目录第一章工程质量控制.

(11)

一、地基与基础工程 (11)

(一)人工挖土 (11)

(二)人工回填土 (12)

(三)机械挖土 (13)

(四)砂石地基 (14)

(五)打预制钢筋混凝土桩 (15)

(六)打振动沉管灌注桩监理要点 (16)

(七)长螺旋钻成孔灌注桩 (19)

(八)人工挖孔砼护壁大孔径灌注桩............................ 错误!未定义书签。

(九)现浇桩基承台梁混凝土........................................ 错误!未定义书签。

(十)素混凝土基础 ........................................................ 错误!未定义书签。

(十一)现浇设备基础混凝土........................................ 错误!未定义书签。

二、地下防水工程................................................................... 错误!未定义书签。

(一)防水混凝土结构 .................................................... 错误!未定义书签。

(二)抹水泥砂浆防水层 ................................................ 错误!未定义书签。

(三)三元乙丙橡胶卷材地下防水层............................ 错误!未定义书签。

(四)聚氨醋涂膜地下防水层........................................ 错误!未定义书签。

三、钢筋混凝土工程............................................................... 错误!未定义书签。

(一)砖混结构模板 ........................................................ 错误!未定义书签。

(二)框架结构定型组合钢模模板................................ 错误!未定义书签。

(三)现浇剪力墙结构大模板........................................ 错误!未定义书签。

(四)模板工程质量控制 ................................................ 错误!未定义书签。

(五)砖混、外砖内模结构钢筋绑扎............................ 错误!未定义书签。

(六)框架结构钢筋绑扎 ................................................ 错误!未定义书签。

(七)地下室钢筋绑扎 .................................................... 错误!未定义书签。

(八)剪力墙结构大模板钢筋绑扎................................ 错误!未定义书签。

(九)钢筋手工电弧焊 .................................................... 错

误!未定义书签。

(十)钢筋气压焊............................................................. 错误!未定义书签。 (十一)带肋钢筋径向挤压连接 .................................... 错误!未定义书签。 (十二)无粘结预应力施工 ............................................... 错误!未定义书签。 (十三)钢筋工程的质量预控 .............................................. 错误!未定义书签。 (十四)钢筋工程施工质量控制要点 ................................. 错误!未定义书签。 (十五)施工规范中钢筋搭接长度及接头区的规定 ......... 错误!未定义书签。 (十六)砖混结构(构造柱、圈梁、板缝等)混凝土浇筑 .. 错误!未定义书签。 (十七)框架结构混凝土浇筑 .............................................. 错误!未定义书签。 (十八)剪力墙结构(大模板)普通混凝土浇筑 .................. 错误!未定义书签。 (十九)全现浇结构(大模板)轻骨料混凝土浇筑 .............. 错误!未定义书签。 (二十)混凝土组成材料的质量控制 ................................. 错误!未定义书签。 (二十一)混凝土配合比的控制 ......................................... 错误!未定义书签。 (二十二)混凝士工程施工质量控制要点 ......................... 错误!未定义书签。 (二十三)混凝土工程外观质量问题 ................................. 错误!未定义书签。 (二十四)预制钢筋混凝土隔墙板安装 ............................. 错误!未定义书签。 (二十五)加气混凝土条板安装 ......................................... 错误!未定义书签。 (二十六)构件安装工程的质量预控 ................................. 错误!未定义书签。 (二十七)构件安装工程的施工质量控制要点 ................. 错误!未定义书签。

四、砖石结构工程 ................................................................... 错误!未定义书签。

(一)砌砖基础 ...................................................................... 错误!未定义书签。

(二)砌砖墙 .......................................................................... 错误!未定义书签。

(三)砌加气混凝土砌块墙 .................................................. 错误!未定义书签。

(四)砌空心砖墙 .................................................................. 错误!未定义书签。

(五)砌砖工程质量预控工作 ........................................... 错误!未定义书签。

(六)砌砖工程施工质量控制要点 ..................................... 错误!未定义书签。

(七)砌料石 .......................................................................... 错误!未定义书签。

五、地面与楼面工程 ............................................................... 错误!未定义书签。

(一)炉渣垫层 混凝土基层上做炉渣垫层。 ................... 错误!未定义书签。

(二)垫层 .............................................................................. 错误!未定义书签。

(三)陶粒混凝土垫层..........................................................

错误!未定义书签。

(四)细石混凝土地面.......................................................... 错误!未定义书签。

(五)水泥砂浆地面.............................................................. 错误!未定义书签。

(六)活动地板 ................................................................... 错误!未定义书签。

(七)现制水磨石地面.......................................................... 错误!未定义书签。

(八)预制水磨石地面....................................................... 错误!未定义书签。

(九)陶瓷锦砖地面.............................................................. 错误!未定义书签。

(十)塑料板地面.................................................................. 错误!未定义书签。

(十一)大理石、花岗石及碎拼大理石地面..................... 错误!未定义书签。

(十二)楼面与地面工程质量的预控 ................................. 错误!未定义书签。

(十三)楼面与地面工程质量控制要点 ............................. 错误!未定义书签。

(十四)缸砖、水泥花砖地面.............................................. 错误!未定义书签。

(十五)水泥方砖、预制混凝土块路面铺设 .................. 错误!未定义书签。

(十六)长条、拼花硬木地板.............................................. 错误!未定义书签。

(十七)厕浴间聚氨酯涂膜防水层 ..................................... 错误!未定义书签。

(十八)厕浴间SBS橡胶改性沥青涂料防水层................ 错误!未定义书签。

(十九)厕浴间氯丁胶乳沥青涂料防水层 ......................... 错误!未定义书签。

六、门窗工程........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)木门窗安装 ............................................................... 错误!未定义书签。

(二)塑钢门窗安装.............................................................. 错误!未定义书签。

(三)铝合金门窗安装.......................................................... 错误!未定义书签。

七、装饰工程........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)内墙抹石灰砂浆.......................................................... 错误!未定义书签。

(二)抹水泥砂浆.................................................................. 错误!未定义书签。

(三)加气混凝土条板墙面抹灰 ......................................... 错误!未定义书签。

(四)混凝土内墙、顶抹灰.................................................. 错误!未定义书签。

(五)喷涂、滚涂、弹涂...................................................... 错误!未定义书签。

(六)抹灰工程的质量预控.................................................. 错误!未定义书签。

(七)抹灰工程施工质量控制要点 ..................................... 错误!未定义书签。

(八)外墙贴面砖 ............................................................... 错误!未定义书签。

(九)大理石、磨光花岗石、预制水磨饰面.....................

