文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 500kV XLPE电缆参数

500kV XLPE电缆参数

500kV XLPE电缆参数
500kV XLPE电缆参数

电缆技术参数性能手册

广州地铁二号线工程供变电系统 编制单位:河北宝丰线缆有限公司

35kV阻燃电缆技术参数性能手册 1.产品名称及规格 额定电压26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆。 规格:1*300mm2, 1*185mm2, 1*95mm2。 2.引用标准

3.电缆结构 4. 电缆主要制造工艺及技术参数:4.1 主要制造工艺

采用从芬兰NOKIA公司进口的交联生产线生产电缆XLPE绝缘线芯,该设备为导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤,全干式交联生产线。 4.2 主要技术参数 5. 试验:

电缆必须进行下列试验并提交有效的试验报告5.1 型式试验 5.1.1 电气性能试验 ●局部放电试验 ●弯曲试验后局部放电试验 ●tgδ值试验 ●热循环后局部放电试验 ●冲击电压试验及交流电压试验 ●4h交流电压试验 5.1.2 机械物理性能试验 ●老化前和老化后绝缘机械性能试验 ●老化前和老化后护套机械性能试验 ●成品电缆段的附加老化试验 ●交联聚乙烯绝缘吸水试验 ●交联聚乙烯绝缘收缩试验 ●交联聚乙烯绝缘热延伸试验 ●印刷标志耐擦试验 ●成束电缆燃烧试验 ●燃烧时的烟气试验 5.2 出厂试验 ●导体直流电阻试验

●局部放电试验 ●交流电压试验 5.3 抽样试验 ●结构尺寸检查 ●导体结构 ●绝缘厚度 ●屏蔽结构 ●护套厚度 ●外径 ●外观标识 ●4h交流电压试验 ●热延伸试验 5.4 验收试验: 生产过程中,产品出厂时的验收由双方协商。 6 包装、标志: 6.1 包装: 6.1.1包装为铁木结构的电缆盘,直径不大于2.8米。 6.1.2电缆两端头采用热缩套进行可靠密封,以防潮气进入,伸出盘外的电缆端 头钉有保护罩加以保护。 6.2 标识: 6.2.1成品电缆的护套表面印有制造厂名、电缆型号、额定电压、米标和制造年 份连续标记。标记字迹清楚、容易辨认、耐擦。

VV、VV22电缆技术参数

投标电缆技术规范书 第1部分电缆的结构描述及技术性能 产品名称:额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:VV、VV22 1 执行标准 2 使用特性 2.1 额定电压U0/U为0.6/1kV,额定频率为50Hz。 2.2 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。 2.3 电缆允许的最小弯曲半径: 3 工作特性及条件 3.1 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。 3.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。 4 技术要求 4.1 导体

4.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-2008的规定。 4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。 4.2 绝缘 4.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。 4.2.2 绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 表1额定电压0.6/1kV的聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度(VV) 4.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-2008的规定。 4.3 缆芯、填充及内衬层 4.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 4.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。 4.3.3 VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。 4.4 铠装(适用于VV22型电缆) 4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。 4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。 4.4.2 钢带厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,钢带绕包圆整光滑。 4.5 外护套 4.5.1 电缆外护套紧密挤包在成缆线芯或铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。 4.5.2 电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm,非铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

