第一章施工方案与技术措施

1、编制依据

1.1湖南理工职业技术学院第四栋学生公寓施工项目招标文件;

1.2湖南理工职业技术学院第四栋学生公寓施工项目招标设计图纸;

1.3招标文件中要求执行的国家及有关部委现行的技术标准、施工规范、规定、规程、验收标准:

《工程测量规范》(GB50026-2007);

《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014);

《土方工程施工及验收规范》(GBJ201-83);

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002);

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版);

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002);

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001);

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011);

《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);

《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001);

《建筑电气工程施工质量验收标准》(GB50303-2002);

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);

《建筑工程质量管理条例》(2000年第279号令);

其他与本工程有关的施工及验收规范。

2、项目概况

2.1 项目名称:湖南理工职业技术学院第四栋学生公寓施工项目;

2.2 建设地点:位于岳塘区长潭路10号湖南理工职业技术学院(院内以北);

2.3 规模:建筑面积约8997平方米,地上6层,框架结构;工程造价1453万元;

2.4 工期要求:150天;

2.5 质量要求:符合GB50300-2001《建筑工程质量统一验收标准》合格标准;

2.6 保修要求:按建设部2000年80号令保修;

2.7 招标范围:本项目工程量清单所包含的全部内容。

3、施工部署

3.1施工组织部署

3.1.1该工程组织以土建工程和装饰工程为主,安装工程配合施工。

3.1.2按照招标文件要求,按质按量在要求施工工期内完成施工任务。

3.1.3施工期间以主体结构施工为主要线路,一切施工协调管理,即人、材、物首先满足结构施工,确保结构施工总进度计划。

3.1.4各施工班组无条件服从施工总计划。

3.2施工准备

3.2.1施工组织管理机构

组建本工程项目经理部,实行施工项目经理部负责制的管理办法。

项目部管理机构如下图:

技术质安科

机械班组(维修、操作) 各专业施工队

(班组)

普通工

班组

(勤杂工)

生产经营科

项目经理

技术负责人 项目副经理

钢筋施工员 木工施工员砼施工员 水电施工员装修施工员

3.2.2技术准备

⑴项目班组以上管理人员熟悉与会审图纸;

⑵编制各阶段施工方案及各专项施工方案报公司技术部门审定;

⑶编制阶段施工预算,编制各种加工半成品加工计划;

⑷水泥、砂石、钢筋、防水材料等重要原材进行取样复试,钢筋连接及焊接试验;

⑸组织落实新技术、新材料、新工艺施工应用。

3.2.3现场准备

⑴引入坐标桩、高程控制桩,开始现场测量放线;

⑵拆除障碍物,搭设有关生产、生活的临时设施;

⑶场地平整、道路硬化;

⑷临时供水、供电等管线的敷设;

⑸水平和垂直运输等大型机械设备的进场安排、安置。

3.2.4劳动力、机具、材料和加工品的准备

⑴安排劳动力进场,分级进行施工任务计划、技术交底;

⑵组织施工机具、设备进场;

⑶组织基础阶段施工材料进场;

⑷各主要专项方案设计、审定,确定特殊材料加工厂家,落实进场使用时间。

3.3施工作业部署

3.3.1施工顺序

±0.00以下的工作内容有测量放线、桩基础、土方工程、钢筋砼承台基础等内容。

±0.00以上施工分为主体结构施工阶段、屋面及装修施工阶段、收尾竣工验收阶段,施工顺序:主体坚持从下而上;内装修工程与主体交叉作业,坚持从下而上以确保工期;装修与安装立体分段交叉施工,室内外作业同时并进。

3.3.2施工流程

基础施工:放线→管桩施工→土方开挖→钢筋砼承台基础施工→±0.00以下砌砖→抄平→土方回填;

主体结构:现浇柱→现浇梁板→砌砖;

室内装修:放线→基层处理→冲筋→门、窗框安装→室内天棚、墙面粉刷→室内墙面砖→室内地面→室内涂料→安装门扇、窗玻璃及小五金;

室外装修:基层处理→放线→冲筋→抹灰→外墙砖及外墙漆;

安装工程:水、电、消防工程预留预埋→安装→系统调试。

3.4施工平面布置

在工程正式开工前完成施工现场的全场性前期准备工作,做好“三通一平”(即水通、电通、路通和场地平整)。

3.4.1施工生活区准备

根据工程的现场情况,整个生产区及生活区的设置,本着文明、整洁、实用、节约的方针进行布置。

3.4.2施工生产区准备

整个施工区的准备本着精心组织、精心施工、精心管理的指导思想,考虑到本工程由多个单位工程组成,工程要求高、创优水平高等诸因素,因而一次投入的设备较多。

施工区域在定位和水准点引进工作后,对施工区域砌筑围墙,施工区场地标高以第一次地平整体标高为路面基准,在其上面铺设施工道。

3.4.3施工用水

施工用水从建设方指定的主给水管线装表接入施工现场,并根据用水量配置管径大小,

在现场设两处消防栓。

取DN100钢管作现场内的临时供水主管道,支管根据需用量分出,沿建筑物四周的水平面和垂直面布设管网。

3.4.4施工排水

工地现场施工产生的废水在工地设置一个沉淀池,经过沉淀后排到市政管网,生活区设置一个临时化粪池,污水经处理后排出,排出的废水要达到国家排放标准。现场内要求所有下水均进入有组织排水系统,切实保证现场文明施工。排水系统与沉淀池形成工地的废水处理系统。

3.4.5施工用电

施工用电由建设方指定点引至施工现场配电房,再由配电房单独配置回路至各配电箱。整个施工区设室外标准配电箱,各加工场内分别设置控制箱,照明、动力不共用回路。

施工现场平面布置具体详见附图一。

3.5、施工目标

根据本工程特点及招标书的要求,并结合公司质量方针及质量目标确立以下施工目标:

工期——确保工期180天。

质量——按国家规定的施工规范和质量标准施工,符合工程设计图纸和现场施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准的要求,确保达到合格工程。实行施工质量项目经理终身负责制。

安全——杜绝一切安全事故的发生,确保无一人伤亡,无一设备事故发生。

文明——爱护周边环境,文明施工,创施工现场综合考评样板工程。

服务——确保各方满意,并实行服务承诺制,建立回访保修制度,跟踪服务。

4、主要分部分项工程施工方案

4.1 施工测量

4.1.1 场区平面控制网的测设

⑴首级控制网的布设

根据市建委有关部门的规定,建筑物定位桩必须由规划部门测定。因此,首级控制网由规划部门定桩位组成。

⑵轴线控制网的测设

根据“整体控制、分区自成体系”的原则在建筑物四周地面上设置外部控制点,作为建筑物的四边形外部控制网。工程开工后,测量小组根据建设方给定的坐标点,以及总平面布置图中建筑物角点标注坐标作为放线依据,根据施工图设计的主轴线建立控制

网,控制网用全站仪投测,场内引测轴线控制点,与此同时也可以将有条件的控制轴线,引测到固定的基坑外围土层上作为外控的依据,并与内控点进行校核;控制桩的具体设置地点在施工时根据场地条件进行适当调整。

轴线控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定。

⑶轴线控制网标桩的位置测定和埋设

在场区内选择安全区域埋设三个现场水准点,其具体做法如图高程标桩埋设示意图

4.1.3 垂直度控制

本工程高程垂直传递采用钢卷尺水准法,在每层楼面上测得两个以上高程点,然后用水准仪进行联测,求得闭合差,在限值范围内进行误差配平,即得到楼面标高的基准点。

4.1.4 沉降观测

在房屋的外交点处4个交点的混凝土柱上布置沉降观测点。每施工完一层、主体封顶后及一定期限内,由我公司测量人员和业主方代表配合勘察设计单位负责观测一次,并记录归档。

4.1.5 装修阶段施工标高控制

装饰前,将各楼层+0.5m标高引测至各房间内作为楼地面施工操作的依据。

4.2基础工程

4.2.1锤击预应力管桩基础

4.2.1.1施工工艺流程

施工准备→施放桩位→桩机就位→吊桩定位→机台调平→桩身对中调直→击桩→接桩→焊接→送桩→桩顶标高或贯入度控制→完成一个工程桩。

4.2.1.2工程桩的沉桩施工顺序

沉桩顺序据建筑工程的四周环境、桩的布置密度、深度,桩机进退场条件及施工进度要求:1号桩机施打第1施工段;第1施工段完成后施打第2施工段,同时2号桩机施打第3施工段;先完成的桩机施打第4施工段。施工顺序可按现场土方开挖情况调整。

4.2.1.3管桩施工放样定位

管桩施工放样的测设依据即平面与高程控制点应选在不受管桩施工挤土与重车行驶影响的且牢固可靠的地方,作为每次校核桩位和放样的依据。每次移机就位沉桩前要精确复测正要准备施工的桩位大样标志,以防止沉桩挤土或机架移动使桩位标志移位。桩插入土后应用两台经纬仪或吊线锤相互交叉成直角测控导向杆和桩的垂直度,偏差不得超过桩长的0.5%。沉桩时要安置一台水准仪以控制沉桩的桩顶与桩底的标高。根据实际打桩路线图,按施工区域划分测量定位控制网,一般一个区域内根据每天施工进度进行放样10~20根,在桩位中心点地面打入一支短钢筋并用油漆标志。

4.2.1.4探桩

因表层土含有碎石等建筑垃圾,所以应对放出的桩位进行人工探桩,在桩位处用钢钎探测地下有无障碍物。发现地下障碍物及时排除,以防因其造成桩偏位、管塞及桩压不下去等施工质量事故。

4.2.1.5桩机就位

为保证打桩机下地表土受力均匀,防止不均匀沉降,保证打桩机施工安全,采用砖渣填路,确保桩机行走和打桩的稳定性。对桩位再次复核无误后,调整机架,用吊线锤由桩帽中心点吊下对准桩位中心。对准偏差小于1cm,并以桩位点中心,用白灰按桩径大小画一个圆圈,以方便插桩和对中。