错误!未定义书签。

(十)墙面贴陶瓷锦砖....................................................... 错误!未定义书签。

(十一)轻钢骨架石膏罩面板隔墙................................... 错误!未定义书签。

(十二)轻骨骨架罩面板顶棚.............................................. 错误!未定义书签。

(十三)空心石膏板墙安装............................................... 错误!未定义书签。

(十四)饰面工程的施工质量控制要点 .......................... 错误!未定义书签。

(十五)木材面混色油漆(溶剂型混色徐料) .................... 错误!未定义书签。

(十六)木门窗清色油漆...................................................... 错误!未定义书签。

(十七)木材表面温色磁漆磨退....................................... 错误!未定义书签。

(十八)木材表面丙烯酸清漆磨退 ..................................... 错误!未定义书签。

(十九)金属面混色油漆................................................... 错误!未定义书签。

(二十)混凝土及抹灰面刷油性涂料 ................................. 错误!未定义书签。

(二十一)混凝土及抹灰面刷乳胶漆 ................................. 错误!未定义书签。

(二十二)一般刷(喷)浆工程............................................... 错误!未定义书签。

(二十三)玻璃安装.............................................................. 错误!未定义书签。

(二十四)塑料踢脚板安装.................................................. 错误!未定义书签。

(二十五)玻璃幕墙安装...................................................... 错误!未定义书签。

(二十六)玻璃幕墙使用材料质量控制 ............................. 错误!未定义书签。

(二十七) 玻璃幕墙安装时质量控制要点....................... 错误!未定义书签。

八、屋面工程........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)屋面保温隔垫层.......................................................... 错误!未定义书签。

(二)屋面找平层.................................................................. 错误!未定义书签。

(三)合成高分子防水卷材屋面防水层 ............................. 错误!未定义书签。

(四)高聚物改性沥青防水卷材防水层 ............................. 错误!未定义书签。

(五)建筑防水工程质量预控.............................................. 错误!未定义书签。

(六)建筑防水工程质量控制要点 ..................................... 错误!未定义书签。

(七)扭剪型高强螺接连接.................................................. 错误!未定义书签。

九、采暖与卫生设各安装工程 .............................................. 错误!未定义书签。

(一)暖卫设备及管道安装基本工艺 ................................. 错误!未定义书签。

(二)室内给水管道安装................................................... 错误!未定义书签。

(三)室内塑料排水管道安装 ........................................... 错

误!未定义书签。

(四)室内采暖管道安装 ...................................................... 错误!未定义书签。

(五)室内散热器组对与安装 .............................................. 错误!未定义书签。

(六)卫生洁具安装 .............................................................. 错误!未定义书签。

(七)建筑给水工程施工质量的预控 ................................. 错误!未定义书签。

(八)建筑给水工程施工质量控制要点 ............................. 错误!未定义书签。

(九)建筑排水工程施工质量的预控 ................................. 错误!未定义书签。

(十)建筑排水工程施工质量控制要点 ............................. 错误!未定义书签。 (十一)室内消防管道及设备安装 ..................................... 错误!未定义书签。 (十二)室外给水管道及设备安装 ..................................... 错误!未定义书签。 (十三)室外供热管道安装 .................................................. 错误!未定义书签。 (十四)锅炉及附属设备安装 .............................................. 错误!未定义书签。 (十五)管道及设备防腐 ...................................................... 错误!未定义书签。 (十六)管道及设备保温 ...................................................... 错误!未定义书签。

十、通风与空调安装工程 ...................................................... 错误!未定义书签。

(一)金属风管制作工程 ...................................................... 错误!未定义书签。

(二)硬聚氯乙烯风管制作 .................................................. 错误!未定义书签。

(三)风管部件制作工程 ...................................................... 错误!未定义书签。

(四)风管及部件安装 ....................................................... 错误!未定义书签。

(五)风管及部件保温工程 .................................................. 错误!未定义书签。

(六)空气处理室安装工程 .................................................. 错误!未定义书签。

(七)风机盘管和诱导器安装 .............................................. 错误!未定义书签。

(八)消声器制作与安装 ...................................................... 错误!未定义书签。

(九)除尘器制作与安装工程 .............................................. 错误!未定义书签。

(十)通风机安装 ............................................................... 错误!未定义书签。 (十一)制冷管道安装 .......................................................... 错误!未定义书签。 (十二)制冷管道保温 .......................................................... 错误!未定义书签。 (十三)通风与空调系统调试 .............................................. 错误!未定义书签。 十一、建筑电气照明安装工程 .............................................. 错误!未定义书签。

(一)硬质阻燃型塑料管明敷设工程 ................................. 错误!未定义书签。

(二)硬质和半硬质阻燃型塑料管暗敷设工程 .............. 错

误!未定义书签。

(三)塑料阻燃型可挠(波纹)管敷设工程 ........................ 错误!未定义书签。

(四)钢管敷设工程 ........................................................... 错误!未定义书签。

(五)管内穿绝缘导线工程 ............................................... 错误!未定义书签。

(六)塑料护套线配线工程 ............................................... 错误!未定义书签。

(七)金属线槽配线安装工程 ........................................... 错误!未定义书签。

(八)塑料线槽配线工程 ...................................................... 错误!未定义书签。

(九)灯具、吊扇安装工程 .................................................. 错误!未定义书签。

(十)开关、插座安装工程 .................................................. 错误!未定义书签。 (十一)配电箱安装工程 ...................................................... 错误!未定义书签。 (十二)消防自动报警系统安装 ......................................... 错误!未定义书签。 (十三)防雷及接地安装工程 .............................................. 错误!未定义书签。 (十四)电气安装工程质量预控措施 ................................. 错误!未定义书签。 (十五)电气安装工程质量控制要点 ................................. 错误!未定义书签。 十二、电梯安装工程 ............................................................... 错误!未定义书签。

(一)样板安装及基准线放设 ........................................... 错误!未定义书签。

(二)导轨支架和导轨安装 ............................................... 错误!未定义书签。

(三)对重安装 ................................................................... 错误!未定义书签。

(四)轿厢安装 ................................................................... 错误!未定义书签。

(五)厅门安装 ................................................................... 错误!未定义书签。

(六)机房机械设备安装 ...................................................... 错误!未定义书签。

(七)井道机械设备安装 ...................................................... 错误!未定义书签。

(八)钢丝绳安装 .................................................................. 错误!未定义书签。

(九)电气装置安装 .............................................................. 错误!未定义书签。

(十)调整试验、试运行 ................................................... 错误!未定义书签。 (十一)电梯安装工程质量预控内容 ................................. 错误!未定义书签。 (十二)电梯安装工程质量控制要点 ................................. 错误!未定义书签。

第二章 全监理文明施工 ........ 错误!未定义书签。

一、安全监理的任务 ............................................................... 错误!未定义书签。

二、预防措施.....................................................................

错误!未定义书签。

三、土方工程........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)土方开挖 ...................................................................... 错误!未定义书签。

四、脚手架............................................................................... 错误!未定义书签。

1.脚手架种类................................................................... 错误!未定义书签。

2.脚手架的基本要求 ...................................................... 错误!未定义书签。

3.脚手架的材质与规格 .................................................. 错误!未定义书签。

4.施工荷载值................................................................... 错误!未定义书签。

5.多立杆式脚手架 .......................................................... 错误!未定义书签。

6.脚手架的使用............................................................... 错误!未定义书签。

五、模扳施工........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)模板施工前的安全技术准备工作 ............................. 错误!未定义书签。

(二)保证模板工程施工安全的基本要求 ......................... 错误!未定义书签。

六、高处作业........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)临边作业 ...................................................................... 错误!未定义书签。

(二)洞口作业的防护.......................................................... 错误!未定义书签。

(三)悬空作业 ...................................................................... 错误!未定义书签。

七、交叉作业........................................................................... 错误!未定义书签。

八、塔式起重机....................................................................... 错误!未定义书签。

(一)类型 .............................................................................. 错误!未定义书签。

(二)基本参数 ...................................................................... 错误!未定义书签。

(三)工作机构和安全装置.................................................. 错误!未定义书签。

九、龙门架、并字架垂直升降机 .......................................... 错误!未定义书签。

(一)构造 .............................................................................. 错误!未定义书签。

(二)安全防护装置.............................................................. 错误!未定义书签。

十、临时用电........................................................................... 错误!未定义书签。第三章工程进度监理............ 错误!未定义书签。

(一)进度计划的编制....................................................... 错误!未定义书签。

(二)进度计划的审批 .................................................... 错误!未定义书签。

(三)进度计划的检查 ....................................................