XLPE防水电缆简介

XLPE防水电缆简介 交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆,因其良好的电气、机械物理性能,且生产工艺简单、结构轻便、传输容量大、安装敷设及维护保养方便、不受落差限制等优点,在电力系统中已经得到广泛的应用。但是XLPE电缆在敷设和运行期间,当机械应力或外力造成电缆护套及绝缘损伤或接头损坏时,潮气或水分会沿着线缆纵向和径向间隙浸入,致使XLPE电力电缆绝缘在运行电压下生成水树枝的概率迅速上升[1]。水树枝生长到一定长度即会在水树枝尖端引发永久性电树枝缺陷,并在较短时间导致电缆绝缘击穿,造成停电事故。因此,电缆防水技术对于保证XLPE电缆的可靠性与寿命都具有非常重要的意义。 1 水分对电缆的损害 一般而言,水分浸入电缆后主要影响电缆的导体和绝缘。导体正常运行时处于一种热稳定状态,导体温度基本维持在60℃以上,如果有水分浸入就会导致导体氧化,增加导体单线间的接触电阻从而增加电缆缆芯电阻,导致电缆线损增加[2]。就绝缘而言,虽然聚乙烯是极难溶于水的非极性疏水物质,但又是一种由结晶相和无定形相组成的半结晶高聚物。结晶相结构紧凑,晶界缺陷弱,无定形相中的分子排列疏松,分子间存在较大的间隙。在结晶相与无定形相界面还会产生微孔聚集。水分子是极性分子,在交变电场的作用下,水分子偶极不断来回翻转,扩散力及电场力的共同作用使水分子通过无定形相的空隙和晶相的晶界缺陷处渗透到绝缘材料中。XLPE分子结构中也存在同样的问题,同时XLPE中有较多的交联副产物充当杂质,因而XLPE 在交变电场下也有较大的吸水率[3]。交联聚乙烯和聚乙烯绝缘吸水后,在电场的作用形成水树枝,绝缘晶相与无定形相界面成为水树枝优先发展的通道。水树枝的产生将会造成绝缘介质损耗增加,同时降低绝缘电阻及绝缘击穿电压,加快老化速度,缩短电缆的使用寿命。更为严重的是,水树枝在电场作用下或经过长时间氧化、转化,最终不仅会在水树枝尖端生成电树枝,自身有也可能转变为电树枝,众所周知,电树枝腔体存在不断扩张的局部放电,会导致电缆绝缘在短期内被击穿,严重影响电缆的使用可靠性 [1]。 早期防止电缆绝缘中产生水树枝,主要是考虑对XLPE进行改性,采用添加电压稳定剂及其它的添加剂来抑制水树枝的产生,此举有一定的效果但没有从根本上解决问题。防止水分和潮气进入XLPE绝缘电力电缆,才是阻止绝缘中产生水树枝的根本途径[2]。 鉴于XLPE电缆进水、受潮后对电缆运行可靠性与寿命的影响,国内外已经开发出不少电缆阻水技术[4-14]。这些阻水技术大体上可以分类如下:①按所采用的阻水材料,可以分为主动阻水技术和被动阻水技术;②按采用的阻水机理,可以分为纵向阻水技术和径向阻水技术。国外对阻水电缆结构开发研究较早[4-6],近年来国内在阻水电缆工业化生产方面有了较大发展,已有一批专利问世。本文主要根据近年来国内公开专利阻水电缆结构进行归纳和分析。 2 阻水材料 为了防止电缆受潮,工程上先后采用过多种阻水材料。这些材料按其阻水特点可以分为两类,主动阻水和被动阻水。主动阻水是利用主动阻水材料的吸水膨胀性,在护层破损或接头损坏时,阻水材料迅速吸水分(气)膨胀,阻断水流入电缆的通道,使水分(气)被限制在很小的一段范围内,该类阻水材料包括吸水膨胀油膏、阻水带、阻水粉、阻水纱、阻水绳等。被动阻水是利用被动阻水材料的疏水性,在护层破损点处直接将水分(气)阻住,不让其进入电缆内,被动阻水材料包括石油填充膏、热熔胶、热膨胀油膏等; 2.1 被动阻水材料不 向电缆中填充被动阻水材料石油膏,是早期的电力电缆阻水的主要措施。这种方法能直接把水分阻止在电缆的外面,有较好的阻水效果,但是填充石油膏有如下的缺点: (1)大大增加了电缆的重量; (2)电缆填充石油膏以后造成电缆缆芯导电性能下降; (3)石油膏对电缆接头污染严重且清洗困难,造成电缆接头施工困难; (4)如果填充不完全或存在气隙则阻水效果大打折扣,且完全填充工艺不容易控制; (5)有些阻水膏在常温下固化后,将电缆中各元件紧密地结合在一起,形成一个实心整体,以实现阻水效果。但电缆经受了反复曲绕后,电缆的芯线间及屏蔽层内外表面就会发生相对位移,产生微小缝隙。 目前,阻水电缆已经基本不采用被动阻水材料,而是采用阻水性能更加优良的主动阻水材料。 2.2 主动阻水材料

