。 13.施工过程中,对支护结构应经常检查,发现异常应及时处理,并确认合格。 审核人×××交底人×××接受交底人×××本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。

基坑支护专项施工方案

基坑围护水泥搅拌桩施工方案
《基坑支护》专项施工方案
工程名称: 中信龙潭岭项目一期二标段 工程地点:海南省琼海市博鳌镇龙潭岭及东侧的龙潭村周边 施工单位: 中天建设集团有限公司海南分公司
编制单位: 中天建设集团有限公司海南分公司
编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:
审批日期: 日


页脚内容 13

基坑围护水泥搅拌桩施工方案
施工专项(方案)报审表
工程名称:中信龙潭岭项目一期二标段
编号:
致: 上海振华工程咨询有限公司 (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了中信龙潭岭项目一期二标段工程《基坑支护专项施工 方案》的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请予以审查。 附:基坑支护专项施工方案
日 期: 专业监理工程师审查意见:
承包单位(章): 项目经理:
专业监理工程师: 日 期:
页脚内容 13

基坑围护水泥搅拌桩施工方案
总监理工程师审核意见:
项目监理机构:
总监理工程师:

期:
基坑支护专项施工方案目录
No table of contents entries found.第八章 雨季基坑支护管理 及保护措施 ........................................................Error! Bookmark not defined.
页脚内容 13

基坑围护水泥搅拌桩施工方案
第一章

制依据
1. 海南省建筑设计院设计的中信.龙潭岭一期项目工程设计
图纸。(施工图要求加盖:施工图审查专用章)
2. 海南省博鳌投资控股有限公司中信.龙潭岭一期项目岩土
工程详细勘察报告及施工现场的实地踏勘;
3. 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GBJ202-2002)
4. 《建筑施工手册》
5.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)
第二章 工程概况
本工程位于海南省琼海市博鳌镇(位于博鳌镇西南约6KM,培兰 至博鳌公路西侧龙潭岭),该块地由南北两个区组成,本工程为一期 二标段的南区,分别由A.B.C户型组成高密度住宅,其中A型别墅30栋, B型别墅20栋;C型别墅28栋;均为砼框架结构,总建筑面积约2.6万 平方米。本工程耐火等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈 度为7度,屋面防水等级为Ⅱ级(防水层耐用年限15年),设计使用年 限为:三类50年。
第三章 工程地质条件 (一)地形地貌及自然条件
拟建场地位于海南省琼海市博鳌镇(位于博鳌镇西南约 6KM,培 兰至博鳌公路西侧龙潭岭)其地貌单元属于丘陵地貌。现场地面标高 相差较大,勘察期间,测量场地内各钻孔孔口标高介于 6.18~41.73 米之间。
(二)地层岩性及岩土物理力学性质
2.1 地层岩性 本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层层序及野外特 征描述如下: 1)人工素填土(Qml) 人工素填土(Qml)①(①为地层编号,下同):褐黄、褐灰色, 局部灰黑色,主要由粘性土及碎石等组成,局部含生活垃圾及部分淤 泥质土,结构松散。 2)第四系坡残积(Qd1+e1) 粉质粘土②:褐红,褐黄,灰白色,夹约 20—30%的强风化板岩 角砾及碎块,呈可塑—硬塑状态。摇振无反应,干强度及韧性中等, 光泽反应稍有光泽。 3)志留系板岩(S) 褐黄、褐色、灰色,主要矿物成份为粘土、云母、绿泥石、石英 等,板状构造,节理裂隙发育,本次勘察范围内可分为强风化种中风 化两带,分析如下:
页脚内容 13