4.2.1.6吊桩

将管桩从堆放点用吊车短驳,水平吊运到桩架附近。管桩摆放平稳后,在距管桩桩端头0.2倍桩长处,将捆桩钢丝绳套牢,一端拴在打桩机的卷扬机主动钩上,另一端钢丝绳挂在吊车主钩上,打桩机主卷扬向上先提桩,吊车在后端辅助用力,使管桩与地面基本成45度~60度角向上提升,将管桩上口喂入桩帽内,将吊车一端钢丝松开取下,将管桩移至桩位中心。临时堆放支点应和起吊点一致,吊运过程中保持平稳,避免振动和冲击。

4.2.1.7插桩(植桩)

管桩插入桩位中心后,先用桩锤自重将桩插入地下30~50cm,桩身稳定后,调正桩身、桩锤桩帽的中心线重合,使之与打入方向成一直线。再检查调直桩身垂直度,即在机架前20米左右处成90度两个方向架设经纬仪或吊线锤,测量检查桩身两个方向的垂直度,并利用桩机导向杆支撑伸缩将桩身调直,控制植桩桩身垂直度偏差在0.5%桩长内,然后方可开锤施打。

4.2.1.8打桩

桩身调直后并用经纬仪或吊线锤校正正确无误后,开始初打锤击。初打时,关闭供油泵油门,使锤冷打。当贯入度小于100mm/击时,再开启油门正常打桩,采用重锤轻击,锤落距控制在1.5米以内.因本工程场地上部地基土较为松软,第一节桩压沉时,原起吊桩时绑扎在桩身上的钢丝绳不宜拆解,仍需固定在桩身上,以防止桩在自重作用下下滑。当桩沉入到接桩位置时(顶端高出地面1米左右)仍有下滑趋势时,则采用钢夹板将桩夹持住后再进行下道接桩工序。

打桩应连续施打不宜停歇时间过长,防止桩周围土固结,增大沉桩阻力。打桩控制原则:以设计桩长和贯入度进行双控。桩尖穿过土层时,随时检查周围土体有无异常、走动、杂物等。在打桩中注意贯入度变化,作好记录,若达不到设计标高或发生异常时应及时通知业主、监理单位,会同设计部门分析原因,尽快采取措施,同一根桩基本保证一次打到设计标高和贯入度。

打桩的顺序应根据桩的密集程度及与周围建(构)筑物的关系确定。若桩较密集且距周围建(构)物较远,施工场地开阔时宜从中间向四周进行;若桩较密集场地狭长,两端距建(构)筑物较远,施工场地开阔时宜从中间向两端进行;若桩较密集且一侧靠近建(构)物时,宜从毗邻建(构)物的一侧开始,由近及远地进行;根据桩入土深度,宜先长后短;根

据管桩规格,宜先大后小;根据建筑高层与低层关系,宜先高后低。

4.2.1.9接桩

将下段桩顶用钢刷清洗干净,清除铁锈、泥土等杂物。加上定位板,吊上节桩。将上节桩吊放在下节桩端板上,依靠定位板将上下桩同心接直。同时利用桩机前侧两方向的经纬仪校核调正桩身垂直度,使上下节桩轴线一致,中心偏差不宜大于2mm,节点弯曲矢高不得大于1?的桩长。此时对称点焊4点连接固定,再次检查桩身垂直度,确认无误后再正式施焊。

正式施焊时3人成120度同时对称进行,接桩处坡口槽分三次焊满。分层焊接缝的接头错开,并满足《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)中二级焊缝要求。当上下桩接头处间隙较大,则先用厚薄适当的楔形铁片填实,然后进行焊接。

施焊完毕,先自检合格后,请监理、总包等现场值班人员进行检查。合格后,并冷却1分钟以上再施打沉桩。夏天温度较高时施工,可采用鼓风机送风,加速冷却,严禁用水冷却或焊接好即打。对于抗拔桩及高承台桩,其接头焊缝外露部分应作防锈处理。

4.2.1.10送桩

根据设计桩长接桩完成并正常施打后,应根据设计及试打桩时确定的各项指标来控制是否采取送桩。送桩前应保证桩锤的导向脚不伸出导杆末端,管桩露出地面高度宜控制在0.3~0.5m。送桩在送桩器上以米为单位,并按从下至上的顺序标明长度,由打桩机主卷扬吊钩采用单点吊法将送桩器喂入桩帽。在管桩顶部放置桩垫,厚薄均匀,将送桩器下口套在桩顶上,采用调正桩锤、送桩器和桩三者在同一直线上。送桩完成后,应及时将空孔回填。

4.2.1.11检查验收

在桩帽侧壁用粉笔标示尺寸,以厘米为单位,高度宜为试桩标准制定最后每阵贯入度的4~5倍。根据设计及试打桩标准确定的桩长和最后三阵贯入度来确定可否成桩,满足要求后做好记录,会同监理、总包单位现场人员做好中间验收工作。实际控制成桩标准与设计及试桩标准出入较大时,应会同有关部门采取相应措施解决后再移至下一根桩。

在打桩过程中,遇到下列情况应暂停打桩及时与建设、监理、设计等单位协商解决:贯入度突变;桩头砼剥落、破碎、桩身出现裂缝;桩身突然倾斜、跑位;地面明显隆起、邻近桩上浮或位移过大;PC桩总锤击数超过2000;桩身回弹不规则。

4.2.1.12打桩记录

打桩记录按工程技术档案管理要求,由专职记录员负责,记录内容包括:桩位放样、打桩时的机号、锤型、落距、每米的锤击数、送桩前的位移、打桩的标高、最后的贯入度、电焊接桩隐蔽验收记录。

4.2.2承台、基础梁

施工流程:挖土→垫层砼→基础钢筋绑扎→支基础侧模板→钢筋隐检、模板预检→砼浇

筑→拆除模板→砼养护

(1)将基础十字控制线引到基槽下,做好控制桩,并核实其准确性。

(2)垫层砼,振捣密实,表面抹平。

(3)利用控制桩放施工控制线、基础边线到垫层面,复查地基垫层标高及中心线位置,无误后,并绑扎基础钢筋。

(4)将垫层内的小木块等杂物清理干净,模板缝较大处应先用木条塞死,再用海棉条堵严,注意不要将木块、海棉条塞入基础内。短柱、梁上的垃圾,碎砼块要清理干净。

(5)模板一般用木模拼制,并在外侧刷隔离剂。模板安装矫正,并整体加固。

(6)办理钢筋隐检,模板预检手续。检查施工缝的严密性、检查模板的支撑是否牢固、看模人员应检查对拉螺栓螺帽有无松动,短柱根底部堵缝是否严密,堵缝用同砼同标号的砂浆。看筋人员应检查钢筋是否被踩偏移位,埋件位置是否正确。每隔600-800垫好保护垫层,保证有效高度和成品保护、标高控制线已抄测完成。

(7)分层浇筑砼。浇筑砼时,须防止模板向上浮或向四周偏移,注意控制坍落度(最好控制在6~8cm)及浇筑下料速度。特别注意砼必须连续浇筑,在砼分层时须把握好初凝时间,保证基础的整体性。

4.2.3砖基础

(1)基础采用MU15机制粘土砖,砖的强度等级必须进行复试符合设计要求。并应提前1~2天浇水润湿。其含水率宜为10%~15%.

(2)抄平设置皮数杆。放出墙身轴线。并将砌筑部位清洗清理干净。表面平整度超过1.5cm的要用细石砼抹平。

(3)砖墙的砌筑形式为梅花丁式,砌筑方法为铺浆法。其铺浆长度不得超过750mm。砂浆标号为M10水泥砂浆。砂浆搅拌时应按配比单进行重量比配制。搅拌时间不宜小于120秒。随拌随用每次在3—4小时用完。

(4)砌筑时应在墙的转角处及构造柱与墙体的连接处设置皮数杆。皮数杆应垂直放于预先做好的固定水平标高砂浆快上。砌筑时墙体最上一皮砖和最底一批砖,均砌丁砖层。

(5)砖墙的十字交接处。应隔皮纵横墙砌通。交接处内角的竖缝应上下错开1/4砖长,砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起的应留成斜搓长度不应小于斜搓高度的2/3。

(6)砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm。但不小于8mm也不大于12mm水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖缝宜采用挤浆法或加奖法不得出现透明缝、死缝、假缝。严禁用水冲浆灌缝。

(7)墙体与构造柱的交接处应留置马牙槎及拉结筋。马牙槎从每层柱角开始留置。先退

后进。拉结筋为2¢6.5钢筋。间距沿墙高不得超过500mm。埋入长度从墙的留槎出算起。长度不小于1000mm。伸入构造柱的长度为200mm。末端应做90度弯钩。

(8)墙体砌筑完毕后应把墙体上的浮灰和杂物清理干净,包括构造柱内的落地灰及浮灰。

(9)砖砌体尺寸和位置的允许偏差:(mm)

轴线位移: 10mm

墙面垂直度: 10mm

表面平整度: 8mm

水平灰缝平直度: 10mm

水平灰缝厚度(10皮砖累计):±8mm

4.3土方工程

4.3.1 土方开挖

4.3.1.1土方开挖前先对邻近建筑物、构筑物、给水、排水、煤气、电力、电话等地下管线进行调查,摸清位置、埋设标高、基础和上部结构的型式,处于基坑较强影响区范围内的须采取如下可靠的保护措施:

(1)首先请各管线单位派人到现场对施工段内老管线的位置、埋深作现场指导,并作出书面的交底,请各管线单位提出保护措施或方案。

(2)在老管线位置设立明显、醒目的警示牌,注明管线类型、埋深及宽度。

(3)在开挖前,尤其在采用机械挖土时请各管线单位安排人员到现场跟班指导,以免损坏管线。每次开挖前对地下管线进行反复交底细,每班每工作时间安排,安全员跟班作业。

(4)对于开挖后外露的管线,我们必须采取有效的保护措施,以免破过往人员破坏,并在现场设立醒目的警示牌。

4.3.1.2土方开挖采用机械开挖、人工修整的方法。由于挖土深度在2米以内,基坑、基槽边坡按1:0.3放坡。如留工作面出现地基留置土极少时,将实施整体大开挖,挖出土方随挖随运,每班土方当班运出。开挖至设计标高后,及时邀请建设方、监理方、设计方、质监方进行验槽,合格后马上进行砼垫层浇捣,以免基础持力层暴露或水浸,影响地基承载能力。