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-

附录一电力电缆技术参数 附表1-1 油浸纸绝缘铅包电力电缆型号、名称及用途 注 1. 铅包一级外护层(编号11)由沥青复合物和聚氯乙烯护套组成。 2. 铠装一级外护层(编号12)由内垫层、铠装层和外被层组成,其中内垫层由沥青复合物、聚氯乙烯带和浸 渍纸带组成,外被层由沥青复合物和浸渍电缆麻组成。 附表1-2 油浸纸绝缘电力电缆长期允许载流量(A) 注 1. 周围环境温度为25℃。 2. 导线线芯最高允许工作温度:1~3kV为80℃;10kV为60℃。 3. 土壤热阻系数为120℃·cm/W。

附表1-3 1~10kV ZQ、ZQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:沈阳电缆厂,郑州电缆厂。 附表1-4 1~10kV ZLQ、ZLQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-5 1kV ZQ、ZQD型四芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-6 1kV ZLQ、ZLQD型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-7 1~10kV ZQ11、ZQD11型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-8 1~10kV ZLQ11、ZLQD11型三芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-9 1kV ZQ11、ZQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-10 1kV ZLQ11、ZLQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-11 1~35kV ZQ11、ZQD11型单芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-12 1~35kV ZLQ11、ZLQD11型单芯电力电缆技术数据

交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆

0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 XLPE Insulated Flame-retardant Power Cable 一、产品标准Standard 本产品按GB12706-91《额定电压35kV及以下铜器芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》、GB12666.5-90《电线电缆成束燃烧实验》、IEC60754《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》和IEC61034《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12796-91 and GB12666.5-90 or IEC、BS、DIN and ICEA upon request. 二、适用范围Application 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路作配送电能之用。 The product is suitable for use in power distribution lines with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 三、使用特性Operating characteristics ·工频额定电压U0/U为0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U为0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许工作温度为90℃。 Max. permissible continuous operating temperature of conductor :90℃. ·短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。 Max. Short –circuit temperature of the conductor shall not exceed 250℃. (5s maximum duration). ·电缆敷设时环境温度应不低于0℃。 The ambient temperature under installation should not below 0℃. ·电缆的阻燃性能符合GB12666.5-90标准A级或C级要求。 The flame retardant performance of cable is in according with A or C grade request of GB12666.5-90. ·低烟无卤电缆的无卤性能符合IEC60754《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》电缆燃烧时气体逸出试验。 The low smoke and non halo of cable is in according with IEC60754 成品电缆燃烧时绝缘和护套材料的PH值和电导率符合下表的规定。 When end product burning.PH value and conductivity of insulation and sheath material should suit infra –table ·低烟无卤电缆的低烟性能符合IEC61034《电缆或光缆在特定条件燃烧的烟密度测定》电缆燃烧烟密度试验。The low smoke and non halo of cable is in according with IEC61034 成品电缆燃烧时的最小透光率不小于30%。 When end product burning,the minimum light transmittance should not less than 30%. ·电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。 The bending radius of cable should not less than 15 times of the cable diameter. 四、电缆的型号、名称和使用范围Type Designation &Application of cable.

