文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 紧急停电应预案

紧急停电应预案

紧急停电应预案
紧急停电应预案

紧急停电应预案

1、大厦发生突然停电,值班人员应迅速查明停电原因。

2、外部原因造成:

(1)电话询问城区供电局95598

(2)应问明停电原因和恢复供电时间,将情况告知相关领导和部门。

(3)值班人员将配电室各路低压开关断开。

(4)得到恢复供电通知后,按送电操作规程合闸,送电程序:

1)恢复公共区域照明;

2)恢复电梯,生活水泵及大厦重要设备供电;

3)恢复大厦其他供电;

3、确定是本大厦内部原因造成的局部停电,应由工程部值班人员迅速查明停电

原因,先将故障路电源断开,恢复其他路供电,缩小停电范围,保证其他用电设施正常供电。

4、恢复供电后由工程值班人员观察三相电压,负载电流是否正常,观察设备运

行状况。

5、供电正常后,值班人员将停电和送电送电时间、原因、处理过程做等停电事

故处理记录。

工程部

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

工厂停电应急预案

工厂停电应急预案 1.0 目的 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案 2.0 适用范围 公司电气人员 3.0 职责 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4.0应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。 4.1.2 工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。 4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。 4.2 事故停电应急程序 4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,

如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。 4.2.2 市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种 4.2.3 值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。4.2.3.2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。 4.2.4 工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。 4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。 4.2.5 如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

突然停电应急预案

鲁北海生生物有限公司 突然停电应急预案 临近夏季雨季,为确保各生产单位熟练应对突发断电事故,并保证恢复供电后及时投入生产。停电期间,各车间务必要严格遵守调度指令,积极协调和组织车间必要设备运转,保障系统稳定和供电恢复后能够及时投入生产。特制订以下停电应急预案: 一、鲁北海生生物有限公司突发停电事故调度指挥小组 组长:崔瑞刚 副组长:杜建豹冯元柱郭庆阳 成员:李宝西王军田张树文三班调度及各车间主任 二、相关科室及车间职责 调度指挥小组:总负责指挥停电期间生产流程、设备运转、电力、水、汽的协调组织。 当班调度:负责协调突发停电后的应急处理工作,倒电后的流程液量平衡、各车间设备启动关停的协调工作;查明停电原因;确定送电时间,保证保安电源正常供电;恢复正常供电后工艺流程的打通及液量的平衡,工艺指标的调整恢复。 电器:总负责线路倒换、全厂电器设备的启动和关停等相关事宜。尤其是做好保安电源使用期间,突发断电事故的处理预案。 各车间:严格按照调度指令、操作规程和突发停电应急方案执行;恢复供电后联系调度,组织工段流程的打通和工艺指标的调整恢复。

安环设备工艺科室:负责停电期间设备操作的职工安全保障措施到位和现场安全工作;负责停电期间核实现场设备运转情况及配合调度指挥小组完成相应工作。 三、倒换保安电源后各车间保持开启运转的设备 因保安电源负载功率有限,各车间在停用正常电,投用保安电源后只能开启重要设备,基本维持系统运转。各车间开启设备必须经由电器车间负责人、调度同意方可投运。严禁私自开启设备,以免引起电压波动造成再次跳停事故。 各车间主要设备如下: 1、原料车间: 倒电后保持2个矿浆槽搅拌,2个缓冲槽搅拌正常运转,停用泵类设备机封水全部关闭。 2、溶出车间: 倒电后,打循环,停用泵类设备机封水全部关闭。 3、沉降车间: 倒电后,保证6个沉降槽浓密机,1个赤泥外排槽搅拌,软水泵房1台软水泵能够正常运转,2个底流泵可以间断性开启。停用泵类设备机封水全部关闭。 4、分解车间: 倒电后,保证投用的分解槽搅拌,1个锥形槽下底流泵,2个晶种槽搅拌正常运转,此外,事故槽泵和搅拌,泵群化清泵、立盘小母液泵视情况开启。停用泵类设备机封水全部关闭。

紧急停电应急预案

紧急停电应急预案 1.总则 1.1.编制目的 为保证银座商城正常供电,预防突发停电及电气设备突发故障、损坏,影响正常供电的,结合我商城实际情况及供电局有关规定,特制定本停电应急预案 1.2.编制依据围 根据银座商城实际情况,结合供电局相关规定,为更好应对银座商城突发情况的停电处理,特制定本预案。 1.3.适用围 银座商城一期、二期、三期 2.突然断电危机分类与分级 2.1.分类 针对不同的断电事故应采用相应的处 . .