错误!未定义书签。

(四)进度计划的调整 .................................................... 错误!未定义书签。第四章工程投资的监理........ 错误!未定义书签。

一、工程计量........................................................................... 错误!未定义书签。

二、工程量清单....................................................................... 错误!未定义书签。

(一)工程量清单及工程量清单说明 ................................. 错误!未定义书签。

(二)工程量清单的使用 ................................................ 错误!未定义书签。

三、工程计量........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)工程计量的规定....................................................... 错误!未定义书签。

(二)工程计量的方式 .................................................... 错误!未定义书签。

(三)工程计量的程序和主要文件................................ 错误!未定义书签。

四、工程支付......................................................................... 错误!未定义书签。

(一)前期支付................................................................. 错误!未定义书签。

(二)中期支付................................................................. 错误!未定义书签。

(三)最终支付................................................................. 错误!未定义书签。

四、工程支付程序................................................................. 错误!未定义书签。

(一)中期支付程序 ........................................................ 错误!未定义书签。

(二)最终支付程序 ........................................................ 错误!未定义书签。第五章合同管理.................... 错误!未定义书签。

一、工程变更........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)有关规定................................................................. 错误!未定义书签。

(二)受理程序............................................................... 错误!未定义书签。

二、工程延期........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)有关规定................................................................. 错误!未定义书签。

(二)延期的主要类型 .................................................... 错误!未定义书签。

(三)临时延期................................................................. 错误!未定义书签。

(四)受理程序................................................................. 错误!未定义书签。

三、费用索赔......................................................................... 错误!未定义书签。

(一)有关规定................................................................. 错误!未定义书签。

(二)费用索赔的主要类型 ............................................ 错误!未定义书签。

(三)受理程序................................................................. 错误!未定义书签。

四、争端与仲裁....................................................................... 错误!未定义书签。

(一)争端......................................................................... 错误!未定义书签。

(二)仲裁......................................................................... 错误!未定义书签。

五、违约 ................................................................................. 错误!未定义书签。

(一)业主的违约............................................................. 错误!未定义书签。

(二)承包人的违约 ........................................................ 错误!未定义书签。

六、分包、转让与指定分包 ................................................ 错误!未定义书签。

(一)分包......................................................................... 错误!未定义书签。

(二)转让......................................................................... 错误!未定义书签。

(三)指定分包................................................................. 错误!未定义书签。第六章信息与资料档案管理错误!未定义书签。

一、信息管理........................................................................... 错误!未定义书签。

二、记录与报告....................................................................... 错误!未定义书签。

(一)监理记录............................................................... 错误!未定义书签。

(二)原始记录................................................................. 错误!未定义书签。

(三)工程监理月报 ...................................................... 错误!未定义书签。

(四)工程监理月报的主要内容.................................... 错误!未定义书签。

三、档案管理..................................................................... 错误!未定义书签。

(一)档案的主要内容和目录........................................ 错误!未定义书签。

(二)技术档案................................................................. 错误!未定义书签。

(三)档案的管理............................................................. 错误!未定义书签。第七章组织协调与工地会议错误!未定义书签。

一、协调的主要任务............................................................... 错误!未定义书签。

二、工地会议制度................................................................... 错误!未定义书签。

本方案是按照国家建筑法及有关政策、法规、规范与业主委托监理的内容,针对本工程特点制定的,本工程监理方案以控制质量为重心,共分七章:第一章质量控制;第二章安全文明施工;第三章进度控制;第四章投资控制;第五章合同管理;第六章信息管理;第七章组织协调。

工序及关键工序的工艺过程控制(如砼及防水等)及材料、成品、化水平也低,大多数人工操作,地方材料质量变化多,加上假冒伪劣产品较多等等因素,几十年来质量通病变成顽症,严重影响工程质量的提高,为此,我公司根据多年的监理经验,列举了施工全过程各个主要工序经常出现的质量通病,并针对这些通病采取强有力的预控措施及明确施工中的监理要点,侧重各个工序控制及材料测试等二个方面进行规范化重点控制,力求达到基本克服“通病”,进一步提高工程质量。现分别汇报如下请指正。

一、地基与基础工程

(一)人工挖土

1.质量标准

保证项目:桩基、基坑、基槽和管沟基底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动;

2.监理要点

(1) 基底超挖:开挖基坑(槽)或管沟不得超过基底标高,如

个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意;

(2)软土地区桩基挖土应注意的问题:在密集群桩上开挖基坑时,应在打桩完成后间隔一段时间,再对称挖土。在密集桩附近开挖基坑(槽)时,应采取措施防止桩基位移;

(3)基底未保护:基坑(槽)开挖后,应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时,

可在基底标高以上留0.3m 厚土层,待作基础时再挖;

(4)施工顺序不合理:土方开挖宜先从低处开始,分层分段依次进行,形成一定坡度,以利排水;

(5)开挖尺寸不足:基坑(槽)或管沟底部的开挖宽度,除结构宽度外,应根据施工需要增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构所需宽度;

(6)基坑(槽)或管沟边不直不平、基底不平:应加强检查,随挖随修,并要认真验收。

(二)人工回填土

1.质量标准

(1) 保证项目

1) 基底处理必须符合设计要求和施工规范的规定;

2) 回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定;

3) 回填土必须按规定分层夯密实。取样测定夯(压)实后土的

干土质量密度,其合格率不应小于90%;不合格干土质量密

度的最低值与设计值的差不应大于0.08g/cm 3,且不应集中,

环刀法取样的方法及数量应符合规定。

2.监理要点

(1) 未按要求测定土的干土质量密度;回填土每层都应测定夯

实后的干土质质量密度,检验其密实度,符合设计要求才

能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、要求干土质量

密度、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计

要求的部位应有处理方法和复验结果。

(2) 回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大

冻土块,或夯实不够遍数,甚至漏夯,坑(槽)底杂物或

落土清理不干净,以及冬期作散水,施工用水渗入垫层中,

受冻膨胀等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范规定,发现后及时纠正。 (

3) 管道下部夯填不实:管道下部应按要求填夯回填土,如

果漏夯或夯不实会造成管道下方空虚,造成管道折断而渗

漏。

(4) 回填土夯压不密实:应在夯压前对干土适当洒水加以润湿;

回填土太湿,同样夯压不密实,呈“橡皮土”现象,这时

应挖出换土重填。

(三)机械挖土

1.质量标准

(1) 保证项目:柱基、基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必

须符合设计要求,并严禁扰动;

2.监理要点

(1) 基底超挖:开挖基坑(槽)、管沟不得超过基底标高,如个

别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意。

(2) 基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动。

如果基础不能及时施工时,可在基底标高以上预留30cm 土

层不挖,待做基础时再挖。

(3) 施工顺序不合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行

开挖土方,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,

形成一定坡度,以利排水。

(4)施工机械下沉:施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲土机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土;挖土

机一般需在地下水位0.8m以上挖土,以防机械自身下沉。

正铲挖土机挖方的台阶高度,不得超过最大挖掘高度的1.2

倍。

(5)开挖尺寸不足,边坡过陡:基坑(槽)或管沟底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要

增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构等所宽度。(四)砂石地基

1.质量标准

(1)保证项目

1)基底的土质必须符合设计要求:

2)纯砂检查点的干砂质量密度,必须符合设计要求和施工规范的规定。

(2)基本项目

1)级配砂石的配料正确,拌和均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实;