基坑开挖支护专项施工方案

明挖管道深基坑开挖专项施工方案目录 1. 工程概 况 0 1.1 工程位置................................. 1 1.2 水文气象................................. 1 1.3 工程地质................................. 1 1.4 管道主要建设内容............................ 2 二、工艺流程图;(见下图)......................... 3 三、施工准备;(测设和探坑)....................... 4 四、沟槽支护; (4) 1、钢板桩的施打好坏关系到基坑的止水; (4) 2、挡土板支护的横撑; (4) 3、拉森钢板桩施工 (4) 4、钢板桩施工的一般要求 (5) 7、钢板桩施打 (6) 9、钢板桩的拔除 (7) 10、钢板桩土孔处理 (7) 五、管坑开挖; (8) 1、管坑开挖 (8) 2、一般沟槽开挖宽度(见下表) (9) 3、沟槽检查验收 (9) 4、垫层、基础施工 (9) 六、土方运输; (9) 七、管道安装;............................... 10 1、管材检验和堆放 (10) 2、管道安装 (11) (1)管道吊装及开挖示意 图 (11)

3、质量标准: (12) 八、检查井的砌筑;............................... 13 九、闭水试验;...................................................... 13 22 / 0 十、回填;.................................. 14 十一、文明施工措施;............................. 15 十二、成立基坑应急安全小组 15 附录:挡土钢板桩支护计算

深基坑支护施工及土方开挖施工专项方案(终稿)

目录 第一章、工程概况..................................................................... (1) 第二章、现场组织管理架构表................................................ . (3) 第三章、施工平面布置图及平面管理 (4) 第一节、挖土施工平面布置图 (4) 第二节、施工临设 (5) 第三节、生产设施 (5) 第四节、施工临水、临电 (5) 第四章、施工总控制进度计划表 (6) 第五章、基坑支护工程施工方法 (7) 第六章、土方工程施工方法 (9) 第七章、主要机械设备计划 (12) 第八章、文明施工管理 (13) 第九章、项目工程安全计划与措施 (15) 第十章、防火与治安管理措施 (17) 第十一章、防止坍塌事故的基本安全要求 (18)

第一章工程概况 一、项目概况 本工程位于黄埔区荔联街开发区东区宏明路,本工程基坑东边长157.7m,西边长147.7m,南、北长各59.5m。建筑面积为43843.5㎡,地下室一层(面积为8789㎡),地上四层、局部五层(建筑面积为35054.5㎡),建筑总高度(屋顶层26m,女儿27m)。整个建筑平面呈矩形,基础结构为高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95),上部结构为钢筋砼框架结构,中堂为钢结构屋面约867㎡,外立面局部为玻璃幕墙。 地下室底板底标高-3.900m,按穗开规提供的高程±0.000=11.400m,即开挖深度为2.6m(原自然地坪面高为-1.3m)详见基坊支护大样图。 二、地质地貌概况 1、根据广州市地质勘察基础工程公司《岩土工程勘察报告》所揭示,本工程地质条件较好,地层自上而下为: (1)、填土层 ①、素填土(少量杂填土):埋深0.50m,层底埋深厚0.5~5.40m.。 (2)、冲积层 ①、粉质粘土层:厚度0.30~9.75m,平均2.44m,层底埋深3.16~12.15m,层底标高-2.24~ 6.78m。 ②、砂层:厚度0.80~8.8m,平均3.88m,层底埋深1.90~10.80m,层底标高-0.89~7.91m。 ③、粉质粘土层:厚度0.80~9.75m,平均4.78m,层底埋深8.20~14.5m,层底标高-4.60~ 7.91m。 ④、淤泥土:厚度2.5~11.9m,平均7.88m,层底埋深11.60~24.2m,层底标高-14.30~ 1.67m。 ⑤、粉质粘土、粘性土:厚度1.25~2.6m,平均1.64m,层底埋深15.15~20.60m,层底标高 -10.74~-5.34m。 ⑥、砂层:厚度0.8~7.2m,平均2.67m,层底埋深16.4~22.70m,层底标高-12.94~-6.55m。 (3)、残积层