理程序,本预案将断电事故分为以下三种情况,若有其他情况应参照相近处理程序: 1、全商场停电。 2、一条线路停电。 3、局部停电 2.2.分级 根据停电对生产的影响分以下三级。 I级:两路进线电源同时停电,需使用发电机供电。 II级:正在使用的一路高压系统断电, 预计可在10分钟恢复供电的。 III级:高低压配电系统因各种原因如火 灾、误操作、短路、恐怖活动等 出现严重故障导致商城部分断 电。 . .

3.应急小组 应急小组职责: 负责紧急情况下的应急处理,检查线路、组织人员立即恢复供电。 应急小组成员有: 组长:由当班科长担任,负责组建应急小组和任命应急小组成员,以及保证必要资源的提供。 成员:电站在岗人员及当天上班机动人员。 应急协调员:负责对紧急事件进行记录,负责对各部门联系及协调工作,负责协调应急小组部联络和信息沟通,协调安全事故应急小组的工作和各种资源的获取途径; . .

4.应急响应措施 4.1.报告 情况确认后,主班立即通知科长,然后通知各有关业主并做好通知记录。 4.1.1.分级报告围 对于III级停电事故,需由强电部报告,有强电科自行处理。 对于II级停电事故,需向酒店工程部、商场营运部、各科室等通知做好应急准备。 对于I级危机,则需及时向本部领导报告和联系,并即使跟踪停电进展情况,直至危机解除。按照本部《重大事件报告制度》中的事故报告程序路线进行报告。由应急小组领导向本部及其直接经理报告。 处理措施: . .

XX银行XX分行突发停电应急预案

XX银行XX分行突发停电应急预案 第一条为应对市政电网的检修停电和突然停电,保证分行各营业网点的业务及营业正常运行,防止数据传输的中断和丢失,特制定本预案。 第二条检修停电是指供电部门在事先有通知的情况下停电;突然停电是指在非正常状态下没有通知的停电。 第三条发生停电时,事发网点支行行长为停电现场第一负责人,应在第一时间迅速按规定采取应对措施;各相关部门处理停电情况应任务明确,相互配合,保证在最短时间内恢复供电,防止业务和营业中断。 第四条相关部门职责 (一)分行办公室负责调配各类应急资源,统一指挥应急处理;安排人员对供电设施的日常检修和应急处理;审定应急处理信息披露事项;协助支行做好客户投诉的处理工作。 (二)分行监察保卫部负责协助支行做好安全保卫工作,并视情况报告辖区内公安机关。 (三)分行信息技术部负责发电机及UPS等物品的日常保养和及时配送;保障支行通讯线路的顺畅。 (四)分行零售银行部、会计部负责指导支行本业务条线应急处理工作,并及时向总行电话中心、业务管理部门报备。 (五)支行突发事件应急处理日常工作由支行办公室负责。 包括调配支行应急处理资源,指挥应急处理工作,组织安全保卫及做好客户服务;按要求向分行报告相关应急处理情况;对支行应急处理工作进行总结评估;负责对突发事件的现场应急处置的具体实

施。 (六)支行零售、会计业务部门负责安排人员做好业务处理和客户服务工作,并及时报告分行本条线业务管理部门。 第五条停电应急处理流程 (一)事发网点遇停电时: 1、网点支行行长或其他指定负责人接到停电通知后,应迅速做好正常营业的应急措施。 2、网点办公室或其他指定负责人要迅速与供电部门取得联系,确定停电原因及恢复供电时间,并视情况向分行信息技术部、办公室、监察保卫部等相关部门报告。同时派人检查网点UPS电源,关闭除营业室和监控室以外的其他电源,保障营业和安保的正常用电,必要的时候减少营业窗口。 3、突发停电后,网点UPS正常情况下可保证营业用电设备使用2-4小时。如事发网点确定2个小时内无法恢复正常供电,支行行长或其他指定负责人需第一时间向信息技术部提出发电机支持申请,同时清理发电机摆放位置、发电电缆铺设通道。发电机工作时,会产生噪音、废气并释放一定热量,应确保按预案选择位置摆放,并协调保安人员,配合发电机供应商的技术人员做好发电现场的设备及电缆的保护工作。 4、在办理业务的过程中停电时,经办员要在来电后第一时间内查询该笔业务是否成功,防止重复入账。 5、如停电时间超过一天,办公室负责人或其他制定负责人需联系场地解决发电机夜间存放问题,并与分行监察保卫部联系加强夜间