2)分层留槎位置、方法正确,接槎密实、平整。

2.监理要点

(1)大面积下沉:主要原因是未严格按要求施工,分层过厚,辗压遍数不够,洒水不足等。

(2)局部下沉:边缘和转斛处夯压不实,留接槎未按规定搭接和夯实。

(3)级

配不良:应配专人及时处理砂窝、石堆等问题,做到砂

石级配良好。

(4)在地下水位以下的地基,其最下层的铺筑砂石厚度可增加50mm。

(5)密实度不符合要求:坚持分层检查砂石地基的质量,每层纯砂检查点的干砂质量密度必须符合规定,否则不能进行

上层的施工。

(6)砂石垫层厚度不宜小于100mm,冻结的天然砂石不得使用。(五)打预制钢筋混凝土桩

1.质量标准

(1)保证项目

1)钢筋混凝土预制桩的质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并有出厂合格证;

2)打桩的标高或贯入度、桩的接头节头点处理必须符合设计要求和施工规范的规定。

2.监理要点

(1)预制桩必须提前订制,打桩时预制桩强度必须达到设计强度的100%,锤击预制桩,宜采取强度与龄期双控制。蒸养

养护时,蒸养后应增加自然养护期一个月后方准施打。

(2)桩身断裂:由于桩身弯曲过大、强度不足及地下有障碍物等原因造成,或桩在堆放、?吊、运输过程中产生的断裂没

有发现而致。

(3)桩顶碎破:由于桩顶强度不够及钢筋网片不足、主筋距桩顶太小或桩顶不平、施工机具选择不当等原因造成。

(4)桩身倾斜:由于场地不平,打桩机底盘不水平或稳桩不垂

直,桩尖在地下遇见硬物等原因造成。

(5)接桩处拉脱开裂:连接处表面不干净,连接铁件不平、焊接质量不符合要求、接桩上下中心线不在同一条线上等造

成。

(六)打振动沉管灌注桩监理要点

1.依据:

(1)地基与基础工程施工及验收规范。(GBJ202—83)

(2)钢筋焊接及验收规范。(GBJ18—84)

(3)砼质量控制标准。(GB50164—92)

(4)工程有关设计图纸文件资料。

2.事前监理:

(1)施工单位必须提供以下资料:施工合同书、资质证书、施工方案、项目经理证、专业工种上岗证、机械设备年检、合格证(复印件)。

(2)原材料检测报告合格,必须用中粗砂,严禁用细砂,石子粒径不得>5cm,并有级配,含泥量不得超规范,结硬及刚出厂热水泥严禁使用(包括砂、石、水泥、钢筋及其焊接试验)(见证取样),砼配合比通知单必须符合设计要求。

(3)沉管直径φ377mm,长度达到设计要求。

(4)砼小推车必须经磅称,按配合比校核每车砂、石重量,并用线漆做好标记。每盘配合比应写在黑板上,挂在搅拌机旁,一根桩灌多少,盘砼应在黑板上逐一作记录,对计量,监理除每天检查纠正外,每星期应对计量抽查一次并作记录。

(5)钢筋笼每10根桩报验一次,并符合下列规定,脱皮,麻点钢筋必须再经试验后降级使用。

(6)根据规划红线及控制点、对轴线、标高进行复测,根据设计图线对桩位进行复测。桩位必须编号,不得随便变动。

钢筋笼制作允许偏差

3.事中监理:

(1)根据设计图及会审纪要,严防断桩,桩径不足必须实行桩长与贯入度双控制,必须保证桩长≥ M,桩尖进入持力层,桩长与贯入度未达到设计要求,由施工单位填写技术核定单,经设计、监理、甲方代表签字,否则,不得成桩。

(2)严格控制拔管速度,一般在0.6-0.8M/S,严禁超规定,特别是单打,严防断桩。监理每天每台应抽查一次并记录。

(3)拔管前桩底应反插三遍以上,长度1.00M特别是单打,防止桩底混凝土松散。

(4)砼灌注结束后,需测定桩顶标高 M,空管 M。

(5)沉管过程中,应检查沉管是否进水,如有,则应用较干砼封底高度1.00M—1.50M。

(6)复打桩砼第一次灌注应到自然地面。

(7)复打前后二次沉管轴线应重合。

(8)单打、复打桩拔管时,应铲除沉管处壁上的泥皮。

(9)砼应计量正确,试块随机制作,搅拌时间90"。

(10)打桩应跳打,并随时观察地面有无隆起现象。如有,则应复测桩位后,才能进行施工。

(11)施工记录应随打随记,禁止写回忆录。

(12)桩长、钢筋笼及安装顶标高、桩顶标高、桩底标高、隐蔽工程验收必须经监理验收合格签字记录。否则,以废桩处理。

(13)对于密集桩群,自中间向两个方向或向四周对称施工。根据工程地质勘查报告,及设计院的设计变更单,桩长按设计图纸要求的有效桩长控制。如遇异常情况,施工负责人必须及时将情况上报工

程监理部,严禁施工人员擅自处理。

(14)混凝土预制桩尖,埋设位置应与设计位置相符,桩管应垂直套入桩尖,二者的轴线应一致。

(15)振动冲击时锤不得偏心,有沉管过程中应检查桩尖有无损坏,如在沉管过程中,水或泥浆有可能进入桩管时,应在桩管内先灌入1.5米左右的封底砼,方可开始沉管。

(16)第一次灌入管内混凝土应尽量灌满至自然地面,第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入混凝土的量为限,不宜拔得过高,拔管速度控制在0.8米/分钟之内,在拔管过程中应设专人用测锤或浮标检查管内混凝土面的下降情况。

(17)每次向管内混凝土时应保证混凝土的充盈系数,377管复打后桩的直径分别大于500,425管应≥550,单打377管应≥400。

(18)在灌注砼过程中,应注意按设计要求控制钢筋笼的标高。砼应先灌至钢筋底标高,然后放置钢筋笼,再续灌砼直至桩顶标高。在施工过程中,如遇到钢筋脱钩下落或放置不到位等异常情况时,施工负责人必须及时将情况报工程监理部,严禁施工人员擅自处理。

(19)前后两次沉管轴线应重合,单打、复打施工必须在第一次沉管后所灌注的混凝土初凝前完成。

(20)沉管灌注桩施工全过程必须有专职记录员做好施工记录,每根桩成桩结束,必须将施工原始记录整理归档,交监理验收签字。

(21)凡本细则未提及到的均按建筑桩基技术规范(JGJ94-94)、钢筋砼施工及验收规范(GBJ50204-92)及有关国家、地方标准、规范、规程执行。

(22)对钢筋、水泥除按规范规定做试验以外(钢筋热轧60T,水泥200T)不同厂家应重做试验合格,砂、石试验必须合格。

(23)监理发的联系单、指令单必须及时解决,对指令单必须及时回复、改正,否则视为抗拒监督,监理有权责令停工或返工。

(24)乙方必须健全质保体系,有项目经理,有技术负责人,有质检员,有安全员,有各项管理制度,有施工方案,材料及混凝土级配合格,否则不准开工。

(25)乙方必须排定总进度计划、月度计时并上墙及每周进度计划,并报送甲方及监理各一份。

(26)每周一次协调会,乙方在会上汇报一周质量情况及完成进度计划情况,存在的问题及需协调的问题及下周进度计划由监理作出记录,及时打印分送甲、乙各方,每月同上。(第四周可代月报)(27)场地自然标高必须一致,误差10cm,不得超过±10cm。

4.事后监理:

(1)所有工程验交表应填写齐全,数据正确不得弄虚作假。

(2)砼试块应做好养护。(砌水池)

(3)砼试块应及时送压、及时取回每天不得少于一组。

(4)做好资料归档工作。

5.有关质量问题:

(1)施工单位应建立完善的质检体系,申报验收前须经自检合格,否则监理人员不受理验收。

(2)施工全过程由监理傍站,进行全过程质量跟踪监理。

(3)根据有关规定,需设计、质检站等部门进行检测验收项目,由业主进行联系、组织、协调、监理予以全力配合工作。

(七)长螺旋钻成孔灌注桩

1.质量标准

(1)保证项目

1)灌注时的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。

2)成孔深度必须符合设计要求。以磨擦力为主的桩,沉渣厚度严禁大于300mm;以端承力为主的桩,沉渣厚度严禁大于

50mm。

3)实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积。

4)浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。

2.施工中容易经常发生的质量问题

(1)孔底虚土过多:钻孔完毕应及时盖好孔口,并防止在盖板上过车和行走。操作中应及时清理虚土。必要时可二次投钻清理虚土。

(2)塌孔:注意土质变化,遇有砂卵石或流塑淤泥、上层滞水渗漏等情况,应立即采取措施。

(3)桩身砼质量差,有缩径、空洞、夹土等,要严格按操作工艺边灌砼边振捣的规定执行。严禁把土及杂物和砼一起灌入孔中。

(4)钢筋笼变形:钢筋笼在堆放、运输、?吊、人孔等过程中,没有严格执行操作规定。必须加强对操作工人的技术交底,严格执行保证质量的措施。

(5)当出现钻杆跳动、机架摇晃、钻不进尺等异常情况时,应立即停车检查。

(6)砼灌到桩顶时,应随时测量顶部标高,以免过多截桩。

(7)钻进砂层遇地下水时,钻深应不超过初见水位,以防坍孔。本文共300页点击查看全文。

安全监理细则范本

磐石房地产开发有限公司综合楼 建设项目工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 山西雅晟工程项目管理有限责任公司 2017年月

一、工程概况 建设单位:山西磐石房地产开发有限公司 设计单位:介休市建筑设计院 监理单位:山西雅晟工程项目管理有限责任公司 施工单位:山西省介休市绵山建筑有限公司 二、安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场安全监理. 三、监理依据 1、建设工程委托监理合同; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规; 5、行业安全生产规范性文件、安全技术标准; 6、有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准; 7、《建设工程监理规范》GB50319-2013。 四、安全监理目标 以“安全第一,预防为主,综合治理”实现重大伤亡事故为零。 五、安全监理安全保证 采取强有力的措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包方根据建筑具体工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。 六、安全监理各级岗位职责

1、项目总监理工程师 1.1代表法人在本项目中贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规,掌握本项目安全控制情况,对本项目监理负全面领导责任。 1.2领导并组织本项目安全监理工作,审批安全监理实施细则。 1.3全面监督安全防范措施的制定和落实。 2、安全监理工程师 2.1贯彻和执行国家和上级的安全方针、政策、负责本项目中安全监理业务的技术领导工作。 2.2负责编制安全监理实施细则。 2.3组织审核施工组织设计,或特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案时,应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性,并提出决定性意见。 2.4参加特大、重大伤亡之事故的调查,从技术上,客观公正的分析原因,督促施工方制定出防范措施。 2.5认真执行有关安全生产规定、监督施工方是否执行安全技术措施和安全操作规程。 2.6对规程、措施交底要求执行情况,经常检查、随时督促并纠正作业违章。 2.7现场发现因工伤亡事故及未遂事故要督促施工方立即保护现场并立即上报。 七、监理人员安全守则

房屋建筑工程安全监理控制点(2021)

房屋建筑工程安全监理控制点 (2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0263

房屋建筑工程安全监理控制点(2021) 安全管理 安全控制 安全管理必须坚持方案先行、预案准备。安全控制必须坚持安全隐患零容忍, 一、深基坑、管沟支护安全控制: 基坑、管沟开挖前重点探明通信、信号、电力电缆、给水管道、排水管道位置、走向、数量。基坑、管沟的安全重点控制:严格按照已批准的安全方案、强制标准实施,重点检查围护围挡、放坡坡度、坑边监测、马道设置、安全标志、物料堆放的安全距离。排桩支护及锚杆支护重点检查桩距、桩长、锚具严格按照设计图纸及施工方案实施。锚喷土钉墙重点控制孔深、注浆压力、受力时间。 二、临时用电、消防器材安全控制:

严格按照已批准的安全方案、强制标准实施,方案必须满足《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2012)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50104—93)的要求。重点控制空气中敷设必须采用橡胶绝缘电缆电线,埋地敷设必须采用铠装电缆电线,三相五线制、配电级数、控制箱配电箱位置、线缆材质及埋深、接地保护,重点检查施工用电是否采用三级配电系统、接零保护系统和二级漏电保护系统;脚手架、机械设备等与架空线的安全距离是否满足要求;配电箱外壳的保护接零及锁具;施工现场移动配电箱、电缆电线安全防护及专人管理是否到位:现场是否配备消防设施、器材及位置、消防设施、器材是否符合要求,禁止占用消防通道,必须保证消防通道畅通。 三、外架、防护网搭设安全控制: 落地式脚手架:必须符合《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求。严格按照已批准的安全方案、强制标准实施,重点控制架体基础、垫板、架管间距、扫地干、水平杆、剪刀撑、斜拉撑、连墙件的设置是否坚固、安全、可靠合理。重点检查扣件

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

房建监理实施细则完整版本

房建工程施工监理实施细则 一、工程概况: 昌都市左贡县新区东坝民俗风情旅游文化街1#、2#、3#教楼组成,均位于左贡县新区,总建筑面积32653.27平方米,建筑高度23.4m ,框架结构,建筑工程等级为二级,设计使用年限为主体结构合理使用年限为50年;抗震设防烈度为七度。

二、执行标准: ①建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 ②混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 ③工程建设强制性条文(房屋建筑部分) GB50203-2002 ④砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 1、《民用建筑通则》GB50352-2005 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 5、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 6、《无障碍设计规范》GB50763-2012 7、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013版) 8、《建筑内部装饰防火规范》GB50222-95(2001年修订版) 9、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013修订版) 10、《民用建筑隔声建筑规范》GB50118-2010 11、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 12、《商店建筑设计规范》JBJ48-2014 13、《车库建筑设计规范》JBJ100-2015 14、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 15、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 16、《预拌砂浆生产与应用技术规范》DB51/T5060-2008 17、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 18、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 19、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 20、《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 21、《智能建筑设计标准》GB50314-2015

房建工程安全监理实施细则范本[详细]

目录 1.安全监理依据 (2) 2.专业工程特点 (2) 3.监理工作流程 (3) 4.监理工作控制要点及目标值 (4) 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (4) 4.2.施工现场安全生产监理控制要点 (7) 5.危险性较大的分部工分项工程安全监理的实施 (8) 5.1.土方工程 (8) 5.2.脚手架工程 (8) 5.3.模板工程 (12) 5.4.钢筋工程 (14) 5.5.混凝土浇筑工程 (15) 5.6.施工现场临时用电 (15) 5.7.建筑工程高处作业 (21) 5.8.施工现场机械 (28) 6.监理工作方法及措施 (43) 6.1.现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责 (43) 6.2.安全施工监理手段 (44) 6.3.安全施工监理措施 (44)

安全监理实施细则 1.安全监理依据 (1)本工程建设监理委托合同 (2)本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容 (3)国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准 (4)现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规(5)行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 (6)其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 2.专业工程特点 针对具体工程编制此部分内容