4.3.1.3临近建筑物和构筑物的保护:为确保在开挖时临近建筑物和构筑物的安全,不出现沉降开裂现象,因此在施工中应做到:

(1)项目部组建以项目经理为首的专项工程施工领导小组,协同业主、设计、监理等几方工程技术人员制订详细的、切实可行的土方开挖及支护施工方案。

(2)确保边坡的稳定性,防止发生塌方事故。

(3)加强观察,实行动态管理,全体领导小组成员24小时轮流值班,并建立值班档案

制、责任落实制、责任追究制,在建筑物和基坑壁预埋观察点,由专人负责施测,发现有差异及时进行报告处理。

4.3.2 回填土

钢筋砼基础和砖基础施工完后,组织隐蔽验收。待砼和砖基础强度达到相应强度要求以后,方可进行基础回填土和室内地面回填土,要求每回填30cm厚,进行分层碾压夯实,压实系数应达到设计要求的0.94,对回填有特殊要求时采用环刀取样现场实验确定。

4.4 模板工程

本工程为框架结构,基本采用散装散拆、配制定型模板二种方案。

4.4.1柱模板

㈠柱模板用料

柱模面板选用木胶合板915×1830×18mm,拟定竖楞木选用60×80mm方木,中心间距300mm,柱箍选用φ48钢管,间距500mm,对拉螺栓用φ10钢筋。柱模板根据施工进度配置三套模板。采取散支散拆的方法施工。

㈡柱模的施工顺序

弹轴线及边线→测定标高→搭设支架→立柱模→加柱箍→支设侧面斜撑→浇捣砼→拆柱模

㈢柱模施工的要点及细部要求

⑴为保证断面尺寸,在柱断面四个角用箍筋点焊在柱筋上作限位,用水准仪将相邻的水准点转移到柱钢筋上后(一般为楼层结构标高上500mm),以此标高来控制柱模顶的标高。

⑵柱与梁板的接头尺寸准确与否是影响结构外观的主要因素,在施工中也是难点之一。首先在安装柱模时,控制好垂直度与断面尺寸大小,梁板模安装基本结束时,在梁板模上做二次放样,核对柱头是否偏位,对柱施工缝留设较低的柱头应加设一道柱箍,防止涨模。

⑶在柱模接头处,用电钻钻出两个孔洞,排除柱头积水,保证砼质量。

⑷清理孔留设:为了清理干净柱内垃圾、锯末、木屑等,在柱一侧模底下留出100×200的清扫洞口,从而保证砼浇捣质量。

⑸墙体拉结筋采用后置植筋方式。

柱支模示意图如下:

⑴本工程梁板模板支撑体系:采用Φ48×2.8满堂钢管架支撑体系,钢管配顶托和底座作为立柱支撑,根据《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》可调底座调节螺杆伸长长度不宜超过200mm。梁断面尺寸较多,现拟定楞木选用60×80@300mm,板模板选用全新的木胶合板1830×915×18,钢管间距1200mm。为了节约模板,不造成浪费现象,大面积配板位置先用标准尺寸的整块胶合板对称排列,不足部分留在中央及两端,用胶合板锯成所需尺寸嵌补。所有板缝力争拼密缝,确保砼表面光滑平整及工程天棚面的平整度。

⑵洞口防护:洞口内采取加设φ8钢筋150×150网格防护,钢筋网面加盖竹榀或模板的办法,从而使预留洞口成为固定的网状钢筋联结状,使人和危险杂物无法下落,达到安全防护的目的。

㈡楼面模板安装操作流程

立钢管架→梁模板安装→楼面模板安装→次梁外侧模安装→梁板钢筋安装→梁板混凝土浇筑→养护→拆除模板

㈢梁模板

梁模板安装后,要拉中线进行检查,复核各梁模中心位置是否对齐,待平板模板安装后,检查并调整标高,将木楔钉牢在垫板上。各顶撑间要设水平撑或剪刀撑,以保持顶撑的稳固。

次梁模板的安装,要待主梁模板安装并校正后才能进行。

㈣平板模板

平板模板安装时,先在次梁模板的两侧板外先弹水平线。水平线的标高应为板底标高减去平模板厚度及搁栅高度,然后按水平线钉上托木,托模上口与水平线相齐,再把靠梁模旁的搁栅先摆上,等分搁栅间距300mm,摆中间部分的搁栅,最后在搁栅上铺钉平模板。为了便于拆模,只在模板端部或接头处钉牢,中间尽量少钉。

平板间的板缝应尽量拼密,不留缝隙,以保证砼板底平整。

上部结构梁板模安装立面示意图如下图:

4.4.3楼梯模板

本工程楼梯为现浇板式楼梯,楼梯底模和外侧模采用18mm厚复合木模板。踏步采用木方拼合,一头固定在外侧模上,另外用一至二道反扶梯加三角撑定位。

楼梯模板施工前根据实际层高放样,先安装平台梁,再装楼梯底模板,然后安装楼梯外侧板,外侧板应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线,用套板画出踏步侧板位置线,钉好固定踏步侧板位置线,钉好固定踏步侧板的档木,在现场装钉侧板。

梯步高度均匀一致,特别注意最下一步及最上一步的高度,必须考虑到楼地面粉刷厚度,防止由于粉面层厚度不同而形成梯步高度不协调。

楼梯支模示意图如下图:

48钢管脚手架

12对拉螺栓

三角木

60×80木枋踏步立模

60×80木枋

现浇结构拆模时所需混凝土强度表

4.5 钢筋工程

4.5.1 钢筋的制作

本工程所用钢筋量多,所有钢筋均由现场加工,加工成型的钢筋尺寸,规格必须符合设计要求。钢筋表面洁净,无损伤、油渍沾污和铁锈等,应在使用前清除干净,带颗粒或片状老锈钢筋不得使用,钢筋弯折及焊接应符合规范和设计要求,进场后应定点分类堆放,专人校对,不符或遗漏及时补齐,确保安装顺利进行。钢筋安装做到轴线、间距、位置准确,规格、数量、高度保护层符合设计要求。特别是框架及剪力墙部位钢筋密集、层数多,尤其在框架节点处施工困难,应特别重视。钢筋必须要有产品的出厂合格证明,并经抽样检验合格方可进场,加工接头必须经试件检验合格后才能用到工程上,工程上还需要作随机取样检验,并按照市建设局有关规定:不同钢筋类别、厂家的按30%送有资质的检测单位进行检测,检测单位仅能一家执行。

4.5.2 钢筋绑扎与安装

(一)柱钢筋安装

柱钢筋安装前,由专业放样人员定出柱边的正确位置,纠正原来预埋的钢筋,并清理钢筋端头的水泥浆。本工程层高较高,给安装时控制柱钢筋的稳定带来不便。为此使用门架搭设平稳的操作台,操作台高度和宽度以满足绑扎钢筋操作要求为准。在柱的竖筋绑扎完毕后,在立筋的顶部绑扎几处箍筋和横筋,按间距固定好竖筋的位置,而后按图纸要求,在立好的柱竖筋上用粉笔划出箍筋和水平筋的间距,使用22#铁丝逐根满扎。注意柱顶、柱底箍筋的

加密区,柱的拉结筋,及挂好保护层的预制块。柱钢筋安装完毕后,应马上用木条支撑加固好,以保证钢筋的稳定性。在浇筑柱砼之前,柱竖筋在板面处应用套箍临时固定柱筋位置,以免浇捣时柱筋移位。

(二)梁板钢筋安装

主次梁钢筋施工顺序:主梁纵向钢筋放入胎模内,用木条临时分开梁底、梁面主筋→画好主梁箍筋的间距,穿好箍筋并逐个排开→放入主梁保护层预制块→撤出木条,把主梁钢筋放入梁模内→绑扎纵向钢筋和箍筋,固定主梁的弯起筋、负弯矩筋、腰筋→放次梁纵向筋、箍筋(同主梁)→绑扎次梁钢筋。

箍筋的接头应交错设置,并与纵向筋绑扎牢固,按抗震要求箍筋弯钩均为135°,平直长度为10d。梁的弯起筋和负弯起筋位置应准确,保证钢筋的有效高度。对于悬臂梁,箍筋的接头应在下,鸭筋、弯起筋的直径、数量、尺寸应完全正确。

板筋的施工顺序:用粉笔在垫层上划好板底筋的间距,并绑扎好→垫好保护层预制块→角钢支架布置固定→板面钢筋安装。

(三)楼梯钢筋安装

⑴在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。

⑵根据设计图纸主筋、分布筋的分布,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均绑扎,如果有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋,且板筋要锚固到梁内。

⑶主筋接头数量和位置均要符合施工及验收规范要求。

⑷底板筋绑完,待踏步模板吊帮支好后再绑扎踏步钢筋。

(四)其他注意事项

⑴钢筋搭接锚固

绑扎搭接长度按施工图说明及标准图集中规定的抗震搭接长度进行搭接。受力钢筋接头处应在受力最小处,当采用非焊接的搭接接头时,从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内;或当采用焊接接头时,从任一焊接接头中心至长度为钢筋直径的35倍且不小于500mm 的区段范围内,接头应相互开。

⑵与水电分部的配合:在板的底筋完成到一定的工作面时,水电班组方可进行管道铺设。在铺设的过程中,若碰到钢筋过密使管道无法穿过时,应与钢筋班组协调,共同解决,切勿乱敲乱打,必要时还要补强。在多条管道重叠致使板厚增厚时,应及时与建设单位和设计院联系,找出合理的解决方案。土建方面应为水电分部提供一定的工作面,并主动配合水电的施工,在水电管道安装完毕后,进行板面钢筋的绑扎。

(五)防止“踩筋”现象的措施

⑴在水电管道安装完毕后进行板面钢筋的绑扎。

⑵满扎板的负弯矩筋,沿纵横向每隔1m设Φ12钢筋马凳并点焊固定,或购置定型塑料马凳架立。

⑶浇捣砼宜采用手动布料杆,以最大限度减少“踩筋”现象。

4.5.3 绑扎施工应注意的质量问题

⑴柱和剪力墙钢筋位移:原因是振捣混凝土时碰动钢筋。在浇筑混凝土前检查位置是否正确,并用固定卡(或水平钢筋箍筋)加以固定,并在浇筑完混凝土时立即修整钢筋的位置。当钢筋位置有明显位移时,处理方法须经设计签证同意。