机房停电事件应急预案

机房停电事件应急预案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

XXXXXX机房停电应急预案 (V 1.0) IT 运维 2008-11-4 目录

机房停电事件应急预案 1.总则 1.1目的 为更好的应对机房停电此类突发事件,提高处理各类停电事件的能力,建立健全可靠的应急机制,最大限度地降低各类停电事件对公司各部门的影响,参照《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,特制定《XXXX 机房停电事件应急预案》(以下简称预案)。 1.2工作原则 (1)预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护公司重要系统信息,数据安全。 (2)快速反应。发生突发事件时,《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,及时获取充分而准确的信息,迅速处置,最大程度地减少突发事件影响。 (4)坚持“统一领导、协调配合、明确责任、坚守岗位”的原则。 1.3适用范围 所有机房临时停电,突发停电以及较长时间停电的事件。 2.组织机构及职责 2.1组织机构(联系人名单及联系方式每半年更新一次) 规划运营:主要联系人及联系方式: IT 主要联系人及联系方式 Helpdesk:分机:XXXX。(7 X 24工作) 各主要设备供应商联系人及联系方式:

2.2各组织机构职责 1).规划运营部门应尽可能及时通知所有部门停电信息,且准备好应急措施,若需要柴油发电机工作应提前检查柴油机性能,输出电压是否稳定以及柴油等辅助设备是否充足。 2).IT部门应及时做好停电应急措施,通知各相关部门做好重要数据备份,并通知到机房设备供应商,同时做好拉闸限电的准备。为保障停电期间和恢复供电后机房所有设备正常运行,IT所有相关人员在此期间必须保持随时待命状态。 3).机房设备供应商应做好相关设备技术支持工作,若是计划内停电,应提前对机房设备做好停电应急方案,且在停电至恢复供电,所有设备恢复正常期间保持随时待命状态,重要关键设备,须有技术支持人员现场侯命;突发临时停电应尽可能做好远程技术支持工作。3. IT部门应急预案 3.1机房长时间停电应急预案 ⑴接到长时间停电通知后,应询问停电原因及具体停电时间并及时通过System Helpdesk发布或电话通知停电公告,要求各部门尽可能在停电前停止业务、保存数据,关闭所有能关闭的用电设备。 ⑵根据停电时间长短情况,协同规划运营部门部署应急措施,检查应急设备是否正常,若时间条件许可模拟停电测试应急设备性能。 (3) 对机房设备用电做好统计,做好拉闸限电预案。 (4) 各相关技术支持人员部署到位,确保停电期间重要系统和设备运行正常,以及恢复供电后所有系统,设备运行正常。 (5)通知相关部门,停电期间加强对存在安全隐患的设备及区域的巡查(如电梯间,水房等),保障公司人员和财产安全。 (6) 机房管理人员详细记录事件原因及此期间采取的应急措施,

全厂突然停电反事故处理预案

xx/xx-xx-xx-xxx 烧结厂全厂突然停电 反事故处理预案 起草:*** 审核:*** 批准:*** xx年x月x日发布xx 年x月x日实施 xxx烧结厂

总体要求 本预案为烧结厂处理全厂突然停电事故应急工作的基本程序和组织原则。 事故处理工作应贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作原则。 相关人员应切实履行本预案中所赋予的责任,确保事故应急处理工作的正常进行。 本预案现经过审定批准,予以发布,自xx 年xx 月x 日开始实施。 xxx 烧结厂 xx 年x 月xx 日

总则 (3) 烧结厂概况 (3) 危险目标及危险特性分析 (3) 组织机构及职责 (4) 预防与预警 (6) 信息报告程序 (8) 应急响应 (10) 检测、救援及控制措施 (18) 受伤人员的救护与救治 (20) 应急物资与装备保障 (20) 应急救援终止程序 (22) 应急培训计划 (22) 应急救援预案演练 (22) 附则 (23) 附件 (23)