3.监理工作流程

4.监理工作控制要点及目标值 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (1)施工准备阶段的安全监理 1)审查施工组织设计中的安全技术措施 该措施应符合工程建设强制性标准;应编制危队性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案;应编制生产安全事故应急预案;施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求. 2)检查施工现场安全生产保证体系. a)施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定,安全管理目 标应明确并符合合同的约定. b)施工单位应建立健全施工现场施工安全生产责任制度,安全检查制度 和事故报告制度. c)施工单位项目负责人的职业资格证书和安全生产考核合格证书应齐 全有效. 3)协助签订安全管理协议书 为了明确建设单位和施工单位的安全责任,在签订工程合同的同时要签订建设工程承发包安全管理协议,作为今后处理事故及考核的依据. 4)审查施工单位的安全组织系统及安全教育活动 施工组织设计中,必须有安全管理网络,监理要审查其落实情况,尤其是专职安全员的资质及到位情况,按规定对不同工种的操作人员进行相应的安全教育,监理应检查教育的内容及相关的内业资料. 5)检验安全设施 安全监理工程师在安全设施到达施工现场前,应详细了解施工单位安全设施的配备情况,对已经使用过的安全设施是否经过检修和鉴定,对新购置的安全设置,施工单位应提供生产厂商及出厂合格证书等检验资料,必要时可对生产厂家进行考察. 6)检查施工单位进场的机械:安全监理工程师要对施工单位进场的机械设 备进行如下详细的检查和记录: a)核对机械的数量、型号、规格、完好程度与投标书或施工组织设

房建安全监理细则简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 房建安全监理细则简易版

房建安全监理细则简易版 温馨提示:本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、工程概况及特点 1、合肥市庐阳工业区铝厂公交车始发站工 程,位于沱河路与金池路交汇处,主要使用功 能是站房、停车场和围墙,建筑工程等级三 级,建筑面积166.7 M2,建筑高度5.3m,建筑 层数地上1层,室内外高差0.30m,本工程主体 结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度:7 度设防,设计基本地震加速度值:0.10g, 本项 目计划开工时间为20xx年11月日,工期100 天。 2、项目单位 建设单位: 合肥庐阳工业区建设投资有

限公司 设计单位:广东建筑艺术设计院 质监单位:合肥市庐阳区质监站 监理单位:安徽省科信工程建设监理有限责任公司 施工单位:安徽建海建设工程有限公司 3、建设条件 A、地形与地貌简况 项目所在区域位于合肥庐阳工业区,地势平坦,水系发育,各主要河流呈基本平行展布,公路沿线属于平原地貌,地貌形态单一。 B、水文和气象简况 路线所在区域水系较发育,路线所在区域属暖温带半湿润季风气候区,具有气候温和、四季分明、雨量适中等特征。

钢结构厂房项目安全监理细则详细版

文件编号:GD/FS-7012 (管理制度范本系列) 钢结构厂房项目安全监理 细则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

钢结构厂房项目安全监理细则详细 版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 工程投资: 结构类型: 计划工期: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位:

勘察单位: 二、安全监理的依据 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《安全生产许可条例》 《建筑施工安全检查评分标准》 《施工企业安全生产评价标准》 三、安全监理的目标 1 实现无等级安全事故(零死亡); 2 争创青岛市安全生产文明施工工地。 四、安全监理工作内容及相关控制措施 (一)完善现场安全组织架构,做好安全资质管理工作 1、首先必须完善监理部安全组织机构,使得监

2020安全监理细则

迁西嘉太房地产龙栖书院项目 安 全 监 理 实 施 细 则 编制人:审核人: 编制单位:唐山联发工程管理有限公司 编制日期: 2020年6月1日

一、工程项目概况 (一)建设概况: 1、工程名称:迁西嘉太房地产龙栖书院项目。 2、工程地址:唐山市迁西县凤凰街北侧青山路西侧。 3、参建单位: (1)建设单位:迁西县嘉太房地产开发有限公司。 (2)设计单位:天津市天友建筑设计股份有限公司 (3)监理单位:唐山联发工程管理有限公司 (4)勘察单位:唐山中冶地岩土工程有限公司 (5)施工单位:秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司 (二)设计概况: 1、建筑部分: 1.1、设计标高:本工程1、5#楼±0.000相当于绝对标高106.6m; 2、5、6#楼±0.000相当于绝对标高105.9m; 3#楼±0.000相当于绝对标高106.15m; 7#楼±0.000相当于绝对标高105.65m; 地下车库±0.000相当于绝对标高105.9m。 1.2、建筑结构形式:住宅为钢筋砼剪力墙结构,其余为框架结构。 1.3、建筑面积:本工程总建筑面积46474.37m2。 1#楼建筑面积9277.91平方米; 2#楼建筑面积5567.81平方米; 3#楼建筑面积3934.54平方米;

4#楼建筑面积5960.71平方米; 5#楼建筑面积9191.99平方米; 6#楼建筑面积5555.62平方米; 7#楼建筑面积409.84平方米; 地下车库建筑面积6551.95平方米; 门卫1、2、3,建筑面积24平方米; 1.4、建筑层数:1#地上18层,地下2层; 2#楼地上11层,地下1层; 3#楼地上8层; 4#楼地上9层; 5#楼地上18层,地下2层; 6#楼地上11层,地下1层; 7#楼地上1层; 地下车库地下1层; 门卫1、2、3地上1层; 1.5、建筑高度:53.35米。 1.6、工程建筑类别: 建筑结构类别一类抗震设防烈度: 7度 建筑耐火等级:一级设计使用年限: 50年(3类) 1.7、墙体工程: 承重墙为钢筋混凝土墙体。 非承重墙的外围护墙:除钢筋混凝土墙外,采用100/180/200A5.0蒸压加气混凝土砌块,干容重为≤700kg/m3,M7.5专用砂浆砌筑。

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

房建工程安全监理控制要点

房屋建筑工程安全监理控制要点

算,搭设要求。 6.脚手架设计计算,绘制卸荷方法详图。 3搭设高度 50m以上时应对基础和架体进行受力计算。 4悬挑架应对挑梁进行设计计算。 3. 脚手架建筑物的拉结应牢固可靠,24m以下脚手架可米 用柔性和刚性连接,24m以上脚手架必须使用刚性连接, 其连接位置应符合设计要求。 4. 脚手架搭设应按设计要求进行施工,拆除时应按先搭后拆,后搭先拆的原则进行施工。 5. 现场用卸料平台必须专门设计,一般卸料平台可按 3kN/m计算,尽量实行定型化或工具化,卸料平台应自成受力体系,严禁与脚手架连接,五层以下平台可用落地式,五层以上可用钢丝绳拉式型钢支撑,并与建筑物进行连接。 6. 脚手架计算包括(落地式双排) 1小横杆的抗弯和挠度计算; 2大横杆的抗弯和挠度计算; 3扣件抗滑承载力; 4立杆稳定性验算; 5连墙杆件计算; 6立杆基础承载力计算。 通常情况,架体与建筑物连接米用两步三跨,成菱形或梅化形布置。 4、模板工程1. 模板支撑系统计算书。 2. 基础做法和立柱稳 3. 模板安装程序及安全措 施。 4. 模板拆除程序及安全措 施。 5. 模板的施工荷载要求。 6. 浇筑前的模板验收。 7. 拆除前的模板验收。 1. 施工方案应经过审批。 2. 支撑系统设计应包括计算书,材料规格、接头方法,构造大样及 剪刀撑设置等详细注明和施工详图。 3. 基础承载力必须满足整个施工的动、静载荷,立杆可用 钢管,木杆、门型架等,但材质和规格应符合设计要求,当立杆设 置在地基上时应对基土承载力进行验算、立杆间距不应大于1.00m, 立杆高度2m时,应设两道水平支撑和剪刀撑,每增高 1.5-2m,除 要增加一道水平支撑外,还应 每隔2步设一道水平剪刀撑,多层支模时上下层立柱应垂 直,应在同一垂线上。 4. 支、拆模板应有牢靠的作业面,支拆3m以下模板应搭设 脚手架,不得站在水平杆或梁底上施工。模板拆除应设警 界线,有明显标志和专人看护。定型钢模板不得大面积撬落,不得 留有未拆净的悬空模板,拆除后应及时清理。 5. 钢板施工荷载有特殊要求时,按施工方案设计要求进行检查。模 板堆放应分散合理堆放,并保持平整,堆放高度应小于1.6m,且与 建筑物周边 2m以内。 6. 模板工程完成后,应由现场技术人员组织,按施工方案进行验收, 并记录存在的问题和整改后合格的情况。 7. 模板拆除之前应对照拆除的部位检查砼强度试验报告,必须达到 拆除强度方可拆除,承重结构按照不同的跨度确定拆除强度,预应 力结构必须达到张拉强度,并张拉灌浆完成后方可拆除。 1. 塔吊的技术参数。 2. 塔吊的位置确定(应附 位置图)。 3. 基础设计(附基础图)。 4. 安装拆除安全要 1. 审核所米用塔吊的机型,了解塔吊的自由高度和扶墙高度、起重 力距、最大额定起重量、平衡重量及其他重要参数。 2. 位置确定应充分发挥设备利用率,起重臂在360°全回 转的空间无障碍物。 3. 基础地耐力必须达到设计说明书中的规定,塔吊基础施