⑵梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:原因是配制箍筋时按箍筋外径尺寸计算,造成骨架的宽和高均小于设计尺寸;另外双肢箍筋的梁,经常出现组合后的宽度小于设计尺寸。在翻样和绑扎前应熟悉图纸,绑扎后加强检查。

⑶梁主筋进支座的锚固长度不够:在绑扎前,先按设计图纸检查对照已摆好的钢筋是否正确,然后再进行绑扎和吊放钢筋骨架。

⑷板负弯矩钢筋被踩:绑好之后禁止人在负弯矩钢筋上行走,且在浇筑混凝土前整修检查合格后再浇筑。

⑸板钢筋绑扎后不直,位置不准:板的主筋分布筋要用尺杆划线,从一面开始标出间距,绑扎时随时找正找直。

⑹柱、墙钢筋骨架不垂直:绑竖向受力筋时要吊正后再绑扣,凡是搭接部位要绑三个扣,以免不牢固发生变形。另外绑扣不能绑成同一方向的顺扣。层高超4m的墙,要搭架子进行绑扎,并采取临时斜撑等固定钢筋的措施。

4.5.4 钢筋连接

一、钢筋闪光对焊连接

⑴对焊工艺

根据钢筋品种、直径和所用焊机功率大小选用连续闪光焊、预热闪光焊、闪光—预热—闪光焊。对于可焊性差的钢筋,对焊后宜采用通电热处理措施,以改善接头塑性。

①连续闪光焊:工艺过程包括连续闪光和顶锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒一闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触。形成连续闪光。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻,再灭电顶锻到一定长度,焊接接头即告完成。

②预热闪光焊:工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪光及顶锻等过程。一次闪光是将钢筋端面闪平。

③闪光-预热-闪光焊:是在预热闪光焊前加一次闪光过程。

工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪光及顶锻过程,施焊时首先连续闪光,使钢筋端部闪平,然后同预热闪光焊。焊接钢筋直径较粗时,宜用此法。

④焊后通电热处理:方法是焊毕松开夹具,放大钳口距,再夹紧钢筋;接头降温至暗黑后,即采取低频脉冲式通电加热;当加热至钢筋表面呈暗红色或桔红式时,通电结束;松开夹具,待钢筋冷后取下钢筋。

⑵对焊注意事项

①对焊前应清除钢筋端头约150mm范围的铁锈污泥等,防止夹具和钢筋间接触不良而引起“打火”。钢筋端头有弯曲应予调直及切除。

②当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,应先制作对焊试件(不少于3个)进行冷弯试验,合格后,方能成批焊接。

③焊接参数应根据钢种特性、气温高低,电压、焊机性能等情况由操作焊工自行修正。

④焊接完成,应保持接头红色变为黑色才能松开夹具,平稳地取出钢筋,以免引起接头弯曲。

⑤不同直径钢筋对焊,其两截面之比不宜大于1.5倍。

⑥焊接场地应有防风防雨措施。

⑶质量标准

钢筋对焊完毕,应对全部接头进行外观检查,以及机械性能试验。其检验项目、程序、方法按“JGJ18-2003”规范中第五章、第四节规定进行。

①保证项目

⒈对焊所用钢筋材质性能和工艺方法必须符合质量检验评定标准规定。

⒉对焊钢筋应具有出厂合格证和试验报告。

⒊钢筋焊接时所选用对焊机性能要符合焊接工艺要求。

②基本项目

⒈钢筋对焊完毕,应对全部焊接进行外观检查,其要求是:

对焊接头处弯折角不得大于4°;钢筋横向没有裂缝和烧伤;接头轴线位移不大于0.1d,且不大于2mm。

⒉机械性能试验、检查方法

按在同一台班内,由同一焊工完成300个同级别、同直径的钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内的焊接接头数量较少,可在一周之内累计计算,累计仍不足300个接头,应按一批计算。力学性能试验时,从每批取6个试件,3个作抗拉试件,3个作冷弯试验;三个试件抗拉强度值不得低于该级别钢筋的抗拉强度;至少有2个试件断于焊缝之处,并呈延性断裂。冷弯试验(包括正弯和反弯试验)弯曲时接头位置应处于弯曲中心处,冷弯按规定角度进行,至少有2个试件不得发生破断。

钢筋冷弯试验工作可在万能试验机或钢筋弯曲机上进行,钢筋对接接头,冷弯试验指标见下表:

钢筋对接接头弯曲试验指标

注:钢筋直径d=25mm时,弯心直径应增加1d

二、电渣压力焊连接

(1)主要材料及机具:

①钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定;钢筋的级别、直径必须符合设计要求,并有出厂证明书及试验报告单。

②焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定,焊剂选用HJ401常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。

③焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮,受潮的焊剂使用前须经250~300 ℃烘培2h。

④焊剂应有出厂合格证。

⑤手工电渣压力焊设备包括:电焊机、焊接夹具、焊剂罐均准备就绪。

⑥焊接电源采用次级空载电压较高(TSV以上)的交流电源,焊接电源容量为600A。

○7在正式施焊前必须试焊,试焊件经取样检验合格后方可进行焊接。

(2)作业条件:

①焊工必须持有有效的焊工考试合格证。

②焊接设备应符合要求。焊接夹具要有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便;焊剂罐的直径与所有钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。

③电源应符合要求。当电源电压下降大于5%时,则不宜进行焊接。

装配式建筑绿色施工中bim综合应用研究

装配式建筑绿色施工中bim综合应用研究 发表时间:2020-04-08T03:23:57.093Z 来源:《防护工程》2020年1期作者:林丽萍 [导读] 如今,在社会经济高速发展过程中,在建筑领域引进了诸多先进技术,BIM技术就是其中之一。 湖南城建职业技术学院湖南湘潭 411201 摘要:如今,在社会经济高速发展过程中,在建筑领域引进了诸多先进技术,BIM技术就是其中之一。建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)是面向工程建设的新兴工程实施技术,是实体工程的三维化展现、数字化表达,是保证各专业协同作业的统一公共数据条件,是各分析软件的公共载体,是可以进行工程全生命周期管理的信息数据基础。预制装配式建筑绿色施工,是在遵循绿色理念的前提下,采用预制装配方式,降低施工过程对环境的影响,节约项目建设资源。当前,预制装配式建筑绿色施工方式在房建系统中应 用较为广泛,但在市政水务工程建设中的应用较少,这源于市政水务工程项目载体的特殊性和负载的要求。通常的市政水务工程,如自来水厂、污水厂、泵站等,其载体均为水体,对结构的水密性要求高,结构的荷载要求高且相对复杂,给预制装配式建筑绿色施工的方案设计和施工过程均带来难度。因此,在预制装配式建筑绿色施工水务项目的应用过程中,BIM对方案的优化设计、施工前期的合理组织、施工过程的有效管理等尤为重要,也是绿色施工能够实现理想效果的前提。 关键词:装配式建筑;绿色施工;bim综合应用 引言 改革开放以来,我国建筑行业持续发展,至今,我国建筑领域已经走在国际建筑企业的前列,建筑市场前景可观。然而,建筑行业仍旧存在劳动效率低下、资源消耗率较高、管理方式粗放等问题。BIM技术为我国建筑工程施工管理指出了一条新的发展道路,同时,装配式建筑在一定程度上能够提高劳动效率和施工质量。BIM是基于“三维模型”的信息集成技术,该技术能够将工程设计方案转化为和实物相近的三维模型,同时纳入结构信息、质量信息、造价信息、材料信息等,工程各参建方可基于“BIM”平台实现工程协同管理。目前,BIM技术在我国建筑行业的应用已经取得了一定的成果,但是仍有相当一部分从业者不了解BIM技术的应用方法。本研究对装配式绿色施工过程中BIM技术的应用进行了详尽论述。 1BIM技术的本质特征及社会需求 1.1BIM技术的内涵特征 BIM技术是现代建筑工程施工的重要支撑,其基于计算机软件构建三维立体图形,并在建设资源信息整合的基础上,为实际工程建设提供了有效指导。传统施工中,工程测绘及设计信息通过平面设计图纸进行表达,然而随着工程规模的扩大,平面图纸无法囊括所有的建筑物设计的数据,这使得在工程数据表达中,需要进行平面设计图纸的层级化表达。现阶段,工程项目数据较多,类型丰富,在图纸层级化设计中容易出现数据疏漏现象,影响工程建设质量。BIM技术基于现代信息技术产生,其将所有工程资料输入计算机软件模型,并由此形成三维立体模型,有效地保证了工程设计的完整性,这为工程建设提供了较为精确的理论指导。从BIM技术特征来看,构建三维立体模型是其技术应用最突出的特征。同时,BIM技术还能构建较为完整的信息逻辑网,该逻辑网络包含了较多的信息内容,如建设内容、工序和建设要点、材料特征、管理信息、碰撞检测等内容。通过这些设计、建造、管理的数字化管理,工程资料更加全面,其集成管理程度更高,有效地提升了工程建设效率,减少了工程施工风险。 1.2BIM技术社会需求分析 BIM技术的发展与应用与社会发展需要密切相关。现阶段,质量、进度与效益是建筑工程管理的三个基本层级。就质量管理而言,当前工程项目对于建设内容、技术信息和数据一致性的依赖程度不断提升,BIM技术能基于信息模型,进行各项施工内容及技术的相互关联,其构建了庞大且缜密的数据信息网络来捕捉施工过程可能产生的质量问题,这有效地保证了工程建设质量,满足了当前工程建设质量管理需要。在工程管理中,所有的数据均在三维模型上展示,这使得各部门的数据具有一致性,其极大地节省了工程数据录入及传输效率,并实现了施工节点的清晰安排,有效地保证了工程进度管理质量。 2装配式建筑绿色施工中bim技术应用中存在的问题 2.1设计与生产、施工的脱节 装配式建筑在国内发展较快,技术体系繁多,对建筑结构设计有不同的要求,而传统设计人员对装配式技术体系不够了解,也没有充分考虑预制构件生产企业的设备条件、预制工艺及现场的装配工艺,仍然延续以往的传统设计思路,造成拆分后的构件规格不够标准化、模具重复利用率低、生产施工埋件考虑不全、生产施工效率低等一系列问题,无疑增加了项目成本,无法体现装配式建筑的优势。 2.2BIM建模的高成本与低利用率 BIM模型的建立耗费大量的人工,而目前大部分只用于整个建设过程中的某个阶段,并没有做到完全利用,导致投入产出不成正比,经济效益并不明显,相反给企业和项目造成额外的负担。也有个别企业将已有构件深化图纸翻成BIM模型,仅用于对外三维展示、宣传,

