花乡美域电梯询价报告
一、询价时间:2014年7月3日
二、询价厂家:日立电梯(中国)有限公司、三菱电梯、奥的斯电梯
三、询价地点:广州市、北京市
四、询价方式:电话、互联网
五、询价对象:日立电梯、三菱电梯、奥的斯电梯
六、询价人:吴洪涛
七、询价目的:本工程电梯实行整项暂估,故对本工程涉及的电梯实行市场询价。
八、询价的工作流程:
(一)在保障工程质量以及进度的前提下,更好的给甲方节约成本,经项目部人员讨论,确定本工程电梯工程实行整项暂估,确定电梯的规格型号、技术参数及其数量后电话联系日立电梯(中国)有限公司杨工、李工、王工让其对以下电梯型号进行报价:
日立电梯报价文件
日立电梯(中国)有限公司报价书
送呈:北京总部基地工程(吴经理)
欢迎选用日立电梯(中国)有限公司的产品!
我司的产品是品质优良、值得信赖的日立电梯,符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB10058《电梯技术条件》,扶梯符合GB16899-2011《扶梯制造与安装安全规范》,我们将竭诚为您提供优质的产品和完善的服务。现根据您提供的资料和要求,以下是我们公司的报价:
项目名称:北京总部基地工程报价编号:GJL0141201 安装地址:报价日期:2014年 7月1 0日联系人:杨春有效日期:30天
手机:137********
一、产品价格及付款条件
1、价格及交货期
①产品品牌:HITACHI货币单位:人民币元
序号品牌型号规格层/站/门台数
单台
合计
设备价安装费运输费单台小计
1 HITACHI HGP-1050-CO90 12/12/1
2 14 289000 40000 5000 334000 4676000
2 HITACHI HGP-1050-CO90 9/9/9 19 320000 40000 5000 365000 6935000 总价:(大写)人民币:壹仟壹佰陆拾壹万壹仟元整(小写)¥ 11611000元
备注:
1、上述报价所含电梯功能、装饰参见附件“技术规格表”。
1)合同签订,明确所有技术细节并收到需方预付款后:90日;
2)安装工期:自业主提供合格井道之日起计45天/批。
2、备注和付款条件
备注:
1)以上价格须按附件“产品技术规格说明”;
2)安装费已含吊装、搭棚费用;
3)设备价中已含增值税及商业税;
4)若没有特别说明,以上报价不含电梯井道内的土建修改、井道预埋的设置及有关部门对
电梯报装、报验手续办理和有关收费;
5)以上价格未含卖方进行电梯安装时买方的土建总承包方收取的电梯安装电费及土建配
合费;
6)交货期从落实技术细节、交付排产款后开始计算。
付款条件:
1.合同签约柒天内支付设备价的30%作为预付款;
2.提货时支付合同金额的70%及安装费预付款的80%以上(含80%)。
3.安装完毕,通过技监局验收合格后七天结算全部安装费用。
二、质量保证
公司保证按此报价书提供优质产品和优良服务,并从安装完成当地质量技术监督部门验收合格之日起计十二个月内负责保修,但不包任何因使用不当而损坏的零件及装修材料的更换。如因需方原因导致电梯不能于合同交货期后六个月内完成安装,保修期则从合同交货期起十八个月后失效。
本公司于电梯/扶梯修保期内每季度免费提供一次巡检。
三、应由需方负责完成的工程项目:
电梯:
1)井道:按供方提供的电梯井道设计图进行建筑或修改方案设计。
2)机房:须有充足照明和良好通风系统及必要的降温设备,足够的面积及空间容纳电梯设
备,并具备安装所需的孔穴、吊钩及爬梯,机房门口足够宽并有防火设备及防盗门。
3)出入口及孔穴:出入口安装完厅门及门套后,召唤箱安装完后,负责回填和门面整修工
程。
4)柱、梁、座:必要时提供井道内的支撑钢柱、钢架、混凝土座,以便安装导轨支架及底
坑缓冲器。
5)电力:提供三相动力用电及单相照明用电(带零线、地线)及临时的焊接、喷漆用电。
6)安全防护:在安装过程中井道各个层门口配合作业要求作必要的安全防护。
7)储物室:提供安全有锁的储物室,以便在安装过程中存放工程材料及工具。
技术规格(1)
电梯编号:1#
电梯型号:HGP-1050-CO90
台数:14
载重量(kg):1050(14人)
速度(m/min):90
层站门:12/12/12
服务楼层:-1F........11F
基站:1层
驱动方式:微机控制交流变频调压调速
电源:动力电源:三相五线制,交流380伏50赫兹照明电源:单相交流220伏50赫兹
控制方式:单控
制作标准:GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》
井道尺寸(宽×
深)(mm):
2100*2300
机房尺寸(宽×
深)(mm):
2100*2300*2000
井道总高(m):37.42
提升高度(m):31.42
顶层高度(mm):4500
底坑深度(mm):1500
轿内尺寸(宽×
深)(mm):
轿厢天花:CS-101G
轿厢前壁:发纹不锈钢
门灯横梁:发纹不锈钢
轿厢侧壁:发纹不锈钢
轿厢后壁:发纹不锈钢
轿厢门:发纹不锈钢
轿厢地面:A-26地板胶
开门方式:中分
开门尺寸(宽×
高)(mm):
900×2100
轿厢操纵箱:OPM-B