烧结厂全厂突然停电反事故处理预案 1、总则为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强对生产用电的安全管理,确保在发生突然停电时能够迅速正确的处理,尽可能减少事故造成的损失,参照重大事故应急救援系统及预案导论,事故应急预案编制手册,并结合烧结厂实际情况制定本应急预案。 2、烧结厂概况 烧结厂现有职工xx 余人,包括烧结一车间、烧结二车间、原料车间、烧结检修车间,共4 个生产车间。 现有xxm 2步进式平面烧结机2 台,由xxx 整体设计施工。气候特点:冬、春季干燥多风,风向以北风为主,冬季气温低时可达零下13 C;夏、秋季高温多雨,风向以南风为主,夏季气温高时可达38 C。 3、危险目标及危险特性分析 3.1 危险目标的确定根据烧结生产工艺和生产设备的特点,烧结厂一旦发生全厂停电,两烧结车间所使用的高炉煤气泄漏及余热锅炉缺水后具有巨大的危险性,因此在厂区内存在以下危险源点可作为危险目标进行控制:两烧结车间主机煤气管道阀门无法正常关闭,使高炉煤气外溢,致人员煤气中毒; 余热锅炉使用软水供给不足发生锅炉爆炸,造成人员伤害和设备受损。 3.2危险目标的危险特性及对周边的影响 高炉煤气是无色,无味,有剧毒的可燃性气体。发热值为3135- 5016KJ/NM3, 燃点在700 摄氏度左右。高炉煤气中含有近30% 的一氧化碳,极易造成煤气中毒。因氮气和CO2 的含有量近

厂区停电应急预案

停电应急预案 一、目的和适用范围 1.目的 为应对车间突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人身安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度和规范化,依据国家相关法律法规及公司的各项规章制度,结合车间和各作业区的实际情况,制定本预案。 2.适用范围 选矿车间 二、组织管理 1.选矿二厂停电事故应急小组组成: 组长: 副组长: 成员:电气作业区所有成员车间调度 2.停电事故应急小组主要职责: 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.应急小组分工: 组长:组织、指挥车间停电故障的应急处置工作。 副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作,负责分析故障原因及评估故障损失。 成员:负责停电故障现场的抢修恢复工作,执行组长、副组长下达的工作任务。 三、停电事故报告制度 1.凡是停电事故问题无法短时间内及时恢复供电的,应在最短的时间以最快的方式向应急处理小组报告,同时做好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视现场情况及时了解事故发生过程及事故严重程度初步评估。 2、应急处理小组再向上级汇报时,均可采用口头电话报告方式,随后立即用书面形式正式报告,应包括以下内容:

事故发生的时间、地点、在场人员及事故类别。 事故情况:简要概括事故经过、时间节点及事故造成的后果。 事故原因的初步判断及判断依据。 采用应急处置的初步措施及处理问题所需时间。 是否需要有关部门协助工作。 报告人的姓名、职务及联系电话。 四、停电事故处理预案 突然遇到停电时,首先应查明是高低、压开关跳闸还是变电站停电。若是车间高、低压开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复供电。若是变电站停电,则按事故停电应急程序执行。 调度值班人员发现停电后第一时间询问总调停电原因,及时通知车间各作业负责人和应急小组领导。 查明原因后要立刻采取措施并确定应急预案。 若只有一段停电,则进行合环操作。将配电室联络柜小车摇到工作位置,通知调度准备送电,待调度和岗位确认可以送电以后,将联络柜合闸。合闸后观察进线柜和的负载情况。 若两段都没有电,则调度人员通知各岗位禁止操作设备 五、停电事故应急小组成员联系方式

停电应急预案

辽阳鸿宇晶体有限公司 紧急停电应急预案 1 总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。特制订紧急停电应急预案。 2 组织机构及职责 紧急停电应急工作小组 组长:关世才 副组长:丛培伟 成员:各部门一把手及电工 3.1.2各专业应急小组: 1、运行应急组:XXXXXXXXXXXXXX 2、继电保护应急组:XX XX XX 3、电气专业应急组:XX XX XX XX XX XX XX 4、热工专业应急组:XX XX 5、汽机专业应急组:XX XX XX XX XX 6、锅炉专业应急组:XX XX XX XX XX XX 7、物资保障组:XX XX XX XX 8、通讯保障组:XX 9、安全保障组:XX XX 10、消防救援组:XX XX 11、后勤保障组:XX 12、保安救援组:XX XX 各小组成员受上一级主管领导的指挥,负责各预案的执行实施。 3.1.3 职责 (1)全厂停电发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全厂力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复机组稳定运行。同时要根据网络及运行方式的变化及时修改预案,修改后的方案仍需上报批准。 (2)负责向上级报告我公司的事故情况和事故处理进展情况。 (3)各应急小组在事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事