各种电线、电缆参数大全

塑料绝缘电力电缆 本产品用于额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用(阻燃电缆适用于高层建筑、地铁、发电站、大型工矿企业等电缆敷设密度大,防火要求严格的地方)。 交联聚乙烯绝缘电力电缆 执行标准:交联聚乙烯绝缘电力电缆性能符合GB12706.3-1991等效采用IEC60502-1997,阻燃性能符合GB12666.5-1990等效采用IEC332-1992。(阻燃性能要求不适用于非阻燃型电缆) 使用特性:电缆的额定工作电压U0/U 0.6/1KV;试验电压(持续时间≤5min)3.5KV;电缆导体长期工作温度≤90℃;短路时(持续时间≤5s)电缆导体温度≤250℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的20倍,多芯电缆应≥电缆外径的15倍;电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 性能参数: 不同土壤热阻系数下的载流量修正系数(土壤热阻系数:PT=1.0k.m/w) 不同环境温度下的载流量修正系数(空气为40℃,土壤为25℃) 电缆导体电阻、绝缘电阻、参考载流量

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆外径

≤5s)电缆导体温度≤160℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的10倍,铠装电缆应≥电缆外径的12倍。电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 技术指标:导体直流电阻与相同截面的交联电缆相同;成品电缆绝缘电阻换算到20℃≥36.7 MΩ.km;室温下经受交流50Hz,3.5KV5min 试验通过。 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆外径

110kV交联聚乙稀(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件

前言 为适应城网建设与改造工程的需要,指导电缆订货能正确提出关连的使用条件、明确的技术要求和获取厂商需反馈的技术特性参数,以便把握质量、实施监督管理,特制订包含110kV及以下各级电压交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆的订货技术条件。 本技术条件是基于城网供电电缆线路特点,根据已颁布的国家标准、规范和电力行业的技术规定,且对其显示不足或其中受历史局限已不切合的个别部分,结合国情包含考虑到可行性,综合引用了现行国际标准、先进国家标准,旨在提高电力电缆运行安全可靠性又兼顾经济性。它既充分吸取了XLPE电力电缆线路多年实践经验,也体现出与国际接轨。同时,随着技术进步和不断积累运行管理经验,本技术条件将作及时地版本更新。 目录 1110kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件 266kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件 335kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件 410kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件 5 1kV挤出绝缘电力电缆订货技术条件 编制说明

