文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《北京恒和中西医结合医院项目环境影响报告书》

《北京恒和中西医结合医院项目环境影响报告书》

《北京恒和中西医结合医院项目环境影响报告书》

简本

(一)建设项目概况

1.建设项目的地点及相关背景

项目地理位置:拟建项目位于北京市东城区西总布胡同46号。项目用地四至为:北临西总部胡同,南临中国妇女儿童博物馆,西起规划路,东至春雨胡同。项目地理位置见图1。

图1 拟建项目地理位置图

项目相关背景:为满足周边人口以及北京市中高端人群的高端水准体检、孕产康复、健康管理的基础医疗需求,北京中民健医院管理有限公司租赁北京明阳国际中心现有建筑筹建北京恒和中西医结合医院(拟建项目现状实况见图2所示)。北京恒和中西医结合医院将以北京大型三甲医院的专家体系为依托,建设成为专科特色突出整体服务水平一流的中西医结合脑病中心、妇女诊疗中心、中西医结合康复疗养中心、血糖管理中心、标准化一站式中高端体检服务中心。

图2 拟建项目所在地现状

2.建设项目主要建设内容

北京恒和中西医结合医院项目占地面积约10430.3m2,建筑面积33287.5m2,其中:门急诊、医技、病房等医疗用房面积为25831.0m2,行政管理用房面积7456.5m2。北京恒和中西医结合医院规划228 个床位,估算总投资2.5 亿。项目

技术经济参数见表1。

疗用房,利用C座作为行政管理用房(平面布置图见图3所示),项目运营后将形成综合诊疗中心、脑病诊疗中心、妇女诊疗中心、血糖管理中心、VIP体检中心等5大诊疗中心,各中心学科设置见表2。

图3 拟建项目平面布置及相邻关系图比例尺:约1:8000

拟建项目环保投资219万元,由大气处理措施、污水处理措施、噪声防治措施、固废处理措施等费用构成,详见表3。

表3 拟建项目环保设施及投资表单位:万元

3.建设项目选址与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

与卫生事业规划的相符性分析:拟建项目结合东城区的“试验区”建设,确定以中医药优势资源为基础,以中医药科技为支撑,以高端、集约、特色、链条式发展为原则,建设一所具有中西医结合特色的医院。

与产业政策相符性分析:北京恒和中西医院结合医院的建设已获得北京市中医管理局颁发的《设置医疗机构批准书》(批准文号:京中医政字[2012]106号)(详见附件),同意北京恒和中西医院结合医院在北京市东城区西总布胡同46号设置营利性医疗机构。

项目选址的可行性分析:①北京恒和中西医院结合医院位于北京市东城区西总布胡同46号,房屋所有权属北京中蓝恒丰投资管理有限公司所有,房屋用途为办公及经营,与拟建项目性质相符。②项目选址从区域总体布置上看,是合理的:项目选址位于北京市东城区西总布胡同46号,项目周边主要是居民居住区及配套商业、学校、医院等服务设施。从环境敏感性来看,项目选址四周均有敏感住宅建筑,周边环境较为敏感,而项目针对的患者主要是康复病人,且以中医为主,环境影响相对较小。

基础设施条件:拟建项目依托其所在东城区现有交通道路体系、市政给水系统、市政排水系统、市政供电系统、供气系统、供热系统、环卫系统、电信系统、

有线电视系统等市政基础设施。

环保设施布置合理性分析:医院污水站总处理规模为200m3/d,采用一级强化处理+消毒工艺,医院污水站位于地下1层,出水达标后排入市政污水管网。拟建项目在地下1层设置营养食堂,油烟排放口位于楼顶,加装油烟净化器后厨房油烟排放可以达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001),排放口设置合理。医疗废物存储站位于E座1层北部,设置了单独的出入口进出医院,地面和墙壁进行了防渗处理。

(二)建设项目周围环境现状

1.建设项目所在地的环境现状

大气环境质量现状:两个监测点的SO2、NO2、CO、O3的小时均值和日均值浓度全部达标。但由于项目周边道路和工地的影响,导致两个监测点的PM2.5、PM10超标。

地表水环境质量现状:拟建项目所在地不属于地下水源防护区,距离项目最近的地表水体为西北向 1.8km 处的筒子河。项目所在区域主要地表水体为项目西北侧的筒子河,根据北京市地面水环境质量功能区划,筒子河水质类别为Ⅳ类。筒子河现状水质基本满足Ⅳ类标准要求。