2020停电应急预案4篇

2020停电应急预案4篇 导读:本文是关于2020停电应急预案4篇,希望能帮助到您! 一、编制目的 针对油田生产设备电气自动化的特点,结合采油四队歧二站、歧六站、歧十三站和歧十五站的生产实际,为了能迅速、准确和积极有效的处理生产中大面积停电事件,能在最大程度上减少停电造成的原油产量影响和损失,维护我队的经济利益,我们特意制定出了此应急预案。 二、工作原则 1、预防为主 坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强用电安全管理,积极落实事故预防和隐患排查措施,有效防止电力生产事故的发生;加强日常应急知识的学习和演练,提高停电对原油损失的思想认识水平,进而提高职工对大面积停电事件的处理能力。 2、统一指挥 在采油四队班子的指挥和协调下,通过应急指小组、生产调度和电力办等单位,组织开展事故处理和恢复生产的各项应急工作。 3、分工负责 按照分部门分站分人、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。应急小组组长或值班干部根据各站停电的特点,积极与各部门或班站协调、沟通、了解停电原因,并迅速做出停电处理指示,事故处理效果要跟踪和监督,有必要时做出适当的调整方案,最后总结事故处理效果的得失,并组织职工对不足之处加以学习和演练,以进一步巩固应急职能水

平。职工在发现现场停电时,应立刻针对现场的实际情况采取相应的应急措施,并及时向组长或其他成员汇报情况,了解停电原因,并根据指示积极主动的正确处理停电事件。 4、突出重点 在电网事故处理和控制中,应想法设法保证管线不冻不堵,设备不被损坏,为来电做好充分准备。在电网恢复中,优先保证原油混输泵、重点油井和注水泵的生产、运行恢复,提高整个系统恢复速度,在最大程度上减少损失。 三、应急机构 采油四队根据原油生产特点及班组成员分配情况成立突发事件应急小组,组长崔清海统一领导指挥大面积停电事件应急处置工作,班站长结合本站的实际生产情况制定本站应急预案,并负责本站日常操作安全监督与指导,控制事件的蔓延和二次事件的发生。应急小组成员除了队干部外还包括各站站长及大班所有成员,应急小组成员手机24小时开机,以保证通讯的畅通,应急小组成员接到通知后迅速集合,坚决执行统一指挥的任务。 四、应急处理内容 值班职工发现大面积停电事件时,各站应参照以下操作规程进行操作: 1、歧二站立即开泵直通阀门,关泵进出口阀门,歧十五站关掺水炉,调小外输炉炉火,正在施工作业且受用电安全影响的项目,各站立即通知并停止施工。 2、立即通知站长或其他应急小组成员,说明停电时间及其影响,并要求了解停电原因,告知相关班站,并迅速进入应急状态。 3、站长接到大面积停电通知后,根据最新生产变化,综合考虑整体安全生产影响,立刻做出恰当的反映,指派值班员工进行相关的安全操作,

公司停电处理紧急预案

公司停电处理紧急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

突发停电事故应急 预案 编制: 审核: 批准: 2017年9月21日发布2017年10月1日实施

1.目的: 遵循安全生产“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证员工人身安全、电路设备安全和公司生产机器设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,结合公司可能出现的不定期停电情况,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度,特制定公司停电处理应急预案。 2.范围: 公司所有部门与员工均属之。一旦有停电突发事件发生,立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则,及时控制局面,努力将事故危害降到最低程度。 3.职责: 3.1 总经理办公室:批准紧急处理方案,批准调查处理结果报告。 3.2 各部门:发生紧急情况后及时上报,协助管理人员的资源调配、员工解释工作。 工程部:负责紧急情况处理,人员的工作安排与调动,对外公共事务的处理与宣传等,定期对公司电器、线路等进行检查,避免因自身因素出现的意外停电事故。定期组织演练:每年组织至少进行一次演练。 4.定义: 4.1事故停电:事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停 电无法恢复和瞬间闪断两种。 4.2计划停电:计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修前两天会通 知公司人事部,由人事部通知相关部门。 5.内容: 5.1 事故停电 5.1.1 事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急,需要各部门协调工作。 5.1.2 配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知人事 行政主管、夜间要通知值班管理人员,异常情况下须通知总经理。 5.1.3查明原因后要立刻采取措施确定处理方案。 5.1.3.1严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划方案处理进行备用线路转换投

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

紧急停电应急预案

编号:AQ-BH-05263 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 紧急停电应急预案 Emergency plan for emergency power failure