深基坑支护施工方案技术交底模板

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排

2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 表2.2主要材料用量计划表 2.3机具设备配置

基坑支护喷浆安全技术交底.doc

安全技术交底记录表 编号: 缙云县城新区西桥( D )地块安 分部分项 工程名称 基坑支护 置房工程 I 标段 工程名称 作业部位 基础 作业内容 基坑支护喷浆 交底类别 岗前安全技术交底 交底日期 1.施工现场应按项目部规定的位置安放施工机械和堆放材料,各种材料按照规范要求堆 放。 2.凡施工期间需要动火作业时,参加动火作业人员必须严格执行动火安全规定,在动火 前做好“八不”,在动火中做好“四要”,在动火后做好“一清”工作。 3.进入施工现场,必须遵守文明施工安全劳动卫生规章制度。必须按规定正确穿戴,使 用安全帽、安全带、工作鞋等个人劳动防护用品,无关人员不得进入施工区域。 4.施工区域内不准赤脚、赤膊,不准穿拖鞋、高跟鞋,高处作业不准穿破底鞋和带钉易 滑鞋。不准酒后施工、操作。 5.不准擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、警示牌、安全标志。按规定正确使用安全 交 “三宝”。 6.各种用电和照明线路由电工架设, 采用 TN-S 系统三相五线制, 并配备过载和漏电保护 装置。所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备性能, 施工用电设备专人使用, 底 用电人员各自保护好自用设备的负荷、地线和开关箱,发现问题及时找电工解决,严禁非 使用人员擅自使用电气设备,不用时切断电源。 7.要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查,预防机械故障及 内 机械伤人。操作人员必须按照本机说明书规定 , 严格执行工作前的检查制度和工作中注意 观察及工作后的检查保养制度。 8.小范围内机械与机械、机械与人同时工作时应协调配合,相互保持安全距离,严禁输 容 浆管口对准人且应防止喷溅伤人。 9.空压机使用应注意以下问题: ①应保持电动机附近环境的清洁和干燥, 防止电动机受 潮或吸入粉尘。②检查各运转部位有无工具和杂物,并清扫干净 ③各连接部位应无松动 现象。④检查电动机与压缩机的连接部分螺丝有无松动。⑤检查电动机各部是否正常,各 附件连接是否可靠,并排除不正常现象。⑥检查电起动系统电路接线是否正常,蓄电池是 否充足。⑦检查油底壳油是否缺少,散热器是否缺水,加满冷却水及润滑油。⑧检查压气 管路各阀门开闭是否灵活,并处于开机前的位置。⑨起动设备动作灵活,操作把手应置于 零位,油断路器在断开位置。⑩操作人员应经常注意空压机的运转情况:二级排气压力或 排气温度;配电屏上电流表读数;润滑油油位;压缩机或电动机声响有无异常;一、二级 气缸的压力;系统有无漏气现象;导线各部连接处应无过热现象,开关柜和电动机应无烧

基坑支护专项施工方案

东莞市高埗鎮污水处理厂截污主干管
《基坑支护》专项施工方案
工程名称: 中信龙潭岭项目一期二标段 工程地点:海南省琼海市博鳌镇龙潭岭及东侧的龙潭村周边 施工单位: 中天建设集团有限公司海南分公司
编制单位: 中天建设集团有限公司海南分公司
编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:
审批日期:



页脚内容 13

东莞市高埗鎮污水处理厂截污主干管
施工专项(方案)报审表
工程名称:中信龙潭岭项目一期二标段
编号:
致: 上海振华工程咨询有限公司 (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了中信龙潭岭项目一期二标段工程《基坑支护专项施工
方案》的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请予以审查。 附:基坑支护专项施工方案
承包单位(章): 项目经理:
日 期:
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师: 日 期:
总监理工程师审核意见:
项目监理机构: 总监理工程师: 日 期:
页脚内容 13

东莞市高埗鎮污水处理厂截污主干管
基坑支护专项施工方案目录
No table of contents entries found.第八章 雨季基坑支护管 理及保护措施 ...................... Error! Bookmark not defined.
第一章 编制依据
1. 海南省建筑设计院设计的中信.龙潭岭一期项目工程设计图 纸。(施工图要求加盖:施工图审查专用章)
2. 海南省博鳌投资控股有限公司中信.龙潭岭一期项目岩土工 程详细勘察报告及施工现场的实地踏勘;
3. 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GBJ202-2002) 4. 《建筑施工手册》
页脚内容 13

相关文档