本技术条件是基于工程实践经验、提高供电可靠性兼顾技术经济合理的发展形势,在根据已颁国家标准、规范和电力行业规定基础上,结合国情引用了国际标准、先进国家标准而综合编制。要点如下: 1 鉴于GB11017-1989对影响110kV XLPE电缆特性的交联工艺、绝缘层与半导电层界面突起限制、波纹铝套等未有规定;对金属屏蔽、金属套截面仅要求952 mm;对适应预制式电缆附件的绝缘偏心度未有约束等,又鉴于110kV电缆安装后交接的竣工试验,DL509-1993未有显示要求。现引用相关规范、标准在本技术条件中予以明确。如: a. GB11017-1989仅规定电缆绝缘层所含微孔、杂质指标,且系引用AEIC CS7-1982,而AEIC CS 57-1993的该项要求和指标已比1982年版有较大修改;现CSBTS/TC213-01-1999包含引用该标准1993年的指标,国内制造厂能据以适应,且在CSBTS/TC213-01附录B载有测定方法。故有条件实现110kV电缆该项指标的全面提升。 b. 具有径向防水性的焊接波纹铝包电缆已广为应用,波纹铝套构造的特性和检验以及装盘运输要求,需相应明确。 c. 竣工试验电压、时间值和优先采用交流电压,引自IEC60840-1999。 2 110kV电缆载流能力计算方法作如下考虑 2.1 持续运行载流量采用IEC287-1982(含88、91、93年3次修订),尚有 子标准IEC287-1-1(1994)、IEC287-1-2(1993)、IEC287-2-1(1994)、IEC287-2-2(1995)可一并引用。且示明该标准算法是基于100%负荷率。由于城网供电线路负荷率一般小于1,实际载流量尤在埋地敷设时应可稍大。此外,依IEC标准的XLPE电缆最高工作温度按90℃。 2.2 电缆短时过负荷能力赖于允许过载温度和时间,现引用AEIC CS7-1993 按105℃(满足限制条件下最高不得超过130℃),其附加条件是1年内每次应急过载不超过72h、电缆使用寿命期间累积不超过1500h。 3 鉴于GB12706-1991对影响10~35kV XLPE电缆特性的交联工艺等未有规定,且10~35kV城网系统中性点经小电阻接地方式是近几年发展、编制GB12706当时未能纳入,加以大量工程实践中发现需从电缆构造上完善,现结合引用相关标准一并纳入本技术条件。如: a. 明确内、外半导电层与绝缘层实行3层同时共挤,然对35与10kV级有不同程度要求。 b. 35kV XLPE电缆绝缘层含有杂质以及半导电层与绝缘层界面突起的限制,是参照AEIC CS5-1982中的性能指标,其限制水平较110kV XLPE电缆有所放宽。 c. 局部放电测定水平、抽样试验的工频耐压,引用IEC60502-1997。 d. 导体紧压系数、绝缘偏心度的规定,是出于压接管、预制式电缆附件的安装匹配所需,也能为一般厂家接受。 e. 对金属屏蔽的铜带搭盖率、导体屏蔽层标称厚度、外护层挤塑材料需适应电缆工作温度等的明确要求,是针对以往存在缺陷的必要对策。 f. 外护套的厚度要求,是基于工程实践经验并参照IEC60502-1997。 g. 复合护套是经由工程实践显示技术经济性合理的一种电缆构造要求。 4 IEC60502 与GB12706 对0.6/1 kV PVC绝缘、XLPE绝缘电缆的标称绝缘厚度规定不完全相同,即小截面电缆相同,大截面电缆不同(IEC60502比GB12706规定的绝缘厚度稍薄)。考虑到我国PVC绝缘料、XLPE绝缘料、挤包控制技术差异,在本技术条件中,对0.6/1 kV PVC绝缘、XLPE绝缘电缆的标称绝缘厚度规定暂按GB12706提出。

常见电线电缆的规格型号.docx

常见电线电缆的规格型号 BVVB :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B )电线 AVR :铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV :软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB :软铜导体扁形无护套电缆 RVS :铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RW :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有 3 等芯 4 等芯和3+1 3 个常用规格等芯就是截面一样的3+1 就是地线的截面是相线的一半。目前50 平方以下都是等芯。 电线电缆3.6/6kv 指额定电压(使用场合/电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 附:电线电缆命名电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体--> 绝缘--> 内护层--> 外护层--> 铠装型式。 3、简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV ”——使用场合/电压等级“阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)“电力电缆”——产品的大类名称与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15 ,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下:

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

XLPE电力电缆局部放电的在线检测

高电压技术 HIGH VOLTAGE ENGINEERING 1999年第25卷 第4期Vol.25 No.41999 XLPE电力电缆局部放电的在线检测 罗俊华 马翠姣 邱毓昌 摘 要 通过实验进行了XLPE绝缘中间接头差分法和电磁耦合法进行局放检测研究,结果表明它们能有效地避免环境干扰。 关键词 XLPE电力电缆 局部放电 在线检测 On-line Partial Discharge Detection in XLPE Cables Abstract This paper describes several methods of on-line partial discharge detection used to XLPE power cables based on techniques of signal sampling and processing. Key words XLPE power cable partial discharge on-line detection 0 引言 近十年来我国城市电网大量采用XLPE电力电缆,迄今在35 kV及以下和110 kV及以上电压等级中应用分别达50 km和数百km,最高电压等级为500 kV。 XLPE电力电缆性能早期劣化或使用寿命很大程度上取决于XLPE绝缘介质的树枝状老化,而局部放电测量是定量分析的有效方法之一,即树枝引发初期局部放电量约0.1 pC左右。因此局部放电在线检测是及时发现故障隐患,预测运行寿命,保障电力电缆安全可靠运行的重要手段。 局部放电在线检测方法有电磁波法、超声波法、脉冲相位分析法等多种,本文主要论及利用电缆中间绝缘连接盒的差分法和预制中间连接接头电磁耦合法,以及信号频谱分析方法。 1 局部放电在线检测 投运的XLPE电力电缆绝缘缺陷产生的局部放电高频信号在电缆本体的传输过程中大幅衰减,电缆终端处采集信号非常困难。实验表明,在电缆中间接头位置采集较对电缆本体直接采集信号灵敏度高,且电缆终端及中间接头连接盒都在现场人工制作安装,其绝缘品质往往低于工厂制作的电缆本体,在电缆附件部位在线检测局部放电更为合理。 1.1 差分法在线检测局部放电 差分法[1]常用于110 kV及以上电压等级XLPE电力电缆局部放电信号采集。图1为差分法在线局部放电检测回路,即在中间绝缘接头连接盒外护套表面上,金属护套绝缘分段处的接头左右两部分别固定两个金属箔电极,外接一选用适当的高阻抗Z d,利用差分法来检测电缆的局部放电信号,图2为等效电路。设C0为测量回路杂散电容,图中C1=C2C0,C3=C4,Z c1=Z c2《Z d,高阻抗Z d上采集的信号输入频谱分析仪。图2a为抑制外界干扰的对称平衡电路,若中间接头左(右)边有局放,则右(左)边电缆电容充当耦合电容的作用如图2b所示。该法的优点是不必加入专门的高压源和耦合电容,也无须改变电缆的连接即能很好地抑制外界噪声干扰,适于现场在线检测。

常见电线电缆的规格型号

常见电线电缆的规格型号 BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV:软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套)AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有3等芯4等芯和3+1 3个常用规格等芯就是截面一样的3+1就是地线的截面是相线的一半。目前50平方以下都是等芯。 电线电缆 3.6/6kv 指额定电压(使用场合/电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表 0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (太长了!) “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。

电线电缆技术参数

电线电缆技术参数 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、产品标准 本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 二、适用范围 本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。 三、使用特性 ●额定电压U。/U为450/750V、300/500V和300/300V。 ●电缆导体的允许长期最高工作温度: 60227IEC07(BV-90)…………………………90℃ 60227IEC08(BV-90)…………………………90℃ 其它型号For other types …………………70℃ ●电缆敷设时环境温度应不低于0℃ ●电缆弯曲半径: D≤25mm (4) D>25mm (6) (D-电缆外径)

六、结构尺寸及主要技术参数 60227IEC01(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆 导体标称截面 mm2导体种 类 绝缘厚 度 mm 平均外径上 限 mm 电缆近似重 量 kg/km 铜导体最大电阻 Ω/km最小绝缘电 阻 MΩ.km 不镀金 属 镀金属 1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 6 6 10 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 4001 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 3.3 3.4 3.9 4.2 4.4 4.8 4.9 5.4 6.4 6.8 8.0 9.8 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.5 26.5 29.5 33.5 19.41 20.13 30.74 32.6 45.4 47.1 64.8 66.7 107.9 113.0 170.4 267.7 361.3 490.2 690.7 954.2 1190.3 1464.6 1835.6 2402.3 3005.4 3828.0 12.1 12.1 7.41 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.091 0.0754 0.0601 0.0470 12.2 12.2 7.56 7.56 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 1.84 1.16 0.734 0.529 0.391 0.270 0.195 0.154 0.126 0.100 0.0762 0.0607 0.0475 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0070 0.0065 0.0050 0.0050 0.0040 0.0045 0.0035 0.0035 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0030 0.0028