紧急停电应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1、计划停电 (1)电业部门或变电站停电时,生产技术部根据电业局或变电站停电有关事宜通知各单位做好停电准备工作,合理安排生产,保证停电时人员和设备安全。 (2)公司内部高低压停电,必须执行停电工作票制度,生产技术部根据工作票停送电时间、停电范围所涉及的单位,认真做好通知、协调工作。生产车间、合作坑口(选厂)和井下用户最低提前一小时通知,若井下和生产车间、合作坑口(选厂)生产和人员未安排妥当时,不能停电。 (3)各单位在接到停电通知后,应立即安排停电后的生产事宜和人员、设备的安全工作,有备用电源的要启动备用电源。 2、事故停电 (1)事故停电后,生产技术部要及时了解停电原因,做好各停

电用户的协调工作,并及时汇报领导。 (2)各单位设置有备用电源的应立即将备用电源投入使用。 (3)各矿区井下停电后,各坑口负责人和施工队负责人应立即组织人员将设备电源关闭,并进行安全撤离,同时要电话汇报公司值班领导,以妥善安排生产,并安全撤离有危险的工作人员。撤离时不要慌张,要遵守安全规程。 (二)电气安全事故应急预案 1、为了预防发生电气事故,对影响安全的主要设备应设置备用电源,井下要有停电撤离安全通道。变压器及主要设备一、二次保护要齐全、动作灵敏。 2、发生停电事故后,首先要确定是故障还是线路停电,在确认为电气故障后,应切断高低隔离开关,对变压器或故障进行全面测试确定事故原因,同时立即向各矿区、选厂抢险队汇报,妥善安排生产并安全撤离有危险的工作人员;如事态严重,各矿区、选厂抢险队在抢险同时应向公司应急救援指挥部常设办公室汇报。 3、设置了备用电源的,应立即将备用电源投入。

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案1总则 1、1编制目得 1、1、1为了正确、有效与快速地处理大面积停电事件,最大限度地减少大面积停电造成得影响与损失,维护国家安全、社会稳定与人民生命财产安全,保证公司正常生产经营秩序,制订本预案。? 1、2编制依据 1、2、1本预案依据《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》与《国家处置电网大面积停电事件应急预案》,并结合公司实际制订. ?1、3适用范围?1、3、1本预案适用于公司应对与处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起得对国家安全、社会稳定与公司正常生产经营秩序构成重大影响与严重威胁得大 面积停电事件。 1、3、2本预案用于指导与规范公司系统制订大面积停电事件应急预案,建立自上而下得分级负责得大面积停电事件应急救援与处理体系。各区域电网公司、省(自治区、直辖

市)电力公司应参照本预案框架内容与要求,制订符合地方政府要求与本网实际得应急预案. ?1、4工作原则?1、4、1预防为主.坚持“安全第一、预防为主”得方针,落实事故预防与控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;依靠地方政府与公安机关,加强电力设施保护宣传工作与行政执法力度,提高公众保护电力设施得意识,维护电力设施安全;组织开展有针对性得事故演习,提高大面积停电事件处理与应急抢险得能力,以及城市与公众应对大面积停电得能力。?1、4、2统一指挥。在国家处置电网大面积停电应急领导小组(以下简称国家应急领导小组)得统一指挥与协调下,通过公司各级应急领导小组与电力调度机构,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援等各项应急工作。其中公司各级应急领导小组统一领导管辖范围内得电网大面积停电应急救援与事故处理;电力调度机构指挥电网事故处理与电网恢复。?1、4、3分层分区.按照分层分区、统一协调、各负其责得原则建立事故应急处理体系.各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司按照电网结构与调度管辖范围,制订科学有效得电网“黑启动"方案。发电企业完善保“厂用电”措施。电力用户根据重要性程度,自备必要得保安电源,避免在突然停电情况 1、4、4保证重点.在电网事故下发生次生灾害。? 处理与控制中,将保证大电网得安全放在第一位,采取一切