湖南理工职业技术学院 《应用数学》经典案例

湖南理工职业技术学院 《应用数学》经典案例 模块二 导数及其应用案例 一.导数—瞬时变化率 案例2.1 [低频跨导] 具有PN 节的半导体器件,其电流微变和引起这个变化的电压微变之比称为低频跨导.一种PN 节的半导体器件,其转移特性曲线方程为2 5I U =,求电压2U v =-时的低频跨导. 解: 低频跨导是电流微变和引起这个变化的电压微变之比,它在2 V =-伏时的变化率为 22 5(2)5(2) lim lim 10 V V I V I V V ?→?→?-+?--===??(v ). 案例2.2 [铜矿开采费]从一个铜矿中开采T 吨铜矿的花费为() C f T =元, (2000)100f '=意味着什么? 解: 对于 2000(2000)|100T d C f d T ='= =. 因C 的单位为元,T 的单位为t ,所以d C d T 的单位为元/t ,(2000)100f '=表明当已 有2000t 铜矿从矿中被开采出来时,再开采1t 铜矿需花费100元. 二、导数的运算 案例2.3 [电流] 电路中某点处的电流i 是通过该点处的电量q 关于时间 t 的瞬时变化率,如果某一电路中的电量为3 ()q t t t = +.求 (1) 电流函数()i t ; (2) 3t =时的电流是多少? (3) 什么时候电流为49. 解: (1)3 3 2 ()()()()31d q i t t t t t t d t '''= =+=+=+; (2) 22 3(3)(31)|33128 t i t ==+=?+=;

(3) 解方程2 ()3149 i t t = +=,得4 t =± (舍去负值),即当4 t =时, 电流为49. 案例2.4 [速度]已知某物体做直线运动,运动方程为2(1)(1)s t t =++,s (单位:米),t (单位:秒) .求在3 t =秒时物体的速度? 解: 物体运动的速度为 2 ((1)(1))d s v t t d t ' ==++ 22 (1)(1)(1)(1)t t t t '' =+++++ 2 2 2(1)(1)1321t t t t t =+++?=++, 3t =秒时的速度为 2 33|(321)|34(/)t t v t t m s ===++=. 案例 2.5 [生命科学] 癌肿瘤的体积. 癌肿瘤的球形体积V 可以表示成 34()3 V r r π= , 其中r 是肿瘤的半径(单位:厘米). (1) 求体积关于半径的变化率. (2) 求体积在r=1.2厘米的变化率. 解 (1)2 2 4 3 ()34V r r r ππ'=???=? (这正是球面面积.在积分学中可说明理由的.) (2)2 (1.2)4 1.2 5.7618V ππ'=?=≈(平方厘米). 案例2.6 [电压的变化率] 一个电阻为3Ω,可变电阻为R 的电路中的电压由下式给出:6253 R V R += +.求在7R =Ω 时电压关于可变电阻R 的变化率. 解: 电压V 关于可变电阻R 的变化率为 6253 R V R +''=+()

2017年湖南科技创新平台与人才专项重点试验室和工程

附件 2017年度湖南省科技创新平台与人才专项重点实验室和工程技术研究中心 组建立项名单 项目编号平台名称依托单位平台主任 湖南省重点实验室 2017TP1001化学电源湖南省重点实验室中南大学唐有根2017TP1002轨道交通节能控制与安全监测湖南省重点实验室中南大学阳春华2017TP1003有色金属资源循环利用湖南省重点实验室中南大学郭学益2017TP1004护理学湖南省重点实验室中南大学陈嘉2017TP1005骨关节退变与损伤湖南省重点实验室中南大学湘雅医院雷光华2017TP1006代谢性骨病学湖南省重点实验室中南大学湘雅二医院周后德2017TP1007肝胆疾病研究湖南省重点实验室中南大学湘雅二医院徐迅迪2017TP1008绿色先进土木工程材料及应用技术湖南省重点实验室湖南大学史才军2017TP1009先进炭材料及应用技术湖南省重点实验室湖南大学李轩科

项目编号平台名称依托单位平台主任2017TP1010能源互联网智能信息分析与综合优化湖南省重点实验室湖南大学曹一家2017TP1011电子制造业智能机器人技术湖南省重点实验室湖南大学孙炜2017TP1012装配式建筑节能技术湖南省重点实验室南华大学王汉青2017TP1013中兽药湖南省重点实验室湖南农业大学曾建国2017TP1014兽用蛋白质工程疫苗湖南省重点实验室湖南农业大学杨毅2017TP1015农牧业废弃物资源化综合利用湖南省重点实验室湖南工业大学谭益民2017TP1016智能道路与车路协同湖南省重点实验室长沙理工大学龙科军2017TP1017工程数学建模与分析湖南省重点实验室长沙理工大学黄立宏2017TP1018中医药防治眼耳鼻咽喉疾病湖南省重点实验室湖南中医药大学彭清华2017TP1019地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室湖南师范大学秦建新2017TP1020小分子靶向药物研究与创制湖南省重点实验室湖南师范大学杨小平2017TP1021特医食品加工湖南省重点实验室中南林业科技大学周文化2017TP1022数字洞庭湖南省重点实验室中南林业科技大学张贵2017TP1023绿色有机合成与应用湖南省重点实验室湘潭大学邓国军2017TP1024全固态储能材料与器件湖南省重点实验室湖南城市学院姚春梅2017TP1025财经大数据科学与技术湖南省重点实验室湖南财政经济学院屈喜龙2017TP1026新零售虚拟现实技术湖南省重点实验室湖南商学院余绍黔

()湖南工业职业技术学院科研档案管理办法

湖南工业职业技术学院科研档案管理办法 一、基本原则 1、为建立健全我校科研档案工作,加强科研档案的科学管理,充分发挥科研档案在科学研究中的作用。根据国务院批准的《科学技术档案工作条例》、教育部、国家档案局联合发布的《科学技术档案管理暂行规定》等法律、法规、规章、特制订本办法。 2、凡在科学研究管理和实践活动中直接形成具有保存价值的文字、图表及声像载体材料,均属科研档案。 3、科研档案必须实行集中统一管理,确保完整、准确、系统和安全、便于开发利用。任何单位或个人不得据为己有或拒绝归档,不得私自将其转借、买卖或销毁。 二、档案管理 1、由科技处归口管理,负责全校科研档案的收集、整理和归档。 2、科研成果进行鉴定验收时,必须有科技处和课题组成员参加。 3、不同部门协作完成的研究课题,由主持单位归档保存一整套档案,协作单位保存自己所承担任务中形成的科研文件材料,并将有关的复印件送交主持单位。如确系涉及协作单位的合法权益,应在协议、合同或委托书中明确其科研文件材料的归属,但协作单位应将承担课题部分的有关档号及案卷目录提供主持单位。 4、每个项目结束后,均应按归档范围要求及时收集整理本项目的文件材料,由课题负责人按照立卷要求进行检查、鉴定、整理立卷,并在一个月内向科技处移交。跨年度的研究课题,做好年度总结,订好第二年作业计划,整理好当年的课题文件材料。 三、档案归档要求 1、各系、各单位的项目(课题)负责人需认真检查、做好科研文件材料的形成、积累和归档工作。 2、项目(课题)研究文件材料在归档时,要求完整、准确、系统,由课题组负责立卷,并经课题负责人审查后归档。案卷应填写项目名称、立卷日期、卷内目录、科研档案内容提要、归档说明。

高职酒店学科目标教学体系创建思路

高职酒店学科目标教学体系创建思路 本文作者:鲁柠单位:湖南理工职业技术学院 目标教学管理体系 学生入学后,教师及时准确地向学生展示相应的学习目标体系,使学生清楚自己的学习应从什么基点开始,沿着什么序列展开,最终达到什么水平。通过学习目标的启动、导向作用,使学生及早地进入学习状态,并紧紧地沿着其学习目标开展自己的学习活动。紧扣目标,有效积累。在教学过程中,无论是教师的教,还是学生的学,都要紧扣目标开展。教师讲授、辅导、所提供的学习资料,都要有助于学生尽快地实现相应的学习目标;学生的自主学习活动也要紧紧围绕自己所选定的学习目标,为实现这个目标进行有关的训练与积累。依据目标,及时反馈。 目标教学管理过程中及时反馈,把握调整学生的学习态势。反馈的形式可以多种多样,以目标为尺度可进行学前基础反馈,学中效应反馈,学后小结反馈和单项技能形成反馈。还可采取观察,测查,调研等方式来及时反馈,从而对目标教学实行有效的调控。目标教学的测评根据检测结果对教学过程进行全面的分析研究,看教学目标是否发挥了应有的作用。教学目标既是检测教学效果的标准,又为评价教学目标的合理性提供反馈信息,以便在下一阶段的教学中对教学目标作出必要的调整。建立测评试题库。 试题库可分专业基础知识、专业技能和专业素养三个子库,根据不同需要组合出下列测评系列:第一,按测评等级编制1~3级测评