地下水环境质量现状:综合来看,评价区内地下水水质受到了一定程度的污染,水质一般。

声环境质量现状:拟建项目用地的厂界昼间和夜间环境噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准限值的要求,拟建项目地周边声环境较好。

2.建设项目环境影响评价范围

一般环境现状调查范围:一般环境现状调查是以项目拟建地为中心,向东、西、南、北各方向向外延伸0.5km所包括的区域。

大气环境影响评价范围:拟建项目大气环境影响评价等级为三级,根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008),确定拟建项目大气环境评价的范围:以项目所在地为中心,半径为2.5km的范围,面积约为20km2,大气评价范围见图4。

地表水环境影响评价范围:评价范围定为工程排水口至受纳下水管网有关管段。

地下水环境影响评价范围:根据拟建项目自身污染源特点和所在地区水文

地质条件,本次地下水评价范围约30km2,见图4。

噪声环境影响评价范围:根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)中关于声环境影响评价范围的规定,项目拟建地厂界外200m及周边敏感点。

环境风险评价范围:依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004),项目环境风险评价为二级,二级评价范围为项目厂界外3km范围。

图4 拟建项目大气和地下水评价范围示意图

(三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1.建设项目的主要污染物防治措施

拟建项目污染节点位置示意图见图3所示。主要污染物防治措施见表4所示。

表4 拟建项目污染防治措施一览表

2.建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

拟建项目主要环境保护目标为项目周边的文物保护单位及周边的居民区、学校、医院、行政办公场所等,其余单位作为本次评价的一般环境保护目标。见图2和图5。

图5 拟建项目用地及周边现状实况图

(1)大气和噪声环境保护目标

项目区空气质量按二类区标准保护,大气环境保护目标主要为周边居民区。大气环境敏感点与拟建项目的距离及方位见表5。

(2)地表水环境保护目标

拟建项目所在区域地表水体主要为西北侧的筒子河。根据北京市地面水环境质量功能区划,水质类别为Ⅳ类。因此,本评价地表水环境保护目标为西北侧的筒子河,按地表水Ⅳ类水质进行保护,具体见表5。

表5 拟建项目环境保护目标一览表

(3)地下水环境保护目标

拟建项目环境保护目标为项目所在地区的地下水环境,确保项目废水不对地下水产生影响,即:使地下水环境质量符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准。

3.建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

(1)大气环境影响分析

本项目供暖采用市政供暖,停车场采用租用地的地下停车库。拟建项目在地下1层设置营养食堂,为员工和病人提供配餐。食堂燃烧天然气,有大气污染物产生,对大气环境有一定的影响。食堂需要安装油烟净化器,净化率90%,确保厨房油烟达标排放。采取上述措施后,食堂油烟排放不会对周围居民产生影响。

拟建项目产生的废水进入拟建的医院污水站处理。采用一级强化处理+次氯酸钠消毒工艺,所有污水处理单元构筑物均设置于地下。类比其它医疗污水处理站排放的废气浓度,根据拟建项目排水量,污水处理站排气浓度为H2S:和NH3符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的要求。

(2)地表水环境影响分析

项目产生的废水包括医疗污水和职工生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后随同医疗废水排入拟建的废水处理站,处理达标后排入市政污水管网,污水最终排入高碑店污水处理厂进行处理。

医疗污水经过自建废水处理站处理后其排放的水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准,污水处理工艺技术可行,排水水质满足污水处理厂进水水质要求,且污水处理厂能够接纳本项目排放的污水,因此本项目排放的废水不会对污水处理厂的处理能力造成影响。

(3)地下水环境影响分析

本项目位于北京市地下水受污染的风险性较低区域,不在地下水源保护区内,项目不开采地下水,只要做好收集设施、处理设施和管道的防腐蚀防渗工作,生活垃圾以及医疗废物暂存点做好防渗措施,就不会对地下水环境造成不利影响。

(4)声环境影响分析

拟建项目噪声源主要来自水泵、冷冻机组以及厨房油烟风机等设备噪声。另外项目外可能对项目本身造成影响的噪声源为道路交通噪声。本项目的噪声影响包括项目区内噪声源对环境的影响及区外道路交通噪声对项目产生的影响。

项目区内噪声源对环境的影响:拟建项目采取相应的隔声、减振等降噪措施后,再经建筑物隔声、距离衰减,拟建项目东、南、西厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB22337-2008)1类标准,北厂界可以满足4类标准要求,对项目附近的敏感建筑噪声影响可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求。拟建项目运营期主要设备噪声对附近的环境噪声基本没有影响。