整理公司停电处理紧急预案

第 1 页 共 7 页 公司停电处理紧急预案 A4打印 / 可编辑

附件 区指挥部及成员单位和各工作组职责 一、区指挥部职责 区指挥部由区政府分管副区长任指挥长,区政府办公室副主任、区经济信息委负责人任副指挥长。 主要职责:组织、协调、开展应急处置工作;传达贯彻执行重庆市人民政府、合川区人民政府有关指示、命令;向重庆市人民政府、合川区人民政府报告大面积停电事件情况和应对情况;组织调度应急队伍、专家、物资、装备;协调驻合部队参与应急处置;决定对事件现场进行封闭、实行交通管制等强制性措施;发布事件有关信息。 二、区指挥部办公室 区指挥部下设办公室在区经济信息委,区经济信息委主任担任办公室主任,主要负责区指挥部在合川区大面积停电事件处置及善后恢复重建期间的日常工作。 三、成员单位职责 区指挥部成员单位主要包括区政府应急办、区发展改革委、区经济信息委、区财政局、区交委、区农委、区国土房管局、区环保局、区公安局、区安监局、区水务局、区外宣办、区网信办、区商务局、区民政局、区城市管理局、区卫生计生委、区质监局、区食品药品监管分局、区林业局、区人武部、区消防支队、区煤管局、区气象局、各保险公司、各镇人民政府、街道办事处、国网重庆市电力公司合川区供电分公司、国网重庆市电力公司北碚供电分公司、各燃气公司、发电企业和其他重要电力用户等。 区政府应急办:发挥运转枢纽作用,统筹协调重大、特别重大大面积停电事件的应急处置, 第2页共7页

传达区指挥部指令;向市政府应急办报告事件相关信息。 区发展改革委:按照职责协调推进重大应急基础设施建设和恢复重建规划有关工作。 区经济信息委:牵头协调大面积停电事件的应急处置,负责根据区政府授权发布预警信息,协调电力抢修恢复工作,协调各项应急措施落实以及有关应急物资的紧急生产和调运,负责组织、协调基础电信企业提供应急通信保障。 区财政局:负责大面积停电事件应对工作经费保障。 区交委:负责伤员及应急物资装备运送、危险物品转移等水路、公路(含高速公路)应急运输保障工作。 区农委:负责农作物、水产养殖、家畜家禽受灾情况汇总评估、统计上报并提出救灾意见。 区国土房管局:组织、协调、指导因地质灾害引发大面积停电事件的预防和应对工作;对受污染的地下水进行环境地质勘察。 区环保局:因大面积停电事件发生突发环境事件时,对突发环境事件现场及周围区域环境组织应急监测,提出防止事态扩大和控制污染的要求和建议,并对事故现场污染物的清除以及生态破坏的恢复等工作予以指导。 区公安局:负责公共场所人员紧急疏散、交通秩序维护、现场社会治安维护等工作。 区安监局:指导做好安全生产工作,协调有关应急工作,并监督应急措施的落实。 区水务局:组织、协调、指导水利工程因洪涝灾害引发大面积停电事件的预防;负责加强备用饮用水源调度;提供大面积停电事件应对工作所需水文水利资料。负责指导供水企业在事件发生后保障饮用水水质安全和生活饮用水供应,参与善后处理工作 区外宣办:负责起草新闻通稿,组织新闻发布会;做好现场新闻媒体接待和服务工作。 区网信办:负责监测网络舆情,会同有关部门开展网络舆情引导,及时澄清网络谣言。 区商务局:保障生活必需品市场供应,保持市场基本稳定。 第3页共7页

全场停电事故应急预案

全场停电事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为提高对各种人为或自然灾害等因素所造成的全站停电事故的应急、应变处置能力,在发生全站停电事故时,能够做到准确、有序、迅速的处置,保证机组安全停运,避免设备损坏,将事故造成的损失降到最低程度,制订本预案。 1.2编制依据 《电网调度管理条例》 《发电企业典型突发事件应急预案范本》 《电力企业应急预案管理办法》 《电力企业专项应急预案编制导则》 《突发事件总体应急预案》(如东海上风力发电有限公司) 1.3 适用范围 本预案规定了公司各部门在发生全站停电或部分停电事故应急处理工作原则、组织体系、技术措施、应急响应、后期处置、应急保障、培训与演练等内容。本预案适用于本公司各部门应对突发全站停电事件的处置。 2 应急处置基本原则 2.1 坚持“保人身,保设备,保电网”原则,当事故灾害中有人员和设备受到威胁时,应当首先抢救人员。 2.2 坚持“快速响应”原则,加强应急队伍建设,提高应急响应的速度和能力。确保重要设备的电源,防止重大设备损坏事故。 2.3 坚持“集中领导,统一指挥,分级响应”原则,应在现场指挥部的统一指挥下,各专业应急小组紧密配合,分级响应,协同作战。 3 事件类型和危害程度分析 3.1 受地理、气候及其次生、衍生灾害的影响,主要发电设备损坏,人员重大误操作,故意破坏,电网稳定破坏等因素的影响,任何时候公司的发电生产有可能面临停电的威胁。全站停电会引起以下后果: 3.1.1 全站停电为重大设备事故。