系列。该系列以预先设定的学习目标为基准,对学生的水平等级进行诊断或对学生达标等级即最终取得的成绩进行测评,以帮助学生确定是否进入下一级学习。第二,按测评主体编制自我测评系列和外部测评系列。自我测评是学生主动地、随时地接受测评,以增强其自我评价意识和评价能力,有利于及时自我反馈与调节。外部测评是教师根据酒店管理专业细化的目标,定期对学生的学习指标和综合水平进行客观全面的检查、认可、鉴定评价。第三,按复杂程度编制单项测评和综合测评系列。单项测评是对学生的专业技能分别进行测评,如托盘、折花、斟酒等单项测评。综合测评用于确定学生的专业服务能力。实施测评的原则。 自主性原则:学生自测自评,及时反馈,矫正偏差。这有利于培养学生自主学习,自我评价的意识与能力。比较原则:测评应有利于学生了解自己与别人之间的学习差距。通过与整体或别人之间相比较,对自己的学习水平、学习能力、学习方法作出正确评价。 全面性原则:测评应有利于教师全面了解教和学过程中存在的全局性问题,以便及时总结,适时调节控制。实施测评的方式与时间。自我测评与外部测评结合,以自我测评为主;单项测评与综合性测评结合,依据实际需要而有所侧重;形成性测评与终结性测评结合,以形成性测评为主。自我测评的时间由教师引导,学生自定。外部测评的时间一般每学期1~2次。 目标教学管理模式的不足 第一,目标细化体系将学习内容分解成行为目标,只适合于专业

湖南科技职业学院学分制学籍管理规定

湖南科技职业学院学分制学籍管理办法(试行) 第一章总则 第一条为维护学院正常的教育教学秩序和生活秩序,保障学生身心健康,维护学生的合法权益,促进学生德、智、体、美全面发展,依据《中华人民共和国教育法》、《高等教育法》、《普通高等学校学生管理规定》(教育部2005年第21号令)以及其他有关法律、法规,结合我院办学实际和实行学分制的具体情况,制定本管理办法。 第二条本办法适用于本院对接受普通高等学历教育和成人高等学历教育学生的管理。 第三条学院以培养人才为中心,按照国家教育方针,遵循教育规律,不断提高教育质量;学院依法治校,从严管理,健全和完善管理制度,规范管理行为;学院将管理与加强教育相结合,不断提高管理水平,努力培养社会主义合格建设者和可靠的接班人。 第四条学生应当努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴的共同理想和坚定信念;应当树立爱国主义思想,具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的精神;应当遵守宪法、法律、法规,遵守公民道德规范,遵守《高等学校学生行为准则》,遵守学院管理制度,具有良好的道德品质和行为习惯;应当刻苦学习,勇于探索,积极实践,努力掌握现代科学文化知识和专业技能;应当积极锻炼身体,具有健康体魄,培养良好的行为习惯和心理素质。 第二章学生的权利与义务 第五条学生在校期间依法享有下列基本权利: (一)参加学校教育教学计划安排的各项活动,按照学校规定使用学校提供的教育教学资源; (二)参加社会服务、勤工助学,在校内组织、参加学生团体及文娱体育等活动; (三)申请奖学金、助学金及助学贷款; (四)在思想品德、学业成绩等方面获得公正评价,完成学校规定学业后获得相应的学历证书; (五)对学院给予的处分或者处理有异议,向学院、教育行政部门提出申诉;

湖南高职高专院校排名

4344湖南财经高等专科学校第1名专科名气最大 4342湖南女子职业大学第2名 4331长沙民政职业技术学院第3名示范性高校 4711湖南软件职业学院第4名示范性高校,本科建设学院 4769湖南电子科技职业学院第5名示范性入围高校 4757湖南信息科学职业学院第6名示范性入围高校 4364湖南铁道职业技术学院第7名示范性高校 4745湖南同德职业学院第8名湖南最美高校2010升本 4356湖南交通职业技术学院第9名示范性高校 4358湖南工业职业技术学院第10名示范性高校 4328长沙航空职业技术学院第11名 4377湖南中医药高等专科学校第12名 4372湖南大众传媒职业技术学院第13名 4329长沙环境保护职业技术学院第14名示范性入围高校 4359张家界航空工业职业技术学院第15名示范性入围高校 4702岳阳职业技术学院第16名示范性入围高校 4340永州职业技术学院第17名示范性高校 4345长沙师范学校第18名 4347湖南科技职业学院第19名 4367湖南工程职业技术学院第20名 4338怀化医学高等专科学校第21名 4387湖南工程职业技术学院第22名 4343湖南公安高等专科学校第23名 4379湖南网络工程职业学院第24名 4760湖南交通工程职业技术学院第25名 4374湖南商务职业技术学院第26名 4376邵阳医学高等专科学校第27名 4381益阳医学高等专科学校第28名 4352湖南生物机电职业技术学院第29名 4369湘潭职业技术学院第30名 4370娄底职业技术学院第31名 4334湖南铁路科技职业技术学院第32名 4714长沙商贸旅游职业技术学院第33名 4701湖南化工职业技术学院第34名 4758湖南科技经贸职业学院第35名 4756湖南现代物流职业技术学院第36名 4357湖南信息职业技术学院第37名 4349湖南艺术职业学院第38名 4719株洲职业技术学院第39名 4335湖南机电职业技术学院第40名 4371保险职业学院第41名 4759湘潭教育学院第42名 4768长沙电力职业技术学院第43名 4353湖南科技职业学院(软件学院)第44名

湖南理工职院-第十一期业余党校培训考试试题

2010年第十一期业余党校培训考试试题系部:姓名:得分: 一、选择题:(每题2分,共20分) 1.要按照中国特色社会主义事业总体布局,全面推进(A),促进现代化建设各个环节、各个方面相协调,促进生产关系与生产力、上层建筑与经济基础相协调。 A.经济建设、政治建设、文化建设、社会建设 B.经济建设、政治建设、文化建设 C.经济建设、政治建设、社会建设 2.“三个代表”重要思想的本质是(C)。 A.全面建设小康社会 B.继往开来、与时俱进 C.立党为公、执政为民 3.毛泽东同志提出的中国共产党的“三大作风”所指的是(C)。 A.为人民服务;团结同志;理论联系实际 B.批评与自我批评;群众路线;坚持真理 C.理论联系实际;密切联系群众;批评和自我批评 4.中国共产党党徽为(A)组成的图案。 A.镰刀和锤头B.镰刀和斧头C.镰刀和穗头。 5.党章规定,党的各级代表大会代表实行(A)。 A.任期制B.推荐制C.选聘制 6.党员如果没有正当理由,连续(B)不交纳党费,就被认为是自行脱党。 A.三个月B.半年 C.一年 D.两年 7.申请入党的学生应该经常主动向党组织汇报思想,汇报的时间一般是

(C)一次。 A.每周一次 B.每月一次 C.每季一次 D.每年一次 8.由入党积极分子到列入发展对象,经过的培养教育时间一般为(B)。 A.半年以上 B.一年以上 C.二个以上 D.三年以上 9.科学发展观的核心是(A)。 A.以人为本 B.全面协调可持续发展 C.和谐社会 10.党的组织原则是(B)。 A.首长负责制 B.民主集中制 C.领导负责制 二、填空题:(每空2分,共40分) 1.1997年7月1日中国对香港恢复行使主权。 2.党的纪律应把握好纪律认识教育、纪律情感教育、纪律意志教育三个环节。 3.党按照德才兼备的原则选拔干部。 4.党在社会主义初级阶段的基本纲领,主要包括建设有中国特色社会主义的经济、政治、文化三个方面的内容。 5.党的最高理想和最终目标是实现共产主义。 6.党的作风是党的形象、是党的性质、宗旨、纲领、路线的重要体现,是党的创造力、战斗力和凝聚力的重要内容。 7.我国的社会主义政党制度实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 8.共产党员的标准主要包括:具有共产党觉悟的先锋战士;具有全心全意为人民服务的精神;永远是劳动人民的普通一员。 9.在党的纪律面前人人平等。 10.党章规定,发展党员,必须经过党的支部,坚持个别吸收的原则。 11.党按照“一个国家、两种制度”的方针,完成祖国统一大业。

湖南理工职业技术学院试卷规范

附件一: 1 2 湖南理工职业技术学院试卷规范 3 为了加强对制卷工作的领导和管理,统一试卷格式和要求,特对试卷格式及内容提出如下指导性意4 见。 一、试卷版式要求 5 6 1、试卷采用Word文件格式排版。 7 2、页面设置:A4版面,单页打印(或首页背面打印第3页,第2页背面打印第4页;依此类推)。8 3、页边距:首页上2.5厘米,下2厘米,左4厘米,右2厘米,其他,上2.5厘米,下2厘米,左9 2厘米,右2厘米。 10 4、行间距:行间距统一为22磅。左侧装订,页眉1.5,页脚1.75。 5、正文字体和字号:宋体四号。 11 12 二、试卷头格式 13 1、卷号:按A、B卷两套试卷 14 2、考试时间:标注考试年月 15 3、考试试卷名称:课程的全称 16 4、考试形式:指开卷、闭卷或半开卷。 5、课程类别:按人才培养方案(教学计划)填写为必修、选修等。 17 18 6、学期:学期定义:2009年上学期表示2009年上半年,2009年下学期表示2009年下半年。 19 7、试卷头示例:见试卷样本 20 三、试卷内容 21 1、题型排列:题型按从易到难的顺序排列。 22 2、题型名称:概括表明本大题题型 3、题数及分值分配:紧接题型列出,标明(本大题共×小题,每小题×分,共×分)。 23 24 ①某大题只一个小题,分值就标在题型后面。格式为:(本大题共1题,共×分) 25 ②某大题有多个小题,且分值相等,格式为:(本大题共×小题,每小题×分,共×分) 26 ③某大题有多个小题,且分值不等,格式为:(本大题共×小题,共×分),每小题分值标在小题 27 后。 28 4、指导语:是针对题型需要达到的目的,向应考者指明答题方式的语句。答题指导语置于括号内, 对本题解题提出具体要求。无特殊要求的可以不列指导语。 29 30 5、试题题干:表达一道题内容的语言,其作用是使应考者明白试题是什么,要求做什么,试题题干31 一般由完整的语句组成,亦可由完整的段落或专业术语构成。