常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电力电缆规格型号 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合:

注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 金属屏蔽电力电缆 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 三、型号名称:

型号说明:金属屏蔽电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、 YJLV22-P等等。 四、规格型号

各种电线电缆参数大全

各种电线电缆参数大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

塑料绝缘电力电缆 本产品用于额定电压1KV的线路中,供输配电能之用(阻燃电缆适用于高层建筑、地铁、发电站、大型工矿企业等电缆敷设密度大,防火要求严格的地方)。 交联聚乙烯绝缘电力电缆 执行标准:交联聚乙烯绝缘电力电缆性能符合-1991等效采用IEC60502-1997,阻燃性能符合-1990等效采用IEC332-1992。(阻燃性能要求不适用于非阻燃型电缆) 使用特性:电缆的额定工作电压U0/U 1KV;试验电压(持续时间≤5min);电缆导体长期工作温度≤90℃;短路时(持续时间≤5s)电缆导体温度≤250℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的20倍,多芯电缆应≥电缆外径的15倍;电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 性能参数: 不同土壤热阻系数下的载流量修正系数(土壤热阻系数:PT=) 不同环境温度下的载流量修正系数(空气为40℃,土壤为25℃)

电缆导体电阻、绝缘电阻、参考载流量 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆外径 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 执行标准:交联聚乙烯绝缘电力电缆性能符合-1991等效采用IEC60502-1997,阻燃性能符合-1990等效采用IEC332-1992。(不适用于非阻燃型电缆) 使用特性:电缆的额定工作电压U0/U 1KV;试验电压(持续时间≤5min);电缆导体长期工作温度≤70℃;短路时(持续时间≤5s)电缆导体温度≤160℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的10倍,铠装电缆应≥电缆外径的12倍。电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 技术指标:导体直流电阻与相同截面的交联电缆相同;成品电缆绝缘电阻换算到20℃≥36.7 MΩ.km;室温下经受交流50Hz,试验通过。 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆外径

电线电缆的性能参数

电线电缆的性能参数 1、电性能导电性能:大多数产品要求良好的导电性能,个别产品要求有一定的电阻范围。绝缘性能:绝缘 电阻、表面电阻、介质损耗角正切和局部放电试验等。传输特性:指高频传输特性、抗干扰特性、屏蔽特性。 2、机械物理性能指抗拉强度、断裂伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性以及耐冲击性等。 3、热性能指产品的耐温等级、工作温度、电力电缆的发热和散热特性、载流量、短路和过载能力、合成材料的热变形性和耐热冲击能力、材料的热膨胀性以及浸渍或涂层材料的滴落性能等。 4、耐腐蚀和耐气候性指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、盐雾、耐光、耐寒、防霉以及防潮性能等。 5、老化性能指在机械应力、电应力、热应力以及其他各种外加因素的作用下,或外界气候条件作用下,产品及其组成材料保持其原有性能的能力。https://www.wendangku.net/doc/5d17214444.html, 6、其他性能包括部分材料的特性(如金属材料的硬度、蠕变,高分子材料的相容性)以及产品的某些特殊使用特性(如不延燃性、耐原子辐射、防虫咬、延时传输、以及能量阻尼等)。产品的性能要求,主要是从各个具体产品的用途,使用条件,以及配套装备的配合关系等方面提出的。在一个产品的各项性能要求中,必然有一些是主要的,起决定作用,应严格要求,有些则是从属的,有时某些因素又是互相制约的。 因此必须加以全面的研究和分析综合考虑。https://www.wendangku.net/doc/5d17214444.html, 电缆桥架安装要求 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性, 因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。https://www.wendangku.net/doc/5d17214444.html, (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。https://www.wendangku.net/doc/5d17214444.html, (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。https://www.wendangku.net/doc/5d17214444.html, 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。 (2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。https://www.wendangku.net/doc/5d17214444.html,