操纵箱按钮:DL-PO
门套:首层发纹不锈钢小门套,其余楼层喷涂钢板小门套(WN01象牙白)层(厅)门:首层发纹不锈钢小门套,其余楼层喷涂钢板小门套(WN01象牙白)厅外召唤指层器: VIB-8A
功能规格(1)
1#
基本功能
全集选控制运行功能故障低速自救运行功能运行次数显示功能
超载保护功能停车在非门区报警功能轿内照明自动控制功能超载报警功能位置异常自动校正功能轿内通风自动控制功能超速电气保护功能停电应急照明功能故障自动检测功能
超速机械保护功能故障自动存储功能安全触板保护功能
门过载保护功能机房调试操作功能待机定期自检功能
开关门时间超常保护功能无呼自返基站功能消防迫降功能
开门异常自动选层功能满载直驶运行功能起动补偿功能
电动机空转保护功能无效内指令自动消除功能底坑对讲机通讯功能电动机过载保护功能反内向指令自动消除功能门停止运行功能
对讲机通讯功能抱闸动作的双安全检测泊梯功能
警玲报警能开门时间自动调整功能开门时间自动控制功能轿内慢速运作功能轿顶检修操作功电梯服务支援系统层高自测功能微动平层功能(提升高度≥45米时标准设置)
选
配
功
能
五方通话功能消防功能
对讲系统连线机房(无机房时为控制柜)至监控中心的布
线:
线材、线管及敷设工程由买方负责其他约定项目:
●所有层无水泥牛腿,由卖方按设置钢牛腿。
●井道壁结构是:混泥土结构,井道壁厚是:200mm;由卖方配发拉爆螺栓。
●底坑以下为实地。
●井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的,井道高度≤30m时:井道垂直度偏差为0~+25mm;30m <井道高度≤60m时:井道垂直度偏差为0~+35mm;井道高度>60m时:井道垂直度偏差为0~+50mm。
●机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时,必须由使用单位负责采取隔声、减振措施。
技术规格(2)
电梯编号:2#
电梯型号:HGP-1050-CO90
台数:19
载重量(kg):1050(14人)
速度(m/min):90
层站门:9/9/9
服务楼层:-1F........8F
基站:1层
驱动方式:微机控制交流变频调压调速
电源:动力电源:三相五线制,交流380伏50赫兹照明电源:单相交流220伏50赫兹
控制方式:单控
制作标准:GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》
井道尺寸(宽×
深)(mm):
2100*2300
机房尺寸(宽×
深)(mm):
2100*2300*2000
井道总高(m):38.9
提升高度(m):32.9
顶层高度(mm):4500
底坑深度(mm):1500
轿内尺寸(宽×
深)(mm):
1600×1500×2350
●井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的,井道高度≤30m时:井道垂直度偏差为0~+25mm;30m<井道高度≤60m时:井道垂直度偏差为0~+35mm;井道高度>60m时:井道垂直度偏差为0~+50mm。
●机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时,必须由使用单位负责采取隔声、减振措施。
(二)三菱电梯、奥的斯电梯报价形式、技术参数同日立电梯公司,具体价格如下:
价格及交货期货币单位:人民币元
产品品牌:三菱
序号品牌型号规格层/站/门台数
单台
合计
设备价安装费运输费单台小计
1 三菱HGP-1050-CO90 12/12/1
2 14 267000 63000 5000 335000 4690000
2 三菱HGP-1050-CO90 9/9/9 19 258000 63000 5000 326000 6194000 总价:(大写)人民币:壹仟零捌拾捌万肆仟元整(小写)¥ 10884000 元
价格及交货期
产品品牌:奥的斯
序号品牌型号规格层/站/门台数
单台
合计
设备价安装费运输费单台小计
1 奥的斯HGP-1050-CO90 12/12/1
2 14 319000 43000 4000 366000 5124000
2 奥的斯HGP-1050-CO90 9/9/9 19 341000 41000 4000 386000 7334000
总价:(大写)人民币:壹仟贰佰肆拾伍万捌仟元整(小写)¥ 12458000元
备注:
1.安装费已含吊装、搭棚费用及有关部门对电梯报装、报验手续办理和有关收费。
2.交货期:90天。
九、询价总结
以上三家电梯厂家对本工程电梯工程进行报价,经过对比确定本工程(花香美域-金领公寓)电梯暂估价格为448万元。
序号品牌型号规格层/站/门台数
单台
合计
设备价安装费运输费单台小计
1 暂定HGP-1050-CO90 12/12/1
2 14 281000 35000 4000 320000 4480000 总价:(大写)人民币:壹仟零陆拾叁万陆仟元整(小写)¥ 10636000元
备注:
1.安装费已含吊装、搭棚费用及有关部门对电梯报装、报验手续办理和有关收费。
2.交货期:90天。
。