湖南城建毕业设计

湖南城建毕业设计 篇一:湖南城建职业技术学院毕业生自我鉴定范文最新原创最新湖南城建职业技术学院毕业生自我鉴定 原创范文 ===个人原创,绝非网络复制,有效避免雷同== 四年的大学生活转瞬即逝,转眼之间,作为×××专业(改成自己在湖南城建职业技术学院的专业)的我即将告别大学生活,告别亲爱的同学和敬爱的老师,告别我的母校——湖南城建职业技术学院。美好的时光总是太短暂,也走得太匆匆。如今站在临毕业的门坎上,回首在湖南城建职业技术学院×××专业(改成自己在湖南城建职业技术学院的专业)学习和生活的点点滴滴,感慨颇多,有过期待,也有过迷茫,有过欢笑,也有过悲伤。现将在湖南城建职业技术学院的学习和生活情况作自我鉴定如下: 在×××专业(改成自己在湖南城建职业技术学院的专业)老师的教诲下,在湖南城建职业技术学院同学们的帮助下,通过不断地学习×××专业(改成自己在湖南城建职业技术学院的专业)理论知识和参与专业实践活动,本人×××专业(改成自己在湖南城建职业技术学院的专业)素质和个人能力得到了提高,完全符合湖南城建职业技术学院对×××专业学生的毕业要求。 在思想品德方面:在湖南城建职业技术学院×××专业

(改成自己在湖南城建职业技术学院的专业)就读期间自觉遵守《湖南城建职 篇二:湖南城建职业技术学院优秀个人简历 院校:湖南城建职业技术学院专业:×××专业学历:本科姓名:杜宗飞……………………….………………………………………………………………… 一份菜鸟也修改的简历模板 手机: E – mail: 地址: 唯图设计因为专业,所以精美。 为您的求职锦上添花,Word自荐信 版欢迎下载。 尊敬的领导: 您好!今天我怀着对人生事业的追求,怀着激动的心情向您毛遂自荐,希望您在百忙之中给予我片刻的关注。 我是湖南城建职业技术学院×专业的20XX届毕业生。湖南城建职业技术学院四年的熏陶,让我形成了严谨求学的态度、稳重踏实的作风;同时激烈的竞争让我敢于不断挑战自己,形成了积极向上的人生态度和生活理想。 在大学四年里,我积极参加湖南城建职业技术学院×专

湖南工业职业技术学院电气毕业设计(DOC)

封面示例 湖南工业职业技术学院 毕业设计 课题名称自动剪切生产线的PLC控制系统设计 系(院)名称电气工程系 专业及班级机维S2013-1班 学生姓名邓鑫 学号 17 指导教师张志田 完成日期年月日

摘要 针对普通剪切机或传统自动剪切机存在的不足,为满足中小企业对普通剪切机进行技术改造和升级的需求,提出一种基于可编程逻辑控制器S7-200PLC 的薄钢板自动剪切控制系统方案并实现。当系统传送薄钢板过来时,采用光电编码器检测系统对钢板的尺寸自动计数,当与设定值(要求用拨码盘设定)一致时启动冲压系统对薄钢板进行剪切,如果大于设定值时,电机反转,直至与设定值一致。本课题的设计关键是薄钢板的剪切精度控制。本设计内容主要包括系统总体设计,系统硬件设计,系统软件设计,具体介绍了薄钢板自动剪切控制系统结构组成,确定相关电路参数,选择器件型号,给出系统的硬件连线图,软件流程图和程序清单。 本设计的薄钢板剪切自动控制系统,剪切精度较高,提高了生产效率,安装方便,具有一定的应用和经济价值。 关键词:S7-200 PLC;自动剪切;光电编码器;变频调速

目录 第1章绪论 (1) 1.1 本章小结 (3) 第2章系统总体设计 (4) 2.1 系统控制要求 (4) 2.2 系统结构组成和工作原理 (4) 第3章系统硬件设计 (6) 3.1 光电编码器 (6) 3.2 拨码盘应用 (9) 3.3 检测开关安装 (8) 3.4 主电路设计 (10) 3.5 变频器 (11) 3.6 PLC控制系统 (14) 3.7 脉冲当量选择 (16) 3.8 分段变频调速 (16) 3.9 制动过程 (17) 第4章系统软件设计 (16) 4.1 主流程 (16) 4.2 手动控制流程 (17) 4.3 高速计数器编程 (18) 4.4 编程软件 (19) 第5章结束语 (23) 致谢 (24) 参考文献 (25)

湖南的所有高校(包括一二本、三本分类)

普通本科院校湖南省(31所) 湖南大学 中南大学 湘潭大学 湖南科技大学 吉首大学 长沙理工大学 南华大学 湖南工业大学 湖南农业大学 湖南中医药大学湖南师范大学 长沙学院 湖南第一师范学院湖南理工学院 湖南城市学院 湖南工程学院 湖南工学院 中南林业科技大学长沙医学院 湘南学院 衡阳师范学院 湖南涉外经济学院湖南财政经济学院

湖南商学院 湖南警察学院 湖南女子学院 湖南人文科技学院 邵阳学院 湖南科技学院 怀化学院 湖南文理学院 独立学院 湖南省(15所) 湖南师范大学树达学院 湖南商学院北津学院 中南林业科技大学涉外学院湖南农业大学东方科技学院长沙理工大学城南学院 湖南科技大学潇湘学院 湖南工业大学科技学院 湘潭大学兴湘学院 南华大学船山学院 湖南文理学院芙蓉学院 湖南理工学院南湖学院 吉首大学张家界学院 湖南工程学院应用技术学院

湖南中医药大学湘杏学院衡阳师范学院南岳学院 高职(专科)院校 湖南省(67所) 长沙航空职业技术学院 怀化医学高等专科学校 邵阳医学高等专科学校 湖南中医药高等专科学校益阳医学高等专科学校 长沙师范学校 湖南环境生物职业技术学院永州职业技术学院 长沙民政职业技术学院 湖南铁道职业技术学院 湖南工业职业技术学院 湖南大众传媒职业技术学院湖南信息职业技术学院 湖南同德职业学院 湖南工程职业技术学院 益阳职业技术学院 衡阳财经工业职业技术学院湘西民族职业技术学院 湖南化工职业技术学院 湖南水利水电职业技术学院

湖南信息科学职业学院 湖南软件职业学院 湖南科技经贸职业学院 湖南理工职业技术学院 湖南九嶷职业技术学院 湖南工艺美术职业学院 湖南铁路科技职业技术学院湖南石油化工职业技术学院湖南现代物流职业技术学院长沙职业技术学院 长沙电力职业技术学院 株洲职业技术学院 湖南司法警官职业学院 湖南网络工程职业学院 长沙商贸旅游职业技术学院邵阳职业技术学院 湖南对外经济贸易职业学院湖南民族职业学院 湖南交通工程职业技术学院潇湘职业学院 张家界航空工业职业技术学院长沙通信职业技术学院 娄底职业技术学院 湖南交通职业技术学院

2020年(物业管理)湖南工业职业技术学校物业管理方案

(物业管理)湖南工业职业技术学校物业管理方案

湖南工业职业 技术学校 物业管理方案 第壹章服务工作目标 壹、管理思路 根据和校方签订的物业服务合同,我们将制定各个岗位的岗位职责、工作标准以及各个班组的作业指导书和相关的记录表格。认真落实合同中的每壹点。力争做到业主方满意,X公司满意,自己满意。在物业服务的过程,我将积极和校方相关部门沟通,了解他们的需求。 在物业管理运作中,将根据“精干、高效、层次明晰、减少管理环节”的原则,确定直线职能式的管理架构;根据“湖南工业职业技术学校”的需求特点,提出合理的人员配置方式;在人员管理上,确立“竞争上岗、激励约束、量化考核、首数晋升和尾数淘汰”的“四机制”原则;在人员培训方面,确立“全员培训、梯级培训、全过程考核”的培训方针,提高各类人员的综合素质,造就壹支“思想合格、素质优良、管理有方、服务周到”的员工队伍。 根据“湖南工业职业技术学校”所在区域的特点,将通过构建具有自身特色

的管理文化、服务文化、运营理念,将管理活动和服务内容赋予深厚的文化底蕴,力求全面提升“湖南工业职业技术学校”的管理品位。 二、整体管理方案策划 1、秩序良好的需求 良好校园秩序是广大师生工作、学习的重要保障,同时也是对物业管理的第壹要求,校园秩序的好坏,直接影响师生的工作、学习质量。因此,满足师生的良好秩序需求将是管理工作的重点。 2、环境需求 优美的环境是工作、学习的重要保障,对环境的关注体现了现代人居住观念的更新,同时表明物业管理工作对环境的维护、美化的重要意义。给师生们提供壹个良好、舒适的工作、学习环境,是对我们物业管理工作的基本要求。 3、精神需求 随着生活水平的不断提高,除“衣、食、住、行”之外,师生对住宅的人文环境的要求也越来越高,因此,人们更多的是期望感受到壹种理想的精神环境和文化大氛围。 三、物业管理具体措施 基于对“湖南工业职业技术学校”的特点及管理要素的分析,现提出如下管理具体措施: 1、整体设想及策划的确立原则 目标明确,共建精品; 精心管理,周到服务; 以人为本,持续改进;

湖南理工学院总体规划资料

湖南理工学院 旅游发展总体规划(2016-2030) 单位:湖南理工学院 专业:旅游管理专业 姓名: 学号: 序号: 规划时间:xxxx年xx月xx日

目录 目录 (2) 第一章总论 (5) 一、规划范围 (5) 二、规划期限 (5) 三、规划依据 (5) 四、指导思想 (7) 五、规划技术路线 (8) 第二章景区概况 (8) 一、基本情况 (8) 二、历史沿革 (11) 三、地方特产 (11) 第三章旅游资源调查与评价 (13) 一、旅游资源类别与数量 (13) 二、资源评价 (18) 三、旅游资源类型分析 (20) 第四章目标市场 (21) 一、目标客源市场预测 (21) 客源地预测 (21) 客源规模预测 (22) 游客年龄结构预测 (22) 游客职业结构预测 (22)

二、消费水平及构成分析 (23) 停留时间 (23) 消费结构 (23) 消费水平 (24) 湖南理工学院旅游收入预测 (24) 三、市场分析上的项目开发建议 (24) 市场目的地的形象定位 (24) 风险认识 (25) 开发导向建议 (25) 集团化经营一种新的选择 (26) 第五章功能分区 (26) 一、教学区 (26) 二、游玩区 (27) 三、生活区 (28) 第六章旅游产品规划 (28) 一、项目名称:湖南理工学院建校一百一十周年之图片展 . 28 二、项目名称:湖南理工学院建校一百一十周年之记录片展28 三、项目名称:优秀教师教授专题讲座 (29) 四、项目名称:沙盘模拟制作大赛 (29) 五、项目名称:大型综合晚会。 (30) 六、湘北文化博物馆。 (31) 第七章旅游区专项规划 (31)