房建监理细则范文

房建监理细则

成都第二绕城高速公路西段项目 房建工程FJ1标段 监理细则 编写: 审批: 四川省公路工程咨询监理事务所 成都二绕(西段)项目FJ1监理部 二一二年十月 目录 一、编制目的………………………………………………………………………………4. 二、编制依据………………………………………………………………………………4.

三、工程概况………………………………………………………………………………4. 四、计划工期………………………………………………………………………………4. 五、监理工作细则…………………………………………………………………………4.(一)工作准则……………………………………………………………………………5.(二)质量监理……………………………………………………………………………5. 1、基础工程……………………………………………………………………………5. 2、钢筋工程和材料……………………………………………………………………5. 3、模板工程……………………………………………………………………………6. 4、混凝土工程…………………………………………………………………………7. 5、砌体工程……………………………………………………………………………8. 6、装饰工程 (8) 7、屋面工程……………………………………………………………………………9. 8、电气工程……………………………………………………………………………9. 9、给排水工程…………………………………………………………………………12. 六、房建工程监理工作重点及难点…………………………………………………….15. 1、钢筋工程质量预控…………………………………………………………………15. 2、检查钢筋……………………………………………………………………………15. 3、试验不合格的钢筋处理……………………………………………………………15. 4、钢筋加工制作………………………………………………………………………15. 5、钢筋加工成品要求…………………………………………………………………16. 6、钢筋焊接接头的质量要求…………………………………………………………16. 7、钢筋的绑扎与安装…………………………………………………………………16.

房建安全监理细则(通用版)

房建安全监理细则(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0391

房建安全监理细则(通用版) 一、工程概况及特点 1、合肥市庐阳工业区铝厂公交车始发站工程,位于沱河路与金池路交汇处,主要使用功能是站房、停车场和围墙,建筑工程等级三级,建筑面积166.7M2,建筑高度5.3m,建筑层数地上1层,室内外高差0.30m,本工程主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度:7度设防,设计基本地震加速度值:0.10g,本项目计划开工时间为2011年11月日,工期100天。 2、项目单位 建设单位:合肥庐阳工业区建设投资有限公司 设计单位:广东建筑艺术设计院 质监单位:合肥市庐阳区质监站

监理单位:安徽省科信工程建设监理有限责任公司 施工单位:安徽建海建设工程有限公司 3、建设条件 A、地形与地貌简况 项目所在区域位于合肥庐阳工业区,地势平坦,水系发育,各主要河流呈基本平行展布,公路沿线属于平原地貌,地貌形态单一。 B、水文和气象简况 路线所在区域水系较发育,路线所在区域属暖温带半湿润季风气候区,具有气候温和、四季分明、雨量适中等特征。 C、交通、电力、通信及其他条件 区域内综合交通以公路为主,铁路为辅,交通便利。 D、建设要求 工程材料的选用及要求,地基与基础,结构技术措施,防雷排水,室内外装修等项目必须依据我国现行有关建筑设计规范、规程和规定,符合本工程施工设计图纸要求。 二、安全监理的依据

房建安全监理细则

廉租房工程 (9#~16#) 安全监理细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况及特点 二、安全监理依据 三、安全监理目标 四、安全监理的具体工作 五、施工阶段安全监理的程序 六、现场安全施工监理控制要点 七、安全施工监理手段 八、安全施工监理措施 九、安全施工监理下发暂停施工令的几种情况 十、安全监理事故隐患处理工作流程图

安全监理实施细则 一、工程概况及特点 1、工程名称:廉租房9#~12#楼及商业附房 2、建设单位:房地产开发有限公司 3、设计单位:房屋建筑设计事务所 4、勘察单位: 5、监理单位:建设咨询有限责任公司 6、施工单位:建筑公司 7、建设地点: 8、工程规模: 9#建筑基底面积:540.59 m2,地下室建筑面积:540.52 m2,商店面积:133.2 m2,阳台全面积:297.85 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:3287.2 m2,共计建筑面积:4125.57 m2(包括地下室及阳台面积)。10#建筑基底面积:512.41 m2,地下室建筑面积:512.41 m2,阳台全面积:255.3 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:2606.1 m2,共计建筑面积:3373.81 m2(包括地下室及阳台面积)。11#建筑基底面积:539.29 m2,地下室建筑面积:539.29 m2,阳台全面积:446.12 m2,商店面积:198.77 m2,住宅建筑面积:3085.5 m2共计建筑面积:4269.68 m2(包括商店、地下室及阳台面积)。12#建筑基底面积:404.13 m2,地下室建筑面积:404.13 m2,阳台全面积:282.75 m2,住宅建筑面积:1958.90 m2共计建筑面积:2645.78 m2(包括地下室及阳台面积)。13#建筑面积:4240 m2(其中商业附房面积220.7m2),

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

工业厂房工程安全监理实施细则

一、安全监理实施细则的编制依据 1、国家、地方有关安全生产、劳动保护及环境、消防等法律法规、方针、政策; 2、国家、地方有关建设工程安全生产法律法规、标准及规范文件; 3、政府批准的建设工程文件和设计文件; 4、建设工程监理合同和其他建设工程合同等。 5、已批准的安全监理规划; 6、已批准的施工组织设计,专项施工方案等。 二、安全监理实施细则内容 1 现场安全管理监理细则 1.1安全生产责任制检查内容: 现场项目部应制定安全生产责任制,包括项目负责人、工长等生产指挥系统应按其职责分工确定各自的安全责任。并按其职责分工规定相应的检查和考核办法。 1.2目标管理检查内容: 检查现场项目部应制定安全工作目标,如伤亡事故控制目标、安全达标目标和文明施工目标等。并根据安全生产责任制的要求,将目标管理的有关内容落实到项目部相关个人。 1.3施工组织设计检查内容: 施工组织设计中应根据工程特点、施工工艺、作业条件以及队伍素质等制定相应的安全技术措施。按施工部位列出施工的危险点,并对照各危险点制定具体的防护措施和安全作业注意事项。 基坑维护与降水工程、土方工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、施工用电工程及其它危险性较大的工程等专业性较强的项目,要单独编制专项安全施工组织设计亦称专项施工方案。方案和措施不能与工程实际脱节,不能流于形式。 1.4分部(分项)工程安全技术交底检查内容: 施工班组应在分部(分项)工程正式作业前进行安全技术交底。