3.1.2 造成较大社会负面影响。 3.1.3 人员重大误操作引起的全站停电,可能引起电网事故,造成事故扩大。 3.1.4 可能造成人身伤害。 4 事件分级 4.1 按照全站停电范围的严重程度,由高到低划分为:将事件分I级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(一般)三个等级,并依次采用红色、橙色、蓝色来加以表示。 4.2 红色等级(I级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电中断,直流电源、通信系统尚能维持; 4.3 橙色等级(Ⅱ级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电中断,保安、直流电源、通信系统尚能维持; 4.4 蓝色等级(Ⅲ级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电正常。 5 应急指挥机构及职责 5.1应急指挥机构 5.1.1 应急领导小组 组长:总经理 副组长:分管副总经理 组员:生产部经理、安质部经理、综合部经理、财务部经理。 5.1.2 应急现场指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:分管副总经理 成员:生产部经理、安质部经理、综合部经理、财务部经理。 5.1.3 专业应急小组 综合协调组:综合协调组由生产部人员组成,生产部经理担任组长。 运行操作组:运行操作组由风电场运行人员组成,风电场场长任组长。 应急救援组:应急救援组由检修工区人员组成,生产部经理担任组长。 安全保卫组:安全保卫组由安质部人员组成,安质部经理担任组长。 后勤保障组:后勤保障组由综合部成员组成,综合部经理担任组长。 5.2 应急指挥机构职责

【应急预案】突发停电应急预案

突发停电应急预案 一、成立应急领导小组。 组长:孙庆平 二、两种情况下的停电处理方法及首要措施。 1. 接到停电通知的情况: 在接到停电通知的情况下,行管科应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知师生员工、学院各系、部门(特别是饮食中心、教务科及宿管科)及学校教职工住户,以网络、广播、粘贴停电通知的形式发布停电消息。同时,行管科应做好停电前的应变工作。 2、在没有接到任何通知、突然发生停电的情况: 在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,行管科全体在校电工应立即到行管科办公室集中,确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电供电公司查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知应急领导小组及相关部门。 三、停电应急预案。 1、对于有多路电源供电或配备自备应急电源的,用电单位应通过隔离故障点(如故障点出现在该单位)、各电源间倒闸操作或启动自备应急电源应按正确操作方法,尽快恢复对本单位重要用电负荷的电力供应;若外部故障停电,须拉开低压总开关、拉开进线开关,防止来电后可能造成的设备损坏或人身伤害。

2、学校重大会议及活动,根据需要租用供电公司发电车。 3、根据停电范围与可能的停电时间启动相应应急保安措施,门卫、保卫人员应加强警戒与巡视,加强重要部门、重要设备的保卫工作,特别是人员密集场所的单位,应根据突发停电可能带来的影响、损失或危害,制定突发停电应急预案,定期进行演练。要根据情况做好对宣传公告、妥善安置、紧急救援或疏散,稳定学生情绪,防止引起学生不必要的恐慌。 4、配备自备保安电源、应急照明灯、必要的应急物资(处理内部电力故障需要的一些常用维修设备和材料)。平时定期对内部的保安电源及设施进行检查,如自备发电机、应急灯、出口指示、人流导向指示灯(牌)等,有效提高突发停电事件应急能力。 5、电梯、公共场所停电应急管理规定。24小时救援电话: ①、在电梯里通过警铃、对讲系统、移动电话或电梯轿厢内的提示方式进行求援;保持镇静,可做屈膝运动,以减轻对电梯急停的不适应,耐心等待救援人员的到来;在救援人员到达现场前不得撬砸电梯轿厢门或攀爬安全窗,不可将身体的任何部位伸出轿厢外,与电梯轿厢门或已开启的轿厢门保持一定距离,听从救援人员指挥。 ②、要听从工作人员的指挥,保持镇定;如果停电时间较长,一时不能恢复正常秩序,应听从现场工作人员的安排,按照应急灯指示的线路有序撤离。公共场所突发停电进行人员疏散时,特别要注意保持镇定,一定要与大多数人的前进方向保持一致,不要乱跑乱挤。 6、教学楼晚自习大面积停电的紧急预案:

相关文档