湖南科技工业职业技术学院武器制造技术专业建设方案

中央财政支持高等职业学校 重点专业建设实施方案 专业名称武器制造技术 所属专业大类名称制造类 项目主持单位(盖章)湖南科技工业职业技术学院 项目主持人孙云忠 联系方式:办公电话 6 手机号码 电子邮箱 目录 序言......................................................错误!未定义书签。 一、建设背景与基础..............................错误!未定义书签。 二、建设思路与目标..............................错误!未定义书签。 三、重点建设内容..................................错误!未定义书签。 四、主要保障措施..................................错误!未定义书签。 五、经费预算..........................................错误!未定义书签。 六、实施步骤..........................................错误!未定义书签。 七、项目建设进度情况表......................错误!未定义书签。

序言 我院通过对国营江雁机械厂、湖南省跃进机械厂、湖南省建华精密仪器有限责任公司、湖南白云家用电器总厂、湖南洪源机械厂、湖南省南岭化工有限责任公司等几十个湖南省兵工企业武器制造技术专业人才需求的调研,武器制造及相关产业的从业人员缺口达1.5万人左右,各单位武器工艺工程专业和弹药工艺工程专业的人才学历分布上,只有9.7%达到了大专以上学历,不能够满足岗位要求,严重影响各单位武器的研发及生产。由于湖南省各高校没有开设相关专业,86%的此类专业人才是有本单位自己培训。 在此背景下,为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,根据教育部、财政部《关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力》的通知精神及《湖南省建设教育强省规划纲要(2010-2020年)》提出的“加快我省职业教育骨干体系建设”精神,按照《中央财政支持高等职业学校提升专业服务能力基本要求》,结合湖南省军工行业和湘潭市经济社会发展需要以及学校“十二五”发展规划及实际情况,在反复论证的基础上,制定出本建设方案。本方案分为“建设基础”、“指导思想和建设目标”、建设项目及内容”、“经费预算和进度安排”、“预测效果和保障措施”等五个部分。 在分析我校发展现状和优势特色的基础上,确定了学校特色专业建设的指导思想和目标思路。根据项目建设的需要,学校特色专业建设预算总经费为240万元,并确定了项目的建设进度和具体验收要点;制定出科学的保障措施,确保特色专业建设项目的顺利实施。 一、建设背景与基础 (一)建设背景

湖南城建职业技术学院毕业证样本学校编号历任校长 (2)

湖南城建职业技术学院毕业证样本学校编 号历任校长 湖南城建职业技术学院简历 湖南城建职业技术学院是湖南省唯一一所国有公办全日制建设类高职院,办学56年来为社会培养培训了八万多名高素质技术技能人才,培训了1万多名企业经理、项目经理,被誉为湖南建设人才的摇篮和百万建筑湘军的“黄埔军校”。现有全日制高职在校生10200人。学院现有专任教师452人,其中教授、副教授(高级工程师)138人,国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师、一级注册建造师等“双师素质”教师256名,省级专业带头人3名,省级青年骨干教师6名,省级优秀教学团队2个,多名教师在教育部、住建部、中国建设教育协会和省教育厅、省住建厅、省建设人力资源协会等部门(机构)担任专家。近年来承担各类科研项目325项(其中国家级和省部级110多项),公开发表论文2800多篇(其中核心期刊论文360余篇),出版著作350多部,获奖成果290多项,完成横向科技服务和新农村建设规划330多项。学生在省级以上竞赛中多次获奖,其中国家级一等奖12项、二等奖16项、三等奖21项,省部级一等奖21项、二等奖25项、三等奖35项。 湖南城建职业技术学院历任校长 现任校长朱向军 湖南城建职业技术学院毕业证编号:11949 1:1998年-2006年的学位证书采取全国统一编号,证书编号为12位数,前五位为学位授予单位代码;第六位为授予单位的级别,后四位为各校按授予人员排序的顺序号码。 2: 2006年后学位证书编号为16位。1 : 普通博士、硕士、学士学位证书编号调整为16位数:前五位为学位授予单位代码;第六位为授予学位的级别,博士为2,硕士为3,学士为4;第七至第十位为授予学位的年份。2 : 普通学士学位中的“双学位”和“第二学位”证书,分别在第十一位用一个汉语拼音字母“S”和“E”加以区别,其余与普通学士学位证书编号方式相同。总位数为16位。3 : 成人高等教育本科毕业生所获学位证书,在起始位置加“C”,与普通学士学位证书加以区分,其后续编号为16位数, 成人学士学位证书第十一位为9,普通学士学位证书第十一位可使用0至8中的任何数字,但不得使用数字9,证书其他位的编制规则相同。 4 : 自考生所获学位证书,第十一位用汉语拼音字母“Z”标明,其余与成人学士学位相同。总位数为17位。5 : 专业学位证书编号位置印有汉语拼音缩写的“Z”字样,其后续编号改为16位数。 本文章由 https://www.wendangku.net/doc/5117119325.html, https://www.wendangku.net/doc/5117119325.html, https://www.wendangku.net/doc/5117119325.html, 整理发布。

湖南专科学校排名

湖南专科学校排名 导读:本文湖南专科学校排名,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 1、长沙民政职业技术学院(5) 2、湖南铁道职业技术学院(12) 3、永州职业技术学院(77) 4、湖南交通职业技术学院(81) 5、湖南生物机电职业技术学院(94) 6、湖南工业职业技术学院(116) 7、长沙航空职业技术学院(117) 8、湖南汽车工程职业学院(128) 9、娄底职业技术学院(135) 10、湖南大众传媒职业技术学院(157) 11、湖南科技职业学院(170) 12、湖南工艺美术职业学院(200) 13、常德职业技术学院(239) 14、湖南环境生物职业技术学院(249) 15、湖南化工职业技术学院(253) 16、岳阳职业技术学院(255) 17、湖南铁路科技职业技术学院(295) 18、湖南中医药高等专科学校(313) 19、长沙环境保护职业技术学院(321)

20、湖南外贸职业学院(337) 21、湖南网络工程职业学院(341) 22、湖南机电职业技术学院(342) 23、长沙商贸旅游职业技术学院(374) 24、湖南工程职业技术学院(383) 25、郴州职业技术学院(389) 26、邵阳医学高等专科学校(397) 27、湖南商务职业技术学院(404) 28、湖南城建职业技术学院(410) 29、湖南民族职业学院(439) 30、湖南高速铁路职业技术学院(442) 31、湖南财经工业职业技术学院(476) 32、益阳职业技术学院(478) 33、湖南信息职业技术学院(485) 34、长沙电力职业技术学院(496) 35、湖南现代物流职业技术学院(506) 36、湖南电气职业技术学院(513) 37、湘潭职业技术学院(520) 38、湖南水利水电职业技术学院(549) 39、长沙卫生职业学院(552) 40、保险职业学院(587) 41、株洲师范高等专科学校(595)

湖南科技职业学院雨花校区

湖南科技职业学院雨花校区 2012-2013学年春季期终考试通知 2012-2013学年春季期终考试即将进行,现将有关事项通知如下: 一、考试时间:2013年7月1日、2日、3日三天(上午9:00-11:00,下午:2:00-4:00)。 二、考试场次及监考老师的安排见《湖南科技职院雨花校区2012-2013学年春季期末考试安排表》。 三、组织机构 主考:曾宪章 副主考:谭乐平 巡考:陈立、王芳、许彪、刘立专、孔义、黄志冰、廖兴、莫钧、胡少林、周密 考务:周金红 考务工作人员及机动监考:陈纳红江雪姣卓文博彭婕 四、巡考人员安排(到岗时间:上午8:50;下午13:50) 1、孔义负责巡视5-2-4,5-2-7,1-2-1至1-2-4考场; 2、刘立专负责巡视1-1-1至1-1-4考场; 3、黄志冰负责巡视5-3-9,5-4-8,5-5-3,5-5-5,5-6-5,5-6-8考场; 4、廖兴负责巡视1栋教学楼4楼,阶一,阶二考场; 5、莫钧负责巡视4栋教学楼考场; 6、王芳负责巡视1栋教学楼3楼,5-1-10考场; 7、胡少林负责巡视1栋教学楼5楼、6楼考场; 8、周密负责巡视图书馆1-6楼考场。 五、巡考监考要求

1、巡考人员必须认真负责,不能随意退场,对各考场在考试中出现的问题要及时掌握、解决,并报主考领导,每场考试下考30分钟前到验卷室验卷。 2、监考教师必须严格遵守《湖南科技职业学院监考教师职责》,并在开考前向考生宣读《考场规则》。考试完毕后,必须将考卷清查整理好再交验卷老师验收。 六、考场布置及卫生工作 1、请学生处安排并督促负责教室卫生工作的学生在6月28日、7月1日、2日晚务必搞好教室卫生。 2、请各院系分管学生工作的总支书记或主任组织辅导员和学生在6月28日下午 3:00以前将分管的考场布置好。具体安排如下: (1)经贸系负责1栋4-6楼,5-1-10,5-2-4,5-2-7; (2)信息系负责图书馆1-6楼,5-5-3,5-5-5,5-6-5,5-6-8; (3)艺术学院负责1栋1-3楼; (4)音乐系负责5-3-9,5-4-8,阶一,阶二教室。 3、6月28日下午3:30教务处将组织各院系分管学生工作的总支书记或主任(如本人不能参加时请指定好代理人)对考场布置情况进行检查。 七、考试秩序 1、保卫处负责考试期间考区的正常秩序和安静的环境。 2、负责协调考试中异常情况(违纪)的处理。 八、收发试卷、考场情况登记表、考生签名表 1、监考老师应在考前30分钟(上午8:30以前,下午1:30以前)到教务处领取试卷(教务处办公室 5-3-3),并提前15分钟(上午8:45以前,下午1:45以前)进入考场。 2、考试完毕后,监考老师须在15分钟之内将试卷整理好并送交验卷室(教务处)由各系(院、部)教学主任验收,并将当场考试的“考场情况登记表”、“考生签名表”收齐后交教务处陈纳红老师处。

相关文档