交底不但要口头讲解,同时应有书面文字材料。交底要有针对性和可操作性,将操作者的安全注意事项讲明,确保操作者的人身安全。交底人与被交底人双方要履行签字手续,施工负责人、生产班组,现场安全员三方各留一份备查。

临时用房安全监理细则

JNJL/QR/QB-4.0/D16/1.0 No: 监理实施细则 工程名称:杜家岭安置小区七期工程(南区)项目工程专业:临时用房 编制(专业监理工程师):日期: 审核(总监理工程师):日期: 浙江江南工程管理股份有限公司 杜家岭安置小区七期工程(南区)项目监理部(盖章) 年月日

临时用房安全监理实施细则 一、工程概况 (1)参建单位: 1.1 工程名称:杜家岭安置小区七期工程(南区) 1.2 建设地点:舟山市临城新区,体育路以北,金岛路以西,临长路以东。 1.3 开发单位:舟山临城新区开发建设有限公司 1.4 代建单位:舟山绿城乐居建设管理有限公司 1.5 设计单位:杭州九米建筑设计有限公司 1.6 勘探单位:浙江宏宇工程勘察设计有限公司 1.7 施工单位:浙江新世界装饰有限公司(I标段)、浙江银誉建设有限公司(II 标段) 1.8 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 1.9 质监单位:舟山市建设工程质量监督站 1.10 安监单位:舟山市建设工程安全监督站 1.11 总建筑面积:169423.5平方米 (2)工程情况:本工程I标段建筑包括多层住宅(S1#楼~S22#楼)、低层配 套用房(S48#楼、S49#楼)、地下室车库及车棚层,建筑结构型式为框架结构,建 筑楼层为:5F+1/D1式,部分4F+1式。建筑面积为62535.33平方米。 II标段包 括多层居住建筑(S23#楼~S45#楼)共计23幢,公共配套用房(S46、S47)共计2 幢及地下室,建筑楼层为:5F+1/D1式,部分4F+1式。建筑面积为66412.58平方米。地下室建筑面积为:40475.59平方米。规划总建筑面积为169423.5平方米。 二、安全施工监理的主要依据 1)中华人民共和国安全生产法。 2)建设工程安全生产管理条例。 3)各级建设行政主管部门颁发的有关安全生产的规定。 4)建设标准强制性条文房屋建筑部分(第十篇施工安全)2013年版 5)施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 6)建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 7)国家工程建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 8)、浙江省建筑施工安全标准化管理规定; 9)、施工安全生产文明施工标准化图例; 10)地方相关规定、标准 三、安全施工监理的任务 施工阶段安全监理的主要任务就是依据上述安全施工监理的主要依据,项目监理部检查、督促施工方严格执行安全生产的有关法律、法规、规定、规范、规程、标准,制订

房建测量工程监理细则

施工现场测量监理技巧 目录 一、编制依据 ..............................................................................................................................- 2 - 二、监理工作范围及重点 ..........................................................................................................- 2 - 三、测量工作流程 ......................................................................................................................- 4 - 四、平面控制网CPI、CPII和二等水准控制网复测及CPII加密控制测量 .........................- 6 - 五、路基施工测量 ....................................................................................................................- 24 - 六、桥涵工程测量 ....................................................................................................................- 25 - 七、隧道工程测量 ......................................................................................................................- 2 - 八、构筑物的变形测量 ..............................................................................................................- 5 - 九、线下工程竣工测量 ............................................................................................................- 17 - 十、无碴轨道铺设阶段及竣工测量 ........................................................................................- 20 - 适用于房建中一般砖混结构和框架结构测量工程以及工业厂房中土建部分的测量工程。 一般工业与民用建筑的测量内容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对拟采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。

测量房建工程监理细则

测量工程监理细则 本细则仅适用于房建中一般砖混结构和框架结构测量工程以及工业厂房中土建部分的测量工程。 一般工业与民用建筑的测量内容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 1.测量前应对拟采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 2.校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用圈尺的精度。 3.准备好不同测量内容所用的测量记录表。 4.检查判明测量用的原始点是否已破坏。 5.测量前应确定测量方案,由于测量方案关系到测量精度,因此,测量方案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 1.建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量位测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和

现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。

内墙或内排柱的轴线定位。框架结构中的外排柱在通线进行定位后,还应对单柱上下层的轴线进行复核。 ⑶当墙体为框架剪力墙或柱时,在模板安装前,还应根据已放样的轴线,弹出模板安装时的内边线,作为立模定位的依据。 ⑷砌体组砌时,外围护墙应边砌边吊线校核。柱或剪力墙的模板上口引中线与标准轴线校核。梁板则根据柱、墙上口校核过的中线进行轴线校核。 ⑸阳台或出墙构件,除应从轴线外引进行定位外,还应吊垂线与低一层的阳台或出墙构件对齐。 3.建筑物标高复核 ⑴在建设项目法人提供规划部门测量确认的角标时,应同时提供永久性高程点,当永久性高程点距建筑物较远时,应引至建筑物四周不受影响的地方做半永久性高程点或在建筑物四周做高程桩,再把永久高程引至高程桩。高程桩应设井围护,桩身置于残积土以下,桩身为上小下大方柱或圆柱并埋设①16圆钢,高程桩应设在不易扰动的地方,半永久性高程应定期校核。 ⑵根据永久性咼程或半永久性咼程,测量基底标咼,在基底做标高木桩控制垫层厚度,在地梁模板上弹梁面标高线以控制地梁标高,在底层墙体上或框架柱上测出建筑物单体

活动板房监理安全实施细则

****工程 活动板房安全监理实施细则 编制人: 审批人: 广西新厦工程咨询有限公司 年月日

**工程 活动板房安全监理细则 一、工程概况 搭设位置、幢数、搭设面积㎡,其中办公㎡、宿舍㎡、食堂㎡层数、间数、总高度、层高,材料类型,安装单位、使用单位。 二、编制依据 (一)工程建设相关的法律、法规及政府和建设行政主管部门文件及及规定;(二)本工程的勘察、设计文件,板房搭设施工方案等。 (三)建设工程委托监理合同及其他合同。 (四)《公司管理制度》及管理规定、公司文件;公司管理目标及ISO9001:2008标准、ISO14001:2004标准、GB/T28001-2011标准。 (五)适用的主要法律法规、施工规范、规程、图集、标准。 1、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第十三号 2、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版 4、《建设工程监理规范》GB50319/T-2013) 5、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8、《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2008 广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于加强建筑工地临时活动板房消防

安全管理的通知》(桂建管[2013]94号) 南宁市城乡建设委员会《建设工程临时活动板房材质及安全隐患专项整治工作方案》 三、监控要点 一)严把进场关 建筑工地所有用于搭设宿舍、办公用房的临时活动板房,材质必须为新型阻燃材料,必须符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.2.1.1项关于“建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级”的强制性要求。采用岩棉时应采用阻燃的岩棉材料,且彩钢板的厚度及刚度要满足要求。用于搭设发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆品库房的临时活动板房,必须符合第4.2.2.1项关于“建筑构件燃烧性能等级应为A级”的强制性要求。 在活动板房进场前,使用单位必须按照《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009附录A.0.1表格的式样,认真查验以下资料: (一)企业法人营业执照; (二)产品出厂合格证; (三)材料、配件质量证明; (四)夹芯板耐火性能型式检测报告; (五)安装、使用说明书及图纸。 没有资料或者资料不齐全的活动板房,不得进场,使用单位不得采购或者租赁。 二)严把安装关 1、活动板房的安装必须由生产厂家或者具有相应资质等级的施工企业