项目东、西、北三侧现状均为胡同,但未来西总布胡同规划为城市次干路,西侧、东侧均规划为城市支路。根据预测,北侧规划的城市次干路对拟建项目北侧建筑有影响拟建项目将在北侧临街建筑外窗隔声量不低于30 dB(A),非临街建筑外窗隔声量不低于25dB(A),在采取隔声窗之后,可减小交通噪声对医院的影响,可以满足《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)要求,交通噪声不会对本项目造成影响。

(5)固废环境影响分析

根据工程分析,本项目营运期产生的主要固体废物为医疗垃圾、废药物药品、污水站栅渣及污泥、来自医务人员及病患和家属的日常生活垃圾等。

①生活垃圾:生活垃圾分类收集,其中能够回收利用的部分(纸类、饮料瓶等)由物资回收部门回收,不能回收利用的部分(塑料袋等)由环卫部门定期清运,日产日清不会对周围环境造成不利影响。

②医疗废物:医疗废物收集后定期由有资质的单位进行处理处置。拟建项目的医疗废物收集、存放、转运、处置等严格执行《医疗废物管理条例》(国务院令[2003]380号)等相关规定,不会对环境造成不利影响。

③废渣污泥:拟建项目废渣污泥属于危险废物,建设单位拟对废渣污泥进行消毒处理后,按医疗废物管理,收集后定期交由有资质的单位进行处理处置,不会对周围环境造成不利影响。

4.环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

拟建项目运营过程中存在一定危险化学品泄露、爆炸风险,污染物的事故排放,致病微生物的传播等风险。

拟建项目检验科等存在化学试剂的科室制定安全操作管理规程,每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查,努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾

爆炸。

对医疗废水事故主要发生于污水处理站故障等原因,通过对污水处理站加强管理与维护,可使风险降至最低;对于医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险,经科学地分类收集、贮存,并运送至有资质的单位进行处理处置。

对于带有致病性微生物病人可能产生的致病微生物环境风险,应对诊治规模进行控制如:送至传染病医院或单独诊治,严格控制传染病对外蔓延的趋势,适当时候应当进行隔离等保守治疗方式。

拟建将制定应急预案,防范风险事故的发生。拟建项目经采取环境风险控制措施、应急措施和应急预案后,项目环境风险在可以接受的范围内。

5.建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

环保投资共计219万元,由大气处理措施、污水处理措施、噪声防治措施、固废处理措施等费用构成。详见表6。

表6 拟建项目环保设施及投资表单位:万元

6.建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

拟建项目运营期环境监测计划见表7。

表7 拟建项目运营期环境监测计划

拟建项目环境管理工作由一名医院副院长牵头、下设环境管理科室和专职环境保护管理人员。环境管理工作贯穿在整个项目的建设过程和运营过程,具体的环境管理方案主要包括:

①建立污染源档案、委托环境监测机构定期进行环境监测;

②编制环境保护计划,并纳入医院工作计划中,把污染物排放浓度和环保设施运行情况同工作业绩一并进行考核,做好环境统计;

③建立和健全长效的环境管理制度,并经常督促检查;

④开展环境保护教育和技术培训,提高全院各级管理人员和员工的环境保护意识,推动环境保护水平的提高。

(四)环境影响评价结论

拟建项目旨在利用现状建筑进行装修后建设中西医结合的中型医院,以为了给中老年康复病人提供以中医为主的康复医疗服务。项目规划占地面积约10430.3m2,建筑面积33287.5m2,其中:门急诊、医技、病房等医疗用房面积为25831.0m2,行政管理用房面积7456.5m2。北京恒和中西医结合医院规划228 个床位、估算总投资2.5 亿。

拟建项目运营期对环境的影响包括废水、废气、噪声、固废等方面,在认真落实环保“三同时”制度,采取相应环保治理措施后,对周边环境影响较小,从环境角度考虑该项目的建设是可行的。

(五)联系方式

1、建设单位:北京中民健医院管理有限公司

地址:北京市东城区建国门内西总布胡同46号(邮编:100005)

联系方式:010-********-111,yo_ljx@https://www.wendangku.net/doc/5d17127643.html, ;联系人:刘先生2、环评单位:北京市环境保护科学研究院

资质证书编号:国环评证甲字第1011号

地址:北京市西城区阜外大街北营房中街59号(邮编:100037)

联系方式:68357993,caocongrong@https://www.wendangku.net/doc/5d17127643.html,;联系人:曹女士(六)公示时间

本次公示时间为:2014年5月7日~2014年5月20日。

注:请公众在发表意见的同时尽量提供详细的联系方式